文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全用电管理暂行规定

安全用电管理暂行规定

安全用电管理暂行规定
安全用电管理暂行规定

安全用电管理暂行规定

第一章总则

第一条为了加强安全用电管理,维护公共安全,根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力供应与使用条例》等法律法规,结合本自治区实际,制定本办法。

第二条本自治区行政区域内安全用电及其监督管理活动适用本办法。

第三条县级以上人民政府电力管理部门负责本行政区域内安全用电的监督管理,履行下列职责:

(一)宣传、普及电力法律法规和安全用电知识;

(二)受理安全用电投诉,监督消除隐患;

(三)监督安全用电行为;

(四)查处危害供用电安全的行为;

(五)参与用电安全事故的调查处理;

(六)法律、法规、规章规定的其他职责。

县级以上人民政府发展改革、安全生产监督等部门在各自职责范围内负责安全用电的相关工作。

乡(镇)人民政府、街道办事处和村(居)民委员会协助安全用电管理工作。

第四条供电企业应当按照本办法和供用电合同约定履行安全供电义务,做好安全用电服务,并接受电力管理部门的监督。

供电企业有权制止危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的行为。

第二章安全用电要求

第五条电力用户应当使用符合国家标准或者行业标准的用电设备,按照供用电合同约定安全有序用电,避免发生事故,维护用电安全。

第六条电力用户应当对其所有或者使用的用电设施进行检修、维护和管理,及时发现和消除安全隐患,保证用电设施安全运行。

第七条电力用户应当配合供电企业按照国家规定实施用电安全检查,并按照整改要求及时消除安全隐患。

重大活动场所的电力用户,应当履行安全用电义务,配合供电企业专项用电检查,及时整改安全隐患,保障用电安全。

第八条电力用户用电设施产生谐波影响供电质量或者干扰电力系统安全运行的,应当采取治理措施予以消除。

第九条单位电力用户受电工程的施工,应当按照国家规定委托具备相关资质的单位承担。

第十条受电电压等级为10千伏及以上的电力用户应当履行下列

安全用电义务:

(一)建立健全安全用电管理制度、操作规程,配备具有相关职业资格的安全用电管理人员和安全工器具;

(二)按照国家标准、行业标准以及技术规范对用电设施进行设计、安装、试验,定期开展检修维护和预防性试验,建立用电设施基础

信息档案;

(三)严格执行有序用电方案;

(四)按照国家有关安全防范规定,对重要用电设施以及供电重要部位采取人防、物防、技防措施;

(五)编制突发停电或者涉电安全事故应急预案,定期组织演练;

(六)规范设置用电设施安全警示标识;

(七)协助用电安全事故调查处理工作。

第十一条县级以上人民政府电力管理部门确定的重要电力用户的供电电源配置应当符合国家标准或者行业标准和技术规范,满足持

续用电的要求。

第十二条重要电力用户应当按照规定配置符合国家标准或者行业标准的自备应急电源,并向供电企业申请办理并网手续。

重要电力用户需要变更自备应急电源接线方式、拆除自备应急电源的闭锁装置或者使其失效、将自备应急电源引入并转供其他用户的,应当向供电企业办理有关手续。

第三章安全用电服务

第十三条供电企业应当加强输变配电设施安全管理,制定落实电网安全稳定运行的安全技术措施,向用户提供符合国家标准的电能,并及时解决公用供电设施引起的供电质量问题。

第十四条供电企业应当开展电网安全运行、重大活动保障供电专项用电检查,加强重要供电设施的运行维护与管理,排除安全隐患,制定应急预案,防止和避免事故发生。

第十五条供电企业应当对单位电力用户受电工程建设提供必要的业务咨询和技术指导;按照国家标准或者行业标准,参与用户受电装

置设计图纸审核,对受电装置隐蔽工程进行中间检查,并在受电工

程竣工后及时进行检验。

第十六条供电企业应当定期对重要电力用户提供安全用电服务,指导重要电力用户配置和使用自备应急电源、建立安全用电管理制

度和编制安全用电事故应急处置预案。

第十七条供电企业发现电力用户用电设施存在安全隐患时,应当及时告知,指导其予以消除。

第十八条供电企业应当制定电力供应突发事件的应急处置预案,建立应急救援组织,配备救援器材设备,完善预警机制,定期组织

演练。

因严重自然灾害或者重大安全事故引起大面积停电的,供电企业应当立即启动相应应急预案,尽快抢修,优先对重点地区和重要电力用户恢复供电。

第十九条在发电、供电系统正常运行情况下,供电企业应当连续向用户供电。用户不存在法定或约定可中止供电情形的,供电企业不得擅自中止供电。

第二十条电力用户有下列危害供电、用电安全情形之一的,供电企业有权制止,并书面要求用户及时整改。用户拒绝整改的,供电企业有权按照国家规定中止供电,并报请当地电力管理部门依法处理:

(一)用电设施不符合安全规范和标准,存在严重威胁人身、财产安全隐患;

(二)用电设施不安全运行,严重威胁电力系统安全运行和人身安全;

(三)用电设施产生谐波严重影响供电质量或者干扰电力系统安全运行;

(四)其他违反安全用电规定用电,严重危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的行为。

供电企业对电力用户中止供电,应当及时告知,确保操作安全,不得影响其他电力用户正常用电。中止供电的原因消除后,供电企业应当尽快恢复供电。

第四章法律责任

第二十一条县级以上人民政府电力管理部门不履行安全用电监督管理职责,有下列情形之一的,对直接负责的主管人员和直接责任人员依法给予处分:

(一)发现危害供电、用电安全的行为不依法处理的;

(二)接到供电企业安全用电依法处理报告或者接到安全用电举报投诉不及时进行处理的。

第二十二条供电企业有下列情形之一的,由县级以上电力管理部门责令改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和直接责任人员依

法给予处分;造成电力用户损害的,依法承担赔偿责任:

(一)违反规定中止供电,造成电力用户损失的;

(二)不安全供电造成电力用户损失的;

(三)发现重大安全隐患未按照规定报告或者提出书面整改要求的。

第二十三条电力用户违反本办法的规定,危害供电、用电安全的,县级以上人民政府电力管理部门根据《中华人民共和国电力法》第

六十五条的规定,责令电力用户限期整改、给予警告,情节严重或

者拒绝改正的,可以中止供电,对个人用户可处1000元以下罚款,

对单位用户可以处3000元以上3万元以下的罚款。

第五章附则

第二十四条本办法所称的电力用户,是指依法与供电企业建立供用电关系的电力使用者,包括单位电力用户和个人电力用户。

本办法关于重要电力用户的定义和分级适用国家标准化管理委员会制定的《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》(GB/Z29328-2012)。

第二十五条本办法自2017年2月1日起施行。

临时用电安全操作规程

临时用电安全操作规程

临时用电安全操作规程 文件编号: 版次: 编写: 校对: 审核: 批准: 实施日期:

DHG临时用电管理规定 1.目的:为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电器事 故的发生,特制订本规定。 2.适用范围:本规定适用公司内部生产、检修及施工等作业中,在正式运行电 源上所接的一切临时电源。 3.临时用电审批程序: 3.1.临时用电时限规定、验收等级和审批权限详 见《临时用电作业许可证》。 3.2.普通场所临时用电规定为I级;有限空间 (含防爆区)临时用电规定为II级。

3.3.公司内部普通场所架设的临时电源线,由用 电单位向工务部提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《DHG 临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.4.属于有限空间或防爆区(气体车间、油罐、 氨罐、煤库、上煤皮带廊及煤气炉三楼以上区域)需要临时用电时,由用电单位向环安部门提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《DHG临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.5.外来施工单位所需临时用电时,必须由用电 单位主管或项目主管负责人向环安部门提出申请,经工务部审批后,由仪电课和电气股主管签字确认后,持《临时用电许可证》找值班电工申请接线作业。 3.6.《临时用电许可证》三级以上一式三联,第 一联由环安部门留存,第二联由电工留存,第三联由用电单位留存;《临时用电许可证》四级以上一式二联,第一联由电工留存,第二联由用电单位留存。

4.临时用电的安全管理: 4.1.电工作业必须经过专业安全技术培训,考试 合格,持《特种作业操作证》方可上岗独立操作。非有资质的电工严禁进行电气作业。 4.2.电工作业时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒 后不准操作和维修。 4.3.所有绝缘监测工具应妥善保管,严禁他用, 并应定期检查、校验。 4.4.对使用时限大于一天临时用电管理,由电气 主管确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真做好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 4.5.生产装置上的临时用电设施,在生产装置正 常运行期间,不得影响生产装置正常运行,否则必须停止供电。 4.6.施工现场临时供电设施接出的线路、用电设 备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全

施工机械、临时用电安全操作规程电子教案

施工机械安全规程 临时用电安全防范规程 一、水泥混凝土滑模摊铺机安全作业规程 (1) 二、ABG 摊铺机安全作业规程 (3) 三、土方机械施工安全规程 1、挖掘机作业安全 (4) 2、推土机作业安全 (4) 3、压路机作业安全 (4) 4、平地机作业安全 (5) 5、装载机作业安全 (5) 四、运输机械安全规程 (6) 1、一般规定 (6) 2、载重汽车 (6) 3、自卸汽车 (7) 五、路面施工机械安全规程 (7) 六、临时用电安全防护 (8)

水泥混凝土滑模摊铺机安全作业规程 一、安全常识 1、摊铺工作时,严禁无关人员走到机器上或机器周围。不要让手和脚、衣服接触运动零件,以防止被摊铺机的控制器件卡住,必须远离旋转零件和运动零件。 2、在摊铺机上安装和拆卸工作时,必须使用阶梯和栏杆。 3、要确保所有防护罩和挡板均已在固定位置安装好。 4、机器需要检修或保养时,必须先把发动机停止下来。 二、操作摊铺机应注意的具体事项: 1、发动机油压未能增高至足以让发动机维持运行,则不要强行发动导致发动机损坏,在执行摊铺机操作期间,发动机必须在一定转速(2275转/分)工作。 2、停机系统失灵可能造成严重的人身伤害,甚至导致死亡,严禁使用失灵的应急系统来操作,每天在开始执行摊铺工作之前,必须检查停机系统,保证其正常工作。 3、启动发动机的时间不得超过三十秒钟,否则会造成损坏,在两次启动发动机操作之间,应停留两到三分钟的冷却时间。 4、摊铺机处于“运输”状态时,切勿把摊铺机的一侧(前侧或后侧)抬起比另一侧高,如果机器的一侧明显比另一侧高则容易翻倒。 5、碰触行走的履带会导致严重人身伤害,在移动摊铺机之前,必须严禁任何人走到履带附近,严禁坐在或站在行走的履带上。

发电机安全操作规程完整

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 五、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。 六、接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整转速,在同步瞬间合闸。 七、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 八、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。

九、停机时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止运转。 十、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 十一、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。 十二、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。 十三、机房内一切电器设备必须可靠接地。 十四、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。 十五、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 配电室安全操作规程 1、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,必须具有劳动局和安检办颁发的电工操作证及技术等记证熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力;必须熟悉车间的电气线路和电气设备的种类及性能,对电气设备性能未充分了解,禁止违规作业。 2、电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,

发电运行安全技术操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5918 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 发电运行安全技术操作规程标准版本

发电运行安全技术操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1按设备点检要求,应由二人按时点检,一人检查,一人监护。 2设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行。在停止设备运行前,除必须的运行、维护人员外,其他无关人员不准接近该设备或在该设备附近逗留。 3任何电器设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人不准移动。 4湿手不准触摸电灯开关以及其他电器设备。 5禁止在运行中清扫,擦拭和润滑机器的旋转和

移动的部分以及把手伸入栅栏内。清拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。 6应随时注意各运行参数的变化情况并及时调整,发现异常无法控制时,要及时汇报厂调和车间,严格按操作规程和规定进行处理并做好记录。 7厂房内煤气含量不准超过100PPM。当长时间超限报警时要通知其他岗位做好防护措施。 8汽轮发电机正常运行时,禁止使用功率限制器调整负荷。 9在转动机械做检查实验时,操作盘要挂警示牌。在没有得到班长和工长的操作指令,任何人不得在操作盘上启动任何设备。 10在转动机械试运行启动时,人要站在转动机

械的轴向位置以防转动部分飞击伤人。当转速平稳后方可进行检查调整等。 11在对阀门检查时,工作地点应有良好照明,注意扶手平台是否牢固,地面是否有油污,防止滑倒。 12操作时必须戴防护手套,必须二人同时进行,一人操作,一人监护。 13在开始操作前,应检查安全通道是否畅通,扶梯、护栏、平台是否牢固,阀门、手轮、支架是否有缺陷,无异物后缓缓开启,在阀门的开启过程中,人的身体不要正对阀杆。 14在对隔离汽阀、疏水阀等操作过程中,要注意检查平台、护栏、扶梯是否牢固,现场照明是否充足,要二人以上进行,不得单独作业。 15操作过程中人的身体不得正对阀门,应站在

临时用电安全规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 临时用电安全规程(通用版)

临时用电安全规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.目的 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的发生,特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。 3.临时用电审批程序 3.1公司内部一般地点架设的临时电源线,由用电单位向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任审批后,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.2公司防爆区域内架设的临时电源线,由用电单位向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任初审签字,由安全环保部批准,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.3外来施工单位所需临时用电时,必须由其主管处室或项目主管

负责人向电气车间安全员提出申请,经电气车间主任、安全环保部签字批准后,持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。 3.4《临时用电作业许可证》一式三联,第一联由安全环保部或电气车间安全员留存,第二联由电运行或主控室留存,第三联由用电单位留存 4.临时用电的安全管理 4.1对临时用电管理,由电气车间确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好。 4.2生产装置上的临时供电设施,在生产装置正常运行期间,不得影响生产装置的正常运行,否则必须停止供电。 4.3现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全要求的禁止接线。电气车间要不定期对其进行监督检查,发现问题及时整改,否则,立即停止供电。 5.临时供电安全技术要求 5.1在防爆场所使用的临时电源,电器元件和线路要达到相应的防

《电业安全操作规程》

《电业安全操作规程》 中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分 第一章总则第1条为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行结合电力生产多年来的实践经验制定本规程。各单位的领导干部和电气工作人员必须严格执行本规程。第2条安全生产人人有责。各级领导必须以身作则要充分发动群众依靠群众要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用严格监督本规程的贯彻执行。第3条本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员包括基建安装人员。各单位可根据现场情况制定补充条文经厂局主管生产的领导总工程师批准后执行。所谓运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。第4条电气设备分为高压和低压两种高压设备对地电压在250V以上者低压设备对地电压在250V及以下者。第5条电气工作人员必须具备下列条件一、经医师鉴定无妨碍工作的病症体格检查约两年一次。二、具备必要的电气知识且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分的有关部分并经考试合格。三、学会紧急救护法附录G特别要学会触电急救。第6条电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者必须重新温习本规程并经考试合格后方能恢复工作。参加带电作业人员应经专门培训并经考试合格、领导批准后方能参加工作。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员干部、临时工等必须经过安全知识教育后方可下现场随同参加指定的工作但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。第7条任何工作人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。第8条对认真遵守本规程者应给予表扬和奖励。对违反本规程者应认真分析加强教育分别情况严肃处理。对造成严重事故者应按情节轻重予以行政或刑事处分。第9条本规程

余热发电岗位安全操作规程

余热发电岗位安全 程规操作

侯马市汇丰建材有限责任公司目录: 冷却塔安全操作规程 加药装置安全操作规程 AQC、PS锅炉安全操作规程 汽轮发电机组安全操作规程 热力系统停机防冻安全操作规程 纯水装置安全操作规程 电站供电系统突发性停电安全操作规程 凝结水泵安全操作规程 锅炉给水泵安全操作规程 真空泵安全操作规程 余热发电车间中控操作员岗位安全操作规程

冷却塔安全操作规程 1、上岗人员必须正确穿戴好劳动保护用品,女同志要将头发盘起, 禁止带病或酒后上岗。 2、上岗人员应熟悉该部分设备的工作原理、工艺流程、操作规程及 运行参数。 3、填料层及喷嘴因水垢、淤渣导致堵塞时,需采取有效措施进行清 除作业。 4、冷却塔出口冷却水温度超过50℃时应立即停机检查并进行处理。 5、冷却塔冷水槽内的水在每运转2个月或停窑检修时进行彻底更换,并对槽内进行清扫,以防止冷却塔的长期运转使冷却水浓缩从而防止冷却塔内部和设备冷却部位的腐蚀及水垢的形成。 6、风扇在运转前须仔细检查冷却塔内部及风扇叶片上有无异物并在 用手可灵活盘动叶片的情况下(特别在风扇检修后及下雪后),如存 在上述情况需予以清除,并确认润滑油位在正常油位之上后方可起动。

风扇在运转过程中禁止人员进入冷却塔内部。 7、运行过程中发现减速机或电动机出现异常振动或异音时,应立即停机检查处理,在试运转无异常情况后方可进入正常运转。 8、运转过程中发现油位异常低下、油位计及配管漏油、油位非正常下降时应立即停机进行检查处理。 9、冷却水泵在起动前应确认冷水槽内水位、进、出口各阀门的开闭状态,并打开水泵上部排气孔进行排气,以上顺序完成后方可起动。 10、冷却水泵在运行过程中对前后轴盘根部水泄漏情况、机组振动、出口压力予以严密监视,出现异常时应与各专业人员联系停机(单机运转时可切换运行)进行检查处理。 11、冬季水泵停运时,应关闭水泵进、出口阀门,打开水泵上部排泄口放水。 加药装置安全操作规程 1、上岗人员必须正确穿戴好劳动保护用品,女同志应将头发盘起禁止带病或酒后上岗。 2、上岗人员应熟悉设备的工作原理、工艺流程、操作规程及运行参数。 3、严格按照《加药规程》及临时药品补充变更通知单进行药液的补

施工现场安全用电安全操作规程

施工现场安全用电安全操作规程第一条为了保障施工用电安全,防止触电事故的发生,促进电厂生产顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,结合生产部临时施工用电的实际,制订本办法。 第二条施工用电设备在5台以上或设备容量在50kw及50kw以上的,应编制临时用电施工组织设计,亦可在工程施工组织设计中编制。 第三条总容量在50KW以下的用电设备或5台以下的设备虽不编制用电施工组织设计 ,但应制订安全用电技术措施和电气防火措施。 第四条各类用电人员应做到: 1、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 2、使用设备前必须按规定配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设 施是否完好,严禁设备带“病”运转。 3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 4、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题,及时报告处理。 5、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第五条安装、拆除和维修用电设备,必须由电工完成。电工必须熟悉本岗位技能, 经考试合格并持有与所掌握的技能相适应的有效证件。 第六条生产部应建立、建全供用电设施的运行及维护操作规定,运行及维护人员必 须学习这些规定并熟悉本单位的供用电系统。 第七条工程处必须建立用电安全岗位责任制,明确用电安全员。 第八条各种用电设施应定期进行检查,每次检查都必须留有记录。 第九条施工现场与外线共用同一供电系统时,电气设备

应根据当地的要求作保护接 零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零而另一部分作保护接地。 第十条施工现场和临时生活区的高度在20米及以上的井字架,脚手架,正在施工的 塔吊及在雷击区施工时都必须安装避雷保护装置。 第十一条施工使用的电气设备应符合国家现行标准的规定,有产品合格证件,并有 铭牌,固定式电气设备标志齐全。 第十二条使用中的电气设备应保持良好的工作状态,严禁带故障运行及超负荷运行。 第十三条应安装统一的配电箱和开关箱,安装须牢固并便于操作和维修。 第十四条配电箱和开关箱的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应采用螺栓连接压紧,进出口线必须设在箱的下面,引出的导线应穿管并设防水弯头。严禁用插销连接进入开关箱的电源线。 第十五条临时配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。 第十六条固定式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m,应装设在坚固的支架上。 第十七条配电箱和开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损和不合格的电器。 第十八条每台设备应有各自的开关箱,实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器控 制二台或二台以上用电设备(含插座)。 第十九条架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并须设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。为满足机械强度的要求,绝缘铝线截面不少于16mm2,绝缘铜线截面不少于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内架空绝缘铝线

施工用电安全操作规程

施工用电安全操作规程 Prepared on 22 November 2020

施工用电安全操作规程 1.施工现场必须配备专职电工。低压电工不得从事高压作业,学习电工不得独立操 作。严禁非电工作业。 2.工程开工前,技术人员或电工应根据规范并结合工程的实际情况,编制临时用电施 工组织设计,并报质量安全部备案。 3.临时用电工程施工程序应遵循:施组→交底→安装→调试→验收→交付使用→检查 整改→维修保养→竣工拆除。 4.临时用电电缆不得沿地面或基坑明敷,埋地敷设时,过路及穿过建筑物时,必须穿 保护管。 5.电缆不宜沿钢管,脚手架等金属构筑物敷设,必要时需用绝缘子作隔离固定或穿管 敷设。严禁用金属裸线梆扎加固电缆。 6.地下工程所用电源线必须使用橡套电缆,且沿墙壁等架空敷设,其架设高度不应低 于2m,固定时也应用绝缘子。 7.不得在高压输电线路上下方,从事任何吊装作业。 8.配电系统宜设三级配电,即总配电箱(室)→分配电箱→开关箱。分配电箱:总空 气开关→分路漏电开关→瓷插(额定容量100A以上的漏电开关可不加瓷插)。开关箱:漏电开关→瓷插→插座(设备) 9.配电箱使用材料要求:配电箱(盘)不得使用木制材料;配电箱、盘(配电柜除 外),电器安装板应使用绝缘板;箱内配线(配电柜除外),必须使用绝缘导线。 10.室外配电箱应设防雨、防砸棚和围栏,围栏高,格栅间隔。围栏设门向外开,并配 锁,在围栏明显位置应挂警告标志。

11.室外固定式配电箱(移动箱除外),应在自然地面以上设的水泥抹面砖基础,基础 内应留有存放余量电缆装拆电缆的方便孔槽。 12.现场配电系统应设三级以上漏电保护,形成分级保护即在总箱内设漏电保护器,作 第一级漏电保护,在分箱及开关箱内分别设漏电保护器,作第二至第三级保护。 13.电焊机使用时,焊把线,地线应同时拉到施焊点,二次线与焊机连接应用线鼻子、 二次线及焊钳绝缘应完好无损。电焊机均应装设“安全节电器”,焊机室外使用时,应有防雨水措施。 14.夜间施工用的照明装置宜采用固定灯具。 15.施工现场外接电源,必须签订用电安全协议书,其中须注明允许安全用电额,办理 用电交接手续,并安装电表计量。

路基临时用电安全操作规程示范文本

路基临时用电安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

路基临时用电安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、施工现场用电必须采用三相五线制,三级配电、二 级保护。所有设备必须一机一闸一漏电保护装置进行安 装;接电人员必须是专业电工持证上岗。 2、临时用电装置的安装、维修、搬迁、移动和拆卸必 须由受过专门培训、取得特种作业操作证的电工完成。 3、施工场地的电缆要架空,离地面不小于2m,严禁 拖地和压埋土中。 4、一切设备必须接零接地,并设置漏电保护器。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所, 配电箱、开关箱周围应有足够两人同时作业的空间,其周 围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 6、配电箱、开关箱安装应牢固、平稳、移动式的箱体

应装设在坚固的支架上,固定式配电箱垂直距地应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱的垂直距地为0.6- 1.5m。 7、所有配电箱、开关箱应定期进行检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。 8、配电箱均应配锁,指定专人负责,施工现场停止作业1小时以上,应将动力开关箱拉闸上锁。各种电气箱内不允许放置任何杂物,应保持清洁,不得挂接其它临时用电设备。 9、漏电保护器的安装,必须按生产厂家产品说明正确安装、接线、使用。对搁置已久的漏电保护器,安装前检查,合格后才能安装。漏电保护器安装后,操作试验按钮,检查漏电保护器工作特性,确认能正常动作后才允许投入使用。

风力发电场安全操作规程

风力发电场安全操作规程 版 本:A/0 编 制:虎世宏 审 核:张剑辉 批 准:汪海 受控状态:受控文件 分 发 号:FF-01JSZX 2009年6月22日发布 2009年6月22日实施 北京天源科创风电技术有限责任公司 发布 北京天源科创风电技术有限责任公司 GL/CX-4.4.6-07 QES/TY

目录 1 范围 (3) 2 引用标准 (3) 3 总则 (4) 4 风电场工作人员及负责人基本要求 (4) 5 风电机安装安全措施 (7) 6 风电机组维护、检修、调试安全措施 (9) 7 攀登风机安全注意事项 (15) 8 机组内应具备的安全设施 (17) 9 风机操作基本安全注意事项 (18) 10 机组调试、启动运行条件 (19) 11 兆瓦机组转子锁定注意事项 (20) 12 变桨系统工作安全注意事项 (21) 13 变流系统操作注意事项 (24) 14 水冷系统维护安全事项 (24) 15 工作中可能存在的机械危险 (25) 16 工作中可能存在的电气危险 (25) 17 风电机组安全运行规定 (27) 18 风电场的其它相关规定 (30) 19 提升装置的操作安全注意事项 (38) 20 未经允许禁止操作项目 (39) 21 重大配备吊装的规定 (40) 22 安全用电常识 (41) 23 油液造成的危险 (41) 24 自然环境危险 (42) 25 发生火灾时的做法 (43) 26 发生人身伤害事故时急救和做法 (44) 27 人员发生电气设备事故时的做法 (46) 附录紧急救护法 (47)

风力发电场安全操作规程 1 范围 本标准规定了风力发电安全生产工作内容、权限、责任及检查考核办法。本标准适用于北京天源科创风电技术有限责任公司各现场、部门风电场安全生产全部过程。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 558—1994 电业生产事故调查规程 DL/T 572—1995 电力变压器运行规程 DL/T 666—1999 风力发电场运行规程 DL/T 797—2001 风力发电场检修规程 DL796─2001中华人民共和国电力行业标准《风力发电场安全规程》 SD 292—1988 架空配电线路及设备运行规程 电业安全[1994]227号关于修订《电业安全工作规程(热力和机械部分)部分条款的通知》

发电机安全操作规程

发电机安全操作规程 1、以内燃机为动力的发电机,其内燃机部分应执行内燃机的有关规定。 2、新装、大修或停用10d以上的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录。 3、作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。 4、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。 5启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保持平衡。 6、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。 7、发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变。 8、发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过±0.5Hz。 9、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95~1的范围内运行。 10、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应

随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。 11、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复位到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。 (注:本文所提供的关于行业或项目或个人的一些总结及计划,销售技巧或策划方案或如何写总结的方法,会议纪要,培训等内容;仅供参考,不作具体使用)

施工临时用电安全作业规程(新版)

施工临时用电安全作业规程 (新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0146

施工临时用电安全作业规程(新版) 1适用范围 本规程规定了施工现场临时用电的安全作业规程。 本规程适用于公司施工临时用电作业。 2主要内容 2.1现场变配电高压设备不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。 2.2在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。 电压(kV) <6 10~35 44

60~110 距离(m) 0.35 0.60 0.90 1.50 2.3变配电室内、外高压部分及线路停电工作时: 2.3.1切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 2.3.2验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各部相分别验电。 2.3.3验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。 2.3.4装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反;拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 2.3.5接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹;严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。

电厂各工段安全操作规程完整

电厂各工段安全操作规程 煤气柜安全操作规程 1、煤气回收前必须保证各种连锁系统准确可靠,氧气分析仪,一氧化碳分析仪运行正常。 2、转炉煤气回收过程中一定要加强联系,每次回收前一次风机必须和煤气柜联系,取得一致时才能回收,严格按照煤气回收制度执行。 3、工作中严格执行“巡回点检制度”按照规定时间认真检查阀门、排水器、柜本体、调平装置、柜容指示器等,保证其正常运行。 4、在煤气柜区域工作,遵守煤气区域工作纪律,要检查处理操作时应二人以上,一人操作,一人监护且必须携带一氧化碳报警器。 5、禁止将爆炸性的混合气体送给用户使用,煤气中氧气含量不超过2%,如果超过2%应立即汇报厂领导并查明原因及时处理。 6、将检查合格的呼吸器、灭火器、生器等放在随时可以使用的地方,并经常检查保持良好状态。 7、气柜巡检或大修,遇到阴雨天气不得爬上柜顶作业,正常生产时柜顶有人不得打开柜体放散进行放散煤气操作。 8.从事煤气柜的职工要精力充沛、思想集中、精心操作、严格遵守作业标准,安全标准,服从命令听指挥,遵守纪律和制度,禁止在煤气地区打盹睡觉和打闹。 9.凡一氧化碳报警器发生报警时,严禁盲目到煤气泄漏点进行检查,应立即佩戴呼吸器,检查报警器报警原因进行处理。 10.发生煤气中毒事故时,及时向厂领导汇报,救护人员应及时佩戴好呼

吸器,将中毒者及时脱离危险区,查明煤气泄漏原因及时处理,切断煤气来源,疏散无关人群,加强警戒以防类似事件发生。 煤压站(煤气柜)防火制度 1、根据《中华人民国消防法》,制定本制度。 2、认真贯彻执行各种防火法规、条例、条令及制度。 3、员工必须熟知“四懂、四会”即懂本岗位火灾危险性,懂预防措 施,懂扑救方法,懂逃生方法。会报警,会扑救初期火灾,会使用灭火器材,会逃生。 4、站严禁烟火,如需动火,必须办理动火许可证。 5、站严禁存放各种易燃物品。 6、每班对灭火器材进行维护、保养,发现问题及时上报并做到交接 班。 7、站职工必须熟悉本岗位各种复杂情况,发生事故能及时处理。 8、违反本制度,造成事故者,从严处理直至追究责任人和责任单位 的法律责任。 全燃煤气锅炉工安全规程 1、锅炉操作人员必须经安全技术考试,并取得技术监督局颁 发的司炉操作证,方可上岗操作; 2、工作人员应按要求,穿戴好劳保用品; 3、工作场所得楼梯、平台、通道、转动机械等处应清洁无物, 照明良好,控制室、就地水位计和压力表等处,要设有事故照明,

发电机及用电安全操作规程

----- 发电机及用电安全操作规程 为了保证公司安全生产的须要,为贯彻落实有关安全生产的政策法规,明确 根据公司各岗位安全生产责任,保证公司在生产过程中的人身安全和财产安全, 有关规定,特制定发电安全操作规程。 一、发电时前的准备工作 1、认真检查有没有人在线路上维修作业,如有人员在维修作业时应叫其停 止;在送完电时,再进行第二次拉分闸维修作业,在分闸上悬挂“有人作业、禁 止合闸”。 、认真检查是否有直接启动的设备未拉闸。2 、通知相关部门或相关人员要进行发电送电,应关闭电脑或电器设备,以3 免对电器设备省坏。 4、检查水箱里的水是否满的;不满加满,并在机器运转时

检查有没有漏水 现象,如有漏水停机处理。 5、检查机油是否在标尺线位上;未在标尺线上尺将油加至标线上,并在机 器运转时检查有没有漏油现象,如有漏油停机处理。 、检查空气滤清器是否干净。6 、安装电瓶。7 8、打开总配电柜,检查分闸是否处于关闭状态下,如没有关闭应关闭分闸。 9、将倒顺开关合至发电上。 10、从上所有工作进行完毕方可进入发电程序。 二、发电 转,方可升至高分钟,带速转速为—1、起动发电机,在带速运传1020 800 速电压达到380V—400V 确定三相有电才可以送电。 2、合发电机闸。 3、合配电柜总闸。 4、合分闸,每次合每一个分闸开关不得少于二次,一次和二次之间的相隔 30 时间不得小于秒。---- -----

5、关上总配电柜,悬挂“发电”标志。 三、停机 1、通知站内有关部门及相关人员要进行停电,应关闭电脑或电器设备。 2、关闭配电柜总闸。 3、将倒顺开关关闭成分闸状态,在手柄上悬挂“停电”标志。在维修主线 路时应悬挂“有人作业、禁止合闸”。 4、关闭发电机闸。 5、将发电时的高速油门降至低速停留5—10 分钟方可停机。 6、关闭电瓶总闸。 7、以上所有事项做完毕、方可进入送网电程序。 四、注意事项

临时用电作业操作规程

临时用电作业安全规程 XXXXXXX气体有限公司2016年1月10日

临时用电作业安全规程 第一条主题内容与适用范围 本标准规定了临时用电作业定义、安全要求及《临时用电安全作业证》的管理。 本标准适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。 第二条引用标准 DL409安全工作规程(电力线路部分); JGJ46施工现场临时用电安全技术规范; 第三条定义 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 第四条临时用电作业安全要求 1.临时用电必须办理《临时用电安全作业证》,未经批准不得进行临 时用电作业。 2.安装临时用电的电气作业人员,应持有“特种作业(电工)操作 证。 3.在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时 电源,确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析,分析结果应符合以下要求: a)当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4%时,其被测浓度应不大于0.5%(体积分数) b)当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度应不大于0.2%(体积分数) 4.各类移动电源及外部自备电源,不应接入电网。 5.动力和照明线路应分路设置。 6.在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并 加挂安全警示标牌。

7.临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的 可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。 8.临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的 电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求,临时用电电源施工、安装应符合JGJ46的有关要求,并有良好的接地,临时用电还应满足如下要求: a)火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件,并采取相应的防爆安全措施; b)临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线; c)临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域,不应有接头,并应采取相应的保护措施; d)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离,在作业现场不低于2.5 m,穿越机动车道不低于5 m; e)对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7 m,穿越公路时应加设防护套管; f)现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁; g)行灯电压不应超过36 V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过12V; h)临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 9. 临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷,以及变更用电地点和用途。 10.对临时用电管理,由机修车间确定专人负责。每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施

施工用电安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工用电安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7985-91 施工用电安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、施工用电实施方案 1.根据工程的施工组织设计、现场勘察情况及施工用电负荷计算来确定施工用电实施方案。 其内容和步骤为:现场勘察→确定配电室或总配电箱、分配电箱位置→确定线路走向及敷设方法→进行负荷计算→确定导线载面、电器类型和规格→绘制电气平面图→项目经理组织审批→制定实施方案→项目机电负责人组织实施 2.实施方案时应考虑: a. 配电室尽量远离施工现场,周围严禁放易燃物品、腐蚀性材料,并做好排水处理。 b. 线路设计尽量考虑架设道路的通畅和施工机械操作的方便,与建筑物保持一定的安全距离。架空线路与道路交叉时,线路的最低点与地面的最小距离

为4.5m,并持好警示牌。 c. 电缆埋设时,其表面的距离不小于0.6m,电缆上下铺以沙土的厚度不小于0.1m,燕覆盖砖等硬质保护层,与道路交叉处必须敷设紧固的套管,管的两端必须伸出路基0.5m。应在埋设电缆的转弯处设置电缆的走向标志。 二、施工用电的接地与接零保护系统 1.现场施工用电必须采用TN-S三相五线制,一根PE黄/绿双色专用线接设备外壳和电箱保护零线排,严禁作零线和相线用。 2. 架设规定: a. 保护零线严禁通过任何开关和熔断。 b. 电缆必须使用五芯电缆,保护零线必须独用,严禁它用。 c. 保护零线除了从工作接地线(变压器)或总箱电源则从零线引出处,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别防止经过铁质箱壳形成电气连接。 d. 保护零线的载面积不小于工作零线的载面积。

发电安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 发电安全操作规程(新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

发电安全操作规程(新编版) 1.适用范围 本规程适用于黑龙江建龙钢铁发电作业区岗位。 2.一般要求 2.1发电机的旋转方向,从发电机滑环来看,为逆时针方向,应用箭头标出旋转方向。两滑环的刷架上应有正负极的标号。 2.2为了检查制造、安装和检修后的质量,以及掌握发电及参数和特性,应按部颁规程进行必要的试验,以确定发电机是否可投入运行和出力情况。 2.3在汽轮机房与主控室间装有联络信号装置及遥控增减负荷装置,以便正常与事故操作联系和直接增减发电机负荷。 2.4各种开关表示合闸与分闸位置的红绿指示灯,一般规定红灯亮在合闸位置,绿灯亮在分闸位置,红灯并监视掉闸回路是否完好。

各开关的红绿灯指示在配电盘控制开关上的位置应一致,合闸指向红灯位置,分闸指向绿灯位置。 3.发电机励磁系统 3.1本厂发电机的励磁是励磁机配套装置。 3.2发电机滑环上的电刷应采用同一型号。励磁机上的电刷也应同一牌号。电刷在刷框内应能上下自由活动,一般间隙应为0.1——0.2mm,与滑环的接触面积应<80%,每块电刷的压力为1.5——2kg。 3.3发电机滑环电刷的排列应使滑环接触面磨损均匀。 3.4在励磁机励磁装置手动调压得磁场变阻器,相当于发电机空载和额定工况处划上红线。磁场变阻器的旋把应划上箭头,指出增强励磁时转动的方向。 4冷却系统 4.1由上部排出。进风滤网应定期消除附着的积灰,端盖的风挡与轴向的间隙不得过大,一般不超过0.5毫米,以防炭刷灰尘进入发电机内。 4.2发电机进风湿度应不超过40℃,最低10℃。

施工现场临时用电安全操作规程

施工现场临时用电安全操作规程 1、施工现场的一切电气作业必须由持有特种作业资格证的电工承担。无证人员不得违章作业。 2、临时用电必须按规定敷设线路,选用的电线电缆必须满足用电安全性需要。 3、架空线路必须采用绝缘线架空在木制或水泥电杆上,严禁架设在脚手架上。 4、低压架空线路架空高度不得低于2.5m,跨越道路时离地面高度不低于6m。 5、施工现场禁止使用导线。 6、绝缘导线临时在地面铺设或穿越道路埋设时必须加钢套管保护。 7、电气设备移装或拆除后,不得留有可能带电的线头。 8、现场用电必须实行“一机一闸一箱一漏”制,严禁一个开关控制两台及两台以上用电器具(含插座)。 9、施工现场电气设备及手持电动工具应由可靠的接地及漏电保护措施。 10、现场用闸刀开关,防护盖应齐全,不得以金属丝代替保险丝。不得带负荷开合闸。 11、防爆场所,严禁用非防爆设备及非防爆电源接插头(座)。 12、电器设备检修时,应先切断电源,并挂上“有人作业,严禁合闸”的警示牌。 13、现场用照明电路必须绝缘良好,布置整齐。照明灯具的高度,室内不低于2.5m,室外不低于3m。 14、有限空间作业,必须使用符合安全电压的行灯 15、在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。

16、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮拦从事修理工作。 17、有人触电,立即切断电源,进行急救,电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 18、施工现场夜间临时照明灯具,高度应不低于 3m,临时线路使用时,应有专人值班。 19、电气设备的金属外壳,必须接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不允许有的接地有的接零。 20、施工中,当日未完成的一切危险部分,必须设置危险标志。 21、现场施工用高低压设备以及线路,必须按照《施工现场临时用电安全技术规范现场施工用高低压设备以及线路,必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012进行架设。做到“三相五线”、“三级配电”、“二级保护”。

相关文档
相关文档 最新文档