文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › C50配合比设计计算书

C50配合比设计计算书

C50配合比设计计算书
C50配合比设计计算书

C50混凝土配合比设计书

一、工程概况:

中交四航局贵广铁路工程指挥部负责贵广铁路GGTJ-13标段的建设工作。贵广铁路GGTJ-13标段正线起讫点桩号为DK763+574.00~DK802+252.73,线路长度38.67km,起点三水青歧涌,经三水南站,终点佛山机场附近。本标段主要工程有桥梁9座21.31km,隧道1座3.75km,路基13.61km,车站2座(三水南站/佛山西站)及横江疏解区联络线2条,其中有桥梁现浇梁、桥梁主塔等施工,设计强度C50.

二、施工条件及环境

1、混凝土采用拌合站集中拌合,全自动电子计量系统;

2、混凝土采用机械运输;

3、混凝土的运输最远距离为10km;

4、环境等级为T2;

三、设计依据

1、JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》;

2、设计文件、施工图纸;

3、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》铁建设【2005】160号;

4、《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》铁科技(2004)120号;

5、《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》科技基(2005)101号

四、设计技术指标及要求

1、设计强度等级C50;

2、设计坍落度180-220mm;

3、含气量大于2.0%;

4、耐久性指标

(1)56天电通量电通量小于1000C;

(2)最大水胶比0.35;

(3)抗渗等级:>P20

(4)抗裂无裂缝

(5)抗冻性200次循环:重量损失小于5%、相对动弹模量大于60%

(5)混凝土总碱含量小于3kg/m3;

(6)混凝土氯离子含量小于胶凝材料的0.06%

五、使用材料情况

1、水泥:台泥(英德)水泥有限公司,标号低碱P.O42.5,报告编号为:GGTJ13-ZJSHJ0-SN-20100101-2;

2、砂:西江砂,型号:中砂,报告编号为:GGTJ13-ZJSHJ0-XGL-20090914-1;

3、碎石:恒运石场,碎石5-20mm 连续级配(5-10mm 和10-20mm 进行配置,比例为4:6),报告编号为:GGTJ13-ZJSHJ0-CGL-20100127-3;

4、粉煤灰:台山电厂粉煤灰,型号规格F 类C50以上混凝土用,报告编号为:GGTJ13-ZJSHJ0-FMH-20100127-1 ;

5、外加剂:河北金舵建材科技开发有限公司 聚羧酸盐高效减水剂(产品名称:JD-9),报告编号为:GGTJ13-ZSHJ0-WJJ-20100130-2;

6、水:自来水,报告编号为:GGTJ13-ZSHJ0-W-20100201-1; 具体检测指标见各原材料检测报告 六、配合比设计方法

1、确定试配强度:f cu ,o =f cu ,k +1.645σ=50+1.645×5=58.2MPa

2:计算水胶比 W/C=

ce

b a 0cu ce a f f f ??+?ααα,=5.4207.046.02.585

.4246.0??+?=0.33 3:根据《铁路耐久性混凝土设计暂行规定》铁建设【2005】157号中耐久性要求最大水胶比为0.45,实际情况为0.33,复核要求,结合现场实际情况,选取水胶比为0.29;

4:选取单位用水量=187kg/m 3;掺加外加剂掺量1.0%,外加剂减水率考虑25%,故实际用水量等于W= Wo (1-β)=140kg/m 3; 5、计算胶凝材料用量为:Co =W/(W/C)=480kg/m 3; 6、粉煤灰用量:480×0.25=120kg/m 3; 7、水泥用量:480-120=360kg/m 3; 8、外加剂用量:480×0.01=4.80kg/m 3

9、计算砂、石用量(假定1m 3混凝土容重2400 kg/m 3) 480+140+So+Go=2400kg/m 3 So/(So+Go )=0.40

So=712kg/m 3 Go=1068kg/m 3

10、配合比试配与调整(选取三个不同水胶比进行试配) 水胶比分别为0.27、0.29、0.31

(1)水胶比为0.27试拌情况

每方砼用量为水泥389kg、砂696kg、石1045kg、水140kg 、减水剂5.19kg,粉煤灰130 kg;

试拌30L,材料用量分别为 C=11.67kg S=20.88kg G=31.35kg W=4.20kg 减水剂=156g 粉煤灰=3.90kg

经试拌混凝土和易性良好,坍落度195㎜,扩展度460mm,含气量3.4%,不

泌水。60分钟后坍落度180㎜,扩展度350mm,含气量3.2%,表观密度2390kg/m3;(2)水胶比为0.29试拌情况

每方砼用量为水泥360kg、砂712kg、石1068 kg、水140kg 、减水剂4.80kg,粉煤灰120kg;

试拌30L,材料用量分别为C=10.80kg S=21.36kg G=32.04kg W=4.20kg 减水剂=144g 粉煤灰=3.60kg

经试拌混凝土和易性良好,坍落度210㎜,扩展度570mm,含气量3.2%,不

泌水。60分钟后坍落度195㎜,扩展度440mm,含气量3.0%,表观密度2400kg/m3;(3)水胶比为0.31试拌情况

每方砼用量为水泥339kg、砂723kg、石1085 kg、水140kg 、减水剂4.52kg,粉煤灰113kg;

试拌30L ,材料用量分别为C=10.17kg S=21.69kg G=32.55kg W=4.20kg 减水剂=136g 粉煤灰=3.39kg

经试拌混凝土和易性良好,坍落度215㎜,扩展度590mm, 含气量2.8% ,不泌水。60分钟后坍落度200mm,扩展度460m,含气量2.6%,表观密度2400kg/m3;

根据三种不同水胶比混凝土的和易性,坍落度损失等情况确定水胶比为0.36、理论配合比为:

3

合物容重与计算的容重之差的绝对值不超过计算值的2%,故混凝土设计配合比的材料不用调整。

七、耐久性指标复核(计算值)

1、此配合比实际水胶比为0.29,符合《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技

术条件》铁科技(2004)120号中水胶比不宜大于0.35的规定

2、混凝土总碱含量计算

碱含量=水泥360×0.38÷100+粉煤灰120×1.92÷6÷100+水140×0.00045÷1000+外加剂4.80×0.48÷100=1.368+0.384+0.000063+0.02304

=1.78kg/m3;

3、氯离子含量占胶凝材料的百分比计算

单方混凝土中氯离子含量除以胶凝材料总量

=(水泥360×0.008÷100+砂712×0.0002÷100+石1068×0.0001÷100+水140×0.01418÷1000+外加剂4.80×0.009÷100+粉煤灰120×0.0003÷100)÷胶凝材料总量480=(0.0288+0.001424+0.001068+0.0019852+0.000432+0.00036)÷480=0.0070%

八、拌合物性能试验

拌合物性能试验结果如下:

1、混凝土拌合物坍落度:210mm;

2、混凝土拌合物60分钟后坍落度:570mm;

3、混凝土泌水率:0;

4、混凝土含气量:3.2%;

5、混凝土初凝时间:10小时20分钟;

6、混凝土终凝时间:13小时05分钟;

7、混凝土拌合物表观密度:2350 kg/m3;

8、试件成型情况:

抗压试件7天、28天、56天各一组;

电通量两组;

抗裂环一组;

九、混凝土性能试验

1、抗压强度

3天抗压强度为46.5MPa;

10天抗压强度为54.4MPa;

28天抗压强度为62.1MPa;

56天抗压强度为70.8MPa;

2、电通量:687C;

3、抗裂试件:无裂缝;

4、抗渗:>P20

5、抗冻性:重量损失0.15%、相对动弹模量大于96.1%

常规C20,C25,C30混凝土配合比计算书

常规C20、C25、C30混凝土配合比 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1)。 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性。 3、满足混凝土使用要求的耐久性。 4、满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。 从表面上看,混凝土配合比计算只是水泥、砂子、石子、水这四种组成材料的用量。实质上是根据组成材料的情况,确定满足上述四项基本要求的三大参数:水灰比、单位用水量和砂率。 混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k 划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 1常用等级: C20 水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg

配合比为:0.51:1:1.81:3.68 C25 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比为:0.44:1:1.42:3.17 C30 水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 配合比为:0.38:1:1.11:2.72 2 混凝土强度及其标准值符号的改变 在以标号表达混凝土强度分级的原有体系中,混凝土立方体抗压强度用“R”来表达。 根据有关标准规定,建筑材料强度统一由符号“f”表达。混凝土立方体抗压强度为“fcu”。其中,“cu”是立方体的意思。而立方体抗压强度标准值以“fcu,k”表达,其中“k”是标准值的意思,例如混凝土强度等级为C20时,fcu,k=20N/mm2(MPa),即立方体28d抗压强度标准值为20MPa。 水工建筑物大体积混凝土普遍采用90d或180d龄期,故在C符号后加龄期下角标,如C9015,C9020指90d龄期抗压强度标准值为15MPa、20MPa的水工混凝土强度等级,C18015则表示为180d龄期抗压强度标准值为15MPa。 3 计量单位的变化 过去我国采用公制计量单位,混凝土强度的单位为kgf/cm2。现按国务院已公布的有关法令,推行以国际单位制为基础的法定计量单位制,在该单位体系中,力的基本单位是N(牛顿),因此,强度的基本单位为1 N/m2,也可写作1Pa。标号改为强度等级后,混凝土强度计量单位改以国际单位制表达。由于N/m2(Pa),数值太小,一般以 1N/mm2=106N/m2(MPa)作为混凝土强度的实际使用的计量单位,读作“牛顿每平方毫米”或“兆帕”。

混凝土配合比计算计算书

混凝土配合比计算计算书 依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)(J64-2000)以及《建筑施工计算手册》。 一、混凝土配制强度计算: 混凝土配制强度应按下式计算: f cu,o≥ f cu,k+1.645σ 式中: σ----混凝土强度标准差(N/mm2).取σ = 6.00; f cu,0----混凝土配制强度(N/mm2); f cu,k----混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取f cu,k = 50.00; 经过计算得:f cu,0 = 50.00 + 1.645 × 6.00 = 59.87(N/mm2)。 二、水灰比计算: 混凝土水灰比按下式计算: W/C=αa×f ce/(f cu,0+αa×αb×f ce) 式中: αa,αb──回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取αa = 0.46,αb = 0.07; f ce──水泥28d 抗压强度实测值(MPa),取59.33; 经过计算得:W/C=0.46 × 59.33/(59.87 + 0.46 × 0.07 × 59.33) = 0.44。 实际取水灰比:W/C=0.44. 三、用水量计算: 每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定: 1 干硬性和塑性混凝土用水量的确定: 1) 水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下表选取:

2) 水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。 2 流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算: 1) 按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量; 2) 掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算: m wa= m w0(1-β) 式中:m wa──掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg); m w0──未掺外加剂时每立方米混凝土的用水量(kg); β──外加剂的减水率,取β=10.00%。 3) 外加剂的减水率应经试验确定。 由于混凝土水灰比计算值小于0.40,所以用水量取试验数据m w0=215.00kg。 m wa=215×(1-0.10)=193.50kg。 四、水泥用量计算: 掺粉煤灰混凝土的基准水泥用量可按下式计算: m c0= m w0/(W/C) 经过计算,得m c0=215.00/0.40 = 537.50(kg) 粉煤灰的取代率(βc),查<<建筑施工计算手册>>表10-31,取15.00%。 掺粉煤灰混凝土的水泥用量m c,按下式计算: m c= m co(1-βc) 经过计算,得m c=537.50 ×(1 - 15.00%)=456.88(kg)。 五、粉煤灰用量计算:

AC-20C沥青混凝土配合比计算书

双永高速公路B3合同段AC-20C下面层目标配合比报告 中交一公局厦门工程有限公司中心试验室 双永高速公路B3合同段工地试验室 二○一一年十月

沥青路面下面层AC-20C目标配合比报告 1、依据规范和要求 1.1、《双永高速路面设计图纸》; 1.2、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); 1.3、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000); 1.4、《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005); 2、混合料的类型及层位特点 2.1、沥青路面下面层混合料级配类型采用AC-20C型,属于中粒式密级配沥青混凝土。2.2、在路面结构温度分布中,下面层的温度最高,且下面层承受的剪应力最大,因此最容 易产生车辙病害;在兼顾水稳定性的同时,如何提高中面层抵抗车辙的能力,成为中面层配合比设计的重点。 3、原材料试验 优质的原材料是保证沥青混合料具有优良路用性能的先决条件,为了满足气候环境与交通对路用性能的要求,必须做好原材料的选择。该配合比通过测试沥青、粗集料、细集料和矿粉等材料的性能和技术指标来检测材料是否满足规范及设计图纸要求,从而完成原材料的选择。 3.1、沥青 采用上海春宇实业有限公司的SBS改性沥青(I-D级),所检各项指标均符合有关规范、规定要求,实测指标与技术要求见表1。 表1 SBS改性沥青(I-D级)试验指标与技术要求 3.2、集料 集料是沥青混合料的关键材料之一,其力学性能是决定混合料强度特性的最重要因素,它的颗粒形状不仅影响混合料的构架,也直接关系到混合料的抗车辙能力与抗疲劳性能等材

料特性,此外,集料与沥青的粘附等级对混合料强度的形成也起关键作用,因此选择优质的集料是沥青混合料具有优良路用性能的重要保证。 3.2.1粗、细集料 采用顺发石料场反击式破碎机生产的碎石,规格为:一号料:9.5-19mm、二号料:4.75-9.5mm、三号料:0-4.75mm;粗、细集料所检各项指标与技术要求见表2。 表2 粗、细集料的试验指标与技术要求 3.3、填料 沥青混合料的填料宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等石料经磨细得到的矿粉,本项目采用龙岩市东元矿粉有限公司生产的矿粉,所检各项指标均符合规范及有关规定要求实测试验指标见表3: 表3 矿粉的试验指标与技术要求 3.4、抗剥落剂 用抗剥落剂可以增强沥青与集料的粘附性,从而保证沥青混合料具有较高的抗水损害性。本项目在矿粉中掺入20% 消石灰及0.3%重庆海木交通技术有限公司生产的AMR沥青抗剥落剂。并通过水煮法对其进行检验,粘附性有明显的改善。

混凝土配合比计算公式

举个例子说明: C35砼配合比设计计算书 工程名称:XX (一)原材情况: 水泥:北水P.O 42.5 砂:怀来澳鑫中砂粉煤灰:张家口新恒n级 石:强尼特5?25mm碎石外加剂:北京方兴JA-2防冻剂 (二)砼设计强度等级C35, feu , k取35Mpa,取标准差(T =5 砼配制强度feu , o= feu , k+1.645

C30,C40,C50,C35混凝土配合比设计计算书

混凝土配合比设计计算书 混凝土标号:C50 使用部位:墩身、横梁1.计算混凝土配制强度: fcu,k=fcu,o+1.645*σ=50+1.645*6=59.87 2.计算水灰比: w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce) =0.46*45/( 59.87+0.46*0.07*45) =0.34 αa,αb为回归系数,中砂取αa为0.46,αb为0.07 3.计算水泥用量: 取用水量为Wo= 170 kg/m3 Co /′=Wo/( w/c)= 170/0.34=500 Co = Co/ *(1-0.15)=425 Ko= Co/-Co = 500-425=75 4.计算混凝土砂、石用量: Co+So+Go+Wo+Xo+Ko=Cp So/( So+ Go)*100%= Sp 假定混凝土容重为2430 kg/m3 选取混凝土砂率为40% Co+So+Go+Wo+Fo=2430 ① So/( So+ Go)*100%=40% ② 由①、②两式求得So=701,Go=1051 式中 Co /………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg); Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg); So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg);

Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg); Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg); Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg); Ko ………每立方米混凝土中矿粉用量(kg); Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg) Sp ………砂率(%) 5.计算理论配合比: Co:So :Go :Wo :Xo :Ko=425:701:1051:170:8.5:75 =1.00:1.65:2.47:0.40:0.02:0.18 6.确定施工配合比: 经试拌,实际用水量为170kg,混凝土实测容重为2431 kg/ m3 Co1:So1:Go1:Wo1:Xo1:Ko1=425:701:1051:170:8.5:75 =1.00:1.65:2.47:0.40:0.02:0.18 依据标准:JGJ55-2000 批准:审核:计算:

C25混凝土配比计算书

混凝土配合比试验计算单 第 1 页共 5 页 C25混凝土配合比计算书 一、设计依据 TB 10425-94 《铁路混凝土强度检验评定标准》 TB 10415-2003《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 TB 10005-2010《铁路混凝土结构耐久性设计规范》 TB 10424-2010《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》设计图纸要求 二、技术条件及参数限值 设计使用年限:100年; 设计强度等级:C25; 要求坍落度:160~200mm; 胶凝材料最大用量限值500 kg/m3; 最大水胶比限值:0.60; 耐久性指标:56d电通量<1500C;

第 2 页共 5 页 三、原材料情况 1、水泥:徐州丰都物资贸易有限公司,P·O 42.5(试验报告附后) 2、粉煤灰:中铁十五局集团物资有限公司,F类Ⅱ级(试验报告附后) 3、砂子:(试验报告附后) 4、碎石: 5~31.5mm连续级配碎石,5~10mm由石场生产;10~20mm 由石场生产;16~31.5mm由石场生产;掺配比例5~10mm 为30%;10~20mm 为50%;10~31.5mm为20%(试验报告附后) 5、外加剂:山西桑穆斯建材化工有限公司,聚羧酸高性能减水剂(试验报告附后) 6、水:混凝土拌和用水(饮用水)(试验报告附后) 四、设计步骤 (1)确定配制强度 根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2011、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10415-2003,混凝土的配制强度采用下式确定: ) (a 2. 33 0.5 645 .1 25 645 .1 , 0, cu MP k fcu f= ? + = + ≥σ (2)按照《铁路混凝土结构耐久性设计设计规范》TB10005-2010规定,根据现场情况: 1、成型方式:混凝土采用罐车运输,混凝土泵送施工工艺。 2、粉煤灰掺量要求:水胶比≤0.60,粉煤灰掺量要求为≤30%。 3、含气量要求:混凝土含气量在2.0%~4.0%范围内。 4、水胶比要求:胶凝材料最大用量500Kg/m3, 最大水胶比0.60。 (3)初步选定配合比 1、确定水胶比 (1)水泥强度 f ce =r c f ce , g =1.16×42.5=49.3(MPa) (2)胶凝材料强度 f b =r f r s f ce =0.75×1.00×49.3=37.0(MPa)

C40普通混凝土配合比计算书

C40普通混凝土配合比设计计算书 一、设计依据: 1、JGJ55-2011 《普通混凝土配合比设计规程》; 2、GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》; 3、GB/T50146-2014 《粉煤灰混凝土应用技术规范》; 4、JTG/T F50-2011 《公路桥涵施工技术规范》; 5、GB/T50081-2019 《普通混凝土力学性能试验方法标准》; 6、GB/T 50082-2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》; 7、JTG E30-2005 《公路工程水泥混凝土试验规程》; 8、JTG E42-2005 《公路工程集料试验规程》; 9、JGJ/T 10-2011 《混凝土泵送技术规范》; 10、京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程主体工程设计图纸 二、设计要求及用途 1、设计标号:C40 2、设计坍落度:160-200mm 3、设计抗渗等级:P8 4、使用部位:桥梁工程(盖梁、墩柱等) 5、根据普通砼设计规程,混凝土强度标准差σ=5.0MPa,机械拌和。 三、组成材料 1、水泥:故城山水水泥有限公司,P.O42.5; 2、砂:行唐辉育砂厂,II区中砂,mx=2.8; 3、碎石:济南鲁平建材有限公司5-10mm、10-20mm、16-31.5mm碎石;碎石掺量分为5-10mm:10-20mm:16-31.5mm=20%:50%:30%,经掺配后合成筛分,级配符合5-31.5mm碎石连续级配要求;

4、水:饮用水,符合《公路桥涵施工技术规范》; 5、粉煤灰:山东华能德州电力实业总公司,F类Ⅰ级; 6、外加剂:德州中科新材料有限公司,ZK-T9H缓凝型聚羧酸系高性能减水剂。 四、设计步骤 1、计算试配强度 fcu.0=fcu,k+1.645σ=40+1.645×5.0=48.2Mpa 2、计算基准混凝土(不掺粉煤灰的普通混凝土)的材料用量: W) (1)确定水胶比(B aa=0.53 ab=0.20 yf=0.95 rc=1.16 fce,g=42.5 W/B=aa×fb/(fcu,o+aaabfcc)=0.53×0.95× 1.00× 1.16×42.5/48.2+(0.53×0.20×0.95×1.00×1.16×42.5)=0.47 根据经验选定W/B=0.36。 (2)确定用水量(mwo) 根据JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》,未掺外加剂时推定的满足实际坍落度要求的每立方米混凝土用水量(kg/m3),根据施工运输距离、规范及设计要求,坍落度选用160-200mm,依本规程表5.2.1-2中90mm坍落度的用水量为基础,按每增大20mm坍落度相应增加5kg/m3,推定结果如下:205+(18-9)/2×5=232.5kg/m3,mwo=227.5kg/m3 掺外加剂时,每立方米流动性混凝土的用水量(mwo)可按下式计算: 减水剂减水率为25-33%,减水按29%计算,掺量为胶凝材料的1.0%。 m′wo=227.5kg/m3 Β=29% Mwo=m′wo×(1-29%)

C50混凝土配合比计算书

混凝土配合比审批书 C50海工高性能混凝土 (大水P·O52.5水泥) 配合比编号:SGGSLJ3-PHB10 工程名称:丹东大东港疏港高速公路第三合同段 辽宁省路桥建设集团工程检测有限公司 丹东大东港疏港高速公路第三合同段 工地试验室

目录 一、混凝土配合比报审表 二、C50混凝土配合比设计计算书 1、设计依据 2、设计要求 3、原材料 4、计算过程 5、试配、调整 6、确定理论配合比 7、每m3混凝土中碱含量、CI-含量计算;抗裂性能比、电通量试验结果统计 8、强度分析 三、配合比检测报告 四、水泥检测报告 五、粉煤灰检测报告 六、细骨料检测报告 七、母岩检测报告 八、粗骨料检测报告 九、外加剂检测报告 十、拌合用水检测报告

混凝土配合比报审表

C50混凝土配合比设计计算书 一、设计依据Kg/m3 1.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 2.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 3.《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 4.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005 5.《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2002 6.《混凝土外加剂》GB 8076-2008; 7.《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2002; 8.《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002; 9.设计文件 二、设计要求 (一)使用部位:绞缝、支座锚栓、桥面铺装。 (二)要求坍落度:120~160mm (三)混凝土设计强度f cu,k=50MPa 三、原材料选择: 1、水泥:唐山冀东盾石水泥P.O52.5。 2、粉煤灰:铁岭电厂。 3、细集料:清河砂场。细度模数M x=2.72,表观密度:2606kg/m3,含泥量:0.8%,泥块含量:0.0%。 4、粗集料:建琅碎石场。20-30mm碎石、10-20mm碎石、5-10mm碎石,

C混凝土配合比计算书

C混凝土配合比计算书集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

C30混凝土配合比计算书 一、配制混凝土所用材料 1、水泥——采用冀东水泥有限责任公司生产的强度等级为的普通硅酸盐水泥,已检各项指标合格。 2、碎石——采用宝腾碎石厂生产的碎石,按5-20mm碎石占55%,20—碎石占45%,的比例掺配(该配比由委托方提供),混合料经筛分试验,符合5—连续级配要求,碎石的各项指标已检合格(委托方提供)。 3、砂——采用陶思浩砂场河砂,属中砂,细度模数Mx=,其它各项指标已检合格(委托方提供)。 4、水——采用饮用水。 二、确定混凝土的配制强度(fcu,o) 设计要求混凝土强度fcu,k=25Mpa,无历史统计资料,查表标准差σ=,混凝土的配制强度fcu,o=30+×5= Mpa。 三、计算混凝土水灰比(W/C) 1、按强度要求计算水灰比 (1)计算水泥实际强度fce=Rc×fce,k=×=。 (2)计算混凝土水灰比:本单位无混凝土强度加归系数统计资料,其回归系数按表查取A= B= W/C=Afce÷(fcu,o+ABfce) =×÷(+××)= 2、根据混凝土所处环境条件及其强度和耐久性要求,采用水灰比 四、选定单位用水量(mωо)

根据设计要求及施工工艺要求(罐车运输),混凝土拌和物坍落度30—50 mm,碎石最大粒径为,查表确定用水量mωо=190kg/m3 五、计算单位水泥用量(m co) m co= mωо/(W/C)=190/=352kg 六、确定砂率(βs) 根据碎石最大粒径,水灰比为,砂率选定35%。 七、采用密度法计算砂(m so)和碎石(m go)的材料用量。 m co+m so+m go+mωо=ρcp m so/ (m so+m go)×100=βs 假定ρcp=2400kg/m3 m so=650 kg/m3 m go=1208 kg/m3 八、提出基准配合比 m co:m so:m go:mωо=352:650:1208:190=1::: 1、计算试拌材料用量 按计算初步配合比试拌25L混凝土拌合物,各种材料用量: 水泥: 砂: 碎石: 水:

混凝土配合比计算书

C30混凝土配合比计算书 一、配制混凝土所用材料 1、水泥——采用冀东水泥有限责任公司生产的强度等级为42.5Mpa的普通硅酸盐水泥,已检各项指标合格。 2、碎石——采用宝腾碎石厂生产的碎石,按5-20mm碎石占55%,20—37.5mm 碎石占45%,的比例掺配(该配比由委托方提供),混合料经筛分试验,符合5—37.5mm连续级配要求,碎石的各项指标已检合格(委托方提供)。 3、砂——采用陶思浩砂场河砂,属中砂,细度模数Mx=3.0,其它各项指标已检合格(委托方提供)。 4、水——采用饮用水。 二、确定混凝土的配制强度(fcu,o) 设计要求混凝土强度fcu,k=25Mpa,无历史统计资料,查表标准差σ= 5.0Mpa,混凝土的配制强度fcu,o=30+1.645×5=38.2 Mpa。 三、计算混凝土水灰比(W/C) 1、按强度要求计算水灰比 (1)计算水泥实际强度fce=Rc×fce,k=1.10×42.5=46.8Mpa。 (2)计算混凝土水灰比:本单位无混凝土强度加归系数统计资料,其回归系数按表查取A=0.46 B=0.07 W/C=Afce÷(fcu,o+ABfce) =0.46×46.8÷(38.2+0.46×0.07×46.8)=0.54 2、根据混凝土所处环境条件及其强度和耐久性要求,采用水灰比0.54 四、选定单位用水量(m ωо)

根据设计要求及施工工艺要求(罐车运输),混凝土拌和物坍落度30—50 mm,碎石最大粒径为31.5mm,查表确定用水量m ωо=190kg/m 3 五、计算单位水泥用量(m co) m co= m ωо/(W/C)=190/0.54=352kg 六、确定砂率(βs) 根据碎石最大粒径31.5mm,水灰比为0.54,砂率选定35%。 七、采用密度法计算砂(m so)和碎石(m go)的材料用量。 m co+m so+m go+m ωо=ρcp m so/ (m so+m go)×100=βs 假定ρcp=2400kg/m3 m so=650 kg/m3 m go=1208 kg/m3 八、提出基准配合比 m co:m so:m go:m ωо=352:650:1208:190=1:1.85:3.43:0.54 1、计算试拌材料用量 按计算初步配合比试拌25L混凝土拌合物,各种材料用量: 水泥: 8.8000kg 砂: 16.250kg 碎石: 30.200kg 水: 4.750kg 按计算材料用量拌制混凝土拌合物,实测坍落度为21mm,不满足施工和易性要求,因此在保证水灰比加10%水泥浆,按调整后水灰比0.54试拌25L混凝土拌合物,各种材料用量:

混凝土配合比设计计算书

混凝土配合比设计计算 书 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

C40混凝土配合比设计计算书 一、试配强度 二、设计依据 (一)使用部位 桥梁:现浇板、桥面铺装、封锚、湿接头、封头等。 路基:路缘石等。 (三)设计依据标准 1.《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-2007。 2.《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2005 3.《建设用砂》GB/T 14684-2011。 4.《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011。 5.《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003。 6.《混凝土外加剂》GB8076-2008。 7.《河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程高性能混凝土技术条件》 8.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011。 9.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011。 10.《混凝土拌合用水标准》JGJ63-2006。 11.《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002。 12.《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005。 13.《河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程第KJ-3标段(K360+935-K383+000)全长公里两阶段施工图设计》 三、原材料 1.水泥:邯郸金隅太行水泥有限责任公司 P· 2.细集料:临城东竖砂场中砂。 3.粗骨料:邢台太子井碎石场 5-10mm、10-20mm碎石,并按5-10mm:10- 20mm=30:70的比例合成5-20mm连续级配碎石。 4.粉煤灰:邢台天唯集团兴泰电厂I级粉煤灰。 5.矿渣粉:邢台紫盛建材有限公司 S95矿渣粉 6.水:拌合站场区井水。 7. 外加剂:河北青华建材有限公司 FSS-PC聚羧酸减水剂。 四、计算过程

C35混凝土配比计算书

混凝土配合比试验计算单 第 1 页共5 页 C35混凝土配合比计算书 一、设计依据 TB 10425-94 《铁路混凝土强度检验评定标准》 TB 10415-2003《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 TB 10005-2010《铁路混凝土结构耐久性设计规范》 TB 10424-2010《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 设计图纸要求 二、技术条件及参数限值 设计使用年限:100年; 设计强度等级:C35; 要求坍落度:160~200mm; 胶凝材料最小用量340 kg/m3; 最大水胶比限值:0.50; 耐久性指标:56d电通量<1200C;

配合比试验计算单 第 2 页共5 页 三、原材料情况 1、水泥:徐州丰都物资贸易有限公司,P·O 42.5(试验报告附后) 2、粉煤灰:中铁十五局集团物资有限公司,F类Ⅱ级(试验报告附后) 3、砂子:(试验报告附后) 4、碎石: 5~31.5mm连续级配碎石,5~10mm由石场生产;10~20mm 由石场生产;16~31.5mm由石场生产;掺配比例5~10mm 为30%;10~20mm 为50%;10~31.5mm为20%(试验报告附后) 5、外加剂:山西桑穆斯建材化工有限公司,聚羧酸高性能减水剂(试验报告附后) 6、水:混凝土拌和用水(饮用水)(试验报告附后) 四、设计步骤 (1)确定配制强度 根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2011、《铁路桥涵工程施工质量验 收标准》TB 10415-2003,混凝土的配制强度采用下式确定: fcu 0, cu MP f= k + ≥σ + = ? .1 43 2. (a , 0.5 ) .1 645 645 35 (2)按照《铁路混凝土结构耐久性设计设计规范》TB10005-2010规定,根据现 场情况: 1、成型方式:混凝土采用罐车运输,混凝土泵送施工工艺。 2、环境作用等级:L1、L2、H1、H2、T2。 3、粉煤灰掺量要求:水胶比≤0.50,粉煤灰掺量要求为≤30%。 4、含气量要求:混凝土含气量在2.0%~4.0%范围内。 5、水胶比要求:胶凝材料最小用量340Kg/m3, 最大水胶比限值:0.50。 (3)初步选定配合比 1、确定水胶比 (1)水泥强度

常规C20、C25、C30混凝土配合比计算书

混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系。由于N/m2(Pa),数值太小,一般以 1N/mm2=106N/m2(MPa)作为混凝土强度的实际使用的计量单位,读作“牛顿每平方毫米”

毛石混凝土配合比计算书

毛石混凝土配合比计算 书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

毛石混凝土配合比计算书 2010-09-28 12:16 提问者悬赏:15分||分类:|浏览4581次 毛石混凝土配合比计算书的过程要详细点。 砼是指在砼里面抛入,一般的定额按1立方里面15%的计算,剩下的体积为砼的体积。一般设计对毛石的比例有说明,计算是可以换算。 毛石混凝土的比例怎么配? 答:毛石砼中的毛石投放量一般占砼总体积的26%左右; 混凝土的强度等级是C15 那么石头该配多少? 答:砼的强度是C15的,毛石的投放量还是占砼的总体积的26%左右的; 毛石混凝土的施工工艺和的主要化学成分 答:毛石砼的施工工艺,一般是在将普通砼搅拌完毕后,在需要浇注砼的模板内先浇注一层约30CM厚的普通砼,然后再普通砼上投放一层毛石,然后接着在铺好的毛石上继续浇注砼(该层砼必须将毛石掩盖密实,并留有余地),这样交替浇注,最后一层用砼将毛石盖住并振捣密实。毛石与毛石之间应留有一定的间隙(以毛石之间能让砼充盈密实为准),毛石表面不得有泥污等杂物,毛石与模板应留有一定的间距(以振捣时不损坏模板并不得有毛石外露为原则),毛石投放时,必须用木板和溜槽向下滑落并不得有泥土带入,不得随意乱抛,毛石的强度必须大于设计砼的强度,不得有风化石等不合格的毛石。 的主要化学成分应该是碳酸钙。 毛石混凝土埋石砼埋石率为20%。设计有要求时可放至30%~40%。施工时,应先铺一层砼放一层块石,再振捣密实至块石沉入砼中,不得先摆石,再灌砼。 2、埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑砼块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜,无风化或裂缝,饱和大于300kg/cm2,清洗干净。 3、块石应分布均匀,石块间距不小于10厘米,离开模板距离应大于15厘米。 4、每层浇筑砼厚度不大于30厘米,块石上下之间不得叠置,应有10厘米以上的间距。最终层面,应有10厘米纯砼覆盖层。 5、其他要求同普通砼。混凝土的强度为C15。 毛石砼一般应用于大体积结构,可以降低造价减少因砼水化热引起的温度裂缝。

混凝土配合比计算C30

混凝土配合比计算:C30砼 原材料:①水泥:铜川声威水泥;②砂:小保档:③石子:山西:④粉煤灰:锦界国华;⑤外加剂:陕西瀚邦科技公司1. 配制强度:fcu,o=fcu,k+1.645σ=30+1.645 *5=38.2 式中fcu,o-----混凝土配制强度(Mpa) fcu,k-----混凝土立方体积抗压强度标准值 σ------混凝土强度标准差 混凝土标准差按下表选用 2. 胶凝材料28天胶砂抗压强度: f b= γf*γs* f ce=0.85*1*45.5=38.7 3. 混凝土水胶比的计算:W/B=a a* f b/(f cu,o+a a*a b*f b) =0.53 *38.7/(38.2+0.53*0.2*38.7)=0.48 式中a a , a b----回归系数,碎石值分别取0.53; 0.20 f b-----胶凝材料28天胶砂抗压强度(Mpa),取值45.5 Mpa 水胶比W/B取值0.48 4.每立方米混凝土的用水量: 依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)的表5.2.1-2塑性混凝土用水量取205 kg/m3,流动性和大流动性混凝土的用水量m'wo为225kg/m3,掺外加剂混凝土每立方的用水量m wo=m'wo*(1-β)=225*(1-0.21)=177 kg/m3

5.每立方米混凝土胶凝材料用量m bo, 每立方米混凝土胶凝材料用量m fo , m bo=m w0/ W/B=177/0.48=368 kg/m3 m fo= m bo *βf =368*26%=96 kg/m3 (即取95 kg/m3) m c0= m bo- m fo =368-95=273kg/m3 (即取270 kg/m3) 5. 每立方米混凝土外加剂的用量: m ao= m bo*βa=365*2.5%=9.1 6.选用砂率βs为38% 7.每立方混凝土总容重2420 kg/m3 m c0+m f0+ m g0 + m s0 + m w0 =m cp=2420kg/m3 βs= m s0*100%/ (m g0 + m s0) 270+95+177+ m g0 + m s0 =2420 38%= m s0*100%(m g0 + m s0) 得: m s0 =714kg/m3m g0=1164kg/m3(即取1160kg/m3) C30混凝土配合比: m w0:m c0:m s0:m g0:m f0:m ao为177:270:718:1160:95:9.1

混凝土配合比设计计算书

 5.《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003。 13.《河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程第KJ-3标段(K360+935-K383+000)全长22.065公里两阶段施工图设计》 三、原材料 1.水泥:邯郸金隅太行水泥有限责任公司P·O4 2.5 2.细集料:临城东竖砂场中砂。 3.粗骨料:邢台太子井碎石场5-10mm、10-20mm碎石,并按5-10mm: 10-20mm=30:70的比例合成5-20mm连续级配碎石。 4.粉煤灰:邢台天唯集团兴泰电厂I级粉煤灰。 5.矿渣粉:邢台紫盛建材有限公司S95矿渣粉 6.水:拌合站场区井水。 7. 外加剂:河北青华建材有限公司FSS-PC聚羧酸减水剂。 四、计算过程 1.基本规定

C30混凝土配合比说明计算书

C30砼配合比设计总说明该配合比是根据原材料性能及对混凝土的技术要求进行计算的,并经试验室试配、调整后确定,它是按满足技术规范要求,经济实用的原则进行的。 一、设计依据: 1、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 2、《普通砼配合比设计规程》JGJ 55-2000 二、技术要求: 1、设计混凝土强度等级:C30; 2、坍落度要求:90-110mm; 3、使用部位:盖板、墩柱、肋板、盖梁等。 三、原材料使用: 1、水泥:采用P.II42.5水泥。 2、碎石:采用碎石,碎石的掺配比例为5-10mm占10%、10-20mm 占70%、16-31.5mm占20%,经检测石料各项技术指标均符合规范要求。 3、砂:采用砂场生产的细度模数为2.66的II区中砂,砂的堆积密度为1486kg/m3、空隙率为37.0%、含泥量为1.8%、含泥块量为0.4%。 4、外加剂:采用FDN-4复合阻锈缓凝减水 剂,掺量为1.4%。 5、水:采用饮用水。 注:各种原材料经检测符合规范要求,检测报告附后。 四、配合比计算过程: (一)、计算基准配合比 1、砼试配强度(f cu,0) 设计要求混凝土强度f

f cu,0= f cu,k+1.645σ= 30+ 1.645 ×5 = 38.2MPa 2、计算水灰比(W/C) 1)水泥实际强度:(水泥富余系数γc=1.13) fce=γc xfce,g=1.13x42.5=48.02 2)计算混凝土水灰比W/C W/C= αa.fce fcu,0+αa.αb.fce W/C= 0.46×42.5×1.13 38.2+0.46×0.07×1.13×42.5 W/C= 0.56 依据JTJ041-2000要求,水灰比大于规范要求,所以按经验取W/C=0.44。 3、确定砼单位用水量(m W0 ) 砼的设计坍落度为90~110mm,碎石的最大粒径为31.5mm,单位用水量查表选用m w0=205kg/m3,外加剂采用南京凯迪建材厂FDN-4复合阻锈缓凝减水剂,减水率为15%,掺量为1.4%。 m W0 =205×(1-0.15)=174kg/m3 4、每立方砼用水泥量(m C0 ) m C0= m w0 w/c m C0=174/0.44=395kg/m3 5、碎石的最大粒径为31.5mm,水灰比为0.44,砂率查表选取βs=38%。 6、每立方米砼假定容重m cp=2420 kg/m3 7、采用重量法计算每方砼各种材料用量(m S0, m G0) 已知:m C0=395kg/m3,m W0=174kg/m3,砼假定容重为2420kg/m3 βs=38%。有公式得:

混凝土配合比计算书

混凝土配合比计算书 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

 m m so+m go+mωо=ρcp m so/ (m so+m go)×100=βs 假定ρcp=2400kg/m3 m so=650 kg/m3 m go=1208 kg/m3 八、提出基准配合比 m co:m so:m go:mωо=352:650:1208:190=1::: 1、计算试拌材料用量 按计算初步配合比试拌25L混凝土拌合物,各种材料用量: 水泥: 砂: 碎石: 水: 按计算材料用量拌制混凝土拌合物,实测坍落度为21mm,不满足施工和易性要求,因此在保证水灰比加10%水泥浆,按调整后水灰比试拌25L混凝土拌合物,各种材料用量:

相关文档