化工工厂的定位、选址和布局化工厂所在的地区,工厂和环境以及工厂内部组件之间的相对位置,对化工厂的安全是至关重要的问题。这包括化工厂的定位、选址、布局和单元区域规划四方面的内容。本节只介绍前三者,而单元区域规划将另处给出。

一、危险和防护的一般考虑

在工厂的定位、选址和布局中,会有各式各样的危险。为便于讨论,可以把它们划分为潜在的和直接的两种类型。前者称为一级危险,后者称为二级危险。对于一级危险,在正常条件下不会造成人身或财产的损害,只有触发事故时才会引起损伤、火灾或爆炸。典型的一级危险有:①有易燃物质存在;②有热源存在;③有火源存在;④有富氧存在;⑤有压缩物质存在;⑥有毒性物质存在;⑦人员失误的可能性;⑧机械故障的可能性;⑨人员、物料和车辆在厂区的流动;⑩由于蒸气云降低能见度等。

一级危险失去控制就会发展成为二级危险,造成对人身或财产的直接损害。二级危险为:①火灾;②爆炸;③游离毒性物质的释放;④跌伤;⑤倒塌;⑥碰撞。

对于所有上述两级危险,可以设置三道防护线。第一道防护线是为了解决一级危险,并防止二级危险的发生。第一道防护线的成功主要取决于所使用设备的精细制造工艺,如无破损、无泄漏等。在工厂的布局和规划中也有有助于构筑第一道防护线的内容,如:

(1)根据主导风的风向,把火源置于易燃物质可能释放点的上风侧;

(2)为人员、物料和车辆的流动提供充分的通道。

尽管做出以上努力,但仍时有二级危险例如火灾发生。对于二级危险,为了把生命和财产的损失降至最小程度,需要实施第二道防护线,在工厂的选址和规划方面采取一些步骤,如:

(1)把最危险的区域与人员最常在的区域隔离开;

(2)在关键部位安放灭火器材。

不管预防措施如何完善,但仍时有人身伤害事故发生。第三道防护线是提供有效的急救和医疗设施,使受到伤害的人员得到迅速救治。最后一道防护线的意义是迅速救治未能防止住的伤害。

考虑完成上述防护线的工具和方法,其中一些自然界可以提供,而另外一些则只能由人给出。让我们先讨论自然的方法。

地形是规划安全时可以利用的一个因素。正如液体向下流一样,从运行工厂释放出的许多易燃或毒性气体也是如此。可以适当利用这个地理特征作为安全工具为我们服务排除这些危险气体。

巨大水量的水源灭火时极为重要,水供应得充足与否往往决定着灭火的成败。

主导风方向是另一个重要的自然因素。从地方气象资料可以确定刮各个方向风的时间的百分率,通过选址和布局使得主导风有助于防止易燃物飘向火源,防止蒸气云或毒性气体飘过人口稠密区或穿越道路。很显然,风并不总是沿着主导的方向吹,但是选址和布局所做的是多重选择中最佳的一种。

超出自然方法之外,人工智能也可以提供一些强化安全的要素,隔开距离就是这样的一种要素。隔开距离实现不同危险之间以及危险和人

之间的隔离,比如,燃烧炉和向大气排放的释放阀之间以及高压容器和操作室之间,都要隔开一段距离。类似的方法是用物理屏障隔离。一个典型的例子是用围堰限制液体的溢流,如围绕贮罐的围堰就是起这种作用。

两种经常结合应用的方法是危险的集中和危险的标识。考虑压力贮存容器的定位,最好是把这类装置隔离在工厂的一个特定区域内,使得危险集中易于确定危险区的界限。这样做有两个明显的好处,首先是使值班人以外的人员都远离危险区;其次是必须工作在或必须通过危险区的人员完全熟悉存在的危险情况,可以相对安全。同时还应该注意到危险集中的不利之处,一个容器起火或爆炸有可能波及相邻的容器,造成更大的损失。但是经验告诉人们,集中的危险会受到更密切的关注,有可能会减少事故,把危险分散至全厂而不为人所注意会更具危险。

作为安全工具,可以设计和配置一些物理设施,如救火水系统、安全喷射器、急救站等,以备对付危险之用。

二、工厂的定位问题

考虑工厂定位,我们面对的是一个计划中的工厂和一个现实的环境,要解决的问题是把工厂建于何处。化工厂定位,一般遵循以下基本原则:

(1)有原料、燃料供应和产品销售的良好的流通条件;

(2)有贮运、公用工程和生活设施等方面良好的协作环境;

(3)靠近水量充足、水质优良的水源,

(4)有便利的交通条件,

(5)有良好的工程地质和水文气象条件。

工厂应避免定位在下列地区:

(1)发震断层地区和基本烈度9度以上的地震区;

(2)厚度较大的Ⅲ级自重湿陷性黄土地区;

(3)易遭受洪水、泥石流、滑坡等危害的山区;

(4)有开采价值的矿藏地区;

(5)对机场、电台等使用有影响的地区;

(6)国家规定的历史文物、生物保护和风景游览地区;

(7)城镇等人口密集的地区。

工厂定位时除了谨遵以上禁忌外,考虑得更多的是经济问题。固然,高风速、地震、雨雪量、雷电频发率等不安全因素,在工厂定位时会给予适度考虑,但这些往往会淹没在经济考虑之中。比如,世界上多数大型石油化工企业都建立在原料产地附近,就是出于原料流通经济上的考虑。对于这方面的内容,不再赘述。

化工设计厂区草图设计

一、总平面设计的原则和要求 1、总平面设计必须符合生产流程的要求。原料、半成品、成品的生产作业线应顺直、短捷,避免作业线的交叉和返回。 2、将占地面积较大的生产主厂房布置在厂区的中心地带。 3、工厂大门及生活区应与生产主厂房相适应,便于工人上下班。 4、主风向的影响:主风向由各地风玫瑰图决定。为确保生活区、行政区的环境卫生,生产区应处在生活区的下风向。 5、总平面设计应将人流、货流通道分开,避免交叉。工厂大门至少应设置两个以上,包括正门(指职工出人门)、侧门(指产品、材料出人口)、后门(指原料、燃料、废料进出口)等。 6、面向城市交通干道方向做工厂的正面布置。正面的工厂建筑物应直线性布置,与城市建筑保持协调。 二、总平面设计的方法 1,工厂组成:(1)生产车间,(2)辅助车间,(3)动力车间,(4)行管部门,(5)绿化区域,(6)道路等运输设施,(7)三废治理(废污处理设施和场地)等。 2.厂区划分 厂房左侧区厂后区 厂房 右侧区生产区 厂前区 厂前区:行政管理及后勤职能部门等有关设施。 生产区:车间厂房及其毗连紧密的辅助车间厂房和少量动力车间厂房。 厂后区:原料仓库、露天堆场、污水处理站等。 全厂运输道路成为分割各区片的界限,主干道与厂区大门通连。 根据城市卫生规范,厂前区、主干道两侧应充分布置绿化设施且注意美化环境。必要时,要根据地区主风向,在左右两侧区或厂后区设置卫生防护地带,以免污染厂外环境并降低噪音的影响。 3、建筑物的布置位置 (1)主要生产车间建筑物应首先考虑布置在生产区的中心地带。 (2)辅助车间建筑物的位置应靠近其服务的主车间厂房或其服务对象。 (3)动力车间尽量靠近其服务的具体部门,可以大部集中布置在厂区的左侧或右侧。少数也有布置在生产区内的。 (4)行政管理和后勤部门建筑设施的总体布置应是集中在厂前区。

石油化工管道布置设计规范

石油化工管道布置设计规范 一石油化工管道布置设计一般规定 1.管道布置设计应符合管道及仪表流程图的要求; 2.管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等 方面的要求,并力求整齐美观; 3.对于需要分期施工的工程,其管道的布置设计应统一规划,力求做到施工、 生产、维修互不影响; 4.永久性的工艺、热力管道不得穿越工厂的发展用地; 5.在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调; 6.厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区的装置(单元)、道路、建筑物、构筑 物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉; 7.管道应架空或地上敷设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内; 8.管道宜集中成排布置,地上管道应敷设在管架或者管墩上; 9.在管架或者管墩上(包含穿越涵洞)应留有10%~30%的空位,并考虑其荷重; 装置主管廊架宜留有10%~20%的空位,并考虑其荷重; 10.全厂性管架或者管墩上(包含穿越涵洞)应留有10%~30%的空位,并考虑其 荷重;装置主管廊架宜留有10%~20%的空位,并考虑其荷重; 11.输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置, 应符合设备布置设计的要求; 12.管道布置设计应满足现行《石油化工企业非埋地管道抗震设计通则》SHJ39 的要求; 13.管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部结构的安装、检修和消防车辆的通行; 14.管道布置应使管道系统具有必要的柔性;在保证管道柔性及管道对设备、机 泵管口作用力和力矩不超出过允许值的情况下,应使管道最短,组成件最少;

15.应在管道规划的同时考虑其支撑点设置;宜利用管道的自然形状达到自行补 偿; 16.管道系统应有正确和可靠地支撑,不应发生管道与其支撑件脱离、管道扭曲、 下垂或立管不垂直的现象; 17.管道布置宜做到“步步高”或“步步低”,减少气袋或液袋;否则应根据操 作、检修要求设置放空、放净;管道布置应减少“盲肠”; 18.气液两相流的管道由一路分为两路或多路时,管道布置应考虑对称性或满足 管道及仪表流出图要求; 19.管道除与阀门、仪表、设备等要用法兰或螺纹连接者外,应采用焊接连接; 下列情况应考虑法兰、螺纹或者其他可拆卸的场合; 1)因检修、清洗、吹哨需拆卸的场合; 2)衬里管道或者夹套管道; 3)管道由两段异种材料组成且不宜用焊接连接者; 4)焊缝现场热处理有困难的管道连接点; 5)公称直径小于或等于100的镀锌管道; 6)设置盲板或“8”字盲板的位置。 20.管道布置时管道焊缝位置的设置,应符合下列要求; 1)管道对接焊口的中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径,且不小于 100mm; 2)管道上两相邻对接焊口的中心间距: A.对于公称直径小于150mm的管道,不应小于外径,且不得小于50mm; B.对于公称直径等于或大于150mm的管道,不应小于150mm。

化工设计 厂区布置

本厂区布置为矩形,东西方向长为400m,南北方向宽为200m,总面积为80000m2工厂内可划分为行政区,辅助生产区,生产区以及储运区。根据建筑物的朝向,主导风向的影响(常年偏北风为主导主导方向),设置行政区位于分厂厂区的东北角,辅助生产区由于为了维修方便位于中西部,生产区设在西南部,储罐区于中东部。 本设计中,厂区内道路总体呈网格状布置,本厂区道路设计宽度为16米(双向四车道),次干道设计宽度为9米(双向两车道)。整个厂区的道路及建、构筑物都进过严格规划,布置规整。同时,人流与货流分离,并留有消防安全通道。 本厂区储存设施区分为产品罐区和原料仓库。 本厂区有一块发展用地,是用来产区扩大建设的,位于产区的西边,生产区内。本厂布局规划具有行政、生活全面有序,生产车间集中安全,仓储设施安全便捷,辅助公用设施便捷合理等优 点,具体

可见到下图。 2.4.3 厂区面积概算 结合各项参数,包括本厂的年处理量,产量,也通过参考实际化工厂布局,本设计基本确定了本厂的建设规模与具体厂区内部的建设布局,下面为基本的厂区面积概算。 表2-2 建筑物构筑物面积一览表 表2-3 化工厂总平面布置设计的各项技术指标 2.4.4 工艺生产装置的布置要求 设计规范要求工艺装置在厂区内布置应相对集中,形成一个或几个装置街区。本设计中将反应车间和分离车间集中布置,设置在同一区块内,这样有利于集中铺设公用工程管线以及集中控制管理,而且工艺生产流程顺畅、衔接短捷,紧凑合理,与相邻设施也协调得很好。除了有利于生产管理和安全防护外,集中布置工艺装置还便于施工、安装和检修。 工艺生产装置宜布置在人员集中场所全年最小频率风向的上风侧,并位于厂区散发可燃气体的储运设施全年最小频率风向的下风侧。本厂区集中人群的场所为行政区和停车场,位于东部,处于全年最小频率风向(西风)的下风侧,同时储罐区位于生厂区的西部,是全年最小风频的上风侧。

厂区的平面布置说明范文

厂区的平面布置说明 设计依据与标准 1 .《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 2 . 《石油化工厂区绿化设计规范》SH 3008-2000 3. 《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2008 4 . 《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》SH/T 3053-2002 5 . 《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008 6 . 《工业企业厂内运输安全》GB 4387-2008 总体布局分析 全厂设计为长316m,宽180m的长方形平地,占地面积56880m2。 总图设置有生产区、原料和产品储罐区、装卸台、食堂、车库、控制室、办公楼、后勤中心、消防中心、维修车间、公共工程、质检中心、科研部等其他配备室和处理处。本项目公用工程供热、供气、供风、供氮和空气调节,全部由石化工业区供应不再新建。平面布置图如下图所示。 全厂由罐区、生产区、办公区、后勤区四大部分组成。该地受海洋季风气候影响,每年5-8月,盛行偏南风,10月-笠年3月盛行偏北风。根据规定,将职工生活区布置在上风侧,将生产车间及罐区布置在最小频率风向上风侧。 厂区道路设计符合设计规范,交通方便,布置合理。绿化率在充分利用土地的条件下达到国家标准。在厂区南侧预留有发展用地,以用于二期发展。 布局构思 厂区东正门设置入口,在西侧设置有货流入口和货流出口,厂内办公区设置在正门处,有利于对外联络,易于贵宾参观,兄弟企业观摩,商贸公司入内商谈等,东北方向为后勤区,符合风向要求,设置有职工饭堂、绿化设施等公共福利设施。 各分区说明 办公区

办公大楼 办公大楼一楼设有接待大厅,多媒体会议报告厅,产品介绍展示中心。二楼、三楼、四楼是各部门,领导办公室和小型会议室,用于人员办公,企业策划,内部协商,外部商谈,领导指挥工厂运营等。 科研大楼 该大楼用于进行科研实验,进行产品分析、质检等工作。 急救中心 急救中心用于职工紧急救助和一些常规的身体检查等工作。 车库 车库在办公楼侧边设置,用于停放外来车辆及员工的车辆。 后勤区 后勤中心 后勤中心是对全厂的后勤进行综合管理的办公地点。其中有治保大队监控室,负责维护厂内治安监控与安全防范,物业管理公司,负责保护管理公共设施。 饭堂 饭堂位于环境良好的绿化草坪对面,为员工提供良好的就餐环境,卫生条件达标。 公共工程 公共工程负责厂区的卫生清洁,治安巡逻,园艺修剪等。 维修车间 维修车间负责对损坏的设备进行维修和设备维护。 生产区 位于生产区东面设有变电站,控制室,消防水池,消防中心等设施保证生产的正常进行。罐区 原料区与产品罐区分开并保有一定的安全距离,原料罐区与生产区达到安全距离。装卸台与原料罐区和产品罐区达到安全距离。 罐区安全检查表

石油化工企业厂区总平面布置设计规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除石油化工企业厂区总平面布置设计规范 篇一:厂区的平面布置说明 厂区的平面布置说明 设计依据与标准 1.《建筑设计防火规范》gb50016-20xx2.《石油化工厂区绿化设计规范》sh3008-20003.《工业企业总平面设计规范》gb50187-20xx 4.《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》 sh/t3053-20xx5.《石油化工企业设计防火规范》 gb50160-20xx6.《工业企业厂内运输安全》gb4387-20xx总体布局分析 全厂设计为长316m,宽180m的长方形平地,占地面积56880m2。各分区说明办公区 办公大楼 办公大楼一楼设有接待大厅,多媒体会议报告厅,产品介绍展示中心。二楼、三楼、四楼是各部门,领导办公室和小型会议室,用于人员办公,企业策划,内部协商,外部商谈,领导指挥工厂运营等。科研大楼 该大楼用于进行科研实验,进行产品分析、质检等工作。急救中心 急救中心用于职工紧急救助和一些常规的身体检查等 工作。车库 车库在办公楼侧边设置,用于停放外来车辆及员工的车

化工设计厂区布置

2.4.2厂区总体概述 本厂区布置为矩形,东西方向长为400m,南北方向宽为200m,总面积为80000m2工厂内可划分为行政区,辅助生产区,生产区以及储运区。本厂布局规划具有行政、生活全面有序,生产车间集中安全,仓储设施安全便捷,辅助公用设施便捷合理等优 点,具体可见到下图。

 2.4.5 辅助公共设施的布置 蓄水池 循环水场应靠近主要用水区域,避免在工艺装置的爆炸危险区范围内;避免靠近火炬、加热炉、焦炭塔等热源体;不宜布置在邻近的变配电所、露天工艺设备、主要运输道路冬季最大频率风的上风侧,并不应布置在受水雾影响而产生危害的设施的全年最大频率风向上风侧。本工厂中循环水场位于全厂的中部,能减轻了对易受水雾影响的设施所产生的危害。

厂区布置

2.2厂区布置 2.2.1 设计依据 《化工企业总图管理规定》原化工部文件 《化工企业总图运输设计规定》HG/T20649-1998 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《工业企业总平面设计规范》GB50187-93 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87 《化工管道设计规范》HG/T20695-87 《化工设备管道外防腐设计规定》HG/T20679-90 《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》SH/T3053-2002 《化工工厂总图运输施工图设计文件编制深度规定》HG/T20561-94 《压缩机厂房建筑设计规定》HG/T20673-2005 《石油化工企业防火设计规范》GB/50160-2008 除了以上相关的设计规范和规定之外,在设计过程中我们也参照了当地的气候条件和交通运输条件,因地制宜,设计出符合当地具体条件的厂区布置。 2.2.2 厂区平面设计原则 总图布置设计的任务是解决全厂所有的建筑物和构筑物在平面和竖向上的布置,运输网和地上、地下工程技术管网、行政管理、公用设施等的布置问题,同时满足一下要求: 1)严格执行国家及地方的有关规范、规定和标准要求 2)工厂的总平面布置应满足生产要求,保证径直和短捷的生产作业线,尽可能避免交叉和迁回,使物料、水、电的运输距离为最小,同时满足操作的安全规定。 3)工厂的总平面布置应满足安全要求,严格遵守防火、卫生、绿化等安全规范和标准的有关规定; 4)工厂的总平面的布置应满足发展要求,布置应有较大的弹性,使其对工厂的发展变化有较大的适应性。 5)工厂的总平面的布置应考虑各种自然条件和周围环境的影响; 6)装置管理及控制采取相对的布置原则。 2.2.3 设计理念 本次设计要全面贯彻“珍惜每一寸土地,切实保护耕地,充分利用每一分地”的基本设计理念,因地制宜,节约用地,实现资源的综合利用: (1)节能环保,简洁方便 (2)以人为本,安全卫生 (3)因地制宜,发挥优势 (4)科学布局,合理利用 2.2.4 厂区总体布局概述 工厂总厂去布置为矩形,东西方向长595米,南北方向宽265米,总面积为157675平方米,厂区四周都是绿化带,用以将厂区与外界隔离,保证厂区的污染物尽量与外面隔离,同时以防止外界的不安全因素,保证安全生产;同时使工厂的四面环绕公路,包括东、西、南、北四个大门,其中西大门是直接通往总厂的便捷通道。 总厂由生产区、辅助生产区、储罐区、厂前区、发展用地五大区域组成,根据宜宾市的气象资料可知该市常年多为西北风,故将厂前区安置在工厂的西侧,有利于工厂人员的健康生活和生产。生产区位于厂区东段的中心地带,便于生产的调度。原料储罐区位于工厂东段南侧,紧邻生产区,缩短了生产运输路线,方便储运的同时也降低了对生活区的污染力度。

厂区布置

第八章厂区布置 8.1 设计依据 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 《工业企业总平面设计规范》GB50187-93 《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》SH/T3053-2002 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87 《压缩机厂房建筑设计规定》HG/T20673-2005 《化工管道设计规范》HG/T20695-87 《化工设备管道外防腐设计规定》HG/T20679-90 《化工工厂总图运输施工图设计文件编制深度规定》HG/T20561-94 8.2 设计范围 本章主要介绍厂内总平面布置、场内交通运输设计规范及特点。 8.3工厂布局 8.3.1 厂区布置涉及的对象 工厂布置涉及的对象是生产过程中使用的机器设备、各种物料(如原材料、半成品和成品以及公用系统的各种介质,他们按不同的性质和形态储存在不同的场所)、从事生产的操作人员、铁路和道路以及各种物料管线等。 8.3.2工厂布置的基本任务 工厂布局的基本任务是结合厂区的各种自然条件和外部条件确定生产过程中各种对象的空间位置,以获得最合理的物料和人员的流动路线,创造协调而又合理的生产和生活环境,组织全厂构成一个能高度发挥效能的生产整体。因此,工厂布置实质是为了寻求物料和人员的最佳运输方案。按我国习惯做法,工厂布置划分为厂区布置和厂房(装置)布置两部分,两个部分是不可分割的整体,因为他们具有相同的工作任务,只是工作范围大小之分,即厂区布置是全局,而各个厂房布置是局部。厂区布置的具体任务如下: 根据工业企业的生产特性、工艺要求、运输及安全卫生要求,结合各种自然

厂区设计总平面布置图

两座450m3高炉工艺布置设计的体会 摘要对厂区内高炉、烧结、铸铁机及炼钢等工艺布置规划设计进行多方案比较,认为采用皮带上料,导轨运输铁水罐, 关键词高炉工艺布置设计 随着炮声从耳边想过,巷道一点一点开拓,不知不觉中,一年的时间转瞬即逝。或许一年的时光对于整个历史长河来说,只不过是沧海一粟,不值一提;对于人的整个生命来说也只不过是短暂的几十分之一,不应该太过留恋。但是,这一年对于我这个刚刚走入社会踏上工作岗位的学生来说可以用"意义非凡"四字来概括。在这段时间里我深刻体会到了做为一个技术员的艰辛和快乐,要成为一个好的技术员的痛苦和压力。在这异国他乡,我把自己的青春和激情倾注于工作中,把汗水洒在每一个不起眼的工作场面上。转身回顾这段时间,有过多少艰辛苦闷,有过多少寂寞孤独;也曾彷徨,也曾迷惘。而今再回首,如摩洛哥的天空,风轻云淡。这时正如张小娴所说,人生过渡时百般艰难,有一天蓦然回首已飞越千山。在工作当中,各位师傅孜孜不倦的指导,把几十年的工作经验倾囊相授,各位领导亲切的关怀,使我有过多少感动和欣慰。这将成为我一生最宝贵的财富和最温馨的回忆。 以下是我这段时间的工作体会,总的来说,收获不小,感触良多。 首先我非常感激我的前辈们无私的毫不保留的传授给我知识和经验。来到东茂矿业有限公司的这段日子里,在段工的的协助下绘制东茂矿业有限公司的总平面布置图。面对自己从没有接触过的高炉工

程,我无从下手,不知道该干嘛,自己该干嘛。我清楚的记得是段工给我讲述了一遍,让我初步明白了平面布置图是怎么一回事,是如何摆放布置的。就像小的时候拼积木一样,把它们一块一块拼在总平面图上。也让我对钢铁企业有了一个全新的认识,对高炉炼铁的工艺流程及它的结构布置有了初步的认识,这使得我在今后的布置图上有了不小的帮助。但毕竟是第一次真正做设计,我还是有很多不明白的地方。在工作中慢慢的积累下,遇到困难在领导指导帮助下,让我了解每一块的作用,使我受益匪浅,也算是我工作中的一笔财富。 在后来的日子里,我把时间都专注在布置总平面图上,一次次的移动复制,一次次的修改,我都记不起修改过多少次了!正是这一次次的修改,让我明白:“事无巨细,必尽全力”,不论大事小事,每多做一件事必然会学到一些知识,必然会积累经验。我们要保持良好的心态,摆正学习者的位置,提高自身的各方面能力,向别人讨教。一些老师傅的经验丰富,分析问题往往一针见血,常常能用简单、通俗的语言或几个手势就能让我明白,这些非常值得我学习和领会,他们的丰富经验就是一笔宝贵的财富,也就是我学习的源泉,通过这段时间的工作学习,我各个方面能力得到了不小的提高,这也是我最欣慰的地方。 作为刚刚从事设计工作,没有经验,有很多的问题我都不懂。所以我就抱着不懂就要问的心态,虚心向每一位前辈请教,而大家对我也非常的关心,有问必答。但是慢慢发现自己在画图的过程中领导指出哪一点错误,就改哪一点错误,指出一点就改一点,很少加入自己

化工设计 厂区布置

2.4.2 厂区总体概述 本厂区布置为矩形,东西方向长为400m,南北方向宽为200m,总面积为80000m2工厂内可划分为行政区,辅助生产区,生产区以及储运区。 本厂布局规划具有行政、生活全面有序,生产车间集中安全,仓储设施安全便捷,辅助公用设施便捷合理等优

点,具体可见到下图。 2.4.3 厂区面积概算 结合各项参数,包括本厂的年处理量,产量,也通过参考实际化工厂布局,本设计基本确定了本厂的建设规模与具体厂区内部的建设布局,下面为基本的厂区面积概算。 表2-2 建筑物构筑物面积一览表

表2-3 化工厂总平面布置设计的各项技术指标 2.4.4 工艺生产装置的布置要求 设计规范要求工艺装置在厂区内布置应相对集中,形成一个或几个装置街区。本设计中将反应车间和分离车间集中布置,设置在同一区块内,这样有利于集中铺设公用工程管线以及集中控制管理,而且工艺生产流程顺畅、衔接短捷,紧凑合理,与相邻设施也协调得很好。除了有利于生产管理和安全防护外,集中

布置工艺装置还便于施工、安装和检修。 工艺生产装置宜布置在人员集中场所全年最小频率风向的上风侧,并位于厂区散发可燃气体的储运设施全年最小频率风向的下风侧。本厂区集中人群的场所为行政区和停车场,位于东部,处于全年最小频率风向(西风)的下风侧,同时储罐区位于生厂区的西部,是全年最小风频的上风侧。 2.4.5 辅助公共设施的布置 2.4.5.1 蓄水池 循环水场应靠近主要用水区域,避免在工艺装置的爆炸危险区范围内;避免靠近火炬、加热炉、焦炭塔等热源体;不宜布置在邻近的变配电所、露天工艺设备、主要运输道路冬季最大频率风的上风侧,并不应布置在受水雾影响而产生危害的设施的全年最大频率风向上风侧。本工厂中循环水场位于全厂的中部,能减轻了对易受水雾影响的设施所产生的危害。 2.4.5.2 发电厂 设计规范规定发电厂应便于电线路的进出、不妨碍工厂的扩建和发展的独立地段。当采用架空输电线时,应布置在厂区边缘地带。本厂变电站位于厂区东边,便于高压进线和低压出线,离东门较近,方便电动变压设备的检修。由于本厂区内反应工段耗电巨大,因而变电站设置在其附近,同时可与生产区保持一定的距离。变电站周围设置围栏,构成一独立区域。并与储罐区距离较远,保证了安全。 2.4.5.3 控制中心 中控室在变电站的南侧,与变电站的距离严格按照厂区布置规范执行。厂区内车间上每个仪表的数据都要传送到中控室,需要有线路连接,实行通信控制。在中控室附近设有消防阀和消防室,实时监控生产区,储罐区以及各辅助生产区设施的运行情况,同时负责与各部门的联系,调整生产指标。