楼地面在装修前应先作1~2间样板,经监理单位认可方可大面积施工。楼地面找平层施工时应特别注意各类房间地面的高低差和卫生间地面的排水坡度。

一、水泥砂浆面层

1.施工工艺

(1)刷素水泥浆结合层:

宜刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆,也可在基层上均匀洒水湿润后,再撒水泥粉,用竹扫帚均匀涂刷,随刷随做面层,并控制一次涂刷面积不宜过大。

(2)打灰饼、冲筋:

根据+1m水平线,在地面四周做灰饼,然后拉线打中间灰饼再用干硬性水泥砂浆做软筋,软筋间距约1.5m左右。在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度,对于面积较大的地面,则应用水准仪测出面层平均厚度然后边测标高边做灰饼。

2.泥砂浆地面操作

(1)混凝土基层

用干硬性水泥砂浆,砂浆外表湿润松散、手握成团、不泌水分为准。水泥焦渣基层可用一般水泥砂浆。水泥砂浆配比为1:2(水泥:砂),如用P.O32.5号水泥则用1:2.5的配比。操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆,比冲筋面略高,然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实,待表面水分稍干后(禁止用水泥粉吸水催干),用木抹子打磨,要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉,操作人员在操作半径内打磨完后进行抹光,对于拉毛地面不用压光。向后退着操作,在水泥砂浆初凝前完成。

(2)第二遍压光:

在水泥浆初凝前,即可用铁抹子压抹第二遍(此时人站在上面有脚印但不下陷、要用水泥袋纸包裹平整木板垫脚),要求不漏压,做到压光;凹坑、砂眼和踩的脚印都要填补压平。

(3)第三遍压光

在水泥砂浆终凝前,此时人踩上去有细微脚印,当拭抹无抹纹时,即可用灰匙抹压第三遍,压时用劲稍大一些,把第二遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平,达到压平、压实、压光。

3.养护:

水泥砂浆完工后,第二天要及时浇水养护,使用矿渣水泥时尤应注意加强养护。必要时可蓄水养护,养护时间宜不少于7d。

4.技术要求

面层的材质、强度(配合比)和密实度必须符合设计要求和施工规范规定。面层与基层结合必须牢固,无空鼓。

5.水泥砂浆面层表面质量应符合以下规定:

(1)合格

表面无明显脱皮和起砂,局部有少数细小收缩裂纹和轻微麻面,但面积不大于800cm2,且在一个检查范围内不多于2处。

(2)地漏及泛水

应符合以下规定:坡度符合设计要求,不倒泛水,无渗漏,无积水;与地漏(管道)结合处严密平顺。

(3)踢脚线

应高度一致,厚度均匀,与墙柱面结合牢固,局部空鼓长度不大于200mm,且在一个检查范围内不多于2处。

(4)踏步台阶

应宽度一致,相邻两步高差不大于10mm,齿角整齐,防滑条顺直。

二、地砖面层

工艺如下:

1.抹结合层

(1)根据楼层水平线,打灰饼及用刮尺推好冲筋。

(2)浇水湿润基层,再刷水灰比为0.5素水泥浆。

(3)根据冲筋厚度,用1:3干硬性水泥砂浆(以手握成团,不泌水为准)抹铺结合层。结合层应用刮尺及木抹子压平打实(抹铺结合层时,基层应保持湿润,己刷素水泥浆不得有风干现象,

(4)结合层抹好后,以人站在上面只有轻微脚印而无凹陷为准)。

(5)对照中心线(十字线)在结合层面上弹上面砖块料控制线(靠墙一行面块料与墙边距离应保持一致,一般纵横每五块面料设置一度控制线)。

2.块料铺贴

(1)根据控制线先铺贴好左右靠边基准行的块料,以后根据基准行由内向外挂线逐行铺贴。

(2)用水泥膏(约2~3mm厚)满涂块料背面,对准挂线及缝子,将块料铺贴上,用小木锤着力敲击至平整。

(3)挤出的的水泥膏及时清干净(缝子比砖面凹1mm为宜)。

3.罐缝

待粘贴水泥膏凝固后,用白水泥、颜料(色泽根据面料颜色调配)填平缝(过大缝要拌细砂填灌),用锯未(木糠)、棉丝将表面擦干净至不留残灰为止。

感谢您的阅读!

办公楼施工方案.pdf

一、编制依据及工程概况 1、编制依据 (1)建筑设计室提供的设计图纸。 (2)国家现行施工验收规范,规定。 (3)我公司的技术,机械设备及管理制度。 2、工程概况: 本工程为两层框架,现浇混凝土结构,总建筑面积为406.41㎡,建筑物总高度为9.2米,首层4.2米,二层 3.6米,抗震及防火要求按七度三级 设防,具体概况如下: (一)基础工程:采用天然地基独立柱基础,砼强度为C,地基承载力标准值为140Kpa。 (二)主体工程:主体为现浇砼框架结构,梁、柱、板砼设计强度均为C20。(三)砌体工程:砌块强度等级不小于MU5,内地台以下用M7.5水泥砂浆砌结,其余砌体用M5水泥砂浆,围护墙(含分户墙),楼梯间墙用180墙,间隔墙和卫生间墙用120墙。 (四)楼地面工程: 1、内地台:回填土分层淋永夯实,每层夯实后厚度不大于200,河砂300厚淋水分层插实,面捣C10素混凝土200厚。 2、楼地面面层厨房、厕所地面采用1:2水泥砂20厚,坐砌300×300线黄色防滑砖,纯水水泥浆扫缝,办公室、办证厅、会议室等采用1:2.5水泥砂浆20厚,坐砌500×500绿色耐磨地砖,纯水泥浆扫缝。 (五)屋面工程:

1、防水层: (1)现浇钢筋混凝板面纵横各扫纯水泥浆一度。 (2)面批1:2水泥砂浆20厚面扫冷底子油一度,然后铺卷材防水层。 2、隔热层: 钢筋混凝土板面,1:2水泥砂浆砌膨胀珍珠岩隔热砖。 (六)门窗工程 首层入口大门,办证厅和二楼会议室门采用90系列推拉铝合金门,白色铝合,单层5mm绿色平光玻璃,其余采用夹板门,窗采用90系列推拉铝合金窗,白色铝合,单层5mm绿色平光玻璃。 (七)装饰工程。 1、外墙:1:2水泥浆打底15厚,纯水浆贴浅灰色釉面外墙砖原色水 泥浆填缝。 2、内墙:厨房、卫生间墙面采用1:1:3水泥砂浆打底15厚,加3厚纯水泥浆贴200×300釉面砖到项高。其余墙面采用1:1:3水泥石灰砂浆打底15厚,间批白色双飞粉。 3、踢脚线:采用1:2水泥砂浆打底15厚纯水泥浆贴棕色釉面瓷片200高。 4、护角:凡石灰浆粉制工程,在阳角处均加做1:2水泥砂浆护角、高2000、宽面边80。 5、天花:1:1:3水泥石灰浆打底15厚,间批白色双飞粉。 6、窗台线:1:1:6水泥石灰砂浆打底10厚,加3厚纯水泥浆贴色面砖作滴水线。

办公楼二次结构施工方案模板

办公楼二次结构施 工方案

第一章编制依据 1、陕西神华富平热电厂行政办公楼工程-施工图纸及图纸答疑文件。 2、《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源[ ]896号)。 3、《电力建设施工质量验收及评定规程》( DL/T5210.1- ) ; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- ; 5、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107- ; 6、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300- ; 7、《工程建设标准强制性条文》( 工业建筑部分) ; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175- ; 10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52- ; 11、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013-91; 12、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[ ]153号; 13、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网公司; 14、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度; 15、《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33- ) ; 第二章工程概况 该工程位于陕西省富平县城关镇东上官管区新兴产业示范园内, 西北距富平县城约6.1km, 南距西安市阎良区约8km。总建筑面积4481.8㎡, 建筑基底面积1355.86㎡, 其中行政办公楼3899.5㎡, 展览室582.3㎡。工程共分两部分, 一部分为行政办公楼, 另一部分为展览室, 共地上4层。 墙体室外±0.000以下采用实心粘土砖砌筑, 用M5水泥砂浆砌筑。外墙采用双层夹芯保温墙体, 外侧墙体采用陶土砖清水砖墙, 内侧墙采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑, 中间为保温层。卫生间、交通核、井道墙体采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑。其余墙体均采用加气混凝土砌块, 用M5混合砂浆砌筑。 第三章施工准备

综合办公楼 土方工程施工方案

C01-19 □□□□□□□□□石河子市39#小区伯爵庄园C2#住宅楼工程 土方工程施工方案 编制人:年月日 审核人:年月日 批准人:年月日 石河子四强建筑安装有限公司 年月日 土方工程施工方案 石河子市39#小区伯爵庄园综合办公楼工程的结构形式为砖混结构,基础形式为条形基础,地下一层,地上三层,建筑物地基土类别为Ⅱ级,地质土层为未扰动的原状卵石层。在土方开挖施工安排上,应采取机械开挖,人工清理的方法进行施工。

一、开挖方式 a、场地平整:根据地质勘探报告和现场勘察,施工现场的垃圾、杂物等,用铲车全部铲运出现场拉至指定地点。 b、根据基础形式,条基采用人工进行开挖(穿插工序)。 二、机械的选择 根据确定的开挖方式和工程特点,选用反铲挖土机1台,配自卸汽车6辆。 三、土方的运输及堆放 根据现场的实际情况,机械开挖的土方全部外运至甲方指定地点,人工清理土方就近堆于柱坑边。回填土方时根据计算填方量,再从场外调运土方。 四、土方开挖标高控制 a、在机械开挖时设专人负责随时用水准仪跟踪测量开挖的标高,避免超挖或扰动基底土层。 b、人工挖基坑、基槽时先用水准仪根据±0.00引测到基坑(槽)侧壁上的木桩上,根据木桩上标高,拉线检查、控制基底标高。 五、土方开挖工艺流程 平整场地撒放灰线复核轴线土方开挖扫边清底人工清理 六、土方开挖操作要点 a 、土方工程施工前先进行开挖、填方的平衡计算,做好土方挖填平衡调配,以减少重复挖运土方。 b、建筑物定位完成后砌好龙门墙,并在龙门墙上标定轴线和标高,编制基槽开挖简图,经检查柱基槽开挖放线尺寸无误后方可开挖。 c、土方主要采用机械开挖,先沿灰线铲出柱基槽轮廓线,然后由低处开始挖起,从上到下分层依次进行开挖。开挖应遵循“分层开挖、严禁超挖”的原则。 d、在机械开挖时,可能破坏和覆盖白灰开挖线,派专人负责根据轴线桩进行补线,防止挖错和挖偏。 e、基坑每边考虑300mm工作面宽度。 f、用反铲挖掘机开挖至设计标高,预留300mm人工进行开挖及清理基槽至设计标高。 g、土方施工过程中,应随时测量和校正其平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度,并随时观测周围环境的变化。 h、人工清槽当基底需放台时,放台高度不得超过500mm,如基坑(槽)较深时应多次放台。 i、当开挖至设计标高后,应对基底进行保护,经地勘、业主、设计、监理等单位验槽合格后,方可进行下道工序。 七、土方回填 A、回填土料的选择 根据本工程的地质勘察报告和质量控制要求采用戈壁土,验收合格后方可进行回填。 B、机械的选择 采用蛙式打夯机和振动式打夯机进行打夯工作。 C、最大干容重、最佳含水率的确定 根据待回填的土做好标准击实试验,测试出最大干容重和最佳含水率。 D、回填土的厚度确定: 根据确定的回填土最大干容重及最佳含水率,使用选定的打夯机械试验确定虚铺厚度和夯实遍数。 E、回填土施工操作要点 a、基槽回填土 ○1对基槽应分层回填,采用蛙式打夯机和振动式打夯机相结合分层夯填的办法。 ○2对于基础砖砌体出自然土地面后进行墙基两侧对称分层夯填。 b、室内房心回填土 ○1室内房心回填土采用蛙式打夯机夯实,回填时必须严格分层进行,每层虚铺厚度严格按试验确定的厚度控制。 c、基槽回填应相对两侧或四周同时进行,基础两侧回填时标高不可相差太多。 d、严禁使用水浇使回填土下沉的“水夯法”。 e、对机械夯实不到的部位(墙边、四角)要人工进行夯实,以免漏夯或不密实而造成土方下沉。 f、回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应先让人工在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶500mm以上,在不损坏管道的情况下,方可采用机械回填和夯实。 F、回填高度的控制 a、室外土方回填至自然地面后根据散水的高度来确定。 b、室内回填的高度根据设计文件中地面作法为依据。 八、质量标准 A、基底土质应符合设计要求,严禁扰动基底原状戈壁层。

某综合楼室内拆除专项工程施工组织设计方案

前门大街A4地块 室内拆除工程专项施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 目录 (2) 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 一、工程概况 (1) 二、工程难点 (1) 第三章、施工前期准备 (2) 一.技术准备 (2) 二、现场准备 (2) 三、机械材料设备准备 (2) 四、组织和劳动力准备 (3) 第四章、施工方案及措施 (3) 一、方案说明 (3) 二、施工措施 (4) 第五章、主要工程拆除方法 (4) 一、施工顺序 (4) 二、主要方法 (5) 1、墙体 (5) 2、吊顶拆除 (5) 3、废旧物品运输 (5) 第六章、防震、减少噪音措施 (5) 第七章、施工现场防火措施 (6) 第八章、防尘及环保环卫措施 (7) 第九章、安全施工措施 (7) 第十章、文明施工措施 (8)

第一章编制依据 本专项施工方案依据被拆除建筑物的施工平面图,施工现场勘察得来的资料和信息,拆除工程有关的施工验收规范、安全技术规范、安全操作规程和国家、地方有关安全技术规定,以及本单位的技术装备条件进行编制。 本方案从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 第二章工程概况 一、工程概况 项目名称:前门大街A4地块室内拆除工程 拆除楼层:1-3层、地下一层 拆除项目:室内灯具、石膏板、墙体等。 工期要求:严格按照甲方要求按期完成 二、施工难点 (1)本工程是改造工程,楼内商户正常营业,因此安全、消防工作是本工程中非常重要的工作,因此我项目部将建立一套行之有效的安全管理体系及施工措施,确保施工人员及工作人员的安全,确保工程的拆除工作,在工期内顺利完成,为装饰装修工程的顺利开展奠定基础。 (2)拆除工作势必造成相对较大的噪声和震动,然而楼内商户正常营业,为了减少对本楼内人员及周围居民的正常工作与休息,我项目部将严格执行拆除时间上的要求。

办公楼装修改造施工方案1

第一章工程概况 (2) 第一节总体简介 (2) 第二节本工程装修改造概况 (2) 第三节工程难点 (2) 第二章施工总体部署 (3) 第一节工程目标 (3) 第二节施工组织机构设置 (3) 第三节施工部署 (7) 第四节施工协调 (8) 第五节施工进度计划安排 (9) 第六节施工资源配置 (9) 第三章施工准备 (10) 第一节进场准备 (10) 第二节技术准备 (10) 第三节材料准备 (11) 第四节施工现场临时用电 (11) 第五节临时用水布置 (11) 第六节施工机具配置 (11) 第四章主要施工方法及技术措施 (12) 第一节拆除工程施工方案 (12) 第二节外脚手架施工方案 (15) 第三节装饰工程施工方案 (16) 第四节水、电、电梯、钢结构工程施工方案 (21) 第五章主要施工管理措施 (22) 第一节质量管理措施 (22) 第二节技术保证措施 (27) 第三节工期进度保证措施 (29) 第四节安全保障措施 (30) 第五节成品保护措施 (32) 第六节临电管理措施 (34) 第七节降低成本措施 (35) 第八节材料管理措施 (35) 第九节对外施队伍管理措施 (36) 第十节文明施工管理措施 (36) 第十一节消防保卫措施 (39) 第十二节环境保护措施 (41) 第十三节现场环境卫生管理措施 (43)

第一章工程概况 第一节总体简介 第二节本工程装修改造概况 本工程为6层砖混结构,总建筑面积3000m2,檐高22.35m,东西长36.85m,南北宽12.1m,1~5层层高3.0m,6层层高4.8m。 本次改造内容包括: 1、原外墙首层为水刷石,2-6层干粘石,统一改为外墙涂料。 2、原有楼东侧室外钢楼梯拆除,增加一部电梯。结构采用钢结构与原楼结构柱梁连接。 3、原铝合金外窗全部改为塑钢窗。 4、原楼层布局局部进行调整,楼梯两侧房间全部改为卫生间,六层会议室加隔墙改为小会议室及办公室。 5、顶板改为轻钢龙骨石膏板吊顶,地面铺600*600玻化砖,墙面刷乳胶漆,门加门套刷混油。 第三节工程难点

最新办公楼施工方案

目录一、适应范围 二、工程概况 三、编制依据 四、施工部署. 五、项目管理组织 六、施工准备 七、安全措施 八、施工工艺 九、质n保证措施 十、施工现场管理措施 十一、成品保护

一、适应范围 本施工方案适用于热电厂综合办公楼屋面防水层大修工程。 二、工程概况 电厂综合楼框架结构,高约46米,十二层,局部十三层,十二层屋面防水为轻型钢架复合彩钢板防水层面积为388 m2,排水沟为镀锌 钢板刷防腐沥青,局部为SBSa性沥青防水层,因年久失修,腐蚀严重,多处漏水,需拆除新做面积为59 m2o H^一层屋面为便道砖上人 屋面,因多年失修,漏水严重,需拆除新做610 m2o一层门厅,顶 部防水结构为轻型钢架复合彩钢板防水层排水沟为镀锌钢板刷防腐沥青,因年久失修,多处漏水,需更换防水层面积为180 m2o及天沟 面积为23 m2o更换钢结构内防水内排雨水管及管件和上人屋面的雨水管。 三、编制依据 3.1、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 3.2、〈〈屋面工程质量验收规范》GB50207-2014 3.3、〈〈钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3.4、〈〈钢结构设计规范》GB50017-201 4. 3.5 、现行建筑工程施工质量验收统一标准、规范。 3.6 、关于建筑工程文明施工、安全施工等方面的法律、法规。 3.7 、现场勘察的实际情况、周边环境等资料。 3.8 、本公司多年同类工程施工经验。 四、施工部署 4.1 施工目标 4.1.1 质量目标:贯彻执行施工规程、规范,并落实检查、严格验收

标准,确保使用功能、年限及安全。确保一次性交验合格。 4.1.2 工期目标:计划工期48天。根据实际条件确定开竣工日期。科学、合理组织施工,确保按期完成施工任务。 4.1.3 安全文明施工目标:杜绝伤亡事故,控制轻伤率在8%。以 内,严格遵守电厂相关安全制度及规定。施工现场做到规范、有序、干净整洁。控制噪音污染,做到安全文明工地。 4.2 验收程序: 4.2.1 施工完毕后,承包商应做到“工完、料尽、场地清”; 4.2.2 施工作业区域内现场平整、无杂物; 4.2.3 承包商施工完毕后,向业主方递交验收申请; 4.2.4 验收工作由业主方、承包商双方组织相关人员共同至现场进行,并对验收情况做好记录; 4.2.5 在质保期内,发生与施工内容相关的质量问题,重新处理所需的费用由承包商负责; 4.3 施工现场管理组织: 4.3.1 本工程实行项目法管理,组建本工程项目部。项目部对工程施工全过程进行施工管理,组织与协调,并对质量、安全、进度、成本等控制。 4.3.2 项目管理组织机构分为项目部管理层和施工队,项目部对施工队下达施工任务。施工队具体指挥操作工人,约束具体操作者按规范施工,对项目部要求的质量、进度、安全、成本负责。 4.3.3 项目部班子成员主要成员有项目负责人、技术负责人、项目工长、质量员、安全员、材料员、预算员、机械管理员等。 五、项目管理组织 5.1施工现场项目部管理组织 5.2 项目主要管理人员职责: 5.2.1 项目经理:对项目施工全面负责,负责组建项目部。负责 项目部所有人员的工作安排、督促检查管理人员的工作行为、负责工程施 工质量、进度、安全、成本情况,对外事务等。 5.2..2 项目工长组织施工,对质量、进度、安全负责。组织专 业人员对工程施工情况进行组织、落实检查,监督工作。

北京某办公楼模板工程施工方案

一、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》 2、《砼工程施工及验收规范》 3、《钢结构设计规范》 4、《大模板多层住宅设计与施工规范》 5、《**工程施工图纸》 6、《**工程施工合同》 参考书籍: 1、《建筑施工模板施工手册》 2、《组合钢模板施工手册》 3、《建筑施工脚手架实用手册》 4、《建筑施工手册》 5、《简明施工计算手册》 二、工程概况 **工程位于北京**中路、万柳小区西路之间。总建筑面积53400m2,由主办公楼、会议中心及辅楼(裙楼)组成,地下一层为指挥车辆车库与平时使用的车库的结合体,地下二层为人防指挥所和主体设备机房。主楼总高度为56.6 m,共13层;首层层高5.4 m,二至十三层层高3.8 m,十三层层高4.5 m;会议中心地上三层,首层层高5.4 m,二、三层层高7.6 m;裙房办公楼层高均为3.8 m。 柱截面随着楼层增高逐渐变小,方柱截面尺寸主要有500×500,400×600,700×700,800×800, 800×900, 800×1000,900×1000,1000×1000(mm)八种,此外还有直径为1m(φ1000)的圆柱。人防指挥所的顶板

厚950mm,其余顶板厚为180mm、200mm、120mm。矩形梁的截面尺寸有300×600, 300×1900,400×400,400×600,400×800,400×1780,400×1900, 500×600,500×700,600×800,600×1200 ,600×1300,600×1400,600×1500 ,1000×800,1000×1400mm,此外还有截面尺寸为300×900,400×800的弧形梁。 三、施工部署 (一)模板设计与材料选用 1.墙体模板 (1)地下室墙体模板选用木胶合板后背木楞体系,1220×2440×15mm 覆面木胶合板作面板,背楞为50×100木方,间距250mm,横楞2Ф48×3.5钢管,间距500 mm。地下室外墙施工时,考虑到工期较紧,为提高施工进度,减少模板加工时间,外墙外侧模板采用60系列市政钢模板(P6015、P6012),对应的主、次龙骨选用2Ф48×3.5钢管,次龙骨间距700mm,主龙骨间距500mm,穿墙螺栓为M16。 (2)主体结构施工为了确保混凝土质量,加快施工进度,墙体模板采用86系列全钢定型大模板,设计如下: a.大模板结构型式 面板为6mm厚热轧平板,横边楞及横肋为[8#槽钢,间距300 mm,竖边框为80×8角钢,构造竖肋为-60×6扁钢,模板竖楞为双[10#槽钢。最大间距1100 mm。 为方便施工并保证混凝土成型效果,大模板侧边采用企口设计,模板面板缩进边框30mm,阴阳角模、插板面板伸入边框28mm。穿墙螺栓为锥形φ30,方便螺杆拆除,螺栓沿层高布置四道,第一道螺栓距地250 mm,以

办公楼室内装饰装修工程施工方案(优秀工程方案)

装饰装修工程主要施工方案 一、水泥砂浆找平层施工工艺 1、材料要求 水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32·5级以上;不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用; 砂:应选用水洗中、粗砂,当选用石屑时,其粒径为1~5㎜;且含泥量不大于3%. 2、工艺流程 检验水泥、砂子质量→配合比试验→技术交底→准备机具设备→基底处理→找标高→贴饼冲筋→搅拌→铺设砂浆面层→搓平→压光→养护→检查验收. 3、操作工艺 a.基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用篓子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净,应在抹灰的前一天酒水湿润后,刷素水泥浆或界面处理剂,随刷随铺设砂浆,避免间隔时间过长风干形成空鼓. b.找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线. c.按线拉水平线抹找平墩(6O米米×6O米米方,与面层完成面同高,用同种砂浆),间距双向不大于2米.有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩. d.面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做冲筋,以做好的灰饼为标准抹条形冲筋,高度与灰饼同高,形成控制标高的"田"字格,用刮尺刮平,作为砂浆面层厚度控制的标准. e.搅拌: 砂浆的配合比应根据设计要求通过试验确定. 投料必须严格过磅,精确控制配合比或体积比.应严格控制用水量,搅拌要均匀.砂浆的稠度不应大于35米米, 水泥石屑砂浆的水灰比宜控制为0:4.

f.铺设:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,将搅拌均匀的砂浆,从房间内退着往外铺设. g.搓平:用大杠依冲筋将砂浆刮平,立即用木抹子搓平,并随时用2米靠尺检查平整度. 二、轻钢龙骨石膏板吊顶施工 1.施工工艺

确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施详细版

文件编号:GD/FS-6373 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________ (解决方案范本系列) 确保后勤综合楼基础工程工期的技术组织措施详细 版

确保后勤综合楼基础工程工期的技 术组织措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 本工程甲方要求工期很紧,要在保证质量和安全的基础上,确保施工进度,以总进度网络为依据,按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标,以各项管理、技术措施为保证手段,进行施工全过程的动态控制。 第1节工期目标 总工期60天,严格按照甲方的工期要求进行施工,只能往前赶,不能往后拖!要在在没有不可抗力的情况下在60天内保质保量完成航空(集团)深圳公司机场后勤综合楼基础工程项目的施工。 第2节进度控制的方法

1、按施工阶段分解,突出控制节点。 以关键线路和次要线路为线索,以网络计划中心起止里程碑为控制点,在不同施工阶段确定重点控制对象,制定施工细则。达到保证控制节点的实现。 2、按施工单位分解,明确分部目标。 以总进度网络为依据,明确各个单位的分包目标,通过合同责任书落实分包责任,以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。 3、按专业工种分解,确定交接时间。 在不同专业和不同工种的任务之间,要进行综合平衡,并强调相互间的衔接配合,确定相互交接的日期,强化工期的严肃性,保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。 4、按总进度网络计划的时间要求,将施工总进

新建办公楼施工方案

新建办公楼施工方案

第1章工程概况 工程名称:X包装材料有限公司办公楼 建设单位:X市大步包装材料有限公司 施工单位:X市金斗建造工程有限公司 勘察单位:广东核力工程勘察院 监理单位:X市东远建设工程监理有限公司 设计单位:X市冶金设计院有限公司 建筑物位置:位于X市麻涌镇大步村 工程性质类型:新建办公楼 建筑面积:2839m2 占地面积:420m2 外形尺寸(m):32×15 层数:地上六层 层高(m):首层层高5.2;二层层高3.5;三至六层层高3 墙体厚度(mm):电梯墙为240,外墙、梯间墙、分户墙为180,内墙为120 楼板厚(mm):100 屋面:保温材料层水泥砂浆膨胀珍珠岩板;防水材料为2厚聚氨脂 地质报告:广东核力工程勘察院岩土工程勘察报告(报告编号:HL\KC\2005-1106) 地基承载力:持力层为强风化泥岩,灰褐、灰黑色,

属软质岩类,岩石为泥质结构,层理构造,风化强烈,微张裂隙极发育,岩芯呈半岩半土状,局部呈碎块状,泡水易软化,硬块手折易断,钻进较易。地基承载力为?a=500kPa 基础类型:桩基础 结构类型:框架结构 第2章 施工部署 2.1 组织分工 成立大步包装材料有限公司办公楼工程项目经 理部负责本工程施工,为保证工期及质量的要求,我公司选派具有丰富施工经验出任该工程项目经理。管理层设一名项目工程师主管技术,另一名项目质安员;下设施工员、安全员、防火责任人。 项目经理部的组织机构图 项目经理 袁浩海 项目质安负责人 李景华 项目技术负责人 吴肇立

2.2 工程目标 2.2.1 工期目标 工期210日历天,工程计划开工日期为2006年6 月1日开工,2006年12月30日竣工。 我公司对进度计划的可行性进行了深入研究,结 合本工程特点,对施工进行了细致的安排和筹划,对每一道工序的安排做到合理有序,在确保施工质量目标的前提下,对工期安排提出如下目标: 在竖向,当完成二层主体框架,进入三层框架施 工时,第二组泥工进场砌砖工程,中间可穿扦门窗框安装、室内批灰、楼地面清理,穿扦施工,流水作业。 其中:基础工程:25天,2006年6月1日~2006年6月25日。 主体结构:90天,2006年6月26日~2006年9 月26日。 装修阶段:95天,2006年9月27日~2006年12 月30日。

砖混结构模板施工方案1

襄垣县富阳循环工业区付村新区办公楼、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程模板专项施工方案 编制: 审核: 河南红旗渠建设集团有限公司有限公司

模板施工方案 一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本建筑物为筏板基础砖混结构,外墙厚度为370mm,内墙厚度为240mm,局部内隔墙120 mm。混凝土等级分类:基础为C30,±0.000以上受力构件为C25, 墙体采用煤矸石烧结砖,砂浆强度等级为Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆地上部分为混合砂浆,地下部分及120隔墙为水泥砂浆。 2.编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二.材料设备要求 1、木方(厚度为60~80mm),镜面板(91.5 mm×183 mm),阴、阳角模,连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 二.作业条件 1、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位

置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构

办公楼工程施工组织设计

目录 第一章工程综述 (6) 第一节工程概况 (6) 第二节编制依据 (6) 第三节主要承包内容 (7) 第四节工程项目管理的主要目标 (8) 一、质量目标 (8) 二、工期目标 (8) 三、安全目标 (8) 四、环境保护和文明施工目标 (8) 第五节工程特点、难点分析 (9) 第二章施工现场平面布置 (10) 第一节施工现场平面布置原则 (10) 第二节临时设施布置及临时用地表 (10) 第三节结构施工阶段平面布置 (11) 第四节装修施工阶段平面布置 (11) 第五节临时用水设计方案 (11) 第六节现场临时用电设计方案 (13) 第七节临建设施布置 (14)

第三章施工进度计划及保障措施 (16) 第一节施工总体进度计划安排 (16) 一、工程阶段目标控制计划 (16) 二、计划编制形式 (17) 三、施工配套保证计划 (17) 第二节施工进度计划保证措施 (19) 第四章施工部署 (22) 第一节施工准备工作 (22) 第二节结构工程施工部署 (22) 一、施工组织主导思想 (22) 二、施工流水段的划分 (23) 三、劳动力投入计划 (23) 四、主要机械设备配备表及进场计划 (24) 五、主要周转材料投入计划 (26) 六、其他施工用物资材料进场计划 (27) 第五章土建工程施工方案 (28) 第一节土方工程 (28) 第二节测量工程 (29) 第三节钢筋工程 (33) 第四节模板工程 (35) 第五节混凝土工程 (36)

第六节现场搅拌站设置及管理方案 (38) 第七节脚手架工程 (41) 第八节地下管线及其它地上地下设施的加固措施 (42) 第九节屋面工程 (42) 第十节砌筑工程施工 (45) 第十一节抹灰工程 (47) 第十二节垂直运输设备 (47) 第六章机电安装工程 (49) 第一节机电工程概况: (49) 第二节机电工程协调管理保证措施 (51) 第三节施工方案 (54) 第七章冬、雨季施工措施 (73) 第一节冬季施工措施 (73) 第二节雨季施工措施 (73) 第八章质量管理和创“过程精品”保证措施 (76) 第一节工程质量目标 (76) 第二节质量控制和保证的指导原则 (76) 第三节建立有效的质量管理保证体系 (77) 第四节实施“过程精品”工程 (79) 第五节质量管理程序 (82)

综合楼主要施工方法和技术措施

目录 第一章竣工交接服务及义务 (4) 第1节工程档案 (4) 第2节竣工交接服务及对业主应尽的义务 (4) 第3节竣工图编制移交 (5) 第二章文明施工及环保措施 (6) 第三章安全生产措施 (7) 第四章现场保卫措施 (8) 第五章消防措施 (9) 第六章成品保护措施 (10) 第七章质量保证措施 (11) 第八章主要施工方法和技术措施 (13) 第1节电气工程 (13) 第2节金属线槽安装: (15) 第3节封闭母线安装要求: (16) 第4节盘、箱、柜安装调试: (17) 第5节电缆敷设要求: (18) 第6节管内穿线及接线: (19) 第7节灯具、开关、插座安装: (20) 第九章施工部署及进度计划 (45) 第1节施工部署 (45) 第2节工程进度计划 (46) 第3节各专业劳动力安排 (47) 第十章施工准备工作 (47) 第1节项目管理班子 (47) 第2节设备与材料的供货方式和审定 (48) 第3节现场临时设施 (48) 第4节技术准备工作 (49) 第十一章项目管理目标 (50) 第1节质量目标 (50)

第2节工期目标 (50) 第3节安全目标 (50) 第十二章工程综述 (50) 第1节编制依据 (50) 第2节工程概况 (51) 第十三章综合说明 (52) 第1节工程概况 (52) 第2节与总包的关系 (52)

竣工交接服务及义务 第一节工程档案 本工程的工程档案,主要包括能证明工程质量的可靠程度及工程使用、维护有关的一切文件材料,随工程交工一并提交有关单位存档备用;另一部分是施工单位积累的施工技术资料、经济资料和管理资料。 按期提交有关资料供各有关政府部门作审批及安排各有关政府部门对所提供的设备及系统进行验收,并提交所有验收证明。 第一节竣工交接服务及对业主应尽的义务 1、按业主的意愿,积极配合、服从总包在施工总体进度、工程质量方面的要求。服从工程监理单位的有关质量、进度的管理,并积极改进在施工中可能发生的不足之处。定期参加总包召开的工程协调会,解决生产过程中的问题和存在的困难。在施工中的各类业务联系均以书面形式传递。坚决服从和配合总包在施工总体进度、工程质量方面的要求,特别是预留洞、预埋件与安装发生矛盾时,必须征得总包方的同意,方可进行调整。 2、及时提供所有设备及材料的技术资料供业主和总包审批并作为供货依据。 3、工程完工后提供有关系统的调试及运行各工序所需的一切仪器和工具。 4、工程竣工后二十四个月内,提供免费的维修和保养。供热、供冷系统为2个采暖期、供冷期。 5、在保养期内,免费提供所需的工作人员和材料,作一般性的定期维修保养,同时提供二十四小时的紧急维修服务(工作时2小时,非工作时6小时做出有效回应到现场抢修),保证全套设备的安全、正常运行。 第一节竣工图编制移交 1、在工程竣工开始进入保修期的两个星期内完成竣工图的编制,呈报给业主。 2、保修期满后,经业主、质检部门、施工单位核验合格后,全 部移交业主管理,本工程施工结束。

办公楼建设内容及工程技术方案

办公楼建设内容及工程技术方案 第一节建设内容及规模 根据国家的有关建设标准规定及建设规范要求,结合建设单位筹资能力及现实需要,确定本项目建设内容及规模。 一、建设规模 1、新建某某房地产有限公司办公楼,总建筑面积3190平方米。 2、配套设施及公用设施: 建设给水、排水、供热、供电系统等。 二、建设内容 1、新建某某房地产有限公司办公楼,项目总建筑面积为3190平方米。 2、配套公用工程 (1)电力外线连接工程 (2)给水及采暖外线入网连接工程 (3)排水入网外线工程 (4)室外地面硬化及附属工程

第二节工程建筑设计 一、采用建设标准规范: 《公共建筑设计通则》GB50352—2005 《建筑地面设计规范》GB50037-96 《城镇道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50—2000 《公共建筑节能设计标准》2005—07—01 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 《建筑设计防火规范》B50016—2006 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年修订版) 《建筑地基基础设计规范》GB50007——2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建设项目环境保护管理条例》 《中华人民共和国环境保护法》 《环境空气质量标准》 《城市区域环境噪声标准》

《环境影响报告表》 二、设计原则 某某房地产有限公司办公楼建设设计要充分体现“以人为本”、温馨、亲切的建设理念,建筑方案设计要遵循以下原则: (一)遵守国家法律法规,贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策和基本建设程序,确保工程质量、提高经济效益和促进技术进步。 (二)从全局出发,正确处理城市基础设施配套、远期与近期、安全质量与经济效益的关系。 (三)资源综合利用,根据国家需要、技术可行和经济合理的原则,因地制宜,充分考虑资源综合利用,确保在实际建设过程中可行及建成后经济适用。 (四)根据国家有关规定和工程性质、要求,合理确定设计标准,做到先进、适应、可靠、注重美观。 (五)节约能源与环境保护。符合国家规定的节能、环保设计标准与要求,节约用地,符合当地生产、生活的实际。 (六)建筑方案设计严格遵守国家工程建设强制性条文及规范标准。 (七)经济安全适应。建筑设计标准科学,平面布局合理,各项功能完备,结构技术可靠,建筑施工可行,做到安

办公楼模板施工方案

办公楼模板施工方 案

良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施 模 板 工 程 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 四川省泸州市长江建筑工程有限公司厦门分公司 10月28日 目录

一、工程概况 二、模板工程施工方法 (一)模板安装工程施工方法 (二)模板拆除 三、模板与支撑体系图 四、模板与支撑体系的验算 (一)、模板及支撑设计验算 (二)、板模及支撑计算 (三)、梁模及支撑计算 (四)、柱模及柱箍计算 (五)、楼梯 (六)、其它截面尺寸的构件 五、模板工程质量安全技术措施 (一)模板施工的安全管理措施 (二)模板的钢管支撑体系安全管理措施 (三)施工用电安全管理措施 (四)做好“三宝”、“四口”与“五临边”的防护措施(五)木工机械的安全管理措施 一、工程概况

本工程良盛家饰品(厦门)有限公司生产厂房及配套设施——办公楼综合楼工程,建设地点在厦门市杏林区东孚工业区一期,总建筑面积为2256.10m2,钢筋砼框架结构,三层,建筑总高度为15.75M,基础为柱下钢筋砼独立基础,模板选用优质九夹板,木枋为(50×100)松木,支撑系统采用扣件钢管支撑体系,模板现场配制。 二、模板工程施工方法 模板工程是保证工程结构外形尺寸的关健,也是创优良工程必要的条件需根据实际受力状况对模板、横楞、支撑等系统进行计算和配制,须保证模板体系有足够的强度、刚度和稳定性。安装前应根据不同标高进行翻样、预制。要注意转换处的要求,同时要全力配合安装工程要做好预留,予埋及设备安装的敷设构件、线管、吊钩等一系列工作。 (一)模板安装工程施工方法 1)、模板及支撑材料:板模采用1830×915×18 mm夹板,木方采用50×100mm截面2米长,钢管采用D48×3.5系列。 2)、材料配备用量:模板配备,柱按一套、梁板按二套模板的投入量进行周转,可满足施工进度及施工规范、规程及地方标准要求。 3)、柱模安装:先在基础面或楼板面弹出柱轴线、轮廓线,再安装预制好的柱模,在柱钢筋验收后进行安装,安装时就位后临时固定,检测平面定位、垂直度后再最终固定,柱模板底部在对侧双面预留20厘米高、通长清扫口,在浇柱砼前进行封闭。 4)、梁板模安装:先搭满堂脚手架、铺梁底木方及底模、安装梁侧模、铺板底木方、铺板模板,再检查梁的平面位置、梁板标高、截面尺寸,

新建办公楼通信布线施工方案模板

综合布线系统施工方案 一、工程概况 综合布线系统是通过双绞线、光缆、大对数线缆及其它配件连通航站楼内各系统以及航站楼与外界各相关系统,在各系统之间构成高速信息通道,使航站楼成为现代化的高速智能型建筑。些综合布线系统涉及建筑、计算机、通信、自动控制等领域。具有标准化、简单化等特点。此系统将连通航站楼内的地面信息系统、航办信息显示系统、气象系统。航行的电传、电报,内部通信系统,电话(含公用磁卡、投币、停车楼内电话等)。楼宇自控系统,停车楼自动收费系统,子母钟系统,SITA,海关系统,公安系统,边检系统。为之提供话音数据、控制等信息的高速的可靠的通道,使各系统都能高效、稳定地工作,并具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 办公楼南北长约747米,东西宽约341米。地下一层,地上三层,总建筑面积约33.7万平方米。 项目名称:综合布线系统工程 总包单位: 分包施工单位: 二、施工准备 2.1现场管理组织机构 2.1.1现场管理决策层

2.1.2现场施工管理机构 2.1.3现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2.2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工

队伍。确保工程的工期和质量。 2.3主要施工机械设备

2.4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2.5技术准备 (1)组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规范及施工要求。 (2)根据施工图纸进行现场勘察。 (3)根据施工要求准备标准图集。 (4)准备有关记录,验收资料。 2.6主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 3.1安装工艺流程 敷设光缆光缆尾缆熔接 施敷设大对数电缆配线架安装布线 工 准敷设水平线缆信息插座安装 备 工程验收系统测试信息点、配线架、缆线标号 3.2电气工程主要施工项目 (1)电缆、光缆敷设; (2)管内穿线;

单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计

某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计 一、施工概况 1、工程特征 (1)工程概貌 本工程为某公司的办公楼,位于××市郊××公路边,除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架外,皆采用砖混结构。总建筑面积为6262m2。要求4月1日开工,在本年12月底竣工,总工期9个月,日历工期225天,实际工期353.5天。 (2)建筑设计 本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。 (3)结构设计 基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。 2、自然条件 (1)地形地质 施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/m2,地下水位在地表下4—5m,无侵蚀。

(2)主要气象 施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。 二、施工方案的选择 1、施工程序与施工流向 (1)施工程序与各部分工程的施工顺序 本工程的分部工程划分及施工程序为:基础→主体→屋面→内装饰→外墙 装饰及室外 基础工程的施工顺序:挖土方→垫层→砌基础→混凝土基础→回填土 主体工程的施工顺序:脚手架→扎构造柱钢筋→砌砖墙→柱、梁、板、楼 梯支模→浇柱混凝土→扎梁、板、楼梯钢筋→浇梁、 板、楼梯混凝土→吊装楼板(含楼板灌缝)→拆模 屋面工程的施工顺序:找平层→隔气层→保温层→找平层→防水层→保护 层 内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰→安装门窗→玻璃油漆→墙面喷白→楼地面 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰→台阶散水 (2)施工段的划分与施工流向 基础工程:分为3段,1—11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L轴线为第三段,由南向北流水施工。 主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F—L轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工

综合楼脚手架施工方案

一、编制依据 二、工程简介 综合楼工程,位于平谷区上纸寨金叶园会议中心东北角,总建筑面积8175.83m2,其中地下一层建筑面积1830.39m2,地上四层建筑面积6345.44 m2;结构形式为现浇框架,总高为17.30m(檐口处)。 本工程主要特点为: (1)施工现场平面面积规整,周边施工区域仅南侧为可利用场地,北侧与东侧上空均有高压线,南侧围档临近基槽边缘。 (2)建筑整体为矩形40×46米,地上部分四周为回廊式客房,中部自首层大厅至四层屋面为天井式,四层屋面安装可开启式天幕。

三、施工安排 3.1材料准备 1)本工程脚手架采用Φ48钢管(壁厚3.5mm)搭设,扣件连接,5cm厚脚手板、脚手架外立杆内侧张设密目安全网。 2)Φ48钢管材质质量应符合GB/T700中Q235-A级钢的相应规定,长度宜为4~6m,有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。3)扣件应采用可锻铸铁扣件,其材质应符合GB15831的规定。

4) 3.2劳动力组织 3.3施工计划 1)以主体结构为控制,随主体施工的速度保证正常施工使用的需要。架子高度高于施工操作面1.5米;外围护架子搭设成双排架子,搭设高度最高处为19.20m。 2)架子搭设计划 3)

四、脚手架工程施工 2.1基础施工 1.基础施工时作业面搭设双排脚手架。 2.基础施工人员进出基础坑内必须用钢管搭设专用马道,并设好护栏。

3.基坑开挖后要在四周设护身栏和挡水台。 2.2主体结构脚手架施工 主体结构工程外脚手架采用扣件式钢管双排脚手架,该架子随地上结构施工同步搭设,并作为装修用架子;基础、结构工程双排脚手架施工基本要求。 1.搭设脚手架所用材料均应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001及《脚手架安全技术操作规程》的有关要求。 2.脚手架地基应平整夯实,并有良好的排水坡度,防止积水浸泡地基。 3.脚手架外皮立杆距墙1400,里皮立杆距墙200,并应根据建筑物的平面凹凸形式保持与建筑物墙面距离为200,架子顶端高度必须超过女儿墙或檐板1.5米。 4.立杆纵间距1.5米,立杆横距1.2米,顺水间距按层高不同为1.5米~1.8米。大横杆与立杆交点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。当脚手架遇作业层时每跨应再增加一根小横杆。为加强脚手架的纵向整体稳定性,在脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,中间每隔15米设一道剪刀撑,剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面夹角为450~600,底部斜杆下端应落地支撑在垫板上。 5.每根立杆下应设底座,底座下垫50厚通长脚手板,并设置纵、