摘要:备用电源自动投切装置是指当工作电源因故障或失电被断开后,能自动而且迅速的将备用电源投入工作或将用户切换到备用电源上去从而不至于使用户停电的一种装置。结合110 kV内桥接线变电站实际运行方式,找出造成失电的各种原因及备自投拒动原因,兼顾各微机保护厂家备自投的逻辑设计,以我省某110 kV内桥接线变电站线路故障自投不成功为例进行逻辑分析。

关键词:内桥接线备自投桥备自投进线备自投

在现代电力系统中,为提高对供电拥护的可靠性,采用备用电源自动投入装置。当进线电源发生故障时,备自投装置能快速可靠动作,切除故障线路,投入备用电源线路,备自投装置使环形电网可以开环运行,变压器可解列运行,从而简化继电保护,减小短路电流,更由于它的实现原理简单,费用较低,可以适应不同接线的多种运行方式,所以在发电厂和变电站及配电网络中得到了广泛的应用。

现以我省某110 kV内桥接线变电站线路故障自投不成功为例,对其自投动作逻辑进行分析探讨。

1 内桥接线的备自投装置

110 kV内桥接线是110 kV终端变电站较普遍的一种接线方式,已纳入南方电网公司110 kV变电站的典型设计。为保障供电可靠性,

变电站110kv备自投动作的原因分析

变电站110kv备自投动作的原因分析 变电站备自投保护是一种重要的保护,备自投的保护形式根据现场的实际接线方式设定不同动作逻辑,文章通过对特殊天气及特殊运行方式的情况下的备自投动作简要的分析,对于预防此类事故的发生有一定的反思,在变电运行专业及相关设备改造过程中应该注意的点做一个警示作用,在设备改造过程中要认真思考,防微杜渐。 标签:综自改造;备自投动作;全站失压;改进措施 变电站在综合自动化的改造过程中,设计勘察是一个很重要的环节,做到对设备的心中有数,才能对设备开始工作,万一碰到运行中的设备将会造成重大的电网事故。 下面介绍下事故经过: 2013年3月20日上午8:30,在变电施工队张XX、吴XX等六人会同XX 公司负责人周XX一起为110kv线路181、18M间隔综自改造第一阶段停电办票做前期准备。周XX将事先审核的二次安全措施票交于张XX、吴XX,用现场办理好的电气二种工作票其工作地点在继保室3J#2主变保护屏、5J线路181、母分18M测控、备自投屏、6J西长线线路保护屏、7J沙西线线路保护屏、9J直流馈电屏等,工作内容:进行综自改造安装调试及相关二次电缆敷设工作)在现场再一次进行二次安措的核对,确保110kv综自改造第一阶段工作安全顺利进行。 事故前运行方式:110kv沙西线182开关(保护投信号)开关接110kvⅡ段母线送#2主变,#2主变低压侧68B开关送10kv西郊线601、西芹线602、兴华线603、化工线605开关、磷肥线604、塔前线607、西禾线608、京福Ⅱ线610线路;10kv母分68M开关处运行;#2站用变处运行、施工变处空载;110kv备自投投入;110kv母分18M开关、西长线181开关、电容器Ⅱ组6C2开关及电容器组处检修,18M6(甲、乙)。1816(丙、乙)接地刀闸在合位(全站4组地刀在合位)。 当时暴雨雷鸣,运行人员在10kv开关室进行相关操作。9:30左右,现场施工人员在5J线路181、母分18M测控、备自投屏查线,在查电缆编号为ⅡYYH-133的110kv母线电压回路时,得到运行人员电告110kv线路182开关跳开,立即停止工作检查原因。 查继保室110kv备自投装置动作灯亮,3J#2主变保护装置告警灯亮。现场监控后台信息:9:38:31主变高压侧PT断线,9:38:32 110kv备自投启动,9:38:34 110kv备自投装置动作出口跳开线路182开关。 当时出现强对流天气,狂风大作,雷雨交加,监控系统显示XX变三条配网

备自投工作原理

微机备自投装置的基本原理及应用 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 备自投保护供电方式技术条件 1.引言 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。 产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。

南京中德备自投说明书

南京中德 NSP40B/C 备用电源自动投入装置 技术说明书 南京中德保护控制系统有限公司 2007年3月

编 写:吕良君 潘书燕 卢文兵 温传新 李永国 审 核:黄福祥 杨仪松 批 准:阙连元 * 本说明书适用于NSP40B/C V3.22及以上版本程序 * 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

目 录 1 概述 (1) 2 技术参数 (2) 2.1额定参数 (2) 2.2主要技术性能 (2) 2.3绝缘性能 (3) 2.4抗电磁干扰性能 (3) 2.5机械性能 (4) 2.6环境条件 (4) 3 装置硬件 (5) 3.1机箱 (5) 3.2交流插件 (5) 3.3CPU插件 (5) 3.4人机对话MMI插件 (6) 3.5继电器插件 (6) 3.6电源插件 (6) 3.7装置系统联系图 (7) 4 备自投逻辑及整定说明 (8) 4.1备用电源自投一般性说明 (8) 4.2备用电源自投功能 (11) 5 保护原理及整定说明(仅NSP40C型号配置) (25) 5.1两段定时限过流保护 (25) 5.2充电过流保护 (26) 6 系统参数及定值清单 (27) 6.1系统参数1及整定说明 (27) 6.2系统参数2及整定说明 (28) 6.3定值清单及整定说明 (29) 7 人机接口系统的使用方法 (33) 7.1面板布置 (33) 7.2键盘说明 (33)

7.3信号灯及液晶说明 (34) 7.4串行接口 (34) 7.5菜单结构 (35) 7.6功能简介 (35) 7.7操作说明 (37) 8 调试大纲 (40) 8.1调试注意事项 (40) 8.2装置通电前检查 (40) 8.3绝缘检查 (40) 8.4上电检查 (40) 8.5采样精度检查 (40) 8.6开关量输入检查 (40) 8.7继电器接点校验 (41) 8.8定值校验 (41) 8.9备投功能试验项目见《NSP40B/C备用电源自动投入装置测试报告》 (41) 9 装置的运行说明 (42) 9.1装置正常运行状态 (42) 9.2装置异常信息含义及处理建议 (42) 9.3安装注意事项 (42) 9.4故障报文示例 (42) 9.5备投事件信息明细表 (45) 9.6保护软压板远方遥控投退表 (47) 10 储存 (48) 10.1存储条件 (48) 11 订货须知 (48) 附录A 附图 (49) A1端子分布图 (49) A2端子接线图1 (50) A3端子接线图2 (51) A4NSP40B机箱结构图和开孔尺寸图 (52) A5NSP40C机箱结构图和开孔尺寸图 (53) A6订货号 (54)

110kV备自投装置技术规范书

110kV备用电源自投装置技术规范书工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1总则 2工程概况 3技术要求 3.1气象特征与环境条件 3.2装置技术参数要求 3.3一般技术要求 4备用电源自投装置功能和技术要求4.1装置技术要求 4.2装置的功能要求 4.3通信功能 4.4 GPS对时功能 5对备自投柜的要求 6供货范围 7技术服务 8质量保证和试验 9包装、标志、运输和保管 10卖方填写的技术性能表 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1 总则 1.1本规范书适用于110kV备用电源自投装置。投标者可提供高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的设备和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 卖方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 SD 286-88 线路继电保护产品动模试验技术条件 DL 479-92 静态距离保护装置技术条件 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 5147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定 中国南方电网安全自动装置管理规定(暂行) 广西电网安全自动装置管理规定 广西电网典型电源备自投逻辑 规范书中所有设备、备品备件,除规定的技术要求和参数外,其余均应遵照最新版的IEC标准及和中国规程要求。 投标人在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执行。 1.8 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的

110kV进线备自投装置的应用研究

110kV进线备自投装置的应用研究 【摘要】结合电网的实际情况,对110kV进线备自投装置在运用中的电压电流回路、开关量回路以及跳合闸回路的接入问题和备自投动作逻辑的问题进行分析,针对存在的问题,提出了具体的、可行的解决方案,进一步提高了110kV 备自投装置在电网中的动作成功率和可靠性,进而提高电力系统的供电可靠性。 【关键词】110kV进线备自投;电压电流回路;跳合闸回路;开关量回路;动作逻辑; 1 前言 电力系统提高供电可靠性的方法大致有几种:一是采用环网供电,这种方式大大提高了供电可靠性,但多级环网对系统的稳定不利,在中低压电网中较少采用;二是多电源供电,这种方式在提高供电可靠性的同时会带来继电保护配合等方面的困难。因此,在中低压电网中较为广泛选择的供电方式为单路电源供电,当出现故障时自动切换至备用电源供电的方式,简称进线备自投。为确保进线备自投装置能正确动作,其二次电压、电流回路、开关量回路、跳合闸回路必须接法正确,并且,备自投的动作逻辑必须满足系统的运行方式。只有这样才能提高110kV备自投装置在电网中的动作准确性,进而提高电力系统的供电可靠性。 2 电压、电流回路 为了能正确反映一次设备的运行状况,应根据一次设备的接线方式引入母线电压。在实际运行中,参与备投的两条线路都接在同一段母线上,所以,引入该母线电压即可。但也存在单母带分段开关的接线方式,在这种情况下就需要分别引入两段母线的电压。另外,为了判断线路的运行状态,还需要引入线路电压。与此同时,为了防止因为PT断线引起的备自投误动,需要引入线路电流作为闭锁条件,就是说,当装置光是检测到母线无压,线路有压的情况下是不允许动作的,还需要判断线路没有电流后才能动作出口。 3 跳、合闸回路 3.1 跳闸回路 进线备自投的跳闸回路一般可通过保护跳闸、手跳和永跳三种方式实现。(1)保护跳闸方式。采用这种方式必须要考虑闭锁重合闸问题,因为采用保护跳开工作线路开关后,保护装置会误认为开关偷跳而启动重合闸,从而将原已被分开的线路开关又重新合上,导致无法隔离有故障的原工作线路。由于备自投装置不能采集到运行开关跳位的开入,会终止下一个逻辑,会使得备自投装置无法正常工作。因此,应选用另一副跳闸输出接点去闭锁该线路保护的重合闸。在按照此方法接线时应注意:由于一些备自投装置在设计时跳闸输出接点只有一副,这就要求工程技术人员在审图时就要求厂家多配一付跳闸出口接点来实现此功能。(2)

电力备自投装置原理

《备自投装置》 备自投装置由主变备自投、母联备自投和进线备自投组成。 ①若正常运行时,一台主变带两段母线并列运行,另一台主变作为明备用,采用主变备自投。 ②若正常运行时,每台主变各带一段母线,两主变互为暗备用,采用母联开关备自投。 ③若正常运行时,主变带母线运行,两路电源进线作为明备用,两段母线均失压投两路电源进线,采用进线备自投。 一、#2主变备自投 #1主变运行,#2主变备用,即1DL、2DL、5DL在合位,3DL、4DL在分位,当#1主变电源因故障或其它原因断开,2#变备用电源自动投入,且只允许动作一次。

1、充电条件:a. 66千伏Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压; b. 2DL、5DL在合位,4DL在分位; c.当检备用主变高压侧控制字投入时,高压侧220kV母线任意侧有压。以上条件均满足,经备自投充电时间后充电完成。 2、放电条件:a.#2主变检修状态投入; b.4DL在合位; c.当检备用主变高压侧控制字投入时,220kV两段母线均无压, 经延时放电; d.手跳2DL或5DL; e. 5DL偷跳,母联5DL跳位未启动备自投时,且66kV Ⅱ母无压; f.其它外部闭锁信号(主变过流保护动作、母差保护动作); g.2DL、4DL位置异常; h.I母或II母TV异常,经10s延时放电; i.#1主变拒跳; j.#2主变自投动作; k.主变互投硬压板退出; l.主变互投软压板退出。 上述任一条件满足立即放电。 3、动作过程:充电完成后,Ⅰ母、Ⅱ母均无压,高压侧任意母线有压,#1变低压侧无流,延时跳开#1变高、低压侧开关1DL和2DL,联切低压侧小电源线路。确认2DL跳开后,经延时合上#2变高压侧开关3DL,再经延时合#2变低压侧开4DL。

电源备自投_MFC2031-1说明书(v2.2)

MFC2031-1型 微机备用电源自投装置 说明书 南京东大金智电气自动化有限公司 二00五年三月

MFC2031-1型微机备自投装置说明书 本说明书不作为设计依据,本公司保留对产品更改的权利,实际以出厂图纸为准。 版本所有,请勿翻印、复印 版权:2 . 2 印刷:2006年3月

目录 1.装置简介 (1) 2.主要技术参数 (1) 3.装置软硬件 (2) 4.备自投逻辑功能 (4) 5.辅助功能 (6) 6.定值参数整定及说明 (7) 7.背板端子说明 (8) 8.使用说明 (11) 9.运行使用说明 (14) 10.设计说明 (15)

MFC2031-1型微机备自投装置说明书 MFC2031-1型微机备用电源自投装置 说明书 1.装置简介 MFC2031系列微机备用电源自投装置是在MFC2000系列微机厂用电快速切换装置的基础上研制而成的,在硬件和软件上,采用了MFC2000快切装置的成熟技术,结合备自投装置本身的技术要求,进行了相应的调整补充。 装置采用INTEL16位单片机,中文液晶显示菜单,性能优越,用户界面友好。装置具有完善的软硬件抗干扰措施,并具备485及RS232通信接口。 MFC2031-1型微机厂用低压备自投装置适用于发电厂低压厂用系统1个备用段(或备用进线)备1个工作段的场合,也可用于其它1备1场合。 2.主要技术参数 2.1装置直流电源 a.额定电压DC220V或110V b.允许偏差-20~+15% c.纹波系数不大于5% 2.2额定参数 a.交流电压:100V或57.7V b.频率:50Hz 2.3功率消耗 a.交流电压回路:当电压为额定值时,每相不大于1V A b.直流电源回路:当工作正常时,不大于30W 当自投动作时,不大于50W 2.4输出接点容量 a.跳合闸接点容量:DC220V,5A(接通) b.信号接点容量:DC220V,50W 2.5电压测量准确度 a.刻度误差:不大于±1% b.温度变差:在工作环境温度下,不大于±1% c.综合误差:不大于±2% 2.6工作大气条件 a.环境温度:-10~+50℃

110kv备自投技术说明书

目录 1装置简介 (3) 1.1应用范围 (3) 1.2装置特点 (3) 2技术数据 (4) 2.1基本数据 (4) 2.2功率消耗 (4) 2.3 主要技术性能指标 (4) 2.4过载能力 (5) 2.5输出触点 (5) 2.6绝缘性能 (5) 2.7抗电磁干扰能力 (6) 2.8环境条件 (6) 3硬件说明 (6) 3.1结构与安装 (6) 3.2插件与端子布置 (7) 3.3交流变换插件 (7) 3.4保护(CPU)插件 (8) 3.5模数变换(AI)插件 (9) 3.6扩展DI/O插件 (10) 3.7人机对话(HI)插件 (10) 3.8电源插件 (11) 3.8操作回路插件 (11) 4原理及配置 (11) 4.1 继电器元件 (11) 4.2 母联备自投 (12) 4.3线路开关备自投1 (12) 4.4线路开关备自投2 (13) 4.5 变压器备自投 (14)

4.6 均衡母联备自投 (15) 4.7 远方备自投 (15) 4.8 保护功能 (17) 5定值清单 (18) 5.1定值清单1 (18) 5.1定值清单2 (19) 6人机界面 (19) 6.1 键盘及指示灯 (19) 6.2 菜单概况 (20) 6.3 正常运行状态 (20) 7信息记录 (21) 7.1 软件LED (21) 7.2 事件报告 (21) 7.3 告警报告 (21) 7.4 故障记录 (22) 8 PC工具软件 (23) 9订货须知 (23) 10附图 (23)

1 装置简介 1.1 应用范围: SBT-110系列数字式备用电源自投装置(以下简称装置)是在引进日本日立公司具有当今国际领先水平的软硬件设计平台的基础上,吸收目前国内成熟先进的原理方案,针对国内市场开发的新一代保护产品。不仅可以提供功能强大的PC工具软件,同时具有负荷录波、故障录波、网络通信等完善的自动化功能。装置既可单独供货,也可与线路、变压器等保护装置及监控系统等组成变电站综合自动化系统。现有产品SBT-111为远方备自投装置,同时可以实现保护功能,SBT-112适用于各种电压等级的母联、线路开关、变压器和均衡母联等的备投方式,SBT-113适用于分段带保护的备投方式,SBT-113/1主要针对所用变低压侧的分段备投。该装置的主要功能见表1-1: 1.2装置特点: ■高起点 ●统一的硬件平台,不同类型的产品其功能插件完全互换,便于维护; ●统一的软件平台,不同类型的产品其基础软件及继电器模块完全相同, 便于升级; ●采用高性能的32位定、浮点运算型微处理器,运算速度高达78MIPS; ●每周波48点采样,16位A/D; ●先进的开发手段,国内首家实现图形化编程,组态灵活; ●通信接口方式选择灵活,可方便地与监控设备及自动装置组成变电站自 动化系统。 ■人性化 ●采用10×13cm2大屏幕液晶显示器,可显示15×20个汉字;

进线备用电源自投装置设计应该注意的几个问题

进线备用电源自投装置设计应该注意的几个问题 摘要:随着对电网供电可靠性的不断提高,备用电源自投装置开始在电力系统得到普及.但因备自投装置动作原理较为简单,往往会被设计人员在设计时有所勿视由于现场实际、保护、开关等方因素的影响,造成备自投装置不能正常动作.本文结合备自投装置在开平供电局的应用情况,浅谈了备自投设计中应该注意的几个个问题. 关键词: 备自投装置设计注意问题 引言: 由于对电网可靠性要求越来越高,开平供电局变电站多数站已具备两回线及以上的多回供电线路,并较早地在110kV变电站安装进线备自投装置来提高供电可靠性,备自投装置的装设,大大提高了供电可靠性,经过了几年的运行情况,总结并分析了备用投装置在设计时应该注意的几个问题. 注意1:进线备自投跳闸回路的设计问题 进线备自投的跳闸回路一般可通过保护跳闸或手跳两种方式实现,但两种方式都有各自需要注意的问题. (1)采用保护跳闸方式在设计中必须要考虑闭锁重合闸问题,因为采用保护跳开工作线路开关后,保护装置会误认为开关偷跳而启动重合闸将原已被分开的线路开关又重新合上,导致无法隔离有故障的原工作线路,备自投也因此无法正常工作,因此必须用另一副跳闸输出接点去闭锁该线路保护的重合闸.建议设计按此方法接线,由于有一些厂家的备自投在设计时跳闸输出接点只有一副,这就要求我们设计人员在审图时要注意要求厂家多配一付跳闸出口接点来实现此功能. (2)采用手跳方式就可以不用再考虑闭锁重合闸的问题,因为手动跳闸、遥控跳闸的操作回路已经考虑闭锁重合闸了,而且这种设计方式比较简单,但这种设计方式不能加入“手分闭锁备自投”的功能.因为按备自投的设计原则,在人为手分工作线路开关时(如变电站需要全停时)备自投不应该合备用线路开关,实现这种功能是靠保护合后继电器接点接入备自投装置实现的.因此设计中一般要加入“手分闭锁备自投”的回路.但如果备自投采用手跳方式时也加入“手分闭锁备自投”的回路,将会造成备自投通过手跳回路跳开工作线路后,“手分闭锁备自投”回路又闭锁备自投,导致无法合备用线路的矛盾逻辑,因此手跳方式的设计不能加入“手分闭锁备自投”回路,即取消保护合后继电器接点接入备自投装置,这样备自投装置能正确动作.但是,为了防止人为手分工作线路开关时备自投误投备用线路,应在备自投的现场运行规程里要求在人工断开工作线路开关前将备自投退出. 注意2:进线备自投合闸回路的设计问题 进线备自投的合闸回路可接在手合或不经手合(如接在重合闸回路)两种方式实现,备自投合闸的接法是根据保护装置实际进行选取的. (1)在取保护装置的合后继电器来实现“手分闭锁备自投”的功能时,备自投合闸一定要接入手合回路,因为保护装置的合后继电器是接在手合回路中的,是通过手合来起动合后继电器的,备自投在收到保护的合后继电器动作信号才具备其动作条件. (2)比较早期的微机保护,在厂家设计时并没考虑合后继电器的采用,当备自用装置应用于这些保护时,备自投将无法实现“手分闭锁备自投”的功能.此时,备自投的合闸回路可接在手合或不经手合(如接在重合闸回路)均可,但要注意用电源将备自投装置的后合继电器输入接点短接,否则,备自投装置将因为无法满足条作而闭锁装置. 注意3:备自投装置开关位置的接入应取开关机构箱的接点 多数备自投装置只需要取开关位置的一个常闭接点.我们在图纸设计时可通过开关机构箱的开关常闭接点和保护装置的TWJ接点来取得,通常情况下,设计人员为了施工方便(施工方便也是设计人员必须考虑的问题之一)经常会取保护装置的TWJ继电器接点,因为保护装置与备自投装置都是集中在一起放置在继保室的,施工接线时电缆短并且易于施工,相比取安装在开关场的开关机构箱,这一方法就大大降低施工的工作量,这

DBPA-31D备自投说明书

DBPA-31D 使用说明书

目录 1装臵简介 (1) 2技术指标 (1) 3装臵结构 (3) 4装臵硬件 (4) 5保护原理 (8) 6安装调试 (13) 7运行维护 (14) 8贮存保修 (14) 9供应成套性 (15) 10订货须知 (15) 11附录 (16) 12附图 (20) 注:本资料版权为北京美兰尼尔公司所有,受版权 法的保护,使用仅限于美兰尼尔公司的用户,未经 本公司书面许可,不得以任何形式和方式提供给第 三者,同时本公司保留对资料的修改和解释权。

1装臵简介 DBPA-31D型备用电源自投装臵是由北京美兰尼尔电子技术有限公司自主研发生产的新一代数字保护装臵,产品采用国际先进的DSP和表面贴装技术,工艺成熟可靠。DBPA-31D型备用电源自投装臵主要用于10KV或6KV开关站或发电厂的厂用电系统,完成分段自投和进线互投功能。 装臵主要特点: 先进的工艺设计理念保证了装臵优良的抗干扰性能; 软硬件设计标准化、模块化,便于现场维护和装臵功能的升级; 友好的人机界面,全汉化液晶显示; 键盘操作简单,定值修改和自投功能投退方便可靠。 自投功能配臵: 分段备自投; 进线互投; PT断线监视及PT断线闭锁备自投功能; 过负荷告警; 装臵通过现场总线与DSM(数字变电站管理系统)通讯,可完成远方监视、控制功能。 2技术指标 2.1额定工作电源 DC 220 V。 2.2额定交流数据 额定交流电流In:5A或1A; 额定交流电压Un:100V; 频率fn:50Hz。 2.3交流回路过载能力 施加1.2Un装臵可持续工作; 施加2In装臵可持续工作。 2.4功率消耗 直流回路不大于10W; 交流回路不大于0.5VA/相。 2.5出口触点

110kV备自投运行方式优化分析

110kV备自投运行方式优化分析 发表时间:2016-01-07T09:53:26.203Z 来源:《电力设备》2015年6期供稿作者:杜小飞[导读] 深圳供电局有限公司深圳110kV电网大部分变电站的供电方式采用一主一备或一主多备的供电方式. (深圳供电局有限公司) 摘要:为提高供电可靠性、减少系统故障所造成对用户的停电,在变电站进线开关或母线的联络、分段开关上加装备用电源自动投入(以下简称备自投)装置是一个行之有效的重要手段。为了使备自投装置在实际运行中,能够可靠发挥作用,必须考虑一、二次系统之间的合理配合运用,本文对110kV电网中110kV变电站的一次主接线方式与备自投装置之间的合理配置进行了优化分析,对备自投配置方式进行了改进完善。 关键词:备自投;运行方式;优化分析 1.前言 深圳110kV电网大部分变电站的供电方式采用一主一备或一主多备的供电方式,在110kV主供线路永久故障的情况下通常造成相应的110kV变电站失压。现有的备自投方案解决上述接线方式下因主供线路故障引起的110kV变电站失压情况,快速地将事故失压变电站切换回系统中,提高电网的可靠性。但在母线发生故障时,分段开关失去了缩小故障范围的作用,无法充分利用现有的开关设备以达到不损失负荷的目的。通过分析电网中110kV变电站的主接线方式与备自投装置配置之间的关系,能够使备自投装置配置合理。通过对备自投配置方式完善改进,能够让备自投装置在各种故障情况下可靠动作,切实提高供电可靠性,保证电网的安全稳定运行。 2.备自投原则性要求 1)工作电源确实断开后,备用电源才允许投入,以免备用电源投入到故障元件。 2)备自投装置只允许动作一次。当工作母线发生永久故障时,备自投动作,但由于故障依然存在,继电保护加速将备用电源断开,不允许备自投装置再次动作,以免对备用电源造成不必要的冲击以及扩大停电范围。为此,备自投装置在动作前应有足够的充电时间,一般为15s。 3)备自投的动作时间应尽量短,停电时间短对用户有利,但对110kV及以上电压等级线路,备自投的投入时间应躲过线路重合闸的时间。防止备自投动作后合于故障或备用电源倒送电的情况。但故障不应由备自投切除,故备自投动作跳工作电源的时限应长于有关所有保护和重合闸的最长动作时限[1]。 4)手动跳开工作电源时,备自投不应动作。装置引入各工作断路器的合后接点,就地或远控跳断路器时,其合后接点断开,备自投退出。若无法引入合后接点,在人工切除工作电源前,应保证备自投退出工作,可以用手动切换开关退出,或解开相应出口压板或由整定退出。 5)备自投装置应具备切换备自投工作方式及闭锁备自投的功能。备自投备用对象故障,应闭锁备自投。 6)当备用电源不满足有压条件时,备自投不应动作。电力系统故障有可能会使工作和备用母线同时失电,此时备自投不应该动作,特别是一个备用电源作为多段工作母线的备用时,若此时备自投装置动作造成所有工作母线上的负荷全部转移到备用电源上,易引起备用电源过负荷。 7)工作母线失压时还必须检查工作电源无流,才能起动备自投,防止TV二次三相断线时造成的误动。只有工作电源确实被断开后,备用电源才能投入。 3.原运行方式 3.1 运行方式介绍 图1 110kV浩然站原备自投运行方式 110kV浩然站是由两回110kV线路供电的终端变电站,为保证供电可靠性,110kV配置有备自投装置。110kV分段1012开关并列运行,Ⅱ线作为Ⅰ线的备用电源热备用于110kV 2M,这种方式称为进线备自投方式。进线备自投方式有2回及以上110kV线路电源,且正常运行方式下1主1备运行方式的110kV变电站,包括110kV系统母线接线方式的变电站及桥型接线方式的变电站。在Ⅰ线发生故障时,备自投按照动作逻辑自动投切供电线路,使Ⅱ线供全站负荷。 3.2 明备用方式下保护配置 110kV Ⅰ线和Ⅱ线分别配置南瑞继保RCS-943线路保护,主保护为纵联差动保护,具体配置见表1。表1 110kV Ⅰ线和Ⅱ线保护配置

继电保护--备自投的几种方式

1、基本备投方式: 变压器备自投方式 桥备自投方式 分段备自投方式 进线备自投方式 2、备用电源自动投入的基本原理 备用电源自动投入(以下简称备自投)装置一次接线方式较多,但备自投原理比较简单。下面介绍几种变电站中典型的备自投方式原理。对更复杂的备自投方式,都可以看成是这些典型方式的组合。 投入备自投充电过程时:装置上电后,15秒内均满足所有正常运行条件,则备自投充电完毕,备自投功能投入,可以进行启动和动作过程判断;当满足任一退出条件时,备自投立即放电,备自投功能退出。 退出备自投充电过程时:装置上电后,满足启动条件后备自投进行动作过程判断。在正常运行条件或退出条件下,备自投可靠不动作。 2.1、分段备自投 分段备自投接线示意图 a)正常运行条件 1)分段断路器3DL处于分位置,进线断路器1DL、2DL均处于合位置 2)母线均有电压 3)备自投投入开关处于投入位置 b)启动条件 1)II段备用I段:I段母线无压,1DL进线1无流,II段母线有压 2)I段备用II段:II段母线无压,2DL进线2无流,I段母线有压 c)动作过程 1)对启动条件1: 若1DL处于合位置,则经延时跳开1DL,确认跳开后合上3DL 若1DL处于分位置,则经延时合上3DL 2)对启动条件2: 若2DL处于合位置,则经延时跳开2DL,确认跳开后合上3DL 若2DL处于分位置,则经延时合上3DL d)退出条件

1)3DL处于合位置 2)备自投一次动作完毕 3)有备自投闭锁输入信号 4)备自投投入开关处于退出位置 2.2 桥备自投 桥备自接线投示意图 a)正常运行条件 1)桥断路器3DL处于分位置,进线断路器1DL、2DL均处于合位置 2)进线1、进线2均有电压 3)备自投投入开关处于投入位置 b)启动条件 1)进线2有电压,进线1无电压且无电流 2)进线1有电压,进线2无电压且无电 c)动作过程 1)对启动条件1 若1DL处于合位置,则经过延时跳开1DL,确认跳开后,合上3DL 若1DL处于分位置,则经延时后合上3DL 2)对启动条件2 若2DL处于合位置,则经过延时跳开2DL,确认跳开后,合上3DL 若2DL处于分位置,则经延时后合上3DL d)退出条件 1)3DL处于合位置 2)备自投一次动作完毕 3)有备自投闭锁输入信号 4)备自投投入开关处于退出位置 2.3 变压器备自投 变压器备自投接线示意图(一台变压器为主变压器,另一台变压器为辅变压器)a)正常运行条件 1)主变压器各侧断路器处于合位置,辅变压器各侧断路器处于分位置

备自投充放电条件

(一)分段备自投原理(包含方式一和方式二) 分段备自投适用于上图所示的主接线系统,Ⅰ、Ⅱ母互为备用。当3DL备用1DL时控制字方式1 设定为投入;当3DL备用2DL 时控制字方式2 设定为投入。 充电条件: a)Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压; b)1DL、2DL 在合位,3DL 在分位; 经15 秒后充电完成,主屏有充电标志指示。 放电条件: a)3DL 在合位; b)Ⅰ母、Ⅱ母均无压; c)有外部闭锁信号; d)手跳1DL 或2DL; e)控制回路断线,1DL,2DL 的TWJ 异常。 充电完成后分段自投入控制过程:

a)Ⅰ母无压、#1 进线无流,Ⅱ母有压,则经延时后跳开1DL,确认1DL 跳开后合上3DL,该过程称为自投方式1(若发跳1DL 命令后,5s 内1DL不在跳位,发1DL 拒跳信号,终止备自投逻辑;若发合3DL 命令后,5s内3DL 不在合位,发3DL 拒合信号,终止备自投逻辑);b)Ⅱ母无压、#2 进线无流,Ⅰ母有压,则经延时后跳开2DL,确认2DL 跳开后合上3DL,该过程称为自投方式2(断路器拒跳、拒合逻辑同方式1)。 (二)进线备自投原理(包含方式三和方式四) 进线备自投适用于上图所示的主接线系统,进线1 和进线2 互为明备用。当2DL 备用1DL 时控制字方式3 设定为投入;当1DL 备用2DL 时控制字方式4 设定为投入。 方式3 充电条件: a)Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压; b)1DL、3DL 在合位,2DL 在分位; c)当进线电压判断投入时,UL2 满足有压条件;

经15 秒后充电完成,主屏有充电标志指示。 方式3 放电条件: a)2DL 在合位; b)当进线电压判断投入时,UL2 不满足有压条件持续时间大于备自投延时+1S; c)有外部闭锁信号; d)手跳1DL 或3DL; e)控制回路断线,1DL,2DL 的TWJ 异常。 充电完成后控制过程: 若Ⅰ母无压、#1 进线无流,Ⅱ母无压,UL2 有压(当进线有压判断投入),则经延时后跳开1DL,确认1DL 跳开后合上2DL,该过程称为自投方式3(若发跳1DL命令后,5 秒内1DL 不在跳位,发1DL 拒跳信号,终止备自投逻辑;若发合2DL 命令后,5 秒内2DL 不在合位,发2DL 拒合信号,终止备自投逻辑)。 方式4 充电条件: a)Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压; b)2DL、3DL 在合位,1DL 在分位; c)当进线电压判断投入时,UL1 满足有压条件; 经15 秒后充电完成,主屏有充电标志指示。 方式4 放电条件: a)1DL 在合位; b)当进线电压判断投入时,UL1 不满足有压条件持续时间大于备自

广东110kV备自投标准化说明书v1.21

广东110kV侧标准化 SCS-500J备用电源自投装置 技术说明书 (版本V1.21) 南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司 2013年6月

感谢您使用南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司产品。为安全、正确、高效使用本装置,请您务必注意以下重要说明:1)本说明书主要是针对本厂(站)功能的说明,有关装置硬件原理及使用说明等其他未提及部分请参考《SCS-500E分布式稳定控制装置技术及使用说明书》或其他随机资料。 2)本说明书中如有某些内容与《SCS-500E分布式稳定控制装置技术及使用说明书》不一致情况,请以本说明书为准。 3)本说明书中附录内容为通用性说明,并不完全适用于本站,仅作参考之用。 4)装置显示的各量值计量单位如下: 电压——kV 电流——A 频率——Hz 有功——MW 无功——MVar 视在功率——MVA 5)装置判别元件潮流方向以流出母线为正,流入母线为负。 6)本装置的操作密码是:3460421 7)通过装置直接修改定值时,若定值含小数部分整定时必须输入小数部分。 警告! 装置通电运行时必须可靠接地! 严禁带电插拔装置内各模件,否则可能导致模件损坏或装置误出口! 在打开装置面板后,应避免触及电路,产品包含电子电路,如果遭受静电,可能会受到损坏,电子电路也可能含有致命的高电压! 装置运行期间,严禁断开与端子相连的导线或连接件,可能会有致命的危险电压、电流,也可能会中断设备的运行,损坏端子及测量电路!

目录 1.概述 (1) 1.1意义 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3装置概述 (2) 2.装置功能说明 (3) 2.1元件的运行状态判别 (3) 2.2 备自投功能 (6) 2.3“上级切负荷闭锁备自投”功能 (12) 2.4切负荷功能 (13) 2.5“自投于故障后加速切”功能 (14) 2.6 110kV线路的旁代功能 (15) 2.7放电原则 (18) 2.8装置异常告警 (19) 2.9装置逻辑中的各种延时时间 (21) 3.装置输入输出说明 (23) 3.1主控单元输入输出说明 (23) 3.2 I/O单元输入输出说明 (25) 3.3装置对时方式说明 (28) 4.装置定值 (29) 4.1装置定值(开放定值) (29) 4.2装置内部固化定值(不开放整定) (31) 5.装置压板说明 (32) 5.1压板正视图 (32) 5.2压板功能说明 (33) 6.定值管理软件使用说明 (34) 6.1元件名称修改 (34) 附录A 装置运行维护 (36) A1 装置正常巡视 (36) A2 一次元件、二次设备检修安控装置相关操作 (36) A3 装置异常信号及处理 (37) A4 其它运行注意事项 (44)

110kV变电站备自投的应用研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/845353478.html, 110kV变电站备自投的应用研究 作者:陈红许 来源:《华中电力》2013年第04期 摘要:本文针对广州地区110kV变电站的典型主接线形式,分析了备自投动作的逻辑方案,并且指出了备自投逻辑特点,对备自投实现方式进行了分析,通过对两种备自投实现方式进行了分析和比较,确定了一种比较好的备自投实现方式。还提出了备自投设计实施过程中需要注意的问题,并且提出了相应建议。最后还对备自投实现方式的变化进行了展望。 关键词:备自投;配置;逻辑 一、前言 随着电力系统的发展,为了确保电力系统安全稳定运行,进一步减少电网故障对用户的影响,提高电力用户、特别是重要用户的供电可靠性和连续性,备自投装置在电网中起着越来越重要的作用。备自投装置是当工作电源由于故障或其他原因失去时,能够迅速的投入备用电源,避免了用户由于停电造成的损失。 目前110kV变电站的备自投主要有分段备自投和进线备自投方式,而分段备自投和进线 备自投方式比较简单,本文主要以广州地区的典型主接线形式,分析和研究广州地区备自投的特点,广州地区的110kV变电站的典型接线为终期规模三台主变,其中110kV侧为线路变压器组接线,10kV侧为单母分四分段接线,其中二号主变为双分支,设两个10kV分段开关[1]。(详见图1) 目前电力系统是按N-1的原则来设计,又称单一故障安全准则。按照这一准则,电力系统的N个元件中的任一独立元件(输电线路、变压器等)发生故障而被切除后,应不造成因其 他线路过负荷跳闸而导致用户停电;不破坏系统的稳定性,不出现电压崩溃等事故[2]。因此 当一台主变停运或线路故障跳闸后,其它两台主变可以负担起全部负荷,这样正常运行时主变的负荷率大概在2/3。 该接线方案只要任何一条线路或主变发生故障的情况下,都有可能造成一段10kV母线失压,而110kV线路出现故障的几率比较高,因此需要解决10kV母线失压的问题,因此需要在10kV侧配置备自投装置,备自投装置需要完成恢复母线电压,同时还要完成负荷的均匀分配,不致造成主变的过负荷。当主变过负荷时,还要完成切除部分不重要负荷的能力。 二、备自投逻辑 变电站的运行方式为:#1主变带10kV I段母线、#2主变带10kV IIA段和IIB段母线、#3主变带10kV III段母线运行,3DL和6DL分段开关断开,备自投方式为暗备用方式[3]。目前通常备自投按#2主变低压侧双分支为界2台配置。

400V系统备自投试验方法及步骤1

一、上电前的检查: 1.装置安装及接线检查。 2.装置就位正确无误。 3.柜内所有控制连接线连接正确无误。 4.柜内输出到端子正确无误。 5.柜外所有控制连接线连接到柜内端子正确无误。 6.交流电源输入正确无误。 7.电源回路绝缘测试符合技术要求。 8.主要设备安全可靠接地。 二.方法: 利用目前运行电源,作为I段和II段进线电源,来模拟400V 系统备自投,检查备自投流程,动作情况及信号。 三..步骤: 400V系统有二种备自投方式,即I段和II段进线电源都失电时,运行村和柴油机分别作为备用电源,给I段或II段供电(备用电源只给I段或II段其中一段母线供电)。 方式一.运行电源作为备用电源。 1.用2个空气开关并运行中电源至400V系统I段和II 段进线上,作为这二段的进线电源(相序保持一致)。 2.切除I段和II段上的所有负荷电源。

3.手动把BC2,BC3,BC4,BC5开关分闸,并切为远方位置。 4.手动合上BC1,BC6开关,让I段和II段分段运行,并切为远方位置。 5.分掉BC1进线上的空气开关,让BC1开关自动无压分闸。 6.分掉BC6进线上的空气开关,让BC6开关自动无压分闸。 7.公用LCU检测运行中线路有压时,发令合BC4开关,使Ш段母线带电。 8.公用LCU检测BC1处于分闸位置时(非故障跳闸),发令合I-Ш段母联开关BC2,使I段母线带电运行(如公用LCU检测BC2由于故障原因未合闸并且BC6处于分闸位置时(非故障跳闸),发令合II-Ш段母联开关BC5,使II段母线带电运行)。 9.公用LCU发备自投动作信号,备自投结束。 方式二.柴油机作为备用电源。 1.用2个空气开关并运行中电源至400V系统I段和II 段进线上,作为这二段的进线电源(相序保持一致)。2.切除I段和II段上的所有负荷电源。 3.手动把BC2,BC3,BC4,BC5开关分闸,并切为远方位置。

备自投简述

备自投装置简述 一、概述 备用电源自动投入装置(以下简称BZT装置)的作用是:当正常供电电源因供电线路故障或电源本身发生事故而停电时,它可将负荷自动、迅速切换至备用电源,使供电不至中断,从而确保企业生产连续正常运转,把停电造成的经济损失降到最低程度。 备用电源的配置方式很多,形式复杂,一般有明备用和暗备用两种基本方式。系统正常运行时,备用电源不工作,称为明备用;系统正常运行时,备用电源也投入运行的,称为暗备用,暗备用实际上是两个工作电源的互为备用。主要有低压母线分段断路器备自投、内桥断路器备自投和线路备自投三种方案。 在企业高、低压供电系统中,只有重要的低压变电所和6kV及以上的高压变电所,才装设了BZT装置。但因供电系统主接线方式大多数为单母线分段接线或桥接线方式,故一般采用母联断路器互为自动投入的BZT装置。在过去,不论是新建变电所,还是改造老变电所,设计的BZT装置均由传统的继电器来实现,这种BZT装置因设计不完善或继电器本身存在的问题,而发生的拒动或误动故障率较高,所以有些企业用户供电系统虽已装设了BZT装置,但考虑到发生事故时不扩大停电事故,将其退出,这样BZT装置的作用就没有发挥出来。近年来,随着微机BZT装置的不断完善与快速发展,在一些老高压变电所的改扩建及新建高压变电所的设计中,逐步广泛采用分段断路器微机备用电源自动投入装置(以下简称微机BZT装置)。 目前,许多企业用户在高压供电系统中为何要采用微机BZT装置呢?是由于该装置与传统的BZT装置相比较,具有以下许多特点和优点,因而在工业企业的高压供电系统中获得了广泛的应用。 (1)装置使用直观简便。 可以在线查看装置全部输入交流量和开关量,以及全部整定值,预设值、瞬时采样数据和大部分事故分析记录。装置液晶显示屏状态行还实时显示装置编号、当前工作状态,当前通讯状态、备自投“充电”、“放电”状态以及当前可响应的键。 (2)装置测试方便,工作量小。 交流量测量精度调整由软件方式完成,其调试和开入/开出试验均由装置通过显示界面和键盘操作完成。