文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高强混凝土的超高泵送技术

高强混凝土的超高泵送技术

高强混凝土的超高泵送技术
高强混凝土的超高泵送技术

高强混凝土的超高泵送技术

一、混凝土可泵性的评价与指标确定

超高泵送混凝土技术一般是指泵送高度超过200m 的现代混凝土泵送技术。对于高度大于200m的高标号混凝土超高层泵送来说,混凝土强度高、黏度大,因此泵送压力较高,泵送施工尤其困难,给整个施工浇筑过程带来一系列有待探讨的技术难题。

超高泵送混凝土技术已成为超高层建筑施工技术不可缺少的一个方面,并且已成为一种发展趋势而受到各国工程界的重视。不断研究高标号混凝土的超高泵送技术,对于提高超高层建筑施工质量及施工效率具有相当的实用价值和经济意义。

混凝土可泵性是表示混凝土在泵压下沿输送管道流动的难易程度以及稳定程度的特性。

可泵性主要表现为流动性和内聚性。流动性是能够泵送的主要性能;内聚性是抵抗分层离析的能力,即使在振动状态下或在压力条件下也不易发生水与骨料的分离。要较好的可泵性,就要保证混凝土在泵送过程中具有良好的流动性、阻力小、不离析、不易泌水、不堵塞管道等性质。

超高泵送混凝土技术的实用价值和经济意义使得该技术的普及推广成为趋势,也对泵送混凝土提出了以下要求:

1、混凝土与管壁的摩擦阻力要小,泵送压力合适,否则输送的距离和单位时间内输送量受到限制;混凝土承受的压力加大,混凝土质量会发生改变。

2、泵送过程中不得有离析现象,否则粗骨料在砂浆中则处于非悬浮状态,骨料相互接触,摩擦阻力增大,超过泵送压力时,将引起堵管。造成堵塞的原因也有很多:离析(内聚性太差,黏度过低),各物料不能同步移动;细颗粒含量太高,拌合物的摩擦阻力大(黏度过大),活塞通过水传递的压力不足以推动混凝土;水在压力下在拌合物内部发生了大的转移,水不连续导致压力无法传递。

3、在泵送过程中(压力条件下)混凝土质量不得发生明显变化。本来泵压足够,但浆体保水差、骨料吸水率大,在压力条件下,水分向前方迁移和骨料内部迁移,使混凝土浆体流动性降低、润滑层水分丧失而干涩、含气量降低,局部混凝土受到挤压密实,引起摩擦阻力加大,超过泵送压力,引起堵管;本来因输送距离和摩擦阻力原因造成泵压不足,同时浆体流动性不足,拌和物移动速度过缓,混凝土承受压力时间过长,持续压力条件下,保水性好的混凝土虽然无水分迁移但含气量引起损失,使局部混凝土受到挤压而密实并丧失流动性,摩擦阻力进一步加大,泵压更为不足,引起堵管。

国内主要采用坍落度和压力泌水率对混凝土可泵性进行评价。坍落度试验法是经典的评价方法,虽然有缺陷,但表征混凝土的流动性简便易行、指标明确,是目前评价混凝土可泵性的最主要方法。主要

缺陷在于受操作技术影响大,观察粘聚性、保水性受主观影响。采用坍落度方法测定可泵性时,通常通过坍落度、扩展度和倒坍落度筒的流下时间来评价拌合物流动性、粘度等式性能。实验结果表明,倒坍落度筒的流下时间t在5~30s、扩展度SF ≥ 450mm、坍落度SL在180~220mm时,混凝土可泵性好、阻力小、容易泵送;当t ≥ 30s、SF ≤ 450mm时,混凝土不易泵送。超高泵送时,SL ≥ 240mm,SF ≥600mm,t ≤ 15s。

混凝土拌和物在管道中于压力推动下进行输送,水是传递压力的介质,如果在泵送过程中,由于压力大或管道弯曲、变径等出现“脱水现象”,水分通过骨料间空隙渗透,而使骨料聚结,引起堵塞。压力泌水试验法可以测定拌和料的保水性、反映阻止拌和水在压力下渗透流动的内阻力。

超高泵送高强混凝土的关键与难点在于,高强砼与普通砼SL和SF相同时,但SFt不同(粘度较大),要解决黏度与和易性之间的矛盾、坍落度与扩展度泵送损失的控制、扩展度和黏度经时损失的问题、高流动性混凝土的抗压强度保证问题。解决这些问题要优化原材料品种和混凝土配合比;经时损失问题通过调整外加剂组分解决;强度问题通过提高配比强度富余系数、规范现场取样和现场养护等内容进行控制。

二、高强泵送混凝土的配制

混凝土的可泵性与混凝土组成材料及其配合比密切相关,与混凝土和管壁间的摩擦、压力条件下浆体性能及混凝土质量变化等有关。

配制思路是,首先确定水泥和外加剂品种,确定优质矿物掺合料,寻找最佳掺合料用量比例,然后确定掺和料的最佳替代掺量,通过调整外加剂性能、砂率、粉体含量等措施,进一步降低混凝土和易性尤其是黏度的经时变化率。确定试验室最佳配合比,根据现场实际泵送高度变化(混凝土性能、泵送损失)情况,采用不同的配合比进行生产施工。

1、混凝土配合比对可泵性的影响主要表现在以下几个方面:

1.1坍落度(或扩展度,均为流动性表征参数):坍落度(扩展度)大的混凝土,流动性好,在不离析、少泌水(水分不游离)的条件下,混凝土黏度合适(不粘管壁),具有粘着系数和速度系数小的性质。

1.2胶凝材料用量:胶凝材料用量增加、水胶比降低,一般均引起粘着系数和速度系数随之增大,但过少(水胶比大)时,容易发生离析、泌水造成拌和物不均匀而引起堵管。

1.3砂率:砂率过高,需要足够的浆体才能提供合适的润滑层,否则粘着系数和速度系数会加大,适当降低砂率可以提供适当的浆体包裹量,但过低则容易发生离析。通常,由于粗骨料空隙率较大,相对而言浆体含量不足,砂率偏高,应提供适当数量的细粉料(增加粉煤灰、引气剂用量以增加浆体体积含量),保证混凝土有足够的和易性。

1.4粗骨料的影响:骨料粒径大小、颗粒形状、表面结构、级配组成、吸水性能对混凝土可泵性影响很大,应选择空隙率小、针片状含量少、吸水率小的骨料,堆积密度≥1500kg/m3。

1.5细骨料的影响:细骨料比粗骨料对可泵性的影响作用大。泵送混凝土用细骨料应尤其注意0.3mm和0.15mm筛通过的细砂含量,应分别在15%~30%和5%~10%。这部分砂对浆体的流动性、离析和泌水、黏度性能、含气量等影响作用极大,极易影响混凝土的可泵性。

1.6含气量:3%~5%,气泡的结构(数量及大小)合理。

2、原材料因素对混凝土可泵性的影响:

2.1水泥与胶凝体系

混凝土拌和物中石子本身并无流动性,它必须均匀分散在水泥浆体中通过水泥浆体带动一起向前移动,石子随浆体的移动受的阻力与浆体在拌和物中的充盈度有关,在拌和物中,水泥浆填充骨料颗粒间的空隙并包裹着骨料,在骨料表面形成浆体层,浆体层的厚度越大(前提是浆体与骨料不易分离),则骨料移动的阻力就会越小,同时,浆体量大,骨料相对减少,混凝土流动性增大,在泵送管道内壁形成的薄浆层可起到润滑层的作用,使泵送阻力降低,便于泵送。水泥浆体的含量对混凝土泵送特别重要,国内外对泵送混凝土的最小水泥用量都有明确的规定,其规定的目的是保证拌和物中的最低浆体含量,实质是保证填充骨料空隙、包裹骨料的浆体体积含量。水泥品种、

细度、矿物组成与掺合料等对达到同样流动性的混凝土需水性、保持流动性的能力、泌水特性、黏度影响差异较大,是影响可泵性的主要因素。

2.2骨料

骨料占的体积最大,其特性对混合料的可泵性影响很大,包括级配、颗粒形状、表面状态、最大粒径、吸水性能等。

级配好的骨料,其空隙率小,同样浆体量的前提下,可以获得更好的可泵性,但在富浆的混合料中,级配的影响显著减少;

骨料级配中,显著影响可泵性的是0.3~10mm的中等颗粒含量。如其含量过多,即石子偏细、砂子偏粗,极容易导致拌和物粗涩、松散,流动性差、摩擦阻力大、可泵性差;如含量过少,即石子偏粗、砂子偏细,则极容易使外加剂用量和用水量增大、使拌和物粘聚性变差发生离析;混凝土拌和物的流动性通过填充完砂石间的空隙而富余的包裹骨料表面的水泥浆体层来实现。砂率的变动会使骨料的总表面积和空隙率发生改变,因此,对拌和物的和易性、流动性、黏度有明显的影响,尤其是采用棱角系数大、吸水率大的砂的情况下,影响明显。

浆体量一定的情况下,砂率过大,骨料的总表面积增大,骨料间的浆体层减薄,流动性差,拌和物干稠;砂率过小,砂子不足以填充粗骨料间的空隙而需额外的浆体补充,骨料表面的裹浆层变薄,石子

间内摩擦阻力增大,降低拌和物的流动性,严重影响拌和物的粘聚性和保水性,使粗骨料离析、浆体流失甚至溃散。合理的砂率可以使相同浆体量达到最大的坍落度、流动性,或达到相同坍落度、流动性时胶凝材料用量最少。

配合比相同的条件下,骨料平均粒径增大,质量相同的骨料颗粒总数减少,则同样数量的浆体对骨料的裹浆层变厚,流动性改善;随着骨料最大粒径的减小,浆体含量需要增加。

颗粒形状和表面状态也极容易影响可泵性,颗粒圆润、表面光滑的石子,空隙率小、表面积小,填充空隙和包裹颗粒所需的浆体较少,相同浆体量时,裹浆层和管道润滑层厚,流动性大、摩擦阻力小,对可泵性有利。

骨料的吸水率也是影响可泵性的因素,未饱和吸水的骨料在压力条件下会使水分向骨料内部孔隙发生迁移,虽然在压力解除时有部分得到释放,但也会造成影响,极端的例子是在多孔的轻骨料泵送混凝土中,因此,对于吸水率较大的骨料用于施工时应湿润处理,但对抗冻要求高的地区,骨料的吸水率应有所限制。

2.3外加剂

由于泵送工艺的需要,为了满足适当的浆体含量和适宜的流动性,泵送混凝土用水量通常较大,而从混凝土性能考虑,则需要控制水胶

比,需借助外加剂的功效来解决其中的矛盾。降低用水量、改善和易性、增大浆体的流动性。

外加剂在泵送混凝土中的功效体现在如下方面:降低用水量、增大流动性、改善和易性;改善泌水性能;改善因水胶比降低而增加的混凝土粘度以降低拌和物摩擦阻力;延长凝结时间以适应施工操作时间,改善水化;降低坍落度经时损失,改善浆体流动性丧失的缺陷。

2.4水和细粉

水是混凝土拌和物各组成材料间的联络相,也是泵送压力传递的关键介质,主宰混凝土泵送的全过程,但用水量太多,浆体过分稀释不利于泵送而且对混凝土强度及耐久性不利。

如果混凝土中细粉料(胶凝材料和0.3mm以下的细料)对水没有足够的吸附能力和阻力,一部分水在泵送压力下从固体颗粒间的空隙流向阻力较小的区域,造成输送管道内压力传递不均,使水先流失、骨料与浆体分离。

由于细粉料对水的阻力作用,满足可泵性时应保证混凝土中具有合适的数量,实质上是提高浆体的内聚性需要,防止在泵送压力下的脱水作用。脱水具有逐渐增大的反作用,降低混凝土流动性并减少管壁润滑层的流动润滑体,逐渐引起阻力加大导致管道堵塞。

三、泵的选型与现场施工

高强混凝土超高泵送是一个系统工程,设备要有较高可靠性和超强的泵送能力。高强混凝土的超高压泵送因混凝土压力过高,容易产生泄漏导致混凝土离析、堵管等诸多问题,必须解决超高压管道的密封、超高压管道、超高压混凝土泵送施工工艺及管道内剩余混凝土处理与清水洗等诸多问题

在设备选择时,要考虑设备的泵送能力(最大出口压力)、超高压管道密封、管道直径、管道材质、可靠性等问题。

现场施工主要分为管道布置,泵管固定、设置水平缓冲层、高压管道连接、管道清洗等。

管道布置原则:出泵口处水平管长度不低于泵送高度的1/4,包括弯管折算长度;第一道水平弯管距离泵最短距离要大于3m;当泵送高度超过200m时,应考虑在高空布置水平管道(缓冲层);距离泵10m左右设置一个截止阀(进行保养或维修,用于阻止垂直泵管内混凝土回流);竖向管道应在最前段或第一次穿越楼层处设置一个截止阀(由于混凝土泵前端输送管的压力最大,堵管和爆管总发生在管道的初段,特别是水平管与垂直管相连接的弯管处);超高压管的布置应避开人流量较大的区域,并在两边设安全防护设置。

四、高强混凝土超高泵送工程案例分析

统计上海金茂大厦、香港金融中心、台北101大厦、上海环球、北京国贸三期、天津津塔、广州西塔、深圳京基等案例。其混凝土最

高标号、泵送高度、超高泵送工程混凝土配合比等情况,具有以下几个特点:

1、原材料方面:采用C2S含量高(40%~70%)的水泥(内地一般为15%~37%);混凝土中掺加了矿粉或硅灰;石子粒径较小,为1/2″,即最大料径约为12.7mm(香港国际金融中心C60混凝土为10mm);外加剂采用优质聚羧酸型泵送剂。

2、配合比方面:单方用水量较小,在155kg~160kg。水泥用量较少,矿物掺和料掺量较大,接近40%。水胶比较小、砂率较大(墙和高强柱达54%~56%)。混凝土生产过程中适时地掺加一定量的石灰石粉。

3、混凝土控制指标方面:坍落度较大,为250mm±20mm;扩展度为650mm±100mm;而且,浇筑高度大于400m时控制混凝土的扩展度不小于720mm,以避免过大的流动度泵送损失。采用60d强度为验收强度。

4、施工方面:台北101大楼采用Schwing地泵,泵送顶升工艺(其它工程为泵送+振捣工艺),泵送速度控制在40m3/h~60m3/h,泵压控制在最大量程的3/4之内,实际压力在22MPa左右。泵送高度较大时,人为调降泵送速度至30m3/h,以降低泵送压力至最大量程的70%。实际检测扩展度泵送损失在50mm~100mm。

五、高强混凝土超高泵送配制的一些想法

1、对常规原材料进行相容性优化选择试验,使胶凝材料之间及其与外加剂之间的相容性保持良好,能够配制出满足超高泵送混凝土。

2、相对而言,聚酯类外加剂的混凝土粘聚性好但坍损快,聚醚类的发散但损失小。

3、调整聚羧酸外加剂的成份可以明显改善混凝土的黏度,但不能仅靠提高混凝土的含气量来实现,否则混凝土的表面易出现“空鼓”现象。

4、在高性能混凝土配合比设计时应充分注意胶凝体系的组成结构尤其是水泥组成的影响。我国水泥的生产是在同种熟料的基础上掺加不同比例的矿物掺和料来调整品种和等级的,而不是根据混凝土的性能要求来调整矿物结构的,如C3A含量没有根据气温进行调整、C3S和C2S也不能根据混凝土性能要求或使用部位进行控制等,希望这一点能够引起同行们的重视。

混凝土超高泵送专项施工方案

混凝土超高泵送 1. 工程概况 1.1 A 栋主塔楼结构的混凝土强度等级 根据设计图纸的说明,本工程A 栋主塔楼结构的混凝土强度分布状况如下: 序号 部 位 混凝土等级 1 工程桩(人工挖孔桩) C40 2 基础垫层 C15 3 基础底板(4500mm 厚) C45(S8) 4 地下结构剪力墙、柱(非主塔部位) C80 5 主塔楼剪力 墙及其连梁 -4~43层,(泵送高度191.800mm ) C80 44~98层,(泵送高度191.8~419.8mm ) C60 6 梁板(含楼梯板) C40 组合楼板 一般层 C30 18、20、37、39、55、57、73、75、91、93、 94层(避难层与交易层——结构节点层) C40 7 型钢混凝土柱,(泵送高度419.8mm ) C80 1.2 A 栋主塔楼结构的混凝土泵送估算量 A 栋主塔楼结构在正常施工状态下,沿立面标高将保持4个上下层次的混凝土浇筑作业面,分别为: 第一作业层:最上部是核心筒墙体混凝土浇筑,每次施工一层,混凝土量估算约1000立方。 第二作业层:滞后第一作业层5层左右是核心筒水平楼盖混凝土浇筑,每次施工一层,混凝土量估算约50立方。 第三作业层:滞后第二作业层3~4层左右是外筒型钢柱内混凝土浇筑,每次施 工三层,混凝土量估算约900~1500立方。 第四作业层:滞后第三作业层3~4层左右是外筒水平楼盖及核心筒楼梯板混凝土浇筑,每次施工一层,混凝土量估算约 150立方。 1.3 楼层功能及层高分布 A 、入口大堂及商场区(1~4层) 首层大堂及B1/F 层高分别为12m 及 6m 。 B 、办公楼区(5~74层) 5/F-72/F 为办公室楼层, 其中15/F, 20/F, 34/F, 41/F, 52/F, 57/F, 70/F 为贸易办公楼层。办公楼层高为4.2m 而贸易办公层层 高为4.73m 。 39/F-40/F 为空中转换层, 两层转换层 层高分别为5m 及4.47m 。 18/F-19/F, 37/F-38/F, 55/F-56/F, 73/F-74/F 为避难层及机电层。避难层 (18/F, 37/F, 55/F 及73/F) 层高为4.2m 。机电层 (19/F, 38/F, 56/F 及74/F) 层高分别为4.47m, 4.2m, 4.47m 及5.7m 。 C 、酒店及特色餐厅区(75~顶层) 76/F -90/F 为酒店客房层, 其层高为3.5m 。 94/F 为酒店大堂, 1/F 则为酒店首层大堂。酒店大堂层高为11m, 酒店首层大堂则为12m 。 75/F 为酒店俱乐部, 其层高为5.5m 。 76/F 为会议室, 其层高为5.5m 。 93/F 为酒店中餐厅, 其层高为5.5m 。

混凝土配比表

混凝土配比表 混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20 水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg 配合比为:0.51:1:1.81:3.68 C25 水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比为:0.44:1:1.42:3.17 C30 水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 配合比为:0.38:1:1.11:2.72 . . 普通混凝土配合比参考: 水泥 品种混凝土等级配比(单位)Kng 塌落度mm 抗压强度N/mm2 水泥砂石水7天28天 P.C32.5 C20 300 734 1236 195 35 21.0 29.0 1 2.45 4.12 0.65 C25 320 768 1153 208 45 19.6 32.1 1 2.40 3.60 0.65 C30 370 721 1127 207 45 29.5 35.2 1 1.95 3.05 0.56 C35 430 642 1094 172 44 32.8 44.1 1 1.49 2.54 0.40 C40 480 572 1111 202 50 34.6 50.7 1 1.19 2.31 0.42 P.O 32.5 C20 295 707 1203 195 30 20.2 29.1 1 2.40 4.08 0.66 C25 316 719 1173 192 50 22.1 32.4 1 2.28 3.71 0.61 C30 366 665 1182 187 50 27.9 37.6 1 1.82 3.23 0.51 C35 429 637 1184 200 60 30.***6.2 1 1.48 2.76 0.47 C40 478 *** 1128 210 60 29.4 51.0 1 1.33 2.36 0.44 P.O 32.5R C25 321 749 1173 193 50 26.6 39.1 1 2.33 3.65 0.60 C30 360 725 1134 198 60 29.4 44.3 1 2.01 3.15 0.55 C35 431 643 1096 190 50 39.0 51.3 1 1.49 2.54 0.44 C40 480 572 1111 202 40 39.3 51.0 1 1.19 2.31 0.42

高层住宅泵送混凝土施工方案

东山国际新城H1-2区一标段工程 高层泵送 混 凝 土 施 工 方 案 编制:__________________ 审核:___________________ 批准:___________________ 中铁二局东山国际项目经理部 二o—年十月

一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、泵送砼的选择 (3) 四、机具设备与劳动力组织 (7) 五、施工准备 (8) 六、泵送混凝土的供应 (8) 七、泵送混凝土的运送 (9) 八、混凝土泵送设备及管道的选择与布置 (10) 九、混凝土的泵送与浇筑.......................... 1 4 十、泵送混凝土的浇筑。............................ 1 9十^一、泵送结束清理工作。......................... 2 0十二、泵送混凝土质量控制.......................... 2 0十三、混凝土的养护................................ 2 2十四、质量控制.................................... 2 3十五、安全措施..................................... 2 3 编制依据 1.1《东山国际新城H1-2区一标段工程施工组织设计》

1.2四川省天拓建筑设计有限责任公司提供的场区总平图及地下室设计施工图。1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 1.4《混凝土质量控制标准》(GB50164 1.5《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55) 二、工程概况 工程名称:东山国际新城H1-2区一标段 建设单位:成都华信天宇实业有限公司 建设地点:成都市龙泉驿区柏合镇 该工程位于成都市龙泉驿区东山国际新城,西边为东山国际会议中心,北边为H1-3区、H1-1区、水体中心,东面临45米规划道路,南边为拟建成简快速通道,建筑面积111259.33平方米,共计10栋 楼,地下室一层。其中10#?11#楼为17层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:58.75m;12#?13#楼为24层一类高层商住楼下带2 层商业,建筑高度: 78.60m;23#?28#楼为5层住宅楼,建筑高度:20.8m。 三、泵送砼的选择 高层建筑泵送混凝土施工技术,是从混凝土集中预拌的配制生产、 运输到泵送、布料的全过程而形成的成套技术,因此对混凝土原材料的选择、配合比的设计、掺合料的合理使用、混凝土的可泵性(流动性与稳定性)均有着特殊的要求,根据工程性质及特点、工程量的大小、泵送高度等要求而对机具配备、布管工艺、布料、浇筑人模直至养护等亦有着严格的技术要求,这项技术带来了缩短工期、节约材料、保证混凝土质量、减少施工用地、降低

超高泵送混凝土技术简析

超高泵送混凝土技术 超高泵送混凝土技术一般是指泵送高度超过200m的现代混凝土泵送技术,近年来,随着经济和社会发展,泵送高度超过300m的建筑工程越来越多,因而超高泵送混凝土技术已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。超高泵送混凝土技术是一项综合技术,包含混凝土制备技术、泵送参数计算、泵送机械选定与调试、泵管布设和过程控制等内容。 1.主要技术内容 混凝土制备与性能要求 (1)原材料的选择 应选择C2S(2CaOoSiO2)含量高的水泥,对于提高混凝土的流动性和减少塌落度损失有显著的效果;粗骨料宜选用连续级配,应控制针片状含量,而且要考虑最大粒径与泵送管径之比;细骨料选用中砂,细砂会使混凝土变得干涩,而粗砂容易使混凝土离析;采用性能优良的矿物掺合料,如矿粉、硅粉和一级粉煤灰等,可使混凝土获得良好的工作性;外加剂应优先选用减水率高、保塑时间长的聚羧酸型泵送剂,泵送剂应与水泥和掺合料有良好的相容性。 (2)混凝土的制备 通过优化设计和工艺措施,使制备的混凝土具有较好的和易性,流动性高,虽黏度较小,但无离析泌水现象,因而有较小的流动阻力,易于泵送。 (3)泵送设备的选择和泵管的布设 泵送设备的选定应参照《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10中规定的技术条件来进行,首先要进行泵送参数的验算,包括混凝土输送泵的型号和泵送能力,水平管压力损失、垂直管压力损失、特殊管的压力损失和泵送效率等。 (4)泵送施工的过程控制 混凝土的性能是能否顺利泵送的第一关,应对到场的混凝土进行塌落度、扩展度和含气量的检测,如出现不正常情况,及时采取应对措施;泵送过程中,要实时检查泵车的压力变化、泵管有无漏水、漏浆情况,连接件的状况等,发现问题及时处理。 2.技术指标 (1)混凝土拌合物的工作性良好,无离析泌水,塌落度一般在180~200mm,泵送高度超过300m的,塌落度宜>240mm,扩展度>600mm,倒锥法混凝土下落时间<15s。 (2)硬化混凝土物理力学性能符合设计要求。 (3)混凝土的输送排量、输送压力和泵管的布设要依据准确的计算,并制定详细的实施方案,并进行模拟高程泵送试验。 3.适用范围 超高泵送混凝土适用于泵送高度大于200m的各种超高层建筑。 4.已应用的典型工程 上海金茂大厦,泵送高度382.5m,一次泵送174m3;北京中国国际贸易中心三期A阶段工程,一次泵送高度330m;上海环球金融中心,C60混凝土泵送高度289.55m,C50混凝土泵送高度为344.3m,C40混凝土泵送高度为492m;广州珠江新城西塔工程,C80混凝土泵送高度为410m,C90混凝土泵送高度为167m。

C20泵送混凝土配合比(SY-)

C20泵送混凝土配合比设计试验报告 报告编号:SY- 中国水电三局中心实验室苗家坝实验室 2011年9月24日

C20泵送混凝土配合比设计试验报告 1.前言 水电三局中心实验室苗家坝实验室受水电十六局第二分局橙子沟项目委托,进行C20W6F100泵送混凝土配合比设计试验。按贵部所提供试验要求,依据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)、《水工混凝土试验规程》(DL/T5150-2001)、《水工混凝土配合比设计规程》(DL/T5330-2005)进行配合比设计和性能试验。目前,混凝土配合比设计试验已经结束,综合混凝土配合比试验的各项性能成果,提出C20W6F100泵送混凝土配合比试验报告,以供参考。 2.原材料试验结果 2.1水泥 依据《通用硅酸盐水泥》GB175─2007中普通硅酸盐水泥的标准要求对配合比试验采用甘肃祁连山水泥厂生产的P·O42.5水泥进行检验,结果表明,所检验水泥各项物理及化学性能指标均满足规范要求,见表2-1。 水泥物理及化学性能检测结果表2-1 依据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596-2005)对配合比试验采用的陕西略阳Ⅱ级粉煤灰进行检验, 结果表明,所检验粉煤灰各项物理及化学性能指标均满足规范要求,见表2-2。

粉煤灰物理及化学性能检测结果表2-2 2.3骨料 2.3.1细骨料 配合比试验中细骨料采用橙子沟水电站A标骨料场人工砂,依据《水工混凝土砂石骨料试验规程》(DL/T5151-2001)进行检验。各项指标均满足《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)标准要求,检验结果见表2-3。 细骨料检验结果表2-3 2.3.2 粗骨料 配合比试验中粗骨料采用橙子沟水电站A标骨料场人工石,依据《水工混凝土砂石骨料试验规程》(DL/T5151-2001)进行检验。检测结果表明,各项指标均满足《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)标准要求,检测结果见表2-4。

泵送混凝土

采用泵送砼浇筑,按照常规浇筑方法进行施工,为控制噪音,在一定的时段内采用环保型振动棒。 1.建立混凝土搅拌站 搅拌:采用JS500型搅拌机,微机配料,铲车上料保证砼搅拌质量及速度,42.5普通硅酸盐水泥,无风化、洁净碎石,质地坚硬清洁的中粗砂,泵送砼掺二级粉煤灰,原材料应有合格证及复检报告。按配比用量输入电脑,施工中不得改变任何数据,严格控制用水量,每班均测定砼坍落度,按规范要求留取试块。 现场砼搅拌站生产工艺流程图 2.混凝土的泵送与浇筑 1、泵送混凝土对模板和钢筋的要求 1)对模板的要求 由于泵送混凝土的流动性大和施工的冲击力大,因此在设计模板时, 必须根据泵送混凝土对模板侧压力大特点,确保模板和支撑

有足够的强度、刚度和稳定性。 模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,按下列公式计算:采用内内振捣器时,新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力可按下列二公式计算,并取二式中的较小值。 F=0.22γct oβ1β2V1/2 F=γcH 式中F-------新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(kn/m2) γc------混凝土重力密度(kn/m3) to------新浇筑混凝土的初凝时间h,可按实测确定.当缺乏试验资料时,可采用 to =200/T+15计算, V------混凝土的浇筑速度 H------混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度 β1----外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0掺具有缓作用的外加剂时取1.23。 β2-----混凝土坍落度修正系数,当坍落度小于100mm时,取1.10 不小于100mm时取1.15。 布料设备不碰撞或直接搁置在模板上,手动布料杆下的模板和支架应进行加固。 2)对钢筋的要求:浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架变形或位移应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋;应设置足够的钢筋撑或钢支架。钢筋骨架重要节点应采取加固措施。 手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨加上 2、混凝土的泵送

(完整版)泵送砼浇筑施工方案

昆山阳明房地产建设有限公司阳明欧洲小区泵送砼 施 工 方 案 编制单位:江苏中兴建设有限公司 编制人:赵顺森 审核人:任伯寿 编制日期:2004年8月20日

1、编制依据: 1.1施工合同 1.2施工图纸 1.3《砼泵送施工技术规程》JGJ/119-95 1.4《粉煤灰在砼和砂浆中应用技术规程》 1.5《预拌砼》 1.6《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-2002 1.7《砼外加剂应用技术规程》GBJ119-88 1.8《普通砼配合比设计规程》JGJ55-95 1.9《砼结构工程施工质量验收规范》GB520204-2002 1.10《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 1.11《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92 1.12施工组织设计 2、工程概况 本工程抗震设防烈度等级为7度,建筑结构安全等级为二级,框架抗震等级为三级,抗震墙抗震等级为三级,耐火等级火二级,屋面防水等级为三级,抗震设防类别为丙级,场地类别为IV类,建筑物主体结构设计使用年限为50年。 总建筑面积14658㎡,其中沿街商住楼9600㎡,六幢别墅共计5058㎡,商住楼平面布置呈“L”型,别墅平面布置呈“一”字型,商住楼建筑物长度A1-BA:78.312米,B1-C31:63.12米,宽为12.24米,别墅建筑物长度26.64米,宽13.34米,商住楼为框架结构,层

数为五层,局部办公区域为7层,办公区域一层层高3.6米,2-7层层高3米,檐高21.8米,商住楼住宅区域一层层高3.4米,二层层高3米,3-5层层高2.8米,檐高15米,室内外高差0.2米,别墅为砖混结构,层数为三层,一层层高4.78米,(其中夹层层高2.2米),二、三层层高2.8米,檐高10.93米。 基础 商住楼桩基为Φ377钢筋砼沉管灌注桩,C30预制桩尖,桩身为C25砼。别墅桩基为锤击预制方桩。 承台、基础梁等为C25砼浇筑,商住楼电梯井四周用C25砼浇筑井壁,±0.000以下采用M10水泥砂浆MU10粘土砖砌筑,在-0.06米处作1:2水泥砂浆(掺水泥重量5%防水剂)防潮层一道,别墅基础埋深-1.6米,商住楼基础-1.4米,电梯井壁部分-2.2米。 主体 商住楼为框架结构,设有框架柱、框架梁、现浇板、电梯井、楼梯为现浇板式楼梯,砼采用C25,±0.000以上采用M7.5水泥混合砂浆MU10KP1非承重多孔砖砌筑。 别墅为混合结构,设有圈梁、构造柱、现浇板,楼梯为现浇板式楼梯,砼采用C25。±0.000以上采用M7.5水泥混合砂浆MU10KP1承重多孔砖砌筑。 3、施工部署及任务安排 3.1施工总部署 由于本工程要求在2005年4月5日竣工,工期相当紧张,只有充分

超高混凝土泵送施工方案

混凝土超高泵送施工方案 一、编制依据 (1)****汇名邸三期设计图纸; (2)****汇名邸三期施工组织设计; (3)国家相关的施工规范和规程以及政府相关制度和规定; (4)我单位施工技术力量、现场周边条件及类似工程施工经验。 二、工程概况 1、建筑工程概况 ****汇名邸三期项目,位于长沙市雨花区韶山中路489 号,韶山路与新建路交叉口的东北方向,是集购物、餐饮、娱乐、休闲、办公等为一体的多功能复合型超高层商业中心。总建筑面积约14.7万m2,由A#栋超高层塔楼,B、C、D#栋商业裙楼组成,地下设三层地下室。A#栋塔楼地上49层,总高度205.75m;B#栋裙楼地上4层,总高度23.95m;C#栋裙楼地上3层,总高度16.15m;D#栋裙楼地上4层,总高度21.35m。 本工程塔楼基础类型为人工挖孔灌注桩,结构类型为框架-核心筒结构;裙楼基础类型为柱下独立基础,结构类型为框架结构。 2、混凝土超高泵送概况 塔楼核心筒剪力墙、外框架柱混凝土强度等级为C40~C60,梁板混凝土强度等级为C30~C40,混凝土泵送高度达210m。 三、设备选型 1、设备选型依据 1.1、配管水平换算长度计算 塔楼计划泵送高度210m,先进行核心筒混凝土施工再进行外框架混凝土施工,拟中联HBT90.21.220S型输送泵,根据现场情况,按最长路径拟配管: 地面布置150mm~125mm变径管1个、40m水平管、R=1.0m的90°弯管2个;垂直向上配管时,按布置R=1.0m的90°弯管6个、210m垂直管计算;混凝土施工层按水平管长度按最大不超过20m 计算,最终与布料杆连接,布料杆最大布料半径39m,末端软管长度3m。 配管水平换算长度计算: L=(l1+l2+…)+k(h1+h2+…)+f m+b n1+t n2 式中: L——配管的水平换算长度(m);

最新C30泵送混凝土配合比设计说明书

C30泵送混凝土配合比设计说明书

目录 目录 (1) 一、课程设计的要求与条件 (1) 2、已知参数和设计要求: (1) 3、原材料情况 (2) 二、理论配合比设计 (3) 三、理论配合比设计结果 (10) 四、实验室试配配合比设计与试配后拌合物性能测试结果 (10) 3、试配后拌合物性能测试结果 (13) 五、强度测试原始记录与强度结果的确定 (14) 一、7d强度测试 (15) 二、28d强度测试 (16) 一、课程设计的要求与条件 1、配合比设计依据 1、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 2、《建设用碎石卵石》(GBT14685-2011) 3、《建设用砂》(GBT14684-2011) 4、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) 2、已知参数和设计要求: 某工程需要C30商品混凝土,用于现浇钢筋混凝土梁柱。施工采 用泵送方式(管径φ100),施工气温15~25℃。要求出机坍落度为

190±30 mm,而且2 h坍落度损失不大于30 mm。为使混凝土有良好的可泵性并节约水泥,要求掺适量的优质粉煤灰。 3、原材料情况 A、水泥:重庆拉法基水泥厂P·O 42.5R,f ce=50.2MPa,ρc=3.10 (g/cm3),堆积密度1560kg/m3; B、细骨料:①特细砂M x=0.9,ρs1=2.69(g/cm3),堆积密度 1380kg/m3,含泥量1.4%,含水率7%; ②机制砂M x=2.9,ρs2=2.70(g/cm3),堆积密度 1530kg/m3,含粉量14%; C、粗骨料:①石灰岩碎石 5~10mm,ρg=2.67(g/cm3),堆积密度 1380kg/m3,含泥量0.7%; ②石灰岩碎石 10~25mm,ρg=2.67(g/cm3),堆积密度 1400kg/m3,含泥量0.5%; D、外加剂:聚羧酸缓凝高效减水剂(PCA-R),含固量23%,减水 率29.5%,掺量1.5%,,重庆三圣特种建材股份有限公司 E、掺合料:Ⅱ级粉煤灰,ρF=2.42(g/cm3),堆积密度 1320kg/m3,细度22.0%,需水量比99%,烧失量4.72%,掺量8%~12%; F、拌合水:自来水。 4. 组员及任务分配 任务(合作完成配合比设计):1.根据原材料检测数据,遵照现行混凝土配合比设计规程要求,进行配合比设计计算;

HBT60型系列拖式混凝土泵性能及技术参数

HBT60型系列拖式混凝土泵 性能与特点 拖式混凝土泵主要特点有: * 泵送液压系统采用闭式回路,主泵与泵送油缸直接连接,取消了换向阀,系统发热少,能量损失小。能充分利用动力功率,降低泵送混凝土成本。 * 主油泵采用萨澳或力士乐闭式回路混凝土专用轴向柱塞泵。与开式回路主泵相比:额定压力、转速高。额定压力是开式主泵的1.2倍,额定转速是开式主泵的1.5倍。主泵使用寿命长,降低了维修费用。 * 采用德国PUTZMEISTER公司专利闭式回路SN控制系统。在分配阀换向后瞬间,泵送油缸推动混凝土产生压力峰值,SN阀可通过对主泵流量自动调节控制,阻止压力峰值产生,延长了主机和砼输送管路使用寿命。 * 独立的S摆管换向系统,能确保混凝土在任意大小流量下S摆管换向快速有力。换向泵采用力士乐恒压轴向柱塞泵,与齿轮泵相比,具有压力高使用寿命长等优点。 * 分配阀采用S型阀,眼镜板与浮动环间隙自动补偿,完全消除漏浆现象,减少堵管的可能性。当输送结束后,可以向料斗内加水,直接将输送管中的混凝土泵出,既节约了混凝土又使清洗变得简单易行。 * 完善的保护系统,系统保护有: @ 系统装有功率限制阀,当产生过载现象时,泵送量降低,避免发动机熄火。 @ 系统装有压力切断阀。当堵管时系统压力升至最大值,而主泵排量自动回零,没有溢流发热损失,发动机处于低载荷状态,输送压力产生脉动冲击现象,容易解决堵管。如没有压力切断阀,发动机处于最大载荷状态,甚至熄火。从而降低发动机使用寿命。 @ 发动机低速保护。发动机转速低于800转/分时,无泵送。避免发动机在低转速下带载工作。 @ 液压油自动冷却系统。当油温超过55°时,冷却风扇自动工作,使油温下降。当系统最高温度超过90°时泵送停止,以保护系统各元件。冷却风扇为德国博世公司产品,质量可靠。 @ 油泵吸空保护。当油温过低或滤芯脏了时,真空表进入警告区,提示用户升高油温或更换滤芯后才可工作,大大减少了油泵吸空可能性。延长油泵寿命。 * 集成化电路控制系统。该系统能准确反映泵送工作的各个状态,进口件组装,如继电器、传感器、指示灯、按钮、接线端子等均匀进口元件,并有远控装置。 * 整机采用自动集中润滑,延长了整机的使用寿命,易于保养,即使忘记加注润滑脂,该系统仍可用液压油自动润滑。 * 模块化设计,可根据用户要求,采取不同的动力配置,电动机可选55kW、75kW、90kW、110kW四种。该产品可适合不同的工作环境,如高原、沙漠、隧道等特殊场合。

泵送混凝土施工方案

泵送混凝土施工方案 泵送混凝土施工方案 一、工程概况 本工程是由**市**集团有限公司投资兴建的***工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于**、**路东侧。由**市**监理有限公司负责监理,**市建筑设计院设计,***公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层梁板均采用泵送混凝土形式进行砼浇筑。为保证施工顺利进行,加强施工期间的安全与质量管理,特制定泵送施工方案以指导施工。 二、混凝土材料要求 本工程采用商品砼,混凝土由**市**混凝土制品有限公司提供。 1、原材料:水泥:42.5#普通硅酸盐水泥;混凝土用石子采用连续级配,最大粒径不得大于4cm;砂采用中砂;控制石子、砂子的含泥量不超过1%和3%,(原材料具体由商品砼提供单位根据实际情况确定,但必须保证砼的质量要求)。为增加泵送混凝土可泵性,利用部分粉煤灰代替水泥,用量约为水泥用量10%。混凝土配比由我公司提供强度及其他要求,提前1个月提交预拌混凝土搅拌站进行试配,施工时严格按配合比施工,现场按国家现行标准《预拌混凝土》及双方约定要求进行交货检验。 2、外加剂:采用建筑宝混凝土添加剂。该产品具有减水增强、缓凝降温、减少收缩等功能,能大幅度提高混凝土质量。并提高混凝土可泵性。 3、坍落度要求:混凝土坍落度一般应在13-15cm,不得大于16cm(具体数值由砼搅拌站提供技术资料确定)。现场每车专人测一次,严格控制混凝土质量。混凝土坍落度误差范围在±2cm,不合格混凝土不得使用,?测试结果有偏差应及时反馈混凝土搅拌站,及时修正。 4、混凝土运输供应:浇筑前由施工队计算混凝土用量,提交预拌混凝土搅拌站,并按所使用的混凝土泵输出量确定搅拌车数量,保证混凝土连续供应。 三、泵送混凝土施工工艺 1、施工段的划分 工程按照设计要求留设有三条后浇带,为方便施工,将每一平面楼层按后浇带

混凝土超高泵送专项施工方案

混 凝 土 超 高 泵 送 1. 工程概况 1.1 A 栋主塔楼结构的混凝土强度等级 根据设计图纸的说明,本工程A 栋主塔楼结构的混凝土强度分布状况如下: 序号 部 位 混凝土等级 1 工程桩(人工挖孔桩) C40 2 基础垫层 C15 3 基础底板(4500mm 厚) C45(S8) 4 地下结构剪力墙、柱(非主塔部位) C80 5 主塔楼剪力墙及其连梁 -4~43层,(泵送高度191.800mm ) C80 44~98层,(泵送高度191.8~419.8mm ) C60 6 梁板(含楼梯板) C40 组合楼板 一般层 C30 18、20、37、39、55、57、73、75、91、93、94层(避难层与交易层——结构节点层) C40 1.2 A 栋主塔楼结构的混凝土泵送估算量 A 栋主塔楼结构在正常施工状态下,沿立面标高将保持4个上下层次的混凝土浇 筑作业面,分别为: 第一作业层:最上部是核心筒墙体混凝 土浇筑,每次施工一层,混凝土量估算约1000立方。 第二作业层:滞后第一作业层5层左右是核心筒水平楼盖混凝土浇筑,每次施工一 层,混凝土量估算约50立方。 第三作业层:滞后第二作业层3~4层左 右是外筒型钢柱内混凝土浇筑,每次施工三层,混凝土量估算约900~1500立方。 第四作业层:滞后第三作业层3~4层左 右是外筒水平楼盖及核心筒楼梯板混凝土浇筑,每次施工一层,混凝土量估算约150立方。 1.3 楼层功能及层高分布 A 、入口大堂及商场区(1~4层)

首层大堂及B1/F层高分别为12m及6m。 B、办公楼区(5~74层) 5/F-72/F为办公室楼层, 其中15/F, 20/F, 34/F, 41/F, 52/F, 57/F, 70/F为 94/F为酒店大堂, 1/F则为酒店首层大堂。酒店大堂层高为11m, 酒店首层大堂则为12m。 75/F为酒店俱乐部, 其层高为5.5m。 76/F为会议室, 其层高为5.5m。 93/F为酒店中餐厅, 其层高为5.5m。 96/F及97/F为特色餐厅,每层层高为5m。 3.5m。 根据高度要求,泵送到419.80米高度的混凝土出口压力大约需要大于20MPa,而按实际需要每小时输送方量不小于80立方,因此必须采用两台混凝土泵同时施工泵送,每台混凝土泵输送量不少于40方。

泵送混凝土配合比设计

泵送混凝土配合比设计 随着社会的进步,科技生产力的发展,商品混凝土浇筑工艺不断发生着变化,其中泵送商品混凝土以其施工方便、浇筑速度快。易于振捣等优势,越来越受到人们的重视,但是在具体的施工中,仍存在诸如对配合此要求更严格,施工中易发生堵管等现象,现就泵送商品混凝土的配合比设计的问题微一简要说明。 普通水泥商品混凝土为悬浮密实结构,其强度形成机理是靠水泥的水化反应产生的凝结力获得的。商品混凝土强度不仅服从水灰比定则,还要服从密实度定则。由于普通商品混凝土较易捣实,在某种程度容易造成把密实度看成次要因素,而只注意水灰比与强度的关系。然而,泵送商品混凝土对其可泵性有特殊的要求,即:要求商品混凝土具有建筑工程所要求的强度需求,同时要满足长距离泵送的需要。换句话说,就是商品混凝土在达到可泵性要求时应服从于阿布拉姆斯水灰比定则。 1.泵送商品混凝土混合料应满足的要求 (1)要有足够的水泥浆体 水泥浆体是混凝上组成的基体,在泵送商品混凝土中,为了能够形成一个很好的润滑层。保证商品混凝土泵送能够顺利进行,拌和物须满足以下要求①有足够的含浆量,砂浆除了填充骨料间所有空隙外。还应有富余量使商品混凝土泵输送管道内壁形成薄浆层;②浆层内含有较多的水,以在输送管内壁处产生一层水膜,泵送时起到润滑作用。

(2)泵送商品混凝土混合料应满足一定的技术要求 为了保证泵送顺利和商品混凝土的质量,商品混凝土混合料应满足以下主要技术要求:①商品混凝土初凝时间不得小于商品混凝土混合料运输、泵送、直到浇灌完成的全过程所需的时问;②商品混凝土拌和物的和易性要好,并且要具有良好的内聚性、不离析、少泌水,以保证商品混凝土的均匀性。 2.泵送商品混凝土原材料分析 由于泵送商品混凝土在性能及施工工艺上的特殊性,因此对其组成材料的质晕提出了严格的要求。 2.1水泥品种和用量的选择适宜的水泥用量对商品混凝土的可泵性起着重要的作用。工程实践表明,适宜的水泥用量不仅与商品混凝土的强度等级、水泥标号等因素有关,而且还与管道尺寸、输送距离等有关。为保证泵送商品混凝土具有良好粘聚性,减少因流动性大而容易产生的骨料分离及其离析作用,满足其和易性要求,泵送商品混凝土的胶凝材料用量不宜过大,以免带来较大的水化热,因此,泵送商品混凝土的水泥和矿物掺合料的总量应控制在300~400kg/m3。 泵送商品混凝土一般宜选择普通硅酸盐水泥,尤其对早期强度要求较高的冬季施工以及重要结构的高强商品混凝土。对于大体积商品混凝土,应优先采用水化热低的矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥,并适当降低坍落度防止商品混凝土离析。在冬季施工中,加入早强剂增加商品混凝土抗冻能力。但普通硅酸盐水泥水化热偏高,而矿渣水

泵送混凝土施工方案

北流大冲山风电场二期工程 泵送混凝土施工方案 广西电力工程建设有限公司 北流大冲山风电场二期工程施工项目部 审批: 年月日 审核: 年月日 编制: 年月日 泵送混凝土施工方案 1.适用范围 适用于北流大冲山风电场二期工程升压站的综合配电楼主体结构混凝土、室外设备基础及电缆隧道混凝土结构工程等,混凝土质量等级均为C15、C30、C20。施工采用汽车泵输送浇筑混凝土,一次性完成水平运输和垂直运输作业。 2.引用标准 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204) 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301) 3.施工准备 操作人员 级配人员必须持有合格的级配员证书,无证人员不得上岗。 材料 水泥选用普通硅酸盐水泥。水泥的各项指标应分别符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)的要求。混凝土中未加掺合料时最小水泥用量宜为300kg/m3。 掺和料、外加剂。技术标准按《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119)。 砂子宜用中砂,砂率宜控制在40%~50%。 碎石最大粒径与输送管内径之比,宜小于或等于1:3。 混凝土的水灰比不宜小于,不得大于。

塌落度值表 坍落度参数值 注:现场出罐塌落度配合比设计时应视气候条件、运输距离、钢筋密度等做适当调整。 作业条件 泵送作业。模板及其支撑设计除按正常计算外,还应考虑脉冲水平推力和输送混凝土速度快所引起过载及侧压力及布料器重量的支承以确保模板支撑系统有足够强度刚度和稳定性。 施工前应根据浇筑的混凝土量、工期、构件的特点、泵送能力等确定混凝土的初凝时间、布料次序方法,并编制浇筑作业方案。 泵送前应办理好隐蔽工程验收手续,模板已清理干净,并淋水湿润。 使用场外预拌站供应的混凝土,其生产能力和运输能力必须等于或大于泵送能力。 混凝土泵的操作人员须经培训考核合格,才能上岗操作。 浇捣混凝土作业面时,应搭设操作平台,防止踩踏钢筋。 准备好润滑管道的水泥砂浆、一般是用1:2水泥砂浆,塌落度为120~160mm。 泵送混凝土分层分段浇筑时,按照施工方案循环浇筑,在振捣混凝土时因横向流动而产生的水平推力大等因素,因此对钢筋及埋件的绑扎、架立、固定均有着特殊的要求,特别对钢筋的支架设置除严格按结构类型和特点进行布置架设外,绑扎必须牢固。 机具 混凝土泵车:按其浇筑部位移动方式布料。 混凝土泵站应具备有足够功率和稳定电压的电源。有可能停电时,还应配备发电设备,保证分项混凝土浇筑完成。 混凝土输送管:应选用专用压力管,规格有?100、?125、和?150mm等,并配有各种拐弯角度的断管。 振动器与普通混凝土所用振动器相同。 通讯:泵站与浇筑现场之间必须配备可靠的通讯联络设施,以保证混凝土输送顺畅。 配管的选择和布置 输送管的选择取决于汽车本体的配置,对弯头及接口处检查密封及弯曲处润滑。 4.操作工艺

高性能混凝土超高泵送施工技术研究

高性能混凝土超高泵送施工技术研究 发表时间:2018-08-13T11:54:14.600Z 来源:《基层建设》2018年第21期作者:李杰 [导读] 摘要:现代建筑逐渐向超高层方向发展。这对高层建筑施工技术提出了更高要求。 中建二局第二建筑工程有限公司广东省深圳市 518052 摘要:现代建筑逐渐向超高层方向发展。这对高层建筑施工技术提出了更高要求。而对于高性能混凝土超高泵送施工来说,更是一项难度较大的技术。本文通过对泵的选型——现场布管——混凝土配合比优化等方面的探讨和实践,为其它类似工程的施工提供了一定经验。 关键词:超高层;混凝土;泵送技术 引言 混凝土泵送技术主要是结合混凝土泵和输送管道的作用将混凝土运送到超高层楼层施工点实行施工,其具备较多优势,如运输速度快,施工效率高等,同时也是当前超高层混凝土施工过程中的重要施工技术之一,而如何更好地控制施工质量,并保持其施工效率,需要进一步探讨。 1工程概括 工程由办公主楼、裙房、地下车库等建筑组成,总建筑面积约225449m2。地上主楼55层,地下3层。主楼为钢管混凝土框架。钢筋混凝土核心筒结构,核心筒通过钢框架梁与外框20根钢管混凝土柱连成一体。主楼核心筒结构高度254m,剪力墙厚度从1200mm减至 30mm,采用C35~C60混凝土。钢管柱直径为ψ1000-1500,钢管柱混凝土强度等级为C60,钢管柱混凝土浇筑高度254.3m。 2泵送方法及设备选型、配管设计 2.1泵送方法 根据泵送设备性能同时考虑保证混凝土施工过程中连续性和尽可能缩短浇筑混凝土时间,确定采用2泵2管1次直接泵送到顶的泵送施工方法[1]。 2.2混凝土泵选型 根据类似工程施工经验,选定型号为HBT80.18.195RS的大力神混凝土输送泵用于混凝土泵送施工。 2.3配管设计 (1)配管设计原则及对应措施 综合考虑施工现场机械、运输道路、施工用水等的布置,泵管水平部分长度及布置路线,多台输送泵工作时互不干扰等因素;确定2台混凝土输送拖泵设置于主楼的北侧。 (2)混凝土泵管设计及固定 ①泵管选择。超高层混凝土浇筑中,泵管选择是重要的考虑因素。泵管在使用过程中应尽量保持最长的使用周期,我们综合考虑材质、使用寿命、价格及成本等因素后确定选择内径ψ125壁厚8mm的Q345B耐磨无缝钢管作为混凝土输送管道。②水平管布置。按照水平管路的长度。垂直管路高度1/5的原则,本工程建筑高度254.55m,地面水平管路长度应不小于51m。结合2台混凝土泵的停放位置及泵管布置路线,确定1号泵水平泵管的长度为63m,2号泵水平泵管的长度为54m。③泵管固定。利用固定装置将输送泵管固定在混凝土墩、墙体及混凝土梁上,安装高度根据施工实际情况确定,保证每节竖向钢管均有.个以上连接点,每节水平钢管有2个以上连接点。泵管通过带橡胶)型箍与型钢连接件上的钢板螺栓连接固定,型钢连接件与预埋钢板焊接连接[2]。 (3)布料机布置 根据布料机浇筑混凝土时能覆盖整个核心筒及多台布料机之间互不干扰、布料机进管与垂直管道连接部位等因素,确定布置2台布料机,布料机安装位置分别在核心筒低区候梯厅及中高区候梯厅的中间部位。 3超高泵送混凝土技术 3.1概述 超高泵送混凝土技术一般是指泵送高度超过300m的 现代混凝土泵送技术。 3.2技术要点 1)原材料品质。 (1)水泥:有两个主要的技术指标:①用量;②水泥的流变性,即水泥与高性能减水剂的相容性问题。要想获得低用水量、大流动性、且坍落度经时损失小的效果,必须使两者的相容性好,才能达到所需的要求[3]。 (2)细集料:符合标准规范的要求,对于不同强度等级的混凝土应选用不同细度模数的中砂。 (3)掺合料:作为高性能高泵送混凝土重要组成材料更需要从活性、颗粒组成、减水效果、水化热、泵送性能等方面加以平衡选择。 (4)外加剂:多组分复合以及针对具体工程配制特定要求的外加剂已成为外加剂生产厂加强现场服务的重要方面。 2)混凝土配制:①适宜的水泥用量:为保证泵送混凝土的正常输送,应着重考虑水泥用量的强度和可泵性;坍落度:宜控制为 180mm-200mm;③外加剂:应通过试验来确定外加剂的复合组分;④要求最大骨料粒径与管径之比小于1:5,避免在泵送管道中因出现压力大而导致离析现象[4]。 3)混凝土泵送。泵送前应先湿润泵的料斗、泵室、输送管道与混凝土接触部分,检查管路无异常后方可用水泥砂浆润滑泵送。 4起动泵送混凝土泵送 起泵工序是混凝土泵送施工过程中关键而重要的工序,其中管道润湿尤为重要。起动泵送顺利能大大降低爆管、堵管的发生率。本工程C60以上混凝土有12400m2’占总混凝土量的28%。泵管润泵应满足泵管润透、无积水、混凝土不发生离析的原则[5]。起动泵送工艺:泵送水(加一料斗混凝土用水),泵送10个以上行程,水量不小于0.5m3——打开料斗卸料门和7管置于中位——排净混凝土缸和料斗水并关闭卸料门——向料斗内投加2m3砂浆并泵送至搅拌轴以下(剩余约半斗)——泵送混凝土(混凝土罐车高速旋转0.5min),泵送频率小于

混凝土泵送方案

1 混凝土泵送(地泵) 1.1配管设计 (1)混凝土输送管,应根据工程和施工场地特点、混凝土浇筑方案进行配管。宜缩短管线长度,少用弯管和软管。输送管的铺设应保证安全施工,便于清洗 管道、排除故障和装拆维修。 (2)在同一条管线中,应采用相同管径的混凝土输送管;同时采用新、旧管段时,应将新管布置在泵送压力较大处;管线宣布置得横平竖直。应绘制布管简图,列出各种管件、管连接环、弯管等的规格和数量,提出备件清单。 (3)混凝土输送管应根据粗骨料最大粒径、混凝土泵型号、混凝土输出量和输送距离、以及输送难易程度等进行选择。输送管应具有与泵送条件相适应的强 度。应使用无龟裂、无凹凸损伤和无弯折的管段。输送管的接头应严密,有 足够强度,并能快速装拆。 (4)垂直向上配管时,地面水平管长度不宜小于垂直管长度的四分之一,且不宜小于15m;或遵守产品说明书中的规定。在混凝土泵机Y形管出料口3~6m 处的输送管根部应设置截止阀,以防混凝土拌合物反流。 (5)泵送施工地下结构物时,地上水平管轴线应与Y形管出料口轴线垂直。(6)倾斜向下配管时,应在斜管上端设排气阀;当高差大于20m时,应在斜管下端设5倍高差长度的水平管;如条件限制,可增加弯管或环形管,满足5 倍高差长度要求。 (7)混凝土输送管的固定,不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上,并应符合下列规定: ①水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定,以便于排除堵管、装拆 和清洗管道; ②垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板顶留孔处。在墙及柱上每节管不得少 于1个固定点;在每层楼板预留孔处均应固定; ③垂直管下端的弯管,不应作为上部管道的支撑点。宜设钢支撑承受垂直管重 量。 ④当垂直管固定在脚手架上时,根据需要可对脚手架进行加固; ⑤管道接头卡箍处不得漏浆。 (8)炎热季节施工,宜用湿罩布、湿草袋等遮盖混凝土输送管,避免阳光照射。(9)严寒季节施工,宜用保温材料包裹混凝土输送管,防止管内混凝土受冻,并保证混凝土的入模温度。 (10)当水平输送距离超过200m,垂直输送距离超过40m,输送管垂直向下或斜管前面布置水平管,混凝土拌合物单位水泥用量低于300kg/m3时,必须 合理选择配管方法和泵送工艺,宜用直径大的混凝土输送管和长的锥形管,少用弯管和软管。 (11)当输送高度超过混凝土泵的最大输送距离时,可用接力泵(后继泵)进行泵送。 应设置一个容量约1m3,带搅拌装置的贮料斗。

(完整版)泵送混凝土施工方案

北流大冲山风电场二期工程泵送混凝土施工方案 广西电力工程建设有限公司 北流大冲山风电场二期工程施工项目部

审批: 年月日审核: 年月日编制: 年月日

泵送混凝土施工方案 1.适用范围 适用于北流大冲山风电场二期工程升压站的综合配电楼主体结构混凝土、室外设备基础及电缆隧道混凝土结构工程等,混凝土质量等级均为C15、C30、C20。施工采用汽车泵输送浇筑混凝土,一次性完成水平运输和垂直运输作业。 2.引用标准 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204) 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301) 3.施工准备 3.1 操作人员 级配人员必须持有合格的级配员证书,无证人员不得上岗。 3.2 材料 3.2.1 水泥选用普通硅酸盐水泥。水泥的各项指标应分别符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)的要求。混凝土中未加掺合料时最小水泥用量宜为300kg/m3。 3.2.2 掺和料、外加剂。技术标准按《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119)。 3.2.3 砂子宜用中砂,砂率宜控制在40%~50%。 3.2.4 碎石最大粒径与输送管内径之比,宜小于或等于1:3。 3.2.5 混凝土的水灰比不宜小于0.45,不得大于0.7。 3.2.6 塌落度值表 坍落度参数值 注:现场出罐塌落度配合比设计时应视气候条件、运输距离、钢筋密度等做适当调整。 3.3 作业条件 3.3.1 泵送作业。模板及其支撑设计除按正常计算外,还应考虑脉冲水平推力和输送混凝土速度快所引起过载及侧压力及布料器重量的支承以确保模板支撑系统有足够

相关文档
相关文档 最新文档