文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬施监理细则

冬施监理细则

冬施监理细则
冬施监理细则

万达广场商业综合体工程

冬期施工监理细则

编制:郭祯

审核:史建锋

北京五环建设监理公司万达广场监理部

2009年10月

一、工程概况

(一)、工程总体概况

呼和浩特市万达广场二期工程位于呼和浩特市新华东街、黑兰不塔巷、乌兰察布东街、丁香路合围地块, 总建筑面积47.255万平方米(其中地上建筑面积39.455万平方米,地下建筑面积7.8万平方米),其中二标段建筑面积23万平方米。建筑高度99.9米;层数最高34层,地下一至二层。结构形式:框架剪力墙。抗震等级:8级。容积率:30292;建筑密度:45%;绿地率:20%。监理规划用地分为三、四组团2个地块:三组团由2层底商、3层幼儿园、5栋13~33层住宅楼及相应地下室组成;四组团由2层底商、3栋34层住宅及相应地下室组成。根据监理委托合同的约定,监理工作的范围包括:建筑、结构、屋面、装饰装修和给排水、供暖、电气、电梯、弱电、通风、景观、市政配套附属工程及保修期监理服务等。

(二)、工程项目组织系统

二、编制依据

(一)、国家、行业现行相关技术规范、规程和标准。

(二)、建设单位与总承包单位签订的工程总承包合同、建设单位与监理单位签订的监理合同。

(三)、总包编制并经监理批准执行的冬期施工方案。

三、编制原则

(一)、执行国家、行业现行相关技术规范、规程和标准。

(二)、力求科学合理、经济实用和行之有效。

四、编制范围

本工程项目涉及到冬期施工的分部分项工程,具体包括:地下及地上钢筋混凝土结构工程、防水工程、回填土工程、二次砌筑工程以及钢结构工程。

五、冬期施工起止时间

本工程地处内蒙,因此执行内蒙古自治区冬期施工起止时间,即起于本年度10月15日,止于来年4月15日。

六、冬期施工质量监理实施细则

(一)施工准备阶段质量控制措施

1、组织措施:

(1)为了对冬期施工质量进行有效的控制,监理成立了由项目总监理工程师史建峰为组长,监理工程师郝静林、李振菠、沈丽忠、赵兴男、贾文华、王连俊、常海平、李雷、姜亚军、彭志欣等为组员的冬施监理组,具体负责检查落实冬期施工质量情况。

(2)督促总包建立健全冬期施工组织管理机构,重点检查其人员是否到位,人员组成是否全面和合理并是否能有效运转。

(3)检查总包冬期施工岗位质量责任制是否建立,对不符合和不满足冬期施工要求的及时要求总包补充和完善

2、技术措施:

(1)重点审查总包编制的冬期施工方案是否科学、合理、有效,是否符合当地自然环境和气候状况,以及与国家、行业、地方法律、法规、规范、标准的符合性。对不合理、不符合实际及不符合国家、行业、地方法律、法规、规范、标准内容提出修改意见,经监理批准后,作为指导冬期施工的操作性文件。

(2)组织冬施监理组全体成员认真熟悉施工图纸,深刻领会设计意图,认真学习《建筑工程冬期施工规程》等于冬期施工相关的规范、规程和标准,为做好冬期施工质量控制工作打好理论基础。

(3)对总包冬施管理人员依据其冬施质量考核标准对管理人员的掌握情况进行抽查,对达不到标准的人员要求总包继续深入培训,直到符合要求为止。

(4)对总包组织的测温人员业务培训和考核情况进行检查,对于考核不合格的人员严格禁止上岗。

3、现场准备

(1)督促总包提前储备足够数量的彩条布、篷布、煤炭、煤炉、测温设施等冬期施工物资。

(2)督促并检查总包对加热材料、设备进行安全、可靠性检查。

(3)督促并检查总包对工地临时用消防管道、施工与生活用水管道的防冻保温情况是否满足要求。

(4)督促并检查总包对混凝土输送泵及其管道的保温情况。

(5)与总包一道共同对商品混凝土供应商冬施材料、混凝土配合

比及外加剂的试配工作进行检查。

(6)大气测温:大气温度是指导冬期施工的重要依据,为了掌握第一手资料,监理安排专人对每日大气温度进行最高温度和最低温度测量并认真记录。

(二)施工过程质量控制措施

1、模板工程

(1)冬施中遇有下雪天气,要将模板用塑料布覆盖;浇筑混凝土前,要认真检查模板,清理干净模板内积存的冰雪。

(2)冬施过程中,要注意及时清理模板上粘结的混凝土,浇完混凝土和拆模后的模板要保持干净,必须随拆随清理,以保证混凝土外观质量。

(3)模板安装时,结构外围要提前考虑利于外围护彩条布、篷布或帆布的挂设。

2、钢筋工程

对于本工程而言钢筋工程只涉及到冷弯和电弧焊,因此钢筋冬期施工质量监理仅对该两部分内容加以阐述。

(1)钢筋冷弯:当室外环境温度低于-20℃时,监理监督总包严禁对钢筋进行冷弯作业,以免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。(2)钢筋负温焊接条件:钢筋负温条件焊接环境温度不宜低于-20℃,风力超过三级须有挡风措施,焊接后未冷却的接头,严禁碰到冰雪。

(3)钢筋负温电弧焊:

①防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,在构造上要防止在接头处产生偏心受力状况。

②为防止接头热影响区的温度梯度突然增大进行搭接电弧焊时,第一层焊缝,先从中间引弧,再向两端运弧。

③进行多层施焊时,最后回火焊道长度比前层焊倒在两端各缩短4~6㎜,消除或减少前层焊道及过热区的淬硬组织,以改善接头性能。

3、混凝土工程

本工程冬期混凝土施工采用的方法是综合蓄热法,因此监理工作的重点是督促检查总包的冬施措施的落实情况,本节只对该方法施工质量监理进行阐述。

(1)检查混凝土浇筑工作面下部周围是否用篷布或彩条布封闭严密,室内采用煤炉生火升温后温度是否达到施工必须的温度,工作面是否设置1.8米高挡风围挡,保温覆盖材料是否也运到工作面且储量足够,满足上述条件后方可进行混凝土浇筑。

(2)对商品混凝土的要求:

①商品混凝土优先选用普通硅酸盐水泥,并参入适量的防冻剂、早强剂,从而提高混凝土的抗冻性和缩短混凝土的养护时间,使混凝土强度得到较快的增长。

②商品混凝土运输选择最短时间的路线,运输车使用毛毡进行保温,要求混凝土出罐温度不得低于10℃。

(3)混凝土综合蓄热法养护要求:

①本工程混凝土养护采用综合蓄热法进行养护,要求混凝土入模温度最低不得低于5℃,利用混凝土预加热量和水化热量,再加上下部封闭围护、点火升温和上部维护挡风、覆盖保温材料保温,延长混凝土正温养护时间,并在冷却过程逐渐硬化,要求当混凝土温度降至0℃时混凝土达到抗冻临界强度。

②根据本工程特点,最容易受冻、不利于保温养护的部位为混凝土楼板,因此将其作为综合蓄热法热工计算的依据。

③混凝土工作面下部对建筑物外围封闭围护材料根据环境气温高低不同,要求总包分别采用彩条布、篷布或帆布进行维护,对结构洞口、楼梯口用草帘封堵使室内炉火温度得以保存;混凝土楼板面层采用塑料布、保温被和挤塑板加以覆盖和保温,对于边、棱角部位保温材料厚度要求为大面的2倍。通过采取以上措施使混凝土环境温度达到5℃以上。

④浇筑时间:混凝土浇筑时间尽量安排在上午进行,此时大气温度逐渐升高,对混凝土早期正温养护比较有利,夜晚温度下降时,混凝土内因水化热,加上点火升温和保温覆盖,使混凝土保持在较高的温度,既利于混凝土强度增长,也能避免混凝土受冻;其次白天浇筑混凝土,因环境温度与混凝土出罐温度温差小,还可减少混凝土热量损失,确保初始养护温度。

⑤试块试压要求:除了按正常要求制作标准养护试块和同条件试

块外,至少多留两组同条件试块,一组用来测定混凝土抗冻临界强度,另一组用作28天强度测试。

⑥拆模要求:根据同条件混凝土抗压试块控制梁板拆模时间,如混凝土达不到拆模强度,应适当延长拆模时间,不得强行蛮干;对于悬挑构件应重点保温养护,拆模时混凝土强度必须达到100%。

⑦混凝土测温要求:在冬施开始前,首先要求总包对测温人员专门组织技术业务学习和培训,要明确职责,经考核合格后方可上岗;在具体测温工作中,要求总包混凝土测温孔的埋设要合理,要同时具有代表性和特殊性;养护期间混凝土强度4Mpa前每2小时测温一次,4Mpa后每6小时测温一次;每次测温后要求总包即使整理测温纪录并及时报监理,以便对混凝土保温养护的动态管理提供依据。

4、防水工程

(1)冬期进行防水工程施工应选择无风晴朗天气进行,并应依据使用的防水材料控制其施工气温界限,以及利用日照条件提高面层温度。在迎风面宜设置活动的挡风装置,严防火灾发生。

(2)本工程防水卷材施工采用热熔法,涂刷基层处理剂宜使用快挥发的溶剂配制,涂刷后应干燥10小时多,干燥后应及时铺贴,施工环境温度不应低于-10℃。

(3)卷材搭接应按设计规定,当设计无规定时,横向搭接宽度宜为120毫米,纵向搭接宽度宜为100毫米。搭接时应采用喷灯加热搭接部位,趁卷材融化尚未冷却时,用铁抹子把接缝边抹好,再用喷灯

均匀细致的密封。

(4)平面与里面相连接的卷材,应由下向上压缝铺贴,并使卷材紧贴阴角,不得有空鼓现象。

(5)卷材搭接缝的边缘以及末端收头部位应用密封材料嵌缝处理,必要时可以可在密封处理的末端接头处再用掺防冻剂的水泥砂浆压缝处理。

(6)本工程主要施工部位为地下室外墙防水工程。施工时在基础处每隔5m设一个火炉,在室外地面处用架板或帆布封闭上口进行保温。为防止煤气中毒,在封闭上口处适量开通风口。

5、回填土工程

(1)回填用土应尽量使用从较近的地方新开挖的土方,送达现场后要及时安排回填,以免土方堆放时间太长而受冻。

(2)土方回填前将基底的冰雪及其他杂物清理干净,回填的毎层铺填厚度不得超过20㎜。

(3)室外可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的体积不得超过填土总体积的15%,冻土块的粒径不得大于15cm,铺填时冻土块应分散开,并逐层夯实。填边坡的表层100 cm以内,不得采用含有冻土块的土填筑。管沟底至管顶0.5m范围内不得用含有冻土块的土回填。

(4)填土施工要连续进行,防止基土和已填上层土受冻,收工时要及时用塑料布和草帘等保温材料进行覆盖。

6、砌筑工程

(1)本工程冬施采用外加剂和暖棚法相结合的施工方法,砂浆搅拌机放置在地下室内,将水池加好盖,安上加热器;砌筑砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制,砂子不得含有大于1㎝的冻结块或冰块,拌合砂浆时水的温度不得超过80℃,砂浆稠度宜较常温适当增大。

(2)拌合砂浆宜采用两步投料法,砂浆搅拌时间一般为 2.5~3min;使用的外加剂由试验室进行试配,在具体使用中并对外加剂掺量进行详细纪录;砂子和水加温后拌制的砂浆,其温度不得低于15℃,砂浆的保温时间,要以达到其抗冻强度的时间为准;室外气温、暖棚气温及砂浆温度,每昼夜定时检查不少于4次;拌制砂浆的速度与砌筑进度密切配合,随拌随用。

(3)砌筑前要清除砌块表面的污物及冰霜雪等,不得使用遭水浸或受冻后的砖或砌块;每日砌筑后应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂浆;在继续砌筑前,应扫净砌筑表面。

(4)每日砌筑高度不宜超过1.2m,墙体留置的洞口距交接墙处部应小于50㎝。

(5)砂浆试块的留置,除应按常规要求规定外,尚应增设不少于2组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。

(6)不得使用混合砂浆和白灰砂浆。

7、钢结构工程

(1)要求总包按照负温度施工要求,编制钢结构制作和安装施工

方案。

(2)钢结构制作和安装采用的钢尺和量具,应和土建单位使用的钢尺和量具相同,并采用同一精度级别进行鉴定。土建结构和钢结构采取不同温度膨胀系数差值调整措施。

(3)参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训,考试合格,取得相应的合格证,方能参加钢结构的负温度焊接工作,定位点焊接工作应由取得定位点焊接合格证的电焊工来担任。

(4)在负温度下施工的钢材,应采用平炉或氧气转炉Q235钢、16Mn、15Mn、16Mnq、15Mnq钢;应具有负温度冲击韧性保证值,Q235钢试验温度为-20度,16Mn、15Mn、16Mnq、15Mnq钢为-40度。其质量标准应分别符合国家现行标准规定。

(5)钢材及有关材料应附有质量证明,性能应符合设计和生产标准要求。根据负温度下结构的重要性、荷载特征和连接方法,应按照国家标准的规定进行复检。

(6)选用负温度下钢结构焊接的焊条,焊丝,在满足设计强度要求的前提下,应选择屈服强度较低、冲击韧性较好的低氢型焊条,重要结构可采用高韧性低氢焊条焊接。

(7)碱性焊条在使用前应按照产品出厂证明书的规定进行烘焙,烘焙合格后,存放在80~100度的烘箱内,使用时应取出放在保温筒内,随用随取。

(8)焊剂在使用前也应该按照产品质量证明书的规定进行烘焙,

其含水率不得大于0.1%,在负温度下露天进行焊接工作时,焊剂重复使用的时间间隔不得超过2小时。当超过时应重新进行烘焙。

(9)钢结构使用的高强螺栓、普通螺栓应有产品合格证,高强螺栓应在负温度下进行扭矩系数、轴力的复验工作,符合要求后方能使用。

(10)钢结构使用的涂料应符合负温度下涂刷的性能要求,不得使用水基涂料。

(11)钢结构在负温度放样时,切割的尺寸,应记入在负温度下钢材收缩的影响。

(12)端头为焊接接头的结构下料时,应根据工艺要求预留焊缝收缩量,焊接收缩量和压缩变形量应与钢材在负温度下产生的收缩变形量相协调。

(13)形状复杂和要求在负温度下弯曲加工的构件,应按照制作工艺规定的方向取料。弯曲构件的外侧不应有大于1毫米的缺口和伤痕。

(14)普通碳素结构钢工作地点温度低于负20度、低合金钢工作地点低于负15度时不得剪切、冲孔,普通碳素结构钢工作地点温度低于负16度时、低合金结构钢工作地点温度低于负12度时不得进行冷矫正和冷弯曲。

(15)负温度下需要对边缘加工的零件应采用精密切割机加工,焊缝坡口宜采用自动切割。采用坡口机、刨条机进行坡口加工时,不

得出现鳞状表面。

(16)构件的组装必须按工艺规定的顺序进行,应由里往外扩展组拼。焊接结构当在负温度下组拼时,预留焊缝收缩值宜有试验确定,点焊缝的数量和长度应由计算确定。

(17)零件组装应把接缝两侧各50毫米内铁锈、毛刺、泥土、油污、冰雪等清理干净,并应保持接缝干燥,没有残留水分。

(18)负温度下焊接中厚钢板、厚钢板、厚钢管的预热温度可由试验确定。

(19)在负温度下,构件组装定型后进行焊接符合焊接工艺规定。单条焊缝两端应设置引弧板和熄弧板,板的材料应和母材一致。严禁在焊接的母材上引弧。

(20)负温度下厚度大于9mm的钢板应分多层焊接,焊缝应该由下往上逐层堆焊,每条焊缝应一次焊完,不得中断。当发生中断再次施焊时,应先清除焊接缺陷,合格后方可继续焊接

(21)在负温度露天接时,宜搭设临时防护棚,雨水雪花不得落在炽热的焊缝上。

(22)在负温度下厚钢板焊接完成后,在焊缝两侧,板厚的2-3倍范围内立即进行焊后热处理,加热温度宜为150-300°,并保持1-2小时,焊缝焊完后或热处理完后,采取保温措施,并使焊缝缓慢冷却,冷却速度不宜大于10°每分钟。

(23)当构件在负温度下进行校正,钢材加热矫正温度应控制在

750~900度,加热矫正后应保温覆盖,缓慢冷却。

(24)不合格的焊缝应铲除重焊,并仍应按在负温度下焊接工艺的规定进行施焊,焊后应采用同样的检验标准检验合格,

(25)在温度低于0度的钢构件上,涂刷防腐涂层前,应进行涂刷工艺试验。涂刷时必须将构件表面的铁锈、油污、边沿空洞的飞边毛刺等清除干净并保持构件表面干燥。可用热风或者红外线照射干燥,干燥温度和时间应由试验确定。雨雪天气或构件上有冰雪时不得进行涂刷工作。

(26)冬期运输、堆存钢结构时应采取防滑措施。构件堆放场地应平整、坚实并无水坑,地面无结冰。同一构件型号堆放时,构件应保持水平,垫块应在同一垂直线上,并应防止构件溜滑。

(27)钢结构安装前除按常温规定要求内容检查外,尚应根据负温度下条件的要求对构件质量进行详细复验。凡是在制作中漏检和运输、堆放中造成的构件变形等,偏差大于规定影响安装质量时,应在地面进行修理矫正,符合设计和规范要求后,方能起吊安装。

(28)在负温度下绑扎、起吊钢构件用的钢索与构件直接接触时,应加防滑隔垫。凡是与构件同时起吊的节点板安装人员用的挂梯、矫正工具,应用绳索绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤。

(29)在负温度下安装构件时,应根据气温条件编制钢构件安装顺序图表,施工中,严格按照规定的顺序进行安装。平面上应从建筑

物的中心逐布向四周扩展安装,立面上宜从下部逐件向上安装。

(30)钢结构安装的焊接工作应编制焊接工艺,在各节柱的一层构件安装、矫正、栓接并预留焊缝收缩量后,平面上应从结构中心开始向四周对称扩展焊接,不得从结构外圈向中心焊接,一个构件的两端不得同时进行焊接。

(31)构件上有积雪、结冰、结露时,安装前应清除干净,但不得损伤涂层。

(32)在负温度下安装钢结构用的专用机具应按负温度要求进行检验。

(33)在负温度下安装柱子、主梁、支撑等大构件时,应立即进行矫正,位置矫正正确后应立即进行永久固定,当天安装的构件,应形成空间稳定体系。

(34)高强螺栓接头安装时,构件的摩擦面应干净,不得有积雪、结冰并不得雨淋、接触泥土、油污等赃物。

(35)在负温度下钢结构安装的质量除应尊守国家现行标准《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205)要求外,尚应按设计的要求进行检查验收。

8、冬施安全监理

(1)督促检查总包安全部门在冬施前对进场劳务队伍和工人及时进行三级安全教育,及时组织对电工、电焊工、塔司及信号工等特殊工种人员进行安全培训,提高全员冬施安全意识。

(2)对施工现场材料乱堆乱放,发现易燃、易爆、危险品存在隐患的,责令总包及时整改并及时复查。

(3)督促并检查总包对现场“三宝、四口、五临边”的安全防护工作,督促总包做好防冻、防滑、防煤气中毒、防爆等工作;定期组织总包对生活区进行安全检查;督促总包及时清理生活区与施工区地面积水,以防冰面滑倒伤人。对检查中发现的隐患及时向总包发出整改要求或通知并积极做好复查工作。

(4)要求总包对各种机械要有专人管理,上机操作者要有考试合格证,并严格按操作规程要求进行操作,禁止违章作业。

(5)下雪后要求总包对积雪及时组织清扫兵运到场外,尤其是模板上的积雪必须清扫干净后方可上人。

(6)现场严禁使用炭火取暖,以防止煤气中毒。

(7)现场临时用火,必须由总包安全员向用火人员进行消防安全书面交底,操作前安全员应根据操作环境和消防措施落实情况开具“用火证”,用火证当日有效,用完收回。

(5)混凝土浇筑时升温用火炉附近必须配备数量足够的灭火器且要挂在醒目位置。

(6)要求总包冬期施工对电加热设备必须加强管理,制定操作规程和消防措施,做好安全交底,现场配足消防器材;电加热器导线接头、导线与电极柱的接头要牢固,绝缘良好;电热水箱用不燃材料保温,并与可燃物保留1m以上距离;电源开关,控制箱等设施要统一布

置,加锁保护,?防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。9、冬施消防管理

(1)要求总包认真贯彻执行呼和浩特市防火安全委员会有关规定,做好施工现场消防工作,定期检查现场灭火器、消防栓等消防设施的有效性,发现问题及时整改或更换。

(2)要求总包入冬前对所有取暖加温措施进行一次全面检修,对职工进行取暖安全知识教育,防止火灾等安全事故发生。

(3)督促检查总包冬期施工必须做好现场和生活区的防火工作,严格执行现场用火申请管理制度,现场严禁生火取暖。

(4)要求总包保温材料必须按消防局指定的厂家进货,阻燃系数要符合要求,要有检测报告。

(5)要求总包加强对易燃、易爆、有毒物品的管理,对现场进出的易燃、易爆物品设专用仓库分隔存放,并设防火标识。

(6)各种可燃材料要远离火源,用完火后要检查是否有遗落的火种。

(7)主体结构工程采取生火提高温度进行施工,在楼层内生火必须制定严格的管理制度:生火前必须在总包安全部门办理生火手续,生火后必须有专人进行看护,每一个人看护火炉数量不得超过5个;总包安全部门派专人24小时进行来回穿插巡视,对违反生火及用火条令的施工队,要及时制止并督促改正后,确保无任何危险源后方可进行施工;每个火炉必须具备相应的消防材料,一个灭火气,两袋沙子;

在现场四周距离楼层外立面必须有4m宽的安全消防通道,通道内不得占用及堆放材料。

装饰装修工程监理细则(详解)

. ... . 目录 一、概况与目标 (1) 二、监理工作的流程 (2) 三、监理工作控制目标及控制要点 (5) (一)抹灰工程 (5) (二)门、窗安装工程 (6) (三)吊顶工程 (12) (四)轻质隔墙工程 (14) (五)饰面板(砖)工程 (17) (六)细部工程 (19) (七)涂饰工程 (22) (八)裱糊与软包工程 (24) (九)幕墙工程 (26) (十)地面工程 (32) 四、监理工作流程、方法和措施 (43)

装饰工程监理细则 我公司受委托,负责对工程实施装饰阶段的监理,依据《建设监理合同》,制定装饰工程监理细则,根据工程特殊性,针对现场实际进展情况,对于一些技术控制点进行总体阐述。 一、概况与目标 1、制定本细则的依据 (1)建设部文件[88]建字第142号《关于开展建设监理的通知》; (2)建设部、国家计委建监(1995)737号《工程建设监理规定》; (3)中华人民国建筑法; (4)监理合同和施工合同; (5)设计图纸及设计变更有关资料; (6)现行相关标准和规主要有: 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《建筑部装修防火施工及验收规》GB50354-2005 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2002 《建筑外墙涂料应用技术规程》DB/T29-132-2005 《金属与石材幕墙工程技术规》JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 2、工程概况 建设单位:宿迁大阳房地产开发 监理单位:天园项目管理集团 施工单位:时代、岱山建设工程 3、监理围 装饰阶段全过程监理 4、监理工作目标 (1)质量目标:项目质量争创省优,确保市优。 (2)工期目标:以开工令为准。 (3)投资目标:根据业主提供该工程装饰的投资额,协助业主将实际投资控制在目标。

房建工程冬季施工监理细则_secret

冬季施工监理细则 一、控制依据 1、《建筑工程冬季施工规程》(JGJlo4-9) 2、已批准的《监理规划》 3、与专业工程有关的标准、设计文件和技术资料 4、建设单位批准的《施工组织设计》 二、工程特点 本工程冬季施工根据所在县、市气象资料统计温度确定,当室外温度连续5天的日平均温度低于5度时即进入冬季施工,当室外气温连续5天的日平均温度高于5度时即解除冬期施工。 根据本工程施工进度汁划及现场施工情况,个别变电所外墙装饰工程和电缆沟浇筑处于冬季施工状态,施工中包括外墙抹灰和电缆沟钢筋、混凝土、模板的施工。 三、监理工作方法及措施 首先监理工程师根据本工程特点和冬期施工特点及要求,审查施工单位冬季施工方案。并结合冬期施工特点及要求在施工过程中采取如下控制措施。 (一)、土方工程冬期施工 土方回填时应做好以下控制工作: 1、检查土质是否符合要求,施工及验收规范中规定室内的基坑或管沟回填土不得含有冻土块,室外回填土可含有冻土块,但粒径不得大于15cm,冻土块的体积不能超过总体积的15%,且应均匀分布。 2、检查基底是否存在积雪或冰块,用机械夯实时铺土厚度不超过25cm,个别边角用人工夯实时铺土厚度不能超过20cmo

3、每天会填完后检查施工单位的保温措施,避免已填部分被冻胀。 (二)、钢筋冬期施工 钢筋在负温条件下,其力学性能要发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和冲击韧性降低,脆性增加,这种性质称为冷脆性。钢筋焊接接头经焊接后热影响区内的韧性将要降低,若焊接工艺掌握不当,将使钢筋的塑性和韧性明显下降,综合性能变劣。如果焊接接头冷却过快或接触冰雪也会使接头产生淬硕组织。此外钢筋在加工过程中所造成的表面缺陷如刻痕、撞击凹陷,焊接烧伤和咬肉也会显著增加其冷脆性。因此在施工过程中应注意控制一下方面: 1、负温条件下使用的钢筋施工时应加强管理和检验,钢筋在运输和加工时应防止撞击和刻痕。 2、钢筋加工场区搭设全封闭的钢筋加工棚,以防风保温。 3、电弧焊时,根据冬期施工要求焊接时必须防止产生过热,烧伤,咬肉和裂纹等缺陷。 4、搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋的0.3倍,焊缝宽度不应小于钢筋直径的0. 7 倍。 5、当气温低于-10o C,头预热再进行焊接,焊接后用石棉毡对接头进行保温,使其缓冷。 (三)、混凝土冬期施工 1、审查混凝土配合比,混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425号。最小水泥用量不应少于300Kg∕M3,水灰比不应大于0. 6。为了减少冻害,需控制用水量。采取控制坍落度,用高效减水剂的办法将配合比中的用水量降低至最低限度。 2、冬季施工栓的质量检查除应符合国家现行标准《混凝土结构工程施丄及验收规范》(GB50204)及其他国家有关标准规定外,尚应符合以下要求: ①检查外加剂质量及掺量。商品外加剂进入施工现场后应进行抽样检查,合格后方准使用。 ②检查水、骨料、外加剂溶液和混凝土出罐及浇筑时温度。检查混凝土拌合物的出机温

(建筑安全)冬季施工安全监理细则.docx

(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流) 冬季施工安全监理细则 一、 工程概况工程名称:华鸿·红星美凯龙国际商业广场建设单位:哈尔滨华鸿房地产开发有限公司设计单位: 黑龙江省建筑设计研究院监理单位:北京中外建工程管理有限公司施工单位:中国建筑第六工程局 本项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区闽江路与南直路交汇处,西北两侧紧邻金色莱茵一二期住宅及闽江小 区。本工程总体设计为南北两大分区,总建筑面积约40 万 m2,南区以美凯龙家具卖场及1#、 2#、 3#超高层塔楼为主,北区以五星级酒店为主。南区:总建筑面积约27 万平米;地下 3 层,建筑面积约 6.9 万 m2;地上裙房5 层,裙房上部1#、2#、 3#塔楼 30 层,结构板顶高度119.35m ,地上建筑面积约20 万 m2(其中,裙房建筑面 积约 8.4 万 m2,塔楼建筑面积约11.8 万 m2)。自 2013 年开工以来,现已经基本完成三栋塔楼主体结构施工只剩 余屋面部分部分混凝土浇筑未完成。北区:总建筑面积约12.0 万 m2;地下 3 层,建筑面积约 3.5 万 m2;地上由 一栋 42 层超高层建筑及 6 层多功能裙房组成,结构板顶高度 168.0m ,建筑高度 183.6m ,地上建筑面积约 8.5 万m2,超高层结构为型钢框架剪。 二、安全监理的依据 2.1《中华人民共和国安全生产法》; 2.2《建筑工程安全生产管理条例》;2.3《建筑施工安全检查标准》 2.4 已批准的《监理规划》;2.5 冬季施工组织设计。 2.6 施工验收规范 GBJ202-83 《土方工程施工及验收规范》GB50203-2002 《砖石工程施工及验收规范》GB50204-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50210-2001 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ18-96 《钢筋焊接及验收规程》GB50207-2002 《屋面工程施工及验收规范》ISBN7-112-01464-6《建筑施工手册》ISBN7-112-02206-1《现行建筑施工规范 大全》三、安全管理的具体工作 3.1 严格执行《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生产的 法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准; 3.2 督促施工单位落实安全生产 的组织保证体系,建立健全安全生产责任制; 3.3 督促施工单位对工人进行安全生产教育及对分部分项工程的安

桥梁安全监理实施细则(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 桥梁安全监理实施细则(2020 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

桥梁安全监理实施细则(2020版) 安全生产贯穿于自开工到竣工的施工生产的全过程,因此,安全工作存在于每个分部分项工程、每道工序中,也就是说那里的安全防护措施不落实,那里就有发生伤亡事故的可能。安全监理不仅要监督检查各部位安全防护措施的贯彻落实,还应该了解建筑施工中的主要的安全技术,才能有效的采取措施,预防各类伤亡事故,保证安全生产。为此,就本桥施工中的几个主要方面制订安全监理实施细则作为安全监理的依据。 一、施工准备阶段的安全监理 (1)检查施工单位的安全资质。 1、安全资质证书; 2、项目经理和专职安全员的资格证书; 3、安全管理机构和管理网络; 4、安全责任制;

5、安全生产规章制度和操作规程; 6、特种工上岗证; 7、进场主要施工机械设备的技术性能和安全条件; (2)检查施工场地布置及安全条件。 1、承包人在施工现场必须设置安全警示牌、警示旗和警示灯,并作好详细记录。在施工现场的周围配备、架设安全标志牌,并布设符合防火、防爆、防台、防雷电等安全规定和文明施工的标志牌、现场的生产、生活及办公房、仓库、材料堆放、停车场、生产车间均必须按批准的总平面图进行布置。 2、现场的道路应平整、坚实,保持畅通。道路两侧遇有河沟、排水沟、深坑等情况时,应有防止行人、车辆等跌落的安全设施,危险地点悬挂符合安全规定的标牌,夜间有人经过的坑洞应设红灯示警或设置围栏,施工现场应张贴大副安全宣传标语。 3、现场的生产区、生活区均要有足够的消防水源和消防设施网点,消防器材应有专人管理不得随意移动,所有施工人员均要熟悉消防设备的性能和使用方法。

装饰装修工程监理实施细则(详解)

目录 一、概况与目标 (1) 二、监理工作的流程 (2) 三、监理工作控制目标及控制要点 (5) (一)抹灰工程 (5) (二)门、窗安装工程 (6) (三)吊顶工程 (12) (四)轻质隔墙工程 (14) (五)饰面板(砖)工程 (17) (六)细部工程 (19) (七)涂饰工程 (22) (八)裱糊与软包工程 (24) (九)幕墙工程 (26) (十)地面工程 (32) 四、监理工作流程、方法和措施 (43)

装饰工程监理细则 我公司受委托,负责对工程实施装饰阶段的监理,依据《建设监理合同》,制定装饰工程监理细则,根据工程特殊性,针对现场实际进展情况,对于一些技术控制点进行总体阐述。 一、概况与目标 1、制定本细则的依据 (1)建设部文件[88]建字第142号《关于开展建设监理的通知》; (2)建设部、国家计委建监(1995)737号《工程建设监理规定》; (3)中华人民国建筑法; (4)监理合同和施工合同; (5)设计图纸及设计变更有关资料; (6)现行相关标准和规主要有: 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《建筑部装修防火施工及验收规》GB50354-2005 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2002 《建筑外墙涂料应用技术规程》DB/T29-132-2005 《金属与石材幕墙工程技术规》JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 2、工程概况 建设单位:宿迁大阳房地产开发 监理单位:天园项目管理集团 施工单位:时代、岱山建设工程 3、监理围 装饰阶段全过程监理 4、监理工作目标 (1)质量目标:项目质量争创省优,确保市优。 (2)工期目标:以开工令为准。 (3)投资目标:根据业主提供该工程装饰的投资额,协助业主将实际投资控制在目标。

冬季施工监理实施细则.doc

1.冬季施工监理实施细则 〔1〕施工单位旳冬季施工治理体系建设和专门操作人员上岗证。〔2〕冬季材料旳进场验收和对方保管情况。 〔3〕冬季施工方案旳编制审核及执行情况。 (4)砼、砂浆旳配合比、搅拌旳计量情况。 (5)试块养护和见证取样送养旳执行情况。 2.冬季施工方案检查 依照工程特点制定有针对性地冬季施工方案,明确冬季施工旳部位;冬季施工需要旳物资及数量旳预备情况;冬季施工选用旳方法及技术方案;冬季施工旳测温人员安排;冬季施工旳安全技术措施〔防火、防煤气、防中毒等〕。 3.质量操纵资料 (1)大气室内、外温度测量纪录;砼入模温度、出罐温度、坍落度检查记录。 (2)砼、砂浆旳测温纪录、测温点旳布置图;砼养护纪录;同条件试块旳留置和测温纪录。 (3)砼配合比、合格证、碱含量及外加剂旳选择和复验报告。 4.现场实物检查 (1)现场冬季施工旳物资预备情况; (2)现场冬季施工是否与冬季施工方案吻合; (3)砼养护情况和测温情况; (4)现场钢筋焊接旳冬施保温情况,搅拌机旳暖棚升温情况、水、砂、石旳升温情况;

(5)现场水泥砂浆、砼旳搅拌情况,商品砼旳出罐温度、入模温度、坍落度检查情况; 〔6〕现场砌筑工程、防水工程、回填土工程、钢结构工程、装饰装修工程旳冬施操尽情况。 5.钢筋混凝土工程 5.1测温孔旳设置 (1)测温孔布置及深度要绘制平面图和立面图,各孔按顺序编号,经技术部门批准后实行。 (2)各类建筑测温孔设置要求 A、测温孔旳布置一般选在温度变化大、容易散失热量、 构件易遭冻结旳部位设置; B、现浇混凝土梁、板、圈梁旳测温孔应与梁、板水平方 向垂直留置; C、现浇混凝土柱在柱头和柱脚各设测温孔一对,预柱面 成30度倾斜角; D、预制框架先浇柱头,每个柱上端接头设测孔1个,每 个柱下端接头设一对测温孔;与柱面成30度倾斜角; E、现浇钢筋混凝土构造柱,每根柱上、下端接头各设一 个测温孔,与柱面成30度倾斜角; f、现浇框架结构旳板墙每15米设测孔一个,每道墙至 少设一个; g、剪力墙结构旳板墙,横墙每条轴线测一块模板,纵强 轴线之间采取梅花形布置,每块板单面设测温孔3个,

挂篮施工安全监理实施细则

宁波市轨道交通工程建设项目 承包单位:中国铁建大桥工程局集团有限公司合同号:JS2-2-JL-15001 监理单位:宁波市斯正项目管理咨询有限公司编号:J2212/B005/ 0002/1703 B-005 2、本表与审核单同时使用。 3、本表由监理单位呈报两份,批准后建设单位、监理单位各留一份。

宁波市轨道交通工程建设项目 宁波市轨道交通2号线二期土建工程TJJL2212标段 监理实施细则 (挂篮施工) 内容提要: 工程概况 编制依据 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 监理单位(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录

一、工程概况 1.工程简介 宁波市轨道交通2号线二期工程高架段位于镇海区,线路自2号线一期工程终点站后向东南沿宁镇公路路中继续敷设,于金丰路口西侧设高架站临江站。出临江站后沿宁镇公路向东北继续沿路中高架敷设,于大运路和俞范东路之间由高架转入地下,高架与地下以U型槽连接。高架段(含U型槽及明挖暗埋段)设计起始里程K28+,设计终点里程(明挖暗埋段终点里程)K32+(起止点里程均以上行线为代表),全长约米。 2.挂篮施工区域环境 挂篮施工主要位于清水铺站-五里牌站区间起点:K28+、终点:K30+、该区间全长:,现浇简支梁、连续梁、连续刚构呈东西走向。 其中挂篮施工部位为跨绕城高速段,也即A32-A33墩柱。周边主要环境为沿宁镇公路路中向东前行,绕城高速以西段,线路两侧有零星的厂房;绕城高速以东段,有蛟川街道,线路两侧有密集的居民局宅区、厂房,下穿500kv高压线、铁环北路线。 二、编制依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》 (2)《建筑工程安全生产管理条例》 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) (4)《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-2005) (5)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91); (6)《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》(建质[2010]5 号文) (7)宁波市轨道交通2号线二期土建工程施工图设计; (8)宁波市轨道交通2号线二期土建工程岩土工程勘察报告; (9)关于进一步做好危险性较大的分部分项工程管理工作的若干意见(甬建发〔2009〕162号); (10)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87 号文) (11)《宁波市轨道交通工程安全文明施工标准化手册(

装修工程监理实施细则(完整版)

装修工程监理细则(完整版) (一)依据标准 DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准 GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 (二)基本规定 1. 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2?住宅装饰装修应优先采用节能、阻燃、环保型材料及用具。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3. 装饰装修的材料应具有合格证、质保书及有关检测报告并验收合格。 4. 装饰设计和施工必须确保建筑物原有安全性,不得改变承重结构。不得破坏外立面;在施工中严禁:损坏原有绝热设施,损坏受力钢筋、在楼板上超荷集中堆放物品。 5. 施工现场应按要求设立临时用电系统,并设有漏电保险器;临时用电线路应 避开易燃、易爆物品堆放地。 6. 施工现场动用明火时,必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质,并设专人监督。 7. 严禁:在施工现场抽烟,在运行中的管道及装有易燃易爆的容器或受力构件上进行焊接和切割。 8. 对室内环境的污染浓度应进行控制并检测,详见下表。

住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值 (三)抹灰工程 1. 基本要求 表面应洁净、接槎平顺、线角顺直、粘接牢固,无脱层、爆灰和裂缝等缺陷。 2. 抹灰质量允差及验收方法: 3. 检查空鼓而不裂的面积应<200 cm 2,用小锤轻敲检查。 4. 其它未尽事项参见一般抹灰工程”监理细则有关条文。

(四)镶贴工程 1. 基本要求 A. 镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴、错贴;缝隙均匀周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象。 B. 镶贴工程应在隐蔽工程、抹灰工程、吊顶工程完成并验收后进行。 2. 墙面 A. 用小锤全数轻敲,空鼓声应小于200 cm 2。 B. 强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。 C. 固定石材的钢丝网应与予埋件连接牢固,每块石材与钢丝网拉结点不得少 于4点。拉接用金属丝应具有防锈性能。 D. 阴角砖压向应正确;阳角砖宜加工成45。合角铺贴,不宜看到面砖的侧 面。在高度和宽度方向避免出现一排(或一行)以上的半块面砖。 E. 在潮湿环境的墙面上裱糊、贴墙纸或镶贴镜面玻璃前,基础需防潮处理,一般可涂851涂料两道或采用其它有效防潮材料处理。 F. 墙面镶贴允许尺寸偏差

冬季施工安全监理细则

目 录 第一章工程概况第二章总则第三章冬季安全生产 监督管理组织机构和职责 第四章工作方法及手段 第五章安全检查及频率 第六章检查项目及重点 第七章附则10 呐丫厂10 -

j:i ft i 父0? ? DJ 第一章工程概况 1、17标工程概况: 天津地铁2号线第17合同段工程施工包括两站两区间:东南角站、建国道站、东南角站一建国道站区间、建国道一天津站车站区间,本站基坑为一级风险基坑。 17标段工程概况

j:i刖I作父链《 DJ

2、8标工程概况: 天津地铁2号线第8合同段工程施工包括一站两区间:鼓楼站、西南角站一鼓楼站区间、鼓楼站一东南角车站区间,本站基坑为一级风险基坑。 8标段鼓楼站概况

j:i刖I作父链《 DJ 第二章总则 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建筑工程安全生产管理条理》 4、《天津市建设工程施工安全管理规定》 5、《施工现场管理文件汇编》 6、《安全生产文明施丄文件汇编》 7、《天津市轨道交通地下工程质量安全风险控制指导书》 安全目标 有效对冬季施工进行控制,使工程在冬季施工中实现以下安全U标: 1、杜绝死亡和重伤、重大火灾等严巫安全事故 2、杜绝设备事故,确保设备完好率,满足施工和 安全要求。 3、加强对雪后施工管理,采取防滑措施,确保现场人员行走和施工安全 4、加强现场用电管理,防 止漏电触电,确保现场用电安全? 第3条编制目的 为了指导天津市地铁二号线二期工程第三监理合同段的冬季施工安全监理,更好地实现系统化、规范化、信息化管理,确保冬季施工安全U标全面实现。 第4条原则 1、要求施工单位必须指定安全生产施工责任人,并制订冬季安全生产施工方案及规章 制度;其相关资料文件须经监理审批。对冬季施工的特殊丄程项U均要编制专项冬季安全施工方案,并于实施前报监理部批准。 2、监理人员在安全生产管理上必须坚持"安全第一、预防为主”的基本方针,树立“安 全生产重于泰山”的意识。在冬季施工过程中实行全方位管理。 3、监理人员将严格控制、坚决反对“三违”行为。对事故要坚持按“四不”放过的原则 进行处理。 第三章冬季安全生产监督管理组织机构和职责

地铁车站冬季施工方案

页眉

页脚 页眉 xx市城市轨道交通x号线一期工程xxx站 冬季施工方案 编制: 审核: 批准:

分部xxxxx有限公司xx工程指挥部xx月年xxxxxx日页脚 页眉 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 2.1冬期施工期限的确定 (1) 2.2冬季施工任务情况 (1) 3、冬期施工组织体系及前期部署 (1) 3.1组织机构设置 (1) 3.2工期要求及前期准备 (2) 3.2.1物资准备 (3) 3.2.2测点保护 (3) 3.2.3管线防冻保护 (3) 3.2.4钢筋及焊接工程 (3) 3.2.5防水施工 (4) 3.2.6混凝土工程 (5) 3.2.7砌筑施工 (6) 4、施工方法 (7) 4.1钢筋及钢筋加工防寒 (7) 4.2混凝土的防寒 (8) 4.3地面施工现场上、下水的防寒 (9)

4.4机械设备防寒 (9) 4.5其他防寒措施 (10) 5、冬期施工技术管理 (10) 6、现场施工安全管理措施 (11) 7、冬期施工管理 (12) 8、混凝土质量检查和养护温度检测方法 (13) 9、冬季施工材料储备计划 (13) 页脚 页眉 、工程概况1车站概况:xxx站位于xxxx大街与xxxx路交叉口,沿xxxx大街布置,车站有效站台中心里程为右DK8+616.952,起始里程为右DK8+531.952,终点里程为右DK8+763.952。车站纵向为2‰下坡,地下双层岛式站台车站,站台宽12.0m,车站全长232m,结构标准段总宽度21.1m。车站共设2座风道,4个出入口(A出入口为预留口)。1号风道设在车站主体结构北端的东侧;2号风道设在车站主体南端的东侧;B、C号出入口设在xxxx大街的西侧,D出入口设在xxxx大街东侧。车站两端设置盾构始发井和盾构接收井。 2、编制依据 2.1冬期施工期限的确定 冬季施工实行“双控制”,当天气条件符合下述①或②款中任何一款时,即进入冬季施工状态。 ①温控 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)的规定,当室外日平均气温连

桥梁施工安全监理专项措施示范文本

桥梁施工安全监理专项措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

桥梁施工安全监理专项措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 桥梁基础施工安全监理控制要点 辖区内的桥梁基础为钻孔灌注桩基和挖孔灌注桩两种 施工工艺,根据桩基施工工艺的不同,为保证安全,制定 如下安全监理控制要点: (一)桩基施工安全监理专项措施 1、桩基施工安全监理控制一般规定: (1)施工方案要根据设计文件结合当地的水文.地质、 河流的流水量,季节等情况具体确定,监理工程师应严格

审批,施工方案未经批准的项目不得开工; (2)项目部应建立现场安全监督检查小组,针对各工序特点进行安全交底,做到遵守安全作业规程,坚持每天施工前安全讲话制;现场监理人员上班的第一件事是安全环境检查,存在安全隐患的不得施工,现场监理人员应对易出安全问题的地方进行提醒、警告;特种工人(起吊.机手.电焊工.架子工)应接受操作及安全培训,持证上岗,确保操作人员熟悉.掌握施工机具的性能和操作规程; (3)所有工地和机械设备安置应按要求悬挂操作规程牌、警示牌,规程牌上应标明机械名称.型号种类.操作方法.安全注意事项及特殊要求; (9)起吊设备应经常进行安全检查,对破损部件及时更换,现场监理人员应随时检查发现一处通知整改一处,整改不到位不得施工,确保安全处于可控状态。 (5)工地上的用电器器材应安全可靠。

装饰装修工程监理细则

一、本工程装饰装修分部工程的特点: 1、编制依据标准 (1)本工程装饰装修的施工图纸。 (2)上级主管部门和建设单位对该工程项目的有关要求。 (3)经审批的监理大纲、监理规划、监理委托合同。 (4)经审批的施工组织设计,工程施工承包合同、工程的预算文件。(5)国家的有关规定、规范、规程。 2、本工程使用的规范及图集 GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收标准 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 JGJ133-2001金属与石材幕墙工程技术规范 GB50325-2001民用建筑室内环境污染控制规范 GB50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范 DB31/T30-2003 住宅装饰装修验收标准 JGJ145-2004混凝土后锚固技术规程 外装修、内装修、卫生间、盥洗室图集 3、本工程概装饰装修特点: (1)本工程装饰装修分部特点: 与基础、主体工程相比较,建筑装饰装修工程具有工艺复杂、材料品种繁多、施工方法灵活多变、艺术效果强烈等特点。本工程装饰装修分部的主要内容有:地面工程:抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、饰面板(砖)工程、涂饰工程、细部工程。

本工程为改造工程,先拆除旧的装饰装修,再进行装饰装修。(一)装饰装修分部工程监理工作的流程: 1、装饰装修分部工程监理工作程序: (1)装饰装修监理人员及时到位,尽快熟悉装修图纸,做到图纸熟悉,配合好施工单位,不影响现场工作; (2)依据监理规划编制详尽的装饰装修监理细则报业主审批; (3)审查施工单位制定的施工组织设计中装饰装修分部的施工方案是否符合现场实际情况,切实可行; (4)审查施工单位装饰装修分部的技术交底,审查施工单位装饰装修质量自检、互检、专检、工序交接检查的制度及资料; (5)审查施工单位提供的装饰装修材料、构配件和设备合格证及复试报告,经监理工程师审批后方可采用。装饰装修材料变更时,需事前征得建设单位及监理的同意,否则监理工程师有权禁止使用。 (6)各类在装饰装修工程中的配合比、钢筋焊接、植筋、后锚固及其它新材料、新工艺、新技术的使用,需在事前报送试配,试焊结果及技术资料,经监理工程师审批后方可使用。 (7)监理工程师对装饰装修每道工序的质量进行旁站或巡视监理,施工单位在每道工序施工前进行施工技术书面交底,每道工序完成后进行质量自检,自检合格后将自检资料及相关技术资料送交监理工程师。经监理工程师认可后方可进行下一道工序施工。 (8)严格“三检”制度,坚决执行各专业会签制度。 (9)装饰装修中的隐蔽工程完成后,施工单位应在自检合格的基础上,

冬季施工监理控制要点

冬季施工监理控制要点 根据《铁路混凝土工程施工技术指南》规定,当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,混凝土工程应按冬季施工规定进行施工。 1、搅拌站冬季施工措施 混凝土生产严格按冬季施工规程组织施工,确保混凝土出机温度不小于 10℃,入模温度不小于 5℃,并控制好以下主要工序: 1.1、施工用水:搅拌站生产用水采用蓄水池内蒸气加热,加热温度在60℃以上,水池用保温材料砌筑、覆盖,避免热量散失。施工中注意及时补水,以确保搅拌用水量满足施工需要。 1.2、粗细骨料:砂子、碎石储料仓三面封闭,进出料侧挂帆布帘遮挡保温,并在储料仓内部布设暖气管道进行加热,另外用棉被进行覆盖保温,加热温度在5℃以上;混凝土搅拌完毕后,立即按规定数量补充砂石等地材,以保证砂石料有足够的温度回升时间。 1.3、水泥:水泥存放于水泥罐中,将水泥罐外围包裹一层保温材料,保证水泥温度在0℃以上。 1.4、外加剂:将存有水剂的容器放入热水中进行加热,加热后外加剂的温度在30℃~40℃之间。 1.5、拌合楼投料前,先用热水冲洗搅拌机,拌合楼温度要保持在 10℃以上。投料顺序为:先投放砂、石和用水量的3/4搅拌,再加水泥、外加

剂搅拌,最后加剩余的水搅拌。搅拌时间较常温拌合时间略长,一般可延长50%,并严格控制砼的坍落度。 1.6、搅拌上水管道及外加剂管道购买岩棉管进行保温。外加剂房子内放电暖器一台进行保温,门窗加棉门帘进行密封,温度保证5℃度。 1.7、砼运输采用搅拌车运输,在搅拌车的筒体外侧增加保温的棉罩或其它保温罩,减少砼在运输过程中的热量损失。泵车管道加工棉保温套进行包裹保温,混凝土浇注过程中加快灌注施工速度,减少混凝土施工过程中的热量散失,下料时逐车检测砼温度,低于5℃的砼坚决不予采用。 2、桥梁桩基及下部工程冬季施工措施 2.1、钢筋施工 2.1.1、钢筋加工在钢筋棚内进行,如有少量在室外进行钢筋加工的,在作业场地四周采用钢管搭设并用帆布封闭,场内火炉加温,保证钢筋从原材料存放、加工、绑扎、骨架吊装的全过程不得粘有雨雪。 2.1.2、冬季钢筋的焊接前,必须根据施工条件进行试焊,经试验合格后,方可正式施焊。焊接后的钢筋垫高放臵,使焊缝和热影响区缓慢冷却,未冷却的接头避免接触冰雪和冻土。当部分焊接必须在室外进行时,必须采取防雪挡风措施,减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立即接触冰雪。 2.2、桩基混凝土灌注施工措施 2.2.1、混凝土连续浇注,不得长时间停放。 2.2.2、混凝土试块要在浇筑地点随机抽取制作试件,按规范应较常温至少多留2组试件,一组用来测定混凝土受冻前的强度即临界强度,另一组用作检验28d的强度。试压前试件在拥有正温条件的室内停放,解冻后

冬季施工监理实施细则

北大资源广场一、二期项目冬期施工监理实施细则 编制:___________ 审核:___________ 批准:___________ 青岛理工大学建设工程监理咨询公司 北大资源广场一、二期项目监理部 年月日

目录 1.工程概况、特点 2.编制依据 3.监理工作流程 4.监理工作控制要点及目标值 5.监理工作的方法及措施 6.机械设备冬期防寒、防冻、防火、防滑工作措施 7.安全管理监理措施

一、工程概况 1.1 工程名称:北大资源广场一、二期 1.2、建设地点:青岛市崂山区深圳路以西,汽车东站以南 1.3、建设单位:青岛博雅置业有限公司 1.4、设计单位:青岛志海工程设计咨询有限公司 1.5、施工单位:中兴建设有限公司 1.6、监理单位:青岛理工大学建设工程监理咨询公司 1.7、建设规模:本项目总建筑面积140280.01㎡,地上总建筑面积103658.52,地下 总建筑面积36621.49。 1.8、建筑高度:1#楼10层,建筑高度36.3米;2#楼6层,建筑高度23.4米;3#楼 19层,建筑高度76.0米;4#楼23层,建筑高度90.8米,地下2层。 二、冬期施工特点 1、冬期施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量、安全事故的多发季节。 三、编制依据: 1、北大资源广场一、二期工程设计图纸; 2、本项目工程已批准的监理规划; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 6、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013; 7、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/104-2011。

桥梁施工安全监理实施细则示范文本

桥梁施工安全监理实施细 则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

桥梁施工安全监理实施细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一编制说明 1.1为适应XX高速公路桥梁建设的需要,确保XX 高速公路桥梁施工安全,特制定本安全监理实施细则。本 安全实施细则适用于XX高速公路桥梁建设安全监理施工 1.2编制依据 1.2.1XX高速公路桥梁设计图纸 1.2.2公路桥涵施工技术规范 1.2.3公路桥涵设计规范 1.2.4XX高速公路项目“施工监理实施办法” 1.2.5XX高速公路项目“施工监理招标文件” 1.2.6 国家“安全生产法” 1.2.7交通部20xx年第1号令(公路水运工程安全

生产监督管理办法) 1.2.8XX省安全生产条例 1.2.9省高管局安全生产目标管理考核办法 1.3桥梁安全施工应根据不同的桥型、跨径,不同的地质及设计要求等编制相应的安全施工方法及安全控制措施。 二施工准备 2.1施工场地规划 2.2.1承包人进场后应立即进行现场勘查,收集气象、水文及地质等方面的资料。了解现场交通等施工条件,并写出调查报告,供项目部施工安全决策和进行详细规划。 2.2.2施工现场布置 1.在施工期间,承包人应在桥梁施工的显著位置挂安全文明生产、质量管理的标牌标语。

室内装饰工程监理实施细则

有关室内装饰工程监理实施细则 1、对进场的原材料验收 检查所进场的各种装修装饰材料品牌、等级、规格型号是否齐全、一致,质量是否合格,查验有关材料、半成 品及其配件的合格证或质保书。查验材料是否符合设计要求及国家有关质量规范。 2、对施工工艺的控制 督促、检查施工单位,严格执行工程技术规范,按照设计图纸和施工工程内容及工艺做法说明进行施工。对违 反操作程序、、影响工程质量、改变装饰效果或留有质量隐患的问题要求整改。必要时,对施工工艺做法和技术处理 做指导,提出合理的建议,以达到预期的设计效果。 3、对施工工期的控制 施工工期直接影响着业主和施工单位的利益,监理应站在第三方的立场上按照国家有关装饰工程质量验收规定 及履行自己的职责,合理控制好工期。在保证施工质量的前提下尽快完成工程施工任务,把好质量关。 4、对工程质量的控制 负责施工质量的监督和检查,确保工程质量是监理的根本任务。凡是不符合施工质量的应立即向施工者提出, 要求予以纠正、整改,维护好客户的利益。熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已 完成的隐蔽工程进行复查,及时发现不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 5、协助客户进行工程竣工验收 监理作为客户的代表,在工程结束时应协助客户做好竣工验收工作,并在竣工验收合格证书上签署意见。督促 施工单位做好保修期间的工程保修工作。另外监理还需对进场的设备进行安全检查,并协助客户、施工单位和物业 管理部门协调好关系,保证施工的顺利进行。 引用规范及条文 JGJ73— 91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GBJ301 — 88《建筑工程质量检验评定标准》 设计图纸 准备工作 监理工程师和承包人应该认真阅读施工图,参加图纸会审,掌握设计要求,并熟悉有关施工规范及验收标准。 工程开工前监理工程师应认真做好以下工作: (1 )、对施工组织设计(施工方案)进行认真审查并提出审批意见。 (2) 、查验有关材料、半成品及其配件的合格证或质保书,查验承包人按规定进行的材料质量检验资料,监理工程 师应进行抽查和复验。 (3) 、核定承包人进场的施工机械设备,查验专业技术人员和管理人员的上岗资质。 (4) 、督促承包人对纵横控制线和楼层标高进行复核。专业监理工程师进行抽验和备案。 (5) 、熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已完成的隐蔽工程进行复查,及时发现 不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 3、 监理工程师应熟悉工程承包合同以及工程造价有关 计量支付及决算”的条款,以对工程实施有效的三控制、 两管 理、一协调。 4、 开工前,监理对照施工图深入现场核查各楼层情况及现场水电情况,如与图纸相差较大,应立即报建设单位, 1、 2、 1、

冬、雨季施工监理细则.

冬、雨季施工监理细则 本细则的编制主要针对夏季、冬季两个季节的特殊性及当地气侯情况编制。当雨水较 多时采取雨季方面控制措施,本地区一般为 6-9月。当室外日平均气温连续 5天稳定低于 5C 即进入冬期施工,按照冬期方面控制措施,本地区一般为 11月末至次年2月末。 三、质量控制目标 工程材料满足设计要求,工程施工质量合格,工程施工无安全事故。 四、监理工作方法及程序 1、审查施工单位雨季、冬季施工技术措施及施工组织设计、施工技术措施中关于雨季、 冬季施工中的措施; 2、督促、检查施工单位按照雨季、冬季施工技术措施落实雨季,冬季施工用的材料和 设施必须到位; 3、检查雨季、冬季施工技术措施的执行及落实情况。 五、主要材料控制措施 1、袋装水泥及外加剂等应入库存放,正常环境中存放时间不得超过三个月;如需在室 外存放,堆放时应架空,堆放场应有通畅的排水措施,底部应铺设防水材料,上部及侧 面应用防水材料覆盖,防止雨淋和受潮;水泥受潮后应进行复检或按作废处理。 2、钢材(钢筋)及半成品堆放场地应排水通畅,并高于周围地面,下雨时应进行覆盖, 防止生锈;锈蚀严重时,应进行复检或降级使用。 3、装饰用木质材料应入库存放,库内应通风干燥。 4、消解后的石灰应及时使用,下雨时应进行覆盖。 六、冬、雨季施工控制措施 一)土方工程 1、雨季控制措施: (1) 土方开挖时应留300mn 厚土人工清理,防止地基土扰动和雨水浸泡;开挖完成后, 基坑底部应留设 、工程概况 1.1 工程名称:大同煤矿集团朔州热电工程 1.2工程地点:大同煤矿集团朔州热电有限公司位于山西省朔州市南部约 7km 处的大同煤矿 集团麻家梁矿区内,该矿区依托矿井依次布置了选煤厂、煤矸石砖厂、砌体材料厂及水泥 厂等项目,各自形成工业区。 1.3 工程建设规模:规划容量4X 350MW 超临界CFB 空冷机组。 编制依据 1、 大同煤矿集团朔州热电工程 2X 350MV 机组工程建设监理合同及监理规划。 2、 电力建设施工质量验收及评定规程》 (第一部分:土建工程) DL/T5201-2012 3、 工程建设标准强制性条文》 (房屋建筑部分) 2013 年版 4、 建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 5、 建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-2011 6 、 建筑施工施工手册》第四版

冬季施工监理细则D座

文件编号:发放编号: 和平·现代城工程 (D座) 冬季施工监理实施细则 总监理工程师:刘镇 签字: 监理工程师:谷照金 签字: 大连正信土木工程建设监理有限公司 和平现代城工程项目监理部

一、工程概况: 工程名称:大连和平·现代城D座 建设单位:大连浩江房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑东北设计研究院 监理单位:大连正信监理有限公司 监督单位:大连市建设工程质量监督管理站 施工单位:中国建筑工程总公司大连和平·现代城项目部 工程概述: 本工程坐落于大连市沙河口区中山路552号(和平广场西侧),依附中山路与高尔基路交汇处,与星海国宝、世纪经典、壹品星海、星海人家、新希望花园等知名楼盘一道,同属大连星海湾“城市新贵族聚居区”。 本工程为筏板式基础,底板厚2.0m;主体为全现浇剪力墙结构,墙体厚度400、350、250、200㎜。 本工程占地面积2800㎡,总建筑面积63000㎡。地下二层(-11.800 m),层高4.80、4.60 m;地上五十二层(其中裙房三层,避难层两层),裙房4.80、3.90 m,标准层层高2.90 m。 建筑物内设有七部电梯,两个普通楼梯;外墙30厚挤塑板或50厚带钢丝网苯板保温;内墙局部小型空心砌块及GRS板隔断墙;花岗岩、大理石裙房外檐饰面,外墙珍石漆涂料;花岗岩、大理石及普通水泥地面;钢塑复合雨水管、新型断桥铝质门窗;轻型钢网架造型、隐框镀膜中空玻璃幕墙。 建筑物总高度169.65 m,为目前东北地区最高的小户型超高层星级酒店式商住公寓楼,为大连星海湾地区的标志性建筑。 二、冬季施工内容: 1.49层—设备间钢筋混凝土施工。 2.室内抹灰、地面施工。 3.室内砌筑。 4.幕墙结构制作与安装。 5.穹顶钢结构。 6.室内电梯前室装饰。 三、编制依据: 1.《冬季施工规程》JGJ104-97 2.《钢结构施工验收规范》GB50205-95

市政桥梁工程监理细则

南西路一标段(年丰路~向阳路)工程 监理实施细则 (桥梁部分) 内容提要: 工程概况 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:2009年12月1日 ****************** 二00九年十二月一日

企补表D4-1 编号:D4-1 审批页

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、监理范围、内容 四、专业工程特点 五、监理工作流程 六、监理工作控制目标及控制要点 七、监理工作方法及措施 八、其他

*****一标段(*****~*****)工程(桥梁部分) 监理实施细则 为了强化对工程项目建设监理工作、工程质量的管理,有效的控制工程进度和工程投资,提高投资效益,促进工程监理工作的规范化、标准化、程序化,提高监理工作水平,保证监理工作质量,认真履行委托监理合同,有效的开展监理工作,现就南西路(年丰路~向阳路)工程桥梁部分的监理工作制定本细则,以此作为开展桥梁工程监理工作依据。 一、工程概况 (一)工程项目概述 1.本工程****位于******(K0+000~K1+195.66),所跨越河流****港无通航要求,中心桩号为K0+727,桥梁右偏角90。,桥梁配跨:5×16m,为先张法部分预应力砼空心板梁,采用先简支后桥面连续; 2.本项目分为两个标段:第一标段为段,第二标段为K1+195.66~K2+030.420 段。我监理段为年丰路~向阳路(K0+000~K1+195.66)第一标段。 3.桥梁横向布置为:3.0m人行道+12.0m行车道+3.0m人行道;汽车荷载等级为:公路—Ⅱ级,人群荷载3.5KN/m2;抗震设计为:地震动峰值加速度0.05g,墩、台盖梁设抗震挡块进行简易设防; 4.桥梁下部结构为:桥梁墩、台均采用桩接盖梁式墩、台,基础为C25砼3ф1.2m 单排钻孔灌注桩,总桩数为18根;桥梁上部结构为:盖梁、护栏及防震挡块采用C30砼;16m装配式大胶缝空心板梁,为C50先张法部分预应力砼结构,施工均采用常规的预制安装工艺;桥面铺装为5cmAC-13C沥青砼+改性乳化沥青防水粘结层+10cmC40砼现浇层,桥面铺装砼现浇层钢筋采用D80冷轧带肋钢筋焊接网;全桥分别在两端桥台处设置D80异型钢伸缩缝一道; 5.全监理段的监理工作范围主要由地基与基础、墩台、盖梁、支座、桥跨承重结构、桥面系、附属结构及装饰与装修组成。 (二)工程总造价约200万元,最终以有权部门审计数为准。 (三)开竣工日期:2009年12月1日~2010年4月25日。 (四)质量等级:要求达到合格。

相关文档