文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈锅炉安全阀在线校验

浅谈锅炉安全阀在线校验

浅谈锅炉安全阀在线校验
浅谈锅炉安全阀在线校验

浅谈锅炉安全阀在线校验

摘要:文章在讲述锅炉安全阀在线校验的基础上提出经常遇到的问题并提出相应的预防措施,确保锅炉安全运行。

关键词:锅炉安全阀在线校验问题

安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。我公司3台75t循环硫化床锅炉,每台锅炉上有安全阀3台,其中汽包上部2台(a48y-64i dn100),过热器上部1台(a48y-100 dn80),均为带扳手弹簧全启式安全阀,在锅炉超压时瞬间开启,释放蒸汽达到保护锅炉积极组件的目的。根据《特种设备安全监察条例》(09版)、《电力工业锅炉压力容器监察规程》(97版)、《压力容器安全技术监察规程》(99版)、《压力容器安全管理与监察规定》(96版)等有关法律法规的规定,安全阀每年校验1次(离线),锅炉安全阀在停炉并重新点炉后要对安全阀进行在线校验调整。我公司安全阀在线校验使用ajq-710/z型安全阀在线检测仪,其操作距离为

0-36m,能够完全保证操作者的人身安全,并且校验过程中不需要提高锅炉压力,生产可正常运行。

1 校验原理

锅炉安全阀校验措施

编号:AQ-JS-01896 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 锅炉安全阀校验措施 Boiler safety valve calibration measures

锅炉安全阀校验措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1.试验目的与依据 防止锅炉汽压超过规定值,保证机组的安全运行。 2.试验依据: 2.1《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》。 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 锅炉制造厂家的有关图纸资料。 电厂运行规程 3.调试的组织、分工和试验时间安排 施工单位负责试验期间主辅机设备监护和调整,消除设备缺陷,试验场所照明及脚手架等,解决调试中出现的技术问题。 时间:蒸汽严密性试验结束后。 安全注意事项 4.1整定安全阀应由施工单位负责指挥工作和现场调试,技术指

导,电厂负责操作调整。各人员要严格遵守纪律,明确分工,不得单独进行检查调整。 4.2工作人员不得站在人孔、堵头、法兰等的正前方长时间停留。 4.3夜间进行工作,应有足够的照明,道路要通畅。 4.4安全阀整定前,应准备好专用通讯工具,通讯工具通畅。 4.5调整前,应试验排汽门、紧急放水门动作正常。锅炉启动前必须关闭锅炉主汽门,并关闭汽机电动主汽门,开启主汽门前后疏水门, 4.6调整期间应勤调、细调,保证运行工况稳定,作好防止锅炉超压超温、缺满水的安全技术措施。 4.7调整期间,过热器疏水应全开,禁止关闭。 4.8调整前,应在就地安装等级不低于0.5级并校验合格的就地汽包压力表和主汽压力表。 4.9升压前应对照上下压力表读数一致。 4.10安全阀调整完毕,应作好记号,固定弹簧的位置。 4.11调整过程中,应尽可能使安全阀自动起座、回座,安全阀

锅炉安全阀校验措施

锅炉安全阀校验措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

锅炉安全阀校验措施1.试验目的与依据 防止锅炉汽压超过规定值,保证机组的安全运行。安全注意事项 4.1整定安全阀应由施工单位负责指挥工作和现场调试,技术指导,电厂负责操作调整。 4.11调整过程中,应尽可能使安全阀自动起座、回座,安全阀异常或动作时间过长、动作压力不符合要求时,可以用外力压回。 4.12安全阀整定过程中,采用调整烟气入口门开度和排汽门的开度,控制汽压的上升或下降。正常情况下汽压的升降速度每分钟应不超过 0.1MPA,汽包最高不允许超过1.85MPA。 4.13安全阀整定过程中,不允许关闭集汽箱的疏水进行赶汽压,同时应加强对各级过热器、导汽管温度和主汽温度的监视与调整。 14安全阀整定过程中,应特别注意锅炉水位的变化,安全阀动作前锅炉水位应保持在-50MM处。 5.15每次安全阀起座一次,应在停隔20-30分钟后再重新校正,防止起座时间过长,使弹簧受热、特性曲线有所变化。

解析锅炉安全阀的常见故障(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 解析锅炉安全阀的常见故障(通 用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

解析锅炉安全阀的常见故障(通用版) 备注:安全与生产、效益是密不可分的。只有安全好了,才能保证更好地生产。生产中存在着一定的不安全隐患,与自然界作斗争,随时都会发生意想不到的 事情,所以处处都要警惕、时时刻刻都要注意安全。 摘要:分析了锅炉安全阀阀门漏泄、阀体结合面渗漏、冲量安全阀动作后主安全阀不动作、冲量安全阀回座后主安全阀延迟回座时间过长以及安全阀的回座压力低、频跳和颤振等常见的故障原因,并针对故障原因提出了解决方法。 1、前言 安全阀是一种非常重要的保护用阀门,广泛地用在各种压力容器和管道系统上,当受压系统中的压力超过规定值时,它能自动打开,把过剩的介质排放到大气中去,以保证压力容器和管道系统安全运行,防止事故的发生,而当系统内压力回降到工作压力或略低于工作压力时又能自动关闭。安全阀工作的可靠与否直接关系到设备及人身的安全,所以必须给予重视。 2、安全阀常见故障原因分析及解决方法

2.1、阀门漏泄 在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面处发生超过允许程度的渗漏,安全阀的泄漏不但会引起介质损失。另外,介质的不断泄漏还会使硬的密封材料遭到破坏,但是,常用的安全阀的密封面都是金属材料对金属材料,虽然力求做得光洁平整,但是要在介质带压情况下做到绝对不漏也是非常困难的。因此,对于工作介质是蒸汽的安全阀,在规定压力值下,如果在出口端肉眼看不见,也听不出有漏泄,就认为密封性能是合格的。一般造成阀门漏泄的原因主要有以下三种情况: 一种情况是,脏物杂质落到密封面上,将密封面垫住,造成阀芯与阀座间有间隙,从而阀门渗漏。消除这种故障的方法就是清除掉落到密封面上的脏物及杂质,一般在锅炉准备停炉大小修时,首先做安全门跑砣试验,如果发现漏泄停炉后都进行解体检修,如果是点炉后进行跑砣试验时发现安全门漏泄,估计是这种情况造成的,可在跑砣后冷却20分钟后再跑舵一次,对密封面进行冲刷。 另一种情况是密封面损伤。造成密封面损伤的主要原因有以下

安全阀校验的年度工作总结

安全阀校验的年度工作总结 安全阀校验一般透过三种方法进行:一种就是校验台离线校验,就是将安全阀安装在校验台上,然后使用校验介质使安全阀开启,透过观察压力表来确认开启压力。这种方法无法思考背压安全阀和高温或者低温介质的安全阀校验;二种就是升压式跳法。就是安全阀在系统中安装,系统人为升压,直至安全阀起跳,来观察安全阀的开启压力,这种校验方法对安全阀的密封面损伤较大,操作危险性较大;三种就是在线仪器校验。就是透过外力将作用在安全阀上向下的弹簧作用力测出,以此来计算出安全阀的开启压力,这种方法一般不影响生产、系统压力不用改变,检测速度比较快,方便,但是该方法不能检测安全阀的密封性能。但是在我们公司工程中常用的是第二种就是升压式跳法和第三种就是在线仪器校验。 本人是攀枝花发电公司检修部锅炉承压部件检修职责人,一九八六年到今时一向从事阀门,锅炉本体安装,检修和校验,近两年一方面负责本单位锅炉及其它压力容器检修和检验,同时负责发电公司检修部对外工程的锅炉及其它压力容器检修和检验,我公司每年在长江中上游及攀枝花市,有着火电厂、水电站及事业锅炉的工程项目几十个,其中每年检修和检验安全阀将超过200多个,长期检修和校验多种类型的安全阀(如直接载荷式安全阀、杠杆式安全阀、弹簧式安全阀、全启安全阀式、微启式安全阀等等),我公司锅炉主要安装的是十六只美国康索里德1700系列安全阀,我在那里简要叙述我公司1700型混流式安全门的热态校验及注意事项。 一根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定,检修后的安全阀应作热态校验。 安全门校验顺序应由高压到低压进行校验,安全阀校验按照以下顺序和压力

进行校验。汽包控制安全门数量1个;汽包工作安全门数量1个;高过出口安全门数量2个;低再进口安全门数量2个;屏再出口安全门数量2个。 二安全阀的热态校验应具备的条件 1安全阀的检查、检修、金属监督已全部结束,全部安全阀的销定卡子已准备好,并且卡子已从安全阀上取下来,调整安全阀的工器具已准备齐全可用。2排汽管道的检修,检查已结束。锅炉水压试验已合格,并具备点火条件,燃油系统可靠,锅炉启动用油已准备充足。3汽包和过热器就地压力表已换装为0。5级标准压力表,锅炉DCS系统已能投入,各种运行参数已能正常显示。4现场通道畅通、照明完善、试验用的防护用品、专用工具、记录表格、通讯设施已具备待用。检修用临时设施已拆除。5安全门热态校验的技术措施已审批,并下发学习与掌握。6锅炉过热器出口电动对空排汽门一、二次门能够远操,其工作性能安全可靠,灵活可用。7关掉蒸汽吹灰汽源管路上的阀门。关掉停炉保护泵进,出口阀门。8关掉汽机侧电动主汽阀及其旁路门。9关掉汽机侧电动主汽阀前的疏水门。10关掉连排的全部排污门和汽包紧急放水门,关掉锅炉所属各种疏水门、放水门、排圬门。11关掉其它与锅炉有关的中低压需要隔离的阀门。12开启锅炉汽包水位计,低置水位计,电接点水位计。13汽轮机投入盘车,开启汽机侧电动主汽门后的疏水门。14锅炉安全门热态校验的准备工作与组织工作已经完成。15锅炉已进行启动前的联锁试验,并且试验合格。16锅炉检修的各种工作票已经办理完工手续,检修人员已经从锅炉设备内部退出,临时设施已被拆除。17锅炉检修中的设备异动报告经审批后已下发,并已经为运行人员掌握。 三安全门的热态校验工作程序

2021年石化锅炉安全门校验调试措施

2021年石化锅炉安全门校验调 试措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0102

2021年石化锅炉安全门校验调试措施 1、编制依据 1.1《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047。 1.2《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5031。 1.3《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(2009版)》及相关规程 1.4《全国地方小型火力发电厂锅炉运行规程》SD250-01 1.5锅炉厂产品设计说明书、锅炉使用说明书 1.6《电力工业锅炉压力容器监察规程》DL—612—2002 2、调试目的 安全阀作为锅炉机组的主要安全保护装置。锅炉在整组启动前,根据《电力工业锅炉压 力容器监察规程》的规定:锅炉安装和大修完毕及安全阀经检

修后,都应校验安全阀的起座 压力,确保锅炉在超压时,能可靠动作,以保障锅炉的安全运行。在机组整套启动之前,必须对安全阀进行热态下的调整校验,以保障锅炉的安全运行。 3、设备概况 海伟石化热电厂锅炉为无锡华光锅炉股份有限公司生产130t/h 高温高压循环流化床锅炉,高温绝热汽冷旋风分离器、平衡通风、炉前给料、循环流化床燃煤锅炉。 锅炉设计燃用烟煤。采用循环流化床燃烧方式。 锅炉采用单锅筒横置式,单炉膛,自然循环,全悬吊结构,全钢架π型布置。炉膛采用膜式水冷壁,锅炉中部是蜗壳式汽冷旋风分离器,尾部竖井烟道布置两级三组对流过热器,过热器下方布置三组省煤器及一、二次风各三组空气预热器。 燃烧系统由炉膛燃烧室、旋风分离器、J型返料器和床下点火系统等组成。 锅炉规范

锅炉蒸汽严密性及安全阀整定的技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.锅炉蒸汽严密性及安全阀整定的技术措施正式版

锅炉蒸汽严密性及安全阀整定的技术 措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、锅炉蒸汽严密性及安全阀校验应具备的条件 1. 锅炉本体及其附属设备的安装、保温工作结束。 2. 锅炉蒸汽吹管结束,临时系统拆除,正式系统恢复。 3. 试运现场照明充足,事故照明可靠,通道畅通,栏杆齐全。 4. 消防水系统试运合格,具备投入条件,消防手段齐全。 5. 锅炉工作压力水压试验合格。 6. 与锅炉点火启动有关的热控系统

试验完毕,热工信号及音响试验合格。 7. 锅炉各处膨胀指示器完整无缺,且已校零。 8. 汽机高、低压旁路、凝汽器真空系统及盘车装置可投入使用。 9. 锅炉过热器、再热器对空排汽阀、汽包事故放水阀动作灵活、开关正确。 10. 集控室表盘仪表完整准确,且表盘上的压力表、水位计与就地指示一致。 11. 参加试运的系统及设备与现场正在施工和运行的系统设备采取必要的隔离。 12. 锅炉具备投油点火运行条件,启动前的准备工作已进行完毕;

安全阀校验有关的规定

关于在用锅炉压力容器安全阀校验的若干意见 关于在用锅炉压力容器安全阀校验的若干意见 安全阀是锅炉压力容器(以下简称设备)上主要的安全附件。安全阀的校难两种。目前在校验装置上进行安全阀校验存在不少问题。为了统一在校验装置上进行安全阀校验工作的要求,保证校验质量,特提出如下意见: 一、适应范围 适用于低中压在用锅炉压力容器上的安全阀(包括弹簧直接载荷式安全阀、杠杆式安全阀、静重式安全阀)。 二、校验单位、人员及其职责 1.从事安全阀校验工作的单位,一般应是按劳动部分颁发的《劳动部门锅炉压力容器检验机构资格认可规则》的要求,经过资格认可的锅炉压力容器检验单位,其校验工作应由检验员负责进行。对具备条件的校验单位,可由从事设备定期检验的检验员委托,进行安全阀的校验工和。 2.校验单位应具有与校验工作相适应的的校验装置、仪器和场地,并建立必要的规章制度。 3.校验人员应具有安全阀的基本知识,熟悉并能执行安全阀校验方面的有关规程、标准、能熟练地使用常用的校验装置、仪器、工具,掌握安全阀的实际校验技能。 4.校验单位及校验人员应保证校验质量,校验时应有详细记录,校验合格后应进行铅封和出具校验报告书。 5.校验单位和校验人员的校验工作,应接受劳动部门锅炉压力容器安全监察机构的监督检查。 三、校验周期、项目和要求 1.安全阀的校验周期,应根据相应规程、标准的要求,或由检验员根据设备的检验情况而定。 2.安全阀的校验项目,一般以整定压力和密封性能试验为主。 3.安全阀的整定压力,应根据设备定期检验报告书中所给定的最高工作压力,按规程、标准的要求而定。 4.安全阀的密封性能试验压力,应符合有关规程、标准的要求。 5.安全阀的整定压力和密封性能试验压力,应考虑到背压的影响和校验时的介质,温度与设备运行状况的差异,给予必要的修正。 6.新安全阀和检修后的安全阀,应按其产品合格证明、铭牌、标准或使用条件,进行最大和最小开启压力的试验,整定压力应在其范围内,并应符合下列要求: (1)满足密封性能; (2)弹簧直接载荷式安全阀(以下简称弹簧式安全阀),在整定压力时,弹簧的压缩量加上安全阀设计开启高度,应不大于弹簧并紧时变形量的80%。 四、校验装置、场地 1.校验装置由校验台、气源和管路等组成(见附录1),基本要求如下: (1)有足够的校验介质。安全阀的校验介质,一般使用空气或氮气,对于工作介质为液体的也可用水进行 供气装置可配备压缩机,也可采用若干气瓶并联或其它形式。贮气罐的容积应不小于0.5m3,如缺陷源压力高于贮气罐的量大工作压力,应有可靠的减压装置。水源一般可用压力泵,并配有一家容积的气体稳压罐。 (2)压力表应符合要求。校验台上,每个校验系统应装两块相同的压力表,其精确度等级不应低于1级,压力表的最大量程应为安全阀校验压力的1.5~3倍,最好为2倍,压力表应按计量部门的规定,定期进行校验,并保持灵敏、可靠; (3)配有一定容积的缓冲罐; (4)为避免校验的杂质对安全阀的密封面造成损伤,应加装过滤装置; (5)校验装置的最大工作压力,应与安全阀需校验的压力相适应,并以最大允许工作压力的1.5倍,定期作液压试验; (6)校验装置应保持密封,定期进行密封试验; (7)校验台上应加装校验用温度、压力、信移测量记录仪表及计时装置,以便对校验值等进行记载。 2.校验场地应符合下列要求: (1)空压机、气瓶应有单独的存放间; (2)除放置校验台外,还应有进行安全空拆卸的工作台,以及存放安全阀的场地; (3)校验场地的各种装置及附属工具应有利于操作。其管道、电气线路应符合安全要求。

锅炉安全阀校验措施(2021年)

锅炉安全阀校验措施(2021 年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0104

锅炉安全阀校验措施(2021年) 1.试验目的与依据 防止锅炉汽压超过规定值,保证机组的安全运行。4.1整定安全阀应由施工单位负责指挥工作和现场调试,技术指导,电厂负责操作调整。锅炉安全门校验措施详细版

文件编号:GD/FS-9168 (解决方案范本系列) 锅炉安全门校验措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

锅炉安全门校验措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 此次小修锅炉汽包安全门和集汽联箱安全门更换成弹簧式安全门,为保证机组投运后的正常、安全运行,在机组启动前需对更换后的两只安全门进行校验(更换后的两只安全门由南向北分别命名为锅炉安全门A、B);为保证校验工作的顺利完成,特制定如下技术组织措施: 一、技术措施: 1. 安全门校验前需完成工作: 1.1. 锅炉水压试验合格; 1.2. 化学准备好足够的补給水; 1.3. 小修工作全部结束,工作票终结,锅炉具备启动条件;

1.4. 锅炉所有电动阀门风门操作电源送好,调试正常,各辅机试转正常; 1.5. 锅炉热控保护试验及联锁试验正常,热控信号保护及联锁全部投入(水位保护解列); 1.6. 所有表计完好投入,校验用的就地压力表精度等级0.5级以上,在校验有效期内并有误差记录,在安全门动作调整值附近的误差若大于0.5%,应作误差修整; 1.7. 安全门校验用的的通讯工具良好,电梯运行正常; 1.8. 现场杂物清理干净,工作平台走梯畅通,工作地点照明充足; 1.9. 检查安全门校验整定装置,应良好。 2. 安全门校验点火: 2.1. 运行人员根据点火要求对机组进行全面检

锅炉安全阀校验技术措施

达尔凯(中国)能源管理有限公司 成都分公司 锅炉安全阀校验技术措施 编制: 审核: 批准:

目录 1.设备概况 2.锅炉主要技术指标 3.试验目的 4.安全阀定值 5.校验前的准备工作 6.安全阀校验 7.注意事项 8.组织分工

1.设备概况 达尔凯(中国)能源管理有限公司成都分公司锅炉为东方锅炉厂生产的中温次高压高温分离循环流化床锅炉机组,锅炉采用单汽包、自然循环、半露天布置。锅炉型号:DGJ-150/5.3-Ⅱ1型。 锅炉在过热器出口集箱、汽包安装有两只弹簧式安全阀,具体型号、规格如下: 2.锅炉主要技术指标: 额定蒸发量 150 t/h 过热蒸汽压力 5.3 MPa 过热蒸汽温度 450℃ 给水温度 150 ℃

锅炉类型循环流化床 锅炉设计效率 90.02 % 燃料种类贫煤 构架地震设防级别 7 3.试验目的 3.1为保证锅炉的安全运行,防止锅炉超压引起设备损坏事故,因此,必须对锅炉安全门动作值按规定进行调试校验,以保证其动作的可靠性、准确性。 4.安全阀定值 安全阀是保证锅炉安全运行的重要附件之一,为保证其在锅炉运行时能正常动作,必须对锅炉的二只安全阀进行定期热态校验。根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定,经计算求得该锅炉二只安全阀的校验定值分别为(以就地压力表为准): 注:安全门定值允许误差为+-0.1MPa。 5.校验前的准备工作: 5.1安全阀疏水管路应畅通,以防动作时发生水冲击。

5.2就地压力表及表盘指示压力表均应校验准确。 5.3向空排汽阀应操作灵活。 5.4准备两副对讲机及安全阀校验专用工具。 6.安全阀校验措施: 6.1校验工作由国家技术监督部门指导,电厂机务检修、热控人员参加,就地和控制室四方均应有人在场,及时联系和协商有关事宜。 6.2校验压力以就地标准压力表为准。 6.3校验按压力由高至低的顺序对二只安全阀依次进行,即先校验汽包安全阀,再校验过热器安全阀。 6.4待机组运行正常,通知汽机、电气,进行安全阀校验。 6.5试开向空排汽正常,锅炉缓慢升压,通知汽机、电气维持负荷不变,逐只使安全阀起跳,记录安全阀起跳、回座压力和排放时间。当压力达到预先整定压力值的90%左右时,其升压速度不得超过0.1Mpa/min。 6.6当压力升至5.0MPa时,应降低升压速度,当压力超出校验定值0.1MPa而安全阀仍未起座时,应开启向空排汽泄压,待压力低于校验定值0.5MPa时,稳压,由专业人员对弹簧的紧力进行调整,调整结束后重新升压校验,直至合格。 7、注意事项: 7.1所有工作均在值长的统一指挥下进行。

锅炉安全阀校验方案

一、安全阀校验背景 根据现行的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《压力容器安全技术监察规程》都对安全阀校验作了规定,如第146条规定:在用锅炉的安全阀每年至少应校验一次,检验的项目为整定压力、回座压力和密封性等。经讨论决定:连排扩容器安全阀、疏水扩容器安全阀、15m层压缩空气储气罐安全阀送到锅检所校验,汽包及过热器安全阀在现场校验。 二、校验前的准备工作 1、对安全阀进行外观检查处理。看其有无裂纹,然后对其各部件材质进行光谱分析,应符合设计规定。检查安全阀本体各处焊口、螺丝连接处有无不正常情况,如焊口处有裂纹及螺丝不符合规格,应提前处理。 2、就地压力表和数字压力表校验合格(就地压力表在调整时可安装标准压力表)。 3、准备好调试工具及通讯工具(对讲机等)。 1、做好防超压事故预想及处理措施。 2、准备好对讲机等通讯器材及耳塞。 3、检查各向空排汽电动门开关灵活可靠。 4、不参加校验的安全阀应锁定。 5、校验前应对照汽包、过热器就地压力表及远方压力表,确保压力表计指示准确。 三、校验原则 1、安全阀的校验一般应不带负荷时进行,采用单独启动升压的方法。 2、安全阀校验的顺序,一般按压力有高到低的原则进行。 3、安全阀校验前必须制定完善的校验措施,校验时应有专职人员指挥,专职人员操作。 五、整定压力原则 安全阀调整压力确定的依据是根据《发电企业技术标准》中电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)的规定,取1.05倍的工作压力为控制安全阀的动作压力,取1.08倍的工作压力为工作安全阀的动作压力。 汽包安全阀(6只) 四、安全阀校验措施

1、对安全阀进行外观检查处理,看其有无裂纹,然后对其各部件材质进行光谱分析,应 符合设计规定。检查安全阀本体各处焊口、螺丝连接处有无不正常情况,如焊口处有裂纹及螺丝不符合规格,应提前处理。 2、在升压及校验过程中,应经常对照就地压力表与DCS指示,并有专人负责监视汽压及 联系工作。 3、锅炉应严格按照升压曲线进行正常升压,在升压过程中,严格监视汽包壁温差不超过 50℃,同时应加强对燃烧和水位的监视与调整,防止满水、缺水及超压事故的发生。 4、安全阀的校验应按其动作压力以先高后低的顺序进行。 5、安全阀校验完毕后,将校验结果做好记录。 6、安全阀起座及回座时,必须加强汽包水位监视; 7、整定安全阀的过程,如果出现其他异常情况或发生事故,则应终止安全阀整定。 8、如安全阀起座及回座不及时,应迅速采取措施强制起座及回座,无效时,应停炉处 理。 六、安全门校验方法 1、锅炉开始升压,保持床温在650℃以上,控制给煤量在6t/h左右以保证汽压上升速度 不超过0.2MPa/min; 2、当压力升至60~80%额定工作压力时,停止升压,手动放汽一次,以排除锈蚀等杂 质,防止影响校验效果。 3、当汽压升至校验安全阀动作值时,校验安全门应动作,否则,由维修人员对动作值进 行调整,直到启座和回座压力符合规定。 4、校验过程中,为防止弹簧受热影响动作压力,同一安全阀动作的时间间隔一般大于 30min。 5、校验过程中,按整定要求控制压力变化速度;如升降幅度较大,应调整燃烧,如升降 幅度较大,用向空排汽或过热器疏水来控制。 七、安全注意事项: 1、安全阀调整时要远离安全阀排汽口和泄汽口,以防烫伤。 2、运行人员要精心操作,以防系统超压。 3、由于安全阀整定时,锅炉运行压力较高,所以要密切注意锅炉的膨胀情况及受热面的 严密性。 4、安全阀调试过程中应戴好耳塞,防止震伤耳膜。 5、安全阀调试时,危险区域拉设警戒绳,无关人员不得入内。 6、安全阀所在的道路应通畅,照明充足,有可靠的通讯联络设施,凡有临时脚手架的地 方必须有栏杆,以防止高空坠落事故,确保人身安全。 八、校验时间: 开始时间:年月日时分

安全阀校验报告

安全阀校验报告 安全阀校验报告(一): 安全阀是压力容器、锅炉、压力管道过压保护重要手段之一,所以安全阀校验和修理工作务必科学严谨,严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《电力工业锅炉压力容器监察规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电站锅炉安全阀应用导则》、《安全阀维修人员考核大纲》,严格按照安全阀校验作业指导书和操作规范开展校验工作,确保校验工作质量,确保安全合格的安全阀在生产现场中使用。 安全阀校验一般透过三种方法进行:一种就是校验台离线校验,就是将安全阀安装在校验台上,然后使用校验介质使安全阀开启,透过观察压力表来确认开启压力。 安全门校验顺序应由高压到低压进行校验,安全阀校验按照以下顺序和压力进行校验。5级标准压力表,锅炉DCS

安全门校验措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全门校验措施(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全门校验措施(标准版) 1.设备概况 无锡惠联热电有限公司1、2号锅炉为无锡华光锅炉厂生产的UG-170/9.8-M2型高温、高压自然循环、“Π”型全露天布置的固态排渣煤粉锅炉。燃烧方式为中间储仓式、干燥剂热风送粉。燃烧器采用直流四角切圆布置,射流在炉膛中心形成Φ600mm的假想切圆。每角布置有一层三次风,二层一次风,三层二次风,其喷嘴布置顺序为(从上至下)三、二、一、二、一、二次风。空气预热器为两级钢管式,与省煤器交错布置。 锅炉在过热器出口集箱上安装两只脉冲式安全阀,具体型号、规格如下: 序号 名称 单位

汽包安全阀过热器安全阀1 型号 A49Y-Pw54 10V1 A49Y-Pw54 10V1 2 台数 台 1 1 3 安全阀内径mm

82 82 4 阀杆直径mm 32 32 5 工作压力MPa 10.70 10.29 6 排汽面积mm2 4476.8

4476.8 7 排汽能力 t/h 115.853 111.923 8 总排汽能力 t/h 227.776 9 介质 蒸汽 蒸汽 2.锅炉主要技术指标:2.1锅炉主要设计参数

锅炉安全阀整校验三项措施

锅炉安全阀整校验三项措施 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

2号炉安全阀校验三项措施 批准: 复审: 初审: 编制: 二零一六年六月二日

依据《电站锅炉安全阀应用导则》(DL/T959-2005)规定:锅炉安装和大修完毕及安全阀检修后,都应校验安全阀的整定压力,在役电站锅炉安全阀每年至少应校验一次。为保证安全阀整定校验工作过程中的人身安全、设备安全及此项工作的顺利进行,特制定以下三项措施。 一、编制依据 1、《电站锅炉安全阀应用导则》(DL/T969-2005) 2、《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001-2006) 3、《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 4、安全阀制造厂家提供的说明书 二、校核整定试验目的 锅炉在实际运行过程中,蒸汽压力有时会超过额定压力,为保护锅炉承压部件在允许的压力范围内工作,保持设备的安全工作期限,有效地防范设备事故发生,因此应严格按照规程要求进行安全阀在线校验。 三、安全阀型号

四、组织措施 一、组织措施 1、工作领导小组 组长:XXXX 成员:XXXXX 2、安全监督小组 组长:XXXX 成员:XXXX 3、试验工作小组 组长:XXXX 成员:XXXX 4、质量验收小组 组长:XXXX 成员:XXXXX 5、主要职责 领导小组 5.1.1经常深入作业现场对检修工作进行全面的管理及协调,组织参加作业的成员制定三项措施、技术方案及防范措施等。 5.1.2负责各部门和单位之间的协调工作,避免发生互相推卸责任和扯皮现象,保证2号炉安全阀整定校验顺利进行。 5.1.3检查作业现场危险点预控措施与三项措施的执行情况,检查施工工艺及技术方案的执行情况。

石化锅炉安全门校验调试措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 石化锅炉安全门校验调试措施 (新版)

石化锅炉安全门校验调试措施(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、编制依据 1.1《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047。 1.2《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5031。 1.3《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(2009版)》及相关规程 1.4《全国地方小型火力发电厂锅炉运行规程》SD250-01 1.5锅炉厂产品设计说明书、锅炉使用说明书 1.6《电力工业锅炉压力容器监察规程》DL—612—2002 2、调试目的 安全阀作为锅炉机组的主要安全保护装置。锅炉在整组启动前,根据《电力工业锅炉压 力容器监察规程》的规定:锅炉安装和大修完毕及安全阀经检修后,都应校验安全阀的起座 压力,确保锅炉在超压时,能可靠动作,以保障锅炉的安全运行。

在机组整套启动之前,必须对安全阀进行热态下的调整校验,以保障锅炉的安全运行。 3、设备概况 海伟石化热电厂锅炉为无锡华光锅炉股份有限公司生产130t/h高温高压循环流化床锅炉,高温绝热汽冷旋风分离器、平衡通风、炉前给料、循环流化床燃煤锅炉。 锅炉设计燃用烟煤。 锅炉规范 3.1锅炉参数 额定蒸发量:130t/h 额定蒸汽压力:9.81Mpa 额定蒸汽温度:540℃

锅炉安全措施

锅炉安全措施 1)锅炉设计; a锅炉的设计必须符合安全可靠的要求; b锅炉的设计文件应当经过国家质量监督检验检疫总局核准的检 验检测机构鉴定,经过鉴定合格的锅炉设计总图的标题栏上方应当标有鉴定标记; 2)锅炉的制造、安装、改造、维修; a锅炉及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位,应当经过国家质检总局许可。 b锅炉的维修单位,应当经过省级质量技术监督局许可,取得许可证后方可从事相应的活动。 c锅炉的安装、改造、维修的施工单位,应当在施工前将拟进行的锅炉的安装、改造、维修情况,以书面告知锅炉所在地的市级质量技术监督局。 d锅炉的制造、安装、改造、重大维修过程,必须经国家质检总局核准的检验检测机构有资格的检验员,按照安全技术规范的要求进行监督检验,经监督检验合格后方可出厂或者交付使用。 3)锅炉使用 a锅炉使用单位应当严格执行〈〈特种设备安全监察条例》和有关安全生产的法律、行政法规的规定 b锅炉使用单位应当建立锅炉安全技术档案

4)锅炉检验 在用锅炉应当进行定期检验,以便即使发现锅炉在使用过程中潜伏的安全隐患及管理中的缺陷,进而采取应对措施,预防事故发生。 锅炉定期检验工作应当由经过国家质检总局核准的检验检测机构有资格的检验员进行。 锅炉使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期界满前一个月,向锅炉检验检测机构提出定期检验要求。 5)安全阀 a每台蒸汽锅炉应当至少装设2个安全阀(不包括省煤器上的安全阀)对于额定蒸发量小于等于0.5t/h或者小于4t/h且装有可靠性的超压连锁保护装置的蒸汽锅炉,可以只装设一个安全阀。 b蒸汽锅炉的可分式省煤器出口处,蒸汽过热器出口处、再热器入口处和出口处都必须装设安全阀。 c锅筒(锅壳)上的安全阀和过热器上的安全阀的总排放量,必须大于锅炉额定蒸发量。 d对于额定蒸汽压力小于等于3.8MPa的蒸汽锅炉,安全阀的流道直径不应小于25mm;对于额定蒸汽压力大于3.8MPa的蒸汽锅炉,安全阀的流道直径不应小于20mm。 a)热水锅炉额定热功率大于1.4MW的应当至少装设2个安全阀,额定热功率小于等于1.4MW的应当至少装设1个安全阀。 b)热水锅炉阀的泄放能力,应当满足所有安全阀开启后锅炉压力

安全阀校验标准规定

安全阀校验标准规定 一、国家质量监督局锅炉压力容器监察局颁布的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 第146条“在用锅炉的安全阀每年至少应校验一次。安全阀的校验一般应在锅炉运行状态下进行。” 二、电力工业部颁布的《电力工业锅炉压力容器监察规程》(DL612-1996) 9.1.13锅炉安装和大修完毕及安全阀经检修后,都应校验安全阀的起座压力。带电磁力辅助操作机构的电磁安全阀,除进行机械校验外,还应做电气回路的远方操作试验及自动回路压力继电器的操作试验。 纯机械弹簧式安全阀可采用液压装置进行校验调整,一般在75%~80%额定压力下进行。经液压装置调整后的安全阀,应至少对最低起座值的安全阀进行实际起座复核。 9.1.14安全阀应定期进行放汽试验。锅炉安全阀的试验间隔不大于一个小修间隔。电磁安全阀电气回路试验每月应进行一次。各类压力容器的安全阀每年至少进行一次放汽试验。 9.1.15锅炉运行中禁止将安全阀解列。 9.1.16安全阀未经校验的锅炉在点火启动和在安全阀校验的过程中应有严格的防止超压措施,并在专人监督下实施。安全阀校验中,校验人员不得中途撤离现场。 三、国家电力公司颁布的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的规定: 3.2.1严防锅炉缺水和超温超压运行,严禁在水位表数量不足(指能正确指示水位的水位表数量)、安全阀解列的状况下运行。 3.2.4锅炉超压水压试验和安全阀整定应严格按规程进行。 3.2.4.1大容量锅炉超压水压试验和热态安全阀校验工作应制定专项安全技术措施,防止升压速度过快或压力、汽温失控造成超压超温现象。 3.2.4.2锅炉在超压水压试验和热态安全阀整定时,严禁非试验人员进入试验现场。”第四章防止压力容器爆破事故 为了防止压力容器爆破事故的发生,应严格执行《压力容器安全技术监察规程》、《电力工业锅炉压力容器监察规程》 (DL 612—1996)、《压力容器使用登记管理规则》以及其他有关规定,并重点要求如下: 4.1防止超压。 4.1.1 1根据设备特点和系统的实际情况,制定每台压力容器的操作规程。操作规程中应明确异常工况的紧急处理方法,确保在任何工况下压力容器不超压、超温运行。 4.1.2各种压力容器安全阀应定期进行校验和排放试验。 4.1.3运行中的压力容器及其安全附件(如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等)应处于正常工作状态。设有自动调整和保护装置的压力容器,其保护装置的退出应经总工程师批准,保护装置退出后,实行远控操作并加强监视,且应限期恢复。 4.1.4除氧器的运行操作规程应符合《电站压力式除氧器安全技术规定》(能源安保1199 1)709号)的要求。除氧器两段抽汽之间的切换点,应根据《电站压力式除氧器安全技术规定》进行核算后在运行规程中明确规定,并在运行中严格执行,严禁高压汽源直接进入除氧器。 4.1.10单元制的给水系统,除氧器上应配备不少于两只全启式安全门,并完善除氧器的自动调压和报警装置。 4.1.11除氧器和其他压力容器安全阀的总排放能力,应能满足其在最大进汽工况下不超压。

安全阀校验规定

安全阀校验规定 安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。对于安全阀这种工具有什么规定吗?下面一起来看看。 安全阀校验标准规定 一、国家质量监督局锅炉压力容器监察局颁布的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 第146条"在用锅炉的安全阀每年至少应校验一次。安全阀的校验一般应在锅炉运行状态下进行。" 二、电力工业部颁布的《电力工业锅炉压力容器监察规程》(DL612-1996) 9.1.13锅炉安装和大修完毕及安全阀经检修后,都应校验安全阀的起座压力。 3.2. 4.1大容量锅炉超压水压试验和热态安全阀校验工作应制定专项安全技术措施,防止升压速度过快或压力、汽温失控造成超压超温现象。 3.2. 4.2锅炉在超压水压试验和热态安全阀整定时,严禁非试验人员进入试验现场。" 防止压力容器爆破事故 为了防止压力容器爆破事故的发生,应严格执行《压力容器安全技术监察规程》、《电力工业锅炉压力容器监察规程》(DL612—1996)、《压力容器使用登记管理规则》以及其他有关规定,并重点要求如下: 4.1防止超压。 4.1.11根据设备特点和系统的实际情况,制定每台压力容器的操作规程。操作规程中应明确异常工况的紧急处理方法,确保在任何工况下压力容器不超压、超温运行。

相关文档