文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 营业线施工安全教育培训试题(答案)【精品施工资料】

营业线施工安全教育培训试题(答案)【精品施工资料】

北京铁城LYJL-Ⅰ标监理站营业线施工安全知识考试

姓名分数

一、填空题(每题1分,共30分)

1、《上海铁路局营业线施工安全管理实施细则》(上铁运发〔2012〕586号,下称586号文),自 2013 年1月1日起实行。

2、营业线施工项目是指影响营业线设备稳定、使用和行车安全的基建站场改造、行车固定设备大中修、涉及铁路的地方委托建设工程(简称地方涉铁工程)等。

3、普速铁路施工等级分为三级。

4、施工负责人由施工单位按照施工等级安排相应人员担当。

5、建设项目Ⅰ级施工由标段项目负责人担当,Ⅱ级施工由标段副职担当,Ⅲ级施工由分项目负责人(副)担当。

6、施工负责人负责总结分析施工组织、进度和安全等情况,对施工现场的安全负责。

7、营业线施工实行分级管理,逐级审查制度。

8、营业线施工必须把确保行车安全放在首位,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

9、营业线施工必须坚持运输、施工兼顾的原则,切实加强施工计划管理,加强施工组织和施工期间的运输组织。

10、各项施工应按规定控制慢行距离和慢行速度,桥涵顶进施工慢行限制速度为 45 km/h。

11、路局运输处综合各单位、部门的审核意见,确定各次施工的施工等级。

12、影响营业线行车或影响行车设备稳定、使用的施工未经申报批准严禁施工。

13、施工方案由施工单位编制,先行组织自审,并由建设项目管理机构指导、完善。

14、施工方案审查通过后须形成会议纪要;施工单位按审查意见进行完善。

15、已审查批准的施工方案如需变更,应重新组织审查。

16、施工方案审查规定影响供电设备基础稳定和地下隐蔽设施的各类施工是否设立观测点,并定期进行观测。

17、施工方案安全措施审查规定,大型机械、临时构筑物、起重设备吊臂旋转、索具断裂是否采取可控的防倾倒、防旋转、防断裂等措施。

18、施工作业前必须按规定设置驻站(调度所)联络员、防护员,驻站(调度所)联络员或现场防护员不得临时调换。

19、装卸、架设便梁及抽、穿轨枕时必须在封锁条件下进行。

20、施工方案审查技术标准要求,所有参加本项施工的负责人、行车人员、安全把关人员和监督人员是否经过培训,明确本项施工的施工程序、技术标准、安全措施和应急预案。

21、施工方案审查技术标准要素规定,施工采用的技术标准及开通后的设备标准是否满足设计要求,电气化区段施工结束后对接触网等供电设备有何影响,并经监理确认。

22、施工方案审查安全措施要素规定,施工防护办法及防范措施的责任落实(责任到人),以及与之配套的设施。

23、施工方案审查安全措施要素规定,移动设备(含车辆)及施工机械倾倒、吊臂旋转、起重设备索具断裂、物体坠落、液体渗漏等侵入供电设备安全限界距离的各类施工是否采取停电等安全措施。

24、凡涉及跨越铁路线路、站场或者在铁路线路安全保护区内的施工工程项目,地方业主单位(或地方建设单位)应按《铁路运输安全保护条例》规定,向路局行文申请办理审批手续,工程方案和施工图设计经路局审查复函批准后组织实施。

25、进入栅栏前应由作业负责人在看守点登记上道人数和机具数量,作业结束后看守人员应同作业负责人核对确认人员、机具完全撤出栅栏并进行销记。

26、过渡工程的竣工验收要按照正式工程组织。过渡工程除拢口拨接地段外,其他应提前进行验收。

27、营业线站场改造工程中,凡所接入或移动的道岔,必须按信号过渡工程设计、施工,将道岔表示纳入车站联锁后方可开放相应的信号机。否则按非正常办理行车。

5.在接触网支柱及接触网带点部分 5 m范围内的金属结构上均需装设接地线。

28、在施工中使用发电机、空压机、搅拌机等机电设备时,在距离接触网设备 5 m范围内要有良好的接地装置。在可能带电部位,应有“高压危险”明显标志,并采取有效地防护措施。在接触网未停电时,禁止吊车的吊臂在接触网下伸臂转动。

29、天桥、跨线桥靠近跨越接触网的地方,必须设置安全栅网以屏蔽感应电流。

30、为保证人身安全,除专业人员按规定作业外,任何人员所携带的物件(包括长杆、导线、花杆、塔尺等)与接触网设备的带点部分需保持 2 m以上的距离。在距接触网带电部分不到2m距离内作业时,接触网必须停电。在距接触网带电部分2~4 m距离内作业时,接触网可以不停电,但需有接触网工或经专门训练的人员在场监护。

二、判断题(正确打“√”,错误打“×”,每题1分共26题,计26分)

1、邻近营业线施工纳入营业线施工范畴。(√)

2、铁路营业线施工安全管理必须做到运输、施工兼顾,确保行车施工安全。

(×)

3、影响行车或影响行车设备稳定、使用的施工项目未经申报批准,严禁施工,擅自施工或擅自扩大施工内容和范围的以及未按审定的施工方案组织施工的,一经发现立即责成停工并追究建设单位的责任。(×)

4、已审查批准的施工方案如需变更,应重新组织审查。(√)

5、依据方案审查会议确定的事项,参会单位签字并形成会议纪要。对在方案审查会涉及未参会单位的非重要事项由建设、运输部门负责组织协调,重要事项需重新召开方案审查会。(√)

6、未签订施工安全协议的施工计划申请,路局建设主管部门、地铁公司、设备主管业务处室不予审核,严禁施工。(×)

7、未纳入月度施工计划的施工项目原则上不准进行施工。(√)

8、邻近营业线施工分为A、B、C三类。其中A类和B类部分施工必须纳入铁路

局月度施工计划。(×)

9、由于设备管理单位提供的设施位置错误施工中造成损坏的,施工单位应负主要责任,设备管理单位应及时修复。(√)

10、设备管理单位的安全监督检查人员对施工单位违章作业,安全措施不落实以及危及行车安全的施工,有权停止作业。(√)

11、使用轻型车辆或按轻型车辆办理的小车配合施工时,应纳入路局施工计划管理。(√)

12、繁忙干线和干线原则上单线1个施工区段慢行处所不超过2处,双线1个施工区段每个方向慢行处所不超过2处,同一区间内慢行处所不超过1处(包括施工慢行处所)。(√)

13、施工单位在上报施工计划申请时,按规定初步提出各次施工的施工等级。建设项目管理机构及路局部门、设备主管业务处审核施工计划时按规定进行审核,提出本部门的意见。路局业务处综合各单位、部门的审核意见,确定各次施工的施工等级。

(√)

14、Ⅱ级施工由铁路局运输处分管副处长担任施工协调小组组长。

(√)

15、邻近营业线施工是指在营业线两侧(一定)30米范围内,新建铁路工程、既有线改造工程及地方工程等影响或可能影响铁路营业线设备稳定、使用和行车安全的施工作业。(×)

16、营业线施工指影响营业线设备稳定、使用和行车安全的各种施工作业。

(√)

17、在带电的接触网下,不准在敞车、平车、罐车等车辆(棚车、冷藏车、

家畜车除外)上进行作业,不准进行用竹竿等物测量货物的装载高度等靠近接触网的作业。(√)

18、参加营业线施工的劳务工必须由具有带班资格的正式职工(即带班人员)带领,不准劳务工单独上道作业。(√)

19、涉及行车方式、行车设备发生变化的施工,在申报月度施工计划前应先行会同车务段(直属站)进行研究,初步拟定细化、完善施工计划申请后再按程序申报,并由车务站段会签。(√)

20、根据上铁运发〔2012〕586号文,邻近营业线施工不纳入营业线施工安全管理范畴。(×)

21、在接触网带电时,严禁用竹竿及金属长大物件等测量接触网与房屋、建筑、设备的距离。(√)

22、临时取消供电接触网停电配合施工作业项目的申请表规定,施工作业项目变更或取消和取消停电配合原因均由施工主体单位填写。(×)

23、施工开通必须严格执行施工单位、设备管理单位登记开通、车站签认和列车调度员发布开通命令的程序。(√)

24、施工点名会一般于施工(慢行)开始前60分钟召开。(√)

25、因施工方案中提供的数据不真实、不准确,造成施工方案不切合现场实际,经路局检查发现或造成安全后果的,由施工单位承担责任,同时追究监理单位的把关审查责任。(×)

26、发生高压接地故障时,在切断电源前,任何人与接地点的距离,室内不得小于 4m,室外不得小于 8 m,接触网断线接地不得小于10 m。实践证明,穿着绝缘靴是防护跨步电压的一种有效措施。(√)

三、单选题(每题1分,共20题,计20分)

1、以下描述施工方案审查安全措施要素,不正确的是(B)

A、根据分析确定安全控制点和相应的防范措施。

B、安全协议对涉及本项施工的防护条件和措施有无遗漏,是否需要针对本次施工的应急方案进行补充完善。

C、人员、移动设备(含车辆)、施工机械、机具等距离供电设备安全距离不足时是否已采取停电等安全措施。

2、按照施工方案审查劳力组织要素规定,以下描述不正确的是( C )

A、施工和配合是否到位,现有技术力量和劳动力是否能满足施工要求。

B、各作业点和时段的技术力量和劳动力安排是否匹配,有无欠员和冗余情况。

C、需要外借劳动力时,审核外借劳动力是否按本项施工要求进行了岗前教育或安排了上岗前的教育计划。

3、按照586号文规定,下列属于Ⅱ级施工的是( C )

A、繁忙干线和干线封锁2小时及以上的大型上跨铁路结构物施工。

B、繁忙干线和干线大型换梁施工。

C、电化区段上跨铁路结构物过轨施工(电力线上跨过轨及架拆防护网除外)。

4、邻近营业线施工是指在营业线两侧( B )范围内,新建铁路工程、既有线改造工程及地方工程等影响或可能影响铁路营业线设备稳定、使用和行车安全的施工作业。

A、30 米

B、一定

C、50米

5、距既有线线路中心( A )米范围内铁路营业线施工为邻近营业线范围,邻近营业线施工分为A、B、C三类。

A、30

B、20

C、50

6、邻近营业线施工分为A、B、C三类,其中( A )施工必须纳入铁路局月度施工计划。

A、A类

B、B类

C、C类

7、预审会议纪要和完善后的施工方案提前( A )天送主管业务处。

A、3

B、5

C、7

8、施工安全协议书作为施工安全的重要文件与施工组织设计、施工方案、施工计划、施工预案、施工期间的运输组织等施工文件存放在相关单位,各单位、部门需妥善保管,保存期为工程完工后( A )年。

A、一

B、二

C、三

9、铁路营业线施工必须把确保安全放在首位,坚持( B )的方针。

A、规范管理、强化基础、盯控关键;

B、安全第一、预防为主、综合治理;

C、诚信经营、优质服务、打造精品。

10、施工单位在办理营业线施工安全审批手续时,提报的内容应包括( C )。

A、施工合同、施工方案;

B、施工合同、施工安全协议;

C、施工方案、施工安全协议。

11、电化区段的架设或拆除防护网,架线或拆线或移位等施工计划委托接

触网设备管理单位提报,其他相关单位配合,电化维管区段施工期间的停送电操作,防护由供电(维管)段进行,施工组织登销记仍为( C )。

A、工务段;

B、电务段;

C、供电段。

12、各施工单位通过路局计算机施工计划管理系统提出次月施工计划的申请,发起会签的时间原则应于每月( A )。

A、6日前;

B、8日前;

C、9日前。

13、月度施工计划原则上不准变更。特殊情况必须进行调整时,由施工单位提前( A )天向路局主管业务处和运输处提出书面申请(同时通知相关配合单位),由运输处调整施工计划。

A、5天;

B、10天;

C、20天。

14、施工单位至少在正式施工( C )向设备管理单位提出施工计划、施工地点及影响范围。

A、24小时前;

B、48小时前;

C、72小时前。

15、上铁师函【2013】21号文规定,在工程招投标前资质预审时,必须对投标单位拟任项目经理、技术人员进行营业线施工安全管理有关知识考试,成绩须在( B )。

A、70分以上;

B、80分以上;

C、90分以上。

16、电气化铁路起道作业时起道高度单股不得超过 30 毫米。

A、10

B、20 30、C

17、二氧化碳(干粉)灭火器适用于扑灭 C 以下的各种电器火灾。

A、400 V

B、500 V

C、600V

18、临时接地线的截面不得小于B平方毫米的铜当量截面。

A、20

B、25

C、30

19、所有接触网设备,自第一次受电开始,在未办理B手续之前,均按有电对待。

A、施工计划

B、停电接地

C、封锁施工

四、多项选择题(每题全正确得2分,错选、多选、少选均不得分,计12题,共24分)

1、施工计划在会签、审核时必须签署意见,如:( A. D )。

A、安全协议已签、施工范围正确;

B、施组已经路局审查、会议纪要已发;

C、安全审批已签、符合施工方案;

D、设备停用范围正确、符合施工方案。

4、施工方案审查的主要内容包括(A.B.C )。

A、施工项目基本情况、技术标准、运输条件;

B、施工程序及施工过渡方案、施工条件、劳力组织;

C、施工方法及质量、安全措施、应急预案、指挥系统;

D、网络图、培训教育情况、会议纪要。

5、施工安全协议书的基本内容应包括( B.C.D )。

A、工程概况、施工计划、施工预案;

B、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工;

C、双方安全责任、权利和义务;

D、违约责任和经济赔偿办法。

6、营业线施工计划分为(A.C.D )。

A、施工日计划;

B、临时施工计划;

C、月度施工计划;

D、年度轮廓施工计划。

7、营业线设备安全限界规定为(A.B.C.D )。

A、电气化铁路接触网支柱外侧2米;

B、接触网支柱外侧附加悬挂外2米;

C、有下锚拉线地段时在下锚拉线外2米;

D、非电气化铁路信号立柱外侧1米。

8、邻近铁路营业线进行影响营业线设备稳定、使用和行车安全的工程施工为A类施工。包括(A.B.D )。

A、吊装作业时侵入营业线设备安全限界的施工;

B、开挖路基、路基注浆、基桩施工等影响路基稳定的施工;

C、铲车、挖掘机、推土机等施工机械作业;

D、需要对邻近的营业线进行限速的施工。

9、邻近营业线的施工方案中涉及受力结构计算,必须( A.B )。

A、经设计单位或施工单位局级技术主管部门验算签认;

B、施工单位内审必须经工程局总工程师组织、技术负责人签认;

C、地铁公司组织专家论证;

D、有会议纪要。

10、邻近营业线施工的有关禁止施工的规定包括(A.B.C. D )。

A、相关施工作业人员未经铁路营业线施工安全培训;

B、新进场的施工队,施工机械操作人员未经培训和安全教育,

并经考试合格的;

C、进入电气化区段作业,参与施工的作业人员未做好电化安全教育培训的;

D、规定的施工单位负责人不到现场,安全员、技术员、防护人员未到场。

11、加强施工组织,建立健全施工会议制度,包括(A.B.E )。

A、施工协调会;

B、施工点名会;

C、工地例会;

D、现场分析会; E 、施工总结会。

12、施工单位的(A.B.D )必须经过符合路局职工教育部门规定的培训。

A、安全员、防护员;

B、爆破员、联络员;

C、技术员、质检员;

D、带班人员、工班长。

相关文档
相关文档 最新文档