1. 总则

2. 执行标准

3. 使用特性

4. 主要技术要求

5. 试验

6. 包装、运输

7. 供货范围

8. 其他

1 总则

1.1本技术规格书的适用于1KV、10KV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆的招标。它包括电缆的使用性能、技术要求、主要技术性能、安装、试验、包装和运输等方面的要求。

1.2本技术规格书要求电缆能够用于固定敷设在交流50H Z、额定电压1KV或者10KV的电力

输配电线路上作输送电能用。

2 执行标准

Q/TEOR12-2000 (符合国家强制标准的企业产品标准)

GB/T3953-1983 电工圆铜线

GB/T6995-2008 电线电缆识别标志

GB/T8170-1994 数字修约规则

GB/T12706.1-2002 额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆及附件

第3部分:额定电压1kV和3kV电缆

GB/T12706.2-2002 《额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆及附件》

第2部分:额定电压6kV到10kV电缆

GB/T2951-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T3048.1-3048.12-1994 电线电缆电性能试验方法

GB/T3956-1997 电缆的导体

JB/T8137-1999 电线电缆交货盘

注:本技术规范不论是否标注日期,均执行最新版本。

3 使用特性

3.1 1KV电缆运行条件

3.1.1 系统额定电压(U

/U):0.6/1 kV。

):1.2kV。

3.1.2 系统最高运行电压(U

m

3.1.3 系统频率:50Hz。

3.1.4 电缆导体的最高额定温度:120℃。

3.1.5 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过180℃。

3.2 1KV电缆敷设条件

3.2.1 电缆敷设时最小允许弯曲半径应不小于15D;

其中:D—电缆外径,mm;

3.2.2 电缆敷设方式:可以安装在户外,直埋敷设于腐蚀性环境土壤中,具有良好的挡潮防

水功能。

3.3 10KV电缆运行条件

/U):6/10 kV。

3.3.1 系统额定电压(U

):6.9/12kV。

3.3.2 系统最高运行电压(U

m

3.3.3 系统频率:50Hz。

3.3.4 电缆导体的最高额定温度:90℃。

3.3.5 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。

3.3.6 电缆使用寿命不小于30年。

3.4 10KV电缆敷设条件

3.4.1 多芯电缆敷设时最小允许弯曲半径应不小于15D;

其中:D—电缆外径,mm;

3.4.2 电缆敷设方式:可以安装在户内、户外,敷设于电缆沟、桥架、保护管中、铠装电缆

可直埋在土壤中。

4 技术要求

1KV、10KV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆技术要求

4.1 导体

4.1.1 导体性能符合GB3956-1997的规定。

4.1.2 导体表面光洁,无油污,无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

4.2 绝缘

4.2.1 电缆绝缘采用交联聚乙烯(XLPE)电缆料(进口料),其性能符合GB/T12706.2(10 kV)

规定。绝缘的构造型式应具备耐火特性。

4.2.2 绝缘紧密挤包在导体屏蔽上,且容易剥离而不损伤绝缘体、导体,绝缘表面平整、色泽均匀。

4.2.3 绝缘厚度的标称值为4.5mm(10kV),绝缘厚度的平均值不小于标称值,其最薄处厚度不小于标称值的90%,绝缘偏芯度不大于10%(10kV)。

4.2.4 绝缘线芯识别方法符合GB/T699

5.5-2008的规定。

4.3 屏蔽

电缆屏蔽有导体屏蔽、绝缘屏蔽和金属屏蔽,主绝缘、导体屏蔽和绝缘屏蔽采用0+3三层共挤干法交联工艺。

4.3.1 导体屏蔽

4.3.1.1 导体屏蔽采用交联型半导电内屏蔽料,导体屏蔽标称厚度为0.6mm(10kV)

4.3.1.2 半导电导体屏蔽层均匀地包覆在导体上,表面光滑,无明显绞线凸纹,无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

4.3.2 绝缘屏蔽

4.3.2.1 绝缘屏蔽采用交联型可剥离半导电外屏蔽料,绝缘屏蔽标称厚度为0.8mm(10kV)4.3.2.2 绝缘屏蔽是可剥离的,剥离强度为15~35N。

4.3.2.3 绝缘屏蔽层均匀地包覆在绝缘表面;表面光滑,无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

4.3.3金属屏蔽

4.3.3.1金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成。

4.3.3.2 铜带标称厚度为0.10mm。

4.4 缆芯及填充物

缆芯间采用非吸湿性聚丙烯(PP)网状撕裂膜进行填充,并采用合适的带子以重叠绕包的方式扎紧。填充物和包带与电缆的工作温度相适应,对绝缘材料无有害影响。

4.5内衬层

内衬层为挤包聚氯乙烯护套料,任一点最小厚度不小于标称值的85%。

4.6铠装

钢带铠装采用双层镀锌钢带,绕包平整光滑,钢带规格符合GB2952.3-89规定。

4.7 外护套

4.7.1外护套采用ST2型聚氯乙烯护套料。

4.7.2护套厚度的标称值应符合GB/T12706.2-2002规定,其最薄点厚度不小于标称厚度的80%。

4.8标志

成品电缆的外护套上应具有打印的永久性标志(打印深度不超过15%的外护套厚度),其内容应包括:制造厂名称、额定电压、导体规格型号、导体数量、绝缘材料、护套材料、长度、制造年份。标志应符合GB/T6995.3-2008的规定。

5 试验

5.1 出厂试验

5.1.1 20℃时导体直流电阻试验

,5min

5.1.2 工频耐压试验:3.5 U

5.1.3 每一盘电缆应提供一份出厂试验报告,报告中数据应填写试验中的实测值。

5.1.4 XLPE绝缘热延伸试验。

5.2 抽样试验

5.2.1 结构检查

5.2.2 4h工频耐压试验

5.2.3 局部放电试验:1.73U

电压下局部放电量不大于10PC(10KV)。

5.2.4 击穿试验

5.2.2 热延伸试验

注:卖方应提供完整的试验报告,生产许可证,营业执照,合格证,并在检验时抽验。

6 包装、运输

6.1 电缆妥善包装在符合GB4005-1983及JB/T8137-1999《电线电缆交货盘》规定要求的电缆盘上交货。

6.2 电缆盘外侧及附加标牌标明:

a)制造厂名;

b)电缆型号及规格;

c)出厂编号;

d)标准编号;

e)长度,m;

f)生产许可证号;

g)生产日期;

h)表示电缆盘正确旋转方向的符号。

6.3 运输

a.电缆盘在任何情况下不允许平放;

b.运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆;

c.吊装电缆时,严禁几盘同时吊装。在车辆等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒。

7 供货范围

高压电缆规格型号:

8 其他

8.1 本文未提及之处均应符合现行国标

8.2 附图:《*****箱站系统改造(630KVA箱站)》、《********箱站系统改造(800KVA箱站)》8.3 提供电缆合格证、试验报告等质量证明文件

电缆技术规格书

电缆技术规格书 供货范围 低压电缆技术条件 1总则 1.1本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压1KV以下绝缘电力电缆 的订货。 1.2本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。 1.4本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指标均不得低于本技术规格书要求。 2引用标准 电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范 和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。 GB12706-2002 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502-2 (1997 )额定电压1?30KV挤包绝缘电力电缆及其附件GB12527 —90额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB/T2951 《电线电缆机械性能试验方法》 GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》 GB2952 《电缆外护套》

GB6995 《电线电缆识别标志方法》 GB50217 《电力电缆工程设计规范》 DL401 《高压电缆选用导则》 IEC183 《高压电缆选用导则》 IEC60502 《额定电压35kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆》 IEC228 《绝缘电缆的导体》 IEC230 《电缆及附件的冲击试验》 IEC60 《高压试验技术》 3、电缆使用条件 3.1.1 主要在室内外隧道、管沟、桥架,也可埋在松散土壤中及作为固定敷设用或引户线。 3.1.2周围空气温度:最高+60 C,最低-15 C,日温差15 C,海拔高 度不大于1000m 。 3.2 技术参数和要求 3.2.1 材质线芯:铜芯,铜材必须是无氧铜绝缘物: 3.2.2最高工作温度:交联聚乙稀90 C (聚氯乙稀70 T ), 5秒钟内短路温度<250 C。电缆敷设最低温度0 C。 3.2.3 电缆导体电线芯的直流电阻应满足GB3957-83 规定。 3.2.4 敷设最小弯曲半径为:单芯电缆:20 (D +d )± 5 %mm ,多心电缆:15 (D +d )± 5 %mm 。 3.2.5 电缆线芯采用圆形截面。 3.2.6 最大永久伸长率<15% 。 3.2.7 绝缘厚度1.8 ± 10 %mm ,护套厚度2.7 mm 。 3.2.8 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续300mm 内无标志。 3.3 试验 3.3.1 电缆结构尺寸检查 3.3.2 绝缘老化前的机械性能 3.3.3 护套老化前的机械性能 3.3.4绝缘热延伸试验(200 C )

110kv电缆及技术规范书

菏泽民生热力有限公司热电一期110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件 规范书 2015年08月

第一章技术要求 1.总的要求 一般规定 1.1.1本技术规范书适用于菏泽民生热力有限公司热电一期工程的110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件。它提出了110kV 高压交联聚乙烯电缆及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 供方所报产品及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过三年以上大型工程成功运行实践,证明其是成熟可靠并经国家级鉴定的产品。 本技规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术协议和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。供方应提供所使用的标准。本技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 最终的合同签订后1个月内,供方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、监造、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给需方,供需方确认。 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 在签定合同之后,需方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 最终签订的技术协议书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本技术协议书未尽事宜,由需方和供方协商确定。 标准和协议 合同设备包括供方向其它厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备均应符合最新版国

电力电缆技术规格书(正式)

电力电缆技术规格书编制:

目次 1.概述 (3) 2.标准 (3) 3.设计 (4) 3.1使用环境 (4) 3.2 导体 (5) 3.3 绝缘 (5) 3.4 缆芯、填充及内衬层 (5) 3.5 铠装 (5) 3.5 外护套 (5) 4.检查和试验 (6) 5.标记 (6) 6.其它 (6) 7.供货方式 (6) ……

1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 (IEC60245) 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 IEC60502 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB3906-91 3~35KV交流金属封闭开关设备 GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171-92 电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB2706 交流高压电气动热稳定试验方法2.2 国际标准 IEC60228(1978-01) 绝缘电缆的导体 IEC60332 电缆在着火条件下的试验 IEC60502 额定电压1kV-35kV的挤压固体电介质绝缘电力电缆 IEC60811 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 IEC60183 选择高压电缆的指引 IEC60228 绝缘电缆的导体 IEC60287-1 电缆-电流的额定值计算-第1部分:额定电流 公式(100%载荷因素)及损失的计算

信号基础技术规格书

改建铁路 哈尔滨至满洲里铁路电气化改造工程 信号设备基础混凝土制品技术要 求 中铁电气化局集团滨洲铁路电气化改造项目部 2014年12月30日 目录 1、概述 .............................................. -1 -

1.3适用范围......................................... -1 - 1.2、................................................ 招标范围-1 - 1.3、................................................ 主要技术标准 .............................................. -1 - 2、技术规格 .......................................... -2 - 2.1、................................................ 适用范围-2 - 2.2、混凝土制品在下列条件下应能可靠工作:.......... -2 - 3、混凝土基础成型 ................................... -2 -3.1、混凝土基础要求................................ -2 -3.2、具体尺寸如下:................................ -4 -3.3、各种基础的平面图.............................. -6 -3. 4、本次材料数量如下表,具体数量有后续材料详单提供。- 17 -

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

技术规格书

技术规格书 一、招标有关说明 1、图纸、设计说明书及技术参数要求中如存在参数为某品牌所特有的,投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。某条款(或技术参数)如具有唯一性、排他性,评委会评审时将不作为硬性指标,投标人可以用相近的指标代替,但其性能和质量不得低于上述技术要求的标准,否则投标文件按无效标处理。 2、图纸、设计说明书及技术参数要求中要求提供原厂授权、厂家质保承诺函的,中标后在合同签订前提供原件,合同签订前不能提供的,招标人有权取消其中标资格,并追究其相关责任。 3、所投设备主要技术参数及配置要求中,“★”项为不接收负偏离,出现负偏离作无效投标处理;投标人须对正偏离或负偏离在技术规格响应表中逐条响应,否则后果自负。如“★”项目技术参数具有唯一性、排他性,评委会评审时将不作为硬性指标,投标人可以用相近的指标代替并提供证明文件,但其性能和质量不得低于上述技术要求的标准。设备主要技术参数及配置中,“★”项中要求的有关检测报告及相关认证等证件,投标时要求的可以提供复印件加盖原厂公章;非“★”项中要求的有关检测报告及相关认证等证件,不提供将影响到综合评分;中标后合同签订前必须提供有关检测报告及相关认证等证件原件,不能提供的,招标人有权取消其中标资格,并追究其相关责任。 4、工程量清单、图纸及设计说明中的产品参数与技术规格书要求不同的,以技术规格书为准。 二、项目总体建设要求 投标人须保证所投设备及软件能兼容接入定远县公安局交通警察管理大队已建的智能交通系统(具体需求可与定远县公安局交通警察管理大队联系)。所投设备及软件应具备自主知识产权和软件著作权,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因此导致招标人损失的,投标人须承担全部赔偿责任。 本次系统设计必须符合有关国际通用标准、协议和规范的技术要求;要从技术和机制上保证信息共享和综合利用,系统的操作平台、数据格式、通讯接口与协议等应是开放(标准或公开)的,可实现互联互通并支持二次开发或功能调整,保证系统具有良好的可靠性、可扩展性和可维护性,加强智能交通数据挖掘和大数据分析,为交通管理决策提供依据;同时为了保护投资,要充分发挥现有资源的作用。 闯红灯自动抓拍系统应能将自动抓拍的交通违法数据、图片批量导入指定的智能交通管控平台,必须实现与定远县交警大队的智能交通管控平台无缝连接。卡口系统应能无缝接入指定的智能交通卡口联网布控平台。外场设备的视频录像数据及违法数据必须通过三大运营商的视频专网经过边界平台接入公安信息网,数据接入到集成指挥平台。整个系统软件应能根据国家标准或滁州情况作免费调整,且软件终生免费升级调整。 三、信号控制系统技术要求 交通信号控制系统需满足《道路交通信号灯》(GB 14887-2011)、《道路交通信号控制机》(GB 25280-2016)、《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB 14886-2016)、《人行横道信号灯设置规范》(GA/T 85-2009)、《道路交通信号倒计时显示器》(GA/T 508-2014)等规范及标准要求。 3.1系统组成 系统由交通信号灯、车辆检测设备、交通信号机、数据通信传输系统、区域控制机、中央控制机组成。信号数据直接接入路口接入工业以太网交换机,实现信号数据接入和传输,与监控、电警等数据共享交换机实现远程传输。

低压电缆分支箱技术规范

低压电缆分支箱技术规范

目录 1 规范性引用文件........................................ 错误!未定义书签。 2 技术参数及要求........................................ 错误!未定义书签。 3 标准技术参数.......................................... 错误!未定义书签。 4 使用环境条件表........................................ 错误!未定义书签。 5 试验.................................................. 错误!未定义书签。

低压电缆分支箱技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB 4720 低压电器电控设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 2 技术参数及要求 电缆分支箱技术参数 电缆分支箱技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 通用要求 电缆分支箱采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出均绝缘封闭。可采用五种结构型式:进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用塑壳断路器;进线采用绝缘封闭的隔离开关,出线采用刀熔开关;进线采用条形隔离开关,出线采用条形开关(带熔断器保护);进线不带开关,出线采用刀熔开关;进出线均不配置开关。 母线系统 (1)采用采用矩形母线,材质为T2电工铜。并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱,母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求,老化寿命不小于30年,具体试验方法和要求参照GB/T 中规定执行。(2)铜排截面的选择应保证能够耐受IEC60298中推荐的额定短时耐受和峰值耐受电流的要求,N 相(L0)母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。其中设于户外的电缆分支箱配置4根母排(3L+PEN),设于户内的电缆分支箱配置5根母排(3L+N+PE)。 (3)装置中母线和导线的颜色及排列应符合GB/T 4026和GB 7947及表1的规定; 表1 母线和导线的颜色及排列规定

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

弱电技术规格书

编制人: 审核人: 批准人: XXXX建筑工程有限公司

一、项目概况 1.1工程名称:XXX程建设项目弱电专业工程 1.2工程地点:XXX北路和规划路交口处 1.3建设单位:XXXX公司 1.4施工单位:XXXX工程有限公司 1.5工期要求:除预埋外的施工工期为100天。 1.6工程目标: 1、质量目标:保证本工程一次验收合格率100%,优良率95%以上。 2、安全目标:无重伤及其以上事故,月轻伤率千分之零点二以下。 3、进度目标:施工工期为100天。 4、文明施工目标:争取做到三清、六好、一保证。即现场清整、物料清楚、操作面清洁;职业道德好、工程质量好、降低消耗好、安全生产好、完成任务好、职工生活好;保证使用功能。 二、招标范围 渤海油田单身公寓工程建设项目室内弱电系统的预埋、安装、调试施工;室外弱电管网预埋施工;不含室外弱电系统安装施工。 三、施工、验收要求 1、施工、竣工验收依据(包括但不限于) 1.1 《工程测量规范》GB50026—2007 1.2 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 1.3 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96 1.4 《电气装置安装工程1kV 及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.5 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.6 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GB50303-2002 1.7 《建筑工程施工现场供电安全规程》 GB50194-2002 1.8 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 1.9 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 1.10 《天津市工程建设标准》 05J系列图集 上述标准及规范如有更新,采用最新版本;要求有出入则以较严格者为准。

低压电缆技术要求

项目编号:YDZTH20180682 云南保山电力股份有限公司腾冲分公司中和供电所和顺古镇景区800kVA 景观型欧式箱变及其附属材料采购项目 招标文件 招标人:云南保山电力股份有限公司 招标代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司 2018年8月

第六章项目采购需求 一、采购货物规格型号、数量 三、交货时间:合同签订后20日历天。 四、质量要求:按国家相关标准,一次性验收合格。

(三)0.4kV电力电缆技术要求 说明: 1.所涉及到的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用,投标人可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。同时填写技术规格偏离表。 2.凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备,投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。 货物需求一览表 说明: 1、本协议的工程范围包括合同要求提供的货物、图纸资料和各项服务。 2、卖方在合同供货范围内应负责电力电缆的设计、制造、工厂试验、包装与装车并将 设备发运到交货地点落地交货。 3、卖方应负责提供买方所需的图纸资料,必要时负责指导现场安装及现场试验。 4、供货范围为提供需求一览表中所列的货物,以及所需的备品备件、专用工具,由卖 方推荐并报价,买方签订合同时决定取舍并列入合同价款内。 5、对上述设备的设计、材料采购、制造、出厂前的预装配、试验、包装、运输及保险、 现场开箱交接、指导安装、参加安装阶段的质量检查、现场试验、试运行和验收进行招标。 6、货物报价:综合单价及总价包括设计费用、设备价、工厂试验、包装、运输保险、现场 安装指导和监督、现场试验、售后维修服务等费用,按招标文件提供的格式分项列报; 运输费用包括短途运输费、装卸费用、加固费用、铁路或公路运输费、保险费用等。7、电力电缆颜色采用计算机灰色。 第二部分技术要求 2.1.2 0.6/1kV阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(内)双层钢带铠装聚乙烯护套(外)电力电缆 2.1.2.1.型式ZC–YJV 22 -0.6/1 kV ZC–YJLV 22 -0.6/1 kV 2.1.2.2.电压水平 0.6/1kV (U / U) 2.1.2.3.导体材料铜、铝 2.1.2.4.绝缘材料聚乙烯 2.1.2.5.导体允许最高温升 90 C

电力电缆技术规格书正式

电力电缆技术规格书 编制: 目次 1.概述....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.标准....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.设计....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1使用环境 ................................................................ 错误!未指定书签。 3.2 导体.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3 绝缘.................................................................... 错误!未指定书签。 3.4 缆芯、填充及内衬层........................................... 错误!未指定书签。 3.5 铠装.................................................................... 错误!未指定书签。 3.5 外护套 ................................................................ 错误!未指定书签。 4.检查和试验........................................................................... 错误!未指定书签。 5.标记....................................................................................... 错误!未指定书签。 6.其它....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.供货方式............................................................................... 错误!未指定书签。……1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆(IEC60245) GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电IEC60502

电缆招标技术要求

电缆招标技术要求 Prepared on 22 November 2020

电缆招标技术要求一、货物需求一览表

二、技术规格 1、需求货物: 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 阻燃交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 阻燃变频交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 变频交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装聚氯乙烯外护套电力电缆 聚氯乙烯绝缘电线电缆 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包对屏集散型仪表信号软电缆 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包对屏集散型仪表信号电缆 补偿电缆 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏、总屏计算机软电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频器用电力电缆 阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织变频电力电缆 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织移动用扁平软电缆 阻燃氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 阻燃氟塑料绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 阻燃硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 2、交货地点: 焦作千业水泥有限责任公司二期4500t/d熟料水泥生产线安装现场。 3、交货期: 30 天 4、供货范围: 各种电缆具体规格见技术要求5,供货范围为满足技术参数要求的全部部件,保证设备能够长期、安全、正常运转,并达到下面所要求的技术参数所必须的货物、随机附

要求投标方根据标段分别报价,并分别报出各规格的单价、总价。 投标方必须满足但不仅限于第5款技术参数中所规定内容。 中标方应提供的资料,包括但不限于以下内容: 产品合格证、装箱清单、润滑油牌号清单、原材料合格证(产地证明)、安装使 用维护说明书。 5、技术要求:

01光电缆技术规格书讲解

南京至高淳城际轨道南京南站 至禄口机场段工程 通信系统总承包项目 光电缆技术规格书 文件编号:NJDT6-TX-007-SJLL-02-10 中国电子科技集团公司第五十四、十四研究所联合体 2013年1月

目录 1概述 (3) 2光缆技术规格书 (3) 2.1 GYTZA53光缆 (3) 2.1.1 截面示意图 (3) 2.1.2 产品说明 (4) 2.1.3 特点 (4) 2.1.4 性能指标 (4) 2.1.5 光纤色谱和束管色谱 (5) 2.1.6 光缆具体结构参数 (5) 2.1.7 光缆机械性能 (5) 2.1.8 光缆标识 (5) 2.1.9 光纤具体参数 (5) 3电缆技术规格书 (7) 3.1 DWZR-HYAT53电缆 (7) 3.1.1 技术说明书 (7) 3.1.2 产品彩色样本 (10) 3.1.3 各项技术指标描述 (10)

1概述 本章节主要介绍专用通信使用的光缆、电缆等产品性能指标,这些产品包括各站点之间的传输干线光纤、直放站远端机与近端机连接光纤、区间主干电缆、各站点机房之间及机房内电缆等。 2光缆技术规格书 2.1GYTZA53光缆 2.1.1截面示意图

2.1.2产品说明 GYTZA53型光缆是金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套纵包皱纹钢带铠装、阻燃聚乙烯粘接护套通信用室外光缆。 ●金属加强件材料为磷化钢丝,其杨氏模量≥200GPa ●缆芯由松套管SZ绞在中心加强件上,缆芯空隙连续填充阻水性化合物,保证其阻水效果。 ●铝带采用轧纹纵包的形式,其标称厚度为0.2mm,涂覆层厚度为0.05mm。 ●内护套材料采用MDPE材料,其标称厚度为1.0mm,最小厚度为0.9mm。 ●钢带采用轧纹纵包的形式,其标称厚度为0.15mm,涂覆层厚度为0.05mm。 ●内护套和外护套之间的空隙连续填充阻水性缆膏,保证其阻水效果。 ●外护套采用阻燃聚乙烯护套料,其标称厚度为2.0mm,最小厚度为1.8mm。 2.1.3特点 ●全截面阻水结构,确保良好的阻水防潮性能 ●松套管内填充特种油膏,对光纤进行关键性保护 ●磷化钢丝中心加强构件模量高、耐腐蚀 ●纵包双面覆膜皱纹铝带,有效起到防水作用 ●纵包双面覆膜皱纹钢带铠装,有效提高光缆抗侧压能力 ●阻燃聚乙烯护套使得光缆具有良好的阻燃性能和抗紫外线性能 ●产品使用寿命30年以上 2.1.4性能指标 ●应用范围:适用于长途通信和局间通信

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

电力电缆技术规格书

电力电缆技术规格书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-003-2009/B 电力电缆技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实 施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 。

信号电缆技术规格书

综合护套铁路信号电缆 一、技术要求 总体原则:产品需经省部级鉴定或技术审查,符合TB/T2473·3-93和TB/T2476·3-93的有关规定。 (一)电缆应用范围 适用于额定电压交流500V或直流1000V以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路。 (二)电缆名称 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆。 (三)电缆型号 PTYA23 (四)技术规范 1.电缆的规格及参考外径表: 2.工作条件 2.1电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃; 2.2电缆导体长期工作温度不超过70℃; 2.3电缆具有良好的屏蔽性能,适用于需要设置屏蔽电缆的电

气化区段; 2.4电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。 (五)技术要求与试验方法 1.导体: 采用软圆铜线 2.绝缘 2.1绝缘应采用聚乙烯塑料,并制成红、绿、白、兰四种颜色; 2.2绝缘标称厚度为0.6mm,允许偏差为0.1mm。 3.线组 3.1对线组由两根不同颜色的绝缘单线绞合而成; 3.2星形四线组由四根不同颜色的绝缘线芯绞合而成,不同绞合节距的星形四线组应疏绕不同颜色的非吸湿性丝或带; 3.3对线组和星形四线组均为左向绞合,其绞合节距应不大于300mm; 4.缆芯 4.1除四芯电缆外,其它规格缆芯外层绞合方向均为右向,相邻层绞合方向相反; 4.2缆芯外绕包一层合适的包带,绕包重叠率为带宽的10~20%; 5.综合护套 5.1复合带的纵包与挤包聚乙烯层一次完成,统称为综合护套; 5.2复合带纵包重叠部分应不小于6mm,9芯以下电缆的纵包重叠部分宽度应不小于带宽的20%,接缝处圆整。

低压电缆技术规范标准

低压电线电缆技术规范 1 范围 1.1 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 1.2 本规范适用于交流额定电压U O/U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 2951.1-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法 GB/T 2952.1-2008 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.2-2008 电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T 2952.3-2008 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3048.8-2007 电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T 3956-2008 电缆的导体 GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求GB/T 5023.2-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用 无护套电缆 GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用 护套电缆 GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软 线) GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志 GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(U m=1.2kV)~35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及 附件第1部分:额定电压1kV(U m=1.2kV)和3kV(U m=3.6kV)电缆GB/T 18380.3-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验

VDE电线产品规格书@

规格书 SPECIFICATION FOR APPROBAL 品名:VDE电源线 (STYLE) 型号规格:YX01 /H03VVH2-F 2×0.75mm2 ×1.60m (TYPE SPECIFICATION) 认证标志:VDE (RECOGNIZED) 客户名称: (CUSTOMER NAME) 物料号: 日期: (DATE) X X X X X X X X 有限公司XXXXX XXXXXX ELECTRONICS GROUP CORP 地址:XXXXXXXXXXXX 邮编:XXXXXX ADD:XXXXXXXXXXXXXXXX CHINA P.C:XXXXXX TEL:0086-XXX-XXXXXXX FAX:0086-XXX-XXXXXX

一、电源线结构尺寸(见附页图)

二、电源线零部件明细表(见表1) 表 1 序号零部件名称型号规格材料备注 1 插针黄铜H62Y 2 支架PBT 3 软电缆H03VVH2-F 2×0.75mm2 VDE 三、软电缆结构规格(见表2) 表 2 1、型号规格:H03VVH2-F 2×0.75mm2 2、额定电压:300/300V 3、执行行标准:VDE 0281.5 4、结构尺寸:mm 芯数×限数/单根直径绝缘厚度mm 护套厚度mm 平均外径mm 上限下限2×0.75mm2 0.5 0.6 4.8 6.0 5、标志:VDE H03VVH2-F 2×0.75mm2 NINGBO YUXIN APPLIANCE CO.,LTD. 四、出厂检验项目(见表3) 表 3 序号检验项目技术要求检验方法 1 结构尺寸按附件图用游标卡尺测量 2 外观质量注塑表面应光洁、无裂纹、气泡、缺 料、肿胀、明显缩影等缺陷;插销表 面光滑,无毛刺及锈蚀。 目视检查 3 耐电压试验极与极,带电极与外金属2000KV, 1min;带电极与附近的绝缘附件 2500KV,1min均无击穿或闪络。 用综合测试仪测试 4 电线及其连接电线的极性不能接错,棕色线芯接L 极,蓝色线芯接N极。用综合测试仪测试 5 通断试验插销与电线应导通 6 标志插头和电线上的标志均应符合附图和 表2规定 目视检查

射频同轴电缆的技术参数

射频同轴电缆的技术参数 一、工程常用同轴电缆类型及性能: 1)SYV75-3、5、7、9…,75欧姆,聚乙烯绝缘实心同轴电缆。近些年有人把它称为“视频电缆”; 2)SYWV75-3、5、7、9…75欧姆,物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆。有人把它称为“射频电缆”; 3)基本性能: l SYV物理结构是100%聚乙烯绝缘;SYWV 是发泡率占70-80%的物理发泡聚乙烯绝缘电缆; l 由于介电损耗原因,SYV实心电缆衰减明显要大于SYWV物理发泡电缆;在常用工程电缆中,目前物理发泡电缆仍然是传输性能最好价格最低的电缆,在视频、射频、微波各个波段都是这样的。厂家给出的测试数据也说明了这一点; l 同轴电缆都可以在直流、射频、微波波段应用。按照“射频”/“视频”来区分电缆,不仅依据不足,还容易产生误导:似乎视频传输必须或只能选择实心电缆(选择衰减大的,价格高的?);从工程应用角度看,还是按“实芯”和“发泡”电缆来区分类型更实用一些; l 高编(128)与低编(64)电缆特性的区别:eie实验室实验研究表明,在200KHz以下频段,高编电缆屏蔽层的“低电阻”起主要作用,所以低频传输衰减小于低编电缆。但在200-300KHz以上的视频、射频、微波波段,由于“高频趋肤效应”起主要作用,高编电缆已失去“低电阻”优势,所以高频衰减两种电缆基本是相同的。 二、了解同轴电缆的视频传输特性——“衰减频率特性” 同轴电缆厂家,一般只给出几十到几百兆赫的几个射频点的衰减数据,都还没有提供视频频段的详细数据和特性;eie实验室对典型的SYWV75-5、7/64编电缆进行了研究测试,结果如下图一: 同轴传输特性基本特点: 1. 电缆越细,衰减越大:如75-7电缆1000米的衰减,与75-5电缆600多米衰减大致相当,或者说1000米的75-7电缆传输效果与75-5电缆600多米电缆传输效果大致相当; 2. 电缆越长,衰减越大:如75-5电缆750米,6M频率衰减的“分贝数”,为1000米衰减“分贝数”的75%,即15db;2000米(1000+1000)衰减为20+20=40db,其他各频率点的计算方法一样。依照上面1000米电缆测试数据,计算不同长度电缆衰减时,请记住“分贝数是加碱关系”或“衰减分贝数可以按照长度变化的百分比关系计算”,就可以灵活运用了; 3. 频率失真特性:低频衰减少,高频衰减大。高/低边频衰减量之差,可叫做“边频差值”,这是一个十分重要参数。电缆越长,“边频差值”越大;充分认识和掌握同轴电缆的这种“频率失真特性”,这在工程上具有十分重要的意义;这是影响图像质量最关键的特性,也是工程中最容易被忽视的问题; 三、工程应用设计要点 网上技术论坛里经常有人问:75-5电缆能传多远?回答有300米,500米,600米,还有说1000多米也可以的。为什么会有这么多答案呢?原因是没有一个统一的标准。既然工程中同轴电缆是用来传输视频信号的,而视频传输最后又体现为图像,所以谈同轴电缆和同轴视频传输技术应用,就离不开图像质量,离不开决定图像质量的“视频传输质量”和标准。 1. 视频传输标准的参数很多,这里仅举一个十分重要的“频率特性”例子来理解。视频图像信号是由0-6M不同频率分量组成的。低频成分主要影响亮度和对比度,高频分量主要影响色度、清晰度和分辨率。显然,对视频传输的基本要求,不是只恢复摄像机原信号亮度、对比度就行了,而且还必须恢复摄像机原信号中各种频率份量的相对比例关系。“恢复”不可能