1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。

图1-23 习题1-1的供电系统

解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电

机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是:

因为2220/38.5T N U =kV

所以121220WL T N U U ==kV; ()22238.5

35110% 1.1

T N WL U U =

==+ kV

同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV ,

110.5/242T N U = kV 。

1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压?

6KV 电网

电网

图1-24 习题1-2的供电系统

解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线

路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有:

发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ;

变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ;

110.5/38.5T N U =kV ;

变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ;

235/6.3T N U =kV ;

变压器T 3的额定电压:3110

T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ;

310/0.4T N U =kV ;

2-1某大批生产的机械加工车间,拥有金属切削机床电动机容量共800kW ,通风机容量共

56kW ,线路电压为380V 。试分别确定各组和车间的计算负荷30P 、30Q 、30S 和30I 。

解:(1)金属切削机床组的计算负荷:

查附录表1:0.2d K =,cos 0.5?=,tan 1.73?=则

()

3010.2800160P kW =?= ()()301301tan 160 1.73276.8Q P kVar ?==?= ()()301301160

320cos 0.5

P S kVA ?

=

=

= ()

301486.2S I A =

=

=

(2)通风机组的计算负荷:

查附录表1:0.8d K =,cos 0.8?=,tan 0.75?=则

()

3020.85644.8P kW =?= ()()302302tan 44.80.7533.6Q P kVar ?==?= ()()30230244.8

56cos 0.8

P S kVA ?

=

=

= (

)

30285.1S I A =

=

=

取同时系数0.9P

K

=∑,0.95Q

K

=∑,于是车间的总计算负荷为:

()()()

()303013020.916044.8184.3P

P K

P P kW =?+=?+=∑

()()()()30301

302

0.95276.833.6294.9Q

Q K

Q Q kVar =?+=?

+=∑

30347.8S kVA ==

=

30528.4I A =

=

=

各个参数如下表:

2-3有一380V 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其

中较大容量的电动机有7.5kW 1台,4kW 3台,3kW 12台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷30P 、30Q 、30S 和30I 。

解:1、采用需要系数法

查附录表1:0.2d K =,cos 0.5?=,tan

1.73?=则

300.8

8517P kW =?=

3030tan 17 1.7329.4Q P kVar ?==?=

303017

34cos 0.5

P S kVA ?=

== 3051.7I A =

=

=

2、采用二项式法

查附录表1:0.14b =,0.4c =,5x =,cos 0.5?=,tan 1.73?=则 (1)x 台最大容量的设备容量为

57.51433122.5x P P kW ==?+?+?=

有功计算负荷为:300.14850.422.511.9920.9e x P bP cP kW '=+=?+?=+=; 无功计算负荷为:3030tan 20.9 1.7336.2Q P kVar ?''==?=;

视在计算负荷为:3030

20.9

41.8cos 0.5

P S kVA ?''===; 计算电流为:30

63.5I A ''==

=

两种方法的计算结果如下表:

2-6某厂变电所装有一台630kV A

变压器,其二次侧(380V)的有功计算负荷为420kW ,无功

计算负荷为350kvar 。试求此变电所一次侧(10kV )的计算负荷及其功率因数。如果功率因数未达到0.9,问此变电所低压母线上应装设多大并联电容器的容量才能达到要求?

解:补偿前的视在计算负荷:()

302

546.7S kVA == 则变压器有功损耗损耗:300.010.01546.7 5.5T P S kW ?≈=?≈; 变压器无功损耗损耗:300.050.05546.727.3T Q S kVar ?≈=?≈; 于是,考虑变压器损耗之后的变压器一次侧母线的计算负荷为:

()()301302420 5.5425.5T P P P kW =+?=+=; ()()30130235027.3377.3T Q Q Q kVar =+?=+=

()301568.7S kVA == ()30132.8S I A =

=

=

功率因数为:()()

3011301425.5

cos 0.750.9568.7

P S ?=

=

=<,不满足要求,故需要进行无功补偿。 为使一次侧达到()1co s ?达到0.9,则二次侧的()2c o s ?'要达到0.92,于是取()2cos 0.92

?'=,此时二次侧的功率因数为()()()

3022302420

cos 0.77546.7

P S ?==

=。 则补偿的无功功率为:

()()()[]30222tan tan 420tan cos0.77tan cos0.92170C Q P arc arc kVar

????'=-=?-≈??注:这里需校验

2-8某厂的有功计算负荷为2400kW ,功率因数为0.65。现拟在工厂变电所10kV 母线上装设BWF10.5-30-1型并联电容器,使功率因数提高到0.9。问需装设多少个并联电容器?装设了并联电容器以后,该厂的视在计算负荷为多少?比未装设前视在计算负荷减少了多少?

解:(1)并联电容器的个数:

有题意可知,在10kv 高压侧进行补偿,补偿前的功率因数为cos 0.65?=,补偿以后

的功率因数为cos 0.9?'=,于是有:

[][]30tan tan 2400tan cos 0.65tan cos 0.92400(1.170.48)1656C Q P arc arc kVar

??'=-=?-=?-≈

165655.230

C c Q n q =

==,为了三相平衡,取57n = (2)无功补偿以后的视在计算负荷:

补偿之前的无功计算负荷为:3030tan 2400 1.172808Q P kVar ?==?=

并联56个电容器以后,补偿的无功功率为:57301710C

Q kVar '=?= 补偿后的无功计算负荷为:30

30280817101098C Q Q Q kVar ''=-=-=

则补偿后的视在计算负荷为:30

2639S kVA '==

= 补偿以后的功率因数为:30302400cos 0.9090.912639

P S ?''===≈'满足要求 (3)补偿前后的视在计算负荷差值:

补偿之前的视在计算负荷为:30302400

3692cos 0.65

P S kVA ?=

== 补偿前后的视在计算负荷差值为:303030

369226521040S S S kVA '?=-=-=

第三章

3-1 有一地区变电站通过一条长4km 的10kV 电缆线路供电给某厂装有两台并列运行的S9-800型(Yyn0联结)电力变压器的变电所。地区变电站出口断路器的断流容量为300MV A 。

试用欧姆法求该厂变电所10kV 高压母线上和380V 低压母线上的短路电流(3)

k I 、"(3)

I 、(3)

I ∞

、(3)sh

i 、(3)sh I 和短路容量(3)

k S ,并列出短路计算表。 解:根据题意得计算电流如下所示:

(Yyn0)

1、求k-1点的三相短路电流和短路容量(U c 1= 10.5 kv ) (1)计算短路电路中各元件的电抗和总电抗 1)电力系统的电抗:

有题意可知,300oc S MV A =则22

11(10.5)0.3670.37300c oc U kV X S MVA

===Ω≈Ω

2)电缆线路的电抗:由表3-1查得X 0=0.08Ω/km,因此200.08(/)40.32X X l km km ==Ω?=Ω 3)绘k-1点短路的等效电路如下图所示,

然后计算电路的总电抗:(1)120.370.320.69k X X X ∑-=+=Ω+Ω=Ω

(2).计算三相短路电流和短路容量

1) k-1

三相短路电流周期分量有效值:(3)

18.79k I kA -=

==

2).三相短路次暂态电流和稳态电流有效值:"(3)

(3)(3)18.79k I

I I kA ∞-===

3).三相短路冲击电流及其有效值:

(3)

"(3)(3)"(3)

2.55 2.558.7922.411.51 1.518.791

3.27sh sh

i I kA kA

I

I

kA kA

==?

===?=

4).三相短路容量:(3)(3)

11110.58.79159.85k c k S I kV kA MV A --=?=

2. 求k-2点的短路电流和短路容量(U c2= 0.4kV ) (1) 计算短路电路中各元件的电抗及总电抗

1).电力系统的电抗:22

'421

(0.4) 5.310300c oc U kV X S MVA

-===?Ω

2). 电缆线路的电抗:2

2

'4

22010.40.08(/)4 4.641010.5c c U kV X X l km km U kV -????==Ω??=?Ω ? ?????

3). 电力变压器的电抗:由附录表5查得U k %=4.5,因此

()2

2632340.4% 4.5910910100100800k c N kV U U X X k S kVA

--=≈=?=?Ω=?Ω

4) 绘k-2点短路的等效电路如下图所示

3910-?Ω

计算其总电抗:

''''

34

(2)12341234

3

443//9105.310 4.6410 5.48102

k X X X X X X X X X X X ∑-----

=++=++

+?Ω

=?Ω+?Ω+

=?Ω

(2) 计算三相短路电流和短路容量

1) 三相短路电流周期分量有效值:(3)

242.14k I kA -=

== 2)三相短路次暂态电流和稳态电流:"(3)(3)(3)

242.14k I I I kA ∞-===

3)三相短路冲击电流及其有效值:(3)

"(3)(3)"(3)1.84 1.8442.1477.54

1.09 1.094

2.1445.93sh

sh i I kA kA I I kA kA

==?===?=

4)三相短路容量:(3)(3)

2220.442.1425.2k c k S I kV kA MVA --=?=

在供电工程设计说明书中,往往只列短路计算表,如下表所示:

3-2 使用标幺值法重做题3-2。 解:(1)确定基准值:取

1122100,10.5,0.4d d c d c S MVA U U kV U U kV =====

(3)(3)d d

k c k c

I S S I X X **

∑∑

===

12 5.50144d d I kA I kA ====

==

(2) 计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 1)电力系统的电抗标幺值:11000.33300d oc S MVA X S MVA

*

=

== 2)电缆线路的电抗标幺值: 由表3-1查得,00.08/X km =Ω

()

202211000.08(/)40.2910.5d c S MVA

X X l

km km U kV *==Ω??= 3)电力变压器的电抗标幺值:查附录表5得% 4.5k U =

33

4

% 4.510010 5.625100100800k d N U S kVA X X S kVA

*

*??====?

绘短路等效电路图如下图所示。并标出短路计算点k-1和k-2。

5.625

(3)计算k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 1) 总电抗标幺值:(1)120.330.290.62k X X X ***

∑-=+=+= 2) 三相短路电流周期器分量有效值:(3)

1

1(1)

5.508.870.62

d k k I kA

I kA X -*∑-==

= 3) 三相短路次暂态电流和稳态电流:"(3)(3)(3)18.87k I

I I kA ∞-===

4) 三相短路冲击电流及其有效值:

(3)

"(3)(3)"(3)

2.55 2.558.8722.621.51 1.518.871

3.39sh sh

i I kA kA

I

I

kA kA

==?===?=

5)三相短路容量:(3)

1(1)

100161.30.62

d

k k S MVA

S MVA X -*∑-=

=

=

(4)计算k-2点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 1) 总电抗标幺值:(2)1234 5.625

//0.330.29 3.432

K X X X X X *

*

*

*

*

∑-=++=++= 2) 三相短路电流周期分量有效值:(3)

2

2(2)

144423.43

d k k I kA

I kA X -*∑-=

=

= 3) 三相短路次暂态电流和稳态电流:"(3)(3)(3)

242k I I I kA ∞-===

4) 三相短路冲击电流及其有效值:

(3)

"(3)(3)"(3)

1.84 1.844277.281.09 1.094245.78sh sh

i I kA kA

I

I

kA kA

==?===?=

5)三相短路容量:(3)

2(2)

10029.153.43

d

k k S MVA

S MVA X -*∑-=

=

=

通过比较,题3-2的计算结果与题3-1基本相同

3-3 3-4 5-1 5-3

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

工厂供电课后答案_苏文成解析

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设 备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量电器等高低压配电 装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别?差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。

工厂供电第四版课后答案

1-1 工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 重要作用:现代社会是建立在电能应用的基础之上的,电能在产品成本中所 占的比重一般很小(除电化等工业外),其重要性是在于工业生产实现电气化以后可以增加产量、提高产品质量和劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度。如果工厂供电突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。例如某些对供电可靠性要求很高的工厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政治上的重大损失。 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。☆ 1-2 工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么 情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统, 包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。 配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受 电能、变换电压和分配电能。 高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要 求而定,否则不宜采用。 1-4 什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起 来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。 电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称 为动力系统。 建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料 运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 1-5 我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz 电压偏差正负5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的 百分值来表示。 ☆ 1-6 衡量电能质量的两个基本参数是什么?电压质量包括哪些方面内容?这两个基本参数是:电压和频率,电压质量又包括电压偏差、电压波动和电 压波形三个方面。 ☆ 1-7 用电设备的额定电压为什么等于电网额定电压?发电机的额定电压为 什么规定高于同级电网额定电压的5%?

《工厂供电(第3版)》刘介才(课后习题详细答案)

《工厂供电》 第三版 刘介才主编 课后习题解答 2014 年8 月 第一章习题解答 1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1 WL2的额定电压?

解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5 kV。变 压器T 1的二次侧额定电压应比线路WL 1末端变压器T 2的一次额定电压高10%,即为242 kV。因此变压器T 1的额定电压应为10.5 /242 k V。 2.线路WL 1的额定电压:应与变压器T 2的一次额定电压相同,即为220k V。 3.线路WL 2的额定电压:应为35 k V,因为变压器T 2二次侧额定电压为38.5 k V,正好比35k V高10%。 解:1.发电机G的额定电压应比6k V线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3 k V。 2.变压器T 1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额 定电压应为6 k V oT 1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4 k V。因此变压器T 1的额定电压应为6/0.4 k V。 3.变压器T 2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定 电压应为6.3 k V oT 2的二次额定电压应比110 k V电网电压高10%,即其二次额定电压应为121 k V。因此变压器T 2的额定电压应为 6.3 /121 k V。 4.变压器T 3的额定电压:其一次额定电压应与 110k V线路的额定电压相同,即其一次额 定电压应为110 k V oT 3的二次额定电压应比10k V电压高10%,即其二次额定电压应为11k V。因此变压器T 3的额定电压应为110/ 11k V。 1-3某厂有若干车间变电所,互有低压联络线相连。其中某一车间变电所装有一台无载调 压型配电变压器,其高压绕组有+5%、0、一5%三个电压分接头,现调在主接头“ 0”的位置(即U1 N)运行。但是白天生产时,低压母线电压只有360V (额定电压为380V),而

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

《工厂供电》第六版习题解答(不全)

高专《工厂供电》习题解答 刘介才编 前言 本习题解答是应采用本人编《工厂供电》高专教材的部分任课教师的要求、并在出版社有关编辑的大力支持下编写的,供教师教学和批改学生作业时参考。 由于习题中涉及的一些技术参数大多有一定的选取范围,而从技术图表上查得的数据也不可能绝对精确,因此习题解答应着重注意其解题的方法步骤,而答案不一定是唯一的,仅供参考。 本习题解答不宜在学生中传播,以免有的学生盲目抄袭,影响其独立完成作业、培养解决技术问题的能力。 如有错误和不当之处,欢迎批评指正。 目录 第一章工厂供电概论习题解答---------------------------------------------- 第三章工厂的电力负荷及其计算习题解答------------------------------- 第四章短路电流计算及变配电所电气设备选择习题解答------------- 第五章工厂电力线路及其选择计算习题解答------------------------------ 第六章工厂供电系统的过电流保护习题解答------------------------------ 第七章工厂供电系统的二次回路和自动装置习题解答------------------ 第八章防雷、接地及电气安全习题解答------------------------------------ 第九章节约用电、计划用电及供电系统的运行维护习题解答---------

第一章 工厂供电概论 习题解答 1-1 解:变压器T1的一次侧额定电压应与发电机G的额定电压相 同,即为10.5kV 。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV 。故变压器T1的额定电压应为10.5/242kV 。 线路WL1的额定电压应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220kV 。 线路WL2的额定电压应为35kV ,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV ,正好比35kV 高10%。 1-2 解:发电机G的额定电压应比6kV线路额定电压高5%,因 此发电机G的额定电压应为6.3kV。 变压器T1的一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,故其一次额 定电压应为 6.3kV。T1的二次额定电压应比35kV线路额定电压高10%,故其二次额定电压应为38.5kV。 因此变压器T1的额定电压应为 6.3/38.5kV。 变压器T2的一次额定电压应与35kV线路的额定电压相同,即其一次 额定电压应为35kV 。T2的二次额定电压应比10kV 电网电压高10%,即其二次额定电压应为11kV 。因此变压器T2的额定电压应为35/11kV 。 变压器T3的一次额定电压应与6kV 线路的额定电压相同,即其一次额 定电压应为6kV 。T3的二次额定电压应比220/380V电压高5%,即其二次额定线电压应为0.4kV 。因此变压器T 3的额定电压应为 6 / 0.4kV 。 1-3 解:该变电所白天的电压偏差按式(1-4)计算为: 360380%100% 5.26%380V V U V -?=?=-

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

工厂供电_第四版 课后习题习题答案

第一章 习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW ,K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25 εεN =5.1% 25% 15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100 N εε=10.5×% 100% 65=8.47 kW ,K d =0.35, cos φ=0.6, tan φ=1.33 P 30(4)= K d P e =0.35×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan φ=3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为:P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为:Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为:S 30=2 2 3030Q P + =2 23.778.42+ =84.9 视在电流为:I 30=S 30/3U N =84.9/(1.732×0.38)=129 2-3 有一380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容量的电动机有7.5kW ,4kW3台,3kW12台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷P 30、Q 30、S30和I 30。

工厂供电答案复习课程

工厂供电答案

第一章设计任务 1.1设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 1.2 设计依据 1.2.1工厂总平面图 图1.1 工厂平面图 1.2.2 工厂负荷情况

本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表1.1所示。 1.2.3 供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.4 气象资料 本厂所在地区的年最高气温为34℃,年平均气温为20℃,年最低气温为-10℃,年最热月平均最高气温为31℃,年最热月平均气温为23℃,年最热月地下0.8米处平均气温为21℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为10。 1.2.5 地质水文资料 本厂所在地区平均海拔400m,地层以红土为主,地下水位为2m。 表1.1 工厂负荷统计资料

工厂供电课后习题答案第二章

第二章—1 1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性? 工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制 负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续 率表征断续周期工作制的设备的工作特性。 %100?= T t ε 3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷P max (或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P 30 年平均负荷P av 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能W t 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v 与其最大负荷P max 的比值。 4、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合? 计算负荷的方法 :需要系数法 :确定计算负荷的基本方法,常用。 二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。 5、什么叫尖峰电流?尖峰电流的计算有什么用途? 尖峰电流pk I 是指持续时间1-2S 的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)。 尖峰电流主要用来选择熔断器和低压断路器、整定继电保护装置及检验电动机自起动条件等。 计算题 1、已知某机修车间的金属切削机床组,拥有380V 的三相电动机7.5kw3台,4kw8台,3kw17台,1.5kw10台。试用需要系数法求其计算负荷。 解:此机床组电动机的总容量为 105.11738435.7?+?+?+?=kW kW kW kW P e kW 5.120=

工厂供电重点习题答案(可编辑修改word版)

1-1试确定图 1-25 所示供电系统中的变压器 T1 和线路 WL1、WL2 的额定电压? 图 1-25 习题 1-1 的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为 10.5kV。变压器T1 的二次侧额定电压应比线路WL1 末端变压器T2 的一次额定电压高 10%,即为 242kV。因此变压器T1 的额定电压应为 10.5/242kV。 2.线路WL1 的额定电压:应与变压器T2 的一次额定电压相同,即为 220kV。 3.线路WL2 的额定电压:应为 35kV,因为变压器T2 二次侧额定电压为 38.5kV,正好比 35kV 高10 %。 1-2试确定图 1-26 所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图 1-26 习题 1-2 的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比 6kV 线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为 6.3kV。 2.变压器T1 的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1 的二次额定电压应比 220/380V 线路额定电压高 10%,因此其二次额定电压应为 0.4kV。因此变压器T1 的额定电压应为 6/0.4kV。 3.变压器T2 的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2 的二次额定电压应比 110kV 电网电压高 10%,即其二次额定电压应为 121kV。因此变压器T2 的额定电压应为 6.3/121kV。 4.变压器T3 的额定电压:其一次额定电压应与 110kV 线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为 110k V。T3 的二次额定电压应比 10kV电压高 10%,即其二次额定电压应为 11kV。因此变压器T3 的额定电压应 为 110/11kV。

工厂供电答案

工厂供电 显示答案 一、单选题(共25道小题、 每题2分、错选、未选均不得分) 1.(2分)、下列四个概念 中,其中()所包含的范 围最大。 ? A. 区域网 ? B. 地方网 ? C. 工厂供电系统 ? D. 电力系统 是否存疑 答案: 解析: 2.(2分) 输配电线路和变压器上的 损耗称为()。 ? A. 铁损和铜损 ? B. 网络损耗 ? C. 附加损耗 ? D. 线路损耗 是否存疑 答案: 解析: 3.(2分)、用电设备台数较 多.各台设备容量相差不 悬殊时,宜采用__ _,一般

用于干线.配变电所的负荷计算 ? A. 二项式法 ? B. 单位面积功率法 ? C. 需要系数法 ? D. 变值需要系数 是否存疑 答案: 解析: 4.(2分) 真空断路器适用于()。 ? A. 频繁开断感性负载和容 性负载 ? B. 频繁开断变压器 ? C. 频繁开断变压电动机 ? D. 频繁操作容性负载 是否存疑 答案: 解析: 5.(2分)、下列为对称短路的是() ? A. 三相短路 ? B. 两相短路 ? C. 单相短路 ? D. 两相接地短路 是否存疑 答案: 解析: 6.(2分)

380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() ? A. 0.5倍 ? B. 1倍 ? C. 2倍 ? D. 3倍. 是否存疑 答案: 解析: 7.(2分) 380 V线路用熔断器作短路保护,已知线路最大工作电流44A.,线路导线允许电流48A.,(导线短时过载系数1.5),上级熔断器熔体额定电流100A.,现选择熔断器额定电流80A.,熔体额定电流应选(熔体额定电流规格100,80,60,50,40.,30 .)____ __。 ? A. 30A. ? B. 40A. ? C. 50A. ? D. 60A.

工厂供电刘介才第五版课后习题答案

1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电 机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ()22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压? 6KV 电网 电网 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ; 变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ; 变压器T 3的额定电压:3110T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ; 310/0.4T N U =kV ;

工厂供电课后作业答案..

第一章 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 图1-23 习题1-1的供电系统 解:如果变压器的二次侧接高压线路,则其二次侧电压高于线路电压10%,一次侧与发电 机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,于是: 因为2220/38.5T N U =kV 所以121220WL T N U U ==kV; ()22238.5 35110% 1.1 T N WL U U = ==+ kV 同理:1110.5T N GN U U ==kV;()121110% 1.1220242T N WL U U =+=?= kV , 110.5/242T N U = kV 。 1-2 试确定图1-24所示供电系统中发电机和各变压器的额定电压? 6KV 电网 电网 图1-24 习题1-2的供电系统 解:如果变压器的二次侧接低压线路,则其二次侧电压高于线路电压5%,二次侧接高压线 路,则其二次侧电压高于线路电压10%;一次侧与发电机(或电力线路)相联,则一次侧额定电压等于发电机(或电力线路)的额定电压,发电机的额定电压高于线路额定电压的5%。则有: 发电机额定电压:()15%1010.5GN U =+?= kV ; 变压器T 1的额定电压:1110.5T N GN U U ==kV ;()12110%3538.5T N U =+?=kV ; 110.5/38.5T N U =kV ;

变压器T 2的额定电压:2135T N U =kV ;()2215%6 6.3T N U =+?=kV ; 235/6.3T N U =kV ; 变压器T 3的额定电压:3110T N U =kV ;()3215%3800.4T N U V =+?=kV ; 310/0.4T N U =kV ;

工厂供电第五版第二章课后答案

1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 一级负荷 中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者 以及特别重要的负荷。双电源供电 必要时增设应急电源。 二级负荷 是断供电 在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电 当负荷较小时 可以专线供电。 三级负荷 不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求 2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性? 工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3)短时工作制负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续率表征断续周期工作制的设备的工作特性。 3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。年度最大负荷maxP:全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t 内消耗的电能Wt除以时间t的值。负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv与其最大负荷Pmax的比值。 4、什么叫计算负荷 为什么计算负荷通常采用半小时最大负荷 正确确定计算负荷有何意义 通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值 称为 计算负荷。计算负荷实际上与半小时最大负荷基本相当。计算负荷是供电设计计算的基本 依据 直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。 5、确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用于哪些场合? 计算负荷的方法:需要系数法:确定计算负荷的基本方法,常用。二项式法:设备台数少,容量差别悬殊时采用。 6、计算多组用电设备总的视在计算负荷和计算电流时 不能将各组值分别相加 因为功 率因数不一定相同。 7、单相设备应尽可能地均匀分布在三相上,以使三相负荷保持平衡. a: 三相线路中单相设备的总容量不超过三相总容量的15%时,单相设备可按三相负荷平衡计算. b: 三相线路中单相设备的总容量超过三相总容量的15%时,应把单相设备容量换算为等效三相设备容量,再算出三相等效计算负荷. 8、平均功率因数又称为加权平均功率因数,按下式计算:

工厂供电习题答案

工厂供电习题答案 Ting Bao was revised on January 6, 20021

习题2-9 解:2台14KW (100%ε=)电焊机,接AB 相 100 2221428NAB N N P P P KW ε εε ε===?= 1台20KW (100%ε=)电焊机,接BC 相 1001002020100 NBC N P P KW ε εε=== 1台30KW (60%ε=)电焊机,接CA 相 10060 3023.24100 NCA N P P KW ε εε=== 等效相电压设备容量为:(查表2-6) NA AB A NAB CA A NCA P p P p P --=+ 1.028023.2428=?+?=KW q q NA AB A NAB CA A NCA Q P P --=+0.5828 1.1623.2443.2=?+?=Kvar NB BC B NBC AB B NAB P p P p P --=+ 1.02002820=?+?=KW NB BC B NBC AB B NAB Q q P q P --=+0.5820 1.162844.08=?+?=Kvar p p NC CA C NCA BC C NBC P P P --=+ 1.023.2402023.24=?+?=KW NC CA C NCA BC C NBC Q q P q P --=+0.5823.24 1.162036.68=?+?= Kvar 电热干燥箱 查表得x1k 0.40.6=取 电焊机 x2k 0.35= A 相负荷:30x1x2k k A NA NA P P P =+’0.5200.352819.8=?+?=KW 30A Q =+= 130x1x2k k B NB NB P P P =+0.5300.352022=?+?=KW 30B Q =+= Kvar 30C P 0.5200.3523.2418.134=?+?=KW

工厂供电作业答案

一、客观题 1、工厂供电的基本要求是_安全_,_可靠_,_优质_,_经济_。 2、电能质量的基本指标是___电压____和___频率____,我国采用的工业频率是_50_ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:_选择性__、___速动性____ 、___灵敏性_____ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:有名值、标幺值。 5. 10kV高压系统,其短路计算电压为:( A )。 A. 10.5kV B. 10 kV C. 9.5kV D. 11kV 6.我国目前所规定的10kv及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 7、接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 接地线就是连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体。 接地装置就是接地线与接地体 8、低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。 9.电气装置的接地分为工作接地、保护接地和重复接地三种。 10、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:按允许载流量、电压损失 、经济电流密度、机械强度。 11、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高 D 倍。 A)2 B)2C)3 D)3 12、衡量电能质量的两个基本参数是 B 和 C 。 A)电流B)电压C)频率 D)波形E)经济性F)安全 13、发电机的额定电压比线路的额定电压高出() A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】14、工厂电力负荷分为() A一级负荷 B二级负荷 C三级负荷 D四级负荷 【答案:ABC】15、电流互感器的接线方式主要有(27)单相式接线、(28)两相不完全星形接丝

工厂供电课后习题答案2

第一章 5、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为50HZ。 规定:频率偏差正负0.2Hz 电压偏差正负5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 6、衡量电能质量的两个基本参数?电压质量包括哪些方面要求? 电压和频率。电压的偏差、波动、波形及三相的对称性。 8、发电机的额定电压为什么规定要高于同级电网额定电压5%? 电力线路允许偏差一般为+5%,即整个线路允许有10% 的电压损耗,为了维持线路的平均电压在额定值。 15、工厂供电系统的供电电压如何让选择?工厂的高压配电电压和低压配电电压各如何选择? 主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 高压配电主取决于高压用电设备的电压、容量、数量等。低压配电一般采用220V/380V。 16、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。 非直接接地系统单相短路特点:允许短时继续运行,但应有保护装置在接地故障时及时发出警报信号。 直接接地系统单相短路特点:保护装置应动作于跳闸,切除断路故障,使系统的其他部分恢复正常运行。 第二章 1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。 二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。 三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。 3、什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P:全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav就是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,也就是电力负荷在该时间t内消耗的电能W t除以时间t的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷P v与其最大负荷P max的比值。 4、什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用半小时最大负荷?正确确定计算负荷有何意义? 通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。 计算负荷实际上与半小时最大负荷基本相当。 计算负荷是供电设计计算的基本依据,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。 第三章 2、短路有哪些形式?哪种短路形式的可能性最大?哪些短路形式的危害最为严重? 短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生单相短路可能性最大。三相短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5、什么是短路冲击电流ish?什么是短路次暂态电流I"?什么是短路稳态电流I∞? 短路后经半个周期,ik达到最大植,此时的短路全电流即短路周期电流。 短路次暂态电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量ip的有效值。 短路稳态电流是短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流。 第四章 2、我国6~10kV的配电变压器常用Yyn0和Dyn11两种联结组。在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用后者。 4、电力变压器并列运行必须满足哪些条件? (1)变压器的一、二次额定电压必须对应相等。 (2)变压器的阻抗电压(短路电压)必须相等。 (3)变压器的连接组别必须相同。 (4)变压器的容量尽量相同或相近,最大容量与最小容量之比不超过3:1。 5、电流互感器和电压互感器各有哪些功能?电流互感器工作时二次侧为什么不能开路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 功能:使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘,扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围。 电流互感器二次侧开路后果:磁通剧增铁芯过热并产生剩磁,还会感应出危险的高电压。 防止其一、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备安全。 8、熔断器的主要功能是对电路和设备进行短路保护。灭弧能力强,能快速切断短路电流的是“限流”熔断器,跌开式熔断器属于“非限流”熔断器。 11、高压负荷开关有哪些功能?它可装设什么保护装置?它靠什么来进行短路保护? 功能:具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。可装设热脱扣器保护装置,它与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 12、高压断路器有哪些功能?少油断路器中的油与多油断路器中的油各有哪些功能?为什么油断路器不适合频繁操作,而真空断路器和六氟化硫断路器可以? 功能:能通断负荷电流和短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 多油断路器的油可以作为灭弧介质还可作为相对地、相与相之间的绝缘介质。少油断路器的油只作灭弧介质。 油断路器频繁操作产生电弧使油分解出碳,油中含碳量增高会降低油的绝缘和灭弧功能,而真空断路器和六氟化硫断路器不会产生碳。 13、低压断路器有哪些功能? 能带负荷通断电路,能在短路、过负荷和低电压下自动跳闸。 15、对工厂变配电所主接线有哪些基本要求?变配电所主接线图有哪些绘制方式?各适用于哪些场合? 对工厂变配电所主接线的基本要求:安全、可靠、灵活、经济。 主接线图绘制形式:系统式主接线图——用于变配电所的运行中,装置式主接线图——用于变配电所施工图中使用。 计算题 2、某10/0.4kV变电所,总计算负荷为1200kV·A,其中一、二级负荷680kV·A。试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。 解:根据变电所有一、二级负荷的情况,确定选两台主变压器。 每台容量T N S ? =(0.6~0.7)×1200kV·A=(720~840)kV·A,且T N S ?≥680kV·A, 初步确定每台主变压器容量为800kV·A。 第五章 3、导线和电缆的选择应满足哪些条件?一般动力线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么? 条件:发热条件,电压损耗条件,经济电流密度,机械强度。 动力线路:先按照发热条件,再校验其电压损耗和机械强度。 照明线路:先按允许电压损耗,再校验其发热条件和机械强度。 4、三相系统中的保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各如何选择?PE线:要考虑三相系统中发生单相短路故障时单相短路电流通过时的短路热稳定度。 PEN线:除满足上述,还应满足中性线允许载流量不小于三相系统的最大不平衡电流,取N线和PE线中的最大截面。 第七章 1、什么是二次回路?包括哪些部分? 二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。 2、什么是二次回路操作电源?常用的直流操作电源有哪几种? 二次回路的操作电源是供高压断路器分、合闸回路和继电保护和自动装置、信号回路、监测系统及其他二次回路所需的电源。 常用的直流操作电源有以下几种: (一)由蓄电池组供电的直流操作电源,主要有铅酸蓄电池和镉镍蓄电池两种。 (二)由整流装置供电的直流操作电源,主要有硅整流电容储能式和复式整流两种。 第八章 3、什么叫接闪器? 接闪器:专门用来接受直接雷击的金属物体。有避雷针、避雷线、避雷网。