文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 山西省建筑自动消防设施专业技术检测服务收费管理办法

山西省建筑自动消防设施专业技术检测服务收费管理办法

山西省建筑自动消防设施专业技术检测服务收费管理办法
山西省建筑自动消防设施专业技术检测服务收费管理办法

山西省物价局关于下发《山西省建筑自动消防设施专业技术检测服务收费管理办法》

的通知

山西省物价局关于下发《山西省建筑自动消防设施专业技术检测服务收费管理办法》的通知

(晋价房字[2000]第326号2000年8月31日)

省消防局,各地、市物价局:

我局以晋价房字[1999]第279号下发《山西省建筑自动消防设施专业技术检测服务收费

管理暂行办法》及“建筑自动消防设施专业技术检测服务收费标准”试行一年来,对规范我

省消防设施专业技术检测服务收费,维护消防设施、设备的安全运行起到了积极的作用。现

经修改下发,请参照执行。

山西省建筑自动消防设施专业技术检测服务收费管理办法

第一条、为规范建筑自动消防设施(含消防设备,下同)专业技术检测服务收费,根据《中

华人民共和国价格法》、公安部第30号令和公安部公通字[1996]21号有关规定,结合我省

实际情况,制定本办法。

第二条、我省境内凡从事消防设施专业技术检测服务向被检测单位和委托方收取检测费的消防检测服务机构,均适用本办法。

第三条、开展消防设施专业技术检测服务的中介机构必须具备以下基本条件才能开展检测服务,按规定收取检测服务费。

(一)、依法成立,具有独立的法人资格,实行独立经济核算,依法承担相应的法律责任。

(二)、配备必要的专业技术人员和相应的符合标准的检测设备,取得省公安消防局资格

认证,并被授予《山西省建筑自动消防设施检测委托书》。

(三)、职能、财务、人事等方面与公安消防监督行政机关脱钩。

第四条、开展消防设施专业技术检测服务的范围,按公安部第30号令规定执行。具体检测服务内容及技术要求,按《山西省建筑消防设施施工安装检测评定规程》执行。

第五条、开展消防设施检测服务,要坚持自愿委托,有偿服务,要与被检单位或委托方签定服务协议,明确具体检测服务项目、服务内容和收费办法。

第六条、本办法规定的消防设施专业技术检测服务收费标准为最高限价,具体收费按下列规定执行:

(一)、对新建(含安装)的自动消防设施进行检测,按“建筑自动消防设施专业技术服务收费标准”(附后)执行。初检不合格需要进行复检的,只对复检项目收费。

(二)、对已投入使用的原有的建筑消防设施进行检测,按新建消防设施检测费的70%计费。

(三)、对党政机关办公楼、公办学校、医院以及福利单位进行检测,按规定标准的50%计费。

(四)、因检测机构的责任需要进行复检,或出具的检测报告有误需更正的,不得再次收费。

第七条、按规定实施检测的,其检测服务费的收取对象为:竣工验收前的检测和定期检测(检测周期为一年),向业主收取;受委托进行检测的向委托方收取。第八条、消防设施专业技术检测服务收费属重要的中介服务收费,由省物价部门统一管理,各检测机构收费资质审查、收费项目标准的核定、收费许可证的核发及年审由省物价部门统一办理。各消防检测服务机构应按规定向物价部门申领《收费许可证》,公开收费项目和标准,实行亮证收费,接受物价部门的监督。

第九条、违反本办法有关收费管理规定的行为,由物价检查机关依法查处。

第十条、本办法由省物价局负责解释。

附件:

建筑自动消防设施专业技术检测服务收费标准

(一)火灾自动报警系统

单位:元

┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━━┓

┃检查项目│检查项目名称│计算│收费│有关说明┃

┃││单位│标准│┃

┠────┼─────────────────┼───┼───┼────┨

┃│1.探测器│只│2.80│┃

┃│2.手动报警按钮│只│2.80│┃

┃外│3.控制器│台│2.80│┃

┃观│4.区域显示器│台│2.80│┃

┃检│5.应急照明灯│只│2.80│┃

┃查│6.疏散指示灯│只│2.80│┃

┃│7.消防控制柜│台│2.80│┃

┃│8.讯响器│只│2.80│┃

┠────┼─────────────────┼───┼───┼────┨

┃│1.布线质量│││┃

┃系统│传输导线穿管保护检验│区│50.00 │┃

┃布线│2.系统绝缘电阻及系统接地电阻检测│系统│100.00│┃

┃检测│3.导线截面积测量及计算│规格│17.00 │┃

┃│4.传输线路管路材料检测│项│9.60│┃

┠────┼─────────────────┼───┼───┼────┨

┃│1.探测器安装质量及尺寸测量│只│16.00 │┃

┃系│2.手动报警按钮安装质量及尺寸测量│只│16.00 │┃

┃统│3.控制器安装质量及尺寸测量│台│16.00 │┃

┃安│4.区域显示器安装质量及尺寸测量│台│16.00 │┃

┃装│5.应急照明灯安装测量│只│9.60│┃

┃检│6.疏散指示灯安装质量│只│9.60│┃

┃测│7.消防控制柜安装质量及尺寸测量│台│16.00 │┃

┃│8.讯响器安装质量│只│ 9.60 │┃

┃││││┃

┠────┼─────────────────┼───┼───┼────┨

┃│1.源自动切换功能检验│台│25.00 │┃

┃│2.主电源容量试验│台│120.00│┃

┃│3.备用电源容量试验│台│100.00│┃

┃│4.主电源负载稳定性检验│台│60.00 │┃

┃│5.主电源电压稳定性检验│台│60.00 │┃

┃│6.报警自检功能检验│台│30.00 │┃

┃│7.故障报警功能检验│台│25.00 │┃

┃│8.报警记忆功能检验│台│50.00 │┃

┃│9.音复位功能检验│台│50.00 │┃

┃│10.火灾优先功能检验│台│50.00 │┃

┃│11.探测器报警功能检验│台│60.00 │┃

┃│12.手动报警按钮报警功能检验│台│30.00 │┃

┃│13.民用建筑广播音响功能检验│区│30.00 │┃

┃│14.工业建筑广播音响功能检验│区│15.00 │┃

┃系│15.火灾事故广播强行切换功能检验│次│30.00 │┃

┃统│16.选层广播功能检验│次│16.00 │┃

┃功│17.消防通讯功能检验│次│30.00 │┃

┃能│18.事故照明灯照度功能检验│区│30.00 │┃

┃检│19.探测器清洗与功能检验│只│55.00 │┃

┃验│20.探测器与控制功能检验│区│200.00│┃

┃│21.消防控制设备功能检验│台/套│80.00 │┃

┃│22.消防电源及其配电│项│25.00 │┃

┃│23.区域显示器功能检验│台│100.00│┃

┃│24.报警音响检验│项│10.00 │┃

┃│25.消防电梯功能检验│部│70.00 │┃

┃│26.讯响器功能检验│只│10.00 │┃

┃│27.二次报警功能检验│台│25.00 │┃

┃│28.备电充电功能检验│次│25.00 │┃

┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┛(二)自动喷水灭火系统

单位:元

┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━┓┃检查项目│检查项目名称│计算单│收费标准│有关说明┃┃││位││┃┠────┼─────────────────┼───┼─────┼─────┨┃│1.消防水池及消防水箱容量测量及计算│处│5.00│┃┃│2.水泵和稳压泵组件完整检查│台│5.00│┃┃外│3.气压给水装置组件完整性检查│台│5.00│┃┃观│4.报警阀.雨淋阀.警铃│台│5.00│┃┃│5.水泵接合器.延迟器│台│5.00│┃┃│6.供水总控制阀│台│5.00│┃┃│7.水流指标器│台│5.00│┃┃│8.系统管网的管材管件外观及组│处│5.00│┃┃│件完整性检查│││┃┃检│9.配水支管设置喷头外观及组件│处│5.00│┃┃查│完整性检查│││┃

┃│10.管路支管及组件完整性检查│处│5.00│┃┃│11.喷头外观及组件完整性检查│处│5.00│┃┃│12.室内消火栓.箱组件检查│套│5.00│┃┃│13.室外消火栓组件检查│套│5.00│┃┃│14.末端试水装置组件完整性检查│处│5.00│┃┃│15.消防水喉│套│5.00│┃┃│16.室内消火栓按钮│个│5.00│┃┠────┼─────────────────┼───┼─────┼─────┨┃│1.水泵吸.出水管道布置│项│40.00│┃┃│2.水力警铃和报警阀连接│项│55.00│┃┃│3.水力警铃和延迟器连接│项│55.00│┃┃│4.螺纹连接管道│项│110.00│┃┃布│5.焊接连接管道│项│110.00│┃┃线│6.报警阀以后的管路│项│110.00│┃┃检│7.配水管道│项│340.00 │干管┃┃测│8.电磁阀开关布线│回路│30.00│┃┃│9.系统绝缘电阻及系统接地电阻测量│回路│100.00│┃┃│10.导线截面积测量及计算│规格│20.00│┃┃│11.水泵及稳压电源布线检测│项│30.00│┃┃│12.水流指示器布线保护│处│10.00│┃┠────┼─────────────────┼───┼─────┼─────┨┃│1.消防水池水位指示.防冻措施│项│20.00│┃┃│安装质量检测│││┃┃│2.水泵和稳压泵安装质量检测│台│55.00│┃┃│3.水泵接合器安装质量检测│套│45.00│┃┃│4.报警阀系统安装质量检测│套│60.00│┃┃│5.压力开关安装质量检测│只│20.00│┃┃│6.水流指标器安装质量检测│只│30.00│┃┃│7.报警阀控制喷头安装质量检测│套│55.00│┃┃│8.干式报警阀安装质量检测│套│55.00│┃┃│9.雨淋阀│套│55.00│┃┃│10.配水支管设置喷头安装质量检测│项│55.00│┃┃安│11.管路支.吊架安装质量检测│项│25.00│┃┃装│12.减压孔板和节流装置安装质量检测│项│30.00│┃┃检│13.喷头与建筑物尺寸│项│8.00│┃┃测│14.监测及报警控制装置安装质量检测│项│140.00│┃┃│15.室内消火栓手动控制安装质量检测│处│70.00│┃┃│16.室内消火栓自动控制安装质量检测│处│70.00│┃┃│17.消防水池补水措施.取水位置和深│处│40.00│┃┃│度.合用水池保护措施检查│││┃┃│18.消防水箱安装间距.补水措施.组件│项│40.00│┃┃│安装质量保护措施检查│││┃┃│19.气压给水装置容积.工作压力.组件│台│30.00│┃┃│安装.调节储水量.安装尺寸│││┃

┃│20.水泵出水管径和流量检查│系统│50.00│┃┃│21.消火栓管网安装和流量检查│项│20.00│┃┃│22.消火栓按钮安装质量检查│个│15.00│┃┃│23.水带耐压试验│条│50.00│┃┃│24.消火栓栓口压力试验(动.静压力) │项│30.00│┃┃│25.消火栓消防用水量│次│50.00│┃┠────┼─────────────────┼───┼─────┼─────┨┃│1.消防泵启动试验│次│55.00│┃┃│2.气压给水装置启动试验│次│85.00│┃┃系│3.管路末端试水装置│次│85.00│┃┃统│4.系统水压试验│区│170.00│┃┃功│5.密封性能试验│次│120.00│┃┃能│6.系统冲洗(初验) │区│320.00│┃┃检│7.报警阀功能试验│台│220.00│┃┃验│8.系统联动试验│区│240.00│┃┃│9.自动喷水灭火系统联动试验│区│100.00│┃┃│10.水流指示器功能检验│只│30.00│┃┃│11.压力开关功能检验│只│30.00│┃┃│12.消火栓按钮功能检验│只│30.00│┃┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━┛

三)气体灭火系统

单位:元

┏━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┓┃检查│检查项目名称│计算单位│收费标│有关说明┃┃项目│││准│┃┠───┼────────────────────┼────┼───┼────┨┃│1.贮存容器外观检验│只│5.00│┃┃│2.集流管及泄压装置组件完整及外观检验│处│5.00│┃┃│3.高压软管及单向阀│处│5.00│┃┃外│4.选择阀及连接方式│处│5.00│┃┃观│5.防护区标志│处│5.00│┃┃检│6.气体驱动装置组件完整及外观检验│套│10.00 │┃┃查│7.气动管路及气体隔绝器组件完整及外观检验│套│10.00 │┃┃│8.管子及管道附件.组件完整及外观检验│套│10.00 │┃┃│9.管道的支.吊架及涂漆│处│5.00│┃┃│10.管道的末端喷嘴固定│处│5.00│┃┃│11.管道的防变形处理│处│5.00│┃┃│12.喷嘴及连接管│处│5.00│┃┃│13.灭火控制盘组件完整及检验│台│5.00│┃┃│14.电气连接线路组件完整及检查│套│5.00│┃

┠───┼────────────────────┼────┼───┼────┨┃布线检│1.系统接地电阻及绝缘电阻测量及计算│回路│100.00│┃┃测│2.导线截面积测量及计算│规格│15.00 │┃┃│3.传输线的穿管保护│处│30.00 │┃┠───┼────────────────────┼────┼───┼────┨┃│1.灭火剂充装量及增压精度检验│系统│20.00 │┃┃│2.贮存容器的间距│处│15.00 │┃┃│3.贮瓶间内温度.湿度检验│处│30.00 │┃┃│4.贮瓶间照明灯光照度检验│处│30.00 │┃┃│5.集流管水压强度试验及严密性试验检验│处│30.00 │┃┃│6.各种阀间距检验│套│15.00 │┃┃│7.气体驱动装置间距检验│处│12.00 │┃┃│8.启动管路间距检验│处│12.00 │┃┃设│9.管道连接方式检验│处│12.00 │┃┃备│10.管道的坡度.坡向检验│处│12.00 │┃┃安│11.管道穿过墙壁.楼板检验│处│12.00 │┃┃装│12.管道的支.吊架间距检验│处│12.00 │┃┃检│13.管网的吹扫检验│系统│108.00│┃┃测│14.水压强度试验检验│系统│59.00 │┃┃│15.气压严密性试验检验│系统│59.00 │┃┃│16.贮存容器压力表检验│处│17.00 │┃┃│17.贮存容器的安装质量检验│处│17.00 │┃┃│18.各种阀安装质量检验│处│24.00 │┃┃│19.气体驱动装置安装质量检验│项│12.00 │┃┃│20.气体管路连接安装质量检验│项│12.00 │┃┃│21.喷嘴连接安装间距.安装质量检验│项│12.00 │┃┃│22.防护区面积和容积检验│项│30.00 │┃┃│23.防护区门窗压力要求检验│项│35.00 │┃┃│24.防护区开口和泄压口设置检验│处│10.00 │┃┠───┼────────────────────┼────┼───┼────┨┃功│1.自动灭火试验│区│110.00│┃┃能│2.手动灭火试验│区│110.00│┃┃试│3.手动操作试验│区│50.00 │┃┃验│4.联动灭火试验│区│450.00│┃

消防设施检测报告

消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期

说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。

项目负责人:技术负责人:编制人:

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施 检 测 方 案

建筑消防设施检测方案 1 范围本标准建筑消防设施是指:建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。 本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4715—2005 点型感烟火灾探测器 GB4716—2005 点型感温火灾探测器 GB4717—2005 火灾报警控制器 —2003 ?—2006 自动喷水灭火系统 GB14561 —2003 消火栓箱 GB14102 —2005 防火卷帘 GB14287 —2005 电气火灾监控系统 GB15322 —2003 可燃气体探测器 GB16806—2006 消防联动控制系统 GB17429 — 1998 火灾显示盘 GB179459 —2000 消防应急灯具 GB19880 —2005 手动火灾报警按钮 GB50016 —2006 建筑设计防火规范 GB50045 —95 (2005 版)高层民用建筑设计防火规范 GB50084 —2001 (2005 版)自动喷水灭火系统设计规范 GB50098 —98 (2001 版)人民防空工程设计防火规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 GB50140 —2005 建筑灭火器配置设计规范 GB50151—92(2001 版)低倍数泡沫灭火系统设计规范GB50166—92 火灾自动报警系统施工及验收规范

消防设施维护及收费

消防设施维护 根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:1、灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、气体灭火系统;4、消火栓系统;5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。 我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。 系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。 二、消防系统中各子系统的服务范围 1、火灾自动报警系统 (1) 对火灾报警系统作定期检查和试验 a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。 b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自 动切换试验。 (2) 对消防系统联动设备作定期检查和试验 a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。 b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。 d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。 e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。 (3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。 (4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。 (5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主 机接地线路的故障的检查及维修。 2、消火栓系统 (1) 每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动 启泵试验。 (2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工 作状态。 (3) 每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 (4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 (5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题 及时通报用户。 (6) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。 (7) 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检 查。 3、自动喷水灭火系统

某机场电气防火及消防设施检测方案(经典)

检 测 工 程 方 案 二OO九年三月二十日

检测仪器设备表 序号机械或设备名称 型号 规格 数量国别产地 使用 状况 备 注 1 红外热电视DL-500E 2台浙江大立科技有限公司良好 2 红外热像仪DL-700A 2台浙江大立科技有限公司良好 3 红外测温仪ST80 6台美国良好 4 超声波侦测器PCU700-AT 2台美国福禄克公司良好 5 接地电阻测试仪C.A.6412 2台法国CHAUVIN ARNOUX 良好 6 谐波分析仪41B 2台美国福禄克公司良好 7 数字式交、直流钳形表DM6056 12台台湾良好 8 真有效值钳形电流表F318 2台美国福禄克公司良好 9 接地电阻摇测仪EC2P13 2台杭州良好 10 漏电保护器测试仪M900 4台杭州良好 11 可燃气体检测仪SP-112 2台北京科力恒良好 12 数码摄像机DCR-TRVDE 2台日本索尼良好 13 数码照像机S602Z 6台日本富士良好 14 照度计LX-101 2台台湾路昌电子公司良好 15 电子温湿度表DWS508C10 2台北京市严光仪器有限公司良好 16 风速仪AM-4201 2台台湾路昌电子公司良好 17 微压机DP1000-111B 2台上海贵谷仪表设备有限公司良好 18 火灾模拟发生装置 加烟测试仪 CAY-03 5台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 19 火灾模拟发生装置 加温测试仪 CAY-04 3台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 20 消火栓系统试水检测 装置 SSG-1 4个 天津安科电器消防安全检测 有限公司 良好 21 对讲机VX-160U 15台株式会社威泰克斯良好 组织机构框图

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施检测方案 一、检测实施内容范围 湖北工业职业技术学院内所有建筑消防设施,合计面积约175945.24㎡,检测费用预算为527835.72元。主要包括:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、消火栓系统;4、消防联动设备;5、消防水炮自动灭火系统维护。6、有关消防的固定设备系统的检测。 建筑电气消防安全检查内容: 高低压配电装置消防检测、低压配电线路消防检测、照明装置消防检测、电动装置消防检测。 固定消防设施检测内容: 消防供配电消防检测、消防供水消防检测、气体灭火系统消防检测、机械排烟系统消防检测、消火栓消防检测、泡沫灭火系统消防检测、机械加压送风系统消防检测、应急广播系统消防检测、火灾自动报警系统消防检测、防火分隔、应急照明和疏散指示标志消防检测、消防专用电话消防检测 二、检测单位资质要求 1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:(一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。 2)具有湖北省消防总队认定的消防设施检测维护技术服务二级及以上资质证书; 3)能自行出具正规的国家检测报告; 4)开展消防检测的经历丰富,每年的业绩合同在3个以上,提供相关证明材料。 三、具体检测内容: 电气设施: 1.消防电源及其配电 1)消防水泵、防烟排烟设备、火灾报警装置、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备的负荷分级应负荷设计文件的规范。 2)当消防电源主电源发生故障时,备用电源应能自动投入使用。

建筑消防设施检测报告范本

No.200706 (05)量认苏字(L020)号 建筑消防设施 检测报告 委托单位 建筑名称 检测类别新建/扩建/装修改造/消防整改工程 XXXXXXXXX有限公司 二ΟΟX年月

注意事项 1、报告无检测专用章、齐缝印无效。 2、报告无编制、审核、批准人签字(章)无效。 3、报告涂改、印章复印无效。 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起一向检测单位提 出,逾期不予受理。 5、检测报告仅对受检时的建筑消防设施负责。 单位名称: 地址: 电话: 传真: 电子信箱: 邮政编码:

(XXXX工程名称) 建筑消防设施检测情况 受的委托,我所根据省消防条例(第三次修正)以及公安部(96)第30号令和省公安厅消防局有关文件精神,于二ΟΟ七年月日至月日对贵单位建筑消防设施进行了检测,现将检测情况汇报如下: 一、检测概况: XXX工程属多层建筑(注:建筑类别为一类高层、二类高层、多层建筑、甲、乙、丙、丁、戊类厂房[仓库]),占地面积m2,建筑总面积m2。该工程共有幢建筑组成。其中XX建筑主体层,局部层,地下层,建筑高度为m,建筑结构为框架、砖混结构。建筑物各层使用功能为:(注:若由多个单体组成,应说明各单体的建筑概况及使用功能)。该工程消防设计由设计(注:建筑与消防分开设计或由几个设计的应分别表述),由公司负责施工安装(注:由多个施工单位施工的应分别表述),本工程共设有火灾应急照明和疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统等消防设施,其中火灾自动报警及联动控制系统由公司负责调试。 防火分隔设施: 1、首先表述建筑防火分区的总体情况。 2、其次表述各防火分区的分区情况及分区设置的防火分隔设施情况、联动逻辑关系。(主要是针对设置常开防火门、防火卷帘的部位) 火灾应急照明和疏散指示系统: 1、首先表述应急照明灯具的控制式。(即是否通过消控中心直接控制,还是通过楼层配电柜或其他式控制,火灾报警联动或手动切断非消防电源后,应急照明灯具是否投入运行) 2、应急照明灯具的应急供电式(集中供电、自带电源型、子母电源型),有不同供电式的应分别表述。 3、应急照明线路的敷设式(应对楼梯间、走道、大空间、包厢等不同部位的设置情况分别说明,按照一个楼层还是几个楼层、或者垂直布线) 4、设备用房的应急照明应单独说明。(设备用房的应急照明的照度不低于正常工作照度,采用双头灯作为应急照明判不合格)。 5、参与火灾应急照明和疏散指示的不同类别灯具、EPS电源的数量等。 火灾自动报警及联动控制系统:

消防电气检测收费标准(20200521120712)

电气消防安全检测收费标准 电气消防安全检测收费配套项目与标准 I单项检测报价 1、电气消防安全检测: 2.2元/米2; 2、建筑消防设施检测: 2 元/米2; 3、防雷设施安全检测: 1.5元/米2; II综合检测报价 1、电气消防安全检测建筑消防设施检测: 3.5元/米2; 2、电气消防安全检测防雷设施检测:3元/米2; 3、建筑消防设施检测防雷设施检测:3元/米2; 4、电气消防检测消防设施检测防雷设施检测:5元/米2 III工业生产线安全检测报价:130元/小时。 IV防暴风防暴雨设施、抗洪能力及地下管道的检测:130/小时。 V 防灾安全检测项目部分检测报价:130/小时。 附:电气消防检测分类收费价目表 序号检查检测场所分类收费标准 一类夜总会、歌舞厅、卡拉OK厅、游乐厅、网吧、桑拿浴室、美容美发厅、按 摩中心、茶楼、餐厅、超市、商场、移动通讯、电信公司、宾馆、饭店、培 训中心、计算机房、银行 2.5元/米2 二类科技机构、影视台站、摄影棚、演播场所、文物古建、写字楼、展览场所、 旅社、招待所、录像厅、文化馆、礼堂、保龄球馆、室内市场、机场、车站、 证券公司、保险公司、医院、邮政局所、易燃易爆场所 2.2元/米2 三类工矿企业、大专院校、职业学校、体育场馆、图书馆、书店(书城)、实验 室、人防工程、地下场所 1.8元/ 米2 四类党政机关、中小学校、库房、托幼园所、公园、室外市场、住宅楼 1.2元/米2五类福利企事业0.6元/米2六类加油站、加汽站、小型可燃气体储配站(贮量50立方米以下)1200元 七类100平米以下的场所300 元 备注100平米以下的场所 1、以上标准按建筑面积计算。 2、检测发现的火灾隐患整改后须复检的,根据工作量初检费用的30%-50%计算。 3、用电密度系数是以二类检测场所即系数为1,用密度大的场所有一类各项;用电密度小的 场所的三、四类各项。 4、二类场所的易燃易爆场所包括:可燃气体储配库、八台加油机以上的加油站、贮量50立方米的可燃气体储配站。 5、五类场所的收费包括:发政部门审定的非营利性福利企业、事业单位。

消防设施检测方法、标准详解

消防设施检测方法/标准 一、探测器 1、测试频率:烟感、温感探头每年1次,手报按钮每季度1次; 2、测试内容:探测器报警能力,探测器地址,探测器物理位置; 3、测试方法/标准: a、烟感探头采用加烟测试,温感探头采用加温测试,手报按钮采用现场报警进 行测试; b、各种探头测试时应该有红色报警指示灯亮,消控主机能接收来自该探测器的 火警信息; c、消控主机接收到的火警信息应和现场探测器的信息一致,包括地址码和物理 地址; d、如不能正常报警应进行维修,如报警信息不一致应对主机或探测器进行修改。 二、消防栓按钮 1、测试频率:至少每半年进行1次; 2、测试内容:消防栓按钮报警能力,消防栓按钮地址码和物理位置以及起泵能力; 3、测试方法/标准: a、消防栓按钮采用现场报警进行测试; b、测试时应该有红色报警指示灯亮,起泵后绿色反馈指示灯亮,消控主机能接 收来自该探测器的火警信息; c、消控主机接收到的消防栓报警信息应和现场消防栓按钮的信息一致,包括地 址码和物理地址; d、如不能正常报警应进行维修,如报警信息不一致应对主机或探测器属性进行 修改。 三、排烟阀、送风阀、防火阀 1、测试频率:至少每季度进行1次; 2、测试内容:各种风阀地址码和物理位置,远程启动,反馈信息,复位能力; 3、测试方法/标准: a、排烟、送风阀采用消控主机远程启动进行测试; b、测试时控制模块应该有红色启动指示灯亮,风阀打开后有红色反馈指示灯亮, 消控主机能接收来自该风阀的反馈信息,停止后能正常复位; c、消控主机远程启动的风阀和现场动作的风阀地址信息应该一致;

d、如不能正常启动风阀(控制模块有或无启动信号)应进行维修,如反馈信息 和现场不一致应对主机或风阀属性进行修改; e、防火阀采用现场关闭方式进行测试,测试时防火阀监视模块应该有红色报警 指示灯亮,消防报警主机能接收到该防火阀的火警信息,且地址码和物理地 址应和现场一致,如不能接收报警信息或反馈的设备信息和现场不一致应进 行维修。 四、电源强切 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:非消防用电,门禁控制用电,地址信息,远程断电,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程启动断电; b、启动强切控制模块时启动指示灯亮,断电后反馈指示灯亮,消控主机能接受 来自该强切控制模块动作的反馈信息; c、如不能正常断电应进行维修,如消控主机接收到的设备信息和现场不一致, 应对设备属性进行修改。 五、防火卷帘 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:远程迫降,卷帘迫降情况,设备地址信息,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程迫降; b、启动卷帘控制模块时,启动指示灯亮,迫降到底后反馈指示灯亮,消控主机 能接受来自该卷帘控制模块动作的反馈信息; c、卷帘能迫降到底部正常位置,无卡槽现象; d、如不能正常迫降、迫降停止位置异常或卡槽应进行维修,如消控主机接收到 的设备信息和现场不一致,应对设备属性进行修改。 六、常开式防火门 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:远程关门,闭门器或脱扣器关门情况,设备地址信息,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程关门; b、启动防火门控制模块时,启动指示灯亮,电动闭门器或脱扣器动作后反馈指

云南省建筑消防设施施工安装质量检测收费标准试行

序号 检测收费项目及标准名称 检测方法 计费单位 收费标准 备注 一 火灾自动报警系统 (一) 布线检测 仪器量具 元/处 80 检测项目包括:布线质量、绝缘电阻及接地电阻测量、导线横截面积测量及计算、传输线路管路材料、控制、通讯、报警线路防火保护 (二) 安装质量检测 量具 1 火灾探测器 量具 元/只 15 安装质量及尺寸测量 2 手动火灾报警按钮 量具 元/只 8 3 火灾报警控制器 量具 元/台 5 4 区域报警显示器 量具 元/台 8 5 讯响器 量具 元/只 5 6 消防控制盘(柜) 量具 元/台 10 7 保护接地安装质量 量具 元/处 3 (三) 系统功能检测 8 火灾探测器报警功能 仪器 元/只 55 9 手动火灾报警按钮功能 仪器 元/只 20 10 消防电源及其配电 仪器 元/台 30 11 电源自动切换功能 仪器 元/台 10 12 备用电源自动充电 仪器 元/台 20 13 报警音响 仪器 元/台 5 14 主备电源自动充电 仪器 元/台 200 15 主电源电压稳定度及负载稳定度 仪器 元/台 200 16 控制器和区域显示器功能 仪器 元/台 150 检测项目包括:火灾报警功能、二次报警功能、报警记忆功能、消音及消音复位功能、报警自检功能、故障报警功能、火警优先功能 17 民用建筑广播音响 仪器 元/区域 20 18 工业建筑广播音响 仪器 元/区域 20 19 火灾事故广播强行切换及选层功能 仪器 元/区域 30 20 消防通讯功能 仪器 元/区域 20 21 讯响器功能 仪器 元/只 10

序号检测收费项目及标准名称检测方法计费单位收费标准备注 22 电梯迫降功能仪器元/部80 23 切断非消防电源功能仪器元/区域50 24 消防控制盘(柜)功能仪器元/种70 二、水灭火系统 (一)布线检测 25 水泵及稳压泵电源布线仪器元/台20 26 水流指示器布线保护仪器元/处10 27 压力开关布线保护仪器元/处10 28 电磁阀开关布线仪器元/处15 29 导线总截面积测量计算量具元/规格 5 (二)质量安装检测 30 供水总控制阀量具元/个 3 31 消防水池建筑安装质量量具元/水池15 包括:水位指示、防冻措施等安装质量,容积测量及计算,取水口位 置深度 32 消防水箱装置安装质量量具元/个10 包括:容积测量及计算 33 气压给水装置安装质量量具元/台10 34 水泵及稳压泵安装质量量具元/台100 包括:水泵出水管径及流量、水泵吸、出水管道布置 35 监测、报警及控制装置安装质量量具元/套340 包括:水力警铃与报警阀(延迟期)连接、报警阀控制喷头数量、喷 头、控制装置安装质量 36 水力警铃安装质量量具元/个 3 37 延迟器安装质量量具元/个 3 38 压力开关安装质量量具元/个 3 39 水流指示器安装质量量具元/个30 40 减压孔板、节流装置量具元/处10 41 消防水管道安装质量量具、仪器元/条30 包括:管道连接、光路安装质量 42 消火栓安装质量量具元/套100 43 水泵接合器安装质量量具元/台35 44 末端试水装置安装质量量具元/台25 45 喷头安装质量量具元/个12

建筑消防设施检测标准及方法模板

建筑消防设施检测标准及方法

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 建筑消防设施安装质量检验评定规程 陕西贵和智能科技有限公司 建筑消防设施安装质量检验评定规程1 范围

本标准建筑消防设施是指: 建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。 本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。 本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。 GB4715 —点型感烟火灾探测器 GB4716 —点型感温火灾探测器 GB4717 —火灾报警控制器 GB5135.1 —?GB5135.13 —自动喷水灭火系统 GB14561 —消火栓箱 GB14102 —防火卷帘 GB14287 —电气火灾监控系统

GB15322 —可燃气体探测器 GB16806 —消防联动控制系统 GB17429 —1998火灾显示盘 GB179459 —消防应急灯具 GB19880 —手动火灾报警按钮 GB50016 —建筑设计防火规范 GB50045 —95( )高层民用建筑设计防火规范 GB50084 —( )自动喷水灭火系统设计规范 GB50098 —98( )人民防空工程设计防火规范 GB50116 —98火灾自动报警系统设计规范 GB50140 —建筑灭火器配置设计规范 GB50151 —92( )低倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50166 —92火灾自动报警系统施工及验收 规范 GB50193 —93( 1999 版)二氧化碳灭火系统设计规范 GB50196 —93( )高倍数、中倍数泡沫灭火系统设 计规范 GB50219 —95水喷雾灭火系统设计规范 GB50261 —自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50263 —气体灭火系统施工及验收规范 GB50281 —泡沫灭火系统施工及验收规范

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施检测方案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

For personal use only in study and research; not for commercial u s e 建筑消防设施检测方案一、前言 本着“预防为主,防消结合”的指导方针,为防止火灾事故的发生,落 实公安部1996年30号2令《建筑工程消防监督审核管理规定》和21号文件《关于加强建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理规定的 通知》的要求。我公司应对委托单位需要检测的消防设施进行科学的检测,并出具公正、科学的检测报告。 二、总则 1、为使检测顺利进行,委托单位在填写《建筑电气消防安全检测委托书》时,应提供以下资料和协助: ○1资质证 ○2工程竣工图纸 ○3建筑消防工程审核意见书 ○4自检报告 ○5调试报告 ○6设计变更通知单 ○7隐蔽工程记录 ○8所用产品的合格证及检验报告 ○9检测时,应有消防安装工程公司的技术员和建设单位的负责人予以配合。

2、收到资料后应做好检测前的准备工作 3、开始检测时应遵循以下的顺序 ○1对火灾自动报警系统应先集中,后分散。 ○2对水灭火系统应先分散,后集中,再分散。 ○3对防排烟装置,防火卷帘、防火门可在对○1检测时同时进行。主要是它的联动。 ○4检测后,公司员工本着认真、负责的态度,在五个工作日内向委托单位出具公正、准确的检测报告(一式四份) 三、各分部细则 1、检测前的准备 ○1收到资料后,对资料进行认真细致的研究,重点为消防审核意见书,竣工图纸、设计变更通知单。 ○2对所需设备进行认真的检查,确保到现场后能正常工作。 2、检测现场 在消防安装工程公司的技术员和建设单位的负责人配合下进入检测现场。 在开始检测前,应对人员做相应的分工。 (1)消防供电: ○1供电等级符合要求 ○2配电柜的外观应完整,其型号、规格符合设计要求 ○3查看并记录供电电源问题是否符合技术要求。 ○4消防用电是不是专用回路。

建筑消防设施检测标准与方法

建筑消防设施安装质量检 验评定规程

陕西贵和智能科技有限公司 建筑消防设施安装质量检验评定规程 1 范围 本标准建筑消防设施是指:建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。 本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。 本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4715—2005 点型感烟火灾探测器 GB4716—2005 点型感温火灾探测器 GB4717—2005 火灾报警控制器 GB5135.1—2003~GB5135.13—2006 自动喷水灭火系统 GB14561—2003 消火栓箱 GB14102—2005 防火卷帘 GB14287—2005 电气火灾监控系统 GB15322—2003 可燃气体探测器 GB16806—2006 消防联动控制系统 GB17429—1998 火灾显示盘 GB179459—2000 消防应急灯具 GB19880—2005 手动火灾报警按钮 GB50016—2006 建筑设计防火规范

GB50045—95(2005版)高层民用建筑设计防火规范 GB50084—2001(2005版)自动喷水灭火系统设计规范 GB50098—98(2001版)人民防空工程设计防火规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 GB50140—2005 建筑灭火器配置设计规范 GB50151—92(2001版)低倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50166—92 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50193—93(1999版)二氧化碳灭火系统设计规范 GB50196—93(2002版)高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50219—95 水喷雾灭火系统设计规范 GB50261—2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50263—2007 气体灭火系统施工及验收规范 GB50281—2006 泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50338—2003 固定消防炮灭火系统设计规范 GB50370—2005 气体灭火系统设计规范 JGJ/T16—92 民用建筑电气设计规范 GA30.1—2002~GA30.3—2002 固定消防给水设备的性能要求和试验方法 GA61—2002 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 GA386—2002 防火卷帘控制器 GA400—2002 气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法 GA503—2004 建筑消防设施检测技术规程 GA533—2005 挡烟垂壁 DB37/T386—2004 吸气式感烟火灾报警系统设计、施工、验收规范 3 检验性质及项目分类 3.1 检验性质 3.1.1 初次检验:建筑消防设施竣工验收前,对建筑消防设施安装质量所进行的第一次检验。 3.1.2 补充检验:对经初次检验不合格的建筑消防设施安装质量所进行的加倍检验。 3.2 不合格项目分类 本标准不合格检验项目的分类是根据被检验项目在整个消防设施中,对消防设施运行所起作用的重要程度确定的。 A类不合格项:指直接关系到消防设施运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。 B类不合格项:指对消防设施的工程质量有重要影响,可能间接影响消防设施运行可靠性的项目。

消防设施维修方案

维修** 大厦消防设施方案 根据物业公司的安排集中人员维修** 大厦消防设施故障,使消防设施运行可靠,提高本建筑消防能力。为了维修工作有序进行,我公司编制了维修方案。 一、基本情况 **大厦由A座和B座及两层地下室组成,建筑面积20万平方米,为超高层公共建筑,消防设施系统复杂,建筑地上为办公和商业经营场所,地下两层人防工程兼做停车库。消防喷淋和消火栓系统基本能正常运行,火灾自动报警系统正常投入运行,系统故障较多,目前主机故障数量1800 多条。排查中发现施工单位遗留问题较多,模块未安装,报警线路断路或短路,联动线路未接线,消防产品编码错误、重码等问题,竣工点位图不齐全,图纸与现场编码不符;装修业主拆除报警产品不安装,装修过程中打断报警线路造成报警线路接地短路或断路时有发生,部分装修吊顶未开检修口或采用普通格栅吊顶,不能上人维修,建筑内为办公和经营性场所,业主协调难度较大,整体维修难度大。 二、编制依据 1、《建筑消防设施检测评定规程》DB52/T 426-2015 2、《建筑消防设施维保技术规范》DB52/T 1152-2016 3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 4、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 5、《消火栓给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 三、准备工作 1、物业公司准备工作 a、维修物资已经采购运输到现场,紧急物资、特殊配件、物资补给、专业技术等及时供应措施已经准备完善。 b、物业配合我方的维修人员已经安排到位,配合人员负责协调进入我方不能进入的房间,带领我方维修人员进出不能进入或者需要物业人员陪同才能进入的设备房;处理不属于我方维修的故障。 c、提供完整准确的竣工资料,喷淋和消火栓系统竣工图、消防报警系统的点位图、设备说明书及技术资料等竣工资料,特别是完整且符合安装现场的消防报警点位图对维修进度影响非常大。 d、提供登高工器具(设备),我方进场时提供满足维修人员登高使用的工器具或者设备。 2、维修单位的准备工作 a、已经掌握现场消防设施故障情况。 b、维修人员已经安排到位,负责维修合同规定属于我方维修的故障范围,非我方维修的故障范围尽力排出查原因,告知物业及时安排维修。 c、维修工具已经准备到位。 d、维修材料及时报物业申购。 e、已经熟悉物业提供的竣工图和建筑基本情况。四、维修方案(对故障较多系统编制相应方案) 1、火灾自动报警系统 a、先对消防控制室内消防报警主机、打印机、彩色图形显示终端、外控电源、消防功 放盘、消防录放盘、消防电话主机、多线控制盘等消防设备进行全面检查,保证主机正常运行,对主机故障、屏蔽、反馈等信息记录清晰。

建筑消防设施检测工作标准

技术人员检测工作需提交的资料 1检测方案(需根据工作人员和项目实际情况编写);附件一:检测方案模板 2、准确完整的原始记录 2.1要求原始记录根据现场情况按照《检测工作法》(附件二)进行检测,按照公布的原始记 录模板和填写细则(具体详见附件三:新版现场记录表填写细则、附件四:原始记录填写模版文件)填写。 22检测过程要求全数检测,检测实施组长负责制。检测标准就是广东省标准DBJ/T 15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》 2.3原始记录包括初检的原始记录和复检的原始记录(若初检不合格)。原始记录填写完毕 后,附上现和报警打印记录。 2.4 原始记录要求每页签名完整(检测组长、检测人员、甲方或施工方负责人),检测时 间要填写完整,以(XXXX年XX月XX日或者XXXX.XX.XX的形式填写。 2.5 检测完成填写完毕后检测组长负责审核,按照单项和子项顺序装订汇总统一编号,在 第一个系统的封面写好该项目所设置的单项和子项具体编号;原始记录后面要附照片 页(分公司提供word电子版);各系统 2.6 分公司项目原始记录封面需要分公司负责人检查资料的完整性并在分系统原始记录 封面签字确认。 2.7原始记录当面交接时,检测组长与报告部信息管理人员直接对接,发现不合格情况不予交接。通 过电子文档交接时,原始记录通过扫描件进行传递,须按照编好顺序(且已经标记页码)进行扫描、传递,发送邮件时标注好项目的分公司名称、项目名称以及特殊情况。信息管理人员收到信息后,需要对资料的完整性和准确性进行审核,发现不合格情况立即打回上报的分公司或业务部门, 全程跟踪,直至解决。 2.8 项目初检合格或复检合格后才出具合格检测报告,不具备条件不出具合格检测报告。 3、照片:各种照片要按照项目分类打包,标注好项目的名称、面积等重要信息。 3.1现场的工作照片和项目全景外观照片(公司业绩宣传用); 3.2现场检测的重要定量、定性检测照片,如消火栓的静压和动压、风速以及充实水柱等(做 成word文档打印,同原始记录一起存档,备查); 详细如下: 3.2.1水泵控制柜的自动和手动切换照片; 3.2.2室外消火栓的供水压力; 3.2.3室内消火栓最有利点的静压和动压; 3.2.4室内消火栓最不利点的消火栓静压、充实水柱以及消火栓栓口压力; 3.2.5气体灭火储存容器的充装量和充装压力; 3.2.6火灾报警控制器的外观及自检正常显示; 3.2.7加压送风口的风速; 3.2.8排烟口的风速; 3.2.9灭火器的压力及有效期检查; 3.2.10双电源装置切换试验。 3.3现场整改的视频和照片,存在重大缺陷的项目是复检时由检测人员拍摄,问题不是很严 重且比较直观的项目可以由甲方拍照发给业务部或分公司,由其传到报告部信息收集人员手中,作为项目的整改和复检档案存档备查。

消防设施维保方案(标准月检)

消防设施维保方案 编制单位:四川信安工程检测有限公司 2014年1月20日

为保证维护保养区域内的消防设施正常运行,确保人身和财产安全,特制定本维 保工程消防设施的维修、保养服务方案如下: 一、消防设施维护、维修范围 □火灾自动报警系统; □自动喷水灭火系统; □消火栓系统; □防排烟系统; □气体灭火系统; 二、人员组织机构 项目经理: 技术负责人: 三、维修依据及标准 (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 (3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 (4)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (5)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82 四、月检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 2、自动喷淋系统: a、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。 3、消火栓系统: a、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态;

c、每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。 4、防排烟系统: a、每月检查送风、排烟机房工作环境; b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 5、气体灭火系统 每月对气体灭火系统装置的喷嘴外观、储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。 6、应急照明、疏散指示标志: a、每月检查电源切换和充电功能。 b、每月检查标识正确性。 五、季检维修保养方案 1、火灾自动报警系统: a、每季对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验; b、每季对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修; c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。 2、自动喷淋系统: a、每季对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态; b、每季对喷淋水泵进行启动运转试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换; c、每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除; d、每季年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 3、消火栓系统: a、每季对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验; b、每季对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态; c、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理; d、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 4、防排烟系统:

消防检测收费标准

消防检测收费标准 省消防协会: 你协会《关于核准自动消防设施检测收费标准的建议》收悉。根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国消防法》、《贵州省价格条例》和《贵州省消防条例》等有关政策规定,为规范消防技术服务机构检测收费行为。经研究,现将规范自动消防系统、电气设施检测服务收费的有关事项通知如下: 一、自动消防系统检测、电气设施消防安全检测服务收费属重要经营服务性收费,实行政府指导价。 二、具有自动消防系统检测、电气设施消防安全检测相关资质的消防技术服务机构,按照国家消防安全规范提供检测服务的,应严格按本通知规定收取检测服务费。开展自动消防系统检测、电气设施消防安全检测的消防技术服务机构,必须与委托方签订服务协议或合同,履行协议或合同约定的检测服务项目、服务内容和收费标准,严禁强制或变相强制服务并收费。 三、自动消防系统检测服务收费范围及标准 (一)设有火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等自动消防系统的(新建、改建、扩建)建设工程检测服务最高收费标准为被检测自动消防系统工程造价的2%;对初检不符合国家有关标准的自动消防系统进行第一次复检,不收取费用;再次检测的,可再收取一次检测费(直accurate grasp five big development concept of rich connotation, advocate innovation, and focused on coordination, and advocate green, and thick plant open, and advance shared, put five big development concept implementation to "xxxx xxxx" construction of specific practice in the, effective improve led economic

建筑消防设施检测方案.docx

建筑消防设施检测方案 一、为了确保甲方的建筑消防设施完整有效,不断提高消防设施的整体功能,预防和减少火灾事故发生及财产损失,依据《高层建筑设计防火规范》、《建筑消防设施检验规程》(DB22/162-2010),《建筑电气防火检验规程》(DB22/T288-2011)、《建筑消防设施的维护管理》(BG25201-2010)等规定,特制定本消防设施检测方案。 二、建筑消防设施主要包括:消防供电系统、火灾自动报警系统及联动系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟及通风系统、防火分隔系统、消防广播系统、消防电梯、应急照明及疏散标识等。 三、建筑消防设施检测前准备工作 1、了解被检单位的情况,包括客户建筑类型,地理位置,系统情况,施工单位情况,联系人等。 2、查阅各系统设计说明、相关平面图、编码表、联动说明,特别要明确一些设计原理图、系统图、泵房平面图。 3、为了便于测试工作的顺利进行,要求业主提供工程竣工时的检测报告和验收报告。 4、会同被检单位消防主管部门制定维保工作计划,于检测前5日提交《建筑消防设施检测申请》,经被检单位批准后并通知被检单位工作人员相关情况后方可进行检测作业,以避免产生不必要的误会。 5、检测人员配证作业,带好所需检测工具进入现场。 四、建筑消防设施检测实施方案 (一)消防供电系统; 项目检测工作内容 消防供电检查供电等级是否符合要求。检查消防用电是不是专用回路。 配电柜配电柜的外观应完整,其型号、规格符合设计要求。查看并记录供电电源回路是否符合技术要求。 主备电源对最末级配电箱主备电源进行手动、自动切换试验,观察并记录切换情况。 检查下列场所是否设有主备电源:消防控制室、消防电梯机房、防排烟设备机房、火灾应急照明配电箱、各楼层消防配电箱、消防水泵房。 发电设备(一类高层建筑)检查是否有自动启动装置,并能在30s内供电。

消防检测方案65490

消防检测方案 建筑消防设施是指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。 常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、自动水泡系统、自动雨淋系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等各系统。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 总则 1、为使检测顺利进行委托单位应提供以下资料和协助 ① 资质证 ② 工程竣工图纸 ③ 建筑消防工程审核意见书 ④ 自检报告 ⑤ 调试报告 ⑥ 设计变更通知单 ⑦ 隐蔽工程记录 ⑧ 所用产品的合格证及检验报告 ⑨ 检测时应有消防安装工程公司的技术员和建设单位的负责人予以配合。 2、收到资料后应做好检测前的准备工作 3、开始检测时应遵循以下的顺序 ① 对火灾自动报警系统应先集中后分散。 ② 对水灭火系统应先分散后集中再分散。 ③ 对防排烟装置、防火卷帘、防火门可在对①检测时同时进行。主要是它的联动。 ④ 检测后,公司员工本着认真、负责的态度在五个工作日内向委托单位出具公正、准确的检测报告一式四份。 各分部细则 1、检测前的准备 ① 收到资料后,对资料进行认真细致的研究,重点为消防审核意见书、竣工图纸、设计变更通知单。 ② 对所需设备进行认真的检查确保到现场后能正常工作。

2、检测现场 在消防安装工程公司的技术员和建设单位的负责人配合下进入检测现场。 在开始检测前,应对人员做相应的分工。 (1)消防供电 ① 供电等级符合要求 ② 配电柜的外观应完整,其型号、规格符合设计要求 ③ 查看并记录供电电源回路是否符合技术要求。 ④ 消防用电是不是专用回路。 ⑤ 对最末级配电箱主备电源进行手动、自动切换试验观察并记录切换情况。 ⑥ 设有主备电源的场所:消防控制室、消防电梯机房、防排烟设备机房、火灾应急照明配电箱、各楼层消防配电箱、消防水泵房。 ⑦ 一类高层建筑自备发电设备:应设有自动启动装置并能在30s 内供电。 二类高层建筑自备发电设备:当采用自动启动有困难时可采用手动启动装置。 查看自备发电设备起动运行情况,并记录起动时间。 ⑧ 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25㎜2专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 (2)火灾自动报警系统 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,应是工作的重点,所以在人员分散前应对消防控制室及火灾报警控制器进行认真细致的检测。 火灾报警系统的传输网络不应与其他系统的传输网络合用。 A. 消防控制室 a 设置应符合国家现行的防火规范的规定。 b 送、回风管,在其穿墙处应设防火阀。其内严禁与其无关的电气线路及管道穿过。 c 应设应急照明灯,且照度不低于150LX。其温、湿度应满足所放设备对环境的要求 d 应设置外线电话。 e 控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。 f 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。 g 入口处有明显标志,门应向疏散方向开启。应有消防平面图或模拟图。

相关文档
相关文档 最新文档