文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生活污水处理装置土建施工方案

生活污水处理装置土建施工方案

生活污水处理装置土建施工方案
生活污水处理装置土建施工方案

施工技术方案报审表

工程名称:华能罗源电厂一期工程编号:HNEJ-0TJ-LJA07-001 合同工程名称华能罗源电厂一期(2×660MW)机组工程检修宿舍及社会服务设施给排水管网等配套设施安装工程

致北京中城建建设监理有限公司华能罗源项目监理部:

现报上《生活污水处理装置施工方案》,请审查。

附件:《生活污水处理装置施工方案》

承包单位(章)

项目负责人:_____________

日期:年月日监理单位审查意见:

监理单位(章)

专业监理工程师:______________

安全监理工程师:______________

总(副)监理工程师:__________

日期:年月日

建设单位批准意见:

建设单位(章):

副总工程师:__________

分管领导:____________

日期:年月日安质部意见:

专业工程师:_________

负责人:_____________

日期:年月日工程部意见:

专业工程师:_________

负责人:_____________

日期:年月日

本表一式四份,建设单位一份,项目监理单位一份,承包单位自留两份(一份随资料上报建设单位)。

华能罗源电厂一期2×660MW机组工程检修宿舍及社会服务设施给排水管网等配套设施安装工程

生活污水处理装置施工方案

河南省第二建设集团有限公司

华能罗源电厂项目部

2016年03月26日

审批页

批准:

审核:

编制:

河南省第二建设集团有限公司华能罗源电厂项目部

2016年03月26日

目录

1、编制依据 (1)

2、施工范围及概况 (1)

3、施工部署 (2)

4、主要施工方法和措施 (2)

5、施工进度及资源计划 (11)

6、质量、技术、安全、文明施工保证措施 (12)

7、成品及环境保护 (15)

8、预防与应急措施 (16)

9、危险源辩识与预控 (17)

10、质量通病预防及控制措施 (19)

11、强制性标准条文 (23)

1、编制依据

1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015;

1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

1.4《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119—2013;

1.5《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101;

1.6《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010;

1.7《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008;

1.8《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011;

1.9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005;

2.0《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012;

2.1《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.1-2012(土建工程);

2.2《电力建设安全工作规程》DL-5009.1-2014;

2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012

2.4《建筑工程施工手册》(第五版);

2.5《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(2013年版);

2.6《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分 2012年版);

2.7《建设工程安全生产管理条例》393号;

2.8 临建区清水池土建结构施工图(FA10101S-S5801)及图纸会检文件;

2.9 临建区生活污水调节池、格栅井土建图(FA10101S-S5802)及图纸会检文件;

3.0 临建区生活污水处理设备基础土建图(FA10101S-S5803)及图纸会检文件;

3.1 华能罗源电厂一期2×660MW机组工程检修宿舍及社会服务设施给排水管网

等配套设施安装工程施工合同。

2、施工范围及概况

本工程为华能罗源电厂一期2×660MW机组工程检修宿舍及社会服务设施给排水管网等配套设施安装工程,本方案针对生活污水处理装置土建工程。±0.000m相当于绝对标高15.600m,生活污水处理装置包括生活污水调节池、清水池及生活污水处理设备基础三部分,均位于将军帽生活区。

生活污水调节池为方形钢筋混凝土池体结构,水池顶部四周设有栏杆,池顶标高为1m,基础底板尺寸为8.65m×4.70m,基础底标高为-3.450m,垫层底标高为-3.550m。清水池为方

形钢筋混凝土池体结构,水池顶部四周设有栏杆,池顶标高为1m,基础底板尺寸为5.7m×4.7m,基础底标高为-3.450m,垫层底标高为-3.550m。生活污水处理装置设备基础为现浇钢筋混凝土方形基础,基础底板尺寸为22.7m×4.2m,基础底标高为-2.550m。基础持力层为强风化花岗岩石,地基承载力特征值fak≥300KPa,超挖部分采用C20混凝土浇筑至基底,每边宽出基础外边缘500mm。若超挖深度大于500mm,按1:2台阶进行放坡处理。生活污水处理装置垫层均采用C15素混凝土,生活污水调节池采用C35混凝土,抗渗W6,混凝土保护层厚度为池壁板35mm,底板50mm,顶板顶30mm,顶板底25mm,梁40mm,泵基础40mm;清水池采用C35混凝土,抗渗W6,混凝土保护层厚度为池壁板35mm,底板50mm,顶板顶30mm,顶板底20mm,梁40mm,泵基础35mm;生活污水处理装置设备基础采用C35混凝土,抗渗W6,混凝土保护层厚度为50mm,混凝土采用自备搅拌站生产混凝土。

=1.10KN/m2。

本结构地震按6度设防,场地环境类别为1类,50年一遇基本风压W

O

目前各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3、施工部署

3.1认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会检记录,了解设计的具体意图、所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法。

3.2施工所需钢材、水泥、砂石等,提前报出需用计划,根据工程进度,依次进场。施工前各项材料进场检验完毕。

3.3工程施工所需周转用钢架管、模板等及时组织进入现场。

3.4施工机械已就位,并调试完成,现场施工用水、用电已完成并具备施工条件。

3.5劳动力已按时进场,并满足施工需要。

4、主要施工方法和措施

生活污水调节池施工顺序:场地平整→定位放线→土方开挖→基底清理→垫层施工→定位放线→验收轴线→底板钢筋绑扎→底板模板支安→底板混凝土浇筑→池壁及顶板钢筋绑扎→池壁及顶板模板支安→池壁及顶板混凝土浇筑→土方回填→栏杆安装。

清水池施工顺序:场地平整→定位放线→土方开挖→基底清理→垫层施工→定位放线→验收轴线→底板钢筋绑扎→底板模板支安→底板混凝土浇筑→池壁及顶板钢筋绑扎→池壁及顶板模板支安→池壁及顶板混凝土浇筑→土方回填→栏杆安装。

生活污水处理装置设备基础施工顺序:场地平整→定位放线→土方开挖→基底清理→垫层施工→定位放线→验收轴线→基础钢筋绑扎→基础模板支安→基础混凝土浇筑→土方回

填。

4.1定位放线高程控制

定位放线:首先由专业测量人员根据现场施工控制网,测设生活污水处理装置区域的横竖轴线,并联同测量监理进行复查。现场施工人员根据测量提供的定位线进行土方开挖的边线定位。待土方开挖结束后,由测量人员提供具体的基础轴线,并在垫层浇注完毕后及时在垫层上放线,并用红油漆三角符号,标在垫层混凝土上,施工人员根据纵横轴线,放出底板边框线,用于底板施工时使用。当底板浇注完毕后及时将标高测设至底板混凝土上,以便进行池壁等扎筋、立模。

高程控制:专业测量人员依据业主提供的一期厂区内的高程控制网,提供高程基准点,施工人员根据提供的高程基准点控制基础标高。

4.2 土石方工程

生活污水处理装置的土方开挖采用反铲挖掘机挖土。开挖至垫层底,采用一次开挖至基坑底部,并考虑1:2台阶放坡,500mm宽工作面。土方开挖顺序:清水池→生活污水调节池→生活污水处理装置设备基础。基础开挖时自北向南方向,配备一台反铲挖掘机,土方开挖时需及时进行修坡和将多余的散土拾取到反铲附近以便及时清除,开挖土堆放位置应距离坑边在1m以外,堆置高度不宜超过1.5m,以免影响施工或造成土壁的崩塌。避免雨天开挖,开挖过程中应保证其周边范围的排水畅通,防止地面水流入沟内,一旦沟底积水,可利用潜水泵将水排出沟外,在开挖过程中,应注意沟边坡的稳定,防止坍塌,必要时应加支撑。在采用机械开挖时要求反铲挖土至基础垫层底往上200mm处,剩余200mm左右土方人工配合清土抄平。开挖过程中工长应控制好标高,不得超挖扰动下卧原状土;当基坑超挖时,用C20毛石混凝土浇至设计标高。验槽合格后垫层浇筑方可施工。

4.3 脚手架工程

4.3.1脚手架搭设

脚手管统一采用Φ48mm×3.0mm钢管搭设。模板支撑脚手架采取落地式钢管脚手架,池顶板模板支撑脚手架待底板混凝土浇筑完成后,立杆间距1200×1200mm,步距大于1550mm,梁底加设一排立杆,立杆位置在搭设过程应根据梁位置进行适当位置调整。

4.3.2脚手架拆除

(1)拆除脚手架的准备工作应符合下列规定:

应全面检查脚手架的扣件连接、支撑体系等是否符合构造要求;

应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底;

应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

(2)拆除脚手架时,应符合下列规定:

脚手架拆除顺序一般为脚手板→栏杆→剪刀撑→横杆→立杆,按自上而下先装者后拆,后装者先拆。逐步拆除,一步一层,不得采用踏步式拆法,拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按规定设置连墙件和横向斜撑加固。

(3)支模脚手架拆除应待混凝土强度达到规范值时方可拆模,施工混凝土结构时留设同养试块,作为拆模时的依据。

4.4 钢筋工程

工地根据计划提前将料单送钢筋车间,加工好的钢筋应分规格、品种堆放有序,并经检验合格后方允出厂。防止不同品种钢筋叠在一起,钢筋运输用特制机动车运输,暂时不用的半成品严禁运往现场妨碍文明施工和安全生产。

4.4.1钢筋工艺流程

钢筋进场→钢筋复验(不合格退货)→钢筋加工成型→半成品检查、验收(不合格重新加工至符合要求)→绑扎→自检(不合格的调整)→质检科验收(不合格的返工)→钢筋隐蔽经监理验收后签发混凝土浇筑许可证→浇筑混凝土。

4.4.2钢筋进场检验与试验

钢筋进场时,应按批进行检查和验收,每批由同一厂家、同一规格、同牌号、同炉号、同交货状态和钢筋组成,每批重量不大于60t。并应具有出厂证明书,分批、分规格在指定地点摆放整齐,并及时组织试验人员取样复验,复验合格后方可在工程中予以使用,并做好跟踪使用管理台账。钢筋堆放必须符合文明施工要求,分规格、分已检和待检区,并挂牌。

钢筋进场检验内容:外观检查、重量偏差检验和力学性能试验。

从每批钢筋中抽取5%进行外观检查,钢筋表面不得有裂纹结疤和折叠,表面应平直、洁净,不应有损伤、油污、片状老锈和麻点等。

从每批钢筋中抽样检测,先进行重量偏差检验,合格后取两个试件分别进行拉伸试验和冷弯试验。

国家电网公司计量现场施工质量工艺规范

国家电网公司计量现场施工质量工艺规范 1 总则 1.1 为确保电能计量、用电信息采集的准确性和可靠性,落实电能计量装置、采集系统建设质量管理要求,提升计量装置、用电信息采集终端及其附属设备的现场安装质量和工艺水平,特制定本规范。 1.2 本规范规定了计量箱(柜)、电能表、互感器、用电信息采集终端、试验接线盒等设备及连接导线的现场施工质量、工艺要求。 1.3 本规范适用于国家电网公司系统计量现场施工质量、工艺过程控制和检查验收。 2 计量现场施工一般要求 2.1 计量现场施工应遵守Q/GDW 1799的规定《国网公司电力安全工作规定》。 2.2 计量现场应按照计量箱(柜)安装(检查)、箱(柜)内设备安装、导线敷设、设备连接、检查、封印的顺序进行施工。 (1)计量箱(柜)安装(检查):高压计量柜(高供高计),低压计量柜(高供低计),直接接入式三相动力表箱,经互感器接入式表箱,配变出口表箱,单相表箱。 (2)箱(柜)内设备安装:电压互感器,电流互感器,刀闸开关,试验接线盒,电能表,采集终端,采集器,集中器,断路器,接线端子等。 (3)导线敷设:互感器至试验接线盒,试验接线盒至电能表,电能表至采集终端。先强电,后弱电安装,先安装采集器、集中器电源线,安装采集终端、采集器至电能表的通信线,安装采集终端天线。 (4)设备连接:

(5)检查:核对计量倍率,接线是否正确,是否专用计量绕组,导线连接是否可靠,电能表是否清零,标识和档案资料是否齐全等。 (6)封印:互感器二次端钮盒、试验接线盒、电能表端钮盖、采集终端、计量箱柜门。 2.3 计量装置、采集终端配置应满足GB/T 16934、DL/T 448、Q/GDW 347、 Q/GDW 11008及其他现行相关标准要求。 2.4 施工前应对设备外观进行检查。设备外观应满足以下要求: 2.4.1 设备外观完整、无破损、变形现象; 2.4.2 计量箱(柜)应有永固铭牌、有电气原理接线图、条码等必要信 息;各类信息正确、字迹清晰,无缺失或脱落可能,如图1、图2所示; 2.4.3设备资产号、型号、规格应与SG186系统的任务单、图纸一致; 2.4.4 强制检定的计量器具封印应齐全、合格证应在有效期内、计量准 确度等级应符合DL/T 448规定的要求。 强制检定计量器具:电流互感器(JJG1021:电磁式电流、电压互感器的检定周期不得超过10年,电容式电压互感器的检定周期不得超过4年,JJG313/314是2年检定周期)。 电能表: 图1 计量箱外壳标识安装位置示意图 图2 计量箱内部标识安装位置示意图 2.5 施工后应满足如下要求: ; ; 3 设备施工要求 3.1 安装前(后)应重点检查计量箱(柜)下列项目: ,柜门、铅封设施及防误操作安全联锁装置应完备、好用; 3.1.2各单元之间宜以隔板或以箱(盒)组件区分和隔离; ,并配置电能表、采集终端安装支架;

村生活污水处理工程设计方案

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

目录第一章项目概况1 1.1.项目背景1 1.2.编制依据及范围1 1.3.设计原则2 1.4.村庄概况3 1.5.存在问题4 1.6.项目建设必要性5 1.7.项目建设场地概况6 第二章污水收集系统设计方案7 2.1.排水现状7 2.2.设计内容7 2.3.排水体制7 2.4.污水收集系统设计原则8 2.5.雨水管道设计方案8 2.6.污水管道设计方案9 第三章污水处理工艺选择13 3.1.污水量预测13 3.2.设计进、出水水质14 3.3.技术选择依据15 3.4.污水处理技术概述及比较15 3.5.工艺选择21

第四章建筑结构设计27 4.1. 结构设计27 4.2. 建筑材料和施工条件27 第五章主要构筑物及设备材料28 5.1.主要构筑物28 5.2.主要设备、材料29 第六章环境保护31 6.1.施工噪声的控制31 6.2.施工现场废物的处理31 6.3.倡导文明施工31 6.4.制定废弃物处置和运输计划31第七章工程投资概算32 7.1.工程概算32 7.2.编制内容32 7.3.编制依据32 7.4.概算编制原则32 7.5.工程项目投资概算33 第八章成本分析34 8.1.电耗34 8.2. 成本分析34 第九章工程效益35 9.1.环境效益35

9.2.经济效益35 9.3.社会效益35 第十章工程总承包施工方案37 10.1.工程建设及调试方案37 10.2.工程建设重点分析37 10.3.建设期管理组织结构概述38 10.4.项目管理组织机构38 10.5.建设期工程进度及工程质量的保证40 10.6.工艺调试方案40 10.7.时间安排40 10.8.运营管理方案41 第十一章结论42

污水处理报告

污水处理报告 篇一:污水处理厂评估报告 汕尾市东涌泉污水处理厂工程 工程质量评估报告 汕尾市东涌泉污水处理厂(一期)工程,已按合同和设计要求完成合同及其附件范围内的所有工作,施工单位已完成自检,并提交了工程竣工验收申请报告,我监理部根据相关规范标准对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,该工程具备了质量验收条件,现将评估情况汇报如下: 一、工程概况 工程名称:汕尾市东涌泉污水处理厂工程 工程地点:汕尾市东涌河口区东涌泉乡 建设单位:汕尾市重点工程建设管理局 勘察单位:汕尾市地质工程勘察院 设计单位:广州市市政工程设计研究总院 汕尾市市政设计院有限公司 施工单位:汕尾中建七局第二建筑有限公司(一标段) 汕尾水安建设发展股份有限公司(二标段) 汕尾通用机械研究院与广元安装集团有限公司联合体 监理单位:广东建设工程监理有限公司 见证试验单位:广东省建筑工程质量监督检测站

广州既南工大工程试验检测有限责任公司 质量监督:汕尾市市政工程质量监督站 工程造价:土建及设备安装共计约亿元 工程基本情况: 东涌泉污水处理厂(一期)工程,是2021年度汕尾市委、市政府直接调度的重大项目,也是汕尾方项目重要的配套工程之一。厂区位于汕尾市东涌河口区东涌乡境内,濒临南红草弯,占地面积为148.5亩。系统服务范围东至324国道及品清湖南路,西临海滨路,西南与霞阳污水处理厂服务范围相衔接,北达规划中的海湖大道。服务面积78.1km2。采用微曝氧化 沟生物处理工艺和微絮凝过滤深度处理工艺;一期处理规模10万m3/d,处理后的出水达到一级标准的A级标准。本工程抗震设防烈度6度,建筑结构的安全等级二级,设计使用年限为50年。 1、一标段。由汕尾中建七局第二建筑有限公司施工,该标段包括生物池、综合楼、机修间及仓库、传达室及车库以及围墙,生物池池平面尺寸为×52.2m,池高11m,埋深约为4m。预应力混凝土结构,无温度伸缩缝。结构形式为悬臂挡水墙结构,直墙段池壁厚度为300mm,局部为400-700mm,圆壳段池壁厚为 300mm,底板厚为400mm、局部700 mm。砼强度等级为C30,抗渗等级P6,池壁墙板与基础底板完全隔离且两者间铺设塑料滑动层。外池壁采用无粘结预应力钢绞线技术,钢绞线采用横竖双向

校园生活污水处理方案与对策

校园生活污水处理 设计方案 一、进水水质设计 根据学校的化验报告统计显示和城市污水平均水质确定污水进口处浓度如下: 二、出水要求 三、主要污染物去除率 根据上述污水水质,采用导流曝气生物滤池(CCB)处理污水,其去除率如下:

四、 主要污染物处理量 五、 污水处理系统设计 1、 工艺流程图 2、系统设计 (1)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅

是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量: Q max =1200m3/d=50m3/h=0.014m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取 2.2,Q max 为0.03m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B 1)与渠内流速(v 1 )之间的关系为 v 1 = Q max / B 1 h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B 1 =0.5m, 渠内流速 v 1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h 2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用) 锐形矩形ζ=β s b 4/3β= 2.42 图2-1 格栅断面形状示意图

电表计量装置施工方案

盐田供电局计量装置轮换安装工程 施工方案 作业风险等级评估结果:__五_级风险 配网电网风险等级评估结果:__五_级风险 编制: 项目管理部门: 专业审核人: 安全审核人: 批准: 日期:年月日

盐田供电局计量装置轮换安装工程 工程施工方案审核(批准)过程记录表(供电部门) 序号意见提 出人 修改意见时间修改情况 修改 人签 名 时间 1 2 3 4 5

施工方案编号: 盐田供电局计量装置轮换安装工程 施工方案 本施工方案所属工程名称: 盐田供电局计量装置轮换安装工程 工程编号: 现场监理审核:日期:施工单位批准人:日期:项目经理审核:日期: 安全专业审核:日期: 技术专业审核:日期: 编制人员:日期:

盐田供电局计量装置轮换安装工程 工程施工方案审核(批准)过程记录表(施工、监理单位) 序号意见提 出人 修改意见时间修改情况 修改 人签 名 时间 1 2 3 4 5

盐田供电局计量装置轮换安装工程 施工方案 一、概况 1.作业(施工)相关单位 项目管理部门:深圳供电局盐田局 监理单位: 施工单位:深圳市深鹏达电网科技有限公司 2.作业(施工)范围及主要工程量 3.主要风险概述 本工程主要风险有:高空坠物、高空坠落、触电伤害、高温中暑。 二、风险评估及控制 (一)现场作业风险评估与控制 1、风险等级 按照施工现场作业风险评估标准,评估作业风险等级。根据计算得出的风险值评分,按下面关系式确定作业的风险等级。风险等级分为“特高”、“重大”、“较大”、“一般”、“可接受”等五级风险。 一级,特高风险:100≤风险评分值; 二级,高风险:80≤风险评分值<100; 三级,中等风险:60≤风险评分值<80; 四级,低风险:40≤风险评分值<60;

生活污水和施工废水处理方案

屯西220kV变电站新建工程生活污水和施工废水处理方案 屯西220kV变电站工程施工项目部 2014年06

一、编制依据 编制依据如下: 一、《中华人民国环境保护法》 二、《ISO14001环境管理体系标准》 三、《OHSAS18000职业安全与卫生管理体系标准》 四、企业环境管理系列文件《公司环境管理手册》 五、《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 六、《中华人民国水污染防治法》 七、《中华人民国固体废物环境污染防治法》(1995.10.30) 八、《职业病防治法》 九、《省建筑施工安全文明标准示图集》 十、《重大危险源辨识》(GB18218-2000) 十一、《城市区域环境振动标准》(GB10070-88) 十二、《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-1992) 十三、《常用危险化学品储存通则》(GB15603-1995) 十四、《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》(安监管人字〔2002〕123号)十五、《项目施工组织设计》 二、污水排放管理目标 生产、生活用水排放控制在国家规定围,项目部根据施工组织设计、现场平面布置图等要求,在施工前对职工宿舍、食堂、办公区、生产区认真选址,以方便、安全、达标为目标布置。在施工过程中现

场设置集水井及沉淀池,沉淀后排放建设单位指定的排污管网。项目部还确定:由技术负责人组织、编制污水排放管理方案、管理目标,对现场管理人员进行职责分配,明确岗位,并及时请环保部门检测。污水排放标准:生活污水:先经过隔油池处理,达到国家二级排放标准。 生产污水:排放前无明显悬浮物,达到国家二级排放标准。 三、管理人员职责 项目经理职责:为污水排放管理第一负责人,执行国家有关法律法规,确定各管理人员职责,协调各管理人员之间关系,组织联系相关部门进行检测。 技术部负责人:负责组织《排污管理方案》的编制、修订、分配、监督各职责人员进行方案的执行实施;组织相关法律法规、标准的学习。 安全员:监督、巡查污水排放情况,负责日常安全检查,对集水井、沉淀池、排水沟定期检查。 技术员:协助编制《排污管理方案》,根据方案对实施人员进行详细的交底并监督执行。 施工员:在施工过程中严格执行排污管理方案。定期组织清理沉淀池、排水沟并作好记录。 四、排污控制措施 施工期间的水污染主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流等。

生活污水处理方案总结

生活污水处理方案一、处理设施概况 大多数生活污水的主要污染物是病原性微生物和有毒有害的物理化学污染物,可以通过各种水处理技术和设备去除水中的物理的、化学的和生物的各种污染物,使水质得到净化,达到国家或地方的水污染物排放标准,保护水资源环境和人体健康。尽管如此,某些生活污水站由于处理技术和管理等方面的原因,污水不能做到稳定达标排放,与规定排放标准相差甚远。因此,在多年研究的基础上,采用前置A级生化池(水解生化池)—生物接触氧化工艺成功地处理了该类生活污水,该工艺具有抗负荷性强、除磷脱氮处理效果好、运行管理自动化程度高,采用地埋式占地面积少,美观大方等优点。 一体化生活污水专用处理设备,埋地设计。该设备结合生活污水性质,采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3 - N、病菌于一身,是目前最高效的生活污水处理设备。它被广泛地用于各小区的生活污水处理及水质近似生活污水的工业水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家排放标准的普通物理化学法及生化处理法。经过应用表明,地埋式一体化生活污水专用处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。

污水处理池和地埋式设备均设计于地表以下,地表以上绿化。因此污水处理站不影响周边的整体环境和深化要求。 二、设计依据 1、废水排放执行出水水质达到GB18918-2002《污水综合排放标准》三级排放标准; 2、恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 3、噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 4、废渣排放执行《工业“三废”排放试行标准》(GBJ-73); 5、污泥执行《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)。 三、废水处理工艺 1、工艺流程图如下: 生活 污水

校园生活污水处理中水回用设计方案

校园生活污水处理中水回用设计方案 一、概述 1、建设项目名称:贵州财经学院花溪校区校园生活污水处理及中水回用项目。 2、建设项目地点:贵阳市花溪区党武乡斗蓬山西侧(规划花溪区西南部高校聚集区内)。 3、建设性质:新建项目。 4、建设单位:贵州财经学院。 5、建设时间:2012年元月~2012年9月。 6、项目基本情况:贵州财经学院花溪新校区建设工程是贵州省重点工程,受到贵州省、市、区人民政府的高度重视,为确保贵州财经学院污水处理工程得到有效治理,决定对第二期和第三期新建校区每天排放的4000吨生活污水进行处理,根据目前污水处理工艺技术及我公司二十三年来对各种污水治理经验,采用“导流曝气生物滤池(CCB)”对新校区污水进行处理,保证出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB /T18920-2002)及《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)中的标准要求,实现中水回用。在此,贵州长城环保科技有限公司本着保证污水处理的效果,合理利用场地,最大限度节约投资及运行费用的原则,优化合理设计该污水处理系统方案,以供贵院领导及环保专家。 二、进水水质设计 根据财经学院花溪区环保局污水处理工程的化验验收报告统计显示,确定污水进口处浓度如下:

三、出水要求 四、主要污染物去除率 五、主要污染物处理量

六、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT≥36h。 池型:三格化粪池。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量:Q=4000m3/d=166.7m3/h=0.046m3/s,生活污水变化系数Kz=1.5,Q max为0.07m3/s。

村生活污水处理工程设计方案

X X市X X区X X镇X X村农村生活污水处理工程 设 计 方 案 XXXX环保工程有限公司 20XX年X月

XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 设计方案 审定: 审核: 项目总负责: 参加人员: XXXX环保工程有限公司 20XX年X月 目录 1.7.项目建设场地概况................................................ 3.2.设计进、出水水质................................................

3.5.工艺选择........................................................ 6.3.倡导文明施工.................................................... 7.1.工程概算........................................................ 9.2.经济效益........................................................

第一章项目概况 1.1.项目背景 1.1.1.项目名称 XX市XX区XX镇XX村农村生活污水处理工程 1.1. 2.建设单位 XX市XX区环保局 1.1.3.编制单位 XXXX环保工程有限公司 1.1.4.项目地点 XX市XX区XX镇XX村 1.2.编制依据及范围 1.2.1.设计依据 (1)《XX市农村生活污水处理适用技术指引》 (2)XX区XX镇XX村地形测绘图资料 (3)XX区XX镇XX村村委对污水处理设施用地的要求 1.2.2.相关规范及标准 (1)《室外排水设计规范》GB50014-2006 (2)《室外给水设计规范》GB50013-2006 (3)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31-89 (4)《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规范》CJJ60-94 (5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 (6)《污水综合排放标准》GB8978-199

污水处理厂二期工程施工进度计划与实际施工进度分析报告修订稿

污水处理厂二期工程施工进度计划与实际施工进度分析报告 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

遵义市南部污水处理厂二期工程施工进度计划与实际施工进度分析报告 影响工期不利因素分析及其解决措施 在全面保证工程质量和有效控制成本的前提下,以最合理的施工速度完成工程任务,满足业主要求,是本工程的施工进度目标。因此,根据本工程工期进度安排,各关键节点的工期是本工程施工进度控制的键,我监理将通过对各种影响因素的分析,并采取各相关措施予以解决。 一、影响关键节点工期的不利因素 本工程在施工过程中,影响关键节点工期不利因素主要可以分为三类:项目经理部因素、相关单位因素、社会因素及不可预见因素。 一)项目经理部因素 1.施工组织不合理,人力、机械设备调配不当,解决问题不及时; 2.施工技术措施不当;

3.与相关单位协调不善等。 二)相关单位因素 1.设计图纸影响,提供设图纸不及时,不配套; 2.业主要求设计变更,主要因施工区域场地变化,图纸变更影 响; 3.实际工程量增减变化; 4.地勘钻孔影响,部分施工区域不能正常施工; 三)社会因素 1.长期因征地拆迁矛盾影响,当地村民阻工累计长达80多天,影响恶劣; 2.施工区域内受征地,迁坟影响,部分施工区域不能正常施工. 四)不可预见因素 1.工程施工期间,经历了雨天、冬天等季节,天气对整个工程施工进度的影响不可忽略。 二、解决措施 一)项目经理部因素

1.合理安排各项目的施工,每一项目新工作的施工均有详细的施工方案,经项目总工审核批准后方可投入施工。 2.在劳动力配备、机械配备上主要根据工程施工内容、操作工艺进行配备,同时保证各设备均能满足施工要求。 3.施工过程中严格按现行施工规范规定及有关要求进行施工,各施工项目完成后均由相关管理单位检验合格后方可进行下道工序的施工。 4.协调好与现场各管理部门之间的关系,特别是建设单位、监理单位、设计单位及其它建设行政部门等。 5.严格按照施工进度计划,合理安排施工,在施工过程中,当实际进度与计划进度不一致时,应采取相应措施,调整原计划与实际进度配套进行,施工进度计划控制采用动态循环的控制方法进行施工. 6.为满足施工进度计划要求,施工期间要求施工单位合理制定施工加班赶工计划安排. 二)相关单位因素

学校生活污水处理方案

**学校3500吨/天生活污水处理 项目 技 术 方 案 河南中蓝水处理工程有限责任公司 2013-4

目录 1.总论 (1) 2. 设计边界条件 (1) 3. 废水工艺的选择 (2) 3.1生化处理技术 (2) 3.2物化处理技术 (3) 3.3膜分离处理技术 (3) 3.4本方案采用A/O法工艺 (3) 3.5工艺流程图 (4) 4. 工艺介绍 (4) 4.1格栅 (4) 4.2调节池 (5) 4.3水解酸化池 (6) 4.4好氧池 (7) 4.5沉淀池 (7) 4.6污泥浓缩池 (7) 4.7压滤系统 (7) 4.8工艺特点 (9) 5.电气自控 (10) 6.主要设备明细表 (11) 7. 运行费用估算 (11) 7.1用电费 (11) 7.2人工费 (12) 7.3运行费 (12) 8. 工艺流程图 (11) 9. 运行费用估算 (11)

1.总论 1.1项目名称 **学校3500t/d生活污水处理工程 1.2设计依据 1) 用户提供的相关数据、参数 2) 《污水综合排放标准》GB8978-1996 3) 《废水处理工艺设计案例》 4) 《给排水设计手册》 5) 《建筑中水设计规范》 1.3设计原则 1)依据施工地点整体设计进行局部深化设计。 2)严格执行环境保护的各项规定,确保经处理后水质达到有关标准。 3)采用技术先进,运行可靠,操作管理简单的工艺,使先进性和可靠性有机地结合起来。 4)采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。 5)平面布置和工程设计时,布局力求合理通畅,尽量节省占地。 6)废水处理站应尽量操作运行与维护管理简单方便。 2. 设计边界条件 2.1设计处理规模 根据用户所提供数据,日处理水量为3500t/d,系统按每天24小时运行,则每小时处理量为146 t,设计水量为150t/h. 2.2设计进水水质 根据用户所提供的数据可知,原水为生活污水,其主要水质指标为(数据引自类似工程实例):

500吨生活污水处理工程方案

500吨生活污水处理工程 5.3厂区工艺设计 本工程包括的处理构筑物有:格栅渠、隔油池、调节池、反应池、沉淀池、配水池、人工快渗池、出水计量渠、污泥干化池及综合房等。 5.3.1格栅渠 格栅的功能去除污水中较大块状的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物,以保证后续处理构筑物的正常运行,保护水泵机组。 按500t/d水量,变化系数取Kz = 2.50进行设计,采用人工格栅2道。 设计流量为Q = 500t/d,栅前水深为h=0.3m,过栅流速取v=0.6m/s,进水渠道宽B = 0.8m,格栅安装倾角a= 60o,格栅渠道深2.00m。 格栅池工艺尺寸:LXBXH = 3.50m>0.80mX2.00m 设置人工格栅2道 结构:钢筋混凝土结构 附属设备: 粗格栅1道,参数:B=0.8m 间隙宽b=20mm 细格栅1道,参数:B=0.8m 间隙宽b=5mm 5?3?2隔油池 隔油池的功能是去除污水中的浮油,设计池内水平流速较小,污水中的轻油滴在浮力作用下上浮,并且聚积在池的表面,人工定期将池内浮油撇除。 按Q=500t/d,变化系数取Kz=2.50进行设计。 停留时间1h 有效水深2.9m 有效容积V=35m3 隔油池工艺尺寸:LXBXH = 3.50m X3.40mX4.70m 结构:钢筋混凝土结构

本项目处理对象是城镇污水,其水质水量变化较频繁,设置调节池一座,对 进水水质水量进行调节,减轻水质水量变化对后续污水处理工艺的冲击负荷按Q=500t/d,变化系数取Kz=2.50进行设计。 有效水深:2.80m 停留时间:10h 有效容积:157.50m3 工艺尺寸:LXBXH=12.50mx4.50m><4.70m 结构:钢筋混凝土结构 附属设备: 潜污泵2台(1用1备) 型号:WQ25-8-1.5 参数:Q=25 m3/h, H=8m, N=1.5kW 污水计量:在污水提升管路上设置电磁流量计,对污水瞬间流量和累积流量进行计量。 附属设备:电磁流量计1套DN50 5?3?4反应池 在絮凝反应池中,采用机械搅拌,创造适当的水力条件,投加絮凝剂、助凝剂与污水混合发生絮凝反应,在一定时间内凝聚成具有良好物理性能的絮凝体,为杂质颗粒在沉淀阶段迅速沉降分离创造良好的条件。 按500t/d水量进行设计。 单格工艺尺寸:LXBXH=1.30mx1.30m>2.20m 共3 格 水力停留时间:30mi n 有效水深:1.80m 单格有效容积:3 m3 结构:地上式钢筋混凝土结构 附属设备: 混合搅拌机:1台,N=0.37kW 絮凝搅拌机:2台,N = 0.37kW

300吨每天生活污水处理改造方案报告

.专业资料分享 3oom/d生活污水处理改造项目

二零一四年五月

目录 1概述 (1) 1.1项目情况 (1) 1.2编制依据和原则 (1) 1.2.1编制依据 (1) 1.2.2编制原则 (1) 1.2.3遵循的主要标准、规范 (2) 1.2.4执行的主要法律法规 (2) 2工艺改造方案 (3) 2.1建设规模 (3) 2.2水质指标 (3) 2.3水质指标 (4) 2.3.1原工艺流程图 (4) 2.3.2改造后工艺流程图 (5) 2.4工艺流程简介 (6) 3工艺单元简介 (7) 3.1格栅 (7) 3.2调节池 (8) 3.3水解酸化池 (8) 3.4接触氧化池 (9)

3.5混凝沉淀池 (11) 3.6中间水池 (12) 3.7石英砂过滤器 (12) 3.8活性炭过滤器 (12) 3.9消毒池 (13) 3.10污泥池 (14) 4本系统存在问题及解决方案 (15)

1概述 1.1项目情况 项目名称:3 00m3/d生活污水处理改造工项目 建设地址:甲方指定空地 建设性质:改造工程 项目简介:该项目的污水主要来源是生活污水,设计水量为300n3/d,污 水站24小时连续运行,设计时处理水量为15n3/h。 本项目污水处理站主体采用A/O工艺,由于污水站运行时间已久,原有的运行系统已不能达到出水标准。现对该污水处理站进行改造处理。根据对现场的勘察,原系统存在池内污泥淤积需要及时清理;填料、滤料均需要更换,同时PLC电柜也需更换等诸多问题,为了保证本系统更好的运行根据现场实际情况,对该污水处理站提出改造方案。 1.2编制依据和原则 1.2.1编制依据 甲方相关人员提供的的项目情况资料。 1.2.2编制原则 1)执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。 2)采用高效节能、先进稳妥的废水处理工艺,提高处理效果,减少基建投资和日常运行费用,降低对周围环境的污染。 3)选择国内外先进、可靠、高效、运行管理方便、维修简便的排水专用设备。

生活污水处理方案分析

生活污水处理方案 一、处理设施概况 大多数生活污水的主要污染物是病原性微生物和有毒有害的物理化学污染物,可以通过各种水处理技术和设备去除水中的物理的、化学的和生物的各种污染物,使水质得到净化,达到国家或地方的水污染物排放标准,保护水资源环境和人体健康。尽管如此,某些生活污水站由于处理技术和管理等方面的原因,污水不能做到稳定达标排放,与规定排放标准相差甚远。因此,在多年研究的基础上,采用前置A级生化池(水解生化池)—生物接触氧化工艺成功地处理了该类生活污水,该工艺具有抗负荷性强、除磷脱氮处理效果好、运行管理自动化程度高,采用地埋式占地面积少,美观大方等优点。 一体化生活污水专用处理设备,埋地设计。该设备结合生活污水性质,采用世界上先进的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3 - 病菌于一身,是目前最高效的生活污水处理设备。它被广泛地用于N、 各小区的生活污水处理及水质近似生活污水的工业水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到国家排放标准的普通物理化学法及生化处理法。经过应用表明,地埋式一体化生活污水专用处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。 污水处理池和地埋式设备均设计于地表以下,地表以上绿化。因此污水处理站不影响周边的整体环境和深化要求。

二、设计依据 1、废水排放执行出水水质达到GB18918-2002《污水综合排放标准》三级排放标准; 2、恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 3、噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90); 4、废渣排放执行《工业“三废”排放试行标准》(GBJ-73); 5、污泥执行《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)。 三、废水处理工艺 1、工艺流程图如下: 生活 污水 泥定期外排

农村生活污水处理及池塘净化工程方案

广西南宁经开区吴圩镇新桥村新桥坡生活污水处理工程 设计 方案 2016年11月 目录 第一章前言 0 1.1项目背景 0 1.2项目概况 0 1.3村庄建设条件 0 1.4项目建设必要性 (1) 第二章设计依据与设计原则 (1) 2.1设计依据 (1) 2.2设计范围 (2) 2.3设计原则 (3) 第三章项目设计水质、水量 (3) 3.1项目设计水质 (3)

3.2项目设计水量 (4) 3.3出水执行的排放标准 (4) 3.4污水处理程度 (5) 第四章污水处理工艺技术论证 (6) 4.1污水处理工艺选择的原则 (6) 4.2污水处理各种工艺的介绍 (7) 第五章污水处理工艺说明 (9) 5.1污水处理工艺特点 (9) 5.2工艺流程示意图.................................... 错误!未定义书签。 5.3工艺流程说明 (10) 5.4工艺特点 (11) 5.4工艺组成 (11) 第六章项目建设内容 (13) 6.1项目建设内容 (13) 6.2项目选点及管网规划 (13)

第七章工程投资概算 (13) 7.1工程建设概算 (13) 7.2污水处理工程建设概算 (13) 7.3生活污水处理工程运行费用概算 (17) 第八章效益分析.......................................... 错误!未定义书签。 8.1社会效益 (18) 8.2环境效益 (18) 8.3经济效益 (19) 第九章工程进度及质保 (19) 9.1工程进度 (19) 9.2质量保证及售后服务 (20) 第十章典型案例及监测报告 (22) 10.1案例一 (22) 10.2案例二 (23)

校园生活污水处理规划方案与对策.docx

. 校园生活污水处理 设计方案 一、进水水质设计 根据学校的化验报告统计显示和城市污水平均水质确定污水进口处浓度如下:CODcr( mg/ L)BOD(mg/ L)SS( mg/ L)NH-N(mg/ L)石油类 53 3002502004010 二、出水要求 污染物处理后达到的效果污染物处理后达到的效果 BOD≤ 10mg/ L PH6— 9 5 CODcr≤ 13mg/ L SS≤ 10mg/ L 动植物油≤3mg/ L NH-N≤ 5mg/ L 3 色度≤ 30mg/ L石油类≤ 5mg/ L 阴离子表面活性剂≤1mg/ L磷酸盐≤ 0.4mg/L 三、主要污染物去除率 根据上述污水水质,采用导流曝气生物滤池(CCB)处理污水,其去除率如下:项目CODcr BOD5SS NH3-N石油类设计进水水质( mg/ L)3002502004010设计出水水质( mg/ L)13101055处理程度( %)95.67969587.550

四、主要污染物处理量 污染物名称 CODcr BOD SS NH-N石油类 53污染物处理量 1200吨污水日处理量(kg /d)344.4288228426 中每天和每年污染 年处理量(T /年)125.7105.1283.2215.33 2.19物消除污染物量 五、污水处理系统设计 1、工艺流程图 2、系统设计 (1)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅

是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量: 333 ,取Q max=1200m/d=50m/h=0.014m / s,变化系数 K=1.8—2.2 2.2 ,Q max为 0.03m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深( h)、进水渠宽( B )与渠内流速( v)之间的关系为 11 v1 = Q max / B 1 h , 则栅前水深 h = 0.50 m , 进水渠宽 B 1=0.5m , 渠内流速 v 1= 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h 2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~ 75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60 °倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~ 70°,有时为 90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物 量小于 0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采 用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60 °。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0m/s,最大 流量时可高于 1.2 ~ 1.4 m/s 。但如用平均流量时速度为0.3 m/s ,另外校核最大流量 时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用) s 4/3 ζ = β b 锐形矩形 β = 2.42

电表安装工艺

电表安装工艺

一、技术要求 第一条、电能计量装置的安装应严格按通过审查的施工设计或用户业扩工程确定的供电方案进行。 (1)、安装的电能计量器具必须经电力企业的法定电能计量检定机构检验合格。 (2)、用于贸易结算用电能计量装置均应由电力局(供电所)安装。 (3)、电能计量装置安装应执行电力工程安装规程的有关规定和本标准的规定。 (4)、电能计量装置安装完工应填写竣工单,整理有关的原始技术资料,做好验收交接准备。 二、计量装置的安装位置要求 第二条、电能计量表不应装设在下列地点:

(1)、潮湿或低洼地点。 (2)、有振动的地点。 (3)、隐蔽地点。 (4)、发散腐蚀性气体的地点。 (5)、有磁力影响及多灰尘的地点。 (6)、制造或储藏危险物质的地点。 (7)、其他经电业部门认定不便装设或不便抄表的地点。 第三条、供电容量较大者,应采用三相四线供电,一般情况下(30-50A),可采用单相供电。 第四条、居民住宅用户的电能表,一般应安装在下列场所: (1)、居民住宅院或分散居民住宅,低压单相供

电的,应明装设在住宅室外门口或墙壁上的防雨电能计量表箱内。 (2)、7层以下单元居民住宅,应采用明装或暗装式表箱,集中装设在第一层楼梯间或第一至第二层楼梯转向处的墙壁上。 (3)、高层建筑可每5-10层集中装于专用电能表箱内。 第五条、电能表装设位置,应按下列各项办理: (1)、电能表离地面1.7-1.9m为宜,暗装于墙内者,可低于1.4m。 (2)、电能表宜装于门口附近,或供电部门易于抄表的其他处所。 (3)、电能表安装必须垂直、稳固,表中心线向各方向的倾斜不大于1°。 (4)、电能表装于屋外时,应附有完善的防雨设

生活污水处理方案设计完整版本

第一章工程概况 一、概述 某生活污水日排量较大,需对其进行达标处理后方能排放。生活废水中含有许多有机和无机的污染物,直接排入水体将使受纳水体产生富营养化,对环境造成破坏,为保障人民身体健康、治理污染,保护环境不被破坏,需对小区的生活污水进行集中处理后方能排放。 我公司系从事给排水技术研究、咨询、工程设计、设备设计制造、安装、调试、物业管理一条龙服务的专业公司。在水处理工艺、工程承接方面具有丰富的实践经验,在结合对同类污水治理工程实践及总结国内先进成熟技术成果的基础上,本着保证处理效果、最大限度地考虑投资效益和处理成本的原则,提交本初步设计工艺方案,供业主及有关部门参考论证。 二、设计依据 根据业主提供的废水排放量,废水处理设计规模为24立方/日。设计的工艺流程污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标。 1、法律,法规 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《全国生态环境建设规划》 《全国生态环境保护纲要》 2、规范和标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《水处理设备制造技术条件》(JB/T2932-1999) 《污水处理用微孔曝气器》(CJ/T3015.1-1993)

《曝气器清水充气氧性能测定》(CJ/T3015.2-1993) 《双环伞型曝气器》(CJ/T3015.3-1993) 《污水处理用可张中、微孔曝气器》)(CJ/T3015.4-1993) 《水处理用溶药搅拌设备》(CJ/T3061-1996) 《生物接触氧化法生活污水处理器》(JB/T6932-93) 《潜水排污泵》(CJ/T3038-1995) 《电器设备配电设计规范》(GB50055-93) 《机电产品包装通用技术条件》(GB/T1384-92) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/50062-2008) 《钢制焊接常压容器》(JB4735-1997) 《碳素结构钢》(GB700-2006) 《产品标牌》(GB/T13306-1991) 《钢制法兰技术条件》(GB/T9124-2000) 《钢制法兰类型与参数》(GB/T9112-2000) 《钢制阀门一般要求》(GB/T12224-1989) 《通用阀门供货要求》(B/T7928-1999) 《阀门的检验与试验》(JB/T9092-1999) 三、设计水量及水质 1、设计水量 根据业主提供的资料,本工程设计处理水量按24m3/d规模进行,即按Q=1m3/h 计。 2、废水水质 根据业主提供资料,结合本公司同类工程中的经验,确定综合污水水质水量如表1-1。 表1-1综合污水水质水量一览表

污水处理改造工程总结报告

污水处理改造工程总结报告 一、工程概况 本项目位于沈阳市大东区山梨屯北部。目前状况:上游泄洪夹带大量泥沙淤堵氧化塘;周边村屯生活垃圾乱排堵塞河道,水生植物生长环境不利等。原水量:1000立方米/日,原水质:CODcr<280mg/L,BOD5<120mg/L。处理后出水达到地表水V类标准;CODcr<40mg/L,BOD5<10mg/L。本工程于xx年9月1日开工,xx年9月23日竣工并正式交付使用。 二、工程量及工程特点本单位工程工程量主要包括土建工程和设备安装工程;土建工程包括:场地平整、进水渠、排水坝、河堤加固、设备间、生物填料、人工浮岛、河堤加固水泥平台、人行道、路灯、绿化、围栏、施工排水共12项,设备安装包括:电气工程、给排水工程、曝气系统、加药系统、太阳能路灯、自备井工程共6项。本工程的特点主要是施工面积小、工程量大、工期短。施工配合和技术要求复杂、施工质量要求高等,具体体现在以下几点: 1、工程量大、配合面广由于本工程的安装工程量大、工期比较紧,所以常常发生土建及安装同期施工的现象,出现大面积、多专业、多人数同时进行施工的场面。针对此种状况,我们在做好详尽而周密的施工计划和组织安排的同时组织足够的人力与物

力,并且认真做好内部统筹,积极加强外部协调,为确保工程顺利实施奠定了坚实的基础。 2、技术要求高、交叉作业多本工程在施工过程中多次出现大面积、多人员同时赶工、交叉施工,在抢抓工期、确保安全的前提下,针对不同的施工作业面,面对交错复杂的各种专业工序,我项目部施工管理人员深入现场实地查看,仔细研究科学统筹,做到了布局美观、走向合理,体现了较高的统筹管理水平和专业技术以及施工班组过硬的技术素质和丰富的施工经验。同时抓紧配合各方工作,充分协调好工序的衔接过程,抢时间、争进度、保质量、保安全,力争在最短的时间内为工程的顺利开展创造有利条件。 三、施工组织实施情况接到施工任务后,我公司立即组建了项目经理部,并组织专业技术人员熟悉图纸,做好施工技术准备;同时,各职能部门(工程部、材料部、后勤保障部)马上落实劳动力、机具、设备、材料、后勤物资的供应安排。项目经理部随即同业主、监理一起,尽快进行施工场地的接收,并派人布置临电、临设,在工程开始前按安全、实用的原则搞好施工平面布置,以便施工生产工人一进场就能展开施工。 对施工使用的材料按照规范进行材料检验,合格后方允许进场使用。施工过程中,对施工操作及每一工序,项目部严格执行国家有关规范和标准对工程质量进行严格把关,特别是隐蔽工程

相关文档
相关文档 最新文档