文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 日立电梯功能解释

日立电梯功能解释

日立电梯功能解释
日立电梯功能解释

电梯功能解释

1.全集选控制运行功能

1)功能解释:

根据轿厢内选层指令和厅外的层楼召唤指令,集中进行综合分析处理,自动选向并顺向依次应答指令的高度自动控制功能。它能自动登记轿厢内指令和厅外的层楼召唤指令,自动关门起动运行,同向逐一应答;当无召唤指令时,电梯自动关门待机或自动返回基站关门待机,当某一层楼有召唤信号时,再自动起动应答。

全集选控制功能一般作为电梯的标准控制功能,能实现无司机操纵。为适应这种控制特点,电梯在各层站停靠时间可以自动控制,轿门设有安全触板或其他近门保护装置,轿厢设有超载保护装置等。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

2.超载保护功能

1)功能解释:

当电梯轿厢的载重量超过额定载重量的110%时,电梯不允许关门起动,在层站平层位置保持开门状态,不能起动运行。

在这种状态下要减轻电梯轿厢的载重量,使其小于额定载重量的110%,就可消除超载保护状态,电梯恢复正常运行状态。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

3.超载报警功能

1)功能解释:

当电梯轿厢的载重量超过额定载重量的110%时,电梯不允许关门起动,此时轿顶蜂鸣器发出警报信号,以示电梯已超载、不能起动运行。

在这种状态下要减轻电梯轿厢的载重量,使其小于额定载重量的110%,就可自动消除警报信号,电梯恢复正常运行状态。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

4.超速电气保护功能

1)功能解释:

当电梯的运行速度大于额定速度,且超过设定的限制速度(≥电梯额定速度的115%)时,电梯系统将强制制停电梯,确保乘客的安全:当电梯的运行速度超过了额定速度,并且已超过设定的限制速度时,限速器的电气开关动作切断电梯的安全回路,使电梯立即急停刹车;确保电梯安全运行。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

3)参照标准:本功能符合国标GB7588—1995中9.8及9.9要求设计。

5.超速机械保护功能

1)功能解释:

当电梯的运行速度大于额定速度,且超过设定的限制速度(≥电梯额定速度的115%)时,电梯系统将强制制停电梯,确保乘客的安全:当电梯的运行速度超过了额定速度,并且已超过设定的限制速度时,限速器的电气开关已动并作切断电梯的安全回路后,电梯仍不停止,继续超速下行,限速器将动作并带动安全钳动作,把电梯轿厢强行钳固在井道中的导轨上,同时再次切断电梯的安全回路。

电梯的超速保护功能,在电梯的电气控制和机械结构的设计上采用了多重的安全保

护措施,对电梯乘客的人身安全提供了可靠的保护。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

3)参照标准:本功能符合国标GB7588—1995中9.8及9.9要求设计。

6.安全触板保护功能

1)功能解释:

在电梯关门过程中,当有人或物品碰撞到电梯轿门侧的安全触板时,电梯门将立即停止关闭,并重新打开梯门,以防止乘客或物品被门夹住,确保安全;当门开尽后,再自动进行关门操作。

本功能用于旁开门电梯时,为单侧安全触板保护;用于中分门电梯时,为双侧安全触板保护。

2)适用梯种:全梯种适用,其中NPX、UAX客梯为无偿选配,其它电梯为标准功能。

3)参照标准:本功能应国标GB7588-1995中7.5.2.1.1.3及8.7.2.1.1.3要求设计。

7.门过载保护功能

1)功能解释:

电梯的门系统中设置有门过载保护开关,当在电梯的开、关门过程中因受阻而导致开、关门动作力矩过大时,门过载保护开关动作,电梯门将往与原动作方向相反的方向动作,从而实现对门电机及障碍物的保护。

2)适用梯种:除NF电梯外的全梯种标准功能。

8.开关门时间超常保护功能

1)功能解释:

当电梯门在开关过程中受到阻碍而其阻力又不足以过载保护开关动作时,电梯系统会自动对开关门的时间进行计算,一旦开关门所用时间超出设定时间,电梯门将反向动作以实现对电机及障碍物的保护。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

9.开门异常自动选层功能

1)功能解释:

当电梯因开门受阻而无法正常打开时,电梯系统会自动对开门时间进行计算,当时间超过设定值时,电梯会自动关门并运行到邻近的服务层尝试再开门,以使当电梯某层发生开门故障时,到该层的乘客能在邻近的层楼离开轿厢;且电梯系统保持正常运行状态,避免由某层的发生开门故障而影响正常的电梯运行。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

10.电动机空转保护功能

1)功能解释

当电梯的轿厢(或对重)受障碍物阻挡而停止下行,会导致电动机空转、曳引绳在曳引轮上打滑。当此故障发生,电梯系统将使电梯立即停止运行并保持停车状态。本功能可以为电梯乘客的人身安全提供最可靠的保护。

2)适用范围:全梯种标准功能。

3)参照标准:本功能应国标GB7588—1995中10.6.2.1及10.6.2.2要求设计。

11.电动机过热保护功能

1)功能解释:

电梯系统能对电梯电动机的温度作实时的自动监测,当发现其温度大于设定值时,电梯对此状态立即作出故障记录和处理,使电梯在平层停车后停在门区中并使电梯门保护开启状态;当电梯电动机的温度恢复正常后,电梯自动恢复到正常运行状态。

2)适用梯种:NPH、GVF、GHVF、GVF-R、GHVF-R、GVF-O、GVF-B、NF系列电梯。

12.对讲机通讯功能

1)功能解释:

当电梯发生故障或意外时电梯内乘客可以通过轿内对讲机与外界进行联络,实现轿厢对电梯机房或其他控制室的呼叫、电梯机房或其他控制室与轿厢之间的对讲通讯的功能。电梯的对讲机通讯系统,主要由安装在轿厢操纵箱中的对讲机子机和安装在机房的控制柜上或其他控制室中设置的对讲机母机构成。乘客在轿厢内可通过按下操纵上的紧急呼叫按钮,呼叫机房或其他控制室中设置的对讲母机,电梯管理人员可通过按下对讲母机的选择键,实现与对应的对讲子机通话,从而实现轿厢内与外界的通讯功能。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

3)注意事项:对讲母机与子机的连线距离应在300米内。

4)参照标准:本功能应国标GB7588—1995中14.2.3要求设计。

13.警铃报警功能

1)功能解释:

当电梯发生故障或意外时电梯内乘客可以通过警铃来向外界报警求救:乘客在按动对讲机呼叫按钮呼唤母机进行对讲通讯的同时,会使安装于轿厢上的警铃作响,以向外界进行呼救报警,当对讲机接通进行通话时松开呼叫按钮,则警铃停止作响。当对讲机母机无人接听,或通话完毕时继续按动呼叫按钮,则警铃继续作响。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

3)参照标准:本功能应国标GB7588—1995中14.2.3要求设计。

14.故障低速自救运行功能

1)功能解释:

电梯发生故障可能会导致电梯在非平层区域停车,当故障被排除后或该故障并不是重大的安全类故障时,电梯可自动以低速(15m/min)进行自动救援运行,并在最近的服务层停车开门,以防止将乘客困在轿厢中。

电梯低速自救运行期间,轿顶蜂鸣器会发生警报声。电梯除在最低层非门区停车,进行故障低速自救运行会向上运行外,一般都会向下低速运行,到最近的服务层平层位置停车开门。

当电梯低速自救运行回到最近的服务层平层位置停车开门后,轿顶蜂鸣器停止响动,若故障已排除,电梯会自动恢复正常运行;若故障未被排除,则电梯保持开门状态,不允许起动运行,等待电梯维修保养人员到来排除故障。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

15.停车在非门区报警功能

1)功能解释:

当电梯因电网停电而停在非门区位置时,电梯操作人员往往需要对电梯进行盘车操作以便将电梯乘客救出轿厢。在此情况下,为使在机房中的操作人员能准确地将轿厢盘车到门区位置,在确认电梯安全回路已断开的情况下,操作人员在盘车前可预先接通机房控制柜中的“救援”开关,这时控制柜内的蜂鸣器发出警报声,以示电梯轿厢未到达门区位置,当操作人员将电梯轿厢盘车至开门区域时,蜂鸣器的警报声停止,表示电梯此时的轿厢已到达门区位置,可开门救出被困的电梯乘客。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

3)参照标准:本功能应国标GB7588—1995中12.5.1.2要求设计。

16.位置异常自动校正功能

1)功能解释:

在电梯的运行过程中,电梯系统会自动对轿厢所在的位置进行监测和分析,当由于

故障或人为的操作而使电梯轿厢的实际位置与系统分析结果不相符时,电梯会自动以低速(15m/min)驶返最低层,以重新对轿厢位置作出校正。在确认了轿厢位置与系统分析结果一致后,电梯恢复正常运行状态。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

17.停电应急照明功能

1)功能解释:

电梯正常使用中发生停电时,轿厢内的停电应急照明灯自动点亮,给轿厢内提供应急照明。紧急照明持续时间应大于30分钟,轿厢地面的照度须大于1Lux,紧急照明光源在操作面板上方。当照明电源恢复正常时,紧急照明自动切断。紧急照明将由一个带充电器的镉镍电池供电,失电后的镉镍电池应能在24小时内充电恢复容量。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

3)参照标准:本功能应国标GB7588—1995中8.17.3要求设计。

18.轿顶检修操作功能

1)功能解释:

在电梯检修时,控制检修装置使轿厢运行的控制功能。操作人员通过本功能,可在电梯轿顶检修开关对电梯进行慢速(15m/min)检修运行,以点动的方式控制电梯上、下行,以进行电梯检修工作。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

3)注意事项:不同位置的检修操作优先权顺序为:轿顶—轿内—机房,并且各自互锁,在同一时间内只能在一处位置操作。4)参照标准:本功能符合国标GB7588—1995中14.2.1.3要求设计。

19.轿内检修操作功能

1)功能解释:

在电梯检修时,控制检修装置使轿厢运行的控制功能。操作人员通过本功能,可通过电梯轿内操纵箱开关盒内的检修开关,对电梯进行慢速(15m/min)检修运行,以点动的方式控制电梯上、下行,以进行电梯检修工作。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

3)注意事项:不同位置的检修操作优先权顺序为:轿顶—轿内—机房,并且各自互锁,在同一时间内只能在一处位置操作。

4)参照标准:本功能符合国标GB7588—1995中14.2.1.3要求设计

20.机房内检修操作功能

1)功能解释:

在电梯检修时,控制检修装置使轿厢运行的控制功能。操作人员通过本功能,可在电梯机房内的检修开关对电梯进行慢速(15m/min)检修运行,以点动的方式控制电梯上、下行,以进行电梯检修工作。

2)适用梯种:除UAX、UAX(HG)电梯外全梯种标准功能。

3)注意事项:不同位置的检修操作优先权顺序为:轿顶—轿内—机房,并且各自互锁,在同一时间内只能在一处位置操作。

4)参照标准:本功能符合国标GB7588—1995中14.2.1.3要求设计。

21.无呼自返基站功能

1)功能解释:

电梯在无召唤指令登记的状态下,自动返回预先设定的基站并关门待机,方便以最快的速度为基站的乘客提供服务。

本功能中,基站所设置的层站由客户进行选定。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

22.运行次数显示功能

1)功能解释:

在电梯的控制柜中装有一个电磁计数器,能对电梯的运行次数作出累计。客户可通过此计数器上的运行次数值对电梯的使用情况作一个大概的了解。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

23.起动补偿功能

1)功能解释:

电梯能根据轿厢载重量的不同,自动调整其预置起动力矩,使电梯的起动过程平稳、舒适。

2)适用梯种:除了NF电梯外的全梯种标准功能。

24.微动平层功能

1)功能解释:

提升高度较大的电梯,在电梯运行到达目的层站平层开门后,由于乘客的进出会使轿厢的载重量发生变化,当轿厢的载重量变化较大时,曳引钢丝绳会产生较大的伸缩形变,导致电梯轿厢产生平层位置偏差的现象。此时电梯将在开门状态下以极低的速度自动进行微动运行,使轿厢重新回到平层位置,补偿因曳引钢丝绳的伸缩形变而引起的平层位置偏差,保障乘客出入轿厢的安全。

2)适用梯种:全梯种适用,其中当提升高度≥45米时,为标准功能;当提升高度<45米时,为选配功能。

25.满载直驶功能

1)功能解释:

当电梯轿厢的载重量大于额定载重量的80%时,电梯自动将运行方式切换为满载直驶运行状态。在满载直驶运行状态下,电梯优先响应当前运行方向上的轿内选层指令,暂不应答厅外召唤指令,以保证最佳的运行效率,同时厅外召唤指令可保持登记;响应了轿内指令后,若电梯轿厢的载重量已小于额定载重量80%,电梯自动将运行方式恢复为全集选控制状态。

2)适用梯种:除了NF电梯外的全梯种标准功能。

26.无效内指令自动消除功能

1)功能解释:

当电梯轿厢的载重量小于额定载重量的20%,而电梯的内指令数大于系统设定值时,电梯系统判定此时有恶作剧发生,电梯的防恶作剧功能自动投入。在此功能作用的状态下,电梯在响应完最近层楼的内指令后,自动消除所有的内指令,以提高电梯的运行效率和降低电能消耗。

系统设定值的设置,NPH、GVF、GHVF、GVF-R、GHVF-R、GVF-O、GVF-B和NF系列电梯为5;NPX、UAX、HVF、PGVF、BVF系列电梯为内指令服务层楼数×0.8。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

27.反向内指令消除功能

1)功能解释:

电梯响应完同一方向的召唤指令,正常停车并转方向运行时,电梯系统将自动作出检查,将尚登记留存的轿内召唤指令进行一次消除操作,防止进行多余运行,以提高电梯的运行效率和降低电能消耗。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

28.开门时间自动调整功能

1)功能解释:

本功能中的“开门时间”是指电梯停车后完全开门到自动关门投入这个过程所持续保持开门的时间。电梯系统能根据层站出入口的利用情况,自动对开门时间作出调整。一般电梯应答厅外召唤信号的开门时间为3秒,应答轿厢内指令信号的开门时间为2秒,应答基站指令(包括轿内、厅外)的开门时间为5秒。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

29.开门时间自动控制功能

1)功能解释:

本功能中的“开门时间”是指电梯停车后完全开门到自动关门投入这个过程所持续保持开门的时间。电梯在平层停车并自动开门后,能根据应答指令的不同,自动控制开门时间,保持开门状态,规定的时间到达后,电梯自动关门,既方便了乘客的使用亦保证了电梯的运行效率,在此状态下,关门按钮有效,乘客一按关门按钮,电梯立即关门。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

30.轿厢照明自动控制功能

1)功能解释:

当电梯在一定周期内(30min)的运行次数小于特定值(3次),电梯将工作于闲驶状态。电梯进入闲驶状态一定时间(3min)内没有召唤指令登记,电梯会自动熄灭轿厢的照明,以便节省电能的消耗。当有召唤指令登记时,电梯立即自动进入正常状态,使轿厢的照明重新投入工作并应答召唤指令。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

31.轿厢风扇自动控制功能

1)功能解释:

当电梯在一定周期内(30min)的运行次数小于特定值(3次),电梯将工作于闲驶状态。电梯进入闲驶状态一定时间(3min)内没有召唤指令登记,电梯会自动熄灭轿厢的风扇,以便节省电能的消耗。当有召唤指令登记时,电梯立即自动进入正常状态,使轿厢的风扇重新投入工作并应答召唤指令。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

32.故障自动检测功能

1)功能解释:

电梯系统具有全面合理的系统故障自动检测功能,当电梯有故障发生时,电梯自动检测出故障发生的原因、位置和状态,并对故障作出及时的分项登录和分级处理。

本功能可以确保电梯能安全可靠地运行,为乘客提供最周全的保护。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

33.故障自动存储功能

1)功能解释:

电梯系统具有全面合理的系统故障自动存储功能,当电梯有故障发生时,电梯将检测出的故障作出及时的分项登录和分级处理,并存储起来。电梯维修保养人员可通过电梯系统的微机故障记录表了解电梯发生故障的资料,以及时排除电梯故障。

本功能可以确保电梯能安全可靠地运行,为乘客提供最周全的保护。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

34.待机定期自检功能

1)功能解释:

当电梯在一定的周期内(30min)的运行次数小于特定值(3次),电梯系统将工作于闲驶状态。在闲驶状态中没有召唤指令登记,电梯系统会对软件安全回路进行自检,以确保

安全回路正常工作。当自检结束后,电梯将工作于待机工作状态,若有召唤指令被登记,电梯恢复正常工作状态。

2)适用梯种:NPH、GVF、GHVF、GVF-R、GHVF-R、GVF-O、GVF-B、NF系列电梯标准功能。

35.层门指层灯检查功能

1)功能解释:

在电梯控制屏内的电脑输入键盘设置一功能号后,电梯各层的厅外指示器会自动逐层循环点亮指示灯,以方便电梯维修人员检查各层指示器的工作状态。此时电梯可正常运行。

2)适用梯种:NPX、UAX、HVF系列电梯标准功能。

36.泊梯功能

1)功能解释:

本功能适用于电梯需经常长时间停止运行服务的场合。泊梯功能使电梯在不需要进行运行服务时自动停泊在指定的泊梯层站。

当电梯需要进行泊梯操作时,操作人员接通电梯的泊梯开关(一般设置在指定的泊梯层站厅外),电梯执行完最后一个轿内指令后,自动返回指定的泊梯层站,此时任何召唤指令都无效,电梯的轿厢位置显示、方向显示、轿厢照明及风扇在电梯于泊梯层站平层开门且门完全开启后自动熄灭,以节省电能的消耗;电梯在规定的开门时间到达后自动关门,门完全关闭后1分钟,自动泊梯操作完成,电梯关门停泊在指定的泊梯层中。断开泊梯开关,电梯自动恢复为正常关门待机状态,可正常响应厅外召唤指令进行服务。

泊梯功能的电梯停泊层站,由客户进行选定。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

3)注意事项:

同时具有不停层功能的情况下当泊梯层设为不停层时,若不解除不停层功能就不能泊梯运行(为防止困梯不停层优先)。

37.层高自测定功能

1)功能解释:

通过此功能是电梯自动对建筑物层楼高度进行自测定,当测定工作完成后,层楼高度的数据会存储在电梯系统的微机中,这样电梯微机就能准确计算出该建筑物各层的位置,对电梯的加减速及平层位置实现精确的控制。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

38.消防迫降功能

1)功能解释:

本功能适用于需在建筑物发生火灾的情况下,可通过消防信号使电梯自动返回消防避难层,以确保电梯乘客的安全的场合。

当建筑物发生火灾时,对于单控的电梯,在接到开关信号后电梯系统马上进入消防迫降状态;对于并联或群控的电梯组,在收到开关信号后电梯系统自动解除并联或群控状态,电梯系统进入消防迫降状态。在消防迫降状态下,电梯的轿内指令及厅外指令均无效,已登记的内外召唤指令全部取消。在市电或自发电的情况下,根据电梯不同的运行情况,采取不同的应对方式,具体如下表所示:

注:在并联或群控梯中,当消防迫降状态时停电,如有自发电管制运行功能,则自发电确立后,电梯一台台地返回消防避难层。

当电梯回到消防避难层后,自动平层开门,开门后轿内照明及风扇熄灭,开门按钮亮灯,并保持开门状态,15秒后电梯关门,停止运行。当解除火灾,消防信号取消后,电梯才可恢复正常运行状态。

消防迫降功能可以在建筑物发生火灾时对电梯的运行作出管制,使电梯尽快回到消防避难层开门放人,保障电梯乘客的人身安全。

消防迫降功能标准配置为我司在电梯控制柜中提供消防信号的输入端子(无电压触点、电流≤0.5A)、反馈信号的有源输出端子(DC22~24V、≤0.5A),不提供控制开关和反馈信号灯,控制开关和反馈信号灯由客户负责,消防信号由大楼消防系统的连动开关提供,电梯机房到消防控制室的布线也由客户自理。另外对机房到消防控制室的布线要求如下:

如果客户要求电梯的消防信号不通过大楼消防系统提供,而通过管理员手动操作消防迫降开关(可设置在建筑物消防值班室、大楼管理站或其余客户指定的位置),提供给电梯,使电梯系统进入消防迫降状态。我司也可提供一套消防迫降开关盒组件给客户选配。

2)适用梯种:全梯种标准功能。

3)注意事项:消防迫降功能可与消防员专用功能一起设置,当迫降运行状态完成后,接通消防开关,电梯将进入消防员操作状态。一般情况下,在我司电梯产品中如果选择了“消防员专用功能”,则自动包括了“消防迫降功能”;但如果选择了“消防迫降功能”,并不包括“消防员专用功能”。

4)参照标准:根踞国家相关建筑标准(GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》9.4.5、GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1.9)的要求设定本功能。

39.轿内语音报站功能

1)功能解释:

本功能适用于需要电梯系统用轿内语音预报电梯的位置和方向的场合。电梯系统可以通过语音合成装置以柔和的女声向电梯乘客预报电梯将要到达的层站和运行的方向。

2)适用梯种:全梯种。其中GVF、GHVF、GVF-O系列电梯作为标准功能。

3)注意事项:轿内语音报站功能不能与轿内报站钟功能同时选用。

40.专用运行功能

1)功能解释:

本功能适用于电梯只服务于轿内召唤指令的场合。电梯操作人员可以通过接通轿厢操纵箱开关盒中的“专用”开关使电梯进入专用运行状态。在专用运行状态下,电梯不登记厅外召唤指令,只应答轿内召唤指令,此时厅外无轿厢位置指示信号和运行方向指示信号,以方便为需进行专用运行接送的乘客提供最佳的服务。

在专用运行状态时,电梯的每一次运行需要按住关门按钮直到电梯关门起动后才能松手,否则电梯自动开门;电梯起动后,应答同方向最近层内指令后自动平层开门,并保持开门状态。

2)适用梯种:全梯种,其中BVF、GVF-B系列病床电梯为标准功能。

3)注意事项:1.在标准GVF、GHVF、GVF-R、GHVF-R、GVF-O、GVF-B、NF电梯中本功能不能与不停层功能同时选用。

2.在同时带有司机操作功能的情况下,若同时按下两个开关,专用运行功能优先于司机操作功能。

41.轿内误指令取消功能

1)功能解释:

本功能适用于需要取消已登记的轿内误指令的场合。轿内误指令取消功能可以取消电梯乘客因误操作而登记的轿内指令,提高电梯的运行效率,减少电梯的无效运行,方便乘客的使用。

对于NPX、UAX、HVF系列电梯,在设置了本功能后,当有被错误登记的轿内指令需要取消,在电梯于门区保持停车状态时,将已登记好(内指令指示灯点亮)的内指令按钮在1秒钟内2次确实地押下,操作完成后该内指令的登记取消,内指令指示灯熄灭,而且刚被取消的内指令按钮在3秒钟之内不能重新登记。当内指令层站呼唤全部取消时,门在5秒钟内再开,以防止乘客困梯。本操作仅在电梯停止中有效。

对于NPH系列电梯,在设置了本功能后,电梯在正常服务状态下,无论在运行过程中或是停车在门区位置中,当有错误登记的轿内指令需要被取消时,只要将已登记好(内指令指示灯点亮)的内指令按钮按下,持续3秒,时间到了后,该已登记的内指令就会被取消,内指令指示灯熄灭。

2)适用梯种:NPX、NPH、UAX、HVF系列电梯。

42.下集选控制运行功能

1)功能解释:

本功能一般适用于住宅楼宇中的运输环境,能对电梯进行厅外向基站方向召唤指令进行集选控制,具体如下:

如果电梯乘客欲从基站以上的层楼到更高的层楼去,须乘电梯到低层基站后再到要去的更高层站;如果电梯乘客欲从基站以下的层楼到更低的层楼去,须乘电梯到高层基站后再到要去的更低层站。由于一般住宅楼宇中的电梯运行集中于各层楼与基站间,而层间运行的次数较少,所以在这种交通运输环境中,下集选控制功能仅服务于各层楼到基站之间的运行,从而提高住宅楼宇中电梯的运行效率和运输质量。

2)适用梯种:全梯种可选配。

43.并联控制运行功能

1)功能解释:

本功能适用于对两台相邻的、共用厅外召唤指令的电梯进行统一的运行调配控制。并联控制功能是使两台电梯高效率地运行的全自动集选控制方式,可使共用厅外召唤指令的两台电梯互相配合运作,根据电梯的实际运行情况对已登记的厅外召唤指令进行合理的分配,一般一个厅外召唤指令只分配一台电梯应答,从而提高电梯系统的运行效率,减少乘客的候梯时间。并联控制状态下,在无召唤指令时,一台电梯将停在基站关门待机,另一台电梯将停在并联中间层楼或其他层站关门待机;在有厅外召唤指令登记时,电梯系统将分配给最合适的电梯立刻应答。

2)适用梯种:除NF电梯外的全梯种可选配。

44.并联下集选控制功能

1)功能解释:

对于并联控制的两台电梯采用下集选控制方式,仅服务于各层楼到基站之间的运行,从而提高住宅楼宇中电梯的运行效率和运输质量。

2)适用梯种:除NF电梯外的全梯种可选配。

45.群管理控制运行功能

1)功能解释:

适用于对相邻三台至八台的电梯进行统一的运行调配控制。群管理控制功能,能将相邻的的三台至八台电梯,组成梯群控制系统,进行统一的运行调配控制,是均衡地管理3~8台电梯,实现高效率运行、缩短乘客候梯时间、节省能源的全自动控制的理想系统。该系统能对电梯的召唤指令分析,通过分析电梯的运行情况及召唤指令情况,或通过预测和演算候梯时间并根据电梯系统的实际运行情况,自动选择最佳的控制方式,对厅外召唤指令作出最合理的分配,对群管理控制系统中的梯群进行集中的调度和控制,一般一个厅外召唤指令分配一台最适宜的电梯及时应答,使梯群达到最佳的运行效率,节省能源,缩短候梯时间,并可以实现诸如上下班运行、优先服务、分散运行、不停层控制等多种控制功能,提高梯群控制系统的运输质量。

2)适用梯种:除NF电梯外的全梯种可选配。具体见下表:

46.双开门功能

1)功能解释:

双开门功能可以为客户提供电梯双向开门的控制功能,可以根据客户的要求在不同的层站设置为:只有主门进行开关门运作、只有副门进行开关门运作或同时正副门进行开关门运作,方便乘客、货物或病床的进出,满足客户的需要。

2)适用梯种:除观光电梯外的全梯种可选配。

47.门停止运行功能

1)功能解释:

此功能通过操纵箱内一开关可使电梯停止开关门动作,保持门常开或关闭状态,以方便维修、检查、试验、测试等工作。

2)适用梯种:NPX、UAX、HVF系列电梯。

48.停电自动平层功能

1)功能解释:

本功能适用于电梯的供电电网不稳定,经常出现停电故障的场合,可以在电梯的供电电网发生停电时,通过电梯所配置的停电电源柜(ALP)的供电,使电梯低速运行到最近的服务层楼并平层停车开门,避免因停电而困住乘客的故障发生,方便电梯的使用管理。

当供电电网发生停电时,电梯所配置的停电电源柜(ALP)自动投入,通过回路的切换,将停电电源柜中的蓄电池的电能经过逆变后供给电梯的控制回路和电动机,恢复轿厢内照明与风扇;电梯根据轿厢的负载情况,自动选向(若轿厢载重量<50%,选择上行方向;若轿厢载重量≥50%,选择下行方向),并以低速运行到最近层楼平层位置,自动停车开门,然后熄灭电梯轿厢的照明和风扇,并保持开门状态,以便使用停电而被困的乘客走出轿厢。

在停电自动平层运行已经完成后,电网恢复供电时,停电电源柜自动退出动作,并通过回路的切换,电梯恢复正常供电回路供电,电梯恢复正常运行。停电电源柜自动进入待机状态,蓄电池充电,为电网再停电后停电自动平层功能的再次投入作准备。

2)适用梯种:全梯种可选配。

3)注意事项:1.带有自发电设备运行的电梯原则上不适用。

2. 在消防迫降运行中停电,转为本功能运行,这时只能达到最近层而不到避难层。

3. 控制柜与停电电源柜之间的距离应在5米以内。

4.由于蓄电池产生氢气,机房通风设备应满足相关要求。

4)系统框图:

49.地震管制运行功能

1)功能解释:

本功能适用于地震活动较频繁的地区,客户需要在地震发生时,对电梯的运行作出管制,以保障电梯乘客的安全的场合。选用地震管制运行功能后,在电梯机房中设置了一个地震感应器(UAX系列电梯设于井道底坑内),该感应器可分别设定“特低”、“低”和“高”三级地震感应水平,分别感应不同级别的地震。

当地震感应器的“特低”级设定水平感应到地震发生后,地震感应器发出信号,电梯系统控制正在运行中的电梯在最近的服务层站平层停止并自动开门,而在服务层楼平层位置上停车的电梯则保持开门状态;电梯门开尽后,轿厢中的照明、风扇自动熄灭,轿厢中操纵箱上的“开门”按钮的指示灯闪亮,在预设定的时间(约15秒)后电梯自动关门,进入运行停止状态;在地震感应器感应出“特低”级水平的地震发生后,没有再感应到同级别或更大的震动,电梯在进入运行停止状态后经过预设定的时间(约1分钟),自动恢复正常运行状态。

当地震感应器的“低”设定水平感应到地震发生后,地震感应器发生信号,电梯系统控制正在运行中的电梯在最近的服务层站平层停止并自动开门,已处于平层位置的电梯保持开门状态,与感应出“特低”水平的地震发生的处理情况基本一致,但电梯系统不能自动恢复正常运行状态,要专门的电梯操作人员将机房中的地震感应器的“复位”按钮手动复位后,电梯系统才能恢复正常运行状态。

当地震感应器的“高”设定水平感应到地震发生时,通常电梯应带有地震低速避难功能,感应信号向管理室发出警报,管理人员将地震低速避难功能开关打为ON,并通过对讲机让乘客按关门按钮。持续按关门按钮,轿厢低速(45m/min)运行,放开关门按钮,电梯立即停止。直到最近层平层开门放出乘客,全部乘客离开后将地震低避难功能开关打为OFF,厅门、轿门关闭运行休止,等待手动恢复正常运行。

地震管制运行功能可以非常灵敏地感应出地震的发生,在地震发生的初期使电梯自动平层停车开门,保障电梯乘客的安全,避免因地震的发生使电梯系统损坏而危及到乘客的人身安全。

2)适用梯种:全梯种可选配。

3)注意事项:1.若同时具有地震管制运行功能与消防迫降功能,则地震管制运行优先。

2.地震管制运行中停电,则电梯立即停止运行,保持不动。

3.若同时具有地震管制运行功能与停电自动平层功能,若地震管制运行中停电,则电梯会在停电自动平层作用

下,返回最近层。

50.消防员专用功能

1)功能解释:

本功能适用于当建筑物发生火灾时消防员需对电梯进行操作的场合。

一般情况下,在我司电梯产品中如果选择了“消防员专用功能”,则自动包括了“消防迫降功能”;即“消防员专用功能”包括“消防迫降功能”与“消防员专用”两个阶段。

当建筑物发生火灾,消防员需利用电梯进行救火时,接通设在消防避难层(一般为基站)的消防开关,使电梯进入消防迫降状态。

注:在并联或群控梯中,当消防迫降状态时停电,如有自发电管制运行功能,则自发电确立后,电梯一台台地返回消防避难层。

当电梯回到消防避难层后,电梯开门待机,进入消防员操作状态。在消防员操作状态下,厅外召唤指令无效,轿内指令恢复功能,由消防员进行操作以控制电梯的运行。在此状态下,轿内指令为一次性运行有效,即如果运行前输入多个轿内指令,电梯响应最近层内指令运行结束后,会将其余内指令取消,需重新输入内指令才能再次运行,这样的目的是为了提高电梯运行的应变能力。在消防员操作状态下,电梯停在门区等待消防员输入轿内选层指令,在操作时通过轿内指令按钮选择目的层站,当内指令登记后,可通过按住目的层站轿内指令按钮或关门按钮,直到电梯关门起动后才可松手,否则电梯自动开门;电梯起动运行后,响应最近层内指令自动平层停车,并保持关门状态,这时需按住开门按钮使电梯门打开直到开门限位运作才可松手,否则电梯自动关门,这样的目的是提高消防员的应变能力;电梯开尽门后,保持开门停车状态,方便消防员的操作控制。

若已完成了消防员操作的运行,电梯必需回到消防避难层,并且断开消防开关,电梯才能恢复为正常运行状态。对并联或群管理控制的电梯组,在收到消防开关的信号后,自动解除并联或群管理控制状态,所有电梯按消防准备运行返回消防避难层后,只允许指定的号机

进入消防员操作状态,其他号机在消防避难层保持消防准备状态,开门待机。(注:号机的指定由客户进行选定)

2)适用梯种:全梯种可选配。

3)注意事项:对于并联或群管理控制的电梯组,一般对指定进行消防员操作的梯选用消防员专用功能,其它梯可选择消防迫降功能。

51.司机操作功能

1)功能解释:

本功能适用于在电梯中设有专职电梯司机负责控制电梯运行的场合。电梯司机可以通过接通轿厢操纵箱开关盒中的“司机”开关使电梯进入司机操作状态。在司机操作状态下,电梯的厅外召唤指令可以正常登记,司机可以控制电梯的关门起动、选择运行方向及是否应答厅外召唤指令,为电梯乘客提供最佳的服务。

在司机操作状态时,电梯司机通过对设置在操纵箱开关盒中的四个司机操作按钮的操作控制电梯的运行:电梯每一次起动均要司机按住“出发”按钮直到电梯关门起动后才能松手,否则电梯自动开门,电动起动运行后应答召唤指令自动平层开门,并保持开门状态;司机可以通过按动“上行”或“下行”按钮选择电梯的运行方向;电梯可以应答厅外的召唤指令,但在电梯运行中司机可以按下“通过”按钮,使电梯进入以内指令优先服务为原则的司机直驶运行状态,不响应顺向的厅外召唤信号,而应答同方向的最近层内指令,在响应完最近层内指令并平层开门后,司机直驶运行状态自动取消。

1)适用梯种:全梯种可选配。

3)注意事项:在也带有专用运行功能的情况下,同时按下两个开关,专用运行功能优先于司机作功能。

52.自发电状态下手动管制运行功能

1)功能解释:

本功能适用于供电电网停电,建筑物中具有自发电设备,该设备供应的电力又不足以使多台电梯同时运行,而又需要有电梯维持服务的场合,适用于两台电梯以上的电梯组。本功能可以在电网停电,建筑物自发电设备已启动的状态下,使所有电梯返回避难层,并指定1台电梯维持服务,一方面在此情况下避免停电困人的故障发生,方便电梯乘客的使用,另一方面对建筑物自发电设备要求不高,维护了客户的利益。

当供电电网发生停电,全部电梯停止运行;当建筑物的自发电设备投入工作后,电梯的供电系统切换到建筑物自发电电源供电系统。此时如果选择了自发电状态下手动管制运行功能,可由操作人员接通不同电梯控制柜中的“自发电返回”开关,电梯按自发电控制程序启动返回避难层,以使电梯返回避难层。若有2台以上电梯,则依次先后起动,在前1台电梯已回到避难层后,下一台电梯才启动回避难层;回到避难层的电梯自动开门,并保持开门状态,轿厢内照明与风扇自动停止。当全部电梯返回避难层后,再由操作人员接通指定电梯的控制柜中的“自发电运行”开关,使该电梯投入与正常状态一样的运行,继续为电梯乘客提供服务。当供电电网恢复供电,所有电梯恢复正常运行状态。

两台以及两台以上的电梯组,若设有自发电状态下管制运行功能时,必须每台梯均设有此功能。自发电状态下管制运行的避难层一般与消防避难层一致。

2)适用梯种:除了UAX系列电梯外的全梯种可选配。

3)注意事项:1.当具有全部电梯运行用的自发电容量时不必管制运行,可不选用本功能。

2.设置紧急用电梯时,自发电装置应能提供紧急用电梯1台和其它电梯1台合计两台以上的容量。而且此时一般电梯最好加上消防迫降功能。

3.选择自发电状态下手动管制运行功能时由管理者判断,当自发电装置容量足够时,不

要连锁各台电梯,应使尽可能多电梯能够继续运行以提高运行效率。

53.自发电状态下自动管制运行功能

1)功能解释:

此时如果选择了自发电状态下自动管制运行功能,电梯自动进入自发电管制运行,按已设定了自发电控制程序以及自发电状态下返回避难层的电梯的先后顺序,自动启动返回避难层;若有2台以上电梯,则依次先后起动,在前1台电梯已回到避难层后,下一台电梯才启动回避难层;回到避难层的电梯自动开门,并保持开门状态,轿厢内照明与风扇自动停止,在设定的时间(约15秒)到达后,使其中某台电梯(一般按客户要求,并在程序中指定),在自发电状态下投入与正常状态一样的运行,继续为电梯乘客提供服务。当供电电网恢复供电,所有电梯恢复正常运行状态。

两台以及两台以上的电梯组,若设有自发电状态下管制运行功能时,必须每台梯均设有此功能。自发电状态下管制运行的避难层一般与消防避难层一致。

2)适用梯种:除了NPH、GVF、GHVF、GVF-R、GHVF-R、GVF-O、GVF-B系列电梯外的全梯种可选配。

3)注意事项:1.当具有全部电梯运行用的自发电容量时不必管制运行,可不选用本功能。

2.设置紧急用电梯时,自发电装置应能提供紧急用电梯1台和其它电梯1台合计两台以上的容量。而且此时一般电梯最好加上消防迫降功能。

54.副操纵箱功能

1)功能解释:

本功能适用于电梯轿厢中需用两个操纵箱以方便乘客使用的场合。副操纵箱功能是在电梯的轿厢中轿门两侧设置有两个操纵箱,或在轿厢侧壁设置一个副操纵箱。其中主操纵箱,设置有层楼指令及开关门按钮、对讲机、紧急按钮及开关盒;副操纵箱只设置有层楼指令及开关门按钮。当电梯轿厢面积较大或轿厢中乘客较多时,乘客可方便地分别在主、副操纵箱中输入层楼指令或开、关门指令,而不需要集中在主操纵箱上进行操作,方便了乘客使用电梯。

2)适用范围:全梯种可选配,一般适用于轿厢额定载重量≥900kg、采用中分门的客梯。

55.夜间防范功能

1)功能解释:

本功能适用于宾馆、旅店、住宅等需夜间使用电梯的场合。接通电梯轿厢内操纵箱开关盒中的“各层停”开关,投入夜间防范功能后,电梯在运行时,必须逐层停靠并自动开门,以减少电梯的连续运行时间,从而减少电梯犯罪机会,保障电梯乘客的安全。

2)适用梯种:NPX、UAX、HVF系列电梯可选配。

56.56.延长开门时间功能

1)功能解释:

本功能适用于在电梯使用过程中需要延长电梯的保持开门时间的场合。延长开门时间功能可以延长电梯的保持开门时间,方便电梯乘客或物品进出电梯。当需要延长开门时间时,

按动电梯轿厢内操纵箱上的延长开门按钮,电梯将保持开门状态,当延长开门的设定时间到达,电梯轿顶上的蜂鸣器将报警,若不再次按动延长开门按钮继续保持开门,电梯将自动关门,恢复正常运行状态;在延长开门过程中,若按动关门按钮,电梯将退出延长开门状态,自动关门,恢复正常运行状态。

延长开门时间一般按不同梯种的不同要求分别设置,对于BVF、GVF-B系列电梯为30秒,其余梯种为180秒。

2)适用梯种:全梯种适用。其中NF电梯为标准功能。

57.不停层功能

1)功能解释:本功能适用于对建筑物中特定层楼限制电梯运行的场合。操作人员接通电梯轿厢内操纵箱开关盒中的“不停层”开关或密码操作(或通过控制柜内安装定时器在指定时间段内),可以投入电梯的不停层功能。在不停层功能投入后,电梯对预设定的特定层楼的轿内或厅外召唤指令分别不予响应或同时不予响应,从而产生了对该特定层楼不停层的效果,达到了保密运行的作用。若断开操纵箱开关盒中的“不停层”开关,电梯按正常运行状态运行。

本功能中,电梯需进行不停层运行的层楼由客户进行选定,可以是一层或多层。设定的不停层也可通过维修工具在现场调整。

2)适用梯种:全梯种可选配。

3)注意事项:1.标准GVF、GHVF、GVF-R、GHVF-R、GVF-O、GVF-B电梯中,本功能不能与专用操作功能同时选用。

2.管制运行时、停电自动平层时、维修运行时、控制机器故障时不停层开关无效。58.高峰运行功能

1)功能解释:

一般建筑物的人流高峰集中在上下班时段,在上班高峰时段,人流主要从基站向各服务层移动,而在下班高峰时段,人流主要从各服务层向基站移动。为了提高电梯的运作效率,根据电梯的这一实际使用情况,如果电梯在并联或群管理控制的方式下选用高峰时运行方式功能,则可以根据电梯人流量及人流方向,快速疏导人流。一般在早上上班人流高峰时段,当投入上班高峰服务功能时,各电梯响应完最后一个轿内或厅外召唤后,马上由服务层直接返回到基站,并集中由基站向上运行,以便快速输送在基站候梯的上班人流。而在下午下班人流高峰时段,当投入下班高峰服务功能时,各电梯响应完最后一个轿内或厅外召唤时,电梯会根据并联或群控系统指定的运行段,马上由基站直接返回至顶层(或指定层),以便快速输送在各服务层候梯的下班人流。高峰运行功能根据人流高峰期的交通流量变化,处理各项繁忙情况,从而加强了电梯在高峰期的运输能力,提高了电梯的服务效率。

2)适用梯种:全梯种可选配,一般用于并联或群控电梯。

3)注意事项:1.高峰运行时段一般由客户提供,可在合同中注明。如合同中无注明或客户无要求,可由我司指定,如果客户在使用过程中需对高峰时段进行修改,可由我司工程人员在现场进行修改。

2.并联或群控电梯采用上下班高峰运行功能时,一般组内每台电梯所设定的高峰运行时段是一致的;当客户要求组内每台电梯的高峰运行时段设置不一致时,请特别咨询。59.独立运行功能

1)功能解释:

使用设于轿内操纵箱开关盒内的独立运行开关,使该台电梯与群管理控制电梯系统中分离出来,进入独立运行状态(即单控运行),以满足电梯的特殊使用需要。此时该台电梯必需配置独立的厅外召唤箱。

2)适用梯种:全梯种可选配,一般适用于并联或群控电梯。

60.密码操作层服务功能

1)功能解释:

本功能适用于对特定层的指令登记作出限制以达到保密目的的场合。设置了密码操作层楼服务功能后,只有通过在电梯轿厢的按钮上输入特定的密码,才能对特定层楼的内指令作出登记,电梯才能驶往该特定层楼。本功能可以限制特定层楼的内指令登记,使特定层楼的保密性得到了很大的加强,为电梯用户提供了很好的保密服务。

设置了密码操作层楼服务功能后,电梯在正常的运行状态下不会登记特定层楼的内指令。要登记特定层楼的内指令,要在接通了电梯轿厢内操纵箱开关盒中的“密码层”开关的状态下,同时按住操纵箱面板上的“开门”和“关门”按钮2秒以上,当“开门”和“关门”按钮的指示灯闪烁时,可以松开手;在“开门”和“关门”按钮指示灯闪烁的时间内(约5秒),按照预设定的密码,按动操纵箱上的内指令按钮,这时层站按钮不亮灯,当密码正确,特定层楼的内指令将被登记,该层楼的内指令的按钮灯点亮,电梯可以驶往特定层楼;完成对特定层楼的服务后,电梯将再次进入正常运行状态,若需再次去特定层楼,电梯乘客必须进行再次的密码操作。

在本功能中,特定层楼和密码由客户进行选定,可在控制屏内设置。

2)适用梯种:UAX、NPX 、HVF系列电梯可选配。

3)注意事项:1.密码操作层最多3层,在操纵箱上对每一密码层进行设置。

2.若在操纵箱上设置一个一起切换多个密码层的密码呼唤登陆和通常呼唤登陆切换开关时,密码操作层可以4层以上。

3.密码标准为3位,最多4位;密码登陆层为多层时,每层密码不同。

4.另外,还可通过密码设置来只响应指定楼层密码正确的厅外召唤、通过密码设置只对特殊层的层站呼唤和厅外召唤响应功能(特殊层有特殊事件导致短时间乘客集中时使用),密码层站由用户决定,并可更改,但这两项功能密码层设置最多2层。

5.NPH、GVF、GHVF、GVF-R、GHVF-R、GVF-O、GVF-B系列电梯可用IC卡实现相同功能。

61.密码操作调整开门时间功能

1)功能解释:

本功能适用于在特定事件下,某一楼层在一段时间内需要延长或缩短开门时间时适用。本功能在开门时间自动调整标准功能的基础上,增加通过密码操作来人工调整指定层开门时间功能,方法是同时持续按下开、关门按钮2秒钟,开关门按钮开始闪烁,表示准备调整。这时手迅速离开开关按钮,欲延长(或缩短)开门时间,只需反复操作关门按钮,每按动一次变动2秒,调整范围为2-60秒,在这之外无论如何按动也不会变动。调整结束后,再次同时按动开、关门按钮可以解除密码操作,若忘记30秒后会自动解除。

2)适用梯种:UAX、NPX 、HVF系列电梯可选配。

3)注意事项:1.本功能需要指定调整层,调整层的设定可在现场使用维修工具修改,但不能通过密码操作来实现。

2.电梯停止在指定调整层时开门时间为密码设定时间,当停止在指定调整层以外时,由开门时间自动调整功能来决定开门时间。

62.轿内IC卡设置保密层功能

1)功能解释:

轿内IC卡保密层功能可以分为以下几种:

轿内无权限IC卡功能

轿内IC卡功能各层均为保密层权限层不止一层

轿内权限IC卡功能分公共区及保密区权限层仅为一层

轿内IC卡保密层功能可通过在轿厢内增设IC卡读卡器,在操纵箱开关盒上设置相应的转换开关,并对IC卡进行不同的设置,刷卡后可以实现对IC卡预先设定层楼的轿内指令予以响应,达到保密运行的作用。当要恢复轿内操纵箱的正常按钮操作,可通过操纵箱开关盒上的转换开关转换。在电梯处于消防和检修状态下,轿内IC卡保密层功能无效,恢复操纵箱正常按钮操作。根据IC卡不同的设置,轿内IC卡保密层功能可分为以下几种:

A、轿内无权限IC卡保密功能

在轿内无权限IC卡保密功能状态下,操纵箱上保密层楼层按钮无效,如果乘客要进入保密楼层,需将IC卡在轿内的读卡器前稍作停留,当读卡器确认后可按动操纵箱上的任一保密层的楼层按钮。如果乘客要到达的楼层不是保密层,此时不需刷卡,可直接按动操纵箱上的非保密层的楼层按钮。

B、轿内刷卡自动选层功能

在轿内刷卡自动选层功能状态下,操纵箱上的保密层楼层按钮无效,需在刷卡后才能被登记目的保密层,而且此时IC卡的权限层仅为一层,即刷卡后只能到达IC卡预先设定的那一层保密层,其他保密层不能到达。当乘客要求进入IC卡指定的那层保密层时,只需在轿内的读卡器前稍作停留,电梯即自动前往IC卡指定的权限层,而不需再按操纵箱上的层楼按钮。此时,保密层之间不可实现互访。当从保密层到达非保密层时可不需刷卡。

C、轿内刷卡手动选层功能

在轿内刷卡手动选层功能状态下,操纵箱上的保密层按钮无效,需在刷卡后才能选通操纵箱上保密层的楼层按钮,而且此时IC卡的权限层不止一层。当IC卡在轿内读卡器稍作停留后,IC卡预先设定的那几层保密层楼层按钮被激活,乘客可以从被激活的楼层按钮中选择其中一层,而IC卡权限层以外的保密层楼层按钮仍然无效,当乘客选择了目的保密层的楼层按钮后,电梯才可到达乘客要求的保密层。由于IC卡的权限层不止一层,因此可以实现保密层之间的互访,但由IC卡权限中的一层保密层到达权限中的另一保密层时,仍需进行轿内刷卡手动选层操作。当有公共区时,电梯由保密区到达公共区(非保密层)时可不需刷卡。

2)适用梯种:全梯种可选配。

3)注意事项:1.如需我司提供IC卡设备及IC卡,我司将提供非接触式IC卡。

2.如果由客户负责IC卡设备及IC卡,需将IC卡设备及IC卡的技术参数、外型尺寸、

安装尺寸及电源要求等提供给我司,并由我司进行最后书面确认。

63.厅外IC卡设置保密层功能

1)功能解释:

正常时厅外召唤箱呼梯按钮无效,乘客需将IC卡在厅外的读卡器前稍作停留,当读卡器确认后才可按动召唤箱的呼梯按钮,如果召唤箱上仅有一个呼梯按钮,则可以实现刷卡后自动呼梯而不需再按呼梯按钮。当不需要厅外IC卡保密功能时,可通过设于轿内操纵箱开关盒上的转换开关恢复召唤箱的正常呼梯功能即可。当电梯处于消防和检修状态下时,厅外IC卡保密层功能无效,恢复厅外召唤箱的正常驻呼梯功能。在本功能中,客户可以根据实际情况设置一层或多层厅外IC卡保密层,并且每层保密层在厅外的召唤箱均设有一个读卡器。

2)适用梯种:全梯种可选配。

3)注意事项:1.如需我司提供IC卡设备及IC卡,我司将提供非接触式IC卡。

2.如果由客户负责IC卡设备及IC卡,需将IC卡设备及IC卡的技术参数、外型尺寸、安装尺寸及电源要求等提供给我司,并由我司进行最后书面确认。

64.6 4.轿内报站钟功能

1)功能解释:

本功能适用于需向在厅外候梯的及轿厢内搭乘的乘客提供电梯到站的预提示服务的场合。设置有轿内报站钟功能的电梯在轿顶和轿底分别装有报站钟,当电梯上行到预定停止层减速后而未平层,轿顶报站钟发出清脆的钟声提醒乘客的注意;同样地,当电梯下行到预定停止层减速后而未平层时,轿底报站钟亦发出清脆的钟声提醒乘客的注意,为电梯乘客提供很好的电梯到站预提示服务。

2)适用梯种:全梯种可选配。

3)注意事项:轿内报站钟功能不能与语音报站功能同时选用。

65.轿内超载指示功能

1)功能解释:

当采用了轿内超载指示功能时,电梯轿厢的载重量超过额定载重量的110%时,在轿内的指层器可显示“超载”字样,以示电梯处于超载状态。在这种状态下要减轻电梯轿厢的载重量,使其小于额定载重量的110%,“超载”字样自动消除。

2)适用梯种:全梯种可选配。

66.厅外满载指示功能

1)功能解释:

当采用了厅外满载指示功能时,电梯轿厢的载重量超过额定载重量的80%时,在厅外的指层器可显示“满员”字样,以示电梯处于满载直驶状态,暂不应答厅外召唤指令,当电梯轿厢的载重量小于额定载重量80%后,厅外的指层器的“满员”字样自动消除,电梯自动恢复为集选控制状态。

2)适用梯种:全梯种可选配。

67.厅外报站灯(含报站钟)功能

1)功能解释:

可通过设置在厅外的报站灯和报站钟提醒厅外候梯乘客:电梯到达了,通过声/光来引导乘客,以免乘客错过电梯。

2)适用梯种:全梯种可选配。一般适用于群控电梯。

3)注意事项:当群控电梯采用FI-320、FI-16、CIP-500、CIP-50时,必需采用厅外报站钟,但群控加收费用未含厅外报站钟费用。

68.光电保护功能

1)功能解释:

本功能适用于对进出电梯的乘客或物品需进行无触碰式保护的场合。光电保护功能即光电保护即光电+安全触板,设置有光电保护的电梯在轿门侧的安全触板装有光电开关,红外光束在安全触板的开孔中射出。在关门过程中,如有乘客或物品挡住了光电开关发出的光束或触及安全触板时,电梯立即停止关门,并重新打开梯门,确保安全。

2)适用梯种:全梯种可选配,中分门电梯配置两组安全触板,旁开门电梯配置一组安全触板。

3)注意事项:一般情况下,电梯采用单光电保护,即只有1束红外光束;而当电梯选用了残疾人功能时,需采用双光电保护,即有2束红外光束(注:在较低的位置多加一束光)。

69.光幕保护功能

1)功能解释:

本功能适用于需对电梯乘客的进出电梯门提供无碰撞式保护的场合。光幕保护功能是通过安装在轿厢门的光幕保护装置,在电梯轿厢门口发出多束的红外光光束,在电梯关门的过程中,如有乘客或物品挡住了这些红外光光束中的一束,电梯立即停止关门,并立刻把门打开,防止电梯轿门碰撞到乘客或物品。

选用了光幕保护功能后,电梯上原安装的安全触板将会被光幕保护装置取代,但由于光幕是发出了多束的红外光光束,改善了选用光电保护功能时只有1束或2束红外光光束的局限性,可通过多束的红外光光束在整个开门区域中进行有效的保护,可靠地实现了无碰撞式的保护,更好地保障了使用电梯的乘客的人身安全。

2)适用梯种:全梯种可选配。

3)注意事项:1.目前我司提供的为94束光幕保护装置。

2.光幕区城:最高光束——距踏板1710㎜、最低光束——距踏板31㎜。

70.光幕保护+安全触板保护功能

1)功能解释:

本功能适用于需对电梯乘客的进出电梯门提供无碰撞式保护的场合。,设置有光幕保护+安全触板保护功能的电梯在轿门侧的安全触板装有光幕保护装置,且安全触板中间开缝,可让光幕装置的红外光束射出。在关门过程中,如有乘客或物品挡住了光幕发出的任一光束或触及安全触板时,电梯立即停止关门,并重新打开梯门。从而可对整个门区进行更有效的保护,即使是对透明物体,安全触板仍可起到有效的门保护作用。

光幕保护+安全触板保护功能,可通过多束的红外光光束以及安全触板机械装置在整个开门区域中进行有效的保护,可靠地实现了无碰撞式的电子式+机械式的保护,更好地保障了使用电梯的乘客的人身安全。

2)适用梯种:全梯种可选配。

3)注意事项:1.目前我司提供的为94束光幕保护装置。

2.光幕区城:最高光束——距踏板1710㎜、最低光束——距踏板31㎜。

71.残疾人使用功能

1)功能解释:

本功能适用于有乘坐轮椅的残疾人员使用电梯的场合。一般的残疾人功能是专门为乘坐轮椅的残疾人方便地使用电梯而设置的,主要是通过残疾人员专用操纵箱和残疾人厅外召唤箱来实现的。一般情况下残疾人操纵箱及残疾人召唤箱不带盲文按钮,残疾人员专用操纵箱装在电梯轿厢侧壁,而残疾人厅外召唤箱增设在比一般厅外召唤箱稍低的位置,并且电梯系统已经预设了较长的自动开门保持时间(约10秒),以方便乘坐轮椅的残疾人进出电梯。此时电梯原来的轿内操纵箱及厅外召唤箱仍可正常使用。一般情况下,客户可以按以下配置组合选用残疾人操纵箱及残疾人召唤箱(一般不带盲文按钮):

①、只选用轿内残疾人操纵箱

电梯功能解释

电梯功能解释 1、全集选控制 ①共乘方式 电梯一边应答轿内召唤,一边依次应答与运行方向同方向的厅外召唤。 ②换方向运行功能 如果完成运行方向的召唤(包括基站),则自动地换方向运行,尽快应答反方向的召唤。 ③待机 当无基站时,完成全部召唤服务后,在最后服务的楼层上关门待机。 当有基站时,可以使电梯回到基站待机。 ④门的开启、关闭 当登记要去的楼层召唤后,电梯自动地关门、出发、平层、开门。 2、检修运行方式 操作人员通过此功能可在电梯的机房、轿内或轿顶用点动运行方式控制电梯在井道中以0.25米/秒的速度慢速行驶。同样,检修时电梯在门区内开关门按钮也为点动开关门。 3、召唤功能 ①轿内召唤: a.按压操纵箱的各层召唤按钮,除电梯所在层的召唤灯不能自保外,其余召唤灯都应亮灯。 b.电梯应按召唤顺序停站,当电梯运行至被召唤的层楼时,对应的轿内召唤灯应熄灭。 ②厅外召唤: a.电梯能按楼层顺序应答厅外的召唤。 b.电梯停靠层的厅外召唤试验:电梯所在层和电梯运行方向相同的厅外召唤应不能登记,但关门过程中按压该按钮应能重开门;电梯所在层和电梯运行方向相反的厅外召唤应能登记。 4、电梯自救运行 电梯故障的发生可能会导致电梯在非平层区(离平层位置超过125mm)停车,当故障被排除后或该故障并不是重大的安全类故障时,电梯会自动以低速进行自救运行,并在最近的服务层停车开门,以防止将乘客困在轿厢中。 5、到站自动开门 在自动状态、司机状态或专用状态下,电梯响应指令信号运行,到达服务层后自动开门。 6、自动关门

在自动状态运行时,电梯到站自动开门后,延时若干时间自动关门。 7、对讲机通讯、警铃 可通过轿内对讲机与机房(或值班室[有三方通话功能时])直接对话。可在轿箱按压操纵箱上的“紧 急呼唤”按钮,使轿顶警铃发出响声,通知值班人员。 8、关门按钮提前关门 在自动状态运行时,电梯到站自动开门后,可按压关门按钮直接关门。 9、开门按钮开门 电梯关门过程中,可按压开门按钮重新开门。 10、故障重开门 如果电梯持续关门10秒后,尚未使门锁闭合,电梯就会转换成开门状态。 11、起动补偿 使用数字开关量在电梯启动时进行力矩补偿,从而保证电梯在不同负载下都有较好的启动舒适感。 12、满载直驶 为保持最大运行效率,在自动状态,当电梯轿厢的载重大于额定载重量的80%时,电梯自动将运行方式切换到直驶运行状态。在直驶运行状态下,电梯将优先响应当前运行方向上的内召唤指令,若当前运行方向上无内召唤指令登记则电梯自动响应该方向的最远外召唤指令。 13、闲驶时轿内照明、风扇自动断电 *如果电梯在30分钟内运行的次数是3次或小于3次,系统判断此时为闲驶状态,则3分钟无呼唤后自动熄灭照明灯、风扇。 *如果电梯在30分钟内的运行次数超过3次,系统判断此时为繁忙状态,则30分钟无呼唤后自动熄灭照明灯、风扇。 *对于观光电梯照明灯不自动熄灭(除泊梯外)。 14、故障历史记录 电梯系统具有全面合理的系统故障自动检测和存储功能,当电梯有故障发生时,电梯自动检测出故障发生的原因、位置和状态,并对故障作出及时的分项登录和分级处理。电梯维修保养人员可通过电梯系统的微机故障记录表了解电梯发生故障的资料,以及时排除电梯故障。 15、井道层楼数据自学习 通过此功能能使电梯自动对建筑物层楼高度进行自测定,当测定工作完成后,层楼高度的数据会自动存贮在电梯系统的微机中,这样电梯微机就能准确计算出该建筑物内各层的位置,对电梯的加减速及平层位置实现精确的控制。 16、层楼位置信号的自动修正 在运作过程中,电梯系统会对轿厢所在的位置作监测和分析,当由于故障或人为操作而使电梯轿厢

日立电梯控制技术介绍

电梯控制技术介绍 一、电梯技术要求 1、电梯性能指标 2、电梯型号 二、电梯机械产件整体简单介绍

电梯系统的组成情况基本相同,主要由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、对重装置系统、安全保护系统、电气控制及信号系统等组成。其中UAX无机房电梯将曳引机、控制柜及限速器置于井道内,取消了专用的机房设置。 NPX、NPH、GVF、NF电梯的整体结构图——见有机房电梯整体结构图 UAX电梯的整体结构图——见无机房电梯整体结构图 1、曳引系统: 功能:输出与传送动力,使电梯运行。 组成:主要由曳引机、曳引绳、导向轮、反绳轮等组成。 曳引机:包括电动机、制动器和曳引轮在内的靠曳引绳和曳引轮槽摩擦力驱动或停止电梯的装置。 曳引绳:连接轿厢和对重装置并靠与曳引轮槽的摩擦力驱动轿厢升降的专用钢丝绳。 导向轮:为增大轿厢与对重之间的距离,使曳引绳经曳引轮再导向对重装置或轿厢一侧而设置的绳轮。 反绳轮:在轿架和对重框架上部的动滑轮。根据需要曳引绳绕过反绳轮可以构成不同的曳引比。 2、导向系统: 功能:限制轿厢和对重的活动自由度,使轿厢和对重只能沿着导轨作升降运动。 组成:由导轨、导靴和导轨支架组成。 导轨:供轿厢和对重运行的导向部件,由钢轨和连接板组成。 导靴:设置在轿架和对重装置上,使轿厢和对重装置沿导轨运行的导向装置。 导轨支架:固定在井道壁或横梁上,支撑和固定导轨用的构件。 3、轿厢: 功能:用以运载乘客或其他载荷的轿体部件。 组成:由轿架和轿厢组成。 轿架:固定和支撑轿厢本身和运载重量的承重框架,一般由上梁、立柱、底梁等组成。

轿厢:是电梯的工作容体,具有与载重量和服务对象相适应的空间。由轿底、轿壁、轿顶、装饰顶等组成。 4、门系统: 功能:封住层站出入口和轿厢出入口。 组成:由轿门、层门、开门机、门套等组成。 轿门:设在轿厢入口的门,由门板、轿门导轨架、轿厢地坎等组成。 层门:设在层站入口的门,又称厅门,由门板、层门导轨架、层门地坎、层门联动机构等组成。 开门机:使轿厢门和层门开启或关闭的装置。 门套:装饰层门门框的部件,主要起定位及保证与门扇之间的间隙符合安全标准要求的作用。 5、对重装置系统: 功能:用来平衡全部轿厢质量和一部分额定载重量。 组成:由对重块和对重框架等组成。 对重装置:由曳引绳经曳引轮与轿厢相连接,在运行过程中起平衡作用的装置。 6、安全保护系统: 功能:保证电梯安全使用,防止一切危及人身安全的事故发生。 组成:主要由限速器、安全钳、缓冲器、门锁等组成。 限速器:当电梯的运行速度超过额定速度一定值时,其动作能导致安全钳起作用的安全装置。 安全钳:限速器动作时,使轿厢或对重停止运行保持静止运行状态,并能夹紧在导轨上的一种机械安全装置。 缓冲器:位于行程端部,用以吸收轿厢动能的一种弹性缓冲安全装置。 门锁装置:轿门与层门关闭后锁紧,同时接通控制回路,轿厢方可运行的机电联锁安全装置。 极限开关:当轿厢运行超越端站停止装置时,在轿厢或对重装置未接触缓冲器之前,强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

电梯名词解释整理版

内选:内选是电梯轿箱内的选层信号。可以是通过按钮的形式实现,也可以通过其它的信号输入方法实现,(比如通过读卡器输入或其它的方式输入)。内选(CAR BUTTON)在奥的斯一般用英文缩写符号CB来表示功能:(1)当内选被登记以后,与轿箱运行方向相同的内选信号将会很顺序应答。(这里有个问题,当电梯速度超过1.5m/s以后,电梯的运行曲线会有两条以上,当电梯已经启动在速度较高的长行程时,这个时候你按了最近的内选,会有可能因为应答该内选必须使用短行程曲线而使电梯不能够顺序应答该信号而会继续应答启动前登记的信号)(2)轿箱停在某层或者正在向该层减速的时候,则该层的内选信号将不被登记(3)当内选信号被登记时,内选信号登记按钮灯(CTTL)将被点亮,并一直保持到电梯应答了该信号或者系统因为其它原因而取消内选信号时。(4)内选信号将会在门区内(DZ)被消号(5)如果在轿箱运行方向再没有内选信号时,其它所有内选信号将会在减速点被消号,这也就是反向消号(6)当CTTL点亮时,内选登记蜂鸣器CBS将会鸣响(需要有内选带声音的功能选项时该功能才有效) (二)外呼:外呼是电梯大厅外的选层信号。可以是通过按钮的形式实现,也可以通过其它的信号输入方法实现,(比如通过读卡器输入或其它的方式输入)。外呼(HALL BUTTON)在奥的斯一般用英文缩写符号HB来表示功能:(1)当外呼信号被登记时,与电梯轿箱运行方向相同的外呼信号将被顺序的应答。(这里同样也有跟内选相同的问题就是:当电梯速度超过1.5m/s以后,电梯的运行曲线会有两条以上,当电梯已经启动在速度较高的长行程时,这个时候你按了最近的外呼,会有可能因为应答该外呼必须使用短行程曲线而使电梯不能够顺序应答该信号而会继续应答启动前登记的信号)(2)与内选不同,最后一个反方向的外呼信号也将会被应答的(3)如果电梯轿箱停在某一层,则同方向的外呼会使该层门重新开启,反方向的外呼信号将被保持。(4)外呼信号将在下列情况下被正常消号:(a)如果呼梯信号在减速点前被登记,将会在减速点被消号(b)如果呼梯信号在减速点后被登记,将会在接到DZ被消号(当然还有其它被消号的原因,比如急停,检修,故障等,因为不属于正常消号,所以在这里不介绍)(5)当乘客将中间层的“上,下”外呼都选上,当电梯到达此层(再没有其它信号)时,系统会把本层的跟刚才电梯运行方向相同的外呼消号,但保持反方向信号,同时电梯将关门,并在门完全关闭以后在重新打开门,同时系统内的电梯运行方向改变并取消跟刚才电梯运行方向相反的外呼信号。(6)在“LNS”满载信号输入时,满载指示灯会点亮,此时外呼信号将不会起作用,电梯将不会因为呼外而停止,但外呼信号会保持住。(7)当外呼HB信号被登记以后,外呼按钮灯(CTTL,DTTL)将被点亮。(8)当外呼按钮被按下的时候,轿箱内的外呼提示蜂鸣器将鸣响。(当系统有外呼提示功能时才有此功能,正常下奥的斯电梯不带此功能) (三)长、短行程: 长行程运行和短行程运行是一个基本概念。电梯在运行的时候,为了提高效率,会预先设定几条速度曲线,一般比较常用的有“长行程速度曲线(这个也就是额定速度曲线)、短行程速度曲线(这个一般是达不到额定速度的,是额定速度的百分之多少)、再平层速度、救援速度、寻址速度、自学习速度、检修速度等。 一般情况下,电梯运行一层使用的就是短行程速度曲线,电梯运行两层以上的时候使用长行程速度曲线。这是因为,在短行程运行的时候,电梯走的是单层,电梯从开始加速-到达额定速度-在减速到停车,这个过程可能就会使电梯过层,因为单层的楼层距离根本就不能够完成电梯到达额定速度并且减速的过程,所以就使用比较低的短行程速度,电梯运行在短行程的时候,因为短行程的速度比较低,所以就可以完成一个完整的加速-额定速度运行-减速停车的过程。

日立电梯资料

日立YPVF电梯操作模式说明(MODE) MODE - 0 - SET 功能:回复正常的显示 用法:不论曾经MODE入任何的模数, 都会自动重置,回复楼层显示状态 重置:自动RESET MODE - 1 - SET 功能:电梯运行时间显示 用法:以十进制显示电梯运行的时间。如显示000123,即共运行了123小时 此模式纯粹观察用,如要更改则参考MODE - 24 - SET 重置:MODE - 1 - RESET MODE - 2 - SET 功能:监视器故障资料读取及全部清除 用法:1.按INC 钮使故障资料由01 读取直到74 後,按下RESET 钮直至正常显示才放手,故障记录清除 2.可先按MODE - 10 - SET 后才再按MODE - 2 -SET,故障资料会自动由01 显示至74, 但显示的时间颇长。 (每个数相间约3秒) 3.清除故障记录之前,先记下由01 到74 的数据作为参考。有些故障记录是不能直接清除,(处理了故障成 因后),可开关电源开关一次,再MODE - 2 - SET 清除即可 重置:RESET MODE - 3 - SET

功能:机房控制电梯低速运行 用法:1. 机厢必须是正常快速状态,并且已关了内外门 2. 按7字钮为控制电梯慢速上升,按4字钮为控制电梯慢速下降 重置:MODE - 3 -RESET MODE - 4 - SET 功能:最低层机厢按钮记录 用法:1.如正常快速状态时,使电梯快速到最低层 2.如维修状态时,电梯自动慢速落运行(参考MODE - 21 - SET)重置:自动RESET MODE - 5 - SET 功能:中间层机厢按钮记录 用法:如正常快速状态时,使电梯快速到中间楼层 重置:自动RESET MODE - 7 - SET 功能:最高层机厢按钮记录 用法:1.如正常快速状态时,使电梯快速到最高层 2.如维修状态时,电梯自动慢速上升运行(参考MODE - 21 - SET)重置:自动RESET MODE - 10 - SET 功能:监视器故障资料自动读取

电梯标准配置与功能解释

电梯标准配置及功能解释 1、全集选控制 ①共乘方式 电梯一边应答轿内召唤,一边依次应答与运行方向同方向的厅外召唤。可在轿箱按压操纵箱上的“紧急呼唤”按钮,使轿顶警铃发出响声,通知值班人员。 16、层楼位置信号的自动修正 在运作过程中,电梯系统会对轿厢所在的位置作监测和分析,当由于故障或人为操作而使电梯轿厢位置

日立HGP说明书

【日立】日立电梯GHP手持编程器使用说明(2008-11-09 15:21:36) 分类:〖调试代码●技术文章〗标签:日立电梯ghp手持编程器使用 说明杂谈 日立电梯GHP手持编程器使用说明 GHP操作流程: 1)把GHP与厅外检修柜XHP连接 2)把电源开关拨至15V 3)输入6位密码,按(ENTER) 4) GHP显示上次操作的电梯工号,如要对同一电梯进行操作(相同工号),则按(EVTER),否则按(RUTERN)重新输入工号,确定工号后选择电梯型号(UAS II),按(EUTER)直接进入操作菜单 GHP按键功能说明: 按键名称功能备注 FUNC 功能键备用按钮 MODIFY 修改键修改各种数据 CLEAR 清除键 1)删除错误的输入2)清除“专用运行”“层高测定”等 K/H/B 数制转换键十,十六,二进制转换 MENU 菜单键见下表菜单介绍 RETURN 快捷键返回上级菜单 ▲向上翻页键向上翻页/减1/向上移动 ▲向下翻页键向下翻页/加1/向下移动 ENTER 确认键确认或输入有效 START 开始键起动 门止动门止动键门止动 ●小数点键修改电梯规格表参数 —负号键修改电梯规格表参数 其他键配合各功能键完成各种输入 GHP菜单介绍: 一级菜单二级菜单三级菜单快捷键备注 运行信息楼层显示 MODE+0+ENTER 时间显示 MODE+1+ENTER 运行次数 速度显示 MODE+27+ENTER 运行模式 MODE+40+ENTER 显示当前电梯运行模式

运行设置最低层 MODE+4+ENTER 中间层 MODE+5+ENTER 任意层 MODE+6+ENTER 最高层 MODE+7+ENTER 专用 设置 MODE+15+ENTER 取消 MODE+15+CLR 门止动 设置门止动 取消 呼叫保持 设置 MODE+21+ENTER 取消 MODE+21CLR 取消设置 数据读写主微机读写 MODE+22+ENTER 可对各类元件进行读,写 SCLA读写 MODE+23+ENTER 主微机位显示 MODE+30+ENTER SCLA数据位显示 MODE+31+ENTER 规格表修改 调试与试验层高测定 设置 MODE+11+ENTER 取消 MODE+11+CLR WD110%取消 设置 MODE+13+ENTER 取消 MODE+13+CLR SDS试验设置 MODE+14+ENTER 取消 MODE+14+CLR 高速减速距离 MODE+51+ENTER 中速减速距离 MODE+52+ENTER 上行停车距离 MODE+53+ENTER 下行停车距离 MODE+54+ENTER 称重初始化 关门 取消设置 故障读取故障记录第一次—第三十二次故障 故障详解故障1-8 故障9-16 故障17-24

电梯基本功能解释

电梯基本功能解释 1.超载保护功能 当电梯轿厢的载重量超过额定载重量的110%时,电梯不允许关门起动,在层站平层位置保持开门状态,不能起动运行。 在这种状态下要减轻电梯轿厢的载重量,使其小于额定载重量的110%,就可消除超载保护状态,电梯恢复正常运行状态。 2.超载报警功能 当电梯轿厢的载重量超过额定载重量的110%时,电梯不允许关门起动,此时轿顶蜂鸣器发出警报信号,以示电梯已超载、不能起动运行。 在这种状态下要减轻电梯轿厢的载重量,使其小于额定载重量的110%,就可自动消除警报信号,电梯恢复正常运行状态。 3.光幕保护功能 光幕保护功能对电梯乘客的进出电梯门提供无碰撞式保护,是通过安装在轿厢门的光幕保护装置,在电梯轿厢门口发出多束的红外光光束,在电梯关门的过程中,如有乘客或物品挡住了这些红外光光束中的一束,电梯立即停止关门,并立刻把门打开,防止电梯轿门碰撞到乘客或物品。 电梯具备光幕保护功能后,电梯上原安装的安全触板将会被光幕保护装置取代,由于光幕是发出了多束的红外光光束,改善了选用光电保护功能时只有1束或2束红外光光束的局限性,可通过多束的红外光光束在整个开门区域中进行有效的保护,可靠地实现了无碰撞式的保护,更好地保障了使用电梯的乘客的人身安全。 说明:1.目前我司提供的为94束光幕保护装置。 2.光幕区城:最高光束——距踏板1710㎜、最低光束——距踏板31㎜。4.开门异常自动选层功能 当电梯因开门受阻而无法正常打开时,电梯系统会自动对开门时间进行计算,当时间超过设定值时,电梯会自动关门并运行到邻近的服务层尝试再开门,以使当电梯某层发生开门故障时,到该层的乘客能在邻近的层楼离开轿厢;且电梯系统保持正常运行状态,避免由某层的发生开门故障而影响正常的电梯运行。

日立电梯调试资料

广日电梯调试资料 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后 轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。 4轿内检修上行可用1 1 L 1 4高层站的内指令输入点短接。 5轿内检修下行可用11L40 与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1 .轿顶检修上行11L40与21L6短接[X11亮] 2。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。 3检修运行电梯状态; 当11L40 与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ 上行;SJ上行或XJ上行]。当门完全关闭后[Y3熄;GMJ下行。丫14或Y15 'Y12'Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指

令方向一致; 如否,就要将变频器LF5 的设定值[0/1]改变; 直到电梯的运行方向与你的指令 方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。 4.检修状态运行停止后应立即开门。 5?请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上'下行的行程不要控制太长。 6. 在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1.检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2.检查轿顶检修是否优先。 3.在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。 4.若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程检查。查看井道件安装是否正确。 D.测层高。 1.电梯在最低层平层,保持正常状态待命。 2.将PLC运行开关置OFF 用HPP将M812置0N;M811 M510置OFF M150置ON[M150 是测层高的开关,M510自动,M811上减速M812下减速]C235清零

常用电梯功能解释

电梯功能解释 1.全集选控制运行功能 1)功能解释: 根据轿厢内选层指令和厅外的层楼召唤指令,集中进行综合分析处理,自动选向并顺向依次应答指令的高度自动控制功能。 2.超载保护功能 1)功能解释: 当电梯轿厢的载重量超过额定载重量的110%时,电梯不允许关门起动,在层站平层位置保持开门状态,不能起动运行。 在这种状态下要减轻电梯轿厢的载重量,使其小于额定载重量的110%,就可消除超载保护状态,电梯恢复正常运行状态。 2)适用梯种:全梯种标准功能。 3.超载报警功能 1)功能解释: 当电梯轿厢的载重量超过额定载重量的110%时,电梯不允许关门起动,此时轿顶蜂鸣器发出警报信号,以示电梯已超载、不能起动运行。 在这种状态下要减轻电梯轿厢的载重量,使其小于额定载重量的110 %,就可自动消除警报信号,电梯恢复正常运行状态。 2)适用梯种:全梯种标准功能。 4.超速电气保护功能 1)功能解释:

当电梯的运行速度大于额定速度,且超过设定的限制速度(》电梯额定速度的115 %)时,电梯系统将强制制停电梯,确保乘客的安全:当电梯的运行速度超过了额定速度,并且已超过设定的限制速度时,限速器的电气开关动作切断电梯的安全回路,使电梯立即急停刹车;确保电梯安全运行。 2)适用梯种:全梯种标准功能。 3)参照标准:本功能符合国标GB7588—1995 中及要求设计。 5.超速机械保护功能 1 )功能解释: 当电梯的运行速度大于额定速度,且超过设定的限制速度(》电梯额定速度的115 %)时,电梯系统将强制制停电梯,确保乘客的安全:当电梯的运行速度超过了额定速度,并且已超过设定的限制速度时,限速器的电气开关已动并作切断电梯的安全回路后,电梯仍不停止,继续超速下行,限速器将动作并带动安全钳动作,把电梯轿厢强行钳固在井道中的导轨上,同时再次切断电梯的安全回路。 电梯的超速保护功能,在电梯的电气控制和机械结构的设计上采用了多重的安全保护措施,对电梯乘客的人身安全提供了可靠的保护。 2)适用梯种:全梯种标准功能。 3)参照标准:本功能符合国标GB7588—1995 中及要求设计。 6.安全触板保护功能 1 )功能解释: 在电梯关门过程中,当有人或物品碰撞到电梯轿门侧的安全触板时,电梯门将立即停止关闭,并重新打开梯门,以防止乘客或物品被门夹住,确保安全;当门开尽后,再自动进行关门操作。 本功能用于旁开门电梯时,为单侧安全触板保护;用于中分门电梯时,为双侧安全触板保护。 2)适用梯种:全梯种适用,其中NPX、UAX 客梯为无偿选配,其它电梯为标准功能。 3)参照标准:本功能应国标GB7588-1995 中7.5.2. 及要求设计。 7.门过载保护功能 1)功能解释:

电梯功能解释

1.全集选控制运行功能 1)功能解释: 根据轿厢内选层指令与厅外得层楼召唤指令,集中进行综合分析处理,自动选向并顺向依次应答指令得高度自动控制功能。它能自动登记轿厢内指令与厅外得层楼召唤指令,自动关门起动运行,同向逐一应答;当无召唤指令时,电梯自动关门待机或自动返回基站关门待机,当某一层楼有召唤信号时,再自动起动应答。 全集选控制功能一般作为电梯得标准控制功能,能实现无司机操纵.为适应这种控制特点,电梯在各层站停靠时间可以自动控制,轿门设有安全触板或其她近门保护装置,轿厢设有超载保护装置等。 2)适用梯种:全梯种标准功能。 2。超载保护功能 1)功能解释: 当电梯轿厢得载重量超过额定载重量得110%时,电梯不允许关门起动,在层站平层位置保持开门状态,不能起动运行. 在这种状态下要减轻电梯轿厢得载重量,使其小于额定载重量得110%,就可消除超载保护状态,电梯恢复正常运行状态。 2)适用梯种:全梯种标准功能。 3.超载报警功能

1)功能解释: 当电梯轿厢得载重量超过额定载重量得110%时,电梯不允许关门起动,此时轿顶蜂鸣器发出警报信号,以示电梯已超载、不能起动运行。 在这种状态下要减轻电梯轿厢得载重量,使其小于额定载重量得110%,就可自动消除警报信号,电梯恢复正常运行状态. 2)适用梯种:全梯种标准功能。 4.超速电气保护功能 1)功能解释: 当电梯得运行速度大于额定速度,且超过设定得限制速度(≥电梯额定速度得115%)时,电梯系统将强制制停电梯,确保乘客得安全:当电梯得运行速度超过了额定速度,并且已超过设定得限制速度时,限速器得电气开关动作切断电梯得安全回路,使电梯立即急停刹车;确保电梯安全运行。 2)适用梯种:全梯种标准功能. 3)参照标准:本功能符合国标GB7588-1995中9、8及9、9要求设计. 5.超速机械保护功能 1)功能解释: 当电梯得运行速度大于额定速度,且超过设定得限制速度(≥电梯额定速度得115%)时,电梯系统将强制制停电梯,确保乘客得安全:当电梯得运行速度超过了额定速度,并且已超过设定得限制速度

电梯基本功能解释

电梯基本功能解释: 1.五方通话:机房/控制室/轿内/轿底/轿顶/配电线电缆和通话器; 2.有/无司机电梯:在司机操作状态下,电梯的厅外召唤指令可以正常登记,司 机可以控制电梯的关门起动、选择运行方向及是否应答厅外召唤指令; 3.轿内按钮控制电梯:通过功能按钮保持门的开关,电梯的运行; 4.厅门按钮控制电梯:通过功能按钮召唤电梯,并保持门的开放; 5.误操作消除功能:可以取消电梯乘客因误操作而登记的轿内指令; 6.防捣乱功能:当电梯轿厢的载重量小于额定载重量的20%,而电梯的内指令 数大于系统设定值的电梯系统判定此时有恶作剧发生,电梯的防恶作剧功能自动投入。电梯在响应完最近层楼的内指令后,自动消除所有的内指令。 7.驻停功能:电梯在无召唤指令登记的状态下,自动返回预先设定的基站并关 门待机; 8.关门时间设定功能:可以预先设置关门时间 9.呼梯按钮嵌入自诊断功能:此功能含在电梯故障自诊断功能中; 10.重复关门功能:电梯在关门过程中因受阻或人为原因,会重复关门动作; 11.故障时自动靠站自救功能:该故障不是重大的安全类故障时,电梯可自动以 低速(15m/min)进行自动救援运行,并在最近的服务层停车开门; 12.自动找门区功能:电梯系统会自动对轿厢所在的位置进行检测和分析,当由 于故障或人为的操作而使电梯轿厢的实际位置与系统分析结果不相符时,电梯会自动以低速(15m/min)驶返最低层,以重新对轿厢位置作出校正;13.照明自动开停控制功能(15分钟):电梯进入闲驶状态一定时间(30min)内 没有召唤指令登记,电梯会自动熄灭轿厢的照明; 14.呼梯单元屏蔽功能:通过专业工具在现场设定; 15.不停站的任意设定功能:通过专业工具在现场设定; 16.待梯层的任意设定功能:通过专业工具在现场设定; 17.机房运行快车功能:在机房内操作人员可在控制柜开行快车运行; 18.机房救援运行功能:在机房内操作人员可手动盘车或开行慢车运行; 19.自动定时开关梯功能:无此功能 20.呼梯单元故障自诊断功能:此功能含在电梯故障自诊断功能中; 21.电梯故障自诊断功能:当电梯有故障发生时,电梯自动监测出故障发生的原 因、位置和状态,并对故障作出及时的分项登录和分级处理; 22.满载自动直驶功能:当电梯轿厢的载重量大于额定载重量80%时,电梯自动 将运行方式切换为满载直驶运行状态; 23.过载保护声光报警功能:轿厢的载重量超过额定载重量的110%时,电梯不 允许关门起动,此时轿顶蜂鸣器发出警报信号,以示电梯已超载、不能起动运行; 24.消防运行迫降控制功能:在建筑物发生火灾的情况下,可通过消防信号使电 梯自动返回消防避难层,以确保电梯乘客的安全的场合;消防电梯只能供消

电梯电气系统功能介绍

电梯控制系统概论(以NT 机种为例) ?电梯的基本结构 电梯的基本结构如下图示: 图1 电梯的基本结构方框图 一、 曳引系统 功能:输出与传递动力,使电梯运行。 组成:主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮、反绳轮等组成。 1 曳引机由电动机、制动器和减速箱组成,曳引机为电梯的运行提供

动力; 2曳引钢丝绳连接轿厢和对重,靠与曳引轮间的摩擦力来传递动力,驱动轿厢升降。 二、导向系统 功能:限制轿厢和对重的活动自由度,使轿厢和对重只能沿着导轨作升降运动。 组成:由导轨、导靴和导轨架组成。 三、轿厢 功能:用以运送乘客和货物的电梯组件,是电梯的工作部分。 组成:由轿厢架和轿厢体组成。 四、门系统 功能:封住层站入口和轿厢入口。 组成:由轿厢门、层门、开门机、门锁装置等组成。 五、重量平衡系统 功能:相对平衡轿厢重量,在电梯工作中能使轿厢与对重间的重量差保持在某一个限额之内,保证电梯的曳引传动正常。 组成:由对重和重量补偿装置组成。 1对重由对重架和对重块组成,其重量与轿厢满载时的重量成一定的比例,与轿厢间的重量差具有一个衡定的最大值; 2重量补偿装置用于在高层电梯中,补偿轿厢与对重侧曳引绳长度变化对电梯平衡设计影响的装置。 六、电力拖动系统

功能:提供动力,实行电梯速度控制。 组成:由曳引电动机、速度反馈装置、电动机调速装置等组成。 1曳引电动机是电梯的动力源; 2速度反馈装置为调速装置提供电梯速度信号,一般采用旋转编码器; 3电动机调速装置对曳引电动机实行调速的装置,NT电梯采用交流变频调速单元实行调速的。 七、电气控制系统 功能:对电梯的运行实行操纵和控制。 组成:由操纵装置、位置显示装置、控制柜和平层装置 1操纵装置对电梯的运行实行操作的装置,包括轿厢内的按钮及开关操纵箱、轿顶操纵箱和厅门口的召唤按钮箱; 2 位置显示装置即轿内和厅门口显示电梯所在的楼层的指示器; 3 控制柜对电梯实行电气控制的装置,安装在机房中; 4 平层装置由磁感应器和遮磁板构成。磁感应器安装在轿厢顶部,遮 磁板安装在每一层楼井道的适当位置,以遮磁板对磁感应器的插入起隔磁作用,发出平层的电信号。 八、安全保护系统 功能:保证电梯安全使用,防止一切危及人身安全的事故发生。 组成:主要由限速器、安全钳、缓冲器、端站保护装置等组成。 1限速器能反映电梯的实际运行速度,当速度超过允许值时,能发出电信号及产生机械动作,切断电路或迫使安全钳动作,它安装在机房中;

电梯功能解释代

功能代号功能名称可用性功能说明备注 FCL 全集选控制S 所有登记的轿厢和门厅呼梯指令,将按照电梯到达层站的顺序全部被响应。轿厢的运行方向将由第一次登记的轿厢和门厅呼梯指令来确定。 ECU 轿厢应急照明S 当照明电源发生故障时,自动为轿内的照明提供可再充电的应急电源 CHT 厅、轿门时间控制S 响应门厅呼梯开门的时间和响应轿内指令而开门的时间可以单独设定 FMLA 轿内通风手动及照明 自动控制 S 可通过在轿厢控制屏上的开关手动操作风扇,照明 是系统根据电梯的运行状况自动控制的。 SR 慢速自救运行S 非检修状态下,未停在平层区,电梯将自动以检修速度运行至平层区,开门放客。 BS 故障储存S 当电梯出现故障时,将相应的故障代码存到 EEPROM中,可保存最近多条故障记录,以供查询分析电梯故障原因。 BSM 抱闸动作双安全检测S 系统检测抱闸是否可靠动作,发现抱闸不能可靠动作,则进行保护动作。 RRP 逆向运行保护S 为防止电梯出现与给定的运行方向不一致而设定的保护。 WDT 主控CPU WDT保护S 主控板上设有WDT保护,当检测到CPU故障或程序有故障时,强行使主控制器输出点全部OFF,并使CPU复位。 TBP CAN通讯故障保护S 当CAN通讯发生故障时防止继续运行导致危险,电梯停车后开门停梯。 DBP 门开关故障保护S 当检测到电梯开关门超过设定次数以后仍未有效关门,系统停止开关门并输出故障。 BAM 故障自动检测S 自动检测电梯系统所发生的所有故障。 OLD 超载不启动 (蜂鸣器) S 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时,超载蜂鸣 器会鸣响以提示超载。此时显示超载,轿厢不关门, 电梯不能起动。 TRIC 运行次数 显示功能 S 为方便维护保养,在电梯控制柜内设置计数器用来 统计电梯总共运行的次数 ALM 警铃S 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮,及时通知外界。 CPI 轿厢位置 指示器 S 在轿内的操纵面板上以数字方式显示电梯所在层 站,以方便乘客了解电梯当前运行位置。 HPI 厅外位置 指示器 S 在每层楼的大厅召唤盒上以数字方式显示电梯所在 层站,以方便乘客了解电梯当前运行位置。 EFO 消防返回基站S 大楼发生火警时,系统在接收到火警信号后,将取 消所有指令和召唤信号,驱动电梯直接返回消防层,开门疏散乘客。

日立电梯调试手册

适用日立电梯GVK.GVB.GVH.GVZ.变频调速电梯 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修 开关置于检修状态。然后轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。 4轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。 5轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1 .轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮] 2 。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。 3检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ 上行;SJ上行或XJ上行]。当门完全关闭后[Y3熄;GMJ下行。Y14或Y15 `Y12`Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将变频器LF5的设定值[0/1]改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。 4.检修状态运行停止后应立即开门。 5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。 6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 2.将PLC运行开关置OFF,用HPP将M812置ON;M811、M510置OFF,M150置ON[M150是测层高的开关,M510自动,M811上减速M812下减速]C235清零。 3.PLC、RUN开关置ON,此时电梯会自动关门,检修速度上行;到达顶层后自动停下。至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n为层站数];D250=n。用编程器监测M510是否NO,如否,则测高失败,要重做上述工作。 4.注意;PLC所记录的DD202~DD[200+2n]数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC机内层高表的数值. 5.用轿内检修随意上行或下行,观层楼数显的变化是否正确并从底层上行到顶层,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车.

日立电梯优势特点介绍

日立电梯优势特点介绍 一、企业优势 ●日立电梯(中国)有限公司2006年电梯销量以22000台据全国第一 ●日立电梯(中国)有限公司为亚洲最大的日立电梯生产加工基地和全国最大的电梯生产 企业之一 ●四川日立(日立电梯(中国)有限公司分支机构)为西南地区规模最大的专业电梯公司●全国电梯行业唯一一个企业博士后工作站设在日立电梯(中国)有限公司 ●拥有全国电梯行业最大的电梯专业技术培训基地 ●拥有国家级电梯研究开发中心 ●拥有全国最大的电梯试验塔(9井道、最大载重5吨) ●建立了全国最先进、网络覆盖全国的电梯远程遥控监测管理中心 ●英国劳氏质量认证公司ISO9001国际质量保证体系授信企业 ●英国劳氏质量认证公司ISO14001国际环境管理体系授信企业 ●英国劳氏质量认证公司OHSAS18001职业健康安全管理体系授信企业 ●1987-1999年产品质量评价连续四次获“用户满意”殊荣 ●获2000年电梯行业唯一“用户满意”企业殊荣 ●获2001年全国“用户三满意”企业殊荣(全国仅海尔集团及日立电梯(中国)有限公司 获得) 二、产品技术优势 采用日本日立先进电梯技术,集日立计算机控制技术、日立高精细加工技术、日立核电安全控制技术和现代微电子技术于一身,与日本日立同步生产最新电梯产品并使用原装日立“HITACHI”商标,产品符合GB7588、日本JIS及欧洲标准 1、垂直电梯技术优势 ●主机系统:严格按日本日立技术标准、制造工艺、检测标准和试验方法进行生产检验, 其中曳引机关键部件油封和轴承日本进口,主机产品返销日本日立 ●主控制系统:采用日立独有双微机控制技术,运行效率及安全可靠性更高;运用日立最 新矢量控制变频技术,能对速度和输出力矩进行精确控制,乘坐平稳舒适。控制柜系统

日立电梯功能解释

 4.超速电气保护功能 1)功能解释: 当电梯的运行速度大于额定速度,且超过设定的限制速度(≥电梯额定速度的115%)时,电梯系统将强制制停电梯,确保乘客的安全:当电梯的运行速度超过了额定速度,并且已超过设定的限制速度时,限速器的电气开关动作切断电梯的安全回路,使电梯立即急停刹车;确保电梯安全运行。 2)适用梯种:全梯种标准功能。 3)参照标准:本功能符合国标GB7588—1995中9.8及9.9要求设计。 5.超速机械保护功能 1)功能解释: 当电梯的运行速度大于额定速度,且超过设定的限制速度(≥电梯额定速度的115%)时,电梯系统将强制制停电梯,确保乘客的安全:当电梯的运行速度超过了额定速度,并且已超过设定的限制速度时,限速器的电气开关已动并作切断电梯的安全回路后,电梯仍不停止,继续超速下行,限速器将动作并带动安全钳动作,把电梯轿厢强行钳固在井道中的导轨上,同时再次切断电梯的安全回路。 电梯的超速保护功能,在电梯的电气控制和机械结构的设计上采用了多重的安全保

日立电梯gvf2讲解

日立电梯GVF2/NPH电梯操作和调试手册类总 这三个开关分别定义为 SW1=MODE SW2=INC/ST SW3 =SET MODE:程序菜单教入 INS/ST:菜单选择 SET:确定 菜单操作说明:7段码示意表: 7段码对应示意图:

故障代码: E10—E27 A1 停止电梯所有运作功能(*1) E30—E47 A2 停止电梯所有快、慢车运行功能(*2) E50—E57 B1 停止电梯快车、部分慢车运行功能(*3) E60—E67 B2 停止电梯快车运行功能(*4) E70—E77 C2 使电梯运行至最近指令层停车,然后按A2级故障方式处理 E80—E87 E 对故障不作处理 备注:(1)当电梯同时出现2个以上的故障时,故障的处理级别按高的进行。(2)当电梯发生A、B类故障时,软件回路安全继电器#50X、运行接触器#10T和抱闸接触器#15B 立即释放,电梯数字显示立即熄灭。如果电梯发生故障是A2、B1或B2级时,软件回路安全继电器#50X在释放3秒钟后会再次吸合,这时电梯数字显示也恢复正常。(3)在电梯的这6种级别的故障中,其中A1级故障是具有自动保持性质的。也就是说当使电梯发生A1级故障的原因被排除或消除后,会继续保持A1级的处理状态,不会自动解除故障状态重新投入正常运行。而其它级别的故障在故障条件排除或消除后,可以自动使电梯恢复正常运行状态。 *1.当A1级故障条件成立时,FMT微机使电梯进入A1级故障处理的状态—停止电梯所有运作功能。所停止运作功能包括:电梯快车运行方式、慢车运行方式、电梯开关门功能、电梯显示等功能。*2.A2级故障处理时,电梯停止快、慢车运行方式,但如果电梯是在门区位置时,可以开门。*3.B1级故障处理时,电梯停止快车运行方式,只能作自救的慢车运行方式。*4.B2级故障处理时,电梯停止快车运行方式,可作任何慢车运行方式。 E11 #10T ON、OFF故障 E12 #15B ON、OFF故障 E14 #97输入信号异常 E21 #11输入信号异常 E22 #12输入信号异常 E26 规格表和数出错 E27 重复故障检出 E31 #100R输入信号异常 E32 门区感应器故障 E33 变频器异常运行 E35 厅门、轿门动作不一致 E36 变频器运行故障 E37 电梯逆转故障 E40 零速不一致 E41 电梯低速超速故障 E42 软安全回路继电器ON、OFF故障 E43 变频器控制回路失电故障 E44 #11动作超时故障 E45 #12动作超时故障 E46 速度低故障 E50 高速超速故障 E51 起动速度控制异常 E52 瞬时停电故障

相关文档