文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海中际航运中心洋山深水港生活区施工方案

上海中际航运中心洋山深水港生活区施工方案

上海中际航运中心洋山深水港生活区施工方案
上海中际航运中心洋山深水港生活区施工方案

第一部份:工程慨况

本工程为上海国际航运中心洋山深水港区一期工程,生活配套区项目,分为边检楼、公安局、污水处理站、消防站、外总体等五部份。其每个单体都设有供电、给排水、分体空调、通信、水灾报警等系统。主要分项的施工方案如下:

第二部分建筑电气工程施工方案一.电气工程施工流程

二.电气配管

(1)电气明配管施工工艺流程图

熟悉施工图纸和设计交底

施工技术资料的准备 施工现场和图纸核实 机具、材料准备和检验 电气器件平面定位和标高确定 明配管弹线和附件定位测量 明配管加工件制作 明配管施工 检验

(2)明配管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固,管间的最大距应符合下表: 钢管管卡间的最大距离

管卡与终端、弯头中点、电气器具箱(盒)边缘的距离应统一为150mm ~300mm 。室内进入落地式配电箱、台、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础50mm ~80mm 。

(3)金属断开点全部作统一形式的接地跨接,并且保证美观、可靠、接地良好。配管工作应符合下列要求:镀锌的钢导管不得熔焊跨接接地线,应用专用接地卡,二卡之间的连接线不得小于4mm 2 ,并应为铜导线。当不是镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处和二端焊跨接接地线,且不得小于6钢筋。金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和

壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

(4)当绝缘导管在砌体上剔槽打眼埋设时,应采用强度等级不小于m10的水泥砂浆保护,保护层厚度不得小于15mm

(5)焊接钢管作导管时,内外壁应防腐处理,埋设于砼内的导管内壁应做防腐处理,外壁可不做。所有管口在穿入导线前应做密封处理。

(6)本工程采用JDG紧定式电管,由于其金属管道接地连接主要有紧定式螺钉来完成,所以配管时一定要把紧定螺钉的端部旋断为止。

三.电缆槽架安装

(1)槽架安装工程工艺流程图

熟悉施工图纸资料施工现场核实施工技术文件的准备施工机具及材料的准备检验支架定位测量槽架安装产品保护

(2)施工前必须熟悉图纸,了解槽架的材质、型号、规格,并对施工现场进行实地勘察。根据水管、风管的走向及标高,从而确定槽架的走向及标高。

(3)吊支架安装要合理、整齐、美观、统一;其档距平均为1.8m,转角、分支处均有统一距离的支架固定,在每直线段需设两处防晃支架。槽架直线段每30m处预留20mm伸缩缝,槽架跨接接地线在每一直线段同一侧,安装时要横平竖直,接口要紧密,固定要牢固。

(4)吊架水、电、风管道均采用轻型支架吊挂系统。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,多层桥架距离不小于0.5m.桥架安装必须认真

做好质量自检和互检,注意支吊架有无遗留、牢固、扭曲,跨接接地线是否符合要求。

四.配线

(1)配线前应把箱(盒)、管内的积水及杂物清理干净。同类照明的几个回路,可穿在同一根管内,但管内导线根数不应多于8根。管口应先放好护圈,电线理直后,方可穿入管内。每一回路穿线完毕后,必须把回路编号用号码管套好,在箱内接线前必须复检。

(2)导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线箱(盒)内。同一建筑物内,电线绝缘层的色彩应一致,保护电线为黄绿相间,零线为淡蓝色,A相为黄色、B相为绿色、C相为红色。

(3)各回路在线槽内敷设,每隔2m~4m需用尼龙带绑扎、理齐,导线的总面积(包括绝缘层)不大于线槽面积的60%。在每个转弯、分支处及直线段内,用标签全部标明回路编号,以便将来线路维修。

五.开关、插座安装

(1)开关、插座安装的水平高度严格按设计图纸的要求放置。

(2)在安装前首先要检查开关、插座外观质量是否符合要求后,再进行安装。同一室内的开关、插座高低差为5mm,并列安装的相同型号开关、插座高低差为1mm。

(3)开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为150mm~200mm,扶梯部位开关安装位置应距第一踏步边150mm~200mm,并且同一组扶梯部从上到下开关位置要统一。

(4)单相二孔,对应插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔

与零线连接。单相三孔,对应插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接。单相孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线接在上孔。插座的接地端子不与接零端子连接,同一场所的三相插座接线的相序应一致。接地线与接零线在插座间不串联连接。

(5)同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列产品,开关的通断位置一致,操作灵活,接触可靠,相线进开关控制。暗装的开关板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面清洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

六.灯具安装

(1)灯具安装前必须进行检查:灯具及其配件是否齐全,有无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。各类灯具的安装型式和水平高度严格按图纸要求安装。

(2)吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。同一室内或场所成排安装的灯具,确定每一直线段的中心位置,随后再进行灯具的安装。

(3)灯具固定应牢固可靠,每个灯具固定用的螺钉或螺栓不少于2个,当绝缘台直径为75mm及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。金属卤化物灯具的导线应经接线柱与灯具连接,不得靠近灯具表面。

(4)嵌入顶棚内的装饰灯具固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,并且在灯盒内预留适当的余量,灯具的边框紧贴在顶棚的边框上。矩形灯具的边框与顶棚的装饰直线平行。灯具大于1kg应加吊链,大于3kg采用预埋吊钩或螺栓固定。

(5)疏散照明由安全出口标志灯和疏散指示灯组成,安全出口标志灯安装高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。疏散指示灯安装在疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙上。疏散标志灯的设置应不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其它标志牌。

(6)应急照明线路在每个防火分区有独立的应急回路,穿过不同分区的线路有防火隔离措施。

(7)手术台无影灯固定灯具的螺栓数量不少于灯具法兰底盘上的固定孔数,且螺栓直径与底座孔径相适配,螺栓采用双螺母销固。

七.电缆敷设

(1)电缆敷设前:首先打通路径,确定每一回路起点、终点的配电箱或设备的联络路径;编制电缆敷设计划及电缆排列图。电缆放线架放置在便于电缆集中敷设的地方(通常放在低压配电间附近)。同一(或同规格)电缆盘上的电缆,测试绝缘电阻符合要求后,尽量先敷设距离相对较长的电缆,随后依次敷设其他电缆。电缆要从盘的上端引出,不能使电缆在支架上及地面磨擦拖拉,以防电缆受到损伤。

(2)电缆在槽架内敷设排列整齐,尽量不要交叉,按要求进行绑扎固定。在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、竖井内的两端、人井内等地方,电缆上需设置标志牌,标明电缆的编号、型号、规格、起迄点、敷设日期。

(3)垂直电缆架设或超过45度角架设,在每个支架上必须固定,如是单心电缆不应构成闭合回路.电缆穿过建筑物外墙应采用防水密

封,穿过不同防火分区或楼板时应采用防火堵料密封.

(4)电缆架设时,水平大规格电缆尽量利用机械拉放,机械牵引速度不应超过每分钟15m,电缆应从盘上放出,不得在地上拖拉。

(5)电缆应在首尾二端留有备用量,并及时在封口中挂牌标识。电缆终端头做好之后必须做好绝缘测试工作,绝缘应在规定的要求内。电缆架设中不应在超过规定的最小弯曲半径内弯曲,并且不应有机械损伤。

(6)低压系统保安接地制式采用TN—S时,电力电缆的中性和PE 线在低压配电屏以后分开,不能混淆。

八.动力设备的接线和试运转

(1)接线前应对电机进行绝缘测试,拆除电机接线合内的连接片,用兆欧表测量各相绕组间以及对外壳的绝缘电阻,应符合额定电压为1000V以下。常温下绝缘电阻不应低于0.5兆欧,如不符合进行干燥处理。

(2)引入电机接线合的导线应有金属绕性管保护,配以同规格的绕性管接头,并应用专用接头与配管接地螺栓用铜心导线连接。引入导线色标应符合施工规范要求。仔细核对设计图纸与电机铭牌的接线,做到一一对应,与电机有关的动力柜、控制测量回路调度完毕,且经模拟动作正确无误。

(3)电机试运转应具备的条件:建筑工程装修基本结束,现场清扫正理完毕,现场照明、消防设施齐全。异地控制的电机试动转应配备通讯工具。电机和设备安装完毕、质检合格。

(4)试动转过程中应注意电机的温升,温度不得超过电机绝缘等级所规定的限值。电机空负荷试运转结束后,应恢复联轴器的联接。电机空负荷试运转的时间为2小时,并记录电机的的空载负荷值。

九.低压配电柜安装

(1)配电柜的布置必须按照施工图示要求,并注意便于操作、试验和接线。配电室内不应有管道通过,如果不能避免应有保护措施。

(2)配电柜架的槽钢必须调直、找正后焊接成形,根据配电柜固定螺栓的间距钻出固定孔,严禁气割开孔,接缝处电焊用角向磨光机磨平。

(3)配电柜本体及柜内设备与各构配件间连接牢固,柜本体应有可靠的接地装置。可开启的柜门应用软导线与接地的金属构架做可靠的连接。安装与同一室内的柜,外色应协调一致。

(4)柜内导线应无接头,导线绝缘电压应在500V以上。二次配线应有编号,字体清晰不易掉色,所有配线接头应不损伤线心,多股软线压接前应搪锡,所有接线端子与电器设备连接时,均应加装防松弹簧垫片。

(5)低压配电柜交接试验必须符合施工验收规范第4.1.5条之规定。

十.防雷接地工程

(1)接地网分为接地极和接地引下线,接地极度利用桩基内主钢筋。在土建开挖基础时应选定桩内主钢筋用扁铁可靠连接。连接的点数按设计要求,再根据施工图纸设置扁钢接地干线,接地干线的最外

层就做成网格状。然后把接地极同网状干线连接,组成一个接地极和网格的四角状,与大底板上下层钢筋成为接地网的一部分。接地施工完毕应做接地电阻测试,阻值必须在规范及设计要求内。

(2)避雷引下线的施工引下线在接地系统中占有重要地位。引下线的数量应符合施工图示要求,引下线利用柱内二根主钢筋,所以在施工时应注意钢筋不要接错,每根引下线钢筋上要用红漆做记号,并应上下焊通。做到不错接、不漏接。

(3)建筑物顶部的避雷带必须与顶部外露的其它金属体连成一个整体的电气通路,且与引下线连接可靠。避雷带应位置正确,焊缝饱满,避雷带应平正顺直,固定支持件间距均匀。扁钢搭接长度和焊连边数应符合施工规范要求,焊连处应做防腐处理。

(4)等电位连接干线应同接地装置有不少于2处的直接连接,局部等电位箱从总等电位箱引出。等电位位联结要于金属部件、构件与支线连接可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常

十一.火灾探测报警控制系统施工方案

(1)施工技术原则:运用先进、合理、安全可靠的施工方法,严格执行规范、标准,按图施工,保证施工质量,加速施工进度,确保安全生产,降低工程成本,提高效益。

(2)施工顺序:火灾探测、报警、控制系统是一项综合安装调试工程,与各施工专业之间关系密切,而受其它专业影响更大。本专业的施工通常是在别的专业施工进展到后阶段才能开始,虽然如此,但在土建施工期间和各专业施工中就会出现各种有关联的事情,因此,

在各专业的予制和安装中必须与其密切配合,进行合理的交叉作业,保证本专业工程顺利进行,按期完成任务。

专业施工顺序表:

(3)主要施工方法:本单位具有专业火灾报警探测、系统控制调试经验,对本工程的探测、报警、控制系统的安装调试工作有各种标准的操作工艺和工法可执行。

(4)施工通则:

遵循按图施工的原则,严格执行标准工艺的操作规程,安装中误差、偏差值不得超过规范的规定。

设备材料在安装前必须会同有关部门人员进行严格检查,型号、在规格、性能应符合设计要求,外观检查合格。产品合格证、说明书、质保书等技术资料齐全,发现问题要尽早提出,以免延误工期。

探测器、报警、控制设备的安装须对土建工程进行验收,要门窗齐全,墙面、顶棚施工完毕,要符合设备防雨、防尘、防潮等技术条件,安装要在使设备不受破坏和不影响产品性能的前提下进行。

(5)控制盘、探测器的安装

控制盘的安装:控制盘安装的水平度和垂直度等偏差应符合规范

要求,盘与基础型钢的固定必须采用镀锌螺栓连接,且接地可靠。

探测器的安装:探测器安装的环境对使用有一定的影响,所以探测器安装环境的选择既要保证在探测器受控范围内,又要选择不使探测器受环境污损的地方。

(6)调试

系统在调试前必须进行安装与调试的上下道工序交接验收,验收合格后方能进入调试工作。

调试分为单体调试及联动调试二个阶段进行。

各探测器、报警、控制设备安装前须经单校检测合格后才能安装。

各探测器、报警回路在确认绝缘合格、回路正确后才能接入微处理器系统。

控制柜在电源接入前必须经仔细的回路检查及设备检查,确认无误后方能接入电源,有条件的情况下应在专家的指导下进行。

系统调试,须经各回路模拟试验确认后,才能系统启动。

十二、弱电系统施工方案:

本工程弱电系统的配管阶段同强电配管要求,所以不最述说,主要施工方案在穿线、设备安装调试、验收阶段。

1、穿线阶段:

A、综合布线

在线槽管道安装结束,具备穿线条件时,我们组织线缆敷设施工组进场施。根据建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范以及国际标准,综合布线的施工工序主要包括穿线、配线架安装、信息插

座安装,下面对各个工序的施工工艺和注意事项进行说明.

(1)线缆敷线的施工条件:

a.施工楼层内所有线槽、管线、预埋盒、过度盒等均安装到位,经验收符合要求。水平布线缆后,决不允许再有管线变更和电焊等施工,以防损坏线缆。

b.配线间的内墙、地坪等装修完毕,走线槽(管)竖井已经安装到位。机柜(架)安装位置已经确定。线缆布线后,决不允许再有墙面抹灰,地坪浇灌等土建施工,以防损坏线缆。

c.施工图纸已经全套完整,所有终端出口都已在图纸上统一编号完毕。

(2)线缆敷设施工工艺要求

a.线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的压挤和损伤,特别是光缆;转弯处的半径一定要大于线缆的十倍半径(4对双绞线要大于30mm);如果光缆和双绞线在同一线槽内,光缆不要放在线槽的最下面,避免挤压光缆。垂直线槽中,要求每隔60cm 在线槽上扎一下。

b.一根线缆两端(配线柜端和终端出口端)都要有相同的、牢固的、字迹清楚的、统一的编号(编号标签统一打印,避免字迹不清楚和手写难以辨认的问题)。

c.线缆在终端出口处要拉出不小于50cm的接线余量,盘好放在预埋盒内。防止其它工序施工时损坏线缆。

d.配线柜处,线缆接线余量将根据每层楼面情况按技术督导意见留

足。(一般情况,线缆进配线柜后留5米)。

e.布线时遇到阻力较大时拉不动,注意不要用力过猛,防止线缆芯线拉断。应先找出故障原因,并予以排除。

f.布线缆时从配线柜至终端出口,线缆中间任何地方均不得剪断和接续。

g.线缆敷设完毕后要检查:布线正确无错误、错位和遗漏;布线整齐,线槽(明线槽)盖板皆安装好。

B、其他弱电系统的布线

1.数据通讯及控制线缆参照综合布线进行施工,不再赘述。

2.射频电缆的施工时应十分注意电缆的几何尺寸的变形问题,改变电缆的几何尺寸将会影响特性阻抗,引起信号的反射,故施工时严禁使电缆扭绞。

3.射频电缆的施工的弯曲半径应大于电缆直径的20倍。

4.电缆两端的的出线余量为:设备机房处为:2米,中继箱为:1米,终端盒处为:0.5米。

5.视频电缆的施工:与射频电缆相同。

线缆敷设结束要进行验收,检查布线正确无错误、错位和遗漏,布线整齐,线槽(明线槽)盖板皆安装好。对线缆进行抽样测试,对于PDS线缆进行六类性能指标测试,其他线缆进行导通电阻、绝缘电阻测试,自检通过后,填写隐蔽工程验收单,申请验收。

2、设备安装施工阶段:

A、综合布线设备安装

在线缆敷设结束,机房、设备间装修基本结束,具备设备安装条件时,开始安装机柜及配线架;在天花、墙面粉刷结束开始安装信息插座。

a.配线架、机柜安装:

(1)配线架安装在19”机柜中。机柜安装的垂直偏差小于3mm。

(2)配线架安装在机柜的上半部分,下半部分预留给网络设备。

(3)配线架和理线器间隔安装,要求配线架安装整齐、牢固。

(4)线缆在机柜的底部留50cm的余量,以便日后维护。线缆沿机柜的理线板捆配线架的端接应符合EIA/TIA-568B、ISO11801等标准。

(5)扎整齐,至配线架,和配线架进行端接。

b.信息点安装:

(1)墙面安装的信息点要求墙面粉刷结束,进行信息点插座安装,以防插座被油漆等污染。

(2)如插座安装在家具上,要求家具摆放到位,确保家具不再移动,才可进行安装。

(3)信息插座安装分为墙上安装、地面插座安装等,对于墙上安装要求地面30cm,同一场所误差在1mm以下,并列安装误差在0.5mm。

(4)地面插座安装要求地面装修结束,进行地面插座盖板的安装,然后安装信息插座。

(5)信息点的编号和对应的配线架端口编号一致,配线架上的编号有规律,编号标签要求打印,字迹清楚.

c.建立工程维护文档

(1)在设计院的图纸的基础上,把信息点编号标到施工平面土上,并根据施工变更情况,修改施工图作为竣工图。

(2)建立维护记录表,格式如下:

说明:连接的设备可以是电话,也可以是电脑,或其他设备,此表在设备开通时填写。可以把电话号码、IP地址等记录在设

备号码栏,便于维护。

B、其他主要弱电设备安装

a.在设备安装前,应使用绝缘电阻测试仪对所有管线进行绝缘测试,其测试值应符合如下要求:

导线--导线绝缘电阻应>10MΩ

导线--屏蔽层绝缘电阻应>10MΩ

导线--电线管外壳绝缘电阻应>10MΩ

屏蔽层--电线管外壳绝缘电阻应>10MΩ

所有导线之间不应有短路和断路等现象发生。

b.闭路电视监控系统:

(1)检查摄像机的安装位置,进行各支架的定位安装

(2)按镜头的焦距规格,和有关说明指南进行镜头安装

(3)解码器的安装

(4)连接视频电缆、控制电缆

(5)机房机架的安装

(6)设备的安装,及各设备的连接

(7)设定切换的模式,定义各监视器的画面

(8)调整多画面的设置及编排

(9)设置数字录像机的录像功能

(10)软件的安装

(11)单机调试

c.门禁系统:

(1)检查读卡器、门磁开关、电锁的安装位置

(2)进行门磁、电锁、按钮等的机械安装,与装修的协调

(3)就地控制箱的安装

(4)各端子接线的安装

(5)机房设备的安装、连接

(6)软件的安装

(7)系统的设置

(8)单机调试

d.有线电视系统:

(1)检查光缆、电缆情况

(2)连接光缆、电缆的施工

(3)主机设备的安装

(4)终端的安装,需与装修协调

(5)机房设备的安装

(6)设备菜单的设置

(7)单机调试

e.弱电系统接地

(1)若采用单独接地,强、弱电接地体之间的距离应在25 m以上,若采用联合接地,强、弱电接地点之间的距离应在 3 m以上。(2)弱电的防雷接地引下线最好利用建筑结构钢筋网,以保证弱电设备和工作人员的安全,保证信息传递的可靠性。

(3)工作接地应安置两组同时使用,每组的接地电阻一般作成相等。

(4)工作接地的引下线一般不可利用其他自然接地体。

(5)弱电设备的工作接地电阻值应为1 欧姆。

(6)弱电系统的保护接地一般接弱电交流电源设备的外壳,在业主同意时允许利用就近的各种自然接地体接入建筑的保护接地体上。

(7)保护接地引线必须专用,必须单独从保护接地母线直接引出。

(8)利用自然接地体做保护接地时,不可接在输送可燃性、爆炸性气体的管道上。

(9)利用自然接地体做保护接地时,其引线不得少于两根。

(10)保护接地电阻要求不大于4欧姆。

(11)接地体一律埋设在冰冻层以下,顶部距地面不小于1 m。

(12)地网引入线埋深不小于0.5 m。

(13)弱电系统的接地利用建筑物综合接地体,接地电阻应小于 1 欧姆。

2、竣工验收阶段

a.分项工程及系统整体联动试车

在工程竣工验收阶段我们必须进行分项工程及系统整体联动试车工作。

系统只有通过子系统验收和系统试运行、且文档资料齐全才能交付业主进行验收。系统试运行阶段中,应编制试运行的详细规程;主要工作包括:

(1)试运行的大纲要求

(2)试运行的人员工作程序

(3)试运行的各类参数记录表式

(4)试运行的参数分析及汇总

(5)提出修正和调整意见

(6)试运行总结报告

b.系统的联动调试:

对所有联动设备在联动前,应进行联动模拟测试,并在确保设备动作正确无误和子系统运行正常的情况下,联接联动控制线和反馈线,以保证系统全面得到各种性能。系统的联动应按照设计进行. 对

于其他弱电设备联动前,应对设备及其附属装置进行全面检查,符合要求后,方得进行试运行,试运行应分别从部件开始,由部件至组件,由组件至单台设备试运转,然后进行联动试车。设备的试运转必须符合设计文件及随机的技术文件。各工作必须到位,各有关部门必须对试运行情况确认和签证。

系统的联动须编制联动调试计划,其要求为:

(1)联动的技术要求和功能

(2)联动的硬件设施启动规程

(3)联动硬件/软件接口的检查和确认

(4)软件的调试规程,软件的试运行

(5)系统的参数设置

(6)子系统运行的记录

c.在预验收的基础上接受正式验收

d.整理、移交竣工文件,进行财务结算,总结工作,编制竣工总结报告

e.移交竣工验收资料:

(1)子系统和系统竣工文档(包括说明书、功能介绍、操作

说明、设备清单、内部接线图、竣工图、竣工监测报告);

(2)子系统测试报告;

(3)子系统试运行报告;

(4)子系统验收报告;

路桥工程雨季施工方案

路桥工程雨季施工方案 为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施。 1总则 ⑴进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 ⑵要根据所承建工程项目的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 ⑶施工期间,要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、大体积混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量。 ⑷工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。 ①对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排,土方工程、基础工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。 ②根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。 ③现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。 ④配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止水浸受潮造成漏电或设备事故。 ⑤所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。 ⑥工人员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。 ⑦各单项工程施工现场要组织防汛小组,遇有汛情及时、有组织地进行防汛。 2土方与基础工程 ①雨季进行土方与基础工程时,各施工单位要妥善编制切实可行的施工方案、技术质量措施和安全技术措施。 ②雨季施工,人工或机械挖土时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放

上海中心大厦土方施工方案

上海中心大厦土方施工方案 上海中心大厦位于上海浦东陆家嘴金融贸易区核心地段,为陆家嘴金融区最重要的标志性功能性建筑区,与金茂大厦、环球金融中心成“品”字型分布。 上海中心大厦地下室5层,由1 幢121层主楼和1栋5 层商业裙房组成,总建筑面积约为573000m2,主楼建筑高度为632m。 主楼地下工程施工方案 主楼区顺作先行施工、裙房区逆做延后施工,先施工的主楼区以平面圆形的地下连续墙结合六道环撑共同组成支撑“围堰”,土方开挖后,围堰内将形成内部空阔无遮蔽的“井筒”,便于地下室结构施工,且平面空间利用率很高。 主楼地下室为五层混凝土结构,层高4.0~6.0m不等,与裙房区开敞相容,之间无分区、分界的结构墙体。基础底板设计为厚达6.0m的筏板,八根劲性“超级柱”、四根劲性“角柱”及核心筒剪力墙共同构成主楼主体的抗测力体系,为进一步增强核心筒剪力墙的延性,全五层暗柱通体内埋H 型钢、墙体采用“钢板剪力墙”设计。 1.1.1主楼地下工程施工流程

垫层施工及桩头处理 土方开挖与环撑施工 1)概况 主楼基坑土方开挖面积约 1.15万m2,开挖深度约31.1m,总土方量约357600m3;基坑四周均匀设置四个二级挖土平台;环形支撑支撑共设置了六道。 2)主楼基坑土方开挖总平面图

3)

主楼基坑土方开挖总平面图 a.1#、3#、4#大门为施工人员及车辆进出大门;2#大门为贵宾通道,为行人专用;临时大门1、2为临时使用大门,不考虑为土方外运出口; b.图中标高均为相对标高,±0.000相当于绝对标高4.600,标高单位一致; c.施工道路延用地下连续墙施工时的道路; d.土方开挖区域主要分成中央盆式土方F、中间岛式土方E和靠近连续墙的土方A-1,A-2,B-1,B-2,C-1; e.场地西北角预留弃土堆场,土方开挖至一定深度时,为保证出土量,可堆置2000m3以上土方于弃土堆场,弃土堆场距基坑坡顶边

路桥工程雨季施工方案

路桥工程雨季施工方案本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

路桥工程雨季施工方案 为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施。 1总则 ⑴进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 ⑵要根据所承建工程项目的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 ⑶施工期间,要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、大体积混凝土浇注等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证混凝土质量。 ⑷工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。 ①对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排,土方工程、基础工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。 ②根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。 ③现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。 ④配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止水浸受潮造成漏电或设备事故。 ⑤所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。 ⑥工人员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。 ⑦各单项工程施工现场要组织防汛小组,遇有汛情及时、有组织地进行防汛。 2土方与基础工程

路桥工程施工组织设计方案

1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1西部开发省际公路通道../新建文件夹全部修改改过的/重庆绕城公路北段工程土建施工XX合同段合同文件。 1.1.2我单位对施工图审查复核及现场核对报审资料,施工现场实地踏勘调查资料;我单位历年积累的成熟施工技术、科技成果、施工工艺及方法;以及多年来从事类似高速公路的施工经验。 1.1.3国家及交通部现行设计规、施工规、定额及验收标准。 ⑴交通部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2003) ⑵交通部颁《公路桥涵设计通用规》(JTGD60-2004) ⑶交通部颁《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规》(JTGD62-2004) ⑷交通部颁《公路桥涵施工技术规》(JTJ041-2000) ⑸交通部颁《公路路基施工技术规》(JTJ033-95) ⑹交通部颁《公路软土地基路堤设计与施工技术规》(JTJ017-96) ⑺交通部颁《公路土工试验规程》(JTJ051-93) ⑻交通部颁《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTGF80/1-2004) ⑼交通部颁《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) ⑽交通部颁《公路工程交工验收办法》(2004年版) ⑾交通部颁《公路桥涵施工手册》 ⑿国际预应力混凝土协会《后预应力体系的验收和应用建议》(FIP-1993) ⒀《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2002) ⒁其他相关规、规程及标准。 2.工程概况

2.1工程简介 2.2主要技术标准 1.技术指标:双向六车道高速公路标准 2.设计车辆荷载:公路Ⅰ级 3.设计行车速度: 100公里/小时 4.平曲线最小半径: 1000米 5.最大纵坡: 3.8% 6.横断面宽度: 整体式: 33.5米 分离式:2×16.75米 7.设计洪水频率: 1/100 2.3主要工程量(见表2.3-1) 主要工程量 表表2.3-1 路基工程一般路基清理现场(m2)251030 路基挖方(m3)692119 路基填方(m3)555537 弃方(m3)353663 路面工程垫层20cm厚砂砾(m2)54190.1 20cm厚水泥稳定碎石(m2)54190.1 桥涵工程朝天观大桥先简支后连续预应力砼T梁13×40 太阳堡大桥先简支后连续预应力砼T梁6×20 续表2.3-1

土方工程施工组织方案

上海市万达商业广场基坑土方挖运工程

施工组织设计(B版) 中国建筑第二工程局(沪)万达项目经理部 2005年2月3日 目录 第一章、工程概况 (2)

1工程概况 (3) 1.1工程简介 (3) 1.2结构概况 (3) 1.3、工程基地周边管线状况 (4) 1.4、工程地质条件 (4) 1.5、土方工程概况 (5) 1.6、施工项目 (6) 第二章、编制说明 (7) 1、编制依据 (7) 2、编制原则 (7) 第三章、土方开挖施工方案 (7) 1、施工前准备工作 (8) 2.挖土工况与施工顺序 (14) 3.卸土点及土方车辆数量选择 (21) 第四章、施工组织机构及进度保证措施 (21) 第五章、成品保护 (22) 第六章、保洁措施 (22) 第七章、质量保证措施 (23) 第八章、安全文明保证措施 (24) 第九章、进度计划 (27) 第十章、土方工程工况图 (27) 第一章、工程概况

1工程概况 1.1工程简介 工程名称:上海万达商业广场 工程地点:上海市杨浦区五角场,邯郸路、淞沪路口 建设单位:上海万达商业广场置业有限公司 设计单位:上海市房屋建筑设计院 总承包单位:中国建筑第二工程局(沪) 1.2结构概况 1.2.1、万达商业广场基坑平面东西长约285.6m,南北宽约160.2m,基坑开挖面积约46194m2。 本工程±0.000=绝对标高4.200m,现场自然地面相对平均标高为-0.400m,相当于绝对标高3.800m。本工程地下为2层深地下室,局部为三层夹层,基坑开挖深度至相对标高-10.900m,局部深坑标高为-11.500m、-12.900m不等。 1.2.2、本工程基础形式为钢筋砼灌注桩及现浇钢筋砼厚底板基础,底板厚度0.8m,坑底均有150厚素砼垫层,围护采用地下连续墙,厚度为800mm,有效长度28m,地下连续墙顶标高为-0.800m,上有800*800砼压顶梁。

某路桥工程施工方案(DOC38页)

目录 第一章工程概况 (1) 第一节编制依据、设计规范与施工标准 (1) 第二节设计概况 (3) 第三节工程范围 (5) 第四节主要实物工程量 (5) 第五节工程特(难)点分析 (6) 第二章施工组织保证体系 (8) 第一节施工组织机构 (8) 第二节组织机构框架详见下图 (8) 第三节施工安全管理框图 (8) 第四节施工组织管理机构高效运转保障措施 (9) 第五节方针目标管理 (9)

第三章施工总体方案及施工准备 (12) 第一节施工指导思想 (12) 第二节施工展开顺序 (12) 第三节工程进度安排 (13) 第四节施工任务的划分 (14) 第五节临时设施工程 (14) 第六节主要施工机械 (15) 第七节主要材料用量 (16) 第四章目标与管理手段 (19) 第一节工程进度管理 (19) 第二节成本控制与管理 (19) 第三节质量控制与管理 (19) 第四节安全管理 (20) 第五章施工方法 (21)

第二节破除道路砼路面 (21) 第三节施工测量 (21) 第四节地下排水管道施工 (22) 第五节路道工程施工 (26) 第六节人行道及绿化带、桥涵等附属工程施工 (30) 第七节小三线工程施工 (31) 第八节与建设单位的配合 (31) 第六章质量保证措施 (32) 第七章工期保证措施 (33) 第八章保证工程安全措施 (34) 第一节安全管理制度 (34) 第二节施工安全注意事项 (34) 第九章文明施工措施 (36) 第十章排水、防雨措施 (37)

第一章工程概况 第一节编制依据、设计规范与施工标准 1、道路、排水、桥梁工程工程施工设计文件和施工设计图以及有关设计文件。 2、现场实际踏勘所了解的情况。 3、交通、市政、建筑安装有关道路、排水、管渠、桥梁等的施工规范,施工工艺及操作规程和质量验收评定标准。 4、本企业管理水平,机械设备能力,类似工程施工经验。 5、本设计中采用规范 (1)《城市道路设计规范》CJJ37-90 (2)《公路设计手册》(路基) (3)《公路设计手册》(路面) (4)《城市道路设计手册》(上、下册) (5)《公路水泥砼路面设计规范》G85768-86 (6)《公路路线设计规范》CJTJ101 (7)《公路桥涵设计通用规范》JTJ021-89 (8)《公路砖石及砼桥涵设计规范》JTJ022-85 (9)《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规范》JTJ023-85 (10)《城市桥梁设计荷载标准》CJJ77-98 (11)《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024-85 (12)《城市道路设计规范》CJJ37-90

工程上海中心大厦施工技术解读

超级工程---上海中心大厦施工技术解读一,工程简介: 上海中心大厦位于陆家嘴金融中心,是一座集商业、办公、酒店观光为一体的综合性摩天大楼。建筑总占地面积约为30370㎡,总建筑面积574058㎡,其中地上部分建筑面积,410139㎡,建筑高度:632米。地下5层,基坑深度,。 主楼为钢筋混凝土与钢结构组合而成的混合结构体系。竖向结构包括核心筒和巨型柱,水平结构包括楼层钢梁、楼面桁架、环状桁架、伸臂桁架及组合楼板。 二,施工技术中的重点及措施: 1,主楼基坑工程: 主楼区基坑采用明挖顺作法先行施工。塔楼围护结构采用121m直径的环 形地下连续墙(厚)加6道环形圈梁支撑体系。土方开挖后形成内部无 遮蔽的“井筒”,便于结构顺作。 随后逆作法施工裙房区结构。 ,降水方案: 、基坑内每25m设置25m深真空管井井点疏干降水井42口,25m深的观察井4口; 、主楼坑内设置55m深的减压降水井12口,45m深的观察井3口; 、基坑外设置65m深的减压降水井28口; 、裙房两墙合一的地下连续墙内侧设置45m深的观察井4口、外侧设置45m深的观察井3口。 ,土方工程: 总土方量约38万m3。采用先开挖中部土方,再挖环边土方的顺序, 分6层开挖。流程如下: 第一、二层土方()→第三层土方、第二道围檩()→第四层土方、 第三道围檩()→第五层土方、第四道围檩()→第六层土方、第五 道围檩()→第七层土方、第六道围檩() 2,桩基工程: ,基桩采用后注浆钻孔灌注桩,桩身混凝土强度C50,单桩承载力特征值10000KN。桩径1m分A、B两种;A桩长86m有效长度56m,247根桩位于核心筒区; B桩长82m有效长度52m,708根桩位于扩展区; ,桩端后注浆施工,每根桩预设3个灌浆管,桩端水泥用量每根4000kg,桩端注浆终止标准采用注浆量和注浆压力双控制,以注浆量为主; ,后注浆钻孔灌注桩施工工艺: 、成孔方式:正循环钻进,反循环清孔; 、泥浆制备:采用专用膨润土和外加剂人工拌制; 泥浆除砂:ZX-250型泥浆净化装置(除砂机)除砂; 、钻头形式:三翼双腰钻加钻具配重;

论路桥工程施工技术方案的重要性 林国刚

论路桥工程施工技术方案的重要性林国刚 发表时间:2018-01-24T21:32:37.637Z 来源:《基层建设》2017年第32期作者:林国刚 [导读] 摘要:路桥施工的施工技术方案是指导施工过程的重要依据,为施工过程提供技术指导和合理的管理安排,优秀的施工方案可以为企业、单位节省资金和人力,对路桥施工单位有着重要的作用。 桂林顺达路桥建设有限公司广西桂林 541000 摘要:路桥施工的施工技术方案是指导施工过程的重要依据,为施工过程提供技术指导和合理的管理安排,优秀的施工方案可以为企业、单位节省资金和人力,对路桥施工单位有着重要的作用。 关键词:路桥工程;施工技术方案;重要性 1 路桥工程施工技术方案的主要内容 1.1 路基施工技术方案 路基土方施工调配严格按照“就近”原则,集中力量突击难点部位、高填路段的施工。在压实路基的时候,选择何种型号的压路机以及确定相应的施工顺序都是路基施工技术方案内的主要内容。那些宽路段一般会选择吨位大的压路机,这样能够有效地节约施工时间,使得路面更为整齐,减少很多施工质量问题,特别是在路桥工程线路中,能够最大限度地降低桥头跳车的机率,提高填方部分压实标准,尽量减小填挖间的沉降差异。做好降低冬季、雨季施工带来的工期、成本风险工作。 1.2 路面基层施工技术方案 在对路基部分展开施工的时候,应做好各种材料的选择工作,使得这些材料能够符合施工标准,所有材料只有经过检测后,确定符合施工标准才能够被使用。监理单位也应加强材料质量方面的控制工作,其可以采用抽样检测的方法来检查施工材料,如果出现质量问题,那么及时要求施工方整改,并对其作出相应的处罚。在这一过程中,为了有效地加快施工进度,可以将人工摊铺和机械摊铺两种作业方式有效地结合起来,设定多个搅拌站,并进行同时供料,从而保证施工材料的不间断,实现流水作业。除此之外,还应该严格执行基层标高,从而使得路桥工程符合设计要求,能够正常投入使用。在完工后,还应做好基层的养护工作,可以运用封闭交通的措施来达到养护目的。严格控制生产施工带来的环境污染风险等。 1.3 桥梁施工技术方案 针对桥梁部位,相关工作人员应高度重视隐蔽工程,可以配置专业的监理人员加强该部分的质量监控。在模板铺设工作开展之前,首要做的是清理与校正工作,依据设计方案与施工标准对模板加以检查,确保其符合质量要求;在安装环节中,应重视模板的稳定性与坚固性,杜绝模板出现较大变形的状况。针对模板之间的缝隙也应特殊处理,做好防漏工作,使得相关构件之间都能够拥有良好的密实度。 1.4 附属工程施工技术方案 护脚与护坡为附属工程施工技术方案中最为重要的内容。前者在施工的过程中应依照设计方案来明确顶层的标高,从而使得其达到冲刷标准;后者在施工的过程中应重视边坡的密实度,使得该部位不会出现大面积的不均匀沉降。相关人员应重视立柱边缘的设计要求,使得坡形在整体上美观大方,护坡的起伏相对较小。在对路肩施工的时候,应遵循先按板后钻孔的原则进行,这样能够使得混凝土的施工总量降低。 2 施工方案对施工质量的影响 2.1方案能够确保项目的建设品质优秀 在工程施工过程中,施工方案是直接影响施工质量的关键。也就是说,在施工过程中,对人力与物力、主体与辅助、供应与消耗、生产与储存、专业与协作、使用与维修、空间布置与时间安排等方面进行科学、合理部署的方案,作为建设工程项目施工质量管理的指南。每个工程项目施工的准备阶段,其项目经理部组织管理成员,按既定的施工组织设计施工方案。突出重点,具体、详细地组织切实可行的方法和有效措施,实行质量控制管理,履行岗位责任制,以及其他各项规章制度,科学、合理地组织并实施项目施工的程序、步骤、施工方法、施工机械及技术措施,认真按照施工图施工,依照现行的施工技术操作规程、施工规范及验收规范、质量检测评定标准进行检查和验评。施工方案的确定,关系着施工过程的工程质量,以及整个工程的全面管理与项目的总评,及其经济效益和社会效益。 2.2 合理的技术方法是确保建设品质的重要内容。 施工方案是一种技术性文件,用来指导建设工程项目施工过程中,遇到的技术问题、组织问题,以及经济问题。为了使路桥工程项目的建设质量得到保障,路桥施工企业就必须制定科学的、高技术水平的、搞组织水平的施工技术方案,通过有效的管理和组织,按照既定的施工技术方案,科学、严密地实施施工进程。为了使施工技术方案的指导作用得到更大程度的发挥,施工前要做好各项施工的准备工作,要进行全员管理,把施工质量的高低同施工人员自身的利益进行有机的联系,奖惩结合,从而有效提高施工人员的质量意识,为施工技术方案得到更好的执行,更好的发挥施工技术方案对施工质量技术指导的作用。 2.3施工技术方案是施工质量的保证。 开展好品质的的管控活动,是确保方案能够落到实处的有力保障性要素。为了确保合约以及设计规定的品质规定能够落实,要使用综合化的检测方法。项目施工的质量控制应遵循5 个原则:①坚持“质量第一、用户至上”的宗旨;②人是质量的创造者,质量控制必须“以人为核心”。把人作为控制的动力,调动人的积极性、创造性,增强人的责任感。树立“质量第一”观念,提高人的素质,以人的工作质量的事前控制、事中控制;③从对产品质量的检查,转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品质量的检查,以“预防为主”进行这些措施,确保施工项目的质量;④坚持质量标准,严格检验、用一切数据说话;⑤贯彻执行科学、公正、守法的职业规范与道德观念。 2.4 质检及其标准是施工方案的依据和质量目标 为了使施工质量有可靠的保证,施工方案的实施和效果与质量检查及标准相关,其标准是施工方案确立的依据与结果,是施工质量的最终目标。在施工方案中,要求每分部分项工程都必须根据国家现行颁发的建设工程施工技术操作规程、施工及验收规范、质量检验及评定标准进行检查、验评。建立检查制度,对每分部分项工程技能型开工前检查、工序交接检查、隐藏工程检查、办理验收签证手续根据工程项目内容采取不同方式进行检查。验评质量以期达到预定标准。 施工方案还应要求建设单位加强建设项目的技术管理工作。要根据气候条件的变化,作好施工组织设计;结合工程自身实际情况,合理安排施工工序;组织参建各方主体编制冬期施工方案和质量安全技术措施;作好冬期施工的材料、专用设备、能源、生活设施等资金保

上海中心大厦结构设计

上海中心大厦塔楼结构设计 丁洁民,巢斯,赵昕 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海市四平路1239号 目录 上海中心大厦塔楼结构设计 (1) 摘要 (1) 1 工程概况 (2) 2 结构体系 (3) 3 主要分析结果 (5) 3、1 结构动力特性 (5) 3、2 地震作用分析结果 (5) 3、3 风荷载分析结果 (6) 4 关键设计问题 (7) 4、1 巨柱受力性态分析及设计 (7) 4、2 组合钢板剪力墙设计 (10) 4、3 基于性能得抗震设计 (11) 4、4 风工程研究 (12) 4、5 结构控制 (12) 4、6 弹塑性动力分析 (13) 4、7 考虑施工过程得非荷载效应分析 (13) 4、8 抗连续倒塌分析 (14) 5 结论 (16) 6 参考文献 (16) 摘要 上海中心大厦建筑高度为632m,位于台风影响区与7度抗震设防地区,建成后将成为中国第一高楼。由于高度超高、建筑形态复杂、风荷载及地震作用显著,为实现其高效与安全得结构设计,需解决众多得技术难题。本文对上海中心大厦得结构设计进行了介绍。首先介绍了项目概况,包括项目定位及功能、设计团队构成、建筑形态特征以及采用得基础形式。其次对结构体系构成与主要得结构分析结果进行介绍,主要内容包括本项目采用得巨型框架-伸臂-核心筒混合结构体系得各组成部分与主要得地震与风荷载分析结果。最后对项目结构设计得关键技术问题进行了介绍,包括巨柱受力性态分析、组合钢板剪力墙设计、基于性能得抗震设计、风工程研究、结构控制、弹塑性动力分析、非荷载效应分析以及抗连续倒塌分析等。 关键词:上海中心大厦、结构设计、巨型框架-伸臂-核心筒体系、混合结构

地下车库土方工程施工方案

地下车库土方工程施工方案 一、工程说明 航头基地三号地块项目位于上海南汇区航头镇,建设上海市保障性经济适用房,为市级重大工程。 基地总用地面积约76716平方米,总建筑面积约153596平方米。主要工程内容包括19幢11~18层的住宅单体(其中15层住宅7幢、18层住宅7幢、11层住宅5幢)、公建及商业配套、室外总体附属的垃圾房、开关站、门卫等,18层住宅单体设地下自行车库,小区中心绿地下设置独立地下车库(兼人防工程)。 建设单位:上海欣南房地产开发有限公司 设计单位:同济大学建筑设计研究院 设计单位:上海结建民防建筑设计有限公司(人防) 监理单位:上海住远建设工程监理有限公司 施工单位:长业建设集团有限公司 我公司承包的2标段(B区)包括:10~11#、13#、16~19#、地下室自行车库、地下室(人防)及配套用房等。上部结构住宅单体均采用剪力墙结构体系,下部结构住宅楼带地下室的采用桩基加筏板基础,无地下室的采用桩基加条形承台,采用PHC300、400、500管桩,桩长约32米。

二、现场情况 本工程位于上海市南汇区航头镇,因建设上海市保障性经济适用房需要,周围5个工地同时开工,外围路面窄且交通流量大、堵塞严重,这将给材料、混凝土、设备的运输带来影响。航头基地三号地块内有两家施工单位同时施工,车库与号房同时施工,场地使用十分紧张,不利于现场施工布置。地下车库施工周边有8#、9#、10#、11#、13#等五幢号房,也给现场管理和基坑安全带来了一定的难度和不便。

三、水文、地质条件 1、地质条件 本工程地属长江三角洲滨海平原,地貌形态单一,地形总体较平坦。 地表以下85.30m深度范围内的地基土属第四系河口~滨海及湖沼沉积层,主要有粘性土、粉性土以及砂性土组成,一般具有成层分布特点。按其成因类型,沉积时代及其物理力学性质的差异,施工范围内可划分成6个主要层次:

路桥工程防水工程施工方案

路桥工程防水工程施工方案 1防水施工概述 ⒈设计原则和防水标准 ⑴设计原则 ①地下区间结构防水设计应遵循“以防为主、多道防线、因地制宜、综合治理”的原则。只有在漏水量小于设计的要求、疏排水有会引起周围地层下降的前提下,才允许疏排。 ②确立钢筋混凝土结构自防水体系,即以结构自防水为根本,施工缝等接缝防水为重点,辅以附加防水层加强防水。 ⑵防水标准 区间隧道按二级防水等级要求设计,结构不允许有漏水,结构表面可有少量、偶见的湿渍,总湿渍面积不大于总防水面积的6/1000,单个湿渍的最大面积不大于 0.2m2。 ⒉主要技术指标 ⑴混凝土结构自防水 ①顶板、侧墙、底板采用防水混凝土进行结构自防水,防水混凝土的抗渗等级不得小于S8。 ②底板防水混凝土结构的混凝土垫层,其强度等级不得小于C15,厚度不应小于150mm。 ③防水混凝土结构的最大裂缝宽度不得大于0.2mm,且不得出现贯通裂缝。 ⑵附加防水层 除结构自防水外,本区间在结构的四周增设一道柔性全外包防水层进行加强防水处理。 ①顶板附加防水层 顶板除结构自防水外,在顶板的外侧铺设柔性防水层,柔性防水层采用可与基面密贴的聚氨酯类防水涂膜,涂膜厚度不得小于2.5mm。 ②侧墙附加防水层 当侧墙采用SMW桩围护时,侧墙采用膨润土防水材料,当结构采用放坡开挖的施工方法时,侧墙表面也可以采用聚氨酯涂膜防水层,厚度不得小于2.5mm,侧

墙的涂膜防水层内需增设一层聚酯布。 ③底板附加防水层 地板外表面可以采用一层膨润土防水材料,也可以在结构内表面涂刷一道水泥基渗透结晶型防水材料,用量不得小于1.5kg/m2。 ⒊特殊部位的防水措施 区间沿隧道纵向每隔24m设置环向施工缝,分段浇筑的施工缝采用跳槽法施工,侧墙和底板连接部位设置水平纵向施工缝。 ⑴水平纵向施工缝 水平纵向施工缝采用中埋式钢板腻子止水带进行密封止水,钢板腻子止水带的宽度为20cm。 ⑵环向施工缝防水做法 环向施工缝采用30mm×12mm的遇水膨胀腻子条进行密封止水,腻子条应固定在施工缝表面预留的凹槽内。 (3)变形缝施工 变形缝在车站和区间隧道的连接处设置,的宽度宜为20mm,中埋式止水带采用与混凝土的密封效果好的橡胶制品,同时可在止水带两侧翼上粘3mm厚的未硫化丁基橡胶腻子片,以增加与混凝土的咬合密封。 2防水施工组织 1、成立以项目经理为主的防水作业组织管理机构,防水作业施工的组织管理质量保证体系见图2-1:防水作业组织质量保证体系图所示。

上海中心基坑施工方案探究(同济大学)

引言 城市中大量地铁工程和超高层建筑的建设,使得地下空间建筑越来越多,这对大型深基坑工程支护结构选型、施工方法、施工工期、工程造价、周边环境保护等提出了更高的要求。逆作法是近年来新兴的基坑支护技术,因其具备独特的施工工艺,适用于深度较大且对围护结构水平变形有严格限制的基坑工程,尤其适用于大跨度地下建筑工程施工。其具备对周边环境影响小、施工周期短、造价较低、地下工程风险性小等优点,在国内多个大型深基坑工程得以成功实施,应用前景十分广阔。 逆作法与传统的施工方式不同,它是将高层建筑地下结构自上往下逐层施工,即沿建筑物地下室四周施工连续墙或密排桩,作为地下室外墙或基坑的维护结构,同时在建筑物内部有关位置,施工楼层中间支撑桩,从而组成逆作的竖向承重体系,随之从上向下挖一层土方,一同土模浇筑一层地下室梁板结构,当达到一定强度后,即可作为维护结构的内水平支撑,满足继续往下施工的安全要求。与此同时,由于地下室顶面结构的完成,也为上部结构施工创造了条件,所以也可以同时逐层向上进行地上结构的施工。 1、工程概况 上海中心大厦地处上海市浦东新区陆家嘴金融中心区,基地总面积约3.04万㎡。主楼建筑高度632 m,地上共121层,地下5层,裙楼地上5层,总建筑面积约573 223 ㎡,建成后将为中国第一高楼。场地北侧为花园石桥路,与金茂大厦相邻,西侧为银城中路,南侧为陆家嘴环路,东侧为东泰路,与上海环球中心相邻。如图1上海中心大厦效果图

上海中心大厦基坑工程采用了塔楼区顺做裙房区逆做的方案,将基坑分为塔楼区和裙房区2个分区基坑。基坑总面积约34960㎡,基地呈四边形,边长约200 m,共设5层地下室,塔楼区基坑开挖深度为31.2m.局部33.2m。裙房区基坑开挖深度为26.7m。场地鸟瞰图如图2 图2 场地鸟瞰图 2、基坑施工方案 本工程首先明挖顺做施工塔楼区基坑,塔楼结构出±0.00m后再逆做裙房区基坑。主楼环形基坑直径121 m,面积11 500 ㎡,开挖深度31 m,围护形式采用环形地下连续墙,开挖深度内设置6道环箍,地下连续墙墙厚l200 mm,成槽深度50 m,共65幅,总成槽方量约23400m3。地墙接头形式为V型钢板柔性接头,地墙设计强度等级C45,水下混凝土按C55配制。 塔楼区的采取顺做法施工可加快工程的施工进度,塔楼区基坑采用圆筒形无内支撑结构形式,利用圆形均匀良好的受力性能,充分利用混凝土的抗压强度。 基坑分区施工开始后,塔楼区顺作开挖时可利用裙房区域作为施工场地,裙房区基坑逆作施工,可利用地下室顶板作为施工场地,分别解决了塔楼区和裙房区基坑施工期间施工场地不足的问题。 裙房逆作区域为一桩一柱,采用钻孔灌注桩内插格构式钢立柱形式。水平支撑体系利用结构梁板兼作支撑,节省了临时支撑体系的工程量以及支撑拆除工程量;同时大刚度的结构梁板体系作为基坑的支撑,有利于控制基坑围护结构的变形,从而较好的保护周边环境;裙房逆作可减少施工噪音、扬尘等,避免支撑拆除爆破,充分贯彻了绿色建造技术的要求。

上海中心大厦

上海中心大厦 ——中国第一高楼,高度632米 工程投资额:148亿元 工程期限:2008年—2014年 金茂大厦、上海环球金融中心,以及正在建设中的上海中心大厦,将构成上海陆家嘴天际线的塔尖。 2008年8月30日,高达492米的环球金融中心宣布正式启用。与此同时,毗邻环球金融中心,正在准备开工建设一幢更高的摩天大楼——上海中心大厦。根据规划,上海中心大厦的主楼为124层,总高度为632米,结构高度为565.5米(原公布为580米),这两个高度均超过了上海环球金融中心,建成之后,上海中心大厦将当之无愧地成为中国第一高楼。 上海中心大厦的占地面积3.04万平方米,容积率为12.5,项目建成后,总建筑面积将达到55.88万平方米——远远超过毗邻的环球金融中心(38万m2)。不过,在总建筑面积中,上海中心大厦的地上建筑面积约为37.97万平方米,地下建筑面积达到约17.92万平方米(包括地下停车库面积约1万平方米,2000个停车位)。另外,上海中心大厦规划有5层的裙房,高度约35米。值得一提的是,之前上海市有关部门曾经公布上海中心大厦高度为580米,此次,报告中提及其主楼高127层,结构高度约为565.6米,而建筑高度将达到惊人的632米。 上海中心大厦的开发建设和运营,由上海中心大厦建设发展有限公司负责,于2008年11月29日进行主楼桩基开工,它将超过20.5米的金茂大厦和492米的上海环球金融中心,成为中国第一高楼,也将成为完全符合“绿色建筑”标准的摩天大楼。

2010年7月19日,上海黄浦江两岸风景。 项目地块 上海中心大厦项目坐落在小陆家嘴的黄浦江沿岸,地块的正式名称是E14单元Z3-1、Z3-2地块,其东至东泰路、南依银城南路、北靠花园石桥路,西临银城中路,北对金茂大厦,东接上海环球金融中心。做为上海国际金融中心核心区——陆家嘴金融城最重要的标志性功能建筑。根据制定于1993年的《上海陆家嘴中心区规划设计方案》,金茂大厦、环球金融中心所在地以及陆家嘴Z3-2地块,将建设3幢超高层的标志性建筑,形成“品”字形布局。其中,陆家嘴Z3-2地块是“上海中心”所在地,Z3-2地块座落在浦东陆家嘴金融中心区的东泰路、银城南路和花园石桥路交界处。地块北侧是金茂大厦,东侧是上海环球金融中心,南侧是滔滔黄浦江。 项目所在地块曾被称作“小陆家嘴核心区域最后一块待建地块”,被用作陆家嘴高尔夫练习场,目前租期已满的土地早已被收回,土地收回等准备工作也都完成,只待“上海中心”方案确定、择日动工的消息。

市政路桥工程特点 难点 关键点及措施

一、针对本工程特点、难点、关键点的认识及应对措施 本工程是路、桥、地下管线市政工程及临时施工便道,地址在台州东部新区启动区块聚洋大道、聚海大道、甲南大道、三山路区域七条道路六座桥。东西方向五条道路,南北方向两条道路;主干路二条(宽50m),次干路五条(宽度30m、36m)道路总长。路基材料采用石渣,路床(结构底0~80cm)范围内粒径不超过100毫米;路堤(结构底80~120cm)范围内粒径不超过150毫米;路堤(结构底>120cm)范围内粒径不超过500毫米,且不超过层厚的2/3。桥梁上部采用3*16m预应力混凝土空心板梁桥。桥台采用桩接盖梁轻型桥台,桥墩采用矩形盖梁柱式墩,φ1.2m钻孔灌注摩擦桩基础。搭板长6m,人行道采用花岗岩栏杆,桥头采用气泡混合轻质土填筑。桥面40mm细粒式沥青混凝土+粘层+60mm粗粒式沥青混凝土+粘层+SBS改性沥青防水层+100mm厚C50混凝土桥面基层。人行道结构:3cm厚花岗岩+3cm厚水泥砂浆+10cm厚C30混凝土预制板。 (一)、本项目的特点分析和应对措施 本项目地处市区且工期要求比较紧,路、桥、地下管线施工周期、施工难易程度、顺序安排尤为重要,因此本工程施工的协调任务重,协助业主单位、总承包单位。做好施工调度工作,从而保障工程进度,是监理工作的重点之一。对此监理机构必须做好以下工作: ①理顺施工顺序:先地下后地上;影响进度的关键工程先开工; ②根据实际情况划分施工段,施工区域,实施流水作业; ③协助总承包单位作好各专业工程间的链接。要求总承包单位作好搭接网络计划,监理机构进行审核,促进计划完善。保障施工顺利进行,保障进度计划实施。 ④监理机构积极配合隐患工程验收,确保及时进入下一道工序,保障施工顺利进行。 (二)、本项目的难点分析和应对措施 1、本项目的道路地下未知因素比较多,施工时可能会遇到河塘、淤沟、淤坑,都要做清除、回填处理。这些不确定因素排查不遗漏和处理得当是路基工程质量控制的难点。 ①审核《清表专项施工方案》; ②清表前要求施工单位分段绘制需要清除、回填部位的标示图,清表后增

沟槽土方开挖施工方案-

第一节工程概况 本工程政府重点实事工程,位于**路两侧,与路中心距离15m处。 根据施工图纸,我项目部按照上海市排水通用图籍全线DN400,DN500,DN600污水管道深度为2.5m—4.5m。沟槽宽度为2m。 沟槽支护采用6米30#C型槽钢钢板桩密打支撑,每隔2.5m设置一道Φ≧180-200mm的圆木水平支撑,沟槽顶面两侧及槽底设30CM*40CM排水明沟进行排降水。在距槽边1.5处设1.2M高防护栏杆。 根据工程的窨井深度: 进行放坡处理,并采用6m的30#C型槽钢钢板桩密打支撑的范围为:W58—W71,其中最深窨井深度为4.094m。 计算采用最深槽底深度为4.3m,桩嵌入土中深度为2.7m。在-2.0m处,设置一道直径≧180-200mm的圆木水平支撑,支撑面采用30#C型槽钢。 桩顶标高:-1.0m,1:1放坡,坡宽1 .0m坡高1.0m,平台宽度1.5m。 土层构成及其特征一览表表

地下水:场地地下水主要为孔隙潜水,,受大气降水补给,据区域性水文地质资料判断,场区地下水对混凝土无侵蚀作用,场地稳定地下水埋深约为0.8-1.00米左右。 经过实地踏勘本工程全线周围无建筑物构筑物,对沟槽开挖支护有利。 第二节沟槽支护计算 一、支护结构图(附后) 1、排桩简图 2、桩墙滑动线图 3、主动、被动土压力强度图 4、M法计算结果图 5、经典法计算结果图 二、计算结果 见附后页 第三节沟槽土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于沟槽的稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合沟槽支护班组做好清表工作。 按照要求,沿沟槽支护边放好开挖边线,在槽边设置排水沟和集水井,做

接待中心施工方案

目录 1.编制依据 (2) 1.1设计文件 (2) 1.2应用的主要规范 (2) 2.工程概况 (3) 3.主要施工做法 (3) 3.1测量方法 (3) 3.1.1平面控制网的布设及传递 (3) 3.1.2高程控制网的布设及传递 (4) 3.2土方开挖施工 (5) 3.3钢筋施工 (7) 3.3.1钢筋加工 (7) 3.3.2钢筋连接 (7) 3.4模板施工 (9) 3.4.1模板的选型设计与加工 (9) 3.4.2模板安装 (13) 3.4.3模板拆除 (13) 3.5混凝土施工 (14) 3.5.1混凝土的供应 (14) 3.5.2混凝土浇筑注意事项 (14) 3.6脚手架施工 (15) 3.7砌筑、抹灰施工 (17) 3.8防水施工 (18) 3.9保温施工 (19) 3.10靠近地铁残疾人电梯防护 (20) 4.环保、绿色施工及文明施工管理措施 (21) 5.降低成本措施 (24)

1.编制依据 1.1设计文件 1.2应用的主要规范 混凝土结构工程施工规范GBGB50666-2011 地下工程防水技术规范GB 50108-2008 工程做法05g909 钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2010 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ 166-2008 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2010 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002(2011版) 平法施工图集11G101-1~3

2.工程概况 本工程为上海凯德晶萃广场接待中心(上海市黄浦区卢湾65号地块(南区)发展项目接待中心),占地面积为335 m2,总建筑面积为414.1 m2,位于上海市黄浦区徐家汇路285弄南块,北临济南220kV变电站,西邻临建办公室,南邻徐家汇路,其东西长约36m,南北长约12m(取南北最长处)。结构形式:一层部分采用轻钢结构,二层主体部分采用框架体系。为临时建筑,耐火等级为四级,建筑防水等级为二级,结构安全等级为二级,施工荷载约为:0.7kN/m2。 济南220KV变电站 施 工 场 地 徐家汇路 3.主要施工做法 3.1测量方法 3.1.1平面控制网的布设及传递 由于本工程占地面积,结合现场施工情况,本工程控制网分两级测设,Ⅰ级场区控制网和Ⅱ级建筑物控制网,以此保证工程施工精度。控制网的作用主要是满足施工放样精度。 1.平面控制流程

路桥工程专项施工方案

路桥工程专项施工方案 1 桥梁工程 1.1 人工挖孔施工方案 (1)概述 挖孔时,当岩体不能自稳时采取边开挖边支护施工方法,在必要的时候配以爆破施工;孔深超过10m后,采取空压机强制通风。同一墩位,同时开挖数根桩时,分层次进行,并不在同一平面内同时爆破,在已浇注的桩身砼强度未达到2.5Mpa前,临孔不得放炮。砼采用集中拌和,砼搅拌运输车运输现场灌注。 (2)施工准备 1)施工场地,做好“三通一平”,现场四周设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排出,施工现场的出土路线应畅通,安装好提升设备,合理堆放材料和机具,使其不增加孔壁压力、不影响施工。 2)按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经监理工程师同意后,开挖桩身土方。 3)挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。 4)施工前,施工现场技术负责人和施工员应逐孔全面检查施工准备,逐级进行技术安全交底和安全教育,要使安全、技术管理在思想、组织、措施都得到落实。 5)专人负责按桩位编号,做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径、桩长和基岩土质的记录。 (3)操作工艺要求 1)挖掘时,不必将孔壁修成光面,以增加桩的摩阻力。 2)在挖孔过程中,经常检查桩孔尺寸和平面位置:排架桩桩位误差不大于50mm,倾斜度不超过0.5%,孔径符合设计要求。孔深超深不小于50mm。 3)当采取边挖边支时,桩孔挖掘及支撑护壁两道工序必须连续作业,中途不停顿,以防塌孔。 4)挖孔到达设计深度后,进行孔底处理,做到孔底表明无松渣、泥、沉淀土。

(4) 孔内爆破 1)导火线作燃烧速度试验,据以决定导火索所需长度,当孔深超过10m时采用电雷管引爆。 2)采用打眼放炮,严禁裸露药包,对于风化砂岩炮眼深度为1.0m,炮眼数目、位置和斜插方向,按现场岩层断面方向来定,中间集中掏心,四周斜插挖边。 3)装药量严格控制,以松动为主, 4)有水眼用防水炸药,尽量避免瞎炮,如有瞎炮按下面办法处理: a.发现盲炮或怀疑有盲炮,立即报告并及时处理。若不能及时处理,应在孔口附近设明显标志,并采取相应的安全措施,不准无关人员下井; b.难处理的盲炮,请示爆破工作领导人,派有经验的爆破员处理; c.禁止拉出或掏出起爆药包; d.电力起爆发生盲炮时,立即切断电源,及时将爆破网路短路; e.盲炮处理后,仔细检查爆堆,将残余的爆破器材收集起来,未判明爆堆有无残留的爆破器材前,采取预防措施; f.每次处理盲炮必须由处理者填写登记卡片。 g.经检查确认炮孔的起爆线路完好时,可重新起爆; h.打平行眼装药爆破。平行眼距盲炮孔口不小于0.3m,为确定平行炮眼的方向允许从盲炮孔口起取出长度不超过20cm的填塞物; i.用木制、竹制或其它不发生火星的材料制成的工具,轻轻地将炮眼内大部分填塞物掏出,用聚能药包诱爆; j.盲炮应在当班处理,当班不能处理或未处理完毕,将盲炮情况(盲炮数目、炮眼方向、装药数量和起药包位置,处理方法和处理意见)在现场交接清楚,由下一班继续处理。 k.填塞长度小于炸药的殉爆距离或全部用水填塞者,可另装入起爆药包起爆; l.在盲炮附近投放裸露药包爆破。 5)炮眼附近的支撑进行加固,以免支撑炸坏引起塌孔。 6)孔内放炮后迅速排烟,采用铁桶生火放入孔底,促进空气对流。 7)一个孔内进行爆破作业时,其他孔内施工人员撤到地面,100m安全范围

路桥工程主要工程项目施工方案、施工方法

路桥工程主要工程项目施工方案、施工方法 第一节路基土石方及路面工程 本合同段路基土石方工程主要项目有:路基挖土石方、利用方填方以及特殊路基处理:包括软土路基清淤换填卵砾石;低填和浅挖潮湿路基回填卵砾石和掺加6%石灰改良土;过水塘路基回填砂砾以及填挖交界路基挖台阶、设置土工格栅、回填碎石、回填6%石灰改良土等。 路面工程主要有水泥稳定碎石基层及底基层。 一、准备工作 (一)测量 开工前先进行路基复测工作,内容包括导线、中线、水准点复测,横断面检查与补勘,加密水准点等,测量精度按交通部颁布的《公路路线勘测规程》的要求执行。 在完成交桩、固桩保护、贯通测量、复测验收以及原地面复测等工作之后,利用全站仪采用极坐标放样法恢复中线,根据恢复的路线中桩、设计文件、工艺及相关规定订出路基用地界桩和路堤坡脚、路堑堑顶、构造物及边沟等具体位置桩,并在距离路中心一定距离处设立控制桩,其间隔不大于50米,桩上标明桩号及填挖高度。放完边桩后,进行边坡放样,测定标高及宽度并予以明显标识,施工过程随时检查和复核。 路基放样时,应认真核对横断面复测资料,以保证路基宽度和红线用地宽度,放样后,若发现红线宽度不够,需要在坡顶或坡脚补征地的,应将需补征地的用地图及时送监理工程师签字后上报业主协调部门。 (二)试验 试验室完成相应土工试验,每一种土类取样不少于三组,并按照《公路路基施工技术规范》规定,对挖方用做填料的土应该进行的试验项目,按《公路土工试验规程》进行试验。 (三)临时排水

做好水系调查,根据施工现场情况设置临时排水设施,完善排水系统,尤其是开挖前路堑的排水设施。由于水是造成路堑各种病害的主要原因,所以不论采取何种开挖方法,均应保证开挖过程中及竣工后的有效排水。 1、在路堑开挖前做好截水沟,分层开挖时应修建临时排水沟。 2、临时排水设施与永久性排水设施相结合,流水不得排于农田、耕地,污染自然水源,也不得引起淤积和冲刷。 3、路堑施工时应注意经常维修排水沟道,保证流水畅通。渗水性土质或急流冲刷地段的排水沟应予以加固,防渗防冲。水文地质不良地段,必须严格搞好堑顶排水。 4、引走一切可能影响边坡稳定的地面水和地下水,在路堑的线路方向上保持一定的纵向坡度(单向或双向)以利排水。 (四)路基土石方调配方案 根据设计图纸和路基土石方断面数据,整理出每公里路基土石方汇总表。工程施工前还应根据触探资料确定清淤与换填土的具体数量,还要估计精加工的用土量,做更详细的土石方调配与借土弃土方案,报监理工程师审定后执行。 (五)土石方工程设备配置方案 挖方工程:运距在0-100m范围内,用推土机作业,运距在100m以上,用铲运机、挖掘机+自卸汽车或推土机+装载机+自卸汽车作业方式进行;石方爆破采用空压机和潜孔钻打眼、空压机和风镐解小后按以上作业方式进行施工。 填方路堤正式施工后,将首先进行试验路段施工,通过试验确定最佳的机械配套和适宜的松铺厚度,相应的碾压遍数等。 填方工程,采用20吨以上压路机, YZTK18羊足碾,160kw以上推土机及HP180平地机联合作业。 (六)协调 加强与业主、地方政府、当地群众等多方面的协调,加快征地拆迁进程,保证设备、人员进场后有施工作业面。 二、清理场地(路基清表及清淤)

相关文档