文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门框墙计算

门框墙计算

门框墙计算
门框墙计算

核6级常6级 核6B级常6级

净宽≤3m 净宽>3m 净宽≤3m 净宽>3m

5m 290(290)261(261)290(290)261(261)室外直通出入口ζ<30°(ζ≥30°)

10m 240(240)240(216)240(240)216(216)≥15m 240(210)240(200)210(210)189(189)5m 270(270)243(243)270(270)243(243)室外单向出入口ζ<30°(ζ≥30°)

10m 240(220)240(200)220(220)198(198)≥15m 240(200)240(200)190(190)171(171)5m 200200160144室外竖井、楼梯、穿廊出入口

10m 200200130120≥15m 2002001201205m 180180160144大于等于二层的室外楼梯出入口10m 180180130117≥15m 180180115108

顶板荷载考虑上部影响的室内出入口

―200200120120顶板荷载不考虑上部影响的室内出入口

―200200120120

a/b 0.40.50.60.70.80.91 1.25 1.5γa 0.370.370.370.360.360.350.340.310.28γb 0.480.470.440.420.390.360.340.290.24a/b 0.40.50.60.70.80.91 1.25 1.5γa 0.510.50.480.470.440.420.40.350.31γb

0.65

0.6

0.54

0.49

0.44

0.4

0.36

0.3

0.25

130

1.6 门洞宽度(mm)1.7 门洞高度(mm)120020001.5 qe(KN/m 2)

1.8 门扇类型单扇门抗力级别(甲类)

表3.8.3-1单扇平板门反力系数

表3.8.3-2双扇平板门反力系数

人防工程门框梁计算(BFM1220-10)

出入口部位及形式

距离L(m)一、人防荷载

1.1 出入口部位及形式1.2 距离1.3 抗力级别1. 基本参数:1.4 出入口净宽室外竖井、楼梯、穿廊出入口10m

甲类 核6级常6级≤3m

a=1400b=

2200

a/b=0.64γa =

0.37

γb =

0.44q ia =67.34

q ib =80.08

a/b-s=

0.64

HPB300HRB335HRB400RRB4002703003603601.5 1.35 1.2 1.2405

405

432

432

C25C30C35C40C45C50C5511.914.316.719.121.123.125.31.27 1.43 1.57 1.71 1.8 1.89 1.961.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.517.8521.4525.0528.6531.6534.6537.951.905 2.145 2.355 2.565 2.7 2.835 2.940.250.250.25

0.3

0.3

0.3

0.3

f yd =

432

N/mm 2f cd =28.65N/mm 2f td =

2.57

N/mm 2

γd f cd (N/mm 2

)f td (N/mm 2)2.0 墙厚(mm)强度混凝土强度等级

f c (N/mm2)f t (N/mm2)

普通钢筋强度设计值f y (N/mm 2)

综合调整系数γ

d

2. 计算查表:

动荷载下材料强度设计值f yd (N/mm 2)

1.9 短边悬挑长度(mm)400 3. 保护层厚度(mm)

2. 混凝土强度等级

1. 钢筋等级 4. 最小配筋率

250

二、材料

HRB400C40

200.3

最小配筋率

二、受力分析及计算

根据材料强度综合调整系数 γ确定动荷载作用下钢筋材料强度设计值fd(参照表4.2.3)

牌号

1.门框梁计算

1.2.弯矩计算

0.3

×0.3

xa=0.30m xb= 1.30m xc=0.00m q1=39.00kN/m q2=67.34kN/m q3=26.00kN/m q4=104.00

kN/m M1ab =8.3kNm M1ba =8.3kNm F Q F BA1=31.2kN M2ab =13.7kNm M2ba =20.1kNm F Q F

BA2=55.9kN M3ab = 1.0kNm M3ba =0.1kNm F Q F

BA3=0.2kN M4ab =22.2KNm M4ba =22.2kNm F Q F BA4=83.2kN ΣM ab =45.2kNm ΣM ba =

50.7kNm

ΣF Q F BA =

170.5kN

Mmax=

50.7

kNm

1.3.配筋计算

h0=280mm αs=0.002685ζ=0.002689γs=0.998656As0=419mm^2

梁截面BxH 左图2.7层高(m)

3.9

(门框柱靠门洞一侧墙长)

1.1.受力简图

计算简图选用

门洞墙墙长(m)

Asmin=

270mm^2As=419mm^2

0.5×

0.6(B为顺墙长方向高度)

xa=0.05m xb= 2.20m xc= 1.65m q1=65.00kN/m q2=80.08kN/m q3=0.00kN/m F Q F BA =######kN M1ab =82.4kNm

M1ba =82.4kNm M2ab =100.7kNm

M2ba =42.1kNm M3ab =

0.0kNm M3ba =

0.0kNm

M4ab =360.4kNm

M4ba =548.0kNm ΣM ab =543.5kNm ΣM ba =672.5kNm

Mmax=

672.5kNm 1.3.配筋计算

h0=580mm

αs=0.00241-2*c163

0.0024γs=0.9988As0=2687mm^2Asmin=900mm^2As=

2687

mm^2

柱截面BxH 以下部分为门框柱计算,如采用右图,以下内容无效

2.门框柱计算2.1.受力简图

是否设固定门槛

设门槛

相关文档