机电安装工程质量通病防治方案

机电安装工程质量通病防治方案
机电安装工程质量通病防治方案

目录

第一章总则 (2)

第二章质量通病一般原因分析及防治措施 (3)

第三章给排水及采暖工程 (5)

第四章建筑电气安装工程 (9)

第五章通风空调工程 (15)

第六章智能建筑工程 (21)

第七章建筑节能工程 (21)

第八章电梯工程 (23)

第一章总则

1.目的

为了消除机电安装工程中的施工质量通病,根据国投宝地公司设备安装工程进度状况,促进设备安装分公司安装工程质量提高,根据工程施工的现状和特点,特此编写部分机电设备安装质量通病防范措施

2.适用范围

适用于设备机电安装工程。

3.主要内容

本措施主要内容包括安装工程中机电三个分部工程的质量通病,它们是:(1)设备管道安装工程。

(2)电气安装工程。

(3)通风工程

4.编制依据

主要是根据国家现行的安装工程质量检验评定标准,结合安装工程质量现状及常见多发质量问题进行编写。

第二章质量通病一般原因分析及防治措施

质量通病产生的原因,错综复杂,受多方面的影响。在调查的基础上分析产生质量通病的原因,概括有如下几个方面:

(1)项目施工管理人员对现行施工验收规范、工艺标准不熟悉、不了解、贯彻力度不够,缺乏质量意识、责任性不强;

(2)作业人员素质差,对技术操作不熟练,甚至未经技术培训、考核就上岗操作;

(3)施工机械、工具配置不齐全,不能满足施工工艺要求。

(4)原材料、零部件、成品或半成品、工程设备等自身质量缺陷;

(5)对图纸会审、设计交底不重视,对设计图纸中的一些不合理问题没有发现或没有及时提出。

(6)安装工程专业之间的施工配合、施工顺序、及相互之间接口关系等处理不当;

(7)安装与土建、装饰等,在施工中相互配合不当。

防治措施:

(1)制定防治质量通病目标、制定清除质量通病的规划。

要结合工程施工范围、特点、性质,制订具体的防治质量通病目标和措施。对工程施工中可能出现的质量通病进行分析,看哪些质量通病最普遍,且危害大,初步找出这些质量通病产生的原因,制定适当的防治措施。当情况清楚后,分批列入治理规划,如将危害较大的质量通病,首先列入近期的治理规划中。在治理通病中,不仅要依靠技术人员,而且要动员广大职工都投入到治理活动中去。

(2)加强质量意识教育,牢固树立“质量第一”的观念。

产生质量通病的根本原因,并非是技术原因,而是管理原因和员工的质量意识不强等,要加强对技术管理人员的配置,加强管理,加强培训。

(3)选择过硬的施工队伍、提高施工队伍素质。

对施工队伍进行全面的了解,对特种作业人员的技能进行考核。要求施工人员熟悉并贯彻执行施工工艺、质量验收规范。

(4)合理配置施工机械、工具及计量器具。

(5)择优选购原材料和设备。

严把原材料和设备的进货质量关,建立健全材料采购、验收程序制度。进场的材料及设备应有出厂合格证,规格、型号、材质、性能应符合国家有关标准及工程设计要求;采购大批量的原材料及设备,还要对生产厂家的资质进行调查,对其质量保证体系进行认真的审核,进口设备必须具备海关商检书。

(6)认真地按工艺、规范及设计要求组织施工,加强工序检查。

为减少由于施工不当而造成的质量通病,应向施工人员讲解质量通病的表现、危害、成因及治理措施。对一些不正确的操作方法和施工工艺要迅速改进。在施工过程中,加强工序检查,定期组织召开质量分析会,分析原因,“对症下药”,确定防治措施。

(7)坚持质量标准、严格检查。

实行层层把关,协调各专业之间和相关方之间的相互配合协作,处理好接口关系。

第三章给排水及采暖工程

1、室外排水检查井、化粪池;给水水表、阀门井、消防阀门井、采暖进户井及计量装置施工不规范,竣工验收时不完成。

防治措施:(1)室外各种井、池、室施工时,安装专业人员必须参与质量控制和检验,避免返工。检验的依据是相关标准图和质量验收规范。

(2)加强对专业分包单位的管理要求和质量控制;加强竣工验收工作,监理单位、总包单位对各种检查丼按照设计的布设、选型和相关标准图要求验收到位。(3)各种检查井口、井圈、井盖。

(4)室外排水检查井流水槽高度应为排水管内径高度,宽度应为排水管内径宽度,下半部分为半圆,上半部分为垂直壁。

(5)采暖井

(6)消防井

(7)水表井

2、管道竖井内管道施工质量差、问题多;走廊吊顶内管道布局不合理,分支及交叉混乱。

防治措施:

(1)事前制定管道竖井内、走廊吊顶内各种管道排列布置的详图,管道之间相互间距、位置应标注准确、详细,按详图的位置排列和布置管道。

(2)应事前向土建人员提交竖井和走廊内管道安装的配合计划,按规定进行工序交接检验,并履行签字认可手续,符合安装要求方可进行管道安装。

(3)穿越楼层、管道穿墙部位应在结构施工时预留套管或预留洞;并应验收复

核套管和预留洞的位置、尺寸是否准确。

(4)安装管道应事先放线、定位,必要时应进行管道预组装。

(5)验收时对竖井内管道安装按检验批进行验收;对走廊吊顶内管道安装按检验批组织隐蔽验收。

3、管道根部堵洞不密实,渗漏;表面不平整,涂料起皮。

防治措施:

(1)管根堵洞这一工作专业性强,应对质量要求、标准进行事前交底,并应由专业人员进行管根堵洞工作。

(2)制定专项技术措施。

(3)进行专项验收,检查堵洞混凝土的平整和密实情况;在施工过程中,施工单位应严格落实管道预留管口的封闭措施,监理单位应检查把关,并按一定的验收批对管道预留管口封闭的质量情况进行验收。

4、施工过程中排水管道管口处落入杂物,管道不畅通。

防治措施: :

(1)落实**市工程质量监督站《关于安装工程施工排水管道预留关口必须采取封闭措施的通知》规定,做好排水管道临时封堵。

(2)施工过程中加强控制,现场发现有排水管道管口不做封堵或者封闭不可靠脱落等,按质量责任制进行处理。

5、各种管道支架、吊架制作安装质量差,不规范。

防治措施:

(1)事前编制管道支架使用计划,统一确定工程中各种支架的形式、规格、数量。统一订货、统一加工。

(2)支架选型、支架的规格应在编制计划时由技术人员确定。规格和形式应符

合有关标准图和质量验收规范。

(3)室内给水管道末端配水点水嘴安装宜用龙头固定板安装。

6、排水管道未按规范规定的间距、位置设置伸缩节和检查口、清扫口;管道排出方式及管件的连接组合不符要求。

防治措施:

(1)当设计无要求时,排水塑料管道横管伸缩节间距不得大于4米;立管每层应设伸缩节;山东省标准图规定:立管与水平管的合流部的间距在2-4米时或每隔4米设一个伸缩节,水平管上的伸缩节应固定。

(2)立管应每隔一层设置检查口,在最底层和有卫生器具的最高层必须设置;有乙字弯管时,在该层乙字弯管的上部设置检查口。

(3)污水横管设置清扫口:2个及2个以上大便器或3个及3个以上器具;转角小于135°横管上;直管段按设计要求的距离;

(4)污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400㎜。

(5)六层及以上的住宅工程,其底层排水均应单独排出;立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头《**建质监站字〔2007〕17号》。

地下室以及高层建筑设备层这一通病出现较多,应重点检查和控制。

7、各种管道套管制作、安装和设置不规范、漏设。

防治措施:

(1)套管制作、安装是一项较烦琐且质量不好保证的工程内容。出现问题整改和返工都比较困难。亦应事前编制使用计划,统一确定工程中各种管道套管的形式、规格、数量,统一加工制作。

(2)套管的设置部位、设置方式,使用材料种类,应在编制计划时由技术人员

确定。

(3)安装前检验

(4)土建安装配合

(5)安装后复核和验收

8、地漏安装凹于地面下过深、周边烂口地漏内水泥浆、杂物清理差,堵塞,铸铁地漏几何尺寸不符合省标准图,表面粗糙,除锈及防处理差,影响排水功能。防治措施:

(1)洗衣机地漏的选型及安装应使用直通式地漏加下装返水弯的做法,或者使用洗衣机专用地漏,不得简单使用地漏篦子与扣盅分隔的做法。

(2)所有地漏的水封高度不得小于50㎜。

9、竣工验收时给水系统正式生活给水未能接通,交付使用前未检验生活水水质。防治措施:

(1)为保证水质,使用安全,生活饮用水管道在竣工后必须冲洗、消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可交付使用。是GB50242-2002强制性条文。应执行。

(2)室外给水系统施工计划应与竣工工程进度计划相同或者提前;建设单位应事前协调和安排计划。以保证给水系统与竣工工程同步完成,并接入正式水源。

10、竣工验收时采暖系统未进行供热调试或延期在有热源时进行调试,暖气不热问题多。

防治措施:

(1)采暖系统应与热源进行联合试运转和调试是国家标准GB 50411-2007、GB 50242-2002强制性条文;应贯彻执行。

(2)充水、加热,进行试运行和调试是对采暖系统功能的最终检验,竣工验收

不在采暖期时,应将系统内充满水和工作压力进行检验,并签补充协议延期进行与热源联合试运转调试工作。

(3)建设单位应提前进行协调和安排,使供热热源接入时间与竣工工程进度计划同步。以保证在供暖期时能接入热源进行试运转和调试。

第四章建筑电气安装工程

1、室外电源进线井(包括弱电进线)做法不规范、质量差,竣工验收不完成,参建各方验收不到位。

防治措施:

(1)室外电源进线井的选型和设置应符合要求,井盖应为防水密封型,井口、井盖防腐油漆完整,标示清晰;井底应预留渗水坑。。

(2)进井的线、缆管口应整齐,与井壁平齐;金属管管口应打磨光滑,管径大于G50时应打“喇叭口”;电缆穿入后后管口应密封处理;井内线缆数量较多时,应设置电缆支架,电缆支架、钢管应进行接地连接,接地情况在隐蔽验收记录中应注明;

(3)进线井及井内穿线工程量未完,达不到竣工条件,不应进行竣工验收。加强竣工验收工作,监理单位、总包单位应对单位工程的强弱电进线井工程验收到位。

2、电线、电缆汇线槽、保护管(钢管)连接及接地跨接不符要求。

防治措施:

(1)金属线缆保护管严禁对口熔焊焊接,应根据不同的钢管、不同敷设方式,采用管接头连接、套管连接等。

(2)采用套接紧定式电线管时,连接螺钉应为“拧紧应力型螺钉”,螺钉根

部拧断方视为拧紧。

(3)电线管敷设引出地面部位、转弯部位应及时采取防止电线管扁、折、断开的措施。如有电线管在地面处折断,必须将地面水泥砂浆剔开满足电线管连接长度,保证连接质量,经检验后方可隐蔽。

(4)金属导管末端的管口及中间连接的管口均应打磨光滑,较大管径的管口应打喇叭口或磨光。

(5)金属线、缆保护管和金属线槽必须与接地(PE)或接零(PEN)干线可靠连接;金属线槽全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接,一般要求配电间配电室汇线槽起点部位应进行连接;

(6)镀锌管、可挠性金属电线管和金属汇线槽接地跨接线应为铜芯软导线,截面积不小于4㎜2;连接螺栓必须紧固可靠,锁紧垫圈使用正确、齐全。

3、开关、插座面板安装固定不牢;采用加长螺钉,螺钉紧固致导线接头绝缘损坏。

防治措施:

(1)开关插座盒预埋安装,应事前根据墙面装饰抹灰厚度在墙体上“贴饼”、“充筋”,控制开关插座盒预埋与墙面的距离;

(2)进场抽样检验开关插座盒的质量,盒两侧螺丝固定件应满足面板螺丝紧固要求。可按规范规定做拧紧和退出试验。

(3)开关插座盒预埋后,应将盒口做好临时封闭,避免盒两侧螺丝固定件锈蚀损坏。

(4)主体验收把开关插座盒预埋作为一个检验项目按检验时进行验收,不符要求时应返工整改。

4、对线路绝缘电阻测试不严格或漏做测试,竣工验收监督抽查不合格。

(1)照明系统中各回路绝缘电阻应逐一测试。测试和记录可结合施工系统图进行,从而防止部分配线回路漏测和漏做记录。

(2)照明系统线路绝缘电阻测试应作为竣工验收抽查项目,接线后竣工验收前应再次进行绝缘电阻测试,发现问题及时处理,从而保证线路绝缘合格,保证系统安全可靠。

(3)监理工程师应在测试时旁站和在竣工验收时进行抽查。通过监理人员履行职责消除这一问题。

5. 插座回路漏设漏电保护器或对漏电保护器漏做动作试验,竣工监督抽查不合格。

防治措施:

(1)根据住宅设计规范(GB 50096-2003版)除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置。据此理解,住宅工程的地下室、设备间、竖井内的电源插座回路不得漏设漏电保护器。

(2)事前进行控制,在图纸会审时或在插座安装时进行核查,发现问题及时处理。

(3)对漏电保护器应进行漏电动作电流、动作时间测试,部分漏电保护器应根据设计值进行漏电动作电流值整定。

(4)施工、监理单位应配置测试仪表。

(5)监理工程师应在测试时旁站和在竣工验收时进行抽查。通过监理人员履行职责消除这一问题。

6、需等电位联结的金属管道局部漏连接,连接不紧固、不可靠;等电位联结干线未形成环形网路;隐蔽验收记录不详细。

(1)总等电位联结箱MEB母排应与接地装置直接连接且应不少于两处;由等电位箱配出等电位联结干线,与需等电位联结的金属管道连接。干线路数应符合设计,不应擅自合并或减少。隐蔽验收时应按不同部位检查到位。验收记录中隐蔽内容应采用平面图的形式表示,反映等电位干线线的敷设方式、走向布置等;

(2)总等电位箱内MEB母排、局部等电位箱内LEB排应按标准图02D501-2配置和安装,箱内等电位干线压接应紧固可靠。分项工程验收时应检验到位,竣工验收时应进行抽查检验。

(3)等电位连接的金属管道或其他金属部件与等电位支线连接应可靠,应导通正常。用金属卡子连接时,不应卡在涂有油漆的管道和部件上。分项工程验收时应检验到位,竣工验收时应进行抽查检验。

(4)有淋浴的卫生间内应按设计图纸和**建质监站字〔2007〕10号文规定进行局部等电位联结。卫生间散热器要求加接线端子,可在定货时提出加工要求。

7、电源总配电盘、电表箱、动力控制箱及配线系统不符合原设计图纸,安装与接线存在问题多。

防治措施:

(1)单位工程的配电和计量系统是建筑电气分部工程的一部分,是工程质量监督站监督检查的必监部位。

(2)配电和计量系统的开关电器设置及接线、配线,应符合经监督审查批准和建设主管部门备案的设计图纸,应按国标50300-2001《建筑工程质量验收统一标准》进行验收。

(3)每栋住宅工程的总电源进线断路器应具有漏电保护功能《住宅设计规范》

(2003年版)。用于切断故障电流较小的接地电弧短路,防止电气火灾发生,是住宅供电系统的基本安全要求。

(4)配电箱、盘安装前检查其开关电气规格、型号符合设计图纸,PE母排(防电击保护导体)最小截面规格:S≤16—S;S为16~35—16;S≥35—S/2)。PE 母排的接线螺栓规格应保证引出的保护导体可靠连接。

(5)PE母排与接地系统必须连接可靠,连接导体的截面应合设计和规范规定。一般是通过总等点位MEB母排与接地装置连接。

(6)进线电源接地保护系统形式应符合设计图纸,基本形式是TN-C-S系统。施工时连接接线应正确。也可称为零线做重复接地,连接线的截面易为电源进线零线规格。(见附图)。

(7)PE线必须为黄绿双色线。

8、斜屋面上设置避雷支墩固定不牢;结构柱筋做引下线,引出屋面(女儿墙)

部位圆钢截面小,与避雷网连接不美观焊接

防治措施:

屋面避雷网应顺直,安装应牢固,焊口应饱满,不得有夹渣、咬肉、结瘤等。凸出屋面的金属物体应与避雷网可靠焊接。支架间距1米,转角处为0.5米。焊口的搭焊长度为圆钢直径的6倍。铸铁透气管的防雷保护可采用避雷针,高出管端20厘米。

9.走廊吊顶内电线、电缆金属导管和线槽与各管道之间间距不符合要求,导管、线槽连接部位多处断开。

防治措施:

(1)根据《山东省建筑工程施工工艺规程》DBJ14-032-2004,电线、电缆金属导管和线槽与各管道之间间距应按下表控制:

(2)事前制定走廊吊顶内电线、电缆金属导管、线槽及各种工艺管道排列布置的详图,电线、电缆金属导管和线槽与管道之间相互间距、位置按《规程》控制。各专业应并履行签字认可手续,符合要求方可进行吊顶内管线敷设施工。(3)对走廊吊顶内管线安装按专业、按检验批组织隐蔽验收。

10、建筑物侧向防雷,外墙上的栏杆、金属门窗与防雷装置连接不可靠,不进行隐蔽验收。

11、工程竣工验收时,未对低压配电系统进行调试;未接入正式电源;未对低压配电电源质量进行节能检测。

防治措施:

(1)低压成套配电柜交接试验应符合国家标准GB 50303-2002规定;高压电气设备和布线系统的交接试验必须符合《电气装置安装工程交接试验标准》GB50150的规定;国家标准50411-2007规定,工程安装完成后,应对低压配电

系统进行调试,调试合格后应对低压配电电源质量进行检测。为保证电气系统安全可靠和建筑节能,应认真执行这一标准的规定。

(2)建设单位应根据工程竣工时间提前协调和安排正式电源接入计划。以保证正式电源接入与竣工工程同步完成。

(3)当低压配电系统为专业部门施工单位施工时,施工计划应与土建工程进度计划相同或者提前。建设单位应事前做安排和协调。主体结构施工完成即应进人施工,土建专业应与配合,提供配电室、配电间作业面。以保证配电系统安装与竣工工程同步完成。

(4)低压配电系统调试和检测应由有资质的实验室或检测机构进行,并出具调试报告和检测报告。

第五章通风空调工程

1.玻璃钢管法兰制作尺寸不规整,法兰连接错缝不平,法兰连接螺栓间距位置不符要求,连接螺栓歪斜未拧紧固。

防治措施:

(1)加强风管加工订货环节控制,明确风管规格尺寸和质量标准;

(2)加强风管进场验收,法兰的几何尺寸不符标准,外观不规整,不得在工程中使用。

(3)法兰上螺栓位置和孔距应符合规范规定,法兰四角应有螺栓固定,孔距一般中、高压风管为120㎜,现场开孔时应划线定位后再开孔。开孔孔径应与法兰螺栓直径匹配。

2.风管三通采用非成品件,在风管干管上随意开洞插入支管。

防治措施:

(1)在制定施工方案时,明确按规范的方式制作风管三通,事前确定风管三通的形式、规格、数量,与风管同时委托订货;

(2)加强风管和管件的进场验收,施工时严格控制,杜绝在干管上开洞插入支管的安装方式;

(3)风管道分项工程施工过程中和验收时严格把关。

3.风管法兰垫子连接做法不符要求,接缝部位不严密,法兰垫片不平顺,局部凸出或凹入法兰平面。

防治措施:

(1)见图1 风管法兰垫片接头种类;

(2)法兰垫子材料应符合要求;

(3)风管施工和验收时严格控制。

图1 风管法兰垫片接头种类示意

(α)对接;(b)整体垫;(c)梯形连接;(d)榫形连接

4、金属风管接缝咬口不严密,吊顶内风管保温漏保不严密。

防治措施:

(1)见表2 风管咬口形式及应用范围;

表2 风管咬口形式及应用范围

立咬口

5. 风管长度大于20米不按规定设置防晃支架。

图4 风管柱上支架安装

1-预埋件;2-预埋螺栓;3-带帽螺栓;4-抱箍

6.屋顶风机、室外分机、冷却塔已按设计要求安装完成,且已与系统联机,能够使用。

7、管道保温施工存在问题多;穿墙部位漏放套管,漏做保温或不严密。

防治措施:

(1)管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。见图5、图6、图7

(2)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵

图5 管道保温做法

图6 阀门保温做法

图7管道支架处防冷桥做法

1-支架;2-垫木;3-保冷层;4-管卡

11.住宅工程空调设备安装预留条件应根据容量进行设计,且卧室、客厅等主要房间均应设置。

防治措施:住宅工程的空调搁板、穿墙预留洞、冷凝水管应与建筑工程同步设计,同步施工。

14.风管的加固:

(1)风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式,如图8。

(2)楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形;

(3)角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀,不应大于220mm;两相交处应连接成一体;

(4)管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm;

(5)中压和高压系统风管的管段,其长度大于1250mm时,还应有加固框补强。高压系统金属风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。

图8 风管的加固形式

(α)角钢加固;(b)角钢框加固;(c)风管壁棱线;(d)风管壁滚槽;(e)风管内壁加固

电气安装工程常见质量通病

电气安装工程常见质量通病 1.材料与试验检查方面质量通病 (1)主要设备与材质不符质量通病要求: ①缺产品说明书及足以证明材质性能的出厂合格证。 ②缺设备进场后,使用前的产品型号、规格、外观检查及按规范规定项目的试验记录。 ③材料、设备未按规范和设计规定适用的场所使用。 ④产品出厂合格证、材质证明手续不符合要求。 (2)设备试验、调试记录、试运转记录的缺陷: ①设备安装后,缺按国家设计规定的项目要求进行的单位(系统)试验,调试及运转记录。 ②试验、调试报告是由非主管部门认定的试验单位提供。 ③动力、照明等分项,未按层、段、区系统调试,甚至甩项、无记录。 ④工程交接验收资料和文件不全。 (3)绝缘、接地电阻测试记录不符要求: ①未按系统分主子线、分支线进行层、段、区绝缘电阻测试,或阻抗值不符合要求。 ②电气设备和防雷设施的接地装置及设计有要求的接地电阻测试报告,是由非主管部门认定的试验单位提供。 ③隐检不及时,缺漏项,重要问题交代不清,质量问题缺处理结果。

2.管路敷设质量通病 (1)一般管路敷设通病: ①敷设于多尘及潮湿场所的电线管路,管口及管子连接处未做防潮密封处理。 ②电线管路穿过建筑物变形缝时,或经过建筑物基础时,未做补偿,未加保护。 ③管路弯曲处有折皱、凹穴及裂缝等现象;弯曲度>管外径的10%;弯曲半径<规定值。 ④管路超过规定长度上限值时未加接线盒及补偿装置。 ⑤进入箱、盒的排管长短不一,排列不齐或不到位。 ⑥明配管路不平不直,排列不齐,固定点不符合规定,油漆污染。 ⑦管路与煤气、热力、蒸气等管路平行或交叉敷设间不符合要求时,未采取相应隔离措施。 ⑧暗敷设位置不当,不能保证足够保护层,或保护未用高标号水泥砂浆。 (2)钢管敷设通病: ①管内有铁屑毛刺,管口不齐,不平不光滑。 ②未按规定进行除锈防腐。 ③管连接方法不符合要求。 ④管与设备连接使用金属软管引入设备时未用接头、未做保护地线等。 ⑤配管与箱盒连接不焊跨接地线。或焊接长度不够。

质量通病防治措施方案77642.pdf

目录一、编制依据 二、工程概况 三、编制目标及原则

四、最常见的质量通病 五、质量通病的原因分析及防治措施 一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况:

本工程为庐江中心城46#楼项目,位于安徽省庐江县文明中路西侧 庐江县人民医院北侧。 建设单位:庐江县云升房地产开发有限公司 监理单位:安徽祥如建设工程咨询有限公司 施工单位:江苏大汉建设实业集团有限责任公司 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 勘探单位:安徽工程勘察院。 本工程为庐江县庐江中心城46#楼项目工程,本工程相对标高+0.000相对于绝对标高值为11.5m、室内外高差为0.30m,主要使用功能为商业。建筑工程等级为一级,设计使用年限50年;建筑面积为77263.34㎡,其中地上62464.18㎡、地下14799.16㎡、建筑基底面积7045㎡;建筑层数为地上28层、地下2层,建筑高度99.9m。耐火等级为Ⅰ级、地下室耐火等级为Ⅰ级;屋面防水等级为Ⅰ级、地下室防水 等级为Ⅰ级;抗震设防烈度为7度;主要结构类型为钢筋混凝土框架结构。 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的 一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是 提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量 意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀 的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第

住宅安装工程质量通病防治措施.

第二篇安装篇 十一、地漏安装不规范,水封深度不足 (一)通病表现形式:地漏标高控制不准确,地面坡度不符要求,排水不畅;地漏水封深度不足,有害气体外泄。 (二)主要防治措施: 1.施工图纸设计中应明确地漏型号及规格;洗衣机地漏须使用专用地漏或直通式地漏,直通式地漏的支管应增加返水弯,返水弯水封深度不小于50mm。 2.施工前应根据基准线标高及地漏所处位置并结合地面坡度要求确定地漏安装标高,保证地漏安装在地面最低处,地漏顶面应低于地面面5mm,水封深度应不小于50mm。 3.施工预埋阶段,应预埋成品地漏,地漏周遍应做好防水工作。 4.已安装完毕的地漏应采取有效保护措施防止堵塞。 十二、散热器安装不规范,采暖管道渗漏 (一)通病表现形式:散热器安装固定不牢,支管少支架,管件接口易发生漏水。 (二)主要防治措施: 1.对采暖方案不合理、散热器未设置恒温控制阀的,应及时在图纸会审记录中予以调增。 2.散热器的片数和管道的管径必须符合设计图纸要求。 3.根据工作压力、水温等合理选择管材、管件,同时有相应的合格证明文件,管材与管件相匹配,按照有关要求进行抽检。 4.采暖管道穿过楼地面、隔墙应设置套管。穿楼地面套管底部与装饰面齐平,上面高出楼地面20mm(卫生间50mm),穿隔墙套管应与装饰面齐平,套管内用油麻填塞。 5.在施工过程中,注意随时封堵管道甩口,防止杂物和焊渣进入管道。 6.隐蔽安装的采暖管道在墙、地面上应标明其位置和走向。 7.采暖管道的连接 (1)采用丝接方式连接的管道,套丝时不得出现断丝、缺丝、乱丝,连接后外露2-3 扣,并应清理干净,做好防腐处理。 (2)采用热熔方式连接的管道,管材与管件应使用同一厂家材料,切割管材应平整并垂直于管材轴线,热熔时根据管道材质、操作环境严格控制加热温度、加热时间及熔接深度。 (3)采用焊接方式连接的管道,不能存在缺焊、砂眼、夹渣等缺陷,壁厚超过4mm 应进行坡口。 8.散热器与散热器支管的安装 (1)散热器支架、托架安装构造正确,埋设牢固,位置准确。 (2)散热器支管长度超过1.5m 时,应在支管上安装管卡;塑料管应在转弯处安装管卡,在阀门处安装固定支架;

机电安装工程常见质量通病1

安装工程常见质量通病防治 安装工程作为建筑施工项目中的一个重要组成部分,其质量直接影响到建筑物整体设备的安全运行、节能效果、建筑物投入使用功能及企业的效益。机电安装工程项目越来越广泛,涉及工业、公用、民用三个部分中的设备安装工程、电气工程、给排水工程、弱电工程、空调通风工程、防火卷闸、建筑灭火器配置、气体灭火等系统的施工,其施工质量的好坏将决定建筑使用质量的高低,同时也决定了企业在同行之间的竞争水平。 现就机电安装工程中常见一些质量通病及防治进行总结与归纳, 管道安装、空调与通风、质量通病、防治 一.管道安装工程 1.1管道支架安装 1.1.1管道支架安装间距过大,管道局部“塌腰” 1.现象:管道支架安装间距过大,标高不准,接触不紧密不牢固,管道投入使用后,有局部“塌腰”现象。 2.原因分析:管道支架间距不符合规定,管道使用后,重量增加;弯曲的管道安装前未调直;支架安装前所定坡度、标高不准,安装时未纠正;支架埋设安装不平正、不牢固。 3.防治措施:(1)支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高,算出中间点、终点标高,弹好线,根据管径、管道保温情况,按“墙不作架、托稳转角,中间等分,不超最大”原则,严格按照标准定出各支架安装点及标高进行安装;(2)支架安装必须保证标高、坡度正

确,平正牢固,与管道接触紧密,不得有扭斜、翘曲现象;弯曲的管道,安装前需调直;(3)安装后管道产生“塌腰”,应拆除“塌腰”管道,增设支架,使其符合设计要求。 1.1.2管道支架固定方法不当,安装不牢 1.现象:管道投入使用后,支架松动或变形。 2.原因分析:支架固定方法不对,安装不符合要求;支架埋入深度不够,灌细石混凝土或砂浆时未捣实养护;使用后受外力作用而松动,造成支架不受力。 3.防治措施:(1)固定支架必须按设计规定的位置安装,让管子平稳地敷设在支架横梁上,使每个支架都能受力,在有热位移的管道上,固定支架应在伸缩器预拉伸前固定;(2)无热位移的吊架吊杆应垂直管道安装,并设花蓝螺栓调节吊杆长度,有热位移的管道吊杆应倾斜安装,其倾斜方向与位移方向相反,倾斜距离按位移值的1/2(△L/2)安装;(3)管道试用后,发现支架安装不符合规定或松动,应修整加固或重新安装。 1.2阀件安装 1.2.1阀门安装不符合要求 1.现象:阀门安装位置和标高不便操作和维修,影响使用;阀门方向装反、倒装、手轮朝下。 2.原因分析:缺少阀门安装知识,对施工规范掌握不严;安装阀门时,未考虑方便操作和维修。 3.防治措施:(1)止回阀、减压阀等均有方向性,若装反,拆下

工程质量通病防治专项施工方案

工程质量通病防治专项施工方案 一、工程概况 由江苏万豪房地产有限公司开发得万豪西花苑二期一标段工程,其中A12为两层框架结构独立基础、A11为地下一层地上三层框架结构、09栋为地下一层地上九层框架剪力墙结构、11 栋为地下一层地上十七层框架剪力墙结构,总建筑面积约为30000平方米。总承包单位为通州建总集团有限公司。 二、施工措施得编制依据: 根据《扬州市建筑工程质量通病防治办法》得规定,凡2004年7 月1 日起新开工得住宅工程,应全面贯彻《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,结合万豪西花苑二期一标段工程得实际情况,就本工程工序,按《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,认真研究,加以细化、完善,制定得实施计划与措施。 本方案就是在原施工组织设计得基础上,根据《江苏省工程建设标准工程质量通病控制标准》得要求,针对住宅工程常见得通病制定得专项治理方案,就是施工组织设计得补充,报业主、监理审批后在后续工程中与施工组织设计一并实施。三、运行程序 制定计划T落实措施T学习、交底T检查、整改T验收、总结、制定计 划为提高住宅工程质量,克服住宅工程质量通病,规范住宅工程质量通病防治。本工程成立质量通病防治领导小组。由项目经理担任组长,技术负责人、质检员担任副组长,各工种得班组长担任成员。对通病防治得全过程进行组织、实施,加强预控,特制定通病防治计划,具体如下: 1、墙体裂缝防治 2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治

3、楼地面渗漏防治 4、外墙渗漏防治 5、门窗渗漏防治 6、屋面渗漏防治 7、屋内标高与几何尺寸防治 五、治理质量通病得防治措施 1、墙体裂缝防治得技术措施: 1.1 本工程外墙为砂浆加砌块砖,内墙粉煤灰加气混凝土砌块,考虑到加气混 凝土砌块得工期与质量方面得不利因素,我方做出以下调整,砌块进场后及 时进行复试,复试合格后现场开始使用,在使用前两天提前洒水湿润,保证砌块含水率控制在在15%。 1.2砌墙时在留置墙体拉结筋间距500mm在砌体得中部设置腰梁一道,门洞上 口及窗台上口设置门过梁及窗台梁一道。门窗洞口两侧设置构造柱。 1、3 墙体得管线密集处,砖砌体无法砌筑时,进行留槽用混凝土进行浇灌,留槽做法同 构造柱马牙槎,内配双层双向箍筋① 8@150拉钩间距①6@300。 1 、4 填充墙与砼梁、墙结合处均采用钢丝网加强抹灰,加强带与各基体得搭接 宽度150,顶层粉刷砂浆宜掺入抗裂剂。 1、5砌筑砂浆采用专用砌筑砂浆。 1、6填充墙砌至接近梁底、板底时留置2?3cm得缝隙。填充墙砌筑完间隔15d 以后,用细石砼或高标号水泥砂浆分两次嵌填密实 1、7 框架间填充墙拉接筋按砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 1、8砌体结构砌筑完成后30d后开始抹灰。 1 、9 墙体安装电管须开槽时,开槽必须使用切割机,开槽宽度必须就是管径得两倍。

机电工程预埋质量通病及防治

机电工程预埋质量通病 及防治 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

机电工程预埋质量通病及防治 在施工实践中,为了更好的控制施工质量,必须注意点点滴滴的细节问题,有效管控好施工过程,避免常见缺陷的出现,以提高工程总体施工水平。现就工程中容易出现的施工缺陷谈谈该如何防止。 1.管材的切割:管道的切割这道程序对于电气预埋来说是一道非常重要的程序,处理不好,管 口的毛刺对工程的后道工序会带来很大的影响,对于焊接钢管的施工,工人往往在套丝前采用套丝机上的割刀切割,在此情况下容易使钢管管口遭到挤压管口直径缩小,就是用套丝机上配套的修口刀具刮了管口,管口的刀样毛刺还是难于去除的,所以,在焊接钢管下料时,应采用切割机切割,切割时稍微转动钢管,这样钢管管口的毛刺只要用锉刀稍微修整一下就可以完全去除了。 2.管口的处理:施工时线管的毛刺不处理就将线管连接在一起,这是电气配管工程中常见的质 量通病,虽然他知道要去除管口的毛刺,但施工时往往疏忽或简化程序,所以首先要求加强工人的质量意识,其次必须给工人备好锉刀等工具,管理人员要加强施工过程的督促检查。 3.配管进盒箱太长:套丝的线管在进入盒箱时往往控制不好,一般进入盒箱太长,这样就会影 响电气元器件的安装,配管进入盒箱应控制在5mm以内,配管入盒、箱里外应用锁母固定平直。 4.线盒内封堵不严,线管的管口采用的封堵方式不够合理,这样在混凝土浇捣时往往会因为振 捣棒的振捣使混凝土砂浆进入线盒,由于管口封堵不严造成混凝土砂浆倒灌进线管使线管堵塞,解决的方法就是选用与配管相配套的管堵将管口封堵严密,同时需要用锯末将线盒堵实。 5.钢管的弯曲度超过规范要求,有时采用的弯管器的模具是小直径的模具,这样煨出的钢管弯 曲半径就太小,规范要求暗配线管的弯曲半径为不小于线管外径的10倍,所以在弯曲配管时要

质量通病防治措施方案(最完整)

恩施州怡嘉苑经济适用住房小区工程 工程质量通病防治措施方案 编制单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 编制组人员:

审核单位: 编制日期:二0一0年十一月三日 目录 一、施工概况··2 1.1.工程项目名称和参建单位名称··2 1.2.工程概况及说明··2 二、质量通病防治保证管理体系·3 三、编制依据··4 四、防质量通病实施目标·5 五、工程质量通病各项防治措施方案·5 (一)外墙渗漏防治措施··5 (二)变形缝渗漏防治措施··13 (三)钢筋混凝土现浇楼板开裂控制与防治措施··16 (四)墙体裂缝控制与防治技术措施··26 (五)给排水工程质量通病防治技术措施··32 (六)电气工程质量通病防治方案··37 (七)室内标高与几何尺寸控制质量通病防治方案··41 (八)屋面渗漏防治措施··43 (九)楼地面渗漏防治措施··50 六、质量通病防治管理措施·54

一、工程概况 1.1.工程项目名称和参建单位名称 项目名称:恩施州经济适用住房小区工程 建设单位:恩施州蓝盾城市综合开发有限责任公司 监理单位:恩施州同欣监理有限公司 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 设计单位:北京威斯顿建筑设计有限公司 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 勘察单位:中南勘察设计院 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 参建单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 1.2.工程概况及说明 恩施怡嘉苑经济适用住房小区工程位于恩施市学院二巷,地势平坦。整个小区包括有5幢建筑物,拟建小区规划总用地面积约15161.70㎡,其中建筑总占地面积约为3200.00㎡,总建筑面积约为59100.00㎡,地下面积约3500㎡。

容器安装工程质量通病防治措施

容器安装工程质量通病防治措施 第一节容器设备 一、容器的筒壁部分地方凹凸 1.现象 在容器的筒壁上,有局部的凹凸不平现象。 2.原因分析 (1)材料的存放方法不妥当,或由于其本身的重量及在外力作用下产生塑性变形: (2)材料本身有局部的凹凸变形,未进行消缺就下料、卷射简体; (3)运输吊装时没有遵守rI作要求;或与硬物碰撞产生局部凹凸变形。’ 3.防治措施 (1)当材料变形面积较小时,用多辊平板机进行矫平。调节上下辊的间隙小于被矫板材的凹凸高度,辊压后减小其凹凸度,逐次缩小上下辊间隙,即可矫平变形材料。 (2)当材料变形面积较大时,用火焰加热法进行矫平。用火焰加热其凸面,自然冷却或往加热面浇冷水时产生的收缩力可矫平变形材料。 (3)当容器筒壁局部产生较严重的变形用机械难以矫正时,可先用火焰加热凸面后,将平锤置于凸面上,再用大锤击打平锤,从而矫正筒壁变形。 4.治理措施 (1)制作完成后的容器筒壁产生局部凹凸变形时,可用外力矫平。当变形面积较大时,可用火焰加热凸面,靠自然冷却收缩或加热后用机械工具顶拉变形面,可以矫正筒壁变形。 (2)当容器筒壁材质为屈服强度大于4MPa的钢材或含铬、钼的低合金钢等特殊板材时,用火焰加热法矫正变形后,需要用磁粉、着色等无损探伤来检验被矫部位是否发生微观裂纹等质量缺陷。 二、容器的封头与筒壁之间及筒壁之间的焊缝错边 1.现象 纵向、环向对接焊缝的两板边产生的错位,即焊缝中心两侧高低不平。 2.原因分析 (1)筒体在号料时未按封头的实际周长计算简体周长,或两个封头的直径有误差,使简体组对时产生环向焊缝错边。 (2)单节简体卷圆后纵缝的组对间隙不等,造成容器组装后产生环向焊缝错边。 (3)单节简体卷圆后纵缝的棱角度过大,造成容器组装后纵向焊缝错边。

(完整版)质量通病防治措施方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制目标及原则 (3) 四、最常见的质量通病 (4) 五、质量通病的原因分析及防治措施 (5)

一、编制依据: 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.3、屋面工程技术规范(GB50207-94) 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况: 三、编制目标及原则: 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施。

建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果,这些质量通病主要表现为:外墙面渗水;外门窗周围渗水;屋面渗水;卫生间、厨房间渗漏;管道接口渗漏;地面、顶棚空鼓;楼地面、墙面裂缝;下水道堵塞等。 3.2、质量通病防治基本原则 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不必要的变更的治理行为。在管理上,要加强施工组织,完善各项制度,落实质量责任,推广标准化、精细化施工管理;在技术上,要加强技术创新,鼓励研发、推广和采用新技术、新材料,完善工艺流程和标准,严格执行强制性标准。 2、质量通病的治理要和精细化管理相结合,治理工作注重从小、从细抓起。治理质量通病的过程就是一个精细化管理的过程,要注重抓好工程质量的细小部位,施工管理的细小措施,施工工艺的细小环节。 3、质量通病的治理要加强协作,各负其责。在治理过程中,要通过治理责任这个纽带,建立治理沟通、协作机制,形成合力,共同发挥作用。 4、质量通病的治理要预先制定专项治理措施,找准病因,对症下药,做到事半功倍。质量通病是长期形成的痼疾,治理活动不可能一蹴而就、立竿见影,要根据工程实际情况,突出重点、重点突破,带动全面。 5、质量通病治理活动要在明确责任的基础上,充分发挥一线人员的智慧,要防止质量通病的治理要求、治理措施和一线人员不见面的情况,要让一线工程人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式,掌握治理的措施和施工工艺关键环节,把治理的直接责任落实到一线,调动一线人员的积极性。 3.3、工程质量通病治理工作领导小组: 组长:唐新(项目经理) 副组长:黄礼辉(项目副经理)、张曼维(项目技术总工) 成员:王双(质检员)、各栋号施工员、劳务班组负责人 四、最常见的质量通病: 4.1基础不均匀下沉,墙身开裂; 4.2现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋; 4.3现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌; 4.4砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证; 4.5屋面、厨房渗水、漏水; 4.6墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整; 4.7地面及楼面起砂、起壳、开裂; 4.8门窗变形,缝隙过大,密封不严;

水电安装工程质量通病防治方案(参考模板)

西湖景园二期B19~B21、B23、B25号 楼安装工程 质 量 通 病 防 治 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

日期: 江苏邗建集团有限公司西湖景园二期工程项目部

为了提高建筑工程质量,克服工程质量通病,现根据国家有关法律、法规和工程技术标准,制定西湖景园二期B19~B21、B23、B25号楼安装工程质量通病防治施工措施: 一、给排水及消防工程 1.给排水管道系统渗漏防治措施 1.1室内给排水管道在施工前先明确敷设方式、伸缩节补偿装置及支吊架结构形式,设置的数量和坐标位置。 1.2管材管件时,按照产品标准及时对外观、管径、壁厚、±公差进行现场检验,并且安照要求进行见证取样,送有关检测单位进行复试,合格后才可使用。 1.3给水管道系统施工时,先复核冷、热水管道的压力等级和类别,不同种类的塑料管道不得混装,安装时,管道标记尽量朝向易观察的方向。 1.4室内埋地管道的管沟开挖平整,不得有突出的坚硬物体,塑料管道垫层和覆土层全部采用细沙土回填。 1.5给排水管道穿越基础预留洞时,给水进户管管顶上部不小于100mm 的净空,排水排出管管顶上部不小于150mm净空。 1.6室内给水系统管道不得在砼结构层内敷设。管道在地坪层内及墙体内敷设时,不得有机械式连接管件。 1.7暗敷的管道,固定应牢固。暗敷在地平面层内的管道,管道表面敷设有钢丝网,防止楼地面开裂。暗敷在墙体内的管道砂浆保护层不小于15mm,

并且砂浆强度不小于墙体强度。暗敷在地表面或墙表面上的管道在工程竣工验收前全部标明管道的位置和走向。 1.8管道穿越伸缩缝、抗震缝或沉降缝时,管道在结构缝内采取柔性连接。 1.9水平和垂直敷设的塑料排水管道伸缩节的设置位置和数量符合设计及相关规范要求。塑料排水管伸缩节预留间隙为:夏季5-10mm,冬季 15-20mm。 1.10埋地及有可能隐蔽的给排水管道在相关试验合格后方可隐蔽。 2、卫生器具安装不牢固和渗漏防治措施 2.1卫生器具安装前,先与相关的配件进行装配,看是否匹配成套。安装时采用预埋螺丝或膨胀螺栓固定,陶瓷器具与紧固件之间使用2-3mm橡皮板隔离。 2.2卫生器具安装接口填充料是可拆性防水材料,安装结束后,做盛水和通水试验。 2.3安装有溢流口的卫生器具时,排水栓溢流口对准卫生器具的溢流口,安装后的排水栓上端面应低于卫生器具的底部。 3、排水系统水封破坏,排水不畅防治措施 3.1排水管道安装前,根据图纸设计要求确定存水弯(水封)的类 型。 然后检查地漏和管道S弯、P弯等起水封作用的水封高度一定满足 设计要求。 3.2地漏水封高度不足50mm时,另外设置存水弯,禁止在一个排水点

安装工程的质量通病及防治.

工程创优应该注意的质量问题 1、给排水、采暖工程 1)采暖、消防、生活给水管道管件连接后名状的接口处尚能作到外露油麻清根,露出的螺纹进行防腐处理。但安装在吊顶内的管道连接后,既不清除外露油麻,也不对露出的螺纹进行防腐处理。 2)自动喷水灭火系统管道倒坡现象较普遍,尤其是配水管的配水支管。管道的坡度应坡向泻水装置或辅助排水管,并应注意按规范要求设置防晃吊架。由于管道倒坡使管内水排不出,当清洗或更换喷头时,易产生污染,极个别的采暖回水管道也有倒坡的,影响采暖效果。 3)管道穿墙按规定加设套管。存在的现象:虽然加了套管但在穿越楼板时由于于楼板面齐平或嵌入楼板;有的穿越墙面,比饰面多出20—50mm有的没有设套管或预埋偏位;有的套管比管道只大一个规格,有的大三至五个规格;套管与管道间隙风堵不规范等。套管的设置当设计无要求时,一般按规定:套管应安装牢固不松动,比管道大两个规格,与管道之间间隙均匀。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm用水量较大的地方(如卫生间)应高出地面50mm 底面与楼板平齐;安装墙壁内套管,其两端应与饰面平齐,做到美观整洁。 4)管道、防腐和保温存在的问题:油漆厚度不均匀、背面漏刷、水平管子下部油漆流淌、结瘤等缺陷;管道保温层表面不 平整、圆弧不均匀、外表粗细不一等缺陷,影响观感。自动喷淋系统配 水干管、配水管未按规范要求做红色或红色环圈标志;或明装管道做了而吊顶内管道未做。 5)水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊,采用异径水 泵吸水口连接,如果是同心异径大小头时,则在吸水管上部有倒坡现象存在,同心异径大小头上部回存留从水中析出的气体,因此在安装时注意必须采用偏心异径大小头连接,并保持水管上部平直;对于空调系统水泵出口和管道系统大小头连接也应采用偏心异径大小头连接,并保持水管上部平直,减少积存空气产生的阻力。对蒸汽系统管道偏心异径大小头连接,应保持管下部平直以免积存凝结水。 6)消防水泵吸水管阀门采用蝶阀:消防水泵和消防水池为独 立的两个基础,管道连接时未加柔性连接管。自喷系统施工验收规范规 定:吸水管上的控制阀其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀。这是因为当水泵开始运转,管道内的水头冲击较大,蝶阀由于水阻力大,受震动等因素可自行关闭或关小,因此不能在吸水管上使用。另外

建筑机电工程安装质量通病与防治分析

建筑机电工程安装质量通病与防治分析 摘要:机电安装工程质量直接影响着整个建筑工程的使用效果,因此需要对机 电安装施工技术和质量进行严格的把控和管理,在进行安装过程中全面的分析, 制度科学合理的施工规划,以便提升其机电安装的施工技术水平,保证整个工程 的施工质量和效率。 关键词:建筑机电工程;安装质量;通病;防治分析 1建筑机电安装概述 建筑工程的重要组成部分就是其机电工程,其中机电的安装质量直接影响着 整个机电工程的质量,同时也是对建筑工程进行评价的重要指标之一。在实际的 施工过程中,机电工程的机电安装只要是指对设备和自动化装置的安装、给排水 和电气等设备的安装工作等等。同时需要对安装的机电记性调试和进行相应故障 的检测工作,同时需要对建筑重点工程进行监测工作。这些内容都是属于机电工 程的工作范围,其主要的目的是保证机电工程的施工质量,保证建筑的整体施工 成果。机电安装技术是整个建筑工程的重要工作环节,是建筑设备正常运行的关 键部分,只有保证建筑设备的完整性,才能最终确保整个建筑工程的建筑质量, 全面的提升其建筑利益和市场竞争力。机电安装直接影响着整个建筑的施工质量 和施工安全,同时影响着建筑的经济效益。但是机电安装技术的关键内容是进行 生产要素的合理配置,对施工项目的管理,因此在建筑施工中务必严格的把控机 电安装质量,对安装过程进行全面的监督管理,最大程度的保证建筑的整体质量。 2建筑机电工程安装质量通病 2.1配电箱方面 从配电箱安装方面来看,质量通病主要表现在箱体壁厚、暗配电箱外壳以及 电焊开孔等方面。在配电箱金属穿线导管接头位置以及金属桥架位置的跨接线出 现松动的情况时,安装人员不能够及时用爪型垫片来进行压接,也没有对螺栓使 用具有一定合理性的防松处理。同时,在设置接地保护线的过程中,安装人员并 没有考虑到导管以及桥架的特点,从而使回路用电存在非常严重的安全隐患。 2.2管路网络方面 在安装建筑机电管路中,安装人员没有综合分析各影响因素,对管路装置的 镀锌钢管焊接位置进行科学地二次镀锌处理,导致管道投入使用之后,出现锈蚀 现象,没有彻底清理镀锌钢管丝口出的杂质,没有及时做好管道伤痕的防腐处理,向下喷洒的喷头没有安装集热罩,喷头、楼板底部距离等不合理,管道冲洗、强 度实验等程序不符合相关规定,导致管道出现各种质量问题,比如,裂缝、钢管 毛刺太多。 2.3螺栓连接问题 螺栓和螺母是建筑机电设备安装的桥梁和纽带,主要用来传导电流。在连接 过程中,如果螺栓和螺母之间连接得过松的话,在机电运行过程中,有些部件可 能会脱落,并且会产生噪音,甚至会引起安全事故。如果过紧的话,会因为机电 设备得不到缓冲,而引起设备的损坏,造成金属疲劳,进而引起滑丝等问题。 3机电安装质量问题的防治措施 3.1管网络质量通病的防治 在安装建筑机电的时候,无论是施工人员还是工程管理人员,都要严把质量关,保证机电设备和安装材料达到工程所要求的标准。尤其是钢管和PVC管的厚度,钢管的厚度一定要在2mm以上,PVC管则要在1.6mm以上。在这些材料进

工程质量通病防治施工方案(汇编)

工程质量通病防治施工方案 一、前言: 随着建筑业的迅猛发展,人们对建筑工程质量意识越来越强,要求越来越高。通过对一期交房,经整改达到了验收要求,从中存在不足之处,吸取教训,面临当今的建筑市场,低劣的质量,不仅被淘汰,而且会影响人民财产生命安全。只有抓好工程质量,以质取胜,创立良好的社会信誉,减少投诉,才能站稳当今的建筑市场。二期B块工程将要复工,避免过去的不足,降低成本,把二期工程质量上一个台阶。为此,特制订分部、分项工程质量通病防治方案。 二、分部、分项工程质量通病防治技术措施 1. 地下防水工程施工技术措施 1.1 防水混凝土结构裂缝、渗水 1)浇筑混凝土前,应考虑混凝土内外温差的影响,采取适当的措施。清理模板内的残留砂浆、杂物。 2)防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎的低碳钢丝不应接触模板。固定模板而穿过的螺栓应加焊止水环。达到一定强度后,不使止水螺栓转动,方可拆除侧模。拆模后,将留下的凹槽封堵密实,并在迎水面涂刷防水涂料。 3)采用预拌混凝土,其质量指标应在合同条款中明确,施工时应加强现场监控力度,安排专人检测混凝土的坍落度,其和易性应满足要求。 4)混凝土采用分层浇筑,泵送混凝土每层厚度宜为500-700mm,插入式振动器分层捣固,板面应用平板振动器振捣,排除泌水,进行二次收浆压实。 5)防水混凝土水平构件表面覆盖塑料薄膜或双层草袋浇水养护,竖向构件宜采用喷涂养护液进行养护,养护时间不少于14d。 2.1 后浇带部位渗漏、漏水 1) 底板、顶板不宜留施工缝,底板、顶板不宜留纵向施工缝。 2) 墙体不应留垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处,应留在高出底板不小于300mm的墙体上。 3) 后浇带施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,并凿到密实混凝土,再铺设去石水泥砂浆。浇筑混凝土时,先浇水湿润,再及时浇灌混凝土,并振捣密实。

安装工程质量通病防治措施

安装工程质量通病防治措施 (一)室内给水管道安装 1.地下埋设管道漏水或断裂 1.1现象: 管道通水后,地面或墙角处局部返潮、汪水,甚至从孔缝处冒水,严重影响使用。 1.2原因分析: (1)管道安装后,没有认真进行水压试验,管道裂缝、零件上的砂眼以及接口处渗漏, 没有及时发现并解决。 (2)管道支墩位置不合适,受力不均匀,造成丝头断裂;尤其当管道变径使用管补心, 以及丝头超长时更易发生。 (3)北方地区管道试水后,没有及时把水泄净,在冬季造成管道或零件冻裂漏水。 (4)管道埋土夯实方法不当,造成管道接口处受力过大,丝头断裂。1.3预防措施: (1)严格按照施工规范进行管道水压试验,认真检查管道有无裂缝,零件和管丝头是否完好。管道接口应严格按标准工艺施工。 (2)管道严禁铺设在冻土或未经处理松土上,管道支墩间距要合适,支垫要牢靠,接口要严密,变径不得使用管补心,应该用异径管箍。(3)冬期施工前或管道试压后将管道内积水认真排泄干净,防止结

冰冻裂管道或零件。 (4)管道周围埋土要用手夯分层夯实,避免管道局部受力过大,丝头损坏。 1.4治理方法: 查看竣工图,弄清管道走向,判定管道漏水位置,挖开地面进行修理,并认真进行管道水压试验。 2.塑料给水管漏水 2.1现象: 管道通水后,管件处或管道自身漏水。 2.2原因分析: (1)安装程序不对,安装方法不当,造成管道损坏,接头松动。(2)试压不合格。 2.3预防措施: (1)塑料给水管多为暗装,应采用以下安装方法: 1)预埋套管; 2)预留墙槽、板槽,尽量把安装工期延后,以减少因工种交叉而损坏管道的概率。 (2)作好成品保护,与土建工种搞好协调配合。 (3)对于铝制管件,应精心安装,一次成功,切忌反复拆卸。(4)分段试压,即对暗装管道安装一段,试压一段。试压必须达到规范和生产厂家的 要求。全部安装完成后,再整体试压一次。

水电安装工程质量通病89104

广福园农民拆迁安置小区三期A05栋和A07栋安装工程质量通病控制方案和措施 编制: 审核: 批准: 二0一三年十一月二十七日 安装工程质量通病控制方案和措施 民用建筑水电安装质量直接影响建筑的使用功能。近几年用户投诉较多的都是反映住宅给排水、电气工程的渗、漏、堵、开关不灵、漏电、短路等质量通病。通过对民用建筑、民用住

宅工程的质量调查研究,从施工过程进行控制并结合本工程的具体要求制定安装工程的质量通病防止方案如下: 电气工程质量通病及控制措施 一、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 电气安装工程在施工过程中常见的质量通病有:线盒安装高度不一致、管内穿线不畅、漏电等。 1、线盒安装高度不一致 ○1现象;线盒安装高度不一致,导致面板安装完后高低不一,影响观感质量。 ○2原因分析:未按土建提供的建筑标高线进行安装;工人安装面板时,未对面板本身进行微调; ○3预防措施:在线盒安装时,一定要根据土建提供的建筑标高线进行安装,可先固安好接线盒后,再进行配管,确保线盒安装高度符合规范和设计要求;另外面板在安装时,线盒本身的固定螺孔有3mm左右的上下调节,职工在安装时应根据需要进行调节,直到达到设计或规范要求的标高为止。 2、管内穿线不畅 ○1现象:管内穿线时导线无法通过原预埋好的线管。 ○2原因分析:土建或安装专业在吊顶或固定支架时,采用电锤钻孔,把隐蔽在墙体内的线管打坏;安装专业在配管时,管子的弯曲半径过小或转变过多,未按规范设过线盒;配管管径未按设计要求的管径施工。 ○3预防措施:在配管过程中,管子的弯曲半径应为管外径的6倍,不宜过小;当管路长度超过以下规定时应设过线盒:管子全长超过30m,无弯曲时;管子全长超过20m,只有一个弯时;管子全长超过15m,只有两个弯曲; 管子全长超过8m,有三个弯时;另外,土建装饰或安装专业在施工过程中,也有可能把线管打坏,通常情况下,土建装饰或安装在施工时,电气专业应在线管隐藏部位弹好线,画好线管的走向,防止被电锤钻孔时破坏;线管的外径应按规范或设计要求进行敷设。

建筑工程施工质量通病防治方案和施工措施

目录 一、编制目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、预防质量通病的施工技术措施 (2) (一)、墙体质量通病防治技术措施 (4) (二)、钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治施工措施 (5) (三)、楼地面质量通病防治技术措施 (6) (四)、外墙质量通病防治技术措施 (7) (五)、门窗质量通病防治技术措施 (8) (六)、屋面质量通病防治技术措施 (9) (七)、楼梯、栏杆、台阶质量通病防治技术措施 (10) (八)、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治技术措施 (11) (九)、电缆沟及盖板质量通病防治技术措施 (12) (十)、道路及散水质量通病防治技术措施 (12) (十一)、站区围墙质量通病防治技术措施 (13)

XXXXXXX土建工程 房屋工程质量通病防治方案和施工措施 一、编制目的 质量通病量大面广,危害较大,消除和防治质量通病是提高工程质量的重要环节,也是工程质量创优的重要措施之一。为保证工程质量,防止出现屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量通病,特编制此方案。 二、编制依据 《建筑施工验收规范》 《110kV-1000kV变电(换流站)土建工程施工质量验收与评定规程》 《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 三、预防质量通病的施工技术措施 产生质量通病的原因虽多,涉及面虽广,但究其主要原因是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第一”的观念,认真遵守施工程序和操作规程及强制性条文有关规定,认真贯彻质量责任制,认真总结质量通病的经验教训,采取有效的预防措施,要解决质量通病是完全可能的。

安装工程质量通病防治方案

安装工程质量通病防治方案 一、给排水、消防工程 1、常见质量通病及原因分析 1.1给水管道水流不畅,甚至有堵塞出现这种现象的原因是未清除管内杂物和断口毛刺,螺纹接口填料是四氟乙烯生料胶、避免排水管不畅和堵塞: 1.2防止消火栓安装不符合规定,影响启闭使用,具体表现在消火栓口不朝外,在箱内安装位置不符合规定,影响使用或不起作用。出现这种现象的原因是安装人员缺乏消火栓灭火常识,未按照施工规范及室内消火栓图集施工:消火栓尺寸小于规定植,栓口无法朝外,栓阀起闭困难。 1.3消火栓箱配置不齐全,影响消防灭火。 1.4排水管排水不畅或堵塞,具体表现在排水系统使用后,排水不畅或堵塞,地漏冒水,地面被淹。出现这种现象的原因是安装前未彻底清除排水管及 零部件内部的杂物和沙粒:排水里径偏小,油脂悬浮物粘结管壁;排水 横管坡度不均或倒坡;排水管甩口风度不严或不及时,或冲洗地面时有 泥砂等杂物流入地漏和排水管内;接口麻丝、水泥填料和工具落入管内 未取出;管道预埋时,管件选用不当,局部阻力大;未按照规范做罐水、 通水及通球试验或实验不合要求。 1.5排水管道甩口不准,立管坐标超差具体表现在排水管道甩口不准,立管向上施工时,离墙太近,甚至被抹入墙内。地漏安装偏高、地面积水不能排除;地漏周围渗漏。具体表现在地漏偏高,地面积水不能排除;地漏周围渗漏。 1.质量通病防治方法 2.1管道安装前应清除管内杂物、毛刺、排水横管坡度不均或倒坡,管口应及时封堵,冲洗地面时防止砂浆等杂物流入地漏和排水管内,按照规范做罐水、通水、球试验,要求每个班组必须做到: 21.1安装前必须认真检查每根管道, 清除管内杂物、毛刺、不合格管材、管件不得使用。 21.2在施工中对各管口要及时进行可靠的封堵保护。 21.3排水横管必须按设计和规范坡度施工,严禁倒坡。 21.4立管和横管检查口严格按设计和规范设置。 21.5管道施工完毕必须进行灌水、通水和通球试验。 21.6室内消火栓安装应按国家标准图集施工,消火栓箱尺寸必须满足消火栓安装要求,栓口朝外,不得倾斜安装。 21.7消火栓安装位置必须按设计图纸要求布置。 21.8在交付使用前必须将消火栓箱内水枪、水带、接扣等配置齐全,按规定排列整齐,并按规定进行抽样和试验合格。 2.消火栓安装时应注意以下几点: 22.1室内消火栓结构、规格尺寸应根据设计的不同类型应按照国家标准图集施工,消火栓箱规格、尺寸必须满足消火栓安装要求,栓口应朝外,不得倾斜安装。22.2安装乙型单栓消火栓时,须保证阀门中心距地面 1.10m±0.02m,距箱侧面0.01mm,距箱后内表面100±5mm。 22.3消火栓安装位置应根据设计图纸要求进行施工,在常有人出入的楼梯间、走廊、大厅及有车间进出口等明显处,应设消火栓。 22.4消火栓箱栓门要用玻璃门,禁用铁皮门,并在玻璃门上用红漆标出“消火栓”和“火警119”字样。

给排水安装工程常见的质量通病及预防措施

给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 给排水安装工程在施工过程中常见的质量通病有:管道螺纹接处口渗漏、排水管道堵塞、地漏排水不畅等三种现象。 1、管道螺纹渗漏 ○1现象;管道丝口连接处渗漏,影响管道使用。 ○2原因分析:螺纹加工时不符合规定,断丝或缺丝的总数已超过规范规定;螺纹连接时,拧紧程度不合适;填料缠绕方向不正确;管道安装后,没有认真进行水压试验○3预防措施:加工螺纹时,要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等;螺纹加工后,可以用手拧紧2~3扣,再用管钳继续上紧,以上紧后留出2~3扣为宜;选用的管钳要合适,用大规格的管钳上小管径的管件,会因用力过大使管件损坏,反之因用力不够致使管件上不紧面而造成渗水或漏水;螺纹连接时,应根据管道榆送的介质采用相应的辅料,以达到连接严密;安装完毕要严格按施工及验收规范的要求,进行严密性和强度水压试验;经试验合格的管道,应防止踩、踏或用来支撑其它物体,防止因受力不均而导致管道接口漏水。 2、排水管道堵塞 ○1现象:排水管道堵塞,造成排水不畅。 ○2原因分析:排水管道在施工过程中,未及时对管道上临时甩口进行封堵,致使有杂物掉入管内;排水管道管径未按设计要求施工或变径过早,使管道流量变小;排水管道未进行通水、通球试验;排水管倒坡。 ○3预防措施:排水管道在施工过程中的临时甩口需进行临时封堵,并保证封堵严密,防止杂物进入管道内;管道直径应严格按设计要求进行施工,严禁变径过早,造成管道流量

变小,容易造成管道堵塞;同时也应保证排水管道坡度坡向立管或检查井,标准坡度为 DN50=0.035、DN75=0.025、DN100=0.020、DN150=0.010、DN200=0.008,在施工过程中坡度不宜过小。排水管道在竣工验收前,必须做通水和通球试验,把排水管道内的杂物冲洗干净,防止管道堵塞现象的发生。 3、地漏排水不畅 ○1现象:地漏排水不畅,造在地面积水。 ○2原因分析:排水支管内堵塞;地漏水封内有杂物;地面砖在施工过程中产生倒坡现象;地漏安装高度高于地面。 ○3预防措施:安装地漏前,应对排水支管进行通水试验,保证管道畅通后,方可进行地漏;地漏安装标高,应根据土建提供的 的建筑标高线进行,以略低于地面2~3mm为宜;土建工程在砧砖时,应严格按事先弹好的标高线进行,防止地面砖铺贴标高低于地面,产生地面倒坡;另地漏在安装使用一段时间,应定期对地漏内杂物进行清理,防止杂物掉入排水管道内。 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 电气安装工程在施工过程中常见的质量通病有:线盒安装高度不一致、管内穿线不畅、漏电等。 1、线盒安装高度不一致 ○1现象;线盒安装高度不一致,导致面板安装完后高低不一,影响观感质量。 ○2原因分析:未按土建提供的建筑标高线进行安装;工人安装面板时,未对面板本身进行微调; ○3预防措施:在线盒安装时,一定要根据土建提供的建筑标高线进行安装,可先固安好接线盒后,再进行配管,确保线盒安装高度符合规范和设计要求;另外面板在安装时,线盒本身的固定螺孔有3mm左右的上下调节,职工在安装时应根据需要进行调节,直到达到设计或规范要求的标高为止。