主变压器系统设备安装单位工程资料核查项目表

变压器运输冲击记录

表号:Q/ CSG表1.0.1

变压器破压前气体压力检查记录

表号:Q/ CSG表

1.0.2

备注:保管期间内,油箱内气体压力检查,间隔时间不应超过3~5天。

变压器绝缘油检验记录

表号:Q/ CSG表1.0.3

变压器气体继电器检验记录

表号:Q/ CSG表1.0.4

主变压器器身检查隐蔽前签证记录

表号:Q/ CSG表1.0.5

主变压器冷却器密封试验签证记录

表号:Q/ CSG表1.0.6

变压器真空注油及密封试验签证记录

表号:Q/ CSG表1.0.7

导线液压施工检查记录

施工日期:年月日表号:Q/CSG表1.0.8

说明:1、主、旁母线以背向主变自左至右分为:1、2、3、…档,每档中左侧三相分别记为:A1、B1、C1,右侧三相分别记为:A2、B2、C2。2、进出线耐张线:母线侧三相分别记为:A1、B1、C1,线路侧三相分别记为A2、B2、C2。

主要技术指标:1、压接后对边距不得超过0.866D+0.2mm;2、相邻两模间重叠不应小于5mm;3、压后表面光滑、无裂纹,管口导线无隆起和松股;4;最大允许弯曲2%L。

注:D为接续管外径,L为接续管全长。

箱柜基础检查记录表

表号:Q/CSG表1.0.9

压器系统设备安装单位工程质量验收评定表工程编号:1 表号:Q/ CSG表1

主变压器安装分部工程质量验收评定表

工程编号:1-1 表号:Q/CSG表1.1

变压器本体安装分项工程质量检验评定表

表号:Q/CSG表1.1.1

工程编号:

主变压器器身检查分项工程质量检验评定表

变压器器身检查分项工程质量检验评定表

工程编号:1-1-2表号:Q/CSG表1.1.2续

变压器附件安装分项工程质量检验评定表

工程编号:1-1-3表号:Q/CSG表1.1.3

设备及管道安装竣工资料.doc

河北清能二甲醚有限公司二甲醚储罐安装工程 交工技术文件 编制: 审核: 批准: 石家庄威远设备安装有限公司 二 0 一四年四月

单项(位)工程开工报告(式样)J005 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 压力容器设备及工艺管道、阀门、管件附件等的安装。 工 程 内 容 开满足安装条件; 工 准 备 情 况 审 批 意 见 计划开工日期: 2014年月日计划交工日期:2014年月日建设单位施工单位安全监察机构 项目负责人:项目负责人:负责人: 年月日2014年月日年月日

工程交接证书(式样) J006 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 开工日期2014年 3月日完工日期2014年4月日 主要交工内容: 压力容器设备及工艺管道、阀门、管件、附件等的安装,设备由甲方负责吊装就位。 工程质量评定: 交接意见: 建设单位施工单位 项目负责人:项目负责人: 年月日年月日

单位工程质量综合评定表(式样)J008 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 开、竣工日期施工单位石家庄威远设备安装有限公司项次项目评定情况核定情况 共 2 个分部,其中优良 2 个,优良率100 %; 分部工程质量 1 评定汇总共2个主要分部,其中优良 2 个 质量保证共核查1项,其中符合要求的 1 项,经鉴定 2 资料核查符合要求的1项 3抽查结果共抽查1个分项,其中符合原评定质量等级的 1个 4

施工单位评定等级:优良工程质量监督站核定等级: 质量检验部门负责人: 负责人: 技术负责人: 2014年月日年月日分部工程质量等级汇总表(式样)J009 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 评定等级 序号分部工程名称性质备注 合格优良 1 管道安装主要优良 2 设备安装主要优良 3 4 5 6 7 8 9

智能化系统工程竣工自评报告

来安县公安局业务技术用房智能化工程工程质量验收自评报告 单位: 南京东大智能化系统有限公司 编制: 审核: 批准: 日期:2017年5月6日

来安县公安局业务技术用房智能化工程 分部专项验收报告 各位领导、专家: 您们好! 来安县公安局业务技术用房智能化工程自2016年5月开工以来,在建设单位、设计单位、监理单位等单位领导得支持下,经过项目部全体员工得共同努力,工程进展顺利,完成设计文件及合同约定得全部工作,且工程质量控制良好,特申请智能化专项验收,现将本工程施工情况汇报如下: 一、工程概况 1、1、工程项目 工程名称:来安县公安局业务技术用房智能化工程 建设单位:来安县公安局 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司 监理单位:安徽科创工程项目管理有限公司 施工单位:南京东大智能化系统有限公司 1、2、工程规模及特点 本智能化工程主要包括如下子系统: ●综合布线系统 ●计算机网络系统 ●公共广播系统 ●信息引导及发布子系统 ●综合安防子系统 ●一卡通子系统 ●多媒体会议子系统 ●指挥中心大屏系统 ●综合管路 ●装饰工程

安装工程 二、施工质量评估依据 规范化得建设标准与规范就是现场施工得依据与基础。我们严格遵循以下有关标准与规范: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004) 《安全防范工程程序与要求》GA/T75—94 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—2000 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《超声与被动红外入侵探测器》GB10408,9-1996 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663—2001 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 《入侵报警系统技术要求》GA/T368-2001 《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007) 《综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007) 《信息技术互连国际标准》ISO/IEC11801-95 《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98 《电视与声音信号得电缆分配系统》GB/T6510-86 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《电视接收机确保与电缆分配系统兼容得技术要求》GB12323—90 《会议系统电及音频得性能要求》GB/T15381A-94 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 《电子设备雷击保护导则》GB7450-87 《信息技术装置得接地安排与等电位联结》IEC60364

机电安装工程竣工验收资料大全

汇总设备安装工程,电气安装安装工程,管道安装工程竣工验收资料, 分3部分 第一部分 目录 金属切削机床安装工程质量检查评定表(机表01) 起重机轨道安装分项工程质量检验评定表(机表02) 天车轨道测量记录表(机表02付) 电动桥式起重机、龙门起重机、电葫芦安装工程质量检验评定表(机表03) 整体活塞式气体压缩机、立式、V式、W式制冷压缩机安装分项工程质量检验评定表(机表04) 离心式、轴济式、罗茨式、叶氏鼓风机安装分项工程质量检验评定表(机表05) 离心泵、轴流泵安装分项工程质量检验评定表(机表06) 固定式胶带输送机安装分项工程质量检验评定表(机表07) 斗式提升机安装分项工程质量检验评定表(机表08) 板式、链式、螺旋输送机安装分项工程质量检验评定表(机表09) 箱槽安装分项工程质量检验评定表(机表10) 小型圆形容器安装分项工程质量检验评定表(机表11) 碳素钢管道安装分项工程质量检验评定表(机表12-1) 碳素钢管道安装分项工程质量检验评定表(续)(机表12-2) 铸铁管道安装分项工程质量检验评定表(机表13) 钢结构安装分项工程质量检验评定表(机表14) 采暖管道安装分项工程质量检验评定表(机表15-1) 采暖散热器安装分项工程质量检验评定表(机表15-2) 剪切机、弯曲校正机安装分项工程质量检验评定表(机表16) 锻锤安装分项工程质量检验评定表(机表17) 透平鼓风机安装分项工程质量检验评定表(机表18) 机械压力机安装分项工程质量检验评定表(机表19) 液压机安装分项工程质量检验评定表(机表20) 解体组装活塞式空气压缩机安装分项工程质量检验评定表(机表21) 解体卧式氨制冷压缩机安装分项工程质量检验评定表(机表22) 卫生器具及给水配件安装分项工程质量检验评定表(机表23) 玻璃钢冷却塔安装分项工程质量检验评定表(机表24) 塔类安装分项工程质量检验评定表(机表25) 拱顶罐安装分项工程质量检验评定表(机表26) 浮顶罐安装分项工程质量检验评定表(机表27) 隔热安装分项工程质量检验评定表(机表28) 空气处理设备及消声器安装分项工程质量检验评定表(机表29) 金属风管及部件制作工程质量检验评定表(机表30) 风管及部件安装分项工程质量检验评定表(一)(机表31-1) 风管及部件安装分项工程质量检验评定表(二)(机表31-2) 通风机安装分项工程质量检验评定表(机表33) ...

项目竣工验收资料模板(1)

竣工资料
项目名称: 项目管理号: 建设单位: 项目负责人
**市电子警察系统 20010 年 8 月
目录
1、开工报告 …………………………………………………………3 2、项目试运行申请 …………………………………………………5 3、项目验收申请 ……………………………………………………6 4、项目竣工验收表 …………………………………………………7 5、项目实物到货确认单 ……………………………………………8 6、设备报审表 ………………………………………………………9 7、实物移交确认单 …………………………………………………11 8、遗留问题汇总表 …………………………………………………12 9、工程概况 …………………………………………………………13 10、项目设备清单 …………………………………………………14 11、项目实施备忘录 ………………………………………………15 12、项目进度计划表 ………………………………………………16 13、设备偏差表 ……………………………………………………17 14、电子警察现场信息统计表 …………………………………….18 15、电视监控现场信息统计表 ……………………………………19 16、前端配置表 …………………………………………………….20 17、工程量现场确认单 …………………………………………….21 18、项目技术联络单 ………………………………………………22 19、工程分包项目验收报告 ………………………………………23 20、合同分析表 …………………………………………………24 21、项目培训签到表 ………………………………………………25

智能化系统竣工验收资料

智能化工程资料 (项目名称) 智 能 化 系 统 工 程 竣 工 资 料 项目名称: 建设单位: 施工单位:

验收资料目录 工程竣工验收申请表......................................................................................................................... - 3 -竣工验收表......................................................................................................................................... - 4 -工程竣工图统计表............................................................................................................................. - 5 -工程开工申请报告............................................................................................................................. - 6 -工程施工组织设计、施工方案......................................................................................................... - 7 -工程设备及主要材料进场................................................................................................................. - 8 -监理检查记录..................................................................................................................................... - 8 -合格证记录表..................................................................................................................................... - 9 -隐蔽工程验收记录单....................................................................................................................... - 11 -设备开箱检查记录........................................................................................................................... - 12 -设计变更洽商记录........................................................................................................................... - 13 -工程检测计量器具一览表............................................................................................................... - 14 -施工现场质量管理检查记录........................................................................................................... - 16 -安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ........................................................................... - 20 -观感质量检查验收记录................................................................................................................... - 21 -培训记录表....................................................................................................................................... - 24 -设备移交清单................................................................................................................................... - 25 -

弱电工程竣工报告(完整版)

弱电工程竣工档案 工程名称:****************大楼弱电系统建设 开工日期:**** 年*月*日 竣工日期:****年*月**日 施工单位:*****电子工程有限公司 工程负责人:*** 工程技术负责人:*** 质量负责人:*** 档案编制人:***

目录 一、前言 二、工程方案设计 三、开工报告 四、施工方案 五、设备清单 六、施工签证及有关联系单 七、验收材料 八、工程图纸

一、前言 ***************弱电工程是将CCTV监控系统、网络系统、会议系统、电话语音系统、融为一体的综合工程。经过*************公司紧张、严谨、规范、有序的管理施工和甲方积极的配合下已全部竣工, 现移交如下资料: 1、设计方案; 2、设备明细表; 3、调试验收记录(复印件); 4、工程竣工图及说明。 二、工程设计方案 设计方案 第一节工程概述 一、工程建设目标 ***************弱电工程以能满足训练基地综合楼的安防监控、计算机组网、多功能报告厅、多媒体网络教室等各系统的建设需求为总体目标,同时兼顾实用性、可扩展和可维护性及经济性原则。 二、系统设计技术标准及规范 1. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 2. 《智能建筑设计规范》GB50045-95 3. 《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81

4. 《工业企业通信接地设计规范》GBJll5-87 5. 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86 6. 《厅堂扩声特性测量法》GB/T4959-1995 三、系统设计原则 1. 实用性原则 把能够最大限度的满足***************综合楼的功能实现和安全保障作为第一要素进行考虑,采用集中管控的模式,确保工程项目的功能更完善、操作更方便、维护更简单、管理更简便。 2. 可扩展及可维护性原则 即在满足本次工程需求的基础上,对设备进行规范的、合理的布置,为系统以后的升级预留空间。同时,考虑系统维护的长期性,在进行结构设计时,以有利于后期维护为原则,最大程度的延长设备生命周期,以达到较高的性价比。 3. 经济性原则 在保证系统可靠和高性能价格比的前提下,通过优化设计达到最佳经济性的目标。 第二节多功能报告厅系统功能及技术要求多功能报告厅功能除了会议要求外还应具备教育学习等功能。根据其功能要求,我们可以把多功能报告厅划分成若干子系统。 一、大屏幕投影显示系统 (一)投影机

视频监控工程竣工资料全

xxxxxxxx视频监控 系统工程 竣 工 资 料 建设单位:xxxxxxxx集团 施工单位:xxxxxxxx公司 竣工日期:

工程竣工档案工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 开工日期:xxxx年xx月xx日 竣工日期:xxxx年xx月xx日 建设单位:xxxxxxxx集团 承建单位:xxxxxxxx公司 项目经理:联系: 甲方负责人:联系:

目录 1.1工程概况 (8) 1.2系统图纸 (6) 1.3公司简介 (6) 二、开工报告 (6) 三、工程设备报审表 (7) 四、工作联系单 (8) 五、已装设备移交明细表 (8) 六、现场培训记录单 (8) 七、交完工报告 (8) 八、工程变更单 (8) 九、系统试运行报告 (9) 十、工程竣工验收证书 (10) 十一、售后服务 (11) 11.1方针策略 (11) 11.2售后服务保证 (11) 11.3保修期的期限 (11) 11.4服务响应时间的限定 (11) 11.5服务费用 (11) 11.6保修期外服务条款 (11) ①系统调整 (12) ②系统升级 (12) ③维修投诉 (12) ④工程回访 (12) 十二、项目合同 (13) 十三、竣工图纸 (13)

一、工程简介 1.1工程概况 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 建设地址:xxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxx 承建单位:xxxxxxxx公司 此次视频监控系统是针对24小时连续工作的特点设计的,系统可长期处于监控状态,前端的摄像机通过光纤收发器将信号传输至监控中心硬盘录像机进行存储,同时通过拼接大屏将图像显示出来。同时可以通过网络将信号传输至各个值班室,通过电脑对监控信息进行查看本系统具有可靠性高、价格低、保养费用低的特点,经过以往工程实践应用,证明系统稳定可靠,维护方便。

弱电工程竣工报告

***智能化工程竣工报告 ***智能化工程是将周界防翻越系统、CCTV监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、室内安防系统、背景音乐系统等智能化系统融为一体的高档智能化住宅小区。经过*************有限公司紧张、严谨、规范、有序的管理施工和甲方积极的配合, 现已全部竣工,现移交如下资料: 1、工程简介; 2、工程量说明; 3、设备、器材明细表; 4、调试验收记录(复印件); 5、工程竣工图及说明。 (另:可附设备、器材使用说明及其余资料。在前期没有交付的情况下) 一、工程说明 1.1设计依据 1、xxx智能化工程招标文件; 2>xxx智能化工程施工图纸; 3、施工中选用的标准; 4、工程预算书及工料总分析; 5、国家颁发的现行智能化建筑安装工程施工及验收规范; 6、公司对本工程的工期、质量要求。 1 . 2安装与设计规范 1、国际商务建筑线缆标准(TIA/EIA 568A ) 2、国际商务建筑通信基础管理标准(TIA/EIA 606 )

3、国际商务建筑通信设施规划和管路敷设标准(TIA/EIA 569 ) 4、《建筑与建筑物综合布线系统工程设计规范》 5、ISO/IEC 11801 系列标准 6、IBDN ACS吉构化布线系统设计总则 7、中国建筑电气设计规范 &工业企业通信设计规范(GBJ42-81) 9、工业企业通信接地设计规范 10、市内电信网光纤数字传输系统工程设计规定 11、市内通信全塑电缆线路工程设计规范 12、智能建筑综合布线标准实施手册 13、《建筑给排水、电气安装、装饰电气安装工程质监交底要点》监 苏州市建筑工程质量督站 14、《建筑安装安全技术操作规程》苏州建筑安全监督站 15、本公司制订的《质量手册》 1 .3工程简介 1、工程地点:(自填) 2、工程规模:(自填) 3、工程范围和内容: (一)、楼宇访客对讲系统及室内安防系统; (二)、电视监控系统; (三)、周界防翻越系统; (四)、电子巡更系统; (五)、小区背景音乐系统;

安防系统工程竣工验收报告

安防系统 工程竣工验收报告 用户单位: 工程单位: 验收地点: 验收时间: 1

目录 1 前言 (3) 2 验收依据 (3) 4 验收内容及方式 (5) 5 文档验收 (5) 6 环境检查 (7) 7 器材检验 (10) 8 设备安装情况检查 (13) 9 布线情况检查 (17) 10视频监控系统检查 (21) 11系统测试 (22) 12 油库安防系统工程综合验收意见 (24) 2

1 前言 依照XXXX标书,XXXX合同,XXXX文件,XXXX科技有限公司(以下简称XX科技)为XXXX单位承建了XXX系统。此项目投资XXX 万元,XX科技本着“科技为先,创新为本”的原则,运用先进的信息技术和优良的设备为业主打造本系统,经过(多长时间)的安装、调试和试运行,本系统已经达到合同的验收标准,应组织相关单位和人员进行验收。 本《验收报告》是参照XXXXXX制定的《局域网、综合布线、自控系统工程综合验收参考标准》并根据各保障实体系统建设的实际情况编写而成。 为了更好地为用户服务,提高工程质量,各方人员都应严格按要求做好验收前的各项准备工作; 明确验收工程负责人,由工程负责人全权协调验收过程中的各种问题; 系统验收过程中,验收人员应对照验收项目进行严格验收; 各个验收表格中的“结果”项,有“√”或“×”表示是否达到要求或是否正常,未能达到则说明原因; 根据验收情况,明确验收意见。 2 验收依据 GB 50074—2002 石油库设计规范 YLB 3001A-2005 油库危险场所电气安全规程 GB 9361-88 计算机场地安全要求 3

GB50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范 SJ/T30003-93 电子计算机机房施工及验收规范 GBT/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 综合信息网用户接入设备技术要求 4

设备安装工程竣工资料模板.docx

精品文档竣工技术文件 项目名称: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 年月

目录 1、资质证书、营业执照、安全生产许可证、三合一体系等 2、施工委托书 3、施工组织设计 4、协调会议记录 5、工程开工报审表 6、开工报告 7、工程期间协调会议纪要 8、设备安装工程量总表 9、单站开工报告 10、入场通知书 11、开箱验货单 12、设备配置参数表 13、工程设计变更单 14、随工检查记录 15、设备安装记录表 16、随工验收、隐蔽工程检查签证记录 17、设备安装自检表1、2、3、4 18、重大工程质量事故报告表 19、已装设备明细表 20、停(复)工报告 21、交(完)工报告 22、设备安装初验证明 23、交接书 24、设备安装竣工图纸

施工委托函 公司 分公司年网工程施工,施工内容如下: 一、工程概况: 二、施工工期: 三、施工依据: 四、主要工作量: 建设单位签字及盖章 : 年月日

施工组织设计 协调会议纪要 建设项目: 建设单位: 施工单位: 监理公司: 会议时间会议地点 建设单位 参加人员 施工单位 参加人员 会员内容概要: 建设单位签字及盖章:监理单位签字及盖章:年月日年月日施工单位签字及盖章: 年月日

工程开工报审表 工程名称: 致:(监理单位) 我方承担的工程,人员、工机具、仪表已准备齐备,具备了开工条件,特此申请施工,请检查并签发 开工指令。 项目经理 年月日 审查意见 监理单位签字及盖章 年月日

开工报告 工程名称 建设地点(地段) 建设单位施工单位 监理单位 计划开工日期年月日计划完工日期年月日工程准备情况及存在的主要问题: 设备材料齐全 ,基本符合开工条件 提前或推迟开工的原因: 无 本工程已于年月日正式开工,特此报告。 建设单位:监理单位:施工单位:

弱电系统集成竣工验收报告模板规范

#* 竣工验收报告 工程名称:汽车站弱电智能化系统工程 建设单位: 承建单位:****电子技术有限公司 2016年04月

目录 1. 工程说明 (2) 1.1. 工程概况 (2) 1.2. 工程内容 (2) 1.3. 建设依据 (2) 2. 工程验收相关文档 (3) 2.1 开工报告 (3) 2.2 工程竣工报告 (4) 2.3 竣工验收申请表 (5) 2.4 验收人员签到表 (6) 2.5 培训记录 (7) 2.6 工程验收结论表 (8) 3. 工程其它材料 (9) 3.1 工程合同资料 (9) 3.2 设备、材料交验单 (10) 3.3 资料文件交验单 (12) 4. 竣工图纸 (13) 4.1 图纸名称 (13) 4.2 系统拓扑图 (13) 5. 售后服务 (14)

1.工程说明 1.1.工程概况 工程名称: 汽车站弱电智能化系统工程 建设单位: ****长途汽车运输(集团)有限公司*****分公司 承建单位: ****电子技术有限公司 工程开工时间: 2015年3月4日 工程竣工时间: 2016年月日 工程验收时间: 年月日 1.2.工程内容 本次工程名称主要包括如下内容: 1)汽车站弱电智能化系统工程,本次包含站内外基础设施的综合布线(包含网络、 电话、闭路电视)、机房建设,数据通信网络建设,智能化系统建设(包含售票室票据室入侵报警系统、视频监控系统、会议室系统、信息发布系统、公共广播系统、窗口双向对讲系统)票务系统等; 2)设备的安装调试,主要包括摄像机、网络、电话、闭路电视、交换机、硬盘录像 机、公共广播、LED屏等; 1.3.建设依据 1)《智能建筑工程质量验收规范》GB50307-2002; 2)《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94; 3)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94; 4)《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232; 5)《电子计算机机房设计规范》GB50174-93; 6)《****市建筑智能化系统工程建设管理规定及其实施细则》; 7)汽车站弱电智能化系统工程设备清单; 8)汽车站弱电智能化系统工程信息点位图;

弱电工程竣工验收报告

襄阳五洲国际工业博览城竣工 申请报告 施工单位:无锡顺河科技有限公司 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司

工程竣工验收申请报告 一、工程概况 工程名称:襄阳五洲国际工业博览城 工程地点:襄阳市襄州区航空路以北、内环路以西 建设单位:香港五洲国际投资集团有限公司 施工单位:无锡顺河科技有限公司 施工对象:襄阳五洲国际工业博览城售楼处及工程部板房 施工类型:智能一体化工程 工期: 二、施工依据 1、施工合同 2、施工图纸 3、国家行业规范、标准 4、工程预算书及工料总分析 5、公司对本工程的质量要求 、三、自检依据 1、设计图纸及业主、监理方要求和整改通知单。 2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文 四、施工概况 1、工程质量的控制情况 我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方法规、规范,遵守现行弱电工程施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。

在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。 2、工程材料的控制情况 工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经监理单位验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告 五、工程质量自检结论 本装饰工程经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工状态 1、本工程经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。 2、工程施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其施工满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。 3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。 在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主方、监理单位及各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。 建设单位:: 监理单位:施工单位: 智能化工程竣工报告

智能化系统竣工验收资料全

(项目名称) 智 能 化 系 统 工 程 竣 工 资 料 项目名称: 建设单位: 施工单位:

验收资料目录 工程竣工验收申请表......................................................... - 3 -竣工验收表 ................................................................ - 4 -工程竣工图统计表........................................................... - 5 -工程开工申请报告........................................................... - 6 -工程施工组织设计、施工方案................................................. - 7 -工程设备及主要材料进场..................................................... - 8 -监理检查记录 .............................................................. - 8 -合格证记录表 .............................................................. - 9 -隐蔽工程验收记录单........................................................ - 11 -设备开箱检查记录.......................................................... - 12 -设计变更洽商记录.......................................................... - 13 -工程检测计量器具一览表.................................................... - 14 -施工现场质量管理检查记录.................................................. - 16 -安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录.................................. - 20 -观感质量检查验收记录...................................................... - 21 -培训记录表 ............................................................... - 24 -设备移交清单 ............................................................. - 25 -

建筑安装工程质量竣工资料(doc 53页)

上海市建筑安装工程质量竣工资料 安装工程

工程目录 A册施工组织设计、质量计划资料 1、A-0 目录 2、A-1 施工组织设计(质量计划)审批表 3、A-2 施工组织设计修改审批表 4、A-3 施工组织设计 施工组织设计(总文档) 工程概况 编制依据 施工总平面布置图(包括施工用临时设施、道路、水源、电源) 质量、安全、文明所确定工作目标 施工组织部署(项目部施工管理体系图、质量管理体系图、安全管理体系图) 施工总进度计划 主要施工方法及技术措施(包括关键工序、特殊工序的质量控制方法和责任) 质量保证措施 安全保证措施 文明施工措施 施工准备工作计划 设备、主要材料、施工机具、计量器具计划 劳动力需求计划及峰值图 5、A-4(采用新工艺)施工方案(内容与施工组织设计相同) 6、A-5 其他规范、规定要求的施组内容 B册质量管理资料 1、B-0目录 2、B-1建设工程质量人员从业资格审查表 3、B-2建设工程特殊工种人员上岗证审查表 4、B-3图纸会审设计交底纪要 5、B-4技术核定单 6、B-5设计变更通知 7、B-6施工交底记录 8、B-7隐蔽工程验收单 9、B-8施工现场质量管理检查记录 10、B-9工程质量一般事故报告表 11、B-10工程质量重大事故报告表 12、B-11工程质量保修书

13、B-12施工日记 14、B-13竣工图(含设计修改通知) 15、B-14其他资料 C册质量保证资料 1、C-0-1目录 2、C-0-2目录 3、C-1承压设备(附件、配件)试验记录 4、C-2阀门调试记录 5、C-3管道系统压力试验记录 6、C-4管道冲洗(通水)记录 7、C-5室内消火栓系统试射试验记录 8、C-6卫生洁具满水试验记录 9、C-7排水管道通球(通水、灌水)试验记录 10、C-8非承压设备灌水试验记录 11、C-9管道系统调试记录 12、C-10设备试运转记录表 13、C-11室内消火栓系统调试合格报告 14、C-12生活给水水质检测报告 15、C-13锅炉检测报告 16、C-14油浸(干式)电力变压器试验记录 17、C-15高压开关柜试验记录 18、C-16低压开关柜试验记录 19、C-17低压电器动力设备试验和试运行施工检查记录 20、C-18大型花灯安装牢固性试验记录 21、C-19建筑物照明通电试运行检查记录 22、C-20接地装置施工检查测试记录 23、C-21电缆(线)敷设绝缘测试记录 24、C-22防雷检测报告 25、C-23风机、空调机组单机试运转记录 26、C-24通风机、空调机组调试记录 27、C-25风量平衡调试记录 28、C-26凤管漏光检测记录 29、C-27正压送风、消防排烟测试记录表 30、C-28净化空调系统测试记录 31、C-29空调(净化)空调系统检测报告 32、C-30电力驱动、液压电梯隐蔽工程安装检查记录 33、C-31-1电力驱动电梯整机安装检查记录(一)

智能化完整系统工程竣工验收资料标准模板

项目编号: 竣工报告 项目名称 项目经理 编制单位 编制日期 保管期限 密级

文件目录 工程名称: 序号文件标题名称页数备注一交工技术文件工程说明 开工报告 施工组织设计方案报审表 开工令 材料进场记录表 设备进场记录表 设计变更报告 工程临时延期申请表 工程最终延期审批表 隐蔽工程报验申请表 已安装工程量总表 重大工程质量事故报告 工程交接书 工程竣工初验报告 工程验收终验报告 工程验收证明书 二验收技术文件已安装设备清单 设备安装工艺检查情况表 综合布线系统线缆穿布检查记录表 信息点抽检电气测试验收记录表 综合布线光纤抽检测试验收记录表 综合布线系统机柜安装检查记录表 工程材料/购配件/设备报审查表 各子系统设备安装检查记录表 三施工管理项目联系人列表 管理结构图 施工进度表 四竣工图纸综合布线信息点布放图 综合布线桥架走向图及标识图 系统图 多媒体教室平面布线图 多媒体教室设备安装图 各子系统布线及标识图 各子系统设备安装图 五相关材料设备、器材合格证、质检证明 设备授权文件、保修卡 其他相关材料

交工技术文件 密级: 建设项目名称: 单项工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 年月日

工程说明一、工程概况: 二、工程项目内容: 三、项目组织系统 建设项目名称: 建设单位名称: 监理单位名称: 施工单位名称:

工程开工报告 工程名称: 施工单位施工地点 建设单位监理单位 施工负责人手机号码 计划开工日期计划竣工日期 工程准备情况及存在的主要问题: 施工人员、材料、施工器具已经按时到位,施工现场具备施工条件。申请本工程于年月日正式开工,特此报告。 施工单位(签章): 日期:监理单位意见: 监理单位(签章): 日期: 建设单位意见: 建设单位签章: 日期: 注:1、本报告一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份;

设备安装验收规范

设备安装施工验收规范 大纲 一、设备验收与保管 二、设备安装前基础验收工作 三、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 四、设备安装前的一般规定和要求 五、找正和找平 六地脚螺栓、垫铁和灌浆 七压力试验 八工程验收 设备安装规范及常见设备安装程序 1、设备验收与保管 1、出厂合格证;(国外设备需经商检) 2、设备说明书 3、质量证明书 4、按装箱单检查清点并作好记录和交接手续; 5、发现质量异议及时通知相关单位。 2、设备安装前基础验收工作 1、基础外型尺寸及外观质量的检查及相应质量合格证; 2、基础的标高基准线、横轴和纵轴中心线; 3、相应的建筑(构筑)物上应标有坐标轴线; 4、设计要求做沉降观测的设备基础应有沉降观测水准点; 5、设备安装前应依据设计要求,核对基础的各种基准线是否符合要求; 6、设备就位前,基础表面应进行修整,需灌浆的基础表面应凿成麻面,被油污的混凝土应铲除,放置垫铁处(至周边50mm)的混凝土表面应铲平,铲平部位的水平偏差为2mm/M ,且应与垫铁接触良好,预留地脚螺栓孔内的杂物应清除干净. 3、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 1、熟悉图纸,检查设备合格证和说明书及管口方位图 2、熟悉设备布置图和构筑物结构图,掌握安装顺序。

3、设备的开箱检查、规格尺寸和重量 4、基础验收,同时作好设备支座尺寸是否与基础预留地脚螺栓相吻合,同时要到现场勘察和测量设备预留孔是否满足设备的出入。 5、详细编制施工组织设计并审批完和技术交底(吊车选型和占位) 6、交工技术文件的准备 4、设备安装前的一般规定和要求 4-1技术及文件的准备情况 4-2测量仪器的检验情况 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 4-4人员组织的准备 4-5材料供货和检验 4-6各种措施和工机具的准备 4-7大型吊装机具的核算和落实情况 4-8特殊设备安装前的准备 4-1 技术及文件的准备情况 安装前应按设计图样或技术文件要求画定安装基准线及定位基准标记,对相互间有关联或衔接的设备,还应按其要求确定共同的基准。有内件装配要求的设备,在安装前要检查内壁的基准圆周线与设备的轴线是否垂直(如板式塔),以保证内件安装的准确性。 4-2测量仪器的检验情况 安装时所用的量具及检验仪器的精度必须符合国家计量局规定的精度标准,并应定期检验合格。包括水平尺、经纬仪、漏电保护器、各种表等 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 设备的安装一般是在自然环境温度下进行的,投入使用后则是在操作温度下进行。当安装环境温度与操作温度有较大温差的设备时,要检查膨胀(收缩)的数值与方向,最大膨胀(收缩)时是否受到外部的阻碍;固定侧地脚螺栓的紧固情况,滑动侧地脚螺栓孔的方位及尺寸,地脚螺栓在滑动孔中的位置,滑动侧地脚螺栓的螺母与设备底座的间隙;固定外部附用的螺栓及孔的形状和尺寸,受限制的连接件强度和支承情况。 4-4 人员组织的准备

弱电工程全套竣工资料全

弱电工程全套竣工资料 性质______ 编号______ 建筑工程技朮资料资料名称:图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明建设单位:**公司___________________ 工程名称:XXXX工程 监理单位: _________ 设计单位: ___________ 施工单位:XXXXXX有限公司

年月日

图纸会审纪要 编号No: 工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:XX工程编号:A10 智电001 致:XXX 有限公司(监理单位) 我方于2007 年1月11 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件) 现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: *** 省卫校地块5#工程,

请予以审核。 附件:1、数量清单:1份 2、质量证明文件:1 份 3、自检结果:合格 注:合格证原件存放于本公司 承包单位(章) 项目经理___________________ 日期2007/1/11 复查意见: 经检查上述工程□材料□构配件□设备,□符合□不符合设计文件和规范要求,□准许□不准许进场,□同意□不同意使用于拟定部位。 项目监理机构___________________ 总/专业监理工程师 日期_____________________ 本表一式三份,经监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份)位各存一份)

材料/构配件/设备数量清单及自检结果 编号:智电材001 施工单位:项目技术负责人施工员 材料员:2007 年01月10日 性质______

编号______ 建筑工程技朮资料资料名称: _________________ 建设单位: _________________ 工程名称: _________________ 监理单位: _________________ 设计单位: _________________ 施工单位: _________________ 年月日

监控工程验收资料

武汉市三丰畜牧科技有限公司 关于电视监控系统项目竣工验收申请报告 工程完成情况 武汉市三丰畜牧科技有限公司电视监控系统项目由武汉市江夏区灵众电脑于2011年11月12日开工建设,2011年11月18日全面竣工,历时7天,工程总投资金额¥:68950.00元。按照批准的设计(方案)已完成了主要工程,即:线路及监控设备安装并调试。 二、验收条件检查结果 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、项目竣工验收申请 根据工程完成情况和上级主管部门的相关要求,现申请区财政局及畜牧局建设项目竣工验收工作领导小组对武汉市三丰畜牧科技有限公司电视监控系统项目尽快组织竣工验收工作。 特此报告 申请单位名称(盖章) 年月日 实施方案: 一、概述

我公司在认真研阅设计图纸及施工依据文件基础上,充分了解建设方的要求和意见,依据相关设计及施工验收规范,编制出本施工组织方案。 编制本施工组织方案的目的,是为组织工程施工提供纲领性技术文件,指导工程建设全过程的施工管理。 (一)施工组织方案编制依据 1、我公司设计的安全技术防范工程施工图 2、《安全防范工程程序和要求》(GA/T75-94) 3、《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198—94) 4、《安全防范系统验收规则》(GA308—2001) 5、《安装工程分项施工工艺手册》第一卷(1992年版)。 6、《安装工程分项施工工艺手册》第二卷(1992年版)。 7、其它国际、国内相应的设备制造、系统设计、安装施工、验收规范、质量检验评定标准。 (二)工程概况及规模 该工程由武汉市江夏区灵众电脑承建,施工地点位于乌龙泉新农村与新生活交界处的武汉市三丰畜牧科技有限公司厂区内各猪舍、门防、仓库、药房、上猪台等各个地区安装高分辨率摄像头及在制高点和大门安装30倍变焦索尼机芯球形探头 (三)施工现场概况及需解决的问题 1、工程土建方应预留预埋孔洞,保证其质量符合要求。 2、工现场封闭条件较好,但因多种工程和工程队交叉作业,安装到位器材易丢失和损坏。 3、现场管理及施工配合水电及材料二次搬运垂直运输等工作均