文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PLC课程设计__自动门控制系统

PLC课程设计__自动门控制系统

PLC课程设计__自动门控制系统
PLC课程设计__自动门控制系统

课程设计说明书题目自动门控制系统

学生姓名贺丹凤苏慧丽

年级 2010级

系别机械工程学院

专业机械维修及检测技术教育

指导教师蒋丽

评定成绩优良中及格不及格

课程设计任务书

机电系机检1011 班学生贺丹凤

课程设计课题:商店自动门控制系统

一、课程设计工作日自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 10 日

二、同组学生:苏慧丽

三、课程设计任务要求(包括课题来源、类型、目的和意义、基本要求、完成时间、主要参考资

料5篇以上等):

(一)、目的和意义:

1、培养学生综合设计与操作能力,巩固和深化已学的理论知识,掌握PLC系统设计计算的一般步骤和方法;

2、运用所学的专业技术理论知识设计优化的PLC系统、并运用有关国家标准、设计手册和产品样本等技术资料选取满足系统基本性能要求的电气元件;

3、通过课程设计能使学生提高PLC编程、电气控制等系统的设计能力;

(二)、设计要求:

(三)、基本要求:

1、PLC外部设计:根据所选题目和所用的电器元件设计出完整的外部接线电路。

2、梯形图程序设计:要求给出程序说明和程序注释。

3、设计报告文件内容包括:

1)设计题目;

2)控制系统的主要功能作用;

3)总体设计方案及组成原理或设计说明及技术路线;

4)系统设计:外部接线电路设计,电器元件的选择,程序设计,相关的理论分析和计算;

5)三菱编程软件编辑程序并仿真。

6)设计总结:对设计中存在的问题和不足进行分析和总结,提出解决的方法、措施、建议和对这次设计实践的认识、收获和提高。

(四)、完成时间(进度计划)

序号课程设计阶段性工作及原理时间安排

1 明确课题技术要求及内容、收集相关技术资料12月31日

2 拟定系统方案,系统分析、系统估算1月 1 日

3 系统优化设计、编写梯形图、编写指令表1月 3 日

4 调试与仿真、汇总设计说明书内容1月

5 日

5 撰写、整理设计说明书1月 7 日

6 答辩1月 11 日

目录

前言 (1)

第一章控制要求 (2)

第二章方案设计及组成原理 (2)

第三章系统配置 (5)

第四章程序设计 (9)

4.4方案二 (10)

4.5梯形图 (10)

4.6指令表 (11)

参考文献 (13)

总结 (13)

前言

1、本课题的设计背景

21世纪的今天,门更加突出了安全理念,强调了有效性:有效地防范、通行、疏散,同时还突出了建筑艺术的理念,强调门与建筑以及周围环境整体的协调、和谐。

自动门大规模专业化生产始于150年前,在不断发展和完善的过程中,涌现出大批独具规模的专业制造商。门的高级形式--自动门起源在欧美,迅速发展至今天,已经形成了种类齐全、功能完善、造工精细的自动门家族。

大中型公共场所,为这些建筑增添了亮丽、时尚的姿彩。自动门从理论上理解应该是门的使用观念的延伸,是人们根据需要对门的功能的提升和完善。所以对自动门的认识应该从人对门功能的要求开始。作为建筑物一部分的门,从最基本的意义上讲,要同时满足隔离外部环境和不妨碍人的通行这两种要求。

由于自动门在通电后可以实现无人看管,同时又可节约空调能源、防风、防尘、降低噪音,既方便又提高了建筑的档次,于是迅速在国内外的建筑市场上得到大范围的普及。同时也几乎成为了银行,写字楼,酒店等办公娱乐场所装修必不可少的一项配置。

自动平移门最常见的形式是自动门机及门内外两侧加红外感应装置,当人走近自动门时,红外感应到人的存在,给控制器一个开门信号,控制器通过驱动装置将门打开。当人通过门之后,再将门关闭。由于自动平移门在通电后可以实现无人管理,既方便又提高了建筑的档次,于是迅速在国内外建筑市场上得到大范围的普及。

2、自动门的发展

自动门开始在建筑物上使用是在二十世纪二十年代后期。1945年,出现了油压式、空气式自动门,到了1962年,电气式已开始出现,之后伴随着科技的发展以及电气控制技术的日趋成熟,直接控制电动机的电气式自动门逐渐成为主流。

近5-6年来,自动门在国内也得到了快速发展。据不完全统计,目前国内大大小小生产自动门的厂家有上百余家,但普遍生产规模小,自主研发能力差,不具备和进口产品的竞争实力。目前,国内厂家的产品基本上也都具备比较完善的功能,但生产工艺略显粗糙,质量水平参差不齐,导致整体档次降低,主要集中在低端市场。

由于目前没有相关的技术指标,各厂家的产品按照各自企业的标准进行生产,对各项技术指标的要求和测量方法都不尽相同,因此,有必要制定自动门技术标准,明确规定主要技术指标及测试方法等,有利于引导市场有序竞争,促进行业发展。

在建筑金属结构协会和门业标委会的大力推动下,《自动门标准》编制工作已经展开,目前有继施普雷特机电设备有限公司、深圳固威特科技有限公司、沈阳未来科技发展有限公司、福建漳州市麒麟电子有限公司和上海昌顺电子信息技术有限公司5家单位参与了此标准的编制工作。

伴随国内自动门行业的标准化以及行业的飞速发展,自动门行业将呈现以下趋势:

(1)智能化、多功能:进一步提高智能化程度,如自动检测关门行程位置、自动适应门体阻力的变化以及保持较高的遭遇保护灵敏度等,还将增加新的功能,如和住宅安防系统配合使用等。

(2)免维护:采取多种措施,减少使用中的维护工作。

(3)多样化:将会有多种各种各样不同外观和功能的产品供用户选择

(4)高安全性:随着用户安全意识的提高,安全性将是用户非常注意的一项指标,也将是一项基本要求。

3、本课题研究的目的及意义

在超级市场、公共建筑、银行、医院入口等使用自动门控制系统可以节约空调能源,降低噪音,防风、防尘,同时可以使出口显得庄重高档。由于自动门在通电后可以实现无人管理既方便有提高了建筑档次,于是迅速在国内建筑市场上得到了广泛应用。

本课题主要介绍了三菱FX设计控制平移自动门的方法,其意义是:

(1)掌握三菱FX系列可编程控制器硬件电路的设计方法。

(2)熟练使用三菱FX系列可编程控制器的编程软件,掌握可编程控制器软件程序的设计思路和梯形图的设计方法。

(3)掌握三菱FX系列可编程控制器程序的应用系统的调试、监控、运行方法。

(4)通对过自动门的设计更好的使理论知识与实践相结合起来。

控制要求

自动门控制系统由微波人体检测开关K1和K2、门限位开关S1(门开到位)和S2(门关到位)以及主电机的前进、后退控制接触器KM1和KM2组成。电机和门运动系统之间有安全离合器。电机功率为5.5千瓦。

控制要求如下。

该自动门安装在商店,在商店营业期间,只要K1检测到有人进商店或K2检测到有人离开商店,立即就开门,门一直开着直到检测不到人为止。若是检测不到人,在停顿2s后开始关门。周一至周四营业时间为(上午9:00~下午6:30);周五至周日营业时间为(上午10:00~下午9:30);

但是在下午停止营业后30分钟期间,只有K2检测到有人离开商店才开门,K1即使检测到有人,也不开门。

S0:系统停止按钮,系统可在任意时间停止。

S1:系统启动按钮,系统可按设计者要求在指定时间启动工作。

设计方案及组成原理:

自动门的控制原理就是在自动门的内外两侧安装感应器件,感应器件探测到有人进入时,将脉冲信号传给主控制器(PLC),控制器(PLC)判断后通知驱动装置运行,驱动装置将动力传给传动装置,再由传动装置将动力传给吊具系统使门扇开启,碰到限位开关驱动装置停止工作;门扇开启后一段时间由控制器(PLC)作出判断,如需关门,通知驱动做反向运动,关闭门扇,自动门的结构图以及自动门控制系统结构图如图所示:

课程设计书明书

器(PLC)

门感应器件

驱动装置传动装置

限位装置

开门

红外检测

开门限位

位关

关门

自动门正视图

Y1

S 2 S1

S1

Y 0

K1

K2 门外

门内

自动门俯视图

自动门控制系统结构图

系统配置

电器元器件选型:

1.输入输出(I/O)点数的估算

I/O点数估算时应考虑适当的余量,通常根据统计的输入输出点数,在增加10%到20%的可扩展。余量后,作为输入输出点数估算数据。实际订货时,还需根据制造厂商PLC的产品特点对输入输出点数进行圆整。根据估算的方法故本课题的I/O点数为输入20点,输出20点。

2.控制功能的选择

该选择包括运算功能、控制功能、通信功能、编程功能、诊断功能和处理速度等性能的选择。根据本课题所设计的自动门控制系统的要求,主要介绍一下几种功能的选择。

1)控制功能

PLC主要用于顺序逻辑控制,因此,大多数场合常采用单回路或多回路控制器解决模拟量的控制,有时也采用专用的智能输入输出单元完成所需要的控制功能,提高PLC的处理速度和节省存储器容量。

2)编程功能

离线编程方式:PLC和编程器共用一个CPU,编程器在编程模式时,CPU只为编程器提供服务,不对现场设备进行控制。完成编程后,编程器切换到运行模式,CPU 对现场设备进行控制,不能进行编程。离线编程方式可降低系统成本,但使用和调试不方便。在编程方式:CPU和编程器有各自的CPU,主机CPU负责现场控制,并在一个扫描周期内与编程器进行数据交换,编程器把在线编制的程序或数据发送到主机,下一扫描周期,主机就根据新收到的程序运行。这种方式成本较高,但系统调试和操作方便,在大中型PLC中常采用。

3)诊断功能

PLC的诊断功能爆孔硬件和软键的诊断。硬件诊断通过硬件的逻辑判断确定硬件的故障位置,软件诊断分内诊断和外诊断。通过软件对PLC内部的性能和功能进行诊断是内诊断,通过软键对PLC的CPU玉外部输入输出等部件信息叫唤功能进行诊断是外诊断。PLC的诊断功能的强弱,直接影响对操作和维护人员技术能力的要求,并影响平均维修时间。

3.机型的选择

1)PLC的类型

PLC按结构分为整体型和模块两类型型,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;按CPU字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发,

通常可按控制功能或输入输出点数选型。整体型PLC的I/0点数固定,因此用户选择

的余地较小,用于小型控制系统;模块型PLC提供多种I/0卡件或插卡,因此用户可

较合理的选择和配置系统控制的I/0点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制

系统。

2)经济的考虑

选择PLC时,应考虑性能价格比。考虑经济性时,应同时考虑应用的可扩展性、

可操作性、投入产出比等因素,进行比较和兼顾,最终选出比较满意的产品。输入输

出点数对价格有直接影响。点当数增加到一数值后,相应的存储器容量相应增加,因

此,点数的增加对PLC选用、存储器容量、控制功能范围等选择都有影响。在估算和

选用时应充分考虑,使整个控制系统有较合理的性能价格比。本课题所设计的自动门

属于小型控制系统,结合经济性的考虑因此选用整体型PLC。

4.驱动装置的选择

自动门的驱动器是自动门能否良好工作的保障。在本设计中是运用直流无刷电机。直流无刷电机功率密度高,噪音极小、调速性能好,即具备交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等优点,又具备直流电动机线性机械特性、调速范围宽、启动转矩大、运行效率高等诸多优点。是应用于“轻、小、薄、安静、精密、可靠”等场合的最佳选择本设计选用的是亚坦电机控制有限公司生产的45BLDC系列直流无刷电机,电机直径φ45,额定转数4000转,额定扭矩0.036N.m,功率15W~100W。额定电压24V DC。

5.目前自动门行业运用的感应器件主要有微波感应器、红外感应器等。微波感

应器,又称微波雷达,对物体的移动进行反应,因而反应速度快,适用于行走速度正

常的人员通过的场所,微波感应器是以微波多普勒原理为基础,平面型天线昨感应系

统,以微处理器作控制。整机关键元器件均为进口器件,方案设计选择器件均确保了

产品可靠性。

微波感应器是以10.525GHz微波频率发射、接收。其探测方式具体如下优点:○1非接触探测。

○2不受温度、湿度、噪音。

红外感应器,是对物体的存在进行反应,不管人员是否移动,只要处于感应器的

扫描范围内,它都会反应,另外,红外感应器的反应速度比微波感应器慢。

根据不同的功能和性能运用在各类不同场合的自动控制系统中,是自动门系统的

关键部位,其性能直接影响自动门系统的安全及稳定,如在高档酒店、写字楼,可以

选择高灵敏度的感应器;在人行道边上的银行、商店等经常有人路过的地方,选择窄

区域的感应器。

6.电动机的选择

根据本论文所设计的自动门的要求选用绝缘电阻、绝缘介电强度、接地装置、过电压保护等符合国际安全标准的规定的,具有噪声低、过载能力强、低转速的交流

变频电机,在结合了安全、稳定的考虑,本论文设计的自动控制系统的驱动装置选用本溪市微分电机有限责任公司生产的电梯自动门专用三相交流变频电机,型号为SBP 90-60型,额定电压为三相交流220V ,采用Y 型接法。 7、低压电器选型

低压电器元件明细表如下表3.2

表3.2 元件明细表如表

序号 名称 符号 型号与规格

数量 1 三相交流变频电动机 M SBP 90-6,0.18KW,220V,0.45A

1 2 熔断器及熔芯配套 FA RT 14-20/2 3 3 低压断路器 QA DZ 15-40/390 3 4 启动停止开关 SF 1 LW 5-15/5.5Q 1 5 紧急停止开关 SF 2 LA 20-11J 1 6 开门限位开关 BG 1 LXl 9A 1 7 关门限位开关 BG 2

LXl 9A

1

8 滑道内行程开关 BG3 LXl2—2 1 9 滑道内行程开关 BG4 LXl2—2 1 10 门内光电检测开关 KF1 FWD-DS 1 11

门外光电检测开关

KF2

FWD-DS

1

低压断路器的选型

低压断路器也称做自动开关或空气开关,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的开关电器和保护电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接通和分段电路外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等保护,也可以用于不频繁的起动电动机。

①额定电流和额定电压应大于或等于线路、设备的正常工作电压和工作电流。 ②热脱扣器的整定电流应与所控制负载(比如电动机)的额定电流一致。 ③欠电压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压。

④过电流脱扣器的额定电流I z 大于或等于线路的最大负载电流。对于单台电动机来说,可按下式计算

z I ≥q kI

式中,k 为安全系数,可取1.5~1.7;q I 为电动机的启动电流。 对于多台电动机来说,可下式计算 Z I ≥K(∑+er q I I max )

式中,K 也可取1.5~1.7;m ax q I 为最大一台电动机的启动电流;∑er I 为其他电动机的额定电流之和。

行程开关又称做限位开关,是一种利用生产机械某些运动部件的碰撞来发出控制命令的主令电器。用于控制生产机械的运动方向、速度、形成大小或位置的一种自动控制器件。

行程开关广泛应用于各类机床、起重机械以及轻工机械的行程控制。当生产机械运动到某一预定位置时,行程开关通过机械可动部分的动作,姜机械信号转换为电信号,以实现对生产机械的控制,限制它们的动作和位置,借此对生产机械给予必要的保护。

LXl 2—2型行程开关具有2常开2常闭触头,额定电流5A 。

LXl 9A 系列行程开关是LXl 9系列行程开关的改型产品,具有1常开1常闭触头,额定电流5A 。可组成单轮、双轮及径向传动杆等形式的行程开关。 熔断器的选型

熔断器的选择包括熔断器类型的选择和熔体额定电流的选择两部分。

选择熔断器类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以,容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的或熔体为锌质的熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力,当短路电流较大时,宜采用高分断能力的熔断器。当短路电流相当大时,宜采用限流作用的熔断器。 熔体额定电流的选择:

1.用于保护照明或电热设备的熔断器,因负载电流比较稳定,熔体的额定电流一般应等于或稍大于负载的额定电压,即e re I I ≥ 式中:re I 为熔体的额定电流,e I 为负载的额定电流

2.用于保护单台长期工作的电动机(即供电支线)的熔断器,考虑电动机启动时不应熔断,即

re I ≥(1.5~2.5)e I

轻载启动或启动时间比较短时,系数可取近似1.5。带重载启动或启动时间比较长时,

系数可取近似2.5。

3.用于保护频繁启动电动机(即供电支线)的熔断器,考虑频繁启动时发热而熔断器也不应熔断,即

re I ≥(3~3.5)e I 式中:re I 为熔体的额定电流,e I 为电动机的额定电流。

4.用于保护多台电动机(即供电干线)的熔断器,在出现尖峰电流时不应熔断,通常将其中容量最大的一台电动机启动,而其余电动机正常运行出现的电流作为其尖峰电流。为此,熔体的额定电流应满足下述关系

re I ≥(1.5~2.5)∑+e e I I max

式中: 为多台电动机中容量最大的一台电动机额定电流, 为其余电动机额定电流之和。

5.为防止发生越级熔断,上、下级(即供电干、支线)熔断器间应有良好的协调配合。为此,应使上一级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下一级(供电支线)大1~2个级差。

6.熔断器额定电压的选择应等于或大于所在电路的额定电压。 控制按钮的选型

控制按钮简称按钮,是一种结构简单且使用广泛的手动电器,在控制电路中用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器等。

控制按钮在结构上有按钮式、自锁式、紧急式、和保护式等。

LA 20系列控制按钮 LA 20系列作用同LAl 9系列,但LA 20系列控制按钮有单钮、双钮和三钮三种,单钮带有信号灯,装在按钮颈部,钮头兼作灯罩,有红、黄、绿和白等种颜色,双钮和三钮型的分开启式和保护式两种,钮头为方形,按钮组件有一组常开和一组常闭触头,常闭触头靠复位弹簧闭合。 8.电源设计

根据本设计需求选择型号6EP 1 333-1SL 11的电源 单相220VAC 输入,输出24VDC,5A 。

方案二:梯形图

指令表:

应用仿真软件:GX Developer

参考文献:《三菱PLC 应用100例》杨后川. 电子工业出版社

《电气控制与可编程控制器技术》史国生. 电子工业出版社

《流行PLC实用程序及设计(三菱FX2系列)》贺哲荣. 西安电子科技大学出版社

《工厂电气控制》俞艳. 机械工业出版社

《可编程控制器入门与应用实例》张桂香.电力工业出版社

总结

本课题所设计的自动门系统采用可编程控制器控制,运用步进顺序控制编程,程序简单且便于调试。通过PLC本身通信接口与计算机联网,对现场操作的各项参数进行监测、修改、调整,使系统处于最佳工作状态。利用PLC控制相对于其它控制方式,具有很高的可靠性,较好的性价比,较强的可操作性和实用性。就本课题设计的目的,实际应用运行良好,大大方便了社会生活。

通过这次的毕业设计,我学到了很多东西,在做设计的过程中对工作的细心得到了提高,认识到自己在这方面的不足。并且,对本设计的内容有了更好的了解,比如加深了解了有关可编程控制器的功能,还有自动门的工作原理等等。通过做这个设计,对以前不足的知识进行弥补,在指导老师那里学到了很多宝贵的东西,这些都是对我很有帮助的。回顾此次课程设计,令我们感慨颇多。短短的时间里,付出了不少时间和精力,努力地确定好课题、搜集资料、绘制梯形图等,但学到了很多很多东西。同时,不仅巩固了以前所学过的知识,而且学到了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次课程设计使我们懂得了理论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,才能提高自己的思维能力和实际应用能力

致谢:

通过本次课程设计,在蒋老师的精心指导和严格要求下,我们获得了丰富的理论知识,极大地提高了实践能力,这对我们今后进一步学习这方面的知识有极大的帮助。在此,忠心感谢老师的指导和同学的帮助。

时间说长不长,说短也不短,在这段时间里让我们学会了本课程在实际生活中的用途,学会了同学之间的互助团结,亲身体验了1+1>2的道理,学会了怎样克服困难。

本论文的构思、规划设计、撰写得到了胡老师的悉心指导,在论文设计时给予热心的指导与帮助,在此向胡老师表示诚挚的谢意!

值此论文完成之际,向所有曾给予我帮助和指导的老师、同学和朋友们致以衷心的感谢!

PLC控制自动门的课程设计

《电气控制与PLC》课程设计题目:自动门控制装置 学院: 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 时间:

目录 一、引言 (1) 二、自动门控制装置总体方案 (1) 2.1、自动门控制装置任务书 (1) 2.2自动门的控制要求分析 (2) 三、自动门控制系统的硬件设计 (2) 3.1PLC的选择 (2) (1)机型的选择 (2) (2)输入输出(I/O)点数的估算 (2) (3)存储器容量的选择 (3) (4)控制功能的选择 (3) (5)对PLC响应时间的要求 (3) 3.2光电检测开关 (4) 3.3限位开关 (4) 四、自动门控制系统软件的设计 (4) 4.1、I/O分配表 (4) 4.2、plc控制输出接线 (5) 4.3、程序流程图 (6) 4.4、梯形图 (7) 4.5、指令表 (8) 4.5、时序图 (8) 五、系统调试及过程分析 (12) 5.1、系统调试 (12) 5.2过程分析 (13) 六、个人心得 (14) 七、参考文献 (15) 附录一 (16)

一、引言 在经济飞速发展的中国,高楼耸立的大都市里的大厦、宾馆、酒店、银行、商场、写字楼,自动门以经是随处可见。自动门的工作方式是通过自动门内外两侧的感应开关来感应人的出入,当人走进自动门时,感应开关感应到人的存在,给控制器一个开门信号,控制器通过驱动装置将门打开。将人通过之后,再将门关闭。由于自动门在通电后可以实现无人管理,不但能给我们带来人员进出方便、节约空调能源、防尘、防风、降低噪音等好处,更令我们的大门增添了不少高贵典雅的气息。自动门在国外早以得到普遍应用,在我国也以优异的性能逐步得到大家的认同,中国已经迎来了自动门发展的黄金时期。 自动门的性能优劣主要取决于它的控制装置,早期的自动门控制系统采用继电器逻辑控制,造成安装繁琐、体积大、不稳定、不易维修的缺点已逐步被淘汰。目前自动门及其自动化行业最稳定的控制装置是可编程控制器(一下简称PLC),PLC是一种专门为工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可编程控制器的储存器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数、算数运算等作的指令,并能通过数字式或逻辑式和开关量的逻辑控制的输入和输出,控制个种类型的机械或生产过程。PLC可靠性高,抗干扰能力强,功能完善,实用性强,系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,体积小,重量轻,能耗低等优点。目前,可编程控制器在机械制造、石油化工、冶金钢铁、汽车、轻工业等领域的应用都得到了长足的发展。因此运用PLC控制自动门具有较高的可靠性,维修方便等特点,因此,进行自动门的PLC控制系统设计,可以推动自动门行业的发展,扩大PLC在自动化行业乃至整个自动化行业的应用,具有一定的经济和理论研究价值。 二、自动门控制装置总体方案 2.1、自动门控制装置任务书 完成自动门控制装置,包括编写程序和硬件接线图,要求当有人按下开门开关时,门自动打开,然后又能自动关闭。 1.外或由外到内通过光电检测开关K1或K2时,开门执行机构KM1动作,电动机正转,到达开门限位开关K3位置时,电机停止运行。 2.位置停留8秒后,自动进入关门过程,关门执行机构KM2被起动,电动机反转,当门移动到关门限位开关K4位置时,电机停止运行。 3.中,当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关K2或K1时,应立即停止关门,并自动进入开门程序。 4.的8秒等待时间内,若有人员由外至内或由内至外通过光电检测开关K2或K1时,必须重新开始等待8秒后,再自动进入关门过程,以保证人员安全通过。

plc自动门控制

PLC自动门控制装置 目录 第一章:设计的要求 第二章:绪论 2.1 国内自动门发展现状 2.2 自动门的技术发展方向 2.3 课题研究内容 第三章自动门控制系统硬件介绍 3.1 可编程程序控制器(PLC) 3.1.1 PLC的定义 3.1.2 PLC的产生背景 3.13 PLC发展历史 3.1.4 PLC的特点 3.1.5 PLC的应用与发展趋势 第四章功能器件的基本工作原理 4.1自动感应门机的基本工作原理 4.1.1平移式自动感应门机组由以下部件组成 4.1.2工作流程 4.2自动门的分类 4.3行程开关(限位开关)的工作原理 4.4光电开关 4.4.1光电开关的分类 4.4.2光电开关工作原理 4.4.3光电开关的特点 4.4.4 使用及注意事项 第五章自动门的程序设计 5.1继电器接触控制图 5.2 Plc控制输出输入接线 5.3 程序流程图 5.4 梯形图以及指令 5.5 指令如下 5.6 过程分析 第六章结束语 参考文献

第一章毕业设计要求 一设计题目: PLC自动门的控制装置系统 二设计要求: 经分析设计任务,可知完成任务的实质就是控制电机的正反转。要实现自动控制首先要具备以下功能部件:光电检测开关,限位开关,超载保护开关,直流电机。 现确定电机与门扇轨道组成的系统,要实现电机正转——开门,电机反转——关门。 1)当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关时,开关上有电流通过(光电检测开关是脉冲触发须对其自锁)由于开门限位开关常闭,所以线圈上有电通过,电动机正转,到达开门限位开关位置时,电机停止运行。 2)当自动门到开门限位开关位置时启动延时定时器8秒后,自动进入关门过程,电动机反转,当门移动到关门限位开关时,电机停止运行。 3)在关门过程中,当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关,应立即停止关门,并自动进入开门程序。 4)在门打开后的8秒等待时间内,若有人员由外至内或由内至外通过光电检测开关时,必须重新开始等待8秒后,再自动进入关门过程,以保证人员安全通过。 5)考虑到自动门在出现故障或在维修的时候,用自动控制从在一定问题,最后决定加增手动开门和关门开关。

PLC自动门课程设计

电气控制与PLC课程设计题目:自动门控制装置设计 院系:工学院电气与电子工程系 专业:电气工程及其自动化 班级:电气工程1402 姓名:汤安琪 学号:201402012011 指导教师:朱璐瑛 烟台南山学院教务处 二〇一七年六月

电气控制与PLC课程设计任务书 一、基本情况 学时:1周学分:1学分班级:电气工程1402 二、进度安排 本设计共安排1周,合计30学时,具体分配如下: 实习动员及准备工作: 4学时 总体方案设计: 4学时 硬件设计: 8学时 软件设计: 8学时 撰写设计报告: 6学时 教师辅导:随时 三、基本要求 1、课程设计的基本要求 电气控制与PLC技术课程设计的主要内容包括:理论设计与撰写设计报告等。其中理论设计又包括总体方案选择,硬件系统设计、软件系统设计;硬件设计包括单元电路,选择元器件及计算参数等;软件设计包括模块化层次结构图,程序流程图,应用程序。程序设计是课程设计的关键环节,通过进一步完善程序设计,使之达到课题所要求的指标。课程设计的最后要求是写出设计总结报告,把设计内容进行全面的总结,若有实践条件,把实践内容上升到理论高度。 2、课程设计的教学要求 电气控制与PLC技术课程设计的教学采用相对集中的方式进行,以班为单位全班学生集中到设计室进行。做到实训教学课堂化,严格考勤制度,在实训期间累计旷课达到6节以上,或者迟到、早退累计达到8次以上的学生,该课程考核按不及格处理。在实训期间需要外出查找资料,必须在指定的时间内方可外出。 课程设计的任务相对分散,每6名学生组成一个小组,完成一个课题的设计。小

组成员既有分工、又要协作,同一小组的成员之间可以相互探讨、协商,可以互相借鉴或参考别人的设计方法和经验。但每个学生必须单独完成设计任务,要有完整的设计资料,独立撰写设计报告,设计报告雷同率超过50%的课程设计考核按不及格处理。 四、设计报告 设计完成后,必须撰写课程设计报告。设计报告必须独立完成,格式符合要求,文字(不含图形、程序)不少于2000字,图形绘制规范。设计报告的格式如下: 1、封面 2、内容提要 3、目录 4、正文 (1) 所作题目的意义、本人所做的工作及系统的主要功能; (2) 方案选择及论证; (2) 硬件电路设计及描述; (3) 软件设计流程及描述; (4) 源程序代码; 5、结论 6、致谢 7、参考文献 五、考核方法 电气控制与PLC技术课程设计的考核方式为考查,考核结果为优秀、良好、中等、及格和不及格五等,分数在90-100之间为优秀,80-89分之间为良好,70-79分之间为中等,60-69分之间为及格,60分以下为不及格。 考核分三个方面进行:平时表现20%;设计过程25%;设计报告 40%;设计答辩15%。 有下列情形之一者,课程设计考核按不及格处理: 1、设计期间累计迟到、早退达8次; 2、设计期间累计旷课达6节;

基于PLC自动门控制系统设计的文献综述(自动门及其控制系统简介)

自动门及其控制系统简介 摘要:门是伴随着人们的文明而诞生的,随着科学的发展,门的种类越来越多,技术也越来越复杂。自动门从理论上理解应该是门的使用观念的延伸,是人们根据需要对门的功能的提升和完善。所以对自动门的认识应该从人对门功能的要求开始。作为建筑物一部分的门,从最基本的意义上讲,要同时满足隔离外部环境和不妨碍人的通行这两种要求。因此门体本身应牢固、密封。 自动门是随着人们对生活条件的不断追求、科技的不断发展应运而生的高科技产品,因此,它具备了普通门所没有的优势:雅观漂亮,而且使用管理起来更加的安全、方便、舒适,通电后可以实现无人看管,同时又可节约空调能源、防风、防尘、降低噪音,既方便又提高了建筑的档次。因此自动门被广泛的应用于大型商场、银行、大酒店、机场、办公大厦等各种大型的公共场所。 本文通过结合PLC控制系统的简介及各种普遍应用的自动门的特点,对由PLC 作为控制系统的自动门的概况、主要分类、组成、原理、软硬件控制系统、PLC 程序的编写等都进行了一定的介绍。 关键词:自动门;PLC;控制;编程 Abstract: The door is accompanied by the birth of human civilization, with the development of science, the types of doors more and more, technology is more complex. Automatic doors from the theoretical understanding of the concept should be an extension of the use of the door, door people as needed to enhance and improve the function. Therefore, the understanding of the automatic door to door should be functional requirements from the beginning people. As part of the building door, from the most basic sense, isolated from the external environment to meet people and do not hinder the passage of these two requirements. Thus door itself should be firmly sealed. Automatic door is the living conditions as people continue to pursue the development of science and technology came into being in the high-tech products, so it does not have the advantages of ordinary doors: decency beautiful, but it is more secure use and management, convenience, Comfort, power can be achieved after the unattended while at the same energy saving air conditioning, wind, dust, noise reduction, convenient and improve the grade of the building. Therefore, automatic doors are widely used in large shopping malls, banks, large hotels, airports, office buildings and other large public places. In this paper, combined with PLC control system and a variety of widely used

基于PLC自动门控制系统的毕业设计论文

基于PLC自动门控制 系统的设计 (正文) 摘要 本文是关于自动门控制系统的设计,自动门系统主要由可编程控制器(PLC)、感应器件、驱动装臵和传动装臵组成。主要工作原理是感应器件将检测到的人体或物体信号传送到PLC,PLC再综合收到的自动门状态信号作出判断,而后发出控制信号,使驱动装臵运行,在通过传动装臵带动门的动作。 随着电子技术的发展,PLC不断的更新,PLC控制已成为自动控制中最常见的方式之一。自动门就是自动控制应用的以典型例子,由于可编程控制器具有很好的处理自动门开关控制及良好的稳定性,而且可以很简单的改变控制的方式,因此,自动门的生产商家很多都运用PLC来做门的控制器。目前自动门在日常生活中用越来越广泛。PLC 控制具有较高的可靠性、稳定性、维修方便等优点。

本文分四个部分来介绍其软、硬件结构、工作原理等,具体如下: 第二章介绍自动门的设计要求 第三章介绍自动门的硬件设计,PLC选型,驱动装臵选型,感应器件的选型, 第四章介绍了系统软件设计,PLC梯形图设计,软件设计 第五章介绍程序调试,硬件接线 关键词:自动门、PLC、感应器件、驱动装臵

目录 摘要--------------------------------------7 1 前言------------------------------------11 2 国内外自动门的发展----------------------13 2.1国内外自动门的发展现状-------------13 2.2本课题研究的内容-------------------15 2.3本课题研究的目的和意义-------------16 3自动门控制系统总体方案设计--------------17 3.1自动门的功能需求分析--------------17 3.1自动门的控制要求------------------18 3.3自动门控制系统构成----------------19 3.3.1 PLC 概述------------------19 3.3.2 具体构成------------------24 3.4自动门的机械传机构设计------------25 4 自动门控制系统的硬件设计----------------26 4.1 PLC 的选型----------------------26 4.2 驱动装臵的选型------------------30 4.3 感应器件的选型------------------31

基于PLC的自动门控制系统设计报告

《机电控制与可编程控制器技术》课程设计报告 题目:基于PLC的自动门控制系统设计 学生姓名: 学号: 电大分校: 学生所在单位: 指导教师: 二○一四年十一月

目录 一、引言 (2) 二、PLC的概述 (3) 三、自动门电气控制系统 (3) 3.1电气控制系统主电路图 (3) 3.2工作方式 (4) 四、设计要求 (4) 五、PLC控制系统硬件选择 (5) 5.1自动门控制系统I/O地址分配图 (6) 5.2 PLC外围接图 (7) 六、PLC控制系统软件的设计 (8) 6.1梯形图的设计 (8) 七、程序调试 (10) 7.1联机模拟调试 (10) 7.1.1调试的现象 (10) 八、总结 (11) 参考文献 (11)

摘要:以自动感应门为研究对象,设计PLC外部硬件电路和软件程序,使控制系统更加智能化、人性化。综合了自动门的简洁、简单的要求,在本课题中主要研究自动平移门,本课题设计的自动平移门具有自动开门功能和分时间段控制功能以及配备安全防夹人光线、后备电源等辅助装置来满足商场等人流众多的场所的高效率、高安全性的要求。 关键词:PLC;自动门;梯形图;控制系统; 一、引言 进入90年代以来,自动化技术发展很快,技术已经很成熟,并取得了惊人的成就,自动化技术是自动门的重要部分。在现在人们生活中自动门可以节约空调能源、降低噪音、防尘、防风,同时可以使出入口显得很庄重高档,因此自动门在人们的生活中的运用越来越广泛,自动门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等。使用中自动门的控制方法较多,但在实际中相当多的自动门系统一般采用继电器逻辑控制,这种控制方式故障率高、可靠性低、维修不方便等缺点。而在自动门控制系统的研究设计中,稳定、安全可靠及人性化是首先考虑的

PLC自动门控制系统

PLC自动门控制系统 专业: 测控技术与仪器 班级: 测控08-2 姓名: 王彦东 学号: 18 指导教师: 姜勇森 时间: 2011 年 10 月 25 日 目录 1,前 言 ..................................................................... ........................................ 3 2,国内外自动门发展...................................................................... .. (3) 2.1国内外自动门发展现 状 ..................................................................... 4 2.2本课题研究的目的和意 义 (6) 3,自动门控制系统总体方案设 计 ..................................................................... . (7) 3.1在自动门的功能需求分 析 (7)

3.2自动门的控制要 求 ..................................................................... . (7) 3.3自动门控制系统构 成 ..................................................................... (8) 3.3.1PLC概 述 ..................................................................... (8) 3.3(2 具体构 成 ..................................................................... ............ 9 4,自动门控制系统的硬件设 计 ..................................................................... .. (10) 4.1 PLC的选 择 ..................................................................... ............. 10 5,自动门控制系统软件的设 计 ..................................................................... .. (12) 5.1 工作过程的分 析 ..................................................................... . (12) 5.2 程序程流图 (14)

plc控制自动门

自动门控制系统PLC设计 专业 班级 姓名 学号 指导老师

目录 引言 (2) 一、自动门控制系统总体方案设计 (3) 1.1自动门的功能要求分析 (3) 1.2系统设计的基本步骤 (3) 二、控制系统结构设计 (4) 三、功能器件的工作原理 (4) 3.1自动感应门机的基本工作原理 (4) 3.2行程开关(限位开关)的工作原理 (5) 3.3光电开关介绍 (5) 四、自动门控制软件设计 (6) 4.1自动门控制软件设计 (6) 4.2 plc自动门控制软件设计 (7) 4.3程序流程图 (8) 4.4梯形图 (9) 4.5I/O分配表 (10) 4.6指令表 (10) 4.7过程分析 (11) 结束语 (12)

引言 在经济飞速发展的中国,高楼耸立的大都市里的大厦、宾馆、酒店、银行、商场、写字楼,自动门以经是随处可见。自动门的工作方式是通过自动门内外两侧的感应开关来感应人的出入,当人走进自动门时,感应开关感应到人的存在,给控制器一个开门信号,控制器通过驱动装置将门打开。将人通过之后,再将门关闭。由于自动门在通电后可以实现无人管理,不但能给我们带来人员进出方便、节约空调能源、防尘、防风、降低噪音等好处,更令我们的大门增添了不少高贵典雅的气息。 自动门在国外早以得到普遍应用,在我国也以优异的性能逐步得到大家的认同,中国已经迎来了自动门发展的黄金时期。 自动门的性能优劣主要取决于它的控制装置,早期的自动门控制系统采用继电器逻辑控制,造成安装繁琐、体积大、不稳定、不易维修的缺点已逐步被淘汰。目前自动门及其自动化行业最稳定的控制装置是可编程控制器(简称PLC),PLC是一种专门为工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可编程控制器的储存器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数、算数运算等操作的指令,并能通过数字式或逻辑式和开关量的逻辑控制的输入和输出,控制个种类型的机械或生产过程。PLC可靠性高,抗干扰能力强,功能完善,实用性强,系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,体积小,重量轻,能耗低等优点。目前,可编程控制器在机械制造、石油化工、冶金钢铁、汽车、轻工业等领域的应用都得到了长足的发展。因此运用PLC控制自动门具有较高的可靠性,维修方便等特点,因此,进行自动门的PLC控制系统设计,可以推动自动门行业的发展,扩大PLC在自动化行业乃至整个自动化行业的应用,具有一定的经济和理论研究价值。 一、自动门控制系统总体方案设计

PLC自动门课程设计

燕山大学 课程设计说明书题目:自动门控制装置 学院(系):电气工程学院 年级专业:仪表二班 学号: 学生姓名: 指导教师:韩立强 教师职称:副教授

燕山大学课程设计(论文)任务书 2013年 7 月 2 日

目录 摘要 (1) 第一章 plc简介 (2) 第二章自动门控制系统总体方案设计 (4) 2.1自动门的功能需求分析 (4) 2.2自动门的控制要求 (4) 2.3自动门控制系统构成 (5) 第三章自动门控制系统的硬件设计 (5) 3.1PLC 的选型 (5) 3.2检测开关 (6) 3.3限位开关 (7) 3.4I/O地址分配表 (7) 3.5电路连接图 (7) 第四章自动门控制系统的软件设计 (8) 4.1工作过程分析 (8) 4.2梯形图程序 (9) 4.2.1梯形图的概述 (9) 4.2.2梯形图的设计 (10) 第五章程序调试 (11) 心得体会 (15) 参考文献 (16) 附录

摘要 本文是关于自动门控制系统的设计,自动门系统主要由可编程控制器(PLC)、感应器件、驱动装置和传动装置组成。主要工作原理是感应器件将检测到的人体或物体信号传送到PLC,PLC再综合收到的自动门状态信号作出判断,而后发出控制信号,使驱动装置运行,在通过传动装置带动门的动作。 随着电子技术的发展,PLC不断的更新,PLC控制已成为自动控制中最常见的方式之一。自动门就是自动控制应用的以典型例子,由于可编程控制器具有很好的处理自动门开关控制及良好的稳定性,而且可以很简单的改变控制的方式,因此,自动门的生产商家很多都运用PLC来做门的控制器。目前自动门在日常生活中用越来越广泛。PLC控制具有较高的可靠性、稳定性、维修方便等优点。

基于PLC的自动门控制系统的设计

课程设计 课程名称传感器原理及工程应用 专业班级测控技术与仪器 姓名朱广申 学号 1021 齐鲁工业大学课程设计专用纸成绩课程名称传感器原理及工程应用指导教师孙凯

院(系)电气学院专业班级测控13-1 学生姓名朱广申学号 1021 设计日期 课程设计题目自动门控系统设计 摘要 随着电子技术的发展,可编程控制器(以下简称PLC)不断更新、发展,PLC控制 是自动控制中最常见控制方式之一,自动门就是自动控制应用的一典型例子,由于可编 程控制器具有很好的处理自动门的开关控制及良好的稳定性,而且可以很简单的改变控 制的方式,因此,自动门的生产商家很多都运用PLC来做门的控制器。目前自动门在日 常生活中运用越来越广泛。 关键词:PLC,变频器,驱动装置,感应器。

目录 摘要.................................................... 错误!未定义书签。引言.................................................... 错误!未定义书签。 1. 概述................................................... 错误!未定义书签。国内外自动门发展现状..................................... 错误!未定义书签。本课题研究的内容......................................... 错误!未定义书签。本课题研究的目的和意义................................... 错误!未定义书签。 2. 自动门控制系统总体方案设计............................. 错误!未定义书签。自动门的功能需求分析..................................... 错误!未定义书签。系统设计的基本步骤....................................... 错误!未定义书签。自动门技术参数的确定..................................... 错误!未定义书签。自动门的机械传动机构设计................................. 错误!未定义书签。 3. 自动门硬件系统的设计................................... 错误!未定义书签。控制系统结构设计......................................... 错误!未定义书签。可编程控制器(PLC)的选型.................................. 错误!未定义书签。 PLC概述................................................ 错误!未定义书签。可编程控制器(PLC)的选型................................. 错误!未定义书签。驱动装置的选型........................................... 错误!未定义书签。变频器的选型............................................. 错误!未定义书签。变频器原理............................................... 错误!未定义书签。变频器的选型............................................. 错误!未定义书签。变频器的参数设定......................................... 错误!未定义书签。感应开关的选型........................................... 错误!未定义书签。自动门系统I/O分配表..................................... 错误!未定义书签。控制系统的电气接线....................................... 错误!未定义书签。

扬州大学plc电气控制及可编程电气控制技术课程设计报告自动门

扬州大学水利与能源动力工程学院本科生课程设计 课程:电气控制及可编程控制器课程设计 专业:建筑电气与智能化 班级: 学号: 姓名: 指导老师:李新兵、蒋步军 完成日期:2014年6月27日

目录 一、任务书 (2) (一).题目 (2) (二).概况及控制要求 (2) 二、控制方式选择 (2) (一).控制方式比较 (2) (二).PLC型号的选择 (2) 1. 功能要求 (3) 2. 价格要求 (3) 3. 个人喜好要求 (3) 三、PLC编程思路分析 (3) (一).实现方法 (3) (二).方案比较 (4) 四、外部接线的设计 (4) (一).I/O接线图 (4) (二).控制流程 (5) 五、软件设计 (5) (一).流程图 (5) (二).梯形图 (6) (三).指令语句 (7) 六、总结体会 (8) 参考文献 (9)

一、任务书 (一).题目 自动门控制系统设计 (二).概况及控制要求 在商店,银行等入口,经常使用感应自动门,有人出入时能够自动打开和关闭大门。 有人接近时,门应自动打开。 门打开后,应保持开状态,直到门的通道上已无任何人为止。 如果门的通道上已无任何人,门必须在很短的时间里自动关闭。 设置功能选择控制开关:○1常开,常关,自动三种状态;○21只能进,只能出。 门故障时,蜂鸣器发出报警信号。 二、控制方式选择 (一).对于选用的控制方式比较 对继电控制,单片机控制,PLC控制进行比较 继电控制常常适用于高压电路且控制方式比较简单的电路中,设计复杂的开关过程 时电路复杂,且体积大,噪声大,门的开关不需要那么大的控制电路,编程也过于复杂,不能选用。 单片机的稳定性不好,门的控制要求一定的抗干扰性,安全性,不能选用。 Plc有小型化,稳定性好,编程简单的特点,故选用PLC控制。 (二).PLC型号的选择 对于PLC型号的选择问题,则有以下几个方面要考虑:

基于PLC的自动门控制系统方案

基于PLC自动门控制系统的设计 摘要 本文是关于自动门控制系统的设计,自动门系统主要由可编程控制器(PLC)、感应器件、驱动装置和传动装置组成。主要工作原理是感应器件将检测到的人体或物体信号传送到PLC,PLC再综合收到的自动门状态信号作出判断,而后发出控制信号,使驱动装置运行,在通过传动装置带动门的动作。 随着电子技术的发展,PLC不断的更新,PLC控制已成为自动控制中最常见的方式之一。自动门就是自动控制应用的以典型例子,由于可编程控制器具有很好的处理自动门开关控制及良好的稳定性,而且可以很简单的改变控制的方式,因此,自动门的生产商家很多都运用PLC来做门的控制器。目前自动门在日常生活中用越来越广泛。PLC控制具有较高的可靠性、稳定性、维修方便等优点。 本文分四个部分来介绍其软、硬件结构、工作原理等,具体如下:第二章介绍自动门的设计要求 第三章介绍自动门的硬件设计,PLC选型,驱动装置选型,感应器件的选型, 第四章介绍了系统软件设计,PLC梯形图设计,软件设计 第五章介绍程序调试,硬件接线 关键词:自动门、PLC、感应器件、驱动装置

目录 摘要--------------------------------------7 1 前言------------------------------------11 2 国外自动门的发展----------------------13 2.1国外自动门的发展现状-------------13 2.2本课题研究的容-------------------15 2.3本课题研究的目的和意义-------------16

自动门控制装置PLC梯形图控制程序的设计与调试

题 试 机电系统课程设计 目:自动门控制装置 PLC 梯形图控制程序的设计与调 学 班 院: 级: 工学院、职业技术教育学院 机械 112 班 指导老师: 成 绩:

1、引言 随着我国经济的飞速发展,自动门在人们生活中的运用越来越广泛。自动门 性能的优劣主要取决于它的控制装置,早期的自动门控制系统采用继电器逻辑控制,造成安装烦琐、体积大、不稳定、不易维修等缺点,已逐渐被淘汰。目前自 动门及自动化行业最稳定的控制装置是可编程控制器(PLC),PLC是一种专门 为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置,具有可靠性高,抗干扰 能力强,功能完善,适用性强,系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,体积小,重量轻,能耗低等优点。因此运用PLC 控制自动门具有较高的可 靠性,维护方便。 2、总体方案的设计 本自动门控制系统是利用PLC为核心来控制,其电路结构简单,单元电路 分别通过原理图设计、由梯形图语言设计完成,利用试验室所提供的条件来模 拟和验证程序,并利用指示灯实现系统功能,非常适用于日常生活控制场合。 自动门控制装置由门内光电探测开关K1、门外光电探测开关K2、开门到位 限位开关K3、关门到限位开关K4、开门执行机构KM1(使直流电动机正转)、关门执行机构KM2(使直流电动机反转)等部件组成。光电探测开关为检测到 人或物体时为ON,否则OFF,具体的控制要求如下: (1)、当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关K1或K2时,开门执 行机构KM1动作,电动机正转,到达开门限位开关K3位置时,电机停止运行。 (2)、自动门在开门位置停留8s后,自动进入关门过程,关门执行机构 KM2 被起动,电动机反转,当门移动到关门限位开关K4位置时,电机停止运 行。 (3)、在关门过程中,当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关K2 或K1 时,应立即停止关门,并自动进入开门程序。 (4)、在门打开后的8s等待时间内,若有人员由外至内或由内至外通过光 电检测开关K2或K1 时,必须重新开始等待8s后,再自动进入关门过程,以 保证人员安全通过。 (5)、开门与关门不可同时进行。

自动门控制装置PLC梯形图控制程序的设计与调试

机电系统课程设计 题目:自动门控制装置PLC梯形图控制程序的设计与调试学院:工学院、职业技术教育学院 班级:机械112班 指导老师: 成绩:

1、引言 随着我国经济的飞速发展,自动门在人们生活中的运用越来越广泛。自动门性能的优劣主要取决于它的控制装置,早期的自动门控制系统采用继电器逻辑控制,造成安装烦琐、体积大、不稳定、不易维修等缺点,已逐渐被淘汰。目前自动门及自动化行业最稳定的控制装置是可编程控制器(PLC),PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置,具有可靠性高,抗干扰能力强,功能完善,适用性强,系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,体积小,重量轻,能耗低等优点。因此运用PLC控制自动门具有较高的可靠性,维护方便。 2、总体方案的设计 本自动门控制系统是利用PLC为核心来控制,其电路结构简单,单元电路分别通过原理图设计、由梯形图语言设计完成,利用试验室所提供的条件来模拟和验证程序,并利用指示灯实现系统功能,非常适用于日常生活控制场合。 自动门控制装置由门内光电探测开关K1、门外光电探测开关K2、开门到位限位开关K3、关门到限位开关K4、开门执行机构KM1(使直流电动机正转)、关门执行机构KM2(使直流电动机反转)等部件组成。光电探测开关为检测到人或物体时为ON,否则OFF,具体的控制要求如下: (1)、当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关K1或K2时,开门执行机构KM1动作,电动机正转,到达开门限位开关K3位置时,电机停止运行。 (2)、自动门在开门位置停留8s后,自动进入关门过程,关门执行机构KM2被起动,电动机反转,当门移动到关门限位开关K4位置时,电机停止运行。 (3)、在关门过程中,当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关K2或K1时,应立即停止关门,并自动进入开门程序。 (4)、在门打开后的8s等待时间内,若有人员由外至内或由内至外通过光电检测开关K2或K1时,必须重新开始等待8s后,再自动进入关门过程,以保证人员安全通过。 (5)、开门与关门不可同时进行。

PLC自动门控制系统

摘要 本设计是关于自动门控制系统的设计,自动门系统主要由可编程控制器(PLC)、感应器件、驱动装置和传动装置组成。主要工作原理是感应器件将检测到的人体或物体信号传送到PLC,PLC再综合收到的自动门状态信号作出判断,而后发出控制信号,使驱动装置运行,在通过传动装置带动门的动作。 随着社会的发展、科技的进步以及人们生活水平的逐步提高,各种方便于生活的自动控制系统开始进入了人们的生活,以PLC为核心的电动机控制系统就是其中之一。同时也标志了自动控制领域成为了数字化时代的一员。它实用性强,功能齐全,技术先进,使人们相信这是科技进步的成果。它更让人类懂得,数字时代的发展将改变人类的生活,将加快科学技术的发展。

目录 摘要 (1) 目录 (2) 第一章课程设计任务 (3) 第二章总体方案分析 (4) 2.1 分析控制要求 (4) 2.2 选择PLC型号 (4) 2.3自动门控制系统软件的设计 (5) 2.4 分配I/O点 (6) 第三章 PLC控制系统设计 (7) 3.1 输入/输出电路设计 (7) 3.2 控制程序设计 (8) 3.2.1 梯形图设计 (8) 3.2.2 指令表 (9) 3.3 控制程序分析 (11) 第四章课程设计小结 (12) 参考文献

第一章课程设计任务 本课题设计的自动门要求有很高的稳定性来满足日常的需要,故在本设计中所选用的智能控制器为稳定性良好的德国西门子公司生产的CPU224小型PLC。在自动门的开关门速度控制上本设计以变频器作为调节器,运用变频器的三段速控制实现自动门的转速控制,为了解决在频率很低时出现不稳定的问题,驱动装置选用功率强大、稳定性好的自带减速装置的直流电动机,在感应器方面运用了自动门专用的微波雷达感应器和在工业控制上大量运用的具有检测精度高、寿命长、稳定性好的接近传感器,运用感应器的开关量信号输入给PLC来实现PLC 对自动门的控制。由于本课题的具体需要在硬件系统的设计过程中主要考虑自动门的经济实用、稳定的需要。 在本设计中选用了目前运用最多的PLC编程语言梯形图,梯形图能直观明了的设计出自动门的控制要求,并能更好的考虑到安全性和故障报警等问题,梯形图的编写运用西门子自带的编程软件,此软件具有强大的诊断功能,能更快的查处故障原因,从而大大缩短了维修时间。

自动门PLC控制

淮安技师学院课程设计报 课程名称:电气控制与PLC ___________ 设计名称:自动门的PLC控制设计 姓名: _____________ 王昌盛___________ 班级:D12504 电子高职 淮安技师学院电气工程系制 淮安技师学院课程设计任务书

姓名:王昌盛院(系):电气工程系专业:应用电子技术班级:D12504电子高职

引言--------------------------------------------------------------- 4 第一章自动门控制装置的设计任务--------------------------------------- 5 1.1 自动门控制装置的硬件组成--------------------------------- 5 1.2 控制要求------------------------------------------------- 5 第二章自动门控制装置框图与原理---------------------------------------- 6 3.1自动门控制装流程图------------------------------------------ 6 3.2自动门控制装置系统的工作原理-------------------------------- 6 3.2.1自动感应门机的基本工作原理------------------------------ 7 322行程开关(限位开关)的工作原理--------------------------- 7 3.2.3光电开关的工作原理------------------------------------ 8 第三章自动门控制装置系统程序---------------------------------------- 8 4.1 继电器接触控图------------------------------------------- 9 4.2 PLC 控制输出输入接线--------------------------------------- 10 4.3 梯形图--------------------------------------------------- 11 4.4 指令----------------------------------------------------- 12 4.5 程序过程分析----------------------------------------------- 13 4.6 系统调试--------------------------------------------------- 14 设计体会------------------------------------------------------------- 15 引言 随着生产力和科学技术的不断发展,人们的日常生活和生产活动大量的使用自动化控制,不仅节约了人力资源,而且很大程度的提高了生产效率,又进一步的促进了生产力快速

PLC办公楼自动门课程设计

创新型课程设计报告 设计题目:办公楼自动门的控制系统设计 班级: 09 级机械设计制造及其自动化 姓名学号:张凯098321122 指导教师:徐文权老师 物理与电气工程学院 2012年12月30日 引言 随着生产力和科学技术的不断发展,人们的日常生活和生产活动大量的使用自动化控制,不仅节约了人力资源,而且很大程度的提高了生产效率,又进一步的促进了生产力快速发展,并不断的丰富着人们的生活。 早期的自动控制系统是依靠继电-接触器来实现的,其特点是:结构简单、价格低廉、抗干扰能力强,可以实现集中控制和远距离控制,但是其采用固定接线,通用性

和灵活性差;又采用触点的开关动作,工作频率低,触点易损坏,可靠性差。 1969年,出现了可编程逻辑控制器PLC ( Programmable Logic Controller),其特点 是:具备逻辑控制、定时、计数等功能,编程语言采用直观的梯形图语言,软件更改方便,通用性和灵活性好。 目前,可编程控制器PLC 主要是朝着小型化、廉价化、标准化、高速化、智能化、大容量化、网络化的方向发展,与计算机技术相结合,形成工业控制机系统、分布式控制系统 DCS(Distributed Control System)现场总线控制系统FCS(Field bus Control System),这将使PLC的功能更强,可靠性更高,使用更方便,适用范围更广。 在超级市场、公共建筑、银行、医院等入口,经常使用自动门控制系统。早期的自动门控制系统采用继电器逻辑控制,已逐渐被淘汰。PLC 控制自动门由于具有故障率低、可靠性高、维修方便等优点,因而得到广泛的应用。由于直流电动机的调速范围宽广,调速特性平滑。直流电动机超载能力较强,热动和制动转矩较大,所以执行机构使用直流电动机。 本论文主要是对门的开、关控制而论。自动门控制装置系统由继电器、可编程序控制器(PLC)、电动机组成。它主要是通过开门开关、关门开关、停止开关、限位开关以及安全压力开关,把检测到的信号送入可编程序控制器( PLC )中,由可编程序控 制器来对信号的处理,处理的最后结果用继电器输出,从而达到控制电动机的转动。又由电动机带动门的开、关。当电动机正转时,门自动打开,到达开门限位开关时,门停止运动;当电动机反转时,门自动关闭,到达关门限位开关时,门停止运动。

相关文档