文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢箱梁顶推法施工

钢箱梁顶推法施工

钢箱梁顶推法施工
钢箱梁顶推法施工

1.7.10.5钢箱梁施工

(1)总体施工工艺流程

本工程钢箱梁制造、运输和安装主要施工内容分二个阶段,总体工艺流程为:第一阶段:原材料进厂复验→原材料抛涂预处理→下料→单件预制→钢箱梁组装、焊接

第二阶段:汽车运输到安装现场→架设(梁段桥位吊装测量)→焊接→桥面附属设施安装→最终验收

(2)钢箱梁制造

①结构特点:

A本桥钢箱梁采用整体制造,分段整体梁段吊装架设。钢箱梁梁段制造时,焊缝数量多,焊接施工难度大。钢箱梁梁段安装时,梁段间采用主体框架全断面

墩台施工工艺框图

整体焊接,加劲肋采用惯用的嵌补焊接连接的形式,因而,控制焊接质量是关键。

B钢箱梁安装在满足桥上竖曲线桥梁线形的同时,还要保证相邻纵向拼装焊缝间隙以及横向连接位置的精度,对梁段几何尺寸制造精度要求高。而外腹板的熔透焊缝的焊接收缩量大,控制梁段几何尺寸是难点,制造质量直接影响梁段的几何形状和尺寸精度,在制造中应重点控制。由于顶板、底板厚度不大,采用火焰修整焊接变形较为困难。因此,如何控制焊接变形和准确预留焊接收缩量是至关重要的。

②钢箱梁制作

钢箱梁制造施工流程图

A 顶、底板制造工艺

● 顶、底板下料严格控制平面度。

● 采用CO 2自动焊机施焊,焊后进行适当修

整。

● 顶、底板下料、打坡口,顶板U 形肋下料后经过矫正、拉制成型(外协加工)。 ● 吊钢板时注意吊装平衡,以防产生永久变形。

●采用半自动切割机下料。 ●在胎架上用CO 2半自动焊机施焊,以减小焊接变形和修整量。

●刨焊接坡口。

●采用CO 2半自动焊,焊后修整严格控制直线度。

●在胎架上用CO 2半自动焊机按工艺规定的顺序施焊,严格控制焊接变形。

● 焊后在平台上修整检验。

B 横隔板制造工艺

C 腹板制造工艺

●人孔围板压型。

● 划线组装,预留焊接收缩量,在板单元对接处,板边与胎架固定,在反变形胎架上进行焊接,用CO

2半自动焊机对称施焊,严格控制焊接变形,以减小修整量。

●采用半自动切割下料。

● 用CO 2半自动焊机对称施焊,严格控制焊接变形。

● 在平台上进行检验,严格控制平面度。

●严格控制平面度和直线度。

●采用半自动切割下料。

●采用喷丸(砂)除锈,将表面油污、氧化皮和铁锈以及其他杂物消除干净。

●采用刷涂,最小膜厚需达到规定厚度的90%以上。

●采用高压无气喷涂,应光洁美观、色彩均匀。

● 整体涂装后修补检验。

D 涂装工艺

(3)梁段制作

为减少占用总拼装胎架时间,缩短总装周期,在顶(底)板参与梁段组装前,先在专用胎架上将二(或三)块顶(底)板拼焊成一个吊装板块。组装时使用预留焊接收缩量的样板控制焊缝两侧相邻U 形肋的中心距。为减少焊接变形和火焰修整量,保证板块平面度,在焊接前预置反变形。

●先将中间一块底板单元置于胎架上,使其横、纵基线在无日照影响的条件下与胎架上的基线精确对正,将其固定。然后依次对称组焊两侧底板板块。

●以底板的横、纵基线为基准,先组装横隔板的中间块,并焊接

其与底板的焊缝;然后依次交替组装横隔板的边块和纵隔板。

●组装中间两顶板板块,施焊纵向对接焊缝。组装顶板时应注意:控制

顶板的标高,并用水准仪监控箱体高度。

● 严格控制焊接变形。

● 用水准仪控制外腹板的角度。

● 用火焰修整,严格控制平面度。

● 打磨和修补。

●保证电弧喷涂涂层的质量和涂层与被喷涂基体之

间的结合强度。

钢箱梁顶推施工工艺介绍

钢箱梁顶推施工工艺介绍 位于济南小清河项目难点施工为架设3片钢箱梁(垂直于桥向),每片由5节(沿桥向)钢箱梁组成,共约600吨。采用先轮箱纵移到钢箱梁对应的跨位,再利用自锁爬行顶推小车横移至梁位处,落梁就位(中间9节钢箱梁)。两头的钢箱梁利用大吨位吊车和已经就位好的钢箱梁对接架设。很好地解决了单片整体吊装钢箱梁接头变形影响问题。 1、工程概况 1.1小清河桥位于济南小清河上,与老桥紧挨。新桥下部为钻孔桩基础、圆柱形墩身,上部主跨为钢箱梁,跨距65m。新桥由3片钢箱梁组成(垂直于桥向),每片5节(沿桥向)。每两片钢箱梁间距3m,再用桥面板焊接成整体、钢箱梁面板上铺设沥青混凝土,边跨为砼现浇箱梁,主跨钢箱梁与边跨砼箱梁通过预应力钢绞线连成整体。钢箱梁在工厂加工成型后运至施工现场。 1.2难点施工主要内容为:由中间3节钢箱梁组成的3片钢箱梁的安装就位(共9节),共计360吨。中资路桥采用的施工方案为先沿桥向纵移到钢箱梁对应的跨位,再横移钢箱梁至梁位处下落就位。为横移钢箱梁,在河中钢箱梁4个接处下方,设置4个临时支墩。同时可以作为钢箱梁需调拱使用。 2、施工流程 济南小清河钢箱梁顶推施工流程为:施工准备(材料和设备进场)→横移轨道和纵移轨道的铺设→轮箱纵移钢箱梁→落到自锁爬行顶推小车上→横移钢箱梁就位→钢箱梁对接→钢箱梁调拱 3、施工工艺 3.1轮箱纵移施工工艺 3.1.1主要设备:轮箱 3.1.2纵移轨道铺设在老桥路基上铺设轨道,轨距3.2m,用P50钢轨,轨道下用1.25m短枕木,间距80cm,每10m设轨距拉杆一道。轨距拉杆可用4m方木完成。轮箱按轨距布设好后,钢箱梁用50吨的汽车吊吊放在轮箱上,准备纵向移动。 3.1.3钢箱梁纵移启动轮箱,低速运转,将钢箱梁纵移至对应跨位。为保证横移时钢箱梁的精确位置,运梁轨道要严格顺直,并与新桥桥轴线平行,且钢梁运至老桥上时,要正对其桥跨位置。要求测量定位准确。同时,为保证老桥的承载,轨道必须设置在老桥主拱上方。 3.1.4落梁至横移轨道纵移到位后,在两端梁下轮箱上安放千斤顶,顶起钢箱梁,在纵移轨道上安放延伸横移轨道,自锁爬行钢箱梁顶推小车安放至钢箱梁两头下方的横移轨道上。为防止钢箱梁滑移,在自锁爬行顶推设备上搭设一层至两层枕木,千斤顶落下钢箱梁至自锁爬行顶推小车上,横移钢箱梁。拆除纵移轨道上的横移轨道,退出轮箱,进行下片钢箱梁的纵移。为保证钢梁的精确就位,两端的横移轨道要严格顺直并严格垂直桥轴线,两轨道严格平行。 3.2顶推横移施工工艺 3.2.1主要设备:自锁爬行钢箱梁顶推小车。 3.2.2横移轨道铺设在搭设好的临时支墩轨道梁上铺设间距80cm的短枕木,在枕木上铺设50型钢轨,轨距为55cm。 3.2.3钢箱梁横移钢箱梁放置在自锁爬行顶推小车上,两台设备同步慢速将整片钢梁横向推

叙述钢箱梁顶推施工以及注意事项

叙述钢箱梁顶推施工以及注意事项 钢箱梁顶推法指的是梁体在桥头逐段浇筑或拼装,用千斤顶纵向顶推,使梁体通过各墩顶的临时滑动支座面就位的施工方法。多应用于预应力钢筋混凝土等截面连续梁桥和斜拉桥梁的施工。随着我国桥梁建设的发展,大跨度钢箱梁的顶推架设已成为一个重要发展方向。 钢箱梁采用多点顶推法施工,在主跨布置安装顶推平台,并在其上布置滑道。在平台上逐段焊接,用顶推设备同步循环作业使钢箱梁逐段向前滑移,循环作业使钢箱梁到达设计位置。钢箱梁在工厂生产,经公路运输至施工现场,全部节段均在支架平台上拼装、顶推,逐步顶推到位。 顶推施工在钢箱梁前端设置钢导梁,设置钢导梁的目的一方面是为减少主梁在顶推过程中的悬臂长度,降低悬臂状态下负弯矩峰值;另一方面引导主梁上墩,便于顶推过程中主梁纠偏。采用顶推施工方案,方案科学合理、经济可行,施工过程安全顺利,可有效地减少对铁路既有线路的影响。楚天联发路桥做专业的施工单位,承接支座更换、桥梁检测、桥梁养护、钢箱梁桥梁顶推、加固等等路桥相关工程。 钢箱梁顶推在施工过程中注意事项有:一,钢导梁安装:常规做法是将钢导梁埋入梁体(埋入深度与导梁等高),通过劲性骨架与梁体锚固成整体,其优点是横向、竖向抗扭刚度较

大。缺点是受力复杂,安装难度大,拆除不方便(拆除时需将导梁割断,影响倒用);二,支承滑道安装:支承管管道安装的精度、刚度、平整度,对顶推梁施工起很关键的作用。在顶推过程中它对导梁的抗扭性、梁体的受力及摩阻力的变化都有直接影响,因此在安装过程中要保证其精确位置(滑道受力面应与箱梁腹板宽度重合),足够的刚度和平整度;三,底模安装:底模安装要有足够的刚度和平整度,要便于脱模和立模调整,我们采用将底模与分配梁用小三角钢板连成整体,脱模和立模调整非常方便;四,顶推过程中应重点控制的地方。 钢箱梁顶推施工方法可以分为以下两类:一是多点顶推;二是单点顶推。

钢箱梁顶推计算书

.
计算书
一、设计依据 1.《苏州广济北延 GY-A1 项目“钢箱梁顶推专项施工方案”(论证稿)》 2.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 3.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85) 4.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 5.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000) 二、设计参数 1.箱梁自重:钢箱梁自重按 80.7kN/m 进行计算。 2、导梁自重:导梁总重为 316kN,建模时对其结构进行简化,按 14.1kN/m 进行计算。 3、其它结构自重:由程序自动记入。 4、墩顶水平力:顶推施工中拼装平台处的支架墩顶受摩檫力 F1 作用,取摩 檫系数μ为 0.1;在 11#墩处的支架由于是千斤顶牵引施工,受到千斤顶的作用 力 T,同时受到墩顶摩檫力 F2 的作用,取摩檫系数μ为 0.1。 三、设计工况及荷载组合 根据施工工艺及现场的结构形式,确定荷载工况如下: 工况一:钢箱梁拼装阶段。荷载组合为:钢箱梁自重+导梁自重+其它结构 自重。 工况二:钢箱梁顶推阶段。 在钢箱梁顶推阶段按每顶推 2.5m 为一个工况,以箱梁端头顶推至 12#墩为 最后一个工况,共 30 个工况,以此进行各墩顶的受力和导梁的受力分析,其荷 载组合为:钢箱梁自重+导梁自重。 根据以上工况的计算结果,统计出各临时墩的最大受力,对其结构进行分析。 对于 11#墩的荷载组合为:墩顶作用力+顶推力+摩阻力+结构自重;对于其它各 临时墩的荷载组合为:墩顶作用力+摩阻力+结构自重。 四、钢箱梁拼装阶段的受力分析 4.1 贝雷支架的计算分析 钢箱梁在贝雷支架上进行拼装,支撑箱梁的贝雷片的最大跨径为 14m。每个
'.

钢箱梁顶推施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 钢箱梁顶推施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1547-54 钢箱梁顶推施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程说明 第3联采用(30.5+50+30.5)m的连续钢箱梁,全长111m,钢箱梁为单箱五室等截面箱型断面,采用全焊接结构,顶板设2%双向斜坡,底板水平,外腹板采用斜腹板,箱梁全宽为18.5m,中心线处梁高为1.81m(箱梁外侧),箱梁桥面两侧外挑悬臂长 1.5m,悬臂端部高0.2m。钢箱梁设计纵向划分11个节段,其中13米长标准节段横向又分为5大片+2个挑臂。(图一、分段划分图) 由于第3联50m跨刚好跨跃交通要道长丰桥,为减轻钢箱梁施工对交通的影响,现采取钢箱梁顶推施工方法,即布置安装顶推平台和临时墩,并在其上布置滑道,在平台上逐段焊接,安装千斤顶使钢箱梁逐段向前滑移,循环作业使钢箱梁到达设计位置。钢箱

钢箱梁顶推专项方案

武汉经济技术开发区军山第一大道工程(全力三路延长线~黄陵二路)京珠跨线桥工程 主桥钢箱梁制作方案 审批: 审核: 编制: 中建三局工程建设股份公司 军山第一大道排水工程项目经理部 2009年10月1日

目录 1、编制说明及依据 (3) 1.1、京珠跨线桥主桥钢箱梁工程概况 (3) 1.2、钢箱梁顶推工艺说明 (3) 1.3、编制依据 (3) 2、施工准备 (3) 2.1、运梁通道 (3) 2.2、施工用电 (4) 2.3、技术准备 (4) 3、钢箱梁施工方案 (4) 3.1、钢箱梁制作工艺 (4) 3.1.1、钢箱梁分节 (4) 3.1.2、钢箱梁的制作 (6) 3.1.3、钢箱梁焊接 (7) 3.1.4、钢箱梁吊装 (8) 3.2、钢箱梁施工工艺 (9) 3.2.1、钢箱梁施工工艺流程框图 (9) 3.2.2、顶推法施工方案 (10) 4、确保安全生产的技术措施 (22) 4.1确保安全生产的技术组织措施 (22) 4.1.1、确定安全生产目标 (22) 4.2、建立安全生产管理体系 (22) 4.3、采取安全生产保证措施 (23) 4.3.1、安全检查制度 (23) 4.3.2、安全奖惩措施 (23) 4.3.3、安全教育 (23) 4.3.4、施工用电安全措施 (24) 4.3.5、施工机具安全措施 (25) 4.3.6、防火安全措施 (25) 5、确保文明施工的技术组织措施 (25) 5.1、确立文明施工管理目标 (25) 5.2、建立文明施工管理机构 (25) 5.3、采取文明施工的措施 (26) 5.3.1、组织措施 (26) 5.3.2、现场文明气氛 (27) 5.3.3场地文明建设 (27)

钢箱梁施工方案49095

目录 一、编制说明 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2编制原则 (3) 二、工程概述 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2自然条件与施工环境 (2) 2.3设计技术标准 (2) 2.4主要工程数量表 (3) 三、施工重难点分析 (3) 3.1施工方案比选 (3) 3.2施工重点、难点及其对策 (4) 四、主要施工方案 (5) 4.1钢箱梁施工测量方案 (6) 4.2钢箱梁运输平台 (8) 4.3钢箱梁提升系统 (8) 4.4焊接拼装平台 (9) 4.5钢箱梁顶推平台钢管桩施工 (11) 4.5.1钢管桩施工 (11) 4.5.2钢管桩联系施工 (12) 4.6钢箱梁顶推支墩 (13)

4.6.1顶推支墩钢管桩施工 (14) 4.6.2钢管桩联系施工 (17) 4.6.3顶推支墩钢管桩顶部构造 (17) 4.7顶推导梁施工 (17) 4.8钢箱梁顶推施工 (18) 4.8.1钢箱梁运输、提升 (18) 4.8.2钢箱梁首节段安装 (18) 4.8.3钢箱梁焊接 (19) 4.8.4钢箱梁顶推 (19) 五、施工组织安排 (20) 5.1组织机构 (20) 5.2工期安排 (20) 5.3物资、机械及劳动力配置表 (21) 六、施工保证措施 (23) 6.1安全保证措施 (23) 6.1.1安全生产目标 (23) 6.1.2安全生产保证体系 (23) 6.1.3安全生产技术措施和保证制度 (23) 6.2工程质量、技术保证措施 (26) 6.2.1质量要求及技术目标 (26) 6.2.2保障措施 (26) 6.3环保措施 (27)

6.3.1环保目标及要求 (27) 6.3.2保障措施 (27) 七、档案管理 (28) 7.1档案目标及要求 (28) 7.2保障措施 (28)

钢箱梁顶推计算书

计算书 一、设计依据 1.《苏州广济北延GY-A1项目“钢箱梁顶推专项施工方案”(论证稿)》 2.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 3.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85) 4.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 5.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000) 二、设计参数 1.箱梁自重:钢箱梁自重按80.7kN/m进行计算。 2、导梁自重:导梁总重为316kN,建模时对其结构进行简化,按14.1kN/m 进行计算。 3、其它结构自重:由程序自动记入。 4、墩顶水平力:顶推施工中拼装平台处的支架墩顶受摩檫力F1作用,取摩檫系数μ为0.1;在11#墩处的支架由于是千斤顶牵引施工,受到千斤顶的作用力T,同时受到墩顶摩檫力F2的作用,取摩檫系数μ为0.1。 三、设计工况及荷载组合 根据施工工艺及现场的结构形式,确定荷载工况如下: 工况一:钢箱梁拼装阶段。荷载组合为:钢箱梁自重+导梁自重+其它结构自重。 工况二:钢箱梁顶推阶段。 在钢箱梁顶推阶段按每顶推2.5m为一个工况,以箱梁端头顶推至12#墩为最后一个工况,共30个工况,以此进行各墩顶的受力和导梁的受力分析,其荷载组合为:钢箱梁自重+导梁自重。 根据以上工况的计算结果,统计出各临时墩的最大受力,对其结构进行分析。对于11#墩的荷载组合为:墩顶作用力+顶推力+摩阻力+结构自重;对于其它各临时墩的荷载组合为:墩顶作用力+摩阻力+结构自重。 四、钢箱梁拼装阶段的受力分析 4.1 贝雷支架的计算分析 钢箱梁在贝雷支架上进行拼装,支撑箱梁的贝雷片的最大跨径为14m。每个

顶推法施工中钢箱梁局部屈曲分析技术

顶推法施工中钢箱梁局部屈曲分析 摘要:以某钢箱梁顶推为工程依托,针对顶推过程中由于临时支架、钢箱梁本身线型误差、以及钢箱梁在吊装、焊接过程中的施工误差,导致箱梁与滑板之间的面接触变为点接触,甚至出现脱空的现象,致使支反力重分布,进而导致局部屈曲。采用三维精细有限元板壳模型模拟钢箱梁顶推施工过程,建立精细局部模型对支点处局部屈曲状态进行仿真分析,并建议在通过滑道的底板上增加平行及垂直于腹板的加劲肋。该建议被采纳实施后,取得了良好的施工效果,可供同类工程项目借鉴。 关键词:顶推;钢箱梁;局部屈曲分析;仿真分析 顶推法施工方便施工单位进行管理,能够在比较恶劣的条件下施工,具有宽敞的施工平台并可避免高空作业,由于施工具有良好的整体性,在现代桥梁施工中被广泛采用[1 - 6]。尤其在处理桥梁上跨铁路以及主 要交通干道等问题有显著的优势[1],是一项具有广泛应用前景的桥梁施 工技术。 本文以某钢箱梁顶推为工程依托,介绍钢箱梁安装以及顶推就位过程,以及在此过程中出现的钢箱梁局部屈曲现象、三维精细有限元仿真分析屈曲模态、以及建议加固的方法,确保后续顶推施工安全有效进行。 1 工程简介 某工程需要顶推的钢箱梁横跨主干道、该主干道的匝道,梁底离主干道高度9~18.3 m,离匝道5.7 m。为不对主干道的交通造成影响,采 用梁段顶推方式进行钢箱梁就位施工[2]。

顶推钢箱梁孔跨布置为(39+50+39) m,竖曲线为圆曲线,曲率半径 3 497.85 4 m,采用等截面流线型的单箱5室截面,梁高2 m。箱梁顶 面全宽25 m,箱底宽度13.5 m,两侧悬臂长度5.75 m,顶板厚度14 mm,底板厚度14 mm,全桥采用Q345C钢板制作,其截面大样如图1所示。全桥分为22个节段,质量共约1 420 t,最大梁段质量84 t,最大梁段尺寸25 m×6.295 m×2 m。 顶推过程中,当钢导梁即将上22号墩时为最不利工况,此时钢导梁 加主梁最大悬臂长度为55 m,该阶段钢箱梁极有可能发生局部屈曲现象[7 - 8],如图2所示。 图1 钢箱梁截面示意 图2 最大悬臂阶段拖拉示意m 2 顶推法施工原理与优缺点

钢箱梁顶推施工方案-(通用)

桥梁钢箱梁顶推架设 施工方案 道排、桥梁工程项目部 年四月 钢箱梁顶推方案 1、工程简述 主桥钢箱梁长68m,为双幅双线桥,全桥共计6片箱梁,每幅桥钢箱梁顶宽17.9m,箱梁底板横向均为水平,梁高按悬链线设置,跨中为1.4米,支点为2.3m米,设1.5%

的单向横坡;XX河桥主桥钢箱梁长50m,跨中为1.2m,支点为2.1m,其余结构与XX河桥相同。其截面形式见图1.1-1。每个节段内各构件采用焊接连接。 2、现场安装总体思路 通过对现场桥位条件分析,初步提出以下工地安装方案: 临时支墩,顶推安装: 两边桥台上各设置一排永久支墩。XX河桥除0#台岸上设置一排临时支墩外,剩余十二排临时支墩设置在水中;XX河桥除1#台岸上设置一排临时支墩外,剩余八排临时支墩设置在水中。在临时支墩和桥自身桥墩纵梁钢轨上设置船形滑板,两侧用滑轮做牵引,在1#墩一侧设置拼装平台。钢箱梁在内厂车间制造成单箱室的节段,运至工地在拼装平台上拼装成整体。采用张拉千斤顶将单幅桥体进行顶推安装。 (1)钢箱梁顶推施工特点 1、顶推跨径小。由于考虑场地制约,同时为了节约施工成本,尽量减少水上作业和水上支墩数量,两桥均为单幅设置钢管桩,然后横移就位,故XX河桥在右幅4#、6#钢箱中心设置十三处临时支墩,钢箱顶推跨径均为4.5m(为保证通航,在跨中处顶推跨径为7.0m);XX河桥在右幅4#、6#钢箱中心设置九处临时支墩,钢箱顶推跨径均为5.0m。 2、顶推长度大。XX河桥全长68米的钢箱位于m=2.5的悬链线上,XX河桥全长50米的钢箱位于m=2.5的悬链线上,均采用一端拉拔,各墩顶钢板胎架顶面标高设置在悬链线上。临时墩设计时每个临时墩均能承受一定的水平力。为保证顶推施工的顺利进行,应控制好平台上的拼装线形,尽量减少由于线形误差产生的次内力。 3、钢箱在顶推过程中能承受较大的拉应力和局部压应力。 (2)顶推施工方案 XX河桥与XX河桥顶推施工方案相同,下面重点对XX河桥顶推方案作详细描 图1.1-1 主桥截面图

高架桥跨铁路钢箱梁顶推施工专业技术

高架桥跨铁路钢箱梁顶推施工技术 【内容提要】哈尔滨进乡街高架桥,由于主桥跨越铁路既有拉滨上下行线、香孙线、孙新线及站线和林机厂专用线。因此,钢箱梁架设采用顶推法。施工时利用钢箱梁的可拼装性,在桥一端的拼装平台将钢箱梁进行逐段拼装,在拼装完成后采用自锁式千斤顶步履式整体滑移顶推法,将整体钢箱梁顶推到位,再起梁,拆除滑道等辅助设施,安装支座,落梁,完成钢箱梁顶推施工。 【关键词】跨铁路桥;钢箱梁;顶推 1.前言 随着我国桥梁建设的发展,大跨度钢箱梁的顶推架设发已成为桥梁建设的一个重要发展方向。我公司承建的哈尔滨进乡街高架桥,由于主桥上跨铁路线,钢箱梁架设采用顶推法进行架设施工。顶推是将钢箱梁在桥跨的一侧沿桥纵轴线方向逐段拼装,钢箱梁下布设滑道和滑移装置,顶推钢箱梁,沿纵向滑移至预定桥跨,然后拆除辅助设施,移正钢梁,落梁就位。本项目钢箱梁顶推施工是我公司首次接触的一种新的行之有效的钢箱梁架设方式。 2.工程概况 本项目为哈尔滨市进乡街高架桥工程,西起三大动力路,东至三环路哈阿立交桥前,工程沿进乡街走向全长4130m。其中,高架桥起K0+800,向西上跨通乡街、拉滨铁路、华北路,终点K3+910,桥梁及引道全长3110m。我公司负责部分为高架桥上跨铁路拉滨下行线、香孙线、孙新线及站线和林机厂专用线,上跨铁路钢箱梁长131.672m。桥跨结构为40.836m+50m+40.836m,分别为27#-28#、28#-29#、29#-30#墩,梁高2m,钢箱梁宽是变截面结构,从25.3m渐变至15.8m;主梁钢结构重1798T。桥面纵坡0.4%—-1.5%。钢箱梁采用全焊钢箱梁四箱结构。我项目所承担的上跨铁路桥工程为全线重点难点工程。

浅谈公路桥梁钢箱梁顶推施工技术

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/8512854667.html, 浅谈公路桥梁钢箱梁顶推施工技术 作者:霍本玉王志杰 来源:《城市建设理论研究》2013年第06期 摘要:本文笔者根据自己多年的从业经验,结合某公路桥梁钢箱梁施工的监理,介绍了钢箱梁顶推施工技术的具体方案,并分析了整个桥梁施工时要注意的事项和安全问题,希望施工人员能够提高安全防范意识,不断地提高桥梁的施工适量。; 关键词:公路桥梁钢箱梁;顶推施工;技术 中图分类号:X734 文献标识码:A 文章编号: 1工程概况;某公路桥梁跨越高速公路地段设计为四跨一联单箱单室的钢梁,其B桥跨径布置为(25+34+36+28)m,钢箱梁与线路呈138°交角,钢梁顶板宽度12.5m,底板宽度7.5m,底板水平,箱梁中心线处梁高2m,顶板设有8%横坡。 2顶推方案;施工单位了无二保高速公路既有路段的交通顺畅,在充分考察了施工现场的条件后,决定在高速公路桥的北侧设置临时墩,然后从北向南分段拼装钢箱梁实施顶推。 3 顶推的具体施工工艺及方法; 3.1顶推施工的临时设施; 3.1.1临时墩的设计与施工;设置临时墩不仅为了建立一个钢箱梁拼装平台,还为了采取曲线对钢箱梁进行顶推。因而在设置临时墩时不仅要充分考虑在顶推时它能承受住的最大的竖向荷载以及水平力,还应该充分考虑钢箱梁在顶推过程中沿同半径平面圆曲线和同曲率凸形竖曲线轨迹前进要求。与此同时顶梁千斤顶的安放位置和横向限位装置和施焊及接送滑板人员的工作平台都需要纳入考虑的范围之内。; (1)临时墩结构;本桥临时墩均设计为φ500×8钢管柱,用Q235钢板卷制。考虑到拼装钢箱梁过程中需要设置顶升千斤顶,同时提高临时墩抗推能力,在每组支墩顶部纵向设置2根140纵梁。位于桥墩处的临时墩,其墩顶用塑钢与桥梁支座垫石进行连接。; (2)临时墩基础;临时墩基础采用钢筋混凝土扩大基础,根据地基实际承载力(120kpa)及最大竖向荷载(一般墩为850KN,中央分隔带处为1760KN),确定一般临时墩2个分离式基础,尺寸为4m×2m×1.2m。基础混凝土按照C25控制。在基础混凝土施工时预埋M25地脚螺栓,钢管柱与基础栓接。中央分隔带处临时墩基础充分利用匝道桥承台。临时墩确定后,根据顶推工况对其进行承载力和抗倾覆验算。; (3)临时墩布置;

顶推施工作业指导书

钢箱梁顶推施工作业指导书 一、工程概况 平胜大桥为独塔四索面自锚式悬索桥,主跨为350m钢加劲箱梁。单幅钢箱梁分A~E和钢砼结合段共6种类型31个梁段,其中标准梁段23段,标准加厚梁段B共2段,标准梁加厚梁段C共2段,A、E各1段、钢砼结合段2段(见钢箱梁节段图)。全桥共62个节段。单幅桥钢箱梁每个标准段长12m,箱宽26.1m,截面中心高度3.470 m ,钢箱梁节段重约170t~205t。 自锚式悬索桥的施工特点必须先安装梁后挂索。根据设计单位提供的方案,钢箱梁安装采用多点顶推法施工,即在主跨布置安装顶推平台和临时墩,并在其上布置滑道,滑道顶面线型为钢箱梁制造线型,半径R=14843.91m。在平台上逐段焊接,用多点多台连续千斤顶同步张拉钢绞线使钢箱梁逐段向前滑移,循环作业使钢箱梁到达设计位置。钢箱梁顶推重量约16t/m。全桥钢箱梁除南岸侧钢砼结合段和1号段钢梁需从已顶推成型的钢梁顶面上布置滑道滑移到位,其余梁段从2号梁开始各节段均从北岸安装平台上拼装,逐节顶推到位。 二、施工工序 ⑴钢箱梁顶推特点及要求 ⑵顶推平台施工 ⑶临时墩施工 ⑷钢箱梁运输、上岸码头及起吊安装 ⑸钢导梁制造及安装 ⑹顶推设备安装 ⑺滑道布置 ⑻顶推系统调试及钢绞线安装 ⑼钢箱梁线形控制 ⑽钢箱梁顶推施工 ⑾合龙段及钢混结合段安装

三、作业要求 ⑴钢箱梁顶推特点及要求 1.跨径大。由于当地航道部门要求东平水道通航净空不小于60m,故钢箱梁顶推最大跨径为78m。2.钢箱梁的顶推工作全部在临时墩上完成。为防止在长时间的顶推过程中出现意外,所有临时墩的设计均按二级内河航道要求设计,每个临时墩均能承受一定的水平力。 3.钢箱梁在顶推过程中能承受较大的拉应力和局部压应力。 4.整个钢箱梁的顶推工作均在R=14843.9m的竖曲线上进行(与制造线型一致),竖曲线的顶点在主跨跨中。 5.钢箱梁顶推过程中局部稳定受力大,需改善。 ⑵顶推平台施工 钢箱梁顶推安装平台布置在和顺岸大堤至M9号墩之间,M9墩以南约48m。安装平台具体位置主要在堤外边既有公路上,安装平台支架在此预留8m宽行车道,其他12m宽公路施工期间长期占用。两幅桥平台分开设立,两个安装平台在顺桥向平行,纵向中心线相距27.5m,端头起始里程一致。(见施工设计《主桥钢箱梁顶推组拼平台总布置图》)。 每个平台各长48m,高20 m,平台支架为万能杆件桁架结构,两桁中心宽7.8m(由钢箱梁底板宽确定),由于立柱在路面上,立柱基础定为混凝土扩大基础。支架基础标高需根据实际地面调整,但支架顶万能杆件系统线标高须控制在20.965 m,且支架北端立柱将作为临时墩安全索地锚。桁架北端上部角点设不小于Φ28mm的缆风绳,并固定于M9承台特别设立的分配梁上,且需预拉,以抵抗顶推时产生的水平力。 桁架顶面安装平台顶滑道面设置成圆弧形,曲率半径R=14843.91 m,与钢箱梁底面制造线型一致,且在同一圆心上。钢箱梁在里程K10+382.25处开始组拼。 在每幅桥顶推安装平台两侧均设一台龙门吊机,用于钢箱梁起吊、纵移、拼装。龙门吊轨道基础应填实预压,轨道延至M9北面。轨道顺桥向布置三条,中间一条共用。 在M9南面至平台范围及M9北面设置两条存梁台座。台座基础为混凝土条形基础,上铺枕木以

大跨度简支钢箱梁设计与施工

大跨度简支钢箱梁设计与施工 姚长见 (中铁九局集团有限公司勘察设计院,辽宁沈阳110051) 摘要:沈阳市南北快速干道工程南段高架桥采用简支钢箱梁跨越沈吉线及新开河,为减小对铁路运营和地面道路交通的影响,采用顶推法施工。运用空间板壳有限元理论对钢箱梁在施工及运行阶段进行了受力分析,保证了钢箱梁施工及后期运行安全。本工程的成功实施为同类型钢箱梁设计及施工积累了宝贵经验。 关键词:大跨度;简支钢箱梁;顶推法;空间板壳有限元理论 箱梁截面抗弯、抗扭刚度大及整体性好,具有较大的跨越能力。钢箱梁与混凝土梁相比自重轻、相同跨径下其梁高小,施工工期较短,为此钢箱梁常被应用于大跨度桥梁和市政高架桥中。钢箱梁的施工方法有支架拼装法、顶推法及转体施工法,各施工方法可根据现场实际情况确定。 1 工程概况 沈阳市南北快速干道工程南段高架桥上跨沈吉线、新北热电厂专用线及新开河,为减少施工对桥下电气化铁路及地面道路交通的影响,采用1孔简支钢箱梁,采用顶推法施工。高架桥为双向4车道,全宽,钢箱梁采用单箱五室闭合截面,箱梁中心线位置梁高。横坡为双向%,横坡通过调整主梁腹板高度来形成。钢箱梁断面见图1。 图1 钢箱梁标准断面 2 有限元分析 采用Midas/Civil运用空间板壳有限元理论对结构进行有限元数值分析,模拟计算钢箱梁顶推施工各阶段及运营阶段桥梁结构受力及变形情况。 有限元模型 采用MIDAS/Civil空间板单元计算,计算模型见图2。 图2 钢箱梁计算模型 计算参数 材料选取 钢材Q345E:弹性模量E=×105MPa,剪切模量G=×105MPa。 钢材抗拉、抗压和抗弯f d=270Mpa 钢材抗剪f vd=155Mpa(根据“公路钢结构桥梁设计规范”选用) 计算荷载 (1)恒载:钢材m3,铺装23kN/m3,防撞栏杆m。

钢箱梁顶推施工方案

编号:SM-ZD-35467 钢箱梁顶推施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

钢箱梁顶推施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程说明 第3联采用(30.5+50+30.5)m的连续钢箱梁,全长111m,钢箱梁为单箱五室等截面箱型断面,采用全焊接结构,顶板设2%双向斜坡,底板水平,外腹板采用斜腹板,箱梁全宽为18.5m,中心线处梁高为1.81m(箱梁外侧),箱梁桥面两侧外挑悬臂长1.5m,悬臂端部高0.2m。钢箱梁设计纵向划分11个节段,其中13米长标准节段横向又分为5大片+2个挑臂。(图一、分段划分图) 由于第3联50m跨刚好跨跃交通要道长丰桥,为减轻钢箱梁施工对交通的影响,现采取钢箱梁顶推施工方法,即布置安装顶推平台和临时墩,并在其上布置滑道,在平台上逐段焊接,安装千斤顶使钢箱梁逐段向前滑移,循环作业使钢箱梁到达设计位置。钢箱梁顶推重量约8.6t/m。 二、钢箱梁顶推施工特点

某桥钢箱梁顶推施工方案

钢箱梁顶推方案说明 一、工程说明 二、钢箱梁顶推施工特点 1、顶推长度较短。全长100米的钢箱梁,顶推部分为50m,其它均为直接采用汽车吊按装。 2.、钢箱梁顶推采用一端顶推,临时墩设计时每个临时墩均能承受一定的水平力。为保证顶推施工的顺利进行,应控制好平台上的拼装线形,尽量减少由于线形误差产生的次内力。 3、钢箱梁在顶推过程中能承受较大的拉应力和局部压应力。 三、顶推施工方案 (一)顶推施工布置说明: 1、顶推平台设置根据全桥总体施工安排及设计要求,钢箱梁顶推施工采用一端由大里程向小里程方向顶推,顶推跨度50米,顶推平台设于10号墩两边,钢箱梁顶推平台为沿顺桥向设置的4排钢管立柱,横向采用H型钢连接,纵桥向采用H型钢和角钢连接搭设顶推平台(图二、整体示意图)。钢箱梁运至工地现场10号墩附近,由汽车吊机起吊至钢箱梁顶推平台上进行组装、焊接和顶推。 2、顶推临时墩设置:根据钢箱梁顶推施工跨径。共设3个顶推临时墩,最大顶推跨度为14.3米。每个临时墩由3个4管格构柱组成,格构柱之间采用H型钢连接,使成整体受力。 3、顶推滑道横向布置:钢箱梁顶推时采用2条滑道,滑道位置设在的内侧第二块纵腹板下方位置,两滑道中心距离为10.14米。顶推平台及临时墩横桥向心位置根据滑道位置进行布置。 4、钢导梁设置:钢导梁设计长度为15米,采用钢板焊接制成。导梁采用箱形断面设计,导梁与钢箱梁端部及导梁节段之间均采用螺栓连接,其中底板螺栓受拉,采用高强螺栓,其他部位螺栓为普通螺栓,按受剪控制设计。施工时所有螺栓均应拧紧,保证共同受力。(二)钢箱梁顶推施工说明 1、顶推线型控制要求:根据顶推梁设计图,钢箱梁全长在成桥状态为竖曲线,纵断面为R=1300米的竖曲线上,顶推施工前测好箱梁标高,以保证成桥线型。 2、钢箱梁顶推系统设置

钢箱梁顶推施工方案

武汉至汉川一级公路舵落口至新沟镇段改建工程匝道桥第三联钢箱梁顶推 施 工 方 案 湖北辉创重型工程有限公司 2011年10月

钢箱梁顶推方案说明 一、工程说明 第3联采用(30.5+50+30.5)m的连续钢箱梁,全长111m,钢箱梁为单箱五室等截面箱型断面,采用全焊接结构,顶板设2%双向斜坡,底板水平,外腹板采用斜腹板,箱梁全宽为18.5m,中心线处梁高为1.81m(箱梁外侧),箱梁桥面两侧外挑悬臂长1.5m,悬臂端部高0.2m。 二、钢箱梁顶推施工特点 1、顶推长度较短。全长110米的钢箱梁,顶推部分为44m,其它均为直接采用汽车吊按装。一、工程概况 宁波市福明路(环城南路-兴宁路)跨越铁路宁波东站主桥上部结构采用55+45+220+45+55m 一联双塔双索面斜拉桥,采用半漂浮体系,主梁采用混合主梁,两侧边跨预应力混凝土箱梁长109.4m,中跨钢箱梁长201.2m(含钢混结合段长度),在钢箱梁与预应力混凝土箱梁相交位置放置2m长的钢混结合段。根据构造、运输及施工架设的需要,中跨钢箱梁划分为A、B和钢-混结合段共3种梁段。 跨铁路宁波东站主桥中跨上跨宁波东站多条股道,其中4、5、II、I、3线路已运营,8、6线路于近期开始停运改造成站台,图中D3~D15和新建线路将于近期实施。 为了减少上部结构施工对桥下铁路运营的影响,保证施工及行车安全,福明路跨铁路宁波东站立交桥主桥中跨钢箱梁采用顶推法施工。 二、顶推施工总体方案和主要步骤 1、总体方案和原理 钢箱梁采用柔性墩多点顶推法施工,在主跨布置安装顶推平台和临时墩,并在其上布置滑道。在平台上逐段焊接,用多点多台连续千斤顶同步张拉钢绞线使钢箱梁逐段向前滑移,循环作业使钢箱梁到达设计位置。钢箱梁顶推重量约为13.05t/m。钢箱梁在工厂生产,经公路运输至施工现场,全部节段均在支架平台上拼装、顶推,逐步顶推到位。工艺流程图如下: 施工准备 顶推安装平台施工 临时墩施工钢箱梁、导梁制造运输 安装顶推装置 铺设墩顶滑道 装导向纠偏装置 箱梁横移至桥轴线 拼装钢梁于台座上,检查焊接质量 前端拼接导梁 安装梁底锚具、钢绞线和侧限 预紧拉索 启动泵站、调压顶推 测量、调整,落梁于临时墩 测量同步监控 继续拼装、顶推余下段 各梁段顶推到位 拆除2#临时墩 顶推施工工艺流程图 顶推施工过程采用多点多台ZLD100型自动连续千斤顶。 2、主要步骤 钢箱梁顶推施工过程主要分为以下几个步骤: a、施工临时墩和顶推安装平台基础 b、钢箱梁和导梁工厂加工后运到施工现场 c、现场拼装导梁 d、现场组拼1-10#节段钢箱梁,连接钢导梁与1-10#节段钢箱梁;钢箱梁前行30m,导梁跨越1#临时墩。 e、拼装11-15#节段钢箱梁,与前端已顶推钢箱梁连接;钢箱梁前行30m,导梁跨越2#临时墩。 f、拼装16-25#节段钢箱梁,与前端已顶推钢箱梁连接;钢箱梁前行20m。 g、拼装26-35#节段钢箱梁,与前端已顶推钢箱梁连接;钢箱梁前行50m,导梁跨越3#临时墩。

钢箱梁顶推施工技术的控制要点探析

钢箱梁顶推施工技术的控制要点探析 摘要:顶推工艺在钢结构桥梁工程中广泛被应用,而顶推过程中的各个分部控制的效果直接导致桥梁施工的成败。为此,在施工时应综合考虑各种影响因素,合理控制各个要点以确保顶推施工的顺利进行。本文主要就是针对钢箱梁顶推施工技术的控制要点来进行分析。 关键词:施工方法;控制;顶推施工技术 引言 顶推技术在公路钢结构桥梁建设工程中应用得非常广泛,对于我国公路钢结构桥梁建设的发展起到了一定的推动作用。在现阶段大量的建设实践中,顶推技术相比其他同类技术表现出了强大的技术优势。因此,为了提高我国公路桥梁建设的等级和质量,加强对公路桥梁顶推技术的研究是十分必要的。 1、箱梁顶推法施工原理 顶推法施工是大跨度梁桥施工中的一种工艺,它是以千斤顶为顶进动力,采用摩擦系数很小的滑移材料为梁的支垫进行桥梁安装的方法。顶推法施工原理是通过水平千斤顶施力,借助梁底滑道(不锈钢板)、滑块(由橡胶、薄钢板、聚四氟乙烯板组成)滑动装置,将梁逐段向前顶推,就位落梁。 2、顶推技术的施工工艺及控制要点 2.1、顶推施工临时设施 2.1.1、临时墩设计与施工 临时墩除满足钢箱梁拼装平台外,还要兼作对钢箱梁实施空间曲线顶推之用。因此,在设计临时墩时,既要考虑其能承受顶推时的最大竖向荷载和最大水平力,又要考虑满足钢箱梁在顶推过程中沿同半径平面圆曲线和同曲率凸形竖曲线轨迹前进要求。同时,还要考虑顶梁千斤顶安放位置、横向限位装置,以及施焊及接送滑板人员的工作平台等因素。 (1)临时墩结构 本桥临时墩均设计为钢管柱,用钢板卷制。一组临时墩共由4根钢管柱组成,柱间用槽钢或钢管作剪刀撑连接,柱顶设置用于固定下滑道的柱头。考虑到钢箱梁顶推过程中需要设置竖向和水平千斤顶,同时提高临时墩抗推能力,在每组支墩顶部纵向设置两根纵梁。位于桥墩处的临时墩,其墩顶与桥梁支座垫石需进行刚性连接。临时墩的强度和刚度必须满足最大竖向荷载和最大水平力的作用。 (2)临时墩基础

钢箱梁顶推法施工

1.7.10.5钢箱梁施工 (1)总体施工工艺流程 本工程钢箱梁制造、运输和安装主要施工内容分二个阶段,总体工艺流程为:第一阶段:原材料进厂复验→原材料抛涂预处理→下料→单件预制→钢箱梁组装、焊接 第二阶段:汽车运输到安装现场→架设(梁段桥位吊装测量)→焊接→桥面附属设施安装→最终验收 (2)钢箱梁制造 ①结构特点: A本桥钢箱梁采用整体制造,分段整体梁段吊装架设。钢箱梁梁段制造时,焊缝数量多,焊接施工难度大。钢箱梁梁段安装时,梁段间采用主体框架全断面

墩台施工工艺框图 整体焊接,加劲肋采用惯用的嵌补焊接连接的形式,因而,控制焊接质量是关键。钢箱梁制造施工流程图 A 顶、底板制造工艺 ● 顶、底板下料严格控制平面度。 ● 采用CO 2自动焊机施焊,焊后进行适当修 整。 B 横隔板制造工艺 C 腹板制造工艺 ●人孔围板压型。 ● 划线组装,预留焊接收缩量,在板单元对接处,板边与胎架固定,在反变形胎架上进行焊接,用CO 2半自动焊机对称施焊,严格控制焊接变形,以减小修整量。 ●采用半自动切割下料。 ● 用CO 2半自动焊机对称施焊,严格控制焊接变形。 ● 在平台上进行检验,严格控制平面度。 ●严格控制平面度和直线度。 ●采用半自动切割下料。

钢箱梁-跨径为45m钢箱梁施工方案、方法及其措施

三、钢箱梁施工方案、方法及其措施 (一)钢箱梁设计概况 B匝道桥第九联上部结构采用路径为45m的钢箱梁,为单箱单室截面,梁高2.05m,底板宽5.7m,悬臂长度1.6m。钢箱梁顶板厚度20mm,腹板厚度16mm,底板厚度22mm,横隔板厚度12mm,横隔板及悬臂挑板均每300cm和100cm设置一道。在支座处加密一道横隔板。顶板采用8mm U形加劲肋,间距60cm。底板采用166船用球扁钢加劲肋。腹板上采用10mm厚钢板加劲。 钢箱梁节段在工厂预制,运至工地后拼装。本标段箱梁各部位的连接均采用焊接(即全焊结构)。 (二)钢箱梁制作 1、经业主、监理同意后,钢箱梁拟委托具有钢结构施工一级资质的企业在工厂车间内分节段预制,节段的大小以满足设计、起重、公路运输限界以及方便现场组拼为原则。 2、各结构零部件表面须光滑平整,不得有凹凸不平、弯曲及翘曲现象。全部钢板均进行预处理,表面处理等级为Sa2.5。 3、保证钢结构基本尺寸误差在规定允许范围内。 4、顶板对按焊缝与腹板对接焊缝错开250mm,腹板与底板再错250mm。面板、腹板、底板焊缝均按规范围要求开具相应“V”形坡口。对接焊缝要焊透,各种焊缝高度符合规范围要求。 5、对接焊缝选用引弧板与母材的材质、厚度相同,剖口形成与母材相同。 6、焊接不应有裂纹和沿焊缝边缘的未溶合、烧穿、假焊、未填满的火口及超出允许限度的气孔、夹渣、咬肉等。 7、钢梁制作时先详细核对各块尺寸后再下料。 8、钢结构的制作与安装符合《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)及《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)中有关规定。 9、钢梁分节段预制完成后,对主体尺寸严格校验,并在出厂前进行自由状态预拼装。对不符合预拼装的允许偏差的构件进行修整或返工,合格后方可出厂。(三)钢箱梁运输、安装 由于现场条件受限,大吨位吊机无法进场,所以钢箱梁安装拟使用三台吊机,以相邻路梁为平台,完成顶推施工,其安装施工流程如图2.6-5所示,具体安装施工工艺、要点如下:

钢箱梁顶推计算书

计算书 一、设计依据 1.《广济北延GY-A1项目“钢箱梁顶推专项施工方案”(论证稿)》 2.《公路桥涵设计通用规》(JTG D60-2004) 3.《公路桥涵地基与基础设计规》(JTJ024-85) 4.《公路桥涵钢结构及木结构设计规》(JTJ025-86) 5.《公路桥涵施工技术规》(JTJ041--2000) 二、设计参数 1.箱梁自重:钢箱梁自重按80.7kN/m进行计算。断面布置有四组贝雷片进行箱梁支撑,考虑1.4的不均匀分配系数,作用在每组贝雷片的作用力为F=80.7/4×1.4+2.7/3=29.2kN/m。其计算模型及结果如下: 计算模型 弯矩图 剪力图 通过计算得贝雷片所受到的最大弯矩为M=715.4kNm,最大剪力为V=204.4kN。单组贝雷片的容许弯矩为[M]=788.2kNm>715.4kNm,单组贝雷片的容许剪力为[V]=245.2kN>204.4kN,故贝雷片的强度满足要求。 4.2 牛腿的计算分析 将贝雷片简化为两跨14m连续梁进行计算,计算模型及结果如下: 计算模型 弯矩图 剪力图

相关文档