文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某学校kv变电所及配电系统设计

某学校kv变电所及配电系统设计

某学校kv变电所及配电系统设计
某学校kv变电所及配电系统设计

某学校kv变电所及配电系统设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1

目录

1课程设计原始数据 (1)

1.1设计题目 (1)

1.2设计要求 (1)

1.3设计依据 (1)

1.4设计任务 (2)

2负荷计算及功率补偿 (3)

2.1负荷计算的方法 (3)

2.2无功功率补偿 (4)

3变电所位置和型式的选择 (6)

3.1根据变配电所位置选择一般原则: (6)

3.2变电所的型式与方案: (6)

4变电所变压器和主接线方案的选择 (7)

4.1主变压器的选择 (7)

4.2装设一台主变压器的主接线方案 (7)

5 短路电流的计算 (8)

5.1绘制计算电路 (8)

5.2确定短路计算基准值 (8)

5.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值 (8)

5.4 K-1点(10.5K V侧)的相关计算 (9)

5.5 K-2点(0.4K V侧)的相关计算 (9)

6变电所一次设备的选择校验 (11)

6.1选择校验条件 (11)

6.210KV侧一次设备的选择校验 (12)

6.30.4KV侧一次设备的选择校验 (13)

7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (14)

7.110KV高压出线的选择: (14)

7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (14)

7.30.4KV低压出线选择 (14)

7.4按发热条件选择 (15)

7.5校验电压损耗 (15)

7.6短路热稳定校验 (16)

设计总结 (17)

致谢 (18)

参考文献 (19)

附图 (20)

***学校课程设计

某学校10kv变电所及配电系统设计

系部:机械工程系

班级:机电10-12(1)班

学生姓名: ***

学号: ***

指导教师:何颖

完成日期: 2012年6月15日

新疆工业高等专科学校

课程设计评定意见

设计题目:某学校10kv变电所及配电系统设计

学生姓名:*** 专业机电一体化班级机电10-12(1)班

评定意见:

评定成绩:

指导教师(签名):年月日

评定意见参考提纲:

1.学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。

2.学生的勤勉态度。

3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。

新疆工业高等专科学校

课程设计任务书

2011/2012学年下学期2012年6月5日

专业机电一体

班级

机电10-12

(1)班

课程名称供配电技术

设计题目某学校10kv变电所及配电系统设计指导教师何颖

起止时间2012.6.5-6.15 周数2周设计地点教学楼D307 设计目的:

1、熟悉供配电技术的理论知识,能够运用所学的理论知识分析设计任务。

2、培养学生对工厂变配电所设计的分析。

3、培养学生运用知识的能力和工程设计的能力。

4、提高学生课程设计报告撰写水平。

设计任务或主要技术指标:

1、工厂负荷计算及功率补偿,列出负荷计算表、表达计算成果;

2、工厂总降压变电所主变压器的台数及容量选择;

3、工厂总降压变电所主接线设计;

4、导线型号及截面的选择;

5、工厂电力系统短路电路的计算;

6、变电所一侧设备的选择与校验;

设计进度与要求:

两周内,我们收集学校信息及供配电设计所需资料,进行负荷计算,选择变配电所位置和主接线方案,计算短路电流,对变电所进行选择校验,最终完成课程设计报告,进行答辩。

主要参考书及参考资料:

[1]《供配电工程设计指导》第二版主编刘介才机械工业出版社

[2]《电力工程综合设计指导书》主编卢帆兴肖清机械工业出版社

[3]《供配电技术》主编江文许慧中机械工业出版社

[4]《电气工程专业毕业设计指南供配电分册》中国水利水电出版社教研室主任(签名)系(部)主任(签名)年月日

摘要

众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能在工业生产中的重要性,一方面工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。

本次设计根据课题提供的某学校的用电负荷和供电条件,并适当考虑学校的发展,按照国家相关标准、设计准则,本着安全可靠、技术先进、经济合理的要求确定本学校变电所的位置和形式。通过负荷计算,确定主变压器的台数和容量。进行短路电流计算选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,最后按要求写出设计说明书,并绘出设计图样。

具体过程和步骤:根据学校总平面图,负荷情况,供电电源情况,气象资料,地区水文资料和电费制度等,先计算电力负荷,判断是否要进行无功功率补偿,接着进行变电所位置和型式选择,并确定变电所变压器台数和容量,主接线方案选择,最后进行短路电流的计算,并对变电所一次设备选择和校验和高低压线路的选择,对备用电源的高压联络线的选择校验。经过仔细校验,得到结论。

最后,设计总结,致谢词,并附图和参考资料。一次设计让我们对供配电技术有了更是深刻的了解,使我们受益良多。

关键词:负荷计算、功率补偿、变电所位置、主接线方案、短路电流、设备选择。

1课程设计原始数据

1.1设计题目

某学校10KV变电所及配电系统设计

1.2设计要求

要求根据学校所能取得的电源及学校用电负荷的实际情况,并适当考虑到学校的发展,按照安全、可靠、优质、经济的供配电基本要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,进行导线截面的选择计算,并选择继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明,绘出设计图样。

1.3设计依据

1.3.1学校总平面图

见附图。

1.3.2车间组成及工厂负荷情况

(1)学校组成及布置

①教学楼;②宿舍楼;③实验楼;④锅炉房;⑤食堂;

(2)工厂负荷情况

学校年最大负荷利用小时为4600H,日最大负荷持续时间为12H。该学校除食堂、教学楼和锅炉房属二级负荷外,其余均为三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本学校的负荷统计资料如表所示(表中设备容量是范围值。)

编号名称设备容量

/kw

需要

系数

功率

因数

有功功率

/kw

无功功率

/kvar

视在功率

/kvA

计算电流

/A

1 宿舍楼200 0.8 0.8 160 120 200 303.9

2 教学楼380 0.75 0.8 285 21

3 356.25 541.3

3 实验楼320 0.35 0.65 112 131 172.31 261.80

4 食堂30 0.6 0.6 18 23.9 30 45.6

5 锅炉房30 0.

6 0.6 18 23.9 30 45.6

总计K∑p=0.9

K∑q=0.9

0.76 533.7 460.62 705.8 537

表 1.1

1.3.3供电电源情况

按照学校与当地供电部门签订的供用电协议规定,本学校可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-35;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约5.0km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。与临近单位高压联络架空线线长度为3km。

1.3.4气象资料

本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。

1.3.5电费制度

学校与当地供电部门达成协议,在学校变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kVA ,动力电费为0.2元/kW .H ,照明(含家电)电费为0.5元/kW .H 。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为800元/kVA 。

1.4设计任务

要求在规定时间内独立完成下列设计说明书,包括:

①学校负荷计算及功率补偿,列出负荷计算表、表达计算成果; ②学校总降压变电所主变压器的台数及容量选择; ③学校总降压变电所主接线设计; ④导线型号及截面的选择;

⑤学校电力系统短路电路的计算; ⑥变电所一侧设备的选择与校验; ⑦防雷保护和接地装置的设计;

2负荷计算及功率补偿

2.1负荷计算的方法

2.1.1负荷计算的内容和目的

(1)计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

(2) 尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。

(3)平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 本设计采用需要系数法确定。 主要计算公式有:

有功功率:30P =d K e P , (d K 为系数) 无功功率:30Q = 30P tan

视在功率:30S =

?

cos 30

P 计算电流:30I =N

U S 330, N U 为用电设备的额定电压(单位为KV )

2.1.2由上述方法算出个车间的符合列表如下:

编号 名称 设备容量/kw 需要 系数 功率 因数 有功功率/kw 无功功率/kvar 视在功率/kvA 计算电流/A 1 宿舍楼 200 0.8 0.8 160 120 200 303.9 2 教学楼 380 0.75 0.8 285 213 356.25 541.3 3 实验楼 320 0.35 0.65 112 131 172.31 261.80 4 食 堂 30 0.6 0.6 18 23.9 30 45.6 5

锅炉房 30

0.6

0.6 18 23.9 30 45.6 总 计

K ∑p=0.9 K ∑q=0.9

0.76

533.7

460.62

705.8

537

表 2 .1

2.1.3全厂负荷计算

p

K ?∑=0.9;

q

K ?∑=0.9

根据上表可算出:

i P ?∑30=593Kw ;30i Q ∑=511.8kvar ;30i S ∑=788.56 kv ·A

其中i P ?∑30是所有设备组有功计算负荷30P 之和;i Q ?∑30是所有设备无功30Q 之和。 则:

30P =p K ?∑i P ?∑30=0.9×593Kw =533.7Kw

30Q =i q Q K ??∑∑30=0.9×511.8kvar=460.62kvar

30S =

223030P Q + kv ·A=705.8 kv ·A

30I =

N

U S 330=537A

cos ?=30i

30i

P S

∑∑=533.7/705.8=0.75

地面10KV变电所供电系统设计说明书

矿井地面变电所供电系统设计 第一章概况 我矿地面变电所电压等级为10/0.4KV,位于矿井工业场地负荷中心,担负全矿井地面及井下负荷用电,变电所内设S9-500/10、10/0.4KV变压器2台,电气设备均为室内布置。 10KV 配电装置选用KYN28-12型成套开关设备,交流金属(封闭)铠装中置(移开)式开关柜。0.38KV配电装置选用YDS型低压成套开关设备,在性能上满足《煤矿安全规程》的要求。 无功功率补偿采用10KV母线集中补偿。 安设有可靠的保护接地系统。 第二章拟制供电系统方案 根据《煤矿安全规程》的有关规定,地面变电所供电线路,矿井供电线路必须采用双回路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路担负矿井全部负荷的供电。 地面变电所内以双回路10KV向主通风机房、井下中央变电所、副井绞车房、主井绞车房供电,以两回路0.38KV向主井绞车房、副井绞车房供电,以两回路0.38KV、0.22KV向生产系统、办公楼、调度室供电,机修间、锅炉灯房、房及各工房等以单回路供电。 高低压设备均考虑备用。 电气主接线高、低压均采用单母线分段,设进线总开关、联络开关,并安装双回路闭锁装置,保证双回路供电时,人为误操作联络开关合闸,引起不必要的母线短路现象发生。正常情况下分列运行,当其中一个回路停止供电时,合上联络开关,另一回路担负全矿全部负荷的供电任务。 其供电系统见附图1(小常煤矿地面变电所高低压供电系统图)。

第三节用电负荷统计(见下表) 用电负荷统计表 第三章确定开关柜台数 第一节、高压开关柜 1、根据《煤矿安全规程》规定,保安负荷均采用双回路供电。根据通风机、副井绞车房、中央变电所、主井绞车房、地面变压器等均设2台高压开关柜配电,计10台。 2、其他 进线柜2台、联络柜1台、机厂(预留)1台、电容补偿柜2台、仪表指示柜2台、计8台。 高压开关柜总计18台

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

工厂总配变电所及配电系统设计

工厂总配变电所及配电 系统设计 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

重庆大学网络教育学院毕业设计(论文) 题目某工厂总配变电所及配电系统设计 学生所在校外学习中心四川遂宁校外学习中心 批次层次专业201601、专科起点本科、电气工程及其自动化 学号W1420345 学生杨敏 指导教师董光德 起止日期

在国民经济高速发展的今天,电能的应用越来越广泛,生产、科学、研究、日常生活都对电能的供应提出更高的要求,因此确保良好的供电质量十分必要。论文注重理论联系实际,理论知识力求全面、深入浅出和通俗易懂,实践技能注重实用性,可操作性和有针对性。 本设计选择进行了一个模拟的中小型工厂10/、容量为的降压变电所,区域变电站经10KV双回进线对该厂供电。该厂多数车间为三班制。本厂绝大部分用电设备属长期连续负荷,要求不间断供电。全年为306个工作日,年最大负荷利用小时为6000小时。属于二级负荷。 论文论述了供配系统的整体功能和相关的技术知识,重点介绍了工厂供配电系统的组成和部分。系统的设计和计算相关系统的运行,并根据工厂所能取得的电源及工厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定了变电所的位置与形式及变电所至变压的台数与容量、类型及选择变电所主接线方案及高低设备与进出线。 本论文共分部分包括:负荷计算和无功功率补偿、变电所位置和形式选择、变电所主变压器的台数、类型容量及主接线方案的选择、短路电流的计算、变电所一次设备的选择与校验、变电所电气主结线图、工厂二次回路方案的选择继电保护的设计与整定以及防雷、接地设计:包括直击雷保护、行波保护和接地网设计。 关键词:负荷计算短路计算主接线无功补偿设备选择

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

某电机修造厂全厂总降压变电所及配电系统设计

某电机修造厂全厂总降压变电所及配电系统设计 一、生产任务及车间组成 1.本厂产品及生产规模 本厂主要承担全国冶金工业系统矿山、冶炼和轧钢设备的配件生产,即以生产铸造、锻造、铆焊、毛坯件为主体,生产规模为:铸钢件1万吨、铸铁件3千吨、锻件1千吨、铆焊件2千5百吨。 2.本厂车间组成 (1)铸钢车间;(2)铸铁车间;(3)锻造车间;(4)铆焊车间;(5)木型圈车间及木型库;(6)机修车间;(7)砂库;(8)制材场;(9)空压站;(10)锅炉房;(11)综合楼;(12)水塔;(13)水泵房及污水提升站等。 二、设计依据 1.厂区平面布置图(略) 2.全厂各车间负荷计算表如下:各车间380伏负荷

3.供用电协议 工厂与电业部门所签订的供用电协议主要内容如下: (1)工厂电源从电业部门某220/35千伏变电所,用35千伏双回架空线路引入本厂,其中一个为工作电源,一个作为备用电源,该变电所距离工厂东侧4.5km处,单位长度电抗值为0.4Ω/km。 (2)供电系统短路技术数据如下: 区域变电所35kV母线短路数据如下: 系统最大运行方式:S dmax=200MVA;系统最小运行方式:S dmin=175MVA (3)电部门对本厂提出的技术要求 ①区域变电所35kV配出线路定时限过电流保护装置的整定时间为2秒,工厂总降不应大于1.5秒。 ②该厂的总平均功率因数值应在0.9以上。 ③在企业总降压变电所高压侧进行计量。

三、设计范围与任务 1.负荷计算 全厂总降变电所负荷计算,是在车间负荷计算基础上进行的,考虑车间变电所变压器的功率损耗,从而求出全厂总降变电所高压侧计算负荷及总功率因数。列出负荷计算表,表达设计成果。 2.总降变电所位置和各个变压器台数以及容量的选择 考虑电源进线方向,综合考虑设置各个变电所的有关因素,结合全厂计算负荷以及扩建备用的需要,确定主变台数容量。 3.厂总降压变电所主接结线设计 根据变电所配电回路数,负荷要求可靠性级别的计算负荷值,确定高低压侧的接线形式。 4.厂区高压配电系统设计 根据厂内负荷情况,从技术、经济合理性确定厂区配电电压。择优选择配电网布置方案,按选定配电系统作线路结构与敷设方式设计。 5.工厂供配电系统短路电流计算 工厂用电,通常为电网末端负荷,其容量远远小于电网容量,均按无限容量系统供电进行短路电流计算。 6.改善功率因数装置设计 COS,通过查表和计算求出达到供电部门要根据负荷计算要求本厂的高压配电所的 求的数值所需补偿的无功功率。由产品样本选出需补偿电容器的规格和数量,并选用合适的电容器柜。 7.变电所高低压侧设备选择 参照短路电流计算数据和各回路计算负荷以及相应的额定制,选择各种电器设备、开关柜等。用主结线图、设备材料表等表达设计成果。 8.继电保护及二次结线设计 内容包括继电保护装置、监视及测量仪表、控制和信号装置及备自投,用二次回路原理图或展开图及元件材料表来表达设计成果。 9.变电所防雷、接地装置设计 参考本地气象、地质资料设计防雷装置,并进行接地装置设计计算。 10.总降变电所变、配电装置总体布置设计 综合前述设计计算成果,参照有关规程,进行室内、室外变配电装置的总体布置和施工设计。 11.车间(机加车间)变电所及低压配电系统设计 根据生产工艺要求,车间环境,用电设备容量、分布情况等进行设计,确定车间变电所所用变台数、容量。 四、本厂的负荷性质 本厂为三班工作制,年最大有功负荷利用小时数为6000小时。属于二级负荷。 五、工厂的自然条件 1.气象条件 (1)最热月平均最高温度为30℃; (2)土壤中0.7~1米深处一年中最热月平均温度为20℃; (3)土壤冻结深度为1.10米; (4)夏季主导风向为南风; (5)年雷暴日数为31天。

最新学校供配电系统设计方案

学校供配电系统设计 方案

第1章绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。

第2章供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。 2.1.1 一级负荷

35~110KV变电站设计规范标准

35~110KV变电站设计规 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规。 第1.0.2条本规适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规外,尚应符合现行的国家有关标准和规的规定。 第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处;

六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。 第2.0.4条变电所为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最小不宜小于0.5%,局部困难地段不应小于0.3%;最大不宜大于3%,局部困难地段不应大于6%。电缆沟及其他类似沟道的沟底纵坡,不宜小于0.5%。 第2.0.6条变电所的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深,应相互配合;建筑物地面标高,宜高出屋外地面0.3m;屋外电缆沟壁,宜高出地面0.1m。 第2.0.7条各种地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物、道路之间的最小净距,应满足安全、检修安装及工艺的要求,并宜符合附录一和附录二的规定。 第2.0.8条变电所所区场地宜进行绿化。绿化规划应与周围环境相适应并

某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计

摘要 某塑料制品厂全厂总配变电所及配电系统设计是对工厂供电的设计。本设计对工厂供电方式、主要设备的选择、保护装置的配置及防雷接地系统进行了相应的叙述,其中还包括全厂的负荷计算、高压侧和低压侧的短路计算、设备选择及校验、主要设备继电保护设计、配电装置设计、防雷和接地设计等。本设计通过计算出的有功、无功和视在功率选择变压器的大小和相应主要设备的主要参数,再根据用户对电压的要求,计算补偿功率,从而得出所需补偿电容的大小与个数。 根据国家供电部门的相关规定,画出总配变电所及配电系统的主接线图。电气主接线对电气设备的选择,配电所的布置,运行的安全性、可靠性和灵活性,对电力工程建设和运行的经济节约等,都有很大的影响。,,, 关键词:变电所,负荷计算,设备选型,继电保护 ABSTRACT

The whole plant distribution substation andpower distribution system designof a plastic products factory is for powerplant design. The design makes thenarrative about thefactory power supply, main equipment selection,protection device configuration and groun dingsystem for lightning protection, whichalso includesthe load calculation of the factory,theshort circuit current calculation of the highpressure side and low pressure side, equipment selection andvalidation, the main equipment relay protection design, power distribution equipment design, lightning protection andgroundingdesign. This design is based on thecalculation of the active p ower, reactivepower and apparent power transformer andthe size of the corresponding main equipment main parameter, then worksout the compensation computing power according touserrequirements to v oltage .Thus it can obtain the desirable size and numberof compensat ion capacitor. According to the relevantprovisions of the nationalelectricity sector, the design draws the main connection diagram about the total distributionsubstation andpowerdistributionsystem. Main el ectricalconnection havegreat influence on the electrical equipmentselection,the layout of the distribution,operation safety, r eliability and flexibility,also power engineering construction and economy ofthe operationand so on. Keywords: substations, load calculation,equipment selection,re lay protection

供配电系统设计毕业设计

届毕业生 毕业设计说明书题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年 6月 6日

目次 1 概述 0 1.1 国内外发展现状 0 1.2 供配电系统的研究意义 0 1.3 研究的内容 (1) 2 负荷计算及无功补偿 (1) 2.1 电力负荷的类型 (1) 2.2 负荷计算 (1) 2.3 无功功率补偿 (4) 3 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (5) 3.1 变电所主变压器的选择 (5) 3.2 主接线方案设计 (6) 3.3 厂区规划图 (7) 4 短路电流的计算 (7) 4.1 短路电流计算的基本公式 (7) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (7) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (8) 5 高、低压电气设备的选择与校验 (9) 5.1 高压设备的选择与校验 (10) 5.2 低压设备的选择与校验 (11) 5.3 母线的选择 (12) 5.4 导线的选择 (12) 6 继电保护的整定与计算 (13) 6.1 高压线路的继电保护 (13) 6.2 电力变压器的继电保护 (14) 7 防雷和接地装置 (14) 7.1 防雷 (14) 7.2 接地装置 (14) 7.3 防雷措施 (16) 结论 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17) 附录A 电气主接线图 (19)

1 概述 1.1 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2 供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

某学校生活区配电系统设计

某学校生活区配电系统设计 院别: 专业: 姓名: 学号: 指导教师: 日期:

目录 绪论 (3) 供配电系统设计的规范要点 (4) 全校负荷计算及相关设备选型 (7) 防雷保护和接地装置的设计 (12) 附录 (13) 结论 (14) 参考文献 (15)

绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。煤矿机电专业毕业论文 725水平采区变电所供电设计 一、725水平采区变电所供电概况 725水平采区变电所6kv高压供电,电源取自725水平中央变电所6KV不同母线侧高压开关。根据采区巷道布置,要使采区变电所能顺利的通过运输平巷向整个采区(采煤工作面)进行供电。在回风上山和运输上山联络巷处,低压供电距离合理,并且不必移动采区变电所就能对15102采区的采煤、15103掘进及回采等进行供电。所以把采区变电所布置在回风上山和运输上山联络巷处。 二、725水平采区变电所供电系统的拟定 (一)、725水平采区变电所高压供电电源回路数的确定 725水平采区变电所供电的2趟6KV电源,取自725中央变电所不同母线侧的高压开关。 (二)、拟定采区供电系统的原则 1、采区高压供电系统的拟定原则 (1)、双电源进线的采区变电所,应设置电源进线开关; (2)、采区变电所的高压馈出线宜用专用的开关。 2、采区低压供电系统的拟定原则 (1)、在保证供电安全可靠的前提下,力求所用的设备最省; (2)、原则上一台起动器只能控制一台设备; (3)、当采区变电所动力变压器超过一台时,应合理分配变压器负荷;(4)、变压器最好不要并联运行; (5)、从变电所向各配电点或配电点到用电设备采用辐射式供电,上山及顺槽运输机采用干线式供电; 煤矿机电专业毕业论文 (6)、工作点配电点最大容量电动机的起动器应靠近配电点进线; (7)、电系统应尽量避免回头供电; (8)、区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机组都应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;(9)、局部通风机和掘进工作面中的电气设备必须装有风电闭锁装置。在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中的所有掘进工作面应装设两闭锁(风电闭锁、瓦斯电闭锁)实施。 (三)、725水平采区变电所主要出线概况 1、 725皮带巷胶带运输机、运巷辅助设备(绞车、水泵等)由设立在725胶带顺槽车场处的移动变电站供电,该配电点高压电源取自725采区变电所5#高压开关。

10KV变电所配电系统设计

10KV变电所及其配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

第1章绪论 1.1工厂变配电所的设计 1.1.1用户供电系统 电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下) 1.大型电力用户供电系统 大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。 某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。 2.中型电力用户一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。高压配电所通常与某个车间变电所合建。 3.小型电力用户供电系统 一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。 1.1.2工厂变配电所的设计原则 1.必须遵守国家的有关规程和标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源、节 约有色金属等技术经济政策。 2.应做到保障人身和设备安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理,应采用效率高、能耗低、性能较先进的电气产品。 3.应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。 4.必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区

某纺织厂供配电系统设计

某纺织厂供配电系统设计 一丶设计对象简介 变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。一般变电所需装2~3台主变压器;330 千伏及以下时,主变压器通常采用三相变压器,其容量按投入5 ~10年的预期负荷选择。此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。变电所继电保护分系统保护(包括输电线路和母线保护)和元件保护(包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。 二丶原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:化纤厂负荷情况表

2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MVA变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MVA;10kV母线的出线断路器断流容量为350MVA。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。 二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确

某学校供配电系统设计方案

第1章 绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1) 安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2) 可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3) 优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4) 经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有 色金属消耗量。 第2章 供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。必要时采用不间断电源(UPS )。 2.1.1 一级负荷 一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;或将在政治上,经济上造成重大损失者;或中断将影响有重大政治经济意义的用电单位的正常工作者。 就学校供配电这一块来讲,我校现没有一级用电负荷。 2.1.2 二级负荷 二级负荷为中断供电将在政治上,经济上产生较大损失的负荷,如主要设备损坏,大量产品报废等;或中断供电将影响重要的用电单位正常的工作负荷,如交通枢纽、通信枢纽等;或中断供电将造成秩序混乱的负荷等。 在本次毕业设计中:我校现有的二级负荷有:综合楼(南)和综合教学楼(北)的消防电梯、消防水泵、应急照明,银行用电设备,专家楼用电设备,医院急诊室用电设备,

35KV户外简易变电所设计方案.doc

35KV全户外小型化简易变电所设计 摘要:本文针对农网改造中对35KV全户外小型化简易变电所从电气主接线、设备选择、电气平面布置、继电保护和二次回路的设计,以及建设周期、投资方面作出对比分析,对35KV全户外小型化简易变电所的设计方案、出发点进行了详细阐述。 关键词:全户外布置小型化简易变电所主接线设备选型 1、引言 近年来,农网改造中出现了许多农村35KV简易变电所,以往35KV常规变电所设计二次回路采用直流操作,变压器高低压侧均采用断路器,保护设计复杂,设备安装、调试、维护工作量大,10KV采用开关柜户内布置,需建设10KV配电室,土建施工周期长,已不能适应农网建设周期短、资金紧的需要以及农村变电所的一些特点。目前,在我单位已经建设并投运了4座农村简易变电站,结合以上变电所的设计特点,比较总结出农村小型化全户外布置变电所的推荐方案,以适应农村用电的特点,满足农村经济发展的需要。 2、全户外布置小型化变电所设计的特点 2.1电气主接线设计 2.1.1、主接线设计的基本要求 电气主接线设计是变电所设计的主体,它直接关系着全厂电气设备的选择,配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定。电气主接线表明了变压器、断路器和线路等电气设备的数量、规格、连接方式以及可能的运行方式,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。对于农村小型化全户外简易变电所来说,要满足以下电气主接线的基本要求: A、根据用户的特点,保证必要的供电可靠性和电能质量; B、运行、维护灵活、方便; C、简单明了,经济合理;

D 、具有将来发展和扩建的可能性; 2.2、电气主接线设计 农村农村小型化全户外简易变电所一般为用电末端变电所,35KV 进线一回,主变单台容量不大于3000KVA ,设计规模为1台或2台主变,由于单母线接线简单、清晰,需要投资的电气设备少,配电装置的建造费用低,操作方便,所以,35KV 、10KV 母线宜采用单母线方式,设计10KV 出线4回,备用1回。接在母线上的避雷器和电压互感器可合用一组隔离开关,另外,可根据负荷情况设置电容器补偿装置。(以萨尔布拉克变电所主接线图为例附后) 2.3、主变与所变的选择 2. 3.1、主变的选择 为适应农村用电特点和农网设备选型要求,主变选用低损耗、免维护、节能型S9系列变压器,按有载调压设计,以萨尔布拉克变电所为例,按照最大负荷初步确定变压器容量。 该变电所位于萨布拉克乡,通电村36个,户数2300户,最大负荷700KW ,工业负荷有金矿3座,最大负荷2100KW ,所以,主变最大容量选择按以下公式求得: min S =(P min / COS )/2=(2800/0.8)/2=1750KVA 按照变电所今后负荷发展情况来看,现有金矿要扩容,所以为避免今后因负荷增长而造成变电所重复性技术改造,实际选定的变压器容量可以有约1.2-1.3倍的增大。 1750KVA ×1.3倍=2275KVA 按照变压器容量系列,选标准容量为2500KVA 的双绕组降压变压器。采用无载调压变压器。主要参数如下: 型号:S9-2500/35/10 相数:三相 容量:2500KVA 设备种类:户外油浸自冷 联结组标号:Y /d11 额定电压:35/10 空载电流:0.9% 空载损耗:3.2KW 负载损耗:20.7KW 器身吊重:4080KG