电力工程监理实施细则
电力工程监理实施细则

电力工程监理实施细则1工程概况

工程总体概况

电力工程概况

新建35kv***电力线路一条,为****等负荷供电。

工程范围

2监理范围及重点

监理工作范围

由我监理标段管内的35kv***电力线路工程为***KM,,35kv电源电缆线路。

监理工作重点

从本监理标段电力工程的实际情况,我们认为以下工程是本标段电力工程施工监理工作的控制重点:

⑴电力隐蔽工程的安全、质量控制;

⑵35KV电力线路跨越***国道施工;

⑶***地段的电力工程施工。

3监理工作的目标

根据招标文件、《监理大纲》及《监理合同》的要求,遵循“严格公正、科学求实、质量第一、全面监理”的工作方针,认真履行《监理合同》,通过目标规划、动态控制和风险管理,与委托人、承包人及工程建设有关单位的密切合作,努力实现以下目标。

质量目标

确保全部工程达到国家和***现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达到100%,确保实现全线创优规划。杜绝工程重大质量事故和一级一般质量事故。

工期目标

按委托人的工期要求,本监理标段进度总目标为:35KV***电力线路及其相关工程于**年**月***日完工。

投资目标

按施工标段SK标的《施工承发包合同》的合同总价作为投资控制目标。确保不突破(合理变更设计除外)。严格工程计量、控制工程变更、尽量避免索赔,使投资力争控制在施工合同价以内。

安全目标

杜绝行车险性及以上事故,减少一般事故。杜绝人身伤亡及设备重大、大事故和其他重大事故。

合同管理目标

全面、准确履行《委托监理合同》,督促承包人履行《施工承发包合同》,及时纠正合同执行中的偏差,防止出现违约行为,及时、依法、公正地处理合同争议,保证合同正常履行。

信息管理目标

建立信息管理系统,掌握和正确运用信息管理的手段,充分利用计算机管理系统,做到信息系统畅通,及时、准确、迅速、全面地传递工程建设的各类信息,组织均衡生产,确保安全、质量和工期。

具体方法:①认真做好信息资料的建立和归档管理;②制订资料管理制度;③收集、分析、整理、反馈信息资料。

组织协调目标

以总监理工程师为主,对内协调好监理组织内部人员之间、各专业之间、各监理分站之间的分工、协作;对外根据监理合同及其他建设工程合同,独立、公正、公平地协调好建设、设计、承包人及各施工专业等方方面面的关系;做好经委托人授权的其他方面的协调工作。为工程顺利实施创造一个良好的环境,以实现工程的预定目标。

4电力工程施工质量验收

检验批合格质量应符合下列规定:

1.主控项目的质量经抽样检验全部合格

2.一般项目的质量经抽样检验全部合格;当采用计数检验时,有允许偏差的抽查点,除有专门要求外,合格点率应达到80%及以上,且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的倍。

3.具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

分项工程施工质量验收合格应符合下列规定:

1.分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

2.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

分部工程施工质量验收合格应符合下列规定:

1.分部工程所含的分项工程的质量均应验收合格。

2.质量控制资料应完整。

3.电气设备、接地装置等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

单位工程施工质量验收合格应符合下列规定:

1.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。

2.质量控制资料应完整。

3.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

4.主要功能的抽查结果应符合有关标准、规范的规定。

5.观感质量验收应符合要求。

当检验批质量不符合要求时,应按以下规定进行处理:

1.经返工重做的或更换构配件、设备的检验批,应重新进行检验。

2.当检验批的试块、试件强度不能满足要求时,经有资质的法定检测单位检测鉴定,能够弹道设计要求的检验批,应予以验收。

通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用功能要求的分部工程、单位工程,严禁验收。

5电力工程施工质量验收的程序和组织

检验批应由施工单位自检合格后报监理单位由监理工程师组织施工单位专职质量检查人员等进行验收。监理单位对全部主控项目进行检查。

分项工程应由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。

分部工程应由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;综合自动化系统调试、远动系统调试等分部工程进行验收时,勘察设计单位项目负责人应参加。

单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交单位工程验收报告。

当参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致时,可请铁路建设行政主管部门或其委托的质量监督部门协调处理。

6电力工程实施细则

架空线路

1.熟悉设计文件,核对施工图纸;

2.了解现场地形、地貌、水文和地质条件;

3.掌握设计中采用的新技术、新材料及新工艺及新设备;

4.掌握设计标准及其安装结构的质量要求。

监理单位审核承包单位的施工组织设计方案,重点检查施工组织设计的合理性、可行性。

检查承包单位施工机械、设备、人员进场情况及施工准备工作。

审查单位工程开工报告,报建设单位审批。

杆塔基坑及基础

杆塔基坑及基础的测量

按照设计提供的施工图纸及现场交桩资料进行定测,并对下列项目进行检查:

1.直线杆顺线路方向位移,35KV架空线路不超过设计档距的1%;10KV 及以上不应超过设计档距的3%;直线杆横线路方向位移不应超过50mm。

2.转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不超过50mm。

杆塔基坑及基础的开挖

1.电杆基坑坑形应满足电杆组立和基础混凝土浇注施工的需要。

2.基坑的地质条件应符合设计要求。

3.检查野外施工是否执行环境保护法规,保护生态储备,防止水土流失、环境污染。

监理进行10%的见证检查。

基坑回填

1.电杆基坑采用底盘时,底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直,底盘的安装允许偏差,应使电杆组立后满足电杆允许偏差的规定。

2.电杆基础采用卡盘时,直线杆卡盘应与线路平行,并在电杆左右两侧交替埋设;承力杆卡盘设在承力侧;埋深应符合设计要求,允许偏差为±50mm。当设计无要求时,上平面距地面不应小于500mm。

3.基坑回填应按标准分层夯实,松软土质,应增加夯实次数或采取加固措施;石坑、冻土等坑的回填应满足相关标准的要求。

4.施工造成水沟、农田基本设施损坏的应及时整修,恢复原貌。

电杆组立及绝缘子安装

电杆质量的控制:

1.核查产品厂家的质量证明文件及相关资料;

2.电杆表面应光洁平整,不应有混凝土剥落,露筋等缺陷;

3.横向裂纹宽度应小于,长度不得大于1/3;圆周长。

监理进行10%的外观检查

电杆组立质量控制:

1.钢圈连接的混凝土电杆的钢圈焊接应符合有关规定。

⑴.焊缝表面应无波折、间断、漏焊及未焊满等缺陷,并不应有裂缝;

⑵.基本金属咬边深度不应大于,当钢材厚度超过10mm时,不应大于;

⑶.焊完后整杆弯曲度不应超过电杆总长的2‰;

⑷.电杆的钢圈焊接后应将表面铁锈和焊缝的焊碴及氧化层除净,进行防腐处理。

⑸.法兰盘连接电杆,法兰盘应做防腐处理,对接缝隙应不大于,其螺栓受力均匀,电杆的整体弯曲应不超过电杆总长的2‰。

监理进行10%的见证检验。

2.电杆的横向位移,电杆的倾斜,转角杆、终端杆的偏移值应符合有关标准;电杆顶端应封堵良好,架空线路电杆上应涂写杆号。

3.铁塔组立后,塔脚板应与基础面接触良好,有空隙时应垫铁片,并应灌注水泥砂浆。保护帽的混凝土应与塔脚板上部铁板结合严密,且不得有缝隙。

横担安装质量控制:

1.横担及其配件应采用热镀锌制品,横担、叉梁的规格、型号、质量应符合设计要求和相关产品标准的规定;安装位置及偏差符合有关规定;

2.横担应安装于直线杆受电侧;分支杆、90°转角杆及终端杆应装于拉线侧;

3.电杆上的横担、叉梁及铁塔的接地方式应符合设计要求,接地良好。

监理进行10%的见证检验。

绝缘子安装质量控制:

1.高压绝缘子的交流耐压试验应符合有关规定;监理工程师按每批次的5%见证试验。

2.绝缘子安装方式正确,安装牢固,连接可靠。监理进行10%的见证检验。

3.耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿;有特殊困难时,可由内向外或由左向右穿入;

4.绝缘子裙边与带电部位的间隙不应小于50mm。

5.采用的闭口销或开口销不应有折断,裂纹等现象,应对称开口,开口度应为30°-60°;严禁用线材或其它材料代替开口或闭口销。

拉线制安

拉线盘的安装:

1.拉线盘的埋设深度和方向,应符合设计要求。拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500—700mm。

2.拉线坑应有斜坡,回填土应将土块打碎夯实。拉线坑应设防沉层。

监理工程师观察检查。

拉线制安:

1.拉线与电杆的角度不应小于45度,当受地形限制时,不应小于30度,特殊情况可采用弓形拉线及撑杆等措施,均应符合设计要求;拉线截面与材质应符合设计规定(设计没有规定者除外)。

2.承力拉线应与线路方向的中心线对正;分角拉线应与线路的分角线方向对正;防风拉线应与线路垂直。

3.拉线棒出土处与规定位置的偏差、终端、顺向拉线不应大于拉线高度的%,合力、防风拉线不应大于拉线高度的%。

4.水平拉线跨越道路、铁路口应满足设计要求,且对通车路面边缘的垂直距离不应小于5m,对铁路轨面的高度,不应小于7m。

5.当采用UT型线夹固定时,应符合下列要求:

⑴.线夹舌板与拉线接触紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚应在尾线侧。

⑵.拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300—500mm,尾线回头后与本线应扎牢。

⑶.当同一组拉线使用双线夹并采用连板时,其尾线端的方向应统一。

⑷.UT型线夹的螺扣杆应露出并有不小于1/2的螺丝扣杆长度可供调紧,调整后,UT型线夹的双螺母应并紧。

导线架设

导线材质的检查

1.架空导线的线材不应有松股、交叉、折叠、死弯、断裂及破损等缺陷;不应有严重的锈蚀现象。

2.钢绞线、镀锌铁线表面镀锌层应良好,无锈蚀;材质和截面应符合设计要求;

3.绝缘导线表面应平整、光滑,色泽均匀,绝缘层厚度符合规定;所有金属附件及紧固件应采用热浸镀锌产品。

监理工程师观察检查;查阅产品的质量证明文件及相关的技术资料。

导线连接

1.不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在档距内连接。

2.采用接续管连接的导线或避雷线,应符合现行国家标准的有关规定,连接后的握着力与原导线或避雷线的保证计算拉断力比应符合下列规定:

⑴.接续管不小于95%。

⑵.螺栓式耐张线夹不小于90%。

3.导线与接续管采用钳压连接时应符合下列规定:

⑴.接续管型号与导线的规格应配套。

⑵.压口数与压后尺寸、压口位置、操作顺序应符合验标附录E的规定。

⑶.钳压后导线端间绑线应保留;压接后接续管两端附近的导线不应有灯笼、抽筋现象。

⑷.压接后的接续管有明显弯曲时应校直;压接后或校直后的接续管不应有裂纹。

监理工程师对导线的接续进行旁站监理。

电力线路在同一档距内,同一根导线或避雷线上不应超过1个直接接续管及3个补修管。且补修管间、与直线接续管间、补修管或直线接续管与耐张线夹之间的距离不应小于15m。导线及避雷线的损伤处理应符合《验标》附录D的规定。监理工程师进行10%的见证检查。

导线架设

1.架空线路与铁路、道路、电车道、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近时应符合《验标》附录G的规定。对重点地段及长大档距的导线架设监理进行旁站。

2.导线跨越铁路,一、二级公路等地段,不允许有接头;同一档内,同一根导线上的接头,不应超过一个。

3.架空导线引流线的连接在10-35KV线路采用并沟线夹时,线夹数量不应少于2个;连接面应平整、光洁。

3.导线对地距离、交叉跨越及平行接近距离应符合《验标》附录F要求。

4.高压线路的导线排列规定面向负荷侧从左起排列相序为A、B、C,环状线路或导线换相时,按设计规定。

5.导线对地的安全距离:

⑴监理工程师进行10%的见证检查。

⑵.导线对地距离,在最大驰度下应不小于验标的规定。

⑶.导线与山坡、峭壁、岩石之间的净距离,在最大的风偏情况下,不应小于验标的规定。

⑷.导线不应跨越屋顶为易燃材料的建筑物,如必须跨越或接近时,导线中最大弛度或最大风偏时与建筑物凸出部分的距离应不小于验标的规定。

⑸.架空线路应避开公园、绿化区、防护林带、果林、经济作物和灌木林,如必须通过,应符合验标的规定。

⑹.架空线路跨越架空线路时,其交叉角应符合验标的规定。

⑺.架空线路与铁路、道路、电车道、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近时,应符合验标的规定。

电缆工程

施工前准备工作

监理单位应会同承包单位赴现场核对设计文件,参加技术交底。监理工程师工作内容:

1.熟悉设计文件,核对施工图纸;

2.了解现场地形、地貌、水文和地质条件;

3.掌握设计中采用的新技术、新材料、新工艺及新设备;

4.掌握设计标准及其安装结构的质量要求。

监理单位审核承包单位的施工组织设计方案,重点检查施工组织设计的合理性、可行性,监理工程师提出修改建议或意见,报建设单位。

审核承包单位施工机械、设备、人员进场情况及施工准备工作。

审核单位工程的开工报告,报建设单位。

直埋电缆敷设质量控制

电力电缆及材料配件的检查

1.审核电缆厂家提供的质量证明文件及相关技术资料。

2.确认电缆的规格、型号、长度及电压等级应符合设计要求。

3.电缆外表应无纹拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷,电缆的绝缘试验应合格。监理工程师见证试验。

直埋电缆的敷设质量控制

1.检查电缆沟的开挖深度应符合设计要求,穿越农田时应有保护措施。

2.电缆与铁路、公路、排水沟、城市街道、厂区、街道交叉以及进入建筑物时应根据设计要求采取保护措施。

3.电缆间、电缆与管道、建筑物间的最小净距离应符合《验标》附录K 的规定。

4.电缆穿过小河、小溪的敷设应符合下列规定:

⑴.保护管(槽)的埋设深度不应小于河床以下;石质河床可浅埋。

⑵.电缆过河位置,线路走向等应符合设计要求;电缆的水底部分不应有接头。

监理工程师进行10%的见证检查。

隧道内、桥梁上电缆敷设质量控制

隧道及桥梁电缆槽道应齐全无破损,槽口接缝应严密,进出槽道的电缆应穿管保护并应封堵管口。

隧道内电缆钢索托架应安装牢固,托架、悬挂点的间距、钢索耐张段的设置均应符合相关标准的规定。。

电缆及电缆头附件的规格应一致,零部件完整齐全;电缆耐压试验合格。

高压电缆头的电缆护层剥切长度、绝缘包扎长度及芯线连接强度应符合电缆制作工艺要求。

电缆终端头应有明显的相色标志,且相位一致,并与电网相序吻合。

电缆头的接地电阻,以及与相关设备的带电距离应满足设计要求。

监理进行10%的见证检验。

接地工程

接地工程监理工作流程

施工前准备工作:

监理单位应会同建设、设计、承包单位赴现场核对设计文件,参加技术交底。监理工程师工作内容:

1.熟悉设计文件,核对施工图纸;

2.了解现场地形、地貌、水文和地质条件;

3.掌握设计中采用的新技术、新材料及新工艺;

4.掌握设计标准及其安装结构的质量要求。

监理单位审核并批准承包单位的施工组织设计方案,重点检查施工组织设计的合理性、可行性,监理工程师提出修改建议或意见,报建设单位审批。

审核承包单位施工机械、设备、人员进场情况及施工准备工作。

审核承包单位的开工报告,报建设单位审批。

接地装置的敷设质量控制

接地装置的埋设

2.接地体埋设深度当设计无规定时距地面不应小于。

3.明敷设接地线支撑间的距离,水平直线部分应为~,垂直部分应为~3m,转弯部分距转角应为~,跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处应有补偿装置。

监理工程师观察检查及见证检验;检查并签认隐蔽工程记录。

接地体的连接质量控制

1.接地体的连接方法应符合设计要求,连接牢固可靠;

2.接地体的搭焊的长度扁钢为其宽度的2倍,且不少于三个棱边焊接;圆钢为其直径的6倍,且双侧焊接,圆钢与扁钢连接为圆钢直径的6倍。

3.利用各种金属构件,金属管道作地线时,应在其串接部位焊有金属跨接线。

4.电气装置的金属部分均应按设计要求可靠接地或接零;电气装置的接地应以单独的接地线与地线干线相连,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

5.供连接临时接地线用的连接板或螺栓的数量和位置应符合设计要求,并应有标记;

6.接地装置的接地电阻必须符合设计要求;

监理工程师观察检查及见证检验;审核隐蔽工程记录及相关的测试报告。

爆炸和火灾危险场所内除照明设备外,其他电气设备应采用专用的接地线;

在爆炸危险环境内的接地干线应在不同方向与接地体相连,连接处不少于两处;

爆炸危险环境内与接地干线相连的接地线应采用多股软绞线,其最小载面铜线应为4mm2;易受机械损伤的部位应装设保护管;

爆炸危险环境内接地或接零的螺栓应有防松装置;

监理工程师观察检查及见证检验;审核有关的安装记录及测试报告。

工程建设监理合同(电力工程)范本

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容:①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则: 根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。

电力排管监理细则

电力排管监理细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

孝义市大众路道路改造工程 电力排管项目 监理实施细则 编制:___________ 审核:___________ 批准:___________ 北京中诚建建设监理有限公司 日期:年月日 目录 一、工程项目概况 二、监理工作范围 三、监理工作内容 四、监理工作目标 五、监理工作依据 六、项目监理机构组织形式 七、项目监理机构人员名单 八、项目监理机构人员岗位职责 九、监理工作程序 十、监理工作方法及措施 十一、监理工作制度 十二、监理质量控制点

十三、环境和职业健康安全 一、工程项目概况 1.工程项目名称:孝义市青年路道排工程 2.工程地址:山西省孝义市青年路 3.工程性质:电缆排管 4.参建单位: 1).建设单位:孝义市住建局 2).设计单位:山西豪佳工程设计院 3).施工单位:孝义市市政工程总公司 4).监理单位:北京中城建建设监理有限公司 5.工程规模(设计规模):项目全长,红线宽,路面宽9m,人行道两侧。二、监理工作范围: 按监理合同所规定的工程范围。 三、监理工作内容: 1、工程准备及施工阶段 1)参加设计交底,进行施工图会审。 2)审查承建单位提交的工程施工组织设计、技术方案、质量安全文明施工管理体系、保证措施、施工进度计划、环境和职业健康安全管理相关文件等,并按规定签认审查意见。 3)检查施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施。 4)符合单位工程的开工条件,签发开工报告。 5)编制监理规划及实施细则、安全监理方案。

电力建设工程施工合同样本(合同范本)

电力建设工程施工合同样本 (合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-053604

电力建设工程施工合同样本(合同范本) 第一章一般条款 甲方:_________ 乙方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1.工程地点:_________。 2.工程内容:_________。 3.工程性质:_________。 4.承包范围:_________。 二、批准单位

1.批准文号:_________。 2.业主或主管单位:_________。 三、开工日期 1.竣工日期:_________。 2.总日历工期:_________。 四、质量等级:_________。 五、承包方式:_________。 六、合同价款:_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1.本协议条款; 2.本合同条件; 3.洽商:变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4._________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决。

电力工程建设监理规定(完整版)

电力工程建设监理规定 颁布日期:95-7-7 第一章总则 第一条为了改革电力工程建设管理体制,适应社会主义市场经济发展的需要,建立电力工程建设监理制度,加强对电力工程建设的监督管理,提高电力工程建设的投资效益和社会效益,特制订本规定。 第二条电力工程建设监理,包括电力行业主管部门对电力工程建设监理工作的管理,和监理单位受业主或建设单位(下简称委托方)委托,对火电或送变电工程建设项目实施的监理。 第三条本规定所称监理单位是指从事火电、送变电工程建设项目监理,取得《资质等级证书》,具有法人资格的电力工程建设监理公司和取得《监理许可证书》兼承火电、送变电工程建设项目部分监理业务的电力工程勘测设计、咨询(顾问)、科研、工程建设等单位(下简称监理单 位)。 第四条国内各投资>道的火力发电、送变电、热电联产等新、扩、改建工程建设项目均应委托电力工程建设监理单位实施监理。 第五条电力工程建设监理的依据是国家和电力工业部颁布的有关的>策、法规、标准、定额和经过批准的建设计划、规划、设计文件以及依法签订的项目监理合同、工程承包合同等。 第二章电力工程建设监理工作的管理 第六条全国电力工程建设监理工作主管部门是电力工业部,其主要职责是: (一)制定并组织实施电力工程建设监理法规; (二)负责监理单位的资质管理; (三)负责火电、送变电工程建设监理工程师的资格管理; (四)指导、监督和协调全国电力工程建设监理工作; (五)组织全国电力工程建设监理工作和重点建设项目监理的总结和经验交流。 第七条各地区电力工程建设监理工作的主管部门是各大区电管局、部直属省电力局及电力规划设计总院,其主要职责是: (一)贯彻执行电力工程建设监理法规,根据需要制定实施办法并组织实施; (二)负责所辖范围监理单位的资质管理; (三)负责所辖范围火电、送变电工程建设监理工程师的资格注册管理; (四)组织、监督所辖范围电力工程建设监理项目的实施; (五)组织所辖范围电力工程建设监理工作和建设项目监理的总结和经验交流。 第三章监理单位及监理业务 第八条监理单位都必须执行《电力工程建设监理单位资质管理办法》和《火电、送变电工程建设监理工程师注册管理办法》。监理单位不得超越资质范围承接监理业务。 第九条监理单位承接监理业务,可以由委托方指名委托,或者由委托方通过招标方式择优委托。根据工程建设项目的具体情况和需要,委托方可以委托一个监理单位对工程建设项目的全过程或部分内容进行监理,或委托几个监理单位对不同业务内容分别监理。 第十条委托方必须与监理单位签定监理委托合同,内容主要包括:监理工程对象、双方义务和权利、监理酬金、违约责任及争议的解决方式等。

建设工程监理规范GBT-最新版本

目次 1 总则 2 术语 3 项目监理机构及其设施 3.1 一般规定 3.2 监理人员职责 3.3 监理设施 4 监理规划及监理实施细则 4.1 一般规定 4.2 监理规划 4.3 监理实施细则 5 工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作5.1 一般规定 5.2 工程质量控制 5.3 工程造价控制 5.4 工程进度控制 5.5 安全生产管理的监理工作 6 工程变更、索赔及施工合同争议处理 6.1 一般规定 6.2 工程暂停及复工 6.3 工程变更 6.4 费用索赔 6.5 工程延期及工期延误 6.6 施工合同争议 6.7 施工合同解除 7 监理文件资料管理 7.1 一般规定 7.2 监理文件资料内容 7.3 监理文件资料归档 8 设备采购与设备监造

8.1 一般规定 8.2 设备采购 8.3 设备监造 9 相关服务 9.1 一般规定 9.2 工程勘察设计阶段服务9.3 工程保修阶段服务 附录A 工程监理单位用表 附录B 施工单位报审、报验用表附录C 通用表 本规范用词说明 附:条文说明

1总则 1.0.1为规范建设工程监理与相关服务行为,提高建设工程监理与相关服务水平,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3实施建设工程监理前,建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位,并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同,合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金,以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时,建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的,应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4工程开工前,建设单位应将工程监理单位的名称,监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5在建设工程监理工作范围内,建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动,应通过工程监理单位进行。 1.0.6实施建设工程监理应遵循下列主要依据: 1法律法规及工程建设标准; 2建设工程勘察设计文件; 3 建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10建设工程监理与相关服务活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1工程监理单位construction project management enterprise 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书,从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2建设工程监理construction project management 工程监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工

电力排管工程监理细则

电力排管工程监理细则 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】 KV电力排管匸程监理细则

一、工程概况 1、2、3、4、5、工程名称:工程地址:建设单位:设计单位:监理单位: 6、施工单位: 7、1:程范围:2、工程方案:经一路(南)(纬一路、南侧泵站)东侧山东向西依次敷设18孔电力排管。经一路(南)(南侧泵站~经一路南端)东侧由东向西依次敷设18孔电力排管。经二路东侧由东向西依次敷设12孔电力排管。纬一路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。纬二路南侧由南向北依次敷设12孔电力排管。围场路(南)东侧山东向西依次敷设24孔电力排管(位于S02变电所以南)、2*24孔电力排管(位于S02变电所以北)。根据招标文件和供电工程(南标)施工技术要求中说明,本工程为二级用电负荷,电源采用两路10KV 供电,引自上级35/10KV中心变电站。设计的电缆排管导管的材质为红泥管,导管直径为loOmm 和 175mm,分为厚壁和薄壁两种,150*3、150*7、175*、175*9。3,为适应地块间电力线路的联络及将来下级变电所供电线路的敷设要求,在道路交义路口处共设置13座工并,在经一路有一路12孔排管接场外,在围场路(南)有一路11孔排管接场外。4、主要工程量序名号1 10kV 电缆工井钢礙结构称型号及规格位座里无碱玻纤石英2电缆导管DBS-R175* (9)米0密封3 4注1: 9、工程工期:2008年9 月15日一2009年1月15日DBS-R150X3 (7)程193配套接头套管、量13约管枕等见注1橡皮圈、组合式单数备注二、工程特点: 本匸程地处海滨平原,由围海促淤而成,地面标高一般在4.0米左右,且地下水位较高,一般在2.5米以上,场地有河道,局部低洼积水,杂草重生。 三、监理依据、设计要求及适用规范: (一)监理依据1、设计文件、监理合同、施工合同;2、批准的施匸组织设计和专项施工方案;

电力工程建设监理合同范本

编号:JS-20211757 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 电力工程建设监理合同范本 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.

[标签: titlecontent] 委托单位:_________ 监理单位:_________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况: 工程名称:_________ 工程地点:_________ 工程规模为:_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。 3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4 、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一

部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。 (1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款; (2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款; (3)本合同附件,即:本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。 (4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中),施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。 8、乙方拉运材料,设备离开_________时,应经甲方批准同意;甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活,生产临建拆除后,必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜,双方根据需要,经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至

电力工程监理实施细则

电力工程监理实施 细则

电力工程监理实施细则 电力工程监理实施细则 1 工程概况 1.1 工程总体概况 1.2 电力工程概况 新建35kv***电力线路一条,为****等负荷供电。 1.3 工程范围 2 监理范围及重点 2.1监理工作范围 由我监理标段管内的35kv***电力线路工程为***KM,,35kv电源电缆线路0.3KM。 2.2监理工作重点 从本监理标段电力工程的实际情况,我们认为以下工程是本标段电力工程施工监理工作的控制重点: ⑴电力隐蔽工程的安全、质量控制; ⑵35KV电力线路跨越***国道施工; ⑶***地段的电力工程施工。 3 监理工作的目标 根据招标文件、《监理大纲》及《监理合同》的要求,遵循“严格公正、科学求实、质量第一、全面监理”的工作方针,认真履行《监理合同》,经过目标规划、动态控制和风险管理,与委托人、承包人及工程建设有关单位的密切合作,努力实现以下目

标。 3.1 质量目标 确保全部工程达到国家和***现行的工程质量验收标准,单位工程一次验收合格率达到100%,确保实现全线创优规划。杜绝工程重大质量事故和一级一般质量事故。 3.2 工期目标 按委托人的工期要求,本监理标段进度总目标为:35KV***电力线路及其相关工程于**年**月***日完工。 3.3 投资目标 按施工标段SK标的《施工承发包合同》的合同总价作为投资控制目标。确保不突破(合理变更设计除外)。严格工程计量、控制工程变更、尽量避免索赔,使投资力争控制在施工合同价以内。 3.4 安全目标 杜绝行车险性及以上事故,减少一般事故。杜绝人身伤亡及设备重大、大事故和其它重大事故。 3.5 合同管理目标 全面、准确履行《委托监理合同》,督促承包人履行《施工承发包合同》,及时纠正合同执行中的偏差,防止出现违约行为,及时、依法、公正地处理合同争议,保证合同正常履行。 3.6 信息管理目标 建立信息管理系统,掌握和正确运用信息管理的手段,充分利用计算机管理系统,做到信息系统畅通,及时、准确、迅速、全面

《建设工程监理规范》GB50319-2019表格

《建设工程监理规范》GB50319-2019表格 A类表〔施工单位报审/验表〕 A1 施工组织设计/〔专项〕施工方案报审表 A2 开工报审表 A3 复工报审表 A4 分包单位资格报审表 A5 施工控制测量成果报验表 A6 工程材料/设备/构配件报审表 A7 报审/验表 A8 分部工程报验表 A9 监理通知回复单 A10 单位工程竣工验收报表 A11 工程款支付申请表 A12 施工进度计划报审表 A13 费用索赔报审表 A14 工程临时/最终延期报审表 B类表〔工程监理单位用表〕 B1 总监理工程师任命书 B2 开工令 B3 监理通知 B4 工程暂停令 B5 监理报告 B6 旁站记录 B7 复工令 B8 工程款支付证书

C类表〔通用表〕 C1 工作联系单 C2 工程变更单 C3 索赔意向通知书 A1 施工组织设计/〔专项〕施工方案报审表 工程名称:编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A2

开工报审表 工程名称:编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A3 复工报审表 工程名称:编号:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A4 分包单位资格报审表 工程名称:编号:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A5 施工控制测量成果报验表 工程名称:编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A6 工程材料/设备/构配件报审表 工程名称:编号:

注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。 A7 报审/验表 工程名称:编号: 注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。 A8 分部工程报验表 工程名称:编号:

电力工程建设监理合同范本新

编号:FS-HT-05018 电力工程建设监理合同新New contract for power engineering construction supervision 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

电力工程建设监理合同新 委托单位:______ 监理单位:______ 本合同由______(以下简称甲方)与______(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担______工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况: 工程名称:______ 工程地点:______ 工程规模为:______ 2、合同总价______元。其中工程设计监理费用______元,土建工程监理费用______元,安装工程监理费用______元,合计监理费______元。 3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)

开始计算起,至______装置通过______小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。 (1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款; (2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款; (3)本合同附件,即:本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。 (4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房

电力工程监理实施细则

XXXX咨询有限公司 XXXXX项目 电力工程监理实施细则 编制: 审核: 批准: 日期:

监理实施细则审批表

目录 第一章工程概况 (2) 第二章监理工作范围、工作内容、工作目标及依据 (9) 第一节监理工作范围 (9) 第二节监理工作内容 (9) 第三节监理工作目标 (10) 第三章监理工作程序、方法和制度 (13) 第一节监理工作程序 (13) 第二节质量管理制度 (47) 第三节工程计量、支付审查签证制度 (47) 第四节进度计划管理制度 (47) 第五节建设工程安全生产监理制度 (47) 第六节监理档案管理制度 (50) 第四章监理人员进场计划 (53) 第五章项目管理组织 (57) 第一节项目管理的工作结构分解 (57) 第二节主要监理人员配备框图 (59) 第三节各监理人员岗位及职责 (60) 第六章项目的质量控制 (65) 第一节监理内部质量控制体系 (65) 第二节监理质量控制体系 (66)

第三节施工质量控制要点 (77) 第四节监理工作质量奖惩制度 (115) 第五节监理廉政工作措施 (126) 第六节突发事件的处理 (126) 第七章进度控制措施 (128) 第一节进度控制的监理目标 (128) 第二节进度风险分析及措施 (128) 第三节项目前期工作安排 (130) 第四节进度控制的工作任务 (130) 第五节进度控制的工作制度 (132) 第六节进度控制的工作方法 (134) 第七节进度控制的工作措施 (135) 第八节进度影响分析及预控 (142) 第九节进度控制网络图 (143) 第八章造价控制措施 (144) 第一节投资控制的监理目标 (144) 第二节总造价的分析及论证 (144) 第三节总造价分解规划 (144) 第四节造价投资的工作手段 (144) 第五节造价投资的措施 (145) 第九章合同和信息管理 (148) 第一节合同管理的目标 (148) 第二节合同管理内容 (148) 第三节本项目合同管理特点分析 (149) 第四节合同管理的原则 (150)

电力工程建设监理合同范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电力工程建设监理合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

委托单位_________监理单位_________本合同由_________以下简称甲方与_________以下简称乙方双方协商一致签订。 根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。 兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况工程名称_________工程地点_________工程规模为 _________2、合同总价_________元。 其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。 3、责任期限从基本设计第一次设计联络会开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。 未尽事宜以国家法律,法规和有关规定为基础,协商解决。 1甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;2甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;3本合同附件,即本章附件-监理服务范围;本章附件-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件-报酬和支付。 4在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。 乙方临建拆除保证金为合同价款的1%包含在质量保证金之中,施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。

最新版电力工程监理实施细则

最新版电气工程 监 理 实 施 细 则

一. 工程概况: 1.工程名称:**********工程。 2.工程地点:处于************。 3.工程概况:**************。 二.施工监理的主要依据如下: 2.1 工程管理系列文件: 2.1.1工程施工承包合同; 2.1.2工程施工监理合同; 2.1.3施工组织设计、电气工程专项施工方案; 2.1.4监理规划; 2.1.5《建设工程质量管理条例》; 2.1.6建设部81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》、建标[2002]85号文; 2.1.7其它与本工程有关的批文、文件。 2.2 技术文件: 2.2.1本工程有效的设计图纸、设计文件以及有关标准图集; 2.2.2《工程建设标准强制性条文》(2002年版); 2.2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2.2.4《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 2.2.5设计交底、图纸会审纪要。 三.监理工作的流程

建筑电气安装工程质量监理的工作流程

三.监理工作的控制要点及目标值: 1.工程监理工作目标: 按照《监理规划》制定的本工程监理工作总目标的要求,本分项工程监理目标如下: 质量目标:施工质量验收合格; 进度目标:配合土建同期完成; 投资目标:不突破施工合同及附件关于本分项工程的预算; 安全目标:安全无事故。 2.质量控制要点: 2.1监理工作的控制要点: 2.1.1主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,符合规范要求后,方可在工程中使用。 2.1.2接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 2.1.3高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。 2.1.4发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。 2.1.5不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。

新版《建设工程监理规范》

建设工程监理规范GB/T 50319—2013 A类表:监理单位 表A.0.1 总监理工程师任命书 表A.0.2 工程 表A.0.3 监理通知单 表A.0.4 监理报告 表A.0.5 工程暂停令 表A.0.6 旁站记录 表A.0.7 工程复工令 表A.0.8 工程款支付证书 B类表:施工单位 表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 表B.0.2 工程开工报审表 表B.0.3 工程复工报审表 表B.0.4 分包单位资格报审表 表B.0.5 施工控制测量成果报审表 表B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表 表B.0.7 报审/报验表 表B.0.8 分部工程报验表 表B.0.9 监理通知回复 C类表:通用表 表C.0.1 工作联系单 表C.0.2 工程变更单 表C.0.3 索赔意向通知书 表A.0.1 总监理工程师任 工程名称:编号:

填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份表 A.0.2 工程开工令 工程名称:编号: 表 A.0.3 监理通知 工程名称:编号:

填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.4 监理报告 工程名称:编号: 填报说明:本表一式四份,主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。 表 A.0.5 工程暂停令 工程名称:编号:

填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.6 旁站记录 工程名称:编号: 填报说明:本表一式一份,项目监理机构留存。 表 A.0.7 工程复工令 工程名称:编号:

填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.8 工程款支付证书 工程名称:编号: 表 B.0.1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表

电力管沟工程监理实施细则

新广从路快速化改造北段土建工程 施工监理6标 电力管沟监理实施细则 广州穗科建设监理有限公司 新广从路快速化改造北段土建工程 施工监理6标项目监理部 2014年11月

电力管沟监理实施细则审批表 新广从路快速化改造北段土建工程施工监理6标电力管沟监理实施细则 编制人: 审核人: 审批人: 广州穗科建设监理有限公司 新广从路快速化改造北段工程土建工程 施工监理6标项目监理部 2014年11月

目录 一、工程概况 二、专业工程内容及主要特点 三、监理目标 四、监理依据 五、主要施工工艺流程 六、监理工作的控制要点 七、监理工作主要方法及措施

一、工程概况: 1、工程项目名称:新广从路快速化改造北段工程 2、工程地点:广州市白云区 3、建设单位:广州地下铁道总公司 4、监理单位:广州穗科监理建设监理有限公司 5、设计单位:广州地铁设计研究院有限公司 6、施工单位:中铁三局集团有限公司 7、工程简介: 新广从路位于广州市北部城市的白云区和从化市,是广州与北部地区联系的一条现状放射性重要通道,南起北二环,北至街口,起止里程为K11+300~K49+550。全线现状为双向6车道,整体呈南北走向。本标段电力管沟里程为K16+260~K22+200,采用16线10KV 电缆断面。 二、专业工程内容及主要特点: 电力管沟工程: 电力管沟采用米(高)*米(宽)砖砌240mm专用管沟,管沟平均开挖深度。根据设计变更,横跨各交叉口时直埋Φ160玻璃钢管20根;明挖施工过箱涵及随桥敷设采用Φ160HDPE管20根;顶管施工采用Φ160PE管20根。 本工程16线电缆沟全长千米(沉底段电缆沟压顶梁不需要预埋镀锌角铁),其中电缆沟检查井126座;工作井60座;中间头井29座;行人、转接二十孔管井54座;行人、转接过桥涵井8座;行人三通井3座、行人转接二十孔管三通井6座,排管行人直线井8座(所有井盖须具备防盗功能,采购前需向白云区供电局及市政部门确认,取得白云区供电局及市政部门认可后方可使用)。 沉底电缆沟宜每隔20米设置检查井一个,每隔60米设置电缆工

电力工程工程建设监理合同标准样本

合同编号:WU-PO-508-25 电力工程工程建设监理合同标准样 本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电力工程工程建设监理合同标准样 本 使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 电力工程工程建设监理合同 电力工程工程建设监理合同 委托单位:______________ 监理单位:______________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1.工程概况

工程名称:______________ 工程地点:______________ 工程规模为:____________ 2.合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。 3.责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款; (2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款; (3)本合同附件,即:本章附件a-监理服务范

2012版电力工程监理基本表式

电力建设工程监理基本表式——建设工程监理规范DL/T5434-2012(附录A) 电力建设工程监理基本表式 1、《电力建设工程监理基本表式》涵盖了《建设工程监理规范》(GB 50319-2000)的全部表式,并根据电力建设工程特点,增加了部分表式。 2、《电力建设工程监理基本形式》适用于所有的电力建设工程。 3、《电力建设工程监理基本表式》共分四大类:A表类(承包单位用表)23个表式、B表(监理单位用表)5个表式、C表类(设计单位用表)3个表式、D 表类(各方通用表)2个表式。 4、说明。 4.1、盖章:除按填写要求盖公司章外,其他盖章处,一律盖项目部/项目监理机构的章。 4.2、监理基本表式的填写方式:一般采用打印,建设单位、项目监理机构审查意见采用手写方式。 4.3、姓名及其日期签署:采用手写方式。 电力建设工程监理基本表式目录 A类表(承包单位用表) 表A.1 工程开工报审表 表A.2 工程复工申请表 表A.3 施工组织设计报审表(项目管理实施规划) 表A.4 方案报审表 表A.5 分包单位资格报审表

表A.6 单位资质报审表(试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商)表A.7人员资质报审表(主要管理人员/特殊工作/特种作业人员) 表A.8 工程控制网测量/线路复测报审表 表A.9 主要施工机械/工器具/安全用具报审表 表A.10 主要测量计算器具/实验设备检验报审表 表A.11 质量验收及评定项目划分报审表 表A.12 工程材料/构配件/设备报审表 表A.13 主要设备开箱申请表 表A.14 验收申请表 表A.15 中间交付验收交接表 表A.16 计划/调整计划报审表 表A.17 费用索赔申请表 表A.18 监理工程师通知回复单 表A.19 工程款支付申请表 表A.20 工期变更报审表 表A.21 设备/材料/构配件缺陷通知表 表A.22 设备/材料缺陷处理报验表 表A.23 工程竣工报验单 表A.24管理体系报审表 附件:大体积混凝土施工通知单(参考) B类表(监理单位用表) 表B.1 监理工作联系单 表B.2 监理工程师通知单

市政电力工程监理实施细则

黔西县连城大道延伸段道路工程(市政电力系统) 监 理 实 施 细 则 编制: 批准: 黔水工程监理有限责任公司 2013年4月22日

一、工程概况 主要针对本工程本专业本细则涉及围进行概述。 二、监理依据 1、平坝县迎宾路二期工程建筑工程监理规划。 2、平坝县迎宾路二期工程监理合同,业主与承包商签订的工程承包合同。 3、平坝县迎宾路二期工程市政电力工程施工图。 4、公司有关规定。 5、、行业和地建设主管部门现行工程的针、政策、法律、法规和工程建设文件。 6、《建设工程强制性执行标准》 7、《建筑电力工程施工质量验收规》GB50303-2002 8、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ300-305-88 9、《电力装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》GBJ148-90 10、《电力装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规》GB50171-92 11、《电力装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 12、《电力装置安装工程电力设备交接试验标准》GB50150-91 13、《电力安装工程母线装置施工及验收规》GBJ149-90 14、《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92 15、《电力装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规》GB50173-92 16、《电力装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规》GB50258-96 17、本项目实施过程中,业主与监理单位组织召开或参加的有关会议纪要及其文字记录,以及与本项目有 关的各种往来函件。 18、本项目实施过程中,业主、设计、施工单位、监理工程师提出的并经过业主、设计认可的变更、更新 设计。 三、质量检查验收容 1、电力装置安装工程前建筑工程质量检查验收(设备房基层及基坑、墙面、装饰、设备基础、预埋件或 预留、施工通道是否满足电力装置安装施工条件)。 2、电力装置安装工程设备及器材质量检查验收(包装及密封应良好;开箱清点,规格应符合设计要求, 附件、备件应齐全;产品的技术文件应齐全;外观应符合规要求)。 3、电力装置安装工程设备及器材安装质量检查验收(设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外应采用热镀锌 制品,电器接线端子用的紧固件应符合标准的规定;屏、柜与基础型钢连结紧密、牢固,接地可靠; 基础型钢安装偏差应满足设计要求;屏、柜单独或成列安装时,其垂直度,水平度以及屏,柜面不平度和屏柜接缝的允偏差应符合设计要求;屏、柜面标志牌、标志框齐全、正确、清晰,油漆光整均匀、

电力工程建设监理合同范本修订版

( 合同范本 ) 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 日期:__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程建设监理合同范本修 订版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

电力工程建设监理合同范本修订版 委托单位:_________ 监理单位:_________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况: 工程名称:_________ 工程地点:_________ 工程规模为:_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。

3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。 (1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款; (2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款; (3)本合同附件,即:本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。 (4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外

电力工程监理工作制度

批准:年月日审核:年月日编制:年月日

目录 1.监理项目部策划文件编制审批管理制度 (5) 2.监理项目部人员培训管理制度 (6) 3.项目管理实施规划(施工组织设计)、方案审查制度 (7) 4.工程开工、暂停及复工监理管理制度 (10) 5.监理工程师通知单签发及复验制度 (11) 6.分部工程动工条件审查制度 (12) 7.进度控制监理工作制度 (13) 8.工地例会及纪要签发制度 (14) 9.项目监理文件资料管理制度 (15) 10.工程监理档案管理实施细则 (17) 11.工程分包审查管理制度 (22) 12.安全监理工作责任及考核奖惩制度 (23) 13.安全监理交底制度 (24) 14.安全工地例会制度 (28) 15.安全监理检查、签证制度 (29) 16.安全巡检及旁站监理制度 (32) 17.安全施工措施(方案)审查、备案制度 (33) 18.测量/计量设备,施工机械、安全用具审查监理工作制度 (35)

29.施工管理人员、特殊工种/特殊作业人员审查监理工作制度 (36) 20.安全健康环境管理自评价制度 (37) 21.安全/质量事故处理监理管理制度 (38) 22.交通安全管理制度 (40) 23.施工单位质量保证体系检查制度 (41) 24.施工项目部选择的试验室资质认可制度 (42) 25.设备、材料、构配件质量检验监理工作制度 (43) 26.见证取样、平行检验监理工作制度 (46) 27.施工质量验收监理工作制度 (51) 28.重点部位旁站监理工作制度 (53) 29.投资(造价)控制监理工作制度 (55) 30.工程结算审核监理工作制度 (57) 31.施工图会审监理工作制度 (58)

相关文档
相关文档 最新文档