文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水池结构设计指南.

水池结构设计指南.

水池结构设计指南.
水池结构设计指南.

工业建筑结构设计

混凝土结构设计指南及规定

第六册水池结构设计指南

(共八册)

中冶京诚工程技术有限公司

工业建筑院

二○○五年七月

目录

一.材料 (2)

二.水、土压力计算 (3)

三.侧壁内力计算 (4)

四.底板内力计算 (6)

五.配筋计算 (9)

六.裂缝宽度验算 (9)

七.侧壁、底板厚度拟定 (10)

八.抗浮验算 (11)

九.工况组合 (11)

十.构造要求 (11)

十一.按强度及裂缝宽度控制的最大弯矩值(附表三) (14)

十二.例题 (26)

编制:李绪华

审核:孙衍法

编程:覃嘉仕

钢铁厂的设计中会经常遇到水池,无论是炼铁、炼钢,还是轧钢,都存在水池。因没有统一的设计方法,导致设计方法较为离散。结合《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002),对水池结构的设计方法进行一定的统一。

一.材料

1.砼强度等级不低于C25,严寒和寒冷地区不低于C30。

2.抗渗等级,根据最大作用水头与砼厚度的比值确定

一般情况下采用S6即可满足要求。

3.抗冻等级

最冷月平均气温低于-3℃的地区,外露的钢筋砼构筑物的砼应具有良好的抗冻性能,按下表采用:

砼抗冻等级Fi系指龄期为28d的砼试件,在进行相应要求冻融循环总次数i次作用,其强度降低不大于25%,重量损失不超过5%。

最冷月平均气温在《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93中查取。如:

北京-4.5℃天津-4.0℃

通化-16.1℃石家庄-2.9℃

承德-9.4℃西安-0.9℃

太原-6.5℃本溪-12.2℃

兰州-6.7℃银川-8.9℃

基本上除东北、西北和华北的大部分地区外,其他地区均不需要考虑砼抗冻要求。

二.水、土压力计算

1.水压力

按季节最高水位计算水压力,勘察报告中一般提出勘察期间地下水位,可根据勘察的季节及水位变化幅度确定计算水位,准永久值系数为1.0。

2.土压力

主动土压力系数K a可按1/3,地下水位以上土的重度取18kN/m3,地下水位以下取土的有效重度,可按10 kN/m3,准永久值系数为1.0。

3.地面堆积荷载(作用于水池侧面)

无特殊情况时,地面堆积荷载取10 kN/m2,准永久值系数为0.5。

4.汽车荷载(作用于水池侧面)

等代均布荷载见下表,准永久值系数为0。

5.列车荷载(作用于水池侧面)

若枕木在滑裂体(与水平面夹角55°斜面形成的滑裂体)以外,则不需考虑;否则按60 kN/m2等代均布荷载考虑,准永久值系数为0。

上述均布荷载乘以主动土压力系数K a后作为矩形分布的荷载作

三.侧壁内力计算

1.平长壁板

所谓平长壁板,即L B/H B>2(有顶板)或L B/H B>3(无顶板)的侧壁板。取1m宽截条按竖向单向受弯计算,下端为固接,上端为自由(无顶板时)、铰接(有顶板或局部走道板)。

此时应考虑水平角隅弯矩,即验算构造水平筋能否满足水平角隅处的强度及裂缝宽度。

水平向角隅处弯矩:

M cx=m c qH B2

q—均布荷载或三角形荷载的最大值(kN/m2)

m c见下表:

2.深长壁板

所谓深长壁板,即H B/L B>2的侧壁板,

按两部分计算:

从底板顶面算起,2L B以上部分按

水平单向受弯计算,0~2L B部分按双向板

计算,从底板顶面算起2L B处视为自由边。

3.矩形水池除上述两种情况外,即介于平长、深长之间的壁板,按双向受弯计算,以计算手册或软件进行计算。

4.圆形水池池壁

根据水池高度、半径及壁厚确定计算模型,见下表:

计算可用水工结构手册图表人工计算,也可用SAP 2000软件进行计算。人工计算较繁琐,最好以SAP 2000进行计算。

四.底板内力计算

1.长条水池(净长/净宽>2)

(1)池壁顶以上无荷载(如无冷却塔等)或荷载较小

底板底面承受由侧壁传来的弯矩,分别按基本组合设计值和准永久组合设计值计算配筋和裂缝宽度。底板顶面按构造配筋,即满足最小配筋率。按最小配筋率确定的钢筋面积:

A s=ρmin×bh,ρmin为0.20%(C25)、0.21%(C30)

也可根据厚度查表,选取较小配筋,表中配筋率ρ= A s/bh0,其一定≥ρmin×h/h0,A s/bh≥ρmin,等同于A s/bh0≥ρmin×h/h0。

(2)池壁顶以上有荷载(如冷却塔等)

底板以基底净反力按1m宽简支板计算,但要将壁板底部弯矩加到支座处,以降低底板跨中弯矩,M z=ql2/8-M B。基底净反力包括壁板、顶板及上部冷却塔等设备自重,

而不包括池内水重及底板自重。

采用桩基时以桩的净反力

作为集中力计算跨中弯炬,

板边负弯矩等于壁板底部弯炬,跨中正弯矩以负弯矩抵消一部分。

注意此处的负弯矩用作强度计算时,荷载分项系数为1.0。

2.一般矩形水池(净长/净宽≤2)

(1)池壁顶以上无荷载(如无冷却塔等)或荷载较小底板底面承受由侧壁传来的弯矩,分别按基本组合设计值和准永久组合设计值计算配筋和裂缝宽度。底板顶面按构造配筋,即最小配筋率和考虑超长时的构造纵筋。

(2)池壁顶以上有荷载(如冷却塔等)

底板以基底净反力按四边简支板计算,但要将壁板底部弯矩加到支座处,以降低底板跨中弯矩。基底净反力包括壁板、顶板及上部冷却塔等设备自重,而不包括池内

水重及底板自重。

跨中弯矩的计算采用

下述方法:

先根据静力计算手册按双向板计算跨中短向、长向弯矩M x、M y,假定底板的长边与短边由壁板所传弯矩为M x0、M y0,则考虑支座负弯矩后的跨中弯矩按下式计算

M xx=M x-m xx M x0-m xy M y0

M yy=M y-m yx M x0-m yy M y0

m xx——长边负弯矩在短向跨中的弯矩系数

m xy——短边负弯矩在短向跨中的弯矩系数

m yx——长边负弯矩在长向跨中的弯矩系数

m yy——短边负弯矩在长向跨中的弯矩系数

上述系数见下表:

采用桩基时,以桩的净反力作为集中力计算跨中弯矩,板边负弯矩等于壁板底部弯矩,跨中正弯矩以负弯矩抵消一部分。

5.圆形底板

五.配筋计算

1.弯矩计算中,水、土压力乘以荷载分项系数1.27,地面堆积及车辆荷载产生的侧压力乘以荷载分项系数1.4。

池内有水,考虑池外土压力时,强度计算时的池外土压力荷载分项系数取1.0;计算底板跨中弯矩时,若考虑侧壁弯矩的有力影响,则侧壁弯矩荷载分项系数取1.0。

2.以基本组合的设计值弯矩计算配筋面积,可人工计算,也可以构件计算软件计算,应注意保护层厚度问题,即钢筋合力点至壁边缘距离a s,见下表:

六.裂缝宽度验算

1.先按配筋计算结果选配出钢筋的直径及间距,然后验算裂缝宽度。

2.裂缝宽度验算采用准永久组合值弯矩,水、土压力按标准值,地面堆积荷载按标准值的0.5,汽车、列车荷载不考虑。

3.裂缝宽度限值

轧钢、炼钢、炼铁等水处理设施:0.25mm

污水处理设施:0.20mm

4.裂缝宽度计算按《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)附录A进行,现有Excel计算表格可用。

5.受力钢筋的保护层厚度:

侧壁取30mm,与污水接触取35mm,当表面有水泥砂浆或涂料时可减少10mm;底板取40mm。受力筋可能是水平筋或竖筋。

七.侧壁、底板厚度拟定

1.侧壁厚度可参考下列表格初步拟定

注1)壁厚按50 mm的倍数取值,水池较深时应采用变厚度形式,壁厚在任何情况下不小于250 mm。

2)按假定厚度试算,按强度或裂缝宽度确定的配筋率应在0.3~0.8%之间,最好在0.4~0.6%之间。若配筋率<0.3%,应减小厚度;若

配筋率>0.8%,应加大厚度。

3)控制裂缝宽度最好用提高配筋率的方法,而不用加大厚度的方法。

2.底板厚度

底板厚度按壁厚的1.2~1.5倍,以1.2倍起算,与壁板类似,以配筋率控制。采用桩基时,为使桩与池壁中心线一致,应将底板外挑。

八.抗浮验算

按最高地下水位计算底板底面的浮托力,不计池内水重,以池壁、底板自重抵抗地下水浮托力,抗浮系数≥1.05。

采用桩基时,可考虑加上桩的抗拔承载力特征值来抵抗浮托力。

九.工况组合

1.地下水池

在池外水、土压力(包括地面荷载)作用下的计算,此时不考虑池内水压力;

在池内水压力作用下的计算,此时不考虑地面荷载及池外地下水的作用,但应以池外土压力抵消一部分池内水压力产生的弯矩,强度计算时,此时的土压力荷载分项系数取1.0。

2.地上水池

地上水池指埋深较小的水池,底板顶面位于地面以下≤1m,这种情况可只作在池内水压力作用下的计算。

十.构造要求

1.伸缩缝间距(m)

注:超出上表限值时,以留后浇带或掺膨胀剂措施解决。

2.水平构造筋、敞口水池池顶构造筋见附表一、二;转角处钢筋构造见构造附图;

3.受力筋及构造筋尽可能采用直径较小的钢筋,钢筋间距尽可能≦100(转角处因钢筋搭接而加密除外),也≧200。

4.水平筋一般置于竖筋内侧,水池长度超过伸缩缝间距时水平筋置于竖筋外侧,这两种情况竖筋保护层厚度均为30mm。

当水平筋为主要受力筋时,水平筋置于竖筋外侧,此时水平筋保护层厚度为30mm。

附表一水池水平构造配筋:

附表二敞口水池池壁顶面水平配筋:

构造附图:

侧壁转角处侧壁交接处

侧壁、底板转角处侧壁、底板交接处

图中l按下列取值:

相邻壁水平较小净跨长/4

或中间壁水平净跨长/4 两者取较小值,并不小于500

侧壁净高/4

十一.按强度及裂缝宽度控制的最大弯矩值(附表三)

1.受力钢筋保护层厚度按30 mm,当>30mm时,将强度弯矩值M乘以折减系数0.95(h≤600)、0.98(h>600)进行折减;将裂缝宽度弯矩值M q乘以折减系数0.90(h≤700)、0.95(h>700)。

2.强度控制的最大弯矩M系指按表中给定的配筋推算出的最大弯矩设计值,应与在水、土压力及地面活荷载、车辆荷载作用下的基本组合弯矩值对应,即考虑荷载分项系数。

3.裂缝控制的最大弯矩M q系指裂缝宽度为0.25 mm时,按表中给定的配筋推算出的最大弯矩值,应与在水、土压力及地面活荷载作用下的准永久组合弯矩值对应,不计车辆荷载,并考虑地面活荷载的准永久值系数0.5。

4.设计人计算出两种弯矩后,先核实强度对应的弯矩值,满足后再核实裂缝对应的弯矩值,两项必须都满足,即计算出的两项弯矩值必须都小于表中数值。

5.计算弯矩值应按钢筋直径从小到大顺序与表中最接近的弯矩值对应,查看配筋率,若<0.3%或>0.8%,则应考虑减小或加大侧壁或底板厚度。查表时,应首优先选用直径较小的钢筋,这样可在相同裂缝宽度下降低钢筋用量。

6.未列入表中的配筋,小直径钢筋属不满足最小配筋率,大直径钢筋属配筋率过大,前者不得采用,后者一般也不采用。

7.转角处钢筋间距可能变为@50、75,可按@100、150的强度及裂缝控制的弯矩值分别乘以1.5、1.8。

蓄水池的结构

蓄水池的结构 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。 (一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为2.4t/m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为 1.8t/m,取为30°。 2.应按地质条件推求容许,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或)铺平并夯实。

3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用、或。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池

蓄水池工程施工工艺

8)蓄水池工程 A施工工艺流程场地清理→测量定位、放线→基坑、排水沟开挖→预制桩桩头处理→混凝土垫层→底板及折高部分砼浇筑→池壁及进水堰清水池顶板折高部分浇筑(沉淀池底板)→池壁及柱子浇筑→池体附属建筑物施工→进出水管安装→满水试验→四周回填土→作散水坡及栏杆。 B 施工测量本项目工艺结构复杂,尤其是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格,必须控制在误差要求之内,力争误差为零,以保证工艺设备的正常安装和运行。为此,我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器,采用科学合理的测量方法,建立高精度测量控制网络,确保其平面位置和标高控制在精度范围内。 根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标,放出结构轴线,形成控制网。标高测量采用往返水准测量法进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78 《工程测量规范》(试行)中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理。 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩,并应闭合,以免错误,其测量精度应符合国家要求。 平面施工测量:根据测绘部门建立的平面测控网及施工平面图,用全站仪放出沉淀池平面图上的坐标点,根据这两个点侧放出该池的另外两个角点并放出沉淀池的中线,根据此中线进行放线。 高程测量:根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上,将此基准点作为日后施工时标高的测量依据,此临时基准点应不宜受到施工环境的影响,不影响通视,且不会发生沉降为设置原则。控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。 对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核,发现偏差,及时调整。 以防止由于标桩沉降而引起的误差 C基槽开挖本单体土方开挖深度在四米左右,且基坑底标高处在淤泥质粘土层,基坑开挖后的边坡稳定成为重中之重,考虑到淤泥质粘土中使用轻型井效果不明显,钢板桩无法形成封闭的情况下采用大开挖,按1:放坡形成自然坡, 开挖断面。 施工排水:开挖过程中主要采用明渠排水,在坡顶筑土防止地表明水进入沟槽。在坡脚位

矩形水池结构计算书

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规及参考书目: 《水工混凝土结构设计规》(SL 191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2002),以下简称《地基规》 《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型: 无顶盖,半地下水池 水池长度L =11940 mm,宽度B =5990 mm,高度H =4180 mm 地面标高=0.000 m,池底标高=-4.180 m 池壁厚度t3=400 mm,池壁贴角c1=0 mm 底板中间厚度t2=400 mm,底板两侧厚度t4=400 mm 底板贴角长度c2=0 mm,底板外挑长度a =400 mm 池壁顶端约束形式: 自由 底板约束形式: 固定 3.地基土、地下水和池水信息: 地基土天然容重γ=18.00 kN/m3,天然容重γm=20.00 kN/m3 地基土摩擦角φ=30.00 度,地下水位标高=-2.000 m 池水深H W=0.00 mm,池水重度γs=10.00 kN/m3 地基承载力特征值f ak=120.00 kPa 宽度修正系数ηb=0.00,埋深修正系数ηd=1.00 修正后地基承载力特征值f a=170.89 kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f=1.05

07s906蓄水池说明

1.蓄水池根据上海市政工程设计研究院主编的04S803《圆形钢筋混凝土蓄水池》和05S804《矩形钢筋混 凝土蓄水池》编制。 2.本图适用于民用建筑和一般工业建筑及城镇的给排水工程。贮存常温无侵蚀性的水。蓄水池一般用于 下列情况: 净水厂及城市供水系统清水池。 居住小区及民用建筑贮水池。 工厂区:市政供水虽能满足一天的生产、生活用水量要求,但不能满足所需要的设计流量,则应按相关规范要求设置蓄水池。 消防工程:市政管网不能满足工厂区、居住小区、建筑物消防供水要求时应设置消防水池。 其他需要贮水的场合。 3.设计参数和基本要求 蓄水池池体 容积的确定 蓄水池的有效容积应按下列要求确定,见表1. 表1蓄水池有效贮水容积 蓄水池的总容积包括有效贮水容积、池内结构(柱子、导流墙等)及抹面等所占容积、设计最低水位至池底的容积、设计最高水位至顶板底所占的容积。 水池的最高设计水位应根据进水管设置方式、防污染要求及安全超高等因素确定。设计最低水位应根据池底积泥高度、泵吸水管喇叭口淹没深度及吸水管流速大小等因素确定。 图中所示容积为蓄水池的公称容积。 蓄水池的材质、形状、尺寸和个数

水池可采用多种材质,但埋地水池一般采用钢筋混凝土结构。其平面尺寸应根据所处场地条件及结构经济合理确定,应尽量减少占地面积;水深不宜过浅,一般可为~。本图集的埋地式钢筋混凝土蓄水池,有圆形、矩形和方形。公称容积均有50m3、100m3、150m3、200m3、300m3、400m3、500m3、600m3、800m3、1000m3、1500m3和2000m3,共12个规格。覆土厚度分为500mm和1000mm两类。地下水位允许高出底板面上的高度详见各种规格水池的总布置图。 净水厂的清水池其个数或分格数,一般不得少于2个,在有特殊措施能保证水要求时亦可建一个。居住小区的蓄水池和建筑物内低位蓄水池宜分成基本相等的两个(格),容量超过1000m3应分成两格或分设两个,消防水池总容量超过500 m3时应分成两个。当水池分成两个或两格时应按每个(格)可单独工作和分别泄空来配置各种管道和附属设施。本图集的蓄水池未分格,若需分格则水池应由有资质的结构工程师重新设计。 水池的布置及防止污染 1)水池应保证不漏不渗。对于贮存生活饮用水的水池应采用符合有关标准的卫生防腐涂料做内衬处理,保证水质不受污染。当钢筋混凝土池贮存对混凝土有腐蚀的水时,应根据有关规范要求做相应的内防腐处理。 2)埋地式生活饮用水贮水池在周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井和垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管及污染物。当达不到此要求时,应采取防污染的措施。 3)建筑二次供水设施的生活饮用水贮水池应独立设置,不得与消防用水或其他非生活用水共贮,并且不允许其他用水如高位水箱的溢流水等进入。当居住小区的蓄水池经有关部门批准与消防用水合贮时,应采取措施确保消防用水不作他用(否则须报请消防部门批准),但不应形成死水。 4)生活饮用水水池与其他用水池并列设置时,应有独立的池壁,不得合用分隔墙,两池壁之间应有排水措施。 5)建筑物内的生活饮用水水池宜设在专用房间内,其上方的房间不应有厕所、浴室、盥洗间、厨房、污水处理间。 蓄水池的配水管 进、出水管流量、管径、根数及布置 1)蓄水池的进、出水流量按下列要求确定(见表2)。 表2 水池进、出水流量的确定

蓄水池结构设计和施工

蓄水池结构设计和施工公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

(一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求:1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为m,取为30°。 2.应按地质条件推求容许,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用、或。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。

5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池结构受力条件好,在相同蓄水量条件下所用建筑材料较省,投资较少。开敞式圆形水池按10 t/m设计,池底板为C15混凝土,厚度10cm,池壁为浆砌石,其厚度根据荷载条件按标准设计或有关规范确定,表2列出开敞式圆形浆砌石水池主要尺寸、工程量及材料用量表,供参考。 2.开敞式矩形蓄水池 矩形蓄水池的池体组成、附属设施、墙体结构与圆形蓄水池基本相同,不同的只是根据地形条件将圆形变为矩形罢了。但矩形蓄水池的结构受力条件不如圆形池好,拐角处是薄弱环节,需采取防范加固措施。当蓄水量在60m以内时,其形状近似正方形布设,当蓄水池长宽比超过3时,在中间需布设隔墙,以防侧压力过大使边墙失去稳定性,这样将一池分二,在隔墙上部留,可有效地沉淀泥沙。图3-12为开敞式矩形蓄水池结构图,其池底为C19混凝土,厚20cm,立柱为C19,池壁为24cm厚砌砖,采用M10水泥砂浆抹面防渗,厚3cm,池体顶盖用混凝土空心板。 3.封闭式圆形蓄水池

水池计算书(手写版本)

保管期限 密级 设计计算书 建设单位上海美梭羊绒纺织品有限公司 工程名称山东建得佳纺织有限公司 工程号-子项号M1117-06 子项名称消防泵房设计专业结构页数部门一所计算人年月日校核人年月日审核人年月日 上海纺织建筑设计研究院

目录 一、设计采用规范 二、荷载选用及计算 三、基础工程 四、上部结构设计 五、图形文件及程序计算书

一、设计采用规范 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》【GB50068-2001】 2.《建筑结构荷载规范》【GB50009-2001】(2006年版) 3.《混凝土结构设计规范》【GB50010-2010】 4.《建筑抗震设计规范》【GB50011-2010】 5.《建筑地基基础设计规范》【GBJ50007-2002】 6.《砌体结构设计规范》【GB50003-2001】 二、工程概况: 本工程位于位于山东聊城东阿县东阿工业园区,胶光路以北鑫大地建材厂东邻。本工程泵房结构形式为砖混砌体结构。室内外高差为0.300米。 本工程抗震设防烈度为7度,建筑场地类别为Ⅲ类,框架抗震等级为三级。 三、荷载选用及计算 1.泵房屋面(结构找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2

100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷0.015x20=0.3 KN/m2 合计 4.23 KN/m2 取 4.50 KN/m2 2)屋面活载: 0.50 KN/m2 2.水池盖板(建筑找坡)荷载的标准值: 1) 恒载 40厚C20细石混凝土找平层 0.04x25=1.0 KN/m2 40厚挤塑聚苯板保温层(仅用于保温屋面)0.50x0.04=0.02 KN/m2 1.2厚三元乙丙橡胶防水片材防水层 0.01 KN/m2 20厚1:3水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4 KN/m2 100厚楼板自重 0.10x25=2.5 KN/m2 15厚1:2:4混合砂浆打底粉刷 0.015x20=0.3 KN/m2 建筑2%砂浆找坡 0.09x10=0.9 KN/m2 合计 5.13 KN/m2 取 5.50 KN/m2 2)屋面活载: 2.00 KN/m2 3.风荷载: 0.45 KN/m2 4.雪荷载: 0.35 KN/m2 5.地震作用: 抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速 度为0.10g,建筑场地类别为Ⅲ类。

蓄水池设计范文

2.蓄水池防水设计原则 1.1基本要求 基础要求 1.蓄水池应建在基础稳定的基层上,基层应有足够的承载力,蓄水池盛满水后,基层的下 沉量不得对池体有破坏性影响; 2.在湿陷性黄土地区建造蓄水池,应遵守GB50025《湿陷性黄土地区建筑规范》的技术要 求。 池体强度 池体强度应大于最高水压,蓄水池盛满水后,池体不得产生开裂、倒塌等工程事故。 1.2防水等级 \ 对于不同用途的蓄水池,应有防水等级区别,设计蓄水池的防水等级时,应考虑下列因素: 1.蓄水池所处的位置(地表上或地表下,室内或室外); 2.水压大小(处于地表下的蓄水池埋置深度和池体内最大蓄水深度); 3.水质和用途(饮用水、消防水、雨水、下水等); 4.池体周围的物资设备(渗漏是否会造成池体周围的物资霉变及影响池体周围设备的正常 运转); 5.对环境的影响(渗漏是否会造成对大气、地下水、地表水、土壤等的影响)。 根据GB50108《地下工程防水技术规范》修订版讨论稿的要求,我们认为蓄水池的防水等级标准应符合表的要求。 表防水等级标准 ? 防水等级 防水标准 一级 不允许池体内外的水单向或相互渗透,结构表面无湿渍 二级 允许池体内外的水微量单向或相互渗透,结构表面可有少量湿渍 总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于,漏水量不大于 L/m2 .d 三级 @ 允许池体内外的水少量单向或相互渗透,不得有线流和漏泥砂 任意100 m2防水面积上的漏水点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于 L/d,单个湿渍的最大面积不大于 m2 四级 池体有漏水点,不得有线流和漏泥砂 整个工程平均漏水量不大于2 L/;任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4 L/ 1.3不同防水等级的适用范围 为正确界定蓄水池的防水等级,对蓄水池不同防水等级的适用范围应有规定,根据GB50108《地下工程防水技术规范》的要求,结合蓄水池的实际情况,我们认为蓄水池不同防水等级的适用范围应符合表的要求。 《 表不同防水等级的适用范围 防水等级 适用范围 实例

水池结构设计指南

工业建筑结构设计混凝土结构设计指南及规定 第六册水池结构设计指南 (共八册) 中冶京诚工程技术有限公司

工业建筑院 二○○五年七月 目录 一.材料 (2) 二.水、土压力计算 (3) 三.侧壁内力计算 (4) 四.底板内力计算 (6) 五.配筋计算 (9) 六.裂缝宽度验算 (9) 七.侧壁、底板厚度拟定 (10) 八.抗浮验算 (11) 九.工况组合 (11) 十.构造要求 (11)

十一.按强度及裂缝宽度控制的最大弯矩值(附表三) (14) 十二.例题 (26) 编制:李绪华 审核:孙衍法 编程:覃嘉仕 钢铁厂的设计中会经常遇到水池,无论是炼铁、炼钢,还是轧钢,都存在水池。因没有统一的设计方法,导致设计方法较为离散。结合《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002),对水池结构的设计方法进行一定的统一。 一.材料 1.砼强度等级不低于C25,严寒和寒冷地区不低于C30。 2.抗渗等级,根据最大作用水头与砼厚度的比值确定

一般情况下采用S6即可满足要求。 3.抗冻等级 最冷月平均气温低于-3℃的地区,外露的钢筋砼构筑物的砼应具有良好的抗冻性能,按下表采用:

砼抗冻等级Fi系指龄期为28d的砼试件,在进行相应要求冻融循环总次数i次作用,其强度降低不大于25%,重量损失不超过5%。 最冷月平均气温在《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93中查取。如:北京-4.5℃天津-4.0℃ 通化-16.1℃石家庄-2.9℃ 承德-9.4℃西安-0.9℃ 太原-6.5℃本溪-12.2℃ 兰州-6.7℃银川-8.9℃ 基本上除东北、西北和华北的大部分地区外,其他地区均不需要考虑砼抗冻要求。 二.水、土压力计算 1.水压力

矩形水池底板结构设计总结

矩形水池底板结构设计总结 发表时间:2017-11-18T16:13:26.997Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第16期作者:常梅霞 [导读] 本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结。 中国市政工程西北设计研究院有限公司甘肃兰州 730000 摘要:本文是对笔者在钢筋混凝土矩形水池底板结构设计过程中的经验及心得体会的总结,主要归纳整理了分别按直线分布假定及弹性地基反力假定进行矩形水池底板设计计算的适用条件及计算方法,以便更近一步提高设计能力。 关键词:直线分布假定;手工计算;弹性地基反力假定;空间有限元计算 一、地基反力按直线分布假定计算: 1、适用条件: 对于底板平面尺寸小或墙的间距较密(根据底板刚度判断,短跨尺寸小于等于4~6米)的单格及多格矩形水池,当池壁间距较小时,两相邻的池壁刚性角重叠,变形与反力比较均匀(见图一),且地基是具有较均匀的中、低压缩性时,底板内力可以按地基反力直线分布计算,也是一种适宜手工计算的简便方法。 2、计算方法及荷载取值: 1)当每格水池的长短比L1/L2大于2时,顺短跨方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,单向板承受地基反力(为池底板以上所有竖向荷载,不含池内液体重及底板自重,一般情况下,直接作用于底板上的池内水重和底板自重与它们引起的那部分地基反力直接抵消,而不产生弯曲应力)及池壁传来的力偶荷载(包括池内水压力、池外土压力和地下水压力),而底板的长向端部,应考虑与壁板的弯矩平衡,做适当的构造处理。 2)当每格水池的长短比L1/L2小于等于2时,沿纵横两个方向截取单位截条,按单跨或多跨板计算,双向板承受地基反力(地基反力取值同L1/L2大于2的情况)及池壁传来的力偶荷载(力偶荷载取值同L1/L2大于2的情况),且作用在底板上的荷载,沿X和Y方向进行分配,作为各截条上的荷载。 以上两种情况底板与外墙池壁按简支考虑,底板与内隔墙池壁按固结考虑。 3、算例: 下面就以民勤县红沙岗镇生活污水处理工程中粗格栅及提升泵房为例,分别用地基反力按直线分布假定的手工计算和空间有限元建模计算,比较水池底板计算结果,以确定手工计算方法的可行性。 1)水池总体及荷载设计信息: 池外设计地面标高:±0.000;地下水位:地下水位较深,本设计不考虑;水池类型:上人有盖水池;顶板覆土厚度:0mm;水池混凝土强度等级:C35;水池钢筋强度等级:HRB400;钢筋保护层厚40mm;最大裂缝宽度限值:0.20mm; 混凝土重度:25.0kN/m3;回填土重度:18.0 kN/m3;回填土内摩擦角:30.00 °;池内水重度:10.0 kN/m3; 顶板活荷载:4.0 kN/m2;地面堆积荷载:10.0 kN/m2; 水池底板地基承载力特征值fak=150kPa。 水池底板及壁板结构平面布置图如下:

浅谈水池的结构设计

浅谈水池的结构设计 摘要:总结水池结构设计的一些经验及注意事项 关键词:水池、荷载、结构计算、水池构造要求 随着社会的进步,人们节能环保意识的加强,现如今工程建设也开始重视环境因素。工业生产的污水的如何处理也成为工程建设中不可忽视的一部分。所以,污水处理池也会越来越多的出现在工程设计中。笔者就水池的结构设计中的一些经验体会,总结如下: 一、材料: 1、水池受力构件的混凝土强度筹级不应低于C25;垫层混凝土不应低于C10。预应力水池的混凝土强度等级不应低于C30。当采用碳素钢丝、钢绞线、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不应低于C40。 2、水池混凝土的密实牲应满足抗渗要求,当H<10m时,混凝土的抗渗等级P6。当水池外露时,对最冷月平均气温在-3~-10℃的地区,混凝土抗冻等级应采用F150;对最冷月平均气温低于-10℃的地区,混凝土抗冻等级应采用F200。 3、配制抗渗、抗冻混凝土时水灰比应不大于0.5。 二、荷载: 水池结构上的荷载主要可分为永久荷载和可变荷载两类。永久荷载包括结构自重、土的竖向压力和侧向压力、水池内的盛水压力、结构的预加应力、地基的不均匀沉降等;可变荷载包括池顶活荷载、雪荷载、地表或地下水压力(侧压力、浮托力)、结构构件的温(湿)度变化作用、地面堆积荷载等。 1、作用在地下式水池上竖向土压力标准值,应按水池顶板上的覆土厚度计算,并乘以竖向压力系数,压力系数可取1.0;当水池顶板的长宽比大于10时,压力系数宜取1.2。一般回填土的重力密度可按18kN/m3采用。 2、作用在水池上侧向的土压力标准值,对水池位于地下水以上的部分可按朗金公式计算主动土压力,土的重力密度可按18kN/m3采用,对水池位于地下水以下部分的侧压力,应为主动土压力与地下水静压力之和,此时土的重力密度应按浮重计算,可按10kN/m3 采用。 3、水池内的水压力应按设计水位的静水压力计算。对给水处理的水池,水的重力密度可取10kN/m3;对污水处理的水池,水的重力密度可取10~10.8kN/m3。对机械表面曝气池内的设计水位,应计入水面波动的影响,可按池壁顶计算。地面堆积荷载的标准值可取10kN/m2,其准永久值系数可取0.5。

矩形水池设计与池壁计算

矩形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=3.500m, 宽度B=3.500m, 高度H=3.900m, 底板底标高=-3.400m 池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑长度t2=400mm 注:地面标高为±0.000。

(平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度 地基承载力特征值fak=120.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00 地下水位标高-3.100m,池内水深3.000m, 池内水重度10.00kN/m3, 浮托力折减系数1.00, 抗浮安全系数Kf=1.05 1.3 荷载信息 活荷载: 地面10.00kN/m2, 组合值系数0.90 恒荷载分项系数: 水池自重1.20, 其它1.27 活荷载分项系数: 地下水压1.27, 其它1.27 活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C25, 重度25.00kN/m3, 泊松比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35), 底板(上40,下40) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 按裂缝控制配筋计算 2 计算内容 (1) 地基承载力验算 (2) 抗浮验算 (3) 荷载计算

蓄水池结构与施工

蓄水池结构与施工 蓄水池是用人工材料修建、具有防渗作用的蓄水设施。根据其地形和土质条件可以修建在地上或地下,即分为开敝式和封闭式两大类,按形状特点又可分为圆形和矩形两种,因建筑材料不同可分为:砖池、浆砌石池、混凝土池等。蓄水池布置原则和水窖基本相同。 表1 蓄水池规格、容积表 普通蓄水池容积一般为50~100m3,特殊情况蓄水量可达200m3,表1列出宁夏省蓄水池的主要尺寸和容积表,供参考。 (一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.荷载组合:不考虑地震荷载,只考虑蓄水池自重、水压力和土压力。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为

池内无水,池外有土。计算时,浆砌石砌体及混凝土的容重取为2.4t/m3。地下式水池,池壁外面回填土要求夯实,计算土压力时填土容重取为1.8t/m3,内摩擦角取为30°。 2.应按地质条件推求容许地基承载力,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或粗砂)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用浆砌石、素混凝土或钢筋混凝土。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用水泥砂浆抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是湿陷性黄土地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置爬梯,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池

水池工程设计

水池结构设计要点: 水池设计包括平面设计、立面设计、剖面设计和管线设计。 水池平面设计主要是与所在环境的气氛、建筑和道路的线型特征以及视线关系相协调统一。水池的平面轮廓要“随曲合方”,即体量与环境相称,轮廓与广场走向、建筑外轮廓取得呼应与联系。要考虑前景、框景和背景的因素。不论规则式、自然式、综合式的水池,都要力求造型简洁大方而又具有个性的特点。水池平面设计主要显示其平面位置和尺度。标注池底、池壁顶、进水口、溢水口和泄水口、种植池的高程和所取剖面的位置。设循环水处理的水池要注明循环线路及设施要求。模式管线布置图如下: 水池的应用: 首先确定水池的用途,是用于观赏,还是嬉水或养鱼,其水池设计结构均不同。如为嬉水,其设计水深应在30cm以下,池底作防滑处理,注意安全性。而且,因儿童有可能误饮池水,因此尽量设置过滤装置。养鱼池应确保水质,水深宜在30cm~50cm左右,并设置越冬用鱼巢。另外,为解决水质问题,除安装过滤装置外,还务必作水除氯处理。 池底处理:如水深30cm以下的水池以及游泳池等,其池底清晰可见,所以应考虑对池底作相应的艺术处理。浅水池一般可采用与池床相同的饰面处理,或贴锦砖。普通水池常采用水洗豆砾石饰面或嵌砌卵石的方法处理。各种池底都有其利弊。瓷、砖石料铺砌的池底如无过滤装置,存污后会很醒目。铺砌大卵石虽然耐脏,但不便清扫。对游泳池而言,如要使池水显得清澈、洁净,可采用水色涂料或瓷砖装饰池底。如想突出水深,可把池底作深色处理。

确定有水种类(自来水、地下水、雨水等)以及是否需要循环装置。一般地下水、雨水无需循环,不必安装循环装置,让其白白排放。 确定是否需要安装过滤装置。对养护费用有限但又需经常进行换水、清扫的小型水池,可安装氧化灭菌装置,原则上可不再安装过滤装置。但考虑到藻类的生长繁殖会污染水质,最好还是配备为宜。一般常用的过滤装置种类很多,从小型池常用的利用过滤材料的小型过滤器,至高尔夫球场等场所中大规模水池所用的依靠微生物进行过滤的装置。另外还有抑制藻类繁殖、利用空气进行臭氧无害化处理的方法过滤。 确保循环、过滤装置的场所和空间。水池应配备泵房或水下泵井。小型池的泵井规模一般为1.2m*1.2m,井深需1 m左右。 设置水下照明。配备水下照明时,为防止损伤照明器具,池水需没过灯具5cm 以上,因此池水深度应保证达到30cm以上。另外,水下照明设置尽量采用低压型。 水景用配管、配线与建筑用管线的连接。首先,在规划设计中应注意瀑布、水池、溪流等水景设施的给排水管线与建筑内部设施管线的连接,以及调节阀、配电室(站)、控制开关的设置位置。同时,对确保水位的浮球阀、电磁阀、溢水管、补充水管等配件的设置应避免破坏景观效果。其三,水池的进水口与出水口应分开设置,以确保水循环均衡。另外,可利用太阳能或风车所产生的动力为给排水提供能源。 水池的防渗漏:水池的池底与池畔应设防水层。如需在池中种植水草,可在隔水层上覆盖30~50cm左右厚的覆土再进行种植。如在水中旋转叠石,则需在隔水层之上涂布一层具有保护作用的灰浆。而蜻蜓池一类的生态调节水池中,可利用粘土类的截水材料防渗漏,某些水池为防止植物根系生长时扎破池底,造成池水

水池设计经验谈..

水池设计经验谈 水池设计注意几个方面的问题: 1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施 工造成难度。 2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合: 1)池内有水,池外无土 2)池内无水,池外有土 3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑 4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150 荷载组合,注意不要遗漏水的浮力 计算简图可以采用四边嵌固板计算 5、就是一些构造措施了 另要注意的一点是:计算池壁的土压力时,活荷载取值不应小于10,而且还要了解一下看看是否过消防车(若过的话,要取相应的荷载) 我在实际工作中也习惯按《地下工程防水技术规范》中的要求,在迎水面取钢筋 保护层厚度为50mm。前不久看见一篇文章,有不同观点,也很有道理,所以欢迎 大家参与谈论:《PKPM新天地》2004年第三期第6页,四川省建筑设计院胡允棒 总工认为地下室外墙迎水面的混凝土保护层厚度不必取50mm。《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中4.1.6条第3款规定已经不是强制性条文,由于《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.2.1条(强制性条文)规定墙在二a类环境的 混凝土保护层最小厚度为20mm,故地下室外墙迎水面的混凝土保护层厚度可取20mm,不必取50mm。如坚持取50mm,应参照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 第9.2.4条规定,对保护层“采取有效的防裂构造措施”,如配置防裂钢筋网等。 我所计算过的水池当中,大部分的池壁配筋都不是以强度来控制, 而是以裂缝来控制,对于一般不出现裂缝的池壁,按δf=0.2mm来 取的话,配筋就以它的大小起控制作用了。 我感觉20楼不必担心,我们做的保护层都没有取到50,按地下放水规范太死了.况且它针对的建筑物也不同.可以参考一下<给排水结构构筑物设计规范>,名字记不准了,水池应 属于构筑物的.取30可以满足! 个人观点: 1、水池壁厚的选取,因分地上和地下式,要求并不严格,但太薄也是不好的,一样不利于 施工,建议厚度≥200mm比较合理,就是按b=h/20左右选取(经验值)。 2、就是池壁荷载的工况:1)内水外空 2)外土内空同时要考虑水平角隅的计算问题,不 可忽略!就是池壁拐角处会有负弯距产生,要加设水平筋。 3、水池底板的计算:厚度不可太小,应按1.2~1.5b池壁厚选取,不然何谈底板是池壁的 嵌固啊!

蓄水池结构设计和施工

蓄水池结构设计和施工标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

(一)蓄水池结构设计要求 蓄水池结构设计除应符合前述蓄水工程设计要求外,尚应考虑下列要求: 1.:不考虑,只考虑蓄水池自重、水压力和。对开敞式蓄水池,荷载组合为池内满水,池外无土;对封闭式水池,荷载组合为池内无水,池外有土。计算时,砌体及混凝土的容重取为2.4t/m。地下式水池,池壁外面要求夯实,计算土压力时填土容重取为1.8t/m,取为30°。 2.应按地质条件推求容许,如地基的实际承载力达不到设计要求或地基会产生不均匀沉陷,则必须先采取有效的地基处理措施才可修建蓄水池。蓄水池底板的基础要求有足够的承载力、平整密实,否则须采用碎石(或)铺平并夯实。 3.蓄水池应尽量采用标准设计,或按五级建筑物根据有关规范进行设计。水池池底及边墙可采用、或。最冷月平均温度高于5℃的地区也可采用砖砌,但应采用抹面。池底采用浆砌石时,应座浆砌筑,水池砂浆标号不低于M10,厚度不小于25cm。采用混凝土时,标号不宜低于C15,厚度不小于10cm。土基应进行翻夯处理,深度不小于40cm。池墙尺寸应按标准设计或按规范要求计算确定。 4.蓄水池的基础是非常重要的,尤其是地区,如有轻微渗漏,危及工程安全。因而在湿陷性黄土上修建的蓄水池应优先考虑采用整体式钢筋混凝土或素混凝土蓄水池。地基土为弱湿陷性黄土时,池底应进行翻夯处理,翻夯深度不小于50cm;如基土为中、强湿陷性黄土时,应加大翻夯深度,采取浸水预沉等措施处理。 5.蓄水池内宜设置,池底应设排污管,封闭式水池应设清淤检修孔,开敞式水池应设护栏,护栏应有足够强度,高度不低于1.1m。 (二)蓄水池结构特点 1.开敞式圆形蓄水池 开敞式蓄水池池体由池底和池墙两部分组成。它多是季节性蓄水池,不具备防冻、防蒸发功效。圆形池结构受力条件好,在相同蓄水量条件下所用建筑材料较省,投资较少。开敞式圆形水池按10 t/m设计,池底板为C15混凝土,厚度10cm,池壁为M7.5浆砌石,其厚度根据荷载条件按标准设计或有关规范确定,表2列出开敞式圆形浆砌石水池主要尺寸、工程量及材料用量表,供参考。 2.开敞式矩形蓄水池 矩形蓄水池的池体组成、附属设施、墙体结构与圆形蓄水池基本相同,不同的只是根据地形条件将圆形变为矩形罢了。但矩形蓄水池的结构受力条件不如圆形池好,拐角处是薄弱环节,需采取

混凝土蓄水池

混凝土蓄水池 本工程为水池结构,大底板基础,先行施工底板部分(施工缝留设底板 与池壁连接的斜托上部),最后为墙,梁,顶板整体浇筑。 本工程钢筋成型由施工现场钢筋加工场专业队伍集中加工,模板采用12厚普通木质涂塑胶合板、钢管作肋施工工艺,钢筋及模板等均在土建加工场地内完 成,采用平板车运输至基坑边,垂直运输采用汽车吊或人工搬运的方式。砼采用现场集中搅拌站提供的砼,由混凝土搅拌车及输送泵将砼输运至浇灌地点。 1、施工作业流程 基坑验槽→放线→垫层浇筑→基础放线→验收→底板钢筋绑扎,侧 壁钢筋绑扎完成1/3(预留侧壁上部插筋,并放置钢板止水带)→底板和350mm 侧壁支模板→底板和350mm侧壁砼浇筑→侧壁上部绑扎钢筋→侧壁、顶板支模 板→顶板绑扎钢筋→侧壁、梁、顶板混凝土浇筑→养护(14d)→拆模→混凝土 外观验收→回填→砌体施工→抹灰→回填→栏杆安装 2、施工准备 2.1学习和审查图纸:组织项目部人员仔细学习下发的施工图纸,有无不清楚及矛盾处,为图纸会审做好准备。 2.2在业主、监理主持下进行图纸会审,为后续施工做准备。 2.3提前安排需用施工机具、劳力等计划,并按要求时间进场。 2.4材料运输通道:本工程基础施工所有材料均采用人工或拖拉机运至施工 点,运输道路利用扩建端道路运输至锅炉基础扩建端场地上。 2.5施工用水 主要为混凝土养护用水,从内场加工场临时储水坑取水,满足后续基础养护 施工需要。 2.6施工用电由生产加工区进行拉电缆,在现场 设二级配电箱。 2.7坐标及高程控制点:现场坐标控制利用二级控制网进行控制,所有控制 点引测用红油漆标记,所有坐标及高程控制点定期进行复测。 2.8在基坑边均匀设置2个灯塔,作为夜间施工用照明。临时用电严格按照 用《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-)进行。

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计及池壁计算

矩形水池设计 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002), 本文简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 (GB50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002), 本文简称《水池结构规程》----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料 1.1 几何信息 水池类型: 无顶盖半地上 长度L=3.500m, 宽度B=3.500m, 高度 H=3.900m, 底板底标高=-3.400m 池底厚h3=400mm, 池壁厚t1=250mm,底板外挑

活荷载准永久值系数: 顶板0.40, 地面0.40, 地下水1.00, 温湿度1.00 考虑温湿度作用: 池内外温差10.0度, 弯矩 折减系数0.65, 砼线膨胀系数1.00(10-5/°C) 1.4 钢筋砼信息 混凝土: 等级C25, 重度25.00kN/m3, 泊松 比0.20 保护层厚度(mm): 池壁(内35,外35), 底板(上40,下40) 钢筋级别: HRB335, 裂缝宽度限值: 0.20mm, 配筋调整系数: 1.00 按裂缝控制配筋计算 2 计算内容 (1) 地基承载力验算 (2) 抗浮验算 (3) 荷载计算 (4) 内力(考虑温度作用)计算 (5) 配筋计算 (6) 裂缝验算 (7) 混凝土工程量计算

矩形水池结构计算方案

矩形水池结构计算方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

矩形水池结构计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范及参考书目: 《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008),以下简称《砼规》 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),以下简称《地基规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002),以下简称《给排水结规》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002),简称《水池结规》 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 2.几何信息: 水池类型:无顶盖,半地下水池 水池长度L=11940mm,宽度B=5990mm,高度H=4180mm 地面标高=0.000m,池底标高=-4.180m 池壁厚度t 3=400mm,池壁贴角c 1 =0mm 底板中间厚度t 2=400mm,底板两侧厚度t 4 =400mm 底板贴角长度c 2 =0mm,底板外挑长度a=400mm 池壁顶端约束形式:自由 底板约束形式:固定

3.地基土、地下水和池内水信息: 地基土天然容重γ=18.00kN/m 3,天然容重γm =20.00kN/m 3 地基土内摩擦角φ=30.00度,地下水位标高=-2.000m 池内水深H W =0.00mm ,池内水重度γs =10.00kN/m 3 地基承载力特征值f ak =120.00kPa 宽度修正系数ηb =0.00,埋深修正系数ηd =1.00 修正后地基承载力特征值f a =170.89kPa 浮托力折减系数=1.00,抗浮安全系数K f =1.05 4.荷载信息: 地面活荷载q =10.00kN/m 2,活荷载组合值系数=0.90 恒荷载分项系数:池身的自重γG1=1.20,其它γG =1.27 活荷载分项系数:地下水压力γQ1=1.27,其它γQ =1.27 地面活荷载准永久值系数ψq =0.40 温(湿)度变化作用的准永久值系数ψt =1.00 池内外温差或湿度当量温差△t =10.0度 温差作用弯矩折减系数ηs =0.65 混凝土线膨胀系数αc =1.00×10-5/℃ 5.材料信息: 混凝土强度等级:C25 轴心抗压强度标准值f ck =16.70N/mm 2;轴心抗拉强度标准值f tk =1.78N/mm 2 轴心抗压强度设计值f c =11.90N/mm 2;轴心抗拉强度设计值f t =1.27N/mm 2 混凝土弹性模量E c =2.80×104N/mm 2 纵向受力钢筋种类:HRB400

相关文档