文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电线电缆的选择和铺设放线的方法

电线电缆的选择和铺设放线的方法

电线电缆的选择和铺设放线的方法
电线电缆的选择和铺设放线的方法

上海宝宇电线电缆制造有限公司

电线电缆的选择和铺设放线的方法

一. 导线种类

说明:

用作电线电缆的导电材料,通常有铜和铝两种。铜材的导电率高,50℃时的电阻系数。铜为

0.0206Ω·mm2/m,铝为0.035Ω·mm2/m;载流量相同时,铝线芯截面约为铜的1.5倍。采用铜线芯损耗比较低,铜材的机械性能优于铝材,延展性好,便于加工和安装。抗疲劳强度约为铝材的1.7倍。但铝材比重小,在电阻值相同时,铝线芯的质量仅为铜的一半,铝线、缆明显较轻。

固定敷设用的布电线一般采用铜线芯。

1.导线分类:

1.1 按材质分类:聚氯乙烯(PVC)绝缘电线,橡皮绝缘电缆,低烟低卤,低烟无卤,硅橡胶导线,四氟乙烯线等类型。

1.2 按防火要求分类:普通,阻燃类型。

1.3 按线芯分类:BV,BVR(单股0.5mm左右),RV线(单根0.3mm左右)。

1.4 按温度分类:普通70度,耐高温105度。

1.5 按颜色分类:黑线,色线,优先推荐使用黑色线。

1.6 按电压分类:额定电压值---300/500V ,450/750V ,600/1000V ,1000V以上。

2.导线具体细节:

2.1普通电缆选择

1)聚氯乙烯(PVC)绝缘电线、电缆(BV 450/750V一般用途单芯硬导体无护套电缆,RV 450/750V 一般用途单芯软导体无护套电缆,BVR 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘电缆)。线芯长期允许工作温度70℃,短路热稳定允许温度300mm2及以下截面为160℃,300mm2以上为140℃。

特点:

耐油、耐酸碱腐蚀,虽然有一定的阻燃性能但在燃烧时,散放有毒烟气。

缺点是对气候适应性能差,低温时变硬发脆。适用温度范围为+60~-15℃之间。低于-15℃的严寒地区应选用耐寒聚氯乙烯电缆。高温或日光照射下,增塑剂易挥发而导致绝缘加速老化,因此,在未具备有效隔热措施的高温环境或日光经常强烈照射的场合,宜选用相应的特种电线、电缆,如耐热聚氯乙烯线缆。线芯长期允许工作温度达90℃及105℃等,适应在环境温度50℃以上环境使用。

2)交联聚乙烯绝缘(XLPE)电线、电缆。线芯长期允许工作温度90℃,短路热稳定允许温度250℃。6~35KV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,广泛采用。

特点:

普通的交联聚乙烯材料不含卤素,不具备阻燃性能,但燃烧时不会产生大量毒气及烟雾,用它制造的电线、电缆称为“清洁电线、电缆”。若要兼备阻燃性能,须在绝缘材料中添加阻燃剂,但这样会使机械及电气性能下降。采用辐照工艺可提高机械及电气性能,又可使绝缘耐温提高至125~135℃。

3) 橡皮绝缘电力电缆。线芯长期允许工作温度60℃,短路热稳定允许温度200℃。

特点:

A.橡皮绝缘电缆弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,特别适用于水平高差大和垂直敷设的场合。它不仅适用于固定敷设的线路,也可用于定期移动的固定敷设线路。移动式电气设备的供电回路应采用橡皮绝缘橡皮护套软电缆(简称像套软电缆);有屏蔽要求的回路,如煤矿采掘工作面供电电缆应具有分相屏蔽。普通橡胶遇到油类及其化合物时,很快就被损坏,因此在可能经常被油浸泡的场所,宜使用耐油型橡

胶护套电缆。普通橡胶耐热性能差,允许运行温度较低,故对于高温环境又有柔软性要求的回路,宜选用乙丙橡胶绝缘电缆。

B.乙丙橡胶(EPR)的全称是交联乙烯—丙烯橡胶,具有耐氧、耐臭氧的稳定性和局部放电的稳定性,也具有优异的耐寒特性,即使在-50℃时,仍保持良好的柔韧性。此外,它还有优良的抗风化和光照的稳定性。特别是它不含卤素,又有阻燃特性,采用氯磺化聚乙烯护套的乙丙橡皮绝缘电缆,适用于要求阻燃的场所。乙丙橡胶绝缘电缆在我国尚未广泛应用,但在国外特别是欧洲早已大量应用。它有较优异的电气、机械特性,即使在潮湿环境下也具有良好的耐高温性能。线芯长期允许工作温度可达90℃,短路热稳定允许温度250℃。

2.2 阻燃电缆:

2.2.1阻燃电缆特性:

说明:阻燃电缆是指在规定实验条件下被燃烧,具有使火焰蔓延仅在限定范围内,撤去火源后,残焰和火灼能在限定时间内自行熄灭的电缆。

A. 阻燃电缆分为A、B、C、D四级,见下表。

表1 阻燃电缆分级表:

B. 电线电缆按发烟量透光率及烟气毒性分为四级,见下表。

表2 电线电缆发烟量及烟气毒性分级表:

2.2.2阻燃电缆燃烧时烟气特性可分为三大类:

A.一般阻燃电缆:成品电缆燃烧实验性能达到表1所列标准而对燃烧时产生的HCI气体腐蚀性及发烟量不作要求者。

B.低烟低卤阻燃电缆:除了符合表2的分级标准外,电缆燃烧时要求气体酸度较低,测定酸气逸出量在5%~10%的范围,酸气pH<4.3,电导率≤20μS/㎜,烟气透光率>30%,称为低烟电缆。

C.无卤阻燃电缆:电缆在燃烧时不产生卤素气体,酸气含量在0~5%的范围,酸气pH≥4.3,电导率≤10μS/㎜,烟气透光率>60%,称为无卤电缆。

D.PVC及XLPE绝缘的隔氧层电缆阻燃等级均可达A级,烟量少于同类绝缘低烟低卤电缆。交联聚乙烯绝缘的隔氧层电缆,耐压等级可达35KV级,而价格比同类绝缘的普通电缆高得不多,是一种有推广价值的阻燃电缆。

E.采用聚烯烃(ting)绝缘材料,阻燃玻璃纤维为填充料,辐照交联聚烯烃为护套的低烟无卤电缆,可实现A级阻燃。其燃烧实验按A级阻燃要求供火时间40min,供火温度815℃。其碳化高度仅0.95m,大大低于A级阻燃≤2.5m的要求。而且它们发烟量也低于PVC及XLPE绝缘的隔氧层电缆,是一种较为理想的阻燃电缆,是一种较为理想的阻燃电缆,但它的价格较贵。

说明:一般阻燃电缆含卤素,虽阻燃性能好价格又低廉,但燃烧时烟雾浓、酸雾及毒气大。无卤阻燃电缆烟少、毒低、无酸雾。它的烟雾浓度比一般阻燃电缆低10倍。

F.阻燃电缆的型号标注:

△—□—○—U。/U m X S

其中:△—阻燃代号。ZR或Z—一般阻燃;

DDZR或DDZ—低卤低烟阻燃;

WDZR或WDZ—无卤低烟阻燃;

GZR或GZ—隔氧层一般阻燃;

GWL—隔氧层低烟无卤阻燃。

□—发烟量及阻燃等级,见表1及表2.无发烟量限制时仅注阻燃等级。

○—材料特性及结构,如VV(PVC)、YJV(XLPE)等,按GB/T2952规定。

U。/U—额定电压,KV。

m—芯数。s—截面,mm2。

例如:ZR-II A-YJV-8:7/10 3 X 240

当没有发烟量限制时,亦可简化为:ZA-YJV-8.7/10 3 X 240

平常使用最多的为:ZB-BVR(RV)导线为B级阻燃

2.3耐火电缆按绝缘材质可分为有机型和无机型两种。

A.有机型主要是采用耐高温800℃的云母带以50%重叠搭盖率包覆两层作为耐火层。外部采用聚氯乙烯或交联聚乙烯为绝缘,若同时要求阻燃,只要将绝缘材料选用阻燃材料即可。它之所以具有“耐火”特性完全依赖于云母层的保护。采用阻燃耐火型电缆,可以在外部火源撤出后迅速自熄,使延燃高度不超过2.5m。由于云母带耐温800℃,有机类耐火电缆一般只能做到B类。加入隔氧层后,可以耐受950℃高温而达到耐火A类标准。

B.无机型是矿物绝缘电缆。它是采用氧化镁作为绝缘材料,铜管作为护套的电缆,国际上称作为MI 电缆。在某种意义上是一种真正的耐火电缆,只要火焰温度不超过铜的熔点1083℃,电缆就安然无恙。除了耐火性外,还有较好的耐喷淋及耐机械撞击性能,适用于消防系统的照明、供电及控制系统以及一切需要在火灾中维持通电的线路。它又是一种耐高温电缆,允许在250℃的高温下,长期正常工作。因此适合在冶金工业中应用,也适合在锅炉装置、玻璃炉窑、高炉等高温环境中使用。

C.耐火电缆的型号标注:

△—□—○—U。/U m X S

其中:△—耐火代号,一般标注为NH;

阻燃耐火为:阻燃A级ZANH;阻燃B级ZBNH;阻燃C级ZRNH或ZNH。

低卤低烟阻燃耐火DDZRNH或DDZN。

无卤低烟阻燃耐火WDZRNH或WDZN。

隔氧层一般阻燃耐火GZRNH或GZN。

隔氧层低烟无卤阻燃耐火GWLNH或GWN。

□—耐火类别。当采用B类耐火时可省略。

○—材料特性及结构。

U。/U—额定电压,KV。

m—芯数。s—截面,mm2。

例如:NH-VV-0.6/1 3 X 240+1 X 120

即表示一般B类耐火型聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆。

又如:ZRNH-VV22-0.6/1 3 X 240+1 X 120

即表示阻燃C型,耐火B型,无发烟量限制的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套钢带内铠装电力电缆。

3. 选线

3.1依据:技术《电装说明》或《加工技术协议》确定导线颜色,截面以及导线材质。对不明确的及时同技术,工艺进行沟通。

3.2选线标准:

一次选用原则:有自动空气开关按自动空气开关选用,自动空气开关整定值可调整时按最大值选用,整定值为固定时按固定值选取。如没有自动空气开关,比如只有刀开关、熔断器、低压电流互感器等则以低压电流互感器的一侧额定电流值选取分支母线截面。如果这些都没有,还可按接触器额定电流选取,如接触器也没有,最后才是按熔断器熔芯额定电流值选取。

颜色:没有明确规定的,导线颜色选用黑色;

额定电压:没有明确规定的,380V系统中选用450/750V导线;

导线耐温度:没有明确规定的,普通环境选用70OC;

一次回路:一般回路最小2.5mm2 ;8PT抽屉内部最小选用2.5mm2导线,抽屉外部接线盒最小选用4mm2导线。

二次回路:一般控制回路1.5mm2,电流回路2.5mm2,PLC模块0.75mm2,排风扇使用1.5 mm2护套电缆。

4.放线注意事项

4.1 在地面放线时地面必须干净,平整,无障碍物。

4.2 不得造成导线线芯扭曲。

4.3 BV硬线扯线不得造成线芯截面损伤,一端固定,放线后另一端截断,用克丝钳夹住轻拽2~3下,线捋直就行。

4.4具体放线方法见下图:

正确放线方法:图1

严格严禁的不正确放线方法:图2

家中装修电工电路施工详解图

电路施工图解 1顶上是二级吊顶,就以他为例,说一下顶内的电线做法 2提醒大家一下确每一根电线都要串线管保护 筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为他要弯曲与移位的需要。

3通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象 4这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。

5现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。

6每一根电线的末端都要做这样的处理,这样有效的避免触电的危险,也是从细微处看工人的做工是否专业 7电线的打火,短路,接触不良,等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内,有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后问题就现来了,再说一下电线盒内线头接法。看着乱其实是有规律的,红的是火线,篮的是零线,花的是地线,套线帽是一次性,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的。

8上属电线盒内的接头处理是这样的

9这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。 10所以大家注意地线的重要性,在拉插座的同时不要忘了地线

电缆敷设标准规范要求

5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1电缆的路径选择,应符合下列规定: 1应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 5 充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。 5.1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应

按相同的上下排列顺序配置。 2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。 5.1.4同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定: 1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。 2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。 3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。 5.1.5交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。 未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施: 1 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。

家庭室内暗线安装方法图及注意事项,让电线安装的更加合理!

家庭室内暗线安装方法图及注意事项,让电线安装的更加合理! 电路施工是家居装修的重点,现在大多数室内电线布局都采用暗线,暗线装饰起来美观整洁,然而很多人对于暗线安装不了解,暗线安装是线路施工的重点,下面小编就来详细告诉大家室内暗线安装方法图及注意事项。室内暗线安装方法 1、按效果图制作和具体施工图设计图纸选用并确定灯具、插座、开关等的位置,然后再确定电线的敷设位置、穿过墙壁和楼板的位置,以及起始、转角、分支、终端点,绝缘子或槽板的固定位置。 2、根据电线的走向开挖墙槽,槽的宽度与深度要能埋入电线管。在穿墙孔处要将电线管小心弯曲,使其弯曲后内部仍能穿线,用专用轧头或骑马钉将电线管固定于墙上。 3、有插座、开关的位置事先打孔预埋塑料膨胀管或打好木楔。这种方法的缺点就是插座、开关都凸出于墙面;现在流行将插座,开关的接线盒全部埋入墙中,只露出插座和开关的面板,这样就美观整齐得多了。 4、穿线,正规做法是用钢丝先穿过去,再将电线拉入。家庭装修中可以直接将电线穿入护套管,但在转弯处比较难通过,所以一般都是在安置塑料管的同时把电线穿好,或在塑料管内预先穿一根铅丝备用。 5、通电,等电线全部穿好,并与开关,插座、灯具连接后进行试通电,待证明接线无误后,将凿开的墙面用水泥砂浆补平。室内暗线安装注意事项 4、电源线应用单芯铜线。 1、电源线要有护套管不能直接敷设。 2、线管应在墙表面15毫米深处埋敷。 3、线管要横平竖直弯头处有弯头套管处理。 4、线管内导线绝缘额定电压不得低于500伏。 5、不同回路、电压、交流电、直流电不能同穿一根管内。 6、线管内的电线不能有接头存在,线管连接得加装缩节。并用专用黏合剂固定。 7、要尽量少改动线路,更不能大面积满室内地改动,如有大面积改动,要重新布置放弃

电线电缆选用基本原则

电线电缆选用基本原则 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算

其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

家装时接地线的安装方法

家装时接地线的安装方法 有不少人家里的电源插座并没有设接地线甚至也有直接用零线代替接地线的认为效果是一样的。用零线代替接地线是绝对不允许的一但外电源的零线断落或设有保险只断了零线的保险就等于是把电源的火线接到电器设备的机壳上了相当危险插座的接地线是很重要是防电器设备漏电和消除感应电的。 有不少人都有过电炒锅没拨电源洗锅会麻手的经历吧电脑的机箱也会有麻手的感觉这都是因为没有安装良好的接地线。除了住一楼的可以在自己的私家花园设地线外住楼上的人家要设地线的确不好办。 最简便的方法是装修埋设线路时顺便埋根裸铜线如果是埋PVC 管裸铜线不能穿在里面要与墙壁可靠接触用直径1—2毫米的铜线就足够了再用几颗大水泥钉打进墙里面增加接触面减小接地电阻。一般人家不会有测试接地是否良好的仪表有个简单的测试方法就是把灯的零线断开接到接地线上用接地线做零线如果灯的亮度和接零线一样或者说差不多就说明接地良好。 但这个方法必须是懂电的人方可以试验一但火线接到地线上了后果严重顺便说一下很多的多功能电源插座板看似有接地线其实里面并没有接线有的只接了一个插孔。所以买的时候要拆开看看如果不准拆开买回家了也要拆开看看接地端子是否接了地线没有就自己加上。农村配变防雷保护存在的问题与探讨1忽视低压侧装设避雷器农村配变的防雷保护工作一般都做了但大多只重视在配变的高压侧

装设避雷器而忽视低压侧也需装设避雷器的问题尤其是多雷地区。 这是不正确的因为高压侧避雷器F1向大地泄放很大的雷电流时在接地装置上产生电压降此电压经配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点而低压侧绕组通过低压线路的波阻抗接地。因此低压侧绕组中流过雷电流它使高压侧绕组按变比感应出很高的电势可达1000kV 即“反变换”电势该电势与高压侧绕组的雷电侵入波电压叠加会使高压侧绕组中性点电位变得很高击穿中性点附近的绝缘。 如果低压侧装了避雷器当高压侧避雷器放电接地装置上电位升高到一定值时则低压侧避雷器就会放电使低压侧绕组出线端电位与其中性点及外壳的电位差减小就能消除或减小“反变换”电势。 2高压侧避雷器距变压器过远 因配变高压侧要装设高压开关和高压熔断器如果设计安装位置不当就会使得高压侧避雷器的连接点a距配变的高压接线端b的距离L过长当雷电侵入波经a点达到b点后发生反射其反射波与侵入波叠加使a、b两处的电压都升高。而高压侧避雷器F1放电需要经过一定的时间这就使得b处的电压比F1的放电电压要高出一定的值该值的大小与距离L成正比。 如果变压器绝缘承受雷电冲击的能力达不到该值就会损坏变压器。因此尽可能缩短L的长度就有利于变压器的安全经分析L应满足的关系式L≤UTUFV/α 式中UT——变压器绝缘耐冲击电压的能力一般取UT5UNUN为变压器额定电压UF——避雷器冲击放电电压查避雷器产品目录可得V——雷电冲击波波速可取300m/μs α——

电缆选用一般原则

电缆选用一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电 压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件 选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压 水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件 和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算 其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 电线电缆安装施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB502-94《电力工程电缆设

计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。 供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关, 还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的 故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正 确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还 应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合 有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔1.5~3米有一人 肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注 意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切 勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后 用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆 型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设 深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施 工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆 受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。

家装电线安装要求

湘康牌泰国炒米,泰国皇家美食家装电线安装要求 1、一般用于插座的为单芯线2.5平方电线,3匹以上空调用单芯线4平方电线,单芯线6平方电线 用于总进线,双色线用于接地线。 2、按不同颜色三卷为一组(用零线、火线、地线)用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线,按不同 颜色两卷为一组(用于零线、火线)。 3、二芯、三芯护套线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太使用。 4、音响线越粗越好,建议选用2*1.5 2或2*1.2规格5.电视分配器分得越多,电视信号越差,建 议尽量选用6分配以下。 一、DBJ08—20--98规定每户的电气设备应符合如下标准: 1、每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱。住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时切断相线和中性线,且有断开标志。每套住宅应设电度表,电度表箱应分层集中嵌墙暗装设在公共部位。住户配电箱内的电源总开关应采用两极开关,总开关容量选择不能太大,也不能太小;要避免出现与分开关同时跳闸的现象。电度表箱通常分层集中安装在公共通道上,这是为了便于抄表和管理,嵌墙安装是为了不占据 公共通道。 2、小套(使用面积不得低于38M2)用电负荷设计功率为4KW;中套(使用面积不得低于49M2)用电 负荷设计功率为4。6KW;大套(使用面积不得低于59M2)用电负荷设计功率为6—8KW。 3、随着居民生活水平的提高,电饭堡、微波炉、空调器、电水壶、电斑斗涌人普通家庭,每户的用电负荷增长很快,1kW的用电负荷是不够的,于是DBJ08--20--94规定每户用电负荷设计功率为4kW,电度表选用5(20)A。居民收入的增加和家用电器的降价,使一户两台空调、两台彩电和电脑进入家庭已不是新鲜事,促使每户用电负荷再次猛增,因此DBJ08——20--98把每户的用电负荷设计功率由4kW增加到4—8kW。即高标准中套按6kW设计,高标准的商品房和130m2以上的住宅按8kW设计,电度表全 部采用10(40)A单相电度表。 4、电气插座宜选用防护型,其配置不应少于以下规定:买房,购房,装修论坛,房产论坛 (1)单人卧室设单相两极和单相三极组合插座二只,单相三极空调插座一只;(2)起居室、双人卧室和 主卧室设单相两极和单相三极组合插座三只,单相三极空调插座一只; (3)厨房设单相两极和单相三极组合插座及单相三极带开关插座各一只,并在排油烟器高度附近处设 单相三极插座一只; (4)卫生间设单相两极和单相三极组合插座一只,有洗衣机的卫生间,应增加单相三极带开关插座一 只,卫生间插座应采用防溅式。 上述规定是最小值,几乎每个家庭都感到插座不够,要用临时线加接插座板作补充,一块插座板上接三四个用电设备是常见现象,如果这些用电设备都是小容量,例如家用电脑要用到四五个插座,这是允许的。如果插座板同时接电水壶、电热取暖器等大容量电器是不允许的,因为导线会过载发热。

1电线电缆选择步骤

常用配电线缆的选择 电线电缆的选择不仅关系到电网的安全、可靠的运行,更关系到工程质量及造价。因此,在建筑电气设计中,线缆的选择很重要。其标注格式为:导线型号相线及中性线根数截面积接地保护线截面积-穿管管径-敷设方式 + -?? 常用配电线缆的选择步骤如下: 第一步:电线电缆型号的选择 根据工程特点选择线缆的类别、导体材料、绝缘材料、护套及铠装材料及方式,具体原则如下: 1、根据线缆用途,有裸导线、电力电缆、通信电缆、电气装备用电线 电缆,按照配电环境、负荷特点选择不同类别的线缆。YJV电力电缆 用于户外电路或大干线,BV一般用途单芯硬导体无护套电线,用于室内配线 及设备内部接线。 2、在考虑经济、适用、合理和安全的前提下,尽量选用铜芯导线。 3、需要确保长期运行中连接可靠的回路,如重要电源、重要的操作回 路及电机的励磁回路等、移动设备及振动场所的线路、对铝有腐蚀 的环境、高温、潮湿、爆炸及火灾危险环境、应急系统及消防设施 的线路、公共建筑与居住建筑等必须采用铜芯导线。 4、架空输电线路宜采用铝芯导线。 5、濒临海边以及有严重烟、雾地区的架空线,可采用防腐型的钢芯铝 制绞线。 6、室内架空一般用橡皮绝缘。 7、有耐火要求,适用于照明、电梯、消防、报警系统、应急供电回路 等地铁、电站等与防火安全及消防救火有关的场所用低烟低卤的耐 火阻燃聚乙烯绝缘线路(Y绝缘) 8、敷设在室内、隧道内及管道中,不承受机械外力作用,可用聚氯乙 烯护套;敷设在地下,承受机械外力,但不能承受大的机械压力, 用聚氯乙烯内钢带铠装;能承受机械外力、相当的机械压力(矿井), 用聚氯乙烯护套裸细钢丝铠装。 第二步:导体根数的选择:

家装过程中电线接头处理方式图解大全

家装过程中电线接头处理方式图解大全 在正规的家装过程中,电线电缆在安装使用时不应有接头的存在,特别是在穿线管、槽内更不允许有接头的存在。但是如果情况特殊或者不得不进行接头时,行业内部也有固定的标准接头方法。 下面就由笔者来为大家普及一下几种标准的家装电线电缆接头方法。 此种方法是最普通同时也是最普遍、适用范围最广的接头方法。此种接头方法能够保证接头处连接紧密,不会轻易发生打火、短路和接触不良等现象。

此种接头方法,要求进行接头时,电线电缆主线导体至少裸露6~10CM,副线在主线上缠绕6—8圈左右,同时要使电线导体紧密结合在一起,增大接触面积。 在电线导体缠绕完成后,再用特殊防火胶布仔细缠绕几圈,不留缝隙,已防止电线发生电打火事故。 第二种标准的电线接头法是压线帽接线法。这种方法是最安全、最标准同时也是最实用的电线接头方法。但是它需要使用专用的工具来进行处理。

具体流程是将压线帽套在电线接头上,然后使用特殊的压线钳来进行压紧。此外,压线帽的大小应根据要连接的电线线径的大小与导体根数来确定。 大部分电线电缆火灾事故的发生,都是由于电线超负荷运行或者接头处电阻过大,导致温度升高,而后发生短路、打火等现象引发。 正确处理电线接头,是家装过程中不容忽视的一步,也是保障我们日后生活安全的基础所在。

3、张小娴说:当时间过去,我们忘记了我们曾经义无反顾地爱过一个人,忘记了他的温柔,忘记了他为我做的一切。我对他再没有感觉,我不再爱他了。为甚么会这样?原来我们的爱情败给了岁月。首先是爱情使你忘记时间,然后是时间使你忘记爱情。 4、张小娴说:思念一个人,不必天天见,不必互相拥有或相互毁灭,不是朝思暮想,而是一天总想起他几次。听不到他的声音时,会担心他。一个人在外地时,会想念和他一起的时光。 5、张小娴说:爱情,原来是含笑饮毒酒。 6、张小娴说:不被人珍视的爱情,就只是个羞耻的笑话。 7、张小娴说:寂寞的人,感冒会拖得特别的久,因为她自己也不想痊愈。 8、张小娴:女人放弃一个跟不上她的男人,是有志气。男人放弃一个跟不上他的女人,则是无义。 9、张小娴说:清醒一点吧,世上没有未完的事,只有未死的心。 10、张小娴说:遗憾,也是一种幸福。因为还有令你遗憾的事情。

电缆选型规范

电缆选型规范 一、基本要求 1、电缆的载流量 电缆的载流量跟很多因素有关,如:环境温度、通电持续率、绝缘的材质等。不同电缆厂家由于制作工艺等方面的不同,电缆的载流量也有一些差别。 2、通电持续率的选择 常规机型的动力电缆可按照40%的通电持续率选择;皮带等类似负载按连续工作制来选择动力电缆;照明回路可按连续工作制选择电缆。 3、特殊使用环境下电缆的选择 对于一些在特殊环境温度条件下使用的设备,其电缆的选择需要咨询相关电缆厂家,核实是否满足其使用条件及该条件下电缆的载流量。除了载流量,还要考虑其弯曲半径等因素。 4、电缆选择的基本原则 参照电缆载流量,结合通电持续率和环境温度等,所选线径电缆载流量不得小于电机额定电流,裕量大约在10%~20%之间。 总进线电缆的选择按照机型最多联动机构(最大工况)总电流核算,可不考虑裕量。 常用电机功率电缆线径参考如下(40%通电持续率,未注明均为三芯电缆): 5.5KW/7.5KW/11KW:4个平方; 15KW:6个平方;

18.5KW/22KW:10个平方; 30KW/37KW:16个平方; 45KW:25个平方; 55KW:35个平方; 75KW:50个平方或单芯35个平方; 90KW/110KW:70个平方或单芯50个平方; 132KW:95个平方或单芯70个平方; 160KW:120个平方或单芯95个平方; 185KW:150个平方或单芯95个平方; 200KW:单芯120个平方; 220KW:单芯120或者150个平方; 250KW:单芯150个平方; 大于250KW的电机可根据电流选择多根单芯电缆。 二、电缆设计及选型注意事项 1、一般采用船用软电缆CEFR系列,拖链上可采用专用的拖链电缆;挂缆上可采用专用的拖令电缆或者扁电缆,电缆卷筒上要选专用的卷筒电缆。 2、拖令和拖链电缆要考虑弯曲半径,一半不建议使用外径超过30mm的电缆,即三芯电缆不建议使用25个平方以上的,单芯电缆不建议使用超过150个平方以上的。 3、变频器到电动机的动力电缆如果有用户特殊要求可采用带屏蔽的变频专用电缆。 4、增量型编码器连接电缆要采用屏蔽电缆,对于距离较远的、

电线电缆选的一般原则

电线电缆选用的一般原则 作者:佚名 阅读:6062次 上传时间:2006-03-15 推荐人:lgzhi7 (已传论文1套) 简介:在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 关键字:电线电缆选型 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选 择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格 的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起 动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 二、电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品目录。 三、电线电缆的运输和保管 ⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下), 扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 ⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 ⒊吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定, 防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求86779

民用建筑电气设计中电线电缆的选型及敷设要求 发布日期:2015-04-29 来源:《电气&智能建筑》作者:张晓萍张渊张哲 核心提示:文章梳理了住宅建筑电气设计中电线电缆的选型,简述除住宅外其它民用建筑电气设计中电线电缆的选型;并探讨配电线路的敷设要求。 1 前言 电线电缆作为建筑电气不可或缺的组成部分,它的运用范围极其广泛。随着建筑物内电气负荷的日益增长,线缆燃烧造成的电气火灾也频繁发生。同时,一旦火灾发生,消防设备的安全可靠运行,也需要电线电缆的保障。因此,建筑电气中电线电缆的选用,不仅关系到用电设备的正常使用,关系到建筑电气的工程造价,更重要的是关系到电气使用的安全性,甚至建筑内人员的人身安全。本文更多的从消防的角度结合工程经验,根据《电力工程电缆设计规范》、《住宅建筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家规范和上海市工程建设规范《民用建筑电线电缆防火设计规程》的规定,按普通、消防负荷两部分,从消防供电干线、应急照明和火灾自动报警等三方面,梳理了各级别民用建筑应选用的电线电缆型式及其敷设方式。 2 常用电力电缆类型 在目前的建筑电气设计中,常用的线缆可分为以下几类:普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆、无卤低烟线缆和矿物绝缘电缆。对应上述的各类线缆,不同的厂家有不同的产品,但基本的要求和定义是一致的。本文仅列举笔者设计中常用的线缆类型。 (1)普通线缆 主要指聚氯乙烯绝缘电线BV线和交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆YJV. (2)阻燃线缆 难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。该线缆通常指能通过GB/T183 80.3(等同IEC60332-3)试验合格的电线电缆。包括具有阻燃性的聚氯乙烯绝缘电线ZRB V线和具有阻燃性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆ZRYJV. (3)耐火线缆 在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过GB/T12666.6(等效IEC60331)试验合格的电线电缆。包括具有耐火性的聚氯乙烯绝缘电线N HBV线和具有耐火性的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电力电缆NHYJV. (4)无卤低烟线缆

家装电线装置方法之电线正轨接法[新版]

家装电线装置方法之电线正轨接法[新版] 家装电线安装方法之电线正规接法 家装电线安装方法之电线正规接法 1、一般用于插座的为单芯线2.5平方电线,3匹以上空调用单芯线4平方电线,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。 2、按不同颜色三卷为一组(用零线、火线、地线)用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线,按不同颜色两卷为一组(用于零线、火线)。 3、二芯、三芯护套线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太使用。 4、音响线越粗越好,建议选用2*1.5 2或2*1.2规格,(电视分配器分得越多,电视信号越差,建议尽量选用6分配以下。 一、DBJ08—20--98规定每户的电气设备应符合如下标准: 1、每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱。住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时切断相线和中性线,且有断开标志。每套住宅应设电度表,电度表箱应分层集中嵌墙暗装设在公共部位。住户配电箱内的电源总开关应采用两极开关,总开关容量选择不能太大,也不能太小;要避免出现与分开关同时跳闸的现象。电度表箱通常分层集中安装在公共通道上,这是为了便于抄表和管理,嵌墙安装是为了不占据公共通道。 2、小套(使用面积不得低于38M2)用电负荷设计功率为4KW;中套(使用面积不得低于49M2)用电负荷设计功率为4。6KW;大套(使用面积不得低于59M2)用电负荷设计功率为6—8KW。 3、随着居民生活水平的提高,电饭堡、微波炉、空调器、电水壶、电斑斗涌人普通家庭,每户的用电负荷增长很快,1kW的用电负荷是不够的,于是DBJ08--20--94规定每户用电负荷设计功率为4kW,电度表选用5(20)A。居民收入的增加和家用电器的降价,使一户两台空调、两台彩电和电脑进入家庭已

家装电线安装方法

1.一般用于插座的为单芯线2.5平方电线,3匹以上空调用单芯线4平方电线,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。 2.按不同颜色三卷为一组(用于零线、火线、地线)用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线,按不同颜色两卷为一组(用于零线、火线)。 3.二芯、三芯护套线是 做明线使用,多用于工地上施 工用,家装不太用到 4.音响线越粗越好,建 议选用2*1.52或2*1.2规格 5.电视分配器分得越多,电 视信号越差,建议尽量选用6 分配以下。 DBJ08—20--98规定每 户的电气设备应符合如下标准: 1.每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱。住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时切断相线和中性线,且有断开标志。每套住宅应设电度表,电度表箱应分层集中嵌墙暗装设在公共部位。住户配电箱内的电源总开关应采用两极开关,总开关容量选择不能太大,也不能太小;要避免出现与分开关同时跳闸的现象。电度表箱通常分层集中安装在公共通道上,这是为了便于抄表和管理,嵌墙安装是为了不占据公共通道。2.小套(使用面积不得低于38M2)用电负荷设计功率为4KW;中套(使用面积不得低于49M2)用电负荷设计功率为4。6KW;大套(使用面积不得低于59M2)用电负荷设计功率为6—8KW。 随着居民生活水平的提高,电饭堡、微波炉、空调器、电水壶、电斑斗涌人普通家庭,每户的用电负荷增长很快,1kW的用电负荷是不够的,于是 DBJ08--20--94规定每户用电负荷设计功率为4kW,电度表选用5(20)A。居民收入的增加和家用电器的降价,使一户两台空调、两台彩电和电脑进入家庭已不是新鲜事,促使每户用电负荷再次猛增,因此DBJ08——20--98把每户的用电负荷设计功率由4kW增加到4—8kW。即高标准中套按6kW设计,高标准的商品房和130m2以上的住宅按8kW设计,电度表全部采用10(40)A单相电度表。3.电气插座宜选用防护型,其配置不应少于以下规定:买房,购房,装修论坛,房产论坛 (1)单人卧室设单相两极和单相三极组合插座二只,单相三极空调插座一只; (2)起居室、双人卧室和主卧室设单相两极和单相三极组合插座三只,单相三极空调插座一只; (3)厨房设单相两极和单相三极组合插座及单相三极带开关插座各一只,并在排油烟器高度附近处设单相三极插座一只;

选用电线电缆的基本原则

选用电线电缆的基本原则 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面, 然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度 25℃架空敷设227 IEC 01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆 环境温度 25℃直埋敷设 VV22-0.6/1 (3+1) 钢芯铝绞线 环境温度 30℃架空敷设 LGJ 导体截面 mm 2 允许载流量 A容量 kW允许载流量 A容量 kW允许载流量 A容量 kW 1.01710 1.52112 2.52816 437213821 648274727 1065366536 16915984479754

25120671106112469 35147821307515084 5018710515589195109 70230129195109242135 95282158230125295165 120324181260143335187 150371208300161393220 185423237335187450252 240390220540302 300435243630352 说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 二、电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品目录。 三、电线电缆的运输和保管 ⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 ⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 ⒊吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 ⒋电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。 ⒌电缆在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。

供配电系统中电线电缆的选择及敷设设计

专业综合设计说明书

综合设计任务书

目录 摘要 (5) 1 供配电概述 (6) 1.1供配电意义 (6) 1.2设计内容 (7) 1.3供电系统主接线的设计 (8) 2 负荷和短路电流的计算 (9) 2.1供电负荷的计算 (9) 2.2短路电流的计算 (11) 3 变压器和变电硬母线的选择 (14) 3.1变压器的选择原则 (14) 3.2变压器容量的选择 (14) 3.3变电所高压开关柜母线选择 (15) 3.4变电所低压开关柜主母线选择 (16) 4 电线电缆选择计算 (17) 4.1选择原则 (17) 4.2按发热条件(负荷电流)选择 (17) 4.3按允许电压损失选择 (18) 5 进出线电缆选择及敷设 (20) 5.1高压电源进线电缆选择及敷设 (20) 5.2高压电源出线电缆选择及敷设 (21) 5.3低压出线电缆选择级敷设 (21) 6 电气竖井设计 (22) 心得体会 (23) 参考文献 (23)

摘要 本次专业综合设计的课题是供配电系统中电线电缆的选择及敷设设计,根据设计的基本要求,运用所学的相关知识,查阅相关的资料,进行供电系统的初步设计。本次设计的基本流程是:进行负荷计算,根据负荷计算结果进行变压器的选择并确定供电方案,之后依次进行短路电流的计算,高、低压电器设备的选择和校验等,结合小区实际情况完成设计。本次设计考虑到了供电系统的安全、可靠、灵活、经济四项基本要求,在选择供电方案和电器设备时,优先选择低能耗并且满足设计要求的方案和设备,除此以外,还考虑到了小区未来的负荷发展情况,留有扩建的可能性。 关键词:负荷计算;变压器选择;短路电流计算;电线电缆选择

家装电路布线施工图文并茂详细解说

* 一、家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材很重要; 二、电线规格的选用:家庭装修中,按国家的规定,照明、开关、插座要用平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。 三、目前电的安装方法很多,有的是A元/平方,有的是B元/平方,做法不同,做工费用也不同。 1、功能性的做法:主是不用分很多组,只要能达到用电的目的就可以了,一个三房两厅的房子也就是分4组线。 2、分组做法:分组就是第个空间的都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,一个三房两厅就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都要需要单独的空开控制。如果用普通的PVC管穿线,就是A元/平方的人工费。用冷弯管穿线的人工费就是B元/平方,因为每个弯管都需要用弯管器作弯头,很费工时的,所以贵一点。强弱电分槽布线的,要加3元,就是C元/平方,说白了就是加多开槽的钱。 3、国标的做法就要D元了,完全不开横槽,只开竖槽。

四、水电施工的基本原则: 水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地,走顶的线在吊顶或者石膏线里面,即使出了故障,检修也方便,损失不大,如果全部走地了,检修就要指导地板掀起来,地面是混凝土结构,要埋线管,必然会伤害到混凝土层,甚至钢筋。 1、定位:首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。 2、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法 ⒈型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存

电缆选择的原则

电缆选择的原则是【简单算法】: 1)10mm2以下乘以5A,100mm2以上乘以2A。即:2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2则以每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120、150、185以每mm2乘以2A计算。 2)16mm2、25mm2每平方毫米乘以4A计算, 35mm2、50mm2按每平方毫米乘以3A计算。 3)70mm2、95mm2 按每平方毫米乘以2.5A。 4)穿管高温八九折,即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算。 5)裸线加一半,即:按绝缘导线的1.5倍计算。 6)铜线升级算,即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。 7)三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。 8)对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。 铜排、铝排载流量(安)表 铜铝排(宽/厚) 15×3 20×3 25×3 30×4 40×4 40×5 50×5 50×6 60×6 60×8 60×10 80×6 80×8 80×10 100×6 100×8 100×10 120×8 120×10 2根2根 材料结构排放法60×6 80×8 铜排开启平放162 212 264 368 485 540 660 740 873 1018 1140 1115 1270 1430 1356 1565 1785 1860 1980 1340 1950 竖放171 275 285 335 510 580 705 775 920 1070 1195 1205 1370 1540 1475 1685 1870 1955 2170 1410 2120 TMY 封闭130 175 215 315 400 440 540 605 718 837 935 915 1040 1170 1120 1280 1420 1485 1626 1017 1530 每米重量(kg) 0.40 0.53 0.66 1.04 1.40 1.74 2.18 2.61 3.13 4.18 5.22 4.18 5.57 6.96 5.22 6.96 8.70 8.35 10.50 6.26 11.14 铝排开启平放127 166 205 283 372 417 515 573 680 788 895 864 995 1115 1070 1220 1370 1420 1550 1035 1510 竖放134 175 215 300 395 440 546 600 715 830 935 935 1070 1200 1160 1315 1475 1550 1760 1090 1650 LMY 封闭104 136 168 235 305 342 422 470 560 648 730 708 815 915 885 1000 1120 1177 1270 786 1191 每米重量(kg) 0.12 0.16 0.20 0.32 0.43 0.54 0.68 0.81 0.97 1.30 1.62 1.30 1.73 2.16 1.62 2.16 2.70 2.60 3.24 1.94 6.46

相关文档
相关文档 最新文档