(一)设计资料

1.某工业用仓库楼面结构布置如图所示(楼梯在此平面外)。

楼面结构布置

2.设计荷载

楼面标准活荷载为5KN/m2。

楼面做法为20mm厚水泥砂浆面层。

3.材料选用

钢筋:梁中受力纵筋为HRB335级钢筋(f y=300N/mm2),其他选用HRB235钢筋(f y=210N/mm2)。混凝土强度等级为C25(f c=11.9N/mm2,f t=1.27N/mm2,f tk=1.78N/mm2)。

(二)设计要求

1.板、次梁按塑性内力重分布方法计算;

2.主梁内力按弹性理论计算;

3.绘出该楼面结构平面布置及板、次梁和主梁的模板及配筋的施工图。

(三)楼板的设计

1.计算简图

板按考虑塑性内力重分布设计。根据梁、板的构造要求,板不需作挠度验算的最小厚度为l0/30=2000/30=67mm,考虑到工业房屋楼面最小厚度为80mm,取板厚h=80mm。次梁截面高h

按1

12

l0~

1

18

l0估算,考虑活荷载较大,取次梁截面高h=450mm,次梁截面宽度b=200mm。

板深入墙体120mm。各跨的计算跨度为

边跨l0=2000-100-120+80/2=1820mm

中跨l0=2000-200=1800mm

边跨与中跨的计算相差小于10%,按等跨连续板计算。

荷载

楼面、面层 1.2×0.02×20=0.48KN·m2板自重 1.2×0.08×25=2.40KN·m2板底抹灰 1.2×0.015×16=0.29KN·m2

g=3.17KN·m2

楼面活荷载 q=1.3×5.0=6.5KN·m2

合计 g+q=9.67KN·m2 故板的计算简图如图所示。

板的计算简图

2.内力计算

M1=1

11

(g+q)l02=

1

11

×9.67×1.822=2.912KN·m2

M2=1

16(g+q)l02=

1

16

×9.67×1.822=1.958KN·m2

M B=-1

14

×9.67×1.822=-2.288KN·m2

M C=-1

16

×9.67×1.822=-1.958KN·m2

3.配筋计算

取h0=80-20=60mm,各截面配筋计算见下表,板的配筋图见下图。

板正截面承载力计算

板的配筋施工图

(四)次梁计算

1.主梁截面高h按l/8~l/14估算,取h=650mm,主梁宽按h/3-h/2估算,取b=250mm;次梁深入墙中240mm,按考虑塑性内力重分布计算,各跨计算跨度为

边跨 l0=5400-125-120-240/2=5275mm

l0=1.025(5400-12-120)=5283mm,取边跨l0=5275mm

中跨 l0=5400-250=5150mm

边跨与中跨计算跨度小于10%,故可按等跨连续梁计算。

荷载

板传来的恒载 3.17×2.0=6.34KN/m

次梁自重 1.2×0.2×(0.45-0.08)×25=2.22KN/m

次梁侧面抹灰 1.2×0.015×(0.45-0.08)×2×16=0.21KN/m

g=9.09KN/m

板传来活荷载 q=6.5×2.0=13.00KN/m

合计 g+q=22.09KN/m

故次梁计算简图如图所示。

次梁的计算简图

2.内力计算

M 1=111(g+q )l 02=111×22.09×5.2752=55.88KN/m

M 2=116 (g+q )l 02=-116 ×22.09×5.152

=36.62KN/m

M B =-111×22.09×5.2842

=-55.88KN/m

M C =-116

×22.09×5.152

=-36.62KN/m

V A =0.4(g+q )l n =0.4×21.77×5.164=45.55KN/m

V B l

=0.6×21.77×5.164=68.26KN/m

V B r =0.5×21.77×5.15=56.88KN/m

V C =0.5×21.77×5.15=56.88KN/m

3.正截面抗弯承载力计算 取h 0=450-35=405mm 。

次梁跨中截面上部受压,按T

b f ’或 b f ’

n 两者中取小值,即取b=1.8m 。 判别各跨跨中截面类型。

b f ’h f ’f

c (h 0-h f ’/2)=1800×80×11.9×(415-80/2)=6.43×108

N ·mm

=643KN ·m>55.88KN ·m

因此,各跨跨中截面均属第一类T 形截面。

支座处按矩形截面计算,按一排布筋考虑,取h 0=450-45=405mm 。 各截面配筋计算见表。

次梁正截面承载力计算

考虑塑性内力重分布时,满足ξ≦0.35要求。

4.斜截面抗剪承载力计算

计算结果见表。

5.绘制次梁配筋图

次梁模板及配筋施工图见下图。

中跨 l0=6000mm

各跨计算跨度相差也不超过10%,故可按等跨连续梁计算。

荷载

次梁来的恒载 8.77×5.4=49.086KN

主梁自重 1.2×0.25×(0.65-0.08)×2.0×25=8.55KN 主梁侧面抹灰 1.2×0.015×(0.65-0.08)×2.0×16×2=0.66KN

G=58.296KN

次梁传来的荷载 Q=13×5.4=70.2KN

合计 G+Q=128.496KN

故主梁的计算简图如图所示。

主梁的计算简图

2.内力计算

主梁弯矩、剪力按附表2中系数的计算结果分别见表“主梁弯矩计算”及表“主梁剪力计算”。

主梁剪力计算

荷载简图

3.正截面抗弯承载力计算

取h0=650-40=610mm。主梁跨中截面按T形截面计算,其翼缘计算宽度取

钢筋混凝土结构课程设计-单向板肋梁楼盖设计(全套图纸)

四川大学锦城学院 单向肋梁楼盖课程设计 姓名:xxx 专业:xxxx 班级:xxx 学号:xxx

目录 一、设计资料.................................... 错误!未定义书签。 1.1 楼面做法.................................. 错误!未定义书签。 1.2 楼面活荷载:.............................. 错误!未定义书签。 1.3 材料:.................................... 错误!未定义书签。 二、楼面梁格布置及截面尺寸...................... 错误!未定义书签。 2.1 楼面梁格布置.............................. 错误!未定义书签。 2.2 截面尺寸.................................. 错误!未定义书签。 三、板的设计.................................... 错误!未定义书签。 3.1 荷载设计.................................. 错误!未定义书签。 3.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 3.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 3.4 弯矩设计值................................ 错误!未定义书签。 3.5 配筋计算.................................. 错误!未定义书签。 四、次梁设计.................................... 错误!未定义书签。 4.1 荷载设计.................................. 错误!未定义书签。 4.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 4.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 4.4 内力计算.................................. 错误!未定义书签。 4.5 正截面承载能力计算........................ 错误!未定义书签。 4.6 斜截面强度计算............................ 错误!未定义书签。 五、主梁设计.................................... 错误!未定义书签。 5.1 荷载计算.................................. 错误!未定义书签。 5.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 5.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 5.4 内力计算.................................. 错误!未定义书签。 5.5 主梁正截面承载能力计算.................... 错误!未定义书签。 5.6 主梁斜截面承载能力计算.................... 错误!未定义书签。 5.7 主梁吊筋计算.............................. 错误!未定义书签。 5.8 抵抗弯矩图................................ 错误!未定义书签。

单向板肋梁楼盖课程设计

单向板肋梁楼盖课 程设计

单向板肋梁楼盖课程设计

目录 一、设计任务 书…………………………………………………….………………….……………………… (2) (一)设计题目……………………………………………..……………….……………………… (2) (二)设计资料…………………………………………………..………….……………………… (2) (三)设计内容………………………………………………………..…….……………………… (2) 二、楼盖的结构平面布置 (2) 三、内力计算 (3) (一)板的设计 (3)

(1)荷载 (3) (2)计算简图 (4) (3)内力计算 (4) (4)正截面受弯承载力计算 (4) (5)斜截面受弯承载力计算 (5) (6)裂缝宽度验算 (5) (二)次梁的设计……………………………..………………………………………………….….…………………( 5) (1)荷载........................................................................................,. (5)

(2)计算简图 (5) (3)内力计算 (6) (4)正截面受弯承载力计算 (6) (5)斜截面受弯承载力计算 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (三)主梁的设计………………………….………………….………………………………………………..………( 8) (1)荷载 (8) (2)计算简图 (8)

(3)内力计算及包络图 (8) (4)正截面受弯承载力计算 (9) (5)斜截面受弯承载力计算 (11) (6)裂缝宽度验算…………………………………………………………………………………………………….…. (12) 四、绘制施工图 (12) 参考文献 (14)

无梁楼盖设计要点

无梁楼盖设计 无梁楼盖设计在YJK现有的建模、上部计算、楼板施工图三个模块中就可完成,而且无梁楼盖的设计可以和其它结构整体建模和分析协同工作,是融入其它结构设计之中的。在建模中布置无梁楼盖的暗梁和柱帽,在上部结构计算中采用弹性板3或弹性板6模型,并补充柱的冲切计算,在楼板设计中采用楼板有限元计算,并按照柱上板带跨中板带给出计算结果和楼板施工图设计。 一、在建模中布置暗梁和柱帽1、布置暗梁无梁楼盖的板设计时,需要按照柱上板带、跨中板带方式配筋,软件将按照暗梁的位置确定柱上板带,因此用户需在建模中布置暗梁,暗梁按照普通梁方式输入即可。 《高规》,板的构造应符合下列规定: 1 抗震设计时,应在柱上板带中设置构造暗梁,暗梁宽度取柱宽及两侧各1.5倍板厚之和,暗梁支座上部钢筋截面积不易小于柱上板带钢筋面积的50%,并应全跨拉通,按梁下部钢筋应不小于上部钢筋的1/2。。。。” 因此,暗梁的尺寸可按高规的要求输入。 在上部结构计算时,对无梁楼盖板应选择按照弹性板3或者弹性板6计算,这种计算模式将使楼板和梁变形协调,共同承担荷载,我们输入的暗梁尺寸适当,其暗梁的配筋结果就基本可用。 以前用户对无梁楼盖的暗梁,有按照虚梁输入的,按照虚梁输入,在上部结构计算后虚梁肯定超筋,其结果没有参考价值。 也有用户按照等代框架梁宽高尺寸的输入暗梁,等代框架的宽度取垂直于等代框架方向两侧柱距各1/4,梁高取板厚度。这样的输入方式和如上按照《高规》的要求设置暗梁尺寸方式差不多,其暗梁配筋结果基本可用。 2、布置柱帽 无梁楼盖中设置柱帽时,可在建模的楼板布置菜单下布置柱帽: 软件可布置的柱帽形式有3种:柱帽、柱帽+托板、托板。 《高规》 。。。 4 无梁板可根据承载力核变性要求采用无柱帽(柱托)板或有柱帽(柱托)板形式。柱托板的长度和厚度应按计算确定,且每方向长度不宜小于板跨度的1/6,其厚度不宜小于板厚度的1/4。7度时宜采用有柱托板,8度时应采用有柱托板,此时托板每方向长度尚不宜小于同方向柱截面宽度和4倍板厚之和。托板总厚度尚不应小于柱纵向钢筋直径的16倍。”

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计

T-01所示,柱 钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 本设计为一工业车间楼盖,采用整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,楼盖梁格布置如图 的高度取9m 柱子截面为 400mrW 400mm (1)楼面构造层做法:20mm 厚水泥砂浆面层,20mm 厚混合砂浆顶棚抹灰。 (2 )楼面活荷载:标准值为 8kN/nf o (3) 恒载分项系数为1.2 ;活荷载分项系数为1.3 (因为楼面活荷载标准值大于 4kN/m 2) (4) 材料选用: 混凝土:采用。20(:餐心二",1?:宀八) 钢筋:梁中架立钢筋、箍筋、板中全部钢筋采用 其余采用HRB335(二一川「劈卩) 2 .板的计算。 板按考虑塑性内力重分布方法计算。

板的尺寸及支承情况如图 T-02 所 I g+q-13,5HN/m I 川川丨川川川川川 [1?45 J T (1)荷载: 恒载标准值: 20mm 水泥砂浆面层 80mm 钢筋混凝土板 I 1900 . 1900 1 1945 / 0,02x20 = 0.4; 皿H ; h = 500用轉 >—ss 理?° = 430/?w 、 J” 15 15 ,截面宽度b = 250^ 示。 1905 尸第 1900 / _1900 板的厚度按构造要求 h = 80炖搐 > —时 40 2150 ~40~ =5375炖梆 取。次梁截面高度取 5 2150 21W 2150

20mm混合砂浆顶棚抹灰

跨度差丨「? 「I,丨 -- ■- - | ,说明可以按等跨连续板计算内力。取1m宽板带作为计 算单元,其计算简图如图「03所示。 各截面的弯矩计算见表Q-01 连续板各截面弯矩计算表Q-01截面边跨跨中离端第二支座 离端第二跨跨中及中 间跨跨中 中间支座 弯矩计算系数41亓1 _ 11 1 16 1 — xl3.69xl.S451 11 = 4.71 1 立 --- xl3.69xl.9453 11 =-4.71 1 3 16 = 3.09 1 . 14 = -3.53 (3)截面承载力计算: 恒载设计值 活荷载设计值 合计 即每米板宽 (2)内力计算: 计算跨度: 边跨 2.15-0J2-=1.945^ 中间跨

单向板肋形楼盖设计案例

单向板肋形楼盖设计案例 某水电站副厂房楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋形结构。其平面尺寸为 22.5m×18.0m,平面布置如图1 所示。 楼板上层采用20mm厚的水泥砂浆抹面,外墙采用240mm厚砖墙,不设边柱,板在墙上的搁置长度为120mm,次梁和主梁在墙上的搁置长度为240mm。 板上可变荷载标准值qk=6 kN/m 2 。混凝土强度等级为C20,梁中受力钢筋为HRB335 级,其余钢筋为PRB235 级。 初步拟定尺寸:板跨为 2.5m,板厚为100mm;次梁的跨度为 6.0m,其截面尺寸为200mm×500mm;主梁跨度为7.5m,其截面尺寸300mm×800mm。按刚度要求,板厚h≥l/40 =2500/40=63mm,次梁高度h≥l/25=240mm,主梁高度h≥l/15=500mm,拟定尺寸均满足刚度要求。 该厂房为3级水工建筑物,基本组合时的安全系数K=1.25。试为此楼盖配置钢筋并绘出结构施工图。

(一)板的设计 1.计算简图 板的尺寸及其支承情况如图2(a)所示。 计算跨度:边跨ln1=2500–120–200/2=2280mm l01=ln1+b/2+h/2=2280+200/2+100/2=2430mm l01=ln1+a/2+b/2=2280+120/2+200/2=2440mm l01=1.1ln1=1.1×2280=2508mm 应取L01= 2430mm,但为了计算方便和安全,取L01=2500mm

中间跨L02=lc=2500mm 两跨相差(L02–L01)/L02=(2500–2430)/2500=2.8 %<10 %,应按等跨来考虑, 9 跨按5 跨计算。其计算简图如图2(b)所示。 图 2 连续板的构造及计算简图 2.荷载计算: 在垂直于次梁的方向取1m宽的板带作为板的计算单元。 永久荷载:100mm厚钢筋混凝土板自重25×1.0×0.1=2.5kN/m 20mm厚水泥砂浆面层重20×1.0×0.02=0.4kN/m 永久荷载标准值gk=2.5+0.4=2.9kN/m 可变荷载:可变荷载的标准值qk=6.0kN/m 折算荷载:gk′=gk+qk/2=2.9+6.0/2=5.9kN/m qk′=qk/2=6.0/2=3.0kN/m 3.内力计算

混凝土结构课程设计(单向板肋梁楼盖)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为27.0/kN m 。 2、楼面面层小瓷砖地面自重为20.55/kN m ,梁板底面混合砂浆抹灰15mm ,混合砂浆容重317/kN m γ=。 3、材料选用:C20混凝土,容重325/kN m γ=;主梁及次梁受力筋用HRB335级热轧钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级热轧钢筋。 二、截面估算 1、确定主梁的跨度为7.2m ,次梁的跨度为5.8m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m 。楼盖结构平面布置如图1所示。 2、按高跨比条件,对于两端连续的单向板,当11 2400604040 h l mm ≥ =?=时,满足刚度要求,一般不必作使用阶段的挠度和裂缝宽度验算。对于工业建筑的楼板,要 求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足258004003861515 l h mm mm mm => ==,取400h mm =。截面宽度11~23b h ?? = ??? ,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足37200 7006001212 l h mm mm =>≈=,700h mm =,截面宽度mm b 250=。 5、柱截面取400400b h mm mm ?=?。

图 1 楼盖结构平面布置图 三、板的设计(按塑性内力重分布计算) 四边支承板,215800 2.4232400l l ==<,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定宜按双向板计算,若按单向板设计时,沿长边方向配置不少于短边方向25%的受力钢筋。 (一) 荷载计算 板的恒荷载标准值(取1m 宽板带计算): 小瓷砖地面 0.5510.55/kN m ?= 80mm 钢筋混凝土板 0.08251 2.0/kN m ??= 15mm 板底混合砂浆 0.0151710.255/kN m ??= 小计 恒荷载: 2.805/k g kN m = 活荷载:717/k q kN m =?=

单向板肋梁楼盖设计算书(参考例题)

一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 6.6,次梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。

关于无梁楼盖结构设计分析

关于无梁楼盖结构设计的思考 单位+作者名称 【摘要】无梁楼盖是一种双向受力楼盖,在楼盖中不设梁,楼板与柱构成板柱结构体系,具有整体性好,建筑空间大的特点,可有效地增加层高、施工方便等优点。但其同时也具有受力复杂, 抗震性能差等缺点。本文系统介绍了无梁楼盖的设计方法, 在设计中需要重点验算的部位和一些构造要求,供参考。 【关键词】无梁楼盖;等代框架法;经验系数法; 1 引言 无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国,无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。较之传统的密肋梁结构体系它具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点。在施工方面,采用无梁楼盖结构体系的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。因此,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益。常用于冷库、商场、仓库、书库等建筑。但无梁楼盖结构体系也有其自身的缺点: 由于取消了肋梁, 使无梁楼盖结构体系的抗弯刚度减小、挠度增大, 柱子周边的剪应力高度集中, 可能会引起局部板的冲切破坏; 侧向刚度比较差, 层数较少时可以设置板柱结构来抵抗水平荷载, 当层数较多或要求抗震时,一般需要设剪力墙、筒体等来增加侧向刚度。对无梁楼盖进行工程设计的研究具有一定的实际意义。 2 计算方法 2.1 等代框架法 等代平面框架法,将整个结构分别按纵、横柱列方向划分为具有“框架梁”和“框架柱”的纵向与横向平面框架。等代框架梁的宽度,则根据不同的荷载情况分别取值,当采用空间分析程序进行垂直荷载下等代框架计算时,为避免单向加全载使柱轴力重复计算,同一工程需沿两个主轴方向分别加载计算,即在计算X向(Y向)等代框架时,Y向(X向)梁上不加载;还应注意结构构件自重对梁柱内力的影响,一般情况下,结构自重不宜由程序自动计算,有关梁、柱荷重应直接输入。等代框架的梁的宽度为竖向荷载作用时,取板跨中心线之间的距离;为水平荷载作用时,则取板跨中心线之间距离的一半较为适宜。等代框架梁的高度取板的厚度。等代框架的计算高度为:对于楼层,取层高减去柱帽的高度;对于底层,取基础顶面至该层楼板底面的高度减去柱帽的高度。当仅有竖向荷载时,等代框架可近似的按分层法计算:所计算楼板均看作上层柱的固定远端.这就将一个等代的多层框架的计算变为简单的二层或一层(对顶层)框架的计算.计算中应考虑活荷载的不利组合.最后得出的等代框架梁弯矩值,按所对应的系数分配给柱上板带和跨中板带。 等代框架法的适用范围为任一区格的长跨与短跨之比不大于2;可用于经验系数法受到限制处,如双跨结构、不等跨结构、活荷载过大的结构、不同的竖向荷载和水平荷载等。 2.2 经验系数法 经验系数法是最方便的方法,因而被广泛采用。经验系数法是在试验研究与实践经验的基础上提出来的,计算时只要算出总弯矩,再乘上弯矩分配系数,即得各截面的弯矩。如果合用经验系数法的条件,用经验系数法很简单,也计算的比较准确。经验系数法就是按边跨条件定义边跨的内力,内跨用0.65Mo与0.35Mo来分配内力。所以首先必须计算在简支下的跨中弯矩Mo。无梁楼盖要注意的就是计算跨度的问题,计算模型,计算荷载。如果还有柱帽和托板,还要注意内力会往支座处倾斜,这个时候要注意截面设计的位置,和节点构造。板厚的取值应该根据长跨的来确定。计算模型就是简化为一个方向的单向板,X,Y向都要计算100%的荷载,相当于计算2次单向板,分别计算受力钢筋。

PKPM进行钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计

PKPM进行钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 中南大学土木工程学院 2012-8

目 录 1. 设计资料 (3) 2.横型建立 (3) 2.1建立文件夹 (3) 2.2 建立轴网 (4) 2.3 楼层定义 (6) 2.4 添加荷载 (10) 2.5 pmcad参数填写 (12) 2.6 楼层组装 (15) 3. 计算分析 (16) 3.1 参数填写 (16) 3.2 数据检查 (25) 3.3 结构内力计算 (27) 4. 结果查看与施工图绘制 (28) 4.1次梁 (28) 4.2 主梁 (30) 4.3板 (34)

1. 设计资料 混凝土的强度等级为C30,梁纵筋采用HRB400,其余钢筋钢筋采用HRB335,板保护层厚度取20mm,梁保护层厚度取25;框架主梁截面取250*650,框架次梁截面取200*450,框架柱截面取400*400mm,层高取4000mm,楼板厚度取100mm,恒载取2.6552 KN。 /m KN,活荷载取7.02 /m 由于楼盖体系是不参与抗震,与抗震设防烈度、抗震等级等无关,所以在pkpm 建模分析时,抗震设防烈度取6度,框架抗震等级取四级;四周墙支座的模拟:可以把填充墙简化为370宽的剪力墙,再在pkpm中把与墙相连的板支座改为简支。结构布置如图1所示。 图1结构布置图 2.横型建立 2.1建立文件夹 首先在电脑中建立文件夹“楼盖设计”,打开pkpm,在pkpm操作界面右下角点击“改变目录”,选择“楼盖设计”文件夹,点击确定

2.2 建立轴网 单击“建筑模型与荷载输入”,点击“应用”

轴线输入---正交轴网,输入如下图尺寸,点击确定

单向板肋梁楼盖课程设计-算例

课程设计 课程名称:混凝土结构课程设计 设计题目:整体式混凝土单向板肋梁楼盖设计 班级:20130211 学号:20130211** 姓名: 指导教师: 完成时间:2016.5.30 哈尔滨工程大学教务处制

目录 1.设计资料 (3) 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 (4) 3.板的设计 (5) 3.次梁的设计 (8) 4.主梁的设计 (14) 5.参考文献 (21)

整体式单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 (1)设计任务 某多层工业厂房,拟采用钢筋混凝土整体式单向板肋形楼盖,标准层建筑平面图如图2所示。 1)采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 2)进行板、次梁和主梁的承载力计算。要求板、次梁的内力按塑性内力重分布方法计算;主梁内力按弹性理论计算,主梁支座负弯矩考 虑调幅,调幅值15%。 3)绘制结构施工图:板平面配筋图、板剖面配筋图;次梁及主梁配筋图。 (2)楼面做法:厂房楼盖四周支承在砖砌体墙上;楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(容重为20kN/m 3),板底及梁用20mm 厚混合砂浆粉底(容重为17kN/m 3)。 图1 楼面做法 (3)选用材料:钢筋除主梁和次梁的主筋采用HRB335级钢筋'2300/y y f f N mm ==外,其余均为HPB300级钢筋'2 270/y y f f N mm ==。混凝土强度等级为 C302214.3/, 1.43/c t f N mm f N mm ==。 图2 建筑平面图布置

(4)楼面均布可变荷载标准值为6.5kN/m;建筑物的结构安全级别为Ⅱ级,重要性 系数 01.0 γ=。 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 楼盖尺寸为(21.6×30)m,如果梁下不设钢筋砼柱,主梁跨度21.6米,截面尺寸太大,因此在设计中主梁下设置柱子,拟定尺寸(400×400)mm,主梁横向布置,次梁沿纵向布置,整体现浇肋形楼盖结构平面布置图如附图3所示。梁、板支承长度为:板120 mm,次梁240 mm,主梁360 mm。按板周边支撑条件,将板区分为中间区格板(4)、边区格板(B、C)和角区格板(D)。梁、板尺寸确定如下。 (1)确定主梁的跨度为7.2m,次梁的跨度为6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m,这样主梁的弯矩图较为平缓。 (2)估计梁、板尺寸: 1)按高跨比条件,要求板的厚度h≥L/30≥2400/30=80mm,对工业建筑的楼板,要求h≥80mm,所以取板厚取h=80mm。 2)次梁截面尺寸: 高度应满足h=L/18~L/12= (1/18~1/12)x6000=333~429.7mm,取h=400mm,截面宽b=(l/2~l/3)h,取b=200mm。 3)主梁截面尺寸 高度应满足h=L/14~L/8=(1/12~1/8)x7200=600~900mm,取h=700mm,截面宽度取为b=300mm。 图3 结构平面布置图

《工程结构》课程设计-钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计

《工程结构》课程设计-钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计

《工程结构》课程设计题目:钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 学院:工学院 姓名: 学号: 班级:工程管理1201 指导教师:

二O 一五年五月

一、前言 《工程结构》作为一门实践性很强的课程,课程设计是教学中的重要环节。在专业课理论教学的基础上,通过课程设计进一步消化和巩固所学课程的内容,掌握结构设计的基本方法,培养学生独立思考、自己动手解决问题的能力。根据培养计划和《工程结构》教学大纲规定,江西农业大学工学院工程管理专业有1周《工程结构》课程设计。 课程设计的主要目的是巩固和运用课堂所学知识,通过简单工程实例的结构设计,加强对结构设计基本理论的掌握,进一步了解结构设计的主要过程、注意事项,掌握结构设计相关规范的内容和使用方法,加深学生对实际工程项目中对结构设计主要内容的了解,培养学生运用本课程设计的知识解决实际问题的能力,为今后从事专业工作打下良好基础。 二、设计目的 1、掌握单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的 确定; 2、掌握板厚及梁系截面尺寸的确定方法; 3、通过板及次梁的计算,掌握按考虑塑性内力重分布分 析内力的计算方法; 4、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的计算 方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法;

5、掌握板、梁的配筋计算; 6、了解并熟悉现浇梁板结构的有关构造要求; 7、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方法、制图规定, 进一步提高制图的基本技能; 8、学会编制钢筋材料表。 三、设计资料 某多层工业建筑楼盖平面图如图1所示,L1、L2尺寸见表1,环境类别为一类,楼梯采用室外悬挑楼梯。楼面均布可变荷载标准值如表1所示,楼盖拟采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 图1 楼盖平面图

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计报告

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目及目的 题目:设计某三层轻工厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2 、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3 、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4 、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5 、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6 、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1 )、结构平面布置图(1 : 200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M剪力V的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、车间类别为三类金工车间,车间内无侵蚀性介质,结构平面及柱网布置如图。经查规范 资料:板跨> 1.2m时,楼面的活荷载标准值为16.0KN/怦;板跨>2.0m时,楼面的活荷载 标准值为10.0KN/怦;次梁(肋梁)间距 > 1.2m时,楼面的活荷载标准值为10.0KN/怦;次 梁(肋梁)间距 > 2.0m时,楼面的活荷载标准值为8.0KN/ m2o数据:Lx=6000, Ly=6300。 2楼面构造。采用20mm厚水泥砂浆抹面,15mm厚混合砂浆天棚抹灰。 3屋面构造(计算柱内力用)。三毡四油防水层,20厚水泥砂浆找平层、150厚(平均)炉渣找坡层、120厚水泥珍珠岩制品保温层、一毡二油隔气层、60厚钢筋混凝土屋面板、15

附录C-无梁楼盖设计要点

附录C无梁楼盖设计要点 C.1一般规定 C.1.1无梁楼盖的柱网宜采用正方形或矩形,区格内长短跨之比不宜大于1.5。 C.1.2当无梁楼盖板的配筋符合本规范规定时,其允许延性比[β]可取3。 C.2承载力计算 C.2.1板在等效静荷载和静荷载共同作用下,按弹性受力状态计算的内力,宜按下列方法进行调幅。 C.2.1.1当用直接方法设计计算时,对中间区格的板,宜将按弹性阶段受力状态计算的支座负弯矩与跨中正弯矩之比从2.0调整到1.3~1.5;对边跨板,宜相应降低负、正弯矩的比值; C.2.1.2当用等代框架方法设计计算时,宜将按弹性阶段受力状态计算的支座负弯矩下调10%~15%,并按平衡条件将跨中正弯矩相应上调; C.2.1.3支座负弯矩在柱上板带和跨中板带的分配可取3:1到2:1;跨中正弯矩在柱上板带和跨中板带的分配可取1:1到1.5:1; C.2.1.4当无梁楼盖的板与钢筋混凝土边墙整体浇筑时,边跨板支座负弯矩与跨中正弯矩之比,可按中间区格板进行调幅。 C.2.2沿柱边、柱帽边、托板边、板厚变化及抗冲切钢筋配筋率变化部位,应按下列规定进行抗冲切计算: C.2.2.1在板内不配箍筋和弯起钢筋时: F1≤0.65ftdumho(C.2.2-1) 式中:F1——冲切荷载设计值,取柱所承受的轴向力设计值减去柱顶冲切破坏锥体范围内的荷载设计值; ftd——混凝土在动荷载作用下抗拉强度设计值;

um——冲切破坏锥体上、下周边的平均长度,取距冲切破坏锥体下周边ho/2处的周长; ho——冲切破坏锥体截面的有效高度。 C.2.2.2在板内配有箍筋时: F1≤0.5ftdumho+fydAsv(C.2.2-2) 式中:fyd——在动荷载作用下抗冲切箍筋或弯起钢筋的抗拉强度设计值,取fyd=240MPa; Asv——与呈45°冲切破坏锥体斜截面相交的全部箍筋截面面积; C.2.2.3在板内配有弯起钢筋时: F1≤0.5ftdumho+fydAsbsinα (C.2.2-3) 式中:Asb——与呈45°冲切破坏锥体斜截面相交的全部弯起钢筋截面面积;α——弯起钢筋与板底面的夹角。 C.2.3当无梁楼盖的跨度大于6m,或其相邻跨度不等时,按等效静荷载和静荷载共同作用下求得的冲切荷载,应乘以系数1.1作为冲切荷载设计值。当无梁楼盖的相邻跨度不等,且长短跨之比超过4:3,或柱两侧节点不平衡弯矩与冲切荷载设计值之比超过0.05(c+ho)(c为柱边长或柱帽边长)时,应设箍筋。 C.3构造要求 C.3.1无梁楼盖的板内纵向受力钢筋的配筋率不应小于0.3%。 C.3.2无梁楼盖的板内纵向受力钢筋宜通长布置,间距不应大于250mm。邻跨之间的纵向受力钢筋宜采用焊接接头,或伸入邻跨内锚固。底层钢筋宜全部拉通,不宜弯起。顶层钢筋不宜采用在跨中切断的分离式配筋;若相邻两支座的负弯矩相差较大时,可将负弯矩较大支座处的顶层钢筋局部截断,但被截断的钢筋截面面积不应超过顶层受力钢筋总截面面积的1/3,被截断的钢筋应延伸至按正截面受弯承载力计算不需设置钢筋的截面以外,延伸的长度不应小于20倍钢筋直径。 C.3.3顶层钢筋网与底层钢筋网之间应设梅花形布置的拉结筋,其直径不应小于6mm,间距不应大于500mm,弯钩直线段长度不应小于6倍拉结筋直径的,且不应小于50mm。 C.3.4在离柱(帽)边1.5h范围内,箍筋间距不应大于0.5ho,箍筋面积Asv不应小于0.2umhoftd /fyd,对厚度超过

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计 ——钢筋混凝土11-12学年第三学期课程设计设计 学院:建设工程学院 班级:09级3班 学号:63090305 姓名:王国超

目录 一、钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计任务书 (2) 1 设计题目: (2) 2 设计目的 (2) 3 设计内容 (2) 4 设计资料 (2) 5 设计要求 (3) 二、板的设计 (4) 1.平面布置和截面尺寸 (4) 2.荷载计算 (4) 3.按弹性理论设计板 (6) 1)计算跨度 (6) 2)支座最大弯矩值 (7) 3)按弹性理论配筋计算,如表2所示 (8) 4.按塑性理论设计板 (8) 1)A区格板弯矩计算 (9) 2)B区格板弯矩计算。 (10) 3)C区格弯矩计算。 (11) 4)D角区格弯矩的计算。 (11) 5)配筋计算。 (12) 三、支承梁的设计 (13) 1.纵向支承梁L-1设计 (13) 1)跨度计算 (13) 2)荷载计算 (14) 3)内力计算 (15) 4)正截面承载力计算 (18) 5)斜截面受剪承载力结算 (19) 2.横向支承梁L-2设计 (20) 1)计算跨度 (20) 2)荷载计算 (20) 3)内力计算 (21) 4)正截面承载力计算 (24) 5)斜截面受剪承载力结算 (25)

一、钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计任务书 1 设计题目 设计某多层工业厂房的中间楼面,采用现浇钢筋混凝土双向板肋梁楼盖。 2 设计目的 (1)了解钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容; (2)了解梁、板结构的荷载传递途径及计算简图; (3)熟悉受弯构件梁和板的设计方法; (4)了解内力包络图及材料图的绘制方法; (5)掌握钢筋混凝土结构的施工图表达方式。 3 设计内容 3.1 结构平面布置图:柱网、板、及支承梁的布置。 3.2 板的强度计算(按弹性理论计算)。 根据楼面荷载,按弹性理论计算板的内力,进行板的正截面承载力计算,并进行板的钢筋配置。 3.3 板的强度计算(按塑性理论计算)。 3.4 支承梁强度计算(按弹性理论计算)。 计算梁的内力,进行梁的正截面、斜截面承载力计算,并对此梁进行钢筋配置。 3.5 绘制结构施工图: (1)结构平面布置图; (2)板的配筋图(按弹性理论计算); (3)板的配筋图(按塑性理论计算); (4)支承梁的配筋详图及其抵抗弯矩图; (5)钢筋明细表及图纸说明。 4 设计资料 4.1 厂房平面示意图 生产车间的四周外墙均为承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为400mm×400mm,层高4.5m。建筑四周采用370mm承重墙,平面示意图见下图(暂不用考虑楼梯)。建筑四周采用370mm承重墙。支承梁短边跨度为5000mm,支承梁长边跨度为6000mm。

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书

混凝土结构基本原理课程设计一整体式肋梁楼盖设计 指导教师: 班级: 学生姓名: 设计时间: 太原理工大学矿业工程学院 地下工程系

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩 M、剪力 V 的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面活荷载: 车间工业楼面活荷载标准值6.5 KN/m3。 2、楼面构造及恒载: 楼面为20mm厚水泥砂浆抹面,20kN/m2;现浇钢筋混凝土板容重25kN/m3;梁底、板底、梁侧均为15mm厚混合砂浆抹灰粉刷,17KN/m3。

3、材料: 混凝土用:C30,ft=1.43N/mm2, fc=14.3N/mm2 钢筋:主梁、次梁受力筋用HRB335或HRB400级钢筋:板中受力筋用HRB335级:其它钢筋采用HRB235级:纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度,主梁、次梁为25mm,板为15mm。 4、板、次梁、主梁的端支座搁置长度分别为120mm、180mm、240mm。钢筋混凝土柱截面尺寸为400mm×400mm。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为 6.9m ,次梁的跨度为 6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.3m 。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当h≥1 40 l=57.5mm时,满足刚度要求,可不验算挠度。 对于工业建筑的楼盖板,要求 h ≥ 80mm ,取板厚 h = 80mm。 3、次梁的截面高度应满足h c= ( 1 18 ~ 1 12 )L x= (367~550)mm,取h c= 400mm 则b c= (1 3 ~ 1 2 )h c= (133~200)mm,取b c=150mm。 4、主梁的截面高度应该满足h z=( 1 14 ~ 1 8 )L y=(493~863)mm,h z=500mm,则

现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

《钢筋混凝土结构》 课程设计 题目:现浇钢筋混凝土肋梁楼盖设计

目录 1.课程设计目的 (3) 2.设计资料 (3) 3.设计内容 (4) 3.1确定结构布置方案 (4) 3.2板的设计 (5) 3.3次梁的设计 (7) 3.4主梁的设计 (11) 4.结束语 (18)

一. 课程设计目的 水工钢筋混凝土结构课程设计是水工钢筋混凝土结构教学计划中一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的水工结构设计基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识和巩固所学的理论知识具有重要作用。 1).通过课程设计训练,了解水工钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容,为毕业设计以及今后从事实际水工结构设计工作奠定初步基础。 2).复习巩固加深所学的钢筋混凝土基本构件中受弯构件和钢筋混凝土梁板结构设计等章节的理论知识。 3).掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: ①进一步理解单向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图; ②掌握弹性理论的设计方法; ③掌握内力包络图和抵抗弯矩图的绘制方法; ④了解构造设计的重要性,掌握现浇梁板的有关构造要求; ⑤掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; 4).学习结构施工图的绘制和结构计算书的编制方法,培养查阅技术规范和工程手册的能力,合理确定设计参数。 二、设计资料 1、某水力发电厂副厂房楼盖,采用钢筋混凝土梁板,其平面尺寸如图1所示。 图1 水力发电厂副厂房楼盖平面图 2、楼面活载标准值q=5.5 KN/m。 3、墙体厚度370mm,结构横向长21.6m,结构纵向长28.5m,楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式单向板肋形结构。

单向板肋梁楼盖设计例题

单向板肋梁楼盖设计例题 【例题1.1】设计图1.23所示的单向板肋梁楼盖,板和次梁按调幅法设计,主梁按弹性理论设计。楼面活荷载标准值为4.5kN/m2,混凝土强度等级为C20。 【解】一、板的设计 (一)板的计算跨度及荷载(图1.24) 拟定板厚80mm,次梁高h=(1/12--1/18)l=(1/12-1/18)×5500=460~305,取 h=450mm,次梁宽b=(1/2~1/3)h=(1/2~1/3)×450=225~150,取b=200mm。

边跨 中间跨 活荷载设计 厚砂浆抹面,厚现浇板天棚粉刷, 恒荷载设计值:, 区格板和的四个周边都是与梁连接的,考虑拱作用,将弯矩设计值降低以及中间区格板带中的边区格板 中被踩下,故都采用。

边跨中间跨

恒荷载 活荷载 (二)次梁正截面受弯承载力计算 因跨度相差小于10%,故次梁按端支座是固定的五跨等截面等跨连续梁计算(表1.9)。 承受正弯矩的跨中截面按的T形截面计算。 表1.9次梁正截面受弯承载力计算及配筋计算 (三)次梁斜截面受剪承载力及箍筋计算 由表l.4可查得值。 端支座剪力设计值: 第一内支座左侧截面剪力设计值:

第一内支座右侧截面及中间支座的两侧截面的剪力设计值: 核算截面尺寸: (符合要求) 设只配双肢箍筋,不配弯起钢筋 设箍筋间距s=200mm,则箍筋单肢所需截面面积: 拟采用。 三、主梁的设计(KL3.1) (一)主梁的计算跨度及荷载(图1.26) 图1.26计算简图

按弹性理论计算,故计算跨度取柱轴线间的距离,即边跨,中间跨。 活荷载 恒荷载 (二)主梁的内力计算 按端支座是固定的三跨等截面连续梁计算,故采用实用弯矩分配法计算。 (1)固端弯矩 恒 总 (2)支座A、B的最大负弯矩及相应的支座的负弯矩计算(注:计算是为了求支座最大 剪力),见图1.27所示。 以上求得的是B支座的支座中心处的弯矩值,由式(1.10)知B支座边缘截面弯矩设计值为

双向板肋梁楼盖课程设计

双向板肋梁楼盖 课程设计 目录 设计任务书 (3) 设计题目 (3) 设计资料 (3) 设计内容 (3) 二、楼盖的结构平面布置 (3) 三、按弹性理论设计 (4) (1)荷载设计值 (4) (2)计算跨度 (4) (3)弯矩计算 (4) (4)截面设计 (6) (5)斜截面受剪承载力 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (7)绘制施工图 (9) 四、按塑性铰线法设计 (9) (1)荷载设计值 (9) (2)计算跨度 (10) (3)弯矩计算 (10) (4)截面设计 (11) (7)绘制施工图 (12) 五、支承梁的设计 (12) (1)荷载........................................................................................,. (12) (2)计算简图 (13) (3)内力计算 (13) (4)截面承载力计算 (14) 参考文献 (15)

一、设计任务书 说明:该课设所属此次课程设计统一编号55号。 (一)设计题目 双向板肋梁楼盖课程设计 (二)设计资料 某4层框架房屋,采用现浇钢筋混凝土楼盖。现浇钢筋混凝土柱承重,柱截面尺寸400×400。结构柱网平面布置如附图所示。其中2、3、4层楼面建筑标高分别为、、。楼面均布活荷载标准值为KN/m2。 楼面做法:10mm水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm水泥砂浆抹底,60mm焦渣混凝土垫层。 顶棚做法:V型轻钢龙骨吊顶(一层石膏板,无保温层)。(m2) 隔墙:150mm陶粒空心砌块(5~6 KN/m2),20mm石灰砂浆双面抹灰。每道处于轴线上的梁均按设置隔墙考虑。 材料:混凝土强度等级C35;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。 环境类别:一类。 (三)设计内容 (1)确定结构布置方案,包括楼盖结构体系承重方式的确定,梁格布置,梁板截面尺寸的选定。(2)按照选定的结构方案,用手算进行楼板设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算。(3)按照选定的结构方案,用手算进行梁的设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算(包括正截面和斜截面)。 (4)绘制结构施工图。图纸内容包括: 1、结构平面布置(包括梁、板、柱布置及编号) 2、楼板结构施工详图。 3、梁结构施工详图。主梁要画出内力包络图和抵抗弯矩图,并以此确定钢筋的截断、弯起等布置。 (5)结构设计计算书一份(包括必要的文字说明在内)。 装订顺序:任务书,目录,正文,参考文献,(自选)软件分析结果 (6)课设总结:包括收获、体会、创新点和建议等。 二、楼盖的结构平面设置 按双向板肋梁楼盖设计,结构平面布置如图,支承梁截面取为200mmx500mm,根据构造要求,双向板板厚不宜小于80mm,由于不做挠度验算,双向板的板厚与短跨跨长的比值应满足刚度要求,即h≥l01/40=165mm,取板厚取为170mm。