给水管网计算说明书

一用水量计算

基本数据:

由原始资料该城镇位于福建,人口数2.8万,查《室外排水设计规范》可知该城市位于一分区,为中小城市。

远期规划用水单位数如下:

从设计规范查出:

居民综合生活用水定额采用350L/cap.d;

浇洒道路用水量按每平方路面每次2.5L,每日2次计算;

绿化用水量按2L/次.m2 计算;

城市的未预见水量和管网漏失水量按最高日用水量的25%计算;

消防用水量按同一时间内的火灾次数2次,一次灭火用水量25L/S计算;

最高日城市综合用水的时变化系数按1.5计算。

1.1居民最高日生活用水量Q

1

Q

=qN/1000=350×2.8×104/1000=9800 m3/d

1

―—城市最高综合生活用水,m3/d;

式中 Q

1

q――城市综合用水量定额,L/(cap.d);

N――城市设计年限内计划用水人口数;

:

1.2绿化用水量Q

3

Q

=qN/1000=2.0×8.26×104/1000=165.2 m3/d

3

―—城市绿化用水,m3/d;

式中 Q

3

q――城市绿化用水量定额,L/(m2.d);

N――城市最高日绿化用水面积,(m2)。

:

1.3浇洒道路用水量Q

2

Q

=qNf/1000=2.5×42.75×2×104/1000=2137.5m3/d

2

式中 Q

2

―—城市浇洒道路用水,m3/d;

q――城市浇洒道路用水量定额,L/(m2.次);

N――城市最高日浇洒道路面积,(m2);

f――城市最高日浇洒道路次数。

1.4 未预见水量和管网漏失水量Q

4

:

Q

4=0.25×(Q

1

+Q

2

+Q

3

)=0.25×(9800+165.2+2137.5)=3025.675 m3/d

1.5 最高日设计用水量:

Q d =Q

1

+Q

2

+Q

3

+Q

4

=9800+165.2+2137.5+3025.675= 15128.375 m3/d

(取15200 m3/d)

1.7 最高日最高时用水量

Q h = K

h

×Q

d

/24= Q

d

×1.5/24=950(m3/h)=263.89(L/s)

二管段设计流量计算

管网定线取决于城市平面布置,供水区地形,水源和调节水池位置,街区和大工业集中用水等。考虑城市近,远期发展,管网布置成环状网。该城市给水管网的主要供水方向拟定为自东向西供水。为满足用户供水要求其定线满足:干管的间距一般采用500-800m,两干管的连接间距为800-1000m。允许有个别管段不符合上叙规则。干管均匀分配,故按长度流量法来计算沿线流量和节点流量。其管网节点等布置图见附图一。

3.1配水管长度计算

水源0-1为输水管,不参与配水,其计算长度为零。

1-2 2-6 6-7 7-13 13-16 1-3 3-10 10-11 11-14 14-15

15-16 11-12 12-13 管段为单侧配水,其计算长度按实际长度的一半计入。其余均为双侧配水管段,均按实际长度计入。

则: L=10497.5m

3.2比流量计算

采用长度比流量的方法进行计算。分区用水量标准若不相同应分别计算比流

量。 q

l =Q

h

/∑l

mi

=263.889/10497.5=0.025138271 L/(s.m)

式中 q

l

——按管段配水长度分配沿线流量的比流量,[L/(s.m)];

Q

h

——最高日最高时流量,L/S;

l

mi

——各管段沿线配水长度,m。

3.3 节点流量计算

先由比流量计算出沿线流量,再用沿线流量算出节点流量。

沿线流量: q

mi =q

l

l

mi

式中 q

mi

——各管段沿线流量,(L/S)

q

l

——按管段配水长度分配沿线流量的比流量,[L/(s.m)];

l

mi

——各管段沿线配水长度,m。

节点流量:Q

j =0.5∑q

mi

式中 q

mi

——最高时段I的沿线流量,(L/S)

Q

j

——节点j的节点设计流量,(L/S)

各管段的沿线流量及节点流量计算结果见下表:

3.4 进行流量分配

在确定了节点设计流量之后,接着要利用节点流量连续性方程确定管段设计流量。管段设计流量是后面确定管段直径的主要依据。

环状管网管段设计流量分配比较复杂,有很大的自由度,即如果在管网图上确定一棵生成树,其连枝的流量可以任意给定,树枝流量则用逆树递推法求得。

然而,管段设计流量的分配方案涉及到管网设计的经济性和供水可靠性,因为不同的管段设计流量分配方案将导致设计管径不同,建设费用也不同,运行时的能耗费用也不同,更重要的是,当某条管段出现事故时,其他管段替代它输送流量的能力也不同。所以,管段设计流量要在综合考虑管网经济性和供水可靠性的前提下,认真分析,合理分配。

3.5管段直径设计及其水力计算

确定管段的直径是给水管网设计的主要内容之一,应按最高是最高日用水量和经济流速来确定,按管段预分配流量和所选定的管径,查水力计算表,即可求得各管段的1000i,按h=iL计算各段水头损失。

管径与设计流量的关系为:q=Av=3.14159 хD2v/4

D=v

4

.3/

q14159

式中 D——管段直径,m

q——管段设计流量,m3/s

v——经济流速,m/s。

平均经济流速:

管径(mm)平均经济流速(m/s)管径(mm)平均经济流速(m/s)100~400 0.6~0.9 ≥400 0.9~1.4

选择经济流速和确定管径时,可以考虑以下原则:

1)大管径可取较大的经济流速,小管径可取较小的经济流速;

2)管段设计流量占整个管网供水流量比例较小时取较大的经济流速,反之,取较小的经济流速;

3)从供水泵站到控制点的管线上的管段可取较小的经济流速,其余管段可取较大的经济流速,如输水管必位于供水泵站到控制点的管线上,所以输水管所取经济流速应较管网中的管段小;

4)考虑造价、市售标准等因素。

流量分配及管径确定如下表

四管网平差计算

管网平差采用哈代克罗斯法,通过平差计算确定管网的实际流量分配,并计算相应的水头损失。平差计算采用列表形式,并以平差计算简图的形式标识平差

计算过程中的流量分配变化和校正流量大小方向

表中水头损失计算公式的指数形式为:h=sq n

式中 h——水头损失,m

q——管段初分配流量,m3/s

s——摩阻系数,s=kl/D m

n、m、k——指数公式的参数,见下表

l——管段长度,m

指数公式参数

参数海曾-威廉公式

k 10.67/Cw1.852

n 1.852

m 4.87

Cw 130 (管道材料系数值)

平差过程见附表1:

平差结果见附表2。

五节点水压标高计算

5.1 设计工况水力分析

为了满足水力分析前提条件,将输水管暂时删除,其管段流量并到1节点上得Q1=-263.90+8.84=-255.06L/S,同时,假设节点16为控制点,其节点水头等

=21.5m。水利分析采用哈代-克罗斯法平差,允许闭合差为于服务水头,即H

14

0.5m,计算结果见管网平差结果。相应管网平面图见附图一。

设计工况水力分析结算结果见下表:

某给水管网设计节点数据:

节点编号 1 2 3 4 5 6 7 8 地面标高(m) 4.5 4.6 4.6 5.5 5.7 4.4 4.3 4.8 要求自由水压(m)16 16 16 16 16 16 16 16

20.8

服务水头(m)

20.5 20.6 20.6 21.5 21.7 20.4 20.3

节点编号9 10 11 12 13 14 15 16 地面标高(m) 4.8 5.37 5.2 5 5 4.9 5.1 5.5 要求自由水压(m)16 16 16 16 16 16 16 16 服务水头(m)20.8 21.37 21.2 21 21 20.9 21.1 21.5

设计工况水力分析计算结果:

管段或节点编号 1 2 3 4 5 6 7 8 管段流量(L/S) 105.35 48.22 148.07 35.18 36.27 14.50 22.83 90.71 管段流速(m/S) 1.10 0.50 1.18 0.72 0.74 0.46 0.73 0.94 管段压降(m) 3.08 0.54 1.57 1.02 1.93 0.40 1.53 1.64 节点水头(m) 29.87 26.79 27.05 25.12 24.72 26.25 22.09 23.05 地面标高(m) 4.5 4.6 4.6 5.5 5.7 4.4 4.3 4.8 自由水压(m) 25.37 22.19 22.45 19.62 19.02 21.85 17.79 18.25

管段或节点编号9 10 11 12 13 14 15 16 管段流量(L/S) 27.72 25.06 16.11 30.05 9.56 17.53 48.01 17.73 管段流速(m/S) 0.57 0.80 0.51 0.61 0.30 0.56 0.68 0.56 管段压降(m) 0.90 1.67 1.16 1.17 0.36 1.34 0.48 0.60 节点水头(m) 23.41 24.01 23.53 22.81 21.82 22.51 21.54 21.5 地面标高(m) 4.8 5.37 5.2 5 5 4.9 5.1 5.5 自由水压(m) 18.61 18.64 18.33 17.81 16.82 17.61 16.44 16.00

管段或节点编号17 18 19 20 21 22 23 24 管段流量(L/S) 6.78 18.97 14.31 16.23 6.27 8.85 12.68 3.35 管段流速(m/S) 0.22 0.60 0.46 0.52 0.20 0.28 0.40 0.11 管段压降(m) 0.27 1.67 0.99 1.02 0.17 0.32 0.79 0.04 节点水头(m)

地面标高(m)

自由水压(m)

5.2 确定控制点

在水力分析时,假定节点16为控制点,经过水力分析后,比较节点水头与服务水头,或比较节点自由水压与要求自由水压,都已满足,所以节点16是真正的控制点。

5.5 计算水泵所需扬程及供水总流量

有上表可得控制点为节点16,该节点的自由水头为16m,地面标高为5.5m,则节点水头为21.5m。该管段管道的沿程水头损失为8.37m,局部水头损失可以忽略不计。

所以水泵扬程计算为H=21.5+8.37=29.87m

供水总流量为最高日最高时用水量,

即Q

总=Q

h

= K

h

×Q

d

/24=1.5×15200/24=263.89 L/S

按2台泵并联工作考虑,单台水泵流量为:

Q

p

=263.89/2=131.95 L/S=475.02(t/h),取475t/h.

六消防校核

消防工况校核一般采用水头校核法,即先确定各节点流量,通过水力分析,得到各节点水头,判断各灭火节点水头是否满足消防水头。

灭火处节点服务水头按低压消防考虑,即10m的自由水压。

消防流量前面已经得

Q

5

=qf=25×2=50L/S

式中 Q

5

―—城市消防用水,L/S;

q――消防用水量定额,L/S;

f――同时火灾次数。

该城镇只考虑2处火灾时,消防流量加在控制点16上,进行消防校核平差,平差结果:见附表3。

通过水力分析所得各节点服务水头见下表:

节点编号 1 2 3 4 5 6 7 8

地面标高(m) 4.5 4.6 4.6 5.5 5.7 4.4 4.3 4.8

要求自由水压(m)10 10 10 10 10 10 10 10

服务水头(m)

14.5 14.6 14.6 15.5 15.7 14.4 14.3

14.8

节点编号9 10 11 12 13 14 15 16 地面标高(m) 4.8 5.37 5.2 5 5 4.9 5.1 5.5

要求自由水压(m)10 10 10 10 10 10 10 10 服务水头(m)14.8 15.37 15.2 15.0 15.0 14.9 15.1 15.5

水力分析计算结果:

管段或节点编号 1 2 3 4 5 6 7 8 管段流量(L/S) 105.71 47.48 148.45 35.50 36.68 14.36 21.77 91.01 管段流速(m/S) 1.10 0.49 1.18 0.72 0.75 0.46 0.69 0.95 管段压降(m) 3.10 0.53 1.57 1.06 1.95 0.40 1.39 1.66 节点水头(m) 26.32 23.22 23.65 21.7 21.3 22.69 18.56 19.58 地面标高(m) 4.5 4.6 4.6 5.5 5.7 4.4 4.3 4.8 自由水压(m) 21.82 18.62 19.05 16.20 15.6 18.29 14.26 14.78

管段或节点编号9 10 11 12 13 14 15 16 管段流量(L/S) 27.99 25.56 17.56 30.66 10.43 15.01 49.16 19.10 管段流速(m/S) 0.57 0.81 0.56 0.62 0.33 0.48 0.70 0.61 管段压降(m) 0.91 1.72 1.32 1.23 0.44 1.02 0.50 0.69

节点水头(m) 20.02 21.25 19.83 17.96 17.73 18.03 17.52 15.5 地面标高(m) 4.8 5.37 5.2 5 5 4.9 5.1 5.5 自由水压(m) 15.22 15.68 14.63 12.96 12.73 13.13 12.42 10.00

管段或节点编号17 18 19 20 21 22 23 24 管段流量(L/S) 12.11 20.38 6.47 21.30 9.05 26.01 9.90 28.35 管段流速(m/S) 0.39 0.65 0.21 0.68 0.29 0.83 0.32 0.90 管段压降(m) 0.83 1.87 0.23 1.73 0.33 2.32 0.51 2.02 节点水头(m)

地面标高(m)

自由水压(m)

经消防校核水力计算,符合最高用水时的各项要求。

附图一:

计算器说明书

Java程序设计说明书 设计题目:Java计算器 学生姓名: 指导教师: 专业名称:计算机科学与技术所在院系:

目录 摘要2第1章计算器概述 1.1设计目的 4 1.2功能模块设计 4 1.3系统功能图 4 设计实现的详细步骤 2.2.1 计算器界面7 2.2.2 界面设计代码7 2.3程序运行效果9 第3章设计中遇到的重点及难点 (13) 3.1 设计中的重点 (13) 3.2 设计中的难点 (13) 3.2.1 设计难点1:布局 (13) 3.2.2 设计难点2:代码 (13) 3.2.3设计难点3:运行结果 (14) 3.3 本章总结 (14) 第4章本次设计中存在不足与改良方案 (15) 4.1设计不足 (15) 4.2改良方案 (15) 4.3本章总结 (18) 结论 (19) 参考文献 (20)

JAVA课程设计说明书 摘要 一、计算器概述 1、1设计计算器的目的: 该计算器是由Java语言编写的,可以进行十进制下的四则运算(加、减、乘、除)、开平方、百分号、求倒数,还可以实现其他按钮的功能。添加了一个编辑、查看、帮助的主菜单并能实现其功能。Backspace 表示逐个删除,CE 表示全部清除,C 表示一次运算完成后,单击“C”按钮即可清除当前的运算结果,再次输入时可开始新的运算,MC 表示清除储存数据,MR 表示读取储存的数据,MS 表示将所显示的数存入存储器中,存储器中原有的数据被冲走,M+ 表示计算结果并加上已经储存的数。界面类似Windows 自带的计算器。 该计算器围绕Java编程语言在编程方面的具体应用,论述了使用面向对象方法,对计算器程序进行需求分析、概要设计、详细设计,最后使用Java编程实现的全过程。在编程使用Java语言,是目前比较流行的编程语言。在当今这个网络的时代,java语言在网络编程方面的优势使得网络编程有了更好的选择。Java语言最大的特点是具有跨平台性,使其不受平台不同的影响,得到了广泛的应用。 关键词:Java语言、标准、计算器

给水排水课程设计

给水排水课程设计

摘要 在城镇,从住宅、工厂和各种公共建筑物中不断排出各种各样的污水和废弃物,需要及时妥善地排除、处理或利用。 排水工程是为保护环境,现代城市就需要建设一整套的工程设施来收集、转输、处理和处置污水的工程设施。主要设计一个污水出处理厂的处理工艺。消除污水的危害,保障人民的健康和造福子孙后代。因此,针对此情况,我们的应该进一步完善现代城市的排水管道设计,来使污水能以不污染环境为前提,顺利的排出并且竟可能的回收利用。

目录 一、概述---------------------------------------------------------------1 1.1设计准备-----------------------------------------------------------1 1.2排水设计方案-----------------------------------------------------1 1.3管网布置-----------------------------------------------------------1 二、设计计算-----------------------------------------------------------1 2.1居民生活污水流量计算--------------------------------------------2 2.2生活污水量总变化系数的确定------------------------------------2 2.3设计充满度---------------------------------------------------------2 2.4设计流速------------------------------------------------------------3 2.5最小设计坡度------------------------------------------------------3 三、计算结果------------------------------------------------------------4 3.1表一----------------------------------------------------------------5 3.2表二----------------------------------------------------------------6 四、小结-----------------------------------------------------------------7

机械设计基础课程设计计算说明书模版.

机械设计基础课程设计 计算说明书 题目: 一级齿轮减速器设计 学院:生物科学与工程学院 班级:10级生物工程2班 设计者:詹舒瑶 学号:201030740755 指导教师:陈东 2013年 1 月16 日

目录 一、设计任务书……………………………………………………………………………… 1.1 机械课程设计的目的………………………………………………………………… 1.2 设计题目……………………………………………………………………………… 1.3 设计要求……………………………………………………………………………… 1.4 原始数据……………………………………………………………………………… 1.5 设计内容……………………………………………………………………………… 二、传动装置的总体设计…………………………………………………………………… 2.1 传动方案……………………………………………………………………………… 2.2 电动机选择类型、功率与转速……………………………………………………… 2.3 确定传动装置总传动比及其分配………………………………………………… 2.4 计算传动装置各级传动功率、转速与转矩……………………………………… 三、传动零件的设计计算…………………………………………………………………… 3.1 V带传动设计…………………………………………………………………………… 3.1.1计算功率…………………………………………………………………………… 3.1.2带型选择…………………………………………………………………………… 3.1.3带轮设计…………………………………………………………………………… 3.1.4验算带速…………………………………………………………………………… 3.1.5确定V带的传动中心距和基准长度……………………………………………… 3.1.6包角及其验算……………………………………………………………………… 3.1.7带根数……………………………………………………………………………… 3.1.8预紧力计算………………………………………………………………………… 3.1.9压轴力计算………………………………………………………………………… 3.1.10带轮的结构………………………………………………………………………… 3.2齿轮传动设计…………………………………………………………………………… 3.2.1选择齿轮类型、材料、精度及参数……………………………………………… 3.2.2按齿面接触疲劳强度或齿根弯曲疲劳强度设计………………………………… 3.2.3按齿根弯曲疲劳强度或齿面接触疲劳强度校核………………………………… 3.2.4齿轮传动的几何尺寸计算………………………………………………………… 四、铸造减速器箱体的主要结构尺寸……………………………………………………… 五、轴的设计………………………………………………………………………………… 5.1高速轴设计……………………………………………………………………………… 5.1.1选择轴的材料……………………………………………………………………… 5.1.2初步估算轴的最小直径…………………………………………………………… 5.1.3轴的机构设计,初定轴径及轴向尺寸…………………………………………… 5.2低速轴设计……………………………………………………………………………… 5.2.1选择轴的材料……………………………………………………………………… 5.2.2初步估算轴的最小直径…………………………………………………………… 5.2.3轴的机构设计,初定轴径及轴向尺寸…………………………………………… 5.3校核轴的强度…………………………………………………………………………… 5.3.1求支反力、弯矩、扭矩计算……………………………………………………… 5.3.2绘制弯矩、扭矩图………………………………………………………………… 5.3.3按弯扭合成校核高速轴的强度……………………………………………………

筑给水排水课程设计说明书要点

第一章建筑给水排水课程设计原始资料 1.1、设计题目 某学校宿舍楼给排水设计。 1.2、设计技术参数 1.2.1工程概况: 本工程项目为某学校宿舍楼,地上六层.一层为学生宿舍和洗衣房,二- 六层为学生宿舍,顶部为不上人屋面。耐火等级二级,为多层建筑,屋面为不上人屋面。总建筑面积11309.08m2,建筑高度21.30m. 本工程设计内容:室内给水系统、排水系统、消火栓系统及灭火器配置.屋面雨水由建筑专业解决。区域周围有校区DN300给水环网,不小于DN300污水管道,不小于DN400雨水管道。周围有完善的市政给排水管道,能够满足本工程的需要。 1.2.2.工程设计说明 (1)生活给水系统:生活给水由室外市政给水管网直接供水(市政管网压力0.38MPa)。宿舍为Ⅳ类宿舍。设计使用人数1056人,用水定额150L/人.d,使用时间24小时,小时变化系数3.0。 (2)生活排水系统:本工程公共卫生间采用伸顶通气单立管排水系统,污废合流制排水. 建筑排水排到室外后先经化粪池初步处理,然后再排入市政污水管网。 (3)消火栓系统:本建筑物为多层建筑,室内消防用水量为15L/s,室外消防用水量为30L/S,火灾延续时间为2小时。。本工程室外给水环网由市政两路供水,管径不小于300mm,水量满足室外消防用水要求。 (4)建筑灭火器配置:本建筑属严重危险等级,于图示位置设置手提式灭火器,每组灭火器为2具5公斤装磷酸铵盐干粉灭火器.均用消防器材箱盛放,置于地上.灭火器箱不得上锁。 1.2.3.建筑条件图3张

1.3、时间安排 第一周 (1)资料准备1天; (2)设计计算3天; (3)编制设计说明书1天。 第二周 (1)绘制给排水平面图2天; (2)绘制系统图及卫生间大样图2天; (3)绘制设计总说明1天。 1.4、基本要求 根据以上资料,对该宿舍楼进行给排水的施工图设计。 编写设计计算说明书,主要内容包括: (1)选择给水方式; (2)给水管网的水力计算; (3)选择排水方式; (4)排水管网的水力计算; (5)消防系统设置计算 (6)给排水附件或装置的选择计算。 绘制设计图纸,主要包括5张图: 2号图纸:设计总说明(含说明、图例及主要材料表、图纸目录等)1张;2号图纸:首层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:二层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:标准层给排水消防平面图(1:100)1张; 2号图纸:系统图及卫生间大样图(含给水系统原理图、排水系统原理图、消火栓系统原理、卫生间给排水支管系统图、卫生间和盥洗间及洗衣房给

单片机课程设计计算器

课程设计说明书 课程设计名称:单片机课程设计 课程设计题目:四位数加法计算器的设计学院名称:电气信息学院 专业班级: 学生学号:

学生姓名: 学生成绩: 指导教师: 课程设计时间:至

格式说明(打印版格式,手写版不做要求) (1)任务书三项的内容用小四号宋体,倍行距。 (2)目录(黑体,四号,居中,中间空四格),内容自动生成,宋体小四号。 (3)章的标题用四号黑体加粗(居中排)。 (4)章以下的标题用小四号宋体加粗(顶格排)。 (5)正文用小四号宋体,倍行距;段落两端对齐,每个段落首行缩进两个字。 (6)图和表中文字用五号宋体,图名和表名分别置于图的下方和表的上方,用五号宋体(居中排)。(7)页眉中的文字采用五号宋体,居中排。页眉统一为:武汉工程大学本科课程设计。 (8)页码:封面、扉页不占页码;目录采用希腊字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…排列,正文采用阿拉伯数字1、2、3…排列;页码位于页脚,居中位置。 (9)标题编号应统一,如:第一章,1,,……;论文中的表、图和公式按章编号,如:表、表……;图、图……;公式()、公式()。

课程设计任务书 一、课程设计的任务和基本要求 (一)设计任务(从“单片机课程设计题目”汇总文档中任选1题,根 据所选课题的具体设计要求来填写此栏) 1. 系统通过4x4的矩阵键盘输入数字及运算符。 2. 可以进行4位十进制数以内的加法运算,如果计算结果超过4位十进制数,则屏幕显示E。 3. 可以进行加法以外的计算(乘、除、减)。 4. 创新部分:使用LCD1602液晶显示屏进行显示,有开机欢迎界面,计算数据与结果分两行显示,支持小数运算。 (二)基本要求 1.有硬件结构图、电路图及文字说明; 2.有程序设计的分析、思路说明; 3.有程序流程框图、程序代码及注释说明; 4.完成系统调试(硬件系统可以借助实验装置实现,也可在Proteus 软件中仿真模拟); 5.有程序运行结果的截屏图片。

建筑给排水课程设计

第一章设计任务书 一、设计任务 孝感某中学拟建一幢5层教学楼,总建筑面积近5200㎡;建筑高度21.6m;底层为行政办公及实验室,二至五层为教室。每层设卫生间两处,一处为男女厕所;另一处为男女隔层厕所(一、三、五层为男厕)。男厕内设污水池1个,洗手盆1个,小便槽4.9m长,便槽蹲位5个;女厕内设污水池和洗手盆各1个,便槽蹲位8个。层顶水箱间一座。 要求设计建筑给水排水工程。具体内容包括: 1、建筑给水系统设计。选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;高位水箱容积计算及校核水箱安装高度;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。 2、建筑消防系统设计。消防用水量及高位水箱消防贮水量的计算;布置消防管网;进行消防管道水力计算及消防水压计算;选择消防水泵以及确定稳压系统;绘制消水栓系统的平面图及系统图。 3、建筑排水系统设计。排水体制的确定以及排水管道的布置;排水管道水力计算;化粪池的容积计算及选型;绘制排水系统的平面图及系统图。 二、设计资料 1、建筑设计资料 建筑物一层平面图,二层平面图,三至五层平面图及屋顶平面图及水箱间平面,立面图共5张。 本建筑为5层,底层高为4.2m,二至五层层高为3.6m,上人屋面,楼梯间屋顶标高为27.2m,水箱间标高为22.2m。室内外高差为0.3m。冻土深度为0.2m。 2、市政基础资料 (1)给水水源 建筑物北侧和西侧有城市市政给水管道,管径为DN300,常年可提供的资用

水头为0.15MPa,管道埋深为室外地面以下0.5m。 (2)排水资料 本建筑物西侧有城市排水管道,其管径为DN500,管内底深为室外地面以下1.5m,管材为钢筋混凝土。 未预见水量:按日用水量的12%计算。 三、设计要求 1、设计计算说明书1份 2、课程设计图纸 课程设计图纸数量不得少于5张,用CAD绘制。 图纸绘制要求: 建筑给水排水系统图的绘制按轴测正投影法绘制,管道布置方向应与平面图相对应,并按比例绘制。

汽车设计课程设计--计算说明书..

汽车设计课程设计说明书 题目:曲柄连杆机构受力分析 设计者:侯舟波 指导教师:刘忠民吕永桂 2010 年 1 月18 日

一、课程设计要求 根据转速、缸内压力、曲柄连杆机构结构参数,计算发动机运转过程中曲柄连杆机构受力,完成计算报告,绘制曲柄连杆机构零件图。 1.1 计算要求 掌握连杆往复惯性质量与旋转离心质量折算方法; 掌握曲轴旋转离心质量折算方法; 掌握活塞运动速度一阶、二阶分量计算方法; 分析活塞侧向受力与往复惯性力及相应设计方案; 分析连杆力及相应设计方案; 采用C语言编写曲柄连杆机构受力分析计算程序; 完成曲柄连杆机构受力计算说明书。 1.2 画图要求 活塞侧向力随曲轴转角变化 连杆对曲轴推力随曲轴转角变化 连杆轴承受力随曲轴转角变化 主轴承受力随曲轴转角变化 活塞、连杆、曲轴零件图(任选其中两个) 二、计算参数 2.1 曲轴转角及缸内压力参数 曲轴转速为7000 r/min,缸内压力曲线如图1所示。 图1 缸内压力曲线 2.2发动机参数 本计算过程中,对400汽油机进行运动和受力计算分析,发动机结构及运动参数如表1所示。

表1 发动机主要参数 参数 指标 发动机类型 汽油机 缸数 1 缸径D mm 91 冲程S mm 63 曲柄半径r mm 31.5 连杆长l mm 117 偏心距e mm 0 排量 mL 400 活塞组质量'm kg 0.425 连杆质量''m kg 0.46 曲轴旋转离心质量k m kg 0.231 标定功率及相应转速 kw/(r/min ) 17/7500 最高爆发压力 MPa 5~6MPa 三、计算内容和分析图 3.1 运动分析 3.1.1曲轴运动 近似认为曲轴作匀速转动,其转角,t t t n 3 7006070002602π ππα=?== s rad s rad dt d /04.733/3700≈== π αω 3.1.2活塞运动规律 图2 中心曲轴连杆机构简图

2位数计算器程序-汇编语言课程设计

信息学院课程设计题目:2位数计算器程序设计 __ 姓名: __ _____ 学号: ____ ___ 班级: 课程:汇编语言 ________ 任课教师:侯艳艳 ____ 2011年12月

课程设计任务书及成绩评定

目录 摘要 (2) 1.设计目的………………………………………………………………………………………………?2 2.概要设计………………………………………………………………………………………………?3 2.1系统总体分析…………………………………………………………………………?3 2.2程序流程图 (3) 3.详细设计......................................................................................................? (4) 3.1主程序及子程序说明 (4) 3.2程序代码编写 (4) 4.程序调试 (6) 4.1运行界面分析 (6) 4.2算法的分析 (6) 4.3调试过程及分析 (6) 5.心得体会 (7) 5.1设计体会...................................................................................................? (7) 5.2系统改进...................................................................................................? (7) 参考文献 (8)

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

机械课程设计计算说明书

机械课程设计 计算说明书 ——题目D4.机械厂装配车间输送带传动装置设计 机电工程学院机自11-8 班 设计者cqs 指导老师tdf 2014年1月15号 中国矿业大学

目录 第一章机械设计任务书 机械课程设计任务书 (2) 第二章机械课程设计第一阶段 2.1、确定传动技术方案 (3) 2.2、电动机选择 (4) 2.3、传动件的设计 (6) 第三章机械课程设计第二阶段 3.1装配草图设计第一阶段说明 (23) 3.2轴的设计及校核 (23) 3.3轴承的设计及校验 (28) 3.4键的设计及校验 (22) 第四章机械课程设计第三阶段 4.1、轴与齿轮的关系 (30) 4.2、端盖设计 (30) 4.3、箱体尺寸的设计 (32) 4.4、齿轮和轴承的润滑 (34) 第五章机械课程设计小结 机械课程设计小结 (34) 附1:参考文献

第一章机械设计课程设计任务书 题目D3.机械厂装配车间输送带传动装置设计 图1:设计带式运输机传动装置(简图如下) 一、设计要求 1、设计条件: 1)机器功用由输送带传送机器的零部件; 2)工作情况单向运输、轻度振动、环境温度不超过35℃; 3)运动要求输送带运动速度误差不超过5%; 4)使用寿命10年,每年350天,每天16小时; 5)检修周期一年小修;两年大修; 6)生产批量单件小批量生产; 7)生产厂型中型机械厂 2、设计任务 1)设计内容1、电动机选型;2、带传动设计;3、减速器设计;4、联轴器选型设计;5、其他。 2)设计工作量1、传动系统安装图1张;2、减速器装配图1张;3、零件图2张;4、设计计算说明书一份。 3、原始数据 主动滚筒扭矩(N·m):800 主动滚筒速度(m/s):0.9 主动滚筒直径(mm):300

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

Windows下的计算器设计说明书

课程设计说明书Windows环境下的计算器 学院名称:机械工程学院 专业班级:测控0901 学生姓名:李彧文 指导教师姓名:张世庆 指导教师职称:副教授 2011年6月

摘要

课程设计任务书 Windows环境下的计算器 一、课程设计题目:设计一个windows附件中所示的计算器 二、目的与要求: 1、目的: (1)要求学生达到熟练掌握C++语言的基本知识和C++调试技能; (2)基本掌握面向对象程序设计的基本思路和方法; (3)能够利用所学的基本知识和技能,解决简单的面向对象程序设计问题。 2、基本要求: (1)求利用面向对象的方法以及C++的编程思想来完成系统的设计; (2)要求在设计的过程中,对windows环境下的编程有一个基本的认识。 3、创新要求: 在基本要求达到后,可进行创新设计,如增加计算器的函数功能。 4、写出设计说明书 按照设计过程写出设计说明书。 三、设计方法和基本原理: 1、问题描述(功能要求): 要求所编写的计算器能够完成基本的加、减、乘、除运算,类似于Windows下附件中的计算器。 2、问题的解决方案(参考): 根据题目的要求,可以将问题解决分为以下步骤: (1)完成界面的设计,要求界面要美观实用; (2)添加成员变量和成员函数(消息映射函数); (3)利用结构化程序的设计思路完成按键的判断和数据的移位以及计算功能; (4)程序功能调试; (5)完成系统总结报告以及系统使用说明书。

四、程序设计和调试: 五、答辩与评分标准: 1、完成基本功能:40分; 2、设计报告及使用说明书:30分; 3、设置错误或者按照要求改变结果:15分; 4、回答问题:15分。

《给水排水管道系统》课程设计计算说明书

《给水排水管道系统》课程设计 计算说明书 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名: 学号: 指导老师:谭水成宋丰明张奎刘萍完成时间:2013年12月13日 河南城建学院 2013年12月27日

指导老师评语 指导老师签字答辩委员会评语

主任委员签字设计成绩 年月日

前言 给水排水管道工程设计了城镇生活、生产、市政和消防提供用水和生活污水、工业污水、雨水排除的系统,可分为给水系统和排水系统。 给水管网系统一般是有输水管、配水管网、水压调节设施及水量调节设施等构成,根据类型分为统一给水管网系统、分系统给水管网系统和不同输水方式的给水管网系统。给水管网设计主要包括管网定线、流量的设计计算、清水池容积的确定、管网的水力计算、管网平差和消防校核。排水管网系统分为合流制排水系统和分流制排水系统,合流制分为直排式、截流式、完全式,分流制分为完全式、不完全式、半完全式,排水管网设计主要包括排水体制选择、设计流量计算和设计水力计算。 做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。学生通过设计,综合运用和深化所学的基本理论、基本技能,培养我们独立分析和解决问题的能力,通过设计能使我们具有掌握查阅规范、标准设计图集,产品目录的方法,提高计算、绘图和编写设计说明的水平,作好一个工程师的基本训练。熟练城镇给水排水工程系统的详细计算和培养一定的理论

分析和设计的能力。提高方案的比较、技术经济、环境、社会等诸方面的综合分析和论证能力。 Foreword Water supply and drainage pipeline engineering design of urban life, production, municipal and fire water supply and sewage, industrial sewage, rainwater drainage system,

给水排水管网系统课程设计说明书

给水排水管网系统课程设计说明书 第一篇设计原始资料与任务 第一部分给水排水管道工程课程设计指导书(给水部分) 1、名称 某市城北区给水管道的设计。 2、设计任务 根据该市设计资料和平面图进行给水管网工程设计,包括:1、给水管道系 统设计;2、调节构筑物设计。 3、基础资料 (1)城市总体规划概况: 某市近期规划人口为12万,其中城北区近期规划人口8万人,用水普及率 预计100%,综合用水量标准采用300L/cap·d,城区大部分建筑在6层,屋内有 给排水卫生设备和淋浴设备,区内有工业企业甲。 (2)城市用水情况:城市生活用水量变化情况如下表: 时间0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 用水量 1.10 0.70 0.90 1.10 1.30 3.91 6.61 5.84 7.04 6.69 7.17 7.31 时间12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 用水量 6.62 5.23 3.59 4.76 4.24 5.99 6.97 5.66 3.05 2.01 1.42 0.79 (3)工业企业基本情况 甲企业用水量(含工业企业职工生活用水和生产用水)为3000立方米/日, 均匀使用,工业用水要求水压不小于24米,水质同生活饮用水:工厂房屋最大 体积为5000立方米(厂房),房屋耐火等级为三,生产品危险等级为乙。 (4)其他 平面图见附图(按照A4版幅打印,比例尺为1:20000)。

4、设计内容 (1)进行给水管网的布线,确定给水系统布置形式、给水管网布置形式、调节构筑物位置; (2)选择管材; (3)计算最高日用水量,二泵站、管网、输水管设计流量; (4)确定水塔的容积、设置高度: (5)计算管网各管道的管径; (6)计算管网各节点的水压标高、自由水头; (7)确定二泵站流量及扬程; (8)进行校核。 5、设计步骤 (1)给水系统布置 确定给水系统的给水方式,如统一给水、分系统给水,地表水给水、地下水给水,说明原因; 确定给水管网的布置形式,如有水塔给水管网、无水塔给水管网,枝状给水管网、环状给水管网,说明原因; 确定调节构筑物位置; 确定一泵房、二泵房供水方式,如一级供水、二级供水,说明原因。 (2)给水管网布线 包括干管及干管之间的联络管; 根据平面布置图确定管线布置方向; 按照布管原则进行:干管的延伸和二泵房输水到水塔、大用水户的水流方向一致,以水流方向为基准平行布置干管,以最短的距离到达用水户;干管间距500-800米,联络管间距800-1000米;枝状和环状相结合;单管和双管相结合; 绘制给水管网定线草图(管线、节点、管长)。 (3)设计用水量 计算城市最高日设计用水量; 计算最高日用水量变化情况;

单片机简易计算器课程设计

课程设计 题目名称简易计算器设计 课程名称单片机原理及应用 学生姓名 班级学号 2018年6 月20日

目录 一设计目的 本设计是基于51系列单片机来进行的简单数字计算器设计,可以完成计算器的键盘输入,进行加、减、乘、除六位整数数范围内的基本四则运算,并在LED上显示相应的结果。软件方面使用C语言编程,并用PROTUES仿真。 二总体设计及功能介绍 根据功能和指标要求,本系统选用MCS-51系列单片机为主控机,实现对计算器的设计。具体设计及功能如下: 由于要设计的是简单的计算器,可以进行四则运算,为了得到较好的显示效果,采用LED显示数据和结果; 另外键盘包括数字键(0~9)、符号键(+、-、×、÷)、清除键和等号键,故只需要16个按键即可,设计中采用集成的计算键盘; 执行过程:开机显示零,等待键入数值,当键入数字,通过LED显示出来,当键入+、-、*、/运算符,计算器在内部执行数值转换和存储,并等待再次键入数值,当再键入数值后将显示键入的数值,按等号就会在LED上输出运算结果。

三硬件仿真图 硬件部分比较简单,当键盘按键按下时它的那一行、那一列的端口为低电平。因此,只要扫描行、列端口是否都为低电平就可以确定是哪个键被按下。 四主程序流程图 程序的主要思想是:将按键抽象为字符,然后就是对字符的处理。将操作数分别转化为字符串存储,操作符存储为字符形式。然后调用compute()函数进行计算并返回结果。具体程序及看注释还有流程图 五程序源代码 #include #include #include/* isdigit()函数*/ #include/* atoi()函数*/ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int

给排水课设要点

1 综述 1.1基本资料 水厂设计基本资料如下: (1)水厂设计产水量:25000d m /3,考虑到水厂自用水和水量的损失,要乘以安全系数K=1.08,总处理水量 h m d m Q /1125/107.208.1105.23344=?=??=。 d m d m Q Q /1005.4/107.25.15.13434?=??==高日高时 (2)水文及水文地质资料: 1)河流最高洪水位:37.50m 2)河流常水位: 34.0-36.4m 3)设计地面标高:38.5m (3)原水水质如下: 表一原水水质 (4)厂区地形:按平坦地形设计,水源口位于水厂西北方向80m ,水厂位于城市北面1km 。 (5)自然状况 城市土壤种类为砂质黏土,地下水位2.97m ,冰冻线深度0.69m ,年降水量569.9mm ,最冷月平均为-8.2℃,最热月平均为30.7℃;极端温度:最高39.7℃,最低-22.9℃。主导风向:夏季东南,冬季西北。 项目 数据 项目 数据 Na + + K + (mg/L ) 8.46 总硬度 (度) 6.38 Ca 2+ (mg/L ) 32.46 碳酸盐硬度 (度) 5.51 Mg 2+ (mg/L ) 8.05 溶解固体 (mg/L ) 119 Fe 2+ + Fe 3+ (mg/L ) 0.03 耗氧量 (mg/L ) 0.78 Cl - (mg/L ) 8.51 氨氮 (mg/L ) 0.24 NO 2- (mg/L ) 0.016 碱度 (mg/L ) 120 NO 3 - (mg/L ) 2.75 色度 (度) 10 HCO 3- (mg/L ) 119.6 嗅味 无 SO 4 2- (mg/L ) 17.1 pH 7.6 浑浊度 (NTU ) 150020 286 最高最低 细菌总数 (CFU/mL ) 38000 大肠杆菌 (CFU/L ) 1300

建筑给排水课程设计说明书最终版

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

计算机课程设计说明书(C++,包括代码)

数学与计算机学院 课程设计说明书 课程名称: 面向对象程序设计-课程设计课程代码: 题目: 计算器 年级/专业/班: 学生姓名: 学号: 开始时间:2011 年 5 月28日 完成时间:2011 年6月 27 日 课程设计成绩: 学习态度及平时成绩(30)技术水平与实际 能力(20) 创新(5)说明书撰写质量(45) 总分 (100) 指导教师签名:年月日 目录 1 引言 (1) 1.1问题的提出 (1) 1.2任务与分析 (1)

2.1加法功能 (2) 2.2减法功能 (2) 2.3乘法功能 (2) 2.4除法功能 (2) 2.5开平方功能 (2) 2.6四则混合运算功能 (2) 2.7显示功能 (2) 3 程序运行平台 (3) 4 总体设计 (3) 5 程序类的说明 (4) 6 模块分析 (6) 6.1加法模块 (6) 6.2减法模块 (7) 6.3乘法模块 (8) 6.4除法模块 (10) 6.5开方模块 (11) 6.6求余模块 (13) 6.7四则混合运算模块 (14) 7 系统测试 (22) 8 结论 (27)

参考文献 (28) 摘要 本课程设计是为了实现一个简单计算器,该计算器类似于windows附件中自 带的计算器。分析了现在人们对数据的处理需求,利用系统平台Windows 2000XP, 程序设计语言采用面向对象程序设计语言C++,利用Visual C++编程实现了该系 统。该系统具有数据录入,数据修改,数据处理,数据显示等功能。用户根据系

统界面提示,输入需要处理的数据,系统根据要求实现加、减、乘、除以及开方等功能。 关键词:计算器;程序设计;C++

相关文档
相关文档 最新文档