文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 渠道工程施工方案

渠道工程施工方案

渠道工程施工方案
渠道工程施工方案

. . .. .. .

简阳市2016年菜粮基地高标准农田建设项目13标段五星乡(五星村、高坪村、又新村、团和村)

渠 道 工 程 施 工 方 案

编制人:

审核:

审批:

省川力水利电力建设

2017年11月

目录

第一节编制依据及工程概况 (1)

1.1编制依据 (1)

1.2工程概况 (1)

1.3施工准备 (2)

1.4现场准备 (3)

第二节主要工程的施工方案 (4)

2.1测量放线的控制要求 (4)

2.2渠道工程施工方案 (4)

2.3人行桥板制作安装 (10)

2.4涵管施工 (14)

第三节确保安全生产的技术组织措施 (18)

3.1安全目标 (18)

3.2安全保证体系 (18)

3.3施工安全保证措施 (19)

3.4机械、设备安全保证措施 (21)

第四节确保文明施工的技术组织措施 (22)

4.1文明施工组织及措施 (22)

第五节确保工程质量和工期措施 (24)

5.1施工质量保证措施 (24)

5.2工期保证措施 (25)

第六节雨季施工的工作安排及措施 (26)

6.1雨季施工措施 (26)

第一节编制依据及工程概况

1.1编制依据

1.1.1市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目施工13标段设计图纸及相关技术资料;

1.1.2施工总体部署及相关文明施工要求;

1.1.3国家、行业及市颁发的施工及验收规、工程质量检验评定标准及相关法规等;

1.1.4本工程遵循、参照的主要规、标准(包括但不限于):

《农田排水工程技术规》(SL/T4-2013);

《雨水集蓄利用工程技术规》(GB/T50596-2010);

《水利建设项目经济评价规》(SL72-2013);

《水土保持综合治理小型蓄排引水工程技术规》(GB/T16453.4-2008);

《灌溉与排水工程设计规》(GB/50288-2015);

《水利建设项目经济评价规》(SL72-2013);

1.2工程概况

本工程为市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目施工13标

段,整治渠道20.598km,涵管120座,便桥166座,制口490座,田缺1960座。

1.2.1主要工程量

土方开挖、土方回填、清淤、C15砼镇底、M7.5水泥砂浆砌标砖、M10水泥砂浆抹面、伸缩缝、25mmPVC排水管、人行桥、涵管等。

1.2.2施工工期

施工计划总工期:150天

1.2.3建设地点:简阳市五星乡五星村、高坪村、又新村、团和村

1.2.4参建单位

建设单位:简阳市汇众农业投资发展

设计单位:省水利勘测设计研究

监理单位:亿博工程项目管理

施工单位:省川力水利电力建设

1.3施工准备

1.3.1施工前组织有关人员熟读施工图纸,掌握施工的全部容和设计意图,明确工程的施工重点及难点,了解设计用料情况,做好施工图的会审工作。

1.3.2组织施工人员及各班组长到现场进行考察,了解现场的地

质地貌,以及地下原有管线的分布情况,针对工程实际,确定动工时即将必须解决的实际问题。

1.3.3系统、周密地考虑施工期间可能碰到的问题及解决方法,确定各分项工程的施工方案及技术措施,狠抓施工重点,攻克技术难关。

1.3.4技术交底:开工前由技术负责人向各班组长,施工人员进行技术、质量及安全交底。容有:图纸交底、施工组织交底,设计变更、质量及安全等,使各人在施工前明确自己必须认真做好的地方。

1.4现场准备

1.4.1开设施工出入口,铺设场施工临时道路,落实施工现场的水源、电源接驳位置,做好施工临时用水、用电的接驳工作。

1.4.2做好现场排水准备,明确鱼塘抽水排水的位置及方向。

1.4.3现场拆迁:协助建设单位做好清除施工场地及临时占用场地的所有障碍物(含树木、电杆等),确保工程能够顺利开工及施工。

1.4.4与建设单位联系,尽快做好原始坐标控制点及高程控制点的交接工作。并明确地下现有管线的分布情况,及时落实现有地下管线的保护措施。

第二节主要工程的施工方案

2.1测量放线的控制要求

2.1.1渠道开挖前应先将设计单位提供的原始坐标控制点及高程控制点引测到施工围,在施工围适当位置做出本工程的渠中线、界线及高程控制点,并经反复校核准确。

2.1.2测出各渠段的中线,定出各检查井的位置,增设中线控制桩(坐标桩)及高程控制点,固定好测出线路的主要控制点(交点、转点、临界点)。

2.1.3起纵横控制作用的控制桩应尽量做好桩记,由于暗渠开挖时渠中线控制桩容易被破坏,故应在开挖暗渠的放坡围外沿增设渠中线辅助线,并把辅助线桩标记记在笔记本上,同时均应注明桩号移向及距离。

2.1.4为控制测量精度,施工期间应及时把固定桩恢复原位,并检查是否符合设计要求。中线的测设宜采用交会法,高程的测量宜采用闭合法,并反复校核,以提高测量精度。

2.2渠道工程施工方案

2.2.1材料控制要求

本工程的灌溉渠,渠道结构为砖砌渠道,M7.5水泥砂浆砌标砖、M10水泥砂浆抹面、C15砼填底。其材料控制要求:

(1)成品需有出厂合格证及质量证明材料。

(2)现场预制应有砼标号、砂浆标号及拌和配合比并按标准取

样试压,在预制过程中应符合规有关规定。

(3)槽外侧表面应平滑、水流顺畅,不得出现蜂窝、麻面现象。

(4)槽端面应平整并与其轴线垂直。

(5)槽强度和尺寸应满足设计要求.

(6)槽外观应避免出现破损、裂缝、蜂窝及麻面等现象。

(7)砂浆需有配合比,其强度应满足施工规要求。

2.2.2渠道工程主要施工工艺流程

(1)沟渠开挖

①沟渠开挖程序:测量放线→沟渠开挖→10cm厚C15砼镇底施工→砌筑工程→断面土方回填→养护。

②开挖前先对场地进行清理,人工清理开挖工程区域的树根、杂草、垃圾、废渣等碍物;渠道工程施工场地地表的植被清理,延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线外侧5m的距离;我方按图纸指示的表土开挖深度进行开挖,并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放,防止土壤被冲刷流失;堆存的有机土壤应利用于工程的环境保护。

③沟渠采挖掘机沟端开挖的方法进行施工,开挖过程中,经常校核测量开挖平面位臵、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。施工时应严格按照标高、轴线控制桩进行检查,其标高、沟渠几何尺寸、坡度应符合设计要求,并接近沟渠底标高时采用人工配合进行修整,以免超挖。

④沟渠开挖前应采用控制水平板复核管沟的中心线,边线及坡

度,确认符合设计要求后方可开挖,开挖时还要对标准桩和水平板注意保护和复测。开挖时严格按照标高控制桩进行检查,确保标高、坡度符合设计要求。使用机械开挖土方时,实际施工的边坡坡度适当留有修坡余量,再用人工修整,满足施工图纸要求的坡度和平整度;土方明挖过程中,如出现裂逢和滑动迹象时,立即暂停施工和采取应急抢救措施,并通知监理人。必要时,按监理人的指示设臵观测点,及时观测边坡变化情况,并做好记录。

⑤沟渠开挖到沟底时,在沟底补设临时桩控制标高,防止因多挖而破坏自然土层,一般可在挖至接近标高时留出100mm深土层暂时不挖,留至沟渠底砼土施工时清底找平。

⑥开挖时,堆土和机械离沟槽边缘的距离应保持1m,以保证边坡稳定。

(2)10cm厚C15砼镇底施工

①装料搅拌

a、

装料顺序:石子→水泥→砂,每盘装料量不得超过搅拌筒标准容量的10%;

b、

搅拌时间:搅拌前,加水空转数分钟,将积水倒尽,使搅拌筒充分湿润,搅拌第一盘时,石子用量应按配合比规定减半,砼搅拌时间不得低于90秒,搅拌好的砼要做好基本卸尽,在全部砼卸出前不得再投入拌合料,更不准采取边出料边进料的方法,在搅拌过程中,

严格控制水灰比和坍落度;

c、

砼在运输过程中,盛砼的吊斗应保证不漏浆,在装运前先使其湿润,运送过程中要经常清除吊斗粘附着的硬化砼残渣,装料要适当,以免过满而溢出。

②浇筑

a、浇筑砼应防止其分层离析,砼由料斗、漏斗卸出进行浇筑时,其自由倾落高度不允许超过2M

b、砼应连续浇筑,保证结构良好的整体性,如需间歇,其间

歇时间应尽可能缩短,并应在前层砼凝结前将次层砼浇筑完毕。为保证浇筑好的砼在规定龄期达到设计强度,防止产生收缩裂缝,必须认真做好养护工作,及时浇水,以保持砼具有足够润湿状态,在已浇好的砼强度达到1.2N/MM以后,方可准在其上行人及操作。

c、在砼施工过程中,应严格按照交底进行确保砼的浇筑质量,不

允许出现蜂窝麻面、孔洞等现象;做好随做随清工作,保持标化条例;在施工过程中,严格遵守安全规章制度做到自我安全,他人安全,发现隐患及时汇报。

(3)砌筑工程

①本工程渠道采用M7.5水泥砂浆砌标砖、M10水泥砂浆抹面。砂浆在现场安装砂浆搅拌机拌制,砂浆拌好用斗车运送。砂浆经运输后,必须检查其稠度和分层度,稠度不足或分层的砂浆必须重新

拌和,符合要求后才能使用。砂浆的拌制必须严格地按设计和施工规要求进行,严禁采用人工拌和。拌制时根据砌筑进度决定每次拌和量,做到少拌快用,每次拌制的砂浆在3~4小时使用完毕,在运输过程中或贮存器中发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和。已凝结的砂浆不得使用。炎热天气或雨天运送砂浆时,斗车应加覆盖,以防砂浆凝结或受雨淋而失去应有的流动性。

②砖块排列时,必须根据设计图纸和砌块尺寸、垂直灰缝的宽度水平灰缝的厚度等计算砌块的皮数和排列,以保证砌体的尺寸。砖的强度除应满足设计要求外,在运至工地应用砖夹卸车并堆放整齐成垛,避免损坏其棱角尺寸,并可促进现场文明施工。

③砖砌体应上下错缝,外搭砌。砌筑用砖提前一天湿水砖,宜用三顺一丁的砌筑方案,砌筑砂浆应随拌随使用。

a、砌筑前,先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线,开始砌筑时先要进行摆砖排出灰缝宽度,摆砖时应注意门窗位置,砖垛等对灰缝的影响,同时要考虑窗间墙的组砌方法,以及七分头砖、半砖等砌在何处为好,务使各皮砖的竖缝相互错开。

b、排列时,应尽可能采用主规格、大规格和工厂生产的标准规格砌块,少用或不用异形规格砌块。

c、砌体的上下皮砌块应互相错缝搭砌,搭接长度不宜小于砌块长度的三分之一。

d、砌体的垂直缝与窗洞口边线要避免同缝。

e、凡砌体中需固定门窗或其他构件、以及搁置过梁、搁板等部

位,应尽量采用大规格和规则整齐的砌块砌筑,不得使用零星砌块砌筑。

f、砌筑时一般采用一顺一丁或梅花砌筑形成。

g、砌筑前应试摆,在不够整砖处,如无半砖规格,可用普通粘土砖补砌。

h、砌墙顶面与上层结构的接触处,宜用侧砖或立砖挤紧,待砖墙砌筑一段时间后,大部砌砖沉实后,再砌顶部斜砖。

i、本工程砌筑砂浆采用机械搅拌,自投完料算起,搅拌时间不得少于2min。砂浆应随伴随用,必须在3小时使用完毕。

j、砌体施工前,应先将基底清理干净。砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,灰缝厚度为8-12mm,横平竖直,厚薄均匀。灰缝应饱满,水平缝饱满度≥80%,竖缝不得有透明缝、瞎缝、假缝。尤其是外墙,灰缝一定要饱满,以防日后渗水。

k、砖应提前1-2天浇水湿润。砖进场时规格尺寸超差明显,应予更换材料。

l、砖砌体施工临时间断处补砌时,尽量留斜槎,无法留斜槎时,应留阳直槎。接槎处表面应清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。

(4)断面土方回填:

渠道的断面全用旁边的原土回填,然后用人工木夯夯实,符合设计要求压实度后即可进入下一层土回填。渠道

(5)养护

①不可在砌体上抛掷或凿打砖块。已砌好而砂浆尚未凝固的砌体,不得使其承受荷载。

②如所砌砖块在砂浆凝固后有松动现象,应予拆除、刮净砂浆、清洗干净后,重新安砌。拆除和重砌时,不得撞动邻近砖块。

③新砌告一段落、或在收工时,须用浸湿的麻布将砌体盖好。一般气温条件下,在砌完后的10~12小时以,炎热天气在砌完后2~3小时以即须洒水养护,养护时间一般不少于7~14天。

④养护时须使覆盖物经常保持湿润,在一般条件下(15℃及以上),最初的3天,昼夜至少每隔3小时浇水一次,夜间至少浇水一次;在以后的日期中每昼夜至少浇水3次。

⑤新砌的砂浆,在硬化期间不得使其受雨水冲刷或水流淹浸,特别是基础的砌筑应在基坑不积水的情况下进行。

2.3人行桥板制作安装

2.3.1工艺原理

通过对模板的加工、拼接、立模进行严格的控制,对混凝土的制备和振捣进行控制,保证模板的刚度、强度、加工精度,保证模板表面平整、光滑、方正,接缝严密无漏浆,保证浇筑完成的混凝土达到设计要求及标准。

2.3.2施工工艺流程

(1)施工工艺流程见下图:

(2)施工操作要点:

①施工准备

a、场地准备

人行桥板采用集中预制,首先对场地进行整平、混凝土硬化或租用居民或村社晒坝进行浇筑,施工完成后并进行清理归还。

b、技术准备

组织技术人员学习和理解设计图纸,对预制人行桥的结构尺寸,钢筋规格尺寸,工程数量等进行复核。

(3)模板制作及安装

①人行桥板模板的设计制作

人行桥板侧模要求采用工厂加工的定型木模,木板厚度要求大于5mm,侧模框架边框采用75*75*7角钢,以增强整体刚度,使模板在周转一定次数后不变形,确保预制出盖板外形尺寸不超标。

②台座采用混凝土路面做底模。

③在混凝土底座中间设置对穿拉杆用以固定侧模底部。立模前,侧模板面及底座上均匀液体石蜡,以便于脱模。模板涂刷石蜡后如不能立即浇注混凝土要用塑料薄膜进行覆盖。

④模板准备就位后对模板接缝处用双面胶粘贴密实,将模板固定在底座两侧的钢筋支撑上,均匀涂刷脱模剂,模板安装要有足够的强度和稳定性,安装模板前先在地模上用墨线标出盖板尺寸线,并注意人行桥板的斜交角度,并在模板侧划出盖板设计尺寸线用以控制砼的浇筑施工。

(4)钢筋绑扎

①人行桥板的配筋具体见图纸。钢筋制安除严格按设计要求保证钢筋直径、间距、条数、驳接头、锚固长度符合要求外,还应做好以下几方面工作:

②严格质量,科学下料。

③钢筋制安完成后,由施工员及工地技术负责人总检,总检符合设计要求后报请监理单位及质检部门进行检验,同时做好隐蔽工程验收手续,方可进行下一道工序的施工。

(5)混凝土施工质量控制

①混凝土拌和及运输

混凝土的拌和应根据设计配合比调整施工配合比,搅拌机称量设备通过计量检验,做好校核,准确控制水灰比,保证砼的和易性。混凝土的拌和满足技术规和设计图纸的要求。

②混凝土运输近距离采用手推车进行运输,远距离采用小型自卸车运输后再用手推车进行转运。

③从一端向另一端浇筑,并将合拢段定于长边四分之一处。

④振捣均匀,采用2次振捣。采用平板振捣器捣固,并派专人随时检查模板,发现松动、变形、移位现象及时处理。

⑤砼浇注完毕后,对砼裸露面及时进行修整、抹平,待定浆后再抹第二遍并拉毛,以便混凝土紧密结合。浇筑结束及时加覆盖物进行养生,防止裂缝产生。在夏、秋季及时覆盖白色无纺土工布并洒水养生,防止裂纹产生。在砼强度达到2.5Mpa以上时,拆除侧模,在砼强度达到70%时取出存放,并对构件进行标识,标注砼浇注日期及构件的部位、编号。冬季施工应采取保温措施。

(6)拆模

根据气候条件及混凝土凝结硬化情况掌握拆模时间,拆模后养生到规定时间。达到设计强度的80%后,分批分堆存放,分层堆放时上下层盖板顶之间采用10*10的枕木作为支点用两点搁支,枕木应摆放在盖板设计支点位置处,且堆放层数不宜超过3层。应特别注意上、下面的位置不得倒置。

(7)安装

①运输时一定要小心垫稳垫实,以防运输过程中损坏;

②在安装过程中如用撬杠等进行撬、别等要对盖板采取保护措施,避免混凝土表面、棱角受到破坏。

③田埂迎水面混凝土板及混凝土压顶缝隙填塞之前要在板底固

定缝隙底模,底模要确保牢固不漏浆,填塞混凝土前要做试验。

④如表面有色差或污染,在安装前应进行打磨清理,保证外观颜色一致。

(8)质量控制

①砼拌和用水经试验达到要求后方可使用,砂石料、水泥的相关指标均符合有关规定。

②模板安装完毕后,对其平面位置、尺寸、节点联系及纵横向稳定性进行检查,签认后方可浇筑砼。砼浇筑过程中,设有专人观察模板的变形及是否漏浆,不符合要求时及时采取措施。

③检测项目和检测频率应符合有关的规定。

2.4涵管施工

2.4.1施工工艺

混凝土管安装、施工工序如下:人工清底→砂砾石垫层→C15砼管基础混凝土浇筑→下管→排管→稳管→支模→浇筑混凝土→接口处理→抹带→养护

2.4.2材料要求

预应力钢筋混凝土管

①管材混凝土设计强度等级不得低于40MPa,管道抗渗性能检验压力试验合格,抗裂性能达到抗裂检验压力指标要求。

②承口和插口工作面光洁平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm,不应有蜂窝、灰渣、刻痕和脱皮现象,钢筋保护层厚度不得超过止胶台高度。

③管体外表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷,保护层不得有空鼓、裂纹、脱落。管体外表面应有标记,应有出厂合格证,注明管材型号、出厂水压试验的结果、制造及出厂日期、厂质检部门签章。

2.4.3作业条件

地下管线和其他设施经物探和坑探调查清楚。地上、地下管线设施拆迁或加固措施已完成。

2.4.4施工方案

(1)基槽开挖

按设计高程放样后采用机械开挖,一次性开挖到底,人工辅助清底,开挖基槽后,先对基坑处理并及时对基底整平、夯实后,检验基底尺寸及标高及承载力,要求承载力不得低于0.16Mpa,否则应进行换填土或其他加固措施。承载力检测合格后,报请监理单位及建设单位基槽验槽验收合格后方能进行下道工序。

(2)砂砾石垫层回填

涵管底层采用20cm厚砂砾石回填,回填夯实经监理单位验收合格后才能进入下道工序。

(3)C15砼管基础浇筑

①测量放线,确定浇筑尺寸,及厚度。

②支立模板,采用木模板,要求稳固不会产生移位。

③严格把关进场材料,材料拌合按照试验配合比进行。

④混凝土浇筑,采用分层分段进行连续浇筑,及时振捣,避免空洞、麻面的出现。

⑤洒水养护。

(4)管道安装

①第一根管的定位尤为重要,为了安装方便应确定中心点为管枕,从中心点拉一根与管材外壁相等尺寸的距离,取两点立定位杆。

②必须将承口表面和插口外表面的油污、杂物清除干净。

③用手扳倒链合拢管节时,手扳倒链一端用钢丝绳和方木,另一端作为固定反力端(或方木固定)。管节合拢时两只手扳倒链应放置在管节水平直径处,拉钩勾在被合拢管节的承口壁,手扳倒链反力端可用钢丝绳、卡扣等固定于临时桩或已安装的管节上,合拢时两只手扳倒链应同时拉动,使管节合拢。

④管子承插就位、放松钢丝绳时,应复核管节的高程和中心线,检查承插口之间的间隙为9mm~15mm。

(5)管道管口C20砼墙身及C15砼帽浇筑

①测量放线,确定浇筑尺寸,及厚度。

②支立模板,采用木模板,要求稳固不会产生移位。

③严格把关进场材料,材料拌合按照试验配合比进行。

④混凝土浇筑,采用分层分段进行连续浇筑,及时振捣,避免空洞、麻面的出现。

⑤洒水养护。

(6)涵管土方回填

回填采用原土回填,回填土应符合设计要求,回填应分层回填压实,回填土压实度应≥90%以上。

(7)应注意的质量问题

①管道接口开裂、脱落、漏水

a、根据不同的地质条件选择适宜的管接口形式,并按设计要求做好管基处理。

b、抹带接口施工前,应将管子与管基相接触的部分做接茬处理;抹带围的管外壁应凿毛;抹带应分三次完成,即第一次抹20mm厚度的水泥砂浆,第二次抹剩余的厚度,第三次修理压光成活。

c、抹带施工完毕应及时覆盖养护。

②管道反坡

a、加强测量工作的管理,严格执行复测制度。对于新管线接人旧管线,还是旧管线的水引入新管时,必须将旧管线的流水面标高通过实测的方法来确定。

b、认真熟悉与掌握设计要点和施工图纸。

c、施工中应加强与土建施工单位的协调配合,及时解决施工中问题。

③混凝土蜂窝、麻面

a、浇筑时振捣必须到位。

b、后期洒水养护。

第三节确保安全生产的技术组织措施

3.1安全目标

本工程严格执行“安全第一、预防为主”的方针,根据本工程特点,我们制定如下目标:

(1)实现“五无”,即:无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾。

(2)减少一般事故,轻伤率控制在3‰以下。

3.2安全保证体系

(1)实行项目经理部安全生产责任制。项目经理全面负责安全工作

(2)项目部组织编制详细的安全操作细则,组建安全管理保障体制。

(3)安全保证体系见下图:

(4)项目经理安全职责:对本工程安全生产工作承担全面领导和管理责任,项目经理为安全生产第一责任人;认真贯彻执行国家

渠道工程施工方案(1125)

简阳市2016年菜粮基地高标准农田建设项目13标段五星乡(五星村、高坪村、又新村、团和村) 渠道工程施工方案 编制人: 审核: 审批: 四川省川力水利电力建设有限公司 2017年11月

目录 第一节编制依据及工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程概况 (1) 1.3施工准备 (2) 1.4现场准备 (3) 第二节主要工程的施工方案 (4) 2.1测量放线的控制要求 (4) 2.2渠道工程施工方案 (4) 2.3人行桥板制作安装 (10) 2.4涵管施工 (14) 第三节确保安全生产的技术组织措施 (18) 3.1安全目标 (18) 3.2安全保证体系 (18) 3.3施工安全保证措施 (20) 3.4机械、设备安全保证措施 (22) 第四节确保文明施工的技术组织措施 (23) 4.1文明施工组织及措施 (23) 第五节确保工程质量和工期措施 (24) 5.1施工质量保证措施 (24) 5.2工期保证措施 (25) 第六节雨季施工的工作安排及措施 (26) 6.1雨季施工措施 (26)

第一节编制依据及工程概况 1.1编制依据 1.1.1成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目施工13标段设计图纸及相关技术资料; 1.1.2施工总体部署及相关文明施工要求; 1.1.3国家、行业及成都市颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; 1.1.4本工程遵循、参照的主要规范、标准(包括但不限于): 《农田排水工程技术规范》(SL/T4-2013); 《雨水集蓄利用工程技术规范》(GB/T50596-2010); 《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013); 《水土保持综合治理小型蓄排引水工程技术规范》(GB/T16453.4-2008); 《灌溉与排水工程设计规范》(GB/50288-2015); 《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013); 1.2工程概况

道路硬化工程施工组织设计99440

四级水泥路工程 施 工 组 织 设 计 XXX公司 年月日

目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、工程管理目标 (3) 第三章、施工总体布置 (4) 第四章、主要施工方法 (9) 第五章、质量控制措施和保证措施 (24) 第六章、安全文明生产保证措施: (30) 第七章、工期保证措施 (33) 第八章、文明施工、环境保护措施 (37)

第一章:工程概况 1、XXX四级水泥路工程长为10.2km,排水工程长10.2kM。 2、本公路具体结构为:碎石60%碎石土垫层压实厚度10CM;水泥综合稳定碎石基层压实厚度15CM;水泥综合稳定碎石配合比为:水泥:石灰:焦土:碎石=2:8:15:75;面层为不低于18CM厚C25水泥混疑土,采用普通硅酸盐水泥32.5, 第二章:工程管理目标 1、质量目标 本工程施工严格按国家现行施工规范施工、按公路工程质量验收标准进行分项、分部、单位工程的质量控制以及质量评定;接受业主、监理工程师和公路工程质量监督站的监督检查。工程质量满足如下要求: 道路工程质量目标确保:优良 2、环境目标 资源、能源消耗量实现定额要求。 污水、淤泥、固废、废气排放量符合国家有关法律法规及业主有关规定要求。 有噪声的机械避开在夜间施工,噪声符合有关法律法规要求。控制施工现场、便道、通畅,无扬尘污染。 3、职业健康安全目标 (1)确保无重大事故和一般事故发生,因工受伤小于0.15‰

(2)无职业病发生,并符合国家“职业病防治法”和相关法律法规要求。 4、工期目标 计划开工日期:(以监理工程师批准的开工日期为准),确保76天完成全部合同内工程内容。 第三章施工总体布置 1、施工组织机构: 本工程按项目法组织施工,成立本公司李家岔农村公路建没工程施工项目经理部。经理部设项目经理一人,负责对该工程进行全面管理;项目副经理一人,负责项目的施工生产、安全质量管理;项目总工(技术负责人)一人,负责项目的施工技术管理工作。项目经理部下设工程部、物资设备部、安质部、计财部等管理职能部门。作业层为三个专业施工队担负相应的施工任务。施工组织机构见附图 2、施工段落划分:

场地硬化施工方案汇总

室外场地硬化施工方案 目录 1、编制依据 (2) 2、工程概述 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、主要工程数量 (2) 2.3、工期安排 (3) 3、主要施工方案 (3) 4、主要施工工艺及方法 (3) 5、资源配置 (9) 5.1、人员安排 (9) 5.2、机械安排 (9) 5.3、主要材料 (10) 6、技术措施 (10) 6.1、工期保证措施 (10) 6.2、质量保证措施 (11) 6.3、环境保证措施 (12) 6.4、安全保证措施 (13) 7、文明施工 (14) 8、夜间施工 (15) 9、安全应急预案 (16) 10、环保应急预案 (18)

室外场地硬化施工方案 1、编制依据 1.1、包装物料库房室外场地施工图; 1.2、现场实地勘察; 1.3、国家现行的施工规范及有关标准、法律、法规等文件。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 《砼强度检验评定标准》GB50107-2010 《砼质量控制标准》GB50164-2011 《工程测量规范》GB50026-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准,以及有关条例、实施办法等。 2、工程概述 2.1、工程概况 本工程为贵州茅台酒股份有限公司包装物料库项目,位于贵州省仁怀市茅台镇茅台酒股份有限公司原厂区钢材库房处。包装物料库建筑面积11898.63m2,室外场地硬化分三块,入口大门外边为第一块,大门口里边为第二块和第三块,总硬化面积约3672㎡,硬化具体做法见下:第一块:将现有路面挖下去比设计路面标高底25cm,浇5cm厚C15砼垫层,铺Φ14@200双向钢筋网,最后浇20cm厚C30砼路面。硬化面积约441㎡。 第二块:由下至上为30cm厚碎块石,10cm厚级配碎石,10cm厚C15砼垫层,20cm厚C30砼。硬化面积约1403㎡。 第三块:由下至上为分两次嵌压60cm碎块石石,10cm厚级配碎石,10cm厚C15砼垫层,20cm厚C30砼。硬化面积约1828㎡。 砼场地块体平面尺寸按6m×6m,块体间设3cm伸缩缝一道,缝内填充防水油膏。 2.2、主要工程数量 序号名称单位数量备注 1 清表㎡3672 2 原硬化地面破碎m3499 包括塔吊基础破碎 3 挖土石方m36797 全部外运 4 碾压土方㎡3231 5 碎块石m31518

渠道土方工程施工方案

渠道土方工程施工方案 1、测量放线 (1)工程开工前,根据甲方提供的平面控制网及水准点进行每200米加密水准点,以满足施工需要,按照《水利施工测量规范》的有关规定进行测量定位。 (2)开工前,对甲方提供的水准点、中心桩进行复测,布设施工控制网,并定期检测。 (3)渠道土方填筑高度放样时预加沉降量; (4)纵断面测量,沿轴线25m进行,地形变化较大地段,桩距适当加密,并相应加测横断面; (5)横断面测量,施测范围超出设计边线50cm,并加设引桩,在渠道土方填筑过程中,每上一层料,必需进行一次边线、中线测量,钉出上土边界线。 2、清基、清废:用挖掘机、推土机及人工将渠基范围内的杂草、腐殖土、盐渍土、淤泥、垃圾、树根等彻底清除,清基厚度不小于30cm,清除物卸到甲方指定地点。清除过程中,若遇到地质情况异常,及时通知设计及监理工程师到场协商解决。 3、渠道土方开挖 (1)根据地形地质条件,土方采用机械开挖为主,人工开挖为辅的施工方法,挖方时边坡的坡度适当留有修坡余量20~30cm保护层,再用人工修坡、平底一次成型,满足施工图纸要求的坡度和平整度。 (2)半挖半填渠道基槽的开挖,先开挖基槽,并按设计预留足够厚度的土层,再将渠道两岸填方部分填筑至设计高程,然后修整基槽,达到设计要求,现场合理安排施工工序,使挖方土料尽可能就近用做渠体填方土料。 4、泡水 挖方段渠道每隔200m分段进行泡水,泡水时间不少于7天。 5、渠道土方填筑 工程所需填筑土料在指定土料场开采,土料挖装采用1m3挖掘机挖装,15T自卸车运输。在运输中将挖、装、运、卸四个环节紧密配合,组织好机械化作业施工,提高机械化利用率,保证正常施工和提高运输强度。 (1)卸料及铺填 渠基清理干净并且原基碾压合格后,即可进行渠道土方填筑。 1)渠堤填筑工艺流程:土料开挖-平料—碾压—检测。 2)渠体填筑采用“平起”法施工,放出渠堤内外边桩,并向内外边坡超宽50CM做为填筑履带宽度,以确保压实指标。 3)上渠土料上料厚度虚铺≤30CM,卸料时由专人指挥,平料根据填筑断面情况采用推土机平料,按顺序卸料,做到随卸随平。

渠道施工组织设计

湟中县胜利水库引水渠(0+0006+354段) 维修改造工程(以工代赈) 【合同编号: 2015YL224】 施工组织设计 投标人:湟中县水电开发总公司(盖单位章) 法定代表人或委托代理人: (签名) 2015 年 11月 24日 目录 第一章总则 第二章施工布署及组织机构 第三章施工方法及方案 第四章施工质量及其保证体系 第五章施工进度计划、投入劳动力与设备计划 第六章工期保证措施 第七章降低成本得措施 第八章文明施工与安全生产 第九章临时用地措施 第十章环境保护 第十一章维护社会治安与当地村名得协调 第十二章农民工工资支付及农民工工资拖欠应急措施

附件一:拟投入本标段得主要施工设备表 附表二:拟配备本标段得试验与检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:施工进度横道图 附表五:施工平面布置图 附表六:临时用地计划表 第一章总则 1、1、工程概况 胜利水库引水渠距县城鲁沙尔镇26km,距省会西宁市53km,海拔高程2690—2890m。引水渠就是胜利水库灌区得一部分,灌区共涉及共与镇得石城、山甲、王家山、转咀、苏尔吉、前营、后营、上直沟、尕庄、葱湾、木场等十一个村,受益农户3552户,总人口15041人,总耕地面积44526亩,旱地25104亩,水浇地19422亩。 1、1、1、引水口现状 胜利水库引水渠现有引水口1座,闸墩采用M7、5浆砌石,进水闸采用1、5m ×1、2m钢制闸门,溢流坝采用C20混凝土。 1、1、 2、引水渠现状 胜利水库引水渠全长15、279km,渠道沿线按不同地形条件、不同地质条件有M7、5浆砌石梯形明渠、M7、5浆砌石矩形明渠、矩形钢板渡槽、C20砼矩形暗渠、Φ800钢管渡槽、C20砼矩形明渠、C20砼预制板护梯形渠、土渠,共8种不同得渠道断面形式。其中M7、5浆砌石梯形明渠有3144m,M7、5浆砌石矩形明渠有3646m,矩形钢板渡槽有85m,C20砼矩形暗渠有2242m,Φ800钢管渡槽有40m,C20砼矩形明渠56m,C20砼预制板护梯形渠有199m,土渠5867m。 湟中县胜利水库引水渠引水口位于青海省湟中县境内得盘道沟上。盘道沟属湟水右岸一级支流,发源于青阳山烟贵峡,河源海拔4016m。引水口位置位于盘道沟主流——东岔大河上,东岔大河自南向北流,流经湟中县共与镇得盘道村,在西台

道路硬化工程施工技术方案

道路硬化工程施工技术方案 1.1.1.工程测量 工程承包合同签订后,建立项目总工程师领导下的技术质量监控管理体系,对工程施工质量进行全过程监管,以确保工程质量达到发包人要求。 开工前,测量人员应对发包人提供的测量成果进行复核检查,对在施工中可能受到影响的控制点重新进行测设,建立永久性标志。根据坝轴线,再设置若干纵横副轴线,作为工程施工放线的主要控制线。 工程所设置的平面控制和高程控制点均分别编号、绘制平面图,施工期间给予妥善保护,定期校核,若超过允许误差,及时更正,如有遗失及时补设。 施工期间,定期进行纵横断面图测量,并将成果绘制成图表计算出相应的工程量;所有的施工放线、方量、竣工等原始测量记录、计算成果和绘制的图表,特别是隐蔽工程的测量资料均做到整理、校核、收编及时,并在单元工程验收和中间验收前提交给发包人和监理工程师复核,当工程全部完工后,由项目部负责将上述资料和地面控制点全部移交给发包人。 施工期间,严格按照《水利水电工程施工测量规范》(SDJ59-95)及《工程招标文件技术条款》有关条款之规定执行。 施工测量主要精度指标 1.1. 2.土方开挖 1、土方开挖为一般土方开挖和槽挖土方。 一般土方开挖采用液压反铲挖机开挖,人工配合削坡找平土,并按设计要求整形,开挖过程中根据地形开挖排水沟,以防止雨水冲刷。坑、槽挖土方采用机械开挖、人工开挖平土整形。

1.1.3.砌体砌石施工 1.1.3.1.砌体材料 1、根据招标文件及有关规定:石料必须选用质地坚硬新鲜、无水锈、夹泥或裂纹的石灰岩,其物理力学指标,要求容重不小于2.6t/m3,饱和极限抗压强度不低于500kg/cm2。 2、粗石料:要求棱角分明,六面基本平整,同一最大高差小于1.0㎝,其长度大于50㎝,块高一般为30㎝,长短比不宜大于3。 3、块石:上、下面大致平整,无尖角、无薄边,块厚宜大于25㎝,最小重量为50kg,最大不宜超过100kg。片石:无一定规则形状,用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%。 4、砌筑用的砂浆及小骨料砼所需的水泥、砂、水、细骨料质量的要求,应符合本章砼所用材料规定。砂浆、砼应符合施工详图的设计标号及和易性,具有良好的保水性能。小骨料砼必须拌合均匀,要求一次拌料应在其凝结之前使用完毕,配合比必须经工地试验室确定,并征得工程师同意。水泥、砂、骨料和水的配量误差应控制在1%以内。 1.1.3. 2.砂浆砌体的砌筑 砂浆砌体的砌筑一律按设计规定的砂浆标号砌筑,浆砌石施工中一律采用坐浆法砌筑,石块宜分层卧砌,上、下错缝,内、外搭接,必要时应设置拉结石,不得采用外面侧立石块,中间填心的方法,不得有空缝,砂浆应饱满,在铺砌灰浆前,石料应洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水。灰缝厚度一般在2~3.5㎝,如较大空隙采用碎石填塞,被砌筑石块大面向下,砌体的第一层及其转角,孔口等处,墙应选用较大的平整毛石;砌体每层厚度视石块厚度而定,一般约为30cm,但在施工中,由于石块大小并不完全一致,故每三层大致找平一次。如果当砌筑找平时,应留阶梯形斜差,其高度不超过 1.2m。砌体尺寸和位置的允许偏差,不得超过GB50203-98表6.1.6中的规定。 2.4. 3.3.砌石体勾缝 1、砌石体砌筑完后,先对表面进行修整后,再用规定的砂浆标号勾缝。匀缝按两个步骤进行:第一步是对原来石块之间的缝进行掏洗,掏缝完后必须经有关技术人员认可,方可进行第二步勾缝。

场地硬化工程施工方案

场地硬化施工方案 一、工程概况本项目位于宜兴市城东。场地平面呈长方形布置,硬化面积6000m2. 二、施工准备查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。 主要机具设备:精密水准仪、反铲挖掘机、压路机、装载机、推土机、运输车、洒水车、蛙式夯机、切割机、人货车、自卸车。 人员配备:现场施工员1 人、测量人员2 人、机械工8人、小工2人具体设备附后。 三、工艺流程 压路机压实 四、操作工艺 1、测量放线开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测, 复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点本标段的放线控制主要项目包括以下几方面:线路中线、高程控制;施工流程: 根据导线、高程控制点放出道路的中线,纵向每隔10 米设置一中桩和一对边桩,用水准仪在中桩和边桩上分别标记填挖高度,在路床平整后,根据纵坡和路拱纵向每隔离10 米设置高程控制点控制基层面的标高。

2、路基土方施工首先按规定提取土样,做各项土力学指标试验,取得有效的参 数。 A.土方开挖开挖采用挖掘机挖,自卸汽车配合运输。开挖方式按地形情况、地质情况、挖方断面及其长度并结合土方调配确定。 因场地已大致平整、场地弹簧土换土分层夯实。 B.路基施工排水 路基施工首先必须进行排水工程,以及建立必要的临时排水设施,保证地基和路基不受水害。施工过程中不得破坏填筑范围以外的地表植被或堵塞水路;基层外测路肩等容易积水的地方,适当增加透水材料,并设置临时排水设施;同时避免排染周围环境,做好防暴雨冲刷的措施。 C.施工技术措施 ①施工前复核水准点和导线点,测放线路中线,绘制原始断面图,正确标出边桩线。 ②开挖前,先派人挖坑试探施工场地内有无地下管线、文物古迹等,以确保对地下管线、文物古迹等有效保护。 ③边坡面平顺光滑,无明显的局部高低差。土质边坡预留保护层由人工用镐从上至下顺坡修整,确保对开挖坡面的控制。 ④边坡不超挖,个别出现的坑穴、凹槽由人工先清除松动部分后嵌补,做到嵌体稳定,表面平顺,周边封严。 ⑤施工时,先排除一切可能影响边坡稳定的地面水,保证排水畅通。经常检查开挖坡度和坡面稳定情况,一旦发现有裂缝开口坍方迹象或危土等应立即处理,防止因开挖不当引起失稳、坍塌。 ⑥土方开挖路段应预留因压实而产生的沉降量( 其值由试验确定) ,以保证开挖路段的顶面标高。

渠道衬砌施工技术交底

(豫水勘测[2017]技交003号) 武嘉灌区续建配套与节水改造项目 2017年度工程施工m 标段 1、施工技术交底依据文件清单: 合同文件、工程建设标准强制性条文、施工图纸、施工组织设计、施工措施计划等。 2、施工技术交底内容:河道开挖施工技术交底 施工技术交底记录: 一、施工准备 1、场地清理:在施工现场工作界限内,保护所有规定保留的植物及结构。对施工范围内的建筑 废弃物、腐植土进行清除运弃。。 2、确定修建施工临时便道,以便机械进场及淤泥外运。 3、建好施工现场安全围护设施,确保施工安全。 4、设计、制作、安装各种施工标牌、警示牌,建立健全各项规章制度和施工管理制度。 二、施工工艺 挖掘机进行旧混凝土板拆除及清淤7转运至岸上临时堆放点7渣土车外运至卸土点7清淤合格 7进入下一段施工。 三、施工方法 1、清理:采用挖掘机进去旧混凝土板拆除及清淤,挖掘机旧混凝土板拆除及清淤时严格按照施 工图纸和施工方案进行施工,开挖时旧混凝土板拆除及清淤一并清除到岸边的临时堆放点,禾U 用 渣土车外运至堆土点堆放。 2、环境保护与卫生:施工中做好日常清洁工作,淤泥按指定地点弃放,不污染堆泥场的环境, 运输渣土过程中,采取有效的措施,防止出现“滴、洒、漏”现象。 记录人: 与会人员签名: 注:可加附页。 合同编号: 单位工程名称 WJGQ2017-SG-03 武嘉灌区续建配套与节水 改造项目2017年度工程 n 标段 承包人 河南省新乡市豫水工程有限公司 分部工程名称 总干渠 21+502-22+502 段 渠道开挖及衬砌 施工内容 渠道开挖 主持人/交底人 时间/地点 项目部会议室 合同名称:

渠道施工方案

衬砌渠道施工工艺 一、衬砌渠道的结构型式 现浇衬砌渠道的结构型式有很多种,考虑到渠道沿线土质、气温、地下水位、渠道流量及便于施工等因素,选定现浇渠道的结构型式为等厚度梯形单式断面。考虑到现浇后的渠坡稳定及便于施工,斗、农渠道内坡分别取为1:0.5和1:0.75。根据渠道设计流量及抗冻抗渗要求,选定砼防渗层厚度为8cm,强度标号为C15,抗冻标号为D50,抗渗标号为W4。为避免砼的热胀冷缩而造成的破坏,沿渠道纵向每5米设一道伸缩缝,沿渠道底脚设两道横向伸缩缝,内用1cm厚的闭孔泡沫塑料填充。 二、衬砌工程施工 (一)施工准备 渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分作好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。 (二)土方工程施工

衬砌渠道多为新筑填方渠道,渠道土质比较疏松,衬砌前结合灌溉送水有意识的加大水位对渠道进行了浸水预沉,但仍难以达到衬砌所需的密实度要求,必须进行夯实。 1、渠道放样 土方工程施工前,应进行渠道施工放样。首先,用经纬仪定出渠道的中心控制线。中心桩在直线段每50m一个。弯道处5m 一个。用钢尺量距,误差不超过1/1000。测角时两次误差不超过30〃。其次,按四等水准要求控制高程,闭合精度要求控制在20 。每200m留一个临时高程控制点。最后,根据中心线和高程控制点,放样出渠道底脚线和渠口线共四条控制线。 2、土方回填夯实 A、夯实前首先清除渠床内的树根、淤泥、腐质土、垃圾及隐藏的暗管砖石等。 B、渠坡夯实厚度为渠底脚处向堤内侧水平距离1.5米,至堤顶处夯实尺寸为1米,形成一个斜梯形。 C、回填夯实采用分层开蹬夯实的方法,每层铺土厚度≤30 cm,铺土要均匀平整。因渠道沿线土质多为砂壤土或粉细砂,应严格控制土壤含水量在适宜范围内。若土壤比较干燥应采用洒水的方法调节土壤含水量,若土壤含水量较大应采用排水、晾晒、换土等方法以使含水量控制在适宜范围之内。

路面硬化工程施工方案

路面硬化工程施工方案 第1章施工准备 1. 技术准备 若我公司有幸中标,将立即组织公司项目经理和技术总工程师、技术负责人、施工员等认真阅读、研究、审查施工图,在充分领会设计意图的基础上会同业主、设计单位、监理单位一起进行图纸会审,将设计图中与施工实际可能出现的问题指出并会商解决,确保工程质量及功能满足设计要求。作好施工方案的编制工作,避免在以后施工中,出现盲目性,以确保工程的施工质量。 编制施工作业时间计划,确保工程施工管理有的放矢,防止出现瞎指挥,乱安排的现象。制定质量管理,安全文明施工的各项措施、制度、确保工程管理有章可循。 1.1 流水施工段的划分及流水作业安排 流水施工段的划分:根据设计施工图,结合施工现场的实际情况,按照流水施工段的划分原则,本项目工程拟划分

为三个工区,三个施工专业施工作业队,分别负责施工道路工程、排水工程、防护墙砌筑工程。 流水作业安排流水作业以平行方式施工,各流水作业之间交叉进行。 1.2 施工用水、用电 施工用水就近取用机井水源,用抽水泵抽入现场设置临时水箱(V=10立方米),引出设Φ32UPVC管作为支线,沿施工主线布置,每隔100m设出水口一个,以满足现场施工用水。 施工用电由建设单位提供的电源,采用TN-S系统,单线架空4×35mm2铜芯线引出,现场设总配室二处。在各个用电机械处单独设置配电箱。 主要用电设备的功率与设备数量

施工电源引入由业主提供。根据用电需要,在总配电室应安装50A动力表4只,30A照明表4只、50A漏电断路器4只、20A保险4只、50A保险4只、100A三个闸刀6只、50A两相闸刀8只、现场配电箱8个(340*500)。主线采用截面为35mm2的塑料铜芯线、中线采用10mm2的塑料铜芯线,照明主线采用3×2.5mm2铜芯护套线、支线采用2×2.5mm2的铜芯护套线,以确保用电安全。 为保证不受临时停电的影响,配备1台40KW发电机组,2台15KW可移动式发电机组,作为电力不足或临时停电时的后备电源。 工地多采取单班制作业,少数工序配合需要或抢工时采

室外场地硬化施工工艺

(一)场地硬化 施工工序: 施工准备→基底处理(去除原有植被)→挖土和分层填筑摊铺整平(洒水或翻晒)→机械碾压→面层修整 1、开挖方法 采用挖掘机或装载机开挖配合自卸汽车运输,开挖自上而下,先将植物及树根等杂物清除运弃,再将挖出来的多余的土方运至业主指定的弃土地点。 2、开挖标高控制 待挖至接近地面设计标高时,要加强测量,其方法如下:在挖方区边界根据方格桩(每30m设一桩)设置高程控制桩,并在控制桩上挂线,挂线时要预留一定的碾压下沉量3cm~5cm,使其碾压后的高程正好与设计高程一致。在底基层恢复中线,施工过程中,标桩如有丢失或移动,及时补桩抄平。 3、填筑施工 其工艺流程如下所示: 施工准备→基底处理→分层填筑摊铺整平→水渗→机械碾压→面层修整→检验签证。 土方填筑前,先对需填场地进行测量放样,清除表土及不适宜材料。按规范要求清理现场并定好控制桩位后,经工程师同意方可进行填筑作业。砂性土应将原地面以下20~30cm的土翻松,再同新填土料一起重新压实。填筑采用全断面水平分层填筑。 当填土接近设计标高时,测量员要加强测量检查,控制最上一层填土厚度。最上一层填土既不能太厚又不能太薄,太厚了压实度达不到,太薄了上层土易脱皮,不能很好结合。根据现场土质及现场试压情况留准虚高,使碾压后的高程符合质量标准。

4、地面砼施工 1)材料及主要机具: 细石混凝土,石灰 主要机具:混凝土搅拌机,平板振捣器、罐车、2m靠尺、压路机叶片式混凝土压等 2)施工工艺 施工放线→定位放线(伸缩缝位置和地面控制标高)→支侧模→混凝土(人工)摊铺→振桥振捣和粗平→细部振动棒振捣→细刮(主要是细部的处理)→人工收浆→养护 3)施工方法: 砼结构施工 ①定位放线、支侧模: 定位放线重点在于控制侧模的标高和位置,混凝土设计厚度为200mm厚。在侧模下设3:7灰土垫层,垫层用做侧模的底板,所以要严格控制垫层顶标高及平整度,以确保侧模的水平度和地面标高的准确。再在垫层上放出侧模位置线。使用钢筋钉入地面与侧模点焊使侧模固定,从而到达严格控制侧模标高的要求。 ②混凝土摊铺:混凝土商品混凝土塌落度要严格控制在要求的范围内。由混凝土罐车运至现场,汽车泵驶入厂房内,将混凝土泵送入模,人工摊铺至设计厚度+虚铺高度(虚铺高度根据经验为2~3cm)。摊铺混凝土时应连续摊铺,不得中断。 ③振桥振捣和粗平:大面积混凝土的振捣采用振桥振捣,依据侧模标高控制线,达到振捣密实、上表面整平、布满原浆且粗骨料被挤压沉实到混凝土中下部为止。 ④细部振捣:在侧模边角部位振桥无法振捣密实的部位,使用插入式振捣棒振捣,快插慢拔直到混凝土表面不再冒泡,呈现出有乳浆又大致平整的表面。 ⑤细刮:主要是振桥振不到的地方和振后经人工填补砼的地方,用铝合金刮杠人

各分部分项工程的施工方案及质量保证措施

分部分项工程施工方案与质量保证措施 1、施工准备 为合理安排工程的施工进度,在工程开工前营造一个良好的施工环境,我公司将依靠团体施工的优势,在施工准备期间完成如下工作: 1.施工现场准备: 1)根据现场地形、供水、供电情况进行总平面布置设计。 2)落实现场坐标、水准点及水、电接口的情况。 3)现场平面规划、布置。 4)现场施工便道、临时用水、电线路和设施布设。 5)现场临时设施、排水措施。 6)做好施工区段内的共用设施保护措施。 2.技术准备: 1)组建项目管理班子,分工明确,职责分明。 2)认真组织有关人员了解施工现场,熟悉施工图纸,议定施工程 序。 3)对施工要点、难点部位,进行研讨,制定针对性的技术措施。 4)进行图纸会审,并做好记录工作 5)组织有关人员细化施工组织设计。 6)做好各项材料、机械、半成品和劳动力计划。 7)制定各项管理制度,编制各项作业指导书。 8)进行多层次的技术、安全、质量、文明施工、现场管理制度交 9)组织编制施工图预算,提出材料计划单。

10)根据业主提供的水准点和坐标点,做好测量定位桩的引测,并采取必要的保护措 施,消除线位内一切障碍物。 11)严格执行材料进场与预算的校对工作,制定原材料及成品、半成品的进场,材质的交验检查程序,杜绝不合格材料的进场使用。 12)组织工人进场后进行现场安全教育,技术交底,安全规范教育。制定冬、雨季施工措施,并落实到位,严格执行。 3.材料准备:我公司一旦中标,在入场后立即开始进行材料的准备,根据施工图统计各种材料种类及数量,并结合施工进度计划编制各种材料进场计划表,同时材料部门通过周边市场调研联系好材料供应商,组织好供货渠道,保证材料按进度计划有充足的货源,对于管材、砼等关键部位的材料采购,将邀请业主、监理参与对供应商的质量、信誉、生产等进行考察,待业主、监理认可后,方可签订材料采购合同。 对进场的材料必须按规定堆放,不同厂家、不同规范、不同出厂日期的材料要挂牌分开存放,材料仓库要切实做好防火、防水浸措施,派专人负责管理,配置防火装备,杜绝火灾发生。 4.机械设备准备:施工机械的配备是工程施工顺利开展的保证条件。结合本工程 的特点,我公司在该工程中使用的机械设备进行准备,保证届时进场并正常使用。 各分部分项工程的施工方案 1、路基工程 路基处理 1.采用挖掘机、推土机、自卸车协同作业。一般填方路段,挖除 原地面的耕植土20cm,然后回填土。全线道路路基施工前,所经农田需首先清除表层的耕植土20cm,若下层土为粉土或粉质粘土,且工程性质较差,压路机碾压后有轮迹,不能

渠道工程施工方案

渠道工程施工方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

目录

xxxxx北岸干渠五标 A 55+~57+250段渠道分部工程编码:A 5

一、编制依据 依据 依据水利部xx维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院《xxx拦河引水枢纽及北岸干渠工程技施图》相关要求编制。 二、工程概况 工程简介 xxxxx拦河引水及干渠工程位于xxx县与xxx县交界的xxx干流段,工程地点处在东经80 °26 ’~81 °43’、北纬43 °39 ’~44 °06’.工程由xxx拦河引水枢纽、干渠(长)、总干渠(长)及灌区分干渠组成。 本标段为xxx干渠第x标段,起点坐标为X=,Y=;末端坐标为X=,Y=。相应桩号为55+~73+,总长。 工程特征 55+~57+250段渠道分部工程由两部分组成, 55+~55+段为矩形槽,55+~ 55+、55+~57+250段为渠道工程。桩号范围内的55+~55+段为一分干闸(3#节制退水闸)、 55+~55+段为xxx渡槽作为单独的分部工程。 矩形槽纵坡为1/2200;渠道纵坡为1/10000。矩形槽底宽,净高,底板混凝土厚,侧墙厚度由底至顶为渐变到。55+~55+渠道底宽4m,渠深,边坡1:2.渠道边坡和底板采用C20F200W6现浇混凝土板衬砌,板厚10cm。混凝土板下为两布一膜(膜厚)的防渗层,膜下部设3cm厚M10砂浆垫层。底板按×分缝,边坡按×分缝,缝宽2cm。渠道横向每隔设置一道×隔梁,采用C20、F200、W6现浇砼。衬砌板竖向通缝布置,横向错缝布置,渠道每5m及横隔梁两侧均设置伸缩变形缝,缝宽2cm,缝内填嵌苯板,表层采用3cm厚改性沥青填缝,其余结构缝均采用M10砂浆勾缝,渠堤外边坡1:。

场地硬化施工组织设计27845

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章总体施工部署 (1) 3.1项目组织机构 (1) 3.2施工总承包目标 (3) 3.3施工准备 (3) 3.3.1 技术准备 (3) 3.3.2人员安排 (4) 3.3.3 物料准备 (4) 3.3.4主要机具、设备准备 (4) 第四章主要施工管理措施 (4) 4.1施工管理措施 (4) 4.2技术措施 (9) 第五章安全管理措施 (12) 第六章成本管理措施 (13) 第七章消防、保卫措施 (14) 第八章季节性及夜间施工措施 (14) 8.1雨季施工措施 (14) 8.2风沙季施工措施 (15) 8.3夜间施工措施 (15) 第八章回访、保修措施 (15) 附一、施工平面图 附二、施工进度计划表

第一章工程概况 1、本工程为武安市第一中学新建停车场车棚、硬化停车场C标段工程。面积为1170㎡。工期短,工程量大。 2、其他未尽事宜均按国家现行《建筑工程施工及验收规范》有关规定施工。 3、施工要求:原土层开挖至设计标高在进行压实,垫层为3:7灰土,厚度为150cm,面层为C25混凝土,厚度为20cm,平整度要求±5mm。 第二章编制依据 2.1 工程测量规范(GB50026-2007) 2.2混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 2.3建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 2.4 公路水泥混凝土路面施工技术规范(JTG F10-2006) 2.5 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 第三章总体施工部署 3.1 项目组织机构 本工程委派有丰富现场领导和管理经验的项目经理黄亮担任本工程项目经理(项目负责人),并配备项目技术负责人、质检员、安全员、材料员等组成项目管理班子。项目经理部在项目经理领导下,作为本工程项目管理组织职能机构,全面负责本项目从开工到完工全过程的施工管理,生产指挥调度,技术质量安全,对作业层负有管理与服务的职能,以确保本工程的质量与工期达到业主的要求。

主要工序及各分部分项工程的施工方案教学内容

主要工序及各分部分项工程的施工方案

主要工序及各分部分项工程的施工方案 1、施工测量及沉降观测 ⑴主轴线的测设 按照施工总平面图定出主轴线位置并进行校正,并在每条主轴线上埋设标桩,对于主要轴线,控制桩应按永久性固定桩埋设并采取有效保护技术措施,轴线桩定出来以后,应作闭合检查,并提交业主、监理审查。 垫层打好后,用经纬仪把轴线准确投测到基底上去,保证投测误差在±5mm以内,再用钢尺分出基础边线,并用墨线弹出,用红油漆标出轴线位置。工程施工到±0.00m以上时,应把主轴线投到墙柱上用墨线和红三角标志出来以便使用。 在进行各层结构施工时,先将控制轴线投测到二层结构板面上,作为以上各层的控制依据。然后使用前述方法控制好各层的平面轴线,控制好竖向标高和垂直度,并作标志保护好。作闭合检查确保准确无误。主体结构每完成一层都应把主轴线测设在柱墙上,用墨线弹出和用红三角标志出来,以便经常检查闭合。 ⑵水准测量 现场水准点应布设成闭合环线,测量精度采用Ⅱ级水准测量。水准点应埋设于通视良好、稳固、不被破坏、便于使用的地方。坑底标高用水平仪引测到坑底控制桩上作为坑底的整体控制。但坑底控制桩容易受到破坏,必须经常检查、核对。基础可用水准仪直接施测。当主体施工到标准层后,应把标高引测到主体的墙柱上,并作标志。标准层以上的标高则采用钢尺沿外墙、柱边向上引测到施工层,然后架设水准仪,校核由下层楼面传来的各水准点(标高),抄平施工层标高,将标高控制在±3mm以内。 ⑶沉降观测 沉降观测的水准点必须坚固稳定,为了对水准点进行相互校核,防止其本身产生的变化,水准点的数目应不少于3个,以组成水准网,对水准点要定期进行高程检测,以保证沉降观测成果的正确性。水准点应尽量与观测点接近,其距离不应超过100m,以保证观测的精度,应设在不受振动、无积水、无松软土、通视良好、不会受到破坏的安全地点。建筑物周围每隔20~30m设一点,房角、纵横墙连接处、变形缝两边均应设置观测点。具体设置位置应与设计方、业主和监理洽商确定。 ⑷沉降观测点的埋设方法 用钢凿在柱子±0.00标高上10~15cm处凿洞(或施工时预留孔洞),将直径≥20mm以上的钢筋制成弯钩形,平向插入洞内,再以1:2水泥砂浆填实。观测点埋设应牢固稳定,确保点位安全,能长期保存。 ⑸沉降观测时间要求 主体施工时,每施工完一层观测一次,施工中,较大荷载增加前后,基础附近地面荷载突然增加,周围大量积水和暴雨后,应增加观测次数。交工验收后,向业主移交沉降观测报告、基准点、沉降观测点,由其委托具有测量资质的单位进行竣工后的观测工作;竣工后,第一年观测5次,第二年观测3次,以后每年一次,直到沉降稳定为止。 2、基础工程施工方法

渠道施工方案68 96

渠道工程土方开挖施工方案 渠道工程土方开挖施工方案 1 概述 1.1工程概况 渠道属半挖半填渠道,为1级建筑物。渠堤顶宽7m,两边设运行维修道路,路面宽5.0m,左岸为沥青混凝土路面、右岸为泥结碎石路面,背水坡地面4m范围内设绿化带,绿化带以外视需要设排沟。渠道底高程EL25.08m~25.00m;顶高程65+040m之前为EL32.60m,之后为EL40.00m; 64+181~66+200渠段底宽 60.0m、渠坡1:3,采用C 20W 6 现浇混凝土衬砌(衬砌厚度渠底8㎝、边坡10㎝);

桩号66+200~67+230渠段(位于汉江干堤以外)底宽65.0m、渠坡1:3.5,边坡及66+200~66+500段渠底采用C 膜袋混凝土护砌20cm。 20 渠道工程土方开挖施工内容包括:倒虹吸到出水闸段明渠开挖、汉江堤到民渠开挖、民堤外渠道开挖。 主要工程量见表1-1 表 1-1 土方开挖工程量表 1.2 工程地质特性 干渠64+181~66+200渠段设计渠底板高程约EL25.10m,为砂基浅埋段。本段地下水位接近于渠道的设计和校核水位,地下承压水与汉江水互为补给。渠道开挖后,承压含水层上覆粘性土层厚度较薄,渠道施工时在下伏承压水的作用下,渠道底板粘性土层可能被击穿而产生基坑突涌问题;干渠66+200~67+230渠段设计渠道底板高程约EL25.00m,为砂基段。地下承压水与汉江水互为补给,本渠段渠坡多出露砂壤土、粉细砂层,渠底出露砂层,施工时砂壤土、粉细砂层会产生严重渗漏和渗透变形问题。 1.3 施工特点 (1)渠道开挖长度长,共有3Km,渠道征地范围有限,施工用电、施工道路布置难度大; (2)渠道开挖方量大,工期紧张,开挖强度高,运距远。 (3)汉江堤外渠道采用吹填开挖施工,可以加快施工,减少施工干扰。 2 施工规划 2.1 施工道路布置 本标土方填筑施工道路主要利用场内现有交通及新建场内施工道路。场内现有道路有汉江干堤、兴隆河堤路;新建施工道路有施工主干道、施工次干道、场内扩建道路以及明渠出口下游50m处跨兴隆河临时贝雷桥。

道路硬化工程施工方案

施工方法及说明 一、工程概况 本次设计村庄道路硬化590米,宽3米。路面基层厚度12cm,路面面层厚度18cm。浆砌挡土墙43米,高1.2米,3处18米涵洞。 二、工程目标 1.质量目标 本工程质量要求市级优良。项目部针对本工程具体情况,不断不充完善制定详尽、合理的质量保证措施,确保工程质量目标的实现。 2.安全目标 杜绝因施工造成的人员死亡及重伤事故,无机械设备、火灾、重大器材设备被盗等重大安全事故。 3.文明施工目标 严格按照当地上级有关部门制定的工程文明施工管理规定组织施工,加强工程情况宣传,加强与政府部门及当地居民的沟通与联系,争取各界人民的理解与支持,争创开县安全文明施工示范工地。 4.环保目标 确保无等级环保污染事故。 二、编制依据及原则 1、编制依据 1.1 招标文件、图纸、施工合同及甲方要求。 1.2 工程设计图纸及其它相关设计文件。 1.3 国家和行业建设主管部门颁发的设计规范、施工技术规范、质量验收评定标准,国家及有关部委颁发的现行标准、规范、规程、法规及政策文件。 1.4踏勘施工现场所获取的调查资料。 1.5图纸会审、技术交底获得的资料。 1.6我单位施工过的多项道路工程(包括维修改建)、路面、管网工程中取得的施工经验和施工队伍的整体实力。 1.7目前我单位可投入本工程的资源。 2、编制原则 2.1 方案优化原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南。在施工方案的编制中,对关键工序进行多种施工方案综合比选,从而选定一种较好的施工方案。 2.2 安全第一原则 在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提

场地硬化施工方案

场地硬化施工方案 一、工程概况 本项目位于宜兴市城东。场地平面呈长方形布置,硬化面积6000m2. 二、施工准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。 主要机具设备:精密水准仪、反铲挖掘机、压路机、装载机、推土机、运输车、洒水车、蛙式夯机、切割机、人货车、自卸车。 人员配备:现场施工员1人、测量人员2人、机械工8人、小工2人具体设备附后。 三、工艺流程 压路机压实 四、操作工艺 1、测量放线 开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接-测点复测-建立施工导线网,布水准控制点 本标段的放线控制主要项目包括以下几方面:线路中线、高程控制; 施工流程:根据导线、高程控制点放出道路的中线,纵向每隔10米设置一中桩和一对边桩,用水准仪在中桩和边桩上分别标记填挖高度,在路床平整后,根据纵坡和路拱纵向每隔离10米设置高程控制点控制基层面的标高。

2、路基土方施工 首先按规定提取土样,做各项土力学指标试验,取得有效的参数。 A.土方开挖 开挖采用挖掘机挖,自卸汽车配合运输。开挖方式按地形情况、地质情况、挖方断面及其长度并结合土方调配确定。 因场地已大致平整、场地弹簧土换土分层夯实。 B.路基施工排水 路基施工首先必须进行排水工程,以及建立必要的临时排水设施,保证地基和路基不受水害。施工过程中不得破坏填筑范围以外的地表植被或堵塞水路;基层外测路肩等容易积水的地方,适当增加透水材料,并设置临时排水设施;同时避免排染周围环境,做好防暴雨冲刷的措施。 C.施工技术措施 ①施工前复核水准点和导线点,测放线路中线,绘制原始断面图,正确标出边桩线。 ②开挖前,先派人挖坑试探施工场地内有无地下管线、文物古迹等,以确保对地下管线、文物古迹等有效保护。 ③边坡面平顺光滑,无明显的局部高低差。土质边坡预留保护层由人工用镐从上至下顺坡修整,确保对开挖坡面的控制。 ④边坡不超挖,个别出现的坑穴、凹槽由人工先清除松动部分后嵌补,做到嵌体稳定,表面平顺,周边圭寸严。 ⑤施工时,先排除一切可能影响边坡稳定的地面水,保证排水畅通。经常检查开挖坡度和坡面稳定情况,一旦发现有裂缝开口坍方迹象或危土等应立即处理,防止因开挖不当引起失稳、坍塌。

渠道工程施工方案及工艺方法

渠道工程施工方案及工艺方法 一、施工排水 开挖渠槽时的渗水,可采用在基槽外侧向修建排水边沟30×40cm,然后每隔30m设一集水井80×80,用潜水泵进行抽水,将渗水排入河道。 在开挖基槽和浇筑混凝土基础施工期间,必须抽干渗水,允许带水进行混凝土作业,当混凝土施工完毕初凝后可拆除模板时,停止抽水。 二、沟槽土方施工 ①、基础处理。施工前应首先了解地质资料和土壤的承载力,并在现场进行坑探试验。如土基承载力不够时,应根据设计提出对地基的要求,采取加固措施,如扩大基础,换基夯实等措施。 鉴于本工程中埋深及断面变化不大,初步拟订采取人工一步开槽的方式。 ②、沟槽开挖前,应熟悉相关安全规程,及槽底高程和宽度、防止超挖。 ③、挖槽时,确保槽底土壤结构不被破坏或扰动,采取在设计槽底高程以上预留5cm左右一层不挖,用人工清底。如遇暴雨或雨季,应在沟槽一侧设收水沟和集水坑,保证沟槽不受浸泡。 ④、开挖要求: a、下湿田中沟渠开挖必须进行二次开挖:一次开挖预留不少于20cm,在浇筑混凝土底板或安装U型、L型预制件前再挖至设计高程。 b、严禁扰动槽底土壤,如发生超挖,深度在15cm以内者,用原土回填夯实,保证其密度不低于原地基土。 c、沟槽开挖达到标高后,除渣,整平槽底不得受水浸泡。 d、沟槽开挖断面时应根据土壤种类确定开挖沟槽放出的最佳工作面,能够工作。 ⑤、软弱地基处理 考虑到可能出现有软弱地基的情况,拟采用换填进行加固处理。在监理方和建设方认可的软地换填深度内,挖去软地,然后将回填料分层回填并夯实。 ⑥、清底报验 基槽开挖完毕后,首先进行自检,互检,合格后,由项目部报请现场监理工程师进行检验,在全部检验合格后,方准进行水沟的片石砌筑工作。