文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供热管网工程设计

供热管网工程设计

供热管网工程设计
供热管网工程设计

第1章绪论 (3)

1.1 概述 ..................................... 错误!未定义书签。

1.1.1 我国城市集中供热现状 ............... 错误!未定义书签。

1.1.2 工程设计的目的及意义 ............... 错误!未定义书签。

1.1.3 设计指导思想 ....................... 错误!未定义书签。

1.2 设计题目 (3)

1.3 设计原始资料 (3)

第2章供暖系统设计热负荷 (5)

2.1 体积热指标法 (5)

2.2 面积热指标 (5)

2.3 城市规划指标法 (5)

第3章供暖方案的确定 (7)

3.1 热源形式的选择 (7)

3.2 热媒种类的选择 (7)

3.3 热媒参数的确定 (7)

3.4 热网形式的选择 (8)

3.4.1 枝状管网 (8)

3.4.2 环状管网 (9)

3.5 供热系统热用户与热水网路的连接方式 (9)

3.6 供热管道的定线原则 (10)

3.6.1 热源位置 (10)

3.6.2 管网的走向 (10)

3.6.3 敷设方式 (11)

3.7 直埋热水管道的防腐 (13)

3.8 热水管网系统的定压方式 (16)

第4章供暖管网的水力计算 (18)

4.1 供热管网的水力计算方法 (18)

4.2 供热管网水力计算的步骤 (18)

4.3 管网的水力计算过程 (21)

第5章水压图的绘制 (34)

5.1 绘制网路水压图的必要性 (34)

5.2 网路水压图的原理及其作用 (34)

5.2.1 原理 (34)

5.2.2 作用 (34)

5.3 绘制水压图的原则和要求 (35)

5.4 绘制水压图的步骤和方法 (35)

5.4.1 确定热水网路水压图的基准面及坐标轴 (35)

5.4.2 确定静水压曲线位置 (36)

5.4.3 确定回水管动水压曲线位置 (36)

5.4.4 选定供水管动水压曲线位置 (37)

第6章热负荷延续时间图及年耗热量 (39)

6.1 绘制热负荷延续时间图的意义 (39)

6.2 供暖热负荷延续时间图 (39)

6.3 年耗热量 (40)

第7章热水供热系统的供热调节 (42)

7.1 热水供热系统的初调节 (42)

7.1.1 概述 (42)

7.1.2 热水供热系统初调节的方法 (43)

7.1.3 初调节应注意的问题 (47)

7.2 热水供热系统的运行调节 (48)

7.2.1 热水供热系统运行调节的背景 (48)

7.2.2 气候补偿器的安装 (49)

第8章管道的保温 (57)

8.1 设置保温的基本原则 (57)

8.2 保温层材料的选择 (58)

8.3 保温层厚度的计算 (58)

8.4 热损失的计算 (59)

第9章工程经济技术分析 (62)

9.1 概述 (62)

9.2 管网布置的合理性分析 (62)

9.3 管道水力计算的经济分析 (63)

9.4 供热管网运行调节的经济分析 (63)

第10章设计总结 (64)

参考文献 (65)

致谢 (66)

附录 (67)

附录A外文翻译 (67)

对再生能源技术的研究 (72)

第1章绪论

1.1 设计题目

北京某小区供热管网工程设计。

1.2 设计原始资料

本设计为北京某小区建筑室外平面布置,见图1-1。根据要求,拟设计室外供热管网。这个小区共有8幢建筑,分别是写字楼(建筑面积1000m2);干部公寓(5000m2);商店(1000m2);会议大厅(2000m2);活动中心(800m2);小会议室(1100m2);培训中心(9000m2);宿舍楼(10000m2)8幢建筑均有冬季供暖系统。在小区内有一区域换热站提供低温水(80/60℃),供应小区8幢建筑用热。

图1-1 管网平面图

第2章 供暖系统设计热负荷

供暖热负荷是城市集中供热系统中最主要的热负荷。它的设计热负荷占全部设计热负荷的80%~90%以上(不包括生产工艺用热)。供暖设计热负荷的概算,可采用体积热指标法、面积热指标法或城市规划指标法进行计算。

2.1 体积热指标法

建筑物的供暖设计热负荷可按下式进行概算

()3n

10-?'-='w n t t V q Q w (2-1) 式中,n

Q '——建筑物的供暖设计热负荷,kW ; w V ——建筑物的外围体积,m 3;

n t ——供暖室内计算温度,℃;

w

t '——供暖室外计算温度,℃; v q ——建筑物的供暖体积热指标,W/ m 3 · ℃。

供暖体积热指标的大小,主要与建筑物的围护结构及外形有关。建筑物围护结构传热系数越大、采光率越大、外部建筑体积越小、建筑物的长宽比越大,单位体积的热损失,亦即q v 值也越大。

2.2 面积热指标

建筑物的供暖设计热负荷可按下式进行概算:

3f n

10-??='F q Q (2-2) 式中, n

Q '—— 建筑物的供暖设计热负荷,kW ; F —— 建筑物的建筑面积,m 2;

f q ——建筑物供暖面积热指标,W/ m 2。

2.3 城市规划指标法

对一个城市新区供热规划设计,各类型的建筑面积尚未具体落实时,可用城市规划指标来估算整个新区的供暖设计热负荷。

采用供暖面积热指标法,比体积热指标更易于概算,近年来在城市集中供热系统规划设计中,国外、国内也都采用供暖面积热指标法进行概算。故本设计选用了面积热指标法。各建筑的供暖设计热负荷见表2-2。

表2-1 建筑物供暖面积热指标推荐值

建筑物类型住宅居住区综

学校办

医院托

旅馆商店食堂

面积热指标

(W/m2)

30-45 45-55 50-70 55-70 50-60 55-70 100-130

表2-2 建筑物采暖热负荷汇总表

建筑物名称采暖热指标(W/m2) 采暖建筑面积(m2) 采暖热负荷(kW) 商店80 1000 80 干部公寓65 5000 325

写字楼60 1000 60

会议大厅70 2000 140

活动中心70 2000 140

小会议室70 1100 77

培训中心70 9000 630

宿舍楼40 10000 400

第3章供暖方案的确定

3.1 热源形式的选择

依据国家及北京市有关规定,热源型式选择为热力站。

3.2 热媒种类的选择

集中供热系统热媒的选择,主要取决于热用户的使用特征和要求,同时也与选择的热源型式有关。

集中供热系统的热媒主要是热水或蒸汽。

在集中供热系统中,以水作为热媒与蒸汽相比,有下述优点:

热水供热系统的热能利用效率高。由于在热水供热系统中,没有凝结水和蒸汽泄漏,以及二次蒸汽的热损失,因而热能利用率比蒸汽供热系统好,实践证明,一般可节约燃料20%~40%。

以水作为热媒用于供暖系统时,可以改变供水温度来进行供热调节(质调节),既能减少热网热损失,又能较好的满足卫生要求。

热水供热系统的蓄热能力高,由于系统中水量多,水的比热大,因此,在水力工况和热力工况短时间失调时,也不会引起供暖状况的很大波动。

热水供热系统可以远距离输送,供热半径大。

本设计以换热站为热源,供热系统为民用采暖系统,因此,选用水作为热媒。

3.3 热媒参数的确定

热水热力网最佳设计供、回水温度,应结合具体工程条件,考虑热源、热力网、热用户系统等方面的因素,进行技术经济比较确定。

当不具备条件进行最佳供、回水温度的技术经济比较时,热水热力网供、回水温度可按下列原则确定:

以热电厂或大型区域锅炉房为热源时,设计供水温度可取110~150℃,回水温度不应高于70℃;

热电厂采用一级加热时,供水温度取较小值;采用二级加热(包括串联尖峰锅炉)时,取较大值;

以小型区域锅炉房或换热站为热源时,设计供回水温度可采用户内采暖系统的设计温度;

多热源联网运行的供热系统中,各热源的设计供回水温度应一致。当区域锅炉房与热电厂联网运行时,应采用以热电厂为热源的供热系统的最佳供、回水温度。本设计中采用的供回水温度是80/60℃。

3.4 热网形式的选择

热网是集中供热系统的主要组成部分,担负热能输送任务。热网系统型式取决于热媒(蒸汽或热水)、热源(热电厂或区域锅炉房等)与热用户的相互位置和供热地区热用户种类、热负荷大小和性质等。选择热网系统型式应遵循的基本原则是安全供热和经济性。热网系统型式主要有以下两种型式:

3.4.1 枝状管网

枝状管网的系统型式见图3-1。

管网采用枝状连接,热网供水从热源沿主干线,分枝干线,用户支线送到各热用户的引入口处,网路回水从各用户沿相同线路返回热源。

枝状管网布置简单,供热管道的直径随距热源越远而逐渐减小;而金属耗量小,基建投资小,运行管理简便。但枝状管网不具后

图3-1 枝状管网

备供热的性能。当供热管网处发生故障时,在故障点以后的热用户都将停止供热。由于建筑物具有一定的蓄热能力,通常可采用迅速消除热网故障的办法,以使建筑物室温不致大幅度的降低。因此,枝状管网是热水管网最普遍采用的方式。

3.4.2 环状管网

环状管网的系统型式见图3-2。

图3-2环状管网

环状管网和枝状管网相比,热网投资增大,运行管理更为复杂,热网要有较高的自动控制措施。

根据本设计的特点,综合比较后,决定采用适用小范围供热、形式简单、成本低廉的枝状管网型式进行管线布置。

3.5 供热系统热用户与热水网路的连接方式

供暖系统热用户与热水网路的连接方式可分为直接连接和间接连接两种方式。

直接连接使用户系统直接连接于热水网路上。热水网路的水力工况(压力和流量状况)和供热工况与供暖热用户有着密切的联系。间接连接方式是在供暖系统热用户设置表面式水-水换热器(或在热力站处设置担负该区供暖热负荷的表面式水-水换热器),用户系统与热水网路被表面式水-水换热器隔离,形成两个独立的系统。用户与网路之间的水力工况互不影响。

供暖系统热用户于热水网路的连接方式,常见的有以下几种方式:

(1)无混合装置的直接连接

热水由热网供水管直接进入供暖系统热用户,在散热器内放热后,返回热网回水管去。这种直接连接方式最简单,造价低。但这种连接方式,只能在网路的设计供水温度不超过规范规定的散热器供暖系统的最高热媒温度时,且用户引入口处热网的供、回水管的资用压差大于供暖系统用户要求的压力损失时方可应用。

(2)装水喷射器的直接连接

热网供水管的高温水进入水喷射器,在喷嘴出形成很高的流速,喷嘴出口处动压升高,静压降低到低于回水管的压力,回水管的低温水被抽引进入喷射器,并与供水混合,使进入用户供暖系统的供水温度低于热网供水温度,符合用户系统的要求。

水喷射器无活动部件、构造简单、运行可靠、网路系统的水力稳定性好。但由于水喷射器需要消耗能量,热网供、回水之间需要足够的资用压差,才能保证水喷射器正常工作。这种连接方式只用在单幢建筑物的供暖系统上,需要分散管理。

(3)装混合水泵的直接连接

当建筑物用户引入口处,热水网路的供、回水压差较小,不能满足水喷射器正常工作所需的压差,或设集中泵站将高温水转为低温水,想多幢或街区建筑物供暖时,可采用这种连接方式。

在热力站处设置混合水泵的连接方式,可适当的集中管理。但混合水泵连接方式的造价比采用水喷射器的方式高,运行中需要经常维护并消耗电能。

(4)间接连接

热网供水管的热水进入设置在建筑物用户引入口或热力站的表面式水-水换热器内,通过换热器的表面将热能传递给供暖系统热用户的循环水,冷却后的回水返回热网回水管区。

间接连接方式需要在建筑物用户入口处或热力站内设置表面式水-水换热器和供暖系统热用户的循环水泵等设备,造价比直接连接高得多。循环水泵需经常维护,并消耗电能,运行费用增加。但热源的补水率大大减少,同时热网的压力工况和流量工况不受用户的影响,便于热网运行管理。

这种连接方式只有在热网回水关在用户入口处的压力超过该用户散热器的承受能力,或高层建筑采用直接连接,影响到整个热水网路压水平升高时才采用。

在本设计中都是多层建筑,而且采用低温水热水供暖系统,因此选择无混合装置的直接连接是最经济、最合理的方式。

3.6 供热管道的定线原则

3.6.1 热源位置

本设计热源为小区内的换热站

3.6.2 管网的走向

实际定向时要掌握地质,水文资料,地上,地下构筑物情况,除了技术经济合理外还要考虑维修管理方便,布置时应注意:

(1)管道应尽量穿越负荷区,走向宜平行于建筑物。

(2)尽量少穿越公路,铁路等主要交通干线。

(3)为了施工及管理方便,管线应尽量走绿化地带。

(4)热力管沟外侧与其他建筑物,管线保持一定距离,与基础外边间距不小于1.5米。

(5)热网规划时应当适当考虑各小区连接方便及小区负荷对称。

3.6.3 敷设方式

合理的选择供热管道的敷设方式,应对节约投资、保证热网安全可靠地运行及交通情况等综合考虑,力求与总体布局协调一致。

供热管道的敷设方式可分为架空敷设和地下敷设。考虑到北京地区的气候条件,小区所在地的地质条件,地下水位及供暖管网与小区整体环境和协调性等条件,本设计均采用地下敷设方式。

地下敷设可分为两种方式:

(1)地沟敷设

①通行地沟敷设:工作人员可能直立通行的地沟,但造价高。

②半通行地沟敷设:当管道根数较多,采用单排水平布置沟宽度受到限制时,可采用半通行地沟。

③不通行地沟敷设:当管道根数不多且维修工作量不大时,可采用不通行地沟,其造价较低、占地小,但检修方便。

(2)无沟(直埋)敷设

直埋设于土壤中,最多采用的型式是供热管道、保温层和保护外壳三者紧密

粘合在一起,形成整体式的预制保温管结构型式。

①直埋敷设的优点

直埋敷施工工期短,对其他管道埋设道路工程及现场运输影响很少;开挖土方量少,只有半通行地沟敷设的20%,而挖出土壤最后可全部回填不必外运,不少资料报导,直埋敷设比半通行地沟敷设节省投资30%左右;聚氨脂直接在管道外围发泡形成的保温效果比其他任何保温材料导热系数小,牢固性强,玻璃钢外壳封闭性好,地下水及冷土层对它无影响,据国外资料报导,使用寿命长达40~50年,中间无须维修,因此我选用直埋敷设。由于受土壤摩擦力的约束,预制保温管可实现无补偿直埋敷设。本设计埋深大于0.8m。

②无补偿直埋供热管道施工方法及应注意的问题

1)为了减小管道的温度应力,管道埋土前进行预加热,加热温度一般可取其工作

温度的一半,这时使管道产生热伸长,直至敷土夯实完毕,再让它降温。这时管道无法收缩就产生了冷拉应力,此拉应力也正好是管道工作热压应力之半,这样待日后管道再升温时,此拉应力将逐步减小,待温升到复土预加热温度后,管壁拉、压应力正好完全抵消,等管道温升到工作温度时,则其热应力只有不预热条件之半,因此这是管道工作温度较高时必须采取的安全措施。管道预热措施可在管网适应位置架一水箱将水烧热,然后用泵注入管道,并在各用热户终端临时接通供、回水管,使之水循环,以保证预热水温较长时间恒定;

2)管道保温材料必须采用聚氨脂,并直接在钢管四周发泡完成,切勿采用预制瓦块式的复合保温材料,以保证整个聚氨脂保温层与钢管之间产生强大的粘结力;

3)直埋管段中一般不宜连接什么阀件,如须安装平衡阀、入户总阀等应设在户内,如果必须在直埋管段上安装阀件,则必须附阀件紧按套管伸缩器,以便日后可以拆卸检修阀件。这时的伸缩器是不作补偿用的,故在它们两端2m深处直埋管段上各捣制一座钢筋混凝土固定墩以防止直埋管产生伸缩位移;

4)当直埋管与地沟或架空混合敷设时,直埋管快伸出土壤2m处应捣制一座钢筋混凝土固定墩;

5)如遇直埋敷设支管与非直埋主管连接时,直埋支管接近主管处应留一段地沟以便主管伸缩位移时,支管可随之产生横向摆动,以防止与主管连接处产生强大剪力而破坏其焊缝,此段地沟敷设的长度应按支管管径弹性应力条件决定;

6)固定墩结构一般应通过反推力荷重计算确定,但计算时一般很难准确,特别是埋土与玻璃钢管壁的摩擦系数,影响因素较多,取值范围太大根本无法实际应用。对DN200~DN300钢管计算,结果一般达20~30t,故固定墩可采用C20混凝土,双向配筋主筋应与钢管焊接,固定墩厚300mm,上下左右均伸出钢管壁300mm为妥;

7)供、回水双管平行直埋时,宜采取斜向布置,以便连接分支管时,可避免支管上绕与下绕跨管焊接弯头,使之难以抵抗轴向应力,造成焊缝破坏;

8)检查井数量要求少,不应设在交通要道和人行车流频繁处,在管道分支有阀门处及其他各种阀门处;套筒补偿器处;需要经常维修的设备和部件处应设检查井;

9)直埋管埋深应按规范规定,太浅则不能无补偿直埋。

表3-1 直埋敷设管道最小覆土深度

公称直径(mm) ≦125 150~200 250~300 350~400 450~500

车行道下(m) 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2

非车行道下(m) 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9

图3-5 直埋敷设横剖面图

(1)管道坡度,热水管道坡度不小于0.002~0.003,可随地形的自然坡度敷设,但在最高点应设放气阀,最低点设泄水阀。所有去热用户的支管均应坡向与干管连接的检查井,坡度不小于0.001。所有分支管线,在检查井均设排水阀,以便在分支管发生事故时,排除管内存水。

(2)经济上合理,主干线力求短直,使金属耗量小,施工方便,主干线尽量走热负荷集中区,管线上所需的阀门及附件涉及到检查井的数量和位置,而检查井的数量应力求减少。

(3)技术上可靠,线路尽可能走地势平坦,土质好,水位低的地区,尽量利用管段的自然补偿。

(4)对周围环境影响少而协调,少穿主要街道,城市道路上的供热管道一般平行于道路中心线,并尽量敷设在车道以外的地方。

(5)穿过街区的城市热力管网应敷设在易于检修和维护的地方。

(6)通过非建筑区的热力管道应沿公路敷设。

(7)热水管道在最低点设放水阀,在最高点设放气阀,管线布置见管线平面图。

3.7 直埋热水管道的防腐

(1)管道的防腐涂料选用铁红防锈漆。

(2)水压实验,实验压力为工作压力的1.5倍。管道系统安装后,进行实验,十分钟内压力下降不大于0.05MPa,不漏为合格。

(3)热力管道严密性实验合格后,须清除管内留下的污垢或杂物,热水及凝结水管道以系统内可能达到的最大压力和流量进行清水冲洗,直至排出口水洁净为合格。

表3-2 绝热设备及管道外保护层防腐措施

保护层结构保护层表面防腐涂料

使用环境涂料名称层数

油毡、玻璃布等复合保护层室内架空醇酸磁漆或调和漆 2 室外架空 2 地沟敷设沥青冷底子油或乳化沥青 2

金属薄板保护层室内外架空

管道

薄钢板内外表面刷铁红醇酸底漆 2

薄钢板外表面刷醇酸磁漆 2

说明:绝热设备及管道在绝热前需要进行防锈处理,并刷二道防锈漆(铁红酚醛防锈漆或铁红环氧底漆)。

表3-3 埋地管道目前常用外防腐层

外防腐层涂层结构特点及应用范围

聚氨酯硬质泡沫塑料聚氨酯硬质泡沫塑料外贴玻璃

钢保护层吸水率小,耐酸、碱性能较好,是良好的绝热,绝缘,防腐材料,使用温度-40~120 ℃,用于直埋绝热管道。

PVC防水管材先涂一层底胶,再贴卷材,再

涂两层胶粘剂,外保玻璃布等

保护层,粘贴和封口用过氯乙

烯胶粘剂和氯丁胶粘剂。

使用温度-20~50 ℃

外防腐层涂层结构特点及应用范围

环氧煤沥青防腐层见环氧煤沥青防腐结构表3—3 有较好的耐水性,吸水率低,防锈性能好,耐细菌侵蚀,漆膜坚硬,耐酸碱盐性能较好,耐温≦130℃,使用寿命7~8年。

石油沥青防腐层见石油沥青防腐结构

表3—4 货源充足,价格低,施工经验成熟,但吸水率大(可达20%),易被细菌侵蚀,使用寿命不长。

表3-4 非绝热埋地管道环氧煤沥青防腐层结构表

防腐等级防腐层架构总厚度

普通级

底漆一道

环氧煤沥青三道

涂层间缠绕玻璃布二层

5~6

加强级

底漆一道

环氧煤沥青四道

涂层间缠绕玻璃布三层

7~8

特加强级

底漆一道

环氧煤沥青五道

涂层间缠绕玻璃布四层

9~10 表3-5 非绝热埋地管道石油沥青防腐层结构表

防腐层层次(从金属表面

算起)

普通防腐加强防腐特加强防腐

1 冷底子油冷底子油冷底子油

2 石油沥青涂料石油沥青涂料石油沥青涂料

3 防水卷材石油沥青涂料石油沥青涂料

4 石油沥青涂料防水卷材防水卷材

5 聚氯乙烯工业薄膜石油沥青涂料石油沥青涂料

6 石油沥青涂料石油沥青涂料

7 聚氯乙烯工业薄膜防水卷材

8 石油沥青涂料

9 石油沥青涂料

10 聚氯乙烯工业薄膜

防腐层最小厚度 4.5 6 9

3.8 热水管网系统的定压方式

为实现热水管网设计水压图的运行工况,必须通过设置定压装置,采用一定的定压方式,来维持热水供热系统中定压点压力恒定。

供热系统在运行或停止状态下,压力始终保持不变的店成为恒压点。供热系统在无泄漏补水,并忽略热水体积膨胀时,恒压点的压点的压力值是唯一的,且等于静水压线值。恒压点的位置一般在系统循环水泵入口处,也可以在系统的任何一点,视供热系统的形式而定。

维持恒压点压力恒定不变是热水供热系统正常运行定的基本条件。热水供热系统由于不严密,产生漏水损失,将引起系统内压力的波动。维持热水供热系统内热媒压力一定或在一定范围内波动,必须不断的向系统内补水。所以热水供热系统的定压系统往往和补水系统同时考虑。

热水网路常用的定压方式有膨胀水箱定压,补给水泵定压,惰性气体定压,蒸汽定压等。补给水泵定压方式是目前国内集中供热系统最常用的一种定压方式。补给水泵定压方式主要有三种形式:

(1)补给水泵连续补水定压方式

(2)补给水泵间歇补水定压方式

(3)补给水泵补水定压设在旁通管处的定压方式

间歇补水定压方式要比连续补水定压方式少耗一些电能,设备简单,但其动水压曲线上下波动,不如连续补水方式稳定。间歇补水定压方式宜使用在系统规模不大,供水温度不高、系统漏水量较小的供热系统中;对于系统规模较大,供水温度较高的供热系统,应采用连续补水定压方式(见图3-6)。

图3-6补给水泵连续补水定压方式示意图

说明:1-补给水箱2-补给水泵3-安全阀4-加热装置5-网路循环水泵6-压力调节阀7-热用户上述三种补水定压方式,其定压点都在网路循环水泵的吸入端。对于大型的热水供热系统,为了适当地降低网路的运行压力和便于网路的压力工况,可采用定压点设在旁通管的连续补水定压方式,使旁通管不断通过网路水。网路循环水泵的计算流量,要包括这一部分流量,因此多耗电能。

鉴于本设计中供热系统规模不大、供热温度不高所以选择间歇性补水定压方式。

第4章 供暖管网的水力计算

4.1 供热管网的水力计算方法

室内热水供暖系统管道水利计算的基本原理与公式完全适用于室外热水网路,为了简化计算室外供热管网水利计算多采用局部阻力当量长度法。本设计中的水力计算采用当量长度法。

4.2 供热管网水力计算的步骤

(1)确定网路中热媒的计算流量

1212

0.86('')''Q Q G c ττττ==-- (4-1) 式中,G ——供暖系统用户的计算流量,t/h ;

Q ——用户热负荷,kW ;

c ——水的比热,取c =4.187KJ/Kg·℃;

1'τ/2'τ——供热网路的设计供、回水温度,℃。

以商店为例进行计算,如下:

12120.86('')''Q Q G c ττττ==--t/h 44.360

808086.0=-?= 本设计中各建筑的流量计算表见表4-1

表4-1 各管段流量计算表

(2)确定热水网路的主干线及其平均比摩阻

热水网路水利计算是从主干线开始。网路中平均比摩阻最小的一条管线,称为主干线。在一般情况下,热水网路各用户要求预留的作用压差基本相等,所以通常从热

建 筑

名 称

商店 干部 公寓 写字楼 会议 大厅 活动 中心 小会 议室 宿舍楼 培训 中心 负荷

(kW)

80 325 60 140 140 77 400 630 设计流

量(t/h) 3.44 13.97 2.58 6.02 6.02 3.31 17.20 27.08

源到最远用户的管线是主干线。

主干线的平均比摩阻R 值对确定整个管网的管径起着决定性的作用,热水网路主干线的比摩阻通常是通过技术分析的方法来确定。当管段的通过能力一定时,管段的比摩阻与管道的直径d 的5.25次方成正比,即管径越大将使该管段的比摩阻减小,使热水网路的阻力损失减小,因而循环水泵的功率减小,经济运行费用也减少。但供热管道直径越大,供热管网的建设投资越大。

如选用的R 值较大,热媒流速高,管径越小,从而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环管水泵的基建投资和电耗随之增加。同时,比摩阻R 值的大小,还影响供热管网水利工况的稳定性。比摩阻R 值增大,供热管网的水利稳定性将下降。

因此需要找出一个经济的比摩阻值,使热水供热管网在规定的计算年限里总费用最少。经济比摩阻是综合考虑管网和热力站的投资与运行电耗及热损失费用等得出的最佳管径设计比摩阻值。当供热管网主干线供、回水干管总长度较长时,比摩阻选用较小值,反之选取较大值。在供热管网主干线末端宜选用比摩阻的较小值,反之选取较大值。在供热管网主干线末端宜选用比摩阻的较小值。影响经济比摩阻的因素很多,“经济比摩阻”的值是一个有待探讨的问题。

根据《热网规范》,在一般情况下热水网路主干线的比摩阻,建议采用30~70Pa/m 进行计算。

(3)根据热水网路主干线各管段的计算流量G 和经济比摩阻R 值,有热水网路水利计算表,确定各管段的管径d 和相应的实际比摩阻R 值。

根据选用的公称直径和管中局部阻力形式,确定管段局部阻力当量长度L d 及折算长度L zh 。

(4)根据管段折算长度Lzh 的总和利用下式计算各管段压降ΔP

)(d L L R P +=? (4-2)

式中,P ?——管段压降,Pa ;

R ——管段的实际比摩阻,Pa ;

L ——管段的实际长度,m ;

d L ——局部阻力当量长度。

(5)确定主干线的管径后,就可以利用同样方法确定支管管径,为了满足网路中各用户的作用压差平衡,必须使各并联管路的压降大致相等,故并联支线的推荐比摩阻R tj 需用式(4-3)进行计算

R tj =ΔP /L zh (4-3)

式中,R tj ——推荐比摩阻,Pa/m ;

ΔP ——资用压降,即与直线并联的主干线的压降,Pa ;

L zh ——考虑局部阻力的管段折算长度, L zh =L ×1.3,m 。

根据式(4-3)可得到支线的推荐比摩阻,结合管段的流量可利用水力计算表确定支线的公称直径、实际比摩阻及实际压降。

(6)对于实际压降过小的管段为消除剩余压头,应在用户引入口或热力站处安装调压板、调压阀门、平衡阀或流量调节器等来消除压头,以便使供热管网各环路之间的阻力损失平衡,避免产生距热源近处的用户过热而远处用户过冷的水平失调现象。本设计采用调压孔板,并把它们安装在供水管上。

调压板孔径按下式计算:

f GD d 2n = mm (4-4)

G P D f 812.01021.232n 4+?ρ?=- (4-5)

式中,d ——调压板的孔径,mm ;

n D ——管道内径,mm ;

G —— 管段的计算流量,kg/h ;

P ?——调压板需消耗的剩余压头,因只在供水管安装调压板,剩余压头应为供回水管压力损失之和,Pa ;

ρ——热水的密度,kg/m 3。

城市供热管网课程设计

目录 摘要 (1) 第一章绪论 (2) 1、设计概况 (2) 2、设计题目 (4) 3、设计原始资料 (4) 第二章供暖外网热负荷的计算 (5) 1、集中供热系统热负荷的概算 (5) 2、热负荷的计算 (5) 第三章供暖方案的确定 (8) 1、供热管道的平面布置类型 (8) 2、供热管道的定线原则 (8) 3、管道的保温与防腐 (10) 第四章供暖管网的水力计算及水压图 (11) 1、供暖管网的水力计算 (14) 2、水压图的绘制 (21) 第五章换热站设备的选取 (23) 1、换热器的选取 (23) 2、分水器、集水器 (24) 3、循环水泵的选择 (25) 4、补水泵的选择 (25) 5、除污器的选择 (27) 6、补水箱的选择 (27) 参考文献 (27)

摘要 本次设计地点范围为抚顺市云竹小区外网设计。设计的主要内容为: 集中采暖系统。 供暖系统: 随着人们生活水平的提高,集中供热被越来越多地采用,采用集中供暖可以减少能量的浪费,提高供热效率,减少环境污染,利于管理.同时采用集中供热可提高供热质量,提高人们的生活质量.但是在以往的设计中,由于外网与内网的配合往往出现缝隙,使得各个建筑物的资用压头与实际需要的出现偏差,使系统水力失调, 浪费了大量的热量,而供热效果却不甚理想.本次设计要求解决这一问题,使得系统的平衡性有一个较大的提高,减少系统的失调损失,节省燃料和电、水的消耗,并提高供热质量。 给水系统:分为生活给水和消防给水系统,其中其生活和消防的总用水量由卫星路上的市政管网提供,小区内设室外消火栓且管网承环状。 排水系统:本小区污水与雨水采用分流制,分别排入市政的管网, 污水管和雨水管的管材均采用承插式钢筋混凝土管. 钢筋混凝土管采用橡胶圈接口。 关键词:供热效率;换热站。

城市热力管网设计规定

压力管道设计技术规定(城市热力管网)

为了节约能源,保护环境,促进生产,改善人民生活,发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平和城市热力管道设计质量,特制定本文件。 1 范围 本标准规定了城市热力管网的设计 本标准适用于由供热企业经营,以热电厂或区域锅炉房为热源,对多个用户供热,自热源至热力站的城市热力管网;也适用于城市热力管网新建、扩建或改建的管道、中继泵站和热力站等工艺系统管道设计;也适用于热水热力管网供热介质设计压力小于或等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;蒸汽热力管网供热介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃。 2引用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本规定。 工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50264 建筑设计防火规范 GB 50016 城市供热管网工程施工及验收规范 CJJ 28 城市热力管网设计规范 CJJ 34 城市供热管网质量检验、评定 CJJ/T 81 城市供热系统安全运行技术规程 CJJ/T 88 3供热介质选择 3.1 对民用建筑物采暖、通风、空调及生活热水热负荷供热的城市热力管网应采用水作 供热介质。 3.2 同时对生产工艺热负荷和采暖、通风、空调、生活热水负荷供热的城市热力管网供 热介质按下列原则确定: a)当生产工艺热负荷为主要负荷,且必须采用蒸汽供热时,应采用蒸汽作供热介质; b)以水为供热介质能够满足生产工艺需要(包括在用户处转换为蒸汽),且技术经济合理时,应采用水作为供热介质; c) 当采暖、通风、空调热负荷为主要负荷、生产工艺又必须采用蒸汽供热,经技术 经济比较认为合理时,可采用水和蒸汽两种供热介质。 4热力管网型式的确定

供热管网工程施工设计方案

. 蒲城县集中供热热力管网工程 厂区外网工程 实施性施工组织组织设计 编制:(项目技术负责人、手签) 审核:(项目经理、手签) 批准:(公司技术负责人、手签) 华海水利工程 二〇一三年八月

目录 第一章工程概况 (4) 1.1 工程说明 (4) 1.2 编制依据及原则 (6) 1.3 管网的走向及敷设方式 (6) 1.4 热力网调节及控制 (8) 1.5 管网水力计算 (8) 1.6 土建 (9) 第二章施工方案和技术措施 (10) 2.1 施工布置 (10) 2.2 测量放线 (11) 2.3 管沟开挖及回填 (13) 2.4 管道焊接工程 (19) 2.5 管道防腐、保温及安装 (28) 2.6 混凝土工程 (31) 2.7 钢筋 (33) 2.8 模板工程 (35) 2.9 建筑物下灰土挤密桩工程 (35) 第三章质量管理体系与措施 (36) 3.1 质量计划 (36) 3.2 岗位职责 (36) 3.3 材料采购 (39) 3.4 过程控制及检验 (40) 第四章安全管理体系与措施 (40) 4.1 安全体系建设 (40) 4.2 安全经费保障 (43) 第五章环境保护管理体系与措施 (43) 5.1环境保护体系 (43)

5.2污染物处理和排放与国家和地方环境保护标准的符合性 (43) 5.3技术及管理措施可行性 (44) 5.4文明施工 (45) 第六章工程进度计划与措施 (46) 6.1 进度计划 (46) 6.2 关键路径 (46) 6.3 逻辑关系 (46) 6.4 措施保证计划 (47) 第七章配备计划 (48) 7.1设备配置计划 (48) 7.2劳动力配置计划 (49) 7.3其它施工生产资源类的配置计划 (50) 7.4资金使用计划 (51) 附表1:投入本标段的主要施工机械计划表 (52) 附表2:投入本标段的试验和检测仪器设备表 (53) 附表3:投入本标段的劳动力计划表 (54) 附表4:蒲城县集中供热热力管网工程厂区外网工程计划网络图 (55) 附表5:蒲城县集中供热热力管网工程厂区外网工程计划横道图 (56) 附表6:施工总平面布置图 (57) 附表7:临时用地表 (58)

供热课程设计

供热工程课程设计 主要内容和要求: 1.热负荷计算 2.散热设备选择及计算 3.管网水力计算 4.绘制图纸若干张 一:参数: 1、设计题目:西安某宿舍楼采暖 2、气象资料: 西安冬季供暖室外计算温度 tw= -5℃ 冬季主导风向东北 朝向修正系数n值:北 0.05 东北 0.05 东 -0.05 东南 -0.13 南 -0.02 西南 -0.13 西-0.05 西北 0.05 3、土建资料: 1)外墙:实心粘土砖370 2)外窗:铝合金中空玻璃 3)门:单层实体木门; 4)屋面:平屋面上人屋面。传热系数K=0.467W/(m2·℃); 5)地面为不保温地面,K值按地带决定。 6)层高:3.0m,窗台距室内地坪1m,窗户高度均为1.5m。 4、热源:室外供热管网,供水温度95℃,回水温度70℃。引入管处供水压力满足室内供暖要求。 5、建筑概况:总层数三层,总高度9m总面积1160m2 二:热负荷计算 供暖系统热负荷:是指在设计室外温度tw下,为达到室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量Q。 1):Q=Q1+Q2+Q3 Q1:围护结构传热耗热量 Q2:由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量,称为冷风渗透耗热量 Q3:加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气耗热量,称为冷风侵入耗热量

2):围护结构的基本耗热量 A: a t t KF q w n )('-=' q '——围护结构的基本耗热量,W ; K ——围护结构的传热系数,W/(㎡·℃); F ——围护结构的面积,㎡; tn ——冬季室内计算温度,℃; w t '——供暖室外计算温度,℃; a —围护结构的温差修正系数。 然后进行修正 由于不需要考虑风力附加耗热量和高度附加耗热量,只需要进行朝向修正耗热量。 围护结构传热系数K 值 均匀多层材料(平壁)的传热系数K K = 1 R 0 =1 1a 0 + Σδi λi + 1 a w = 1 R n +R j +R w W/(m 2·℃) R 0——维护结构的传热阻,m 2 ·℃/ W a n ,a w ——维护结构内、外表面的换热系数,W/(m 2 ·℃) R n ,R w ——维护结构内、外表面 的传热阻,m 2 ·℃/ W δi ——维护结构各层的厚度,m λi ——维护结构各层材料的导热系数,W/(m 2·℃) R j ——由单层或多层材料构成的维护结构个材料层的热阻 B: 附加耗热量计算公式 Q = Q j (1 + βch + βf ) Q: 考虑各项附加后,某围护的耗热量 Q j —某围护的基本耗热量 βch —朝向修正 βf : 风力修正

热力供暖设计的执行相关规范及标准

执行相关规范及标准: (一)、设计部分: 1、城镇地热供热工程技术规程CJJ138-2010 2、地源热泵系统工程技术规范GB50366-2005(09版) 3、地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004 4、城镇供热管网设计规范CJJ34-2010 5、城镇供热管网结构设计规范CJJ105-2005 6、城镇直埋供热管道工程技术规程CJJ/T-81-98 7、泵站设计规范GB/T50265-2010 8、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 9、工业金属管道设计规范GB50316-2000(2008年版) 10、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 11、工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-97 12、城镇供热直埋蒸汽管道技术规程CJJ104-2005/J456-2005 13、换热站设计标准CJ/T 191-2004 14、实用供热空调设计手册(第二版)陆耀庆主编 15、集中供热设计手册 16、热力管道工程 17、热力管道焊制管件设计选用图 94R404 18、压力表安装图 01R405 19、热力设备与管道疏水装置 97R407 20、管道穿墙、屋面防水套管 01R409 21、管道及设备保温 98R418

22、散热器系统安装 K402-1~2 23、分(集)水器分汽缸 05K232 24、低温热水地板辐射供暖系统施工安装 03K404 25、热水集中采暖分户热计量系统施工安装 04K502 26、地源热泵冷热源机房设计与施工 06R115 27、新型散热器选用与安装 05K405 28、室内管道支架及吊架 03S402 29、管道及设备保温 98R418 30、室内管道支吊架 05R417-1 31、05系列工程建设标准设计图集热力工程 05YN5 32、05系列工程建设标准设计图集集中采暖住宅分户热计量系统设计与安装05YN7 (二)、工程造价部分: 1、河南省建设工程工程量清单综合单价: A建筑工程 B装饰装修工程 C安装工程 C.3 热力设备安装工程 C.4 炉窑砌筑工程 C.5静置设备与工艺金属结构制作安装工程 C.6 工业管道工程

郑州市某供热管网施工组织设计

目录 第一章一、工程概况 4 第二章二、施工部署 5 第三章三、施工准备 6 第1节 1、组织准备 6 第2节 2、技术准备 6 第3节 3、物资准备 7 第四章四、主要施工方法 8 第1节工艺流程 8 第2节 1、管沟定位放线 8 第3节 2、管沟土方开挖 8 第4节 3.管道吊运及安装 9 第5节 4.管道试压、冲洗施工 12 第6节 5.管道接口及管件的保温 14 第7节 6.管沟的回填和阀门井的施工 14 第8节 7、检查井的施工 15 第9节 8.管道支墩的施工(混凝土、模板、钢筋) 17

第五章五、劳动力及施工主要施工机械配备 20 第1节施工机具准备 20 第2节劳动力计划:拟投入本工程的主要工种需用量汇总表 22 第六章六.保证工程质量的技术组织措施 23 第1节⑴工程质量目标 23 第2节⑵工程质量保证措施 23 第3节⑶工程设备材料的质量要求 25 第4节(4)质量保证体系 25 第七章七.保证工期的技术组织措施 26 第1节 1、进度计划管理模式 26 第2节 2、计划的施行与控制 26 第3节 3、工期保证措施 29 第八章八.确保安全、文明施工的技术措施 31 第九章文明施工保证措施 32 第十章九、施工进度总计划 33 第十一章十、降低成本、提高质量的合理化建议 33 第十二章十一、施工总平面图 34

一、工程概况 本工程为某热电厂热电联产集中供热管网工程一标段,包括:黄河东路(过南北运河),D426*8 热水管260 米;黄河东路(过七里河),D630*8热水管300 米;未来大道(沈庄北路—金水东路),D600 热水管660 米,本工程为市政道路配套工程热力子项。管道设计压力为1.6Mpa,供回水温度为130/65℃,供水管采用有补偿直埋敷设,回水管采用无偿直埋敷设。管道连接方式为焊接。 编制依据: 1、郑州市某热力工程设计院设计的某供热管网工程设计图纸及其它设计文件。 2、《城市直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 3、《城市热力管网工程设计规范》(CJJ34-2002) 4、《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-89) 5、《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90) 6、《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-97) 7、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ50236-98) 8、《钢焊缝射线照片及底片分类法》(GB3323) 9、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ50264-97) 10、《工业设备及管道绝热工程管道及设备保温质量检验评定标准》 (GB50:85-93)

CJJ34-2010《城市热力网设计规范》[1]

城市热力网设计规范 第一章总则 第1.0.1条为节约能源,保护环境,促进生产,方便人民生活,加速发展我国城市集中供热事业,提高集中供热工程设计水平,特制订本规范。 第 1.0.2条本规范适用于以热电厂或区域锅炉房为热源热泵新建或改建的城市热力网管道、中断泵站和用户热力站等工艺系统设计。其它型式热源的城市热力网设计可参考本规范。供热介质设计参数适用范围: 一、热水热力网压力小于或等于2.5MPa,温度小于或等于200°C; 二、蒸汽热力网压力小于等于1.6MPa, 温度小于或等于350°C。 第1.0.3条城市热力网设计应符合城市规划,做到技术先进,经济合理、安全适用,并注意美观。 第1.0.4条城市热力网设计除执行本规范外,在地震、湿陷性黄土、膨胀土等地区进行排水和煤气热力网工程设计时,尚应遵守现行的《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》TI32,《湿陷性黄土地区建筑规范》TJ25,《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112以及国家和有关专业部门颁发的有关标准、规范的规定。 第二章耗热量 第一节热负荷 第2.1.1条热力网支线及用户热力站设计时,采暖、通风、空调及生活热水热负荷,应采用经核实的建筑物设计热负荷。 第2.1.2条没有建筑物设计热负荷资料时,或热力网初步设计阶段,民用建筑的采暖、通风、空调及生活热水热负荷,可按下列方法计算: 一、采暖热负荷 Qn=q·A10-3 (2.1.2-1) 式中 Qn—采暖热负荷,kw; q—采暖热指标,W/m,可按表2.1.2-1取用; A—采暖建筑物的建筑面积,m2。 采暖热指标推荐值表2.1..2-1 建筑物类型住宅居住区综合学校办公医院托幼旅馆商店食堂餐厅影剧院大礼堂体育馆 热指标(W/m2) 58-64 60-67 60-80 65-80 60-70 65-80 115-140 95-115 115-165 注:热指标中包括约5%的管网损失在内。 二、通风、空调冬季新风加热热负荷 Qtk=k1Q`n (2.1.2-2) 式中 Qtk—通风、空调新风加热热负荷,KW; Q`n—通风、空调建筑物的采暖热负荷,KW; k1—计算建筑物通风、空调新风加热热负荷的系数,可取0.3-0.5. 三、采暖期生活热水平均热负荷 Qsp=0.001163(mv(tr-t1))/T (2.1.2-3) 式中 Qsp—采暖期间生活热水平均热负荷,KW; m—用热水单位数(住宅为人数,公共建筑为每日人次数,床位数等); v —用热水单位每日热水量,L/d,按《建筑给水排水设计规范》GBJ15选用; tr—生活热水温度°C,按热水用量标准中规定的温度取用;

小区热力管网及换热站工程设计

供热课程设计说明书 题目:长春市曙光小区热力管网 及换热站工程设计 院(部):热能工程学院 专业:热能与动力工程(热电) 班级:热动102 姓名: 学号: 指导教师: 完成日期:

摘要 本设计名为长春市曙光小区室外供热管网和换热站工程设计。 随着国家计量供热的逐步推行,供热行业面临着新的机遇和挑战。计量供热是供热行业从粗放型管理方式向精细型管理方式的一次深刻转变。计量供热的主目标是节能环保。计量供热的成功实行必须依托高精确的热网调控。而热网的高精确调控基础是热网的设计和建设。这对我们供热系统的设计人员和施工人员提出了新的更高的要求。能否设计出满足热网精确调控需求的供热系统是当前我们设计人员面临的一道重要难题。 供热工程是现代化城市重要的基础设施,也是城市公共事业的一项重要设计。各地区都努力从现有条件出发,积极调整能源结构,研究多元化的供热方式,实现供热事业的可持续发展,实现计量供热的节能目标。计量供热不仅能给城市提供稳定的可靠地高品位热源,改善人民生活环境。而且能节约能源,减少城市污染。有利于城市美化,有效地利用城市空间。城市供热管网的设计,首先要在总体规划的指导下,既要为今后的发展留有余地,又要实事求是的对热负荷进行调查和计算。在了解热负荷的性质、类别、用途等多方面现场的资料后,进行供热外网的设计。 本次设计以节能建筑的热指标为基础,以热网的精确调节为最终目标,尽量降低热网的各项指标,尽量应用精确调节的阀门和设备,为计量供热打好基础。 本设计以经济、环保、节能为原则,通过借鉴以前的设计方法和经验,采用了合理的技术措施,使设计的各个系统达到了很好的使用效果。 关键词:集中供热;供热管网;换热站;节能;

某供热管网工程施工组织设计

技术标

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规范要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序

标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统内阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要求是即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟内压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统内的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统内空气。 ⑵试压时应保证系统阀件呈开启状态,直至试验完毕。 ⑶试压时若发现漏点,一定要泄压,将水排除后再修理,且勿带压修理。 (四)管道的吹扫与清洗: 热力管道一般采用蒸汽吹扫: 1、为蒸汽吹扫安设的临时管道应按蒸汽管道的技术要求安装,安装质量应符合GB 50235—97规范的规定。 2、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。 3、蒸汽吹扫前,应先进行暖管、及时排水,并应检查管道热位移。 4、蒸汽吹扫应按加热——冷却——再加热的顺序,循环进行。 工程质量组织措施

热力管道设计技术规定

1 目的 为规范公司内部城市热力管网设计,特制定本规定。 2 范围 本规定适用于城市热力网设计。本次规定暂以蒸汽作为主要供热介质编制,今后将补充热水热力网设计的有关规定。 3 职责 由设计部负责组织实施本规定。 4 工程设计基础数据 基础数据应为项目所在地资料,以下为镇海炼化所在地资料。 自然条件 气温 年平均气温:℃ 极限最高气温:℃(1988年7月20日) 极端最低气温:-℃(1977年1月31日) 最热月平均气温:℃(7月) 最冷月平均气温:℃ 防冻温度:℃ 湿度 年平均相对湿度:79% 月平均最大相对湿度:89% (84年6月) 月平均最小相对湿度:60% (73年12月,80年12月,88年11月) 气压 年平均气压:百帕 年极端最高气压:百帕(81年12月2日) 年极端最低气压:百帕(81年9月1日) 夏季(7、8、9月)平均气压:百帕 夏季(7、8、9月)平均最低气压:百帕(72年7月)

冬季(12、1、2月)平均气压:百帕 冬季(12、1、2月)平均最高气压:百帕(83年1月) 降雨量 多年平均降雨量:mm 年最大降雨量:mm(83年) 一小时最大降雨量:mm(81年7月30日6时44分开始) 十分钟最大降雨量:mm(81年7月30日7时22分开始) 一次最大暴雨量及持续时间:mm (出现在81年9月22日14时16分至23日18时16分) 雪 历年最大积雪深度:14 cm(77年1月30日) 风向 全年主导风向:东南偏东;西北;频率10% 夏季主导风向:以东南偏东为主 冬季主导风向:以西北为主 附风玫瑰图 风速、风压 风速 夏季风速(7、8、9月平均):m/s 冬季平均风速(12、1、2月平均):m/s 历年瞬间最大风速:>40m/s(1980年8月28日NNW、1988年8月7日N) 最大台风十分钟平均风速:m/s(1988年8月8日E) 30年1遇10分钟平均最大风速:~ m/s(十米高,省气象局) 基本风压 ~(按离海较远取小值,靠近海岸取大值) 最大冻土层深度及地温 冻土层深度: 最大冻土层深度:50mm 地温: m最低月平均地温(2月):℃

供热工程课程设计书

目录 第1章《供热工程》课程设计具体内容 (2) 第2章方案比较 (2) 第3章供暖热负荷计算 (3) 3.1 外围护结构的基本耗热量计算 (3) 3.2门窗的冷风渗透耗热量计算 (3) 3.3下面以101房间为例计算房间的热负荷 (4) 第4章散热器的选型及安装形式 (5) 4.1散热器的选择 (5) 4.2 散热器的布置 (5) 4.3 散热器的安装尺寸应保证 (6) 4.4暖气片片数计算过程 (6) 4.5以一层女厕所101为例说明暖气片的计算过程 (6) 第5章系统水利计算 (7) 5.1水力计算步骤 (7) 5.2 系统水力计算实例 (8) 5.3其他环路的水力计算 (11) 二环路水力计算 (11) 三环路水力计算 (13) 四环路水力计算 (16)

第1章《供热工程》课程设计具体内容 刚刚 (一)地址:郑州 (二)原始参数资料: 1、设计题目:郑州某办公楼采暖设计 2、气象资料: 郑州冬季供暖室外计算温度 t ′ = -5℃ w =3.4m/s 冬季室外平均风速υ w 冬季主导风向西、西北 由暖通空调设计规范可知中国民用建筑室内计算温度的范围为16℃-24℃,所以可得图中各房间的计算温度为:18℃ 注:内走廊、楼梯等公共区域不采暖。 3、围护结构: 1)外墙(自外至内):内墙面刮腻子(20mm)+kp1空心砖(200mm)+15mm喷涂硬泡聚氨酯+20mm聚苯颗粒保温+20mm聚合物砂浆加强面层+20mm外涂材料装饰,K=1.14W/(m2·K); 2)内墙:20mm水泥砂浆+175mm砖墙+20mm水泥砂浆,K=2.344W/(m2·K); 3)外窗类型:PVC框+Low-E中空玻璃6+12A+6遮阳型,传热系数K=2.444W/(m2·K); 4)外门系列:节能外门,传热系数K=3.02W/(m2·K); 5)屋顶:70mm双面彩钢板聚苯保温夹芯板,传热系数K=0.91W/(m2·K); 6)楼板:7mm五夹板+370mm热流向下(水平 7)层高:3.0m,窗台距室内地坪1m,窗户高度均为1.5m。 4、热源:室外供热管网,供水温度95℃,回水温度70℃。引入管处供水压力满足室内供暖要求。 5、建筑条件图3张。 (三)设计计算: 1、供暖热负荷计算; 2、散热器选择计算; 3、管道系统水力平衡计算; 4、供暖附件或装置的选择计算; (四)制图: 1、施工图设计,主要包括:设计总说明及设备材料表、供暖系统平面图、供暖系统图、大样图等; 2、设计计算说明书一份 (五)主要参考资料 1、采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003) 2、《实用供热空调设计手册》建工版 第2章方案比较 该宿舍楼供热系统作用范围比较大,,上供下回和下供下回的比较中,后者具有如下特点: 1.美观,房间内的管路数减少,可集中进行隐藏处理。 2.在下部布置供水干管,管路直接散热给室内,无效热损失小。

供热管网技术标范本

XX供热管网工程项目设计招标 投标文件 投标编号:XX 投标文件内容:技术标 投标人:XX 公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日

技术部分: 一、规划设计方案 二、经济技术指标及控制造价措施 三、单位业绩 四、项目总设计师及业绩(若项目总设计师业绩同单位业绩相同 时,需在两项中分别附上中标通知书原件或合同原件) 五、项目组人员配备 六、服务承诺

一、设计技术方案 1.1工程概况 1.1.1. 项目概况 XX供热站规划位置位于XX,该项目目前已经立项,目的是解决XX用热需求。“十三五”期间热源厂建设规模为XX锅炉,规划将其作为调峰锅炉房与XX联网供热。 本次投标项目为XX锅炉配套供热管网工程设计,管网全长XX米,管径为 XX。 1.1.2投标依据 1、项目设计招标文件; 2、规划 1.1.3执行的规程规范 本投标设计文件严格执行国家及行业现行的标准、规范,技术条例严格掌握设计标准,控制工程质量和工程造价。设计中使用的国家标准、规程、规范及行业和工程所在地省级地方的标准、规范为(不限于此): 1、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)DBJ 10567-2013 2、《城镇供热管网设计规范》 CJJ34-2010 3、《城镇供热直埋热水管道技术规程》 CJJ/T81-2013 4、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010

5、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 6、《工业金属管道设计规范》(2008版) GB50316-2000 7、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 8、《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28-2014 9、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T29047-2012 10、中华人民共和国环境保护法 11、《城镇供热管网结构设计规范》 CJJ105-2005 12、《工业锅炉水质》 GB/T1576-2008 13、《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014 14、《工业企业噪音控制设计规范》 GB/T 50087-2013 15、《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 16、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 17、混凝土结构设计规范》 GB50010-2011 18、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 19、《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 20、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 21、《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012 22、《砌体结构设计规范》 GB50003-2011 23、《工业建筑防腐设计规范》 GB50046-2008 24、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 25、《分散控制系统工程设计规定》 HG/T20573-2012

浅析集中供热管网与用户连接的形式

浅析集中供热管网与用户连接的形式 魏 萍 孔国辉 李 倩 济宁热力公司 摘要:本文针对建筑物高度不同的小区,简要介绍了三种典型连接方式:间接连接、直接连接、混水连接,并通过分析范例说明其适用性。 关键词:建筑物高度、间接连接、直接连接、混水连接 一般说来,建筑楼房根据其高度不同分为低层、多层、小高层、高层和超高层建筑。在对这些高度不同建筑物进行集中供热连网设计时,应考虑集中供热热介质、管网压力,室内系统的承压,室内系统对外网的水力影响等因素,因此选择什么样的热网与室内采暖系统连接方式,是十分重要的。根据近几年济宁市城区集中供热管网与用户连接情况,介绍以下几种典型连接方式。 一、蒸汽(高温水)网间接连接 例某小区为蒸汽(高温水)集中供热,供热区域内的建筑物有多层、小高层和高层建筑。 分析:蒸汽(高温水)网供热流程:蒸汽(高温水) 换热系统 多层(高层)。如果把多层建筑、小高层建筑(室内采暖系统不分区)与高层建筑的室内采暖系统连接在同一水力系统上,则系统的静压太高;换热哭、水泵、散热设备等都要承受较高的压力,不利于运行管理和节能。因此,宜采用图一所示的连接方式。 蒸汽 (高温水 1.高区系统换热器 2.高区系统循环泵 3.高区系统补水泵 4.高区系统定压点 5.低区系统换热器 6.低区系统循环泵 7.低区系统补水泵 8.低区系统定压点(图一) 图中把高层建筑的室内采暖系统分做高区、低区两个系统,高、低区系统的划分高度应与小区内大多数小高层高度一致,这样把高层建筑的低区系统与小高层、多层建筑物的

室内采暖系统列为一个水力系统。考虑到多层建筑采暖系统散热设备承压不高于0.4MPa,在近端的多层建筑采暖入口安装压差调节阀。 在热力站设两套热交换系统,一套供高区系统,一套供低区系统,两系统各有自己的循环水泵、补水定压装置及室外管网。并根据不同水力工况确定定压点压力值。 这种连接方式在设计时也可灵活变形: 1、根据小区建筑情况,可把高区系统的换热器、循环泵、补水定压装置等设备设在高层建筑的地下室或某一设备层;以减少室外二级热网中的管道数量,节省投资。 2、根据小区规划情况,可在多层建筑群比较集中的小区内,单独设置多层建筑换热系统,依据规划分区确定供热分区。 3、若小高层及高层建筑的室内采暖系统以每7层为一个分区采暖系统,则可将小高层、高层的高、低区采暖系统分开,小高层、高层的低区与多层建筑物采暖系统列为一个水力系统。 二、低温水网直接(间接)连接系统 某小区采用热源为低温水,供、回水温度95℃~70℃,该供热区域内同样有多层、小高层(室内采暖系统不分区)和高层建筑。 分析:城市集中供热热网水压不会太高,在水力工况能满足高层低区、小高层、多层采暖系统管网压力的条件下,因不希望系统静水压力过高,所以不应把高层建筑的高区系统与热网直连。拟采用如图二、图三。 (图二) 1.分水器 2.集水器 3.高区系统换热器 4.高区系统循环泵 5.高区系统补水泵 6.高区系统定压点 图二为多层建筑、小高层建筑、高层建筑的低区通过分、集水器与热网直连。高层建筑的高区系统通过换热器、循环水泵与二级网间接连接,并专设高区系统补水定压的装置。 图三为多层建筑、小高层建筑、高层建筑的低区采暖系统通过分、集水器与热网直连。

关于市政供热管网设计的探讨

关于市政供热管网设计的探讨 发表时间:2018-10-18T11:59:24.907Z 来源:《防护工程》2018年第12期作者:郭志嘉 [导读] 作为基础设施建设的重点工程城市集中供热管网的优化设计也越来越受到人们的普遍关注,笔者从事城市供热管网设计工作多年,就城市集中供热管网的优点、目前存在的问题及优化设计策略进行一下分析,以力求对同行有所帮助。 郭志嘉 身份证:2302061988XXXX1114 摘要:随着社会经济的不断发展,生活水平的提高,人们对城市基础设施建设的要求也越来越高,作为基础设施建设的重点工程城市集中供热管网的优化设计也越来越受到人们的普遍关注,笔者从事城市供热管网设计工作多年,就城市集中供热管网的优点、目前存在的问题及优化设计策略进行一下分析,以力求对同行有所帮助。 关键词:市政;供热管网;设计;探讨 在城市生产生活中,集中供热系统发挥着十分重要的作用。随着人们节能、环保意识的不断加深,供热系统优化设计成了社会各界普遍关注的一个热点问题。在开展供热系统优化工作的过程中,尤其要做好供热管网的优化工作,这对于节约建设成本、控制热能损耗、保护城市环境而言均具有十分积极的意义。 1 城市集中供热的优势 作为现代化城市的文明标志和发展方向,城市集中供热具有显著的经济效益和社会效益,不仅能为城市提供稳定、可靠的优质热源,而且对于节约能源,改善大气环境,减少城市大气污染,有效利用城市空间等方面都具有重要作用。集中供热与其他供热方式相比,具备以下五大优势: 1.1 一次投资,长期受益。采用集中供热不仅可节约市区内宝贵的土地资源,降低人力、物力资源的消耗,更重要的是,还能有效避免其他供热方式因受设备使用年限限制,而周期性地更换供热设施的弊端,真正让用户一次投资,长期受益。 1.2 经济实用,效益明显。据专家分析测算,综合考虑初装费和运行费用,集中供热与其他供热方式相比,其经济性、舒适性和室温稳定性明显优于其他供热方式。虽然煤、水、电等原材料价格不断上扬导致了供热价格水涨船高,但是,作为低品位能源,城市集中供热与其他高品位能源相比将长期保持价格上的优势。 1.3 用途广泛,使用方便。城市集中供热既可冬季采暖、夏季制冷和常年提供生活热水,又可用于工矿企业的生产运行。同时,也可用蒸汽蒸做食品,为宾馆、饭店、商场、医院、写字楼等提供极其便利的服务条件。 1.4 运行科学,安全可靠。随着集中供热技术上的不断成熟、完善,越来越多的新材料、新技术、新工艺被广泛应用,其安全可靠性大大提高。 1.5 环保节能,净化大气。由于集中供热作为国家大力倡导的环保型供热方式,对控制大气环境污染能起到积极的作用,环境效益明显,所以,市政府近年来始终重视城市集中供热事业的发展,在实施“蓝天工程”和创建国家环保模范城市工作中,坚决取缔10吨以下燃煤锅炉,积极提倡和推行集中供热。 2 城市集中供热管网布置的类型 城市集中供热管网的布置与热媒种类、热源与热用户的相互位置有一定的关系,其布置应考虑系统的安全性和经济性。城市供热系统的特点是热用户分布区域广、分支多。在管网发生事故时,通常允许有若干小时的停供修复时间。有些热网为提高供热可靠性和应付供热发展的不确定性,在规划设计时就将热网像市政给水管网一样成网格状布置,但这样存在一定的问题,热网水力工况和控制十分复杂,同时网格状管网投资非常高。在城市多热源联合供热时,有些规划设计时将热网主干线设计成环管网环状布置,用户管网是从大环网上接出的枝状管网,这种布置方式具有供热的后备性能,运行安全可靠,但热网水力工况和控制比较复杂,投资很高。 在充分考虑系统的安全性和经济性的前提下,认为城市热力管网应是多条枝状管网放射型布置。在规划设计时,根据城市规模、热用户分布及热源位置布置几条输配主干线,在实施过程中根据供热能力和热用户情况,逐步完善不同的主干线。 当城市供热主干线骨架形成后,适当敷设连通管,正常工作时关闭连通管上的阀门,而当主干线某段出事故时,又可利用连通管进行供热。这种热网布置形式保证了枝状管网适应不确定热用户的发展,如果一条干管供热能力不够,敷设相邻干管时加大其供热能力就可以解决,以达到供热管网输配能力最优化,不必像环状管网那样先埋入较大管道去等负荷确定的热用户。 随着经济的发展和居民生活质量的提高,城市集中供热因其易控制、能源利用率高、供热范围广和环境影响较低等优势得到迅速发展。但随着城市集中供热的推广和室内采暖系统采用热计量,也产生了一系列的问题,对城市集中供热管网的设计也提出了更高的要求。 3 市政集中供热管网的优化设计策略 供热网的设计需考虑它的技术性、初投资和运行中的能量输送损失这三个方面,对于一个布局已定的供热网的设计,存在着寻求这三个目标综合起来的优化问题,然而技术、经济和能量这三个目标之间是矛盾的。追求高的经济目标,将导致降低热网运行的能量目标,如何将这三个目标统一起来,形成一个综合的目标,是解决布局已定的树状热网设计最优化的关键问题。因此有必要对供热管网的优化设计进行理论分析,逐步引申和发展,以解决热网系统问题。在具体的设计供热管网过程中可以从以下方面出发来优化供热管网的设计。 3.1优化供热网网路 室外供热管网是供热系统中投资最多、施工最繁重的部分,供热外网的网路形式对于供热的可靠性、系统的机动性、运行是否方便以及经济效益有着很大的影响。合理地确定供热管网平面的定线工作,对节省投资、保证热网安全可靠地运行和施工维修方便等,都具有重要的意义。 供热管网布置原则是应在城市建设规划的指导下,考虑热负荷分布、热源位置、与各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种因素,经技术经济比较确定。供热管线平面位置的确定应遵守如下基本原则。 3.1.1 经济上合理:主干线力求最直,主干线尽量走热负荷集中区。 3.1.2 技术上可靠:线路应尽可能走过地势平坦、土质好、水位低的地区。尽量避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及地

供热工程课程设计

供热工程课程设计 专业:建筑环境与设备工程 班级: 学号: 姓名: 指导老师: meters village between road hardening, 11 km of pass group Highway, livelihood project; ordered advance XX finished pupils canteen, and wangji alone finished small teaching floor, and wangji alone finished pupils canteen, and ancient Dang "culture tourism features village", and wangji alone village and Bula village River suspension, and Bula village la Los end of pass group Highway, and XX Meters village debris flow disaster control, building project; started has victims will LOS, wood child moving, and autumn baby, pass group highway construction project; solid do "a water two dirt" regulation, and wood added Jia village, XING side fumin, and XX meters village pass village Highway hardening, and ancient Dang village disaster Hou traffic reconstruction, and Bula village whole village advance, and day care center, major project of early work. Second, develop eco-agriculture construction of the Canyon. Economic development of eco-agricultural construction in an important position, accelerated "8321" works completed caoguo 23700 acres planted, bubble 4125 acres planted walnuts, sumac 4000 acres planted, Yun Huang Lian 6040 acres planted, tea-oil tree planting 8887.8 acres. To

一次管网温降及失水分析

一次管网温降及失水分析 1一次管网温降分析 1.1一次管网温降统计表 宣化集中供热一次管网温降统计表 见附1:一次管网系统实际运行温降分析报告 通过实验分析,宣化一次管网每公里温降为℃,热损失达22%,影响热耗,远高于十二五规划目标值℃,同时也高于设计计算值℃及规范估算值℃。良好的保温效果,热损失可控制在5%。 1.2设计值 根据华北设计院提供,宣化供热一次管网设计计算温降为:℃/km。 1.3供热管网改造规划目标 城市集中供热管网改造“十一五”规划编制提纲改造规划目标及相关地区城市集中供热管网改造“十二五”规划编制提纲改造规划目标,按照直埋管道能够达到的要求,热水管道散热损失应控制在每公里温降小于℃

(参考值)。 1.4规范 C JJ34-2002《城市热力网设计规范》中第11.1.2条:供热介质设计温度高于50℃的热力管道、设备、阀门应保温; 第11.1.4条:管道保温材料在平均工作温度下的导热系数值不得大于; 第11.2.2条:按规定的散热损失,……应选取满足技术条件的最经济的保温层厚度组合。 根据GB4272-92《设备及管道保温技术通则》第5.1.1条规定:对于季节运行工况允许最大散热损失≤116w/m2(保温层外表温度按50℃计)。 根据城镇建设行业标准CJT-140-2001《供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定方法》第5.4.1.2条,对于热水介质供热管道计算全程散热损失公式: Q=(c1t1- c2t2)----------------------公式1 式中:Q---管段的全程散热损失; G---热水质量流量; c1,c2---管段进出口热水比热容; t1,t2---管段进出口热水温度。 1.5计算 由于供热管网热水一次温度一般低于150℃,热水介质的温度对热水的比热容的影响可忽略不计。根据公式:Q=(c1t1- c2t2)可推导出每公里温差计算公式: △T≤Q/水)---------------------公式2 式中:Q---每公里管段的全程散热损失(w/s),Q= A×q(A:每公里管道