低压电动机保护定值整定精选文档

低压电动机保护定值整 定精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

低压电动机保护定值整定 1、整定原则 、短路保护 电机短路时,电流为8~10倍额定电流Ie。定值推荐取8倍Ie,延时,如果在启动过程中跳闸,可取9倍Ie。 、堵转保护 电机堵转时,电流为4~6倍额定电流Ie。定值5倍Ie,延时1s。 、定时限保护 定时限保护作为堵转后备保护,可取3倍Ie,延时5s。 、反时限保护 启动电流设置为,时间常数设置为2s。电机过载运行时,保护将在49s左右跳闸;2倍Ie电流运行时,保护将在8s左右跳闸;5倍Ie电流运行时,保护将在3秒左右跳闸 、欠载保护 电机运行在空载情况下,电流长期处于小电流运行情况下,欠载保护可用于报警。如果运行条件允许,可作用于跳闸,切除空载运行电机,省电。 欠载电流可取,延时10s。

、不平衡保护 当电机内部两相短路或缺相时,使电机运行不平衡状态,如果长期运行,则会烧毁电机。 不平衡百分比设置为70%,延时2s 、漏电保护 需配置专门漏电互感器LCT,漏电电流取0.4A,延时5s,用于跳闸。 、过压保护 电压长期过压运行,将影响电机的绝缘,甚至造成短路。过压值取(Ue为 220v),延时5s。 、欠压保护 电压过低将引起电机转速降低,电流增大。欠压值取(Ue为220v),延时5s。、TE时间保护 用于增安型电机的过载保护。TE时间取2s。 、工艺联锁保护 用于外部跳闸(DCS跳闸),延时 、晃电再起

对于重要电机,在系统晃电造成停机,恢复供电后要求电机重启。晃电电压 80%Ue,恢复电压,晃电时间可设置为3s,再起延时设置为1s(用于分批启动。根据实际情况设置) 、电机启动时间 在“参数设置”中,根据电机启动过程时间设置,默认为6s。 、额定电流 在“参数设置”中,根据电机实际情况设置,110kw电机,额定电流为207A,互感器选择SCT300,参数中额定电流设置为3.5A。 、CT变比 根据选择的互感器设置,SCT300时,设置为60。 2、定值整定说明: 例子1:110kw电动机,额定电流Ie=207A,选择SCT300,CT变比60 短路保护 8Ie=1656A 折算到二次1656/60=27.6A,在短路保护内,设置短路电流设置为27.6A,保护延时 堵转保护 5Ie=1035A 折算到二次1035/60=17.25A,在堵转保护内,设置堵转电流为17.3A,保护延时1s。(注:堵转保护在电动机启动过程中关闭,启动后打开,因此在启动过程中不会造成堵转保护动作)

电动机整定计算及保护设置

一、循环水泵(4台) Pe=450KW Ue= cos∮= 变比:nl=100/5=20 Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=450/××= Iqd=8×Ie=8×=412A(是否是循环水泵启动电流) Ie2=20= (1)速断保护(过流I段) Idzj=Kk×Iqd/nl=×8Ie/nl=×412/20= 延时Tzd=0s (2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)Idzj=Kk×Ie/nl=×Ie/nl=×20= 延时Tzd= (3) 过负荷 Ig= Kk ×Ie2/=×= 延时Tzd=6s (4)负序电流 Idzj=Kk×Ie/nl=×/20= 延时Tzd= (5) 起动时间tqd=15s, 电机厂家核实

(6) 低电压 Udzj==65V 延时Tzd=9s 二、引风机 Pe=900KW Ue= cos∮= nl=150/5=30 Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=560/××= Iqd=8I=8×=868A (1).速断保护(过流I段) Idzj=Kk×Iqd/nl=×8Ie/nl=×868/30= 延时Tzd=0s (2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)Idzj=Kk×Ie/nl=×Ie/nl=×30= 延时Tzd= (3) 过负荷 Ie2=30= Ig= Kk ×Ie2/=×= 延时Tzd=6s (4)负序电流 Idzj=Kk×Ie/nl=×/30=

延时Tzd= (5) 起动时间tqd=20s 电机厂家核实 (6) 低电压 Udzj==65V 延时Tzd=9s 高压电动机的几种常规保护 一、电动机主要故障 1、定子绕组相间短路、单相接地; 2、一相绕组的匝间短路; 3、电动机的过负荷运行; 4、由供电母线电压降低或短路中断引起的电动机低电压运行; 5、供电母线三相电压不平衡或一相断线引起电动机三相电流不平衡; 6、由于机械故障、负荷过重、电压过低造成转子堵转的故障; 二、电动机主要保护类型及实现的功能基于以上电动机运行过程中本身和供电母线、负荷变化等可能引起的电动机故障,电动机(尤其对于3~10K V 等级电机)可装设以下保护,以实现对电机的保护,或可称为电动机的主要保护。1、二段式过电流保护(过流Ⅰ段、过流Ⅱ段) 作用:主要对于电机相间短路提供保护(过流Ⅰ段);和电动机的堵

巧用左手定则与右手定则

“右手定则”与”左手定则”的统一 北京景山学校远洋分校肖伟华 一、电磁学中的左手定则与右手定则 左右手定则是电磁学中两个非常重要的定则。左手定则用 来判断电流在磁场中受力的方向,右手定则用来判断导体棒在 磁场中做切割磁感线运动时产生的感应电流的方向。两个定则 的操作方法如下: 1、左手定则:如图一,左手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,四指指向电流所指方向,则大拇所指指的方向就是导体受力的方向。 2、右手定则:如图二,右手平展,使大拇指与其余四指 垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中, 让磁感线垂直穿入手心,大拇指指导体运动方向,则四指所 指的方向就是导体中感应电流的方向。 二、学生在实际学习与应用中的困惑 1、左右定则混淆。学生的困惑在于不知何时该用左手定则,何时该用右手定则,判断的依据不明,导致左右手定则经常混淆。 2、右手定则与安培定责的混淆。右手定则与安培定则都是用右手,一不注意就会混淆。

3、教师的努力与失策。为了让学生正确区分左右手定则,教师们绞尽了脑汁,各有高招。有的老师总结出“右发左电”的口诀,还有的老师则从“力”和“电”两个字的书写做文章。如“力”的最后一笔是向左的,因此,在判断电流受力时用左手;“电”的最后一笔是向右的,因此,在判断磁生电时用右手。凡此种种,不一而足。然而在实际教学中,效果仍不理想,还是有同学会混。究其原因,是因为没有从“根上”解决问题。因为无论是电流在磁场中受力问题还是导体在磁场中运动产生电流的问题,都涉及到“电”,学生在拿到一个具体问题以后,还是犹豫该用左手定则,还是该用右手定则。另外,在右手定则的表述中“右手四指指导体中电流的方向”,没有揭示电磁感应真正的本质,在遇到判断电路中“电势高低”或求导体棒两端电压等一类问题时,学生常常根据“电流从高电势向低电势流动”为依据,把作为电源的导体两端电势高低判断错,而计算导体棒两端的电压时,不是算成电动势就是算成内电压。老师苦恼:学生怎么老学不会学生郁闷:怎么老做错 有没有简单易行的方法解决这些问题呢笔者在多年的教学中,总结出把“左、右手定则”统一为“左手定则”的做法,取得了很好的效果。 三、右手定则与左手定则的统一 所谓统一,就是在判断电流受力和判断导体做切割磁感线运动产生感应电流方向时都用左手定则,不再用右手定则,即把两个定则统一为左手定则。为了区别传统的左手定则,我们把统一后的左手定则称为“新左手定则”。 1、用“新左手定则”判断电流在磁场中的受力 用“新左手定则”判断电流在磁场中受力与原来的方法一样,即:左手平

电动机电流速断保护继电器的选择及其定值计算.

电动机电流速断保护继电器的选择及其定值计算 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,动作时间与短路电流大小成反比,因而称为反时限继电器。这种继电器具有瞬时动作元件作用于跳闸,延时动作元件作用于信号或跳闸,其动作可靠性好,能够较好地躲避起动电流和过负荷电流,并且能够把速断保护和过负荷保护结合在一块,大大简化了保护接线。但它也存在两相短路故障时动作时间较慢、调试较复杂、动作特性也不如前者稳定等缺点。因此,在选择保护继电器时,对于空载起动和不易遭受过负荷的电动机宜采用DL型继电器,对于带载起动或者易遭受过负荷的电动机宜采用GL型继电器。 2. 保护继电器的整定计算 无论采用何种继电器构成电流速断保护,其整定的原则都是要躲开电动机起动时的起动电流和瞬间过负荷。继电器一次动作电流的保护定值一般按下式计算: I = KIS 式中:K ―可靠系数。对于DL型取1.4 ~ 1.6,对于GL型取1.8 ~ 2.0 IS ―电动机起动电流,一般取额定电流的5 ~ 7倍 在整定中,可靠系数和起动倍率如果掌握不好,往往容易造成继电器误动作或拒动,一般情况下,可按以下原则掌握。

电动机的主要保护及计算

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值: 动作电流高定值Isdg 计算。 按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel ×Kst ×In In=Ie/nTA 式中 Krel ——可靠系数1.5; Kst ——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In ——电动机二次额定电流; Ie ——电动机一次额定电流; n TA —— 电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据 以 往 实测,电动 机 反馈 电流 的 暂 态 值为 5.8 Isdd=Krel ×Kfb ×In=7.8In 式中 Krel ——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3. 动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1. 一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由 于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流 2 互感器内产生磁不 平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip 为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中 I0dz ——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie ——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0d z =(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0d z =(0.1-0.15)Ie

左手定则、右手定则和右手螺旋定则判别简易技巧

左手定则、右手定则和右手螺旋定则判别简易技巧 常听到和网上看到很多高中生都说左手定则、右手定则和右手螺旋定则在具体判断时容易混淆,不能正确地区分它们。这恐怕是同学们对它们各自的判断使命掌握不够,或用它们判断时对已知条件理解不清澈所造成的概念混淆。下面我就讲一讲它们各自的出生和来历(为了讲明原理,有的是自编的): 英籍工程师约翰·安布罗斯·佛来明在实际工作中发现通电导体在磁力的作用下,导体会产生位移。如果磁场方向不变,改变通电导体的电流方向,导体会朝相反的方向位移。 佛来明试着将手心朝上的左手放入磁场中,让四指所指的方向与导体中电流方向同向,手心面对N极,结果发现左手大母指所指的方向是导体位移的方向(或称导体受力的方向)。如此试验了100次,发现次次准确无误,佛来明将这一结果公布于世,经很多科学家验证确实如此,所以人类才决定用左手来判断导体(电动机)位移方向(或导体受力的方向)。用这种方式来判断导体位移方向的方法物理学称它为左手定则。 左手定则的已知条件是知道磁极方向,又知道导体中电流方向,就可以用左手的大母指来判断导体位移的方向(或导体受力的方向)。 后来科学家们开始逆向思维,他们想左手定则是知道磁极方向和导体中电流方向后就能用左手来判断出导体位移的方向(或导体受力的方向),如果我们知道磁极方向和导体位移的方向(或导体受力的方向)后,用什么简便方法来判知电流方向(即发电机所发的电在导体中的方向)?又经过很多试验,科学家终于发现用右手能判断出导体中的电流方向,具有方法如下:伸开的右手使大拇指与其余四个手指垂直,并且与手掌在一个平面内,将手心朝上的右手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,大拇指所指的方向就是导体位移的方向,四指所指的方向恰好是感应电流的方向。这就是右手定则。 法国科学家安德烈·玛丽·安培还不满足以上已取得的科学成果,他想只要有电流运动就会有电磁的产生。导体有直线和螺旋状两种,现知道导体的电流方向,用什么简单方法来判断导体的磁极方向? 他经过无数试验后发现用右手握住通电的直线导体时,大母指所指的方向正好是导体电流的方向,四手指所指的方向恰好是电磁线环绕方向(磁体外部磁力线是N极向S极环流,内部是S极向N极环流);如果导体是螺旋状,那么用右手握住螺旋导体,四手指所指的方向是导体电流的方向,大母指所指的方向恰好是电磁的N极。然而工业上最需要判别磁极方向的是电磁铁,电磁铁所用的导体都是螺旋状(即线圈)的,所以科学家便把这种判断磁极的方法称为右手螺旋法则。 以上是左手定则、右手定则和右手螺旋定则的发明原理。总之一句简语要记住: 左派判力向,右派判电向,右螺判N极。

(整理)高低压电动机保护定值整定

低压电动机保护定值整定

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值:动作电流高定值Isdg计算。按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel×Kst×In In=Ie/n TA 式中 Krel——可靠系数1.5; Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In——电动机二次额定电流; Ie——电动机一次额定电流; n TA——电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取Kfb=6计算动作电流低定值,即: Isdd=Krel×Kfb×In=7.8In

式中 Krel——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3.动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1.一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流互感器内产生磁不平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中 I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0dz=(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0dz=(0.1-0.15)Ie 由于单相接地保护灵敏度足够,根据具体情况,I0dz有时可适当取大一些。根据经验,低电压电动机单相接地保护一次动作电流一般取I0dz=10-40A。 2.动作时间t0dz计算。取: t0dz=0s。 三、负序过电流保护 电动机三相电流不对称时产生负序电流I2,当电动机一次回路的一相断线(高压熔断器一相熔断或电动机一相绕组开焊),电动机一相或两相绕组匝间短路,电动机电源相序接反(电流互感器TA前相序接反)等出现很大的负序电流(I2)时,负序电流保护或不平衡电流(△I)保护(国产综合保护统称负序过电流保护,而国外进口综合保护统称不平衡△I 保护)延时动作切除故障。 1.负序动作电流计算。电动机两相运行时,负序过电流保护应可靠动作。 2.国产综合保护设置两阶段负序过电流保护时,整定计算可同时采用Ⅰ、Ⅱ段负序过电流保护。 (1)负序Ⅰ段过电流保护。按躲过区外不对称短路时电动机负序反馈电流和电动机起动时出现暂态二次负序电流,以及保证电动机在较大负荷两相运行和电动机内部不对称短路时有足够灵敏度综合考虑计算。 1)动作电流,采取经验公式,取: I22dz=(0.6-1)In 一般取I22dz=0.6In 2)动作时间。取: t22dz=(0.5-1)s。 (2)负序Ⅱ段过电流保护。按躲过电动机正常运行时可能的最大负序电流和电动机在较小负荷时两相运行时有足够灵敏度及对电动机定子绕组匝间短路有保护功能考虑。 1)动作电流,用经验公式,取: I22dz=(0.15-0.3)In 一般取I22dz=0.15In 2)动作时间。一般取: t22dz=(10-25)s。

高压电动机保护整定参考

一、电动给水泵组保护 1.主要技术参数: 额定容量:5400KW CT配置:1000/5 LXZ1-0.5 额定电压:6KV 额定电流I s:649.5A 启动电流:6I n 2.开关类型:真空断路器 保护配置:HN2001 HN2041 3.HN2041定值整定: 3.1电动机二次额定电流I e计算: I e=I n/n r=649.5/(1000/5)=3.25(A) 启动时间:8S 3.2分相最小动作电流I seta、I setc: 1)最小动作电流整定,保证最大负荷下不误动。 按标准继电保护用的电流互感器在额定电流下10P级的比值误差为+3℅,即最大误差为6℅。 I dz= K k. 6℅I s/n lh =2×0.06×3.25=0.39 取I seta= I setc=0.39A 3.3制动系数K Z.的整定原则: 保护动作应避越外部最大短路电流的不平蘅电流,K k应等于其比率制动曲线的斜率I dzmax/I resmax即 K z = I dzmax/I resmax = (K k K fzq K st F j I kmax)/I kmax = 1.5╳2╳0.5╳0.1

=0.15 3.4差动保护时间:t dz=0 s 3.5拐点制动电流I res =3.25A(额定电流作为拐点) 4.HN2001定值整定: 配置:速断保护,定时限过电流I段保护,正序电流定时限保护,负序电流定时限保护,低电压保护,零序定时限过电流保护,过载反时限保护(投信号). 4.1电动机二次额定电流I e计算: I e=I n/n r=649.5/(1000/5)=3.25(A) 4.2速断保护I>>计算: 启动时速断保护定值: 按躲过电动机启动电流整定,可靠系数取1.2。启动电流6 I e根据设计院图纸。 I qd=6 I e=6×3.25=19.5(A) I dz =K k×I qd=1.2×19.5=23.4A 灵敏度校验:取最小运行方式下电动机出口两相短路电流校核灵敏系数K lm: K lm=I(2)d.min/ I dz=16520/4680>2. 运行时速断保护定值: I dz= K k×3Ie=1.1×3×3.25=10.7 A 保护动作时间:t取0秒. 4.3定时限I段过电流保护:

左手定则与右手定则的巧记方法

左手定则与右手定则的巧记方法 左手定则与右手定则的巧记方法在电磁学中,学生在应用左手定则与右手定则时,非常容易记混。特别在考试中更容易因一时紧张而混淆,导致错误。应该怎样区分和使用?这就要求必须搞清楚,左手定则应用的物理现象是什么现象,右手定则应用的物理现象又是什么,这才是问题的关键。 左手定则可称“电动机定则”,是判断通电导线在磁场中的受力方向的法则,说的是磁场对电流的作用力,或者是磁场对运动电荷的作用力。其内容是:将左手放入磁场中,使四个手指的方向与导线中的电流方向一致,那么大拇指所指的方向就是受力方向。无论是直流发电机还是交流发电机,它们的工作原理都是相同的,区别是直流发电机有换向器,而交流发电机则没有换向器。 适用于电流方向与磁场方向垂直的情况。 右手定则可称“发电机定则”,是判断通电导线周围的磁感线方向或螺线管的南北极的法则,磁场方向,切割磁感线运动,电动势方向,就是感应电流的方向。其内容是:用右手握住导线,大拇指指向电流的方向,那么四指的环绕方向就是磁感线的方向。用右手握住螺线管,让四指弯向螺线管中的电流方向,那么大拇指所指的那端就是螺线管的北极。 只适于判断闭合电路中部分导体做切割磁感线运动。 以深层次的认识和理解做基础,我们就可以把抽象的概念形象化记忆。记住两个关键字“力”和“电”。简便记法,左手定则与右手定则,一个判断受力方向,一个判断感应电流方向,而一般人是右手有劲,那么用右手判断感应电流的方向!伸出你强有力的右手,让磁感线垂直穿透掌心,伸出你强有力的右手大拇指,让右手手掌在强有力的大拇指的牵引下,向着大拇指所指的方向移动,源源不断的电流正从你其余的四指指尖流出。左手是软弱的,在电场力的作用下被动的移动,

计算电动机电流热继电器及整定值

计算电动机电流热继电器及整定值 1、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电动机电流。 解:已知U=380(V),cosφ=0.85,η=0.95,P=14(KW) 电流 此主题相关图片如下: 答:电动机电流29安培。 2、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,选择交流接触器、热继电器及整定值。 解:已知U=380V,P=10KW,cosφ=0.85,η=0.95 电流 此主题相关图片如下: 选择交流接触器KM=Ie×(1.3~2)=26~40(A),选CJ10-40的接触器 选择热继电器FR=Ie×(1.1~1.5)=22~25(A),选JR16-20/30热元件22A的热继电器。 热元件整定值等于电动机额定电流,整定20A 答:电动机电流为20A,选40A的交流接触器,选额定电流30A热元件22A的热继电器,整定值20A。 3、一台三相交流异步电动机,其型号规格为Y112M-4,4KW;额定电压380V、△接法;cosφ=0. 8;η=0.85.计算该电动机的额定电流和保护用的熔体规格和热继电器的动作电流整定值是多少? 解:电动机的额定电流为 此主题相关图片如下: 保护用的熔体规格为

Ir=(1.5~2.5)I=(1.5~2.5)×8.9A=13.4~22.3A 热继电器的电流整定值 IZ=1.0×I=1.0×8.9=8.9A 答:该电动机的额定电流为8.9A,保护用的熔体规格可选20A,热继电器的保护整定值应调在8.9A 4、一台三相异步电动机额定电压380V;额定电流28A;cosφ=0.85;η=0.9.计算电动机的功率是多少?交流接触器应选多大规格?保护用熔断器的熔体应选多大? 解:电动机功率为P=3UeIe cosφη=3×0.38×28×0.85×0.9≈14KW 保护用的熔体规格为 Ir=(1.5~2.5)Ie=(1.5~2.5)×28=42~70A 交流接触器的电流规格为 Icj=(1.3~2)Ie=(1.3~2)×28=36.4~56A 答:电动机的功率14KW;交流接触器可选CJ20型40A;保护用的熔体可选60A。 5、一台三相异步电动机,额定功率为10KW;额定电压为380V;当电动机满载运行时效率为0.91,线电流为20A,当电动机轻载输出功为2KW时效率为0.8,线电流为10.5A,试求上述两种情况下的功率因数各为多少? 解:满载时的功率因数cosφ为 此主题相关图片如下: 轻载时的功率因数cosφ为 此主题相关图片如下: 答:该电动机满载时的功率因数0.85,轻载时的功率因数为0.36 6、一台二极的三相交流异步电动机,转速为2880转/分,接在380V、频率为50 f的三相电源上,求该电动机的转差率为多少? 答:电动机的同步转速为

电动机保护整定计算

数字电动机保护测控装置整定计算(仅供参考)

1 定时限过电流保护整定计算 1.1 电流速断保护 电流速断保护动作电流整定分起动状态速断电流定值和运行状态速断电流整定值,时限可为0s 速断或整定极短的时限。 ? 起动状态电流速断定值I sdzd.s I sdzd.s =qd TA K I h K 式中:K K ——可靠系数(1.2~1.5),一般取1.3 I qd ——为电动机铭牌上的额定起动电流 n TA ——电流互感器变比。 保护灵敏系数K LM 按下式校验,要求K LM ≥2,如灵敏度较高可适当增加定值I sdzd.s 。 K LM = s sdzd TA k I h I .)2(min .≥2 式中:I K )2(min . ——最小运行方式下电动机出口两相短路电流 ? 运行状态电流速断定值I sdzd.0 I sdzd.0= TA qd h I )7.0~6.0( ? 动作时间:T sdzd ≤0.05s ,一般整定为0s 1.2 过电流保护 过流保护动作电流整定分起动状态定值和运行状态定值,起动状态定值也可根据起动电流或堵转电流整定;运行状态定值可按起动电流或堵转电流的一半整定。 ? 起动状态过流电流整定值I glzd.s

I glzd.s =qd TA K I h K 式中:K K ——可靠系数,一般取1.1~1.2 ? 运行状态过流电流整定值I glzd.0 I glzd =0.5I LR (或I glzd =2I e ) 式中:I e ——电动机额定电流 I LR ——电动机铭牌上的堵转电流 ? 动作时间定值:一般整定为1.00~1.50s 1.3 过负荷保护 ? 动作电流I FHZd 定值 I FHZd =f e K K I K 式中:K K ——可靠系数,取1.05~1.2(当动作于信号时取1.05~1.1; 当动作于跳闸时取1.2) K f ——返回系数,取0.95 ? 动作时间定值T glzd 由于过负荷保护在电动机起动过程中自动退出,起动完成后电动机处于运行状态时,过负荷保护才自动投入。因此,过负荷保护整定时间无需躲电动机起动时间,一般按大于定时限过流保护动作时间整定。 T glzd =2~15s 2 长起动保护(DMP-31A )、堵转保护(DMP-31D )整定计算 2.1 长起动(起动堵转)保护整定值 ? 动作电流整定值I zd,s 一般为:

低压电动机保护定值整定

低压电动机保护定值整定 1、整定原则 1.1、短路保护 电机短路时,电流为8~10倍额定电流Ie。定值推荐取8倍Ie,延时0.2s,如果在启动过程中跳闸,可取9倍Ie。 1.2、堵转保护 电机堵转时,电流为4~6倍额定电流Ie。定值5倍Ie,延时1s。 1.3、定时限保护 定时限保护作为堵转后备保护,可取3倍Ie,延时5s。 1.4、反时限保护 启动电流设置为1.1Ie,时间常数设置为2s。电机过载1.2Ie运行时,保护将在49s左右跳闸;2倍Ie电流运行时,保护将在8s左右跳闸;5倍Ie电流运行时,保护将在3秒左右跳闸 1.5、欠载保护 电机运行在空载情况下,电流长期处于小电流运行情况下,欠载保护可用于报警。如果运行条件允许,可作用于跳闸,切除空载运行电机,省电。 欠载电流可取0.2Ie,延时10s。 1.6、不平衡保护 当电机内部两相短路或缺相时,使电机运行不平衡状态,如果长期运行,则会烧毁电机。 不平衡百分比设置为70%,延时2s 1.7、漏电保护

需配置专门漏电互感器LCT,漏电电流取0.4A,延时5s,用于跳闸。 1.8、过压保护 电压长期过压运行,将影响电机的绝缘,甚至造成短路。过压值取1.1Ue(Ue 为220v),延时5s。 1.9、欠压保护 电压过低将引起电机转速降低,电流增大。欠压值取0.95Ue(Ue为220v),延时5s。 1.10、TE时间保护 用于增安型电机的过载保护。TE时间取2s。 1.11、工艺联锁保护 用于外部跳闸(DCS跳闸),延时0.5s 1.12、晃电再起 对于重要电机,在系统晃电造成停机,恢复供电后要求电机重启。晃电电压80%Ue,恢复电压0.95Ue,晃电时间可设置为3s,再起延时设置为1s(用于分批启动。根据实际情况设置) 1.13、电机启动时间 在“参数设置”中,根据电机启动过程时间设置,默认为6s。 1.14、额定电流 在“参数设置”中,根据电机实际情况设置,110kw电机,额定电流为207A,互感器选择SCT300,参数中额定电流设置为3.5A。 1.15、CT变比 根据选择的互感器设置,SCT300时,设置为60。

380V电机保护整定

8、9号机厂用380V电机保护整定计算 系统参数:最小运行方式下两相短路电流。 厂用380 V8段:I(2)min=0.866×13592=11771A 厂用380V9段:I(2)min=0.866×13592=11771A 厂用380V公用段:I(2)min=0.866×10852=9164A 一、厂用380伏8段: 1、8号机#1热网加热器#1疏水泵;#1热网加热器#2疏水泵; #1热网加热器#3疏水泵; #2热网加热器#1疏水泵;#2热网加热器#2疏水泵。容量:90KW,保护CT变比300/5。 整定计算: 1)、速断保护:原则:躲过电机启动电流。 Idz=Kk×Kqd×Ie=1.5×7×90/1.732×0.38=1440A Idzj=1436/300/5=24A T=0s,跳本身开关。 保护灵敏度:KLM=11771/1440=8.2>2,满足要求。 保护接线:不完全星接线。 2)、接地保护:躲过正常运行时最大不平衡电流。 我厂Idz=15A T=0s,跳本身开关。 保护接线:采用零序CT。 2、8号机#1低加疏水泵;#2低加疏水泵;

容量:75KW,保护CT变比200/5。 整定计算: 1)、速断保护:原则:躲过电机启动电流。 Idz=Kk×Kqd×Ie=1.5×7×75/1.732×0.38=1200A Idzj=1200/200/5=30A T=0s,跳本身开关。 保护灵敏度:KLM=11771/1200=9.8>2,满足要求。 保护接线:不完全星接线。 2)、接地保护:躲过正常运行时最大不平衡电流。 我厂Idz=15A T=0s,跳本身开关。 保护接线:采用零序CT。 二、厂用380伏9段: 1、9号机#1热网加热器#1疏水泵;#1热网加热器#2疏水泵; #1热网加热器#3疏水泵; #2热网加热器#1疏水泵;#2热网加热器#2疏水泵。容量:90KW,保护CT变比300/5。 整定计算: 1)、速断保护:原则:躲过电机启动电流。 Idz=Kk×Kqd×Ie=1.5×7×90/1.732×0.38=1440A Idzj=1436/300/5=24A T=0s,跳本身开关。

电动机的主要保护和计算

电动机的主要保护及计算 一、速断保护 1.速断高值: 动作电流高定值Isdg计算。 按躲过电动机最大起动电流计算,即: Isdg=Krel×Kst×In In=Ie/nTA 式中Krel——可靠系数1.5; Kst——电动机起动电流倍数(在6-8之间); In ——电动机二次额定电流; Ie ——电动机一次额定电流; n TA —— 电流互感器变比。 2. 速断低值:按躲过区外出口短路时电动机最大反馈电流计算。厂用母线出口三相短路时,根据以往实测,电动机反馈电流的暂态值为5.8-5.9,考虑保护固有动作时间为0.04-0.06S,以及反馈电流倍数暂态值的衰减,取Kfb=6计算动作电流低定值,即: Isdd=Krel×Kfb×In=7.8In 式中Krel——可靠系数1.3; Kfb ——区外出口短路时最大反馈电流倍数,取Kfb=6。 3.动作时间整定值计算。保护固有动作时间,动作时间整定值取: 速断动作时间: tsd=0s. 二、单相接地零序过电流保护(低压电动机) 1. 一次动作电流计算。有零序电流互感器TA0的电动机单相接地保护,一次三相电流平衡时,由于三相电流产生的漏磁通不一致,于是在零序电流 2 互感器内产生磁不平衡电流。根据在不同条件下的多次实测结果,磁不平衡电流值均小于0.005Ip(Ip为平衡的三相相电流),于是按躲过电动机起动时最大不平衡电流计算,低电压电动机单相接地保护动作电流可取: I0dz=(0.05-0.15)Ie 式中I0dz——单相接地零序过电流保护一次动作电流整定值; Ie——电动机一次额定电流。 当电动机容量较大时可取: I0d z=(0.05-0.075)Ie 当电动机容量较小时可取: I0d z=(0.1-0.15)Ie

电动机综合保护整定原则

电动机综合保护整定原则 一、过热保护 过热保护涉及发热时间常数Tfr和散热时间Tsr二个定值。 1)发热时间常数Tfr 发热时间常数Tfr应由电动机制造厂提供,若制造厂没有提供该值,则可按下列方法之一进行估算。 A 由制造厂提供的电动机过负荷能力数据进行估算 如在X倍过负荷时允许运行t秒,则可得, Tfr =(X2-1.052)t 若有若干组过负荷能力数据,则取算出得Tfr值中最小者。 B 若已知电动机的温升值和电流密度,可用下式估算Tfr值: Tfr =(150×θe)×(θM /θe -1)/(1.05×Je2) 式中,θe:电动机定子绕组额定温升 θM:电动机所采用绝缘材料的极限温升 Je :定子绕组额定电流密度 例如:电动机采用B级绝缘,其极限温升θM =80℃,电动机定子绕组额定温升θe =45℃,定子绕组额定电流密度Je =3.5A/mm2,则: Tfr ={(150×45)/(1.05×3.52)}×(80/45-1)=408(s) C 由电动机启动电流下的定子温升决定发热时间常数 Tfr =(θ×Ist2×Ist)/θ1st 式中,θ:电动机额定连续运行时的稳定温升 Ist :电动机启动电流倍数 tst :电动机启动时间 θ1st:电动机启动时间的定子绕组温升 D 根据电动机运行规程估算Tfr值 例如:某电动机规定从冷态启动到满转速的连续启动次数不超过两次,又已知该电动机的启动电流倍数Ist和启动时间tst,则:

Tfr ≤2(Ist2-1.052)tst 2) 散热时间Tsr 按电动机过热后冷却至常态所需时间整定。 二、电动机过热禁止再启动保护 过热闭锁值θb按电动机再正常启动成功为原则整定,一般可取θb=0.5。 三、长启动保护 长启动保护涉及电动机额定启动电流Iqde 和电动机允许堵转时间tyd 二个定值。 1)电动机额定启动电流Iqde 取电动机再额定工况下启动时的启动电流(A)。 2)电动机允许堵转时间tyd 取电动机最长安全堵转时间(S)。 四、正序过流保护 正序过流保护涉及正序过流动作电流I1g1 和正序过流动作时间t1g1二个定值。 1)正序过流动作电流I1gl 一般可取I1gl=(1.5~2.0)Ie 2)正序过流动作时间t1gl 一般可取t1gl=(1.5~2.0)tyd 五、低电压保护 1)按切除不重要电动机的条件整定 低电压动作值: 对中温中压电厂Udz=60~65% Ue 对高温高压电厂Udz=65~70% 为了保护重要电动机的自起动,采用最小时限t=0.5S 2) 按躲过保证电动机自起动时供电母线的最小允许电压,并计入可靠系数及电压继电器的返回系数

左手定则右手定则右手螺旋法则

左手定则 左手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把左手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,四指指向电流方向,则大拇指的方向就是导体受力的方向。 延伸 左手定则仍然可用于发电机的场景,因闭合电路中部分导体作切割磁感线运动,产生感应电流,所以在判断感应电流方向时,左手平展,手心对准N极,大拇指与并在一起的四指垂直,则四指为切割磁感线方向,而大拇指为产生的感应电流方向了(拿题试试吧)。 研究方法 恒定的磁场只能施力于运动的电荷. 这是因为一个磁场可能有运动的电荷产生,故可能施力于运动电荷,而磁场不可能有静止电荷产生,因而也不可能施力于静止电荷. 而这个力一直垂直于粒子的运动方向,所以不可能改变粒子的运动速度的大小.所以恒定的磁场也不可能把能量传输给运动的电荷. 磁场可以改变电荷的运动方向, 电场可以改变电荷的运动速度. 当你把磁铁的磁感线和电流的磁感线都画出来的时候,两种磁感线交织在一起,按照向量加法,磁铁和电流的磁感线方向相同的地方,磁感线变得密集;方向相反的地方,磁感线变得稀疏。磁感线有一个特性就是,每一条同向的磁感线互相排斥!磁感线密集的地方“压力大”,磁感线稀疏的地方“压力小”。于是电流两侧的压力不同,把电流压向一边。拇指的方向就是这个压力的方向。区分与右手定则。(即磁场产生磁感线,磁

感线产生压力) 适用情况 电流方向与磁场方向垂直 右手定则 右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,大拇指指向导线切割磁力线方向,则四指的方向就是导体电流的方向。 电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。如果是和力有关的则全依靠左手定则。即,关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则。(这一点常常有人记混,可以发现“力”字向左撇,就用左手;而“电”字向右撇,就用右手)记忆口诀:左通力右生电。 电磁学中,右手定则的示意图 材料力学中,右手螺旋定则是用来断定扭矩的正负号。将扭矩表示为矢量,四指弯向表示扭矩的转向,则大拇指的指向为扭矩矢量的方向,离开横截面的扭矩为正;反之为负。 材料力学中,右手定则的示意图 操作方法 右手平展,使大拇指与其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中,若磁感线垂直进入手心(当磁感线为直线时,

安培定则-左手定则-右手定则-专题教学提纲

安培定则-左手定则-右手定则-专题

“安培定则”“左手定则”“右手定则”专题 板块1 安培定则 ☆电流能产生磁场,电流方向与磁感线方向的关系用安培定则(右手螺旋定则)。 右手手势注意:四指是弯曲,拇指伸直。 当电流沿直线时, 拇指→电流方向 四指→磁感线方向 当电流为环形时, 四指→电流方向 拇指→螺线管内部磁感线方向 ☆专项练习: 例1如图所示,通电导线的电流方向和它周围产生的磁场磁感线的方向关系正确的是( ) 例2一束粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,如图所示, 此时小磁针的N极向纸内偏转,这一束粒子可能是 ( ) A.向右飞行的正离子束 B、向左飞行的负离子束 C、向右飞行的电子束 D、向左飞行的电子束 N S

练1、如图所示,给圆环通电时,与其共面的小磁针S极转向读者,则圆环中的电流方向是(填顺时针或逆时针)。 练2、如图1所示,若一束电子沿y轴正向移动,则在z轴上某 点A的磁场方向应是() A.沿x的正向B.沿x的负向 图1 C.沿z的正向D.沿z的负向 板块2 左手定则 ☆ 左手注意:四指伸直,四指与拇指在同一平面且垂 直。 手心→磁感线穿过; 四指→电流方向 拇指→安培力方向 ☆ 手心→磁感线穿过; 四指→正电荷运动的方向 →负电荷运动的反方向 拇指→洛伦磁力方向 ☆专项练习:

例1如图所示,关 于磁场方向、运动电荷的速度方向和洛伦兹力方向之间的关系正确的是( ) 练1、如图所示,а、b、c三种粒子垂直射入匀强 磁场,根据粒子在磁场中的偏转情况,判断粒子的带 电情况是: а________、b________、c________。 (填“正电”、“负电”或“不带电”) 例2下图表示一条放在磁场里的通电直导线,图中分别标明电流、磁感应强度和安培力这三个物理量的方向,关于三者方向的关系,下列选项中正确的是( ) 练2、图1所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其正中 央的上方固定一根长直导线,导线与磁铁垂直,给导线 通以垂直纸面向外的电流,则[ ] A.磁铁对桌面压力减小,不受桌面的摩擦力作用 B.磁铁对桌面压力减小,受到桌面的摩擦力作用 C.磁铁对桌面压力增大,不受桌面的摩擦力作用 D.磁铁对桌面压力增大,受到桌面的摩擦力作用 a c b

安培定则-左手定则-右手定则-专题

“安培定则”“左手定则”“右手定则”专题 板块1 安培定则 ☆ 电流能产生磁场,电流方向与磁感线方向的关系用安培定则(右手螺旋定则)。 右手手势注意:四指是弯曲,拇指伸直。 当电流沿直线时, 拇指→电流方向 四指→磁感线方向 当电流为环形时, 四指→电流方向 拇指→螺线管内部磁感线方向 ☆ 专项练习: 例1如图所示,通电导线的电流方向和它周围产生的磁场磁感线的方向关系正确的是( ) 例2一束粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,如图所示,此时小磁针的N 极向纸内偏转,这一束粒子可能是 ( ) A .向右飞行的正离子束 B 、向左飞行的负离子束 C 、向右飞行的电子束 D 、向左飞行的电子束 练1、如图所示,给圆环通电时,与其共面的小磁针S 极转向读者,则圆环中的电流方向是 (填顺时针或逆时针)。 练2、如图1所示,若一束电子沿y 轴正向移动,则在z 轴上某点A 的磁场方向应是( ) A .沿x 的正向 B .沿x 的负向 C .沿z 的正向 D .沿z 的负向 图 1

板块2 左手定则 ☆ 通电导体在磁场中受到安培力,判断安培力方向用左手定则 左手注意:四指伸直,手心→磁感线穿过; 四指→电流方向 拇指→安培力方向 ☆ 运动电荷在磁场中受到洛伦磁力,判断洛伦磁力方向用左手定则 手心→磁感线穿过; 四指→正电荷运动的方向 →负电荷运动的反方向 拇指→洛伦磁力方向 ☆ 专项练习: 例1 如图所示,关于磁场方向、运动电荷的速度方向和洛伦兹力方向之间的关系正确的是( ) 练1、如图所示,а、b、c三种粒子垂直射入匀强磁场,根据粒子在磁场中的偏转情况,判断粒子的带电情况是: а________、b________、c________。 (填“正电”、“负电”或“不带电”) 例2下图表示一条放在磁场里的通电直导线,图中分别标明电流、磁感应强度和安培力这三个物理量的方向,关于三者方向的关系,下列选项中正确的是( ) 练2、图1所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其正中央的上方固定一根长直导线,导线与磁铁垂直,给导线通以垂直纸面向外的电流,则[ ] A .磁铁对桌面压力减小,不受桌面的摩擦力作用 B .磁铁对桌面压力减小,受到桌面的摩擦力作用 C .磁铁对桌面压力增大,不受桌面的摩擦力作用 D .磁铁对桌面压力增大,受到桌面的摩擦力作用

相关文档