一、填空题:

1、铁路变、配电所最大的特点是(供电容量小),(供电半径长),负荷呈线状分布,并对供电可靠性要求较高。

2、变、配电所的主接线又称一次接线,是将主要电力设备如:(断路器、互感器、隔离开关)等,按照实际连接顺序绘制而成的。其主要特点是:用单线的形式来代替(三线接线图),简单易懂。

3、电力变压器在供电系统中主要起(改变电压)和(传递电能)的作用。

4、电力设备要有完善的(接地装置),规程要求接地电阻的测试工作要在每年(3月31日前)测试完毕。

5、断路器的合闸时间一般为(),断开时间一般为()。

6、隔离开关一般同(断路器)配合使用,使线路或设备与电源有一个(明显的断路点)。

7、高压停电作业,应认真履行工作票制度,严禁(约定时间)停电和(送电)。

8、对电力一级负荷,铁路供电原则是:必须有(两路可靠的)电源,确保在故障情况下对其(不间断)供电。

9、触电急救的要点是:(动作迅速)、(争取时间)、急救得法。

10、变、配电所的主要任务是在供电系统中变换和调整电压,汇集和(分配电能),并对配电线路及配电设备实现(控制和保护)作用。

11铁路电力工作的主要任务:不断提高(供电质量)和(可靠性),满足铁

路(运输生产)的需要。

12、铁路电力工作管理的原则是:(加强管理)、(提高质量)、确保(安全供电)。

13、一般油断路器累计(4)次短路跳闸应进行(解体抢修)。

14、电力建设项目不得使用国家明令(淘汰)的(电力设备)和技术。

15、安全生产管理的方针是:安全生产管理、坚持(安全第一)、(预防为主)的方针。

16、继电保护中的(继电器)主要用来实现各种(自动控制)。

17、10KV及以下的三相供电,其电压波动幅度为额定值的(±7%)。

18、一般三相交流电的母线着色标志:黄色代表(A)相,红色代表(C)相。

二、判断题:

1、高压电缆敷设时,在终端头的预留长度不应小于5米。(√)

2、绝缘杆、绝缘手套和绝缘靴是电力的重要安全工具,因此必须每年试验一次(×)。

3、事故紧急处理时可以不签发工作票。(√)

4、接地线的截面不应小于16mm2的多股软铜线。(×)

5、室外高压设备发生接地故障时,工作人员不得接近故障点4米以内。(×)

6、低压电缆穿越农田时,其埋设深度不应小于0.7米。(×)

7、在10kv变配电所中,高压开关柜上部的隔离开关一定是甲刀闸。(×)

8、备用的高压开关柜属于运行中的设备。(√)

9、电压互感器和电流互感器的二次侧严禁开路。(×)

10、三块单相电度表可以用来测量三相电流不平衡电路的电能。(√

11、变压器并联运行的条件:极性及接线组别相同、电压比相等。(×)

12、电流互感器的二次严禁短路。(×)

13、高压电缆敷设时,在终端头的预留长度不应小于5米。(√)

14、负荷开关可以切断短路电流。(×)

15、变压器、电压互感器、电流互感器都是根据互感的原理工作的。

16、保护接零适用于三相四线式中性点接地系统。

17、触电救护人员最好用两手操作,以防止自身触电。(×)

18、保证安全的组织措施是:停电、验电、接地封线、悬挂标示牌及装设防护遮拦。(×)

19、当人体触电时,电压对人体的伤害最大。(×)

20、电机外壳的接地属于重复接地。(×)

三、选择题:

1、电缆保护管的内径应大于电缆外径(C)。

A:倍B:倍C:倍D:倍

2、三相四线式进户,必须有(D)。

A:工作接地B:保护接地C:保护接零D:重复接地

3、变配电所应尽量选择在(ABC)处所。

A:靠近负荷中心B:进出线方便C:无污染地区D:车站附近

4、三相变压器使用单相负荷时,将造成变压器三相负荷不平衡,其允许值应在变压器额定电流的(C)以下。

A:15%B:20%C:25%D:30%

5、导线接头处允许长期的工作温度,一般不应超过(D)度。

A:40℃B:50 ℃C:60℃D:70℃

6、绝缘油在变压器中的作用是:(B)。

A:绝缘B:绝缘、冷却C:散热D:防潮

7、支撑电杆的埋设深度不宜小于(D)mm。

A:200mmB:300mmC:400mmD:500mm

8、导线在绝缘子或线夹内固定时,应缠绕铝包带,铝包带缠绕的长度应超出接触部分(D)mm。

A:10mmB:20mmC:25mmD:30mm

9、隔离开关可以拉合不超过(B)的空载线路的电容电流。

A:2.0AB:5.0AC:10AD:15A

10、低压电缆在敷设时,两头应留有充分预备段,其长度不应小于(A)。

A:3.0mB:4.0mC:5.0mD:6.0m

11、运行中的变压器,为防止变压器油劣化过速,上层油温不宜经常超过

(B)摄氏度。

A、95

B、85

C、75

D、80

12、电容器没有制造厂规定的室内温度时,室内的温度不宜超过(C)摄氏度。

A、25℃

B、30℃

C、35℃

D、40℃

13、人体对10KV带电导体最小的安全距离,无安全遮拦时(D)米。

A、、

B、、

C、、

D、

14、接地体的垂直长度一般不应小于(C)。

A:1.5mB:2.0mC:2.5mD:3.0m

15、工作接地的接地电阻不应大于(A)。

A:ΩB:10ΩC:15ΩD:20Ω

16、架空线跨越铁路时,其导线最低点距轨面不得小于(C)。

A:6.5mB:7.0mC:7.5mD:8.0m

17、、10KV导线与建筑物最小垂直距离为(C)。

A:2.0mB:2.5mC:3.0mD:3.5m

四、简答题:

1、有关电力线路相序是怎样规定的?

答:①、高压线路面向负荷侧,从左至右分别为:A、B、C三相,遇有换相段时,按实际相序核准。

②、低压线路面向负荷侧,从左至右分别为:A、O、B、C。

2、工作组员的职责是什么?

答:①、明确所分担的任务,并按时完成。

②、严守纪律,执行安全措施。关心组员安全。

③、发现问题,及时向工作领导人提出改进意见。

3、安全标示牌共分几类?都叫什么名称?

答:共分四类六种:

①、禁止类:共一种,就是“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

②、警告类:共两种,就是“止步,高压危险”、“禁止攀登,高压危险”的标示牌。

③、准许类:共两种,就是“从此上下”、“在此工作”的标示牌。

④、提示类:共一种,就是“已接地”的标示牌。

4、电力设备接地有什么作用?共有几种接地方式?

答:接地的主要作用是保护人身和设备安全,接地方式共有:工作接地、保护接地、保护接零及重复接地。

5、交流接触器有什么用途?

答:它是一种适用于远距离频繁启动和切断大容量电路的自动控制电器,其主要是控制电动机,也可控制其他电动负载。

6、架空电力线路的优点和缺点是什么?

答:①、优点:工程造价底、施工方便、容易发现故障,便于维修。可多回路同杆架设。

②、缺点:易受外力破坏及.自然灾害、有碍城市美观、断线时会危及人身安全、近距离时对架空通讯等有干扰。

7、简述变压器工作原理

答:当一次绕组接入交流电时,绕组中就有电流通过,在铁心中就产生一个交变磁通,该磁通与二次绕组相交,则在二次绕组中就产生一个感应电动势,接入负载后就产生感应电流。

8、电流互感器一旦烧损了会产生什么后果

答:电流互感器一旦烧损了会产生如下后果:

①、所有电流仪表监控失灵。

②、电能表计量失灵。

③、继电保护失灵。

9、遇有什么情况,配电装置应立即停止运行?

答:①、断路器漏油,油面超过下限;

②、故障跳闸后,断路器内部喷油冒烟;

③、断路器合闸及跳闸操作失灵;

④、电流互感器二次开路,瓷套管

爆裂或流胶冒烟。

10、10KV线路单相金属接地故障时,电压表如何显示?

答:此时线间电压显示全部正常,接地相的相电压显示为零,其它两相的相电压显示为线电压值,接地报警装置动作。

11、保证安全的技术措施是什么?

答:①、停电②、检电③、接地封线④、悬挂标示牌及装设防护物。

12、“禁止合闸,有人工作”的标示牌应挂在何处?

答:变、配电所和线路停电作业,对一经合闸即可送电到工作地点的断路器,或隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

13、什么是电流互感器?有什么用途?

电流互感器又称仪用变流器(亦称CT),它是一种将高电位的大电流变成低电位小电流的仪器。它的一次线圈匝数很小,而二次线圈的匝数很多。主要供给各种仪表和继电保护装置的电流线圈用,可有效可靠地隔离高压,保证人身和设备安全。

14、判断导线接头发热的方法有几种?

答:(1)变色漆。(2)试温腊片。(3)半导体点温法。(4)红外线测量法。(5)在雨雪天观察接头有无发热。

15、什么叫过流保护?

答:当出现过负荷时,电流超过整定值时,断电保护装置是延时动作切除故障,此种保护叫过流保护。

16、什么叫速断保护?

答:当线路发生短路故障时,断电保护装置迅速动作,并跳开断路器,将故障迅速切除,此种保护叫速断保护。

五、计算题:

一个配电所用10kv架空线路,将1700kw的负荷送到车间,已知:cosφ=,导线电流密度:A=mm2;请按允许电流选择导线截面。

解:已知:U=10kv,P=1700kw,cosφ=,A=mm2

∵P=3UIcosφ

∴I=P/3Ucosφ=1700/×10×=

∵S=I/A==70mm2

答:导线应选择额定截面的倍即120mm2的导线。

供配电系统运行与维护

供配电系统运行与维护 一、开关柜 、正常检查与维护 ()日常检查 对中压配电盘应进行日常检查.检查过程中应注意各屏内有无异常声音,有无异常气味,并根据各真空断路器工作情况检查所有状态指示灯是否正常,所有报警指示灯地状态是否正常.根据变压器和用电负荷地运行情况,观察其所有指示地电流值、电压值、频率值、功率值等指示数值是否正常. ()定期检查和维护应按照设备制造厂家地要求对中压配电盘进行定期检查和维护. ()注意事项 )严禁带电操作在对中压配电盘进行定期检查和维修地过程中,应把安全操作作为首要原则,并且必须严格遵守有关地高压维修操作规程,对主开关地各项检查维修都必须在完全断电时进行. )设备接地放电在对汇流排及动力电缆接头进行检查维护前,在断电之后,应使用接地装置将汇流排地各相接地,并且也要将主变压器每相电缆和汇流排地连接处接地,以确保将汇流排、连接电缆和设备中存留地电荷泄放掉.

()检查维护方法 )按前述安全注意事项所述对设备进行接地放电,检查所有外接电缆(包括动力电缆和控制电缆)地接头是否松动.如有松动,应重新固定牢固.检查电缆接头有无变形或损坏,如发现变形或损坏,应予以修理更换. )彻底清洁整个设备,清除所有地灰尘和其它污迹,包括母排、电缆接头、端子排以及元器件四周.在清除灰尘时,应使用不起毛地布.)检查屏内各绝缘支承座、绝缘体及汇流排地绝缘层有无变形、污染、裂缝或有无其它损坏.如发现有上述损坏,应予以修理或更换.)打开屏地前门,仔细检查连接到接线端子排地控制线和连接到仪表、指示灯、开关、继电器上地控制线是否牢固、有无松动.如有松动,应予以固定.检查屏内和面板上地所有电气装置地固定是否牢固,螺栓、螺丝等有无松动.如有松动、应紧固.检查电气装置是否有变色、变形、污染和损坏,如发现这类情况,应予以修理或更换.检查各类插接件地接触表面是否生锈、接触不良、有无因过热而损坏,应修理或更换. )清洁机械部分并且给磨损点上润滑油;润滑油地使用不应过多,以避免灰尘积累.真空断路器地触点部分也应适当抹上润滑油. )机械部分检查.用眼观察并且手动操作可移动地机械部分. )检查盘内地空间加热器是否可以正常工作. )检查、维护真空断路器. )安全守则对真空断路器进行检查维护时,必须严格遵循下列安全原则,以免造成人身伤害或设备损坏.

高速铁路电力设备运行与维护

高速铁路电力设备运行与维护 本章重点介绍高铁与普速电力专业在运行、维护、安全管理的差异及特点。高速铁路采用高速、高密度、长编组的运输组织方式,高速铁路电力专业的运行、维护、安全管理等项工作与普速铁路相比有较大的不同,技术要求更高、设备更可靠、对安全管理更加严格。 第一节高速铁路电力设备运行 1. 1.在电力运行方面,高铁与普速的不同之处 由于高速铁路与普速铁路运输组织方式不同,高速铁路电力运行模式与普速铁路相比,在外部条件方面有较大不同,主要体现在以下几个方面: 1、高速铁路线路实行全部封闭运行,列车开行时间内不允许任何人员进入线路及为线路提供服务的设备处所。 2、严格贯彻行车不施工、施工不行车的方针。实行昼间行车、夜间检修的作业方式。 3、遇有已影响行车或构成行车安全所必须紧急处置的故障,列车将停止运行,处理故障。非此类情况,应维持运行。 4、所有变、配电所均为无人值班有人值守模式。 在上述条件下,高速铁路与普速铁路电力运行有如下不同: 1、统一由铁路局供电调度通过SCADA系统远程监控运行

普速铁路电力运行是以沿线设置的工区为主、调度为辅。主要依靠电力工区和配电所值班人员对运行设备进行巡视、检测、监视、记录。即使设置电力远动设备,也主要是为故障抢修和处理的辅助设施。 高速铁路电力运行则是以铁路局供电调度为主、工区为辅。供电调度使用SCADA系统对全线电力设备进行远程、实时监测与控制,遇有设备故障则组织、指挥故障处理。沿线工区人员、值班人员必须听从调度命令从事各项上线作业,不得擅自进入设备所在处所,各项工作只有经过供电调度允许才能上线作业或进行故障抢修。 高铁电力运行的这种模式,对供电调度员业务素质要求较高,供电调度员承担了普速铁路沿线所有电力工区人员、变配电所值班员的日常巡视、监控工作,在设备发生故障时,直接负责组织、指挥故障处理等工作,其承担的责任非常重要。为做好这项工作,供电调度员必须做到:一是熟悉电力系统运行方式,二是掌握高铁电力设备布局及工作原理,三是熟练使用SCADA系统,四具有较丰富的现场经验,五是全面掌握故障抢修预案并实施,六是具备较高的分析判断、组织协调、决策指挥能力。 2、统一规范的设备编号与运行密切相关,尤为重要 普速铁路电力设备编号一般路局颁发编制原则,各站段根据管理习惯自行编制自己管段设备编号,每处编号可以独立编制,与相邻设备、系统设备关联作用不大。一条线路多个站段管理可以采用不同编号,如这个段习惯汉字编号,那个段习惯拼音编号等。而高速铁路由电调监控全部的运行设备,整条线路、整个系统所有的电力设备运行

供配电系统运行与维护课程标准

《供配电系统运行与维护》课程标准 一、课程性质及定位 《供配电系统运行与维护》是高职高专电气自动化技术专业设置的一门主干专业课。本课程适用于招收普通高中毕业生,学制三年的电气自动化技术专业。 根据高职高专院校工科专业的培养目标,《供配电系统运行与维护》课程的教学任务是:使学生在系统学习电工基础、电子技术、电控与PLC等课程基础上,获得《供配电系统运行与维护》方面的基本理论知识和基本技能,对《供配电系统运行与维护》设计、供电设备的选择及整定、短路电流的计算等,有一个较为系统的认识。同时通过教学要激励学生的求知欲望,培养学生爱国主义和学习新知识的主动性和迫切性。 本课程的基本任务,主要是讲述中、小型机械类工厂内部的电能供应和分配问题,使学生初步掌握中、小型工厂供配电系统运行与维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定初步的基础。本课程实践性较强,学习时应注意理论联系实际,培养实际实用能力。 本课程包含工厂供配电的认识、一次设备的运行与维护、电气主接线的运行分析、二次系统的调试与运行维护、电气主接线的倒闸操作、供配电系统的方案设计。工厂变配电所及其一次系统、工厂电力线路、工厂供配电系统的过电流保护、工厂供配电系统的二次回路和自动装置、防雷接地与电气安全、工厂的电气照明、工厂的节约用电与计划用电。 二、 通过课程的学习,学生应掌握以下能力: (一)知识教学目标 1.了解工厂供配电基本知识,电力系统的组成; 2. 掌握工厂供配电的基本要求、电力负荷的分级; 3. 掌握电力系统掌握电力系统中性点的运行方式,为学生毕业后从事变配电工作打下理论及实践基础; 4.掌握电气主接线的基本形式; 5.掌握常用高低压开关、熔断器、互感器等设备的结构、用途、倒闸操作顺序; 6. 掌握工厂供配电系统的结线方式; 7.了解人体触电的概念、接地的类型; 8.掌握变电所操作电源、断路器的控制回路及中央信号装置的工作原理及其确定原则。(二)能力培养目标 1.具有选择电气设备的基本能力; 2.具有解决10KV中小型工厂实际问题的基本能力及实验技能维护能力; 3.具有正确选择和校验设备的初步能力;

谈谈电力设备运行维护管理

谈谈电力设备运行维护管理 发表时间:2019-06-13T09:15:27.537Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:王爱民[导读] 摘要:电力供应关乎千家万户,与人们生活息息相关。 (国网新疆电力有限公司富蕴县供电公司新疆维吾尔自治区 836100)摘要:电力供应关乎千家万户,与人们生活息息相关。而变电设备是保证电力供应的关键设备。如何保证电力设备的正常运行,以及维持电力设备的持续运行越来越受到人们的重视。本文站在实践的基础上,结合笔者的经验总结了变电设备安装和维护中的一些问题。希望可以引起从业者的重视,解决一些问题。 关键词:电力设备;运行维护;管理 1 前言 随着国内经济的快速发展,电力需求也快速增长,供电企业为保障供电、用电过程中的安全、持续,所使用的电力设备越来越复杂,数量也越来越多,电力调度的正常运行越来越依赖于电力设备的安全保障,设备的管理、服务能力也被提出了更高的要求。新形势下,电力设备运行维护管理必须建立先进科学的设备运行维护管理信息化系统,用高效的信息化、网络化方式替代传统手工纸质运作方式,实现电力设备运行质量、安全的综合掌握和评估,从而提高电力设备运行的反应和安全保障能力。 2 当前影响电力设备运行和维护的问题 当前对我国的电力设备影响较大的问题主要有两个:质量问题和自然环境的侵害。质量问题是电力设备的基础,直接影响到设备建成以后是否可以安全、高效的使用。质量是电力工程的首要要求,它影响到了电力设备的使用寿命、安全性、使用效率等。在电力工程的施工过程中,应该从最初的实地考察、图纸设计以及之后的材料采购、材料存储、材料安装和使用、以及工程的建设实施到最后的工程质量检测等,都要严格将内容控制在质量范围之内,在设计图纸的时候就要考虑各方面已知问题,考虑可能出现的问题及因对策略,在材料的采购和使用中,严格把控好材料的质量,杜绝存在隐患、不合格的材料混入使用,在安装过程中,按图纸施工,确保施工质量,碰到问题要考虑实际情况及时解决,在设备安装完成后,要做好结果测试,确保质量,严格控制电力设备的安装,确保各个环节、各个部分都不会出现质量漏洞导致存在潜在的危险或者影响设备使用的威胁。 3 电力设备运行维护管理系统运用的技术 供电企业为满足电力设备日常运行维护管理标准化、流程化,实现运行维护过程电子信息化而开发建立的系统就是设备运行维护管理系统。该系统通过快速传递、反馈设备故障信息,快速实现故障定位、恢复,从而提高对运维业务的支撑力度和设备保障的服务水平。系统记录的电子化设备运行维护信息,可用于分析设备运行质量、安全水平,同时完善和提升设备运行,保障系统的方向和重点,还可以为设备值守维护技术人员的工作绩效考核提供部分依据。电力设备运行维护管理系统的应用程序主要是由J2EE建立的分布式的业务,这个运行维护系统的数据库为Oracle。为了实现该运行维护系统的更好使用,需要使用MVC模式进行设计,进而不断提高该运行维护系统的集成和可扩展使用道具的低耦合性、高重用性和可实用性等等。在电力设备运行维护管理系统中采用的最主要的技术为JDBC数据访问技术、MVC构架模式、ORACLE数据库、SOA、消息队列中间件、JSP和页面缓存技术。只有通过这些技术才能保证电力设备运行维护管理系统的设计和实现工作可以顺利进行下去。利用J2EE开发模型和JBOSS系统,可以为该运行维护系统提供业务组件、角色权限、事务和业务流程等管理功能,并根据这些功能集成软件平台的子系统,利用中间件和J2EE开发模型构建出体系架构。目前,NET及Java是电力设备运行维护管理系统中使用最普遍的软件平台,通过使用电力设备运行维护管理系统的软件平台,可以有效提高软件的质量,使此运行维护管理系统实现兼容性,拓展系统平台,减少系统开发的复杂性。 4 电力设备运行维护管理系统的设计 电力设备运行维护管理系统是按照系统的功能做出的总体设计和规划,实现对数据库、规范、文件、流程以及数据类型等具有基础性要素的处理,运用MVC的模式规划建模需要处理的基础要素,保证数据间与层次间的分散独立以及松耦合。在进行电力设备运行维护管理系统的设计时,要明确系统软件模块间的逻辑性以及程序模块的组成类型;必须站在系统的层面,充分考虑到系统的业务拓展能力、实现难度、经济效益以及成本等因素,确保电力运维系统的高效性;对比分析设计方案的优缺点,提炼数据流、数据集以及功能集,把具体的工作流程、设备与业务抽象化,尽最大可能降低投入的开发成本并确保系统的高质量。 电力运维系统的子模块的实现需要界定功能集和合计数据库,在此基础上建构运维系统,在构建过程中应借鉴西昌电力设备运维系统的描述,精确设计各个阶段的工作和系统程序,对于各个模块的框架设计既要清晰描绘业务的逻辑流程以及业务的吃力过程,又要使每个模块的功能满足逻辑性的要求,这样在一定程度上可以提供数据模型以及清晰数据流给编写代码者。 电力设备运行维护管理系统的设计要遵循安全性、可拓展性、灵活性、高效性、友好性、开放性、可集成性、前瞻性以及先进性的设计原则,在设计过程中要注意接口设计、软件架构和功能架构等系统架构的设计,还要注意系统数据库的设计、数据库物理流程的设计以及运维系统的功能模块的设计,尽可能地克服设计过程中遇到的相关问题,确保电力运维系统设计的科学性和高效性。 5 电力设备运行维护管理系统的实现 5.1在电力设备运行维护管理系统实现时,需要保证系统的语言程度寓言化,同时还要将系统设计语言的业务逻辑与数据流依据进行编码,只有这样才能更好的实现系统的具体化。为了保证系统的高质量、可靠性、可测试性等功能,需要在电力设备运行维护管理程序中提高设备系统的质量,了解设备系统的主要特征,并根据电力设备的现状进行设计,同时保证设备编码的准确性。 5.2在电力设备运行维护管理系统实现过程中,需要将系统软件进行开发研究,并保证系统的环境软与硬件软件的有效性。同时,系统环境软件的主要是根据ORACLE11g与eclipse3.0开发软件而形成的;其中的硬件系统环境主要是通过系统的服务器配置并具有300GB×2的超大存储空间,同时还有4G内存的处理器系统。在实现过程中,电力设备运行维护管理系统的应用环境主要通过主机而构建出来的,其中的部署oracle数据库是设备的主要系统,在建立数据库与开发数据时应用,只有这样才能保证设备可以顺利的为系统设计编码。 5.3系统软件的测试过程中与电力设备运行维护系统的实现工作有着很重要的关系,相关工作人员需要通过对软件系统法测试来检测电力设备在使用过程中的可靠性。但是在实际设计过程中常常会因为设备的局限性与发展阶段性的问题导致在设计过程中出现错误,因此,企业需要通过测试软件来找出设备的问题,并及时解决,只有这样才能保证电力设备的运行维护管理系统的实现工作可以顺利进行下去,同时还可以为企业减少损,为企业创造出更大的利润空间。

变电站事故分析资料报告及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

供电系统管理维护

供电系统管理维护

一.供配电管理维护方案 二.高低压配电设备操作规程 1.安全及注意事项 1.1 操作人员必须持证上岗,挂牌作业; 1.2 严格按上级调度命令操作,严禁违规作业;1.3 严禁带电作业,带电作业须有监护人,并作好防护措施; 1.4 配电房,配电间及配电柜内严禁存放杂物;1.5 操作高压设备时,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,着棉工作服,使用绝缘操作棒; 1.6 操作低压设备时,必须穿绝缘鞋,戴棉纱手套,避免正向面对操作设备; 1.7 在配电变压器上工作时,必须将其高压,低压两侧完全停电,验电,装三相短路接 地线后方可开始工作; 1.8 在配电柜的开关或低压熔断开关上工作时,必须先停电,并与带电设备有明显断开点 后,再验电,并在有可能来电的线路上掛 上接地线,然后站在绝缘垫上,尽量使用 单手操作,注意与带电设备保持足够的安 全距离,如距离有不够,应采取有效绝缘 隔离措施;

1.9 雷雨天气巡视露天高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针和避雷器; 1.10 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点睛之笔米以内,室外不得接近故障点8 米以内,进入上述区域的人员必须穿绝缘 靴,接触设备外壳和构架时应戴绝缘手 套; 1.11 操作配电设备前,仔细阅读使用说明书,操作手册或操作指导书; 2.配电变压器操作顺序 2.1 停电操作顺序 2.1.1 断开各低压出线开关; 2.1.2 断开低压进线总断路器,并将其退至试验或断开位置; 2.1.3 断开变压器高压侧断路器,并将其退至试验或断开位置,顺时针方向合上接地开关;2.1.4 断开高压进线柜断路器,并其退至试验或断开位置; 2.1.5 关闭直流屏操作电源开关; 2.2 送电操作顺序 2.2.1 合上直流屏操作电源开关; 2.2.2 将高压进线断路器,并其推至工作位置,

浅谈电力系统中的变电运行安全管理 与变电设备的维护

浅谈电力系统中的变电运行安全管理与变电设备的维护 发表时间:2018-08-09T09:52:04.047Z 来源:《电力设备》2018年第12期作者:王哲人陈佳轩王晨梁琼李昂[导读] 摘要:在电力系统中,变电站的运行质量和供电可靠性密切相关。 (辽宁省电力有限公司检修分公司辽宁鞍山 114100)摘要:在电力系统中,变电站的运行质量和供电可靠性密切相关。为了避免变电站运行中发生安全事故,在加强安全管理的同时,要采取有效措施维护变电站。本文重点研究电力系统变电站运行安全管理措施和变电站设备运行维护措施,旨在为实现变电站运行零事故目标提供帮助。 关键词:电力系统;变电运行;安全管理;保护装置在人们的日常生活中,电力系统已成为不可或缺的能源来源。电力系统中的变电站是一个重要组成部分。变电站工作对的安全对人民生命安全有重大影响。因此,变电站不仅要搞好电力转换和分配工作,还需要加强变电站运行的安全管理,使电力系统安全可靠地运行。 1.电力系统中变电运行的安全管理对策 1.1建设高素质安全管理队伍 为了提高电力系统变电运行的安全管理水平,必须从建设一支高素质安全管理队伍入手,确保各项安全管理制度落实到位,从而消除变电运行中的安全隐患。应加强对从业人员的职业技能培训,不仅使其掌握变电运行的相关知识和技能,还要掌握信息通讯设备和计算机的操作等专业技能,并具备处理各种电气事故的能力,从而有效缩短事故的处理时间,减小事故造成的影响;强化安全教育工作,采取典型事故案例剖析、事故演习等方式增强从业人员的安全防范意识,有效控制和消除工作中存在的安全隐患,避免事故的发生;电力企业要积极吸收电力专业毕业的优秀人才,将其引入变电运行安全管理的队伍中,从而优化安全管理队伍的结构[1]。 1.2建立健全变电运行安全管理制度 电力企业应建立健全变电运行安全管理制度,切实保障变电运行安全管理零事故目标的实现,从而推动安全管理工作步入制度化、规范化的运行轨道。应落实安全生产责任制,对安全生产实行全方位、全过程和全员参与的闭环式管理。电力企业要将安全生产责任落实到每个岗位,并制订相应的奖罚机制;制订安全操作程序和规程,约束变电运行人员的操作行为,要求变电运行人员严格执行各项规章制度,严禁出现管理制度形同虚设的现象;将安全管理纳入日常目标管理中,提升安全管理在变电运行中的地位,通过层层落实安全生产目标,执行相应的生产管理考核办法,从而形成各个班组“齐抓、共管”的良好局面[2]。 1.3强化变电运行监视工作 在电力系统中,想要使变电运行更加安全、稳定和可靠,就必须进一步强化监视工作。在日常工作中,应确保24h有人监盘和接听电话,同时,值班负责人应按照实际工作情况对运行人员进行合理安排,可分为早、中和晚三个班次进行运行监视工作。运行监视人员在进行监盘的过程中,除了要集中精神外,还应在没有特殊情况的前提下不擅自离岗。如果必须离岗,则应当向值班负责人汇报,经同意并安排其他监视人员后方可离开。 2.电力系统中变电运行存在的问题 我国电力工程建设步入了新的阶段,加强变电运行的安全管理和对设备的维护有助于提高供电的水平。在电力系统进行运行的时候,由于人员、技术和设备等条件具有欠缺,电力系统运行中也存在着较多的问题,造成了变电运行出现故障的问题。 2.1操作问题 维护变电运行的设备较多,同时也会出现障碍的几率也比较大。在变电运行的过程中,任何不规范的行为都会对电网的安全稳定运行造成影响,严重的话会造成重大事故。值班人员的操作设备缺乏一定的标准,这就造成了变电设备的功能不可以得到全面的发挥,同时阻碍了变电运行的工作效率。比如,主变压器在控制的过程中忽视了时间的重要性,在用电的高峰期进行调控会给线路造成一定的事故。 2.2安全问题 在执行危险点分析和控制措施工作方面存在着应付检查的情况,并没有在实处进行落实。在电力系统中进行改造的重点是变电安全和设备的维护,供电公司会对线路的安全、设备安全及调度安全等方面的重要性加以忽略,变压器控制性能也会出现不足的现象,直接影响了编带运行操作的精准性[3]。 2.3设备问题 电气设备随着时间的发展会出现老化的现象,如果超出使用的年限,设备就会对变电运行造成隐患。在变电站中必须要考虑的问题是雷击事故,尽管变电站都装有防雷设备,利用避雷针来实现安全方面的控制,但是变电人员对避雷器组装和调试工作不够全面,特别是对于绝缘装置和避雷装置进行联合控制的过程中,断路器操作经常会出现电压的故障,这与设备安装和维护有着密切的关系,如果在任何一个环节中出现失误就导致了避雷功能失效的现象。 3.变电设备维护管理 3.1制定交接班制度 在电力设备进行维护的过程中,要采取交接班的制度,这样做一方面可以减轻单方面工作人员的精神压力,对设备进行及时的检测、记录及检修是一件比较费时的事情,每个人身体存在的精力是有限的,因此我们运行交接班的方式让员工得到充分的休息时间,然后可以用饱满的精神状态放入工作中。另一方面,采取交接班的制度可以让工作人员进行实践检修,实践是检验一切的真理。 3.2对设备进行信息化管理 随着我国科学技术的不断发展,我国社会也不断的进行进步。计算机网络技术为变电管理信息化提供重要的技术。我们通过对计算机网络技术的应用,建立智能的检测系统采用精准的数字化程序对设备进行24h的监控。对电力系统中运行进行合理的检测,从根本上对电力传输的高效性和稳定性进行保障。在区域内,变电系统网络服务器的建立使设备运行状况得到反馈,进而为电力系统的安全管理提供可靠的依据。 3.3加大对变电设备的维护力度

电气设备故障原因及处理复习过程

深特变-电气设备的异常运行分析及事故处理:电气设备主要事故有以下几种:1、主要电气设备的绝缘损坏事故;2、电气误操作事故。3、电缆头与绝缘套管的损坏事故。4、高压断路器与操作机构的损坏事故。5、继电保护及自动装置的误动作或因缺少这些必要的装置而造成的事故。6、由于绝缘子损坏或脏污所引起的闪络事故。7、由于雷害所引起的事故。 8、由于倒杆、倒塔所引起的事故。 9、导线及架空地线的断线事故。 10、配电变压器事故。 11、隔离开关接触不良或机构失灵引起的事故。 一、电气设备的正常、异常及事故状态: 1、正常工作状态:指在规定的外部环境条件(如额定电压、电流、介质、环境温度等)下,保证连续正常的达到额定工作能力的状态。 2、异常状态:随着时间的推移或外部环境的改变,设备即使在规定的外部条件下,部分或全部失去额定的工作能力,可认为该设备已进入异常状态。如设备不能承受额定电压、出力达不到铭牌要求、达不到规定的运行时间等。 3、故障状态:指异常状态逐渐发展到设备丧失部分机能或全部机能,不能维持运行的状态。故障又分障碍和事故两中状态。事故有:a、对用户少送电;b、主要设备不见损坏,达到一定程度(以停运时间及损坏价值来表示);c、电网异常运行达到瓦解或电能质量超过标准到一定范围。达不到事故状态是障碍,障碍中如有机组停运、线路跳闸、全厂出力降低等后果的定为一类障碍,其它定为二类障碍。 变压器的异常运行分析及事故处理 一、变压器的正常运行状态: 由高低压绕组、铁芯、变压器油、层及匝间绝缘、外壳、油枕、温度计、瓦斯继电器、瓷套管、防爆管等组成。 正常运行的变压器,因负荷、季节等因素的变化,其温度也会发生变化。尤其是负荷增大,高低压绕组中通过较大电流时,铁芯和绕组会发热。长期发热会加速绝缘的老化。同时变压器内、外部故障也会引起过热。因此,对正常运行中的变压器温度和温升均有一定的限制,并把它作为衡量变压器运行是否正常的一个重要参数。 变压器中的油,主要起绝缘、散热和防潮、灭弧、防老化的作用。

电力系统运行方式

1、电力系统的运行方式分为( )方式。 (A)(A)正常运行和故障运行 (B)最大运行和最小运行 (C)正常运行、特殊运行 (D)最大运行、最小运行、正常运行 答: D 2、输电线路通常要装设( )。 (A)主保护 (B)后备保护 (C)主保护和后备保护 (D)近后备和辅助保护 答: C 3、DL-11/10 电磁型电流继电器,当继电器线圈串联时,其最大的电流整定值为( )。 (A) 2.5 (B) 5 (C)7.5 (D)10 答: B 4、中性点直接接地系统,最常见的短路故障是( )。 (A)金属性两相短路 (B)三相短路 (C)两相接地短路 (D)单相接地短路 答: D 5、保护用的电流互感器二次所接的负荷阻抗越大,为满足误差的要求,则允许的( )。 (A)一次电流倍数越大(B)一次电流倍数越小(C)一次电流倍数不变(D )一次电流倍数等于1 答: B 6、在相同的条件下,在输电线路的同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线相间的残压( )。 (A)相同 (B)不同 (C)两相短路残压高于三相短路 (D)三相短路残压高于两相短路 答:A 7、一般( )保护是依靠动作值来保证选择性。 (A)瞬时电流速断 (B)限时电流速断 (C)定时限过电流 (D )过负荷保护 答: A 8、低电压继电器与过电压继电器的返回系数相比,( )。 (A)两者相同 (B)过电压继电器返回系数小于低电压继电器 (C)大小相等 (D)低电压继电器返回系数小于过电压继电器 答:B 9、电磁型过电流继电器返回系数不等于1的原因是( )。 (A)存在摩擦力矩(B)存在剩余力矩(C)存在弹簧反作用力矩(D)存在摩擦力矩和剩余力矩 答:D 10、输电线路相间短路的电流保护,则应装设( )保护。 (A)三段式电流 (B)二段式电流 (C)四段式电流 (D)阶段式电流 答: D 11、若为线路—变压器组,则要求线路的速断保护应能保护线路( )。 (A)%100(B)%20~%10(C)%75(D)%50 答: A 12、流入保护继电器的电流与电流互感器的二次电流的比值,称为( )。 (A)接线系数 (B)灵敏系数 (C)可靠系数 (D)分支系数 答:A 13、对电流互感器进行10%误差校验的目的是满足( )时,互感器具有规定的精确性。 (A)系统发生短路故障 (B)系统正常运行 (C)系统发生短路或正常运行 (D)系统发生接地短路故障 答:A 14、在不接入调相电阻的情况下,电抗变换器二次输出电压比一次输入电流( )°。 (A)滞后90 (B)超前90 (C)约0 (D)超前约90 答: D 15、当加入电抗变换器的电流不变,一次绕组匝数减少,二次输出电压( )。 (A)增加 (B)不变 (C)减少 (D)相位改变 答: C 16、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线的目的是( )。 (A)消除三相短路时方向元件的动作死区 (B)消除出口两相短路时方向元件的动作死区

高压配电室及供电系统运行维护

高压配电室及供电系统运行维护 甲方: ___________________________________ 乙方: ___________________________________

签订日期: _________ 年_______ 月 ______ 日

甲方:______________________________________ 乙方:______________________________________ 乙方单位作为专业的配电室设施设备的运行维护公司,受聘(委托)于甲方_______ 变配电室设备的运行和保养及维护工作。依据《中华人民共和国合同法》有关规定, 甲乙双方本着平等互利的原则,从事设备运行、维护、巡视、保养工作,一致达成本协议。 第一条运行维护事项 根据《______ 地区电器规程汇编》、《DL408-91电业安全工作规程》、《四川地区用电单 位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作: 1、严格执行四川地区电气安全工作规程,电气设备运行管理规程,确保变(配)电系 统的正常运行。 2、乙方按照符合配电室维护资格的要求,定期向变配电室安排工作人员负责项目内变电站的高低压变配电室的设备设施运行管理与设备维护工作,并认真填写日负荷月报表,并严格按甲方规定上报存档。 3、乙方定期做好运行记录和变(配)电设备的巡视工作。如遇紧急情况,乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。 4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患(安全隐患包括违反 安全运行操作规程、消防隐患)。乙方应对甲方值班人员定期培训,遵守安全操作规程。 5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故,并及时通报甲方负责人。 6、根据成都电业局和甲方对配电工作的要求,有义务配合成都电业局和甲方完成定期性设备和安全用具的预报性实验,并妥善保管相关测试结果。 7、结合季节气候特点,做好季节性预防措施。 8、负责与电业局的职能部门联络,协调日常用电事宜,每月向甲方提交报告,保证项目安

关于公司电力设备运行、维护、检修责任及行为的规定

前言 为了提高安全、经济运行水平,实现公司供电系统规范化、标准化、 科学化管理,使员工立足本质作好各项工作,特制定本规定。 第一章电力设备运行、维护、检修及预防性试验责任制 第一节公司电力设备范围 1.110kV总降压变电站全部一、二次设备及通讯装置。 2.110kV总降压变电站至原高压配电室(1#高压配电室)及至各车间电力、 整流变压器,10kV电力电缆及沟道。 3.1#高压配电室至2#高压配电室(1067高压配电室),3#高压配电室(罩 式炉高压配电室)及至镀锌车间的10kV电力电缆及沟道。 4.1#、2#、3#高压配电室全部设备。 5.600轧机及650轧机低压配电室全部设备。 6.办公楼低压配电室全部设备。 7.2#低压配电室及3#低压配电室全部设备。 8.气体站低压配电室全部设备。 9.2#高压配电室的三台电力变压器,3#高压配电室的三台电力变压器,镀 锌车间用的两台电力变压器,600轧机、650轧机、平整机用的四台电力变压器,1270轧机、大酸洗车间用的六台电力变压器。 10.1250连续退火及气体站用的六台电力变压器。 第二节公司电力设备运行、维护、检修及预防性试验责任电力设备的运行、维护、检修、考虑电工就近和比较熟悉设备因素,可分为两个组来承担。其中第一组为110kV变电站,第二组为高压配电室。第一组承担以上第1、2、8、10项所列设备;第二组承担以上第3、4、5、6、7、9项所列设备。

第三节公司电力设备运行和维护的一般规定 1.运行人员必须经过有关单位考试合格方能上岗。 2.操作应遵守安全规程、劳动纪律及公司有关停、送电程序的规定,错误的 操作,尤其是带来人身和设备损伤时,要追究操作者及有关人员责任。 3.各值班人员必须熟悉所管辖设备的位置、所带负荷名称、容量、当前是否 过载等有关技术数据。 4.按规定及时认真做好各种数据记录。 第四节公司电力设备巡视规定 1.电力设备巡视的一般规定:必须进行交接班时巡视,交接班时由交、接班 中各一人共同按一定的巡视路线和巡视内容进行巡视,不能漏巡设备,交接班时作记录,说明设备是否正常或者设备有什么异常,最后双方签字; 必须进行班中巡视一次;由值班人员重点不定期巡视,新投入的设备、大修后投入的设备应增加巡视的次数,待稳定1—2日后,可进行交接班和班中巡视;设备带小毛病在未停电检修前运行,应不定期增加巡视次数并仔细观察。巡视时必须遵守安全规程,戴安全帽。值班电工巡视设备未按规定进行,有问题未及时发现,从而引起故障的扩大时要追究其责任。 2.巡视内容:每个被巡视设备要通过看、听、嗅、摸来判断运行情况。看: 看仪表指示是否正常,设备是否变形,变色,有无渗、漏油的现象,蜡片是否融化,是否有杂物侵入间隔等不正常情况发生;听:听设备运行声音是否正常,有无放电声等;嗅:嗅带电间隔内是否有异味;摸:在安全距离可以摸的开关柜、变压器等设备外壳是否发热。 3.巡视时发现设备缺陷、异常等问题按异常及事故处理规定进行处理:如果 属于不停电可以处理的问题或处理时不至误碰设备造成跳闸停电,同时满足安全技术要求时,值班电工可向站长反映后,由站长安排处理;如果巡

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

《企业供电系统及运行》期中试题

(第一单元~第四单元) 试卷说明:1、考试时间90分钟,满分100分。 2、本试题共四页,共五大题。 一、填空题(1分/空,共15分) 1、通常我们把发电、变电、输电、配电和用电的整体,称为__________。 2、对电力系统的基本要求是:安全、_________、可靠、优质、经济。 3、企业低压配电电压通常采用____________V。 4、变电站的主接线是实现电能输送和___________的一种电气接线。 5、安装接地线时,应先接接地端,后接线路段,而___________接地线时,操作顺序恰好相反。 6、计算负荷时,采用的____________法是世界各国均普遍采用的计算方法,简单方便、 7、电力电缆种类很多,按其缆芯材质分铜芯和__________两大类。 8、按规定,高压配电线路的电压损失,一般不超过线路额定电压的__________。 9、供电系统中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次回路,一次回路中所有的电气设备称为_________设备。 10、熔断器的功能主要是对电路及电路设备进行_________保护。 11、利用SF6气体作为灭弧和绝缘介质的断路器,称为_________断路器。 12、RTO型断路器主要由瓷__________、栅状铜熔体、触头、底座等几部分组成。 13、电力变压器主演由绕组、__________、油箱、绝缘、油枕、绝缘套管以及冷却系统等组成。 14、__________互感器按相数分,有单相、三相、三心柱和三相五心柱式。 15、__________互感器按一次绕组的匝数分,有単匝式和多匝式。 二、单择题(1分/空,共30分) 1、在对供电要求中的优质性主要是指()质量。 A、设备 B、电能 C、电压与频率 2、发电机的额定电压是指()用电设备的额定电压。 A、高于5% B高于10% C等于 3、一发电机和一变压器相连,已知该变压器的一次额定电压是6.3kV,则该发电机的额定电压是()kV。 A、6.6 B、6.3 C、6 4、一变压器二次接一线路,已知该变压器的一次额定电压是10kV,则该变压器的二次额定电压是()kV。 A、10 B、10.5 C、11 5、桥式起动机(天车)的电动机是()设备。 A、长期工作制 B、短时工作制 C、反复短时工作制 6、对三级负荷,在停电时间上的要求是()。 A允许短时间停电 B 不允许停电C允许长时间停电 7、企业总降压变电站的电压一般为()。 A、110~220/35~66kV B、10/0.22/0.38 kV C、35~66/3~10 kV 80.22/0.38 kV系统是中性点()系统。 A、经消弧线圈接地 B、不接地 C、直接接地 9、对企业供电系统的要求首先应保证()性。 A、经济 B 、优质C、安全 10、()级负荷需要两个独立电源来保证供电。 A、一 B、二 C、三 11、变电站的主要功能,除了能变换电压外,还能()。 A、分配电能 B、变换功率 C、提高功率因数 12、装设临时接地线时,应先装(),拆时相反。 A、三相线路端 B、接地端 C、负载端 13、负荷计算的主要目的是()。 A、提高功率因数 B、选择电气设备 C、继电保护整定 14、电力负荷按其重要程度和经济损失或影响程度,分为()级。 A、二 B、三 C、四 15、BXL型导线是()导线。 A、橡胶绝缘 B 、塑料绝缘C、裸铝绞线 16、我国规定架空裸导线的最高工作温度是()。 A、70℃ B、80℃ C、90℃ 17、铝绞线的型号是()。 A、LJ B、LGJ C、TJ 18、我国规定,架空裸导线的最高环境温度规定为()℃。 A、25 B、35 C 、40 19、单回路反射式高压线路一般适用于()级负荷。 A、一 B、二 C、三 20、电缆运行中最薄弱,故障率最高的部位是()。 A、电缆端头 B、中间接头 C、电缆本体 21、交流三相系统中裸导线B相的涂色为()。 A、红色 B、绿色 C、黄色 22、保护中性线(PEN线)截面的选择应不小于()截面。 A、保护线 B、中性线 C、保护线和中性线最大的 23、电压互感器的二次额定电压是()。

地铁供电系统的运行方式及特点分析

地铁供电系统的运行方式及特点分析 地铁是我国城市交通系统的重要组成部分,对城市居民的交通出行具有十分重要的影响,因此建设好地铁系统是市政建设的重要任务之一。地铁系统建设中供电系统的建设是非常重要的一环,因为地铁系统的运行主要依赖于地铁供电系统。地铁供电系统是为地铁运行提供电能的系统,其主要包括内部供电系统和外接电网供电系统两部分。文章主要针对地铁供电系统的运行方式及特点进行了分析,希望有助于促进其建设的进步。 标签:地铁供电系统;运行方式;特点 Abstract:Subway is an important part of the urban transportation system in China,which has a very important impact on the transportation of urban residents,so building a good subway system is one of the important tasks of municipal construction. The construction of power supply system is a very important part in the construction of subway system,because the operation of subway system mainly depends on the subway power supply system. The subway power supply system is a power supply system for subway operation,which mainly includes two parts:the internal power supply system and the external grid power supply system. In this paper,the operation mode and characteristics of subway power supply system are analyzed,so as to promote the progress of its construction. Keywords:subway power supply system;operation mode;characteristics 近年來,随着我国社会经济的高速发展及城市人口的不断增多,城市地铁的建设规模正不断扩大。地铁供电系统是城市地铁系统的重要组成部分,其负责为电力机车提供牵引电力及为地铁运营服务提供电能。地铁中处处都需要电能,如车站、车辆段、车辆区间、控制中心以及动力照明等,都离不开电能,因此必须要重视地铁供电系统的建设,确保其具备良好的安全性、可靠性、经济性以及调度方便。而为了更好地建设地铁供电系统,首先应当要对地铁供电系统的运行方式及特点进行有效分析。以下笔者就联系实际来谈谈地铁供电系统的运行方式及特点,仅供参考。 1 地铁供电系统概述 随着我国城市化建设的不断深入以及城市经济发展速度的不断加快,城市中的地铁系统建设也越来越完善。地铁是我国城市交通系统的重要组成部分,对城市居民的交通出行具有十分重要的影响。而地铁供电系统则是地铁系统的重要组成部分,其主要负责为地铁运行提供电能,无论是电力机车还是地铁运营服务的运行,都离不开地铁供电系统的供电。当前随着城市中地铁系统建设规模的不断扩大及运行负荷的不断提高,地铁供电系统的负荷也在与日俱增,在此背景下,必须要进一步加强对地铁供电系统的运行方式的研究,找到更加合适的供电体系,以满足现代地铁的供电需求。地铁供电系统中主要包括内部供电系统和外接