在冷源侧和负荷侧合用一组循环泵的称为一次泵或称单式泵)系统;在冷源侧和负荷侧分别配置循环泵的称为二次泵(或称复式泵)系统。

1. 一次泵系统

(1)一次泵定流量系统

(2)一次泵变流量系统

冷水机组与循环水泵一一对应布置,并将冷水机组设在循环泵的压出口,使得冷水机组和水泵的工作较为稳定。只要建筑高度不太高(<100m),这样布置是可行的,也是目前用得较多的一种方式。如果建筑高度高(>100m),系统静压大,则将循环泵设在冷水机组蒸发器出口,以降低蒸发器的工作压力。

当空调负荷减小到相当的程度,通过旁通管路的水量基本达到一台循环泵的流量时,就可停止一台冷水机组的工作,从而达到节能的目的。旁通管上电动两通阀的最大设计水流量应是一台循环泵的流量,旁通管的管径按一台冷水机组的冷水量确定。

一次泵变流量系统的控制方法压差旁通控制法恒定用户处两通阀前后压差的旁通控制法

设置负荷侧调节阀是为了缓解在系统增加或减少水泵运行时,在末端处产生的水力失调和水泵启停的振荡。

一次泵变流量系统的特点是简单、自控装置少、初投资较低、管理方便,因而目前广泛应用。但是它不能调节泵的流量,难以节省系统输送能耗。特别是当各供水分区彼此间的压力损失相差较为悬殊时,这种系统就无法适应。因此,对于系统较小或各环路负荷特性或压力损失相差不大的中小型工程,宜采用一次泵系统。

2. 二次泵变流量系统

该系统用旁通管AB将冷水系统划分为冷水制备和冷水输送两个部分,形成一次环路和二次环路。一次环路由冷水机组、一次泵,供回水管路和旁通管组成,负责冷水制备,按定流量运行。二次环路由二次泵、空调末端设备、供回水管路和旁通管组成,负责冷水输送,按变流量运行。设置旁通管的作用是使一次环路保持定流量运行。旁通管上应设流量开关和流量计,前者用来检查水流方向和控制冷水机组、一次泵的启停;后者用来检测管内的流量。旁通管将一次环路与二次环路两者连接在一起。

二次泵变流量系统的控制方法二次泵采用压差控制、一次泵采用流量盈亏控制二次泵采用流量控制、一次泵采用负荷控制

建筑中暖通系统得作用

一、建筑中暖通系统得作用 暖通得目得就是实现制冷、供热、除湿、除尘等。 分为工艺性空调与舒适性空调: 1、在工业中,电子厂、印刷厂、纺织厂、制药厂等在产品生产上,会提出对温 度、湿度、空气洁净度等得要求,此为工艺性要求,必须通过暖通系统实现,否则无法生产,此种空调系统得要求很高,尤其就是电子厂,我们在这里不作讨论。 2、在民用建筑与部分工业建筑中,例如宾馆、医院、办公楼、汽车制造车间等 会提出舒适性要求:夏季制冷、冬季供热,此为我们重点针对得领域。在北方地区,限于经济不发达或气候不恶劣,往往只有冬季供热得需求,采用锅炉,通过热水或蒸汽供热,也不就是我们销售与讨论得重点。 二、业主对暖通系统得要求 业主在有舒适性要求得场所,提出安装暖通系统(简称HVAC系统),需要大量得初始投资。 投资后,业主需要满足舒适性得要求;同时HVAC系统在运行中要耗费大量能源(主要就是电能),在民用建筑中,电力消耗占总体耗能得24%,而在电力消耗中,除去照明,47%就是消耗在HVAC系统中,因此业主在满足舒适性要求得同时,还希望好得HVAC系统能够有最低得运行费用。 总之,业主对HVAC系统得要求就是:投资少、舒适性好、能耗低。 三、暖通系统得组成 (1)暖通系统主要由三大系统:冷冻系统、冷却系统与冷凝系统组成。冷冻系统就是参与冷热交换,实现制冷与供热得主要系统;冷却系统就是将运行中得主机冷却得系统;冷凝系统就是将系统中得冷凝水搜集并排放得系统。 (2)暖通系统主要由三大部分:冷热源站、输配系统与用户末端构成。冷热源站就是由主机(制冷机、锅炉等)产生冷热源并通过水泵输送出去得源头;输配系统就是通过管路将冷热载体(冷水或热水)配送到各区域、各子区域、各子子区域得管路系统;末端装置就是实现用户端冷热交换得最终装置。

空调水系统

空调水系统 空调水系统的作用,就是以水作为介质在空调建筑物之间和建筑物内部传递冷量或热量。正确合理地设计空调水系统是整个空调系统正常运行的重要保证,同时也能有效地节省电能消耗。 就空调工程的整体而言,空调水系统包括冷热水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 冷热水系统是指由冷水机组(或换热器)制备出的冷水(或热水)的供水,由冷水(或热水)循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量(或热量)后的冷水(或热水)的回水,经回水管路返回冷水机组(或换热器)。对于高层建筑,该系统通常为闭式循环环路,除循环泵外,还设有膨胀水箱、分水器和集水器、自动排气阀、除污器和水过滤器、水量调节阀及控制仪表等。对于冷水水质要求较高的冷水机组,还应设软化水制备装置、补水水箱和补水泵等。 冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水的系统。 冷凝水系统是指空调末端装置在夏季工况时用来排出冷凝水的管路系统。第一节空调冷热水系统的形式 空调冷热水系统,可按以下方式进行分类:①按循环方式,可分为开式循环和闭式循环;②按供、回水制式(管数),可分为两管制水系统、四管制水系统和分区两管制水系统;③按供、回水管路的布置方式,可分为同程式系统和异程式系统;④按运行调节的方法,可分为定流量系统和变流量系统;⑤按系统中循环泵的配置方式,可分为一次泵系统和二次泵系统。 9.1.1 开式循环系统和闭式循环系统 1.开式循环系统 开式循环系统的下部设有水箱(或蓄冷水池),它的末端管路是与大气相通的。空调冷水流经末端设备(例如,风机盘管等)释放出冷量后,回水靠重力作用集中进入回水箱或蓄冷水池,再由循环泵将回水打入冷水机组的蒸发器,经重新冷却后的冷水被输送至整个相通。例如采用蓄冷水池方案,或空气处理机组采用喷水室处理空气的,其水系统是开式的。 开式循环系统的特点是:①水泵扬程高(除克服环路阻力外,还要提供几何提升高度和末端资用压头),输送耗电量大;②循环水易受污染,水中总含氧量高,

二级泵变流量系统设计实例探讨

二级泵变流量系统设计实例探讨 作者:任照峰于… 文章来源:互联网点击数:180 更新时间:2006-3-11 11:29:59 解压缩密码:https://www.wendangku.net/doc/8519175840.html, 本文结合某大学区域冷冻站工程设计实例,介绍了二级泵变流量系统的特点,分析了二级泵变流量系统设计中需要注意的几个问题(如负荷计算分析、设备选型、水泵设置、自控节能等),最后给出了该工程设计实例中用到的二级泵变流量系统,并做了简要分析。 关键词:二级泵变流量系统设计实例 1 引言 目前,国内普遍采用的空调水变流量系统主要有一次泵系统和二次泵系统,其简单流程图如图一、二所示。 1.1 一次泵系统。这种空调水系统靠在供回水干管之间设置旁通管来调节负荷侧流量,使负荷侧流量根据空调负荷的变化而变化,以达到节能的目的。在这种空调系统中,只设置

有一次冷水循环泵,定流量运行,仍然存在浪费能源的问题,因此该系统形式只适用于中小型工程。 1.2 二次泵系统。这种空调水系统在冷源侧设置一次冷水泵,定流量运行,保证冷水机组蒸发器流量恒定;在负荷侧设置二次冷水泵,分别满足各供冷环路不同需求。因为二次泵系统中负荷侧的二次泵可以根据各供冷环路需要分别设置,并且可以变频运行,所以适合用于系统较大、阻力较高且各环路负荷特性或阻力相差悬殊的场合,并且节能效果显著。 随着我国节能政策的实施,变流量系统设计越来越多,下面就重点介绍一下二次泵变流量系统的设计中做一些探讨。 2 二次泵变流量系统设计要点; 随着二次泵变流量系统在国内的应用实例越来越多,二次泵变流量系统的设计也越来越受到重视,新颁布的《采暖通风与空气调节设计规范》(2001版)(以下简称《规范》)及该规范2002年送审稿就针对二次泵变流量系统的设计给出了一些原则性的要求。下面结合某大学区域供冷站工程实例对二次泵变流量系统设计中需要注意的问题做一探讨。 2.1 各供冷回路冷负荷计算、负荷变化曲线分析、循环阻力计算。 在本工程中,需要由本供冷站提供冷源的单体建筑有三个,分别为图文信息及行政办公中心(冷负荷6600kW)、国际交流中心(冷负荷3300kW)、食堂及超市(冷负荷5400kW)。图文信息及行政办公中心冷负荷的特点是:夏季最热时,学校放暑假,其人员较少,负荷并不处在最大值;学校放暑假前后,室外气温并不是很高,负荷并不处在设计计算最大负荷。食堂及超市冷负荷的特点是有明显的时间性,就餐时间负荷大,平时负荷很少,所以在一天

空调冷冻水一次泵变流量系统的节能与控制

空调冷冻水一次泵变流量系统的节能与控制 【摘要】文章简单介绍了一次泵变流量系统,对一次泵变流量系统的能耗做出了分析,提出了空调冷冻水一次泵变流量系统的节能与控制方法。 【关键词】:空调;冷冻水系统;节能 引言 建筑物中央空调系统的冷冻水一次泵,传统上都采用固定转速水泵。空调水的变一次流量控制系统(VPF:Variable-Primary-Flow,也称为:冷冻水一次泵变频调速控制系统)是近年才开始出现的先进控制方案。配置变频调速冷冻水泵,可以对冷冻水流量进行调节,达到精细化控制的目标。虽然在负荷侧都是变水量控制,但变频调速的一次侧控制和传统固定转速的一次泵系统不同,它比传统方式控制要求高得多。要求楼宇自控系统的工程服务者设计合理的变一次流量控制解决方案,提供满足要求的控制功能。本文结合某大型建筑的变一次流量控制工程方案,对这种解决方案进行讨论。 1一次泵变流量系统的特点 一次泵变流量系统(VPF)的定义概述如下,当末端空调负荷变化时,电动二通阀调节开度,改变冷冻水量,此时采用一定的控制措施,变频水泵和冷冻机组的水流量都随负荷的改变而改变,在旁通管上增设了旁通控制阀,以维持运行冷冻机的最小流量,如下图所示。 图1 和二次泵变流量系统相比,最显著的一个特点是少了一组定速泵。另外在旁通管上多了一个控制阀,当系统水量小于单台冷冻机最小允许流量时,旁通阎打开,旁通一部分水量使冷冻机运行在最小允许流量之上。最小流量由流量计或压差传感器测得。系统末端仍然安装二通调节阀,水泵的转速由系统最远端压差的变化控制或供回水温差控制。冷冻机和水泵的台数不必一一对应,它们的台数变化和启停也分别独立控制。VPF系统可以改变整个系统中的循环水量,既包括流经蒸发器的冷冻水流量,和冷却盘管中的冷冻水流量。VPF不仅仅节省了二次泵变流量系统中低效率的一次定流速泵,而且省去了管线,接头及其工程费用,电力设备等,机房空间的需求也随之降低,这些都可观的节省初投资。它较之二次泵系统不但初投资小,而且能减少水泵的运行能耗。 2一次泵变流量系统的节能分析

一次泵和二次泵系统

在冷源侧和负荷侧合用一组循环泵的称为一次泵或称单式泵)系统;在冷源侧和负荷侧分别配置循环泵的称为二次泵(或称复式泵)系统。 1. 一次泵系统 (1)一次泵定流量系统 (2)一次泵变流量系统 冷水机组与循环水泵一一对应布置,并将冷水机组设在循环泵的压出口,使得冷水机组和水泵的工作较为稳定。只要建筑高度不太高(<100m),这样布置是可行的,也是目前用得较多的一种方式。如果建筑高度高(>100m),系统静压大,则将循环泵设在冷水机组蒸发器出口,以降低蒸发器的工作压力。 当空调负荷减小到相当的程度,通过旁通管路的水量基本达到一台循环泵的流量时,就可停止一台冷水机组的工作,从而达到节能的目的。旁通管上电动两通阀的最大设计水流量应是一台循环泵的流量,旁通管的管径按一台冷水机组的冷水量确定。 一次泵变流量系统的控制方法压差旁通控制法恒定用户处两通阀前后压差的旁通控制法 设置负荷侧调节阀是为了缓解在系统增加或减少水泵运行时,在末端处产生的水力失调和水泵启停的振荡。 一次泵变流量系统的特点是简单、自控装置少、初投资较低、管理方便,因而目前广泛应用。但是它不能调节泵的流量,难以节省系统输送能耗。特别是当各供水分区彼此间的压力损失相差较为悬殊时,这种系统就无法适应。因此,对于系统较小或各环路负荷特性或压力损失相差不大的中小型工程,宜采用一次泵系统。 2. 二次泵变流量系统 该系统用旁通管AB将冷水系统划分为冷水制备和冷水输送两个部分,形成一次环路和二次环路。一次环路由冷水机组、一次泵,供回水管路和旁通管组成,负责冷水制备,按定流量运行。二次环路由二次泵、空调末端设备、供回水管路和旁通管组成,负责冷水输送,按变流量运行。设置旁通管的作用是使一次环路保持定流量运行。旁通管上应设流量开关和流量计,前者用来检查水流方向和控制冷水机组、一次泵的启停;后者用来检测管内的流量。旁通管将一次环路与二次环路两者连接在一起。 二次泵变流量系统的控制方法二次泵采用压差控制、一次泵采用流量盈亏控制二次泵采用流量控制、一次泵采用负荷控制

空调冷冻水系统设计中的常用形式

浅析空调冷冻水系统设计中的常用形式 摘要:本文重点分析了空调冷冻水系统设计中的常用形式,主要包括一次泵定流量系统,一次泵变流量系统,二次泵变流量系统,两管制及四管制系统等。 关键词:定量系统,变量系统,两管制,四管制 abstract: this paper analyses the air conditioning freezing water system design of common form, mainly including a constant flow pump system, a variable flow pump system, secondary pump and variable flow system, two control and four control system, etc. keywords: quantitative system, variable system, two control, 4 to control 中图分类号:s611文献标识码:a文章编号: 空调冷冻水系统设计是民用建筑暖通设计中必须要考虑的问题,在空调冷冻水系统设计中有多种形式,常用的为一次泵定流量系统,一次泵变流量系统,二次泵变流量系统,两管制及四管制系统。 一、一次泵定流量系统 对于系统较小或者各环路负荷特性或压力损失相差不是很大的 情况,通常会采用负荷侧变流量、冷源侧定流量的一次泵定流量系统。具体结构如下:

1—分水器2—集水器 3—冷水机组4—动态水力平衡阀5—冷冻水循环泵6—止回阀7—静态水力平衡阀 8—压差控制器9—电动调节阀 10—冷冻水备用泵11—末端风机盘管12—电动两通阀13—电动阀 在运用一次泵定流量泵系统的时候,必须要按照下面的要求来进行设计: 第一,浮点式电热阀是必须设置在风机盘管的回水管上的。另外也可采用电动两通阀以及电动两通调节阀。使用电动两通阀的环境是,房间温度控制要求不高的时候,而电动两通调节阀是对房间温度控制要求较高的时候采用的。采用浮点式电热阀与采用电动两通阀和电动两通调节阀相比,具有以下优点:该方式具有的特点是:控制精度高、运行稳定性强、无噪声、体积小等。 第二,在总供回水管之间设旁通管及由压差控制的旁通电动调节阀是相对有效的,同时,按 1台冷水机组的冷冻水流量来确定旁通管管径。 第三,冷水机组和冷冻水循环泵进行连接时要做到一一对应。如果连接方式有问题的时候,可以采用共用集管连接,不过采用共用集管连接必须做到在每台冷水机组的入口或出口水管道上设置电动隔断阀,并应与对应的冷水机组和水泵连锁开关。 第四,在设计过程中,要做好自动控制设计,让系统能够根据空调负荷的变化,自动控制冷水机组及循环水泵的运行台数。

《技术措施》之空调水系统

空调水系统 1、冷热媒参数: 一般舒适性空调冷水供回水温度应为7/12℃,热水供回水温度应为 60/50℃;蓄冷大温差低温送水冷水温度一般为1~5℃;区域供冷冷水供回水温度宜为5/11℃。 2、冷水系统管制的确定: 1 季节性空调(过度季节不使用)应采用两管制,有自动控制时可不做朝向分区。 2 全年性空调且标准较高的工程宜采用四管制系统,过渡季及冬季可同时供冷供热。全年性空调采用两管时,应按朝向和内外区进行分区,以解决过渡季不同朝向及冬季内外区不同负荷的要求,分别向不同的区域供冷和供热。 3、空调水系统一般采用开式膨胀水箱定压的闭式循环系统;为了减少腐蚀,也可采用密闭式膨胀罐定压方式或补水泵变频定压方式,是水系统全封闭。 4、冷源侧宜采用定流量运行,负荷侧宜变流量运行。末端装置设电动两通阀。总供回水管之间应设压差控制的旁通装置,旁通管径按一台冷水机组的冷水量确定。当负荷侧需要采用定流量运行时,末端装置应设电动三通阀。 5、当管路系统较小,末端支管环路阻力占负荷侧干管环路阻力的2/3~4/5时,可采用异程系统;当末端支环路阻力较小,而负荷侧干管环路较长,且其阻力占的比例较大时,应采用同程式。 6、变流量空调水系统当采用动态平衡阀时,可按下列原则选用阀门:

1 冷源侧定流量,并联冷水机组的冷水和冷却水入口和并联定速水泵出口应设定流量型动态平衡阀。 2 风机盘管和水源热泵机组冷水出口宜设动态平衡电动两通阀。 3 空调机组、新风机组冷水出口宜设动态平衡电动调节阀。 7、水力计算:空调水系统应进行水力计算,各并联环路压力损失差额,不应大于15%。 1 冷水管路比摩阻宜控制在100~300Pa/m。当量绝对粗糙度:闭式系统K=0.2㎜,开式系统K=0.5㎜。 2 乙醇管路比摩阻宜控制在50~200Pa/m(查相应的冷水管计算表时用)。 3 空气凝结水管可按末端设备制冷量选用,见下表: 8、在高层建筑中,冷水泵宜设在冷水机组的蒸发器出口,以降低蒸发器工作压力。 9、高层建筑的冷水系统的竖向分区原则取决于制冷、空调设备及配件的工作压力。设计时应根据工程具体情况通过技术经济比较确定。

一次泵变流量系统

随着设计水平及机械加工水平的进步,冷水机组的效率越来越。这使得冷水机房的能耗结构发生了较大的变化。水泵的能耗比例已经成为一个比较重要部分,所以如何在水泵的节能措施上去的取得进展已成为一项重要课题。 通常来说,空调系统是按照满负荷设计的,当负荷变化时,虽然冷水机组可以根据负荷调节相应的冷量输岀,但是常规冷水系统在在冷水机组的蒸发器侧的流量配置是固定的,定流量的冷冻水泵能耗没有跟随主机的部分负荷运行而变化水量。也没跟着冷水机组减载。近年来在电子及自控技术的辅助下,冷水机组的制造技术得到有效提高,尤其是机组对负荷变化的响应时间大大缩短。先进的冷水机组可以在极大的范围内变流量运行;同时,与通过供水温度来控制机组负荷一样,变蒸发侧水流量控制机组负荷运行,同样能够保证岀水温度在允许的偏差范围内正常运行。因此,当负荷变化时,可以使冷水机组的蒸发器侧流量随用户的需求而变化,从而节约蒸发器侧水泵的能耗,同时可使用流量保护措施使机组在流量允许的范围内运行。 在管路系统固定不变的前提下,变频水泵的效率特性和水系统的阻力特性接近,理论上水泵的能耗 与流量成3次方的关系,系统的阻力随着部分负荷时流量的下降而下降[(水量1/水量2)2=水阻1/水阻2] 如果蒸发侧的流量允许随着负荷的变化而变化,那么蒸发侧的水泵就无需全年保持夏季设计日的满载流量, 在部分负荷运行时段,水泵如冷水机组一样,部分负荷时流量减小,与此同时水泵的能耗大幅降低从而达到节能的目的。 目前,较通行的水系统设计通常有两种方式: 1.一次泵定流量系统2.二次泵变流量系统。相对于这两 蒸发侧流量随负荷侧流量的变化而改变,从而达到按需供应”,并使得降低水泵在部分负荷时的供水量成 为可能,最终降低系统运行能耗。末端冷量由冷冻水量调配,冷水机组生产的冷量由流经蒸发器的水流量 和相对固定的温差决定。其系统形式类似于一次泵定流量系统,增加了一套自控系统,同时定流量水泵变

一次泵变流量系统

一次泵变流量系统的应用探讨 1、前言 一次泵变流量系统是根据负荷的变化,利用水泵变频调节一次水流量来达到节能的目的。随着制冷机技术的不断提高以及自控技术的发展,变流量技术的可靠性已经大大提高,同时由于水泵的功率与流量的三次成正比,降低系统的水流量可以大大的降低水泵的能耗,因此一次泵变流量系统具有巨大的节能潜力。本文将结合已普遍应用的一次泵定流量系统和二次泵系统,对一次泵变流量系统的应用进行探讨。 2、空调水系统形式 2.1、一次泵定流量系统一次泵定流量系统如图1(a)所示。该系统中通常每台机组配有一台水泵,水泵保持定流量运行,水泵与机组联动,当加载一台冷水机组时,其对应的水泵先启动,当减载一台机组时,先关闭机组,然后关闭水泵;系统末端安装电动二通调节阀,中间的旁通管上设有压差旁通阀,用来平衡一次水和二次水的流量。机组的加减机控制分别是通过控制供水温度和旁通水量来实现的。当供水温度高于设定温度运行一段时间(通常为10~15min),就会启动另一台冷水机组,当旁通水量达到单台机组设计流量的110%~120%,并持续运行一段时间(通常10~15min),系统会减载一台机组。

2.2、二次泵系统二次泵系统如图1(b)所示。该系统中每台机组同样需要配备一台定速一次泵来维持恒定流量,一次泵与机组联动,系统加减机组的控制原理也与一次泵定流量系统相同;系统末端采用二通调节阀调节流量,二次水根据系统最远端的压差变化变频调节二次泵转速来维持设定的压差值;二次泵系统的旁通管不需要设压差控制器。 2.3、一次泵变流量系统一次泵变流量系统见图1(c)。该系统采用变频调节,不设定泵速,旁通管上设有压差控制阀。当系统水量降低到单台冷水机组的最小允许流量时,旁通一部分水量,使冷水机组维持定流量运行。最小流量由流量计或压差传感器测得。系统末端仍然安装二通调节阀,水泵的转速由系统最远端压差的变化来控制。冷水机组和水泵不必一一对

2次泵系统的优点讨论

二次泵系统的设计及控制方法探讨 简介:本文分析了空调二次泵变水量系统的特点及其负荷调节方法,探讨了水泵变速调节中系统定压差控制的相关问题。结论指出,二次泵系统通过桥管设置实现了水力工况隔离,具有较好的水力稳定性;水泵调速采用远端定压差控制时,水泵扬程需求与负荷分布有关。关键字:二次泵系统桥管定压差控制负荷分布 相关站中站:阀门专辑空调水泵选型设计 1 引言 近年来,随着中央空调的大量使用,我国建筑能耗增长迅速。据统计,1990-2000十年间建筑能耗年均增长5.8%,大大超过同期能源生产2.4%的增长率。在空调能耗中,系统输送能耗约占1/3[1]。因此,变流量技术在空调系统节能设计日益受到重视。 对于空调水系统来说,输送能耗占总能耗的比例随系统规模的增大而增加。变水量系统(VWV)通过改变输送管网内的冷水流量满足用户负荷要求,可有效降低系统输送能耗。 2 二次泵系统的设计 如上所述,用户负荷的变化可以通过改变系统冷水流量实现。但是,为保证水力热力工况稳定,冷水机组所允许的流量波动范围很小。解决这一矛盾,通常有两种方法。 图1为国内设计中较多采用的压差旁通控制方法。当负荷减小时,用户阀门关小,分集水器压差增加,电动调节阀开大,部分冷水经旁通短路,维持机组流量不变,用户负荷增加时动作相反。 图1 一次泵系统 图2为国外设计中常见的桥管旁通控制方法[2][3]。通过设置桥管将整个系统分隔为两个水力工况相对独立的回路:冷水生产和冷水输送。各区均设有循环泵负责提供本区循环动力。当冷机负荷与用户负荷相等时,桥管内流量为零;当用户负荷减少时,桥管内流量从供水流向回水。 图2 二次泵系统 对于大型的区域供冷系统,常采用三次泵系统(PST:Primary-Secondary-Tertiary Pumping System),如图3所示[4]。从系统形式上看,三次泵系统只是扩展了桥管应用,仍属于二次泵系统范畴。

空调水系统一次与二次比较

空调二次泵定流量,一次泵变流量系统 常见的空调二次泵水系统(其二次泵采用变速控制方式)及一次泵水系统分别如图1a,b所示。通常水系统中冷水机组按定流量方式运行.随着空调负荷的减少,负荷侧的需水量也减少,当冷水机组的运行台数不变时,超过用户侧需求部分的水量,在一次泵系统中,通过图1b中的旁通调节阀从供水管流至回水管;在二次泵系统中,则是通过调节次级泵的转速来满足负荷侧的需求,同时,初级泵总水量多出次级泵总水量部分由平衡管流回。理论上说,如果把次级泵取消,将图1b的一次泵系统直接改为水泵变流量运行,肯定比二次泵系统更为节能,同时系统也会变得较为简单,这样做是否可行?引发了许多同行的思索。 图1 空调水系统图 当冷水机组侧为定流量运行时,通常冷水温差控制在5~6℃,此时相当于蒸发器管束内的水流速在2.4~2.8m/s之间,冷水机组的效率和水泵的耗功率都达到较佳值。对于冷水机组变水量运行的要求,目前许多冷水机组生产厂家并没有提出太多的异议,有的厂家资料还给出了蒸发器和冷凝器的水流速可以在1。07~3.66m/s之间变化的数据。当供水温度低于5。6℃时,蒸发器内水流速最低值为1.45m/s,相当于最小流量在额定流量的28%~40%之间.为了安全起见,要求运行时冷水机组的流量不得小于其最小流量,因此通常的做法是在机组冷水进、出水管口之间设压差控制器,当流量减小、压差降低到整定值时,冷水机组自动停机。通常国产离心式冷水机组的压差整定值为10kPa,按蒸发器总阻力在50~100kPa之间变化来计算,对应于10kPa整定值时的最小流量应在额定流量的31.6%~44。7%之间变化.因此,冷水机组运行时,要求的流量下限必须高于压差保护所对应的最小流量,否则不起保护作用,还有可能出现局部冰冻.从使用上来看,蒸发器流量过大或过小都是不合理的。过大会对管道造成冲刷侵蚀,过小会使传热管内流态变成层流而影响冷水机组性能并有可能增加结垢速度.

二次泵变水量空调冷冻水系统概述

二次泵变水量空调冷冻水系统概述 本课题的主要研究对象是上海某大厦的空调冷冻水系统,如图2.1所示。空调冷冻水系统是指由以中央设备供给的冷冻水为介质并送至末端空气处理设备的水路系统。 供水 回水 空调机 空调机 空调机 图2.2a 同程系统 供水 回水 空调机 空调机 空调机

图2.2b 异程系统 图2.2 同程与异程 图2.1 大厦变水量冷冻水系统空调机组 风机盘管机 T1 F T2 V2 A B ΔP V1 风机盘管机

空调机组空调机组

§2.1 空调冷冻水系统的形式 根据水压特性要求,空调冷冻水系统必须是闭式水系统,它主要有两种划分方式[15]: 一.各末端设备的水流程划分,可分为同程式系统和异程式系统。 同程系统〔图2.2a〕中,水流通过各末端设备时的路程都相同〔或根本相等〕,它的优点是各末端环路的水流阻力较接近,有利于水力平衡,可以减少系统初调试的工作量。同程系统很少用于高层建筑中,对层次较低的建筑而言比拟经济。 异程系统〔图2.2b〕中,水流经每个末端的流程不相同,通常越远离冷源机房的末端,环路阻力越大。采用异程系统的主要优点是节省管道及其占用空间〔一般来说它与同程系统相比可节省一条回水总管〕,对初投资较为有利。异程系统对于现今采用节能的变水量系统的建筑而言是一种比拟经济的管道布置方式。图2.1所示的大厦系统就是异程系统。 二.按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。 〔一〕定水量系统〔图2.3〕中,没有任何自动控制水量的措施,系统水量的变化根本上由水泵的运行台数所决定。因此,通常通过各末端的水量是一个定值,或随水泵运行台数呈阶梯型变化,而不能进行无级控制。它的缺点就是,当末端负荷减少时,无法控制温、湿度参数,造成区域过冷或过热。由于多数工程在末端设置三通自动调节阀〔图2.4〕以解决末端控制问题,所以定水量系统又称带有三通阀的系统[5]。 供水 回水 空调机 图2.4三通阀的采用

通风空调系统介绍概况

高层住宅通风空调系统介绍概况 本工程建筑总面积为106,865.60m2。包括大型商场、大型超级市场、大型娱乐场所、办公室、客房、地下停车场和其他辅助用房等等。空调系统冷源设计由地下二,三层冷冻机房的电动离心式冷水机组供冷,广场冷冻水供/回水温度6℃/11.5℃。即空调总制冷量约合9736URT。空调系统热源设计采用设在广场外的燃气锅炉机组提供空调热水,热水供/回水温度62℃/50℃,即空调总制暖量约合4723URT。 系统概况 系统总体上可分为空调冷却水系统、空调冷冻水系统、空调供热系统和空调风系统以及自控系统。 1、空调冷却水系统: 设计上将空调冷却水系统划归给排水系统。 2、空调冷冻水和热水系统: 空调冷冻水系统采用两管制二次泵系统。一次泵负担冷水机组至分、集 水器之间管路的压力损失,二次泵分别负担分、集水器至各分区空调末 端管路的压力损失。 1)空调冷冻水系统共在地下室设有一个较大的制冷机房。机房设离心式冷水机组;其供回水温度为:冷冻水6℃/11.5℃,冷却水32℃/37℃。系 统采用压力膨胀罐对系统进行定压和补水,定压装置设在制冷机房内。 2)循环泵系统 每台冷水机组配离心式水泵。水泵与冷水机组一一对应,并采用压差旁 通阀控制。 3、空调供热系统 由于当地的气候原因,在冬季,空调系统须切换至供热系统;热源由设 在广场外独立燃气、燃油两用锅炉房提供空调热水,低压空 调热水供/回水温度为65℃/53℃。 4、空调风系统 1)地下一层商场、大厅、舞厅、舞厅休息、职工餐厅等采用区域中央空调,低速风道系统,出租、出售商场及大厅顶送顶回,其他房间顶送下回。

其中大型商场分26个空调系统,大型超市分8个空调系统。末端空调 机组采用变速风机,根据室内湿度调节送风量,相应调节新风量。为节 约能耗,空调器中设热回收装置,用以回收排风中的能量,预处理新风。 2)地下四层管理用房及职工更衣室采用风机盘管加新风系统,顶送顶回方式组织气流。 3)通风系统:在卫生间、车库、功能机房、水泵房、变电所、电梯机房及地下通道设有机械送风或排风。 4)空调自控:空调通风系统采用计算机管理控制。采用集中管理、分散控制、对设备及参数进行实时监控、远方启/停运控制与监视、参数与设 备非常状态的报警。所有空调系统的运行控制管理均由BAS系统实现。 空调机组有控制模块根据送风温度、新风及回风等进行自动调节。风机盘管由室内恒温控制器及三速开关进行控制。 本工程的冷冻水系统采用二次泵系统。其中一次泵为定流量泵,二次泵为变流量泵。末端设备汇水管上装设由房间温度控制调节的电动二通阀,通过能量积算器控制冷水机组以及开启一次泵的台数,二次泵由压差控制器来控制转速。 5、主要设计材料选择 1)空调水管采用镀锌钢管和无缝钢管; 2)除土建结构风道外,风管采用镀锌钢板咬口制作,法兰连接; 3)空调供回水管、冷凝水管采用夹筋铝箔敷面难燃型闭孔酚醛泡沫管壳保温; 4)空调送回风管以及处理后的新风管采用铝箔敷面难燃型闭孔酚醛泡沫板材保温; 5)管道穿防火墙的空隙处采用岩棉等非燃柔性材料填充; 6)冷水机组、水泵等设备采用减震台座、弹簧减震器或橡胶减震垫减震; 7)接风口的软管采用钢丝撑筋的铝箔风管,长度不大于2M;用于需保温的风管上时,应采用外部带有铝箔保护层的厚30MM的离心玻璃棉; 8)一般风管上的软风管采用石棉帆布制作;排烟风管上的软管采用黑色防火织物双层铝箔复合材料制作; 9)水泵等设备的进出口水管上采用可曲绕橡胶软接头连接。

循环水泵与管网的特性

循环水泵与管网的特性 在机电工程中,循环水泵是最常见的动力源设备,变频水泵在工程中应用越来越广泛,往往都是多台泵并联或串联,组成一次泵系统或二次泵系统,因此我们有必要了解变频水泵转速、流量、扬程之间的关系,管网水力特性,水泵串、并联的规律。只有清楚的了解这些,才可能保证系统安全经济的运行。 之所以变频泵越来越受到青睐,是因为它启停机平稳,通过频率调节转速从而调节压差比起阀门调节更加经济节能。众所周知,我们所用的是频率50Hz的交流电,而电机转速n=60*f/P,f为电源频率,p为电机极对数。当频率f改变时,转速n就会随之改变。当然要注意一点,对异步电机来说,由于存在转差率,实际转速要小于理论值。 由于水泵转速改变,由相似律可知,水泵的性能曲线也会改变。转速与水泵性能参数存在如下关系:转速改变前后,水泵效率不变:η=η1,流量与转速成正比:Q/Q1=n/n1,扬程与转速的平方成正比:H/H1=(n/n1)^2,功率与转速的三次方成正比:N/N1=(n/n1)^3。 管网水力特性曲线分为两种,一种为广义的管网水力特性曲线,另一种为狭义的官网特性曲线。广义的特性曲线主要由静压头和管网阻力构成,静压头与流量无关,仅取决于管网两端点的位置高差;管网阻力则与流量有关,存在如下关系:Hw=SQ^2,Hw为官网阻力,S为管网阻力特性系数,Q为管网流量。狭义的特性曲线不存在静压头,仅仅指的是管网阻力。因此,广义的特性曲线用于开式系统,如给水系统。狭义的特性曲线用于闭式系统,如供热系统或冷冻循环水系统。对与管网管网阻力特性系数S来说,当管网安装完成后,不再调节各处阀门,S值为定值。 水压图是将管网中各点的测压管水头高度顺次连接起来形成的线可以直观的表达管路中液体压力的分布状况。利用水压图可以确定管道中任意一点的压力值,可表示出各管段的压力损失值,根据水压线的坡度,可以确定管段的单位管长的平均压降大小,坡度越陡,压降越大,坡度越小,压降越小。液体管路系统是一个水力连通器,只要固定管路上任意一点的压力,则管路中其他各点的压力也就固定了。 对与闭式循环液体管网中,管网的定压点位置及压力值,决定了整个管网的

二次泵系统与一次泵变流量系统优缺点、设计要点及控制逻辑

一次泵变流量系统(VPF) 1、控制方式 冰机控制 负荷测定:蒸发器的流量和温差 冷量调节: 与活塞机组的介跃调节不一样,离心冷水机组的控制是根据实际需求负荷的大小来控制压缩 机的运行状态,最终通过改变导叶开度的大小来控制。改变导叶开度的大小,可调节制冷剂循环流量,控制蒸发温度,调节制冷量,最终达到加载、卸载,控制出水温度的目的。这种调节可实现无级连续调节,可精确调节到负荷要求,精密控制出水温度。模糊逻辑根据温度误差(与设定值的偏差) 和变化速度求出所需的加载/卸载量,从而将冷水温度控制在设定的范围内。导叶电机根据4~20mA 的电流输入信号,每0. 3 %地增加或减小导叶的开启度,这样的调节足以保 证经导叶调节后流量的连续性,实现无级调节。加载时,导叶开启度增大;卸载时导叶开度减小。高精度的导叶连续调节可精确控制水温在±0. 3 ℃以内。见图2。控制系统根据温度偏差值和温度变化速度来确定是否需要加载、卸载或保持容量不变。见表1。 在接近系统的安全阈值时,会进行加载或卸载限制。图3示出了出水温度控制的循环。

“—→”代表系统控制 “—→”代表控制系统实施操作后有可能引起的现象如图3 所示,系统控制和实施控制操作 后而需要的进一步控制形成封闭循环。控制操作的实施最终通过导叶开并增大或减小来完成。控制系统经过综合使导叶维持在某一开启度进行制冷或达到安全限而关机。 例如机组刚开机过程的加载过程,在电流限制的同时导叶由小逐渐开大,冷水温度不断下降, 达到制冷的目的。当机组达到负荷后,出水温度已达到或低于设定点的温度,这时进行卸载过程,导叶逐渐关小,出水温度基本维持不变,电流逐渐减小,最终维持在部分负荷运行。如果负荷过低,使机组导叶关小到某一值时,排气温度达到保护限,控制导叶不能继续关小(或导叶已关 到最小) ,则导叶维持该状态运行,出水温度将进一步下降,当下降到低于出水温度设定点3 ℃ 以下时,则机组由控制系统控制进行安全关机。或进入再循环运行模式控制。 冰机加减机: 加机(4种方式?): 1. 冷冻水系统供水温度T S1高于系统设定温度T SS并持续一段时间 2. 压缩机运行电流百分比(适用于出水温度精度要求高的场合,需要注意机组出力和运行电流不符合的情况) 3.计算负载 4.如运转中主机已达最大流量,则须加开一台主机(发生机率不高)。