文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CT特性测试仪说明书1

CT特性测试仪说明书1

本产品操作时请注意:

●使用前请仔细阅读本使用说明书,并按照本使用说明书的要求进行试验接线和操作。

●使用前请将仪器面板上的接地端钮就近可靠接地。并按相关规程做好其它常规安全措施。

●本测试仪最高输出电压可超过1200V! 非专业维修人员严禁打开机箱修理、换件,以免发

生触电或其它事故。

●在给被试设备升压(升流)前本测试仪的屏幕上虽有“请将调压器置零位”的明确提示,

但仍强调操作者必须在检查调压器确实在零位后,方可按旋转鼠标!以防被试设备和仪

器遭受高电压、大电流的冲击。

●本测试仪采用安全隔离型调压器,允许被试设备有一点接地。(但考虑实际试验中对于有绝

缘隐患的电流互感器,随着电压的升高二次绕组某点有可能发生突然的对地击穿,造成二

次绕组过载。所以建议在试验前最好能拆除电流互感器二次侧接地线!这样可以有效地

避免因对地击穿而造成二次绕组过载和对试验设备的冲击。)

●本测试仪不允许在高电压、大电流的情况下长时间停留,以防内置升压(流)器过热!

●本测试仪输出容量较大,在试验中应根据试品情况按规程要求合理设置试验参数,以防被

试设备过流过载。

●强烈建议在对试验电压较低的电流互感器做伏安特性试验时使用低电压输出方式;这样能

明显改善电压调节细度。

一、产品的用途及特点

HDFA-3 CT特性测试仪(伏安特性、变比、极性)博采众长,摒弃华宠,突出实用,功能全面。具有工作可靠性高、操作简便、测量精确、小巧轻便等特点。可轻松便捷地对电流互感器做伏安特性、变比、极性测试。

该仪器能够自动测试,并根据所设置的试验参数进行全自动测试CT的伏安特性数据并自动绘制励磁特性曲线,运用本公司开发的随机软件能自动生成和编辑典型的测试报告,并可对1 A 和5A的CT进行5%、10%误差曲线计算、分析、比对,便于技术管理和存档;自动测试和计算CT的变比。自带大屏幕图形LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,实时显示测试数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰。自带微型打印机,可实时打印CT伏安特性测试报告、励磁特性曲线和CT变比测试报告。内置超大容量存储器,可存储6400组测试数据;可上传至PC机,运用本公司开发的随机软件自动生成和编辑典型的测试报告,便于技术管理和存档。配置方式灵活,内置升压器电压可升至1200V;升流器为外置型,可选配不同容量的升流器,最大输出电流可达2000A,能满足更多CT的测试要求。可以兼做保护的整组传动试验。利用外置升流器的大电流输出的优势,对保护进行整组传动试验,非常方便、实用。保护功能完善,本机具有单片机控制下的过流、过压保护功能,可根据试验参数的设置情况自动调整过流过压保护值,以确保被试设备的安全。使用“一键飞梭”技术,操作更方便。

二、主要技术指标及使用条件

1.1200V输出:

①电源输入: 220V/380V(自适应)

②伏安特性测试:

输入220V时输出 0~650V / 280 V(低压输出方式)20A(最大)输入380V时输出0~1200V /450 V (低压输出方式) 20A(最大)电压测量:1200V 0.2级(分辩率0.1 V)

电流测量:20A 0.2级(分辩率0.01 A )

③变比测试:测量范围:1~6500.0/5 0.2级

升流器输出: 600A~2000A (选配)

一次电流测量:2000A 0.2级

二次电流测量:20A 0.2级

主机输出至升流器:最大 10kVA

2.2000V输出:

①实验电源输入:220V/380V(自适应)

②伏安特性测试:

输入220V时

输出0~280 V(低)/650V(中)/1200 V(高)20A(最大)

输入380V时

输出0~450 V(低)/1200V(中)/2000 V(高)20A(最大)

电压测量2000 V 0.2级(分辩率0.1 V)

电流测量20A 0.2级(分辩率0.01 A )

③变比测试:测量范围 1~6500.0/5 0.2级

升流器输出 600A~2000A (选配)

一次电流测量 2000A 0.2级

二次电流测量 20 A 0.2级

主机输出至升流器最大10 KVA

3.工作电源: AC220V±10% 50Hz±1Hz

4.体积: 400×300×260mm

5.重量:约18Kg

三、面板及各键功能介绍(图一)

保定华电电气有限公司

极性测试

开关

通讯接口

测试开关

L1

L2

同K1

K2

冀制06000111号

HDFA-3CT 服务电话:0312-*******

特性测试仪

380V /220V 输入

输出至升流器

变比测试

一次电流接口

传动试验

低压输出

标准

K1

K2

A C 220V

(打印机)

(液晶屏)

伏安特性

图一 面板结构图

1、安全接地端钮。

2、试验测试主回路电源输入(380V/220V )端钮。

3、内置升压器输出至外置升流器端子。最大10KVA

4、K1、K2端钮,接电流互感器二次侧。 伏安特性测试时,内电路将其切换到升压器的输出端,作为伏安特性试验的电源输出。 变比测试时,内电路将其切换到二次电流测量回路,用来测量二次电流的大小。

5、一次电流数据接口。变比试验和传动试验时接升流器电流输出数据接口。

6、附加功能选择开关。实现在传动试验、标准、低压输出三种方式之间的转换。 传动试验:将开关打在此档位,测试仪控制电路输出虚拟二次电流,以便做传动试验。 标准:是指不使用附加功能的状态。

低压输出:在此档位下,输出电压最高只有280V ,可以明显改善电压调节细度,有

利于试验电

压较低的电流互感器做伏安特性试验,提高测量精度。

7、极性测试时的L1、L2端钮。接电流互感器一次侧。

8、极性测试结果指示灯。红色(同)灯亮表示K1、 L1同极性,绿色(反)灯亮表示

K1、 L1反极性。

9、极性测试时的K1、K2端钮。接电流互感器二次侧。

7

8

9

11

16

17

18

10

1 2 3 4 5 6

15 14 13 12

10、极性测试按钮开关。

11、测试电源开关。控制升压(升流)测试主回路的通断,并具有过载和热保护作用。

12、旋转鼠标。用来实现各项功能的操作和参数的设置。 左转-光标向左、向上移动,右转-光标向右、向下移动;向下按是 “ 确

认”功能。是用来对光标选中的内容进行确认或操作。修改数据时光标有两种模式:“■”为选择模式,用来选择某一数据;“▃” 为修改模式,用来修改选中的数据大小。向下按(确认)可以在这两种模式间切换。

13、单步 返回 键;每按一下此键,屏幕显示界面将返回上一级菜单。 14、通讯接口。与计算机相联接,实现数据下载和操作。 15、主机单片机控制系统和测量保护系统工作电源开关插座。 16、微型打印机。用来打印测试报告和曲线。前换纸型。 17、调压器旋钮。

18、液晶大屏幕图形点阵显示屏(320×240像素)。

四、操作说明

(一)退磁试验

1、基本工作原理

其中:K1、K2为电流互感器二次侧端钮。

K1

K2

电流、电压测量回路过载保护、报警回路

可调 升压 器

输入

380V/220V 单片机控制系统

2、操作步骤

a 、按下图(图二)接线 K1

380V/220V

K2

保定华电电气有限公司

极性测试

开关

通讯接口

测试开关

L1

L2

同K1

K2

冀制06000111号

HDFA-3CT 服务电话:0312-*******

特性测试仪

380V /220V 输入

输出至升流器

变比测试

一次电流接口

传动试验

低压输出

标准

K1

K2

A C 220V

(打印机)

(液晶屏)

伏安特性

图二 退磁试验接线图

b 、检查接线无误后接通“工作开关”, 屏幕显示主菜单。 用光标选定“退磁试验”

按旋转鼠标进入,屏幕提示“请将调压器置零位”。 c 、将调压器置零位(逆时针旋到底),接通“测试开关”,按旋转鼠标开始。此时屏幕显示实时数据测量界面。

d 、调节升压器,升至所需的电流数值,然后回零即可。

(注意:退磁试验中的电流大小按照规程规定进行,严防二次绕组过载) 仪器自动默认二次电流5A 的1.1倍为过流保护动作值。

(二)伏安(励磁)特性试验

1、基本工作原理

可调电流、电压

输入380V/220V 升压测量回路 K1

器过载保护、

报警回路 K2

单片机控制系统

给电流互感器二次侧从零开始升压,以电流为基准,读取电压值,直至额定(或规定)电流,由此得到一组数据和曲线,用来反映电流互感器二次侧的电流与电压之间的关系,即伏安(励磁)特性。

2、操作方法

(1)、自动测试(推荐使用)

a、按下图(图三)接线

K1

380V/220V

K2

保定华电电气有限公司

极性测试

开关

通讯接口

测试开关

L1

L2

同K1

K2

冀制06000111号

HDFA-3CT 服务电话:0312-*******

特性测试仪

380V /220V 输入

输出至升流器

变比测试

一次电流接口

传动试验

低压输出

标准

K1

K2

A C 220V

(打印机)

(液晶屏)

伏安特性

图三伏安特性试验接线图

b 、检查接线无误后接通“工作开关”,屏幕显示主菜单。用光标选定“伏安特性测试”按旋转鼠标进入,屏幕显示如下界面:

伏 安 特 性 测 试

自 动 测 试 手 动 测 试

确认 主菜单

c 、用光标选定“自动测试”按旋转鼠标进入,屏幕显示“参数设置” 界面:

参 数 设 置

设 备 编 号 * * * * 拐 点 电 流 * * * A 拐点前步长 * * * A 拐点后步长 * * * A 电流最大值 * * * A

电压最大值 * * * V 返回 确认

其中:拐点电流:为估计值,此值越接近实际拐点越好。范围(0.05—10)A 拐点前步长:小于拐点电流时电流测量的步长。范围(0.05—2.00)A

拐点后步长:大于拐点电流时电流测量的步长。范围(0.05—2.00)A 电流最大值是指需要测试的最大电流值,范围(0--20A ),其设定值的1.1倍为仪器默认的过流保护动作值。

电压最大值是指需要测试的最大电压值,范围(0--1200V ),其设定值的1.1倍为仪器默认的过压保护动作值。 提示:光标有两种模式:“█”为选择模式,用来选择某一数据或功能;“▃” 为修改

模式,用来修改选中的数据大小。

d 、根据试验需要设置表中的各参数,设置完毕后按旋转鼠标确认;仪器屏幕提示“请将

调压器置零位”。将调压器置零位(逆时针旋到底)后,接通“测试开关”,按旋转鼠标,此时屏幕显示数据测量界面,可以进行下一步测试操作。

强烈建议在对试验电压较低的电流互感器做伏安特性试验时使用低电压输出方式;这样能明显改善电压调节细度

C T 伏 安 特 性 测 试

序号 电压 电流 序号 电压 电流 ** ***.* **.** ** ***.* **.**

U= --------V I= -------A ** / ** 上翻 下翻 保存 曲线 打印 主菜单

数据显示区

即时值

U= --------V I= -------A

U(V)

****

****

***

***

I(A)

*.** *.** *.** *.** 数据 打印

也可以移动光标选择“曲线” 按旋转鼠标,将屏幕显示切换到曲线坐标界面下进行测试操作。(曲线坐标的大小是根据试验设置的参数大小对应自动生成) e 、在测试点附近慢速升压,在数据测量界面下仪器自动测量采集和显示记录所有测试点的

电流、电压数据,直至到最大设定电流值,仪器蜂鸣器发出提示音,提示数据测量完毕。此时应迅速将调压器回零,以避免电流互感器二次绕组过载。

在曲线坐标界面下仪器自动测量采集并动态描绘所有测试点,生成一条点状曲线。(点

状曲线有助于查找对应的电流、电压值)

提示:当出现误操作使输出电流或电压有一项超过设定最大值的1.1倍时,仪器

的保护电路都将动作,切断测试回路。

f 、调压器回零后,断开“测试开关”。移动光标可随意选择在“数据”和“曲线”两个界面下查看测试结果;在“数据”界面下移动光标选择“打印”并按下旋转鼠标。仪器将打印“伏安特性测试报告”;在“曲线”界面下移动光标选择“打印”并按下旋转鼠标。仪器将打印“伏安特性曲线”。

g 、移动光标选择“保存”并按下旋转鼠标,仪器将此次测试的所有数据和曲线保存在“历史数据”中。 (2)、手动测试(适合仅有少量测试点的情况下使用)

a 、工作原理和接线与自动测试相同

b 、检查接线无误后接通“工作开关”,屏幕显示主菜单。用光标选定“伏安特性测试”按旋转鼠标进入,屏幕显示如下界面:

伏 安 特 性 测 试

自 动 测 试 手 动 测 试

确认 主菜单

c 、用光标选定“手动测试”按旋转鼠标进入,屏幕显示“参数设置”界面:

参 数 设 置 设 备 编 号 * * * * 电流最大值 * * * A

电压最大值 * * * V

即时值

确认主菜单

d、根据试验需要设置表中的各参数,其中:

电流最大值是指需要测试的最大电流值,范围(0--20A),其设定值的1.1倍为仪器默认的过流保护动作值。

电压最大值是指需要测试的最大电压值,范围(0--1200V),其设定值的1.1倍为仪器默认的过压保护动作值。

设置完毕后按旋转鼠标确认;屏幕提示“请将调压器置零位”。将调压器置零位(逆时针旋到底)后,接通“测试开关”,按旋转鼠标,此时屏幕显示数据测量界面,可以进行下一步测试操作。

试验测试过程与自动测试相比较,区别仅在于在测试界面下随着均匀慢速的升压,当出现需要测试的电流值时,需按旋转鼠标仪器才能将此组数据采集和显示出来……,直至把所有点测完。

其它操作与自动测试相雷同。

(三)、变比测试

1、工作原理

L1

升一K1 二

流次次

回电电

路流K2 流

测测

量量

L2

单片机控制系统

通过升流器给一次侧施加大电流,在单片机控制下同步测量一次电流I1和二次电流I2 ,并自动计算两者之比值 n= I1/I2, 即变比。

2、操作方法

a、外置升流器和主机按图4接线.

b、检查接线无误后接通“工作开关”,屏幕显示主菜单。用光标选定“变比测试”按旋

转鼠标进入,屏幕显示“参数设置”界面。

变比测试参数设置

I1= A

I2= A

I3= A

I4= A

I5= A

确认主菜单

c 、根据试验要求设定二次电流测试点I1、I2、I3、I4、I5,其中设定的最大电流值I5的1.1倍为仪器默认的保护动作值。

设置完毕按旋转鼠标确认,屏幕提示“请将调压器置零位”。将调压器置零位(逆时针旋到底)后,接通“测试开关”,按旋转鼠标,此时屏幕显示数据测量界面,可以进行下一步操作。

升 流 器

L1

L2

K1 K2

380V/220V

保定华电电气有限公司

极性测试

开关

通讯接口

测试开关

L1

L2

同K1

K2

冀制06000111号

HDFA-3CT 服务电话:0312-*******

特性测试仪

380V /220V 输入

输出至升流器

变比测试

一次电流接口

传动试验

低压输出

标准

K1

K2

A C 220V

(打印机)

(液晶屏)

伏安特性

图四 外置升流器变比测试接线图

C T 变 比 测 试

一次电流 二次电流 变比 ****.* *.** ****.* / 5

I 1= -------A I 2= -------A

数据显示区

即时值

L1

L2

升 流 器 保存 打印 主菜单

d 、在测试点附近慢速调节调压器,通过升流器给CT(TA)一次侧加电流,屏幕上显示实

时测量数据,随着电流的上升,仪器自动采集和显示各电流测试点下的一次、二次电流值,并自动计算出相应的变比值。

e 、当电流升至最大设定电流值时,仪器蜂鸣器发出提示音,提示数据测量完毕。此时

应迅速将调压器回零,关闭“测试开关”。 f 、移动光标选择“打印”,仪器将打印出“CT 变比测试报告”

移动光标选择“保存”,仪器将此组测试结果保存在历史数据中。 警告:严禁在二次侧开路状态下给CT 一次侧升流!

为此本测试仪在变比测试界面下,当测试不到二次电流时,虽然升流器有输出,

但系统判断为非正常状态,不显示任何数据。

(四)传动试验

此功能是本测试仪的附加功能,试验方法如下:

K1 K2

380V/220V

保护

装置

保定华电电气有限公司

极性测试

开关

通讯接口

测试开关

L1

L2

同K1

K2

冀制06000111号

HDFA-3CT 服务电话:0312-*******

特性测试仪

380V /220V 输入

输出至升流器

变比测试

一次电流接口

传动试验

低压输出

标准

K1

K2

A C 220V

(打印机)

(液晶屏)

伏安特性

图五 传动试验接线图

1、按上图接线;操作方法与“变比测试”类似。

2、将转换开关打至“传动试验”位置。

3、在主菜单下选择“变比测试”……直至显示变比测试界面。

4、在“C T 变 比 测 试”界面下,随着电流的升高,在即时值窗口可以监视一次电流

的大小,二次电流只显示虚拟电流值,虚拟电流的大小与试验无关;但其值能反映主机输出电压的大小,约等于电压量程(1000V )的标么值,例如:当其值为0.36时表示主机输出电压约为0.36×1000=360 V 。

5、当一次电流达到需要值后,应迅速将调压器回零,以防升压(流)器过载。

C T 变 比 测 试 一次电流 二次电流 变 比

****.* *.** ****.* / 5

I 1= -------A I 2= -------A

保存 打印 主菜单

传动试验屏幕显示界面

(五)极性测试 1、工作原理

一次电流即时值

虚拟二次电流

基本工作原理与经典的CT 极性判别方法相同,区别在于用电子电路代替了传统的检流计实现瞬时极性的判别,并通过发光二极管和蜂鸣器指示判别结果,准确可靠。且比传统的检流计测量机构耐震动、抗冲击。

(测试开关)

K L1

K1瞬时声

直电压光

流极性指

电比较示

源K2回路

L2

2、操作步骤

a、L1、L2接CT的L1、L2,K1、K2接CT 的K1、K2。

注意:L1、L2、K1、K2必须正确对应接入!

b、检查接线无误后方可进行试验。点.按.“测试”按钮,若仪器红色指示灯亮(下方有

“同”字),蜂鸣器发出长音“嘀……”表示L1、K1的极性相同;若仪器仅绿色指示灯亮(下方有“反”字),表示L1、K1的极性相反。

(六)、其它操作

1、查看历史数据

历史数据的结构图如

历史数据

伏安特性变比测试

测试数据特性曲线测试数据

由全中文菜单提示操作,简单方便、容易掌握。

例如:要查看**年**月**日**时**分,设备编号为##-##的某电流互感器的伏安特性曲

线。

操作方法:在主菜单界面下,用光标选择“历史数据”并按旋转鼠标。屏幕显示切换到新的界面,用光标选择“伏安特性”并按旋转鼠标;屏幕将显示所有伏安特性的历史数据,并按时间顺序排列。

移动光标在所有的历史数据中查找**年**月**日**时**分,设备编号为##-##的一组

数据,移动光标选中并按旋转鼠标,屏幕将显示此次测试的数据界面,在此界面中移动光标选中“曲线”并按旋转鼠标,屏幕显示将切换到该次测试的伏安特性曲线界面。 移动光标选择“打印”并按下旋转鼠标可打印相应的数据和曲线。 2、修改时钟

在主菜单界面下,移动光标选中“修改时钟”并按下旋转鼠标,进入时钟修改界面

“----年--月--日----时----分----秒”,旋转旋转鼠标选择和修改数据,最后按下旋转鼠标即可。 3、与计算机的联接 (1)、数据下载和编辑测试报告 1、安装软件

首次使用前应先安装HD805系列专用软件,方法如下:打开计算机在Win95以上操作系统安装环境下,将随机HD805系列应用软件驱动光盘插入光驱-----并运行光驱,双击“SET UP ”图标,在新生成的对话框中单击“下一步”(Next )…………直到“完成”(Finish )。计算机自动将HD805应用软件安装到磁盘上,并在桌面上自动生成快捷方式图标。

2、数据下载和编辑测试报告

将主机上RS232接口与计算机上对应的接口相连接,打开测试仪主机工作开关,屏幕显示主菜单。打开计算机,双击HD805应用软件图标运行应用软件,自动进入数据下载和编辑报告环境,按照显示界面窗口的 中文提示进行操作即可。打印出的CT 特性综合测试报告如下:

CT 特性综合测试报告

单位: 报告编号:

试验地点 设备编号 试验结论 试验性质 试验员

校阅 审核

试验日期

一、铭牌记录

型号 额定电压 额定容量 变比 饱和倍数 制造厂 准确等级

保护用 级 仪表用 级 编号

二、伏安特性试验

No. U(V) I(A) No. U(V) I(A) No. U(V) I(A) 150.0

131.3112.5电1 14.8 0.05 41 81 2 35.4 0.10 42 82 3

45.1

0.15

43

83

4 49.9 1.20 44 84

5 53.9 0.25 45 85

6 55.8 0.30 46 86

7 58.1 0.35 47 87

8 59.4 0.40 48 88

9 60.0 0.45 49 89

10 62.1 0.50 50 90

11 62.9 0.55 51 91

12 63.6 0.60 52 92

13 64.6 0.65 53 93

14 65.4 0.70 54 94

15 66.0 0.75 55 95

16 66.2 0.80 56 96

17 66.3 0.85 57 97

18 67.2 0.90 58 98

19 67.9 0.95 59 99

20 68.4 1.00 60 100 No. U(V) I(A) No. U(V) I(A) No. U(V) I(A) No. U(V) I(A)

21 68.8 1.10 61 101 121 141 161 181

22 69.6 1.20 62 102 122 142 162 182

23 70.4 1.30 63 103 123 143 163 183

24 70.8 1.40 64 104 124 144 164 184

25 71.4 1.50 65 105 125 145 165 185

26 72.6 1.60 66 106 126 146 166 186

27 72.7 1.70 67 107 127 147 167 187

28 73.0 1.80 68 108 128 148 168 188

29 73.8 1.90 69 109 129 149 169 189

30 74.4 2.00 70 110 130 150 170 190

31 75.1 2.10 71 111 131 151 171 191

32 75.2 2.20 72 112 132 152 172 192

33 76.0 2.30 73 113 133 153 173 193

34 76.5 2.40 74 114 134 154 174 194

35 75 115 135 155 175 195

36 76 116 136 156 176 196

37 77 117 137 157 177 197

38 78 118 138 158 178 198

39 79 119 139 159 179 199

40 80 120 140 160 180 200

三、变比试验

I1 I2 I3 I4 I5

一次电流(A)

二次电流(A)

变比

四、极性试验结论:

(2)、CT5%、10%误差曲线计算

首次使用前应先安装HD805专用“5%、10%误差曲线计算”软件,方法如下:打开计

算机在Win95以上操作系统安装环境下,将随机HD805操作软件驱动光盘插入光驱------并运

行光驱,将“5%、10%误差曲线计算”软件直接“复制”………“粘贴”到桌面或某个工作

目录下即可。

将主机上RS232接口与计算机上对应的接口相连接,打开测试仪主机工作开关,屏幕

显示主菜单。双击“5%、10%误差曲线计算”图标运行该软件,计算机自动进入相应操作环

境,按照显示界面的中文提示操作即可。

4、关于外置升流器的配置

HDFA-3型测试仪配套外置升流器。

外置升流器的优点是电流容量可以根据各个用户单位的具体情况而任意选配(300A——2000A),几乎能够满足所有的现场使用需要;再者升流器与主机分体,各自重量都较轻,在不做变比测试时不必携带升流器,试验更加轻松。另外当选配较大电流升流器时,可兼做整组保护的传动试验。缺点是与主机分体,在变比测试时接线稍繁(只多一根电流数据线)。(见图四)

五、使用注意事项

1、仪器使用前,应认真阅读产品使用说明书,掌握正确的使用方法。

2、试验时正确接线。在检查接线正确无误、联接可靠后方可通电。

3、进行变比测试接线时,在电流较大的一次回路中各个连接端钮尤其要拧紧,尽量减小

接触电阻,确保试验顺利进行。

4、要正确操作。在升压或升流时在测试点附近调节速度要慢,确保数据采集的可靠性。

5、本机具有完善的单片机控制下的过流、过压全保护功能,在各项试验操作中设定参数

最大值的1.1倍为仪器默认的保护动作值;另外“测试开关”也具有过载和热保护功能作为后备。试验中如出现保护动作,必须查明原因排除异常后方可继续试验,不可盲目操作,以免带来不必要的损失。

6、主机工作电源为220V交流电源,而主机测试电源为220V或380 V交流电源二者不可

混淆。

六、打印纸的安装

1、将打印机前面板向外拉出。

2、沿轴向捏压纸卷中的塑料轴从打印机上取下空纸卷筒。

3、装上新纸卷,一定要确认纸卷轴已安装牢固,不会掉出。

4、将纸卷的端头折成(或剪成)如下图的式样。

5、接通打印机的电源,按SEL(左)键,使SEL指示灯灭,然后再按LF

(右)键,使机头转动。这时用手将纸端头送入机头下面纸口处,纸便会徐徐进入机头,直到从机头正前方露出为止。再按一下LF键或SEL键,机头便会停止转动。

6、将打印机前面板推回原位置即可。

七、维护保养

1、平时仪器应放置于干燥、通风的地方,防止因受潮而损坏内部元件。

2、仪器搬运和安放过程中应小心谨慎,避免剧烈震动和摔落。

3、正常情况下不允许打开机箱,插拔内部机件,以免造成不必要的损失。

保定华电电气HDFA-3与武汉豪迈FA-102、郑州华清HQ2000

功能上的主要区别

功能HDFA-3 FA-102 HQ2000 操作方式既能自动方式下采集所只能自动采集在设置点手动分别采集单组数

有设置点的测试数据,又能手动方式下采集特别需要的测试数据。附近点的测试数据(不

是理想点)。

据。

输出参数功率充裕、参数保证。输出电压、电流远达不

到标称值。

负载电流下电压远达

不到标称值。

数据存储可保存32次-320次(共

6400组)试验结果的数

据和曲线。

只能保存前8次的试验

结果数据和曲线。

仅20组测试数据。

保护方式单片机测量控制下的过

流、过压全保护和空气

开关电磁脱扣与热脱

扣。

只有空气开关电磁脱扣

与热脱扣。

保险丝。

计算机接口有计算机接口至PC机,

实现数据下载和编辑试

验报告。附带随机软件。

假接口无

显示形式既可在曲线界面下测

试,又可在数据界面下

测试。两界面任意切换。

曲线坐标自动缩放,可

动态描绘,并按图文方

式处理,打印清晰。

只能在曲线界面下测

试。曲线打印不清晰。

死坐标,读图需换算,

不清晰。

极性判别电子式瞬时电压比较极

性判别,声光指示,可

靠性高。

一般电子式极性判别,

有时会出错。

传统检流计指示。

变比测试方式可设置5个任意测试点

进行变比测试,符合规

程要求。

只能在二次电流 2.5A

一个点进行变比测试。

升压器方式隔离型调压器,安全!

试验时允许一点接地。

普通型调压器,当有一

点接地时会出现过流甚

至短路。

普通型调压器。

升流器方式300-2000A任意配置,

标配600A

标称固定600A(实际最

大150-240A)

固定300A或240A

(瞬时600A)

测试精度电压0.2级,电流0.2级,

变比0.2级

电压0.5级,电流0.5

级,变比1.0级

CT特性测试仪使用注意事项

※升压(流)时请勿在某点停留,尤其在输入380V时。(因匝间电压较高电刷极易发热)

※测试完毕迅速回零及时关闭测试开关

※尽量缩短仪器在大电流下的工作时间

※输出电压转换开关在高电压2000V(1200 V)输出时,测试开关接通后有基础电压输出:

输入380V时――基础电压800V

输入220V时――基础电压500V

考虑励磁涌流的影响所以:

输入380V时CT的试验电压应>1000V

输入220V时CT的试验电压应>600V ※仪器严禁侧立以防铁芯移位

※试验开始后,严禁切换输出电压转换开关