文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室地坪施工方案

地下室地坪施工方案

地下室地坪施工方案
地下室地坪施工方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、施工准备 (2)

1、技术准备 (2)

2、人员准备 (2)

3、施工机具准备 (2)

4、材料准备 (2)

四、施工工艺 (3)

1、细石混凝土施工 (3)

2、密封固化剂施工 (3)

3、环氧树脂施工 (5)

五、交通标线、标志及设施 (6)

六、施工质量保证措施 (7)

1、质量保证措施 (7)

2、地坪验收标准 (8)

3、成品保护措施 (8)

七、安全文明施工 (9)

一、编制依据

1、地下室工程建筑施工图

2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2010

3、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86)

4、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011)

5、环氧树脂地面涂层材料JCT1015-2006

5、建设单位工作联系单及要求

6、材料技术指标及技术要求

7、行业及地方有关政令、法律、法令、国家强法规及强制性技术质量标准、施工验收规范、规程

二、工程概况

海心汇福园位于布吉街道下水径社区。用地面积11584.15平方米,用地性质为商业用地、商业性办公用地、二类居住用地,规划总建筑面积105932.93平方米。其中商业23500平方米,商务酒店14826平方米,商务公寓12000平方米,住宅240000平方米。

本工程为一类高层建筑,耐火等级为一级,抗震设防烈度按六度设防,建筑设计使用年限为50年。地上A,B,C共30层,D楼共24层,地下共3层。地下室平时为汽车库,负一、负二、负三层各分201个停车位。

本工程地下室地坪做法共分二个做法:第一个做法是核心筒内电梯间、楼梯间及其附属走道、停车位及车道的地坪漆选用无色混凝土密封固化剂;第二个做法是坡道采用环氧树脂止滑玻道,厚度为3.0mm,颜色为绿色。

1、技术准备

1)、认真熟悉建设单位下发的图纸及联系单,掌握施工图中细部构造及有关技术要求;

2)、选定专业施工的施工单位,与本司及建设单位取得密切的联系;3)、制定本分项工程的检查制度及质量标准。

2、人员准备

1)、管理人员的选用

在管理人员的选用上,调派公司的精兵强将,选用一批具有类似工程施工经验的技术强、业务精又有很强的管理组织协调能力和具有奉献精神的中青年骨干,形成一个富有生机活力的集体,对这一集体我们将实行以人为本战略,实施动态管理,明确岗位职责,落实奖罚制度。

2)、操作人员的选用

现场操作人员全部选用有同类工程施工经验的专业班组进驻现场,确保现场操作质量。并通过对广大职工的各种培训教育,提高职工的质量意识和安全生产的责任感。

3、施工机具准备

打磨机、吸尘器、拖把、扫把、清洁垫、清洗抛光机、喷砂机、铣刨机、磨平机、磨花机、镘平机、吸尘器等。

4、材料准备

1)、C30细石混凝土,由深圳市大工业区混凝土有限公司提供;

2)、环氧树脂(台湾进口),由深圳市鼎级地板有限公司提供;

3)、固化剂由深圳市金铸固化剂地坪有限公司提供。

1、细石混凝土施工

细石混凝土标号采用C30,浇筑厚度为50cm,一次性浇筑至设计标高。

找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→浇筑细石混凝土(水泥砂浆压实赶光)→养护

混凝土浇筑分段宽度以4~6m为宜,分段材料采用槽钢,槽钢宽度应与浇筑的混凝土厚度相一致,地面平整度(即混凝土平整度)采用水平仪找平槽钢来加以控制。

将细石砼铺抹到基层上,紧接着用2m长刮杠,顺着灰饼刮平,然后用铁制滚筒沿着槽钢滚压。面层出现泌水时,采用干拌水泥砂拌合料,撒匀刮平。

2、密封固化剂施工

1)、固化剂地坪特点:

○1、耐磨、耐压、耐冲击;

○2、不起尘;

○3、免修;

○4、表观效果好;

○5、施工快速,成本经济;

○6、越用越美观。

2)、施工工艺

○1、基机处理(包括清除地面油污、水泥、白灰等)及对地面找平;

○2、先用磨片打磨(目的:使地面的杂物清理干净,同时打开地面的毛细孔,以便于材料渗透,使地面吸收),然后用吸尘器把净水吸干净;

○3、材料渗透,把混凝土固化剂倒在地面上(标准:地面上有一层材料,用扫把可以扫动,使地面可以达到浸泡状态),用拖把拖动护理,保证4至5个小时的渗透浸泡时间,此为材料与地面的初步反应。

○4、用500#磨片打磨地面、同时把浆吸干净。

○5、再次用混凝土固化剂浸泡地面,保证4至5个小时的充分渗透反应,并护理(使地面反应均匀),在地面与材料初步反应的基础上,强化地面与材料的进一步反应。

○6、用800#磨片打磨地面,同时把净水洗干净。

○7、用1000#、2000#、3000#磨片加材料细抛光(巩固反应效果),使地面光滑、致密。并配合吸尘器,把净水吸干净。

○8、用毡子加清水清洗。

3、施工的重点、难点及注意事项

1)、基面处理部份

基面处理施工看似简单,真正做好实则相当不易,该步骤做得好与坏直接关系到地板的最终效果。

○1、初步清扫:

a、用扫把将待处理地面上的垃圾清理干净;

b、有水的地方首先应该切断水源,并清除表层积水,现设法使地面干燥;

c、有油污的地方应用有机溶剂等(比如天那水、二甲苯等)洗净,擦干;

d、有油漆或其它不明污染物的地方应作适当处理,其方法有打磨、有机溶

剂擦洗等。

○2、打磨及用铲刀

砂纸打磨,对于不容易清理的白灰、水泥渣,可用砂纸打磨或用钢丝刷处理等方法达到打磨效果。

○3、打磨过程

一般地面都存在不同的高差,在打磨过程中要特别注意及处理,比如说特别粗糙的地方如果用细的磨片打磨则达不到预期效果,必须根据现场实际情况选择合适的磨片。

○4、护理

本过程关系到混凝土的强度提升问题,假如护理不到位,会导致地面低的地方强度高,地面高的地方强度不够问题,所以要护理充分。

○5、养护

正常温度下,48小时后可上人,7天以后可安装设备。

3、环氧树脂施工

1)、环氧树脂地板的特点:

环氧树脂地地板能达到:整体平整、附着力强、耐磨、耐酸碱、防潮、防霉,色彩亮丽,且易于清洗、施工简易、工期短,成本经济的目的。

2)、施工工艺

○1、素地处理:首先对原地面进行全面打磨,不平处需进行修复平整,然后清扫、吸尘,潮湿处需先烘干。

○2、底涂:将按比例调配好的底涂材料充分混合,再用搅拌机搅拌均匀后,用滚筒或镘刀涂装,使其形成一道防尘、防潮、粘接力强的底层。

○3、中涂:底涂固化后,把调配好的中涂材料加入增加材料均匀镘涂于底涂之上,使其形成防尘、防潮、坚固的中层。

○4、面涂:待中涂固化后,再次进行打磨、吸尘、清扫。然后将调配好的材料搅拌均匀,用镘刀镘涂于中层之上。使形成一道吸尘、耐磨,光洁亮丽之表层。

3)、施工的重点、难点及注意事项

○1、基面可能存在的问题如水泥基面强度较差,表面平整度较差;局部面积凹凸不平,需局部补平,如在施工过程中得不到处理,一但漆膜成型极易造成表面平整度差和表观效果差的问题,应在基面打磨处理施工工序中首先对基础部位和浮浆层进行处理,使用专用基础面打磨设备研磨机进行打磨,尽可能提高基面的平整度。

○2、针对破损部位的处理,应在底涂固化后采用环氧石英砂浆进行修补填平,在基面相对平整的情况下,再进行中涂环氧树脂涂布施工。

○3、在整个施工的过程中都应注重平整度的问题,尽可能提高平整度,以在使用过程中受力面(使用面)受力均匀;以保证在正常使用的情况下,可保持地坪长期使用和提高整体表观的美观效果。

○4、避免交叉施工,有的工序必须封闭现场施工。

○5、分段施工时,必须有足够的隔离区

五、交通标线、标志及设施

1、每个车位均应有车位线、导向标志及编号。

2、车位分区及编号规则:按A、B、C、D分区大写字母,第三第四位是车位编号。例如:负二层B区40号车位的标示为:2B40,负三层D区10号

车位标示为:3D10.

3、柱面按分区分色涂刷标志,涂刷高度≥80CM,根据柱面与车道的相对位置,分单面、双面、三面进行涂刷。

4、柱、墙朝向车道的角部均设橡胶警示标。

5、车道出入口均设高强铝板龙门牌,标示限高、限速、导向等标志,入口处设置限高栏杆。

6、楼道、楼梯、电梯出入口均应设指示牌,指示牌应含图示及文字指引,清晰注明栋号、到达的层站等信息。

7、在车道上监近楼栋的位置,应设置LED灯箱,清晰指示楼栋的编号及入口方位。

8、车位除平行停车位外,均设优质橡胶定位器。

9、在坡道上下端及车道转弯处设置减速路拱,应使用经抗老化处理的优质橡胶材质。

10、车道标示线、转向标志、标牌、各种指示牌根据车位深化图纸按标准设置。

六、施工质量保证措施

1、质量保证措施

○1、严格按照甲方要求提供工程方案及施工安排,并严格控制各个施工环节,确保工程的质量。

○2、进场进场后,在监理、甲方的见证下抽检合格后,方可进行下一工序的施工。

○3、施工全过程严格按照主要施工方法及技术质量要求所诉内容执行控

制,避免不必要的返工以致拖延工期。

○4、劳动力的投入根据施工现场的实际情况进行增加调整,特别是非机械化施工时,根据需要及时增加施工人员保证施工能力。

○5、各种主要材料的采购进场必须作出周详的计划,须应工程进度计划、现场材料库存量及运输周期,及时补充,预防缺材料停工的现象。合理安排立体交叉施工作业。

○6、施工区内的各工作面全面展开,不允许出现无人施工的“真空”地段,各施工段内的分部工程工期应现场具体情况随时进行优化,确保关键工艺按时顺利连接。

2、地坪验收标准

○1、环境温度为25℃时,施工后2-3天应达到实干,即硬度达到完成固化的80%左右;

○2、表面不能出现发粘现象;

○3、气泡:平涂型、砂浆型无气泡,自流平允许1个小气泡/10平方米;

○4、流平性好,无镘刀痕,大面积接口处基本平整;

○5、无浮色发花,颜色均匀一致,大面积接口处不允许有极不明显的色差○6、无粗杂质,但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷;

○7、地坪表面应平整平滑,光泽度应达到设计要求(高光泽≥90、有光≥70、半光50~70),平涂型为有光、水性为半光~无光;

○8、防滑面效果应很明显。

3、成品保护措施

○1、工程施工过程中需特别注意地面保护措施,特别是刚施工的地面,

由于未干透未形成保护膜,涂料易受到尘埃的污染,在保护方面一定要加强现场监管力度,另一方面可采取积极有效的保护措施,封闭各个出入门口,并贴好标示牌

○2、面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场,严密封闭保护完成饰面,至少24小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙,漆膜完成固化一般需7天时间,期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。

○3、养护期间在成品的进出口处应设置护栏、派专人看护、严禁上人行车。

○4、后续工程在地面上施工时,必须进行遮盖、支垫,严禁直接在地面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等;进行上述工作时,必须采取可靠保护措施。

七、安全文明施工

1、现场用电均采用“三相五线制”施工现场采用三相五线制TN-S供电系统,按照三级配电二级保护,一机、一闸、一漏、一箱保进行配置,夜晚施工应有充足的照明。电工应作好电工巡检记录。

2、夜间施工应有充分照明,照明设备应安装保险丝或自动开关装置,应与可燃物之间保持安全距离,灯具严禁覆盖易燃物,保证没个施工点光源的充足。

3、施工现场的施工电源箱应规范布置,定好位置,由安全专工统一布置,做到横平竖直;不得使用架空线路;地埋线埋深和接头处理要符合要求。配电箱统一上锁,由项目电工统一进行管理。

4、施工现场的机具保管中,应依据材料性能采取的防雨、防潮、防冻、

防火、防爆、防损坏等措施。

5、施工中涂料不慎溅如眼、鼻、嘴里,应立即用大量的干净清水冲洗并及时就医诊治。

6、材料因含溶剂,施工作业时严禁烟火。

7、因材料对人体呼吸有响影,在施工过程戴好口罩及穿好防护服。

地下车库混凝土工程施工方案

地下车库混凝土工程施工方案 该工程地下结构混凝土均采用泵送商品混凝土,由混凝土输送车运送至施工现场,泵车泵送至浇筑部位。 1、底板混凝土: (1)底板采用C35抗渗混凝土,厚度为300 mm。为确保底板混凝土施工质量,在浇筑时,事先联系好另一家搅拌站以应急,并在现场预备2台备用发电机以防突然断电对底板混凝土浇筑产生不良影响。 原材料: ①为有效控制混凝土的有害裂缝的产生,降低水泥水化 热,充分利用混凝土的后期强度,拟优先采用水化热较低的矿渣硅酸盐水泥,出场贮存7天以上。 ②采用级配良好的5-20石子,砂子采用中砂,以减少 水泥用量,且石子含泥量不大于1%,砂子含泥量不大于3%,以减少混凝土的收缩和提高混凝土的抗拉强度。。 2)混凝土的碱含量控制: 基础底板和基础外墙的含碱量为Ⅱ类:根据《预防碱集料反应技术管理规定》(TY5-99),凡低碱活性集料膨胀量大于0.02%,小于或等于0.06%,其混凝土碱含量不超过5kg/m3的规定,混凝土使用B类低碱活性集料配制混凝土,确保混凝土碱含量小于5kg/m3。

3)按底板混凝土强度等级、抗渗等级要求,提前做好混凝土试配申请,做好混凝土配合比的优选工作。 4)采用商品混凝土,搅拌车运输,泵送入模。 5)为满足地下结构防渗要求,基础底板同地下室外墙下部0.3m高墙体一起连续浇筑。 6)底板一次浇筑成型,中间设膨胀加强带。 7)混凝土的浇筑 a)分层和振捣方式: 混凝土浇筑采用斜面分层法,“一个坡度,薄层浇筑,循序推进,一次到顶”的浇筑方法,混凝土浇筑厚度采用水准仪进行定点测平,用拉小白线控制。 由于泵送混凝土坍落度大,混凝土斜坡摊铺较长,故混凝土振捣由坡脚和坡顶同时向坡中振捣,振捣棒必须插入下层内50~100mm,使层间结合良好。 b)泌水处理: 浇筑过程中混凝土的泌水要及时处理,预先在垫层边留积水坑及时排除,免使粗骨料下沉,混凝土表面水泥砂浆过厚致使混凝土强度不均匀产生收缩裂缝。 8)混凝土养护 降低大体积混凝土内外温度差和减慢降温速度来达到降低块体自约束应力和提高混凝土抗拉强度,以承受外约束应力时的抗裂能力,对混凝土的养护是非常重要的。

地下室疏水板施工方案

目录 1 编制说明............................................ 错误!未指定书签。 1.1 编制背景...................................... 错误!未指定书签。 1.2 编制依据...................................... 错误!未指定书签。 1.3 编制人员...................................... 错误!未指定书签。 1.4 施工方案发放范围.............................. 错误!未指定书签。 2 工程概况............................................ 错误!未指定书签。 2.1 总体工程概况.................................. 错误!未指定书签。 2.2 分部工程概况.................................. 错误!未指定书签。 3 施工部署............................................ 错误!未指定书签。 3.1 主要施工材料.................................. 错误!未指定书签。 3.2 主要施工机械.................................. 错误!未指定书签。 3.3 主要部位施工方法.............................. 错误!未指定书签。 4 质量控制............................................ 错误!未指定书签。 4.1 质量允许偏差.................................. 错误!未指定书签。 4.2 材料进场验收制度.............................. 错误!未指定书签。 5 安全措施............................................ 错误!未指定书签。 5.1安全保证措施 .................................. 错误!未指定书签。 6 环保措施............................................ 错误!未指定书签。 6.1环境保护措施 .................................. 错误!未指定书签。 7 附图................................................ 错误!未指定书签。 7.1 A区车库排水板布置图 .......................... 错误!未指定书签。 7.2 B区车库排水板布置图 .......................... 错误!未指定书签。

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

地下车库地坪施工方案

目录 一、工程概况 ....................................................................................................................................................... - 1 - 二、施工依据及工艺做法 ................................................................................................................................... - 1 - 三、施工部署 ....................................................................................................................................................... - 2 - 四、车库地坪施工与其它分项工程工序交叉施工 ........................................................................................... - 3 - 五、施工步骤 ....................................................................................................................................................... - 4 - 六、施工方法 ....................................................................................................................................................... - 4 - 七、质量标准与保证措施 ................................................................................................................................... - 9 - 八、安全保证措施及文明施工 ......................................................................................................................... - 10 - 地库地坪施工方案 一、工程概况: 1、本工程建筑面积320000㎡,由地下车库、商业用房和居民住宅等组成,其中地下车库建筑面积约为35000㎡。 2、地下车库共分为负一层和负二层,负一层层高3.95米,负一层层高3.95米。 二、施工依据及工艺做法: (一)施工依据: 《12YJ001》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010

车库地面施工方案

地下室地面砼浇筑施工方案 一、编制依据 1.《xxxx地下室设计图纸》 2.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5.建设单位下发的指令单、设计洽商变更等 二、工程概况 本工程位于xxx,xx路与xx路交汇处。xx工程由住宅01#、02#、03#、04#、05#、09#、10#、11#八栋11层小高层及地下一层车库工程组成。 三、混凝土地坪施工要求 1、地下室地面为混凝土地面,具体做法为:车库部位最薄处50厚、最厚处200厚C20细石砼,表面撒1:1水泥中粗砂压实抹光,表面再做高级耐磨地坪漆(由专业厂家施工)。主楼部位50厚C20细石砼,表明压实抹光。 2、地下室地坪混凝土浇筑分块进行,同一块内混凝土必须一次性完成,然后进行浇捣提浆,提浆后地坪上层浆料层不得有石子等杂物。 3、同一块地面,混凝土浇筑应连续作业,地下车库分隔缝的设置:在框架柱四周30CM、及柱网设置分隔缝,分隔缝宽度为8~10mm宽。分隔缝待地坪施工完第三天,开始用地面切割机进行切割。切割前,必须先弹好线,分格缝要求平直无歪斜,分格缝宽8~10mm,深度为地表面向下30~40mm左右。地面砼与墙、柱相交处的分隔缝宽度为15~20mm。单体内的地面砼浇筑时的分隔缝采用50mm高3mm厚的玻璃条作为分隔缝。 4、在地下车库浇筑砼过程中,由于施工面积较大,因此在前后浇筑砼之间设

置施工缝,采用槽钢或工字钢围挡。在浇筑相邻区域时,将此处的槽钢或工字钢拆除。槽钢或工字钢围挡的位置为柱子中间,即为以后的分隔缝位置。采用槽钢或工字钢围挡能够保证此处的分隔缝顺直,最终的分隔缝的设置(弹线、切割机切割)。 5、地下车库地面砼浇筑过程中,沿车库外墙设置一圈10CM宽的排水明沟,在中间距柱边10CM处设置一条上口15.5CM宽的排水沟,上设盖板;主楼内沿外墙设置一条10CM宽的排水明沟,与墙边保持一定距离,做到不贴墙边柱边,个别位于房间中部或过道的,埋设水管并通向集水井。本方案排水沟设置仅针对01#、02#、09#、10#地下室及相应车库部位制定,布置位置及截面尺寸详见附图。 四、作业条件 1、检查地面基层无渗漏,有渗漏处应完成渗漏修复,修复后进行检查,确保无渗漏。 2、砼底板面的缺陷修补完成,基层的垃圾、污渍、落地灰清理干净。 3、电线管应做好试穿工作,对不通的电线管在地面砼浇筑前处理完成。 4、室内墙面弹好建筑1m水平线,并做好复查工作,对地面塌饼进行复核。 5、提前做好地面砼配合比,要求砼的塌落度控制在100~120范围内。 五、混凝土地坪施工工艺 混凝土地面工艺流程:基层处理→沿车库外墙固定角钢设置排水沟→随浇随刷素水泥浆结合层→浇筑砼→随打随抹光→养护→(车库)分隔缝弹线→割缝→清理干净。 1、基层处理:先将灰尘、污渍清扫干净,然后将粘在基层上的砂浆皮、砼残浆凿掉,最后用清水将基层冲洗干净。 2、塌饼设置:根据墙柱上水平墨线及车库地面排水坡度1%,用1:2水泥砂浆做塌饼,横竖间距1.5m,塌饼顶面标高就是砼面层标高。主楼内不设坡度。 3、洒水湿润:浇筑细石砼前,应提前对基层表面进行浇水湿润、并用扫帚扫开确保地面湿润无积水。 4、刷素水泥浆结合层:在铺设砼地面面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4

地下室专项施工方案

村民安置房工程 地 下 室 施 工 专 项 方 案

目录 第一节、地下室工程概况 (1) 第二节、地下室施工工艺和流程 (1) 第三节、地下室钢筋工程 (2) 第四节、地下室混凝土施工 (4) 第五节、模板工程 (8) 第六节、后浇带施工 (14) 第七节、泵送混凝土对模板和钢筋的要求 (16) 第八节、地下室外墙模板及止水带施工 (20) 第九节、支撑拆除 (23) 第十节、计算书 (24) 附图: 1、剪力墙模板示意图 2、梁模支架详图 3、板模板支架示意图

第一节地下室工程概况 1、基础采用桩承台、地梁、底板相结合基础。地梁截面为300×650、300×700、300×800、350×1000、400×900、400×950、450×1000mm等,承台底标高为-6.0m和-6.2m,承台厚为1100、1300mm。底板面标高为-4.9m,板厚为400mm。 2、地下室结构柱截面为450×450、500×500mm,剪力墙厚为350mm。梁截面为300×600、300×800、350×700、350×1000、350×900、450×950mm等,室外标高为-0.8米,顶板厚为200mm。 3、地下室底板和梁砼强度为C35,抗渗等级为S8,地下室剪力墙、柱、顶板砼强度为C30,抗渗等级为S8。标高-0.05以上梁板砼强度等级为C20。底板、外墙均为抗渗砼。砼施工必须采取可靠的措施确保混凝土连续浇筑,防止产生“冷缝”,控制温差和收缩应力,防止深层贯穿裂缝。 第二节地下室施工工艺和流程 地下室工程程序:基坑挖运土→基底周边设置排水井及排水沟→碎石垫层及素混凝土垫层→电梯井、承台、地梁人工修土→碎石垫层及素混凝土垫层→弹线→承台、地梁砌砖胎膜及内粉刷→垫层面防水层→细石混凝土保护层→电梯井、承台、地梁及底板扎筋→管线预埋预留及外壁墙内钢板止水带安装及焊接→分段后浇带、支挡模及内模→基底浇注混凝土(有中间向四周分段浇注)→地下室剪力墙钢筋的绑扎→地下室管线预买预留及止水钢板带安装和焊接→弹线→模板安装→地下室混凝土的分节浇注→地下室顶板支模、扎筋→顶板的混

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必

须的抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下车库地坪施工方案

目录 一、工程概况.......................................................................... - 1 - 二、施工依据及工艺做法................................................................ - 1 - 三、施工部署.......................................................................... - 2 - 四、车库地坪施工与其它分项工程工序交叉施工............................................ - 3 - 五、施工步骤.......................................................................... - 4 - 六、施工方法.......................................................................... - 4 - 七、质量标准与保证措施................................................................ - 8 - 八、安全保证措施及文明施工........................................................... - 10 - 地库地坪施工方案 一、工程概况: 1、本工程建筑面积320000㎡,由地下车库、商业用房和居民住宅等组成,其中地下车库建筑面积约为35000㎡。 2、地下车库共分为负一层和负二层,负一层层高3.95米,负一层层高3.95米。 二、施工依据及工艺做法: (一)施工依据: 《12YJ001》

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水施工专项施工方案 一、工程概况 工程名称:安康黄沟经济适用房一期2#、4#住宅楼 建设单位:重庆振兴房地产开发有限公司 勘察单位:陕西地矿第二工程勘测院 设计单位:北京市京旅建筑设计有限责任公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 二、防水设计:本工程地下室防水等级为二级,为二道设防,底板及外 墙为一道S8混凝土自防水,二道3MM厚SBS卷材防水。底板防水保护层为满铺200克油毡保护层及50厚C20细石混凝土保护层。地下室侧墙保护层为50厚聚苯板保护层,地下室外墙竖向施工缝采用钢板止水带。穿墙采用防水套管。水平施工缝采用膨胀止水钢板。地下室外墙模板采用止水螺杆,底板防水层和电梯井、侧墙交接的防水采用砌砖胎模的方法,使卷材防水闭合。 三、底板及外墙防水层施工 1配套材料: 1. 1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 1. 2 . 橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 1. 3 保护层料:底板40厚细石混凝土,侧墙40厚聚苯板。 2. 主要机具: 2.1 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。 2.2 喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、

笤帚、小线等。 3. 作业条件: 3.1 施工前首先对原材及配套材料进行见证取样送检合格后方可进行施工。施工前先进行技术交底;地下室防水必须由专业队施工,持证上岗。 3.2 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 3.3 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 3.4 卷材及配套材料必须符合设计及规范要求,存放易燃材料应避开火源。 4、操作工艺 4.1 工艺流程(热熔法施工): → 4.2 清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 4.3 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

建筑工程地下室施工方案

合肥城建·琥珀新天地南苑 15#-24#、S1#-S6#、人防地下室工程 地下室施工方案 编制单位:中建八局第三建设有限公司 编制人:胡欣昕 日期: 2017年5月15日

目录 一、工程概况 (3) 1.1 工程建筑概况 (3) 1.2 工程结构概况 (3) 1.2.1 结构形式 (3) 1.2.2 结构设计概况 (4) 二、施工方法 (5) 2.1 施工区段划分 (5) 2.2 主要施工流程 (7) 2.3 主要施工方案的选择 (7) 2.3.1 垂直运输方案 (7) 2.3.2 土方工程方案 (8) 2.3.3 模板工程方案 (8) 2.3.4 钢筋工程方案 (8) 2.3.5 混凝土施工方案 (9) 三、主要分项工程施工方法 (9) 3.1 测量放线 (9) 3.2 土方施工 (9) 3.3 模板工程 (9) 3.3.1 主要部位模板方案 (10) 3.3.2 模板工程施工要点 (13) 3.4 钢筋工程 (14) 3.4.1 钢筋进场验收及检验 (14) 3.4.2 钢筋的堆放 (14) 3.4.3 钢筋的连接 (14) 3.4.4 钢筋制作与绑扎 (15) 3.5 混凝土工程 (16) 3.6 防水工程 (17) 3.6.1 防水工程施工要点 (17) 3.6.2 防水节点处理 (17) 3.7 砌体工程 (17) 四、质量保证措施 (18) 五、安全与文明施工 (19)

一、工程概况 1.1 工程建筑概况 1、琥珀新天地南苑15#-24#、S1#-S6#、人防地下室工程项目位于蚌埠市蚌山区延安路东侧、货场四路南侧。本工程建设单位为:合肥城建蚌埠置业有限公司;设计单位为:安徽建工集团有限公司;勘察单位为:安徽省城建设计研究总院有限公司;监理单位为:大连泛华工程建设监理有限公司;施工单位为:中建八局第三建设有限公司。 2、本工程总建筑面积为131496㎡,包含9栋高层、1栋多层住宅楼,地上分别为8/18/24/26/27/33层不等,标准层层高2.9m。附六栋商业楼以及一个人防地下车库,地下室建筑面积约2万平方米。本工程设计耐火等级地下室一级、高层建筑二级,防水等级屋面为Ⅰ级、地下室为二级,抗震设防烈度为7度。 1.2 工程结构概况 1.2.1 结构形式 本工程基坑支护采用自然放坡以及钢筋混凝土喷浆护坡;17#-21#楼基础采用CFG 复合地基,其余均为筏板基础;住宅楼采用框架剪力墙结构。抗震设防烈度按7度设

地下车库混凝土施工方案

“九龙新城”地下车库 混 凝 浇 筑 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:西部华旗建设(集团)股份有限公司编制日期:年月日

混凝土施工专项方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 2、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 3、本工程施工图纸、施工组织设计 二、工程概况

三、施工部署 、本工程混凝土供应方式为商品混凝土。 、混凝土工程质量是主体结构内在质量中最关键的工程,保证混凝土的强度是重中之重。所以,从原材料的质量、配合比、计量、搅拌、运输、浇筑、养护和拆模,道道工序应予严格控制。 、项目部成立以项目经理为组长的领导小组,其机构组成、人员编制及分工如下: 组长:姚景春(项目经理)---负责协调工作 副组长:薛空军(生产经理)---现场施工总指挥 乔维峰(技术负责人)---技术总部署 组员:翟阳阳、怀超、贾龙涛、楚婧婧 、本工程混凝土分项预计平均投入劳动力10人左右。采用1台汽车输送泵,5台振动棒振捣,另准备3台振动棒备用,选用具有丰富经验的人员持棒振捣,班组交接时做好工序交接检查,确保混凝土分项高质量完成。 四、施工措施 1、浇筑前的检查与准备 混凝土浇筑前应对模板和脚手架进行检查,包括模板支搭的形状、尺寸和标高;支架的稳定性;模板缝隙、孔洞封闭情况:预埋件的位置、数量和牢靠程度等。必须保证模板在混凝土浇筑过程中不产生位移或松动。 还要检查钢筋的品种、级别、规格、数量、弯折和接头位置、搭接长度等。同时还需检查预埋管道和钢筋保护层厚度。检查结果应填入隐检记录。 清理模板内的杂物。 准备好浇筑、混凝土必须的道路,脚手架等。 做好技术与安全交底工作。

地下车库地面砼施工方案

地下车库地面砼施工方案 一、工程概况 本工程建筑面积为地下一层为车库,地面砼强度等级为 C20,缩缝沿建筑定位轴线留设。 二、施工部署 1、编制施工预算,采用圣泰砼搅拌站砼,组织材料进场。 2、进行设备维修,保证浇筑期间无停工现象。 3、做好地下二层建筑标高50线的引测。 4、做好技术交底工作。 三、施工要点 总体施工方向为由北向南进行,在东西方向上由西向东沿每跨间连续浇筑。 1、砼的搅拌与运输采用三轮车浇筑,严格控制好砼的坍落度。 2、沿柱子进行模板支设,板块中心隔2m定出标高控制点,用以控制铺灰厚度与坡度。铺灰前将基层适当洒水湿润。 3、铺设好,粗略整平后,用平板振动器纵横来回振动,振动过后用靠尺刮平,再拉线核实标高和坡度,对于凹处及时用石子灰补平。 4、施工缝留设与处理:对于留设施工缝的,每副砼浇筑前都要对前一幅砼接槎处进行处理,用钢刷将石子刷到外露,表面用水冲净后,刷以素浆后,再进行浇筑并振动压平,使新旧砼接缝紧密,不显接槎。 5、砼的收面:在水泥初凝前完成抹平工作,终凝前完成压光工作,

收面工作要分三遍进行。 1)当砼表面收水后,用木抹子搓打抹平,将振动时表面泛出的砂浆压入石子中,使其内外结合,用铁抹子抹压一遍。 2)待水泥初凝后,即表面上人有脚印,但走上去不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,根据设计的标高及坡道带上靠尺进行,二次刮平和压实,将凹坑填平压实,注意不得漏压。 3)当水泥初凝后,即人踩上去稍有脚印,用铁抹子压光无抹痕时,可用铁抹子进行第三遍压光,此遍要用力抹压,把所有抹痕压光压平,达到表面密实光洁。 6、地面作好后,根据情况适当洒水湿润,保证每天不少于一次。 7、伸缝沿建筑物伸缩缝在浇筑砼时直接留设,待砼浇筑完毕具有一定强度后,将模板取出,缝内填塞油膏,缩缝沿建筑物轴线进行留设,待砼达到其设计强度后,沿轴线弹出墨线,用切割机切缝,缝宽5m,深50mm。 四、质量标准 1、要求石子用1-2石子,含泥量不大于2%,砂子用中粗砂,含泥量不大于3%。 2、要严格按配合比进行备料。 3、其厚度符合设计要求(150mm)。 4、砼表面不应有裂缝、脱皮、麻面、起砂等缺陷。 5、表面的坡度要符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。 6、其表面平整度为5mm。

地下室模板专项施工方案

第一章编制依据 1、湖南悍马建设工程有限公司的“星辰·青年城”施工蓝图。 2、我单位有关总承包管理、质量、安全、文明施工管理、环境保护管理的规定。 3、主要国家及地方标准、规范: 4、《建筑施工手册》 2003年第二版 5、《建筑施工扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 6、《建筑工程模板施工技术规范》JGJ162-2008 第二章工程概况及特点 1、工程概况

2、工程特点 本工程整体建筑面积较大,质量要求高:本工程为高层住宅楼,工程质量关系到用户及及企业在长沙县的形象,需用科学的现代化管理手段使工程质量达到优良标准。

本工程高层住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,结构造型复杂,柱、墙类型比较多,剪力墙、管道井、洞口、电梯井等构件段面尺寸不一,增加了模板工程工作量和难度。本工程模板支撑体系多样化,增加了本模板工程的多样性及复杂程度,故要求施工过程中加强模板支撑及截面尺寸的控制,以确保本工程创优。 第三章施工部署 1、按设计院施工蓝图及本着合理原则将本工程上部结构进行划分分工负责,流水作业。各木工班平行流水作业,统一协调组织模板工程的施工。 2、模板的种类: a、框架柱、剪力墙、梁板模板采用散拼模板,为有利钢筋穿插施工,采用先浇捣柱砼后再安装顶板模板和钢筋浇捣砼。采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行支撑或加固; b、电梯井采用预拼装定型大模板,拆模后直接往上层顶升施工,模板采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行加固,M12对拉杆按纵横向间距500*500进行回固,对拉杆内穿?14PVC管一次性投入,重复利用对拉杆,; 3、施工工艺: a、电梯井、剪力墙支模:墙模放线→门洞口安装→墙顶撑焊接、梁窝安装、予留洞口安装→墙模安装、加固→墙浇砼→墙模拆除→模板往上层顶升;

地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96-99及设计图纸和现场施工特点要求编制模板工程施工方案。本单位工程墙体模板采用钢管外架和钢管内架加方木支撑大木模板,遵循模板体系合理使用,能有效控制工程质量使结构达到清水混凝土效果的原则进行模板配置。现浇板模板采用1220*2440*15mm镜面多层板。现浇板模板采用早拆头配碗式扣件支撑系统。 模板工程应根据工程进度,施工前应班组提供施工图,做到预先熟悉。现场综合工长、专业工长和质检员等应向操作班组作技术交底,其主要交底内容是:轴线、标高关系,支撑系统布置,节点处理,模板拼装的几何尺寸,施工方法及拼装顺序,预留插筋及预埋件安装处理方法,施工流水段的划分,模板安装质量标准和安全措施。 模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。 2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 3)构造简单,拆装方便。 4)模板严密,不得漏浆。 5)模板安装的允许偏差(如下表)

大模板安装允许偏差及检验方法 一、本工程地下室模板,剪力墙、梁、板及其他构件均采用镜面多层板和竹胶板加方木。 拼装配制: (1)拼装配模场地夯实平整,条件许可设拼装操作台。 (2)依据施工图纸和模板设计图尺寸,安排专人进行合理配料,采用沉头自攻螺丝将所配构件的镜面多层板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。

(3)镜面多层板锯开后的边口及时用防水油漆封边两道,防止模板使用过程中开裂起皮。 (4)模板拼装好后,专人认真仔细对照模板组装大样图,检查规格尺寸、使用部位及编号,并标注在背面,在混凝土黏结面均匀涂刷隔离剂,分规格码放并有防雨、防潮、防砸措施。 安装墙体模板: 立模方案采用塔吊提升大模板就位安装的方法进行施工。 墙体模板的立模程序; 放线→设置定位基准→绑扎墙体钢筋→抹砂浆支撑面→安放预埋铁 件及导墙筋→绑扎垫块→吊装就位一侧模板→安装支撑→插入对拉 螺栓及套管等→吊装就位另侧模板及支撑→调整模板位置→筋骨对 拉螺栓→固定支撑→检查校正→连接相邻模板→分层对称浇筑砼→ 拆模→模板清理。 墙模板安装: 1)、准备工作: (1)、了解模板工程施工组织计划 (2)、熟悉模板安全操作规程 (3)、掌握本工程项目的《模板工程设计方案》中全部内容(如模板平面布置图、分块图、组装大样图、模板配制明细表等)仔细检查。(4)、按照《模板工程设计》方案中模板平布置面图、分块图、组装大样图、节点大样图,进场模板尺寸是否相符。 (5)、按照模板相关质量标准抽查模板是否满足质量要求。

地下室地面做法施工方案

地下室地面做法施 工方案

目录 编制说明 (1) 1工程概况 (2) 2施工顺序及部位 (2) 3施工部署 (3) 4施工准备 (4) 5施工工艺 ............................................................. 错误!未定义书签。6质量保证措施 (9) 7成品保护与安全文明措施 (11)

编制说明 1 编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 《环氧树脂自流平地面工程技术规范》 GBT50589- 本工程有效的施工图 本工程图纸会审记录、设计交底 本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准,地方标准 公司相关管理办法 2 本施工方案的发放范围 分公司:技术部;工程部。 项目部:项目经理;生产经理;技术经理;商务经理;机电经理;安全经理;工程部;技术部;质量部;安全部;机电部;物资设备部;商务合约部;综合办公室。

中国建筑第五工程局有限公司 天津医科大学空港国际医院一期工程项目部 1 工程概况 天津医科大学空港国际医院一期工程是一座现代化的住院、门诊和医技综合于一体的三级甲等医院,工程位于空港经济区生活配套区。工程分为门诊楼、医技楼和住院部三个部分,地下一层相互连通,层高6.28米,地下室建筑面积28250平米。 地下室部分地面饰面层做法有同质地砖(玻化砖)地面、环氧树脂地面、PVC地面等。(原设计做法,若有变动以设计变更指令单为准;) 2 施工顺序及部位简述 2.1设备机房部分先进行砌体施工,后浇筑地面; 2.2除设备机房外的部分,先进行地面施工,后进行砌体施工;

地下室专项施工方案(公司)

一、.................................................. 编制依据 2 二、.................................................. 工程概况 2 三、.................................................. 工程特点 3 四、.................................................. 施工准备 4 五、.................................................. 施工部署 5 六、.............................................. 主要施工方法7 七、.............................................. 质量保证措施 32 八、.................................................. 安全措施 34 九、.............................................. 文明工地建设 35 地下室施工方案 一、编制依据 1、高科?绿水东城A标段工程总承包合同及施工组织设计 2、高科?绿水东城A标段工程施工图纸 3、国家及行业的各种规范及图集 4、企业标准:中天集团施工工艺标准、企业管理办法二、工程概况

该工程住于西安市纺织城灞瑞一路与灞瑞二路之间,由西安高科东城置业有限公司开发、中联西北设计院设计、中天建设集团第五建设公司承建、西安高新监理有限责任公司监理,质量安全监理单位为纺织城地区综合发展办公室。 本标段分为三幢高层,1#、3#、8#楼及2幢2层商业用房以及地下车库组成。建筑面积共96000 〃,其中:1#、8#楼地下1层,地上33 层;3#楼地下1层,地上30层均为剪力墙结构,地下车库仅1层,框剪结构,抗震设防为8度。地基基础设计等级为甲级。结构设计使用年限为50年。防空地下室抗力等级:核6级、常6级。场地类别为H类。 主楼基础为筏板基础,车库基础为独立基础和条形基础。 1#、3#、8#楼地基采用素混凝土桩,地下室筏板厚度650mm,基础梁高1600mm,且为上翻;剪力墙厚度为200mm、250mm不等,顶板厚度为 250mm, 1#、8#楼地下室层高为4000mm, 3#楼地下室层高 为3500mm,地下车库层高为5100mm。基础底板、基础梁混凝土强度等级为P6C40,设备基础为C20,顶板及外墙混凝土强度等级为P6C35,抗渗等级为0.6Mpa。楼基础底板为300厚砂石褥垫层和160 厚素混凝土垫层及防水层;外墙防水为 1.5厚SBC高分子防水卷材,120厚M5砂浆砌MU10砖;地下室顶板防水为1.5厚SBC自粘防水卷材二道,70厚细石混凝土保护层。 车库基础由柱下独立基础、墙下条基及构造底板组成,基础底板厚度 250mm,剪力墙厚300mm,顶板厚250mm,框架柱截面尺寸为600

地下室安装工程施工方案

地下室安装工程施工方案 地下室安装工程施工方案提要:平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面 更多精品行政 地下室安装工程施工方案 1施工组织管理机构: 管理机构:本项目实行项目法施工,安装工程项目在项目部设项目副经理,在项目部的统一领导下,由安装工程项目副经理统管安装工程,下设安装工程技术部、设备材料部、施工计划部统管现场施工。 施工管理层设有:由气安装工段、自控、弱电工段、设备安装工段、暖通、给排水工段。 电气安装工段主要负责高、低压电气安装工程,动力、照明安装工程。 设备安装工段主要负责机械设备安装。 自控弱电工段主要负责自控、消防、通讯、电视、安全监控等安装工程。 暖通、给排水工段主要负责采暖、通风、空调、给排水、消防、管道等安装工程。 2管理措施:

项目部对安装工程管理机构起领导、检查、控制、督促、协调作用,安装工程管理机构在安装工程项目副经理的领导下对项目部负责。 在管理机构中各个岗位另外制定岗位责任制,定岗、定职、定责、分级负责。对各岗位的工作情况由项目部统一考核评议,考核评议结果作为在岗人员的奖惩依据。 各专业管理人员协助安装项目副经理落实承包的各个安装项目。 综上所述,即采取层负责,层层把关,实行岗位责任制的方法开展工作,充分调动每个人的工作积极性,使工程保质保量按期完成。 3施工组织方案及布局: 必须及时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉图纸,在建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。 配合排管平台扎好第一批钢筋后,迅速组织班组进行平台排管,尽可能避免重叠在一起层叠交错。 配合浇砼:每次浇砼时,管道专业设专人值班,发现异常问题,立即采取修复措施。 预留结束,班组首先进行自检,确认无遗漏无差错,经主任工程师、专业责任工程师及质安员检查合格后,填写隐蔽工程记录,报专业监理验收,经专业监理认可后,以书面形式通知土建浇注。 ●平台配管:

相关文档