通风空调设备安装施工组织设计

通风空调设备到现场必须进行开箱检查。根据供货合同和设备装箱单清点数量,根据施工图纸,核对设备的名称、型号、机型、电机、传动连接方式等,还应检查外表是否有明显变形或锈蚀、碰伤等。检查核对数据应做好记录,填写《设备开箱记录表》,并由建设单位代表、供货商、施工方共同签字,检查资料作为竣工资料备用,应做好保存。设备开箱检查完毕后,符合要求的设备做好保管或直接搬运至现场安装。

(一)、设备运输方法

①屋面主要冷水机组,具有体积大,质量大,不可拆卸的特点。冷冻设备的吊装是本工程的重点难点,其吊装运输需编制详细的吊装方案,吊装方案将由专业起重运输工程师编写,并报总工程师、建设单位及监理工程师批准实施,实施人员由具有起重操作证的人员负责,施工过程将严格按照起重安全施工规程实施,确保吊装人员、设备的安全。

②冷却塔的吊装运输

冷却塔吊装运输为散件,现场组装,采用塔吊进行垂直运输。

③风柜、风机等设备运输

风柜、风机分布在大楼各层,其垂直运输主要利用塔吊运输,重量较小的利用楼梯人工进行搬运,水平运输采用叉车或人工进行搬运。设备运输,应注意搬运和吊装的绳子不能捆在转子、机壳和轴承盖上,绑扎的绳索应固定在设备的吊装孔(位)上。吊装时应注意安装方位及顺序。

(二)、冷冻机组、热泵机组的安装

1、冷水机组、热泵机组安装工艺有以下几点。

安装前准备工作

(1)按照设计图纸尺寸放出纵向和横向安装基准线;

(2)由基础的几何尺寸定出基础中心线;

(3)比较安装基准线与基础中心线的偏差,确定最后的安装基准线。若安装基准线与基础中心线的偏差很少,则按基础中心线作安装基准线安装;若偏差较大,则修改设备基础以达到安装基准线要求。

(4)安装基准线确定后,对设备底座位置进行定位,定出底座垫板的位置。

(5)用水准仪测出底座垫板位的标高,确定安装的标高基准。

2.做好上述准备工作后,按如下次序进行安装:

(1)底板位用水平仪最高点调水平,要求纵横方向误差≯1/1000;

(2)设备就位;

(3)用液压千斤顶将设备顶至一定的高度;

(4)安装减振器(减震垫),减振器由设备供应商供应。

(5)将设备放下,置于减振器(垫)上;

(6)精调设备安装水平度和垂直度。用加减薄钢片的方法进行调整,薄钢片每组不超过3 块,设备调平后用点焊固定。

(三)、冷冻水泵、冷却水泵、供暖循环泵的安装

本工程选用的水泵为整体出厂,整体安装。

安装前准备工作:

(1)按照设计图纸尺寸放出纵向和横向安装基准线;

(2)由基础的几何尺寸定出基础中心线;

(3)比较安装基准线与基础中心线的偏差,确定最后的安装基准线。若安装基准线与基础中心线的偏差很少,则按基础中心线作安装基准线安装;若偏差较大,则修改设备基础以达到安装基准线要求。

(4)安装基准线确定后,对设备底座位置定位,定出地脚螺栓(或底座垫板)的位置。

(5)地脚螺栓(或底座垫板)处打麻面,要求尽可能平整。

(6)用水准仪测出地脚螺栓位(或底座垫板位)的标高,确定安装的标高基准。

2.做好上述准备工作后,按如下次序进行安装:

(1)底板位用水平仪最高点调水平,要求纵横方向误差≯1/1000;

(2)设备就位;

(3)用液压千斤顶将设备顶至一定的高度;

(4)安装橡胶减震垫。

(5)将设备放下,置于减振垫上;

(6).精调设备安装水平度和垂直度。用加减薄钢片的方法进行调整,薄钢片每组不超过 3 块,设备调平后用点焊固定。

3.水泵安装及成品保护

(1)泵进出口堵盖在配管前不应拆除,以防杂物进入泵体;

(2)泵配管时,管子及阀门内部和管端应清洗洁净,清除杂物,管子重量不得直接承受在泵体上,相互连接的法兰端面应平行。管道与泵连接后,应复检泵的原找正精度,当发现管道连接引起偏差时,应调整管道;

(3)管道与泵连接后,不应在泵上进行焊接和气割,当确实需要时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵内。

(四)、冷却塔的安装

冷却塔安装由厂家现场组装,我们配合其施工。

冷却塔安装应注意对冷却塔各支撑及基础进行找平找正,以保证各冷却塔积水盘水位相同;布水器的孔眼不能堵塞和弯曲变形,旋转部分必须灵活;喷水出口应水平、方向一致,不能垂直向下;拼接处平整、严密、牢固。

(五)、空调机组的安装

⑴工艺流程

工艺流程为:设备基础验收→空气处理设备开箱检查→现场运输→分段式组对就位(整体式安装就位)→找平找正→质量检验。

⑵安装方法

风柜安装前先按设计图纸的尺寸放纵横安装基准线和基础几何中心线;如安装基准线与基础几何中心线偏差不大,则按基础几何中心线进行设备就位;设备就位后,顶高至一定高度,安装橡胶减震垫;减震垫安装牢固后,用加减薄钢片的方法精调水平度和垂直度,要求偏差≯0.1/1000。

风柜吊装安装,吊杆用Ф10~16 圆钢制作,吊装牢固后,调整吊杆螺丝使风柜的安装水平度、垂直度符合规范要求。安装时尽量提高其标高,以免影响天花高度。

⑶成品保护

空调机组安装就位后,应在系统连通前做好外部防护措施,应不受损坏。防止杂物落入机组内。

空调机组安装就绪后未正式移交使用单位的情况下,空调机房应上锁保护,防止损坏丢失零部件。

(六)、风机盘管的安装

⑴工艺流程

预检→电机检查试转→表冷器水压检验→放线→吊架制安→风机盘管安装→连接配管→检验

⑵操作工艺

①风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷。

②风机盘管应每台进行通电试验检查,机械部分不得摩擦,电气部分不得漏电。

③风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5 倍,定压后观察2~3min 不渗不漏。

④根据设计图纸和装修要求定出风机盘管纵横方向安装基准线和标高。

⑤卧式吊装风机盘管,用4 支Φ10 的圆钢吊杆吊装,吊架安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母紧固找平正。

⑥用水平尺检查风机盘管的水平度,并调整吊杆螺丝调水平,风机盘管水管应有排水坡度。

⑦冷冻水管与风机盘管连接采用风机盘管专用软管,软管长度不大于300mm。凝结水管采用软性连接,软管长度不大于300mm,材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固严禁渗漏,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。

⑧风机盘管与冷冻水管,应在管道系统冲洗排污后再连接,以防堵塞热交换器。

⑨暗装的卧式风机盘管,吊顶应留有活动检查门,便于机组能整体拆卸和维修。

⑶成品保护

①风机盘管运至现场后要采取措施,妥善保管,码放整齐。应有防雨措施。

②冬期施工时,风机盘管水压试验后必须随即将水排放干净,以防冻坏设备。

③风机盘管安装施工要随运随装,与其他工种交叉作业时要注意成品保护,防止碰坏。

(七)风机的安装

1.工艺流程

基础验收→开箱检查→搬运→清洗→安装、找平、找正→试运转、检查验收

2.风机安装:

(1)风机设备安装就位前,按设计图纸并依据建筑物的轴线、边线线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。

(2)整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子、机壳或轴承盖的吊环上。

(3)整体安装风机吊装时直接放置在基础上,用垫铁找平找正,垫铁一般应放在地脚螺栓两侧,斜垫铁必须成对使用。设备安装好后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。

(4)风机安装在无减震器支架上,应垫上4~5mm 厚的橡胶板,找平找正后固定牢。

(5)风机安装在有减震器的机座上时,地面要平整,各组减震器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。

(6)通风机的机轴必须保持水平度,风机与电动机用联轴节连接时,

两轴中心线应在同一直线上。

(7)通风机与电动机用三角皮带传动时进行找正,以保证电动机与通风机的轴线互相平行,并使两个皮带轮的中心线相重合。三角皮带拉紧程度一般可用手敲打已装好的皮带中间,以稍有弹跳为准。

(8)通风机与电动机安装皮带轮时,操作者应紧密配合,防止将手碰伤。挂皮带时不要把手指进入皮带轮内,防止发生事故。

(9)风机与电动机的传动装置外露部分应安装防护罩,风机的吸入口或吸入管直通大气时,应加装保护网或其他安全装置。

(10)通风机出口的接出风管应顺叶轮旋转方向接出弯管。在现场条件允许的情况下,应保证出口至弯管的直段距离大于或等于风口出口长边尺寸l.5~2.5 倍。如果受现场条件限制达不到要求,应在弯管内设导流叶片弥补。

(11)风机试运转:经过全面检查手动盘车,供应电源顺序正确后方可送电试运转,运转前必须加上适度的润滑油;并检查各项安全措施;叶轮旋转方向必须正确;在额定转速下试运转时间不得少于2h。

运转后,再检查风机减震基础有无移位和损坏现象,做好记录。

3.成品保护

(1)整体安装的通风机在搬运和吊装时,与机壳边接触的绳索,在棱角处应垫好柔软的材料,防止磨损机壳及绳索被切断。

(2)通风机的进排气管、阀件、调节装置应设有单独的支撑;各种管路与通风机连接时,法兰面应对中贴平,不应硬拉使设备受力。风机安装后,不应承受其他机件的重量。

(八)、风管及其部件的制作安装

风管及其部件采用加工场集中加工,再运至安装现场进行安装。风管的加工及制作分工应按流水作业法进行分工,即在加工场安排对风管加工技术精通的技术工人,专门从事风管的加工制作,施工员对加工人员进行制作交底,风管加工工人按要求制作风管及风管支架并检验直到合格,并对已做好符合要求的风管及支架标识进行保存。由技术管理人员向专门风管安装的技术工人进行风管安装技术交底,按施工图及已标识制作完成的风管及支架通过材料运输班搬运至施工现场进行安装,安装完成当日进行检查,当一部分安装完成后,由技术管理人员会同建设单位代表、监理单位进行验收,并用相应表格记录。

一)、风管及其部件制作

本工程空调风管采用475型玻璃棉超级风管,厚度25mm,外包铝箔;通风管采用镀锌钢板制作,钢板厚度根据下表确定:

475型玻璃棉超级风管制作安装:

○1、运输存放

所有材料和/或制成管段和辅件道工地现场的运输及存放必须保证干燥和安全,在制作安装期间及之前,在工地现场需采取所有必要的措施,以避免材料和制成品被灰尘、水汽等污染及物理损伤。

○2、制作安装流程

管板开槽→合管封边→加固处理→风管修补→管段连接→风管吊装

a、管板开槽

在预制工场或工地现场采用专用工具,在475系列管板上开槽,开槽可以利用手工开槽或机械开槽,专用工具确保开槽后的平面管板能合成矩形风管,且合管后管壁间连接紧密(风管设计图纸中所列的风管尺寸为风管内壁尺寸)。

b、合管封边

开槽后的管板折合成管状,在搭接纸口位上用扒钉针枪打上外扒钉针,再用密封胶带密封,封边可以手工操作,也可以采用机械操作。

压敏胶带使用方便,特别适用于一切不规则表面及操作空间有限的表面。

热敏胶带的使用需要熨斗的配合,但连接超强牢固,且对工作表面无较高要求,自动粘接指示点(ABI)又绿变黑,简易显示粘接是否到位。当使用热敏胶带机械封边时,可省去外扒钉针。

c、加固处理

直接风管系统的直管和部件都应该根据风管生产厂家的具体要求进行加固处理,以防止风管的起鼓,塌陷或下垂。加固可以是金属龙骨加固,也可以是加强筋加固。根据风管管段的静压正负不同,加固的方式和材料也不同。

d、风管修补

如果风管内壁隔离介质在制作安装过程中受到破损,可以使用专用风管修补液对受损的部位进行修补,保证风管内壁性能的发挥。

如果风管外壁贴面、管面或管段在制作安装或投入使用之前/期间受外部因素影响造成破损,均需要按照风管生产厂家的相关措施及要求进行修补。

e、风管吊装

所有管段和部件必须根据风管生产厂家的要求,通过各种悬挂和支撑牢固地固定在建筑结构上,确保其不会轻易的发生振动、移位等。所有与建筑结构连接的悬挂、支撑和附件都必须能够承载预估荷载的三倍。由于直接风管系统的重量轻,风管吊装更快捷,对材料强度要求更低。

2、镀锌钢板风管制安

○1、工艺流程

工艺流程如下所示:

展开下料→剪切倒角→咬口制作→风管成型→法兰下料→打眼冲孔→找平找正→检验成品→喷漆翻边→铆法兰→出厂

○2、风管连接

咬口风管采用镀锌钢板制作,风管与风管的连接采用法兰连接形式。

(1)圆形法兰的加工

先将整根角钢放在冷煨法兰卷圆机上按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺旋形状后取下。将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正。调整的各支法兰进行焊接、钻孔。圆法兰用料规格应符合下表的规定。

圆形风管法兰及螺栓规格(mm)

(2)矩形法兰的加工

矩形法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意焊成后的法兰内径不能小于风管的外经,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在钻床上钻出铆钉孔及螺栓孔、孔距不应大于150mm

,宜120mm 。钻孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。法兰的四角应设置螺栓。矩形法兰用料规格应符合下表的规定。

矩形风管法兰及螺栓规格(mm ) ○3、风管的加固措施

矩形风管边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm ,其管段长度在1000mm 以上时均应采取加固措施。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口,利用镀锌风管进行加固,其观感好,节省材料,使用效果也较好,本工程主要用这种方式来进行风管的加固。

○4、风管与法兰铆接

风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于

1.5mm 可采用翻边铆接,铆钉规格,铆孔尺寸见下表。

铆钉规格、铆孔尺寸表 风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm 左右翻边量,管析方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。

○5、矩形风管弯头b ≥500mm 时,应设置导流片,导流片的弯曲半径、间距、长度应符合通风空调

施工及验收规范要求。施工图标有三通调节阀的风管三通处,制作安装T306-1 型三通调节阀,三通调节阀在进行风量平衡后,应用不被覆盖的油漆加以标注。

○6、风管成品检验后应按图中主干管、支管系统的顺序写出连接号码,合理堆放码好,等待运输至安装现场。

○7、成品保护

(1)要保持镀锌钢板表面光滑洁净,放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上,叠放整齐。

(2)法兰用料分类理顺码放,露天放置应采取防雨、雪措施、减少生锈现象。

(3)风管成品应码放在平整,无积水,宽敞的场地,不与其他材料,设备等混放在一起,并有防雨措施。码放应按系统编号,整齐、合理,便于装运。

(4)风管搬运装卸应轻拿轻放、防止损坏成品。

二)风管支、吊架的制作及安装

1.确定风管标高,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。本工程主要选用吊架,用φ8的吊杆螺丝加膨胀螺栓固定在楼板或梁上。

2.风管的吊架间距按施工及验收规范要求,不同规格的风管分别设置,风管水平安装时,当最大边长B<400mm 时,吊架的间距不超过4m;当最大边长B≥400mm 时,吊架的间距不超过3m。

3.吊杆螺丝在安装前先除锈,刷两遍防红丹锈漆,再刷一遍灰面漆。与风管连接外的丝扣长出约为1~2cm,并垫上垫片。吊架安装时应避开测量口、调节阀及防火阀的操作手柄等,以免影响阀门的操作。防火阀必须单独设置支吊架。

(三)风管及其部件的安装

1.风管在加工场预制好后,再运至现场安装(大尺寸风管在现场镶装)。

2.风管安装顺序:主管→支管→各类阀件→风口。

3.安装前,应先按设计及装修图纸确定风管安装标高,划出风管安装中心线和风管吊码安装线,可用拉线检查整段风管的标高,调整吊杆螺丝进行水平度调整。

4.法兰连接风管,法兰与法兰之间选用δ=3mm橡胶片作垫料(或8501型阻燃密封胶带)。

5.风管上的防火调节阀如果安装在隔墙上,需用普通薄钢板或镀锌钢板δ=1.2mm 制作保护罩保护调节手柄部位。如果不是安装在隔墙上,则过墙处用δ=1.2mm 以上的薄钢板或镀锌钢板制作短管与风管连接。防火阀要用固定支架。

6.送风散流器和回风百叶的安装配合装修进行,在装修龙骨调平后,进行散流器和回风百叶的安装,要求散流器和回风百叶的装饰面与天花面平。

7.明装风口要求统一整齐,间距一致,标高相同。

8.风口防火阀安装前先检查其外观、加工质量及动作的灵敏性、可靠性等,安装位置应按照施工图

要求的位置,安装方向与气流一致。

9.成品保护

(1)暂停施工的系统风管,应将风管开口处封闭,防止杂物进入。

(2)风管伸入结构风道时,末端应安装上钢板网,以防止系统运行时,杂物进入金属风管内。

(3)交叉作业较多的场地,严禁以安装完的风管作为支、吊、托架,不允许将其他支、吊架焊在或挂在风管法兰和风管支、吊架上。

(4)运输和安装阀件时,应避免由于碰撞而产生的执行机构和叶片变形。露天堆放应有防雨措施。

(九)、空调水系统安装方法及技术措施

按设计要求,本工程的冷冻水管当管径在DN100及其以下时,采用镀锌钢管,螺纹连接;当管径在DN133×4及其以上时,采用无缝钢管,焊接连接;冷凝水管道采用镀锌钢管丝扣连接,管道的安装先从干管开始,再安装从干管引来的支管。

一)冷冻、冷却水管道安装

1.管道安装前,施工班组应先熟悉设计图纸,同时了解施工现场情况,做好管道安装前的准备工作,无缝钢管在安装前需作除锈刷漆处理,并将管内的杂物和铁锈清除干净,保持内外壁干燥。

2.管道上的所有阀门在安装前必须先试压,试压合格后方可运至现场安装。

3.管道安装过程中,如遇到管道安装位置相互交叉时,按“小管让大管,有压管让无压管”的原则进行协调。

4.无缝钢管采用电弧焊接的连接方式,焊接要求如下:

(1)钢管壁厚δ>4mm 时,要开单边坡口或V 形坡口,坡口为65°左右,焊接时两管之间应有2-3mm 的间隙。

(2)焊接要求焊缝饱满,无夹渣、裂纹等缺陷。

(3)管子组对时,内外壁应平齐,内壁错边不超过壁厚的10%,外壁错边不超过壁厚的25%,错边总量不超过2mm。

(4)管道的切割可用管道切割机进行切割,并用自动开口机进行开坡口。切管机及开口机应调整其切割刀口的间距,使之与相应切割的管径相符合。

5.管道安装要求每米偏差≤1mm,全长偏差≤10mm。

6.立管的安装:

每层从上至下统一吊线安装管卡,将预制好的立管按编号分层排开,按顺序安装,对好调直时的印记,丝扣外漏2至3扣,清除麻丝,校核预留甩口的高度、方向是否正确。外漏丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。

注意管道安装时,立管先安装管道后安装支架,而水平管道支架是先固定管道支架后再安装管道。

二)冷凝水镀锌钢管安装

冷凝水管采用镀锌钢管,镀锌钢管由于其表面有一层镀锌保护层,施工时,不得采用焊接方法。对冷凝水管要求尽可能取较大坡度,但冷凝水管的安装坡度大,占用天花内的空间多,对安装高度的影响大。因此,在确保冷凝水排水顺畅的前提下,为有效提高安装有效高度,在冷凝水管安装前,一定要先认真布置好冷凝管的走向。

对丝扣连接,要求丝扣部分只可露出2~3个丝牙,丝扣填料使用油麻根及生料带,油麻根及生料带的缠绕方向与丝扣方向一致,不至于在进行丝扣连接时,出现乱丝,影响丝扣质量。对DN>50 的管道,尽量不用活接头(管径大的活接头容易漏水),而较小管径上可用活接头,以方便管道系统的维护。管道的丝扣质量应符合机械螺纹质量要求。管道安装后,应清理干净丝扣露出的麻丝,并在露出丝牙部分刷防锈漆。

三)管件安装

无缝钢管的安装,采用冲压弯头。

2.无缝钢管的水平管变径时采用偏心大小头,上平下变,立管采用同心大小头,以免管道内部积污和积气,影响管道的使用。

3.无缝钢管的三通均现场制作。所有连接冷冻机组和水泵的支管,均要求做顺水三通,顺水三通用半个冲压弯头加工,使水流进入三通时有一定的弯曲半径。三通制作前,应按要求做好划线,放样再开料焊接。

4.镀锌管管件安装前,要检查管件是否有裂纹、砂眼、变形、丝扣缺损、丝扣过短或过长等缺陷。镀锌管件应确保所使用的为合格产品,以免安装后出现漏水。

5.空调水系统管道安装的允许偏差

四)阀门安装

管道上的蝶阀、止回阀、截止阀和电动阀、比例积分阀等阀门安装程序为:阀门检验或试验→安装定位放线→管道下料→法兰焊接和扣丝→阀门安装及固定。

阀门安装时应注意:

1.丝扣阀门应与管道连接紧密,重要部位的阀门为维修方便,应在阀前加镀锌活接头。

2.法兰阀门与法兰之间应加石棉橡胶垫片(对夹式蝶阀除外)。

3.阀门的调节手柄应位于方便调节处,一般情况下,阀门(特别是电动阀门的电动执行机构)的操作手柄不得向下。

4.阀门安装位置应避开墙体或其他可能阻止阀门操作维修的地方。

(五)管道支吊架制作安装

管道支架选用型钢(角钢、槽钢)现场加工制作。管径小于DN300 的用角钢,管径大于或等于300 的选用槽钢。

管道支吊架最大间距要求如下表所示:

管道支、吊架最大间距要求表

支吊架制作集中在加工场进行,以方便控制支架的制作质量。加工时要求用剪床或砂轮切割机开料,如支架较大,需用槽钢制作,则可用氧割开料。支架的膨胀螺栓孔要用钻床钻孔,不能用氧割开孔。支吊架连接采用焊接方法,焊接要求应符合焊接的质量标准。

对同一直线上要求支吊架采用同一规格,对同层管道支吊架安装时,除要求坡度外,支吊架底线保持同一平面。

保温管道支吊架应设置在保温层外部,并在支吊架与管道之间镶木码。

支吊架制作好后要进行除锈和刷漆处理并按要求刷面漆。

(十)、空调水系统管道冲洗、试压

管道安装完毕后,应进行冲洗、试压。

管道系统安装完毕,在与末端设备连接前,进出水管应进行分段、分区清洗,应与管道分段、分区试压一起进行。整个系统安装完毕后,应开启冷冻、冷却水泵进行冷冻、冷却水管道系统冲洗。冷冻、冷却水系统安装完成后,应对管道以水为介质进行试压,检验管道的强度及严密性;冷凝水管安装后,应通水检验管道的严密性。管道的试压先进行分段、分区试压,待整个系统安装完毕后,进行系统试压。本工程冷冻水管道的分段、分区试压以每一层作为一个试压区,每安装完成一层管道后,在刷防锈漆工艺前(试压不包括设备)进行试压。

一)冷冻水管道的分段分区冲洗、试压

1.管道试压前先关闭末端设备(风柜、风机盘管等)阀门,断开管道与末端设备的连接。

2.在管道的最底点处安装一条排污管(带阀门),排污管连通建筑的排污管,以便排出试压废水,在管道系统两端安装两个0~2.5MPa 的压力表,在平层进口处安装入水管及一台电动试压机。

3.在管道中充满水,打开排污管阀门,排尽管道中的水,如此反复多次,直至排尽管道中的污物及焊渣。

4.冲洗干净后,再加水试压,用电动试压泵打压至压力达到设计要求,本工程试验压力为1.0MPa,持压10min 压力下降不大于20KPa,管道附件和接口未出现渗漏,然后把压力下降到工作压力,持压1h 无泄漏,压力不降为合格。持压同时,应对整层管道各接口处进行检查,确认没有渗漏,如有渗漏现象,应立即卸压,重新整改后再进行。

5.试压时,应注意试压用水的收集,以免污染地面。

二)管道系统试压

本工程管道系统分冷冻水、冷却水二个系统进行试压。

1.试验压力

本工程系统试验压力为1.0MPa,持压10min 压力下降不大于0.02MPa。

2.试压准备

(1)编制试压方案并已经审批,且已进行技术交底。

(2)完成管道及阀门安装并经质量检验合格。

(3)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。

(4)试验用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5 级,

压力表的刻度值应为0~2.5MPa,压力表不得少于2 块。

(5)不参与系统试压的设备及仪表已采取隔离措施,应加固的管道已加固。

(6)进、排水临时管道系统(含试压泵)已敷设完毕并保持畅通。在管道的最底点处安装一条排污管(带阀门),排污管连通建筑的排污管,以便排出试压废水;在管道的最高点,安装排气阀。

(7)试验前将管道末端封堵。

3.管道充满水后,用电动试压泵打压至试验压力,持压10min 压力下降不大于20KPa,管道附件和接口未出现渗漏,然后把压力下降到工作压力,进行外观检查,持压1h 无泄漏,压力不降为合格。

三)冷凝水管通水检漏

冷凝水安装后保温前,应通水检漏。其方法是直接在设备入口处灌水,检查各接口,无泄漏为合格,并检查管道是否畅通。

四)管道系统冲洗

空调水系统安装完成后,应对整个系统进行冲洗,以清除管道系统中的污物,并检验水系统的连通情况,同时进行水量分配。

1.系统冲洗前应具备的条件和准备工作

在空调水系统管网试行冲洗前,必须具备如下条件和做好管网冲洗入水前的准备工作:

(1)所有冷冻水、冷却水管道试运行前必须经水压强度试压和严密性试压合格。

(2)试运行冲洗前,冷水机组和冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔和所有空调末端设备必须完成动力和控制接线,并整定完毕。

(3)冷冻机房的准备:

a.所有控制阀门应安装完毕,冷水机组和水泵的所有进出水控制应关闭,并临时紧固操作手柄,以防非调试人员误开。

b.水泵前后的所有临时盲板应全部拆除。

c.所有橡胶软接头的限位拉杆螺丝伸缩间距应正确合理。

d.自动放气阀应安装完毕,在放空时,应注意防止水淋湿设备和电控柜。

e.排污阀应安装完毕,排污应畅通无阻,排污阀应处于关闭状态。

f.压力表安装完毕,压力表阀应开启。温度计暂不安装。

g.为了污水不进入主机循环,主机冷冻、冷却系统主干管应增加连通管和阀门,并且处于开启状态。

(4)冷却塔的准备:

a.冷却塔的水盘和塔内的杂物、灰尘必须清理和清洗干净。

b.冷却塔进、回水管道上的阀门应全部关闭,待冷却水系统入水时再逐个打开。

c.冷却塔的平衡管、溢流管、排污管和补给水管及阀门应全部安装完毕,阀门应全部关闭。

(5)空调末端设备的准备:

a.所有风机盘管、风机和新风柜进回水管上的阀件应安装完毕,管网入水前应确保设备进、回水管上的阀门已关闭。

b.风柜和新风机的压力表应安装完毕,压力表阀应开启。温度计暂不安装。

(6)系统主干管和分支管的准备:

a.系统主干管上的阀门应开启,各支干管与主干管连接的总阀门应关闭。

b.各冷却水管末端应尽量在进、回水管处设置2~3 个连通点(运行排污后必须拆除)。

2.冷冻水系统试运行冲洗

冷冻水系统试运行冲洗拟定分三阶段进行:

(1)第一阶段:管网冲洗

本阶段试运行冲洗的特点为:只进行冷冻水主干管和各分支管的冲洗,水不能进入空调主机和所有的末端设备。

本阶段的试运行冲洗步骤如下:

a.灌水:冷冻水系统入水由膨胀水箱补给。

b.主管网排污:待管网灌满水后,关闭补给水管上的阀门,然后在主机房内开启所有排污阀,排清管网内的水。重复灌水、排水,直到管网水干净为止。

c.支管网排污:主管网水干净后,再进行支管网排污,步骤是开启各层冷冻水管的总阀,然后灌水,直至管网灌满水后关闭补给水管上的阀门及各平层总阀,再次排水;待主管排清水后再开启各平层总阀排水,直至排清水为止。如此重复多次,直至主管网水干净为止。

d.冲洗:待管网水确认干净后,再次灌满水后,打开其中一台冷冻水泵进、出水管上的阀门,然后启动进行管网的循环冲洗。监视水泵进出口压力表,当进出口压力降低时,另开一台水泵,然后停止原运行水泵,并关闭阀门,清洗过滤网,如果是循环冲洗约20~30min 后,停泵进行第一次排污。

e.排污:打开所有冷冻水管上的排水阀进行排水,待水排清后,再拆出Y型过滤器的过滤网进行清洗。

f.进行第一次排污后,按照上述灌水→冲洗→排污的步骤,循环进行管网冲洗。不定期再进行排污和拆洗Y 形过滤器过滤网。当拆洗过滤网时确认水质较干净后,逐渐增开冷冻水泵。在确认管网内的水澄清后,可进行第二阶段的试运行冲洗。

(2)第二阶段:管网连接空调末端设备进行冲洗(不入冷冻主机)

本阶段的试运行冲洗特点为:水进入风机盘管、风柜和新风柜与管网一起进行冲洗。在第一阶段冲洗完成后,确认管网清洁后,进行本阶段冲洗,其步骤如下:

a.风柜管路冲洗:按照第一阶段管网入水的方法将管网灌满水,开启水泵,然后逐台缓慢开启风机盘管冷冻水进水阀门,并开启风柜的放空阀门,待确认风柜内水满后,关闭放空阀,然后开启进水阀,再开启排污阀,排至水质干净为止。最后开启回水阀,并不定期进行风柜排污。

b.风机盘管管路冲洗:按照第一阶段管网入水的方法将管网灌满水,开启水泵,然后逐台缓慢开启风机盘管冷冻水放空阀,再开启回水阀门(二通阀也应开启),直至放空阀门水质干净后关闭回水阀,再开启进水阀门,直至放空阀门水质干净为止,关闭放空阀,再开启回水阀,并清除水盘内的杂物。

c.逐步关闭各平层的连通管,进行第三阶段冲洗。

(3)第三阶段:管网连接冷水机组冲洗

本阶段试运行冲洗的特点为:管网的主干管与冷水机组一道冲洗。其步骤如下:

a.在风柜、风机盘管排污运行后,继续进行运行排污工作,直至水质干净为止。

b.拆除冷水机组蒸发器进出水管上的盲板,并清除橡胶软接头内的所有杂物,重新接通管道,开启阀门进行运行,并关闭连通阀。

c.按照第一阶段的冲洗和排污方法,启动冷冻水泵进行循环冲洗,然后排污,反复按照灌水一冲洗一排污的步骤进行,直至管网冲洗干净。

d.冲洗工作到上阶段已进入水运行正常阶段,在这个阶段中,对冲洗过程中冷冻水泵等的运行情况、出现的各种问题和测量的各项数据均需做好原始记录,以供系统调试和运行时参考。

3.冷却水系统试运行冲洗

冷却水系统拟定分两阶段进行:

(1)第一阶段:冷却水管网冲洗本阶段试运行冲洗的特点是:冷却水管网和冷却塔启动联合冲洗管网,水不进入冷水机组。具体步骤如下:

a.灌水:选定一~二台冷却塔,开启冷却塔进、回水管上的阀门和冷却塔平衡管上的阀门。开启供水管上的阀门向冷却水管网灌水,直至管网灌满水为止。然后关闭供水阀,在主机房进行排污,并清洗过滤网。如此进行多次,直至水质干净为止。

b.冲洗:待管网水确认干净后,再次灌满水后,打开其中一台冷却水泵进、出水管上的阀门,然后启动进行管网的循环冲洗。监视水泵进出口压力表,当进出口压力降低时,另开一台水泵,然后停止原

运行水泵,并关闭阀门,清洗过滤网,如此循环冲洗约20~30min 后,停泵进行第一次排污。

c.排污:打开所有冷却塔水管上的排水阀进行排水,待水排清后,再拆出Y 形过滤器的过滤网进行清洗。

d.进行第一次排污后,按照上述灌水—冲洗—排污的步骤,循环进行管网冲洗。不定期再进行排污和拆洗Y 形过滤器的过滤网,并同时清洗冷却塔。当拆洗过网时确认水质较干净后,逐渐增开冷却水泵。在确认管网内的水澄清后,可进行第二阶段的试运行冲洗。

(2)第二阶段:运行冲洗

本阶段试运行冲洗的特点为:管网与冷却塔、冷水机组联合运行冲洗。

其步骤如下:

a.拆除冷水机组冷凝器进出水管上的盲板,并清除橡胶软接头内的所有杂物,重新接通管道,开启阀门进行运行,并关闭连通阀。

b.逐台打开冷水机组冷凝器进、出水管上的所有阀门,按照第一阶段入水的方法将管网灌满水。

c.按照第一阶段的冲洗和排污方法,先后启动冷却水泵进行循环冲洗,然后排污,反复按照灌水→冲洗→排污的步骤进行,直至管网冲洗干净。

d.冲洗工作到上阶段已进水运行正常阶段。在这个阶段中,对冲洗过程冷却水泵等的运行情况出现的各种问题和测量的各项数据均需做好原始记录,以供系统调试和运行时参考。

(十一)、管道的保温

冷冻水管、冷凝水管的保温采用橡塑铝箔复合保温材料进行保温。

保温层厚度:冷凝水管采用15mm厚的管套保温;冷冻水管DN≤50 采用25mm厚管套保温,50<DN ≤100采用30mm厚的管套保温,DN>100采用35mm厚度的管套保温,室外露明的冷冻水管均采用40mm 厚的管套。

1.保温准备工作

(1)全面检查管道与墙面及其他管道、设备间的距离,发现不够保温位置时,需整改的要整改。

(2)清理管道表面的灰尘、泥砂等杂物。

(3)选择符合管径要求的管套。

(4)管道已经通过试压,并且管道的油漆已经干燥(油漆已经过节24 小时以上),没有退油现象。

2.管道保温的工序如下:

(1)将保温管套沿纵向剖轻轻拉开,套入水管后,用手进行紧逼,然后用胶水密封管套纵缝。

(2)管套与管套之间连接时,必须在管套的端面(环缝)上涂上保温胶水,管套的纵缝要求错开,且纵缝一般不得垂直向下,管套与管套之间用胶水将接缝密封。

(3)管套与木环之间连接时,必须在管套端面和木环端面,分别涂上保温胶水,进行紧逼。

3.管道保温应注意的事项如下:

(1)管道的管件(三通、弯头等)和部件(阀门等)保温的厚度与直管相同。在现场按实物形状加工,开料尺寸要准确,接缝不大于1mm,且要用胶水进行填充黏合。绝对不允许有露空现象。

(2)风机盘管进出口处的保温,必须要把保温材料包扎在水盘范围内,以防冷凝水滴在天花上。

(3)管道保温工作必须在管道试压合格和进行除油漆处理后方可进行。

(4)安装于室外的管道保温层外应包镀锌薄钢板。

(5)管道及设备保温的允许偏差和检验方法见下表:

管道及设备保温的允许偏差和检验方法

(十二)、系统调试和试运行

通风空调系统安装完毕后要进行系统调试,具体调试安排届时将根据系统的实际情况制定详细的调试方案。

空调系统调试的基本程序及有关内容如下流程图所示。

准备工作→空调电气设备及其主要回路的检查测试→空调设备及附属设备的试运转、自动调节与检测系统线路检查→风机性能的测定,系统风量测定与调整→冷冻、冷却水泵的试运转→调节器及检测仪表的检验→自动调节及检测系统的联动运行→室内气流组织的测定与调整→室温调节性能的实验与调整→系统综合效果的测定→调试资料的整理分析

一)单机试运转

1.水泵的试运转:水泵启动应经一次启动立即停止运转,检查叶轮与机壳有无摩擦及其他异常声音,并观察旋转方向是否正确。若一切正常可继续试运转。水泵启动时用钳形电流表测量电机启动电流,待运转正常后再测电机运转电流,保证电机运转电流不超过额定值。水泵运转过程中应常用螺丝刀抵在轴承外套上,仔细倾听轴承有无杂声以判断运转状态,测量轴承温度不超过70℃,填料温度正常,基本无

渗漏现象,振动仪测定水泵的径向振动符合技术文件要求,即振幅≤0.08mm(电机转速为1450r/min),读取水泵进、出口压力表显示值,应与水泵扬程相符。

水泵运转正常后可进行不少于2h 的连续运转,若无问题,即水泵电机试运转合格,填写《设备机组试车运转记录》,若运转中出现异常,应立即停车,找出原因,排除故障,继续试运转直至合格。

2.冷却塔的试运转: 试运转时应检查风机运转状态及循环系统工作状态,记录运转中的有关数据,如无异常,连续运行时间应不少于2h,检查冷却塔供、回水是否平衡,补给水及集水池水位是否符合要求,测量电机启动及运转电流,控制其不超过额定值。运转完毕应清洁集水池,清扫沉积物。

3.冷水机组的试运转:冷水机组的试运转工作由供货商派工程师执行,因此我方配合工作。但运转前应达到如下条件:

(1)冷冻站内的送、排风系统已能正常运转,并已调试符合设计要求。

(2)冷冻水管道保温工作已完成,并已交工验收。

(3)在确定供货商来现场调试的具体日子前1-2 d,征得供货商同意后,将冷水机组、柜式空调器、新风空调器、风机盘管的进、出水阀门都打开,管道充水,启动冷冻(却)水泵运转2h 后,停泵清洗Y 形过滤器滤芯,反复2-3 次,直至检查合格。通过膨胀水箱对冷冻水系统充水加水,并加通过软化器处理的水,充满整个系统。

(4)所有空调设备自控调节系统、供电系统均已安装、调试完毕。

4.通风机的试运转:通风机的试运转包括风机盘管、空调机组、离心风机、轴流风机的试运转,主要都是试验风机。

(1)准备工作

a.核对风机、电动机型号规格以及皮带轮是否与设计相符。

b.检查轴承处是否有足够的润滑油。

c.用手盘车,风机叶轮应无卡碰现象。

d.检查风机调节阀门启闭是否灵活,定位装置是否牢靠。

e.检查电动机、风机接地线连接是否可靠。

f.送、回风口的调节阀,管道内的防火阀全部打开。

(2)风机的启动与运转:风机初次启动应先经几次点动运转,检查叶轮与机壳有无摩擦或不正常声音,旋转方向是否正确,确认无异常后方可试运转。启动时用钳形电流表测量电机起动电流,待运转正常后再测试运转电流,若运转电流超过额定值,应通过调节总风量调节阀,直至达到额定值为止。若运转过程中发现不正常现象,应立即停车检查,查明原因,消除故障后再运转。连续运转时间不少于2h,并作好《通风机试运转与通风系统风量测量调整记录》,测量风机轴承温升、最高温度的参数。滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过80℃。

二)空调水系统的调试

1.空调水系统的调试必须在管道试压、冲洗、保温完成后进行。

2.水系统试运行开机程序为:冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→冷水机组。

3.水系统试运行关机程序为:冷水机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔。

4.冷冻水系统试运行,应尽量使通过各台冷水机组、冷冻水泵的水量接近相同,注意观察压力表、温度计,调节阀门使通过各台冷水机组、冷冻泵的水量、温差保持在合理范围。

5.冷却水系统试运行,应尽量使通过各台冷水机组、冷却水泵、冷却塔的水量接近相同,注意观察压力表、温度计,调节阀门使通过各台冷水机组、冷冻泵、冷却塔的水量、温差保持在合理范围。

6.风柜(新风柜)、风机盘管的水系统试运行,按不同的设计工况进行试运行,测定与调整室内的温度和湿度,使之符合设计规定参数,注意观察压力表、温度计,调节阀门使通过各风柜、风机盘管的水量、温差保持在合理范围。

三)风系统的调试

1.系统风量的调整:在进行通风机的试运转及对其性能进行综合测定之后,即可进行系统风量的测定和调整。目前国内使用的风量调整方法有流量等比分配法、基准风口调整法、逐段分支调整法及风口速比常法,具体根据实际确定。

(1)新风空调器风量调整:采用基准风口调整方法,用风速仪粗测各风机盘管处新风管风量,计算各风管实测值与设计值之比进行列表,找出各支管最小比值风管。以此风管为基准,调节本系统其他新风管,使比值与设计比值基本相等。再调节三通调节阀,使得相邻两支管的实测值与设计比值近似相等。最后调节新风空调器吸入段的防火调节阀开度,使系统总风量与设计风量相等,再实测一遍各新风观风量,即为实际风量,作好记录。

(2)柜式空调器风量调整:调整方法同新风空调器,先调整各送风口风量(方形散流器调整人字闸,铝线形散流器调节导流板,百叶风口调节导流板)比例合乎要求,再调各支管三通调节阀;最后调节各机房的新风防火阀开度,使新风量、会风量均等于设计值,即总风量与设计值相等,再实测一遍各送风口风量作为最后核实。在调整过程中必须注意机房门必须关好,严密不漏风为宜;用风速仪测新风口、回风口风速时应在距风阀5-10cm 处放风速仪,并使它与气流流向垂直。由于风门开启呈一定角度,气流截面有所缩小,所以在计算风量时宜将风门外框乘以系数cos α(其中α为阀门叶片与水平线夹角)。

2.室内正压的测定和调整

空调房间一般需要保持正压。由于无特殊要求,室内正压宜5Pa 左右,

当过度季节大量使用新风时,室内正压不得大于5Pa

(1)测定方法

先实验是否处于正压状态。将燃着的香烟放在微开启的门缝处,若烟飘向室外,即为正压。将微压差计放在室内,其一端接橡皮管引至室外,读取室内静压即为正压值。

(2)调整方法

对于测量结果为负压的房间,有两种可能性:一是新风量比排气扇排风量少;二是门、窗渗漏比较严重。查出原因,进行调整即可。

3.空调器性能的测定与调整

(1)风量的测定

空调器风量的测定与风机测定方法相同,并且在单机试运转时已调整好,可不必再测。

(2)送、回、新风干湿球温度的测定

送风干湿球温度的测定可用干、湿球温度计测送风风口的干湿球温度值作为空调器送风参数,回风干、湿球温度可在回风口测定,至于新风干、湿球温度即为室外参数。

4.空调自动调节系统控制线路检查

(1)核实敏感元件、调节仪表或检测仪表和调节执行机构的型号、规格和安装的部位是否与设计图纸要求相符。

(2)根据接线图纸,对控制盘下端子的接线(或接管)进行核对。

(3)根据控制原理图和盘内接线图,对上端子的盘内接线进行核对。

(4)对自动调节系统的联锁,信号,远距离检测和控制等装置及调节环节核对是否正确,是否符合设计要求。

(5)敏感元件和测量元件的装设地点,应符合下列要求:

a.要求全室性控制时,应放在不受局部热源影响的区域内;局部区域要求严格时,应放在要求严格的地点;室温元件应放在空气流通的地点。

b.在风管内,宜放在气流稳定的管段中心。

c.“露点”温度的敏感元件和测量元件宜放在挡水板后有代表性的位置,并应尽量避免二次回风的影响。不应受辐射热、振动或水滴的直接影响。

5.调节器及检测仪表单体性能校验

(1)敏感元件的性能试验,根据控制系统所选用的调节器或检测仪表所要求的分度号必须配套,应进行刻度误差校验和动特性校验,均应达到设计精度要求。

(2)调节仪表和检测仪表,应作刻度特性校验,调节特性的校验及动作试验与调整,均应达到设计精度要求。

(3)调节阀和其他执行机构的调节性能,全行程距离,全行程时间的测定,限位开关位置的调整,标出满行程的分度值等均应达到设计精度要求。

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

通风空调工程施工方案完整版本

目录 第一章工程概况 (2) 第二章工程特点 (2) 第1节综合性强、配合协调要求高 (2) 第2节质量要求高、工期要求严格 (2) 第三章工程难点 (2) 第四章工程重点 (3) 第五章工程主要内容 (3) 第六章施工部署 (3) 第七章施工流程 (4) 第八章主要施工方法及技术措施 (5) 第1节风管制作 (5) 第2节管的组合与安装 (5) 第3节系统的消声器等部件应进行保温 (6) 第4节风管部件的安装 (6) 第5节空调系统的设备安装 (6) 第6节风管检漏 (8) 第7节空调水系统安装 (8) 第8节防腐 (10)

工程概况 本工程的通风空调系统包括空调、通风、机械防烟、机械排风系统;本建筑物的空调面积为12450m2,采用校区供冷系统作为冷源,在首层室内设置单体建筑冷水管驳接口与校区管网连接,空调冷水系统设两供水立管,采用异程分流的形式供水,各层管道也用异层式。冷冻管道用无缝钢管、冷凝管道用涂塑镀锌钢管。空调方式:大空间用全空气低速空调系统,末端设备用空调吊柜或立式空调风柜,小空间房间用风机盘管加新风空调形式,数控网络中心、IP 电话机房用机房精密空调;空调风管:用复合玻璃棉风管,可以减低噪声;通风设备:卫生间、机房用豪华百叶排气扇、天花百叶换气扇,办公区用热回收式换气机;保温材料:空调水管用闭孔发泡保温管套;消防设施:防烟楼梯在屋面设正压送风机,八层演播室、录音室设排烟风机;空调自控:空调风柜采用电动积分比例调节阀及温控器、风机盘管采用电动二通阀及温控器。 工程特点 第一节综合性强、配合协调要求高 风、水、电、消防、弱电各系统安装工程基本上同时进行,各专业之间交叉作业,工作面重叠,且估计不可避免的设计变更修改,对各专业、各系统协调工作要求相当高,协调工作量十分大,各方须互相配合协作,方可确保工程顺利实施。 第一节质量要求高、工期要求严格 本工程质量按国家建筑安装工程现行施工验收规范及质量检验评定为标准,以设计图纸、施工说明书等技术文件为依据进行施工,保证工程质量达到优良工程质量标准。本工程的工期是硬性工期,只能提前,所以必须要对整个工程进度作出周密细致的安排,确保工程能提前完工。 工程难点 多专业,多工种在同一空间位置布管和布线,施工难度大,要花相当多精力与心血保证各专业工程的管线布置合理、有序、整齐。 系统的技术要求高,竣工资料和文件严格按照科学技术档案案卷构成的要求执行。 产品保护,由于工程规模大、层面多,各施工单位人员素质高低不同,要各施工单位的管理人员共同努力,花大力气教育和管理好全体现场施工人员,做好产品保护。

通风空调工程施工组织设计方案.

通风空调施工方案 目录 第一章编制说明-----------------------------------------------------------------4 第一节编制说明-----------------------------------------------------------------4 第二节编制依据-----------------------------------------------------------------4 第二章建设项目概况-------------------------------------------------------------6 第三章施工部署-----------------------------------------------------------------7 第一节施工管理目标-------------------------------------------------------------7 第二节现场组织机构-------------------------------------------------------------7 第三节施工总体部署-------------------------------------------------------------9 第四节主要施工方法简介---------------------------------------------------------9 第四章施工准备----------------------------------------------------------------11 第一节施工准备内容------------------------------------------------------------11 第二节技术准备----------------------------------------------------------------11 第三节劳动力配备计划及保障措施------------------------------------------------12 第四节主要物资设备的配备及保障措施--------------------------------------------12 第五节主要施工机械、机具的配备和保障措施--------------------------------------13 第五章施工现场临时设施安排----------------------------------------------------15 第一节现场临时设施------------------------------------------------------------15 第二节临时用水、用电方案------------------------------------------------------15 第六章施工方案----------------------------------------------------------------18 第一节冷媒管(铜管)系统安装及保温-------------------------------------------18 第二节冷凝水管系统安装--------------------------------------------------------23 第三节通风系统制作安装、保温--------------------------------------------------23 第四节设备安装----------------------------------------------------------------23 第五节信号线部分安装----------------------------------------------------------30 第六节通风空调系统试运转调试--------------------------------------------------30 第七章施工总体进度计划及保证措施----------------------------------------------34 第一节施工进度计划------------------------------------------------------------34 第二节工期保证措施------------------------------------------------------------34 第八章质量保证体系及措施------------------------------------------------------38 第一节质量目标及管理原则------------------------------------------------------38 第二节建立质量管理体系和岗位责任制--------------------------------------------38 2 第三节工程质量管理控制措施----------------------------------------------------39 第四节各专业的质量控制--------------------------------------------------------44

VRV空调施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一篇施工部署 (2) 第一章、施工组织的指导思想 (3) 第二章、施工组织的实施目标 (3) 第三章、施工准备工作 (3) 第二篇施工方案 (10) 第一章、施工前的准备 (10) 第二章施工重要性和工程安装顺序 (17) 第三章预埋管道工程 (18) 第四章设备安装 (20) 第五章冷媒配管工程 (24) 第六章气密性试验 (34) 第七章抽真空干燥 (36) 第八章追加充填冷媒 (39) 第九章排水配管工程 (40) 第十章保温工程 (44) 第十一章电气配线工程 (47) 第十二章调试前工作 (48) 第三篇施工质量与组织措施 (51) 第一章、质量保证体系及措施 (51) 第二章、安全保证体系及措施 (56) 第三章、施工进度计划及工期保证措施 (58) 第四章、安全文明施工现场措施 (66) 第五章、劳动力安排措施 (72)

第四篇项目管理机构配备情况 (75) 项目经理简历表 (76) 项目技术负责人简历表 (76) 附表施工进度横道图 (78)

第一篇施工部署 第一章、施工组织的指导思想 施工组织的指导思想是:质量第一、服务周到、业主满意。我们将以质量为中心,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理、管理人员和施工队伍,按照国际惯例实施项目管理,积极推广及应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质高效地完成本工程的施工任务,争创一流水平的工程。 第二章、施工组织的实施目标 发挥我公司专业安装优势,科学安排作业面、作业顺序、工程进度、交叉施工等工作,协调好土建、其他安装单位间关系,创造一个良好的施工氛围,精心施工,严格履行合同,确保实现如下目标: (1)质量目标:设备质量合格;安装满足主体工程质量等级评定要求,确保湖北省重点工程“省级优质工程”。 (2)工期目标:75日历天内。 (3)安全施工目标:与主体工程一起,获得湖北省建设工程“楚天杯”。(4)文明施工目标:与主体工程一起,获得省级文明工地。 (5)服务目标:信守合同,认真协调与各有关单位的关系,接受业主、监理和有关部门等对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理监督指导。 第三章、施工准备工作 施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况公司以及项目部共同制定施工的准备计划,为工程顺利进展打下良好的基础。 (一)施工准备工作顺序

通风空调排烟工程施工方案

通风空调排烟工程 施工方案 XXXX建筑工程公司 年月日

1.1.工程内容: 本工程包括:通风系统、空调系统、防排烟系统等。 1.1.1通风系统 地下车库、库房及各类机房设置机械送排风系统,在地下二、三层车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 公寓部分各卫生间、厨房设置变压式排气道,利用排气扇、油烟机等设备进行通风,厨房设置补风。 1.1. 2.空调系统 一至三层商场采用全空气调节系统,在每层设置空调机房,构成独立的全空气系统,并按新风补风量设置机械排风。 四层俱乐部和公寓采用风机盘管加新风系统,利用风机盘管机械温度调节,安装房间面积和使用功能设置新风机组,补充新风。写字楼部分设置风机盘管进行温度调节,利用自然通风补充新风。 1.1.3.防排烟系统 地下室设机械排烟系统,楼梯间、电梯前室、设正压送风。 1.2.施工方法 1.2.1管道工程 (一).施工准备 1.施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 (1)仔细阅读并理解设计说明中关于空调水管道的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求与现行的施工规范有无差别等。 (2)熟悉管道的分布、走向、坡度、标高,与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况,及时提出存在的问题并与其他专业技术人员协商解决,做好图纸会审记录。 2. 编制施工进度计划、材料进场计划。 3.对施工班组进行施工技术交底,使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。 4.根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力。 (二)预留、预埋 根据现场情况,主体施工完毕进入砌筑施工阶段,预留、预埋工作主要是在砖墙上

最新-通风空调施工组织设计方案

通风空调工程施工组织设计方案 目录 一、施工组织方案 (02) 1、工程概况 (02) 2、施工总体布署计划 (03) 3、施工部署 (04) 4、劳动力计划 (09) 5、主要工程的施工方法 (10) 6、施工机具 (14) 二、施工进度计划 (16) 三、主要技术组织措施 (17) 1、保证质量的技术组织措施 (17) 2、保证进度的技术组织措施 (18) 3、保证安全及文明施工的技术组织措施 (21) 4、环境污染防治的技术组织措施 (24) 四、施工平面布置图 (25) 1、临时施工用水 (25) 2、临时用电 (25) 3、主要施工机械设备一览表 (26) 4、施工人员及其技术资格一览表 (27) 5、拟派项目经理一览表 (28) 五、保修服务计划 (30) 1、售后服务中心简介 (30) 2、售后服务承诺 (30) 3、售后服务时间安排 (30) 4、售后服务收费标准 (30) 5、维修技术人员情况一览表 (30)

一、施工组织方案 1、工程概况及设计标准和依据 ****有限公司机电设备工艺安装工程之通风空调是根据中国轻工业**设计工程有限公司的设计方案、施工图纸、有关资料及说明和通风空调设计施工规范为依据,结合现场实际情况而制定的施工方案。 1.1、工程概况: (1)工程名称:****有限公司机电设备工艺安装工程 (2)工程地点:**省**高新技术开发区**小区 (3)建设单位:**省**有限公司 (4)工程简介: ****有限公司机电设备工艺安装工程为**省**有限公司投资兴建的机电设备工艺安装工程(包括工艺管道及部分设备、动力、照明、给排水、空调通风、消防等工程安装),项目总用地面积约为77610m2,建筑面积约为29535 m2。 (5)通风空调工程项目范围(包括全厂范围内的所有通风空调设备): 1)钢结构天面风机设备及安装由建设单位提供,但线路及控制部分 在本工程内。 2)生产区空调系统的主机及其空气处理机组由建设单位提供,但冷 却塔及其泵组设备和整个系统的设备安装几调试在本工程内。 3)包括主办公室通风和空调安装,但须与二次装修公司配合。1.2施工设计规范和标准

通风与空调工程施工方案

通风与空调工程施工方案 1.工程概况 该工程为AB 座员工通道连廊空调改造工程,主要工作内容有:拆除原有风口及石膏板天棚,新风机安装,风机盘管安装,供电及供水管线安装,石膏板天棚修复及大白乳胶漆喷涂。 2.施工组织 2.1 本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见表12—1。 表12-1 劳动力计划表 主要项目施工方法及要求 表12-2 通风板材厚度表 3.2.2 通风工程制作工艺流程: 安装检验翻边铆法兰刷漆打螺栓孔焊接钉孔铆打法兰下料成型风管拆方咬角制作剪切下料领料→→→→?? ? ???→→→→→→→→→ 3.2.3 法兰制作本工程630mm 以上的风管采用角钢法兰连接方式,630mm 以下放管采用插条连接方式,插条四周要求打高分子密封胶。风管使用法兰连接方式及用料如表12—5。

矩形风管大边长(mm)法兰用料规格(mm) ≥630 L25×4 800~1250 L30×4 1600~2500 L40×4 3.3 通风管道及不见加工和连接 3.3.1 法兰焊接要求平整,不大于1mm,边长不大于3mm,铝铆钉孔应不大于130mm,螺栓空应不大于150mm,以上数据都在允许偏差范围内,焊完法兰后先除去焊药再刷防锈漆。 3.3.2 风管交工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按画线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬角方式有:联合咬口、立式咬口、咬口后要求平整,在咬口后的板按画好的线在拆方机上进行拆方、合缝。 3.3.3 矩形风管的弯头采用内外弧制作,当边长大于500mm时,应在管内设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 3.3.4 风管与法兰连接翻边量应控制6~8mm,风管需要铆法兰时,先用固定画尺把翻边线画出,然后法兰套在画出的线位进行钻空铆接,在铆接前要注意风管及法兰的方正及角度。 3.3.5 风管大边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm时,其管段长于1.2mm以上均采取加固措施,本工程将采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。 3.4 风管加工质量要求 3.4.1 风管加工即用板材必须符合规范及设计要求,风管的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。 3.4.2 风管外观平直,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整。 3.4.3 成品保护:风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层。 3.5 风管及部件安装 3.5.1 工艺流程: 3.5.2 风管及部件分系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊杆敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整。当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间吊架的位置,最后依次安装。吊杆间距按表12-6确定。

空调通风及采暖工程施工方案

空调通风与采暖工程施工方案

第一章编制依据及工程概况1.编制说明 1.1编制依据 1、施工总承包招标文件。 2、暖通施工图纸”。 1.3工程相关的规范、图集 1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 2、《供热计量技术规程》JGJ173-2009 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 6、《山西省公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006 7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 9、图集07K304《空调机房设计与安装》 10、图集K103-1~2《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》 11、图集05R103《热交换站工程设计施工图集》 12、华北标图集91SB系列(2005年) 2.工程概况 2.1工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑概况:

第二章施工部署及准备 3.施工队伍部署和任务划分 3.1施工队伍部署 项目部根据需要配置足够的施工队伍,分别配置电气安装作业队伍、给排水安装作业队伍、通风安装作业队伍。 3.2任务划分 根据本工程的实际布置情况和各专业的不同,本着有利于施工管理、有利于施工流程加快施工进度的原则,拟将整个合同段施工划分为三个施工阶段:一是预留预埋施工阶段;二是管道安装(水管、风管)施工阶段;三是设备安装、调试施工阶段。 4.施工安排流程和计划进度 4.1流程安排 根据本工程的设计特点、地理位置、工期计划、材料运输等各方方面原因综合考虑,本着科学高效的原则,作出相应的施工流程安排。 下图为施工流程图:

空调工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工准备 (4) 第2章施工人员部署: (6) 第3章安装各工种之间的施工配合 (7) 第4章安装与土建的配合 (7) 第5章安装与二次装修的配合 (8) 第3卷通风空调工程安装 (9) 第1章工程概况 (9) 第2章工艺流程 (10) 第3章系统施工做法及要求 (10) 第1节设备安装 (18) 第2节试车及调试 (19) 第4卷电气工程 (25) 第1章选择导线 (26) 第2章穿带线,扫管 (26) 第3章放线及断线 (26) 第4章导线与带线的绑扎 (26) 第5章管内穿线 (26) 第6章导线连接 (27) 第7章线路检查及绝缘摇测 (27) 第5卷质量保证体系及措施 (27)

第1章管理职责 (27) 第1节项目经理 (27) 第2节现场材料员 (28) 第3节工长 (29) 第4节综合管理员 (29) 第5节安全员 (30) 第2章质量检查员 (31) 第3章质量保证措施 (31) 第6卷工期保证措施 (33) 第7卷安全生产及消防保卫措施 (33) 第8卷成品保护措施 (36) 第9卷环境保护与文明施工措施 (38) 第10卷降低造价措施 (38) 第11卷竣工、服务及承诺 (39)

编制依据 1.1、招标文件及答疑文件。 1.2、建筑图纸 1.3、规程、规范、标准及图集 通风与空调工程施工质量验收规范GBJ50243-2002 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三册)DBJ01-26-96 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-96 建筑设备施工安装通用图集暖气工程91SB1 建筑设备施工安装通用图集给水工程91SB3 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程91SB6 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 施工部署 按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量保证措施,确保达到质量目标。 我公司如有幸承担本工程各项目的施工任务,将按照公司已获得ISO-9000族(2000版) 质量保证体系和ISO-14000环境体系认证的要

采暖通风与空调工程施工方案

呼和浩特市和成信息大厦 采暖通风与空调工程 施 工 方 案 中国天诚集团内蒙古新雅建筑工程设计装饰有限公司第十六项目部 二OO四年九月二十五日

采暖通风与空调工程施工方案审批表

一、工程概况 该工程地上1—16层为办税大厅,办公室,库房部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,一层至三层每层设四台新风机组,四层至六层每层设三台新风机组,七层至十六层每层设一台新风机组。楼梯间及前室设正压送风,屋顶设四台轴流风机两台。地下室及屋顶水箱间采用暖气片采暖。一层A区主入口采用地板辐射采暖。 二、施工组织 2.1 劳动组织准备:本工程总承包单位为中国天诚集团内蒙古新雅建筑工程设计装饰有限责任公司第十六项目部,在总承包单位统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立质量管理体系,对工程进度、质量、造价进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员管理。 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关设计资料,对相关的技术,经济和自然条件进行调查分析,研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工做出准确的,科

学的技术指导。 2.3 施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总承包单位统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总承包单位提供。 2.4 本专业空调系统由厂家加工施工班组安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力安排见下表 劳动力计划表 2.5 施工机具准备 具体施工用具见下表: 施工机具计划表

2.6、本工程所用材料及设备见下表。(见下页)

三、主要项目施工方法及要求 3.1 预留预埋 3.1.1 通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为楼板剪力墙和砖墙留洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方整,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒。 3.1.2 空调水系统需要在楼板或墙体上用钢管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢管松动,并在混凝土能上人的时候把钢管拔出,拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表: 空调水管预埋、预留洞规格表

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

通风空调施工方案

1、通风空调工程施工方案 1.1通风空调工程施工流程 1.2通风空调系统材质的选用 通风空调系统采用材质如下表: 系统名称采用材料连接方式保温材料 空调冷热水管D≤50mm焊接钢管 螺纹或焊接、法兰 连接 闭泡橡塑保温D>50mm无缝钢管焊接、法兰连接闭泡橡塑保温 冷凝水管镀锌钢管螺纹连接闭泡橡塑保温 送风、排风、新风镀锌钢板及玻 璃钢 角钢法兰连接闭泡橡塑保温 1.3风管制作 1.3.1镀锌钢板风管的制作 风管和法兰的制作选料应符合设计图纸和施工规范的规定;各种材料在剪切下料前必须先进行图纸复核,确认无误后下料。 风管的规格尺寸必须符合设计要求和规范规定,当风管边长小于300mm时,边长误差应小于1mm。当风管边长大于300mm时,边长误差应小于2mm。对角线偏差不大于2mm,风管平整度控制在5mm以内。 镀锌层须防止划伤、受潮与腐蚀,以免安装后保温前的期间内受损而影响评定。 风管的咬缝必须紧密、宽度均匀,无孔洞、半咬口等缺陷,直管段纵向缝错开。 矩形风管边长大于630MM、保温风管边长大于800MM,管段长度大于1250MM或低压风管单边面积大于1.2平方米、应采取加固措施。加固应牢固可靠、整齐、间距适宜,均匀对称

风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,起宽度应一致,且不应小于6MM;咬缝与四角处不应有开裂与空洞。 制作好的法兰截面应垂直风管轴心线,法兰四角加工完后切成倒角;法兰螺栓孔径、孔距应一致、均匀,四角处应有螺栓。 制作好的风管应按系统编号,堆放整齐、轻拿轻放,防止风管的变形. 导流叶片的弧度应与弯管的角度相一致,导流叶片在弯管中的位置应符合设计要求。导流叶片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固。同一弯管内导流叶片的弧长影一致。 加工前根据图纸及现场具体情况,绘制风管加工图,作出风管加工计划。 板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切;剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中,上刀架上不准放置工具等物品;调整板料时,脚不能放在踏板上;使用固定式震动剪时两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于5cm,用力均匀适当。板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。采用咬口连接的风管其咬口宽度和留量根据板材厚度而定,咬口宽度严格按标准要求执行。风管咬口均匀,平、无凸瘤和虚咬现象。 金属矩形风管法兰及螺栓规格见下表: 法兰螺栓孔在台钻上加工,螺栓孔间距不超过150mm,且具有互换性。法兰加工好后刷防锈漆、灰色磁化漆各二道; 风管法兰铆接采用平台套铆,法兰与风管轴线垂直,铆钉采用φ4×8或φ5×10镀锌铆钉,铆钉间距均匀且不超过150mm,法兰翻边平整,应为6~9mm,法兰与风管接触紧密,无孔洞及超皱现象。以免漏风。 矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm时,其管段长度在1.2mm 以上均应采取加固措施,用楞线、楞筋、角钢加固。管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间与风管的边沿或法兰的间距应均匀,不应大于950mm。 圆形风管法兰采用机械煨制,煨制好后校核法兰的平整度和圆弧度,然后进行法兰的钻孔和铆接。

通风空调工程施工方案

通风空调工程施工方案 1、通风系统管道支吊架安装 (1)、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 (2)、玻璃钢风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。 (3)、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。 (4)、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。 (5)、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。 (6)、吊杆距横担的端头30mm;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)30mm。 (7)、安装期间,吊杆外留125px;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留2-3扣。(8)、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。 (9)、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。 2、风管制作安装 (1)、施工流程

(2)、材料要求 ①、板材:板材不得有波浪形缺陷、弯曲变形、凹凸不平的现象。 ②、型钢:无弯曲、变形现象。 (3)、主要机具 ①、机具:联合冲剪机、剪板机、螺旋卷管、折方机、按扣式咬口折边机、电动剪刀等。 ②、工具:工作台、台虎钳、电动剪、气焊、气割工具、管钳、手锤、手锯、活动板手、电锤等。 ③、其它:钢卷尺、水准仪、水平尺、线附、石笔、小线等。(4)、风管制作工艺 ①、画出加工草图:依据施工图纸绘制; ②、无法兰连接矩形风管制作:对于风管大边长在120~1250mm之间的矩形铁皮风管,选材应按照设计要求。 ③、焊接风管的制作:选择板材为2.0mm厚的冷轧钢板; (5)、风管安装流程 ①、风管安装前,先对安装好的支、吊、托架进一步检查其位置是否正确,是否牢固可靠。 ②、根据施工方案确定的吊装方法(整体吊装或一节一节吊装),按照先干管后支管的安装顺序进行吊装。

暖通空调工程施工组织设计

一、编制依据: 1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。 2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242- 2002) 5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82) 6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275- 98) 7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96) 二、工程概况: (一)土建概况: 本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。 1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度 (0.15g)。 2、主要技术经济指标: (1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑 呈“一”形布置。 (2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。(3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。 (二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。 2、通风设备安装。 3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。 三、系统简介 (一)通风 本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。 新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。 排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。 (二)防火及防排烟 根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。 消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。 (5) 主要材料 空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。 空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。 风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。 保温材料采用PEF管壳或板材。 四、施工方法 (一)镀锌薄钢板风管制作 1.工艺流程: 剪切 倒角

通风空调工程施工方案

通风空调工程施工方案 、通风系统管道支吊架安装 ( )、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 ( )、玻璃钢风管长度超过 时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过 时应按设计要求加伸缩节。 ( )、主风管吊架距支管之间的距离应不小于 。 ( )、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。 ( )、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。 ( )、吊杆距横担的端头 ;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边) 。 ( )、安装期间,吊杆外留 ;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留 扣。( )、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。( )、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过 ,防晃支架不得少于一个。 、风管制作安装 ( )、施工流程

( )、材料要求 ①、板材:板材不得有波浪形缺陷、弯曲变形、凹凸不平的现象。 ②、型钢:无弯曲、变形现象。 ( )、主要机具 ①、机具:联合冲剪机、剪板机、螺旋卷管、折方机、按扣式咬口折边机、电动剪刀等。 ②、工具:工作台、台虎钳、电动剪、气焊、气割工具、管钳、手锤、手锯、活动板手、电锤等。 ③、其它:钢卷尺、水准仪、水平尺、线附、石笔、小线等。 ( )、风管制作工艺 ①、画出加工草图:依据施工图纸绘制; ②、无法兰连接矩形风管制作:对于风管大边长在 之间的矩形铁皮风管,选材应按照设计要求。 ③、焊接风管的制作:选择板材为 厚的冷轧钢板; ( )、风管安装流程 ①、风管安装前,先对安装好的支、吊、托架进一步检查其位置是否正确,是否牢固可靠。 ②、根据施工方案确定的吊装方法(整体吊装或一节一节吊装),按照先干管后支管的安装顺序进行吊装。

通风与空调工程施工方案-通风系统施工组织方案

通风系统施工组织方案 一、编制指导思想与目标 本施工组织设计方案的指导思想是:以确保业主对空调安装工程工期、质量、安全、文明施工的需要,以保证工程质量为总目标,以设计图纸和施工验收规范为标准,精心组织、策划,科学管理,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,优质、高效、安全地完成本工程的施工。 1.编制说明 考虑到工程的整体性以及施工过程总承包管理的要求,本施工组织设计对通风空调安装工程和大包方、其他专业施工的配合做了重点说明,在工期和进度安排上,同时考虑了整个工程施工的总进度。 ** 本施工组织设计是根据业主招标文件的要求,结合现场实际情况以及本单位的工程管理经验编制; ** 本设计包含与总包施工的配合协调方法、施工重点及技术措施; ** 如在施工过程中,施工进度计划因各种原因发生变动,在施工中将进行调整; ** 如我单位中标,我们在施工前将列出更详细的分部分项工程技术交底和施工方案计划,来保证本工程的可靠实施; 2.编制依据 ** 工程施工图纸; ** 工程现场勘察情况; ** 国家现行有关规范、规程、安全操作标准、验收标准、质量评定标准、现场标准和山东省的有关现行规定; ** 企业标准、企业管理制度、项目管理制度; ** 以往类似工程项目的成功经验和技术; ** 现有施工力量和技术装备情况; ** 其他相关资料; 以上规范和标准若有新版本颁布,将执行新版本,不足部分按国家现行规定执行:二、工程概况

1.工程概况 工程名称:****工程 施工单位:**** 质量目标:优良 2.施工准备 ** 技术准备 ** 组织图纸会审和深化施工组织设计。施工图纸是施工的主要依据,队伍进厂在图纸收到后立即组织图纸会审,并形成会审记录,在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业计划与工艺标准,落实半成品预制件加工场地和作业班组。 ** 根据总体施工组织设计,结合分项工程特点编制出切实可行的分项工程的施工方案。 ** 做好前期技术交底工作。为了确保本工程的优质、高效、安全、低耗,在施工过程中,必须进行分级技术交底工作,交底的内容包括:安装基本要求、对质量要求的控制措施、各工种的作业计划与工艺标准交底,分项工程应注意安全生产、文明施工和周围的环境情况等,分级分项交底等,最后要落实到班组长和个人。 ** 现场准备 ** 按施工现场临时用水示意图要求布置,经甲方、大包方认可后接入,满足施工、生活及消防所需。 ** 施工用电从总包在各层提供配电箱内引出,按要求引至加工和施工部位,预制操作间所需设备电源总功率报甲方、大包方批准后接入。 ** 物资准备 材料物资由预算员提前做好预算,工长提出材料需用量计划,材料员统一组织,分期分批入场,把好材料质量关。 三、施工总体部署 1.施工组织机构 如我公司中标,我公司将迅速成立项目经理部,采用项目法施工,由项目经理代表企业法人全面履行,负责该工程过程中的组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着精干高效、结构合

空调工程施工组织设计

目录目 录 ................................................................... 1 第一章工程概 况 (4) 一、概 述 (4) 二、工程特 点 (4) 三、工程质量目 标 (4) 四、工期目 标 (5) 第二章施工管理及组织机 构 (6) 一、管理思 想 (6) 二、管理目 标 (6) 三、管理原 则 (6) 四、组织机构及各部门职 责 (6) 五、本项目管理特别措施 ................................................ 11 第三章管理人员及施工人员安 排 (13) 一、本工程主要负责人员安排 ............................................ 13 二、施工人员安排 ...................................................... 14 (15) . 力能供应及临时设施第四章. 一、力能供应 ......................................................... 15 二、临时设施 .......................................................... 15 第五章工程质量保证体系及措 施 (16) 一、质量目标 .......................................................... 16

二、质量保证组织体系 .................................................. 16 三、质量保证体系职责 .................................................. 16 四、质量保证主要措施 .................................................. 17 五、质量保证的具体实施措施 ............................................ 18 第六章安全管理体系及措施(其中包括消防保证措 施) (23) 一、安全工作方针 ...................................................... 23 二、安全工作方针全工作目标 ............................................ 23 三、安全工作管理体系 .................................................. 23 四、安全生产主要保证措施 .............................................. 24 第七章施工工期保证措 施 (27) 一、工作方针 .......................................................... 27 二、影响工期的的因素 .................................................. 27 三、施工工期保证措施 .................................................. 28 四、工程进度保证措施 .................................................. 29 第八章施工中的配 合 (31) 一、施工中与甲方的配合 ................................................ 31 二、施工中与土建单位的配合 ............................................ 31 三、施工中与监理公司的配合 ............................................ 32 (33) 四、施工中与二次装修的配合. 第九章工程技术方案及特殊工艺技术保证措 施 (34) 一、空调系统施工方案 ................................................. 34 1、执行标准及规范 ..................................................... 34

相关文档
相关文档 最新文档