文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架搭设、拆除与验收24条,逐条附图说明!

脚手架搭设、拆除与验收24条,逐条附图说明!

脚手架搭设、拆除与验收24条,逐条附图说明!
脚手架搭设、拆除与验收24条,逐条附图说明!

脚手架搭设、拆除与验收24条,逐条附图说明!

1、脚手架底面底座标高宜高于自然地坪50-100mm。

2、单排脚手架——只有一排立杆,短横杆的一端搁置在墙体上的脚手架。

双排脚手架——由内外两排立杆和纵、横水平杆构成的脚手架。

双排脚手架一般用于砌筑工程。砌筑需要承重:丢放水泥、砖等。

单排脚手架一般用于内墙抹灰,刷涂料等不需要承重的工程。

单排脚手架需要把抱杆支靠在墙上。

单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:

①设计上不许留脚手眼的地方。

②过梁上与过梁两端成60°的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内。

③宽度小于1m 的窗间墙;120mm厚墙、料石清水墙和独立柱。

④梁或梁垫下及其左右500mm范围内。

⑤砖砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内。

⑥独立或附墙砖柱,空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体。

⑦砌筑砂浆强度等级小于或等于M2.5的砖墙。

3、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。(分析:脚手架在无连墙件的情况下最高2步,或者说允许在连墙件之上无连墙件搭设最多2步高的架体。步数即是水平大横杆间距)。

4、纵向水平杆(可理解为大横杆)应设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。

5、两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步内,不同步两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。

6、两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同跨内,不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。

7、纵向水平杆搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

8、主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆),用直角扣件扣接且严禁拆除。

9、主节点处的两个直角扣件的中心距不应大于150mm。

10、在双排脚手架中,离墙一端的外伸长度不应大于0.4 倍的两节点的中心长度,且不应大于500mm。

11、作业层上非主节点处的横向水平杆,最大间距不应大于纵距的1/2。

12、冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。

13、脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度之和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

14、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

15、当立杆的基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

16、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内每隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

17、开口形脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,且不应大于4m。(沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架,一般建筑的外围脚手架沿建筑周圈连续布置,成一封闭整体,如山墙上的脚手架,不但与主体结构拉结,还在两端与正立面和背面脚手架连在一起。)

18、开口形双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

19、髙度在24m以下的单、双排脚手架,均须在外侧两端、转角及中间不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。

20、高度在24m及以上的双排脚手架在外侧全立面连续设置剪刀撑。

21、当脚手架刚开始搭设时,由于连墙件还未设置,为确保脚手架的稳定性,应每间隔几跨(多为6跨)设置一根抛撑,即用一根斜钢管,一端用旋转扣件连接在立杆上,另一端斜撑在地面上,起支撑的作用,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

22、脚手架的拆除

1)由上而下逐层进行。

2)连墙件逐层拆除、分段拆除,高差不应大于2步,如大于2步应增设连墙件。

3)严禁抛扔至地面。

23、脚手架检查与验收

1)基础完工、架体搭设前。

2)每搭设6-8m高度后。

3)作业层施加荷载前。

4)6级及以上大风、大雨、冻融解冻后。

5)达到设计高度后。

6)停用超过1月。

24、脚手架定期巡检

1)杆件设置与连接、连墙件、支撑、门洞桁架是否符合要求。

2)地基是否积水、底座是否松动、立杆是否悬空、扣件螺栓是否松动。

3)24m以上的双排、满堂架,高度在20m以上的满堂支撑架、立杆沉降及垂直度是否符合要求。

4)安全防护措施是否到位。

5)是否超载。

外脚手架拆除验收记录表.doc

. 外脚手架拆除验收申请表 工程名称验收部位 建设单位监理单位 施工单位验收日期 序号项目名称验收内容验收情况 1 外墙面砖淋水试验及清外墙反面是否存在渗漏,外墙面砖表面是否洁洗情况净、无污渍、无杂物等现象; 外墙砖铺贴是否有空鼓;平整度及垂直度偏差是 2 外墙面砖铺贴质量情况否在施工规范的允许偏差范围内;是否有缺棱掉 角的现象;是否有≤1/4 的面砖上墙;灰缝的深度及宽度是否均匀一致; 3 外墙面砖勾缝质量情况勾缝的缝隙是否匀称;是否有咬色、爆肚、疙瘩等现象;是否有漏做的情况; 4 滴水线质量情况滴水线高度是否≥15mm ,滴水线宽窄是否一致,是否有开裂的现象; 5 雨水管安装质量情况雨水管的管箍及管卡是否安装牢固,雨水管表面是否洁净、无水泥砂浆等污渍; 6 百叶窗的飘窗板内粉刷飘窗内是否已粉刷并抹光处理;靠墙内角是否做及防水好防水处理;飘窗底板找平坡度是否正确; 7 上一层架眼及预留洞口架眼及预留洞口是否封堵密实并是否做好防水的封堵情况处理,外墙面砖的补贴是否符合要求; 铝合金窗安装的质量情况是否合格,窗边及底口 8 铝合金窗安装质量情况塞缝是否存在渗水,密封胶是否到位;防侧击雷 引下线安装是否牢固; 9 空调套管安装情况空调套管安装是否牢固;套管内的坡度朝向是否向外,是否与落水管相冲突; 10 阳台栏杆安装质量情况阳台栏杆安装是否牢固及卫生清理是否洁净;防侧击雷引下线安装是否牢固; 11 伸缩缝盖板安装情况盖板的两侧是否固定牢固,密封胶是否到位,卫生清理是否洁净;

外脚手架拆除时的安全防护是否到位;是否按环 12 外脚手架拆除情况形形式拆除;连墙杆、架板、安全网、架体的拆 除是否符合安全规范要求; 施工单位验收意见: 项目经理(签章):年月日监理单位验收意见: 监理单位(签章):年月日整理范本编辑word !

脚手架安全检查记录表

扣件式钢管脚手架 1 扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定。 2 扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。一般项目应包括:横向水平杆设置、杆件连接、层间防护、构配件材质、通道。 3 扣件式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定: 3.1 施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并按规定进行审核、审批; 2)当架体搭设超过规范允许高度时,应组织专家对专项施工方案进行论证。

3.2 立杆基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施,立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求; 2)架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆,并应用直角扣件固定在立杆上,横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。 3.3 架体与建筑结构拉结 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求; 2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;3)对搭设高度超过24m的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。 3.4 杆件间距与剪刀撑 1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求; 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求; 3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合规范要求。 3.5 脚手板与防护栏杆 1)脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠; 2)架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密; 3)作业层应按规范要求设置防护栏杆; 4)作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。 3.6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录; 2)当架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收; 3)搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。 4 扣件式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定: 4.1 横向水平杆设置 1)横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处,两端应与纵向水平杆固定;2)作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆; 3)单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。 4.2 杆件连接 1)纵向水平杆杆件宜采用对接,若采用搭接,其搭接长度不应小于1m,且固定应符合规范要求; 2)立杆除顶层顶步外,不得采用搭接; 3)扣件紧固力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m。 4.3 层间防护 1)作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭; 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 4.4 构配件材质 1)钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求; 2)钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内; 3)扣件应进行复试且技术性能符合规范要求。 4.5 通道 1)架体应设置供人员上下的专用通道; 2)专用通道的设置应符合规范要求。

脚手架拆除审批、监控记录

表C7.4 脚手架拆除审批、监控记录 编号: 工程名称施工单位(总包) 申请拆除内容拆除部位 申请拆除班组申请人 计划作业时间年月日至月日申请时间年月日 拆除作业计划主要防范加固措施: 作业存在的主要危险: 1、非架子工进行拆除作业; 2、架子工未经过安全教育或酒后作业; 3、不适宜登高作业人员上岗作业。 拟采取的主要防范措施: 1、脚手架拆除前必须有安全技术交底; 2、架子工必须经过安全教育并考核合格并持证上岗; 3、严禁酒后作业 4、派专人协调指挥并设警戒区。 5、指定的作业监控人 实施人: 批准意见 施工单位项目经理部(章) 年月日 项目负责人项目技术负责人施工负责人 专职安全员 拆除作业 监控情况 监控人:年月日

创优目标管理图 根据设计图纸按照施工规范建造机场优质工程 方针目标目标分解对策措施 执行者 协作者 检查者 完成日期 质量 全优 确保 工期 安全 生产 降低 成本 文明 施工 资料 完备 1.分项工程,一次验收合格率100% 2.分部工程优良率90% 3.单位工程优良等级 1.杜绝重大、大质量事故。 2.达到“设计文件中的技术检验评定 标准”。 1.各项工程的基础处理,技术指标满 足设计要求。 1.确保圬工强度满足设计。 2.施工工程达到“工程质量检验评定 标准 1.按合同期全部完成。 2.各主要工程项目按时完成。 1.杜绝重大、大的责任性死亡、火灾、 交通事故。 2.年负伤频率控制在0.17‰以下。 成本降低率达1.5% 1.场地布置合理,材料堆码整齐。 2.生产秩序井然,场内清洁。 3.科学地进行施工管理。 各项制度齐全,各项工作有人负责 技术经济资料齐全、整洁、按时交验 归档 成立QC小组进行质量攻关: 主要解决如何提高管理水平,确保优质安全以及提高经济和社会效 益。 1.执行分级复核制,责任明确,记录完全,严格控制关键桩点,定 位准确,前后穿线闭合。 2.严格执行检测及其资料的检算复核和签认制。 3.认真阅读设计文件和图纸,正确理解设计意图,按图施工,确保 建筑结构尺寸准确 1.严格工序控制,绘制工序流程图并制定相应对策措施, 坚持工序交接签认制。 2.开展工程质量“四检活动“,用数据说话,资料真实可靠,及时 整齐。 1.作好工程实验,用科学的方法保证质量。 2.严格按规范施工。 1.控制单位、分部、分项工程进度,作好日、旬、月计划。 2.积极配合,互相创造条件,共同完成任务。 1.认真执行安全生产责任制,坚持安全挂牌,值日和“三工制”。 2.下达任务时必须下达安全措施,作好安全技术交底,安 全措施不齐不准施工。 3.应用安全系统工程,对事故进行测控,坚持预防为主,分析不安 全因素。 1.运用科学的施工方法,合理组织劳动力,发挥机械效力, 减少劳力投入。 2.加强各种材料管理,推广应用新技术、新材料。 3.实行经济承包责任制,搞好工程成本和工班“三笔帐”核算,降 低人、机、料费用。 1.建立一个懂业务,会管理,干劲足,团结协作的施工指 挥系统,编制切实可行的施组和施工计划,力求均衡生 产。 2.合理布置临时设施,料具堆码整齐,按计划备料,作到工完、料 1.工地材料堆放有序。 2.做好防台风、防雷击的预防措施。 及时准确填写检测(查)记录,施工日记,交接班记 录,有关竣工资料。 各类图纸、变更设计、工程签证齐全,并与经济技术 资料妥善保管。 各QC小组及 其组员 检查工程师 技术主管 质量员 监察 工程师 质量员 内业技术人 员、测量技术 人员、领工员 测量组 班、组长 技术主管 技术主管 领工员 领工员 班、组长 项目经理 技术主管 技术主管 试验员 领工员 QC小组材料 员 队长 监理工程师 项目管理队 长、总工程师、 技术主管 经理部各业 务部门、队各 业务部门全 体职工 项目经理、 总工程师 项目经理、队 长、总工程师、 技术主管、安 全技术人员、 职工 党、政、工、 团领导 队长 队各业务部 门 材料员、领工 员、财务、全 体职工 施技、机电、 定额等 项目经理 队长、技术主 管、技术人员、 领工员、调度、 材料员、机械、 木工班 项目经理、队 技术室及有 关业务部门 经理部 项目经理 技术主管 技术人员 领工员 试验员 队各业务部 门 总工程师 技术主管 施 工 全 过 程

落地式脚手架搭设验收记录

落地式脚手架搭设验收记录表 序号验收项目搭设要求 检验结果 1立杆基础坚实平整,底部设置底座或垫板,有排水措施,纵横向扫地杆设置符合要求有经审批的方案,基础坚实平整,有排水有垫2架体与建筑拉结拉结点距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,拉结牢固,高度>24米不准 采用柔性连接 每3H2L有一拉结点,刚性拉结 3施工层防护脚手板应铺满,铺稳,严禁出现探头板,作业层间设两道护身栏并设挡脚板,按规定设 置封闭防护,密目网材质,拉结方法符合要求 符合要求 4剪力撑设置不大于15米设一道剪力撑,剪力撑跨度符合要求,夹角45-60度自上而下连续设置,高 度超过24米时,在脚手拐角及沿纵向每隔6跨设置一道横向斜撑每9米设一道剪力撑,夹角45至60度,连续设置 5脚手架材质、扣件钢管材质要求统一,外径≮ф48mm, 壁厚≮ф3.5mm,无严重锈蚀、裂纹,变形,扣 件紧固力距45-50N·m扣件质量符合要求,无裂缝变形,螺栓无滑丝钢筋无严重锈蚀,裂纹,变形,扣件紧固,抽检50只力矩均大于50N·m 6脚手架宽度按设计宽度(1.5 )m搭设按设计宽度1.5m搭设 7立杆间距产杆垂直偏差不大于(1/200)H,且≯10cm。立杆纵距按设计(1.8 )m设置,偏差 ±50mm 立杆纵距按1.8m设置,查4点分别为 8纵横向水平杆设置符合要求,横平竖直,挠度不大于杆长1/150与10mm横平竖直,大横杆每一跨一固定 9架体内封闭防护结构首层设一道封闭硬防护,作业层脚手板满铺,作业层下每10m设一道软防护,每 12m设置一道硬防护 符合要求 10登高设施应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计(/ )设置,并设防滑条,斜道两侧及平台外 围均设防护栏杆及挡脚板,上下爬梯装设稳固 符合要求 11杆件搭设接头铺开,剪力撑杆件搭接长度不小于1m,立杆对接必须交措布置接头错开,剪力撑杆件搭接长度为1m。 12通道口防护、重要设 施防护棚按结构高度搭设通道防护棚:长度(3 )m,符合设计方案要求,按结构高度已搭设双层防附棚,上层为夹板 下层竹片, 13钢管脚手架接地脚手架接地,避雷应符合《施工现场临时用电安全技术规范》规定四角已设接地保护及避雷装置

外脚手架拆除验收记录表

外脚手架拆除验收申请表 工程名称验收部位 建设单位监理单位 施工单位验收日期 序号项目名称验收内容验收情况 1 外墙面砖淋水试验及清 洗情况 外墙反面是否存在渗漏,外墙面砖表面是否洁 净、无污渍、无杂物等现象; 2 外墙面砖铺贴质量情况外墙砖铺贴是否有空鼓;平整度及垂直度偏差是否在施工规范的允许偏差范围内;是否有缺棱掉角的现象;是否有≤1/4的面砖上墙;灰缝的深度及宽度是否均匀一致; 3 外墙面砖勾缝质量情况勾缝的缝隙是否匀称;是否有咬色、爆肚、疙瘩等现象;是否有漏做的情况; 4 滴水线质量情况滴水线高度是否≥15mm,滴水线宽窄是否一致,是否有开裂的现象; 5 雨水管安装质量情况雨水管的管箍及管卡是否安装牢固,雨水管表面是否洁净、无水泥砂浆等污渍; 6 百叶窗的飘窗板内粉刷 及防水 飘窗内是否已粉刷并抹光处理;靠墙内角是否做 好防水处理;飘窗底板找平坡度是否正确; 7 上一层架眼及预留洞口 的封堵情况 架眼及预留洞口是否封堵密实并是否做好防水 处理,外墙面砖的补贴是否符合要求; 8 铝合金窗安装质量情况铝合金窗安装的质量情况是否合格,窗边及底口塞缝是否存在渗水,密封胶是否到位;防侧击雷引下线安装是否牢固; 9 空调套管安装情况空调套管安装是否牢固;套管内的坡度朝向是否向外,是否与落水管相冲突; 10 阳台栏杆安装质量情况阳台栏杆安装是否牢固及卫生清理是否洁净;防侧击雷引下线安装是否牢固; 11 伸缩缝盖板安装情况盖板的两侧是否固定牢固,密封胶是否到位,卫生清理是否洁净; 12 外脚手架拆除情况外脚手架拆除时的安全防护是否到位;是否按环形形式拆除;连墙杆、架板、安全网、架体的拆除是否符合安全规范要求; 施工单位验收意见: 项目经理(签章):年月日监理单位验收意见: 监理单位(签章):年月日

落地式脚手架搭设验收记录

工程名称:xxxxxxxxxxx 单位名称:xxxxxxxxx 施工部位:xxxxxx 序号验收项目搭设要求检验结果 1 立杆基础坚实平整、有排水措施、立杆下铺5cm厚木板、搭设高>24米、应有基础设计方案 2 连墙件拉结点水平、垂直距离符合规范、连接材料符合要求,高度>24米不准采用柔性连墙件 3 防护栏杆极围护 网 自第二步设栏杆扶手、按规定设置围挡封闭,密目网符合要求,操作层及 以下二步设踢脚板 4 施工底层笆满铺脚手板、竹笆与大横杆绑扎点不少于4点 5 剪刀撑设置5~7跨设一道剪刀撑,夹角为45~60°,自下而上连续设置,高度超过24米时,在脚手架拐角处及中间沿纵向每隔6跨横向平面内搭设横杆 6 脚手架材质、扣 件 钢管外径不得小于48mm,壁厚不得低于3~3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、 变形、扣件紧固力矩40~65N2m 7 脚手架宽度按设计宽度最窄不得小于0.8m搭设 8 立杆间距立杆垂直偏差不大于全高的1/100H,立杆间纵距按设计要求设置,偏差±50mm 9 大小横杆平直、大横杆固定可靠、挠度不大于杆长的1/150 10 架内水平防护 每四步设置一道隔离措施。第一道隔离设在结构的首层,包括内挡隔离层 11 登高设施(斜道)应设在脚手架外侧、斜道坡度1:3设置,并设置防滑条,上下爬梯装设稳固 12 杆件搭设接头错开,剪刀撑杆件接长不小于1m,立杆对接必须交叉进行 13 通道口、重要设 施防护棚 按结构高度,搭设通道防护棚长度根据高处作业级别大于坠物半径搭设 14 钢管脚手架接地四角应设接地保护及避雷装置 验收意见: 参与验收人员:注:1、验收栏目内有数据的、必须在验收栏里填写实测数据,无数据的用文字说明;2、此表验收只能做一次使用,分阶段验收合格后挂牌,每次验收合格后挂一次牌。验收合格必须有编号,并注明验收日期;3、脚手架在使用过程中,必须要有定期检查和保养制度 脚手架总高度验收日期年月日验收时搭设高度合格牌编号 监理负责人专业单位技术负责人 搭设班组及负责人总包单位技术负责人

脚手架验收记录

脚手架验收记录

LJA-C9-3 脚手架验收记录 施工单位: 工程名称: 日期: 专职安全生产管理人员(章):

LJA-C9-3-1 扣件式钢管落地脚手架搭设验收表

②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。

LJA-C9-3-2 悬挑式钢管脚手架搭设验收表 工程名称 施工单位 已搭设高度m 资料检查 检查内容检查结果专项施工方案编制内容及要求 专项方案验算结果 项目技术负责人、施工单位技术负责人、总监理工程师审核 H>20m专家论证意见 登高架设作业人员及持证上岗情况 现场检查 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面型钢,如工字钢,截面高度不小 于160mm,钢梁间距按架体立杆纵距设置 钢梁固定端采用直径≥16mm 2个(对)及以上冷弯成型U形钢 筋拉环或螺栓锚固于梁板结构上,结构强度不低于C20 钢梁固定段不小于悬挑段长度的1.25倍。钢梁外端宜采用直径≥ 20mm圆钢吊环设置钢丝绳或钢拉杆与上一层结构作斜拉结 型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸 不应小于100mm×10mm(宽厚);采用螺栓角钢压板连接时, 角钢规格不应小于63mm×63mm×6mm 立杆除顶层顶部外不得采用搭接 剪刀撑搭接长度不小于1m,不少于2个扣件固定,各杆件伸出 扣件大于100mm。对接扣件交错布置,拧紧扭力矩40~65N·m 连墙件采用刚性拉结,二步三跨 连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置

设前;②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。

脚手架安装拆除作业危险源辨识及风险控制措施表(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 脚手架安装拆除作业危险源辨 识及风险控制措施表(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

脚手架安装拆除作业危险源辨识及风险控 制措施表(新版) 作业活 动名称 作业步骤 参与人员 相关设备、设施 物资、工属具 分类 危险源 后果 风险 等级

控制措施 落地式脚手架安装(1) 1、编制与审批《落地式脚手架施工方案》。 技术员 主管部门负责人 行为 方案未编制或方案不符合要求 坍塌 4 1、施工作业前,了解施工作业现场,安要求编制。 2、编制完成后,经项目负责人审批。 3、作业人未见不得进行施工。 行为 方案未审批 坍塌 4

2、人员、物资配备。 施工员 材料员 安全员 项目经理 钢管、扣件、安全平网、立网、挡脚板及劳动防护用品 行为 脚手架钢管,扣件,脚手板,密目网材质不符合要求,材料无合格证 坍塌高处坠落 1 1、严格控制材料来源,进行产品招标。 2、组织人员对产品材料进行验收,验收合格后方可使用。 行为 特种人员无证上岗 高处坠落

4 1、加强特种人员的专业技能培训教育。 2、对施工操作人员的持证上岗情况进行不定期抽查。心理 作业人员心理状况存在问题 高处坠落 2 1、进入施工现场进行施工前进行安全教育培训。 2、对施工人员进行定期体检。 3、加大安全防护用品的检查力度。 行为 作业人员未按要求佩带安全防护用品 高处坠落 3 3、落地式脚手架安装安全技术交底。 架子工

悬挑式脚手架拆除验收表【最新】

悬挑式脚手架拆除验收表 Ⅱ-编号5 悬挑式钢管脚手架拆除报验申请表(A4) 工程名称:新建居住、商业、中小学及绿地项目 致:广州越秀地产工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了楼屋面机房外架拆除验收工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 楼屋面机房外架拆除检查验收表 承包单位{章} 项目经理 日期

审查意见: 项目监理机构 总╱专业监理工程师 日期 悬挑式钢管脚手架拆除检查验收表 工程名称新建居住、商业、中小学及绿地项目 施工单位中建三局一公司项目负责人杨志看分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准及编号《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 验收部位:搭设高度:m 材质型号φ48mm钢管 序号检查

项目 检查内容与要求实测实量实查 验收 结果 一施 搭设单位应取得脚手架搭设资质,架子工持证上岗有资质和上岗证件脚手架搭设前必须编制施工组织设计,审批手续完备有方案,已审批立杆、大横杆、小横杆间距符合设计和规范要求符合规范和设计要求必须设置纵横向扫地杆并符合要求纵横向扫地杆符合要求 二立杆 基础 基础经验收合格,平整坚实与方案一致,有排水设施基础验收合格,有排水沟立杆底部有底座或垫板符合方案要求并应准确放线定位

立杆底部已垫板且定位准确立杆没有因地基下沉悬空的情况立杆地基无下沉悬空 三剪 剪刀撑按要求沿脚手架高度连续设置,每道剪刀撑宽度不小于4跨 (6m),角度45°~60° 剪刀撑连续设置,宽度不小 于4跨,角度45°~60°按方案要求设置连墙杆拉结点:高度50m 以下的双排架和高度在 24m以下的单排架每根连墙杆覆盖面积≯40m2;高度在50m以上的 双排架每根连墙杆覆盖面积≯27 m2 连墙杆设置覆盖面积