麻家梁煤业公司井下变电整定计算书

机电副总经理:机电副总工程师:

机电科:电气队:

审核:技术员:

整定日期:2015年11月01日

过电流保护整定公式:

过流Ⅲ段(反时限过流):Ie=

?

COS U P K N ????∑3103-------------全部负荷的额定电流。

过流Ⅱ段(定时限过流):1.5倍的Ie--------------额定电流的1.5倍。

过流Ⅰ段(速断过流):最大电机启动电流+其他负荷额定电流,启动电流按额定电流的(5—7)倍计算。水泵、皮带等设备启动时取6倍,综采设备启动时取7倍。

+

???=?COS U P I S

OP 35max

.?

COS U P K N ????∑3103

麻家梁矿中央变电所

编号负荷名称开关

容量负荷

最大电机

(KW)

过载(A)过流(A)短路(A)

最小两相短路电流

A

灵敏度系数

001 总开关600 9810 2000 533 800 1348 23172 17.1 002 总开关600 9800 2000 473 709 1288 23172 17.9 003 1#变压器100 500 55 38.5 57.8 204 7871 38.5 004 2#变压器100 500 55 38.5 57.8 204 7871 38.5 005 东机头1#进线300 900 400 69.3 104 206 18105 87.8 006 东机头2#进线300 1680 560 114 171 305 17928 58.7 007 西机头1#进线300 2000 1000 136 204 476 17928 37.6 008 西机头2#进线300 1900 1000 129 194 469 18105 38.6 009 5#主排水泵200 2000 2000 136 204 816 22737 27.8 010 4#主排水泵200 2000 2000 136 204 816 22784 27.9 011 1#主排水泵200 2000 2000 136 204 816 22784 27.9 012 3#主排水泵200 2000 2000 136 204 816 22879 28.0 013 泄水巷电源I 200 1300 400 100 150 236 14251 60.3 014 五采区临时所II回200 630 42.8 64.2 200 8601 43.0 015 备用200

016 联络600

017 2#主排水泵200 2000 2000 136 204 816 22737 27.8

麻家梁矿东胶带大巷机头变电所

编号负荷名称

开关容量负荷最大电机(KW)过载(A) 过流(A) 短路(A)

最小两相短路电

A

灵敏度系数

001 总开关300 1680 560 118 175 310 17928 57.8 002 大巷皮带机300 1680 560 114 171 305 17389 57.0 003 联络300 1680 560 114 171 305

004 破碎机300 900 400 69.3 104 206 7820 37.9 005 总开关300 900 400 73 108 216 17928 83

麻家梁矿西胶带大巷机头变电所

编号负荷名称

开关容量负荷

最大电机

(KW)

过载(A) 过流(A) 短路(A)

最小两相短路电

A

灵敏度系数

001 总开关300 2000 1000 140 208 486 18106 37.2 002 总开关300 1900 1000 140 210 487 18106 37.1 003 备用200 0

004 变压器200 500 120 38.5 57.8 80 7822 97.7 005 皮带机200 2000 1000 136 204 476 17380 36.5 006 备用200

007 联络200 2000 1000 137 206 477

008 皮带机破碎机200 1400 1000 95.1 143 435 17556 40.3

东采区2号变电所掘进部分

开关编号负荷名称开关型号负荷KW

最大电机

KW

过载整定

(A)

过流整定(A) 短路整定(A)

最小两相短路电流

A

灵敏度系

G01 1#总进线PBG600 7333 1915 422 633 1202 20218 16.8

G03 14103工作面1#进

线

PBG400 4765 1915 275 412 1056 9894 9.3

G05 4#变压器PBG200 500 160 38.5 46.2 204 7845 38.4 G07 3#变压器PBG200 500 110 38.5 46.2 204 7845 38.4 G09 喷浆队东辅运PBG200 500 200 38.5 46.2 204 17354 85.0 G11 三十处南回风东PBG200 800 200 56 84 408 17354 42.5 G13 备用PBG200

G15 锐锋14104胶带PBG200 768 200 54 81 408 16066 39.3 G10 联络PBG600

G08 2#变压器PBG300 500 110 38.5 46.2 204 7845 38.4 G06 1#变压器PBG200 500 110 38.5 46.2 204 7845 38.4

G04 14103工作面2#进

线

PBG400 4128 2100 239 356 1095 9894 9.03

G02 2#总进线PBG600 5128 2100 296 444 1152 20218 17.5

东采区2#变电所综采部分

开关编号负荷名称开关型号

负荷

KW

最大电机

KW

过载整定(A) 过流整定(A) 短路整定(A)

最小两相短路电流

A

灵敏度系数

G01 1#总进线PJG630 500 37 43 64 225 15493 68.8 G03 备用PJG500

G05 备用PJG400

G07 备用PJG200

G09 变压器PJG200 500 37 38.5 58 204 7785 38.1 G12 联络PJG630

G10 备用PJG315

G08 14103皮带PJG315 2100 800 142 214 414 9927 23.9 G06 备用PJG500

G04 备用PJG500

G02 2#总进线PJG630 2100 800 152 182.4 423.7 15493 36.5

东采区1号变电所

开关编号负荷名称开关型号负荷最大电机过载整定

(A)

过流整定(A) 短路整定(A)

最小两相短路

电流

A

灵敏度系数

G01 1#总进线PBG600 7528 2100 388 581 1244 20218 16.2 G03 变压器PBG300 500 37 38.5 46.2 204 7845 38.4 G05 2#煤仓联络巷PBG200 800 800 60 90 360 19104 53.0 G07 东2所1#进线PBG600 500 37 43 64 225 15655 69.5

G09 14505综采配电点1#进

线

PBG500 5728 2100 331 496 1189 8030 6.7

G11 联络PBG600 8615

G10 东2所2#进线PBG600 2100 800 152 182.4 423.7 15655 36.9 G08 备用PBG200

G06 14101顺槽皮带PBG400 1000 500 66 99 270 18361 68

G04 14505综采配电点2#进

线

PBG500 6015 1915 348 521 1153 8030 6.9

G02 2#总进线PBG600 8615 1915 462 693 1267 20218 15.9

西采区1号变电所

开关编号负荷名称开关型号负荷

最大电机

(KW)

过载整定

(A)

过流整定(A) 短路整定(A)

最小两相短路电流

A

灵敏度系数

G01 1#总进线PJG630 9700 2100 428 642 1310 22730 17.3

G03 14204工作面1#

进线

PJG500 4100 2100 236 354 1094 10564 9.6

G05 14202工作面1#

进线

PJG500 4100 2100 236 354 1094 9845 8.9

G07 14202顺槽皮带PJG315 1500 500 92 138 296 12125 40.9 G09 备用PJG200

G11 联络PJG630

G10 14202工作面2#

进线

PJG500 5043 1915 291 436 1082 9845 9.0

G08 14204皮带PJG500 3600 800 248 298 520 12412 23.8

G06 14204工作面2#

进线

PJG400 4911 1915 258 387 1050 10564 10.0

G04 变压器PJG200 500 37 38.5 51 204 7868 38.5 G02 2#总进线PJG630 14000 1915 572 858 1353 22730 16.7

西采区2号变电所

开关编号负荷名称开关型号

负荷

(KW)

最大电机过载整定(A)过流整定(A)短路整定(A)

最小两相短路电流

A

灵敏度系数

G01 1#总进线PJG630 8306 1120 411 617 868 21586 24.8

G03 西临时所动力

电源

PJG400 2946 331 19523443213650 33.9

G05 1#变压器PJG200 500 160 38.5 46.2 204 7858 38.5

G07 14204辅运配电

PJG200 500 37 38.5 46.2 204 18577 91.0

G09 备用PJG200 G11 备用PJG200

G13 14204胶带配电

PJG200 500 55 38.5 46.2 204 9980 48.9

G15 备用PJG200

G17 五采区上山一

部皮带

PJG500 3860 1120 263 394 734 13122 17.8

G10 联络PJG630 G08 3#变压器PJG200 G06 4#变压器PJG200

G04 西临时所风机

电源

PJG400 500 110 406020413650 66.9

G02 2#总进线PJG630 1500 110 105 158 525 21586 41.1

西采区延伸变电所

开关编号负荷名称开关型号

负荷

(KW)

最大电机

(KW)

过载整定

(A)

过流整定(A) 短路整定(A)

最小两相短路电流

A

灵敏度系数

G01 1#总进线PBG630 2946 331 195 234 432 13650 31.5 G03 动力变压器I PBG500 500 160 39 58.5 204 7750 37.9 G05 14207胶带PBG200 786 200 52 62.4 408 12038 29.5 G07 二采区泵房PBG200 330 110 38.5 58 204 13233 64.8 G09 南回风延伸PBG200 720 200 50.5 61 408 12872 31.5 G11 西辅运延伸PBG200 780 200 54.7 66 408 11280 27.6 G06 联络PBG500

G04 风机变压器II PBG200 500 110 38.5 46.2 204 7750 37.9 G02 2#总进线PBG500 500 110 40 60 204 13650 66.9

继电保护配置及整定计算

继电保护灵敏系数 灵敏性是指在电力设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利的正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算,但可不考虑可能性很小的情况。灵敏系数应满足有关设计规范与技术规程的要求,当不满足要求时,应对保护动作电流甚至保护方案进行调整。 灵敏系数K m为保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电流I k ·min 与保护装置一次动作电流I dz 的比值,即:K m=I k·min/I dz。 式中:I k·min 为流过保护安装处的最小短路电流,对多相短路保护,I k ·min 取两相短路电流最小值I k2·min;对66KV、35KV、6~10kV 中性点不接地系统的单相短路保护, 取单相接地电容电流最小值I c·min;对110kV 中性点接地系统的单相短 路保护,取单相接地电流最小值I k1·min;I dz 为保护装置一次动作电流。 各类短路保护的最小灵敏系数列于表 1.1 表1.1 短路保护的最小灵敏系数 注:()保护的灵敏系数除表中注明者外,均按被保护线路(设备)末端短路计算。 (2)保护装置如反映故障时增长的量,其灵敏系数为金属性短路计算值与保护整定值之比;如反映 故障时减少的量,则为保护整定值与金属性短路计算值之比。 3)各种类型的保护中,接于全电流和全电压的方向元件的灵敏系数不作规定。 4)本表内未包括的其他类型的保护,其灵敏系数另作规定。

电力变压器保护 1 电力变压器保护配置 电力变压器的继电保护配置见表 4.1 -1 表4.1 -1 电力变压器的继电保护配置 注:()当带时限的过电流保护不能满足灵敏性要求时,应采用低电压闭锁的带时限的过电流; 2)当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器低压侧中性线上安装电流互感器的零序过电流保护; 3)低压侧电压为230/400V 的变压器,当低压侧出线断路器带有过负荷保护时,可不装设专用的过负荷保护; 4)密闭油浸变压器装设压力保护; 5)干式变压器均应装设温度保护。

电气整定值表

塑料铜芯电缆单位长度阻抗(Ω/KM) 线路末端相零阻抗线路末端相线阻抗电缆芯线截面积规格(㎜2) Zxl.0 Zx.0 4×2.5 17.55 8.773 4×4 10.97 5.483 4×6 7.334 3.666 4×10 4.392 2.195 4×16 2.752 1.374 3×25+1×16 2.277 0.899 3×35+1×16 2.022 0.645 3×50+1×25 1.359 0.455 3×70+1×35 0.981 0.330 3×9+1×505 0.712 0.250 3×120+1×70 0.545 0.205 3×150+1×70 0.512 0.172 3×185+1×95 0.409 0.148 3×240+1×120 0.352 0.130 注:Zxl.0 用于线路末端相零回路短路电流计算; Zx.0 用于线路末端相间短路电流计算; 阻抗系指正常运行温度65℃状态下电阻。

序号 名 称 窗口显示 定 值 说 明 1 AD Ad 0-255 装置通讯地址 2 IL L 0-160A 电机铭牌额定电流,安 3 In in 1A,5A,10A, 25A,50A, 100A,160A 电流互感器(自带)一次额定电流,分7档 4 TS ts D 0=1, 6-8 s 起动超时保护,允许起动时间 秒 5 Td td D 1=1, 3~4 s 断相保护,动作时间 秒 6 Ir ir D 2=1, 3~4 (倍) 堵转保护,动作电流对额定电流IL 的倍数 7 Tr tr 3 s 堵转保护,动作时间 秒。此保护在起动完成后才投入 8 Io io D 3=1, 2~3 零序(单相短路)保护,单相接地短路电流对IL 的倍数 9 To to 1~1.5 s 单相接地(零序)短路保护动作时间,秒 10 IU iu D 4=1, 20%--报警用30%―跳闸用 电流不平衡保护 %100% ??—不平衡度=最大(小)相电流三相平均电流三相平均电流 11 TU tu 报警60 s , 跳闸30 s 电流不平衡保护动作时间,秒。电压不平衡与电流关系见后 注 12 TL tl D 5=1, 10 s 热过载保护,电机在6倍IL 下动作时间,一般为10 s 13 Re rE 手动:0 自动:5~8 min 热过载保护动作后出口复位时间,防爆电机应设为手动复 位,即定值0;一般电机为5~8分钟 14 工艺联锁 D 6=0 (退出不用) 需要工艺联锁跳闸时,一般另设计有DCS 跳闸联锁接点接 于控制回路 15 tE tE D 7=0(一般电机) 或D 7=1,(tE) s tE 保护一般用于增安型防爆电机,铭牌上有I A /I N (起动电流 倍数)所允许时间,按此时间查曲线,找到其 I A /I N =7时对 应的时间就是整定值tE (秒) 16 PA pa 一般为63, 有tE 时191 保护投退定值。无tE 保护时, D 0+D 1+D 2+D 3+D 4+D 5=1+2+4+8+16+32=63,有t E 时再加 D 7(128),为191 注:1. 保护投退定义表(0——退出,1——投入) 代号 D 0 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 意义 起动超时 断相 堵转 零序过流 电流不平衡 热过载 工艺联锁 增安电机tE 时间保护 当D 0~D 7为1(投入时)其值分别为:1,2,4,8,16,32,64,128。 2. 电压不平衡时每相差1%,不平衡电流为6%。国家允许电压不平衡度一般为2%以下,最大不超过4%,即最大不平衡电压下的不平衡电流为24%。

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

设备保护定值管理制度

编号:SM-ZD-57593 设备保护定值管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

设备保护定值管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 目的 为了保证光伏电站设备安全稳定运行,规范设备参数管理,使设备保护定值能够及时执行、及时更新,制定本制度。 2 职责 2.1 发电公司生产技术部主要职责 对光伏电站设备保护定值管理工作进行监督管理。 2.2 站长主要职责 2.2.1 负责管理光伏发电系统参数,在分析运行数据基础上,协同厂家技术人员,根据现场实际情况适时对光伏发电系统参数进行起草和计算。 2.2.2 负责批准光伏发电系统、箱变和升压站继电保护设备参数。 2.3 主值主要职责 负责管理各种保护定值,包括定值单的接收、登记和保管等工作。

2.4 运行人员主要职责 2.4.1 负责监控光伏发电系统运行状态,核对参数是否符合对应的技术方案。 2.4.2 负责及时上报厂家技术人员提出的技术参数修订要求。 3 管理内容 3.1 定值单的执行 3.1.1 光伏发电系统、箱变设备定值单:由设备厂家提供。 3.1.2 继电保护设备定值单:由电力部门提供,应有计算人、审核人和批准人的签名(或盖章),并盖“继电保护专用章”(电力部门)。 3.1.3 主值将接收到的定值单登记在附表55“定值单台账”上。 3.2 定值的更改 1 光伏电站提出的定值更改:光伏电站需要更改光伏发电系统、箱变设备参数时,更改人员应与设备厂家沟通联络,确定技术方案,填写附表56“参数更改通知书”,经主值审

(完整word版)继电保护定值整定计算书

桂林变电站35kV及400V设备继电保护定值整定计算书 批准: 审核: 校核: 计算: 超高压输电公司柳州局 二〇一三年十一月六日

计算依据: 一、 规程依据 DL/T 584-2007 3~110kV 电网继电保护装置运行整定规程 Q/CSG-EHV431002-2013 超高压输电公司继电保护整定业务指导书 2013年广西电网继电保护整定方案 二、 短路阻抗 广西中调所提供2013年桂林站35kV 母线最大短路容量、短路电流:三相短路 2165MVA/33783A ; 由此计算35kV 母线短路阻抗 正序阻抗 Z1= () () 63.0337833216532 2 =?= A MVA I S Ω

第一部分 #1站用变保护 一、参数计算 已知容量:S T1=800kVA,电压:35/0.4kV,接线:D/Y11,短路阻抗:U K=6.72% 计算如下表: 注:高压侧额定电流:Ie= S T1/( 3Ue)= 800/( 3×35)=13.2A 高压侧额定电流二次值:Ie2=13.2/40=0.33 A 低压侧额定电流:Ie’=S T1/( 3Ue)= 800/( 3×0.4)=1154.7A 低压侧额定电流二次值:Ie2’=1154.7/300=3.85A 短路阻抗:Xk=(Ue2×U K)/ S T1=(35k2×0.0672)/800k=103Ω保护装置为南瑞继保RCS-9621C型站用电保护装置,安装在35kV保护小室。 二、定值计算 1、过流I段(速断段)

1)按躲过站用变低压侧故障整定: 计算站用变低压侧出口三相短路的一次电流 I k(3).max= Ue /(3×Xk )=37000/(3×103)=207.4A 计算站用变低压侧出口三相短路的二次电流 Ik= I k(3).max /Nct=207.4/40=5.19A 计算按躲过站用变低压侧故障整定的过流I 段整定值 Izd=k K ×Ik k K 为可靠系数,按照整定规程取k K =1.5 =1.5×5.19=7.8A 2)校验最小方式时低压侧出口两相短路时灵敏系数lm K ≥1.5 计算站用变低压侧出口两相短路的一次电流 min ).2(Ik = Ue /〔2×(Z1 +Xk )〕 =37000/〔2×(0.63 +103)〕=178.52A 式中:Z1为35kV 母线短路的短路阻抗。 计算站用变低压侧出口两相短路的二次电流 Ik.min= min ).2(Ik =178.52/40=4.46A 校验最小方式时低压侧出口两相短路时灵敏系数 Klm= Izd Ik min .=4.46/7.8=0.57<1.5 不满足要求 3)按满足最小方式时低压侧出口短路时灵敏系数lm K ≥1.5整定 I1= lm K Ik min .=4.46/1.5=2.97A 取3.0A 综上,过流I 段定值取3.0A T=0s ,跳#1站变高低压两侧断路器。 2、 过流II 、III 段(过流)

电气开关电流整定值计算

电气开关电流整定值计算记录 使用地点计算内容、步骤及结果整定值 井下变电所1、在用的电气开关 (1)、真空馈电开关:KBZ-400 四台 (2)、真空电磁启动器:QBZ-80/660(380)一台 (3)、干式变压器:KBSG-T-500/6 二台 (4)、真空馈电总开关:KBZ-630 二台 2、在用设备 (1)一号馈电总负荷为 150KW(最大负荷40KW电机) (2)二号馈电总负荷为 150KW (最大负荷75KW电机) (3)三号馈电总负荷为 165KW (最大负荷75KW电机) (4)照明综保、信号综保总负荷为8KW 3、用电设备的额定电流 (1)一号馈电:I e1=1.2×150= 180A(最大负荷电流48A) (2)二号馈电:I e1=1.2×165= 198A(最大负荷电流90A) (3)三号馈电:I e1 =1.2×165=198A(最大负荷电流90A) (4) 四号馈电:I e1=1.2×170=204A(最大负荷电流36A) (5)照明综保、信号综保:I e1 =1.2×8=9.6A 4、计算用电设备启动电流: 求:I eQ=? 利用公式:I eQ=(4~8)I e 取系数为5 分别的得到: (1)一号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×48=240A (2)二号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×90=450A (3)三号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×90=450A (4)四号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×36=180A (5)照明综保、信号综保启动电流:I Eq1=5I e=5×4.8=24A 5、各开关电流整定值: 求:I Z=? 利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ① 取热熔断系数为2.3 I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)② (1)、计算变电所一号馈电开关KBZ-400电流整定值: 根据公式①得: 利用公式:I Z1= I eQ大/2.3 =240/2.3 =104A 取整定值: 150A (2)、计算变电所二号馈电开关KBZ-400电流整定值: 根据公式①得: I Z2= I eQ大/2.3 1、井下总 开关整定 值:600A 2、一号馈 电整定 值:150A 3、二号馈 电整定 值:200A 4、三号馈 电整定 值:200A 5、四号馈 电整定 值:100A

保护定值详细计算

一、说明:甘河变2#主变保护为国电南瑞NSR600R,主变从 齐齐哈尔带出方式。 二、基本参数: 主变型号:SF7—12500/110 额定电压:110±2×2.5%/10.5KV 额定电流:65.6099/687.34A 短路阻抗:Ud% = 10.27 变压器电抗:10.27÷12.5=0.8216 系统阻抗归算至拉哈110KV母线(王志华提供): 大方式:j0.1118 小方式:j0.2366 拉哈至尼尔基110线路:LGJ-120/36, 阻抗36×0.409/132.25=0.1113 尼尔基至甘河110线路:LGJ-150/112, 阻抗112×0.403/132.25=0.3413 则系统阻抗归算至甘河110KV母线: 大方式:0.1118+0.1113+0.3413=0.5644 小方式:0.2366+0.1113+0.3413=0.6892 CT变比: 差动、过流高压侧低压侧间隙、零序 1#主变2×75/5 750/5 150/5 三、阻抗图 四、保护计算: (一)主保护(NSR691R)75/5

1.高压侧过流定值 按躲变压器额定电流整定 I dz.j =1.2×65.6099/0.85×15=6.1750A 校验:变压器10KV 侧母线故障灵敏度 I (2)d.min =0.866×502/(0.6892+0.8216)=287.7495A Klm=287.7495/6.2×15=3.0941>1.25 满足要求! 整定:6.2A 2.桥侧过流定值 整定:100A 3.中压侧过流定值 整定:100A 4.低压侧过流定值 按躲变压器额定电流整定 I dz.j =1.2×687.34/0.85×150=6.4690A 校验:变压器10KV 侧母线故障灵敏度 I (2)d.min =0.866×5500/(0.6892+0.8216)=3152.6344A Klm=3152.6344/6.5×150=3.2335>1.5 满足要求! 整定:6.5A 5.CT 断线定值. 整定范围0.1~0.3Ie (P167) 312500 8.66003112311065.60995 CTh K SN Ie A UL N IL N I N ??= = =??÷??÷ 取0.1Ie =8.6600×0.1=0.866A 整定:0.8A 6.差动速断定值 躲变压器励磁涌流整定

如何看懂保护定值单

如何看懂保护定值单 Prepared on 22 November 2020

如何识读继电保护定值通知单 继电保护装置是电网安全运行的保障,也是电网安全稳定“三道防线”(第一道防线:由性能良好的继电保护装置构成,确保快速、正确地切除电力系统的故障元件。第二道防线:由电力系统安全稳定控制系统及切机、切负荷等稳定控制措施构成,确保电力系统安全稳定运行。第三道防线:由失步解列、频率及电压紧急控制装置构成,采取解列、切负荷、切机等控制等措施,防止系统崩溃,避免出现大面积停电。)中的第一道防线,所以说确保继电保护定值的正确性及保护装置的可靠性是电网安全的重要任务。作为一名电网调度员(用户运行值班人员)在本电网运行操作管理中无疑要求对本电网内继电保护装置的运行情况相当了解,除了要熟知本电网继电保护装置的配备及运行情况外,还要会看懂本电网继电保护定值通知单,了解现场设备保护压板执行情况,并且在电网事故开关跳闸时还要学会进行基本的保护动作行为的分析与动作正确性的判断等。 为了让大家对微机继电保护装置有一个基本了解,我们将按照微机保护装置插件组成(实物图)、微机保护定值单的识读、现场保护压板设置及保护动作后的简单行为分析的顺序,与大家一起学习交流。 一、电网微机保护装置的使用情况 目前,微机继电保护装置在电网中也得到广泛使用,农网110KV及以上主要设备(含主变压器)微机保护装置型号相对比较统一,主要有:南京南瑞RSC系列、东方电子DF3200系列、国电南自PSC600系列、北京四方CSC系列、美国SEL-311C系列等,农网35KV及以下设备

微机保护装置型号很杂,大都为小厂家。虽然保护厂家很多,保护装置不近相同,但保护原理、插件配置组成、保护压板的设置等基本相同。 微机继电保护装置定值通知单与常规继电器保护定值通知单不同,常规保护定值单整定项目简单,一台主变主、后备保护整定项目1张通知单就完了,而微机保护定值通知单整定项目相对很多、很细,一台主变压器保护整定项目就达10张通知单之多,保护整定项目多和细,使得保护的选择投、停用更加灵活。 二、主变、线路及电容器保护装置介绍 现以东方电子DF3200系列保护装置为例,介绍主变压器、线路、电容器等设备保护装置插件配置情况、保护定值单的识读及现场保护压板的执行等。 (一)主变压器保护装置 (一)、保护装置组成 微机保护装置的配置是很灵活的,一般保护厂家根据用户要求提供多个保护插件供现场设备保护需要。 东方电子DF3200系列三圈主变压器微机保护装置由:DF3230(主变差动保护装置)+ DF3231A(主变高后备保护装置)+ DF3231B(主变中后备保护装置)+ DF3231B(主变低后备保护装置)+ DF3232(主变本体保护装置)+ DF3280(主变高压开关操作箱)+ DF3280(主变中压开关操作箱)+ DF3280(主变低压开关操作箱)+综合测控装置组成。从实物图中可以看出,主变主、后备保护及高、中、低侧后备保护插件相互分开、并且高、中、低三侧有独立的操作箱,这样的好处是单个保护插件及操作箱因故障时,不影响其它保护插件及操作箱的正常运行。

继电保护整定及定值管理规定

江西电力公司企业标准 县调继电保护整定及定值管理规定 Q/JDD-G09.01.11-2009 1.总则 1.1本要求主要适用于江西电网各县供电供电公司的继电保护定值单管理。 1.2各县公司应按本要求结合本单位实际情况编写本单位继电保护定值单管理办法。 1.3各县公司继电保护主管部门领导和继电保护专业人员应熟悉本要求,并认真贯彻执行。 2.定值单管理范围 2.1县公司定值单管理范围 2.1.1本单位维护及相关的地调管辖范围的定值单 2.1.2本单位管辖范围的定值单 2.1.3本单位管辖的电厂出线定值 2.1.4本单位管辖的大中用户限定值 3.各县公司年度工作 3.1各县公司应根据地调下发的年度运行方式、系统归算阻抗及系统主变中性点接地方式,结合管辖范围内的系统实际运行方式及新扩建工程,对所辖的继电保护定值进行年度计算及校核。 3.2各县公司生技部门应根据定值单要求(如有关保护压板投退等)结合保护原理和竣工图纸,及时组织修编现场继电保护运行规程,将不要求投入的压板拆除保存,并将规程报地调继保管理部门备查。 4.定值自查 4.1各县公司结合节假日前的继保技术监督自查,生技部门应组织整定计算专职、运行部门和保护班人员全面核查保护装置定值,是否与运行定值单要求相符,将核查情况在技术监督自查报告中反映并上报地调继保管理部门。 5.各单位定值单流转流程 5.1流程各环节应由专人管理,责任到人 5.2地调定值单流转流程

5.3县公司内部定值单流转流程 5.4县调发至所辖电厂及大中用户定值单流转流程 6.整定计算部门定值单管理 6.1 县公司继电保护整定计算部门应设在县调,整定计算部门应配置整定计算人,复核人和运行管理专职(可兼职)。 6.2 县调调度室、继保班、整定计算部门应按厂、站设置运行定值单夹。

电气开关电流整定值计算

电气开关整定值

低防开关整定计算 一、过流保护: 1、整定原则: 过流整定选取值I过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备额定电流Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值I过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie的1.5倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数取Kf=0.8-0.9),在选取时总开关过流整定值应为各分开关(包括照明综保)过流整定值乘以同时系数Kt和负荷系数Kf。(依据经验,如果总开关所带设备台数较少,同时系数可取0.9)。 2、计算公式(额定电流Ie) Ie=Pe/(Ue cosФ) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取0.8) 注:BKD1-400型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400型低防开关过流整定范围(0-400A) 二、短路保护 (一)、BKD16-400型 1、整定原则: 分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流

值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则: 被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7倍计算。 3、计算公式: (1)变压器阻抗:Zb(6000)=Ud%×Ue2/Se Ud%:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(VA) (2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Zb(690)=(690/6000)2×Zb(6000) (3)被保护线路的阻抗 电抗:XL=XOL(XO千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06欧姆/千米;L:线路长度km) 电阻:RL=L/DS+Rh

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

继电保护定值管理规定1 前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2 引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3 职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4 继电保护定值单管理 4.1 保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2 保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3 定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。

(2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号。 (4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4 定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。4.5 必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7 继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8 继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9 根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。

如何看懂保护定值单

 一、电网微机保护装置的使用情况 目前,微机继电保护装置在电网中也得到广泛使用,农网110KV及以上主要设备(含主变压器)微机保护装置型号相对比较统一,主要有:南京南瑞RSC系列、东方电子DF3200系列、国电南自PSC600系列、北京四方CSC系列、美国SEL-311C系列等,农网35KV及以下设备微机保护装置

型号很杂,大都为小厂家。继电保护定值管理规定 1前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检 查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4继电保护定值单管理 4.1保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。 (2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号

(4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。 4.5必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。 4.10根据中调要求在重大的节日(如国庆、春节)或重大政治活动保电期前,继电保护班应负责做好全厂的继电保护定值和压板以及厂用电快切装置动作试验检查。 5继电保护定值更改管理 5.1所有继电保护定值更改必须履行许可手续,任何人员不得擅自修改继电

电气开关电流整定值计算记录

 3、计算公式: (1)变压器阻抗:Zb(6000)=Ud%×Ue2/Se Ud%:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(V A) (2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Zb(690)=(690/6000)2×Zb(6000) (3)被保护线路的阻抗 电抗:XL=XOL(XO千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06欧姆/千米;L:线路长度km) 电阻:RL=L/DS+Rh

继电保护定值单

继电保护及自动装置定值通知单 变电站: 商贸配电室出单日期: 2013-5-9 被保护设备: 进线通知单编号: 001 调度号: 201 作废单编号: 保护装置类型: 微机型保护型号: PSL641UB 装置整定值 序号定值名称改变前改变后备注 1 控制字一8000H 2 控制字二0000H 3 I段过流20A 4 II段过流7.5A 5 III段过流不用 6 过流I段时间0" 7 过流II段时间0.6" 8 过流III段时间不用 9 零序I段过流不用 10 零序II段过流不用 11 零序III段过流不用 12 零序过流I段时间不用 13 零序过流II段时间不用 14 零序过流III段时间不用 15 过流加速段不用 16 过流加速段时间不用 17 零序过流加速段不用 18 零序加速段时间不用 19 电流保护闭锁电压不用 20 过负荷定值不用 21 过负荷告警时间不用 22 过负荷跳闸时间不用 23 重合闸检同期定值不用 24 重合闸时间不用 25 低周减载频率不用 26 低周减载时间不用 27 低周减载闭锁电压不用 28 低周减载闭锁滑差不用 29 低周减载闭锁低流不用 30 测量TA变比不用 31 TV变比不用 32 准同期电压闭锁不用 33 准同期频率差闭锁不用 34 准同期加速闭锁不用 35 合闸导前时间不用 36 合闸导前角不用 37 二次重合时间不用 38 同期方式选择不用 39 同期相别选择不用

继电保护及自动装置定值通知单 变电站:商贸配电室出单日期:2013-5-9 被保护设备:进线通知单编号:002 调度号:201 作废单编号: 保护装置类型:微机型保护型号:PSL641UB 软压板清单 序号定值名称改变前改变后备注 1 过流I段投入 2 过流II段投入 3 过流III段退出 4 零序I段退出 5 零序II段退出 6 零序III段退出 7 加速退出 8 过负荷退出 9 低周减载退出 10 重合闸退出

版继电器整定值计算全共29页

继电器整定值计算 目录 1.发电机—变压器组保护装置整定计算 2.66/6备用变压器保护装置整定计算 3.备用分支回路过电流保护 4.厂用6KV工作电源保护装置整定计算(1#厂用电抗器) 5.2#厂用电抗器 6.6KV高压电动机保护装置整定计算(引风机) 7.送风机(560KW) 8.热网循环泵 9.1#循环泵(220KW) 10.给水泵(350KW) 11.6/0.38KV厂用变压器保护装置整定计算(1#、2#、3#厂用变)800KVA 12.4#厂用变(化学水)630KVA 13.备用变(800KVA) 14.厂用变零序电流保护(1#、2#、3#)800KVA 15.66KV母线保护装置整定计算 16.66KV母线分段断路器保护装置整定计算 概述 一、设计依据: 本设计根据大连工发(1990)181号文《关于金州区热电厂初步设计的批复》和大连市电业局编制的《金州热电厂接入系统设计》进行编制的。工程按两机三炉(2*15MW+3*75t/h)进行设计并考虑发展一机两炉的可能。本电厂的电气主接线设计,

短路电流计算及主要电气设备选择等均以上述原则为依据。并根据电厂指挥部意见增设66KV厂用备用变压器。 二、设计范围: 1、本设计不包括下列内容: 1)66千伏架空线路。 2)66千伏联络线继电保护由大连市科学协会设计,详见46FD27卷。 2、除1项外,承担热电厂范围内全部电气设计。 三、电厂与系统的连接 根据大连电业局金州热电厂接入系统设计,金州热电厂和地区电网连接电压为66千伏,热电厂两路66KV联络线双T在吴西线上(吴屯一次变至西海二次变66KV线路)。 四、电气主接线 66K为单相母线分段接线,66KV1#联络线及1#主变接与66KVⅠ段母线,66KV2#联络线及2#主变,0#变接与66KVⅡ段母线。 发电机变压器为单元连接,并设有66KV备用变做起动备用电源。 五、同期点的选择 本设计电气主接线系统的同期点装在以下断路器上: 1、发电机—变压器组66KV油断路器。 2、66KV两路联络线油断路器。 3、66KV分段油断路器。 六、同期方式 采用自动准同期和手动准同期两种同期方式,由同期开关进行选择。 七、短路电流计算 短路电流计算依据:

浅析继电保护专业全过程管理之定值整定篇

浅析继电保护专业全过程管理之定值整定篇 继电保护专业全过程管理,是指在电网规划、设计审查、设备选型、安装调试、投产验收、设备启动、运行维护、质量监督和技术改造全过程进行继电保护专业管理。继电保护能够对变电站的设备实现保护,但是,在有些比较复杂的自然环境中往往对变电站继电保护定值的适应性产生很大的影响,所以对于变电站继电保护定值整定工作就显得非常的重要,本文主要就对辖区某110kV变电站因#2主变B套保护定值现场整定错误,与定值通知单不符,造成某110kV变电站#2主变B套保护跳闸进行分析和探讨。 标签:变电站;继电保护;定值整定 1 故障前运行方式 某110kV变电站由I线506供电,#1主变供35kVI母、10kV I母,#2主变主供35kVII母10kVII母。400、300断路器处于热备用状态。事故发生前,#2主变差动、高后备、中后备、低后备、非电量保护装置处于运行状态。 2 事件经过 某变电站#2主变二套保护装置CSC326FK发“高复流三段T2出口,I=3.656A”,跳开520、420、320断路器。 接调度命令,运行人员立即查看保护装置,发现#2二套保护装置动作,立即通知检修公司运维室、检修室、检修人员,并开展一次设备检查工作。现场经检查发现#2主变二套保护装置定值整定与定值单不一致,其中高复流三段装置定值3.7A、复流三段2时限0.5秒与定值单“继字17-1111号”定值高复流三段装置定值5.7A、复流三段2时限2.7秒不一致,低电压闭锁定值100V与定值单低电压闭锁定值80V不一致,正常电压为57.7x1.737=100.25当电压稍有降低达到100V,电流升高至3.7A(一次值=3.7x200/5=148A)时动作条件达到启动高复流三段保护,是导致此次事故的主要原因。 事故发生后,对#2主变进行保护传动试验、与变压器油样送检工作并对全站所有新换设备进行定值与装置核对工作。油样送检:在检修人员到达现场后立即对#2主变进行取油送检,反馈试验结果,送检油样正常,与上次送检无明显变化。保护传动试验:#2主变保护传动试验,两套保护装置传动试验均正常动作,设备无异常。定值核对工作:对本次某变电站改造设备进行定值核对装置与定值单除事发#2主变II套保护外其它设备定值均整定正确。 3 原因及存在的问题 本次事件发生的直接原因,是由于#2主变B套保护定值现场整定错误,与定值通知单不符。运行人员与检修人员核对#2主变保护定值时,采取在装置上

保护定值通知单

-------继电保护 定值本 计算_____________________ 审核_____________________ 批准_____________________

1. #1,#2发电机保护定值 (3) 2. #1,#2主变压器保护装置定值通知单 (5) 3. #1,#2低厂、#0低备保护定值通知单 (7) 4. 备用电源进线保护(95N,950)定值通知单 (8) 5. 外源线904开关保护定值通知单 (9) 6. 380V备用电源开关(402,403)保护定值通知单 (10) 7. #1,#2低厂变低压侧开关保护定值通知单 (10) 8. 380V备自投装置定值通知单 (11) 9. NFR 601 数字式发电机变压器组动态监视定值通知单 (12) 10. 同期装置定值 (13) #1机组同期定值表 (13) #2机组同期定值表 (16) #1主变高压侧同期定值表 (19) #2主变同期定值表 (22) 95O1开关同期定值表 (25) 95N开关同期定值表 (28) 110KV开关同期定值 (31) 11. 给水泵电机保护定值 (34) 12. 一次风机电机保护定值 (36) 13. 引风机电机保护定值 (38) 14. 380VⅠ、Ⅱ段厂用电动机定整流定值计算 (40) 1、2#高压流化风机定值 (41) 1、2、3#凝结水泵定值 (42) 1、2#轴封风机定值 (43) 1、2#射水泵定值 (44) 高压启动油泵定值 (45) 交流润滑油泵定值 (46) 点火油泵保护定值 (47) 疏水泵保护定值 (48) 油箱排烟风机保护定值 (49) 增压风机保护定值 (50) 材料库电源 (51) 消火栓加压水泵及稳压水泵控制柜电源甲、乙 (51) 15. 净水站电动机保护定值 (52) 化水反冲洗泵保护定值 (52) 1、2#化水供水泵保护定值 (53) 1、2#工业、杂用水加压泵保护定值 (54) 1、2#净水加压泵保护定值 (55)

相关文档