文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变形监测方案

变形监测方案

变形监测方案
变形监测方案

三亚市解放路(新风街-和平街)地下人防工程

兼顾道路改造工程

变形监测施工方案

中国二十冶集团有限公司

三亚市解放路地下人防兼顾道路改造工程项目经理部

2014年8月

目录

一、工程概况 (3)

二、监(检)测编制依据 (4)

(一)、采用的主要规范、标准 (4)

(二)、专业测量执行标准 (4)

(三)、鉴定执行标准 (5)

(四)、监(检)测执行标准 (5)

(五)、监(检)测记录 (5)

三、影响本工程监(检)测的几种不利因素: (5)

四、本工程整体监(检)测方案 (6)

(一)监(检)测内容 (6)

(二)本工程监(检)测步骤 (6)

(三)本工程监(检)测方法 (6)

1、竖向沉降位移监测 (6)

2、基坑支护桩位移监测 (6)

3、降水井、回灌兼观测井液面高度监测 (7)

4、人防本体竖向沉降监测 (7)

5、周边建(构)筑物裂缝监测 (7)

6、对周边建(构)筑物构件强度检测 (8)

7、结构加固补强 (8)

(四)监测频率 (8)

(五)监测报警 (9)

五、内页分析及成果整理 (9)

六、人员安排 (9)

七、时间安排 (9)

八、监测检查注意事项 (10)

(一)质量保证技术组织措施 (10)

1、项目专人负责制: (10)

2、持证上岗制度: (10)

3、检查人员分级制度: (10)

4、三级审核制度: (10)

(二)安全技术组织措施 (10)

1、安全措施 (11)

2、高空安全保障措施 (13)

(三)文明施工技术组织措施 (14)

2

一、工程概况

1、工程名称:三亚市解放路人防兼顾道路拓宽工程

2、工程地点:三亚市解放路(新风街---和平路)

3、结构形式:无梁楼盖板结构,建筑结构类别为乙类,正常使用年限50年,抗震烈度为6度。

4、总建面积:本工程总建筑面积约为67910㎡。主体工事长约1023m,宽33.4m,局部宽度?m。整体地下两层

5、人防等级:甲类核6级,常6 级人防工程,2个二等人员掩体部,14个物资库。

6、口部及风井:总计有29个出地面口,两侧总计有?个出地面风井。

7、地下埋深:地下一层顶板位于,中板位于,地下二层底板位于

8、支护形式:(附图)

(1)挡土桩采用H300@800工字钢,钢长20-22米。

(2)截渗墙:采用深层搅拌水泥土,P.C32.5水泥用量300Kg/m3

9、降水井和回灌及监测井:降水井72个,回灌及监测井14眼。

10、高程点:面坐标系,高程为1985国家高程基准

图1:整体平面图

图2:解放路1轴至26、129轴至146轴剖面图

图3:解放路26轴至89轴剖面图

由于防护区检查检测需要挖除城市道路地下土体,检查检测过程中的降水、开挖、支护等工序可能改变原有地基的应力状态、打破地下水运动平衡,造成防护区周边建构筑物的沉降、位移、挠曲、倾斜和裂缝等问题,为了保证防护区周边建构筑物的安全和正常使用,需要在该防护区检查检测前后对解放路周边的建构筑物进行相关的变形监检。

二、监(检)测编制依据

(一)、采用的主要规范、标准

(1)《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)

(2)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012)

(二)、专业测量执行标准

(2)《工程测量规范》(GB50026-2007)

(3)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)

(三)、鉴定执行标准

(1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

(2)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999);

(四)、监(检)测执行标准

(1)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

(2)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);

(五)、监(检)测记录

(1)降水、回灌观测记录

a基坑降水井监测记录;(重点监测初始液面高度)

b回灌兼观测井监测记录;(重点监测初始液面高度)

(2)工事主体周边可能受到影响的相邻建筑物沉降观测记录。

(3)基坑支护桩(墙)形变监测记录。

a顶板土方开挖,基坑支护桩(墙)形变监测记录;

b地下一层土方暗挖,基坑支护桩(墙)形变监测记录;

c地下二层土方暗挖,基坑支护桩(墙)形变监测记录;

(4)新建地下工程本体沉降监测记录。

三、影响本工程监(检)测的几种不利因素:

1)土方开挖深度:土方一次性开挖的深度越深,影响范围越大。

2)地质分布状况:根据《地质详细勘察报告》土体分布状况,土体承载力越低,稳定性越差,影响的范围就越大。

3)降水深度:根据专家论证并通过的《施工降水专项方案》,采取分层降水法,层层递进,在相对时间内尽量减少基坑侧翼压力,增加基坑的稳定性。在施工中,若一次达到性降水深度,影响范围也就随之扩大。

4)支护桩(墙)形变量:根据专家论证并通过的《基坑围护设计方案》、《地下土方暗挖专项方案》,土方开挖能够保证基坑支护体系的安全。若一次性开挖过深、300H型钢间距过大、型钢产生形变过大、截渗水泥土墙开

上建筑物沉降的影响就越大。

5)检测频率。施工中严格按照国家相关规范进行监测,若监测时间间隔越长,数据就会不准,影响范围越大。

四、本工程整体监(检)测方案

(一)监(检)测内容

1、技术档案核实:对周边相关建(构)筑物的基础资料进行核查。

2、建构筑物现状检查:主要检查结构是否存在裂缝、明显破损、倾斜等缺陷。

3、现场监(检)测:根据需要,可能进行现场检测与试验的项目有:

(1)结构构件裂缝分布、宽度检测;

(2)结构沉降监测,利用沉降差确定结构倾斜;

(3)对于在第二次、第三次检测中发现新开裂缝较大、不均匀沉降较大的建筑物进行材料强度检测。现场检测依据现行检测技术标准执行。

(二)本工程监(检)测步骤

本工程监(检)测主要分为三步:

1、开始检查检测前,对被检(监)测建构筑物进行全面的检查、检测,确定结构构件裂缝分布、宽度;设置主要沉降观测点和标高测量等。

2、检查检测过程中,可根据检查检测进度及检查检测检测数据及周边建构筑物变化情况进行第二次的检查检测,裂缝、沉降的检查检测内容同上。

3、结构竣工后,进行第三次检查检测,裂缝、沉降的检查检测内容同上。(三)本工程监(检)测方法

1、竖向沉降位移监测

借助规划局已经给定的基准点,采用几何水准或液体静力水准等方法利用水准仪和水准尺进行观测。

2、基坑支护桩位移监测

准线法、小角度法和投点法等。当测点与基准点无法通视或距离较远时,可采用GPS测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量法。对于地下深层水平位移监测,采用在墙体或土体中预埋测斜管,通过测斜仪观测各深度处水平位移。

3、降水井、回灌兼观测井液面高度监测

借助规划局已经给定的基准点,利用刻度探绳和卷尺来进行检测。

4、人防本体竖向沉降监测

(1)监测点布置

顶部水平位移监测点布置水平间距不宜大于20m,顶部竖向位移监测点与水平位移监测点共用。深层水平位移监测点水平间距不宜大于50m,可根据实际监测情况加密。

(2)基坑内地下水位监测点布置应根据降水方式确定。深井降水时监测点布置在基坑中央和两相邻降水井的中间部位;采用轻型井点和喷射井点降水时监测点布置在基坑中央和周边处,检测点数量现场根据实际情况确定。

(3)支护结构位移监测点应布置在受力、变形较大且有代表性的部位。具体监测点布置应根据支护形式、支护布置确定,测点的布置应满足《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)的相关要求。

5、周边建(构)筑物裂缝监测

现场根据周边建(构)筑物距基坑支护桩的距离不同和建筑物基础形式不同,选取监测的方法也不同。原则上:距离越近、浅基础,密点监测;距离越远、桩基础,疏点监测。

(1)记录裂缝末端位置方法。首先确定裂缝位置,用放大镜找准待观测裂缝末端准确位置后, 再用色笔作好端部标识并记日期, 然后定期、定人检查裂缝长度的发展变化。这种方法宜用于裂缝长度较短且操作不便处结构构件缝扩展的观测。

(2)贴石膏饼方法。调制稠度适中的石膏粉浆体, 涂抹在待观测裂缝处约 3~ 5mm 厚的圆形或矩形石膏饼, 定期检查石膏饼是否开裂, 来确定裂缝的发展情况。这方法宜用于裂缝宽度较小且操作不便处结构构件裂缝扩展的观测。

对于比较整齐的裂缝,如伸缩缝等,可采取千分尺量测的方法。

以上监测内容的监测周期视现场实际情况而定,并符合国家相关标准的要求。

6、对周边建(构)筑物构件强度检测

对于周边建(构)筑物结构构件强度,采用回弹法检测其强度是否符合图纸设计要求,分析责任主要原因。

(2)对于混凝土结构,采用回弹法或钻芯法检测混凝土强度。

(3)所有监测项目,其监测精度都要满足国家相关标准的要求。

7、结构加固补强

对于周边建(构)筑物基础下沉量接近沉降报警值时,采用压力注浆方法对该部位进行土体固化补强,根据本工程《岩土工程勘察报告》,推算周边建筑物地质分布状况,水灰比W/C=0.55-0.6,注浆压力根据地质情况Pa=0.6-1.5,沿土体滑移角反向45°角压力注浆和距基础1m远垂直竖向注浆。

(四)监测频率

监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程检查检测全过程。现场仪器监测的监测频率应满足《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)中表7.0.3的要求。

当出现下列情况之一时,应提高监测频率:

1、监测数据达到报警值。

2、监测数据变化较大或者速率加快。

3、存在勘察未发现的不良地质。

4、超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况检查检测。

5、基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏。

6、基坑附近地面荷载突然增大或超过设计值。

7、支护结构出现开裂。

8、周边地面突发较大沉降或出现严重开裂。

9、临近建筑突发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂。

10、基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象。

11、基坑工程发生事故后重新组织检查检测。

12、出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

13、当有危险事故征兆时,应实时跟踪监测。

(五)监测报警

当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并对检(监)测对象采取应急措施。

1、当检(监)测建构筑物沉降累计达到10mm或变化速率达到1mm/d。

2、当砌体建筑物的累计裂缝宽度达到1.5mm或裂缝持续发展。

3、本工程允许周边建筑物最大绝对值沉降量Max=18mm。

4、基坑支护允许最大位移Max= 20mm

5、人防本体允许最大绝对值沉降量Max= 20mm

6、周边建筑的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。

7、周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等。

8、根据当地工程经验判断,出现其他必须进行危险报警的情况。

综合以上影响因素,本工程初步确定检(监)测范围为距离基坑边2倍开挖深度范围内的建(构)筑物。因此解放路(总长约1030m)两侧检(监)测范围为距离基坑边约30m范围内的建(构)筑物。

五、内页分析及成果整理

1、监(检)测结果综合评价

在技术档案调查、现场检查、检测及分析的基础上,对检测、监测结果进行综合评价,分析相关结果是否符合国家及地方有关标准限值要求。

2、结论及建议

在技术档案调查、现场检查、检测、分析的基础上,整理出具检测报告。并根据报告提出经济、安全、有效的处理意见和建议。

六、人员安排

现场检测人员:2-4人;

业内分析人员(负责数据处理、分析和报告编写等):2-4人;

配合工人:4-8名。

七、时间安排

15-20天(第一次检测),第二次检测时间根据现场的情况确定,工程竣工后现场检测时间为15-20天。

人防工程自身的监测需根据人防工程的检查检测进度及工程的监测数据确定监测的工期及时间。

八、监测检查注意事项

(一)质量保证技术组织措施

1、项目专人负责制:

项目设一个项目负责人,负责整个项目的分工、协调、和最后的汇总工作,确保项目顺利进行。

2、持证上岗制度:

检测鉴定是一项专业性很强的工作,检测数据的准确性直接关系到鉴定结论的正确与否,为此,任何一项检测内容都由经过培训的专业人员进行操作,保证检测基础数据准确无误。

3、检查人员分级制度:

既有建筑物的检测鉴定,检测基础数据是一个主要方面,但现状缺陷也是决定鉴定结论的一个重要组成部分,就要求现场检查人员不仅具有专业的基础知识,而且需要丰富的工程实际经验,为此,每个项目都有专人负责现场检查工作,该检查人具备高级工程师以上资格,或具备一级注册结构工程师资格。

4、三级审核制度:

从最原始的检测数据,到计算结果、鉴定结论,均设置了校对、审核、审定三个程序,确保鉴定结论科学、严谨,准确无误。

(二)安全技术组织措施

1、安全措施

(1)坚决执行登高作业“十不登”:①患有心脏病、高血压、深度近视等病不登高;②迷雾、大雾、雷雨或五级以上大风不登高;③没有安全帽、安全带不登高;④夜间没有足够的照明不登高;⑤饮酒、精神不振或经医院证明不宜的不登高;⑥脚手架、脚手板、梯子没有防滑措施不登高;

⑦穿厚底鞋或携带笨重工具不登高;⑧没有固定防滑措施不登高;⑨设备或物体之间没有安全跳板、高压电线旁没有遮拦不登高;⑩无脚手架不登高。

(2)从事高处作业及登高架设作业的人员要定期体检。凡经医师诊断为高血压、贫血、心脏病、癫痫以及其他不适宜高处作业及及登高架设作业人员,不得从事高空作业。

(3)高空作业前,必须对有关防护实施及个人安全防护用品进行检查,不得在安全隐患的情况下强令或强行冒险作业。

(4)作业时衣着要灵便,禁止穿硬鞋、带钉和易滑的鞋,在没有防护的高空、悬崖和陡坡检查检测时,必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全可靠。

(5)高处作业所用材料要堆放平稳,不得妨碍作业,并制定防止坠落的措施;使用工具应防止工具坠落伤人的措施;工具用完应随手放入工具袋内;上下传递物件时,禁止抛掷。

(6)使用梯子登高作业时,梯子不得缺档,不得垫高使用,如需接长使用,应有可靠的连接措施,且接头不得超过一处。梯子横档间接为30mm 为宜。使用时上端要固定牢靠,下端应有防滑措施。脚手架上禁止使用梯子登高作业。

(7)单面梯工作时角度以75度左右为宜;人字梯上部夹角以35度~45度为宜。使用时第一档或第三档之间应设置拉撑。禁止两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子时,应有人监护或设置围栏。

(8)没有安全防护设施时,禁止在屋架的上弦、支撑、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业。高处作业与地面连续时,应设通讯装置,专人负责。

(9)在有斜面的建筑结构层面上,应有防滑措施。脚手架上坠落事故的预防、控制要点;要按规定搭设脚手架、铺平脚手板,不准有探头板;防护栏杆要绑扎牢固,挂好安全网;脚手架载荷不得超过270kg/m2;脚手架离墙面过宽应加设安全防护;并要实行脚手架搭设验收和使用检查制度,发现问题及时处理。

登高作业人员持证上岗,操作工具放在结实的工具袋内以防高空坠落,不得往下抛扔材料、检查检测工具系好安全绳,并绑扎牢固,材料运送不得满载以防散落;

的休息时间,不搞疲劳作业。

(11)检查检测人员每天开工前对安全用具要认真全面的检查,发现问题立即解决,绝不允许盲目检查检测,高空运送材料要做好安全防护措施,防止造成高空坠落物伤害。作业人员每天开工前对安全、设备工具要认真全面的检查。发现问题立即解决,绝不允许盲目检查检测。

(12)严格执行工程安全技术交底制度,特殊工种必须持有合格的特种作业证上岗。做好安全教育和安全教育工作,做到进场作业人员必须经过安全三级教育考试合格后,方可进场检查检测。用彩色彩带或围栏划出检查检测作业区域,并在检查检测现场设立醒目的安全标志,如:检查检测区域严禁入内、高空作业、注意安全、禁止通行等标语。

(13)开好班前总结会,严格执行“三交”“三查”,严禁酒后登高作业,如精神状态不好,不准登高作业,禁止在厂区内吸烟,进入检查检测现场,必须戴好安全帽,系好安全带,作业人员必须系带好攀登自锁器。

(14)作业人员每天开工前对安全、设备工具要认真全面的检查。坚持班前安全检查和职工安全教育,强化职工安全意识。每天检查检测前的开早会,认真布置当天的工作任务,危险点分析及预防控制措施。发现问题立即解决,绝不允许盲目检查检测。工程开工前,需要编制检查检测作业指导书,并报送相关部门和人员进行审批。完成审批后,在工程开工前,项目部负责组织,召集相关人员进行检查检测技术、安全交底。

检查检测作业全过程中设专责安全员,工作负责人与安全员在现场监护,安全员可独立行使安全否决权,一旦发生安全隐患违章,立即签发整改单。问题严重的签发停工整改通知单,并处罚款,摆正进度与安全的关系。在作业区四周设置安全防护区,并设安全防护标志,专人监监督并设置明显警戒标志,禁止非本工程人员进入。

(15)所有参加该项目作业的人员必须接受安全教育、安全交底、技术交底,做到心中有数,目的明确,各负其责,并履行双签字手续。

辩识清楚安全隐患,根据工程进度,坚持在每天站班会上对作业人员进行交底。

(16)使用的电动工具应有合格的漏电保护器,并随时检查可靠性。

所有使用工具,必须事先检修,确保合格,使用者必须熟悉其操作性能。

(17)登高作业人员选用的座式登高板或吊笼,并具备相配套的工作绳、安全绳、下滑扣、吊带、座板、胯带、安全带腰带、系绳、自锁器及圆环、半圆环等金属配件组成,缺一不可。座式登高板长度大于>600mm,宽度>150mm,表面有防滑花纹,边像圆滑无棱角、外观无裂纹、疤点;

(18)登高作业人员检查检测时必须先连接自锁器,再坐进座板或吊笼,并坚持自锁器高挂、座板低用的原则,安全绳基本保持垂直于地,避

线,附加醒目的“禁止入内”标志,派专人监管。

(19)高空作业要设置安全防护栏并系好安全带,安全绳独立设置,高空作业不准往下扔东西,特别是检查检测过程中,小型机具、工具、材料等用后装入工具箱、工具袋内(高空作业人员每人一个),以防掉落伤人。对于高空作业人员必须进行身体检查,患有心脏病、高血压、癫痫病、弱视、平足、听觉不灵或其他不适合高空作业的人员应禁止其从事高空作业。

(20)手提式电动工具使用前,操作者(1)必须阅读产品使用说明书或安全操作规程,详细了解工具的性能和掌握正确使用方法;(2)在潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的场所必须使用II或III类工具,严禁使用工I类,使用II类时必须安装额定动作电流不大于30mA,额定动作时间不大于0.1 S的漏电保护器;(3)工具的电源线严禁任意接长或拆换,当电源工具操作点距离较远而电源线长度不够时,必须采用耦合器进行联接;

(21)高空作业用的安全绳,使用前,应做详细检查,不得有断股、腐蚀等状况。悬吊滑轮在使用前须合格,应进行检查和测试,禁止使用不符合要求的滑轮。

(22)工作负责人、专责安全员每天按照以下表格进行检查,并认真填写记录。

2、高空安全保障措施

为了加强安全劳动保护意识,提高检查检测人员的安全和健康水平,保证工程的顺利进行,坚持“安全第一,预防为主”的方针,特制定如下登高作业措施:

(1)、接受厂方有关部门的安全学习教育,提高安全防护意识。

(2)、遵守厂方厂规厂纪,接受厂方各方面的安全检查,申请办理出入证,登高作业人员需持劳动部门的特种登高作业证上岗。

(3)、配备专职安全员,负责现场安全监护,必须听从甲方安全检查人员的指挥,发现违章作业,立即责令停工,经教育认识危害性后方可检查检测。

(4)、严禁酒后登高作业,如身体不适,不准登高作业,禁止在厂区内吸烟,进入检查检测现场,必须戴好安全帽,系好安全带,登高作业必须双保险。

(5)、凡患高血压,心脏病、贫血病,癫痫病及其它不适于高空作业的,不得从事高空作业。

(6)、高空作业衣着灵便,严禁穿硬底鞋和带钉易滑的鞋。

(7)、高空作业所有材料要堆放平稳,工具随手放入工具袋内,上下传

(8)、遇有恶劣气候(如风力6级以上)影响检查检测安全时,禁止进行高空作业。

(9)、检查检测人员每天开工前对安全用具要认真全面的检查,发现问题立即解决,绝不允许盲目检查检测,高空运送材料要做好安全防护措施,防止造成高空坠落物伤害。

(10)、在作业区四周设置安全防护区,并设安全防护标志,专人监督非检查检测人员进入,高空作业工具必须有防坠落的防护绳,严禁检查检测人员离开检查检测现场到处乱跑,做到不该去的地方坚决不去,不该摸的东西不摸。

(11)、安全员对检查检测安全工具要定期检查、试重,以防万一,检查检测中如因违章作业造成的伤害和损失,均由乙方承担全部负责。

(三)文明施工技术组织措施

为了保证安全文明施工,防止高空检测时灰尘杂物等高空坠落物污染附近设备、地面绿化、树木、道路等,特制定以下防护措施:

1、对部分设备用塑料布遮盖,预防高处灰尘等污染设备。

2、检测中的垃圾每天要及时清理,保证每天工完、料尽、场地清。

3、如因风大造成污染的设备,保证及时清洗干净,使设备保持原有的美观状态。

4、检测过程中一定要做到先上后下,防止造成二次污染,影响美观,并造成返工。

5、人员自学遵守保护措施,所用工具不能随便乱丢,所用工具轻重要适宜,操作方便,减少污染。

项目部制梁场沉降变形观测作业指导书

项目部制梁场沉降变形观测作业指导书 1.适用范围 适用于制梁场生产期间制梁台座、存梁期间存梁台座的沉降观测,预制箱梁梁体徐变变形观测。 2.作业准备 2.1内业技术准备 开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 2.2外业技术准备 电子准仪、两米条码尺均经过相关检测部门鉴定合格。 3.技术要求 梁场建立独立的水准网,共布设6个工作基点,定期对水准网进行复测,若高差值之差在1mm以内,则认为工作基点稳定。 制存梁台座各设置4个沉降观测点: 制梁台座:如连续观测的当次沉降量小于2mm时,可判定其沉降稳定。以后每台座每生产10片梁进行一次观测。 存梁台座:有相邻两次的沉降量均小于0.5mm,并且不均匀沉降量小于2mm,则判定沉降已稳定。 4.施工程序和工艺流程 4.1梁场水准监测网的建立; 4.2制、存梁台座沉降观测标的埋设; 4.3预制箱梁梁体徐变变形观测标的埋设; 4.4生产期间制梁台座的沉降观测; 4.5存梁期间存梁台座的沉降观测; 4.6预制箱梁梁体徐变变形观测。 5.施工要求

5.1施工准备 检查工作基点完好情况,定期对水准网进行复测。 5.2施工工艺 5.2.1水准点、工作基点和沉降观测点的布设 梁场建立独立的水准网,共布设6个工作基点,定期对水准网进行复测,假如高差值之差在1mm 以内,则认为工作基点是稳定的。 5.2.2存梁台座观沉降观测 (1)观测点布设 在存梁台座设置4个观测点,台座浇筑前预埋直径18钢筋,钢筋外露混凝土面2cm 。观测点位于横桥向台座中心线,距离存梁台座地基端部10cm 处,见图5-1。 图5-1 存梁台座沉降观测点布设示意图 (2)观测周期 每个存梁台座在首次存梁前进行观测并记录标高,落梁后立即观测,1h 、2h 各观测一次、第2天观测两次,第3天、第4天、第5天、第6天、第7天各观测一次;之后3天观测一次直至沉降稳定为止。汇总整理沉降观测记录。 (3)沉降评定 相邻两次的沉降量均小于0.5mm ,并且不均匀沉降量小于2mm ,满足设计及施工规范的要求,则判定沉降已稳定,可停止连续观测。每30天观测一次并做好记录。 5.2.3制梁台座观沉降观测 在制梁台座设置 4个观测点,台座浇筑前预埋直径18钢筋,钢筋外露混凝土面2cm 。观测点位于横桥向台座中心线,距离制梁梁台座肋墙端部30cm ,顺桥向中心线左右各2.1M 处,见图5-2。 存梁台座沉降观测点布设示意图

变形缝施工工艺

变形缝施工工艺 变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。 变形缝施工工艺情况: 1、在安装建筑变形缝装置之前应认真检验变形缝槽口是否符合产品要求,多余部分应凿去,缺损部分应修补,过深过宽部分需直筋加固,确保槽口的平直度和坚固性。 2、楼地面变形缝装置应满足本图集构造详图的要求,如不能满足应做凹槽或基台,并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。使用M6的膨胀螺栓埋入最小深度为40mm,使用M8的膨胀螺栓埋入最小深度为50mm。 3、安装时以变形缝中心为基点,根据所选型号,按图集要求向两侧放样,定出固定铝合金基座的位置。用同样的方法确定膨胀螺栓的位置,间距符合安装图纸要求。 4、按实际要求安装阻火带。 5、再缝隙连侧基层及止水带两边用专用基层胶黏剂涂刷,将止水带平铺贴再混凝土基层上并用相应工具压实。止水带固定后两侧与混凝土结合部位不得有气泡或开口现象。 6、将铝合金基座放入槽口,调整好设计标高,使纵坡,横坡与装饰面保持一致,用膨胀螺栓固定铝合金基座。

7、将滑杆按设计间距布置,初步固定。 8、盖上面板,用螺栓固定。安装完毕后,变形缝装置表面盖板应与地坪纵坡、横坡保持一致。 9、根据需要嵌入橡胶条、大理石或其他材料。 10、个别接缝处应注入填缝胶并刮平。 11、屋顶缝应特别注意接缝处理。特殊节点及配件由厂家专门加工。详见屋面变形缝平接示意。 12、按节点图处理两种不同型号变形装置。详见屋面变形缝与外墙连接构造。 变形缝施工注意事项: 1.伸缩缝安装前首先检查伸缩缝开槽宽度与伸缩装置的间隙是否符合温差要求。间隙中是否清理干净,待检查验收合格后安装。 2.为防止安装过程伸缩缝装置产生的变形,保证伸缩装置与两侧路面的平顺,采用”吊缝固定法”,即采用长3米,25#工字钢垂直于槽放置,间距1米,用∩钢筋在工字钢上将伸缩缝吊起同工字钢靠紧固定,用仪器检查平整度、顺直度合格后予以焊接。这样即可控制焊接时伸缩装置的变形,又可保证伸缩装置安装的整体质量。 3.在止水胶带下填塞苯板的方法,不能很好的保证浇筑槽内砼时两梁的间隙及严密性,而影响施工质量,为此采用在安装前伸缩缝钢梁前端根据锚固槽深度,焊上2毫米铁挡板,两板内再填苯板支撑的方法,用以保证这一环节的施工质量。

变形监测方案

三亚市解放路(新风街-和平街)地下人防工程 兼顾道路改造工程 变形监测施工方案 中国二十冶集团有限公司 三亚市解放路地下人防兼顾道路改造工程项目经理部 2014年8月

目录 一、工程概况 (4) 二、监(检)测编制依据 (5) (一)、采用的主要规范、标准 (5) (二)、专业测量执行标准 (5) (三)、鉴定执行标准 (6) (四)、监(检)测执行标准 (6) (五)、监(检)测记录 (6) 三、影响本工程监(检)测的几种不利因素: (6) 四、本工程整体监(检)测方案 (7) (一)监(检)测内容 (7) (二)本工程监(检)测步骤 (7) (三)本工程监(检)测方法 (7) 1、竖向沉降位移监测 (7) 2、基坑支护桩位移监测 (7) 3、降水井、回灌兼观测井液面高度监测 (8) 4、人防本体竖向沉降监测 (8) 5、周边建(构)筑物裂缝监测 (8) 6、对周边建(构)筑物构件强度检测 (9) 7、结构加固补强 (9) (四)监测频率 (9) (五)监测报警 (10) 五、内页分析及成果整理 (10) 六、人员安排 (10) 七、时间安排 (11)

八、监测检查注意事项 (11) (一)质量保证技术组织措施 (11) 1、项目专人负责制: (11) 2、持证上岗制度: (11) 3、检查人员分级制度: (11) 4、三级审核制度: (11) (二)安全技术组织措施 (12) 1、安全措施 (12) 2、高空安全保障措施 (14) (三)文明施工技术组织措施 (15)

一、工程概况 1、工程名称:三亚市解放路人防兼顾道路拓宽工程 2、工程地点:三亚市解放路(新风街---和平路) 3、结构形式:无梁楼盖板结构,建筑结构类别为乙类,正常使用年限50年,抗震烈度为6度。 4、总建面积:本工程总建筑面积约为67910㎡。主体工事长约1023m,宽33.4m,局部宽度?m。整体地下两层 5、人防等级:甲类核6级,常6 级人防工程,2个二等人员掩体部,14个物资库。 6、口部及风井:总计有29个出地面口,两侧总计有?个出地面风井。 7、地下埋深:地下一层顶板位于,中板位于,地下二层底板位于 8、支护形式:(附图) (1)挡土桩采用H300@800工字钢,钢长20-22米。 (2)截渗墙:采用深层搅拌水泥土,P.C32.5水泥用量300Kg/m3 9、降水井和回灌及监测井:降水井72个,回灌及监测井14眼。 10、高程点:面坐标系,高程为1985国家高程基准 图1:整体平面图 。 图2:解放路1轴至26、129轴至146轴剖面图

基坑变形监测技术方案设计

基坑变形监测技术方案 一、工程概况 本工程由一幢门字形酒店、六幢不同高度公寓和整体地下车库组成,总占地面积约30000m 2,总建筑面积约23 万m 2,地下建筑面积约8.7 万m 2。 本工程基坑总面积约29300m 2,东西向长约300~400m,南北方向长约40~110m。基坑总延长线为785m,地下室为三层,基坑开挖深度为-18.2m、-18.7m,管线分布复杂。基坑北侧紧邻海河,南侧是车流量较大的公路,海河水位的变化及张自忠路面动荷载的干扰都将是某基坑监测的难点。基坑监测等级为一级,监测手段众多,监测内容、监测工作量及监测难度均较大。 二、依据及原则 1. 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 2. 《工程测量规范》(GB50026-93) 3. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4. 《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-93) 5. 《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88) 依据规范和天津市建设主管部门对建筑物基坑施工相关文件的要求,以及基坑设计的相关要求;为确保建筑物地下基坑施工及周边环境的安全性和可靠性,使在基坑开挖和施工期间的变形得到有效控制,保证其不对基坑自身及周边环境造成破坏性的影响,用科学的数据指导基坑信息化施工,保证施工安全。

三、基坑监测项目 为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工并确保施工安全,综合本工程周边环境状况及围护结构和支护体系的特点,遵照设计的相关要求,本工程共进行如下几项基坑监测工作: 1、周边环境监测 A、地下管线变形监测; B、基坑外道路变形监测; C、基坑外地下潜水水位监测; D、基坑外承压水水位监测; E、基坑外土体水平位移(测斜)监测; F、基坑外土体表面变形监测; G、海河堤岸变形(沉降、变形)监测; 2、围护结构监测 A、围护桩桩体水平位移(测斜)监测; B、围护桩桩顶变形(沉降、位移)监测; C、围护桩内、外侧水土压力监测; D、围护桩的竖向钢筋应力监测; 3、支撑体系和立柱监测 A、支撑轴力监测; B、钢格构柱及立柱角钢应力监测; C、立柱位移和沉降监测;

钢构件垂直度变形检测作业指导书

xxxx(北京) 工程检测有限责任公司 作业指导书 钢构件垂直度变形检测 作业指导书 ZZHXJC-ZY-005-2017 编制 版本:1 修改码:0 页码: 1/2 审核 实施日期:2017年03月01日 批准 钢构件垂直度变形检测作业指导书 1 编制依据 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)。 2 适用范围 本方法适用于钢结构中构件垂直度变形的检测,并规定了钢构件垂直度变形检测的检测方法。 3 作业程序 执行程序 形成的记录 3.1 接受任务编制检测方案。 3.2 根据检测方案的技术要求准备仪器设备。 3.3 进行现场检测做好相关数据的记录填写完成表JSJL-02-07-2017-A 《垂直度变形检测记录》。 3.4分析检测数据,编制检测报告。 4 检测方法 4.1 一般规定 4.1.1垂直度指的是在规定的高度范围内,构件表面偏离重力线的程度,使用全 检测方案 接受任务 准备全站仪 《垂直度变形检测记录》 现场检测 检测报告提交报告

站仪测量垂直度的方法为投点法,观测时,应在柱底观测点位置安置水平读数尺等量测仪器,在每测站安置全站仪投影时,应按正倒镜法测出每对上下观测点标志间的水平位移分量,再按矢量加法求得水平位移值(倾斜量)和位移方向(倾斜方向)。 4.1.2在用全站仪对钢柱进行测量的过程中有以下几点注意事项: a.在用全站仪对柱进行测量时,全站仪与被测柱所在轴线的夹角应小于10°。 b.单节柱的垂直度应在H/1000的允许范围之内,H表示柱长度,当H ≥10m时,应在10mm的范围内。 c.在用全站仪进行垂直度测量时,视线要从柱顶中心线向柱底中心线测量,在水平读数尺上读出其具体偏差。 4.1.3各钢构件允许偏差 5 测量记录 检测记录应按规定格式填写,具体要求执行《记录管理程序》(ZZHXJC-CX-21-2017)。 6 记录表格 1) 表JSJL-02-07-2017 垂直度变形检测记录

变形缝工程施工方案

变形缝施工方案 (一)外墙变形缝处理 1 根据设计中柱与墙、墙与墙、柱与柱间不同结构间及伸 缩缝的平面或转角方式,按设计尺寸、用0.6厚不锈钢分 别压型各类折形如设计。 2 清除伸缩缝内杂物直至干净以及清除伸缩缝两边墙或柱 保证聚苯板和不锈钢固定牢固。 3 切割聚苯板,从上不到下粘贴于缝内直至牢固,保证不 掉落不偏移。 4 根据设计尺寸用吊线锤吊线弹出不锈钢边线以便控制。 5 根据弹线尺寸位置将不锈钢及小网钢板网用胀锚螺栓间 距500MM固定,个别脆弱部位加强加密固定。 6 将小网钢板网固定与墙体两边。 7 粉刷时将不锈钢板两侧预埋部份包括小网钢板网覆盖于 粉刷层内。 8 外墙粉刷及涂料施工时,保证钢板的接缝顺直及不受污 染,保持不锈钢板外观平整光洁。 (二)内墙变形缝处理 1. 清理缝内杂物及缝边固定位置杂物以便固定铝合金。 2. 根据不同结构类型,预制铝合金中心板、铝合金底框、 铝合金盖板及铝锚夹。 3. 根据设计尺寸弹出铝合金边框线保持直线。 4. 利用弹出线将铝合金底框及铝合金中心板用膨胀螺 栓沿线固定,保持直线及平整度。 5. 将铝合金盖板用铝锚夹与铝合金底框、中心板连接牢 固。 6. 将粉刷面层与盖板及框的连接处用油膏嵌缝,保持柔 性连接。 7. 保持铝合金盖板平整光泽。地面伸缩缝处理 8. (三)地面伸缩缝处理 1 根据不同形式预制5厚不锈钢板按设计水平面宽度 150MM。 2 清除地面伸缩缝内杂物及缝边杂物以便固定。 3 用卷材留槽铺设于缝内固定缝边。

4 沿缝两边间距500MM锚固折形镀锌铁皮。 5 将岩棉填入缝的卷材凹槽内。 6 涂抹胶泥于缝两边,保持平整。 7 将5厚不锈钢盖板与膨胀螺丝焊接牢固,经压挤与地面 粘结牢固。 8 控制盖板高度与地面粘结牢固,保持与地面装饰层同一 高度,无接搓高低缝。 (四)屋面变形缝 1. 屋面变形缝板与板之间及板与墙之间的变形缝两种, 根据缝的方式先行预制面板1厚铝盖板。 2. 清理缝内杂物及缝边杂物。 3. 弹出缝外砌体分隔外线,保持直线。 4. 在缝边弹线部分用1厚凹形铝板铺设于缝边用射钉固 定。 5. 在线内缝边铝板上,两边和单边砌120砖砌体高 250mm,并在外侧用1:3的水泥砂浆粉刷2公分。 6. 在砌体夹缝底部的铝板上塞聚苯乙烯泡沫塑料嵌缝。 7. 在缝边砌体外侧面从上到下铺设卷材附加层。 8. 防水屋面施工时,将卷材翻上盖在砌体外侧及砌体顶 面的附加层上,但在缝内断开不连接,固定牢固。 9. 沿砌体顶部铺设附加卷材盖于缝上,用于托聚苯乙烯 塑料棒,并在其上再次覆盖卷材附加层,该卷材顺砌 体两边盖于屋面卷材上翻部分。 10. 将成型1厚铝板用水泥钉在侧面间距300固定。

沉降观测及基坑变形监测方案计划

一、测区概况 1、地理位置 待建的秦皇岛恒大城位于秦皇岛市火车站北侧,本次涉及沉降观测及基坑变形监测建筑物为:5#、6#地块(6#地块1、2标;5#地块、6#地块3、4标)拟建的住宅及商业建筑,该标段位于规划北港大街南侧,迎宾北路由标段中间穿过。 项目工程为剪力墙结构,桩筏、筏板基础,一般为地下2层,地上5—49层。该项目由荆州市晴川建筑设计院有限公司设计,恒大地产集团秦皇岛恒大城房地产开发有限公司投资建设,本工程地基基础设计等级为甲级。依据设计要求,本工程按国家规范,在施工及使用期间均进行沉降观测。 本次沉降观测工程范围主要包含住宅及配套工程。基坑监测部分指根据设计图纸要求需要进行基坑监测部分。 二、工作任务 恒大城5#、6#地块3、4标段建筑沉降观测具体情况如下表所示:

按《规范》要求建筑物沉降观测点建点后,从±0开始进行两次测量,并取各点两次高程中数作为该点的初始高程,结构封顶前按上表设计的次数监测;竣工前按封顶后间隔1个月、2个月、竣工前;竣工后第一年监测3次数;第二年监测2次。个别建筑在外装修前还需重新布设观测点,换点后应同时测量2次(取其平均数做为起始值)。每栋建筑封顶后还应监测约8次;合计344

次;5#、6#地块沉降观测总计观测次数为771次。 5#、6#地块沉降观测点布设具体位置详见沉降观测布点示意图。 按《建筑变形测量规程》及甲方要求,本工地建筑物沉降进行至主体竣工验收及使用运行两年,当沉降速度小于0.04mm/d,可以认为已进入稳定阶段,否则应增加观测次数,本方案中规定的观测次数仅作为参考。 但是当监测过程中发生下列情况之一时,必须立即报告委托方,同时应及时增加观测次数或调整监测方案: 1、变形量或变形速率出现异常变化; 2、变形量达到或超出预警值; 3、周边或开挖面出现塌陷、滑坡; 4、建筑本身、周边建筑及地表出现异常; 5、由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他变形异常情况。 如需另外增加观测次数,甲乙双方另行协商。 三、测量技术依据: 1、《城市测量规范》(GJJ885)(GJJ8-99) 2、《建筑变形测量规范》(JGJ 8--2007) 3、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006) 4、《建筑基坑工程技术规范》(YB 9258-97) 5、《工程测量规范》(GB50026—93) 6、经甲方审批的《秦皇岛恒大城5#、6#地块沉降观测及基坑变形监测方 案》 四、水准基点及沉降监测点的布设

建筑门窗检测作业指导书

第一章建筑外门窗物理三性 1.1适用范围 本作业指导书适用于建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法。检测对象只限于门窗试件本身,不涉及窗与其他结构之间的连接部位。 1.2依据标准 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 1.3检测方法 1.3.1试件及其安装 (1)试件应按所提供图样生产的合格产品或研制的试件,不得附有任何多余的零配件或采用特殊的组装工艺或改善措施。测量试件的外形尺寸、分清被测试件的户内、户外面,选用适当的系列竖隔板搭配使用。 (2)将加力梁移至静压箱左端。 (3)将被测试件安放于静主箱前方,使其边框与静压箱右侧的固定隔板、底板升降珩隔板及选好的竖隔板共同组成静压箱室。 (4)将使用的加力梁移至试件边框处,利用加力梁上的夹具将被

测试件均匀夹紧。 (5)观察试件的支梁结构形式,参照国家标准,确定主要受力杆件及挠度测试点位置。将位移传感器夹具固定于测试挠度处的加力梁上,并将位移传感器的出点对准试验点,调整好距离后,固定与位移夹具上。在采集数据过程中,不允许有任何外力使其产生位移变形。(6)试件要求垂直,下框要求水平,下部安装框不应高于试件室外侧排水孔,不应因安装而出现变形。试件安装完成后,符合试件安装情况,可开启部分功能正常,表面不可沾有有无等不洁物。试件安装完毕后,将试件可开启部分开关5次,最后关紧。 1.3.2蓄水池及水管路准备 (1)蓄水池内贮藏至少4/5的水量,并要求水质清洁无杂物。(2)蓄水池注水后,水路无渗漏。 (3)水调节阀应处于关闭状态。 (4)喷淋控制柜面板上的喷淋控制阀应处于关闭状态。 1.4将控制柜上的电气按键置于关闭状态。 1.5检查管路系统连接处应牢固、可靠,无渗漏现象。 1. 6开机 按电源按钮,接通电源。此时,电源指示灯亮。

外墙变形缝施工方案

目录 一、编制依据2 二、工程简况2 2.1工程总体简况2 2.2设计简况2 三、施工准备3 3、1、材料准备3 3、2、机具准备3 四、施工方案3 4.1、工艺流程3 4.2、槽口处理:4 4.3、安装止水带4 4.4、放样(安装配件前准备工作)4 4.5铝合金基座及框架的安装4 4.6滑杆及中心板安装5 4.7铝合金盖板安装5 4.8检查6 五、质量、安全、消防控制措施7 5.1、质量控制措施7 5.2、安全、消防控制措施7 六、成品保护8

一、编制依据 1、云台花园建筑施工蓝图; 2、西南图集11J12; 3、建筑施工高处作业安全操作规范(JGJ80-91); 4、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2011); 二、工程简况 2.1工程总体简况 序号工程内容 1 工程名称云台花园安置房工程 2 工程地点巴中云台街望王路西段、望王山山腰下段、巴中市文化馆北侧 3 建设单位巴中兴合投资管理有限公司 4 设计单位广州市宏基建筑设计院有限公司 5 监理单位四川省城市建设工程监理有限公司 6 承包范围建筑、装饰、安装(不含消防、电梯)、绿化、二次装修、高 压配电。 7 合同工期暂定总工期425个天,从2013年7月1日~2014年8月30日。 8 质量标准合格标准,争创市“优质样板工程”。 9 工程类别商住楼 2.2设计简况 基础型式旋挖灌注桩基础结构类型框架剪力墙

栋号建筑面积平面 形状 层数高度埋深+0.000 电 梯 楼 梯 A1# 6163.35 A1-6#楼呈一字形排列,每两栋紧靠,栋间设置变形缝-1F,9F 27.85m 6.05-7.0 415.05 每 栋 各4 部 电 梯 双 跑 式 A2# 6163.35 A3# 10728.645 18F 56.25m 3.2- 4.15 423.35 A4# 10728.645 A5# 23980.8 -4F,27F 85.45m 17.75-24.85 423.35 A6# 23980.8 三、施工准备 3、1、材料准备 铝合金基座、不锈钢盖板、橡胶止水带、止水胶条、膨胀螺栓、填缝密封膏(或油膏麻丝)等 3、2、机具准备 锤子、吊篮、墨斗、细钢丝、冲击钻、手枪钻、活动扳手、套筒扳手、卷尺。 四、施工方案 4.1、工艺流程 槽口处理→安装止水带→放样→铝合金基座及框架的安装→滑杆及中心板安装→铝合金盖板安装→检查→交验

变形监测作业指导书

变形监测作业指导书(一)大坝变形监测施工与观测工艺流程图

(二)大坝变形监测施工与观测方法及要求 1.技术标准和规范: 承建工程变形监测仪器设备的检验、率定、埋设安装与施工期观测,应严格执行现行国家行业技术标准和规范,以及设计文件、承包合同要求。应执行的现行国家行业技术标准和规范主要有(但不限于): (1)《混凝土大坝安全监测技术规范》(SDJ336—89) (2)《土石坝安全监测技术规范》(SL60—94) (3)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—91) (4)《国家三角测量规范》(GB/T17942-2000) (5)《水利水电工程测量规范》(SL197—97) (6)《水利水电工程施工测量规范》(SL52—93) 2.变形监测仪器设备购置、加工: 变形监测仪器设备购置、加工应按照经监理工程师批准的设计图纸、仪器设备清单进行。仪器设备购置、加工前应向监理工程师报送:(1)仪器设备购置、加工计划:(2)仪器设备检验、率定计划。仪器设备运抵施工现场后,应会同监理工程师开箱检查验收,应向仪器设备供应方索取仪器设备出厂合格证,计量检测证。仪器、设备检验合格后应妥善保管。 3.倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标造孔施工与埋设安装: 倒垂孔、钢管标、钢铝管双金属标应在施工部位形成后进行。按照设计坐标、高程进行钻孔孔位定位、放样。钻机就位,应认真进行校正。经校正安装固定的钻机,主轴必须严格垂直,钻孔孔位定位精度须满足设计要求。钻孔施工过程中应每进尺1 m~2m,采用倒垂浮体组配合弹性导中器进行钻孔垂直度检测,以控制钻孔质量,进而指导调整钻孔施工。倒垂孔钻孔垂直度应满足保护管安装埋设完成后,其保护管有效孔径必须在大于100mm。钢管标、钢、

外墙变形缝施工方案

云台花园 外墙变形缝安装施工方案 审批: 审核: 编制: 中国华西企业有限公司 云台花园工程工程经理部 2013年05月05日 目录 一、编制依据 (3)

二、工程简况 (3) 2.1工程总体简况 (3) 2.2设计简况 (4) 三、施工准备 (4) 3、1、材料准备 (4) 3、2、机具准备 (4) 四、施工方案 (5) 4.1、工艺流程 (5) 4.2、槽口处理: (5) 4.3、安装止水带 (5) 4.4、放样(安装配件前准备工作) (5) 4.5铝合金基座及框架的安装 (5) 4.6滑杆及中心板安装 (6) 4.7铝合金盖板安装 (6) 4.8检查 (7) 五、质量、安全、消防控制措施 (7) 5.1、质量控制措施 (7) 5.2、安全、消防控制措施 (8) 六、成品保护 (8)

一、编制依据 1、云台花园建筑施工蓝图; 2、西南图集11J12; 3、建筑施工高处作业安全操作规范(JGJ80-91); 4、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2011); 二、工程简况 2.1工程总体简况

2.2设计简况 三、施工准备 3、1、材料准备 铝合金基座、不锈钢盖板、橡胶止水带、止水胶条、膨胀螺栓、填缝密封膏(或油膏麻丝)等3、2、机具准备 锤子、吊篮、墨斗、细钢丝、冲击钻、手枪钻、活动扳手、套筒扳手、卷尺。

四、施工方案 4.1、工艺流程 槽口处理→安装止水带→放样→铝合金基座及框架的安装→滑杆及中心板安装→铝合金盖板安装→检查→交验 4.2、槽口处理: 1)、量好变形缝装置铝合金尺寸确定出槽口的宽度,并用墨斗打线, 2)、分别从槽口至两侧90mm处纵向切出深度为400(H=40 mm)的“L”型槽口 3)、清理槽口面至平整,并保证施工基面的平整度、直线度、垂直度。 4.3、安装止水带 (1)再次平整清洁混凝土表面,不得有酥松,如果为确保平整做过表面处(特殊情况可用水泥砂浆抹平),尽量使其较为干燥才宜进行安装。 (2)在缝两侧平面层及止水带两边,用胶粘剂按每平M200克的比例涂刷,待基本不沾手时,将止水带平铺在混凝土基层上并用表面较为平整的板材压平压实。 (3)确保止水带接口无污物的情况下,然后按在止水带接口涂上专用搭接胶。待完全干燥再次涂抹,等胶干到不粘手,再压平,压实。 (4)在与止水带水平转接中如遇到水平转接,阴角,阳角接头处根据现场情况剪截。 4.4、放样(安装配件前准备工作) 在缝的两侧确定出铝合金框架位置,同时确定出膨胀螺栓的位置,并作出标记。 4.5铝合金基座及框架的安装 (1)、根据确定的膨胀螺栓位置,用电锤钻孔安装。 (2)、以缝中心(W)将铝合金基座对称放入槽口,用膨胀螺栓将基固定。(确保铝合金基座接在同一平面,务必确保各个基座接头处基座的滑杆放置口连接一致,以便滑杆能在轨道内水平移动)

工程测量作业指导书

测量工程施工作业指导书遵义建工(集团)务川有限公司

二?一六年^一月 一、等级控制测量(平面)作业指导书 (1) 二、等级水准测量(含等外)作业指导书 (6) 三、地形测量(采集)作业指导书 (10) 四、线路测量作业指导书 (14) 五、沉降观测、变形监测作业指导书 (19) 六、基坑监测作业指导书 (22) 七、GPS/RTK作业指导书 (35) 八、工程测量用仪器设备使用、维护保养要求 (39) 3.1全站仪使用、维护保养 (39) 3.2全球定位系统使用、维护保养 (40) 3.3水准仪使用、维护保养 (42) 4仪器设备维护保养计划 (43)

九、水准仪器的校验 (44) 十、水准仪I角的核查方法 (45)

一、等级控制测量(平面)作业指导书 本作业指导书是针对等级控制测量的特点和作业需要编写的,服务范围是三等导线、一级导线、二级导线、三级导线以下平面控制网、平高控制网、高程控制网的建立和控制点加密。使用本指导书进行测量作业,应遵守《城市测量规范》、《工程测量规范》等规程规范。在遵循务川珍珠大道项目的设计要求下进行作业。 1.0任务接收 项目测量组长接受任务后,明确任务的技术要求和作业工期。 2?作业前准备工作 2.1项目测量组长获得任务后,立即收集相关资料到实地进行踏勘。编写技术设计书。 2.2项目测量组长组织相关人员进行作业准备。组织相关作业人员认真学习有关测量规范 和技术指示或技术设计书,确定作业任务的性质和要求。继续完善测区资料的收集(包括测区所在地点、范围、道路、交通、控制点等)。 2.3项目测量组长根据平面控制等级选择合适的测量仪器,并对仪器进行相关的检校,包 括全站仪、电子手簿或一般记录手簿、脚架、觇牌、棱镜、气压计、温度计等的完好状态,是否处在检定期内,有不合格项目不得用于作业。 2.4项目测量组长组织相关人员熟悉全站仪的使用方法,对仪器进行参数设置如气压、温 度和加乘常数。进行气压、温度改正。 3. 选点、埋石 3.1按《城市测量规范》CJJ 8-99选点密度按P8 2-2条实施。 3.2选点注意事项 3.2.1点位应选在土质坚实的地方或坚固稳定的建筑物顶面上,邻点之间通视良好。测线 离开障碍物和地面距离在1米以上,离开高压线宜大于5米。点位应选取在便于架设仪器和便于观测作业。标混凝土桩便于长期限保存的地方,同时应保证方便低等级加密。 3.2.2选点埋桩时除考虑工作因素外,还要考虑到人身安全的因素。 3.3埋桩

变形缝施工工艺

变形缝施工工艺 一、屋面变形缝施工工艺标准 1材料准备:基层处理剂、防水卷材、密封材料等。 2施工机具:喷灯、腻刀、铁锹、灰斗及防烫伤的皮手套、工作鞋等有关施工机具。 3施工工艺流程:基层表面清理、修整→喷涂基层处理剂→变形缝内填填充材料→附加层防水层→变形缝顶部加扣盖板→清理与检查修理 3.1基层表面清理、修整:检查基层质量是否符合要求,并加以清扫,出现缺陷应及时加以修补。 3.2喷涂基层处理剂:在已干燥的檐口的基层上喷涂处理剂,以便卷材与基层粘结牢固。 3.3变形缝内填填充材料:变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料。 3.4附加层:变形两侧交角处应粘铺 1 至 2 层卷材附加层。 3.5做防水层: 3.5.1等高变形缝类型中,卷材应满粘铺至墙顶,然后上部用卷材覆盖,覆盖的卷材与防水曾层粘牢,中间应尽量向缝中下垂,并在其上放置聚苯乙烯泡沫棒,再在其上覆盖一层卷材,两端下垂并与防水层粘牢。 3.5.2高低跨变形缝中,首先低跨的防水卷材应铺至低跨墙顶,然后再在其上覆盖一层卷材封盖,其一端与铺至铺至墙顶的防水卷材粘牢,另一端用压条钉压在高跨墙体凹槽内,用密封材料封固,中间应尽量下垂在缝中。 3.6变形缝顶端加口盖板: 3.6.1 等高变形缝类型中,变形缝顶部加扣混凝土盖板或金属盖板; 3.6.2高低跨变形缝类型中,在高跨墙体凹槽上部钉压金属合成高分子盖板,端头由密封材料密封。 3.7清理与检查修理:对已完工的天沟、檐沟防水卷材进行检查,对不符合要求的部位进行修整,并同时将杂物清理干净 二、外墙变形缝处理 1.根据施工现场柱与墙、墙与墙、柱与柱间不同结构间及伸缩缝的平面或转角方式,按照图集要求的计尺寸、用0.6 厚不锈钢分别压型各类折形如设计。 2.清除伸缩缝内杂物直至干净以及清除伸缩缝两边墙或柱保证聚苯

隧洞施工期收敛变形监测方案样本

目录 1工程概况 (1) 2 执行技术规范和编制依据 (1) 3 资源配置 (1) 3.1 人员配置 (1) 3.2 设备配置 (2) 4 隧洞变形监测技术要求 (2) 5 隧洞变形监测方案 (3) 5.1 监测方案设计原则 (3) 5.2 洞内施工期变形监测 (3) 5.3 变形监测频率 (4) 5.4 变形监测方法及数据处理 (5) 6 隧洞沉降观测 (6) 6.1 沉降变形测量点的布设 (6) 6.2 沉降观测方法及频次 (7) 6.3 沉降观测精度要求 (8) 7 测量记录及资料管理 (8)

1 工程概况 吉林省中部供水辽源干线施工三标段工程项目位于四平市伊通满族自治县、辽源市东辽县。标段桩号33+949~49+657, 线路全长15.708km。主要施工内容包括: 隧洞、PCCP管道、钢管道、附属建筑物、交叉工程、出水闸工程、交通工程及其它临时工程等, 其中, 隧洞长11.347km, 成洞洞径2.6m; PCCP管道直径2.2m, 长3.937km; 钢管道( 包含钢管外包混凝土段) 直径2.2m, 长0.424 km。 本标段线路总体走向由北向南, 地势由高到低再到高, 地貌单元主要有河谷堆积地形(漫滩阶地)、剥蚀堆积地形(波状台地)和构造剥蚀地形(低山丘陵)。沿线山势起伏, 植被较发育, 洞室最大埋深135m。本标段穿越地层岩性主要有新生界第四系全新统冲积堆积层、中更新统冲洪积堆积、始渐新统泥岩和砂岩, 侵入岩为燕山及华力西期花岗岩和花岗闪长岩等。其中2#隧洞根据地质资料划分围岩类别为: Ⅱ类围占42.7%、Ⅲ类围岩占24. 0%、Ⅳ~Ⅴ类占33.3%。3#隧洞根据地质资料划分围岩类别为: Ⅱ类围占20.9%、Ⅲ类围岩占33.9%、Ⅳ~Ⅴ类占45.2% 2 执行技术规范和编制依据 施工测量依据如下: 《工程测量规范》 GB50026- 《水利水电工程施工测量规范》 DL/T5173- 《建筑变形测量规范》 JGJ8- 《铁路隧道监控量测技术规程》 Q/CR9218- 3 资源配置 3.1 人员配置 主要监测人员见表3.1。

水平位移监测作业指导书

水平位移监测作业指导书 1 目的和适用范围及标准 测定建筑主体倾斜、水平位移、挠度和基坑壁侧向位移,并对建筑场地滑坡进行监测。操作方法执行标准《工程测量规范》(GB50026-2007)、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)、《国家三、四等水准测量规范》(GB12898—2009)、《精密工程测量规范》(GB/T 15314-94)。 2 仪器设备 全站仪 3 平面控制点布设 平面基准点、工作基点的布设应符合下列规定: 1)各级别位移观测的基准点(含方位定向点)不应少于3个,工作基点可根据需要设置; 2)基准点、工作基点应便于检核校验。 平面基准点、工作基点标志的形式及埋设应符合下列规定: 1)对特级、一级位移观测的平面基准点、工作基点,应建造具有强制对中装置的观测墩或埋设专门观测标石,强制对中装置的对中误差不应超过土0.1mm; 2)照准标志应具有明显的几何中心或轴线,并应符合图像反差大、图案对称、相位差小和本身不变形等要求。根据点位不同情况,可选用重力平衡球式标、旋人式杆状标、直插式觇牌、屋顶标和墙上标等形式的标志。观测墩及重力平衡球式照准标志的形式,可按《建

筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)附录B的规定执行; 3)对用作平面基准点的深埋式标志、兼作高程基准的标石和标志以及特殊土地区或有特殊要求的标石、标志及其埋设应另行设计。沉降监测点的布设应位于建(构)筑物体上。高程基准点和工作基点标石、标志的选型及埋设应符合有关规范规定。 4 水平位移观测 沉降观测分为:定期对平面控制网进行复测以确定控制网的稳定性,同时对变形监测点进行观测。 基准点应设置在变形区域以外、位置稳定、易于长期保存的地方,并应定期复测。复测周期应视基准点所在位置的稳定情况确定,在建筑施工过程中宜1~2月复测一次,点位稳定后宜每季度或每半年复测一次。当观测点变形测量成果出现异常,或当测区受到地震、洪水、爆破等外界因素影响时,应及时进行复测,并按《建筑变形测量规范JGJ 8-2007》规定对其稳定性进行分析。 有工作基点时,每期变形观测时均应将其与基准点进行联测,然后再对观测点进行观测。 变形监测点的精度、观测仪器、观测方式均应达到相应等级的水准测量规范要求。 5 观测周期 按照《工程测量规范GB50026-2007》、《建筑变形测量规范JGJ 8-2007》中的技术要求,确定相应等级的观测周期。 6 水平位移观测数据计算

边坡变形监测方案

边坡变形监测方案 XXXX标 边坡变形监测专项方案 编制: 审核: 批准: XXXXX公司 2016年12月01日 XXX标 边坡变形监测方案 一、工程概况: 我公司承建的XXX标段,桩号范围3+400~6+950。主要建设内容包括:XXXXX.。本工程等级为II等;河道堤防级别为3级,施工临时工程为5级。防洪标准:防洪标准为50年一遇。供水标准:农业灌溉供水设计保证率为95%。 二、监测内容: 本标段边坡监测主要是指路堤边坡监测,监测内容为人工巡视、裂缝观测、坡面观测观测。 1、人工巡视和裂缝观测:人工巡视是一项经常性的工作,我标将安排专职安全员坚持每天进行巡视,对图纸较差处、渗水严重处、边坡较陡处进行重点巡视、检查。当坡体表面发现裂缝时安全员立即采取措施和报告监测组。

边坡变形监测方案 2、坡面观测:边坡坡面的变形观测是指在平台上设置坡面变形观测点,利用GPS进行测量。通过数据处理分析,分析坡面几何外观的变化情况,绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况,从而了解边坡滑动范围和滑动情况,提供预警信息,它是一种简单,直接的宏观监测方法。 二、监测方案的实施 1、基准控制点和监测点的布设 1.1基准网的建立 选择通视良好、无扰动、稳固可靠、远离形变护坡高度3倍比较稳定的地方埋设工作基点,其中工作基点采用有强制归心装置的观测墩,照准标志采用强制对中装置的觇牌,埋设在加固坎上,地质较为稳定,本标段工作基点选择桩号点。 变形点布置在边坡变形较大并能严格控制变形的边坡边沿位置。在边坡顶上每100m布置变形监测点,编号分别为左1-32,右1-32。以及对南岸6+581,南岸4+390、北岸5+160、4+000-4+100段附件的建筑物等进行加密监测。 1、顶部用沉降钉垂直植入混凝土中,孔深不小于50mm,基准点与各点位埋设完毕等候5天后,水泥凝固稳定后方可开始进行观测。 2、监测精度及频率要求 根据设计图纸及国家相关规范要求,边坡的变形观测如下: 水平位移监测网主要技术要求为:2.1 边坡变形监测方案

基坑变形监测方案 (1)

佳·克拉项目 基坑变形监测方案 编制: 甘肃统建建筑装饰工程集团有限公司 佳·克拉项目部 二○一七年九月二十日

目录

附图一:基坑监测点平面布置图

一、编制依据 1、佳·克拉基坑开挖图; 2、佳·克拉岩土工程勘察报告; 3、兰州理工大学建筑勘察设计院《佳·克拉项目基坑支护结构设计》《佳·克拉项目基坑降水设计》; 4、《工程测量规范》GB50026-2007; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167-2009; 7、《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009; 8、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007; 9、基坑监测强制性条文。 二、工程概况 (一)工程简介 工程名称:佳·克拉。 工程地点:拟建场地位于甘肃省天水市秦州区吴家崖村,场地北邻吴家崖村田地。东侧为吴家崖村,南临山水嘉园1#地块,西临佳·水岸华庭C地块。拟建场地近南北宽约,东西长约。 本工程±绝对标高为。地下二层,地上A塔十八层,B塔十五层,商铺为地上三层。结构形式主楼为剪力墙结构,裙楼为框架结构。本工程基础采用筏板,东塔筏板厚度为1800mm,开挖深度为;西塔筏板厚度为1500mm,开挖深度为,,商铺为300厚的防水板,开挖深度为。 本基坑安全级别属于一级基坑。

(二)地层岩性 在勘察深度范围内,拟建场地地层自上而下依次分布为: al):该层分布于整个勘察场地,属第四系冲积产物;黄褐色,坚硬-硬塑; ①粉质粘土(Q 4 土质均匀,含少量植物根系和少量泥岩碎屑,孔隙较发育,有光泽,无瑶震反应,干强度中等,韧性一般,层厚为~,层面标高~。 al+pl):该层除区域缺失外,基本分布于整个勘察场地,冲、洪积成因,青灰色, ②圆砾(Q 4 重型动力触探试验修正值=~击,中密-密实,接触排列,磨圆度较好,颗粒形状呈圆状-亚圆状,级配较好,颗粒间充填物以中粗砂为主,含少量粉土,骨架颗粒成分主要为变质岩、石英岩和花岗岩等,中风化,圆砾一般粒径为~,偶含卵石及漂石。层面埋深~,厚度~,层面标高~。 ③强风化泥岩(N):该层分布于整个场地,半成岩,褐红色-灰绿色,微裂隙及风华裂隙较发育,中密-密实,矿物成分以蒙脱石、绿泥石,高岭石、白云母等为主,泥钙质胶结,碎屑结构,中厚层状构造,岩芯呈短柱状,具有遇水易软化的特点,强风化泥岩岩体基本质量等级Ⅴ级。层面埋深~,厚度~,层面标高~。 ④中风化泥岩(N):该层分布整个场地,半成岩,褐红色-灰绿色,见微裂隙,致密;矿物成分以蒙脱石、绿泥石、高岭石、白云母、长石、石英等为主,泥钙质胶结,碎屑结构,巨厚层状构造,岩芯呈短桩状,具有遇水易软化的特点,未经扰动时坚硬,岩体基本质量等级为Ⅳ级。层面埋深~,勘察厚度~(未揭穿),层面标高~。 (三)气象 天水市气候类型属暖温带轻冰冻中湿区,据天气气象局资料,本区多年平均气温℃,极端最高气温℃,极端最低气温℃,历年最冷月相对湿度平均62%,最热月平均湿度73%,年最大降水量,降水多集中在7、8、9月份,多暴雨,夏季多东北风,夏季平均风速s,冬季多东风,冬季平均风速s,30年遇最大风速s,年雷暴日天,年沙暴日天,年雾日数天,历年最大积雪厚度15cm,地表有季节性冻土,标准冻土深度,场地内无地表水。 (四)地下水 根据区域水文地质资料和勘察结果,拟建场地地下水为第四系松散岩类孔隙潜水,②圆砾

中国中铁沉降变形观测作业指导书附表丰富

沉降变形观测作业指导书 1 说明 新建京霸铁路五标项目部三工区。 轨道路基作为变形控制十分严格的土工构筑物,综合考虑路基填高的差异,地基土成因类型、地层结构的复杂性,地基沉降估算的复杂性和精度控制的难度,工后沉降控制标准以及有效控制工后沉降的艰巨性等,在施工过程中要求对全段路基进行沉降变形动态监测系统设计。在路堑基床和路堤基底、填筑层中、路基面布置监测点构筑纵横向立体监测网络,并在施工期间进行系统的沉降监测与系统的分析评估,以保证工后沉降量满足轨道对路基工后沉降的特殊要求。 为了保证路基施工按照公司要求对路基沉降变形观测系统的实施,在轨道施工前提供合格的监测数据便于对路基的工后沉降进行正确的评估,在进行变形观测系统实施时,要保证各种元器件按照要求进行埋设并保证功能正常,采集正确的能反应实际情况的沉降数据,因此制定本作业指导书。 1.1编制依据 (1)《高速铁路设计规范》(TB1061—2014,J1942—2014); (2)《铁路工程水文勘测设计规范》(TB10017—99); (3)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—2006); (4)《建筑沉降变形测量规程》(JGJ/T8-2007); (5)《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10753—2010; (7) 京张城际铁路工程设计文件; (8) 铁道部有关规定。 1.2 观测项目 1.2.1 路基工程 1) 基底沉降变形观测; 2 ) 路堤本体沉降变形观测; 3) 软土地基水平位移观测; 4) 路基面沉降观测; 5) 深厚层地基分层沉降观测; 6) 路堑高边坡地表位移观测; 7) 路堑高边坡深部位移观测; 8) 过渡段沉降差、岩溶塌陷沉降差观测 1.2.2 桥梁工程 桥梁墩台沉降变形观测。

外墙变形缝(转角)施工方案

外墙变形缝(转角)施工方案 一、 槽口预留及处理. 1、 槽口预留处理成如图1所示形状、 中W为伸缩缝缝宽。 2、 持整条缝的直线度。 3、 清除干净缝内杂物及垃圾。 二、贴止水带. 1、 将安装基面清理干净。 2、 装基面贴合宽度如图2。 3、 实。完成后如图2所示形状。 4、 长度10cm左右。 5、 连续贴过。20cm,并用金属压住固定。 6、 落水管即可。 7、止水带分断可用美工刀划断。 二、安装铝合金基座、止水胶条。 1、 的位置标记到安装基面上。 2、 3、 摆上铝合金基座,拧上M4自攻螺钉。 4、在铝合金基座上安装止水胶条。图3所示形状。 5、 用铝合金切割机锯断。 三、安装滑杆、盖板. 1、 到铝合金基座上。 2、 装的部位。 3、 摆上盖板,拧上滑杆螺丝。完成后如图4所示形状。(同产品图)。 4、 盖板接头处两边对齐。 5、 铝合金盖板分断可用钢锯锯断,用铝合金锉刀锉平。不锈钢盖板 分断可用角磨机装1mm或2mm砂轮切割片切断再磨平

变形缝施工方案 一、施工准备 1、材料准备: 铝合金基座、铝合金盖板、橡胶止水带、止水胶条、膨胀螺栓、填缝密封膏等 2、机具准备 锤子、梯子、墨斗、细钢丝、冲击钻、手枪钻、活动扳手、套筒扳手、卷尺。 二、基层处理: 1、所有变形缝内必须清理干净。有凸凹的情况则需要剔凿和抹灰修补。 2、墙面光滑平整,使铝合金基座和盖板能与墙面紧密相贴。 3、材料进场后检验加工尺寸是否准确,品种是否齐全,质量是否符合设计要求。 三、施工工序 基层清理→安装止水带→放样→铝合金基座及框架的安装→滑杆及中心板安装→铝合金盖板安装→检查→交验 四、施工工艺 (一)、铝合金基座变形缝安装工艺: 1、基层清理: 1)、量好变形缝装置铝合金尺寸确定出槽口的宽度,并用墨斗打线, 2)、清理基层面至平整,并保证施工基面的平整度、直线度、垂直度。 2、安装止水带: 1)、再次平整清洁混凝土表面,不得有酥松,如果为确保平整做过表面处(特殊情况可用混凝土抹平),尽量使其较为干燥才宜进行安装。 2)、安装止水带: ①、在缝两侧平面层及止水带两边,用胶粘剂按每平米200克的比例涂刷,待基本不沾手时,将止水带平铺在混凝土基层上并用表面较为平整的板材压平压实。 ②、确保止水带接口无污物的情况下,然后按在止水带接口涂上专用搭接胶。待完全干燥再次涂抹,等胶干到不粘手,再压平,压实。 ③、在与止水带水平转接中如遇到水平转接,阴角,阳角接头处根据现场情况剪截。 3、放样(安装配件前准备工作): 在缝的两侧确定出铝合金框架位置,同时确定出膨胀螺栓的位置,并作出标记。 4、铝合金基座及框架的安装: 1)、根据确定的膨胀螺栓位置,用电锤钻孔安装。 2)、以缝中心(W)将铝合金基座对称放入槽口,用膨胀螺栓将基固定。(确保铝合金基座接在同一平面,务必确保各个基座接头处基座的滑杆放置口连接一致,以便滑杆能在轨道内水平移动) 5、滑杆及中心板安装:, 在中心板两侧及铝合金基座,打M8的孔,用镙杆与丝帽固定,在中心板(底层铁板)上中心向长度方向画与两边平行直线,在按每50mm间距在(中心板)

相关文档