摘要:随着我国社会经济的不断发展,电力行业发展也十分快速,隔离开关在电

力系统中的使用次数也逐渐增加,其对电力系统的正常运行起着至关重要的作用。电能需求的增大,使得人们对于电网运行的安全重视程度有了越来越高的要求。

隔离开关在电力系统正常运行过程中发挥着重要的作用,不仅可以起到改变系统

的运行方式、隔离电源的作用,同时还可以切断或者接通小电流电路,对于保证

电网的安全运行至关重要。然而,隔离开关再实际生产过程中还存在一定缺陷,

如果这些缺陷不能消除,将直接影响供电质量。这也充分证明了分析隔离开关的

缺陷及处理措施的必要性。

关键词:隔离开关;缺陷;处理

引言

随着人们生活水平的提高,对电能的需求量也在不断增加,这也就促进了整

个电力行业的高速发展,而隔离开关在电力系统中发挥着重要作用。本文主要分

析隔离开关常见的缺陷,并有针对性提出一些解决措施,以增强隔离开关的性能,使其更好的为促进电力发展做出贡献。

1隔离开关常见缺陷

1.1触头分合闸不到位

由于静触头带孔销锈蚀,夹紧弹簧作用失效,静触头根部和转轴之间的摩擦

力增加,导致静触头分闸复归不到位。再次合闸时,动触头顶住静触头触指,增

加合闸时的操作阻力,导致合闸不到位,需使用绝缘拉杆进行辅助操作才能完成

合闸动作。长此以往,既增加操作风险和安全风险,也影响设备的安全稳定运行。

1.2导电系统热

在隔离开关中最常见的问题就是导电系统过热。一般情况下,隔离开关工作

电流在一个固定的范围内,当额定电流超过这个范围,就会造成导电系统过热的

现象,与此同时,触头弹簧长时间处于拉伸状态、弹簧生锈等现象也会造成导电

系统过热。

1.3隔离开关的支柱瓷瓶发生断裂

隔离开关经常会因为发生腐蚀生锈问题,造成开关运动部分出现不灵活现象,从而直接导致成分、合操作力矩增大。在此情况下,工作人员如果要对隔离开关

进行操作使用,就会造成部分组成构件发生变形,从而引发隔离开关的支柱瓷瓶

发生断裂。

1.4隔离开关分、合闸不到位

隔离开关发生卡涩等现象会直接导致其分、合闸不到位现象。隔离开关分、

合闸不到位现象主要包括分、合闸定位螺钉调整时的问题,辅助开关行程调整时

的问题,拉杆变形引起的引发传动不到位问题等,这些问题直接影响电力设备的

正常运行。

2隔离开关常见缺陷改进措施

2.1隔离开关发热缺陷对策

依据上述隔离开关发热缺陷问题,需要有针对性的进行改进,主要从以下几

个角度进行分析:①针对触指弹簧锈蚀问题,可以从两个方面进行改进:a.可以

更换触指弹簧,但是这种做法不能从根本上解决触指弹簧锈蚀问题,也不能彻底

解决弹簧断裂问题。b.适当的改造隔离开关,通过改造为自压式触指,从而解决

弹簧锈蚀导致发热问题。②针对夹板开裂问题。此时应该更换材质,选择紫铜夹

隔离开关常见故障处理

隔离开关常见故障处理 发表时间:2019-12-23T10:13:35.587Z 来源:《电力设备》2019年第18期作者:李鲜梅[导读] 摘要:变电站在运行中,隔离开关常见故障有发热和失灵等,对这些常见异常进行分析及采取措施,为变电站安全运行提供可靠保障。 (包头供电局内蒙古包头 014030) 摘要:变电站在运行中,隔离开关常见故障有发热和失灵等,对这些常见异常进行分析及采取措施,为变电站安全运行提供可靠保障。 关键词:隔离开关、发热、失灵 1 隔离开关的作用及相关规定 1.1作用 在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显断开点,使检修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。 1.2允许用隔离开关直接进行的操作 (1)在电力网无接地故障时,拉合电压互感器。 (2)在无雷电活动时拉合避雷器。 (3)拉合220kV及以下母线和直接连在母线设备上的电容电流,拉合经试验允许的500kV空载母线和拉合3/2断路器接线的母线环流。 (4)在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地开关。 (5)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合好时,可以拉合断路器的旁路电流。 (6)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器,线路并联电抗器和电容电流不超过5A的空载线路。 (7)对于3/2断路器接线,某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。 (8)对于双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某断路器出现分合闸闭锁,可用隔离开关断开回路,操作前必须确认三个断路器在合位,并取下其操作电源熔断器。 1.3隔离开关不允许进行的操作 (1)不准用隔离开关向500kV母线充电。 (2)操作中,如果发现隔离开关支持绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不准对其进行操作。 (3)操作中,如隔离开关被闭锁不能操作时,应查明原因,不得随意解除闭锁。 (4)操作中,如果隔离开关有振动现象,应查明原因,不要硬合、硬拉。 (5)严禁用隔离开关拉、合运行中500kV电抗器、空载变压器、空载线路。 2 隔离开关常见故障及处理方法 2.1隔离开关常见故障 主要有操作时三相合闸不同期、卡滞、接触部位发热、拉合失灵等。在倒闸操作中处理拒分、拒合等异常时,必须首先核对编号、操作程序是否正确,检查断路器确在分闸位置,确认没有走错位置,确认不是误操作。 2.2处理方法 下面就几种常见故障进行原因分析、可能造成的事故及处理方法进行归类,统计如下: 3 隔离开关常见故障处理流程 3.1 隔离开关在变电站运行中,常见的异常有发热及失灵,对这两种异常进行流程展示,在实际运行中有很好的指导意义。 3.2 发热处理流程

隔离开关存在的问题和案例分析

一、隔离开关的发展现状及存在的问题 高压隔离开关是电力系统中使用量最大、应用范围最广的高压电器设备。但是,由于高压隔离开关的主要功能是起隔离作用,不开合负载电流和故障电流,长期处于合闸状态而较少进行操作,而且其结构相对简单、易于制造,因此隔离开关又是最不受制造和使用部门重视的电器设备。制造厂往往将高压隔离开关作为与断路器配套的一种附加产品进行生产,对产品的设计、选材、加工工艺、组装调试和质量控制等均置于次要地位,因此和断路器相比,其性能和质量很难予以保证;运行部门在高压开关专业管理工作中也忽略了对高压隔离开关的管理,尤其是检修管理,检修维护处于自由状态,没有统一的和法定的检修规程,普遍存在长期失修的现象,尤其是母线隔离开关基本不检修。运行中高压隔离开关实际上处于“不坏不修、坏了才修、修了又坏”的状态。由于制造和使用双方均将高压隔离开关放在次要位置,所以长期以来高压隔离开关故障频发而又得不到根本的解决。 (一)设计问题 我国高压隔离开关制造厂家或在设计过程中或模拟计算能力不足,或对隔离开关没有像断路器给予足够的重视,设计中出现过约束现象。有一些隔离开关是仿国外的产品,其中许多进口产品的设计要求较高的工艺标准,而当加工工艺不满足设计要求或加工分散性较大时,隔离开关故障自然也就会产生。 (二)绝缘子断裂问题 根据故障统计,绝缘子断裂事故多发生在220kV隔离开关上,且主要集中在GW6、GW7、GW4产品上。造成高压隔离开关支持绝缘子和传动绝缘子折断或裂纹的主要原因如下: 1.绝缘子质量问题,是造成绝缘子折断的直接原因。 2.绝缘子老化也是造成其断裂的原因之一。 3.产品结构设计不合理,尤其是选用的绝缘子抗弯和抗扭强度裕度不足以及转动和传动部位设计不当是导致绝缘子断裂的主要原因之一。 4.安装质量是影响高压隔离开关操作可靠性的关键环节,也是影响绝缘子

质量缺陷处理方案完

质量缺陷处理方

案 编制单位: 编制人: 编制日期: 目录 一、工程概况02 二、报验制度02 三、一般质量缺陷的处理方法02-22 1、钢筋缺陷分析及处理02-03 2、混凝土缺陷分析及处理03-07 3、砌体质量缺陷分析及处理07-10 4、墙抹灰缺陷分析及处理10-13 5、楼地面质量缺陷分析及处理13-19 6、防水灰缺陷分析及处理19-20 7、涂料缺陷分析及处理20-21

一般质量缺陷的处理方案 一、工程概况 本工程建筑面积:9#、10# 楼建筑面积29700.06 ㎡,11# 楼建筑面积17741.60 ㎡,车库3700.71 ㎡,总计51142.37 ㎡。建筑高度:9#、10# 楼±0.000=237.30m ,地上26F 地下3F,高78.3m ,标准层层高3m ;11# 楼±0.000=236.30m ,地上22F 地下1F,高66.3m ,标准层层高3m。本工程±0.000 当于绝对标高236.6m ,结构形式为剪力墙结构。 二、报验制度 施工中,对发现的一般质量缺陷汇报于监理及建设单位,经监理及建设单位现场实体考察,确认处理方案后方可进行缺陷处 理工作,处理完毕后报请监理、建设单位到现场对处理结果进行 验收。

三、一般质量缺陷的处理方法 1、钢筋 (1) 电渣压力焊接头偏移、夹渣等。 原因分析:(1) 焊接时上下钢筋未对中。(2) 焊接时药渣未摇均匀达到熔点后操作时压力不够。 处理措施:接头处钢筋轴线偏移大于1/10 钢筋直径,超过2mm 者,接头处弯折大于4°时和外观检查不合格的接头,应将其切除重焊。 (2) 钢筋绑扎接头不规范: 原因分析:制作及安装时操作因素。 处理措施: 1.检查已安装的钢筋构件,各种规格钢筋搭接长 度必须符合规范及设计要求,如有不符之处,要及时加固处理, 或拆除后更换合格钢筋;如无法更换时改加电弧焊接方法。 2. 检查Ⅰ级钢筋的绑扎接头末端是否有弯钩,如没有弯钩,必须用 电弧焊补焊。 3.受力钢筋的绑扎接头应相互错开,绑扎接头的搭 接长度的 1.3 倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占 受力钢筋总截面面积为:受拉区不得超过25% ,受压区不得超过50% ,如有超过以上规定必须设法错开。 (3) 柱墙钢筋错位: 原因分析:砼浇筑时护筋不到位,定位筋为加设。 处理措施: 1.在楼、地面上弹柱模板位置线,发现钢筋凸出

隔离开关常见故障分析(转载)

隔离开关常见故障分析 高压隔离开关是电力系统中使用量最大、应用范围最广的高压电器设备。为了保证高压设备装置检修时的安全,在需检修的设备和其他带电部分之间,用隔离开关形成一个明显的断开间隔,所以隔离开关不开合负载电流和故障电流,长期处于合闸状态而较少进行操作,并且其结构相对简单、易于制造,因此隔离开关又是最不受重视的电器设备。在长期的运行中隔离开关经常容易出现一些故障,特别是与母线相连的隔离开关在检修时要停母线,这样就扩大了停电范围。 本文介绍隔离开关容易出现的三个方面的故障:导电回路故障、操作部件故障、绝缘子故障,导电回路故障的原因分析 高压隔离开关导电回路过热是长期以来未能彻底解决的问题。根据运行经验,高压隔离开关的工作电流只能用到其额定工作电流的50%~60%,如果超过70%一般会发生过热。即便负荷电流没有增加,但在长时间的运行中设备的各项参数也会发生变化,从而造成发热,如果不及时检修就会使其发生“恶性循环”,发热促进接触面氧化,使接触电阻进一步增加,从而使发热更加严重。 发热的原因有以下几个方面: 触头弹簧长期处于压紧或拉伸的工作状态会发生疲劳,随着运行时间的加长慢慢失去弹性,甚至会产生永久变形,造成接触不良,使电阻增大,接触部分发热。在日常维护中就要调整弹簧拉紧螺栓,使之压力合适,否则更换弹簧。 触指或导电杆的镀银层的厚度、硬度及附着力不足是造成镀银层过早剥落、露铜而发热的原因之一,镀银层的附着力差和厚度不均,容易造成镀银层过早脱落露铜而导致过热,镀银层的硬度低也会造成耐磨性能差而过早出现露铜。对于高压隔离开关来说,其触头系统的镀银质量是关键技术指标,镀银层并非越厚越好,镀硬银提高镀银层的耐磨性能是关键。 合闸不到位或偏位所导致的接触不良,主要是传动系统调试不当的问题,如折叠式隔离开关传动系统调整不好,就会造成合闸后动静触头偏向一边接触而导致接触不良。所以,高压隔离开关的安装和调试质量不但会影响动作可靠性,也会影响其导电性能。在合隔离开关时,操作后应仔细检查触头接触情况,如果合不到位要重新合,直到合到位。 接触面氧化,使接触电阻增大。这时候要及时检查,用“0-0”号砂纸清除触头表面氧化层,打磨接触面,增大接触面,并涂上中性凡士林。 刀片与静触头接触面积太小,或过负荷运行。如果因为在运行过程中电动力或合刀闸过程中用力不当,造成刀片与静触头接触面积太小,要调整刀片与静触头的中心线,使其在一条中心线上,如果过负荷运行则要更换容量更大的隔离开关。 触头系统设计不合理,防污秽能力差、锈蚀、使用凡士林或导电膏等都会影响隔离开关的导电性能。 操作部件故障的原因分析 高压隔离开关在倒闸操作过程中,操作失灵、拒分、拒合、分合闸不到位以及传动部件损坏变形极为常见,而且常常伴有绝缘子断裂而引起扩大事故的危险。为此,不少单位规定,变电站进行隔离开关倒闸操作时,检修人员必须到现场,以便紧急处理可能发生的故障,同时还要预备绝缘操作杆,当合闸不到位时靠人力复位。

隔离开关常见故障和处理 (图文) 民熔

隔离开关 在隔离开关的运行和操作中,易发生节点和触头过热、电动操作失灵、三相不同期、合闸不到位等异常情况。 表1.2 隔离开关的故障和处理 1.4.2 运行中的隔离开关可能会出现的异常现象

(1)接触部过热,由于紧固件松动,刀口闭合不严,导致过热或刀口熔焊。 (2)瓷绝缘子损坏、坚硬,柱基断裂。 (3)由于针式瓷绝缘子粘结部位质量差、自然老化,导致瓷绝缘子外盖脱落。 (4)严重污染或过电压时,闪络、放电和接地击穿会产生灼伤痕迹,严重时会造成短路、瓷绝缘子爆炸、开关跳闸等。(5)三相分时合闸。 (6)操作卡阻,拉入失败。 (7)隔离开关自动打开。 (8)辅助节点转换不到位。 (9)操作过程中隔离开关停止在中间位置。 (10)电动机烧坏 ,接触器烧坏。 (11)严重和不到位。 (12)远方不能操作。 1.4.3 误拉合隔离开关情况

(1)带负荷合闸时,即使发现合闸错误,也不允许再次分闸。由于隔离开关带负荷牵引,会引起三相电弧短路事故。 (2)当隔离开关带负荷误拉时,叶片刚离开固定触头时会产生电弧。此时应立即关闭,消除电弧,避免事故发生。但若所有隔离开关均已分闸,则不允许误合隔离开关。 1瓷瓶断裂故障。有GW4、GW5、GW6、gw7、GW16、GW17、gw20、gw21等型号的隔离开关。有的造成严重事故,影响很大。 支柱绝缘子和旋转瓷瓶的断裂问题每年都会发生。大部分老产品已经运行多年,一些新产品已经投入使用。 旋转绝缘子在运行过程中主要受到扭转,如GW6、GW16、GW17、gw20、gw21开关操作时曾发生过旋转瓷瓶断裂事故。瓷瓶断裂事故仍无法有效预防。 支柱瓷瓶的断裂,特别是母线侧瓷瓶的断裂,会引起母线差动保护动作,导致变电站全面停车,造成严重事故。 2传动机构的问题主要是操作故障,如拒动或开关不到位等,在开关操

高压隔离开关的故障处理示范文本

高压隔离开关的故障处理 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压隔离开关的故障处理示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高压隔离开关是在无载情况下断开或接通高压线路的 输电设备,以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备 与带电的高压线路进行电气隔离的设备。一直以来,高压隔 离开关都是电力系统中使用量最大、应用范围最广的高压 电器设备之一。然而,由于生产工艺、超期维护等因素的 影响,高压隔离开关在运行中也出现了操作卡涩、拉合失 灵、三相合闸不同期、接触部位发热等各种故障现象,这 些故障现象若处理不好,将严重威胁电网的安全生产。 1高压隔离开关机构 1.1机构及传动系统造成的拒分拒合

机构箱进水,各部轴销、连杆、拐臂、底架甚至底座轴承锈蚀,造成拒分拒合或分合不到位; 连杆、传动连接部位、闸刀触头架支撑件等强度不足断裂,造成分合闸不到位; 轴承锈蚀卡死; 处理措施:对机构及锈蚀部件进行解体检修,更换不合格元件。加强防锈措施,采用二硫化钼润滑,加装防雨罩。机构问题严重或有先天性缺陷时,应更换为新型机构。 1.2电气问题造成的拒分拒合

工程质量缺陷处理方案总结

工程质量缺陷处理方案工程名称:凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块 棚户区改造)项目10#楼 建设单位:牡丹江市城投置业有限公司 施工单位:黑龙江牡安建设集团有限公司 编制日期:2016 年 6 月15 日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制目的 (4) 四、主体结构工程质量缺陷及处理方法 (4) 4.1 模板工程 (4) 4.2 钢筋工程 (7) 4.3 混凝土工程 (14) 4.4 砌体工程 (22)

一、工程概况 1、该工程位于黑龙江省牡丹江市新安街以北、牡丹街以南、卡路屯棚户区西南侧,凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块棚户区改造)项目10#楼。工程主体为框架剪力墙结构,其主体部位为15层。总建筑面积约为9503.05m2。基础工程为预应力混凝土管桩。基础梁、剪力墙、基础承台C30,一层梁、板砼为C30,二至十五层梁、板砼为C25,外墙为200mm厚非粘土烧结空心砖,加100mm厚苯板,内墙为200mm(100mm)厚非粘土烧结空心砖;门窗工程采用单框三玻塑钢窗。 2、主体部分:本工程采用剪力墙结构。高层部分外墙墙壁为钢筋混凝土承重外墙+100mm厚EPS聚苯板(燃烧等级为B1级),其余填充部分外墙墙壁为空心砖+100mm厚EPS聚苯板。 3、屋面部分:本工程屋面为上人屋面,防水等级为I级,作法为两道1.2厚聚乙烯丙纶高分子卷材防水层,一道1.2厚聚乙烯丙纶高分子卷材隔汽层,保温层为150mm厚聚苯板分两层错缝敷设,屋面排水采用有组织内排水系统。 4、装饰工程:本工程高层部分外墙为浅黄色真石漆外墙涂料,窗口为深咖啡色真石漆外墙涂料;内墙:住宅卫生间、厨房为水泥砂浆墙面,其余内墙部分为混合 砂浆内墙面,刮大白;天棚部分:本工程天棚均为刮大白。 二、编制依据 1、凤凰城A组团三期(卡路屯周边地块棚户区改造)项目10#楼施工图纸 2、《黑龙江省建设工程施工操作技术规程》DB23/T(1621.1-1621.19)-2015 3、《牡丹江市住宅工程质量通病专项治理实施细则》

高压隔离开关检修质量与工作标准

高压隔离开关检修质量与工作标准 1总则 1.1为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量,使设备的检修工作达到制度化、规范化,保证高压隔离开关设备的安全、可靠和经济运行,特制定本规范。 1.2本规范是依据国际、国家等颁发的有关标准、规程、制度并结合交流高压隔离开关设备评估分析以及现场运行经验而制定的。 1.3本规范对交流高压隔离开关的检修工作进行了规范。检修包括检查(检测)和修 理两部分内容。检修工作在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。 1.4本规范在检修中涉及到的技术部分参见《交流高压隔离开关和接地开关技术标 准》、《交流高压开关设备运行管理规范》、《交流高压开关设备技术监督规定》和《预防高压开关设备事故措施》等相关规定。 1.5本规范适用于供电公司系统内的110kV电压等级交流高压隔离开关的检修工作,10KV 及35kV电压等级隔离开关的检修可参照此标准执行。 2引用标准 以下列出了本规范应用的标准、规程和导则,但不限于此。 国家电网公司2005[173号]文 国家电网公司《预防高压开关设备事故措施》 国家电网公司《交流高压隔离开关和接地开关技术标准》 国家电网公司《110(66)KV~500KV高压开关技术标准、规定汇编》 3检修的一般规定 3.1检修的分类 3.1.1大修:对设备的关键零部件进行全面解体的检查、修理或更换,使之重新恢复到技术标准要求的正常功能。 3.1.2小修:对设备不解体进行的检查与修理。 3.1.3临时性检修:针对设备在运行中突发的故障或缺陷而进行的检查与修理。 3.2检修的依据 应根据交流高压隔离开关设备的状况、运行时间等因素来决定是否应该对设备进行检修。 3.2.1小修:一般应结合设备的预防性试验进行,但周期一般不应超过3年。 3.2.2对于实施状态检修的高压隔离开关设备,应根据对设备全面的状态评估结果来决定对隔离开关设备进行相应规模的检修工作。 3.2.3对于未实施状态检修、且未经过完善化改造、不符合国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》和《交流高压隔离开关技术标准》的隔离开关设备,应该对其进行完善化大修。 3.2.4对于未实施状态检修、但经过完善化改造、符合国家电网公司《关于高压隔离开关订货的有关规定》和《交流高压隔离开关技术标准》要求的隔离开关设备,推荐每8~10年对其进行一次大修。 4 检修前的准备工作 4.1检修前的资料准备 检修前应对拟检修的隔离开关的安装情况、运行情况、故障情况、缺陷情况及隔离开关设备近期的试验检测等方面情况进行详细、全面的调查分析,以判定隔离开关的综合状况,

混凝土工程质量缺陷处理方案模板资料

六安南屏苑公租房Ⅱ标段工程混凝土工程质量缺陷处理方案 江西建工第一建筑有限责任公司 2013年11月25日

砼质量缺陷处理方案 一、工程概况 六安南屏苑公租房Ⅱ标段工程位于六安市南屏路与东望路交口东北角,7栋楼(1#、4#、5#、8#、9#、13#、14#楼),建筑面积60390平方米,地上18层,层高2.9m,本工程结构体系为剪力墙结构,筏板基础; 工程名称:南屏苑公租房Ⅱ标段工程 建设单位:六安市城市建设投资有限公司 设计单位:安徽省建筑科学研究设计院 勘察单位:六安市建筑勘察设计院 监理单位:安徽省至泽建设咨询有限公司 施工单位:江西建工第一建筑有限责任公司 本工程均为筏板式基础,主体为剪力墙结构。钢筋砼结构施工时蜂窝、麻面、孔洞及烂根等质量缺陷很可能会出现,防患于未然是做好工程的关键。 二、砼产生质量缺陷的现象、原因及预防措施 混凝土缺陷主要表现为以下几项:麻面、漏筋、蜂窝、孔洞、烂根、酥松脱落、缝隙夹层、缺棱掉角、松顶、表面不平整、剪力墙位移倾斜、墙梁表面凹凸鼓胀、预埋铁件空鼓等。 1、麻面: 现象:混凝土表面局部缺浆粗糙,或有小凹坑,无钢筋外露。 原因:1)模板表面粗糙或清理不干净;2)脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷;3)模板接缝拼接不严,浇筑砼时缝隙漏浆。4)振捣不密实,砼中的气泡未排出一部分气泡停留在模板表面。 预防:1)模板表面清理干净,不得粘有干硬性水泥等物;2)浇筑砼前,应用清水湿润模板,不留积水,严密拼接模板缝隙3)脱模剂须涂刷均匀,不得漏刷。4)砼须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层砼均应振捣至汽泡派出为止。 2、蜂窝: 现象:混凝土局部酥松,砂浆少,石子多,石子间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。 原因:1)混凝土配合比不准确或骨料计量错误;2)混凝土搅拌时间短,没有拌合均匀,混凝土和易性差,振捣不密实;3)浇筑砼时,下料不当或一次下料过多,没有分段分层

运行中的隔离开关触头发热原因分析与异常处理

摘要:根据变电站设备运行实际,探讨了隔离开关常见故障。研究了隔离开关触头过热事故的原因及应采取的措施。为变电站实施反事故技术措施提供了依据。 关键词:隔离开关;电弧侵蚀;收缩电阻;过热事故 隔离开关在高压电气设备序列中属通断类设备。由于其工作频繁,使用范围广泛,过热故障时有发生。我们有必要对隔离开关的过热故障进行分析研究,使其安全、可靠的发挥应有的作用。 1隔离开关过热故障的分析 由于隔离开关各结构部件基本外露,所以它的故障大体上属于外部故障。隔离开关一部分过热故障集中在导电罩、主触头和刀口压指等处,一部分过热故障集中在隔离开关接线端,线夹与导线的连接处。 隔离开关过热故障的原因主要有以下几种: ①隔离开关接线端与导体触头长期裸露于大气中运行,极易受到水蒸气、腐蚀性尘埃和化学活性气体的侵蚀,在连接件接触面上形成氧化膜,使导电体表面电阻增加,造成接触不良而发热。 ②导线在风力舞动下或因负荷变化,引起连接件因周期性热胀冷缩,造成连接螺丝松动减小了连接件有效接触面积,增大接触处的收缩电阻。受风力影响的故障,一般是发热触头处在隔离开关的出线侧,引线过长(3m以上)处于悬垂状态。大风时严重摇摆,滚动触头受力后,使各滚动触指接触压力失衡,造成接触电阻增大发热。还有GW10-220W 隔离开关因管母摆动,使刀闸夹件松弛,造成动静触头处弧光放电。 ③安装检修不符合工艺要求,使倒闸操作中隔离开关触头合不到

位,或过止点。 ④设计结构不合理。 2 隔离开关触头在运行中的过热机理分析 触头是隔离开关中的一个元件,其性能好坏对高压电器整体性能起着关键作用。 隔离开关触头过热的主要因素: ①机械磨损。触头在不断的闭合过程中,承受着机械闭合力的冲击,从而造成触头的变形、龟裂与剥落,统称为机械磨损。 ②接触电阻。接触电阻产生的原因有两个:一是表面膜影响,二是收缩电阻。当动静触头相互接触时,仅有少数突出点真正接触,结果使电流收缩至有限的几个载流点,这种现象叫收缩电阻。我公司一台JYN2-10-31D型手车开关隔离插头主回路动、静隔离触头烧损就是收缩电阻造成的。现场巡视设备中也发现该JYN2-10-31D型手车开关隔离插头放电现象与理论分析相吻合。我们在变电站巡视设备,亲眼目睹了一次事故过热过程:1)隔离插头触头间出现兰色、红色的放电火花及“呲呲”的放电声。2)电弧侵蚀的过程中声响变大,动静触头烧熔后,烧坏有机质绝缘护罩产生弧光飘移,发展为相间短路烧坏开关。这样在现场发现事故前兆的几率一般是很低的,因此对其进行分析就显得更加重要。 ③电弧侵蚀。隔离开关开闭过程中电弧作用,能使触头表面的金属熔融,蒸气飞溅而散失,这种现象称为电弧侵蚀。它决定触头的使用寿命。

10KV隔离开关技术参数

产品类目:电气>>开关类>>隔离开关>>高压隔离开关>> 名 称: 10kV 户外高压隔离开关 价 格: 元 规 格: 色 彩: 放入购买清单 放入预采购清单 生产厂商 .......................................................................................... 简 介 .......................................................................................... 广泛适用于额定电压10kV 、频率50HZ 的单相户外装置,用在有电压而无负载时分、合电路。 促销信息 .......................................................................................... 详细信息 .......................................................................................... 一、产品概述 HGW9-10型复合绝缘户外高压隔离开关广泛适用于额定电压10kV 、频率50HZ 的单相户外装置,用在有电压而无负载时分、合电路。 本系列隔离开关采用了各种最新技术及最新工艺,性能可靠,维护方便,具有瓷绝缘开关产品所不能比拟的的优越性,是配电线路尤其是重污秽线路的首选产品: 1.绝缘外套采用最先进配方的硅橡胶材料生产,具有优异的电气性能。 2.产品复合绝缘结构设计科学合理,较好解决了瓷外套防污能力差、易开裂的问题。选用优质的环氧树脂玻璃棒作内支架材料,抗拉强度高达 3.5kN 以上。 3.绝缘支柱采用一次成型工艺,工艺先进,性能可靠。闸刀采用槽型结构,增大了散热面积,提高了闸刀的机械强度,动热稳定性大大提高。 4.重量轻、免维护,使用方便,便于安装和运输。

质量缺陷处理程序

质量缺陷处理程序一、工程概况 工程名称:长江路东、四明山路北地块项目Ⅰ标段 工程地点:宁波市北仑区长江路东、四明山路北 建设单位:农工商房地产集团北仑置业有限公司 建筑、结构设计单位:上海城乡建筑设计院有限公司 地下室基坑支护设计单位:宁波宁大地基处理技术有限公司监理单位:宁波海城工程监理有限公司 工建设规模:

二、引言: 工程质量事故是指由于质量不合格或质量缺陷,而引发或造成一定的经济损失、工期延误或危及人的生命安全的事件。建设工程在设计、施工和使用过程中, 不可避免会出现各种问题, 而工程质量事故是其中最为严重又较为常见的问题, 它不仅涉及到建筑物的安全与正常使用, 而且还关系到社会的稳定。近几年来, 随着人民群众对工程质量的重视, 有关建设工程质量的投诉有增加的趋势, 群体上访的事件也时有发生。由于建设工程工期较长, 所用材料品种繁杂; 在施工过程中, 受社会环境和自然条件方面异常因素的影响; 使产生的工程质量问题表现形式千差万别, 类型多种多样。这使得引起工程质量问题的成因也错综复杂, 往往一项质量问题是由多种原因引起, 其涉及的专业和部门较多, 因此如何正确处理显得尤为重要, 事故的正确处理应遵循一定的程序和方法, 以达到科学准确、经济合理, 为各方所接受。

三、处理程序: 1、分析事故原因,落实处理措施,消除质量缺陷和隐患,保证施工的正常进行。 2、范围: 本程序适用于施工阶段工程质量事故的处理。 3、定义和术语: 一般质量事故——通常是指经济损失在5000-10万元额度内的质量事故。 重大质量事故——凡是有下列情况之者,可列为重大事故: 建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌者超过规范规定或设计要求的基础严重不均匀沉降、建筑物倾斜、结构开裂或主体强度严重不足,影响结构物的寿命,造成不可补救的永久性质量缺陷或事故。 4、程序概要:

隔离开关常见故障分析与处理

隔离开关常见故障分析与处理 发表时间:2019-11-20T10:06:51.297Z 来源:《河南电力》2019年5期作者:陈畅 [导读] 由于制造工艺技术、维护和大修、环境等因素的影响,室外高压隔离开关在日常操作中经常会出现分、合闸不到位、卡涩等问题,导电回路的接触不良引起的发热。 (广东电网有限责任公司潮州供电局广东省潮州市 521000) 摘要:由于制造工艺技术、维护和大修、环境等因素的影响,室外高压隔离开关在日常操作中经常会出现分、合闸不到位、卡涩等问题,导电回路的接触不良引起的发热。当隔离开关分合时,刀闸三相分合不同步,拒分或拒合,绝缘子表面污秽导致闪络等一些常见问题。如果这些问题处理不当,将直接影响隔离开关的安全运行,威胁到电力系统的安全性和稳定性。笔者不单独对高压隔离开关工作原理等一些常识性知识进行介绍,而是直接针对隔离开关的常见故障进行分析,并结合工作现场的处理经验,阐述具体的故障处理过程,并提出此类故障的具体防治方案。 关键词:隔离开关;故障分析;维护措施;预防措施。 一、引言 高压隔离开关作为一种较为简单的高压设备,广泛应用在电力系统上,它的稳定可靠的运行,关系着电网的整体安全可靠稳定运行,在电网中发挥着十分重要的作用。隔离开关具有操作灵活,工作原理和结构比较简单,布局方便等特点。隔离开关是变电站高压设备中使用最广泛的开关设备,在电网中的使用量约为断路器的3-4倍。因此,隔离开关的故障更为普遍,隔离开关是变电维护和检修的主要设备之一。其故障主要是由导电主回路的触头的发热,拒分,拒合,机械部件损坏,卡涩以及传动部件锈死等,所有这些故障都会影响电网的安全。 二、常见故障的分析与处理 1.导电回路接触不良: 1.1动触头和静触头的表面氧化。动触头和静触头由于长时间在户外运行,容易被湿气,腐蚀性粉尘和化学气体腐蚀,直接在触头的表面上形成氧化层,从而增加了主触头的接触电阻。处理方法:根据发热部位和状况,采取适当的方法进行处理。触点表面应用砂纸轻轻打磨。注意不要损坏表面镀层,镀银部分禁止用砂纸打磨。应使用酒精擦洗并用百洁布细细打磨,然后用酒精清洁完全,最后在涂层表面上涂抹适量的凡士林。 1.2动触头插入的深度不足或插入角度偏移。如果动触头的插入深度不足或插入角度偏移,则动触头和静触头之间的接触面减小,从而导致主回路的接触电阻过大,引起发热。处理方法:调整动触头和静触头底座的中心位置。使动触头插入静触头的位置正确。 1.3触头的夹紧弹簧性能较差。当触头夹紧弹簧的性能不佳时会降低动触头和静触头之间的接触压力,增加主回路的接触电阻。处理方法:调整或更换弹簧性能较差的夹紧弹簧。 1.4部件和紧固螺栓是否松动。当温度或负载发生变化时,将导致刀闸和紧固螺栓的各个组件发生热膨胀或收缩。当部件和紧固螺栓的热胀冷缩系数不一致时,连接的螺丝就会松动,并引起主回路接触电阻增大。处理方法:检查部件和紧固螺丝的紧固程度,用力矩扳手按照隔离开关厂家给出的力矩值紧固各个连接螺丝。 1.5安装或大修过程不符合要求。接触表面不平整、氧化、接触面位移、接触面清理不干净或铜铝直接接触所造成的离子电位差形成的电化学反应等,从而增加了主回路的接触电阻。处理方法:检查接触面的接触状况。如果接触面不平整,有凸起或凹陷,接触面移位,则应将接触面移开以进行平整,清洁,调节,严重时更换该部件。铜铝接触的部分应使用铜铝过度板或铜铝过渡接头。 2.隔离开关分、合闸不到位或阻力过大: 2.1刀闸转动部位的润滑剂老化。通常高压隔离开关安装于室外,润滑剂在高温,高湿,风化等环境因素下容易引起变质、老化。变质、老化的润滑剂与环境中掉入的灰尘夹杂在一起阻碍机构运动。处理方法:彻底清洁传动、转动部件中的润滑剂,必要时将部件拆下,彻底清洗,干燥后添加新的润滑剂。 2.2辅助开关和行程开关调整不正确。辅助开关的传动杆发生形变将使辅助开关的状态转换不稳定,从而不能保证操作信号的可靠传输,使隔离开关在没有到达分、合闸位置时就切断操作电机的电源;限位开关位置调整不当,固定螺钉的位置松动等也会导致调整后的辅助开关位置发生变化,从而导致隔离开关分合闸未到位。处理方法:首先检查辅助开关传动杆是否发生形变。如果发现传动杆发生形变,则应取下传动杆,整形后装复并进行调整。如严重需更换辅助开关;限位开关的位置调整不正确。它的位置调整至正确并固定可靠。 2.3隔离开关机构箱内的锈蚀。当刀闸机构箱的内部产生锈蚀,机构动作的阻力会增大,另外,刀闸机构的行程会变小,从而使隔离刀闸的分、合闸不到位。处理方法:加强防锈措施,加强机构箱内的密封,选择合适的材料,涂抹润滑脂。如传动阻力过大,应立即更换机构。 2.4机构齿轮啮合不良。机构的动力电机的固定螺丝由于刀闸长时间运行操作振动而松动,导致动力电机的齿轮与机构之间的齿轮啮合不良。或由于磨损等引起机构齿轮的啮合。啮合不良使机构的行程变小,隔离开关将分、合闸不到位。处理方法:将啮合不良的齿轮马上更换。 3.隔离开关拒合、拒分: 3.1对于传动机构造成的拒合、拒分,可能是密封不良使机构箱内进水或各部分的轴销,连杆,拐臂,底盘甚至基础轴承被锈蚀卡死。处理方法:拆卸传动机构和生锈的部件,并更换有故障的部件。加强防锈措施,选择合适的材料,涂抹润滑脂,并安装防雨罩。如果传动机构严重,应立即更换。 3.2隔离开关电气回路故障。电动操作的隔离开关,如动力回路动力熔断器熔断,电机运转不正常或烧坏,电源不正常,控制回路继电器或隔离开关的辅助触点接触不良,隔离开关的行程开关、控制开关切换不良,隔离开关机构箱的门控开关未能接通等会使隔离开关拒分、合闸。处理方法:先按分合闸按钮。如果接触器不工作,先检查回路工作电源是否完好,保险丝是否已经烧断,该回路控制电源是否完好,然后对照图纸逐一检查各相关的元件。若元件损坏时应更换部件。 3.3隔离开关的接地刀未分开到位。接地刀闸与隔离开关之间存在的机械闭锁,当接地刀闸未分到位时,刀闸将被闭锁,从而无法操作

高压隔离开关触点远程在线缺陷消除系统中的应用

电力电子 ? Power Electronics 238 ?电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering 【关键词】高压隔离开关 激光清洗 远程消缺 1 高压隔离开关触点远程在线缺陷消除系统基本架构 1.1 激光远程在线消缺的基本原理 利用激光的亮度强、方向性强、高相干性强等优点。它能够在极短时间内集中能量到非常狭小的空间范围内。 (1)激光远程在线消缺装置能够实现在时间和空间上把能量高度集中,激光束聚焦在缺陷位置及附近可产生离子爆,使污垢瞬间剥离。 (2)激光远程在线消缺装置的激光束方向性很强,聚光系统把激光束聚集成可调直径的光斑。 高压隔离开关触点远程在线缺陷消除系统中的应用 文/姜世金 顾祥玉 赵晓龙 刘延辉 阳薇 (3)激光远程在线消缺装置可以调整激 光的能量密度,使底基与污垢瞬间剥离。1.2 高压隔离开关触点远程在线缺陷消除系统的基本架构 高压隔离开关触点远程在线缺陷消除系统设备主要由激光器、光纤、水冷机、清洗枪组成。 应用全固态准连续激光器可以实现高功 率、高效率准连续激光输出,采用的高性能半导体侧泵单元模块,没有背反射光损坏芯片的隐患。激光输出功率≥1kW ,高效光纤耦合技 术,耦合效率大于96%。几乎没有维护成本,体积较小,易于集成化。 光纤采用传能光纤。传输能量时光纤具有自保护功能,芯径400um-1000μm 可选,长度10-15米可选。 采用的激光器及光路精密水冷却机,能为激光器提供稳定精确的水温控制。 2 高压隔离开关触点远程在线缺陷消除系统实际应用 2017年12月于东北某变电站进行了高压隔离开关触点远程在线缺陷消除系统实际应用,如图1和图2 所示。 3 总结 总而言之,高压隔离开关触点远程在线缺陷消除系统设备能够方便快捷的去除电力设备表面锈蚀。该系统设备成本低、操作简单、稳定性好、对平台和环境要求低等使用条件,是适合电力行业在线去除系统的要求。 参考文献 [1]周炳瑕等.激光原理[M].中国:国防工 业出版社,2009:1-14. [2]邵丹,胡兵,郑启光.激光先进制造 技术与设备集成[M].中国:科学出版社,2009:98-265. [3]姚建铨,徐德刚.全固态激光及非线性 光学频率变换技术[M].北京:科学出版社,2007. [4]白晋涛.全同态多波飞秒激光产生的理 论和实验研究:博十学位论文[C].西安,中国科学院 西安光学精密机械研究所,2001. [5]刘秀波,丁永民激光表面处理和快速 制造技术的新进 展激 光与光电子学进展,2005,42(02):48-510. 作者单位 国网黑龙江省电力有限公司检修公司 黑龙江省哈尔滨市 150090 图1:激光消缺应用场景图2:激光除锈效果对比图

工程质量缺陷处理解决方案.docx

工程质量缺陷处理方案 1、概况及说明 工程施工中可能经常发生各种质量缺陷,对于质量缺陷要提倡预防为主,从“人、材、机、法、环”五个方面严格管理,做好事前控制,尽可能避免质量缺陷发生,确实发生质量缺陷后,对于小的缺陷,不影响到建筑安全及使用功能的,可以按本方案所述方法进行处理,对于重大质量缺陷,影响到结构安全使用功能的,应请设计单位对结构安全重新进行核算,评定,降级使用或拆除重做。 2、主体结构工程质量缺陷及处理方法 2.1 模板工程 2.1.1 轴线偏位 (1)、现象 拆模后,发现混凝土柱、墙实际位置与建筑物轴线偏移。 (2)、原因分析 轴线放线错误 墙、柱模板根部和顶部无限位措施,发生偏位后不及时纠正,造成累积误差。 支模时,不拉水平、竖向通线,且无竖向总垂直度控制措施。 模板刚度差,水平拉杆不设或间距过大。 混凝土浇捣时,不均匀对称下料,或一次浇捣高度过高挤偏模板。 螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动造成偏位。 (3)、预防措施 模板轴线放线后,要有专人进行技术复核,无误后才能支模。 墙、柱模板根部和顶部必须设限位措施,如采用焊接钢件限位,以保证底部和顶部位置准确。 支模时要拉水平、竖向通线,并设竖向总垂直度控制线,以保证模板水平、竖向位置准确。 根据混凝土结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及其支架具有足够强度、刚度和稳定性。 混凝土浇捣前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核、发现 问题及时进行处理。 混凝土浇捣时,要均匀、对称下料,浇灌高度要控制在施工规范允许范围内。 2.1.2 变形 (1)、现象 拆模后发现混凝土柱、梁、墙出现凸肚、缩颈或翘曲现象。 (2)、原因分析 支撑及围檩间距过大,模板截面小,刚度差。 墙模板无对销螺栓或螺栓间距过大,螺栓规格过小。

产品出现的质量问题和解决方法

产品出现的质量问题和解决方法:一、折痕 原因:1、缝合时钢带没有对齐 解决方法:严格遵守缝合作业规程,钢带要对中放齐。当出现操作失误时应及时通知班长、操作长,注意各纠偏辊及时调整,防止钢板跑偏造成折痕。 2、换规格时纠偏辊调整不合理造成的折痕 解决办法:当换规格时,一号台操作长要提前通知班长和机修人员,做好调整准备。在探测开关安装架上进行标注,画出刻度,根据钢板的宽度合理的规范的调整,在遇到特殊情况时除外。 3、纠偏机失灵造成的折痕(纠偏机未启动或报警) 解决办法:各个工序上的工作人员要时刻观察钢带的运行情况,发现异常情况及时汇报并做出相应的处理,电气机修人员要不间断的来回巡视,保证设备的正常运转。 4、张力设置不当造成的折痕 解决方法:上卷之前要确认钢带的规格,设定相应的张力。可参考张力设定表。 5、生产线辊子安装不正确或发生位移造成钢带跑偏,产生折痕

解决方法:机修人员要时刻观察生产线各设备的运转情况,各操作台操作员要对工作区域内的设备进行巡视,发现问题及时汇报处理。挤干辊、钝化辊更换后要进行调整,并有专人负责,观察运行情况必须保证满足生产的要求。 6、四号台在收卷时操作不当,钢带没有放到合适位置造成折痕解决方法:在收卷时操作人员要配合得当,合理分工,按照规定完成工作。需要加纸筒或铁筒的要对其进行检测,是否符合上机标准,不符合标准的退给保管部要求退货,当不得不用时则要在内圈加塞钢片或其他辅助材料,满足生产要求。 7、原材料问题:本身有折痕、有松边严重的、板型不好的等一些原因造成折痕 解决方法:本身有折痕的看是在什么位置,带头带尾的在一号台剪掉,在中间部分的要通知各个台的操作员,在四号台可以分卷的要分卷(达到客户重量的最低要求)。 松边、板型不好的要及时通知班长、各台操作长,时刻观察钢带的运行情况,尽量避免因此造成跑偏,致使钢带产生折痕(特别注意初涂炉、精涂炉水冷的位置) 以上都是尽量避免产生折痕,当已经出现折痕,首先看卷取机上钢卷重量是否达到最低重量,达到要求则在折痕处剪下。如果折痕不

隔离开关常见故障的原因及处理方法

隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。下面就让艾驰商城小编对隔离开关常见故障的原因及处理方法来一一为大家做介绍吧。 一、合闸时静触头和动触刀旁击 这种故障原因是静触头和动触刀的位置不合适,合闸时造成旁击,隔离开关应检查动触刀的紧固螺丝有无松动或过紧。熔断器式隔离开关检查静触头两侧的开口弹簧有无移位,或因接触不良过热退火变形及损坏。 处理方法:调整三极动触头紧固螺丝的松紧程度及刀片间的位置,调整动触刀紧固螺丝松紧程度,使动触刀调至与静触头的中心位置,作拉合试验合闸时无旁击,拉闸时无卡阻现象。熔断器式隔离开关调整静触头两侧的开口弹簧,使其静触头间隙置于动触刀刀片的中心线,作拉合试验。 二、三级触刀合闸深度偏差大 三级隔离开关和熔断器式隔离开关合闸深度偏差值不应大于!“”。偏差值大的主要原因是三极动触刀的紧固螺丝和三极联动紧固螺丝松紧程度和位置(三级刀片之间距离)调整不合适或螺丝松动。 处理方法:调整三级联动螺丝及刀片极间距离,检查刀片紧固螺钉的紧固程度,熔断器式隔离开关检查调整静触头间两侧的开口弹簧。 三、合闸后操作手柄反弹不到位 隔离开关和熔断器式隔离开关合闸后操作手柄反弹不到位主要原因是:隔离开关手柄操作联杆行程调整不合适或静、动触头合闸时有卡阻现象所致。 处理方法:调整操作联杆螺丝使其长度与合闸位置相符,处理静、动触头卡阻故障。 四、接点打火或触头过热 隔离开关或熔断器式隔离开关触点打火主要是接点接触不良、接触电阻大所致,触头过热是静动触头接触不良(接触面积小,接点压力不够)所致。 处理方法:停电检查接点、触头有无烧蚀现象,用砂布打平接点或触头的烧蚀处,重新压接牢固,调整触头的接触面和接点压力。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、

高压隔离开关常见缺陷检修方法及应对措施

高压隔离开关常见缺陷检修方法及应对措施 发表时间:2018-05-30T10:04:46.227Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:林伟叶俭 [导读] 摘要:高压隔离开关作为一种较简单的高压开关,已经广泛应用于电力系统,它的稳定可靠的运行关系着电力系统的整体安全可靠稳定运行,在整个工业经济的发展中发挥着重要的作用。 (国网威海供电公司山东威海 264200) 摘要:高压隔离开关作为一种较简单的高压开关,已经广泛应用于电力系统,它的稳定可靠的运行关系着电力系统的整体安全可靠稳定运行,在整个工业经济的发展中发挥着重要的作用。它的基本作用就是在保证线路无电流的情况下,将电气设备和高压电源隔开或接通。电力系统的运行和维护都离不开高压隔离开关,因此,高压隔离开关故障的分析和处理措施对于电力系统的整体运行质量具有重要的现实意义。 关键词:高压隔离开关;缺陷;检修方法;应对措施 一、高压隔离开关的作用 高压隔离开关广泛应用于电力系统中,主要用于将带电设备与不带电设备相隔离。它不直接切断或接通负荷电流,而是与断路器相配合,在断路器完成电源切断之后,再行断开,产生一个明显的安全断口;或者在断路器接通之前,先行合上,为断路器的合闸做好准备。由于不直接切断或接通负荷电流,隔离开关的分合闸动作不要求在极短时间内完成,不像断路器有严格的分合闸操作时间,相应的也就没有断路器高压的液压机构或弹簧机构、气动机构。隔离开关的分合闸操作是由电机转动后直接带动完成,具有类匀速运动的特点,其速度相对断路器要慢很多,操作机构受到的冲击力也要小很多,因此在机械强度和机械精密性方面的要求相对断路器要低很多。在材料方面,要求较高的主要是动静触头。由于高压带电体感应电的存在,在隔离开关拉合或断开过程中,当动静触头之间距离进入一定数值内,感应电荷产生的电场会击穿二者之间的空气间隙,产生放电。放电产生的高温对触头材料会有一定的影响。因此,隔离开关的动静触头材料,要求具有耐高温的特性。此外,隔离开关有大量的分合操作,在操作过程中,动静触头之间要有较大的摩擦力,因此其材料也要求具备耐磨性。目前主要采用镀银的方式,提升触头耐磨性。隔离开关的作用主要是隔离带电体和不带电体,因此其断口距离是一项重要的技术指标,根据不同的电压等级有不同的断口距离。从目前应用类型上看,主要分敞开式隔离开关和GIS隔离开关,敞开式隔离开关根据结构特点又分为4型、5型、7型、16型等多种类型;从结构组成上,敞开式隔离开关主要由导电体、支柱瓷瓶、操动及传动机构、基础构架等组成。而GIS隔离开关在结构上则无需独立的基础构架和瓷瓶等,相对较简单。 二、高压隔离开关常见故障 1、密封故障 处于运行中的高压隔离开关,当其处于暴露的环境下或是隔离开关机构箱密封不严时,都会导致其出现锈蚀并进水,从而导致部分电气原件操作回路失灵,润滑系统灵敏性缺乏,操作人员在转动机构时的阻力增加,导致送电延误。而且在当操作回路失灵时,也容易出现拒分或是拒合等问题,而且影响倒闸操作的进度,从而导致安全隐患发生。 2、合闸(或分闸)不到位 在对隔离刀闸进行操作时,当其没有完全合到位时,则会导致隔离刀闸出现接触不良及操作开关不动的情况,使回路保持长时间的通电状态,只能由人为来对电源闸刀进行控制才能确保其恢复原位,断开回路。在这种情况下,合闸线圈、继电器自保持线圈、组合装置保护内部较细的自保持回路连续线等都极易在回路长时间通电情况下被烧毁,从而影响电力系统运行的安全性。 3、隔离开关操作中途停止 在对高压隔离开关进行操作时,当回路中存在接触不良情况时,操作回路过早打开,而中途则会自动停止,一旦触头之间距离较小时,则会导致长时间的发生拉弧放电,给电力设备安全运行带来较大的威胁。 三、高压隔离开关故障处理对策 1、密封故障处理 为了保证隔离开关机构箱有良好的密封性,应该选用优质的不锈钢产品,并且对机构箱加装密封条,提高密封性能。为了减少机构箱内的潮湿度,应该在内部安装加热器,在潮湿度达到一定的限制额时,自动开启加热,起到防潮的作用。 2、隔离开关合闸不到位故障处理 如果隔离开关在合闸时不能够充分的接触,则会导致电网中运行设备发热,严重的情况下可能导致安全事故的发生。导致隔离开关合闸接触不良可能是因为接触点出现锈蚀,或者相关结构出现卡涩以及检修调试不到位等原因。所以在发生以上状况时,操作人员应该及时维修,对隔离开关进行反复合闸,期间一定要严格按照规范标准的要求执行,力度要适当。如果仍然无法保证三相同期,操作人员应该在佩戴绝缘手套的情况下,利用绝缘棒将刀闸的三、相触头顶到位。 3、隔离开关操作中途停止故障处理 隔离开关中途自动停止故障大多是由于操作回路过早打开,回路中有接触不良引起。拉隔离开关时,若出现中途停止,应迅速手动将其拉开;合闸时,若出现中途停止,且又时间紧迫必须操作时,应迅速手动操作合上隔离开关;如果时间允许,应迅速将隔离开关拉开,将故障排除后再操作。 四、开展隔离开关状态检修工作的建议 1、做好基础管理工作 对隔离开关实行状态检修是建立在设备的基础管理工作之上的。要结合变电站内隔离开关的具体使用情况、制造厂说明书和现场经验编制各种厂家、各种型号的隔离开关检修工艺导则、质量标准,建立保证隔离开关检修维护质量的验收制度、备品备件管理制度等。要加强隔离开关的技术档案管理,主要内容有:原始资料,包括设计资料、施工图纸,制造厂提供的产品说明书、出厂试验报告、安装图、合格证件等,安装记录、试验记录、交接验收文档和备品备件清单等资料;运行资料,包括运行日志、操作记录、缺陷记录、异常障碍和事故记录等;检修试验和设备异常资料,包括隔离开关的大小修记录和检修报告、试验报告、技术改造记录等。 2、积极开发和应用状态监测与故障诊断技术 设备监测是状态检修的核心。可以说,没有成熟的状态监测与故障诊断就没有真正的状态检修。状态监测的覆盖面及其水平在一定程

相关文档
相关文档 最新文档