文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PCB板平面变压器设计与仿真

PCB板平面变压器设计与仿真

PCB板平面变压器设计与仿真
PCB板平面变压器设计与仿真

https://www.wendangku.net/doc/866340622.html, 2006年11月09日03:07

1引言

当前,电力电子设备不断朝着更小体积、更高功率密度和更高效率发展,变压器作为电力电子设备中的关键元件之一,其体积变得更小、重量变得更轻、性能也在很大程度上得到了提升。特别是PCB板平面变压器与传统线绕变压器相比,无论在成本、体积、重量、性能等方面都更胜出一筹,且发展十分迅速。它已在通讯、计算机、汽车电子、数码相机、数字电视等得到了广泛的应用;也将在国防、航空、航天等对重量、体积和性能要求较高的领域拓展出一个崭新的局面。

2分析与设计

2.1技术指标

本文是为某预研课题设计的PCB板平面变压器,其基本技术要求是:

a.输入电压300V

b.输出电压48V

c.输出功率1kW

d.开关频率100KHz

e.最大工作比0.5

f.变压器的高度为20mm。

2.2选择磁心

为了降低变压器的高度,我们选择了铁氧体的平面磁心(PLANAR CORE)。它与常规EE型磁心相比,其磁心高度低了很多,磁心的表面比(CORE ASPECT RATIO)也低了很多。是制作平面变压器的最佳选择(如图1)。

如果选择常规EE型磁心,即使采用横卧式安装,其高度超过60mm;如果选择平面磁心,其高度为20mm。正因为平面磁心的高度和表面比都小了很多,所以它的磁路长度小了很多,而表面积增加了许多。这两个参数一小,一大,对提高变压器的功率密度和效率极为有利,磁路长度的减小,增大了励磁电感,减小了空载损耗,减小了漏感,提高了效率;表面积的增加,增加了散热面积,减小了热阻,提高了功率密度。

2.3确定最佳磁感应强度B和最佳电流密度J

在设计变压器时,如何确定最佳磁感应强度B和最佳电流密度J是设计变压器的关键。对设计平面变压器尤其重要,因为对平面变压器来说,不能有设计余量。如果有设计余量,那么它的体积、重量就无法减小。为了设计计算方便快捷,我们建立了最佳磁感应强度和最佳电流密度的设计软件程序。该套设计程序的界面非常简洁,一目了然,很容易操作。(操作界面见图2)

从上面的设计结果来看,我们可以看到:最佳磁感应强度B为0.1435T,最佳电流密度J为10A/mm2。其中最佳电流密度比常规取值大很多,那是由于热阻Rth的减小,使得B和J的取值可以提高一些,特别是J的提高很大。另一方面,由于传统变压器用圆型导线,当电流流过时,趋肤效应使电荷远离导线中部而分散在边缘,使得圆柱导线中的电流沿导线表面分布,因而铜导线利用率不高。而在平面变压器中,用印刷线,电流也会远离中心趋于边缘流动,但电流仍然流经全部导体,因而可得到很大的电流密度。

2.4设计匝数

计算变压器匝数是我们设计变压器的重要目的之一。其理论算法有很多,也很成熟了。我们根据这些理论算法,归纳和总结了一套比较优化的、适应范围广的计算机辅助设计程序,使我们设计变压器的工作变得轻松自如,大幅度地减轻设计人员工作量,极大地提高了设计变压器的工作效率。首先将技术指标输入到相应的“输入参数”中,其次将上述确定好的最佳磁感应强度、最佳电流密度输入到相应的位置,再点击“设计”即可(如图3)。

从上面可以看出:初、次级匝数分别为18和3,初、次级导线的截面积分别为0.4 mm2和2.5mm2。如果我们采用圆导线的话,由于集肤效应的影响,其线径应小于0.38mm。当然,我现在采用PCB板来做线圈,就不必考虑这种影响。因为,印刷线的厚度通常为0.035mm和0.07mm。

2.5 PCB板设计

PCB板的设计是平面变压器设计的难点和重点。一方面,绝大部分变压器设计师对P CB板的设计不太熟悉,对PCB板的电气和绝缘性能了解不够;另一方面,用PCB 板制造的线圈,其形成的分布参数与传统线绕变压器差别很大,对不同的电路影响很大,需要变压器设计师和电路设计师大力协作,将平面变压器应用在最佳状态。正由

于上述原因使大功率平变压器应用没有得到更广泛应用,当然还有生产成本和生产方式的问题。为了适应批生产和降低成本,我们采用常用的12层覆铜箔环氧玻璃布层压板(FR-4),它是金属化孔印刷板常用的材料,具有较好的冲剪和钻孔性能,也具有很好的电气绝缘性能。通过通孔、盲孔、埋孔将各层串联或并联形成线圈。

图4是用PCB板形成的初级线圈,在12层的印制板中,每层中做三圈印制线,互相串联起来, 1-2和11-12层的中间连接孔为盲孔,其余3-4、5-6、7-8、9-10

层的中间连接孔为埋孔。然后,每两层的并联连接以及几块印制之间的连接为光孔。当然用同样的方法可以形成次级线圈。初级线圈、次级线圈以及磁心之间的绝缘用绝缘膜或杜邦绝缘纸。最终制造的平面变压器(如图5)。其外形尺寸为80mm×60mm ×20mm。

3仿真

目前,各种仿真软件有很多,我们采用Saber软件进行仿真。Saber软件对磁性元件的描述可以很详尽,对建立不同的变压器模型十分有利,提高了仿真结果的真实性。

3.1磁滞回线

给磁心元件建模,首先应建立磁心磁滞回线。特别对于用新磁心材料制造的变压器来说尤其重要,因为磁心磁滞回线是设计变压器的基石。如果变压器设计师对磁心磁滞回线了解的非常清楚,设计变压器时就会做到胸有成竹、有的放矢了。

从图6、7、8可以看出,我们选用的磁心性能:μi=2076,μmax=12768.9,Bm ax=4500Gs,HC=15A/m,Br=2227Gs,而且可以看出在某一频率时,磁心损耗与磁感应强度的关系。这些参数是我们设计变压器时不可缺少的数据。通过这个仿真可以让设计师明白该磁心在工作时的状态(或工作点)。

3.2建立变压器模型

首先通过Saber的磁路结构法构造出平面变压器的磁路模型(如图9),并将上述的磁心性能输入到磁路模型中。其次,建立起初级、次级线圈的模型,初级由两块印制板并联,次级由三块印制板并联,同外围电路连接如下图。由于这里主要仿真平面变压器,所以其外围器件均为理想器件。比如:电源就用理想的方波源,电压为±300 V,频率为100KHz,

脉宽为5μs,(如图10)。在负载上得到的波形(如图11)。

采用Saber软件通过磁路结构法构造出平面变压器的模型且进行仿真,具有很高的

实际意义。它不仅让我们在生产之前就能判别出设计是否合理,而且通过仿真让我们明白设计的缺陷在哪里,有助于我们改进和优化设计。

参考文献

[1]杨玉岗、李洪珠,平面型高频PCB变压器材料和结构工艺,辽宁工程技术大学学报,2004/6。

[2]梁国恩,平面螺旋线圈回扫变压器,电子元件与材料,2002/5。

[3]李茜,小型高压平面变压器,中国物理研究院,2002/3。

[4]旷建军、阮新波、任小永,平面变压器中并联绕组的均流设计,2005/7。

[5]J.T Strydom,J.D.Van Wyk, J.A.Ferreira “Volumetric Limits of Planar Integrated Resonant Transformers: a 1MHz Case Study ”PESC 2001。

[6]J.T Strydom,J.D.Van Wyk“ Electromagnetic Design Optimization of Planar Integrated Power Passive Modules” APEC 2002。

[7]R.Priet o,J.A.Cobos,O.Garcia,P.Alou and J.Uceda“Using parallel windi ng in planar magnetic components”PESC 2001。

变压器的设计实例

摘要:详细介绍了一个带有中间抽头高频大功率变压器设计过程和计算方法,以及要注意问题。根据开关电源变换器性能指标设计出变压器经过在实际电路中测试和验证,效率高、干扰小,表现了优良电气特性。关键词:开关电源变压器;磁芯选择;磁感应强度;趋肤效应;中间抽头 0 引言 随着电子技术和信息技术飞速发展,开关电源SMPS(switch mode power supply)作为各种电子设备、信息设备电源部分,更加要求效率高、成本小、体积小、重量轻、具有可移动性和能够模块化。变压器作为开关电源必不可少磁性元件,对其进行合理优化设计显得非常重要。在高频开关电源设计中,真止难以把握是磁路部分设计,开关电源变压器作为磁路部分核心元件,不但需要满足上述要求,还要求它性能高,对外界干扰小。由于它复杂性,对其设计一、两次往往不容易成功,一般需要多次计算和反复试验。因此,要提高设计效果,设汁者必须有较高理论知识和丰富实践经验。 1 开关电源变换器性能指标 开关电源变换器部分原理图如图1所示。 https://www.wendangku.net/doc/866340622.html,提示请看下图: 其主要技术参数如下: 电路形式半桥式; 整流形式全波整流; 工作频率 f=38kHz; 变换器输入直流电压 Ui=310V; 变换器输出直流电压 Ub=14.7V; 输出电流 Io=25A; 工作脉冲占空度 D=0.25~O.85; 转换效率η≥85%; 变压器允许温升△τ=50℃; 变换器散热方式风冷; 工作环境温度t=45℃~85℃。 2 变压器磁芯选择以及工作磁感应强度确定 2.1 变压器磁芯选择 目前,高频开关电源变压器所用磁芯材料一般有铁氧体、坡莫合金材料、非晶合金和超微晶材料。这些材料中,坡莫合金价格最高,从降低电源产品成本方面来考虑不宜采用。非晶合金和超微晶材料饱和磁感应

平面变压器在电源中的设计应用

平面变压器在电源中的设计应用 文章通过对平面变压器所具有的特点进行系统的分析,并且结合在电源中的一些实例,从而进一步探讨平面变压器设计和实际应用等问题。 标签:平面变压器;开关电源;集肤效应 前言 现代的工作和生活对许多电子产品提出了小型化的要求。而作为电子产品工作的能源-开关电源是必不可少的。特别是功率较大的电子产品,电源部分占据了较大的体积和重量,。而在在开关电源中,磁性器件大概占到开关电源体积和重量的30%-40%。降低磁性器件的体积和重量就显得尤为重要。平面变压器具有体积小,功率密度高刚好能满足这些要求。因此,平面变压器取代传统变压器是开关电源发展的一个趋势。 1 平面的绕组特点 平面变压器绕线方式就是借鉴了印制电路板的形成方式,平面变压器具有很多优点。下面我们就对其特点进行分析,第一,平面变压器绕线方式就是借鉴了印制电路板的形成方式,使用这种方式对其进行生产,实际效率相对较高;第二,平面变压器的实际绕组参数是统一的,相对的离散性比较小;第三,平面变压器使用的是高性能的绝缘材料,使压层、线圈之间的保持良好的绝缘性;第四,其实际的引脚的位置可以根据实际需要进行自由分配,局限性相对较小,数量上也能够随之进行增减;第五,能够将集肤效应降到最低;第六,其相对的物理结构相当密实,线圈的固化结构也非常紧密、不需要使用支架进行绕线,自激振荡性小,相对能量的损耗也较小;第七,还能与控制应用模板进行统一的设计和装配。由于平面变压器是一种新型的技术,不管是在理论上、材料的性能上、电能的性能指标、实际体积等众多方面有一定的提升和创新。 2 实际应用 我们在平面变压器电源中的可行性实验里,使用文中提到的理论依据进行研究,从而进行了一系列工程化的工作,其平面变压器的电源有很多种不同的设计。 以320VDC/12VDC 25A变换器为例,对比常规变压器以及平面变压器。将双管反激电路作为主电路,将开关频率黄蓉胡阳 设置为100千赫,借助普通高频变压器的设计方案,联合应用两个EI33型磁芯,设计30匝原边,使用0.81毫米直径的漆包线作为绕组,2匝副边,0.3毫米铜皮的绕组,将2层使用并联的方式。 EI-33型磁芯參数具体为:有效截面积(Ae)为118mm2;有效磁路长度(Le)

变压器设计1

干式铁心电抗器 一、基本原理 电抗器是一个电感元件,当电抗器线圈中通以交流电时,产生电抗(X L )和电抗压降(U L =I L X L )。 空心电抗器线圈中无铁心,以非导磁材料空气或变压器油等为介质,其导磁系数很小 (1≈μ) ,磁阻(C r )很大,线圈电感(L )、电抗(X L )及电抗压降(U L )均小; 铁心电抗器的线圈中放有导磁的硅钢片铁心材料,硅钢片导磁系数大,磁阻小,其电感(L )、电抗(X L )及电抗压降(U L )均大。另外,铁心电抗器铁心柱上放有气隙(或油隙),改变气隙长度,会改变磁路磁阻,从而得到所需电感值(L )、电抗(X L )及电抗压降(U L )。 铁心电抗器线圈通过交流电,产生磁通分两部分,如图所示。一部分是通过铁心之外的线圈及空道的漏磁通(q Φ),它产生线圈漏抗(X Lq )及漏抗压降(U Lq = I L X Lq );另一部分是通过铁磁路(铁心及气隙)的主磁通(T Φ),它将在线圈中感应一个电势E ,其E ?可以 视为一个电压降,如忽略电阻电压降,此压降可认为是主电抗压降(U LT ) 。等值电路如图所示。 电抗压降(U L )的通式: C C L C C L C L L L L L l A W fI l A W fI r W I L I X I U 28022 109.72?×==== =μμπωω (V) 式中: L I —通过电抗器线圈的电流(A) L X —电抗器电抗(Ω) L —电抗器电感(H) W —线圈匝数 C r —磁阻(H -1 ),C r =C C A l 0μμ μ—相对导磁系数,如空气或变压器油μ=1 0μ—绝对导磁系数,cm H /104.080?×=πμ C l —磁路长度(cm) C A —磁路面积(cm 2 ) 磁通与磁势图 U LT 等值电路图

长寿命LED电源与平面变压器设计步骤

长寿命LED电源与平面变压器设计步骤 系统可靠性定义及指标 开关电源是各种系统的核心部分。开关电源的需求越来越大,同时对可靠性提出了越来越高的要求。涉及系统可靠性的因素很多。目前,人们认识上的主要误区是把可靠性完全(或基本上)归结于元器件的可靠性和制造装配的工艺,忽略了系统设计和环境温度对可靠性的决定性的作用。据美国海军电子实验室的统计,整机出现故障的原因和各自所占的百分比如表1所示。 在业界上,通用的可靠性定义为:在规定条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。此定义适用于一个系统,也适用于一台设备或一个单元。描述这种随机事件的概率可用来作为表征开关电源可靠性的特征量和特征函数。从而,引出可靠度[R(t)]的定义:系统在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的概率。如系统在开始(t=0)时有n0个元件在工作,而在时间为t时仍有n个元件在正常工作,则可靠性R(t)=n/n0 0≤R(t) ≤1 失效率λ(t)= - dinR(t)/dt λ定义为该种产品在单位时间内的故障数,即λ=dn/dt。如失效率λ为常数,则 dn/dt=-λt n=n0e-λt R(t)=e-λt0 MTBF(平均无故障时间)=1/λ 平均无故障时间(MTBF)是开关电源的一个重要指标,用来衡量开关电源的可靠性。 从各研究机构研究成果可以看出,环境温度和负荷率对可靠性影响很大,这两个方面对开关电源的影响很大,下面将从这两方面分析,如何设计出高可靠的开关电源。其中:PD为使用功率;PR为额定功率主。UD为使用电压;UR为额定电压。环境温度对元器件的影响,环境温度对半导体的影响硅三极管以PD/PR=0.5使用负荷设计,则环温度对可靠性的影响,如表2所示。

平面变压器的技术分析

平面变压器的技术分析 中心议题:平面变压器的特性研究平面变压器的插入技术平面变压器的标准化设计 解决方案:使变压器中磁性能量储存的空间减少,导致漏感的减少使电流传输过程中在导体上理想分布,导致交流阻抗的减少绕组间更好的耦合作用,导致更低的漏感 磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变压器特殊的结构使得它的高度非常的低,这使变换器做在一个板上的设想得到实现。但是,平面结构存在很高的容性效应等问题,大大限制了它的大规模使用,不过,这些缺点在某些应用中,也有可能转换为一种优点。另外,平面的磁芯结构增大了散热面积,有利于变压器散热。1平面变压器的特性研究如前所述,平面变压器的优点主要集中在较低的漏感值和交流阻抗。绕组问的间隙越大意味着漏感越大,也就产生更高的能量损失。平面变压器利用铜箔与电路板间的紧密结合,使得在相邻的匝数层间的间隙非常的小,因此能量损耗也就很小了。在平面型变压器里,其“绕组”是做在印制电路板上的扁平传导导线或是直接用铜泊。扁平的几何形状降低了开关频率较高时趋肤效应的损耗,也就是涡流损耗。因此,能最有效地利用铜导体的表面导电性能,效率要比传统变压器高得多。图1给出了一个平面变压器的剖面图,并且利用两层绕组间距离的不同,而获得在不同间隙下的漏感和交流阻抗值。图2与图3给出了在不同的间隙下漏感和交流阻抗的变化,可以明显地看出间隙越大,漏感越大,交流阻抗越小。在间隙增加1mm的状况下漏感值增加了5倍之多。因此,在满足电气绝缘的情况下,应该选用最薄的绝缘体来获得最小的漏感值。然而,容性效应在平面变压器中是非常重要的,在印制电路板上紧密绕制的导线使得容性效应非常的明显。而且绝缘材料的选取对容性值也有着非常大的影响,绝缘材料的介电常数越高,变压器的容性值越高。而容性效应会引起EMI,因为从初级到次级的绕组中只有容性回路的绕组传播这种干扰。为了验证,笔者做了一个试验,在铜导线的间隙增加O.2mm的情况下,而电容值就减少了20%。因此,如果需要一个比较低的电容值,则必须在漏感和电容值之间做出一个折中的选择。2插入技术插入技术是指在布置变压器原、副边绕组时,使原边绕组与副边绕组交替放置,增加原、副边绕组的耦合以减小漏感,同时使得电流平均分布,减小变压器损耗。现在插入技术的研究被分为两个方面,即应用于变压器的插入(正激电路)和应用于连接电感器的插入(反激电路)。因此,插入技术现在已经被放在不同的拓扑中作为不同的磁性部件来研究。2.1应用于平面变压器的插入技术应用于变压器中的插入技术的主要优点如下:1)使变压器中磁性能量储存的空间减少,导致漏感的减少;2)使电流传输过程中在导体上理想分布,导致交流阻抗的减少;3)绕组间更好的耦合作用,导致更低的漏感。为了说明插入技术的特征,图4给出了应用3种不同插入技术的结构,P代表初级绕组,s代表次级绕组。试验显示SPSP结构是最好的,因为初级和次级的绕组都是间隔插人的。图5显示了在500kHz时,3种结构的交流阻抗和漏感值,通过比较可以很容易地发现应用了插入技术的变压器,交流阻抗和漏感值都有了很大的减少。2.2多绕组变压器中平面结构的优势平面变压器另一个重要的优点是高度很低,这使得在磁芯上可以设置比较多的匝数。一个高功率密度的变换器需要一个体积比较小的磁性元件,平面变压器很好地满足了这一要求。例如,在多绕组的变压器中需要非常多的匝数,如

大型变压器施工设计方案

某大型变压器施工方案 1大型变压器施工方案 主变压器就位技术方案 本工程的主变压器布置在A排墙外,型号为SFP10-240000/220。根据业主提供的资料,变压器重量为147吨。用300吨履带吊在主臂工况下即能完成主变卸车和就位安装等工作。 (1)施工方法 1)基础检查 a 首先验收土建施工的变压器基础,测量出变压器本体中心线,并与图纸所给尺寸认真核对,无误后方可进行下一步施工。 b 因为变压器是用大型拖车运抵变压器安装现场,在就位前应认真核对高低压侧方向,避免安装就位后调换方向。 2)本体就位 a 卸载前的检查 首先对装卸用钢丝绳和挂钩进行选择,而钢丝绳和挂钩将依照被起吊物体尺寸和重量来确定。并且在使用之前必须检查钢丝绳和挂钩是否完好无损。(见表一和表二) 表一:钢丝绳的安全负载(针对大型变压器考虑安全系数:6) 直径安全负载直径安全负载直径安全负载 毫米吨毫米吨毫米吨

表二:挂钩的安全负载(针对大型变压器考虑安全系数:6)直径安全负载直径安全负载直径安全负载毫米吨毫米吨毫米吨

卸载前应当测量和记录冲击值,这个数应小于3G。 不得使钢丝绳或其他物体碰到冲击记录器,阀门等。 如果干燥气体压力小于0.05kg/cm2或冲击记录器数值大于3G,检查结果应通 知给 业主,当取下遮盖物时不得给冲击记录器以任何撞击。 主变压器卸车、吊装就位均采用CC1800/300履带吊,履带吊布置在公路的西南侧,主变基础外。待主变运输至施工现场后,停靠在履带吊附近,保证主变中心距履带吊回

转中心不超过10m,利用履带吊独自卸车,并在起吊能力允许的范围内,安装好主变底部滚轮,然后转杆,行走至变压器基础处,直接将主变放置在就位的轨道上。 施工中要求履带吊站车位置地基坚实、平整并垫上路基板。CC1800履带吊吊装主变使用的工况为:主臂工况,主臂长度为48.0m,作业半径10m,额定起吊量为186t,负荷率为79%。 (2)主变就位图

平面变压器的工作原理

平面变压器的结构原理与应用 摘要:大多数DC/DC变换器都需要隔离变压器 而平面变压器技术在隔离变压器的许多方面实现了重要的突破。介绍了平面变压器的结构、性能和使用方法。 关键词:隔离变压器平面变压器开关电源 在DC/DC变换中,基本的Buck、Boost、Cuk变换器是不需要开关隔离变压器的。但如果要求输出与输入隔离,或要求得到多组输出电压,就要在开关元件与整流元件之间使用开关隔离变压器,所以绝大多数变换器都有隔离变压器。目前开关电源的发展趋势是效率更高、体积更小、重量更轻,而传统的隔离变压器在效率、体积、重量等方面严重制约了开关电源的进一步发展。同时由于变压器涉及到的主要参数有电压、电流、频率、变比、温度、磁芯u值、漏抗、损耗、外形尺寸等,所以一直无法象其它电子元器件那样有现成的变压器可供选用,常常要经过繁琐的计算来选用磁芯和绕组导线,而且绕组绕制对变压器的性能也有较大影响,加之变压器的许多重要参数不易测量,给使用带来一定的盲目性,很难在频率响应、漏抗、体积和散热等方面达到满意效果。平面变压器(FlatTransformer 技术则在隔离变压器的许多方面实现了重要的突破。 目前,国外的许多电源产品中都开始采用平面变压器技术,如蓄电池充电电源、通信设备分布式电源、UPS等。而国内的隔离开关变压器在材料、工艺等方面与国外先进国家有一定差距,阻碍了开关电源开关高频的提升和效率提高,使开关电源产品停留在一个较低的水平。平面变压器技术将会为高频开关电源的设计和产品化提供有益的帮助。 传统变压器的绕组常常是绕在一个磁芯上,而且匝数较多。而平面变压器(单元)只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。并且平面变压器原边绕组的匝数通常也只有数匝,不仅有效降低了铜损和分布电容、电抗,而且为绕制带来了很多便利。由于磁芯是用简单的冲压件组合而成的,性能的一致性大大提高,也为大批量生产降低了成本。 1 平面变压器的结构和性能 1.1 结构 平面变压器通常有2个或2个以上大小一样的柱状磁芯(图1a)。现以2个磁芯的平面变压器为例介绍其结构。每个磁芯柱在对角线上的两角都用铜皮连接,铜皮在通过磁芯柱时紧贴磁芯内壁(图1b)。两个磁芯并排放置,相邻的两角用铜皮焊接起来,在一个磁芯的一个外侧面上的两个角上的铜皮用一片铜皮焊接在一起,这里就是平面变压器次级线圈的中心,如果在这里引出抽头,就是次级线圈的中心抽头;在另一个磁芯

反激式电源变压器设计(DCM断续式)

反激式电源变压器设计 峰值电流:IP=2PO/Uin*Dmax*η单位;A PO:输出功率。 Uin:最小直流输入电压。 Dmax:最大占空比。一般为0.45. η:效率。 一次侧电感量:LP= (Vin*Dmax)^2/2*Pin*Fs*Krf 单位;H Dcm: Krf=1 CCM: Krf=0.3-0.5 一次侧匝数:NP=100*IP*LP/ BM *AE AE:平方厘米 BM:高斯 LP:UH IP: A 二次侧匝数:NS=NP*(UO+UF)/UR UR=UIN*DMAX/1-DMAX UO:输出电压。 UF:输出二极管压降。 UR;反射电压。 DMAX:最大占空比。一般为0.45 反馈匝数:NV=NS*(UV+UFV)/(VO+VF) NV:反馈圈数 NS:次级圈数 UV:反馈电压。 UFV:反馈二极管压降 磁芯气隙:LG={(0.4/3.14)*IP*NP}/BM LG:磁路气隙,单位:CM。 BM:最大磁感应强度;单位:MT。 一次侧电流有效值:IPRMS=IP*√DMAX/3 二次侧电流有效值:IPRMS=(2*IO/1-DMAX)*√DMA X/3 最大磁通密度:BM=100*IP*LP/NP*AE AE:平方厘米 BM:高斯 LP:UH

IP;安倍 1特期拉=1000 毫特斯拉=10000高斯 初级线径:OD=L*(BW-2*M)/NP L:初级层数 BW:骨架宽度MM M:安全边距MM 有效骨架宽度:BE=D*(B-2M) D=层数 B=骨架宽度单位:MM 导线外径DPM:DPM=BE/NP 单位;MM 导线电流验证:J= 1.28*IRMS/DPM^2 IRMS=有效值电流(A) DPM=无绝缘线外径(MM)

反击式开关电源变压器设计

反激式开关电源变压器的设计 反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很大下降,如损耗会加大,最大输出功率也会有下降,下面我系统的说一下我算变压器的方法。 算变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85V到265V,输出5V,2A 的电源,开关频率是100KHZ。 第一步就是选定原边感应电压VOR,这个值是由自己来设定的,这个值就决定 了电源的占空比。可能朋友们不理解什么是原边感应电压,是这样的,这要从下面看起,慢慢的来, 这是一个典型的单端反激式开关电源,大家再熟悉不过了,来分析一下一个工作周期,当开关管开通的时候,原边相当于一个电感,电感两端加上电压,其电流值不会突变,而线性的上升,有公式上升了的I=Vs*ton/L,这三项分别是原边输入电压,开关开通时间,和原边电感量.在开关管关断的时候,原边电感放电,电感电流又会下降,同样要尊守上面的公式定律,此时有下降了的I=VOR*toff/L,这三项分别是原边感应电压,即放电电压,开关管关断时间,和电感量.在经过一个周期后,原边电感电流的值会回到原来,不可能会变,所以,有VS*TON/L=VOR*TOFF/L,,上升了的,等于下降了的,懂吗,好懂吧,上式中可以用D来代替TON,用1-D来代替TOOF,移项可得,D=VOR/(VOR+VS)。此即是最大占空比了。比如说我设计的这个,我选定感应电压为80V,VS为90V ,则D=80/(*80+90)=0.47 第二步,确实原边电流波形的参数. 原边电流波形有三个参数,平均电流,有效值电流,峰值电流.,首先要知道原边电流的波形,原边电流的波形如下图所示,画的不好,但不要笑啊.这是一个梯形波横向表示时间,纵向表示电流大小,这个波形有三个值,一是平均值,二是有效值,三是其峰值,平均值就是把这个波形的面积再除以其时间.如下面那一条横线所示,首先要确定这个值,这个值是这样算的,电流平均值=输出功率/效率*VS,因为输出功率乘以效率就是输入功率,然后输入功率再除以输入电压就是输入电流,这个就是平均值电流。现在下一步就是求那个电流峰值,尖峰值是多少呢,这个我们自己还要设定一个参数,这个参数就是KRP,所谓KRP,就是指最大脉动电流和

平面变压器的设计原理及其应用

平面变压器的应用 1 概述 目前,电力电子技术的应用十分广泛。如:航空航天电源,舰载电源,雷达电源,通讯电源,电动机车-汽车电源,计算机-集成芯片电源,高频加热-照明电源,变频器,逆变器和各种AC/DC,DC/DC变换器等。而且应用的水平和对电源性能提出的要求不断提高。比如:高频开关电源的功率密度要求越来越高,成为当前主要研究课题。 功率磁性元件是所有电力电子装置中必不可少的关键器件,其体积和重量一般占到整个电路的20%到30%,磁性元件的损耗占到总损耗的30%左右,且磁性元件的各项参数对电路的性能影响很大。从目前看来,磁性元件无论在研究上,还是在应用上都已成为电力电子际踅 徊椒⒄沟钠烤保 谀持殖潭壬现苯佑跋炝说缌Φ缱蛹际醯姆⒄埂R虼耍 愿咂担 吖β拭芏群吞厥馔庑谓峁沟拇判栽 难芯浚 ⑹鞘 种匾 摹1热纾捍判栽 钠矫* 旌霞 苫 取? 目前来看,以铁氧体为磁芯的平面变压器体积小,功率密度大,将在较大功率的模块电源中发挥主要作用,成为主流产品,可在电力电子技术的领域大力推广和广泛应用,在某种程度上可以推动电力电子技术的发展。 2 平面变压器的优势 平面变压器与常规变压器相比,磁芯尺寸大幅度缩小,特别是高度缩小最大。这一特色对电源设备中在空间受到严格限制的场合下具有相当大的吸引力,从而可成为许多电源设备中首选的磁性元件。平面变压器结构上的优势,也为它的电气特性带来了许多优点:功率密度高,效率高,漏感低,散热性好,成本低等。详见下表:

3 制造方式 1、线绕式平面变压器:这种绕组方式与常规变压器的绕制方式一样,适合于高频,高压变压器的制造。 2、铜箔式平面变压器:这种方式是用铜箔作绕组,折叠成多层线圈。适合于制造低压,大电流的变压器。 3、多层印制板式平面变压器:这种方式是用印制板的制造工艺,在多层板上形成螺旋式的线圈。适合于制造中,小功率的变压器。 以上三种形式的平面变压器,在现有的机械设备、生产规模和工艺水平下,能很方便地制造出来。所以,大力推广平面变压器的开发和应用,具有特别的实际意义。 4、多元化的开发与应用 1、并联组合形式:因平面变压器铁芯扁平,所以很容易用两个,四个或八个铁芯合成来实

大型变压器运输方案设计

大型变压器运输方案设计 作者:艾科美来源:艾科美日期:2011年5月3日浏览次数:1945 一、运输前期工作 在达成变压器购买协议时,务必把运输条款列为协议内容,确定好变压器是整体运输还是拆分运输。如果是拆分运输,可按一般运输方法操作。如果整体运输,条款依据为《电力变压器施工及验收规范 GBJ 148-9》。条款需确定由哪一方负责运输,岂止地点,运输时间(季节、周期等)等必须明确。然后根据生产厂家或需方所提供的变压器外形尺寸、重量及要求运输路线,来确定是陆运还是水运。 陆运要对公路运输路线进行详细的调查,了解沿途的桥梁的载重量、涵洞的高度、架空线高度、路面等情况经过分析论证,确定大型变压器的运输方案。运输方案要选定运输车辆,高度有限制时采用凹平板车运输,高架道路或桥梁载重有限制时采用多轴的大型平板车运输。沿途如桥梁载重不能满足的要进行加固。进入变电站道路也要保证大型平板车进出、转弯、调头、卸车等工作可以进行。

水运要对水路运输的路线进行详细的调查,了解沿途的水深、桥洞的高度,涨落潮时水位的变化等情况进行分析论证,确定大型变压器的水运方案。运输方案要根据 河流情况来确定装载的船只。根据水深情况和潮水水位的变化和桥洞的高度来确定运输时间和通过桥洞的时间。

水运方案要选定装船码头和卸船码头,码头要有保证大型变压器起吊的设备。如采用临时码头,要制定临时码头的建设方案和起吊变压器的起重设备安装方案。以确保码头上装卸变压器的安全。水运变压器从码头卸船后都要用大型平板车进行一段陆路运输到变电站,在水运方案中要包括卸船装车此部分内容。 二、变压器装船、装车 1、注意事项 变压器装车时要特别注意:车辆进站时变压器高低压侧套管方向和设计安装方向一致;变压器装车后绑扎要牢固。 变压器装船时要特别注意:由于变压器重量集中,在考虑运载的驳船时船底集中负荷要保证,必要时采取加固措施;水运要考虑到船的颠波,必须绑扎牢固,绑扎要用大于6#的钢丝绳。 2、钢丝绳捆扎

平面变压器在伺服控制器设计中的应用

平面变压器在伺服控制器设计中的应用 伺服控制器普遍应用于电机控制,自动化工厂等,如打印机,机械装置,家用电器。电机控制器通常由两部分电源模块组成:主电源和控制电源。主电源主要是串联安全回路,能够使电机正常工作;当按下紧急制动按钮后,主电源会被安全控制回路切断电源。由于平面变压器的体积小、功耗低、占空比少的优势能够代替伺服电机控制器中的独立电源模块,减少电源模块的使用,降低控制器的成本,将会更多地应用于未来的电机控制器中。本文主要介绍平面变压器的特点及其应用于伺服控制器中的优势,并对平面变压器在伺服控制器设计中的应用前景进行阐述。 标签:印制板式变压器;伺服电机控制器;PCB设计 引言:任何电路需要正常工作,都要用电源提供能量。进入21世纪以来,电源己成为一项相对独立的产业,而且年产值正在飞快增长。电源是一种功率转换装置,电子设备工作所需的能量均由电源来提供,因此,它的电源效率和体积对整个电子产品具有非常重要的影响。通常的电源电路都要使用变压器等磁性元件,而在电源电路的小型化设计中,难度最大的就是将变压器体积缩小。因为磁性元件不同于半导体器件,很难实现大规模电路集成化,并且漏磁较高。在这种情况下,为了减小变压器体积和重量,从而提出平面变压器。文章主要针对平面变压器在伺服控制器设计中的应用方面进行分析,希望能给相关人士提供相关的参考价值[1]。 1. 平面变压器的结构 平面变压器是一种具有高频,低造型,而具有很高工作频率等特点的仪器。其采用小尺寸的E形和RM形。通常由环形铁氧体磁芯,高频功率铁氧体材料制成,降低在高频下磁芯损耗;平面变压器线圈绕组是由折叠式铜箔、印制电路板上的印制铜线或堆积于磁性薄膜上的细铜线条所构成,平面变压器扁平的形状以至于它可以做成一种“千层饼”式结构,来缩小体积降低,来增大空间利用率,提高伺服电机控制器稳定性。在电子行业快速发展的今天,平面变压器具备交流阻抗和较低漏感的特性,同时,减少了在高频率状况下由集肤效应产生的涡流损耗。因此,可以通过降低涡流损耗的方式来提高变压器传递效率,降低电能损耗,增大输出功率。同时也能避免减少滤波等干扰问题的出现,并且为伺服电机控制器的小型化、轻便化提供了条件,扩大了平面变压器的应用范围。近些年来,随着工艺技术的提高,平面磁芯开发成功,实现了平面化的变压器设计。由于平面变压器要求磁芯、绕组是平面结构,所以应该使用平面PCB绕组,平面绕组通常只有数匝,不仅减少铜损和电感以及电容,而且使绕制更加便利化。多层印制板已经广泛应用在平面变压器中,它具有功率密度高、稳定性好、体积小等优点,现已成为平面变压器的重要组成部分之一。 2. 平面变压器主要优点

反激变压器设计实例(二)

反激变压器设计实例(二) 目录 反激变压器设计实例(二) (1) 导论 (1) 一.自跟踪电压抑制 (2) 2. 反激变换器“缓冲”电路 (4) 3. 选择反击变换器功率元件 (5) 3.1 输入整流器和电容器 (5) 3.2 原边开关晶体管 (5) 3.3 副边整流二极管 (5) 3.4 输出电容 (6) 4. 电路搭接和输出结果 (6) 总结 (7) 导论 前面第一节已经将反激变换器的变压器具体参数计算出来,这里整个反激电路最核心的部件已经确定,我们可以利用saber建立电路拓扑,由saber得出最初的输出参数结果。首先进行开环控制,输出电容随便输出一个值(由于C1作为输出储能单元,其容值估算应考虑到输出的伏秒,也有人用1~2uF/W进行大概估算),这里选取1000uF作为输出电容。初始设计中的输出要求12V/3A,故负载选择4欧姆电阻,对于5V/10A的输出,通过调节负载和占空比可以达到。由实际测量可得,1mm线径的平均电感和电阻值分别为6uH/匝和2.6mΩ/匝,寄生电感通常为5%,由于副边匝数较少,可不考虑寄生电感,所以原边寄生电感为27uH,电阻为11.57mΩ,最终结果如图1所示。

图1.反激电路主拓扑 图2.开关管电压、输出电压、输出电流 首先由输出情况可以看出,变压器的设计还是满足要求的。查看图2中开关管电压曲线可以看出,其开关应力过高,不做处理会导致开关管导通瞬间由于高压而击穿。 在反激变换器中,有两个主要原因会引起高开关应力。这两个原因都与晶体管自带感性负载关断特性有关。最明显的影响是由于变压器漏感的存在,集电极电压在关断边沿会产生过电压。其次,不是很明显的影响是如果没有采用负载线整形技术,开关关断期间会出现很高的二次测击穿应力。 一.自跟踪电压抑制 当警惕管所在电路中带感性或变压器负载,在晶体管关断时,由于有能量存储在电感或变压器漏感的磁场中,在其集电极将会产生高压。 在反激变换器中,储存在变压器中的大部分能量在反激期间将会传递到副边。可是由于漏感的存在,在反激期间开始时,除非采用一定形式的电压抑制,集电极电压会有增加的趋势。 在图3中,变压器漏感、输出电容电感和副边电路的回路电感集中为L TL,并折算到变压器原边与原边主电感L p相串联。

平面变压器

平面变压器与应用综述 Survey and application of the planar transformer 1.引言 高频、高功率密度的电源变换模块在电力电子设备中得到广泛的应用和发展。要提高变换器的功率密度,关键是降低磁性元件的体积和重量。一方面,从传统的电工磁理论考虑,对于一定的线圈窗口面积和铁芯横截面积,对最优结构,要求线圈回路和铁芯回路的长度最短,以减小铁芯总体积和线圈的平均长度;另一方面,从热设计理论考虑,最大化地增加磁性元件的散热表面积,且使从磁件热点到磁件表面积的热阻降低,从而提高功率密度。 变压器结构正经历三次更新换代。第一次是平面变压器,体积和重量比立体变压器(普通变压器)减少80%,已形成从5W至20KW,20KHZ至2MHZ的产品,效率典型值为98%。第二次是片式变压器,对低压大电流特别适用,高度(厚度)更进一步降低,电流可达100安以上,采用一个次级绕组多个磁芯组成,代替以前的一个磁芯多个绕组。多个磁芯的初级绕组串联,从而达到降压隔离的要求。内部温升比平面变压器低,只有10℃左右。可以装在额定温升更高的基板上工作。第三次是薄膜变压器,采用薄膜后高度低于1mm。工作频率超过1MHZ,达到10~100MHZ。由于采用集成电路工艺制造,成本并不增加。是直流开关电源变压器的最新发展方向。之所以强调"正经历",是因为在现阶段,不同的应用范围和市场,从性能价格比出发,要求的变压器结构形式也不一样。立体变压器仍然大量使用。平面变压器已形成系列,正在推广。片式变压器处于个别和小批量生产阶段。薄膜变压器只是个别情况,仍处于研究开发阶段。 由此可见,铁氧体平面变压器将在未来的功率变换模块中发挥极为重要的作用,特别在较大功率模块中起的作用显得更为突出。 2.结构原理 平面变压器通常有2个或2个以上大小一样的柱状磁芯。现以2个磁芯的平面变压器为例介绍其结构,如图1所示。每个磁芯柱在对角线上的两角都用铜皮连接,铜皮在通过磁芯柱时紧贴磁芯内壁。两个磁芯并排放置,相邻的两角用铜皮焊接起来,在一个磁芯的一个外侧面上的两个角上的铜皮用一片铜皮焊接在一起,这就是平面变压器次级线圈的中心,如果在这里引出抽头,就是次级线圈的中心抽头;在另一个磁芯的外侧面上的两个角上的铜皮就是平面变压器次级线圈的两端。这样就基本构成一个平面变压器的主体部分。它的次级线圈只有一匝,而且可以带有中心抽头。一个完整的平面变压器还有一个预置的储能电感,它的一端常接在中心抽头上,上、下各有一片固定铜板,它们将磁芯和滤波电感夹在中间,同时作为整流电源的两极和散热板。

反激式变压器的设计实例

反激式变压器的设计实例 尽管在buck变换器的设计中没有用到反激式变压器,但由于反激式变压器介于电感与变压器之间,为了帮助大家进一步搞清楚这个特殊的磁性元件,在此我们给出反激式变压器的设计,并作为设计范例。介绍的内容要比直流电感简单一些,但是很多方面是一致的。说明一下,这里设计的反激式变压器是有隔离的,而非隔离反激式电感的设计除了没有副边以外,其他的几乎相同。我们的设计要求为:直流输入电压为48V(为了简便起见,假设没有线电压波动),功率输出为10W,开关频率是250kHz,允许功率损耗0.2W(根据总的损耗,可以知道变换器的效率要求),因此变换器效率为98%(0.2W/10W=2%)。效率的大小与磁芯的尺寸有关,变压器体积越小,效率越低。 (隔离、断续模式的)反激式变压器原边设计时只需要用到四个参数:输出功率、开关频率、功耗、输入电压(设计非隔离反激式电感也只需这四个参数)。这里,我们还没有提到电感量,电感量由很多参数决定,在下面的内容中我们将会介绍它们之间的关系。 我们用UC3845芯片(8脚、中等价格)提供PWM信号,其最大占空比为45%,占空比的大小是根据变换器是工作在连续状态还是断续状态来确定的,稍后的章节中将介绍如何计算占空比,在这个例子中,我们选用断续模式。 我们再增加一项设计要求:就是变压器体积要尽量小,有一定的高度限制。我们将会看到,变压器的设计与电感的设计不完全相同,变压器通常可以选用多种不同的磁芯来实现相同的电气特性。在这个例子中,还要根据其他一些要求来选择磁芯,包括尺寸、成本等因素。 1 反激式变压器的主要方程 首先,我们做一些基本的准备工作。正如这一章一开始介绍的理论内容中所说的那样,当反激式变换器原边开关器件导通时,变压器原边绕组的作用相当于一个电感。电压加在原边电感上,开关导通期间,电流持续上升: 这里,DC是占空比,f是开关频率,T=1/f是开关周期,这个方程适用于电流断续模式反激式变压器,原边电流波形如图案5-17所示。

变压器设计方案技巧

变压器设计方法 今天讲下变压器的设计方法!变压器的设计方法有多种,个人感觉适合自己的才是最好的,选择一个自己最熟悉的,能够理解的才是最好的! 我先介绍下一种设计方法: 1.先确定输入电压。 一般是按照最低输入直流电压计算VINmin计算 a.要是直流输入按直流的最低输入来计算; b.要是输入为交流电,一般对于单相交流整流用电容滤波,直流电压不会超过交流输入电压有效值的 1.4倍,也不低于1.2倍。 例如,全范围交流输入85-265VAC的电源,一般按85VAC时计算,那VINmin=85*1.2=102V, —般会取整数按100VDC计算。 2.确定导通时间ton

导通时间ton二T*D, T为周期T=1/f , D为最大占空比,一般在最低输入电压的时候,D会最大,保证输出稳定。注意大的占空比可以降低初级的电流有效值,和MOS勺导通损耗,但是根据伏秒法则,初级占空比大了,次级的肯定会小,那么次级的峰值电流会变大,电流有效值变大,会导致输出纹波变大!所以,一般单端反激拓扑的占空比选取不要超过0.5。而且一般的电流控制模式,占空比大于0.5 要加斜率补偿的,对调试是个难度。还有一重要的是你的占空比决定你的匝比,匝比决定啥,嘿嘿,反射电压VF,忘了再去上边看下, 再加上你漏感引起的尖峰,最终影响你M0啲耐压。占空比越小匝比越小,反射电压VF越低,MOS勺电压应力小。反之MOS勺电压应力大,所以占空比要考虑好了。要保证再最高电压下你的VDS电压在MOS勺规定电压以下,最好是降额使用,流出足够的余量来!例如,电源的开关频率为100K,最低输入时的最大占空比为0.4,那T=1/100000=10^ S,那么ton=0.4*10 卩S=4^ S 3.确定磁芯的有效面积AE AE 一般会在磁芯的资料中给出。 4.计算初级匝数NR NP二VINmin*ton/ △ B*AE 式中VINmin为直流最低输入电压;

变压器的设计过程包括五个步骤确定原副边匝数比

变压器的设计过程包括五个步骤:①确定原副边匝数比;②确定原副边匝数;③确定绕组的导线线径;④确定绕组的导线股数;⑤核算窗口面积。 (1)原副边变比 为了提高高频变压器的利用率,减小开关管的电流,降低输出整流二极管的反向电压,减小损耗和降低成本,高频变压器的原副边变比应尽量大一些。 为了在任意输入电压时能够得到所要求的电压,变压器的变比应按最低输入电压选择。选择副边的最大占空比为,则可计算出副边电压最小值为:,式中,为输出电压最大值,为输出整流二极管的通态压降,为滤波电感上的直流压降。原副边的变比为:。 (2)确定原边和副边的匝数 首先选择磁芯。为了减小铁损,根据开关频率,参考磁芯材料手册,可确定最高工作磁密、磁芯的有效导磁截面积、窗口面积。则变压器副边匝数为:。根据副边匝数和变比,可计算原边匝数为:。 (3)确定绕组的导线线径 在选用导线线径时,要考虑导线的集肤效应。所谓集肤效应,是指当导线中流过交流电流时,导线横截面上的电流分布不均匀,中间部分电流密度小,边缘部分电流密度大,使导线的有效导电面积减小,电阻增加。在工频条件下,集肤效应影响较小,而在高频时影响较大。导线有效导电面积的减小一般采用穿透深度来表示。所谓穿透深度,是指电流密度下降到导线表面电流密度的0.368(即:)时的径向深度。,式中,,为导线的磁导率,铜的相对磁导率为,即:铜的磁导率为真空中的磁导率,为导线的电导率,铜的电导率为。 为了有效地利用导线,减小集肤效应的影响,一般要求导线的线径小于两倍的穿透深度,即。如果要求绕组的线径大于由穿透深度所决定的最大线径时,可采用小线径的导线多股并绕或采用扁而宽的铜皮来绕制,铜皮的厚度要小于两倍的穿透深度。 (4)确定绕组的导线股数 绕组的导线股数决定于绕组中流过的最大有效值电流和导线线径。在考虑集肤效应确定导线的线径后,我们来计算绕组中流过的最大有效值电流。 原边绕组的导线股数:变压器原边电流有效值最大值,那么原边绕组的导线股数(式中,J为导线的电流密度,一般取J=3~5 , 为每根导线的导电面积。)。副边绕组的导电股数:①全桥方式:变压器只有一个副边绕组,根据变压器原副边电流关系,副边的电流有效值最大值为:;②半波方式:变压器有两个副边绕组,每个负载绕组分别提供半个周期的负载电流,因此其有效值为(为输出电流最大值)。因此副边绕组的导线股数为 (5)核算窗口面积 在计算出变压器的原副边匝数、导线线径及股数后,必须核算磁芯的窗口面积是否能够绕得下或是否窗口过大。如果窗口面积太小,说明磁芯太小,要选择大一点的磁芯;如果窗口面积过大,说明磁芯太大,可选择小一些的磁芯。重新选择磁芯后,再重新计算,直到所选磁芯基本合适为止

反激变压器设计实例(一)

反激变压器设计实例(一) 目录 1.导论 (1) 2.磁芯参数和气隙的影响 (1) 2.1 AC极化 (2) 2.2 AC条件中的气隙影响 (2) 2.3 DC条件中的气隙影响 (2) 3. 110W反激变压器设计例子 (3) 3.1 步骤1,选择磁芯尺寸 (3) 3.2 步骤2,选择导通时间 (5) 3.3 步骤3,变换器最小DC输入电压的计算 (5) 3.4 步骤4,选择工作便宜磁通密度 (5) 3.5 步骤5,计算最小原边匝数 (6) 3.6 步骤6,计算副边匝数 (6) 3.7 步骤7,计算附加匝数 (7) 3.8 步骤8,确定磁芯气隙尺寸 (7) 3.9 步骤9,磁芯气隙尺寸(实用方法) (8)

3.10 步骤10,计算气隙 (8) 3.11 步骤11,检验磁芯磁通密度和饱和裕度 (9) 4 反激变压器饱和及暂态影响 (10) 1.导论 由于反激变换器变压器综合了许多功能(储存能量、电隔离、限流电感),并且还常常支持相当大的直流电流成分,故比直接传递能量的正激推挽变压器的设计困难得多、以下变压器设计例子中没选择过程使用反复迭代方法,无论设计从哪里开始没开始时须有大量近似的计算。没有经验工程师的问题是要得到对控制因数的掌握。特别的,磁芯大小、原边电感的选择、气隙的作用、原边匝数的选择以及磁芯内交流和直流电流(磁通)成分的相互作用常常给反激变压器设计带来挑战。 为使设计者对控制因数有好的感觉,下面的设计由检查磁芯材料的特性和气隙的影响开始,然后检查交流和直流磁芯极化条件,最后给出100W变压器的完整设计。 2.磁芯参数和气隙的影响 图1表示一个铁氧体变压器在带有和不带气隙时典型的B/H(磁滞回归线)环。 注意到虽然B/H环的磁导率(斜率)随气隙的长度变化,但磁芯和气隙结合后的饱和磁通密度保持不变。进一步,在有气隙的情况下,磁场强度H越大,剩磁通密度B r越低。这些变化对反激变压器非常有用。

平面变压器在开关电源中的应用

平面变压器在开关电源中的应用 祝锦,刘磊,孙娇俊,龚春英 (南京航空航天大学航空电源航空科技重点实验室,江苏 南京210016) 摘要:本文介绍了平面型功率变压器的特点、类型和结构,并通过具体实例论述了平面型变压器在开关电 源中的应用。 关键词:平面变压器;多层PCB;绕组; Application of Planar Power Transformer in SMPS Zhu Jin Liu Lei Sun JiaoJun Gong ChunYing (Nanjing University of Aeronautics & Astronautics Nanjing 210016 , China) Abstract: The characteristic, type, structure of planar power transformer are introduced in this paper. With the practical design examples of planar power transformer in Dual Switch Flyback converter presented, the application of planar power transformer in SMPS is discussed in detail。Keywords: planar power transformer PCB winding 1 引言 近年来,随着以ISDN、LAN、个人计算机和工作站为代表的电子设备的小型化、高效率化的不断发展,轻、 薄、小成为衡量电子设备的重要标志[1]。平面变压器的出现为电源系统的小型化和高可靠性提供了一条可 行的途径。采用平面变压器可以显著降低变压器的高度, 减小体积和重量, 提高变压器的功率密度及开关 电源的性能, 从而成为实现开关电源小、轻、薄的重要手段。 2 平面变压器类型和特性 目前平面变压器有许多不同的具体实现方法,应用比较广的主要有矩阵式平面变压器、箔式平面变压器、印制板平面变压器等。其中印制板平面变压器又有两种,一种是利用单块多层板来实现;另一种是利 用多块双面板来实现。后者集成度稍差,但成本低。平面变压器在电路中可以分为独立式、嵌入式、混合 式和集成式四种类型[2],如图1所示 。其中独立式平面变压器与常规变压器使用方法类似,变压器作为一个 独立的器件放置在一个单独的线路板上,通过引出线与其他电路相连。嵌入式平面变压器是在PCB 上预留 插入槽,把变压器放入,以降低整体高度,但其绕组仍然位于印制电路板的上方。混合式平面变压器有部分 绕组在主PCB板内部,而另一部分绕组是独立的电路层面,主PCB 板留出槽以插入磁芯。集成式平面变压器 的绕组完全利用多层PCB 实现,磁芯插入PCB 的预留位置。 图1 平面型变压器结构示意图 平面变压器与传统的变压器相比主要有如下优点: (1)一致性好。常规变压器由于绕组间隔不规则和人工组装的不一致性都会导致器件性能有较大的差

相关文档