浅谈德阳II500kV变电站深基坑井点降水施工
浅谈德阳II500kV变电站深基坑井点降水施工

浅谈德阳II500kV变电站深基坑井点降水施工(四川电力送变电建设公司,成都市,610051)

【摘要】在平原地区水位以下含水丰富的土层开挖大面积基坑时,采用一般的明沟排水,常会遇到大量地下涌水,甚至会出现严重的翻浆、冒泥、流砂现象,不但不能使基坑无法继续挖深,还会造成大量水土流失,使边坡失稳或附近地面塌陷,造成安全事故,危及临近建、构筑物的安全与使用。

德阳II500kV变电站采用深井井点降水进行深基础施工,开创了川内变电站深基础井点降水施工的先例。按照一切从实际出发的原则,通过经济、技术、工艺、安全文明施工等方面比较,采用了深井井点降水施工。这一措施降低了基坑地下水位,提高了地基强度,保证周边地基稳定性,减少土方开挖量,保证深基础施工顺利的进行。【关键词】变电站;深基坑;深井井点降水

1 绪论

1.1 工程概况

德阳II500千伏变电站新建工程拟建于什邡市马井镇双石桥村,场地属川西冲积平原地貌,地层结构自上而下分别为耕植土、粉质粘土、中砂、卵石层,场地内主要为农田,常年种植水稻、油菜等经济农作物。

站区地下水丰富,埋藏浅,水位、水量均不稳定,地下水动态变化较大。场地地下水为赋存于第四系砂、卵石层中的孔隙水,属于承压水,承压水层厚约40m,渗透系数80~100m/d,主要接受鸭子河侧

向补给,受季节影响比较明显,静止水位在-3.8m左右。农田灌溉蓄水和放水对地下水位也有较大的影响,水位可能上升 1.0m~1.5m左右。

1.2 井点降水实施背景

根据地质报告和现场开挖勘察,地下水位-3.5m,并且-3.5m以下为砂卵石层。根据设计要求,雨水泵池和事故油池基础底面均位于地下水位以下,特别是雨水泵池基础埋深-7.5m,基底处于地下水位-4m 以下。经验表明,在这些地下水位以下含水丰富的土层开挖大面积基坑时,采用一般的明沟排水,常会遇到大量地下涌水,甚至会出现严重的翻浆、冒泥、流砂现象,不但不能使基坑无法继续挖深,还会造成大量水土流失,使边坡失稳或附近地面塌陷,造成安全事故,危及临近建筑物、构筑物的安全与使用。这种情况下,必须采用井点降水来降低地下水位后再施工。实践证明,井点降水是基础降水作业中一项行之有效、广泛应用的方法。

1.3 井点降水实施的意义

井点降水是在基坑开挖前,沿开挖基坑的周边埋设一定数量深于坑底的滤水管或管井,抽取地下水使地下水位降低到基坑工作面0.5~1.0米以下,以便在无水干燥的条件下开挖土方和基础作业。其意义在于:

(1)避免出现大量涌水,甚至流砂现象,减少土坡体侧向位移与沉降,减少基底土的隆起,保证周边地基稳定性;

(2)由于疏干基土中的水分,改善土的性质,促使土体固结,,

提高地基强度;

(3)由于动水压力减小或者消除,提高边坡稳定性,边坡可放陡,大量减少土方开挖量。德阳II深基坑降水的工程实践表明,节约土方开挖800余方,减少临近基础毛石混凝土换填200余方,仅此一项节约工程成本7~8万元。

(4)改善施工作业条件,实现安全文明施工,提高工效,加快工程进度,节约工程成本,仅用45天,就完成了雨水泵池和事故油池的主体工程。

2、井点降水方案设计

2.1 降水方式类比

根据井点降水设备不同,常用的有轻型井点、喷射井点、电渗井点、深井井点等。应根据现场土的种类、透水层位置、土层的渗透系数、场地及设备条件、施工技术水平等情况,做出技术经济和节能比较后确定井点降水方案。

轻型井点主要用于土质情况良好,降水深度不大,适用于渗透系数0.1~50m/d及土层中含有大量细砂和粉砂的土。需要的主要设备有井点管、集水总管和真空泵等。但对真空度、成孔质量要求较高,并且井点管密集。

喷射井点主要用于基坑开挖较深、降水深度大于6米、土渗透系数3-50m/d的砂土。主要设备有进水总管,回水总管、高压水泵和循环水泵等,设备要求高,工艺较复杂。

电渗井点主要适用于淤泥和淤泥质粘土中,渗透系数小于

0.1m/d,如沼泽地区等,技术、设备要求高。

深井井点主要用于渗透系数10-250m/d、地下水丰富、降水深、基坑面积大、降水时间长的工程,主要设备有深井、井管、深井泵等,井距一般15~20m,对成孔质量要求高,降水完毕后井管拔出困难。2.2 降水方式选择

通过降水方式的类比,轻型井点和深井井点适用于现场土层地质情况。

轻型井点是在基坑周围埋设一系列井点管深入含水层内,通过集水总管与真空泵和离心泵相联实施降水。这对真空度和成孔质量要求较高,对施工技术和工艺要求高;并且井点管间距为1-1.5m,相当密集。以本工程为例,需成孔70-80个,以2000元/个计,共计14~16万元。

深井井点是在深基坑周围埋置深于基底的井管(井距15~20m),利用潜水泵抽取地下水,虽然对成孔质量要求高,但具有适用范围大、工艺及设备简单、维护方便、对平面布置干扰小等优点。以本工程为例,需成孔8个,以1.2万元/个计算,共计9.6万元。

结合本工程的实际情况,从经济节约、可操作性强等方面综合考虑,选用深井井点降水进行基础降水作业。

2.3 雨水泵池深井井点降水设计

深井井点降水设计主要包括计算井点系统总用水量、确定降水影响半径、选择抽水设备和深井井点的布置等。就目前整个行业内的理论研究成果来看,以无压完整井的理论较为完善,广泛应用于各种

井点降水设计的计算。

2.3.1 降水计算基本参数

雨水泵池基础底面尺寸8m ×12m ,基础底面埋深-7.5m ,处于地下水位-4m 以下,设计降水深度4.5m 。

降水范围(F ):根据岩土工程勘测报告,按理论放坡比确定降水范围,同时应考虑基坑作业面位置;经计算,雨水泵池基坑降水面积为F=17×22=374(㎡);

降水深度(S 降):根据设计开挖基坑深度,降水深度从静止水位

向下4.50m 左右,即S 降=4.5m ;

渗透系数(K ):K=80m/d ;渗透系数的确定是降水设计中最重要的参数,决定降水方式的选择及涌水量计算;

静止地下水位(h 0):根据地质报告,h 0=3.5m ;

含水层厚度(H 0):打井深度至静止水位的厚度,井点宜深入透水层6~9米,通常比所需降水的深度深6~8米,本着经济节约的原则,本次设计H 0=14.0m ;

2.3.2 降水计算基本公式

基坑假想半径 r o = πF

降水影响半径 R=1.95S 降0H K ?

基坑总涌水量 Q= 00lg )2(366.1r R S S H K 降

降-

井管深度 H=H 0+h 0

2.3.3 降水设计

经计算,H=17.5m ,涌水量Q=8082.03m 3/d 。

水泵选型:根据计算结果和设计降深,选择QY 型潜水泵,流量60m 3/h ,扬程不小于30m ,每口井设置一台水泵。单井出水量Q 1=60×24=1440 m 3/d ;需要水泵Q ÷Q 1=6台。故,设计6口降水井,井深17.5m ,井径0.58m ,每口井安装一台QY 型60 m 3/d 潜水泵抽水,即能满足降水要求。

井管设计:采用成品φ360混凝土管成井,要求井孔应圆整垂直,井管焊接牢固,安装垂直。井结构为:每口井4根井壁集水管,3根滤水管,从下往上,第2、3、5根为滤管,其他为集水管,第1根集水管底部封闭。管外填砾石作滤水层,细砾石直径3-8mm 。

右图为雨水泵池

降水现场工人安装滤

水管,为保证成孔质

量,在滤管外另外加上

一层纱窗。

井点布置:沿基坑

周围边坡上缘0.5m 呈

环形布置,井管间距 15~20m 。基坑周围井点对称布置,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。如图2-2布置6口降水井,即能满足降水要求。

2.4 事故油池深井井点降水设计

事故油池基底为直径约6m 圆形,处于地下水位2m

以下,设计图2-1 现场安装井管滤管

降水深度2.5m,设计井深15m,设计井径0.58m,其他计算过程同雨水泵池降水设计。如图2-3布置2口降水井,每个井内安装水泵一台(流量60立方米/小时),即能满足降水要求。

图2-2 雨水泵池降水井布置图

(注:虚线部分为基础,尺寸为8m*12m)

图2-3 事故油池降水井布置图

(注:虚线部分为基础,尺寸为D=6m)

2、5 基坑开挖放破比设计

根据站区岩土工程勘测报告,粘性土层放坡比为1:1,砂卵石层

放坡比1:1.6。照此计算,如雨水泵池的基坑开挖面积将达到1000平方米。

实践证明,深井井点降水实施后2-3天,能明显降低地下水位,待水位稳定后便可进行基坑开挖。由于土中水分排出后,动水压力减小或者消除,大大提高边坡稳定性,放坡可放陡,减少土方开挖量。以雨水泵池为例,实际放坡比为:粘性土层1:0.5、砂卵石层1:0.6。整个施工期间,基坑周围未出现土质疏松等任何异常情况,保证了整个主体工程的顺利完工。下图为雨水泵池现场照片,经过井点降水以后,基坑顺利开挖,保证了施工进度,减小了放坡比,节约了工程成本。

图2-4 雨水泵池基坑开挖

2.6施工工序

深井井点降水一般施工工序是:井点测量定位→钻孔→回填井底

砂垫层→吊放沉砂管(下端用钢板封底)→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→洗井→安装深井泵→安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→地下水位稳定后进行基础作业→基础作业完毕→(降水完毕拔出井管)→封井。

深井井点降水施工中,一般应在基坑中设立地下水位观察井,如果从施工方便、节约成本的角度出发,可以利用降水深井进行水位估算。

图2-5 CZ-22型冲击钻机井管成孔现场

3、深井井点降水质量通病防治

基坑地下水丰富,并且深井泵的排水能力有余,但实际的出水量却很小,导致地下水位不下降或者下降缓慢,甚至达不到设计要求,基坑内涌水,施工困难。其主要的质量通病和防治方法,是与成井质量和深井泵的安装和使用密切相关的。

3.1 井管安装

井管安装应按照基坑确切的水文地质资料,否则会导致滤管的位置、标高以及滤网和砂滤料未按照土层实际情况选用,或滤管埋设的实际位置不在透水性能较好的含水层中。

滤管安装严重错误的,必须重新安装或在适当的位置补打深井。3.2 砾石滤料

井管安装后,及时在井管与土壁间分层填充砾石滤料。粒径应大于滤网的孔径,一般为3-8mm细砾石。砂滤料必须符合级配要求,将设计砂砾规格上、下限以外的颗粒筛除,合格率要大于90%,杂质含量不大于3%;不得用装载机直接填料,应用铁锹下料,以防分层不均匀和冲击井管,填滤料要一次连续完成,从底填到井口下1m左右,上部采用不含砂石的粘土封口,便于提高空气压缩机洗井质量。3.3 洗井质量

如果洗井质量不良,砂滤层含泥量过高,孔壁泥皮在洗井过程中尚未被破坏掉,孔壁附近土层在钻孔时遗留下来的泥浆没有除净,结果使地下水向井内渗透不通畅,严重影响单井集水能力。

在井管周围灌砂滤料后,安设水泵前应立即洗滤井,冲出沉渣。一般采用压缩空气洗井法,其原理是利用管内外产生压力差,将泥水混合物排出,到达洗井的目的。当井管内泥砂多时,可采用“憋气沸腾”的办法,即采取反复关闭、开启管上的阀门,破坏井壁泥皮。洗井一般应在8h内完成,直至清洗干净,到达正常出水量为止。

3.4 单井排水能力

因为某些土质的原因,会导致深井排水能力未能充分发挥,可以根据含水层条件设置必要长度的滤水管,增大滤层厚度,改善和提高单井排水能力。另外,由于基坑的周边水文环境不同,在基坑的转角处、地下水流的上游、临近江河等地下水源补给一侧的涌水量较大,应该加密深井间距。

4、结论

深井井点降水适用范围广、排水量大、降水深,井点制作、降水设备及操作工艺、维护均较简单,经济上节约、技术可操作性高。在德阳II500kV变电站深基坑施工中,采用了合理的技术方案和施工工艺来保证质量管理目标和安全文明施工的实现,通过对这个典型案例的研究,积累了川西平原地区变电站深基础施工的宝贵经验。

参考文献

1、《现行建筑施工规范大全》(缩印本);中国建筑工业出版社

2、彭圣浩,《建筑工程质量通病防治手册》(第三版);中国建筑工业出版社

3、江正荣,《建筑地基与基础施工手册》(第二版);中国建筑工业出版社

变电站防火墙施工方案

一、工程概况: 北京通州500kV变电站主变区域设有7道钢筋混凝土全现浇防火墙,每道防火墙长15m、高8.1米、墙厚0.38m,并且防火墙设有两道600×600mm附墙柱,施工工艺要求为镜面混凝土。 二、施工质量标准 观感标准:确保防火墙几何尺寸准确,混凝土结构阳角倒角线条通顺,混凝土表面平整、光滑、有光泽、颜色一致。无明显接槎痕迹,无蜂窝麻面,无气泡,模板拼缝必须严密。 施工标准:规范标准表面平整度不大于3mm,垂直度不大于5mm,国优要求表面平整度不大于2mm,垂直度不大于4mm。 三、施工方案 本分部工程施工有两个施工方案,第一个施工方案分两次施工,第一次施工到防火墙高4.1米,第二次施工从防火墙4.1米处至防火墙顶部;第二个施工方案为一次浇灌成型。第一个施工方案砼浇筑、振捣容易控制,不易产生水纹及麻面但存在接缝问题;第二个施工方案一次浇灌到顶,解决了施工缝问题但混凝土自由坍落度不易控制,混凝土容易产生离析,在施工中采用Φ150帆布溜管下料,将自由坍落度控制在3m以内,以减少混凝土离析问题。 3.1防火墙钢筋施工 防火墙钢筋绑扎前应做好抄平放线工作,注意水平标高,弹防火墙外皮尺寸线,按线布置钢筋,防火墙插铁下端用90°弯钩与带形基础钢筋网片进行绑扎,两侧设缆绳固定。防火墙钢筋搭接时,应根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。 绑扎前先整理调直下一层伸出的搭接筋,并将锈皮、水泥浆等污垢清除干净。根据标高检查下层伸出的搭接筋处砼表面标高是否符合图纸要求,如有松散不实和浮浆之处,要剔除,清理干净。 调整施工缝处钢筋后,计算整柱箍筋数量,按箍筋接口循环错开方式套入主筋,柱内钢筋最低机械接头距接茬750mm,连接好后划箍筋位置线绑扎箍筋,主筋上安装环形塑料垫块以确保保护层厚度准确。 定距框、支撑梯子凳制作:根据不同部位、不同尺寸要求,统一用无齿锯下料,定距支撑筋端面涂防锈漆触接模板,其断面尺寸一般比结构尺寸小2mm。

基坑降水施工方案57317

基坑降水井施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 工程名称:珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程 建设单位:珠海市政府投资建设工程管理中心 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 珠海市人民医院北区建设工程第二标段(主体总包)工程位于珠海市香洲区园山路;总建筑面积47497.94㎡,其中地下室建筑面积:17443.85㎡,三栋主楼,地上分别6层、5层和17层、建筑面积为30054.09㎡,建筑高度73.6m。首层高度为5m,四层以上标准层层高为3.8m。 结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为乙类,建筑使用年发50年,抗震设防烈度7度。 本工程±0.000相当于黄海高程11.50米。 二、场地条件 1、场地原地貌为地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 根据设计要不,基坑底设计标高为-10.9~-12.8m(相当于高程0.6~-1.3M),基坑开挖深度约2.8m,桩承台基坑底设计标高土层多为粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,天然地基承台基坑底设计标高土层多为风化岩。 2、场区地震基本烈度为7度,基本地震加速度峰值为0.10g,建筑场地类别为II类,建筑结构安全等级为二级,基础设计安全等级为二级。 根据现场钻探揭露及室内土工试验结果,场地内分布的地层有:地上覆第四系人工填土(Qml),其下为第四系坡积(Qdl)粉质粘土、粗砂、淤泥及淤泥质土,下伏燕山期花岗岩风化带(ry)。 三、场地地下水 本场地地下水据钻探揭露,地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水。拟建场地地下水位变化较大,勘察期间测得场地地下水混合水位埋深为 1.20~41.40m,高程为6.56~9.82m,平均高程为8.67m,抗浮设计水位高程按9.0m考虑。拟建场地内地下水水质对钢结构均具弱腐蚀性,对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性 四、基坑支护情况

深基坑井点降水专项方案

深基坑井点降水专项方案 工程概况: 本工程位于仰天岗大道和中山北路交叉口,工程为一基地内地下车库,上部为一综合楼及三幢高层住宅楼,地下室最深处,低于附近孔目江。 一、为什么要井点降水 井点降水是深基础开挖前的一道必要工序,并且该工程靠近孔目江,地下水源非常丰富,基础开挖后,地下水会源源不断地流入该工程持力层的上方(高程45米之间),为了加快该工程的进度和确保该工程的质量,必须采取井点降水,井点降水时间为地下室后浇带混凝土全部浇捣完毕止,时间大约六个月。 二、井点降水的施工工艺: 1、本工艺采用150型冲击锤(10千瓦/小时)成孔,井口直径400㎜,井壁管采用直径300㎜的波纹管,出水口直径32水泵(单台泵功率为1.5千瓦/小时)。 2、波纹管的下端带管箍,在管身钻梅花型的滤管,以达到抽水效果,外缠8号铁丝,间距不大于20㎜,外包不锈钢丝网二层,以防泥砂流入管内。 3、滤料,采用粒径0.5-3.0㎝的石子,含泥量小于1%。 4、地下水位降低深度为4-6m间,降水管(透水管)底深度暂取高程为40米,具体施工中有变化时,可适当调整深度。 三、井点的布置: 井点布置根据基坑平面形状的大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。设在基坑(槽)的边侧,间距30米,基坑中间每隔60米的降水井。埋设深度根据地质、水文、底板高程、含水层位置决定,但必须埋入含水层内,井点布置见附图,。

四、设备及人员的配置 1、该工程设一台150型钻机,孔成型后,每个井点配置一台扬程高、性能好的潜水泵。 2、150型钻机配置3-4人,每天完成3口井、孔全部成型后配9人24小时以三班倒的形成不间断的抽水。 五、安全措施: 1、冲钻机操作时安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成伤人或设备损坏。 2、已成孔尚未下井管前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。 3、各机电设备应专人看管电气必须一机一闸,并严格按照临时施工用电及国家现行规范的要求及公司的规定。 六、井点降水报价: 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

防火墙安全施工方案

1工程概况 工程概况 1.1.1站址及地貌 ±800kV裕隆换流站新建工程站址地处西昌市裕隆乡长村村与星宿村交界处,位于西昌市西南方向约12km处。站址西面临山,东面2km处为裕隆乡,安宁河位于站址东面5km处。站址南面是裕隆-长村的乡村公路,该路为沥青路面,宽6m,路况良好,向东与县级道路相连。进站道路与该公路引接。全站围墙内占地面积公顷、武警营区占地面积公顷,建筑面积约为7500平方米。 1.1.2 水文气象条件 本工程位于四川省南部山区,地处安宁河谷,属热带高原季风气候区,具有冬暖夏凉、四季如春的特点;春季冷暖空气交替频繁,常发生大风天气;夏季降水集中,常遭受洪涝灾害;秋季凉爽多雨;冬季温和,日照充足,风速小。 西昌气象站多年气象特征值如下: 多年平均气温16.9℃ 极端最高气温36.6℃ 极端最低气温-3.8℃ 多年最大日温差 24.4℃ 多年平均相对湿度62% 多年年平均降水量973.7mm 多年平均风速 1.5m/s 最大积雪厚度13cm 最大湿球温度(夏季空调计算室外29.3℃ 多年夏季日平均温差℃

1.2 工程概况 本工程项目为极1高端阀厅与极1高端换流防火墙组成。极1高端阀厅辅控楼主体为三层建筑,结构形式采用现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构安全等级为一级,抗震设防类别为Ⅱ类;极1高端阀厅辅控楼总建筑面积为㎡,总高度为25.88米,零米层建筑面积为㎡, ±0.000m相对于绝对标号1522.45m。极1高端换流变防火墙抗震等级为一级,建筑重要性类别为乙类,防火墙面积为主墙一面长64米、高26米厚0.3米,次墙长18米,高9米墙厚0.3米,±0.000m对于绝对标高1522.45m。 本换流站地处高海拔、高地震烈度区,地震分组等级为第一组,抗震等级为二级,抗震设防烈度为8度。 2.编制依据

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

深基坑降水工程施工质量监督管理细则[0001]

cheng cheng ××××××项目 _深基坑降水工程施工质量_监理实施细则 项目监理机构:×××××项目监理部 编制人:日期: 批准人:日期:

cheng cheng

cheng cheng 深基坑降水工程施工质量监理实施细则 目录 1.1工程概况和特点………………………………………………………………………………… 1.2井点降水工程监理实施细则…………………………………………………………………… 1.3井点回灌工程监理实施细则…………………………………………………………………… 1.4深基坑降水工程监理验收……………………………………………………………………… 1.1工程概况和特点 (略) 1.2井点降水工程监理实施细则 1.轻型井点的钻孔直径不小于30mm,管井井点的钻孔直径不小于500mm。 2.在松软或松散易缩孔、塌孔的土层中钻探施工时,应采用清水水压钻进。且在施工过程中应注意要求送水泵压不得低于2MPa,流量不小于20m3/h。 3.钻孔完毕后,应立即测量深度,钻孔深度应比设计井点管理埋设深度大0.5m~1.0m,以保证井点管下至预定深度。 4.在井点管周围投滤料时,应采用边向孔内送水边投滤料的方法,以保证填入的滤料空隙不被泥沙堵塞,有利于上层地下水通过井点向下部疏导。同时滤料投入量应不少于计算值的95%。 5.到设计预定孔深后,应加大泵量冲洗,将孔内土块及泥浆冲洗出孔口,使孔内水体的含泥量不大于5%,此时监理员应到场检查。 6.井点施工结束,施工人员应立即组织洗井,洗井应自上而下进行,洗至水清基本不出砂、出水正常,井点底部不存砂为止,监理员到场检查。 7.当每组井点施工结束,施工方应立即在集水管的中部位置着手组装水泵。组装时泵组应尽量降低高程,泵组吸水口与集水管、井点连接管的高程尽可能一致。 8.随机检查降水系统各部件,要求连接严密,不得漏气、漏水、漏电,同时还应注意检查水泵正反转,防止反转。 9.在试抽过程中,施工人员应定时观测抽水流量、工作压力、真空度以及观测孔的水位等,并做好记录,核检抽水量与设计计算值是否相符,试抽阶段的出水量应大于设计计算值,监理员可随时抽检,根据水位下降的趋势,分析其降水郊果。如发现与设计有较大出入,应及时通知施工单位调整降水设计方案。 10.监理人员与施工单位有关人员在降水之前观测一次自然水位,在抽水开始的5~10d内,施工人员应每天早晚各观测一次水位、流量;以后改为每天观测一次,并做好记录,监理人员可随时校对。进入雨期或出现新的补给源时,应增加观测次数。 11.对于轻型井点降水,在观测水位、流量的同时,对水泵的工作压力,真空度、电压、电流进行观

基础井点降水施工方案

基础井点降水施工方案1工程概括 1.1工程概括 1.2地质情况 2施工方案 2.1施工方案编制注意事项 2.2地下水控制方案选择 2.3基坑涌水量计算 2.4真空(轻型)井点降水施工技术措施 2.5集水明排法施工技术措施 3针对黄浦江引水渠保护措施 3.1降水与排水渠概况分析 3.2降水功能分析 3.3井点降水范围验证 3.4对黄浦江引水渠保护措施 4井降水对于引水渠的应急措施 5安全措施 6文明施工措施 .附图1 井点降水平面布置图 .附图2 压密注浆平面布置图 .附图3土钉墙平面布置图

基础井点降水施工方案 1工程概况 1.1工程概况 本工程占地面积为121851M,分别由一个地下车库和12#房、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#房9幢单体建筑组成. 本工程地下水位根据地质勘察报告查得为自然地面下800mm左右.每幢楼`每个地下室分区基坑挖土深度参差不齐(1.4~4.3). 1.2地质情况 地层分布情况: 第①1层素填土,土质不均匀,呈粉质粘土状,该层土上部约0.600m为碎石、碎砖等. 第①2层浜填土,土质不均,加有少量腐填土质. 第②1层褐黄色粉质粘土,含氧化铁斑点,土质均匀,土质自上而下变软. 第③1层灰色淤泥质粉质粘土,土质不均匀,含云母消,层中加薄层粉沙,本工程基坑开挖属于第③1层土. 1.3在本工程的北侧有一条黄浦江引水管渠,距离本工程三区、四区地下车库北边横轴线50.2米.黄浦江引水管渠为四孔钢筋砼箱涵,宽度17米,高度4.5米.引水渠箱涵外缘两侧各10米内的区域为引水管渠保护范围;引水管渠控制范围为保护范围两侧各40米内的区域.(引水管渠与四区地下车库剖面示意图详见井点降水平面布置图中的剖面图)

变电站防火墙施工方案

雅安××110kV变电站新建工程 钢筋混凝土防火墙 特殊施工技术方案(措施) ×××××任公司 2012年7月13日

一、工程概况: ×××110kV变电站新建工程2#与3#之间设有一道钢筋混凝土全现浇防火墙,防火墙长11m、高6.5 m、墙体上口厚度0.3m、底部厚度0.6m,施工工艺要求为镜面混凝土。 二、施工质量标准 观感标准:确保防火墙几何尺寸准确,混凝土结构阳角倒角线条通顺,混凝土表面平整、光滑、有光泽、颜色一致。无明显接槎痕迹,无蜂窝麻面,无气泡,模板拼缝必须严密。 施工标准:规范标准表面平整度不大于3mm,垂直度不大于5mm,国优要求表面平整度不大于2mm,垂直度不大于4mm。 三、施工方案 防火墙模板采用木制大模板,由现场加工制作,现场拼装后安装,大模板支顶搭设满堂钢管脚手架,由架子绑斜杆支顶,混凝土采用现场搅拌混凝土,提高1个强度等级,采用C30,混凝土采用人工运送。 本分部工程施工分两次浇筑施工,第一次施工到防火墙高 3.5米,第二次施工从防火墙3.5米处至防火墙顶部。此方案砼浇筑、振捣容易控制,不易产生水纹及麻面但存在接缝问题; 3.1防火墙钢筋施工 防火墙钢筋绑扎前应做好抄平放线工作,注意水平标高,弹防火墙外皮尺寸线,按线布置钢筋,防火墙插铁下端用90°弯钩与带形基础钢筋网片进行绑扎,两侧设缆绳固定。防火墙钢筋搭接时,应根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,

如不符合要求时,应进行处理。 绑扎前先整理调直下一层伸出的搭接筋,并将锈皮、水泥浆等污垢清除干净。根据标高检查下层伸出的搭接筋处砼表面标高是否符合图纸要求,如有松散不实和浮浆之处,要剔除,清理干净。 防火墙竖向钢筋接头,采用绑扎接头,接头位置50错开,错开距离大于1.3倍的搭接长度。墙体钢筋搭接长度必须按《砼结构工程施工质量验收规范GB5024》表B.0.1最小搭接长度并乘以两个系数执行。 调整施工缝处钢筋后,计算整柱箍筋数量,按箍筋接口循环错开方式套入主筋,柱内钢筋最低机械接头距接茬750mm,连接好后划箍筋位置线绑扎箍筋,主筋上安装环形塑料垫块以确保保护层厚度准确。 为确保钢筋定位正确,保护层准确,设置钢筋定位框。防火墙定距框:定距框梯凳片用比墙筋直径大2mm的钢筋制作,梯凳片控制水平筋间距,间距为1.2m,梯凳片上、中、下各设一道顶模筋,以控制墙体厚度。 定距框、支撑梯子凳制作:根据不同部位、不同尺寸要求,统一用无齿锯下料,定距支撑筋端面涂防锈漆触接模板,其断面尺寸一般比结构尺寸小2mm。 3.2防火墙大模板 防火墙为清水混凝土墙面,模板采用木制组拼式大模板。本工程特定做两套防火墙模板,(详见附后模板详图)防火墙分两次支模,

基坑降水井施工方案(最终)

广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站—南洲站盾构区间】土建工程 降水井施工方案 编制:时间: 审核:时间: 批准:时间: 中铁一局集团有限公司 广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段 【江泰路站—南洲站盾构区间】项目经理部 2005年11月

广州轨道交通二、八号线延长线盾构1标段 降水井施工方案 一、编制依据 1、广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构1标段【江泰路站~南洲站盾构区间】土建工程相关设计资料、合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程盾构始发井(兼做轨排井)及明洞段位于江泰路站南边渡线交叉处,其里程位置为YCK12+362.199~YCK12+462.399,包括围护结构其外包长度为100.2m,该部分采用明挖法施工。 盾构井外包长18.1米,宽27.7米,深21.23米,结构为双层双跨框架结构;轨排井及普通段外包总长为82.1米,宽23.2米,深20.973米,结构采用大跨度马蹄形断面。 该段基坑开挖深度约为22m,开挖总方量约5.8万立方米,基坑开挖范围内地层从上至下依次为:<1>人工填土层、<4-1>、<4-2>冲、洪积粘性土层、<3-2>砂层、<7>岩石强风化带、<8>岩石中风化带、<9>岩石微风化带。 2、工程地质及水文地质 2.1 工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料(广东有色工程勘察设计院),本场区结合原位测试及室内试验资料,按成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地质详勘报告。 表1 岩土分层及其特征表

深基坑支护及降水施工技术

深基坑支护及降水施工技术 【摘要】本文主要介绍周边环境复杂情况下深基坑支护及降水、开挖的施工技术,阐述了混凝土灌注桩+锚杆+挂网+喷射混凝土等综合支挡结构的施工技术。 【关键词】深基坑支护降水开挖施工技术 1、工程概况 和平门110kV变电站属户内半地下式变电站,建筑物属钢筋混凝土框架结构,基础采用梁板式筏型基础,地下两层,地上一层。总占地面积0.1347hm2(2.02亩),总建筑面积3370 m2,基坑开挖平面尺寸45.9m×30.9m=1418.31m2,基底标高-11.74米。土方开挖采用机械大开挖,不放坡,采用护坡桩形式进行支护,总土方开挖量约为16500m3。 2、工程特点 2.1工程地质条件 场地地形平坦。场地的相对高程介于98.72--100.07m,场地地貌单元为黄土梁、洼;基坑支护影响范围内地层由素填土、黄土、古石壤组成。 2.2水文地质条件 稳定水位埋深8.70--9.70m,相对标高90.31--90.38;地下水年平均变化幅度约为2m。本场地地下水属潜水类型。 2.3地质结构 土层厚度(m) 天然重度γ(kN/m3) 粘聚力C(kPa) 内摩擦角Φ(。) 钉土摩阻力(kPa) ○1层素填土0.4-1.6 14.5 5.00 10.00 18.00 ○2层黄土层 6.8-9.1 14.7 30.00 18.00 50.00 ○3层黄土层 1.8-2.1 17.8 25.00 18.00 50.00 ○4层古壤层 2.5-2.7 17.7 30.00 20.00 55.00 ○5层黄土层>11.2 18.4 30.00 20.00 50.00 2.4周边环境 地处西安市环城公园(环城南路与护城河之间),东侧为废弃加油站、南侧为市政道路环城南路、西侧为环城公园、北侧为护城河,外界干扰大,行人及车辆对施工有影响,施工段做围挡和疏导工作。 2.5周边建筑荷载情况 基坑北侧开挖底边线距护城河河堤上口约1m,南侧在环城南路人行道上,东侧距离

[上海]轨道交通深基坑深井降水施工方案

1、工程概况 1.1.工程地理概述 本车站为上海市轨道交通杨浦线(M8线)工程第四站,位于佳木斯路与国顺东路之间的营口路上,车站呈南北走向,车站周边较为空旷,车站的西侧为黄兴绿地公园,东侧为旧的厂房(现已拆除)以及在车站的东北有一栋四、六层房子。 1.2.工程概述 车站为地下一层(局部一层半)侧式站台站,主体结构全长240.8米。车站附属结构包括:南北风井、东西出入口及东西地面设备用房。 车站主体、两个风井及东出入口采用地下连续墙作基坑的围护结构,地下墙的厚度为600mm,接头采用圆形波纹管柔性接头,墙深分为24m、21m、18m三种,地下墙墙址均插入第⑤1层土。西出入口采用SMW工法劲性水泥搅拌桩作为基坑的围护结构。 南端头井接单圆盾构区间,呈交叉状,长12.57m,最大宽度20.41m,垫层底深13.57m;北端头井为双圆盾构始发井,长20.14m,宽16.8m,垫层底深14.06m。车站北标准段长41.65m,宽16.5m,垫层底深12.27m;南标准段长44.5m,宽16.5m,垫层底深12.26m;南端渐变段长65.5m,宽9.91~12.55m,垫层底深11.85m;车站中间站台段长65.5m,宽25.7m,垫层底深12.28m,基坑坑底以下24m设

桩径φ600mm抗拔桩,共62根。 1.3.工程地质概述: 1.3.1.水文地质: 车站范围内潜水主要赋存于第(②2层)砂质粉土中,其主要补给来源为大气降水,水位随季节面变化,水位埋深0.5~0.7m;承压水埋藏于砂质粉土中,第⑦层土顶埋深为30.0m左右,其水头埋深为5.90m。 1.3. 2.基坑开挖范围各土层描述: 根据地质勘察报告,车站场地30.60m以上的地基土主要为上海地区吴淞江故道地层沉积组合,浅层分布有较大厚度的砂质粉土层(②2层)、淤泥质土层及粘性土层(④、⑤1层),土层分布较稳定。受吴淞江古河道的切割,场地内缺失第③层灰色淤泥质粉质粘土代之分布有厚度较大②3层砂质粉土,其它各土层层序完整,分布较稳定。车站底板位于第④层淤泥质土中,其下卧层第⑤1层粘性土。 1.3.3 土层不利情况: 基坑开挖范围内,第②2层土为粘质粉土、砂质粉土,较松散,具有较强的渗透性,在地下水的作用下易产生流砂、管涌现象;第④层淤泥质粘土(局部)属低渗透性、高含水量、高压缩性、低强度、高灵敏度软土,具明显的触变及流变特性。

变电站无机复合材料预制围墙、防火墙、电缆沟技术规范书

变电站无机粉末复合材料预制 围墙、防火墙、电缆沟 技 术 要 求 2015年10月

技术要求 1工作范围 范围和界限 (1) 本技术规范适应于所供无机粉末复合材料预制的规格型号、承载要求、质量检验、包装及运输、质量保证等。 (2)本技术规范未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 服务范围 (1)服务范围:预制围墙、预制防火墙、预制电缆沟。 (2)供货范围 厂家提供的预制件的具体规格、数量见表1: 供货范围及设备技术规格一览表。厂家应如实填写“厂家保证”栏。 表1 供货范围及产品技术规格一览表

注:1、产品规格中以上数据为标准数据,非标规格具体依据图纸要求进行制作。 (3) 现场安装在厂家的技术指导下由甲方完成,厂家协助甲方按标准检查安装质量,处理安装投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。 2 应遵循的主要标准 范围 本标准规定了采用的无机粉末复合纤维预制围墙(简称UCFC预制围墙),无机复合纤维预制防火墙(简称UCFC预制防火墙)及无机粉末复合纤维预制电缆沟(简称UCFC预制电缆沟)的术语和定义、产品规格和尺寸、技术要求、主要试验方法、检验规则、标志、运输等。 本标准适用于南方电网变电站、配网工程预制围墙、防火墙和电缆沟。规范性引用文件 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款GB 50009 建筑结构荷载规范 JGJ1 装配式混凝土结构技术规程

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

07深基坑土方降水施工方案编制导则

深圳建工集团 深基坑/ 土方/降水施工方案编制导则 .八 、八、- 刖吕 一、应编制深基坑专项施工方案的范围: 开挖深度超过3m (含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、深基坑专项施工方案应当组织专家组进行论证的范围: 1 ?开挖深度超过5m (含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基 坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 三、适应范围、编制版面格式: 本编制导则适应于:基坑支护工程设计已经由专业资质设单位设计完成的深基坑工程专项施工方案的编制,其他基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程应参照编制。 版面、格式等要求应符合公司《施工组织设计、方案封面、版面、文字格式导则》的要 求。 字体说明:括号内的加粗宋体字为中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号通知的要求;括号内的宋体字为深圳建筑业协会深建协字(2009)第042号文件的要求;其余宋体字为正文标题、内容,仿宋体字为正文部分的应编制内容说明。 导则中的章节条款序号及正文标题,可直接复制应用,但应注意与工程实际符合。 1 编希U依据(相尖法律、法规、规范性文件、标准、规 范 及图纸(国标图集)、施工组织设计等。)(简述安全专项施工方案编制所依据的相尖标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织 设计等。) 应用表格形式表述,表格应有:序号、文件(或图纸、规范规程标准)名称、编号或文号、文件(出 图)日期;

1.1 1.1相尖工程施工合同文件、图纸和技术资料 1基坑工程全部施工图纸及应用的标准图集 2工程地质勘察报告 1?2相尖的法律法规、规范、标准 应描述以下与基坑、土方开挖及降排水工程密切相尖的国家及地方的现行建筑法规、条例、规范、规程、标准。 1.2.1主要应用的法律、法规 1《中华人民共和国安全生产法》 2《建设工程安全生产管理条例》 3《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号 4《深圳市建设工程重大危险源管理办法》 (其他法律、法规、规章) 1?2.2主要的国家及地方标准、规范、规程 1.2.3主要规范、规程 1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2《建筑基坑支护技术规程》(JGJl20?99 ) 3《建筑地基基础设计规范》(DBJI5?31?2003 ) 4《建筑基坑支护技术规范》(DBJ/T15-20-97 ) 5《深圳地区建筑基坑支护技术规范》(SJ05-96 ) (以上部分应注意更新;并应及时补充已发布的其他标准、规范、规程) 1.3公司标准、规章 企业的技术、质量、安全方面的标准、规章和管理体系文件。 2工程概况 (危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)(简要描述基坑工 程概况、基坑岩土地质情况、施工图的技术要求、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。)

住宅楼电梯井深基坑降排水施工措施

电梯井大承台深基坑土方开挖及降排水施工方案 一、现场情况: 本工程底板面结构标高为-5.10m,电梯井承台厚度为2.4m,深基坑最深处底标高为-8.70m,挖土标高为-8.80m,开挖深度较大。根据深基坑开挖后观察,地下水渗出量较大,并且深基坑土方为砂层,遇水即坍塌,无法形成直立边,严重影响砖模砌筑及后续防水层施工。根据现场情况以及我方多个工程深基坑降排水施工经验,对本工程深基坑开挖采用堆沙包等方法,阻止土方坍塌;对深基坑地下水,采用降水和排水相结合的方法进行施工,具体方法如下。 二、降排水施工措施: 1、承台土方开挖时,在电梯井坑底中间设置施工集水井,集水井顶标高为-7.70m,大小为ф1000mm,深度为1000mm;集水井四周砌筑370mm厚砖墙,垫层中间留置300×300mm底部滤水口。 2、在深基坑-6.20m ~-7.70m间、砖模外对称设置4条300x200导水暗沟,并在暗沟设置碎石滤水层,滤水层长度200mm,宽度300mm。利用此沟将电梯井深基坑周围水集中导流到施工集水井中,再由潜水泵抽除。 3、施工集水井封堵:在防水施工以前,用两根钢管插到集水井内水泵附近,一根穿电线用,一根穿水泵水管。把碎石填入施工集水井内,待集水井内水抽干以后再施工集水井范围内垫层及相应防水层、防水保护层,水泵留在井内不取出。封堵后根据封堵前记录的水量及水泵抽水间隔时间进行抽水,以免水泵长时间空运转而烧毁。 4、防水施工:防水施工到钢管位置时,防水返上钢管300mm。 5、钢管切除及封堵:待电梯井钢筋帮扎完成后,在承台混凝土浇筑以前,将施工集水井内水抽干,然后将钢管切除到半电梯井高度,迅速用钢板堵头封堵钢管,浇筑承台混凝土。 6、具体详见附图二:深基坑降排水措施图。 三、注意事项:

井点降水施工方案

工程名称:嘉和万世二期工程井点降水专项施工方案 施工单位:广西兴地建设工程有限公司 建设单位:广西北海市坤元房地产开发有限公司编制: 审核:

审批: 编制日期:2017年12月04日 目录 一、编制依据 二、工程概况及地下水文概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、附图

1.编制依据 本工程设计施工图 本工程岩土工程勘察报告KC2013-NN017 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 建设工程质量管理条例 2.工程概况及地下水文概况 本工程为:本工程位于北海市区内,有1#、4#、5#、6#四栋住宅楼,筏板基础/地下1层,框剪结构,1#楼地上32层,4#、5#楼地上18层,6#楼地上23层,底层层高4.45m,标准层高2.8m,建筑檐高为36.330m 。场地及附近没有地表水系,在钻孔深度范围内,揭露的地下水主要为上层滞水和孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于中砾砂层中,其透水性强、富水性好,补给来源为地下水的侧向补给。其中砾砂4层的渗透系数为80.0m/d,。稳定水位埋深为1.70~4.80米(平均3.18m)。经现场核实,基坑地下水水位位于-5.1m,根据实际施工需要,需采取降水措施将基坑内地下水位降至施工作业面以下0.5m,才能进行基础施工。

3.施工部署 3.1降水方案选定 工程地下室筏板面标高为-7m左右,基坑最深处(1#电梯积水基底)标高为-9.8m。地下水位为-5.1m,需降水深度为5.2m,且地下水量较大,因此考虑使用深井降水。 3.3降水井布置 根据本次设计深度内工程地质条件和区域水文地质条件,确定地下水降水量及预测降深计算布设降水井,布设降水井遵循以下原则: 3.3.1井点的布置按照节省投资为先导,以最少的工作量、最短的排水管线,以达到降水的目的。 3.3.2采用降水井的位置避开基础承台位置,地下室墙体位置,以免影响基础及主体结构的施工。 3.3.3采用深井对地下水进行降水,深井的布设沿基坑周围,基坑总长大约630M,间距离为15m布置一个,共42个,每口井里面放置一个20m3/h潜水泵进行降排水。 3.4降水计算 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著

变电站清水混凝土防火墙

简述变电站防火墙清水砼施工技术要点 (邓旭红天津电力建设公司) 【摘要】目前国内设计院所设计变电站防火墙大部分为清水混凝土结构,充分利用混凝土结构工程材料耐高温,施工原材料产地广泛、采购方便、经济耐久等优点。清水混凝土是指在高质量浇筑混凝土的前提下,拆除模板后不再对混凝土表面作任何装饰的高质量、高感观混凝土。现就唐山贾庵子220kV变电站改造工程变压器防火墙施工为例,简要阐述防火墙工程施工模板支设、混凝土浇筑过程的技术要点和注意事项。 【关键词】防火墙清水混凝土大模板拼缝工艺串筒施工色差控制工艺创新 【正文】 0、引言 唐山贾庵子变电站是唐山供电公司08年度重点工程之一,由原开平贾庵子变电站另外新建三台主变压器改造成220kV变电站。该工程为国家电网唐山地区枢纽站。地处唐山市北郊,交通便利,材料采购运输方便,站内混凝土二期工程原材一律采用唐山市建工集团混凝土分公司生产的商品混凝土。 本工程共建设防火墙两座,分别位于主变电站西侧1#与2#、2#与3#变压器之间。基础设计为板式筏形基础,基础埋深为-3.55m,上部结构总高度为9.45m,基础上表面埋入地下100mm,防火墙设计墙厚为300mm,垫层混凝土设计为C10,基础及上部结构采用C30混凝土。 施工难点:防火墙零米以上设计高度为9.55m,就比较而言,该防火墙的标高超过了以往8米左右的设计高度;根据业主计划年底变压器投运的要求,防火墙的施工工期制约了整个工程的工期,真可谓时间紧、任务重。施工场地受电缆隧道施工的影响,交叉施工影响大;常规的清水混凝土色差控制、外观尺寸控制、裂纹控制等本身就是一个重点和难点。 1、前期准备工作介绍: 为确保该工程防火墙工程施工达到预期的清水混凝土的效果,我们召开了专题会,对基础施工、脚手架支撑系统的搭设、模板的使用、模板加固和调整、模板拼缝密封、配合比对色差的影响、混凝土浇筑时间和方式以及拆模养护等方面进行研究,拿以往的经验进行总结。重点对模板支设、加固、混凝土施工和养护进行讨论,形成了完善的施工方案。 防火墙位于各变压器之间,而每台变压器均有两条出线电缆隧道,电缆隧道埋深均较防火墙深,因为工期短,如果按部就班的施工完电隧道再施工防火墙基础,回填后施工上部结构的话,无法满足年底变压嚣投运的硬性要求。而且按当时的工期推算,如果按常规的程序,回填后施工上部结构已基本进入冬季施工,故防火墙基础在电缆隧道还没有施工时,就把原工期进行了调整,与电缆隧道同时施工。 为了保证防火墙施工完成拆除模板后表面平整,美观,配模合理,技术组对模板的排列组合及尺寸进行了多次比较,按市场上标准的木模板尺寸,很难达到美观合理的排版效果,技术组对模板的拼缝位置、密封效果、 等均以 autoCAD图的 形式下发到施 工班组。 因为该工 程的防火墙高 宽比较大,高度 超过9.55m,我 们便用套筒解 决了了混凝土 施工离析的问

基坑降水井施工方案(最终)

平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库) 降 水 施 工 方 案 编制:. 审核:. 批准:. 2016年7月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、工程概述 (2) 2、工程地质及水文地质 (2) 三、基坑降水设计及井点布置 (4) 1、基坑降水目的 (4) 2、基坑降水设计 (4) 四、降水施工 (6) 1、降水构造及降水设施 (6) 2、降水施工 (6) 五、安全文明施工 (10)

降水施工方案 一、编制依据 1、平潭综合实验区金井湾跨境电商物流园区(1#仓库)工程相关设计资料、 合同文件、招标文件及投标文件; 2、本标段工程地质勘测资料、现场调查资料及我公司在深基坑施工方面的 丰富经验; 3、国家现行有关施工及验收规范、规则、质量技术标准,以及广州地区在 安全文明施工、环境保护、交通组织等方面的规定; 二、工程概况 1、工程概述 本工程位于平潭综合实验区金井湾片区内,场地原属于盐场。本工程总建筑 面积11407.58㎡(计容面积:21770.96㎡),包括1#仓库10904㎡,及室外工程 等;建筑主体层数为1层,建筑主体高度为9.3m。 抗震设防烈度:7度。 本工程建筑类耐火等级为:二级;建筑防火分类:单层丙二类仓库。 主要结构类型为:钢结构类型。 设计等级:建筑设计等级为二级。 2、工程地质及水文地质 2.1工程地质 根据业主所提供的工程勘测资料,本场区结合原位测试及室内试验资料,按 成因、岩性、状态划分,将场地岩土分层简略描述如下表。地质纵剖面图详见地 质详勘报告。 表1岩土分层及其特征表 地层 地层名称地层描述 编号 灰黄色、暗灰色、黄灰色,松散-稍密,湿-饱和。主要 吹填中砂①1 由石英砂,粒径大于0.25mm的颗粒含量为76.2%~90.8%,未完成自重固结。堆填时间约3-5年。场地内均有分布,厚度~。均匀性及密实度一般。0.602.40m 深灰色、灰黑色、流塑,饱和。成分以粉粘粒为主,含 少量腐植质。局部水平层理发育,夹薄层粉细砂,单层 淤泥质土②2 厚度小于2-3mm。刀切面平整,稍有光泽,摇振反应 慢, 干强度及韧性中等-低。该层在场地内均有分布,层位 稳 定,厚度10.30~15.20m,顶板标高-2.01~1.40m。均匀性一般。

深基坑井点降水施工技术

收稿日期:20021211 作者简介:王印久(1969— ),男,工程师,1992年毕业于西南交通大学铁道工程专业,工学学士。 深基坑井点降水施工技术 王印久 (中铁十八局集团第二工程有限公司 河北唐山 063030) 摘 要 介绍北京华能热电厂输煤系统深基坑开挖,深井井点降水技术及施工。 关键词 深基坑 井点 降水 1 工程概况 北京华能高碑店热电厂输煤系统1号转运站设计开挖深度为14m ,基坑开挖底宽22m ,长80m ,开挖边坡1∶0.5。设计地下水位为地表下6m ,土质为粉砂土。基坑采用大开挖,为了在无水干燥的状态下施工,防止流砂现象和增加边坡稳定,决定采用深井井点降水的方法降低地下水位。 沿基坑四周设置深于坑底的深井,通过抽水使地下水位低于基坑底,待地下水位降至预期高度并稳定后,实施全面开挖。2 井点计算,确定井深和井距 (1)确定井点系统的布置方式 根据基坑平面形状,井点环绕基坑按U 形布置,平面及高程布置见图1。 图1 环状井点(单位:m ) 井管的埋设深度H 按下式计算 H ≥H 1+h +iL 式中 H 1———井管埋设面至基坑底的距离,m ; h ———基坑轴线上降低后的地下水位至基坑 底的距离,m ; i ———地下水降落坡度;L ———井管至基坑轴线的水平距离,m 。因此,井管埋设深度H ≥19.2m , 取22m 。 (2)涌水量计算 根据水井理论,当均匀地在井内抽水时,井内水位 开始下降,而周围含水层中的潜水流向水位降低处。经过一定的抽水时间后,井周围原有的水面就由水平变成弯曲水面,最后这个曲线渐趋稳定,成为向井倾斜的水位降落漏斗。本工程井点系统是多个井点同时抽水,形成群井,按无压完全井群井井点系统公式涌水量Q 。计算简图见图2。 图2 无压完全井涌水量计算简图 Q =1.366K (2H -s )s/(lg R -lg x 0)式中 Q ———井点系统总涌水量,m 3/d ; K ———渗透系数,m/d ;H ———含水层厚度,m ;s ———水位降低值,m ;R ———抽水影响半径,m ;x 0———基坑假想半径,m 。 其中,R =1.95s (HK )1/2=222m ,x 0=(F/π)1/2 =34.7m ,F 为基坑井管所包围的面积。 因此,群井总涌水量Q =3508.2m 3/d 。(3)确定井点数量与间距 井点数量n =1.1Q/q =10.72,取n =11。式中,q 为单根井管出水量,根据QY 25型潜水泵的流量,取q =360m 3/d 。 井点间距D =C/n =20.18m ,取D =20m 。式中,C 为环形井点布置长度。3 井点系统设备选用 井管采用预制混凝土管,管径为300mm ,井管上部为普通混凝土管,井管下部过滤部分采用无砂大孔 ?房建?

工程基坑井点降水施工方案

扬州通威饲料厂主厂房工程 基坑井点降水施 编制人: 审核人: 审批人: 企业名称:通广建设工程有限责任公司 编制日期:二0—八年二月二十日 、编制依据二、工程概况三、水文气象四、施工总目标五、降水处理方案六、井点降水施工方案 1、施工准备 2、井点安装 3、抽水 七、施工应急措施八、临时用电、用水九、质量保证措施十、安全保证措施 卜一、文明施工保证措施十二、附图附表 、编制依据 1.国家现行施工验收规范、标准及江苏省有关施工规定。

2.《岩土工程勘察报告》(江苏筑宇工程技术有限公司) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 、工程概况 1、建筑概况: 扬州通威饲料有限公司主车间工程建设地点为高邮市三垛镇,北澄子河南岸。主车间基础建筑面积约为2300 rf,该工程建筑结构形式为框架结构,地上6层,建筑高度为44.75m。 2、结构概况:

本工程主体结构采用独立桩基础,基底标高为 -5.700(-4.950, -3.100 m 。根据地质报 告第①:层表土成份杂,差异性大,岩土均匀性质差,第②:层差异性中等,岩土性质一般。 第@层粉质黏土成份单一,差异性小,岩土性质较好,力学性质较好,第 份单一,差异性小,岩土性质均匀性好。 三、水文气象 1、 场地含水层划分及特征 根据勘察报告,主厂房主要地下水类型为潜水。潜水主要赋存于上部 ②层土中,主要通过大气降水补给,以蒸发方式排泄,并随大气降水、季节变化而变化, 地下水初见水位埋深1.8-2.3m 标高为0.93-0.83m 稳定水位埋深1.7-2.1m 标高0.59-0.93 地下水位基本呈水平状。拟建区近 3— 5年最咼地下水位埋深0.5m ,标咼2.2m 。 3、地下水水质 依据《岩土勘察规范》 (DGJ32/TJ208-2016) ,水中硫酸盐与其他腐蚀介质并存,由于 其他各项介质与硫酸盐为微腐蚀强度相等,以硫酸盐的腐蚀度综合评价为微腐蚀。 四、施工总目标 1. 质量目标 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,咼效、 优质、快速地完成该工程施工。 2.安全目标 安全目标为“三无、一杜绝、一创建”,即:无因工死亡事故、无火灾、无水灾事故; 杜绝重伤事故,负伤率不超过 5 %。,确保本工程基础土方开挖、降水、基础工程的安全顺 利进行,创建安全文明工地。 迪层粉质黏土成 ①层表土及下部

相关文档