文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 11云南电网公司反事故措施管理办法

11云南电网公司反事故措施管理办法

11云南电网公司反事故措施管理办法
11云南电网公司反事故措施管理办法

QB/YW

反事故措施管理办法

(试行)

云南电网公司发布

目次

前言................................................................................. II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

4 职责 (1)

5 内容与方法 (1)

5.1管理原则 (1)

5.2反事故措施管理 (1)

5.3反事故措施计划的编制 (2)

5.4反事故措施计划的实施与监督 (2)

6 检查与考核 (2)

7 附录 (2)

附录A (规范性附录)云南电网公司反事故措施管理流程图 (2)

前言

本标准是根据《中华人民共和国安全生产法》、《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《中国南方电网公司十项重点反事故措施》的有关要求,为加强云南电网公司反事故措施和反事故措施计划管理,发挥其防范事故的积极作用,依据国家、行业以及南方电网公司的有关规定制定。

本标准由云南电网公司生产技术部提出并归口。

本标准起草部门:云南电网公司生产技术部

本标准主要起草人:龚闯、姜虹云、晋伟平、沈龙、陈鹏、翟亮、王福保

本标准参与审核的人员有:赵建宁、]薛武、周海、魏杰。

本标准由廖泽龙批准。

本标准由云南电网公司生产技术部负责解释。

反事故措施管理办法

1 范围

本管理标准规定了云南电网公司反事故措施管理职责。

本标准适用于云南电网公司对反事故措施和反事故措施计划的管理,下属各供电局应依据本规定的要求制定相应的实施细则。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

2.1 中华人民共和国安全生产法

2.2 中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定

2.3 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求

2.4 中国南方电网公司十项重点反事故措施

3 术语和定义

3.1 反事故措施是以防止设备事故发生,保证设备安全可靠运行为目的所采取的技术和组织措施。技术措施一般应结合设备检修和改造实施,组织措施一般应纳入生产运行规程的修订予以实施。

3.2 反事故措施计划是指根据落实反事故措施的要求编制的年度专项生产计划。

4 职责

4.1 云南电网公司生产技术部是公司系统反事故措施的归口管理部门。

4.1.1 负责制定技术政策、重大反事故措施和对反事故措施进行规范化管理。

4.1.2 负责编制云南电网公司年度反事故措施计划。

4.1.3 负责对南方电网公司和云南电网公司的反事故措施进行宣贯,组织各单位学习。

4.1.4 负责定期总结通报反事故措施的执行情况,监督和指导各有关单位贯彻落实反事故措施。

4.2 云南电网公司生产技术部应设反事故措施管理专责人,负责工作联络和协调。

4.3 各生产单位的生产技术管理部门应设反事故措施管理专责人,负责组织做好本单位反事故措施计划的具体制定、落实以及监督管理。

5 内容与方法

5.1 管理原则

反事故措施和反事故措施计划的制定、落实与总结反馈实行全过程闭环管理,同时也应实行统一领导,分级管理。

5.2 反事故措施管理

5.2.1 反事故措施的制定原则

a)反事故措施应是以安全生产、防止发生事故为目的行之有效的具体技术和组织措施。

b)反事故措施必须针对性强,目标明确,其措施内容、相应的防范事故的目标和应落实的对象范围必须明确。

c)反事故措施的制定应经过技术经济比较后确定。

5.2.2 云南电网公司生产技术部根据电网运行中暴露的设备和技术管理问题制定重大反事故措施。

5.2.3 云南电网公司每年提出年度反事故措施实施要点,下发各生产单位执行。

5.2.4 各单位根据南方电网公司和云南电网公司制定的反事故措施,结合实际情况制定本单位的反事故措施,并应以正式文件下达,报公司生产技术部备案。

5.2.5 云南电网公司对上报备案的反事故措施应组织审核,决定是否形成公司的反事故措施。

5.2.6 针对设备缺陷制定的技术政策和治理方案视同反事故措施。

5.3 反事故措施计划的编制

5.3.1 反事故措施计划编制依据和原则

a)政府颁布的规章、标准、规定,以及安全生产的有关文件、指令等。

b)电力行业、南方电网公司的有关规定、颁布的有关事故防范措施、要求。

c)各类事故快报、通报、简报中重复性、典型事例。

d)日常生产运行、安全检查、安全分析会、以及事故、障碍、异常中发现的问题、漏洞、缺陷应采取技术措施加以防范者。

e)公司安全性评价、技术监督评估所发现的问题。

计划编制应由分管生产技术工作的领导组织,以生产技术部门为主,安全监察等有关部门参加制定;反事故措施的落实应该考虑资金安排可行性,逐年安排。

5.3.2 云南电网公司生产技术部依据南方电网公司下达的年度反事故措施和生产运行实际,编制完成云南电网公司的年度反事故措施计划,并下达各单位。

5.3.3 各单位应及时按照云南电网公司的年度反事故措施计划完成本单位的计划编制,并上报至云南电网公司生产技术部。

5.3.4 各单位根据云南电网公司下达的反事故措施计划修正和调整本单位计划,对需要发生资金的项目直接列入年度技改、大修预算,并在编制的预算和计划中进行备注。技改、大修预算必须首先保证反事故措施项目资金。

5.4 反事故措施计划的实施与监督

5.4.1 反事故措施计划经批准后,应由各单位组织纳入到日常维护、定检、大小修或技改工程等月度生产计划中予以执行。

5.4.2 各单位生产技术管理部门负责组织定期检查、监督反事故措施计划的实施,每半年和每年年终均应对反事故措施计划的完成情况、实施效果、存在问题、改进意见等提出书面报告,每年1月10日前报云南电网公司生产技术部,公司汇总后编制反事故措施计划完成情况年报予以发布。

5.4.3 云南电网公司生产技术部不定期对各单位反事故措施执行情况进行抽查,对抽查发现的问题提出整改意见。

6 检查与考核

公司生产技术部及各单位生产技术部门负责对本标准执行情况进行监督、检查。

7 附录

附录A(规范性附录)云南电网公司反事故措施管理流程图

附录A

(规范性附录)

云南电网公司反事故措施管理流程图

变电站主变压器针对性反事故措施计划(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变电站主变压器针对性反事故措 施计划(通用版)

变电站主变压器针对性反事故措施计划(通 用版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了更好地安全生产,确保电网安全,经济稳定运行,制定了变电站主变压器针对性反事故措施计划。 —.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全部冷却设备使油循环,停泵排除残留气体后方可带电运行。更换或检修各类冷却器后,不得在变压器带电情况下将新装和检修过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的

变压器反事故措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K2063 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 变压器反事故措施标准 版本

变压器反事故措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为防止大型变压器损坏事故,应严格执行国家电网公司《预防110(66)kV~500kV油浸式变压器(电抗器)事故措施》(国家电网生[2004]641号)、《110(66)kV~500kV油浸式变压器(电抗器)技术监督规定》(国家电网生技[2005]174号)等有关规定,并提出以下重点要求: 1 加强变压器的全过程管理 1.1 加强变压器选型、定货、验收及投运的全过程管理。应选择具有良好运行业绩和成熟制造经验生产厂家的产品。在设备订购前,应向生产厂家索取做过相似变压器突发短路试验的试验报告和抗短路能

力动态计算报告;在设计联络会前,应取得所订购变压器的抗短路能力动态计算报告,并进行核算工作。 1.2 严格按有关规定对新购变压器进行验收,确保变压器按订货合同要求进行制造、安装、试验。 1.3 220kV及以上电压等级的变压器应赴厂监造和验收,按变压器赴厂监造关键控制点的要求进行监造,有关监造关键控制点应在合同中予以明确。监造验收工作结束后,监造人员应提交监造报告,并作为设备原始资料存档。 2 相关试验和运输要求 2.1 出厂试验要求 2.1.1 测量电压为1.5Um/ 时,220kV及以上电压等级变压器的局部放电试验的放电量:自耦变压器中压端不大于200pC,高压端不大于100pC;其他变压器不大于100pC。

电力公司应急预案

电力公司专篇 (单位版) 预案编号:LMJT--DL--004 版本号:LMJT--005 编制:河津市禹门口电力有限公司安全生产领导组 批准人: 编制日期:二0一六年十二月五日 发布日期:自批准之日发布 目录 突发安全事故应急操作预案 (205) 1总则 (205) 1、1目得 (205) 1、2依据 (205) 1、3适用范围 (205) 1、4危险性分析 (205) 1、5应急组织机构与职责 (206) 1、6预防与预警 (207) 1、7应急响应、启动、实施处置方案 (207) 1、8应急培训、训练与演习 (207) 2操作性应急预案 (207) 2、1孤网运行应急预案 (207) 2、2零下网应急预案 (212) 2、3孤网及零下网运行锅炉故障应急预案 (216)

2、4机炉大修应急预案 (217) 2、5系统突然甩负荷应急预案 (218) 2、6 35KV线路接地应急预案 (218) 2、7系统冲击,厂用电中断应急预案 (218) 2、8系统出现压负荷应急预案 (219) 2、9电力公司雷电、特大狂风应急预案 (219) 2、10厂用电中断各专业应急预案 (221) 事故应急处理流程图 (221) 电力公司事故应急处理流程图 (222) 突发安全事故应急操作预案 1总则 1、1目得 为防止重大生产安全事故得发生,完善应急管理机制,有效预防、及时控制突发安全事故。合理处置可能发生得各类重大、特大安全事故及环境污染事故,保护员工人身与公司财产安全,保障人民群众身心健康及正常生产、生活不受影响,规范各类突发安全事件得应急处置工作,维护社会与企业得正常生产秩序,保证企业财产及企业正常生产、员工生活不受影响,本着预防与应急并重得原则,制定本预案。 1、2依据 本预案根据《中华人民共与国安全生产法》、《中华人民共与国突发事件应对法》、《安全生产管理条例》与《国务院关于进一步加强安全生产工作得决定》(国发[2004]2号),依照国家安全生产监督管理总局令(第17号)《生产安全事故应急预案管理办法》得规定。按照中华人民共与国行业标准(AQ/T 9002—2006)与国家标准GB∕T29639-2013,国家安监总局发

云南电网公司建设项目档案管理工作指南试行

云南电网公司建设项目档 案管理工作指南试行 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

附件1: 云南电网公司 建设项目档案管理工作指南 (试行) 云南电网公司办公室

目录 一、国家、行业关于建设项目档案工作依据性文件 (1) 二、建设项目档案工作组织建设 (1) 三、建设项目档案工作业务建设 (1) (一)电网工程项目文件形成流向 (1) (二)电网工程项目档案工作流程 (3) (三)工作流程的7个环节及其具体内容 (3) A、项目文件管理前期工作………………………………………… 3 1. 明确合同条款 (3) 2. 项目文件现场保管条件 (4) 3. 档案工作交底记录 (4) 4. 业务培训 (8) B、收集归档 (8) 1. 收集原则 (8) 2. 收集要求 (8) 3. 收集对象 (8) 4. 收集方法 (9) 5.工程项目文件归档范围、分类、保管期限参照表 (10) C、整理组卷的要求 (43) 1. 组卷原则与要求 (44)

2.组卷方法 (44) 3. 卷内文件排列 (45) 4. 案卷的编目 (45) 5. 案卷的装订 (48) 6. 装具规格及制成材料 (48) 7.声像档案组卷 (49) 8. 电子项目文件的管理 (49) D、中间检查 (56) 1. 主要内容 (56) 2. 检查形式及对象 (56) 3. 检查反馈意见内容及格式 (56) 4. 检查次数及时间 (59) E、移交 (60) 1. 移交阶段的划分 (60) 2. 移交程序 (61) F、审查验收 (64) 1. 提出验收申请 (64) 2. 组织验收 (64) G、档案接收 (64) 1. 依据文件 (64) 2. 清点核对工作 (64) 附录A云南电网公司建设项目档案管理流程 (65)

变电站主变压器性反事故措施

变电站主变压器性反事 故措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电站主变压器性反事故措施-.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全部冷却设备使油循环,停泵排除残留气体后方可带电运行。更换或检修各类冷却器后,不得在变压器带电情况下将新装和检修过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的油箱要同时抽真空,并与变压器本体油箱同时达到相同的真空度,避免开关油箱渗油。 (4)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。

(5)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。 (6)应定期检查呼吸器的油封,油位是否正常,切实保证畅通,干燥剂保持干燥,有效。 (7)停止时间超过6个月的变压器在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。 (8)定期加强潜油泵,储油柜的密封监测。如发现密封不良应及时处理。 2、防止异物进入变压器。 (1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器和潜油泵内部,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止。如发现异物较多,应进一步检查处理。 (2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。应定期检查滤网和更换吸附剂。

化学反事故措施

化学反事故技术措施 依据《国家电网公司化学技术监督规定》和《。。。电力公司技术监督工作管理办法》、《。。。技术监督管理办法》、《。。。化学技术监督实施细则》规定,发电分公司特制定油、气化学反事故措施。 1油务防范措施 1.1油罐区及油系统防火的防范措施 1.1.1严格执行《电业安全工作规程(热力和机械部分)》的各项要求。油区设计和施工必须符合国家颁发的《建筑设计防火规范》及有关规定。油罐区内油罐壁间的防火间距和易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距应符合规定标准。 1.1.2.。。。各水电站内应划定油区。油区照明应采用防爆型,并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。运行中巡回检查路线,应包括油系统母管管段和支线。 1.1.3油区管理制度必须上墙,用油应进行严格登记;进入油区应交出火种,不准穿钉有铁掌的鞋子。 1.1.4油区的一切电气设施(如开关、刀闸、照明灯、电动机等)均应为防爆型,电力线路必须是暗线或电缆,不准有架空线。 1.1.5油区内应保持清洁,无油污,不准储存其他易燃

物品和堆放杂物。 1.1.6油区内应有符合消防要求的消防设施,油区内的消防栓数量和布局符合消防标准,同时配备有沙箱,消防锨,移动式泡沫灭火器,和消防水喷淋装置以及烟雾灭火器。 1.1.7油区接地线和电气设备接地线应分别装设,油系统应有明显的接地点,油管道法兰应用金属导体跨接牢固,每年须认真检查,并测量接地电阻。 1.1.8油区内一切电气设备的维修,都必须停电进行。 1.1.9到油区工作的人员,应了解油的性质和有关防火防爆规定。对不熟悉的人员应先进行有关油的燃点安全教育后,方可参加油设备的运行和维修工作。 1.2充绝缘油、透平油设备的防范措施 1.2.1新充入投运前的变压器油质及运行中变压器油质按DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》进行检验。 变压器油质标准

国家电网公司应急预案评审管理办法

规章制度编号:国网(安监/3)485-2014 国家电网公司应急预案评审管理办法 第一章总则 第一条为了规范国家电网公司(以下简称“公司”)突发事件应急预案评审的管理,不断完善应急预案体系,增强应急预案的科学性、针对性、实效性,实现相关应急预案之间的衔接,提高应急管理和处置能力,制定本办法。 第二条公司各级单位总体应急预案、专项应急预案编制完成后,必须组织评审;涉及多个部门、单位职责、处置程序复杂、技术要求高的现场处置方案应组织进行评审。应急预案修订后,视修订情况决定是否组织评审。 第三条本办法适用于公司总(分)部、各单位及所属各级单位(含全资、控股、代管单位)的应急预案评审管理工作。 集体企业参照执行。 第二章评审专家组织 第四条公司各级单位应急管理归口部门是本单位应急预案评审工作的管理部门。

第五条公司各级单位总体应急预案的评审由本单位应急管理归口部门负责组织;专项应急预案的评审由该预案编制责任部门负责组织;需评审的现场处置方案由该方案的业务主管部门自行组织评审。 第六条应急预案评审通常采取会议评审形式。 第七条应急预案评审专家组应包括应急管理归口部门人员、安全生产及应急管理等方面的专家。涉及网厂协调和社会联动的应急预案,应邀请政府有关部门、电力监管机构和相关单位人员参加评审。 第八条参加应急预案评审的人员应符合以下要求: (一)熟悉并掌握国家有关应急管理法律法规、国家或行业标准,以及国家相关应急预案。 (二)熟悉并掌握公司有关应急管理制度、规程标准和应急预案。 (三)熟悉应急管理工作。总体、专项应急预案评审一般应具有高级专业技术职称;参加现场处置方案评审一般应具有中级及以上专业技术职称; (四)责任心强,工作认真。 第九条公司各级单位要加强对应急预案评审工作的组织领导与监督管理,确保应急预案评审工作的质量和效率。 第十条上级单位应指导、监督下级单位的应急预案评审工作,参加下级单位总体应急预案的评审。

电厂反事故演习方案

反事故演习方案、措施及评价 一、方案 1、根据电厂月度计划,定于9月15日上午8:30进行反事故演习一次,演习地点:能化变电站现场。 2、反事故演习题目:“能化站主进线失电引起全站失压”。涉及变电运行专业。 3、演习的目的:提高变电站运行人员应对突发事件及反事故能力。 4、参加演习人员:9月15日下0—8班的二班全体运行人员,当日上16—24班一班全体人员进行监护;实行对口监护,即主值监护主值,班长监护班长,副值监护副值;另外,请公司领导、厂调度室、安全部、机电部相关人员进行观摩。 5、演习操作方式:口述、模拟;如操作开关,手做动作,但手和身体不得接触设备。 6、成立反事故演习导演组,负责组织指挥、主持反事故演习。 7、演习分三个阶段进行,即:准备阶段、演习实施阶段、评价阶段。 二、安全措施 1、在反事故演习的准备阶段,对即将参加演习的人员(包括演习人员和监护人员)进行安全教育,使参演人员明白反事故演习的重要意义及注意事项。 2、当班(三班)人员不参加演习,也不受演习的干扰,精力要保持高度集中,同时要做好由于演习人员误动误碰而引发事故的预想,确保设备安全运行。 3、所有参演人员(包括监护人员),必须严肃认真,不得儿戏。观摩人员应态度严谨,不得影响演练人员的演练。 4、演习人员手及身体都不准碰触设备,特别是电脑键盘、鼠标和开关操做把手等。 5、参演人员必须统一着工装,听从导演指挥;监护人员必须紧随演习操作人员,切实做好监护,演习监护人和演习操作人员负同等的安全责任。 6、如在演习中,突然真的发生故障,立即停止演习,全体参演人员协助值班人员消除故障。 三、组织措施 1、成立导演组 组长:李存根 副组长:杨留宪(兼导演)、王振川、王晓亚 成员:徐国友(模拟值长)、赵锋、高付生、崔宏晓(模拟调度)、付会敏(记录员) 2、演习班:运行二班;演习班班长:杨冠鹏 3、监护班:运行一班;监护班班长:吕梦超

中国南方电网公司反事故措施 版

公司反事故措施(2017年版) 1总则 公司设备反事故措施管理办法中明确,公司将定期归纳总结设备事故事件的经验教训,提炼相关技术性防范措施,作为公司反事故措施发文执行。每次反措发文过程中,公司各专业管理部门均需梳理上次反措条文的执行情况,当反措要求已执行完毕或相关要求已纳入到技术标准中时,该条反措即可作废,否则将继续实施执行。本次发文中时效性要求明确为“有效期至下次公司反措发布时”,是指该条文将长期实施执行,待下次反措发文时,通过评估条文实施执行情况,再次明确条文将继续实施执行或作废;时效性要求明确改造时间的,应在限期内完成改造。所有反措条文均适用于存量及增量设备。 公司反事故措施的实施执行应以防止电力生产安全事故事件的发生、保证电网及设备的安全稳定运行为原则,对可能导致电力安全事故事件后果较严重的,无论是否已签订合同或完成设计,都应执行反措进行整改,涉及合同或设计变更的,各单位应加强与供应商及设计单位的协调沟通,确保整改到位。 各单位在抓好本反事故措施落实的同时,要严格按照国家能源局于2014年4月印发的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的要求,做好落实执行工作。 本反措自发文之日起实施,原则上“南方电网公司反事故措施(2015年版)”终止执行,但对于新接收的县级子公司新增资产尚未完成改造的,旧版反措应依然持续有效,各单位应根据自身实际情况,明确整改完成时间,并尽快完成整改。 2防止变电类设备事故 防止事故 变压器交接、大修和近区或出口短路造成变压器跳闸时应进行绕组变形试验,防止因变压器绕组变形累积造成的绝缘事故。禁止变压器出口短路后,未经绕组变形试验及其它检查试验就盲目将其投入运行。对判明线圈有严重变形并逐渐加重的变压器,应尽快吊罩检查和检修处理,防止因变压器线圈变形累积造成的绝缘事故。 级以上地震危险区域内的主变压器,要求各侧套管及中性点套管接线应采用带缓冲的软连接或软导线。 新建直流工程换流变压器投运前应逐台进行局放试验。

反事故措施计划管理制度

反事故措施计划管理制度 1 目的 规范反事故措施计划编制和实施的程序和方法,通过实施反事故措施计划,有效地控制安全事件/事故的发生。 2 适用范围 中电大丰风力发电有限公司(以下简称“公司”)。 3 规定和程序 3.1 反事故措施计划的编制依据 3.1.1 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《中国电力投资集团公司防止电力生产重大事故的重点要求》和《电力安全工作规程》。 3.1.2 安全健康环境风险评价、春/秋季安全检查、安全评价(包括发电厂并网安全评价)、安全隐患排查、安全监督检查、技术监督检查结果,各类应急预案。 3.1.3 国内同类企业和本单位历年来发生的安全事件/事故情况。 3.1.4 上级管理部门(包括国家和地方政府有关部门、集团公司及电网公司等)下发的法律法规、规章制度、标准、各项反事故措施和有关文件。 3.1.5 需要消除的重大安全隐患、提高安全可靠性的技术改进措施及事故防范对策。 3.2 反事故措施计划的编制步骤 3.2.1 反事故措施编制由各单位主管安全生产的行政副职或总工程师组织,生产技术管理部门负责,安全生产监督部门和其他有关部门配合。 3.2.2 反事故措施项目立项时应说明立项原因、实施方案、计划费用,同时应明确责任部门、负责人和完成期限。 3.2.3 重大反事故措施项目应进行可行性研究,明确项目实施后的效果或目标(指标)。 3.2.4 生产技术管理部门组织审查反事故措施项目,形成反事故措施计划,并纳入安全生产计划(检修和技术改造计划等)。

3.2.5 反事故措施计划由生产技术管理部门负责人审核,由主管安全生产的行政副职或总工程师批准。 3.3 各单位应于每年8月20日前编制完成下一年度反事故措施计划,报送中电新能源安全生产部备案。 3.4 各单位必须优先安排反事故措施计划项目所需资金(来源于修理费、材料费和技术改造费用)和实施时间。 3.5 反事故措施计划的实施 3.5.1 反事故措施计划经批准后即可实施。 3.5.2 安全生产监督部门监督检查反事故措施计划执行情况,对存在问题应及时汇报主管安全生产的行政副职或总工程师。 3.5.3 反事故措施计划项目完成后,应按照有关工程项目管理制度组织竣工验收和后评价。经过综合考评,具备实施条件的反事故措施计划项目完成率不应低于95%。 3.6 反事故措施计划一经批准,不得随意变更。确需变更,必须由主管安全生产的行政副职或总工程师批准。 4 职责 4.1 制度负责人:公司安环部经理。 4.1.1 负责制订和完善本管理制度,并确保制度的有效性。4.1.2 负责检查各单位执行本制度的符合性、有效性。 4.1.3 负责监督检查各单位反事故措施计划执行情况。 4.2 制度执行人:公司各部门。 4.2.1 执行本制度,收集本制度的反馈意见,提出完善本制度的建议。 4.2.2 组织编制和审批反事故措施计划,落实反事故措施项目资金。 4.2.3 规范开展反事故措施计划管理工作,检查反事故措施计划项目的落实情况。 5 持续改进 5.1 检查与评价 安全生产部每年组织一次本制度的执行情况检查和评价,填写《制度执行情况检查评价表》,放在本部门保存。

电力企业应急预案管理办法

编号:SM-ZD-86907 电力企业应急预案管理办 法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力企业应急预案管理办法 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为规范电力企业应急预案(以下简称电力应急预案)管理工作,完善电力应急预案体系,增强电力应急预案的科学性、针对性、实效性,依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力监管条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律、法规和规章,制定本办法。 第二条本办法适用于电力应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作。 本办法所称电力企业是指以电力规划设计、生产运行、检修试验以及电力建设等为主要业务的企业和单位。 第三条电力应急预案管理工作应当遵循分类管理、分级负责、条块结合、网厂协调的原则。对涉及国家机密的应急预案,应当严格按照国家保密规定进行管理。 第四条国家电力监管委员会(以下简称电监会)负责对

南方电网公司反事故措施(2018版)

南方电网生技〔2018〕24号附件 南方电网公司反事故措施(2018版) 二0一八年六月

目录 1 总则 (1) 2 防止变电类设备事故 (2) 2.1防止变压器事故 (2) 2.2防止电抗器事故 (3) 2.3防止互感器事故 (3) 2.4防止蓄电池事故 (4) 2.5防止GIS及断路器事故 (4) 2.6防止隔离开关事故 (6) 2.7防止开关柜事故 (7) 2.8防止接地设备事故 (7) 2.9防止其他变电设备事故 (7) 2.10防止变电运行专业事故 (8) 3 防止输电类设备事故 (8) 3.1防止输电类设备事故 (8) 4 防止直流类设备事故 (9) 4.1防止直流阀塔与阀控系统事故 (9) 4.2防止直流控制保护系统事故 (10) 4.3防止其他直流设备事故 (12) 5防止配网设备事故 (13) 5.1防止配网类设备事故 (13) 6防止二次系统事故 (13) 6.1防止继电保护事故 (13) 6.2防止通信装置事故 (15) 6.3 防止自动化专业事故 (16) 6.4 防止安自专业事故 (17) 6.5 防止电力监控系统网络安全事故 (17) 7 防止计量类设备事故 (18) 7.1防止计量类终端事故 (18) 附录1:《南方电网公司反事故措施(2017年版)》中已终止的25项反措清单 (19) 附录2:《南方电网公司反事故措施(2018版)》APP下载安装指南 (23)

南方电网公司反事故措施(2018版) 1 总则 1.1公司反事故措施(简称反措)主要涉及电网运营中设备选型、材质选择、设计、施工、安装及更新改造等技术性预防事故措施,可通过改进管理手段而不涉及技术特性的预防事故措施不纳入反措范畴。 1.2公司反措适用于存量设备和增量设备。公司反措一经发布实施,即对全公司具有约束性,无强制性和推荐性之分,公司系统各单位应严格执行。 1.3公司反措发布后,各分子公司应组织地市级单位在1个月内排查每项反措所涉及的存量设备、系统和项目,编制地市级单位的总体反措工作计划,并结合实际情况细分编制地市级单位年度反措工作计划,年度反措工作计划应纳入生产综合计划管理。各级单位应高度重视,精心组织,有序实施,按期完成。对需要发生资金的反措工作计划,列入年度技改、修理项目计划。技改、修理预算必须首先保证反措资金。对于重大反措且完成时间要求比较紧急的项目,可按照公司生产项目管理办法中应急项目管理要求组织实施。 1.4反措发布后,各级单位应按Q/CSG 211006-2018《中国南方电网有限责任公司反事故措施管理办法》及时开展新建、在建未投产工程的设备采购标准更新、工程设计变更、施工工艺调整,以及完善相关的运维工作要求。各级安全监管部门应将反措工作计划实施情况纳入安全检查内容。各级物资部门应在物资采购合同中明确反措实施工作中有关供应商的责任机制。 1.5反措发布后,三年内应将反措纳入相关标准进行固化,例如装备技术导则、设计标准、技术规范书等。每项反措在纳入相关标准固化之后,方可终止。 1.6反措终止后,总体反措工作计划尚未完成的,应持续组织该项反措的总体反措工作计划的实施。 1.7本文中时效性要求明确为“有效期至下次公司反措发布时”,是指该条文将长期实施执行,待下次反措发文时,通过评估条文实施执行情况,再次明确条文将继续实施执行或终止;时效性要求明确改造时间的,应在限期内完成改造。 1.8公司系统在抓好本反事故措施落实的同时,要严格按照国家能源局于2014年4月印发的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的要求,做好落实执行工作。 1.9自本反措发文实施之日起,原“南方电网公司反事故措施(2017年版)”终止执行。 1.10各分子公司应组织新近接收的单位(如县级子公司),依照公司所有版本(含终止)反措进行梳理、整改。

精编【电力行业】云南电网公司电力远程图像监控系统

【电力行业】云南电网公司电力远程图像监控系统 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

云南电网公司电力远程图像监控系统 配置技术原则 (试行)

二○○六年九月 目录 前言 1 范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 总则 (2) 4 系统建设目标 (2) 5 系统建设规模 (2) 6 系统网络通信要求 (4) 7 系统功能要求 (3) 7.1远程图像监控中心功能要求 (4) 7.1.1实时图像监控 (5) 7.1.2语音功能 (5) 7.1.3远程控制 (5) 7.1.4告警管理 (6) 7.1.5图像管理 (6) 7.1.6安全管理 (6) 7.1.7系统管理 (7) 7.1.8网络浏览 (7) 7.2变电站端图像监控系统功能要求 (8) 7.2.1实时图像监控 (8) 7.2.2报警功能 (8) 7.2.3控制功能 (9)

7.2.4图像录像管理 (9) 8 系统设备技术条件要求 (9) 8.1系统设备环境条件要求 (9) 8.2系统设备先进性和可靠性要求 (10) 8.2.1系统设备先进性要求 (10) 8.2.2系统设备可靠性要求 (10) 9 系统视音频图像技术要求 (9) 9.1视频信号制式 (11) 9.2视音频编解码标准 (11) 9.3音频压缩标准 (11) 9.4图像质量 (11) 10 系统结构要求 (9) 10.1系统结构要求 (11) 10.2系统扩展技术要求 (12) 11 系统设备配置要求 (13) 11.1站端设备配置要求 (12) 11.1.1机柜 (12) 11.1.2站端视频处理单元 (12) 11.1.3数字硬盘录像机 (13) 11.1.4电源13 11.1.5外围监控设备 (13) 11.1.6站端系统网络接口 (16) 11.2远程图像监控中心设备配置要求 (16) 11.2.1网络接口设备 (16) 11.2.2远程图像监控中心值班员工作站 (16) 11.2.3系统服务器 (17) 11.2.4其他设备 (17) 12 系统软件要求 (17) 12.1总体要求 (17) 12.2应用软件要求 (17) 13 系统主要性能指标要求 (18)

变电站主变压器性反事故措施示范文本

变电站主变压器性反事故措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电站主变压器性反事故措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 -.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套管顶部将军 帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密 封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时 采取相应措施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全部冷却设备 使油循环,停泵排除残留气体后方可带电运行。更换或检 修各类冷却器后,不得在变压器带电情况下将新装和检修 过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却 器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理

和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的油箱要同时抽真空,并与变压器本体油箱同时达到相同的真空度,避免开关油箱渗油。 (4)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。 (5)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。 (6)应定期检查呼吸器的油封,油位是否正常,切实保证畅通,干燥剂保持干燥,有效。 (7)停止时间超过6个月的变压器在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。 (8)定期加强潜油泵,储油柜的密封监测。如发现密封不良应及时处理。

国家电网公司应急预案格式模板

国家电网公司应急预案格式模板 编号:SGCC-XX-XX-XX-XX-XX 2010年编制(或第2次修订-2011年) XX电力公司 XXXXXXXXXXXXX应急预案 XX电力公司 201X年XX月XX日发布 预案编号 形式:SGCC+网省编码+地市编码+县编码+类型编码+编号(中间用短横线分隔) (1)网省编码:两位,用号:两位阿拉伯数字(依据预案在本单位预案体系中所处事件类型中的顺序) 示例:SGCC-ZT-01 国网公司总体预案 SGCC-HB-HD-SH-04 河北邯郸公司企业突发群体性事件处置应急预案 SGCC-SD-JN-CQ-ZN-02 山东济南长青公司交通事故处置应急预案 供参考:公司总部应急预案名称及编号 页码 封面不带页码,目录、正文和附件带页码。 页码字体:宋体,小四号。 (1)目录中,页码使用罗马数字,从1开始; (2)正文和附件中,页码使用阿拉伯数字,左右各有短横线,短横线与页码数字间有一个半角空格,正文和附件连续编号,从1开始。 一、目录 (一)一级目录

字体:仿宋_GB2312,四号,西文字体使用中文字体 段落:无特殊格式,行距1.5倍 (二)二级目录 字体:仿宋_GB2312,小四号,西文字体使用中文字体 段落:首行缩进2字符,行距1.5倍 示例: 目录 1 总则 (1) 1.1 编制目 的 (1) 1.2 编制依据 ......................................... 错误~未定义书签。 1.3 适用范围 ......................................... 错误~未定义书签。 2 应急处置基本原则 ............................ 错误~未定义书签。 3 事件类型和危害程度分析 ...................... 错误~未定义书签。 3.1 危险源分析 ....................................... 错误~未定义书签。 I 3.2 危害程度分析 ..................................... 错误~未定义书签。 4 事件分级 .................................... 错误~未定义书签。 4.1 特别重大电网大面积停电事件 ....................... 错误~未定义书签。 4.2 重大电网大面积停电事件 ........................... 错误~未定义书签。

输电线路的事故预想及反事故措施

兰州市城郊供电公司输电运检班 35kV输电线路事故预想及反事故措施 我公司由于输电线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以经常会受到周围环境和大自然变化的影响,从而使输电线路在运行中会发生各种各样的故障。据历年运行情况统计,在各种故障中多属于季节性故障。为了防止线路在不同季节发生故障,就应有针对性的采取相应的反事故措施,从而保证线路安全运行。 一、造成线路故障的主要原因 1、风力过大:风力超过杆塔的机械强度,就会使杆塔歪例或损坏。并使导线产生振动、跳跃和碰线。 2、雨量影响:毛毛细雨能使脏污绝缘子发生闪络,甚至损坏绝缘子。倾盆大雨久下不停时,会使河水暴涨或山洪暴发,造成倒杆事故。 3、雷电的影响:不仅会使绝缘子发生闪络或击穿,有时还会引起断线等事故。 5、鸟害:鸟在杆塔上筑巢或在杆塔上停落,有时大乌穿过导线飞翔,均可能造成线路接地或短路等事故。 6、环境污染:在工业区,特别是化工区或其他有污源地区,所产生的尘污,会使绝缘子的绝缘水平显著降低,以致发生闪络事故。因绝缘子、金具表面污秽、泄漏电流增大,则会腐蚀金属杆塔、导线、避雷线和金具等。 7、气温变化:空气温度变化时,导线的张力也变化。在炎热的夏天,由于导线的伸长,使弧垂变大,可能会造成交叉跨越处放电事故;而在寒冷的冬天,由于导线收缩,弧垂变小,应力增加,又可能造成断线事故。 除上述各点之外,其他造成线路事故的原因还很多。如外力影响的事故,在线路附近放风筝,在导线附近打鸟放枪,在杆塔基础旁边挖土以及线路附近有高大树木等。这些都会影响线路正常运行,也可能造成严重的事故。 但是,只要我们严格执行各种运行、检修制度,切实作好维护和检修工作,认真执行各项反事故技术措施,即可保证架空线路的安全运行,上述各种事故是

变电站主变压器性反事故措施实用版

YF-ED-J7180 可按资料类型定义编号 变电站主变压器性反事故 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站主变压器性反事故措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 -.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套 管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其 连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实 验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措 施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全 部冷却设备使油循环,停泵排除残留气体后方 可带电运行。更换或检修各类冷却器后,不得

在变压器带电情况下将新装和检修过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的油箱要同时抽真空,并与变压器本体油箱同时达到相同的真空度,避免开关油箱渗油。 (4)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。 (5)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分

电力企业应急预案管理办法(正式版)

电力企业应急预案管理办法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电力企业应急预案管理办法 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章总则 第一条为规范电力企业应急预案(以下简称电力应急预案)管理工作, 完善电力应急预案体系, 增强电力应急预案的科学性、针对性、实效性, 依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力监管条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律、法规和规章, 制定本办法。 第二条本办法适用于电力应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等工作。 本办法所称电力企业是指以电力规划设计、生产运行、检修试验以及电力建设等为主要业务的企业和单位。 第三条电力应急预案管理工作应当遵循分类管理、分级负责、条块结合、网厂协调的原则。对涉及国家机密的应急预案, 应当严格按照国家保密规定进行管理。 第四条国家电力监管委员会(以下简称电监会)负责对电力应急预案管理工作进行监督和指导。电监会派出机构负责对所辖区域电力应急预案管理工作进行监督和指导。 第五条电力企业是电力应急预案管理工作的责任主体, 应当按照本办法 的规定, 建立健全电力应急预案管理制度, 完善电力应急预案体系, 规范开展应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练、修订等工作, 保障电力应急预

全厂厂用电失电反事故演习方案

全厂厂用电失电 反事故演习方案 批准:王威士 审核:吴书珍 编写:运行部 2007年10 月 一、演习目的

1、为了提高运行人员的技术素质及操作水平,保障我厂安全稳定运行,全面提高运行人员处理复杂事故的能力,值我厂冬季大炼兵之际,进行反事故演习,做到举一反三,全面提高个人技术水平及临场处理突发性事故的能力,为我厂的安全生产工作奠定基础。 2、增强运行值班人员的全局观念,提高各专业间的配合以及值长组织协调能力。 3、考察各专业的运行管理水平,以及运行值班员“三熟、三能”的掌握程度,锻炼值长及运行人员正确判断和处理事故的能力。 4、考察值长、运行人员是否掌握并能正确执行有关运行管理规程、规定及技术措施,能否正确使用调度术语和操作术语。 5、通过反事故演习制订相应的反事故预案,指导实际生产运行工作。 二、反事故演习准备及要求: 1、参演各专业结合本专业的实际情况,充分做好准备并积极配合。 2、各参演专业认真做好人员落实工作,加强安全教育,演习人员与当值值班人员要严格区分,明确演习过程只能模拟,不能进行实际操作,各专业监护人员应落实到位,认真监护,对参演人员进行全过程、全方位监督,防止发生事故。演习值长在网控电气台进行,机组人员在单元工作台后,不得防碍当班人员工作;导演设在网控电气台后,演习过程中全部使用演习专用电话。(电话号码附后) 3、各专业模拟的事故现象、设备状态、保护动作情况应形象、具体、有真实感,演习过程中应严格执行各项规章制度。 4、在演习过程中,运行系统发生事故时,立即中止演习,人员撤离现场待命,由当值人员组织处理事故,同时汇报导演。 5、演习开始前召开布置会,结束后召开演习总结会,将各专业在本次反事故演习中暴露问题,提出整改意见和措施并限期整改。 三、组织机构:

“三跨”输电线路重大反事故措施(试行)

架空输电线路“三跨”重大反事故措施 (试行) 国家电网公司 二〇一六年三月

目录 1 总则 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 2防止倒塔事故 (1) 4 防止绝缘子和金具断裂事故 (3) 5 防覆冰舞动事故 (3) 6 防止外力破坏事故 (4) 7 其它 (4)

1 总则 “三跨”是指跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道的架空输电线路区段。 本措施是对《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》(国家电网生…2012?352号)(以下简称“十八项反措”)的补充和深化,“三跨”除满足国家法律法规、行业标准、企业标准相关文件及十八项反措外还应执行本措施。 1.1 目的 为防止“三跨”发生倒塔、断线、掉串等事故,防止发生因“三跨”导致较大的公共安全和电网安全事件,指导“三跨”设计、建设和运检管理,编制本反事故措施。 1.2 适用范围 本措施适用于110(66)kV及以上新建、改建及在运的架空输电线路“三跨”区段,跨越电气化铁路、重要线路可参照执行。 2防止倒塔事故 2.1线路路径选择时,应尽量减少“三跨”数量,不宜连续跨越,且不宜在一档中跨越3回及以上线路;跨越重要输电通道时不宜在杆塔顶部跨越。 2.2“三跨”应采用独立耐张段,杆塔均采用全塔防松、防盗。

2.3“三跨”设计时应充分考虑沿线已有线路的运行经验,杆塔结构重要性系数应不低于 1.1,且跨越线路设计条件应不低于被跨越线路。 2.4“三跨”应尽量避免出现大档距和大高差的情况,跨越塔两侧档距之比不宜超过2:1。 2.5新建“三跨”与铁路交叉角不应小于45°,且不宜在铁路车站出站信号机以内跨越;与高速公路交叉角一般不应小于45°;与重要输电通道交叉角不宜小于45°。线路改造,路径受限时,可按原路径设计。 2.6对覆冰区“三跨”,导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm,地线设计验算覆冰厚度增加15mm;对历史上曾出现过超设计覆冰的地区,还应按稀有覆冰条件进行验算。 2.7“三跨”交叉档距大于200m时,导线弧垂应按照导线允许温度进行计算(一般取+70℃、+80℃)。 3 防止断线事故 3.1“三跨”导线、地线应选择技术成熟、运行经验丰富的产品,不应采用ADSS光缆。 3.2“三跨”地线宜采用铝包钢绞线,光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆,“三跨”耐张段OPGW光缆单独设计,耐张段两端设臵接线盒。耐张段内导、地线不允许有接头。 3.3“三跨”每年至少开展一次导、地线外观检查和弧垂

相关文档