以钢制电缆桥架工程设计规CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。

电缆桥架宽度 ~允许最小板厚

电缆桥架宽度<100~ 1

100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2

150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5

400≤电缆桥架宽度<800~ 2

800<电缆桥架宽度~ 2.5

具体容如下:

1 围

本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

2 规性引用文件

GB/T 93-1987弹簧垫圈

GB/T 97.1-2002平垫圈 A级

GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法

GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法

GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法

GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法

GB/T 5117-1995 碳钢焊条

GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级

GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验

GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带

1.3分类

1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资

经营级式和组合式四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。

2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合

金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。

3.3型号

4.4基本结构参数

电缆桥架的基本结构参数见表1。

表1 单位为毫米

3.5 板材厚度

电缆桥架允许最小板材厚度见表2。

表2 单位为毫米

4.要求

4.1 正常使用条件:

a) 温度-20℃~+55℃;

b)相对湿度<95%;

c)海拔高度不超过2000m。

注:特殊使用条件由供需双方约定。

4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。

4.3 材料

4.3.1 制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。

注:所用板材由供需双方约定。

4.3.2 电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。

4.3.3 表面防腐层材料应符合相应的标准规定。

4.3.4 螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。

4.4 外观

4.4.1 电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。表3

4.4.2 电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。

4.4.3 电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。

4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

4.6 电缆桥架表面处理

4.6.1 电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定.

4.6.2 附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。

4.6.3 喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。

4.6.4 表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

4.7 制造要求

4.7.1 电缆桥架的长度极限偏差

a) 当长度小于、等于2000mm时,极限偏差为±2mm;

b) 当长度大于2000mm时,极限偏差为±4mm。

4.7.2 其余尺寸公差按GB/T1804-V。

注:槽体宽度取负偏差,盖板宽度取正偏差。

4.7.3 电缆桥架表面平面度允差:

a) 热镀电缆锌桥架平面度允差每平米不大于8mm;

b) 电镀锌或锌合金和喷涂电缆桥架平面度允差每增米不大于4mm。

注:电缆桥架宽度不足一米者按一米计算。

4.7.4 通风孔:有孔托盘底部通风孔面积不得大于底部总面积的40%。

4.7.5 电缆桥架横档:梯级式电缆桥架横档中心距不应大于300mm;横档的宽度不应小于30 mm。

4.7.6 托臂自由状态时垂直度允差为1/100(上翘)。

4.8 接地

4.8.1 非金属材料表面处理的电缆桥架应有良好接地。

4.8.2 电缆桥架用连接板连接时,两槽体间的连接电阻不大于0.1Ω

4.9 承载性

电缆桥架应具有一定的承载能力,在额定的均布载荷和支吊跨距下的挠度值见表6。

5 试验方法

5.1 用通用量具和目测法检验4.4、4.5、4.

6.4、4.7和4.8.1。

5.2 表面防护层厚度根据不同防护方式分别按GB/T 1764、GB/T 4956规定进行检测。

注:镀锌+喷涂或喷漆的电缆桥架表面防护层厚度测量分二步进行:

1.a)先按GB/T1764测量防护层总厚度;

2.b)用脱漆剂除去非金属层,按GB/T4956测量镀锌层厚度。

5.3 热镀锌、电镀锌或锌合金的的附着力按附录B(规性附录)进行检测;漆膜附着力按G B/T 1720规定进行检测。

5.4 光泽度按GB/T 1743规定进行检测。

5.5 耐盐雾试验按GB/T 10125中有关规定进行检测。

5.6 连接电阻用双臂电桥在两个单元电缆桥架接头处进行检测。

5.7 载荷试验按附录A(规性附录)规定进行检测。

6 检验规则

6.1 出厂检验

6.1.1 电缆桥架须经生产厂质量检验部门检验合格,并附合格证后方可出厂。

6.1.2 出厂检验项目为4.4、4.5、4.6.1、4.7、4.8.1。

6.2 型式检验

具有下列情况之一时应进行型式检验:

1.a)结构、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;

2.b)正常生产每年进行一次;

3.c)停产半年后恢复生产时;

4.d)国家质量监督检验机构提出型式检验要求时。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 标签: 分类:电工电气 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。 桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型: 一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种:

1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。 桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括: 一、直线连接板,可简称直接板。 二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。 三、连续铰连板,可简称软接板。 四、变宽连接板,可简称变宽板。 五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。 七、转弯连接板,可简称弯接板。 八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。 九、电缆桥架盖板。 十、隔板。 十一、压板。 十二、终端板。 十三、引下件。 十四、竖井。 十五、紧固件。 支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括: 一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。 二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。 三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。

电缆桥架报价参考表(2020最新版)

电缆桥架报价参考表(2020最新版) 电缆桥架分为槽式、托盘来式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊自支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。那么电缆桥架的价格是多少呢?相信大家心里都还有点疑问,今天我们就来说一下电缆桥架报价表(2020版)。 电缆桥架类型介绍: 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。 梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中

间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 如何挑选电缆桥架 1、电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行平安性等因素综合比拟,工程设计中。以确定最佳方案,还要充分满足施工装置、维护检修及电缆敷设的要求。

2、敷设在电气专用房间内时除外,电缆桥架水平敷设在设备夹层或通道且低于2.5m应采取维护接地措施。电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于 2.5m垂直敷设时距地面1.8m以下局部应加金属盖板保护。 3、应采用耐腐蚀的刚性资料制造.或采取防腐蚀处理,电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中。防腐蚀处置方式应满足工程环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所以选用铝合金电缆桥架。 4、可在电缆桥架,电缆桥架在有防火要求的区段内。托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等资料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架外表涂刷防火涂层等措施。其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。工程防火要求较高的场所不宜采用铝合金电缆桥架。 5、需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照。腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。 6、电缆桥架应选用盖板;公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘,容易积聚粉尘的场所。

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准JB-T10216-2000 作者:admin 发表时间:2008-1-21 16:05:18 阅读:次 £02819:1980) 1范围 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验 方法、检验规则、标志、运输和储存等。 本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆 桥 架。 2引用标准 F 列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条 文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本 标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 12-1988半圆头方颈螺栓 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-1985 垫圈 GB/T 700-1988碳素结构钢 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988) GB/T 1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法 (eqvlEC93:1980) GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变温热试验方法 (eqvIEC68-2-30:1980) GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法 (eqvIEC68-2-11:1981) GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤 (idt IEC68-2-62:1991) 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法 GB/T 2575-1989 GB/T 3857-1987 GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材 GB/T 4208-1993 GB/T 4956-1985 GB/T 5270-1985 外壳防护等级(IP 代码)(eqvIEC 529:1989) 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法(eqvISO 2178:1982) 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqv

电缆桥架购销合同

合同编号: XX项目电缆桥架购销合同 需方: ______________________________________ 供方:____________________________________ 合同名称:_________________________________ 签约地点:_________________________________ 签约日期:_______ 年______ 月 ______ 日

XX项目电缆桥架购销合同 甲方(需方): ______________________________________ 乙方(供方): ______________________________________ 因甲方建设___________ 工程的需要向乙方订购, 为保证产品的质量和 供货,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定,经甲乙双方共同协商同意,双方本着平等互利的原则,签订本合同。 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到 工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准,最终按实结算。 2、上述材料单价为暂定价格,若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌,则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更,如无书面形式变更,则以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前,或在乙方明确要求变更价格前,乙方不得送货,否则损失自担。 二、技术标准及质量要求 1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现 行规定。本合同产品质量执行如下标准: _____________________________________ 。乙方所供应 的材料应为全新、未使用过的符合上述质量要求的货品,质量须不低于此等规范要求。 2、产品样板(如有):合同签订前两天,乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存,作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准,即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用,而后出现产

电缆桥架国家新标准

电缆桥架国家新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质南京桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号 C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为mm 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为mm 4.要求 4.1 正常使用条件:

a) 温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3 材料 4.3.1制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4 外观 4.4.1电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。表3 4.4.2电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6 电缆桥架表面处理 4.6.1电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定. 4.6.2附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。 4.6.3喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 4.6.4表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

电缆桥架报价一米多少钱

电缆桥架报价一米多少钱 电缆桥架是一款为维护电缆而衍生的产品,是电缆的维护壳,防止电缆收到外界因素的损坏。主要由支架、托臂和安装附件组成,桥架主要类型可以分为梯式桥架、无孔托盘式桥架(槽式桥架)、有孔托盘式桥架(托盘式电缆桥架)等。桥架既可独立架设安装,全部零件均需进行镀锌处理,可安装在建筑物外露天。也可以敷设在建筑物和管廊支架上。在地下停车场、工厂厂房等许多外露电线需要被维护的供电环境都会见到电缆桥架的使用。 电缆桥架类型介绍: 电缆桥架型号分别有:槽式桥架、托盘式桥架、梯级式桥架 槽式桥架:又称“托盘式无孔电缆桥架”,是一种全封闭的桥架,有着不错的抗腐蚀能力。 托盘式桥架:又称“托盘式有孔桥架”,底部带有打孔,所以获得了散热快这一

特点。 梯级式桥架:是一种根据国内外资料研发出的新型桥架,属于开放式桥架,有散热快、结构简单、安装便利等特点。 梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。 使用环境不同,需要选择的桥架规格、型号都不同,这也就涉及到电线桥架的选购问题。通常,选择和购买桥架,只需要注意以下4个要点。

1、选择合适的结构类型 桥架的类型主要和结构有关,不同结构的桥架应用在不同的环境中。因此,首先要根据具体的施工环境和所期待的桥架的功能来选择最合适的桥架。 2、根据材质选择桥架 桥架有钢制、玻璃钢和铝合金等几种类型,不同材料做成的桥架在性能上各有千秋。比如玻璃钢桥架重量轻;铝合金桥架重量也轻,但价格较贵。 3、根据防火等级选择桥架 如果是对防火有较高要求的环境,不适合使用铝合金桥架,而应该选择阻燃型桥架,这样可以保证桥架的寿命更长。 4、选择桥架尺寸 桥架不能偏大或偏小,一定要选择合适的尺寸。总体的原则是,电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。

2018年度度电缆桥架新规范标准

2018电缆桥架新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度 ~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~ 2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级

GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 1.3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资 经营级式和组合式四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合 金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3.3型号 4.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为毫米 4.要求 4.1 正常使用条件:

电缆桥架价格

电缆桥架厂有限公司镀锌线槽2006 价格表

槽式直通桥架 规格宽-高-板单价(元/米)规格宽-高-板单价(元/米)

厚电镀 锌热镀 锌 喷涂 电镀后喷 涂 厚) 电镀 锌 热镀 锌 喷涂 电镀后喷 涂 50-25-1.0 19.1 21.1 20.0 22.2 300-100-2.0 136.6 158.9 147.7 166.9 60-30-1.0 21.5 23.8 22.6 25.0 300-150-2.0 152.3 177.1 164.7 186.0 60-40-1.0 23.8 26.4 25.1 27.8 300-200-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 80-25-1.0 24.4 27.0 25.7 28.4 350-100-2.0 152.3 177.1 164.7 186.0 80-30-1.0 26.2 29.1 27.7 30.5 350-150-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 80-40-1.2 33.9 37.7 35.7 39.6 350-200-2.0 183.7 213.7 198.8 224.5 80-50-1.2 36.3 40.2 38.3 42.3 400-60-2.0 155.2 180.6 167.8 189.7 80-60-1.2 38.8 42.9 40.8 45.0 400-100-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 100-25-1.2 35.1 39.0 37.1 40.9 400-125-2.0 175.8 204.7 190.2 214.9 100-50-1.2 41.7 46.2 44.0 48.5 400-150-2.0 183.7 213.7 198.8 224.5 100-60-1.2 43.2 47.9 45.6 50.4 400-200-2.0 200.3 233.2 216.7 244.9 100-80-1.2 50.0 55.4 52.8 58.2 400-250-2.0 216.0 251.5 233.8 264.1 100-100-1.2 53.9 59.7 56.8 62.7 500-100-2.0 200.3 233.2 216.7 244.9 120-25-1.2 41.1 45.5 43.3 47.8 500-150-2.0 216.0 251.5 233.8 264.1 120-60-1.2 50.0 55.4 52.8 58.2 500-200-2.0 231.7 269.8 250.8 283.3 120-80-1.2 53.9 59.7 56.8 62.7 500-250-2.0 247.5 288.1 267.8 302.5 120-100-1.2 56.3 62.3 59.3 65.4 600-60-2.0 220.0 256.1 238.0 268.9 150-50-1.5 59.5 68.5 64.0 71.8 600-100-2.0 231.7 269.8 250.8 283.3 150-75-1.5 66.4 76.4 71.5 80.3 600-150-2.0 248.5 289.2 268.8 303.7 150-100-1.5 72.5 83.4 78.0 87.7 600-200-2.0 264.2 307.6 285.8 322.9 200-60-1.5 76.6 88.1 82.4 92.6 600-250-2.0 279.9 325.8 302.8 342.1 200-100-2.0 101.2 117.7 109.4 123.6 800-100-2.0 295.6 344.0 319.9 361.2 200-150-2.0 117.9 137.2 127.5 144.1 800-150-2.0 312.3 363.5 337.9 381.7 250-100-2.0 117.9 137.2 127.5 144.1 800-200-2.0 328.1 381.8 354.9 400.9 250-125-2.0 125.7 146.3 136.0 153.7 1000-100-2.5 407.5 474.4 441.0 498.1 250-150-2.0 139.5 162.3 150.9 170.4 1000-150-2.5 427.2 497.2 462.2 522.1 300-60-2.0 123.8 144.1 133.9 151.3 1000-200-2.5 446.9 520.1 483.5 546.0 300-80-2.0 130.7 152.0 141.3 159.6 托盘式直通桥架 规格宽-高-板单价(元/米)规格宽-高-板单价(元/米)

电缆桥架购销合同

合同编号:XX项目电缆桥架购销合同 需方: 供方: 合同名称: 签约地点: 签约日期:年月日

XX项目电缆桥架购销合同 甲方(需方): 乙方(供方): 因甲方建设工程的需要向乙方订购,为保证产品的质量和供货,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定,经甲乙双方共同协商同意,双方本着平等互利的原则,签订本合同。 一、材料名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价 1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准,最终按实结算。 2、上述材料单价为暂定价格,若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌,则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更,如无书面形式变更,则以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前,或在乙方明确要求变更价格前,乙方不得送货,否则损失自担。 二、技术标准及质量要求 1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现行规定。本合同产品质量执行如下标准:。乙方所供应的材料应为全新、未使用过的符合上述质量要求的货品,质量须不低于此等规范要求。 2、产品样板(如有):合同签订前两天,乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留

存,作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准,即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用,而后出现产品质量问题的,乙方不能免责,仍然须对产品的质量负责。 三、交货条款 1、订货方式:甲方以传真或者手机短信息的形式将每批次到货通知传至乙方。到货通知中需注明每批次到货的各材料数量、到货时间等。乙方收到该批次到货通知后回复甲方,以示确认收到。传真号码和手机号码双方确定为:,如无书面,则发生在该两号码之间的传真、短信视为双方的真实意思表示,双方确认其真实性。 2、运输方式:,甲方验收前的损耗由乙方负责。 3、交货地点:。 4、交货时间:。 5、产品的包装标准和包装物的供应与回收:采用适合长途运输的出厂标准包装,由乙方自行提供,包装费用包含在合同总价当中,包装物乙方不回收。 6、交货要求: 6.1、准确无误。 6.2、型号、规格无差错。 6.3、符合甲方的交货顺序及配套要求。 7、交货资料 7.1、交货清单; 7.2、质量保证书。 7.3生产厂家的产品合格证。 四、产品验收 1、验收时间 产品运送到接货地点卸车后,甲方或指定接货部门(人)在小时内组织验收。 2、验收方式 由甲方或指定接货部门(人)在指定卸货地点开箱检验或抽检;接货地点在甲方指定仓库的,在仓库内进行验收。具体检验方法或检验比例、数量要求如下:(大批量产品或易碎产品,甲方提供堆放地点,甲方在天内验收完毕,或委托施工

注意:电缆桥架安装价格

注意:电缆桥架安装价格 电缆桥架的销售和安装的价格,因为所在地区,所选厂家产品不同,所选型号不同而安装价格也大有差异。每个地区有每个地区的发展情况,人工费和材料费自然都不相同,特殊情况下还要考虑施工环境的施工难度。所以这个桥架的安装价格要根据实际情况而定,不能一概而论。 电缆桥架安装作业指导: 一、安装前准备 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气 管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架 借用,则需自设立(支)柱。 (2)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆 的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长 度、间距,桥架的宽度和层数。 (3)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定 方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧 固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。 (4)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列 材料表。 注: 桥架各组件都是成品各桥架厂家都有生产,可以直接定做。在桥架安装过程中有些特殊组件可以根据设计需要让厂家单独定做。连接各组件的螺栓、螺母等厂家自动配齐,不需要单独订货。 二、基本要求 (1)电缆桥架在安装时应横平竖直,电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于2.5m; (2) 当设计无规定时,在电缆桥架层间最小间距,桥架最上层距楼顶或沟顶。 (2)电缆桥架与一般工艺管道平行敷设时两者之间的最小距离 为400mm,交叉敷设时为300mm; 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

工程计算详细资料汇总表

工程计算详细资料汇总表 1、钢筋理论重量计算公式:重量(kg )=0.00617*D 2(直径单位mm )*L (长度) 注:(钢筋比重:7850kg/m 3) 2、钢板(kg/㎡) w=7.85*d(厚度)mm 3、钢管(kg/㎡) w=0.02466*S(壁厚)mm*D 内径(外径-壁厚)mm 4、等边角钢(kg/m ) w=0.00785*边厚*(边宽+边宽-边厚) 例:

6、方管重量计算方式:厚度(mm)*2*[(A+B)-2C]*7.85/1000=kg/m 7、黄铜管: W=0.0267*壁厚*(外径-壁厚) 紫铜管: W=0.02796*壁厚*(外径-壁厚) 8、螺旋筋计算方法: G=2m 2]*m m [()间距(π)螺旋筋直径钢筋笼直径++*螺旋筋个数(L/间距)*比重(钢筋每米)*桩条数 例:假设此钢筋总长9米,前5米直径φ100后四米直径φ200。 K1=*5/0.1*0.395*1 K2= ()[]2.0*2.0214.3*008.01++*4/0.2*0.395*1 K=K1+K2 9、木材体积计算:(圆木)V=πh (R 2+Rr+r 2)/3 10、 干砂1500kg/m 3、湿砂1700kg/m 3、石子2200kg/m 3。 1m 3砼≈2400-2500kg 11、防鼠泥: 1800kg/m 3 成本=13.5元/kg []2 21.014.3*008.01)()(++

11、钢屋架:H600*200*8*10=[(600-10*2)*8+200*10*2]*7.85/1000=67.824kg/m 12、檀条C120*160*20*2.5:W=(120+60*2+20*2)*2.5*7.85/1000=5.495kg/m 6 13 一英寸=8分=25.4毫米 15、广州市2012年第二季度建筑工程实物量(劳务综合单价参考信息)

电缆桥架价格

广州市番禺电缆桥架厂有限公司镀锌线槽2006 价格表

槽式直通桥架 规格宽-高-板厚 单价(元/米) 规格宽-高-板厚) 单价(元/米) 电镀锌热镀锌喷涂电镀后喷涂电镀锌热镀锌喷涂电镀后喷涂 50-25-1.0 19.1 21.1 20.0 22.2 300-100-2.0 136.6 158.9 147.7 166.9 60-30-1.0 21.5 23.8 22.6 25.0 300-150-2.0 152.3 177.1 164.7 186.0 60-40-1.0 23.8 26.4 25.1 27.8 300-200-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 80-25-1.0 24.4 27.0 25.7 28.4 350-100-2.0 152.3 177.1 164.7 186.0 80-30-1.0 26.2 29.1 27.7 30.5 350-150-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 80-40-1.2 33.9 37.7 35.7 39.6 350-200-2.0 183.7 213.7 198.8 224.5 80-50-1.2 36.3 40.2 38.3 42.3 400-60-2.0 155.2 180.6 167.8 189.7 80-60-1.2 38.8 42.9 40.8 45.0 400-100-2.0 168.0 195.5 181.7 205.3 100-25-1.2 35.1 39.0 37.1 40.9 400-125-2.0 175.8 204.7 190.2 214.9 100-50-1.2 41.7 46.2 44.0 48.5 400-150-2.0 183.7 213.7 198.8 224.5 100-60-1.2 43.2 47.9 45.6 50.4 400-200-2.0 200.3 233.2 216.7 244.9 100-80-1.2 50.0 55.4 52.8 58.2 400-250-2.0 216.0 251.5 233.8 264.1 100-100-1.2 53.9 59.7 56.8 62.7 500-100-2.0 200.3 233.2 216.7 244.9 120-25-1.2 41.1 45.5 43.3 47.8 500-150-2.0 216.0 251.5 233.8 264.1 120-60-1.2 50.0 55.4 52.8 58.2 500-200-2.0 231.7 269.8 250.8 283.3 120-80-1.2 53.9 59.7 56.8 62.7 500-250-2.0 247.5 288.1 267.8 302.5 120-100-1.2 56.3 62.3 59.3 65.4 600-60-2.0 220.0 256.1 238.0 268.9

2016年度国家电缆桥架规范标准

2010国家电缆桥架标准 2012-05-27 选购桥架技巧 2012-06-16 如果是选购防火要求的区段内的电缆桥架,可在电缆梯架的托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成一个封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,就可以达到防火的需求。如果在腐蚀环境中使用,应采用耐腐蚀的刚性材料制造.或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。如果是有需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。 本月中国钢市不具大幅涨跌条件 2012-06-16 近段时间,商品期货经过暴跌后逐渐企稳反弹,其中螺纹钢1110合约已从4766元/吨低点回升至4850元/吨上。但持仓变化情况显示,市场主力多头头寸减少,主力空头头寸继续增加,且在钢价的反弹过程中,量能没有有效配合,市场多信心不足。结合当前脆弱的金融市场环境,笔者认为沪钢6月走势不会太稳定,钢价挑战5000元/吨关口困难重重。 宏观经济不确定性增加,大宗商品走势不明朗 国内经济方面,央行于5月11日发布4月份经济数据,其中CPI为5.3%,PPI涨6.8%,较3月份小幅回落。仅隔一天,央行宣布从5月18日起,再度上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。年初至今,央行先后4次上调存款准备金率,频率之高,显示出央行管理货币流动性和抑制物价的意图明确。在当前的政策背景下,大宗商品走势会受到压制。 国际经济方面,欧元区债务危机问题呈现扩大化迹象,美国各大机构轮番下调欧元区国家的主权债务评级,这让欧美原本不稳定的经济复苏雪上加霜。上周,美元指数借欧债危机的影响涨至76点上方,随后由于美国公布了不佳的经济数据,美元指数回落至75点左右。4月份美国旧房签约率销售环比下挫11.6%,创下7个月新低。作为大宗商品风向标,原油期货呈振荡走势,方向不明。这些不确定因素将影响大宗商品走势,并会对沪钢走高产生不利影响。 内有成本支撑,外有通胀压力,钢价无销量上涨通过对流通业销售价格PMI指数运行走势图的分析,一季度大部分时间,销售价格指数与销售量指数运行方向发生背离。销量下降,库存上升,价格仍在上涨,说明供求已不是价格上涨的主导因素。

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示:则: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。

在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

2011年电缆桥架国家规范标准[1]

2011年电缆桥架国家标准线槽国家标准 电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶2006为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。(施行日期:2006..8.1) (托盘、梯架宽度) 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度≤150~ 1.0 150<电缆桥架宽度≤300~ 1.2 300<电缆桥架宽度≤500~ 1.5 500<电缆桥架宽度≤800~2.0 电缆桥架宽度>800~ 2.2 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四 种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、 镀锌后喷涂或喷漆。 3.3型号 4.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 结构参数长度L宽度B高度B 尺寸系列 2000、3000、 4000、6000100、200、300、 400、500、600、 800 60、75、100、150、200 注:尺寸系列以外的特殊要求,可按合同双方协议制造。3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为毫米 宽度B允许最小板厚

电缆桥架人工费报价清单.docx

人工费报价清单工程名 称: 序号目名称位数量直接 金 ( 元) 注主材价合价合价 强电 (A)、一至九层动力(照明)电缆、 动力(照明)配电箱安装 1力、照明配箱安装(明或暗安装)台200.000.00200.000.00 2芯力敷 5*6m10.000.0010.000.00 3芯力敷 5*10m15.000.0015.000.00 4芯力敷 5*16m15.000.0015.000.00 5芯力敷 3*25+2*16m19.000.0019.000.00 6芯力敷 3*35+2*16m19.000.0019.000.00 7芯力敷 3*50+2*25m19.000.0019.000.00 8芯力敷 3*70+2*35m23.000.0023.000.00 9芯力敷 3*95+2*50m23.000.0023.000.00 10芯力敷 3*120+2*70m26.000.0026.000.00 11芯力敷 3*150+2*95m26.000.0026.000.00 12芯力敷 3*240+2*120m30.000.0030.000.00 13管敷 DN20?32m10.000.0010.000.00

工程名称: 序号目名称位数量直接 金 ( 元) 注主材价合价合价 14管敷 DN40?80m18.000.0018.000.00 15管敷 DN100?125m35.000.0035.000.00 16架 100*50m18.000.0018.000.00 17架 100*100m18.000.0018.000.00 18架 150*100m24.000.0024.000.00 19架 200*100m24.000.0024.000.00 20架 300*100m24.000.0024.000.00 21架 400*100m24.000.0024.000.00 22架 400*150m35.000.0035.000.00 23架 500*100m35.000.0035.000.00 24架 500*150m35.000.0035.000.00 25架 600*150m42.000.0042.000.00 26架 700*150m44.000.0044.000.00(B)、地下室层动力(照明)电缆、 电线、动力(照明)配电箱安装 1管光灯(吊装)套#N/A#N/A#N/A#N/A 2双管光灯(吊装)套#N/A#N/A#N/A#N/A