2016年五一节日湄洲湾电厂保电方案
编写:吉敏哲
审核:何清正
批准:龚黎明
2016年4月29日
为确保2016年五一节日期间的电网安全和电厂运行安全,特编写此保电方案和反恐预案。
一、组织措施
2016年五一节日保电期间,分公司成立保电工作小组,成员名单如下:
组长:张聘
副组长:罗文辉龚黎明艾泉金
成员:陈明辉陈克珍黄育春林亚珊何清正李建松
刘天安杨世海
二、技术措施
(一)机组运行安排
受近期超强“厄尔尼诺”现象影响,今年五一前夕降雨偏多,近期多个水电厂水库水位仍处于高位,个别水电厂被迫弃水或泄洪,且五一期间福建区域仍可能有较强降雨,预计在五一期间,#1机组、#2机组的负荷率约在65%左右。
(二)主要辅机运行安排
序号主要辅机#1机组#2机组公用系统备注
1.给水泵 2 2
2.循环水泵 1 1
3.凝结水泵 2 2
4.闭式水泵 1 1
5.定冷水泵 1 1
6.疏水泵 1 1
7.送风机 2 2
8.引风机 2 2
9.一次风机 2 2
序号主要辅机#1机组#2机组公用系统备注
10. 扫描风机 1 1
11. 三次风机 1 1
12. 密封风机 1 1
13. 磨煤机 4 4 根据负荷情
况
14. 浆液循环泵 2 2
15. 辅助锅炉
16. 电动消防泵热备用
17. 柴油消防泵热备用
备注:
●4月30日—5月2日五一保电期间,停止机组有关试验工作,设备
定期轮换试验提前或延后进行。无特殊情况,不批准重要辅机检修
工作。
●保电期间,所有运行设备的热控主保护和联锁、继电保护装置、故
障录波装置、安全自动装置必须按要求投入。
●所有运行设备的继电保护装置、故障录波装置、安全自动装置必须
按要求投入。
●升压站直流系统应加强维护,加强对各型保护装置异常信号的监视。
●开关站线路按照中调调度方式安排运行。机组一次调频功能应投入
运行,运行机组发变组及升压站线路和母线保护投入正常,主变中
性点单点接地正常。
●加强发变电一、二次设备的运行维护管理,严格执行福建电网励磁、
调速系统、继电保护及安全自动装置管理规定,确保开关站一、二
次设备及发电机组,励磁系统、调速系统、PSS装置、一次调频、
AGC/AVC等涉及机网协调的继电保护及安全自动装置按照省调下达
的定值执行并投运。切实落实防止电厂全停及保厂用电措施,保证火电厂低频保厂用电功能按省调下达的整定值整定并正常投运。同时做好电厂高压开关站及送出线路全停的应急预案。
●220kV开关站各线路及开关按照中调调度方式安排运行,线路、开
关、母线、启备变等设备继电保护装置均投入正常,主变中性点单点接地正常,各故障录波装置、PMU、电能计量系统、FIS、NCS、RTU 等装置投入正常。通信系统运行正常,开关站110V、48V直流系统运行正常。
STM-ERP-002-007
全厂停电事故应急预案
(三)运行工作要求
●严格执行两票三制,严肃主控、外围及燃料监盘纪律。当班运行人
员,要精心监盘、精心操作,及时调整,确保机组安全、稳定、经济运行。同时,要做好事故预想,遇有异常情况出现时,要沉着应对,妥善处理。
●保电期间,值班运行员应注意监视220kV及以上电压,正常情况下
AVC系统正常投运,控制电压在合格范围内。暂停可能影响到电网运行安全或机组运行安全的设备试转和轮换工作,如阀门活动性试验等。
●严格执行设备巡回检查制度,做好设备的巡视工作,若有影响机组
安全运行的重大缺陷,应及时向省调汇报,不允许机组带病运行,确保机组安全稳定运行。
●各单位务必要加强人员管理,严格执行规程规定,加大反违章工作
力度,严防发生人身、电网及设备事故,严防误操作、误碰等人员
责任事故。
●保电期间,机组负荷可能相对较低,发电部应该严格锅炉吹灰的相
关要求,确保脱硝系统不因为机组负荷过低而退出。
●输煤系统需加强煤场安全管理,及时对煤场自燃区域进行灭火,同
时加强皮带运行监控和管理,特别做好皮带停运后的确认检查工作,
防止皮带着火等恶性事件的发生。
●近期天气多雨,煤场存煤较湿,且5月1日和2日预报有雨,发电
部需做好给煤机出口堵煤等受煤中带水可能造成的不安全事件的事
故预想。
●近期#2机组一次风机入口挡板多次出现开度突降的情况,虽经维修
部多次处理,发电部仍需做好相关事故预想,做好应对,防止事故
扩大。
●做好升压站的检查和巡视,如发现二期启备变接入工作区域的工作
人员,私自进入升压站应予以阻止并汇报安生部。
●保电期间,厂区如果遇大雨,发电部燃料专业应该参照
《STM-ERP-003-104 台风暴雨期间紧急上煤口处置方案》,提前做好
相关工作,确保紧急上煤系统能够安全备用。
STM-ERP-003-104
台风暴雨期间紧急上煤
(四)检修工作要求
保电期间,除非是设备的状况直接影响到机组或重要辅机的运行安全,否则,不安排比较大规模的检修工作。另外,对维修人员的点检工作做如
下规定:
●全国五一保电期间,除设备故障或缺陷处理可安排临修外,设备应
处于运行或健康的备用状态,同时应做好设备的抢修准备工作。
●严格执行规程规定,加大反违章工作力度,严防发生人身、电网及
设备事故,严防误操作、误碰等人员责任事故。
●及时处理生产缺陷,在遇到异常和障碍时,部门要及时组织技术力
量进行处理,防止事故扩大。
●维修部值班及加强班人员对所属专业的设备进行点检,保证每日
8:30分,13:30分,至少两次对各专业分管系统和设备进行巡查和
点检,及时发现现场设备运行过程中可能存在的缺陷,并安排处理。
●严格执行“两票三制”制度,坚决杜绝无票作业。
●尽量减少现场动火工作,确需动火的工作,应认真履行动火作业许
可,切实做好动火过程中的全程监护,做好动火结束后的现场清理
和检查工作。
●对于高空作业等高风险作业,参与高处作业人员应进行过独木桥精
神测试,要认真使用安全带,必要时,使用速差保护器,确保工作
过程中的人身和设备安全。
●暂停现场运行设备周围的脚手架搭设工作,如因工作需要,不得不
搭设的,搭设部门或专业要做好实施监护,确保搭设过程中的人员
和设备安全。
●加强调度通信与调度自动化系统运行维护工作,确保通信畅通与调
度自动化的准确、可靠。加强网络与信息安全保障工作,进一步完
善信息系统的防范措施和应急预案,加强对防火墙、入侵检测、漏
洞扫描、网站主页监测、身份认证等方面的重点防范,防止网络遭
受计算机病毒和不法分子的破坏和攻击,有效防范与处理重大网络
安全事故,确保信息系统的安全可靠。
●做好升压站的检查和巡视,如发现二期启备变接入工作区域的工作
人员,私自进入升压站应予以阻止并汇报安生部。
●做好#2机组一次风机入口挡板故障的处理和投入后的跟踪工作,确
保不发生因为一次风压突降造成的不安全事件。
(五)安保防恐要求
●在保电期间,强化治安管理,开展治安重点防范措施。发生波及湄
洲湾电厂的恐怖袭击事件,电厂立即启动防恐安保应急预案
《STM-ERP-002-025 反恐怖行动应急预案》,通过安全力量对恐怖袭
击事件进行强有力的反击。
STM-ERP-002-025
反恐怖行动应急预案.
●保电期间,提升电厂安保等级,加强CCTV监视和对保安岗亭哨位和
流动哨的管理,确保厂内通讯和对讲机正常可用,厂区进出口大门
启闭正常,监控系统正常可用,保安巡逻车车况良好,保安员个人
防护用品已按规定配备。保安员要加强循环水泵房临时围墙处巡检。
●五一节日保电期间,需加强二期施工人员进入一期生产区域的管理,
任何无一期出入证的人员,严禁进入一期生产区域。
●加强门禁安保管理工作,缩小进出口,从边门出入人员进行报备,
启动访客带领制度,接待人员须到门口迎进全程陪同,对外来车辆、人员进出厂进行严格盘查,车辆须在指定地点停放,禁止外来船只
在码头停靠,外来人员未经许可禁止从水路进入厂区。
●电厂安保阻止可疑人员、车辆进入厂区内,对于已进入的可疑人员、
车辆进行隔离检查;不要试图移动、触摸、摆弄或其它任何方法干
扰可疑物品,跟踪、监视嫌疑人员,并立即报告关联部安保专责,
通知东吴边防派出所处理。
●保电期间,一旦电厂内受到恐怖袭击,应立即报告电厂应急指挥部,
同时向东吴边防派出所报告。电厂应急指挥部立即启动应急预案,
启动报警系统。对主控室、行政楼、油库、升压站、氢站、水泵房、煤码头等重点区域实施重点保护。
●加强对生产场所、电力设施、各级调度机构的调度值班室、自动化
与通信机房等的安全保卫工作,加强对易燃易爆物品、有毒化学物
品的管理,加强消防管理,做好防火、防盗、防爆炸、防破坏工作,严格执行值班制度和通行制度,保证正常的生产秩序。
●保电期间,关联部要根据《STM-ERP-002-026非法阻断电厂出入通
道应急预案》要求,做好事先防范,做好紧急状况发生时的应对
措施。
STM-ERP-002-026
非法阻断电厂出入通道
(六)后勤保证要求
●车队应确保通勤车辆状况良好,每日按照车辆检查和保养制度进行
车辆保养,确保员工上下班安全。
●消防队应事先对场内消防车辆和设施进行检查和维护,确保其可用。
如个别消防设备或设施因故无法投运,应做好应对措施。厂边界等
区域的易燃材料需清理干净。
●消防队和保安应加强对厂界周围的巡查,及时发现可能因为村民燃
放烟花所导致的小型火灾,及时安排进行扑灭。
●关联部要严把菜品、食品入厂检查,防止食物中毒等恶性事件的发
生。做好每日食物留样。如有类似意外发生,立即启动
《STM-ERP-002-018食物中毒应急预案》。
●保电期间,确保医务人员在岗待命,随时应对可能出现的紧急状态。
STM-ERP-002-018
食物中毒事件应急预案
三.管理要求
保电保电期间,对相关部门和人员的工作做如下规定:
●所有保电工作小组成员应该24小时保持通讯畅通,及时组织、协调
处理各类生产安全事故并做好汇报工作。
●厂部安排的两人值班人员必须全部到位。厂部值班人员必须24小时
在岗,手机保持24小时开通,及时协调处理各类可能出现的异常情
况,并向有关领导汇报。做好值班、加班人员的状态检查和确认工
作,做好升压站的检查和巡视,如发现二期启备变接入工作区域的
工作人员,私自进入升压站应予以阻止并汇报安生部。
●专业经理岗位及以上人员离开莆田市需向生产副总经理汇报,专业
经理及部门主任需了解所属专业、部门员工动向。
●消防队应该确保人员24小时在岗,确保在现场火情出现时,能够第
一时间出警。
●关联部车队值班应24小时在岗,确保突发时间发生时的紧急应对。
●当生产现场发生突发事件时,应立即报告主控室值长及有关部门领
导,由当班值长及有关部门领导报告厂领导;当非生产区域发生突
发事件时,事件现场的人员应立即报告其部门领导,由其部门领导
报告相关厂领导并通知其他相关部门作好应急准备。
●在五一节日保电期间,按要求做好电力安全信息报送工作。各部门
做好安全生产即时报告,根据福建能监办要求,“法定节假日及重
要保电时期”实行每日“电力生产安全信息”报告,安生部负责电
力事故或事件即时报送。
●本方案是对2016年五一节日期间保电工作的总体安排,如有不足或
不明确之处,请参照《STM-ERP-001 安全生产突发事件综合应急预
案》及其附属应急预案,确保各类应急事件的妥善和快速处理。
STM-ERP-001
安全生产突发事件综合
四.电厂重要电话号码:
直拨电话(在厂内的座机仅拨最后四位即可)主控室5916820、5916821 5903595
厂大门保卫5916110
电厂诊所5916120
消防队5916119、5916118
驾驶员值班室5916967
紧急求救、支援电话号码清单
机构名称电话
莆田市公安局2694321
莆田市消防队2692340
秀屿区公安分局5893110
秀屿区消防大队5697119
东吴边防派出所5907466
火警电话119
急救电话120
治安报警电话110
交通事故电话122
厂内对讲机频道
控制室对讲机频道
主控室16
厂保卫10
消防队11
厂内相关联系人联系方式
序号姓名职务办公电话联系电话
1.张聘总经理5916166 158********
2.罗文辉党委书记5916133 152********
3.龚黎明副总经理(生产)5916800 138********
4.艾泉金副总经理(行政)5916900 139********
5.陈明辉副总工5916802 138********
6.陈克珍副总工5916602 139********
7.何清正安生部主任5916980 138********
8.李建松关联部主任5916950 139********
9.林亚珊维修部主任5916622 139********
10.黄育春发电部主任5916813 138********
11.黄恭福关联部副主任5916789 139********
12.吉敏哲安生部副主任5916988 139********
13.林启旭安生部主任助理5916989 180********
14.杨世海行政部主任5916911 138********
15.刘天安企文部主任5916970 137********
16.叶秋霞关联部医务管理5916957 139********
17.朱剑锋关联部安保专责5916952 138********
18.保安队长5916110 158********
19.消防队长5916118 135********
备注:本方案中插入的附件系按照新的应急预案编制导则所要求的格式修改的,同时对原预案的内容做了一些完善,文档管理系统中尚未最终批准,特此说明。