文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中压蒸汽管道吹扫施工方案

中压蒸汽管道吹扫施工方案

中压蒸汽管道吹扫施工方案
中压蒸汽管道吹扫施工方案

中国石化股份有限公司九江分公司

油品质量升级改造工程

240万吨/年加氢裂化及4万标立/时PSA装置

中压蒸汽管道吹扫施工方案

目录

1.0 工程概况 (3)

2.0 编制依据 (3)

3.0施工工序 (4)

4.0吹扫打靶原则 (4)

5.0施工方法 (5)

6.0质量控制措施 (6)

7.0施工材料 (8)

8.0 HSE要求 (9)

10.0文明施工措施 (11)

11.0应急预案 (11)

1.0 工程概况

1.1工程简介

本方案为中国石化股份有限公司九江分公司油品质量升级改造工程240万吨/年加氢裂化及4万标立/时PSA装置中压蒸汽管道吹扫施工方案,本项目由中国石化股份有限公司九江分公司投资,中石化洛阳设计院负责设计,中石化南京工程有限公司负责施工,九江石化监理有限公司负责工程监理。依据设计及实际使用要求,装置内进入压缩机的中压蒸汽管道系统需进行蒸汽吹扫打靶施工,蒸汽来源为装置外热力管网系统。吹扫范围为中压蒸汽管线系统长度约450米。最大管径为DN300,最小直径为DN20。目前,该管线系统试压已经完成。为此,特编制此方案指导吹扫施工。

1.2 工程特点

1.2.1时间紧、质量要求高,需加强过程监督和质量控制。

1.2.2蒸汽温度较高,容易烫伤人体,安全要求高,需做好安全防护措施。

1.2.3吹扫区域需做好隔离措施。

1.3主要工程量

2.0 编制依据

2.1 施工组织设计

2.2中石化洛阳工程公司提供的设计说明、施工图及院标等

2.3.中石化南京工程公司质量手册、程序文件、项目管理手册等管理制度

2.4九江石化业主项目管理手册

2.5施工规范、标准

《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010

《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50235-2011《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501-2011

《石油化工建设工程施工安全技术规程》 GB50484-2008

《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》 SH/T3503-2007

《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》 SH/T3543-2007

3.0施工工序

检查管线是否具备吹扫打靶条件拆除流量孔板、调节阀、安全阀等器件引蒸汽暖管管线蒸汽稳定吹扫爆破吹扫打靶试验回装管线

4.0吹扫打靶原则

4.1 吹扫打靶需在界区外蒸汽管网吹扫完,且装置内蒸汽吹扫贯通之后进行。

4.2 吹扫打靶须在调度统一部署下进行,整个过程需要加强联系。

4.3 吹扫打靶过程需要拆除流量孔板、调节阀等测量元件,防止损坏器件,整个管道防腐保温要完,流程检查通畅无误。

4.4 蒸汽吹扫时杜绝水击发生,暖管升温要缓慢进行,小于50℃/h速度。

4.5 临时管线放空口应向上或对着空旷的空间,不得对着设备或人行道路。

4.6 打靶吹扫蒸汽量要足够大,其流量为正常流量的1.2~1.5倍(不低于30m/s),保证较大冲刷力。

4.7 打靶检查须进行2~3次,每次均要在管线设备全部冷却下后再次进行。

4.8 整个吹扫打靶过程要与有关部门和施工单位协调进行,要加强安全措施,挂提示牌、拉警戒线,严防事故发生。

5.0施工方法

5.1引蒸汽前需确认管线上所有管支吊架都已经安装完毕(蒸汽系统已试压完成),蒸汽系统管道(含临时连接管)应酸洗完成并验收合格。

5.2将孔板、安全阀、仪表、法兰连接的调节阀、重要阀门都能应拆除,并做好临时管线连接和临时消声器加固。临时管线应采用氩弧焊打底焊接方式,同时应做好保温,临时消音器应安装加固稳定,防止吹扫过程中出现倾向或剧烈震动。

5.3系统边界切断阀关闭,副线阀关闭,沿流程打开进装置管线蒸汽主线上放空阀,装置内蒸汽管线分支阀门关闭。联系调度及动力,准备供汽。

5.4 管线暖管。

a.通知调度及动力,将蒸汽从系统引至装置前暖管。

b.界区暖管结束,在调度及动力厂指导下,引蒸汽进装置。

c.打开界区阀跨线小阀(DN40),引入蒸汽,注意低点排凝,加强脱液,防止水击。

d.打开C-101入口蒸汽放空小阀,打开消音器SIL-103前低点放空进行排放,见汽后,依次打开界区总阀和蒸汽进C-101入口大阀,蒸汽在临时管线消音器处放空吹扫,按照50℃/h对管道进行升温暖管,逐步开大界区跨线,加大蒸汽放空量。

5.5对其他分支比如输水线、采样线、放空排凝线进行适当打开阀门吹扫。吹扫顺序为主管、支管、输水线为次序。吹洗出的脏物不得进入已吹扫与清洗合格的管道。

5.6 重复多次后,关界区总阀,排空后使管线自然冷却至常温后,再按上述方法对每条管线进行吹扫。

5.7 在稳定吹扫结束后对管线进行爆破吹扫,爆破点设置在中压蒸汽进入C-101时的法兰口处。进行多次打靶试验直至合格为止。

6.2具体质量要求

6.2.1人员培训 在正式施工之前,对参与施工的有关管理人员、技术人员和工人交代工程情况和技术要求,避免发生指导和操作的错误,以便科学地组织施工,并按合理的工序、工艺流

程进行作业,主要做到以下几方面:

(1)图纸交底:使施工人员了解管线吹扫打靶的主要特点和施工范围,以便做到按图施工。

(2)施工方案交底:将吹扫打靶施工方案的全部内容向施工人员交代,以便掌握本次系统施工特点、施工部署、主要施工人员的相互配合、施工方法和原理、主要机械设备及各项管理措施等。

6.2.2本工程所用的施工机具和仪器设备等应处于受控状态。

6.2.3清洗质量应符合设计和规范要求

(1)吹扫打靶后的管道金属表面应清洁,无残留物且符合国家相关标准。

(2)管线上的阀门、仪表等不受到损伤。

(3)铝制靶板上冲击斑点小于1mm 的点数少于5颗即认为合格,每条管线均要有3次的合格才能确定打靶合格

6.3工程质量控制点

本工程中质量控制点共分为A 、B 、C 三个级别。A 点(停检点):A 级质量控制点是质量控制的重点,是影响工序质量的关键;B 点(报告控制点):B 级质量控制点亦为质量控制的工序;C 点(一般控制点)。

本工程的质量控制点见下表:

7.0施工材料

主要材料包括:

8.0 HSE要求

8.1 HSE保证体系

建立健全的安全保证体系,如下图:

9.2 HSE主要控制内容

9.2.1凡进入施工现场人员必须戴安全保护用品,高处作业必须具备完好的防护措施(通道、作业平台、生命绳、警戒监护等)并经过安全技术交底;严禁在厂区内携带烟火,工作期间不得喝酒,动火、破路等应办理许可证,并有专人监督。

9.2.2开始作业前,认真接受甲方的三级安全教育,办理相关作业票。学习并严格遵守中石化关于检修、动火、高空作业等的管理制度。

9.2.3对进入现场的全部设备进行安全检查,并贴合格证。

9.2.4项目部针对现场施工实际情况,将进行专项HSE教育,特种作业人员须有劳动部门颁发的安全操作证,持证上岗。对所有的作业办理施工许可证

9.2.5现场设备及吹扫区域要有安全警戒围栏,维护范围为临时线和临时消音器两侧向外5米,四周需悬挂“蒸汽吹扫请勿靠近”“高温高压请勿靠近”“禁止进入”等标牌,防止闲杂人员入内,造成意外伤害。

9.2.6吹扫作业人员必须按规定程序进行操作。

9.2.7吹扫区域需有人监护,防止发生意外。

9.2.8吹扫人员之间必须保持通讯畅通。

9.2.9施工过程中,吹扫工作指挥员要进行安全检查,纠正违章,消除隐患。

9.3工作危险性分析表(JHA)(见附件)

10.0文明施工措施

10.1九江石化业主对施工现场文明施工工作十分重视,各类文明施工设施布设非常规范整洁,进场的职工要遵守业主及施工现场的各项规章制度。

10.2建立现场各区域的卫生责任人制度。制定规章制度定期搞好环境卫生,清理垃圾,保持现场无异味。

10.3施工现场坚持工完料清,施工面的废料必须做到随做随清,废料集中袋装,及时清运,并倒往至合法的指定地点,加强现场成品及半成品保护。

10.4装运施工材料等,进出施工现场的机动车辆,应采取有效措施。

10.5施工阶段正处夏季炎热天气,要做好施工人员的防暑降温工作。

11.0应急预案

为了应对施工作业中突发情况的出现,确保施工作业人员及设备的安全,减少造成人员设备伤害,而设置应急预案。

11.1可能发生的事故

在施工作业中可能出现关于高压高温烫伤、砸伤、触电,造成设备机具损坏。

11.2抢救与控制

检查确认现场是否还存在安全隐患并及时处理。

在施工中发生安全事故立即停止施工,防止事故扩大,并上报有关领导和安全部门。

对于装置突出事件应立即停止作业,有组织按预定安全线路迅速撤离现场,待突出事件消除后,接甲方通知方可进入现场施工。

在施工过程中,如发生蒸汽泄露烫伤人体情况,现场人员必须对伤者进行抢救并迅速将伤者送出危险区实施处理和抢救,应急事件的发现人员应立即向现场应急事件的最高职务负责人报告。

附件:工作危险性分析表

=============================================================结束线=======

燃气蒸汽锅炉安装施工方案

可口可乐饮料有限公司 全自动燃油(气)蒸汽锅炉施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

WNS6-1.25-QT 全自动燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:壹台全自动燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:全自动燃油(气)蒸汽锅炉制造厂:江苏双良锅炉有限公司1、产品型号:WNS6-1.25-QT锅炉蒸发量:6.0t/h 产品编号:WNL120007 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:104C° 设计热效率:100.7% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期2011.07 额定蒸汽温度:194℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1、管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2、¢133*5.0 3、¢45*3.5

工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章” ); ⑵锅炉质量证明书;

蒸汽管道吹扫方案版

最新资料推荐 ************ 化工有限公司热电技改项目热力管网吹扫方案 编制:--------- 审核:--------- 审批:--------- ******集团设备安装有限公司****项目 ****** 年**月**日

目录 一、蒸汽管网吹扫的目的和范围 二、编写依据 三、组织机构及各单位职责与分工 四、蒸汽管网吹扫前必须具备的条件 五、蒸汽管网吹扫方法及参数选择 六、蒸汽管网吹扫 七、系统恢复 八、吹扫操作注意事项及安全措施 九、吹扫合格标准 十、附图、附表

、蒸汽管网吹扫的目的和范围 1、吹扫目的: 蒸汽管线在正式供汽之前必须进行吹扫,以清除管道内的杂物和锈皮,防止锈皮、焊渣、灰物等杂质的存在影响蒸汽品质,并随蒸汽带到各处,造成堵塞、阀门结合面损坏。 2、吹扫范围: ******段蒸汽管道 二、编写依据 a)、《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇DL5031-94) b)、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉篇DL5047-95) c)、《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/T5210.2-2009) d)、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) e)、中国联合工程公司提供图纸及说明 f)、《压力管道规范工业管道》GB/T20801-2006 g)、《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-1996 三、组织机构及各单位职责与分工

1、吹扫组织机构设置 吹扫领导小组组长: 吹扫领导小组组员: 总指挥:控制室监盘组组长: 监盘操作人员: 管线巡视及作业组组长:管线巡视及作业人员:具体人员上报业主确认 监督验收小组: 安全负责人: 2、职责与分工 1)、业主运行人员一负责阀门(新老系统连接及DCS远程控制的阀门)操作及锅炉运行,母管主蒸汽压力、温度的控制,热电站界区内及外供蒸汽管网的检查、吹扫、检验工作。 2)、管理公司—负责界区内的管线检查、吹扫配合、检验,统一协调工作。 3)、施工单位—负责协调蒸汽吹扫前的临时配管工作,吹扫过程中的消缺工作,支吊架、管道、阀门、在吹扫过程中的检查及吹扫后的管线复位工作,施工范围内手动阀门操作。 监理公司—负责界区内的管线检查、检验,验收工作。 四、蒸汽管网吹扫前必须具备的条件 1)、管线按图纸要求施工完毕,支架装设正确。 2)、系统经水压试验合格。

蒸汽管道打压吹扫方案

蒸汽管道打压、吹扫方案

一、工程概况 1、基本概况: 蒸汽管道共计1318米。其中埋地部分为D325x10预制直埋保温管425米,外部管廊部分为碳钢管、硅酸铝管壳保温外包0.5mm 厚镀锌铁皮623米。厂房内管廊部分为碳钢管、岩绵保温外包0.5mm 厚镀锌铁皮270米。 蒸汽设计工作压力0.8MPa,气压试验压力0.92MPa。管道级别GC2。 2、管道路由: 起点为锅炉房,在原有分气缸上接出3根D219x6的管道,然后汇集到1根D325x10的管道上,管道沿原有管廊铺设,后经新建管廊穿越经5路,到达新厂房3区3C轴319线处,从319线处管廊引下来,开始埋地铺设,由317线穿过脱脂前库,沿纬5路到达新建厂房的换热站。 在埋地主管网607线处引出一根D219x6管道,由D219x6管道上分三根D159x5管道,进605线、606线、607线,进入厂房后接脱脂机组设备,再引出1根D76x4管道接办公楼。到达换热站后其中一根D89x4穿过换热站由619线进入厂房,延厂房内6A轴管廊至628线结束。 二、打压、吹扫前准备 1、为确保试压吹扫工作顺利完成,我单位成立试运转工作小组,

试运转的操作,由小组统一指挥,统一行动,非小组成员不得进入现场。小组成员具体构成如下: 项目总负责: 项目技术负责人: 项目施工负责人: 项目安全负责人: 项目设备材料负责人: 业主配合人员以及作业区相关人员: 能源环保部: 动力作业区: 2、提前与业主联系好试压吹扫时间、电源、以及气源和排放地点。并做好以下试运转前的准备工作: ⑴、认真研究和熟悉相关技术文件,了解管道的介质和路由,掌握其操作程序、操作方法及安全技术守则。 ⑵、相关单位均已通知到。 ⑶、试压、吹扫前,对管道进行全面检查,检查内容如下: ①、试验范围内的管道安装工程除涂漆外,已按设计图纸要求全 部完成,安装质量符合有关规定。 ②、焊缝及其他带检部位尚未涂漆和绝热。 ③、试验用的压力表已经校验,并在周期内,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍。 ④、管道上所有的附属设备、附件安装完毕,符合设计图纸及

空分高压蒸汽管道吹扫方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A82107 空分高压蒸汽管道吹扫方案标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

空分高压蒸汽管道吹扫方案标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、管道吹扫目的、原则和要求 1、吹扫的目的: 通过对高压蒸汽管道的吹扫和试运,清除管道内的铁锈、灰尘、焊渣、泥沙、杂物及油污等,避免堵塞、损坏设备、阀门、管件及仪表等,保持干净的蒸汽在进入汽轮机等设备时不会损坏相关仪表和设备,检查系统各管道有无泄漏,尽早处理有关缺陷,为联合试车顺利进行打下基础。 2、吹扫的原则: 高压蒸汽管道吹扫应先将锅炉至空分主蒸汽管道

室外热力管道施工方案

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述 (3) 工程地址: (3) 室外直埋管道系统: (3) 工程特点: (4) 三、施工准备 (4) 施工管理人员准备: (4) 技术准备: (6) 劳动力准备: (7) 设备选型、主材审定: (7) 主要施工机械设备及工具准备: (9) 现场临时设施: (10) 四、施工进度计划 (11) 施工工期安排: (11) 施工进度计划表(见附表) (14) 施工准备过程: (21) 施工部署: (22) 生产组织: (25) 施工任务划分: (12) 施工机具维护使用要求: (12)

五、主要分项工程施工方法和技术措施: (12) 施工测量: (12) 直埋管道工程施工方法和技术措施:...... 错误!未定义书签。 雨季施工措施.......................... 错误!未定义书签。 质量目标和保证措施:.................. 错误!未定义书签。 安全、消防保证措施:.................. 错误!未定义书签。 临时用电要求: (26) 环境保护及文明施工 (27)

一、编制依据: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 《工业金属管道工程施工验收规范》GB50235-97 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况符合要求 二、工程概述 工程地址: 室外直埋管道系统: 1、管径≤DN32时采用无缝钢管,管径>DN32时采用焊接钢管。管道焊接连接。 2、采用工厂预制带高密度聚乙烯保护层聚氨酯发泡保温管道。保温层厚度:管径>DN32时保温层厚度不小于50mm。 3、现场接头按照直管段保温一米为一处;管道T型三通按直管段保温2米为一处;管道弯头均直管段保温一米为一处,由直埋保温管道制造厂根据实际要求定制。 4、管道T型三通、跨接三通等管件应采用工厂预制部件。 5、室外沟槽开挖约410米,直埋管道焊接安装约1170米,阀门安装

燃气蒸汽锅炉安装施工方案设计

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 华信锅炉集团

WNS4-1.25-Q(Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:WNS-1.25-Q(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:C° 设计热效率:% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133*5.0 3.¢45*3.5 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图;

10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。 三、施工的安全措施 1、安装队长对施工的安全全面负责。 2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。 四、锅炉的装卸、安装及一般注意事项 1、锅炉的装卸及搬运过程中需注意以下事项: 起吊设备的起吊能力应与提吊的锅炉重量相匹配。锅炉上带有不能用于起吊标示的吊耳不能用作起吊用应合理选择钢丝绳的长度,避免因钢丝绳长度不合适,导致炉体划伤。在装卸及搬运过程中必须确保锅炉不受任何损伤。 2、维护空间的预留安装锅炉时,需确保在锅炉四周留有足够的维护空间。 3、锅炉基础、底座的设置及注意事项锅炉本体须安装在高于锅炉房地坪100-150mm的基础上、须事先同锅炉制造公司技术人员进行确认,按照基础图纸进行施工。基础上须留出地脚螺栓预埋孔。基础须能承受锅炉及所保有水量的最大重量。安装底座时,须先进行定位。定位后调整到底座两对角线的长度相同,然后在拧紧全部固定螺栓。底座的安装参照基准线标示进行。

热力管道吹扫方案

玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目 管道吹扫方案 批准人___________________ 审核人___________________ 编制人___________________ 。。。安装有限责任公司 2016.04

低压蒸汽吹扫方案 一、蒸汽吹扫的目的和范围 1、吹扫目的 LS1506003-200-2.5A2 (1.6MPa)低压蒸汽DN200管线进行吹扫, 以清除管道的杂质,否则蒸汽运行后,锈皮、焊渣、灰物等杂质的存在将影响蒸汽品质,防止管道、倒淋堵塞及卡住仪表控制阀等。保证试车及生产的顺利进行确保投料生产一次成功。 2、吹扫范围 玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目所有管线; 二、蒸汽吹扫应具备的条件 1.全部蒸气管线已按设计施工完成。支架等经过验收符合设计要求。在重点部位管道支架标记支架和管架的相对位置。 2.在蒸气管的末端安装加装闸阀和临时排汽管。管口相对无人区,排气管道应具有牢固支撑,以承受排汽的反作用力;并加明显标志。 3.在排汽管前方20 米范围内应设置隔离区,并有明显标志,防止蒸汽或吹出物伤人。由专人负责,负责警戒、严禁行人、车辆通行。 4、蒸汽管线及导淋配管结束,管道试压合格。 5、锅炉已产出0.5MPA的合格蒸汽。 6、对阀门(疏水器) 、仪表、设备已采取了有效的保护措施。 7、锅炉运行稳定,保证吹扫用汽量8、靶片、靶架已准备齐全。

9、各界区负责吹扫的人员已安排好并且分工明确,劳动保护用品已下发至吹扫人员并按规定佩戴。 10、吹扫方案已获批准,吹扫人员已学习并掌握了本吹扫方案。 三、蒸汽吹扫前期具体准备 1、减温减压区: 2 台减温减压阀拆除并妥善放置,做好临时盲板封堵; 2 台调节阀拆除并妥善放置,加工临时短接进行联通; 2、管道吹扫操作区: 1)管道吹扫口进行加固处理,确保承受吹扫应力。 2)管道吹扫口正前方用脚手架搭设成管墙并敷设木板,以防止异物击伤前方管道外护; 3、末端控制阀操作区:用建筑模板进行隔离处理,以防止管道内异物吹到前方管墙反弹后伤人及烫伤。 4、所有管道仪表进行拆除并加盲板或阀门封堵。 四、蒸汽吹扫原则及要求 1、本次吹扫为DN200管线约800米。吹扫人员负责对管线进行暖管和检 查。 2、蒸汽吹扫前应先打开全部导淋排水,稍开蒸汽旁路,对蒸汽管线进行暖管,直到导淋全部排出蒸汽时关闭导淋,防止水击。吹扫人员随时检查管道的

热力管道施工方案详解

1总述 1.1工程概况 为了满足日益增长的用热需求,改善该区域供热质量。泾阳县周边棚户区改造配套基础设施项目热力管网1208.6米(426*7 840米;529*7 278.6米;630*8 80米;133*4 10米)。本项目工程范围粮集路—金柳大街段。采用直埋式预制保温管,供水保温材料聚异氰尿酸酯保温层和玻璃钢或高密聚乙烯外护管组成;回水材料聚氨酯保温层和玻璃钢或高密聚乙烯外护管组成。 1.2工程特点 本工程管道设计压力1.6MPa,采用自然补偿和方形补偿相结合的方式。供水管道130℃,回水管道70℃。 1.3工程主要施工内容 主要工程内容包括基坑开挖、支护、管道支架制作、安装;管道焊接、安装及管道压力试验、吹扫、探伤,保温等。 2编制依据 1、图纸及有关技术文件。 2、《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010 3、《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008修订版) 4、《压力管道安全管理与监察规定》(劳部发【1996】140号) 5、《供热工程制图标准》CJJ/T78-1997。 6、《城镇直埋供热管道工程技术规范》CJJ/T81-2013

3 施工进度计划 1、1施工机械及材料计划表

14 撬 杠 根 6 15 电缆线 米 300 16 磨光机 Φ150 台 5 1、2根据施工图纸,确定管线的布置,结合现场的实际情况,测量并规划出管道沟槽的开挖计划,裁出路面开挖尺寸,组织挖掘设备进场施工。管沟开挖以设计绝对高程坡度,断面以设计尺寸为准,管沟开挖至设计高程后应找平并对基槽进行清理,将沟中大于50mm 粒径的石块清理干净,清理干净待甲方、监理方对基础验收合格后方可进行基础灰土施工。 1、3基础开挖严格按照设计要求放坡,开挖过后及时做安全防护,打支撑。在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定。基坑四周做安全防护,用彩钢瓦或密目网封闭。 4施工方法 1、安装顺序 2、管道安装 2.1管道预处理 管道表面防锈应为Sa2.5级,粗糙度40-70UM 。 2.2管道焊接 2.2.1焊材管理 A 焊材须按焊材管理制度严格管理。 B 焊材要有齐全的材质证明并经检验确认后方可入库。 管道组管道 管道试防腐管道交

电站锅炉主蒸汽管道吹扫方案

电站锅炉主蒸汽管道吹扫方案 热电厂 主蒸汽管道吹扫作业指导书 有限公司 2004/5/17 热电厂 主蒸汽管道吹扫作业指导书 编制: 审核: 有限公司 2003年劳资员会议内容 ——人力资源工作中存在的问题及解决办法 目录 1、就2003年到第六公司的聘用制人员水平参差不齐,有的技术不错,甚至可以领摊干,象 我们工地上的张成国,就是一位非常不错的员工,技术、工作态度都非常不错,我们就需 要这样的工人,再多也不嫌多。但有的员工虽然是大专学历,但是工作起来非常懒散,自己不工作不说,还影响其他工人,象王秋生、姬奇峰、李继胜这样的工人,技术差,每月 一千二三的收入还嫌收入低,往任何一个班组安排,班长都找借口推辞,所以前段时间被 开回来了 1、设备概况 2、聘用制人员的薪酬方面,有的聘用制员工说签的合同试用期过后与合同制工人同样拿超2、编制依据额,拿系数

3、仍然不能打破临时工和正式工这种错误认识,有的合同制工人总认为自己是正式工,聘用3、锅炉技术指标及吹扫范围制工人就是临时工,他们随时都可以下岗,而自己不会。但合同制工人没有想到的是他们 4、吹管的目的及质量标准和聘用制工人的区别在于:合同制工人的档案归公司管理,聘用制工人的档案归社会管理, 只有这一点不同,其他方面没有不同。假如合同制工人表现不好,公司完全可以和他解除5、准备工作及临时设施的装设合同,所以合同制工人也不能高枕无忧,要时时刻刻严格要求自己,否则将会被淘汰;表6、质量标准现好的聘用制人员,完全可以拿摊长,甚至班长的系数,这就给合同制工人敲响了警钟,如果你合同制班长干不好,那些有能力的聘用制员工就可以顶替你。 7、主蒸汽吹扫措施解决办法:1,给聘用制工人一到两个月的试用期,最多不超过三个月,然后向和他在一起工8、组织分工及注意事项作的工人询问该聘用制工人的表现如何,如果表现好,项目部留下,如果表现不好,由项目部开证明,公司可以和他解除合同。附吹扫示意图 2、项目部与人力资源科协商好聘用制工人的薪金范围 1、设备概况 ****电厂1、2#锅炉为无锡锅炉厂生产的UG—75/5.29M19型中压循环流化床锅炉,它高效、低污染、煤种适应性好,可以燃用烟煤、无烟煤,还可以燃用褐煤等低燃烧值燃料,燃烧效率达95~99%,尤其可以燃用含硫较高的燃料。 该锅炉是一种自然循环的水管锅炉,采用由旋风分离器组成的循环燃烧系统,炉膛为膜式水冷壁结构,过热器分高低两级,中间设喷水减温,尾部设二级省煤器和一、二级预热器。 该锅炉具有高效、低磨损、高温分离、灰循环安全易控,运行可靠性高,启动迅速等突出优点。

燃气蒸汽锅炉安装施工方案完整版

燃气蒸汽锅炉安装施工 方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北华信锅炉集团有限公司 (Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力: Mpa 锅炉给水温度: C° 设计热效率: % 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力: Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133* 3.¢45* 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。

一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图; 10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名

蒸汽管道吹扫方案

热电有限公司 医药园区内供热管道建设安装工程蒸汽管道吹扫方案 编制: 审核: 批准: 日期:2014-01-02 设备有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、蒸汽吹扫的目的和范围 (2) 三、蒸汽吹扫应具备的条件 (2) 四、蒸汽吹扫原则及要求 (3) 五、蒸汽吹扫合格的标准 (4) 六、吹扫程序 (4) 七、蒸汽吹扫安全注意事项 (5) 八、施工工具 (6) 九、安装单位人员组织 (7)

一工程概况 本工程自医药园区外热电供热预留口接出一根DN100的蒸汽管线,沿生物医药园区内绿化带由东向西布置,终点为厦门海沧生物医药园区内13栋厂房。全线预留柒个DN50的管位。 二蒸汽吹扫的目的和范围 1、吹扫目的 蒸汽管线及进设备的蒸汽管线第一次投入使用之前必须进行吹扫,以清除管道内的杂质,否则蒸汽运行后,锈皮、焊渣、灰物等杂质的存在将影响蒸汽品质,并随蒸汽带到各设备,造成阀门堵塞及阀门密封面损坏,影响系统工况正常运行。 2、吹扫范围 热电有限公司生物医药园区内供热管道建设安装工程项目的蒸汽管道。起点从园区外热电供热蒸汽管网预留口,终点为生物医药园区13栋旁。全长约720米,全部规格为Φ108*4、20# GB/T30873-2008无缝钢管。 三、蒸汽吹扫应具备的条件 1、蒸汽管道的焊口按比例无损检测合格。支架验收合格、管道水压试验合格、保温验收合格、管内积水排净。 2、供汽管线具备提供压力为1.0Mpa,温度为250℃的合格蒸汽。 3、已按要求预留吹扫口,吹扫口设在生物医药园内13栋处闸阀后,临时管道安装完毕,临时管道为:规格Φ108* 4、20# GB/T3087-2008

管道设备吹扫方案

管道、设备吹洗方案 化工装置开工前,需对其安装检验合格后的全部工艺管道和设备进行吹洗,目的是通过使用空气、蒸汽、水、及有关化学溶液等流体介质的吹扫、冲洗、物理和化 学反应等手段,清除施工安装过程中残留在其间和附于其内壁的泥砂杂物、油脂、焊渣和锈蚀物等,防止开工试车时,由此而引发的堵塞、损坏、玷污现象,防止发生燃烧、爆炸事故,是保证装置顺利试车和长周期安全生产的一项重要试车程序。 一、管道吹洗: 管道的吹扫、清洗根据工艺条件的不同而不同,同时注意管线工艺物质的特性,注意忌水、忌油。 本次用到的方法: 1、水冲洗以水为介质,经泵加压冲洗管道和设备的一种方法。水冲洗管道应以管道内可能达到的最大流量或不小于的流速进行。注意:如水中氯离子浓度较高,最好 采用去离子水;如用普通水冲洗后就尽快排净,以免形成氯离子点蚀。 2、气体吹扫以空气或氮气为介质,经压缩机加压(通常为-)后,对输送气体介质的管道吹除残留的脏杂物的一种方法。此法要有足够的气量,使吹扫气体的流动 速度大于正常操作气体流速,不低于,以使其有足够的能量。吹扫时空气消耗量一般都很大,并且要有一定的吹扫时间。因此,空气吹扫通常通采用分段吹扫法,即将系统管道分为许多部分,每个部分再分为几段,然后逐段吹扫,吹扫完一段与系统隔离一段,这种方法耗气量最小。 3、蒸汽吹扫以不同参数的蒸汽为介质的吹扫,蒸汽吹扫具有很高的吹扫速度,因而具有很大的能量。间断的蒸汽吹扫方式,又使管线产生冷热收缩、膨胀,这有 利于管线内壁附着物的剥离的吹除,故能达到最佳的吹扫效果。蒸汽管道应用蒸汽吹扫,更是动力蒸汽管道所必须。非蒸汽管道也可用蒸汽吹扫,但应考虑其 结构能否承受高温和热胀冷缩的影响并采用必要的措施。 吹洗注意事项: 二、设备清洗: 采用蒸汽吹扫有机溶剂浸泡热空气吹扫的方式,逐个进行清洗,搪瓷和材质的储罐免除蒸汽吹扫。 注意事项: 1、蒸汽吹扫要有多次温变过程,有利于脏物脱落。 2、吹扫的过程中对罐壁进行敲击,有利于杂质的脱落。 3、方式:软管插入,上进下出。 1 / 1

蒸汽管道吹扫方案

************化工有限公司热电技改项目 热力管网吹扫方案 编制: 审核: 审批: ******集团设备安装有限公司****项目 ******年**月**日 目录 一、蒸汽管网吹扫的目的和范围 二、编写依据 三、组织机构及各单位职责与分工 四、蒸汽管网吹扫前必须具备的条件 五、蒸汽管网吹扫方法及参数选择 六、蒸汽管网吹扫 七、系统恢复 八、吹扫操作注意事项及安全措施 九、吹扫合格标准 十、附图、附表 一、蒸汽管网吹扫的目的和范围 1、吹扫目的:

蒸汽管线在正式供汽之前必须进行吹扫,以清除管道内的杂物和锈皮,防止锈皮、焊渣、灰物等杂质的存在影响蒸汽品质,并随蒸汽带到各处,造成堵塞、阀门结合面损坏。 2、吹扫范围: ******段蒸汽管道 二、编写依据 a)、《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇DL5031-94) b)、《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉篇DL5047-95) c)、《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/) d)、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) e)、中国联合工程公司提供图纸及说明 f)、《压力管道规范工业管道》GB/T20801-2006 g)、《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-1996 三、组织机构及各单位职责与分工 1、吹扫组织机构设置 吹扫领导小组组长: 吹扫领导小组组员: 总指挥: 控制室监盘组组长: 监盘操作人员: 管线巡视及作业组组长:

管线巡视及作业人员:具体人员上报业主确认 监督验收小组: 安全负责人: 2、职责与分工 1)、业主运行人员—负责阀门(新老系统连接及DCS远程控制的阀门)操作及锅炉运行,母管主蒸汽压力、温度的控制,热电站界区内及外供蒸汽管网的检查、吹扫、检验工作。 2)、管理公司—负责界区内的管线检查、吹扫配合、检验,统一协调工作。 3)、施工单位—负责协调蒸汽吹扫前的临时配管工作,吹扫过程中的消缺工作,支吊架、管道、阀门、在吹扫过程中的检查及吹扫后的管线复位工作,施工范围内手动阀门操作。 监理公司—负责界区内的管线检查、检验,验收工作。 四、蒸汽管网吹扫前必须具备的条件 1)、管线按图纸要求施工完毕,支架装设正确。 2)、系统经水压试验合格。 3)、管线保温及外保护施工完毕。 4)、减温减压器用减温水管路经冲洗合并与减温器连接完毕。 5)、管线上就地监视用温度计、临时用压力表安装完毕,压力变送器一次门关闭。 6)、调节阀、电动门调试完毕,能够投运。

蒸汽管道试压吹扫方案

首钢迁钢1 # 集中空压机站 蒸汽管道工程 吹 扫 方 案 批准: 审核: 编制: 河南九冶建设有限公司首钢迁安工程项目部 2006年11 月

目录 1、管道试压概况 (1) 1.2、试压的标准、依据 (1) 1.3、严密性试压参数: (1) 1.4、试压介质 (1) 1.5、管道试压 (1) 1.6、试压前应具备的条件 (2) 1.7、试压准备 (2) 1.8、试压 (3) 1.9、管道试压端盖强度计算 (3) 1.10、安全注意事项 (4) 2、蒸汽管道吹扫 (4) 2.1、吹扫介质 (5) 2.2、吹扫压力 (5) 2.3、吹扫时间 (5) 2.4、技术要求 (5)

压缩空气管道安装完毕后,应按设计和施工及验收规范的规定对管道进行强度、严密性试验,气管道进行吹扫清洗,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。 1、管道试压概况 蒸汽管道全长470米,一条管线安装。试压为整试压由1#集中空压机站外线管道与综合管网接点处起至1#集中空压机站主厂房外。 1.1、试压范围: X=4426811.5 Y=505903.25至1#集中空压机站段蒸汽 管道,总长度470米。一条管线。 1.2、试压的标准、依据: ①《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; ②《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912-1997; 1.3、严密性试压参数: 工作压力1.27Mpa,强度试验压力1.905Mpa; 严密性试验压力1.27Mpa, 1.4、试压介质 蒸汽管道强度压力试验采用水压试验,介质为自来水; 气密性试验介质为蒸汽。 1.5、管道试压

强度试验和严密性试验:管道安装完毕后,应按设计和施工及验收规范的规定对管道进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。 1.6、试压前应具备的条件 1.6.1、管道系统施工完毕并符合设计要求和管道施工验收规范的规定; 1.6.2、管道支架、吊架安装完毕,配合正确合理,坚固牢靠; 1.6.3、焊接、无损探伤等工作结束,并经检查合格;焊缝及其它应检查的部位没有涂漆和保温; 1.6.4、清除管线上临时卡具、支撑及其它杂物等,所有焊缝及连接处均能保证便于检查;试验用的压力表已经校验,精度不低于 1.5级,表的满刻度值为最大被测压力的 1.5~2倍,压力表不得少于2块; 1.6.5、试验前将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离; 1.6.6、试验过程中如遇泄漏,不得带压修理,缺陷消除后,应再进行试验。 1.7、试压准备

蒸汽管道施工方案1

XXXXXX有限公司 蒸汽管道改造工程 施工方案编写: 审核: 批准: XXXX建设工程有限公司 20XX年XX月XX日

目录 一、工程概况 (2) 二、施工依据 (2) 三、施工工艺 (3) 四、质量控制 (8) 五、劳动力需用计划 (9) 六、施工机具需用计划 (9) 七、安全文明施工措施 (10) 八、交工验收 (11)

一、工程概况: 本工程属于蒸汽改造工程,主要供应XX房内用汽。地点位于XX区XXXX有限公司厂区内。由XXXX煤气热力研究设计院设计。蒸汽管道减压前设计压力1.25MPa,减压后设计压力0.4MPa,减压前温度192℃,减压后温度150℃。管道材料为无缝钢管,材质20号钢,标准号GB/T8163—2008,管经为DN50~DN20,总长约100米。 主要工程实物量一览表 压力管道一览表 二、施工依据 1、XXXX煤气热力研究院设计图纸。 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—97)。 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98)。 4、《承压设备无损检测》JB/T4730-2005。 5、《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008。 6、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ299-91。 7、《管道支吊架》GB/T17116。 8、《特种设备安全监察条例》(2009)。 9、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009。

三、施工工艺 (一)管子检验: 1、管材必须具有制造厂材质证明书、合格证,并且符合GB/T8163—2008标准。材质为20#钢。 2、管子应进行逐根检查,其外径、壁厚允许偏差应符合钢管制造标准。 3、管子必须进行外观检查,其表面不得有裂纹,重皮、毛刺,凹凸、缩口氧化铁等应予清除,无超过壁厚负偏差的锈蚀,麻点、凹坑及机械损伤等缺陷。 (二)管件检验 1、管件、管道组成件必须有产品合格证明书,并应按设计要求核对材质,型号和规格。 2、管件外表面应无裂纹、缩孔夹渣、折迭、重皮等缺陷。 3、管道壁厚尺寸测量,应不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 4、法兰、盲板密封面应平整、光洁,不得有裂纹,毛刺及径向沟槽。 5、弯头采用R=3.5D的无缝弯头,材质为20#钢,PN2.5MPa。 6、三通、变径采用钢制件,材质为20#钢,PN2.5MPa。 (三)阀门检验; 1、核对阀门制造厂的合格证书,型号、规格等,每一个阀门都应有一个合格证并要保存。 2、每个阀门须进行单体强度压力试验和严密性试验,强度试验压力为公称压力(2.5MPa)的1.5倍即3.75MPa,试验介质:洁净水,试验时间不少于5分钟,以壳体填料无渗漏为合格;严密性试验压力为公称压力(2.5MPa),试验介质:洁净水,试验时间不少于5分钟,以阀瓣密封面不漏为合格。 3、试验合格的阀门应做好标识,排净内部积水,用空气吹扫干净,并加盖封闭进出口,作好试验记录。 (四)焊材检验 1、焊条、焊丝应有产品合格证书,材质证明书。 2、焊条、焊丝应包装完整,无破损及受潮现象,标志应齐全。 3、清除焊丝表面的油污、锈蚀等。 (四)管道施工

电厂主蒸汽管道改造施工方案

电厂主蒸汽管道改造施 工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

*******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 编制:****** 审核:****** 批准:****** *********安装有限公司 2015年*月*日 ******电厂1#、2#锅炉主蒸汽管道改造工程 施工方案 一、基本概况 *****电厂1#、2#锅炉,均为蒸发量为35T/H、蒸汽压力为、额定蒸汽温度为450℃。根据该厂计划,现对1#、2#锅炉与汽轮机连接主蒸汽管道进行改造,为此特编制施工方案。 二、编制依据 1、****电厂1#、2#锅炉主蒸汽改造招标文件; 2、使用单位提供的原锅炉出厂相关图纸及技术资料; 3、TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》; 4、《电力建设施工技术规范》第二部分(锅炉机组); 5、DL/《电力建设施工质量验收及评价规程》第二部分(锅炉机组); 6、《电力建设施工技术规范》第五部分(管道及系统); 7、DL/《电力建设施工质量验收及评价规程》第五部分(管道及系统); 8、DL/T869-2012《火力发电厂焊接技术规程》; 9、JB/T4730-2009《承压设备无损检测》; 10、其他相关的规范、标准等; 11、现场环境、施工条件勘察. 三、工程项目概况 1、工程名称:****电厂锅炉主蒸汽管道改造工程。 2、工程承包方式:包工包料。

3、工期要求:自具备施工条件之日起**天完工。 四、施工范围: 1、将1#、2#锅炉来汽门出口至1#汽轮机自动主汽门进口法兰处此段的主蒸汽管道改造为Φ273*8,材料材质为:15CrMoG; 2、将与2#汽轮机主蒸汽管的连接管道改造为Φ273*8,材料材质为: 15CrMoG; 3、改造管段的焊接质量检验; 4、改造管段的保温; 5、改造管道的主蒸汽管道吹扫。 五、施工组织 1、项目人员配置 施工负责人:***** 技术负责人: 项目安全负责人: 项目材料责任人员: 项目焊接责任人员: 项目检验责任人员: 2、安全施工及应急预案领导小组配置 组长: 副组长: 成员:。 3、工程项目投入人力资源

蒸汽管道吹扫方案201495

中关村生命科学园 医疗园路蒸汽管线工程 蒸汽管道吹扫方案 (蒸汽管线1点—18点) 北京城建道桥建设集团有限公司 中关村国际生命医疗园二期供热工程项目经理部 2014年9月

一、工程概况 1、基本概况 医疗园路蒸汽管线工程,工程编号:JT12-02B173,工程起点1点位于昌平区生命科学园二期锅炉房西围墙处,与锅炉房蒸汽管线相接,终点为18点,蒸汽管道全长846.1米,凝结水管道全长786.7米。1-18点为蒸汽干线,管线长792.6米。其中1-5点管径为DN300/150(2管制),管线长84.6米;5-12点管径为DN250/150,管线长459.9米;12-18点管径为DN200/100,管线长248.1米。分支管线长53.5米。其中5-1/5点管径为DN200/100,管线长21米;7-1/7点管径为DN125/100,管线长24.5米;12-1/12点管径为DN200/100,管线长8米。 6-18点为凝结水干管,管径为DN125-DN100-DN80,管线长652.8米。其中DN125的管线长25.2米,DN100的管线长379.5米,DN80的管线长248.1米,凝结水分支管线长133.9米。其中1/5-5-6点管径为DN100,管线长101.4米;7-1/7点管径为DN80,管线长24.5米,12-1/12点管径为DN80,管线长8米。 蒸汽管道设计为 1.0Mpa(表压)的饱和蒸汽;凝结水管道设计温度90℃,设计压力为0.4 Mpa。蒸汽管道强度试验压力1.5Mpa;气密性试验:1.25 Mpa。 DN300和DN200的管道采用符合《城市供热用螺旋缝埋弧焊钢管》(CJ/T3022-93)标准的钢管;管径<DN250的管道采用符合《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)标准的钢管。 2、管道路由 工程起点1点为昌平区生命园二期锅炉房围墙处,终点为18点。1-5点蒸汽干线为钢套钢管直埋敷设;5-17点蒸汽干线位于医疗园路永中以南6.5米与一次热水管线合沟,暗挖通行地沟敷设;17-18点干线和12-1/12支线为半通行地沟敷设;5点和7点支线为直埋敷设。 3、蒸汽管道吹扫范围

蒸汽锅炉安装组织施工方案

蒸汽锅炉安装组织施工方案

青岛冠发发制品有限公司锅炉安装 安全、施工组织施工方案 一、工程概况 本工程主要安装项目为1台0.5吨,1台0.2吨燃气蒸汽锅炉设备的吊装就位、安装调试和试运行。负责锅炉房内设备的保温和控制线路铺设、设备的水压试验。负责办理锅炉安装告知、验收等全部手续。 买方除提供安装所需的水电接口、设备存放场地以外,设备制造、进口、运输、装卸、吊装、就位安装、施工水电、调试验收及施工人员食宿、交通等均由安装方承担。 1、工程内容: 依照招标人提供的招标文件内容,完成: ①燃气蒸汽锅炉本体基础土建验收; ②锅炉房内相关设备材料的采购和安装; ③锅炉本体及配套辅机安装和调试; ④依据设计图纸,结合施工现场实际情况,进行管线布置、设备安装、锅 炉及辅机动力连线,以及与外部管网、排污口碰口连接; ⑤锅炉房内管道的无损探伤、水压试验以及冲洗、油漆、保温; ⑥锅炉及辅机控制电缆的采购、穿管、安装; ⑦负责施工现场的设备搬运吊装、人身与设备安全; ⑧锅炉房安装及使用相关相关手续的办理; ⑨设备试运行,并经质检和业主验收合格后交付业主使用。 2、质量保证: 我公司严格按照锅炉房设计图纸的设计要求,按照国家有关施工规范施工,确保工程质量优良,一次性验收交接。 选用的设备、材料均为国内外的优质产品。 ①采购设备和产品,应按照图纸要求,所有产品均有生产许可证,质量可靠。并经我公司多次采用认为该公司产品的性能可靠,质量优良,信誉可靠。 ②管材必须符合设计图纸要求,并附有材质证明书。

③对各类管材、板材、阀门等部件,应按规定进行检验、试验。选用省(部)优产品,绝不允许假冒伪劣产品进入工地。 ④认真按技术监督局统一表格填写记录,并由建设单位代表、各监理单位在场验收签字,特别隐蔽工程应验收,合格后方可埋填。 ⑤应遵守建设单位及监理单位的意见,在施工过程中对技术有争议时,双方应达到意见一致,保证施工顺利进行。 ⑥锅炉安装调试完毕,经质检部门检测合格作为锅炉最终的质量验收依据;验收以双方签订的经济合同、国家有关标准和验收规范以及招标文件、合同、技术协议规定的验收内容为验收标准。 二、安装依据: 天然气锅炉项目招标文件及其补充文件 天然气锅炉项目投标文件及技术澄清、询标答复 天然气锅炉项目合同及补充协议 相关有设计资格的设计院出具的天然气锅炉项目图纸 国家质监局第22号令锅炉压力容器制造监督管理办法 劳部发〔96〕140 压力容器安全监察条例 GB50273工业锅炉安装工程施工及验收规范 GB50235工业金属管道工程施工及验收规范 GB50041锅炉房设计规范 GB50254电气装置安装工程施工及验收规范 GB50231机械设备安装工程施工及验收通用规范 ISO9001质量管理体系有关内容 锅炉及辅机安装使用说明书 三、施工准备: ①协助设计院深化锅炉房安装相关图纸设计; ②设备安装人员为正式具有安装资质合格证的技术人员;