文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高低压停送电制度

高低压停送电制度

高低压停送电制度
高低压停送电制度

龙贵煤矿高低压设备停送电管理制度

一、严格执行停、送电工作票制,办理工作票时一定要按照“谁停电谁送电”,一人办理工作票的原则。(如工作票丢失,必须由机电科长及以上负责人签发送电通知后,方可送电)

二、线路的故障和设备检修,需报告有关部门领导,再通知相关人员后方可半票停电。高压设备因检修和工作需要停电时,必须按有关规定填写高压工作票,要将主回路上的高压真空断路器断开,小车摇出挂警示牌,并在停电设备可能发生感应电压的部件接地。低压断电时,需断开上一级馈电,并闭锁挂警示牌,,电容器必须放电,确认设备无电后方可工作。

三、工作人员必须在停电设备的范围内作业,并与带电部件保持规定的安全距离,要穿戴好防护用品进行作业。

四、作业完毕在恢复供电前,要对工作范围进行全面认真检查,接地线、短路线及各种安全保护设施要全部拆除,供电设备、机械设备上无任何遗留材料、工具、杂物等,通知所有人员撤离作业现场,由办票人检查无误通知相关人员后,方可填写送电工作票送电。

五、高压停、送电应由机电科派专人负责,严禁非专职人员任意停、送电。

六、停、送高压电作业时,工作人员要站在绝缘台上

操作。操作时操作时要由技术熟练对本单位设备熟悉的人员进行监护。

七、严禁无证上岗、酒后上岗、违章操作。

万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿 2013年1月6日

乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿高低压设备停送电管理制度

龙贵煤矿

2013年1月6日

停送电管理制度

霍亿机字[2018] 号 停送电管理制度 矿属各单位: 根据我矿高低压供电系统的实际情况,为了加强矿井供电安全管理工作,理顺停送电管理秩序,明确职责权限,规范指挥、操作行为,确保安全供电,特制定下列停送电制度,请遵照执行。 一、职责及权限: 1、机电科是全矿供电管理的业务科室,负责全矿的供电管理所有工作,高压停送电工作由机电矿长、机电副总、机电科长、供电技术员负责。 2、调度室负责各队组停电检修的协调工作和低压供电日常停送电管理工作,停送电必须报调度室统一协调。低压

停送电指令由当班调度员统一指挥,根据工作票和检修负责人汇报信息发布停送电命令。 3、矿井月度停产检修工作中的停送电指挥工作,由机电科长或供电技术员负责统一指挥。 4、生产工区负责各变电所的管理工作,各变电所的配电工严格按照上述部门下达的停送电命令进行操作。 二、停送电程序: 1、停送电命令的发布:任何情况下,所有的停送电指挥工作必须由同一个人单独完成,同一项停送电工作,中途不得更换发令人和执行人,并做好记录,即停送电全过程中,下达停电命令、落实工作票及安全措施及工作结束后下达送电命令,都必须由同一个发令人完成,各变电所执行命令人也必须是同一个人。若因该项工作较长、跨班次作业时,交班人和接班人都必须面对面交接,并交待停送电高开的详细情况以及采取安全措施的具体位置和内容,在交接班内容上做好详细记录,双方签字。 2、停电:由发令人在调度室根据工作票或安全措施中内容向变电所配电工下达停电命令。配电工接受命令,并复诵无误后,先拉开需停电线路的断路器,再拉开隔离机构,或退出小车。用同电压等级相符的验电笔进行验电,确认无电后进行放电,挂接地棒,悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌、对号牌,装设遮栏,完成以上工作后,配电工向发令人逐项汇报,并做好记录,执行命令的配电工在确认完成停电工作及相关措施后,方可向工作负责人发出工作许可通知

矿井高、低压停送电管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿井高、低压停送电管理制度 (新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

矿井高、低压停送电管理制度(新版) 一、基本规定 1、矿属井上、下各变电所的内部所有高、低压停送电命令都由矿生产技术部调度室(以下简称矿调度室)统一指挥下达,动力公司所属变电所供三矿的高低压供电线路的停送电亦由矿调度室负责联系和指挥,并按煤电公司及动力公司的有关规定进行。 2、矿区内部日常或计划性检修的停电,必须提前办理书面停电手续;供电系统出现故障需抢修处理时,严格在矿调度室的指挥下进行停送电工作。办理停电手续时,申请停电单位须提前向主管部门提出书面申请。其中地面办公、生活用电的主管部门为生活服务部,具体由该部电工班负责办理;井上、下生产用电(以下称为矿井供电)的主管部门为机运部。 矿井供电的停电手续的办理职责划分为:高压电气及重要低压线路(如主扇)的手续由机运部电气工程师负责办理并经部长审批

(其中停电开关属于动力公司的,必须到该单位办理,并遵守其各项规定);井下低压负荷的手续由机运部电管组或工程技术人员负责办理。机运部办理的停电手续经生产部审批后执行,但牵扯井下局部风机的停电手续还必须经通灭部审批后才能执行。当班未能执行的停电手续,必须作废;跨班作业的停送电手续,调度员应向下一班详细交接,以便确保安全供电。 3、在矿井高、低压供电系统上进行电工作业时(如接线、拆线、检修等),必须遵守以下防止误送电措施: ①、所有能造成误送电的开关(即该开关若闭合有造成触电事故的危险)都必须做到:停电、闭锁、挂“有人工作、严禁送电”牌,并由专人看守。其中,开关属于变电所的,由变电工落实该措施、承担看守职责,调度室负责指挥、核对、记录(对动力公司管辖变电所,矿调度员也必须提出要求、落实措施);开关属于变电所以外、无专职变电工看守的(如各队自己管辖的开关),由电工作业人员(负责人)亲自落实上述措施(停电、闭锁、挂牌、指定专人看守)。看守开关的人员严禁脱岗和疏忽大意。凡是涉及影响井下通

停送电管理制度

停送电管理制度 为了确保安全用电,杜绝重大电气事故的发生,所有作业人员(检修电工、设备操作工、施工单位)均必须严格执行本制度。 一、一般规定 1. 非专职人员或非值班电工不得擅自操作电气设备。 2.操作人员、监护人员必须熟悉配电室供电线路、配电设备开关、保护装置等的构造、原理、操作方法等。检修或进入设备内部检查都必须办理停送电工作票,在同一时间段对相同设备、线路进行检修工作的班组必须各自办理停送电工作票。任何班组或个人都不得借用他人停电时间进行检修或处理故障,停电后必须挂带有编号的停电工作牌并上锁,钥匙谁检修谁保管,严禁传讯、约时或打信号停送电。 3.停送电工作票坚持“一个项目办一张票”的原则,禁止重复和延期使用。(工作票原则上当日有效,当日检修未完成项目在不影响生产的情况下可以延长至本项目检修工作完毕) 4.值班电工执行停送电作业时,必须由两人以上进行,1人操作、1人监护。 5.检修作业时,对检修设备相邻上下工序的设备必须进行停电、挂牌、监护。(调度指挥中心开票人员和检修负责人根据实际情况商定) 6.停电操作时,应先停负荷开关,再拉隔离开关,严禁带负荷拉合隔离开关。 7.在停电后的设备线路上工作前,必须进行验电、放电、三相短路接地(合接地刀闸),必要时装设临时遮拦,并在该设备按钮箱上挂上“有人工作,禁止合闸”字样的警示牌。 8.停送电工作必须坚持“谁停电、谁送电”的原则。特殊情况下必须由当班上一级管理人员办理送电,并写明原因。 10. 值班电工送电时,先合隔离开关,再合负荷开关。 11. 调度指挥中心在开车前必须认真核对当天的停送电票,待停送电票全部返回调度指挥中心或查明原因后方可开车。 12. 电气设备或供电系统发生事故跳闸时,应由维修电工或经过培训的值班电工在故障原因查明并排除故障后,在确保安全的前提下进行送电。停电故障原因查不明时,严禁强行送电,要及时汇报上级部门并采取紧急措施。 13. 交接班期间,调度指挥中心、值班电工、检修人员必须做好未完成项目的交接工作,并做好交接班记录。

停送电安全管理规定及考核办法

停送电安全管理规定及 考核办法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停、送电安全管理规定及考核办法第一章总则 第一条为了认真贯彻落实国家安全生产方针及有关安全的政策、法规,加强公司安全管理,落实各级领导、各部门及相关人员的安全职责,最大限度的预防和避免各类生产性人身伤害事故的发生,特制定本规定及考核办法。 第二条停送电票是指在设备停机或开机时办理断电或送点联络票。 第三条本管理规定是为了约束在设备停机或开机时,因个人盲目送电或断电给他人带来的伤害,减少事故发生。 第四条本规定适用于凤翔公司在内所有断电、送电设备或与其他和电有关的作业 第二章内容及流程 第五条各单位检修设备之前,存在危险系数较大维修作业人员(职工或外委维修人员)必须对检修设备进行“三个必须”工作并形成会议记录(三个必须定义:作业前必须对安排的作业进行安全风险评估;对存在或可能的不安全必须采取防范措施;在作业全员领会或确认后必须书面签字),需停、送电时,检修单位要指定专人为停送电联系人,负责停送电联系工作,白班必须经工段长、四点及零点班必须经中控操作员、工程公司维修班长签字确认后方可开始作业。如现场发现有作业前对作业点未进行“三个必须”或进行“三个必须”未形成会议记录,未办理停、送电票进行作业的等情形,一次处罚责任部门1000元。

第六条需电气室局部停电、送电,现场作业按以下程序办理: (一)需停电设备,岗位人员填写“停电工作联络票”,维修作业点单位负责人必须对检修作业点进行安全风险评估,签字确认后,经单位负责人审批、调度室值班人员签字、到有关电气部门(电工值班室)找值班长联系停电,工程公司安全主管负责人签字后,将“停电工作联络票”交电气执行单位。(正常停机,无需检修作业时工程公司不需要签字)在执行停、送电票的过程中如出现未进行安全风险评估、越级签字、缺级签字、授权签字、代签字、缺项等情形,一次处罚责任人500元。 (二)值班电工根据“停电工作联络票”进行停电操作后(需关断主回路电源,即有一个明显的动力开关断开点)在开关上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,通知联系人可以作业。停机检修期间,所有设备断电票只能当日有效,择日重办(即每台设备停电票只能使用一天,第二天即使该台设备已经断电也要补办当日停电票)。 (三)岗位工到达作业岗位,将机旁控制盒(LCB)用钥匙转到“OFF”位置后,在机旁控制盒上同时悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌后方可开始作业。在执行操作停电后,相关作业人员,必须在开关前和机旁控制盒上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警告牌,对违反规定的责任人一次处罚500元。 (四)作业完毕,经岗位领导会同岗位工检查确认工作完毕,由岗位人员填写“送电工作联络票”由单位负责人审批并经工程公司维修班长签字、调度值班人员签字后,交电气室通知送电。

配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L1297 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 配电室设备检修作业停送电安全管理制度正式样 本

配电室设备检修作业停送电安全管 理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一节总则 1、本实施细则根据矿相关文件制定,适用于选 煤厂配电室所有设备检修作业中的停、送电工作。 2、执行停送电工作(包含监护人员)以及从事 电气工作的人员,必须是按规定经过培训考试合格 持有效证件的人员担任,没有操作资格合格证的人员 不得进行有关停送电工作。 第二节一般规定 1、设备检修作业联系停、送电应由专人负责, 其他任何人不得参与。严禁采取电话通知(电力调度

令除外)、约时、捎信或其他不安全的方式联系停、送电。 2、检修工作负责停送电联系人,应由负责该项检修工作的负责人或由该项工作负责人委派一名能胜任的人员担任,期间没有特殊原因不得随意更换联系人。 3、由检修人员自行执行的设备检修停送电操作,应实行双牌制。即设备停电后,应由执行停电的电工挂“禁止合闸,有人工作”,检修工作负责人挂“检修”标示牌,“禁止合闸,有人工作”和“检修”标志牌应挂在一经操作即可送电至被检修设备的开关操作手柄或旋钮上。“检修”牌和“禁止合闸,有人工作!”标示牌,应标注使用人单位和姓名(或号码),做到专人专牌、专牌专用。 4、电气设备检修,必须有效切断有可能送电

停送电管理规定

编号:SY-AQ-01127 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停送电管理规定 Regulations on management of power outage and transmission

停送电管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、井上下低压电气设备安装和检修必须停电时,由施工单位写出停电申请报告,并制订出专项安全措施并严格执行,当不影响安全生产时,由动力部审批。当影响安全生产时,由主管电气的技术员报安全、生产部门审批,矿领导批准。调度室、施工单位各持一份。停送电报告必须提前一天交调度室。 2、对需要停高压的停电报告,必须填写“操作命令票”。 3、高压停送电操作,由专职变电所值班员负责,一人操作一人监护,操作者要站在绝缘垫上,戴上绝缘手套,穿绝缘胶靴。停电后,要将停电开关的把手闭锁,锁上专锁或专人看管,并悬挂“有人工作,不准送电”的停电警示牌。送电时,由申请单位施工负责人通知送电。 4、停电工作人员到现场后,要检查设备和路线,停电后要执行验电、放电、三相短路接地等安全措施,并检查有无反送电的可能性,联

系停送电要有专人联系。 5、停电工作完毕后,要检查施工现场,当同一线路有几处工作时,每处都要检查,然后方可联系送电。检修后,送电操作要先试验一次,无误后再正式送电,一切正常后方可离开现场。 6、高低压停电和恢复正常送电后,均必须汇报调度室,特别是影响扇风机供风的区域。必须由调度室采取相应布署措施后,方可停送电。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

检修停送电安全管理制度

检修停送电安全管理制度 第一章总则 第一条停送电工作是直接关系着安全生产和职工生命安全的重大问题,做好停送电安全工作是一项科学的技术管理工作。根据《电气安全工作规程》及我公司的实际情况制订本《停送电安全工作规定》。一切电气工作人员,在执行停送电工作时,必须严格遵守本制度。 第二条本制度适用于xxx有限公司。 第二章工作内容 第三条执行停送电工作以及从事电气工作的人员,必须是按规定经过安全培训考试合格,取得特种作业证的人员担任。没有特种作业证的人员不得执行停送电工作。 第四条一切电气设备,凡在进行停送电工作时,除遵守《电气安全工作规程》外,还必须执行本规定。若本规定与国家有关规定有抵触时,以国家规定为准。 第五条停送电操作人员在工作中,对违反本规定的命令有权拒绝执行,同时,向发令人申述理由,提出更正符合规定要求时,才能执行。 第六条对认真执行规定避免造成事故者,应给予表扬或奖励。对违反本规定造成事故者,严肃处理,直至追究刑事责任。 第七条任何电气设备(包括电缆和电线),不论在检查、修理、安装、迁移、拆除、接电、解脱电源等工作时,要严格禁止带电作业。有特殊情况需要带电作业时,应制定安全

措施,批准后方可进行工作。 第八条本规定所谓“带电”按其危险程度规定如下: (一)不论任何电气设备(包括电缆和电线),其电压在36伏及以上的导电部分,和失去绝缘性能的电缆电线均认为是“带电”。 (二)不论任何电气设备(包括电缆和电线),虽已切断电源,但未妥善地完成验电、放电、接地、短路之前仍认为是“带电”。 (三)一切电气设备的外壳,配电设备的构架,电缆的附件和电缆的金属外皮等的接地装置遭到破坏时,即认为是“带电”部分。 第九条本规定所谓“停送电工作”系指执行第7条任务,在变电所(台)输配电线路上,动力和照明等设备的开关上,进行停送电操作及在被停电部分的一切电气设备上进行工作,不论全部的或局部的,凡有以上工作,均称为“停送电工作”。 第十条本规定适用我公司供电范围内的停送电工作,作为贯彻《电业安全工作规程》的具体规定。在执行中如遇特殊情况,可根据现场具体要求,另制订补充措施,但不得与本规定相抵触。 第十一条在执行中,要广泛听取群众意见,随时报业务主管部门,以便不断总结经验和教训,使本规定逐步完善。 第三章一般规定 第十二条变电所,必须挂有该供电范围的供电系统图,当系统变动时应予随之修改,必须做到与实际相符,所有开关上应设标示牌,标明开关编号、供电地点或供电线路和设

停送电管理制度

选煤厂停送电及停电检查、检修制度 一、在检修、检查设备时,必须执行“停电挂牌”制度。 1、停送电必须由专人负责,严禁非电气工作人员执行各种设备的停送电操作。 2、检修、检查人员明确通知集控室对要检修、检查的设备进行停电,申请停电或送电的检查、检修人员在通过对讲机申请停电、送电时,必须按照设备号逐台向集控室汇报,严禁按照设备起始号连报(如201-209停电)。 3、集控室接到停电或送电申请后,必须认真做好记录,并同时和停电、送电申请人核对设备号无误,方可通过工作票或对讲机命令电工进行停电作业。 4、集控室给电工下达停送电指令时,必须按设备号逐台下达,严禁按设备起始号连报。 5、电工接到停电指令时,及时停电、验电、挂牌,并详细做好停电记录,同时向集控室逐台汇报执行情况,并核对设备号无误。 6、电工接到送电指令时,必须先按记录和集控室核对送电设备号无误,做好记录后方可送电,同时向集控室逐台汇报执行情况。 7、集控室在下达已停电或已送电指令时,在做好记录的同时,必须按设备号逐台向申请人通报停送电执行情况,并要求申请人核对设备号无误。 8、刮板机、破碎机、离心机、胶带机、重介浅槽停电时,电工必须将该设备的抽屉柜拉至试验位置,保证动力回路完全断开。 9、停电后的开关必须挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,未征得停电申请人的同意,任何人不得摘牌送电。 10、停送高压电时,必须执行两票制度。如遇非常停电事故,停电后立即通知集控室及分管领导,同时做好记录。 11、停送电操作时必须带上安全用具,如绝缘操作台、高压绝缘手套、绝缘鞋等。 12、必须按停电顺序切断断路器、负荷开关,切不可误操作。 13、停电后进行验电、放电、接地,然后再挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

停送电管理制度

停送电管理制度 第一部分一般规定 第1条非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 第2条在停电的设备或线路上进行作业,停送电操作必须由经培训合格后持证上岗的电工操作。 第3条电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行。电气维修工必须经培训合格后持证上岗,高压电气设备维修应有工作票和施工措施。 第4条各种开关、控制箱正常情况下停止运行的设备停机时必须停电闭锁。 第5条高低压停送电方式可分为三种类型如下: 第一类属于计划性停电工作,工作过程中将触及带电导体,或带电设备外壳上工作可能触及带电导体的工作,必须严格执行工作票、操作票制度,必须在现场就地执行停电工作。 第二类不在带电导体上工作,不会触及带电导体,可以不办理工作票和操作票,由工作负责人向机电仪中心申请,讲清楚工作内容和停电范围,值班电工核实正确后做好记录,在变电所停电,工作负责人必须在现场核实停送电是否正确。 第三类各用电单位所管辖的电缆和电气设备发生故障,用电单位负责人要立即组织人员将故障系统的电源开关及各负荷开关全部断开,并及时通知机电仪中心值班电工。值班电工到达现场后,应对现场电气设备情况及开关状态进行确认,在确保已经可靠停电的前提下用绝缘摇表摇测电缆线路及设备,待查明原因后再按规定执行送电,对有故障的输电线路不准强行送电要查找故

障点。 事故抢修可以不办理工作票,但必须有相应的安全技术措施,严格执行停电、拉手车、验电和悬挂接地线等措施,在事故抢修结束后,补办完善全部工作票和操作票手续。 工作票和操作票必须保留在变电所内备查,保存期限为 3 个月, 机电仪中心内必须有准确的停送电指令记录。 第6 条所有的停送电人员,必须严格按照《电业安全工作规程》规定进行操作;必须经过专门培训,经考试合格后持证上岗。 第7条所有开关跳闸后应查明原因,若过负荷跳闸可试送1-2 次,若短路或漏电引起跳闸则严禁强送电。所有停电操作必须执行谁停电谁送电制度,并在停电设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌。 第8条所有的停送电工作,均实行停送电申请,并经主管领导批示。 公司内部停送电需由停送电单位提前向机械动力部提出申请,申请通过后由停送电单位联系人到机电仪中心办理停送电联系票(见附件),待操作票签发人和许可人签字后方可执行停电命令。 第9 条所有的工作票签发人,工作许可人,必须经公司主管领导批准,并以文件的形式通报机电仪中心和相关工作部门。 第10 条公司停送电联系人必须经考核合格,并经公司领导批准方可担 任。负责停送电的电工,必须熟悉维护范围内的供电系统,设 备运行情况、结构性能、保护原理、电缆分布和触电急救知识等。 第11 条当发生人身触电、电气火灾等危及安全事故时,当事人有权立即停电,断开有关控制设备的电源,避免事故扩大,但事后要迅速汇报给机电

高压电气系统停送电管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压电气系统停送电管理 制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3078-41 高压电气系统停送电管理制度(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的: 提高安全管理和安全技术水平,预防事故发生,实现安全生产、文明生产。 2 适用范围:电仪车间 3 管理内容与要求:(每分10元) 3.1 电气检修应执行《用电单位设备检修停、送电联系制度》。(如未按规定执行,扣责任人5分,造成事故按有关规定处理) 3.2 电力调度(停、送电联系人)。(如未按规定执行,扣责任人5分,造成事故按有关规定处理) 3.2.1 负责全厂高压电气系统、变压器、高压电缆、高压电机等,电气设备上检修工作时的停送电联系。

3.2.2 高压电机的开车停车,公司调度与301变电所联系,各有关单位执行公司调度命令。 3.2.3 各单位机械转动设备(高压电气设备)检修,需停电时应报电仪车间,电仪车间安排301变电所办理停电手续。 3.3 故障倒电:(如未执行规定,延误时间一次扣2分,影响生产扣10分) 3.3.1 白天电气系统故障需倒电,由301变电所负责并报告公司调度。 3.3.2 夜间高压电气系统故障及异常,301变电所值班人员应及时准确反映情况,执行公司调度的倒电命令,并做好电气设备的倒电操作工作。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

某煤矿停送电管理制度范本

内部管理制度系列 某煤矿停送电管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18430某煤矿停送电管理制度 Power outage management system in a coal mine 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (一)为加强煤矿停送电管理工作,防止触电事故,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》机电专业“管理制度”中对机电管理制度建设的要求,制定本制度。 (二)凡从事电气管理的工程技术人员、调度人员、电气运行人员和电气修理、试验人员都必须执行本制度。 (三)上述人员在停送电工作时,必须严格执行《电业安全工作规程》,熟悉并掌握保证安全的组织措施、技术措施。 (四)开关进行分闸后,井下工作点进行验电、放电之前,必须检查瓦斯浓度,只有瓦斯浓度符合规定时,方可操作。 (五)停送电必须凭工作票进行。工作票由机电管理部门和井(厂)分管电气工作的技术负责人(或技术员)签发。工作票签发人要书面通知各地面变电所。工作票签发人要熟悉《电业安全工作规程》、熟悉变电所主接线并对工作票上所

填安全措施是否正确完全负责。 (六)电气设备正常停电顺序必须从负荷侧至电源侧逐级停电,送电顺序必须从电源侧至负荷侧逐级送电。要做到谁停电谁送电,严禁约时停送电。每次停、送电操作后,必须检查确认开关的分、合状态。 (七)停电工作的程序为: 1.工作负责人持已签发的工作票到变电所(配电室)交值班员,值班人员根据工作票指定应停开关或隔离开关,由操作人填写操作票,变电所值班负责人审核无误,并与签发人核对后进行操作。 2.停电操作由乙值班员进行,甲值班员进行监护,停电后进行验电、放电、挂接地线,最后悬挂“禁止合闸,有人工作”和“已接地”的标示牌。 3.由工作许可人(监护人,即值班员甲)在工作票上相应栏内签发许可工作的命令, 工作负责人再向工作人员发出“现已停电,开始工作”的命令。(八)复电工作的程序为: 1.工作完毕后,工作负责人检查作业现场,核实施工质

高低压停送电安全管理制度实用版

YF-ED-J1115 可按资料类型定义编号 高低压停送电安全管理制 度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高低压停送电安全管理制度实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节一般规定 第一条严格按《煤矿安全规程》及停送 电规定执行。 第二条井上、下不准带电检修、搬迁电 气设备(包括电缆,机组电缆、装煤机、综掘 机的拖拽电缆除外),检修或搬迁时必须切断 电源。 第三条在检修或搬迁前,必须到所属配 电室或分路总开关办理停电手续。严禁趁别人 停电机会,进行任何检修工作。

第四条执行停送电工作的必须是经考试合格,且有合格证的本降、配电室值班员或本采区电钳工操作,其他人员禁止操作或执行停送电工作,并严格执行停送电工作票制度和操作票制度。 第五条在进行检修搬迁前,必须用同电源电压相适应的合格的验电笔验电,确认无电后再将导体对地完全放电(井下必须先检查瓦斯,当其浓度在0.5%以下时方准放电),并按规定要求安装短路接地线,方可工作。 第六条所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执行此项工作的人员,才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。 第七条掘进供电必须执行“三专”、

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

煤矿停送电管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.煤矿停送电管理制度正式 版

煤矿停送电管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)为加强煤矿停送电管理工作,防止触电事故,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》机电专业“管理制度”中对机电管理制度建设的要求,制定本制度。 (二)凡从事电气管理的工程技术人员、调度人员、电气运行人员和电气修理、试验人员都必须执行本制度。 (三)上述人员在停送电工作时,必须严格执行《电业安全工作规程》,熟悉并掌握保证安全的组织措施、技术措施。 (四)开关进行分闸后,井下工作点

进行验电、放电之前,必须检查瓦斯浓度,只有瓦斯浓度符合规定时,方可操作。 (五)停送电必须凭工作票进行。工作票由机电管理部门和井(厂)分管电气工作的技术负责人(或技术员)签发。工作票签发人要书面通知各地面变电所。工作票签发人要熟悉《电业安全工作规程》、熟悉变电所主接线并对工作票上所填安全措施是否正确完全负责。 (六)电气设备正常停电顺序必须从负荷侧至电源侧逐级停电,送电顺序必须从电源侧至负荷侧逐级送电。要做到谁停电谁送电,严禁约时停送电。每次停、送电操作后,必须检查确认开关的分、合状

高压设备停送电管理制度(DK-02-07)

高压配电设备检修停送电管理制度 1、适用范围 公司所有110KV配电设备操作 公司所有10kV配电设备操作。 2、安全管理规定 2.1非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 2.2工作前饮酒或因其他原因致使精神不振者不得令其参加停送电的有关工作。 2.3停送电工作必须坚持谁停电谁送电的原则。 2.4操作人员、监护人员应集中精力,操作人员必须熟悉配电室供电线路、配电设备开关、保护装置等的构造、原理、操作方法等。 2.5在110KV、10kV配电室高压设备上进行停送电必须办理相关票证,严禁无票作业。 2.6作业票证相关人员必须按程序审批签字。 2.7相关作业、操作人员必须要个按照审批票证要求作业操作。 2.8操作高压开关设备,必须带绝缘手套和穿绝缘靴或站在绝缘台上,按规定穿戴劳动防护用品。 2.8任何人对“三违”行为有权、有责任予以制止,若袖手旁观,视而不见,受同等处罚。 3、票证管理 3.1凡高压配电设备上工作需要全部停电或部分停电的:需要将高压设备停电或采取安全措施的填写《第一种工作票》。见附件 3.2带电作业和在带电设备外壳上的工作;在控制盘和低压配电盘、配电箱、上的工作;在二次接线回路上的工作;在转动中的发电机、高压电动机转子电阻回路上的工作;用绝缘棒和电压互感器检测相序的填写《第二种工作票》。见附件 4、停送电程序 4.1停电操作程序 4.1.1停电操作前操作人员应先确认高压设备闭锁完好,应能正确使用闭锁

装置和专用工具。 4.1.2停送电操作之前,操作人员必须认真检查所要停送电的设备、线路是否与工作票要求一致,经查清核对确定无误时,方可进行操作。 4.1.3停电操作时应对照停送电工作票先停负荷开关(并确认负荷开关是否断开),断开控制电源,再拉出小车(严禁带负荷拉隔离开关)。 4.1.4在停电后的设备线路上工作前,必须进行验电、放电、三相短路接地(合接地刀闸),挂接地线由两人进行,一人操作,一人(有效)监护。必要时装设临时遮拦,在已停电的开关把手上挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。 4.1.5工作完毕,作业负责人、监护人、车间领导检查确认后(无杂物、无遗漏工具、无备件等),作业负责人将地线、临时遮拦、标志牌等撤除(恢复常设遮拦),监护人、车间负责人再次确认。 4.2送电操作程序 4.2.1送电前所有参与检修人员必须撤离现场集中点名确认。 4.2.2在高压设备检修结束送电前必须用相应等级的绝缘检测工具检测相应检修设备的绝缘阻值,绝缘阻值必须符合相关要求。 4.2.3视情况通知相关人员具备送电条件,得到相关停电检修指令人员许可方可准备送电。 4.2.3送电时先合隔离开关,再合控制电源开关,再合负荷开关。 5、事故处理 发生异常和临时故障时,由值班人员立即采取措施,尽可能自行消除,限制事故蔓延,此时应认真监视各种仪表和继电保护装置的指示情况,并做好记录。 当发生事故跳闸,6kV配电点未发现事故点时可以强送一次,如送不上不得再送,并立即向部门领导汇报。 在执行过程中,如与《电业安全工作规程》相抵触的,以《电业安全工作规程》为准。 6、凡违反以上规定每项次考核50元。 7、本制度从下发之日起开始执行考核。 附件:《第一种工作票》、《第二种工作票》

洗煤厂停送电安全管理程序示范文本

洗煤厂停送电安全管理程 序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

洗煤厂停送电安全管理程序示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 为规范全厂停送电的管理工作,严格执行停送电工作 程序,杜绝误停、误送、错停、错送等安全事故的发生, 确保安全生产,使全厂供配电管理提高一个深层次水平, 结合五虎山洗煤厂供电系统实际,制定本程序。 2适用范围 全厂所属各生产单位 3职责 3.1 成立五虎山洗煤厂停送电领导管理小组。 3.2停送电领导管理小组负责全厂各类停送电工作的指 导、监督和管理工作。 3.3生产技术部负责组织计划、审核和监督停送电工

作,编制高压停送电计划以及方案和措施,办理或配合办理高压停送电作业票。 3.4各生产车间机电管理人员负责配合五虎山洗煤厂生产技术部做好高低压停送电的作业相关程序的管理,负责组织车间设备计划检修和非计划抢修及突发事故处理的低压系统的停送电管理工作,认真组织机电维修人员按照停送电规程规范操作。 4停送电管理制度及执行程序 (一)停送电工作要严格按照《选煤厂安全规程》进行。 (二)进行电气设备安装、检修,以及用电设备的安装、检修等相关工作时,必须执行停送电管理制度。 (三)停送电工作等级划分 根据我厂各个生产车间配电系统分布比较分散,各车间管辖范围内电气系统由各车间独立控制。为此,我厂进

高压电气系统停送电管理制度(标准版)

高压电气系统停送电管理制度 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0769

高压电气系统停送电管理制度(标准版) 1目的: 提高安全管理和安全技术水平,预防事故发生,实现安全生产、文明生产。 2适用范围:电仪车间 3管理内容与要求:(每分10元) 3.1电气检修应执行《用电单位设备检修停、送电联系制度》。(如未按规定执行,扣责任人5分,造成事故按有关规定处理) 3.2电力调度(停、送电联系人)。(如未按规定执行,扣责任人5分,造成事故按有关规定处理) 3.2.1负责全厂高压电气系统、变压器、高压电缆、高压电机等,电气设备上检修工作时的停送电联系。

3.2.2高压电机的开车停车,公司调度与301变电所联系,各有关单位执行公司调度命令。 3.2.3各单位机械转动设备(高压电气设备)检修,需停电时应报电仪车间,电仪车间安排301变电所办理停电手续。 3.3故障倒电:(如未执行规定,延误时间一次扣2分,影响生产扣10分) 3.3.1白天电气系统故障需倒电,由301变电所负责并报告公司调度。 3.3.2夜间高压电气系统故障及异常,301变电所值班人员应及时准确反映情况,执行公司调度的倒电命令,并做好电气设备的倒电操作工作。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

停送电管理制度示范文本

停送电管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停送电管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、井上下低压电气设备安装和检修必须停电时,由施 工单位写出停电申请报告,并制订出专项安全措施并严格 执行,当不影响安全生产时,由机电科审批。当影响安全 生产时,由主管电气的技术员报安全、生产部门审批,矿 领导批准。调度室、施工单位各持一份。停送电报告必须 提前一天交调度室;35KV停电报告提前二天报供电局审 批;无停电报告,严禁停电。 2、对需要停高压的停电报告,必须填写“操作命令 票”。 3、高压停送电操作,由专职电板工负责,一人操作一 人监护,操作者要站在绝缘垫上,戴上绝缘手套,穿绝缘 胶靴。停电后,要将停电开关的把手闭锁,锁上专锁或专

人看管,并悬挂“有人工作,不准送电”的停电警示牌。送电时,由申请单位施工负责人通知送电。 4、停电工作人员到现场后,要检查设备和路线,停电后要执行验电、放电、三相短路接地等安全措施,并检查有无反送电的可能性,联系停送电要有专人联系。 5、停电工作完毕后,要检查施工现场,当同一线路有几处工作时,每处都要检查,然后方可联系送电。检修后,送电操作要先试验一次,无误后再正式送电,一切正常后方可离开现场。 6、高低压停电时,和恢复正常送电后,均必须汇报调度室,特别是影响扇风机供风的区域。必须由调度室采取相应布署措施后,方可停送电。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

高压停送电管理制度

高压停送电管理制度 一、目的: 为加强电气安全管理工作,防止在电气操作中发生人身及设备事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本制度。 二、高压系统的停送电管理制度 (一)工作票制度 (1)自动化部在执行厂部《停送动力源管理办法》并在值班调度室办理“停送动力源”工作票,方可签发〈高压停送电操作票〉。(2)〈高压停送电操作票〉签发由自动化部专人负责,其他人员无权签发工作票(特殊情况下由自动化部领导签发)。 (3)〈高压停送电操作票〉签发人及操作人必须熟悉热连轧厂高、低压配电系统及外围设备情况,了解主要电气设备的规格性能,并严格执行操作票管理规定。 (4)停、送电联系应指定专人负责办理〈高压停送电操作票〉。没有办理《停送动力源工作票》时,值班人员有权不予办理操作 票。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上 述〈高压停送电操作票〉内写明。严禁采取约时或其他不安全 的方式联系停电。 (二)、职责与权限 (1)〈高压停送电操作票〉签发人(自动化部专人) 1、确认工作的必要性并须得到值班调度或自动化部许可。

2、确认工作是否安全,并与施工负责人指明相关有电设备情况。 3、操作票上所填内容是否正确完善。 4、所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够。 5、工作人员精神是否良好。 (2)工作许可人 1、负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 2、工作现场布置的安全措施是否完善。 3、负责检查停电设备有无突然来电的危险。 4、对工作票所列内容即使发现很小的疑问,也必须向工作票签发人 询问清楚,必要时应要求作详细补充。 (3)工作负责人(施工班组负责人) 1、负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作 票所列安全措施是否完备。 2、认真执行工作票所列步骤,相互关心操作安全。 3、会同工作班人员到现场再次检查所做的安全措施,测试证明检修 设备确无电压。 4、对工作班人员详细指明带电设备的位置和注意事项 5、和值班负责人在工作票上分别签名 (4)值班负责人 (三)操作流程图

相关文档