文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电网智能监测与控制终端软硬件设计

低压配电网智能监测与控制终端软硬件设计

低压配电网智能监测与控制终端软硬件设计
低压配电网智能监测与控制终端软硬件设计

安防监控系统设计方案

庄浪县XXX安防监控系统 方案设计 甘肃XXX科技有限责任公司 2018年7月25日

目录 1 总论 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2项目建设的意义 (1) 1.3编制原则 (1) 1.4遵循的标准和规范 (1) 1.5自然条件 (2) 2 工程现状 (3) 3 方案设计 (4) 3.1安防系统的构成介绍 (4) 3.2设计方案 (4) 3.3安防设备的选用 (5) 4 主要材料清单 (6) 5 工程投资 (7) 6 施工简图 (8) 附表1:投资预算表

1 总论 1.1编制依据 1、现场实地勘查。 2、庄浪县XXX (以下简称甲方)要求。 1.2 项目建设的意义 本工程针对甲方目前建筑格局,安装安防监控系统,保护甲方财产安全,最大限度的减少盗窃事件的发生及在事件发生后通过监控录象为甲方追回经济损失提供依据。 1.3 编制原则 严格遵循国家和行业现行的有关标准规范; 安全施工、保护环境、节约成本; 采用成熟的安防监控技术,结合现场情况布局。 1.4 遵循的标准和规范 1、公共安全行业标准GA/T75-94《中华人民共和国公安部安全防范工程程序与要求》。 2、公共安全行业标准GA/T7O-94《中华人民共和国公安部安全防范工程费用概预算编制办法》。 3、国家标准GB 50198-94《民用闭路电视监控系统工程技术规范》。 4、建筑行业标准JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》。 5、公共安全行业标准GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》。

6、公共安全行业标准GA/T308-2001《安全防范系统验收规则》。 7、国家标准GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》。》 1.5 自然条件 甲方位于庄浪县,位于甘肃省中部,六盘山西麓,东邻华亭县,西依静宁县,北与宁夏隆德县、泾源县毗邻,南和张家川县、秦安县接壤。 累年1月平均最低最低气温-5.5℃ 累年7月平均最高气温31.9℃ 累年极端最低气温-13.1℃ 累年极端最高气温38.2℃ 累年平均相对湿度63% 累年最小相对湿度2% 累年平均降水量612.8mm 累年最大降水量726.8mm 累年最大风速21.1m/s 累年最多风向东南风 累年最大积雪深度40mm 累年最大冻土深度360mm

智能配变终端说明书解析

IDTT-B-615JT 智能配变终端 使用说明书 (通用型说明书 南京捷泰电力设备有限公司 1 目录 1. 绪论 (4) 1.1概述 ........................................................... 4 1.2功能简 述 ....................................................... 4 1.3智能型配变终端功能配置 表 ....................................... 5 1.4工作原理框图 ................................................... 6 1.5产品特点 . (6) 1.6技术规格 (7) 2. 主要功能 . (9) 2.1电能量计量 ..................................................... 9 2.2配电变压器监测功 能 ............................................. 9 2.3配电变压器保护功能 ............................................. 9 2.4配变计量总表监测功能 .......................................... 10 2.5居民用户用电信息监测功能 ...................................... 10 2.6剩余电流动作保护器监测功 能 .................................... 10 2.7无功补偿控制功能 .............................................. 10 2.8遥信功能 ...................................................... 11 2.9环境温度监 测 .................................................. 11 2.10防盗报警功能 .................................................. 11 2.11防窃电报警功能 ................................................ 11 2.12数据抄读及存储功 能 ............................................ 11 2.13用电异常检测及报警功 能 ........................................ 11 2.14时钟管理 ...................................................... 11 2.15现场维护 (11)

10kV配网规划及配网自动化实施方案

10kV配网规划及配网自动化实施方案 【摘要】配电网是电力系统的主要构成部分,是现代化建设的重要基础设施之一,对配网一次系统进行扩容、改造已势在必行。介绍了10kV配网自动化系统模式的基础上,阐述了其规划的思路,基本原则,以及实施方案。 【关键词】配电网10kV配网自动化系统 1 引言 随着生产的发展与城市人民生活水准的提高,对供电质量与可靠性提出了越来越高的要求,但是配网的建设滞后于电网负荷的发展。不但没有自动化规划和建设,即使是配网网架规划和建设也大大滞后。配网运行管理的经济性与高效益具有重要意义。为此,对配网一次系统进行扩容、改造,提高配网水平,实现配网自动化,必须要进行网络设计和规划,进行合理的建造。加快配网网架规划及配网自动化建设,既能提高配网可靠性和运行效益,同时提高故障情况下快速反应能力以及配网管理水平和经济效益的重要手段。 2 10kV配网自动化系统的模式 10KV配电网络是电力企业输配电网络的最主的末端线路。由于它直接和用户联系,因此配网的主要经济技术指标在很大程度上反映了电力企业的经营的主要经济技术指标。配电自动化系统的建设与应用,有利于提高供电可靠性、供电质量、用户服务质量、管理效率及设备利用率等。且配网的覆盖面广量大,配网的运行管理在电力企业的经济技术管理中占有相当重要的位置。但早期的许多建设的配电自动化系统没有在生产中发挥应有的作用,投入产出比不高。 目前10Kv配网自动化系统主要有3种模式。第一种为可以检查出,隔离故障,实现对非故障去供电功能的就地控制的自动化模式,该模式能提高供电可靠性,减少停电时间和缩小故障区域。第二种模式是集中通信的配网自动化。该模式在线路发生故障时,现场监控终端即可收集到故障信息并集中至监控中心,通过监控中心的计算机系统分析判断出故障段,然后再由监控中心发出一系列的分合闸指令来对故障进行处理。最后一种为集合配电自动管理系统的配网自动化。通过集成DA与DMS以及其他多种系统,延伸DA与DMS系统的功能。 3 10 kV配网的规划 解决目前配电网存在的问题,梳理配电网的网架结构,提高配电网运行的各项指标,应侧重完善和优化网架结构,上级电网的协调配合,提高复合转供能力。10kv配网供电范围小,线路回路多,布线工作量大且繁琐。不确定因素多,所以只进行5年的近期规划。 对配网进行规划,着重点应考虑高压电源容量是否充足,布点是否合理,待

智能电表的设计

四川理工学院 课程设计书 学院计算机学院 专业物联网工程20121班 课程无线传感器网络 题目现代小区智能电表课程设计 教师符长友 学生胥玉环刘依粒胡伟杰宋治桦设计时间:2014年7月5日至2017年7月11日

前言 近年来,在低碳经济、绿色节能及可持续发展思想的推动下,如何进一步提高电网效率,积极应对环境挑战,提高供电可靠性和电能质量,完善电力用户服务,适应更加开放的能源及电力市场化环境需要,对未来电网的发展提出了更高的要求。智能电网的概念应运而生并成为全球电力行业共同研究和探讨的热点,支撑中国乃至全球智能电网的将是通信技术、信息处理技术和控制技术。智能电表作为智能电网建设的重要基础装备,加快智能电表产业链整合,促进其产业化,对于电网实现信息化、自动化和互动化具有支撑作用。基于以上分析,本文研究旨在基于AT89C51单片机的智能电表的设计。 本次设计基于单片机AT89C51是以微处理器或微控制器芯片为核心的可以存储大量的测量信息并具有对测量结果进行实时分析、综合和做出各种判断能力的仪器。一般具有自动测量功能,强大的数据处理能力,进行自动调零和单位换算功能,能进行简单的故障提示,具有操作面板和显示器,有简单的报警功能。 本文主要包括以下三个方面的工作: (1)智能电表的设计背景、优点及发展现状 本文首先分析智能电表的设计背景,其次讨论智能电表的优点及相关的应用。 (2)智能电表的硬件和软件实现 分析智能电表应该具备的功能,给出该仪表的总体设计框图;详细讨论了该电路的核心芯片选取、数据采集电路的设计、通信电路及输入输出系统的实现并给出了核心芯片.AT89C51的详细参数;使用结构化程序设计手段,利用单片机C语言程序实现按键的扫描并处理程序、数据的采集及后续的算法程序、红外或RS485通信方式的自动抄表程序、CPU卡的读写操作程序以及段式LCD的显示驱动程序。 (3)设计的结论分析、不足及未来的展望 阐述了设计的测试结果并对结论进行了分析,给出了设计中的不足之处,并提出了将来的修改意见及改进之处,对智能电表的未来进行展望。

基于Bluetooth的家庭智能物联网终端管理系统和控制方法与设计方案

本技术公开了一种基于Bluetooth的家庭智能物联网终端管理系统和控制方法,它包括用电负荷、传感器模块、Bluetooth通信模块、云服务器数据库系统、单片机从机、电脑主机、移动终端,所述的传感器用于检测环境参数,所述的单片机从机分别与传感器模块和用电负荷电连接,单片机从机与电脑主机进行蓝牙通信,单片机从机和电脑主机分别与移动终端进行无线通信,所述的云服务器数据库系统分别与电脑主机和移动终端进行数据交互。 权利要求书 1.一种基于Bluetooth的家庭智能物联网终端管理系统,其特征在于,包括用电负荷、传感器模块、Bluetooth通信模块、云服务器数据库系统、单片机从机、电脑主机、移动终端,所述的传感器用于检测环境参数,所述的单片机从机分别与传感器模块和用电负荷电连接,单片机从机与电脑主机进行蓝牙通信,单片机从机和电脑主机分别与移动终端进行无线通信,所述的云服务器数据库系统分别与电脑主机和移动终端进行数据交互。 2.根据权利要求1所述的一种基于Bluetooth的家庭智能物联网终端管理系统,其特征在于,所述的单片机从机为Arduino单片机从机,Arduino单片机从机使用Nano或Leonardo或Uno的

Arduino扩展板,电脑主机为Raspberry Pi卡片式电脑主机。 3.根据权利要求1所述的一种基于Bluetooth的家庭智能物联网终端管理系统,其特征在于,所述的传感器模块包括湿度传感器、温度传感器、超声波传感器、光敏传感器、声音传感器、压力传感器和烟感传感器。 4.根据权利要求1所述的一种基于Bluetooth的家庭智能物联网终端管理系统,其特征在于,所述的电脑主机分别与移动终端和单片机从机采用双工通信模式。 5.根据权利要求1所述的一种基于Bluetooth的家庭智能物联网终端管理系统,其特征在于,所述的云服务器数据库系统运行神经网络算法,对用户历史数据进行分析学习并得到用户的最优智能控制方案;云服务器数据库系统与移动终端数据交互,并对移动终端进行数据备份;云服务器数据库系统对电脑主机进行数据采集和指令分发。 6.根据权利要求1所述的一种基于Bluetooth的家庭智能物联网终端管理系统,其特征在于,所述的单片机从机连接一个或多个用电负荷,单片机从机接收电脑主机分发的控制命令,对用电负荷进行控制,所述的控制包括开关控制、PWM模拟量调节控制、定时触发控制和应急性触发控制并进行命令寄存与数据采集传回。 7.根据权利要求1所述的一种基于Bluetooth的家庭智能物联网终端管理系统,其特征在于,所述的电脑主机;控制多个单片机从机的运行,获取多个单片机从机的回传数据,电脑主机与移动终端进行数据交互,与云服务器数据库系统进行数据回传与备份。 8.根据权利要求1所述的一种基于Bluetooth的家庭智能物联网终端管理系统,其特征在于,所述的移动终端采用拟人化交互式的聊天界面,所述聊天界面的输入方式包含语音识别、插件按键控制、文字输入和卡片式图形输入方式;移动终端用于存放配置信息、用户信息、终端设备信息和用电负荷实时状态参数,并且与云服务器数据系统相互数据备份。 9.根据权利要求1所述的一种基于Bluetooth的家庭智能物联网终端管理系统,其特征在于,所述的移动终端采用动态分组方式对用电负荷进行分组控制;采用多用户环境进行系统控制。

10kV配电网自动化系统设计分析

10kV配电网自动化系统设计分析 发表时间:2018-08-02T14:37:48.450Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:严庆龙 [导读] 摘要:10kV配网自动化配电系统设计已经逐渐发展成为电力系统运行中比较重要的组成部分,它采用现代电子技术、通讯技术及计算机网络技术来实现配电系统的正常运行,并对各部分系统的运行进行监测和管理,有效的提高了10kV配网自动化配电系统的运行效率,推动了电力系统的发展。 (国网四川省电力公司泸州市纳溪供电分公司) 摘要:10kV配网自动化配电系统设计已经逐渐发展成为电力系统运行中比较重要的组成部分,它采用现代电子技术、通讯技术及计算机网络技术来实现配电系统的正常运行,并对各部分系统的运行进行监测和管理,有效的提高了10kV配网自动化配电系统的运行效率,推动了电力系统的发展。 关键词:10kV配网自动化;配电系统;设计探究 1、10kV配网自动化中配电系统设计分析 1.1配电网主站 在10kV配网自动化中,配电网主站是其中较为核心的组成部分,其一般负责电网运行动态监测、配电网数据采集、人机交互、远距离电网控制、事故图形显示、故障处理顺序记录、电网数据采集、防止失误造成的闭锁、电网信息表格打印、故障报警、故障重播、配电通信网络工况监视、在线对配电终端管理等功能,而且还能够实现与生产管理系统、高级别电网协调自动化系统相关GIS平台进行连接,有效的构建了配电网拓扑模型,实现了对10kV配网网运行状态的分析。 1.2配网子站系统 主要分为监控功能型和通信汇集型子站。监控功能型子站一般负责对辖区内所涉及到的配电终端数据进行采集、处理、控制和应用;通信汇集型子站主要负责对辖区内所涉及到的配电终端的的相关数据进行汇集、处理、转发。实际上,通信汇集型子站所具有的功能包括:终端数据的处理、汇集与转发;终端通信异常的有效检测和上报;远程通信;远程维护和自诊断。而监控功能型子站所具有的功能包括:通信汇集型子站的所有功能;对所辖区域内出现的配电线路故障进行自动判断、隔离,并确保非故障区域的正常供电。 1.3配电终端 在10kV配网自动化中配电系统中,配电终端一般在电网开关、变电站、变压器、环网柜、配电工作、柱上开关、配电线路等环节得到了广泛的应用。根据不同的使用方式可以将其划分为站所终端(DTU)、馈线终端(FTU)、故障指示器、配变终端(TTU)等部分。另外,10kV配网自动化中的配电终端所具备的主要作用是借助自动化综合装置、远动装置(RTU)、重合闸控制器等来进行配电系统的正常运行。配电终端系统的基本功能是:借助模块设计可以提高其扩展性能;对电网运行过程中所涉及到的相关数据进行采集,对故障进行记录、故障设备的诊断维护、实时通讯等功能。 1.4通信系统 10kV配网自动化中所采用的通信方案主要包括主站对现场单元、主站对子站、子站对现场单元、子站之间、现场单元之间的通行。目前,在我国应用比较多的10kV配网自动化通行方案一般是主站对子站、主站对现场单元。在10kV配网自动化中,通信系统是一项比较重要的部分,由于使用条件不同、区域不同,可以选择的通信方案就不同,常见的通信方案有:光纤、有线电缆、电力载波、微波等。但实际上,借助混合通信方案是较为实际的。 2、10kV配网自动化中存在的问题 2.1过于追求片面,对核心功能和价值给予忽视。为了更好的提升配网自动化水平,只构建了较为理想的网架系统,但是缺乏统一细致的规划,从而导致后期的应用效果不理想。对故障的处理和恢复功能追求较为狭隘,无法得到有效的推广。10kV配网自动化系统,只能对少数馈线的自动化给予解决,无法保证使用方的基本利益。当配网处于负荷高度集中状态时,会导致其运行环境较为复杂,对其可靠性提出了较高的要求。 2.210kV配网自动化配电系统中的技术问题。常见的技术问题有网络平台及通信方式的选择问题、系统及设备的可靠性问题、操作电源和控制电源的提取问题等。实际上,10kV配网自动化系统在对站端设备进行安装的过程中,经常会遇到较为恶劣的运行环境,从而电子设备极易受到破损,10kV开关操作电源和控制电源具有较大的提取难度。10kV配网自动化一般采用了多种通信方式,致使其具有较低的通信可靠性。 2.310kV配网自动化设计与建设问题。(1)在进行配网自动化设计选择过程中,往往是根据专业的配网自动化设计公司来进行主站、设备、通信、管理模式等的选择。(2)10kV配网自动化是一个复杂的工程,但是运行管理工作跟不上,工作职责不确定,导致数据维护工作薄弱,无法确保其正常的运行。 3、提高10kV配网自动化配电系统设计的对策 3.110kV配网自动化是一项系统工程,需要设计多个部门的参与,而且投资费用比较大,所以要提前做好10kV配网自动化的设计与规划,尽可能与当地配电网的发展规划结合在一起,制定详细的实施计划,最好分期分批实施,整体考虑。另外,还需要考虑供电局的实际需要,我国目前的配网自动化系统最好保证技术上统一平台,配(网)调(度)统一设计、经济上节约资金、管理上易于维护,从而为我国电力行业的发展提供良好的借鉴。 3.2在10kV配网自动化配电系统设计过程中,对于户外环境下运行的配电线路设备,需要提高配电终端设备、开关设备等的质量要求,同时还需要认真考虑低温和高温工作、雷击过电压、风沙、振动、雨淋和潮湿、腐蚀、电磁干扰等所产生的影响。在电子设备的设计、开关的外绝缘材料、元器件的筛选等也要对其性价比进行全方位的考虑。 3.3在10kV配网自动化系统中,要保证站端设备的远方控制频率高于输电网自动化系统,此时就要求10kV配网自动化中所采用的站端设备具有较高的安全性和可靠性。在实施配网自动化后,不仅可以有效的降低工作人员的工作强度,提高其工作效率,而且还能使工作人员对相关设备的运行情况有个全方位的了解和掌握,从而为供电企业创造更好的社会效益和经济效益。 4结束语 综上所述,在10kV配网自动化配电系统设计过程中,针对各个环节进行科学、有效的设计,这样不仅可以保证配电运行的安全可靠

智能电表远程预付费管理系统的应用研究

智能电表远程预付费管理系统的应用研究 摘要:在营销远程费控管理中,需要采用用电信息采集系统,对电力客户用电信息以及预先交纳的费用进行采集分析,对电力用户剩余用电费用进行计算,然后再与预先设置的预警 阀值以及停电阀值等进行比较,进而对电力用户给予相应的提醒,或者发放停电指令、复电指令等。文章首先对智能电表远程费控系统的应用价值进行介绍,然后对智能电表远程费控系统设计模块进行分析,并对系统推广应用策略进行详细探究。 关键词: 远程费控业务;电力营销;设计模块;应用 引言 营销远程费控业务应用系统指的是国家电网公司统一应用的系统,通过应用营销远程费控措施,能够提升电力信息采集工作水平,缓解现场抄核收管理工作人员的劳动强度,同时还能够缩短欠费停电时间,进而提升电力营销管理水平。因此,对智能电表远程费控的推广与应用策略进行详细探究迫在眉睫。 1 智能电表远程费控系统的应用价值 1.1实现“全费控”的业务要求 网公司近几年发展迅速,战略思想明确,在对各大供电公司发展规划上明确提出要“统一规划、统一标准、统一建设”,提升供电公司的服务水平和业务形象,实现辖区内高、低压业务全覆盖,完善用电信息采集系统和远程费控系统,对电力营销远程费控系统进行研究,有利于满足国家对于电力公司的要求,帮助电力公司完成电力营销目标。 1.2实施阶梯电价政策的业务支撑 从2012年开始,发改委为了缓解供电紧张,提倡居民节约用电,鼓励居民分开、错开用电,实施了阶梯收费制度。阶梯电价分为三个梯度,用电量越少,收费越少,反之,则越高。如果按照目前的工作人员抄表计费的管理模式,显然

难以跟上阶梯收费的步伐。所以,实现阶梯收费的方式需要远程费控系统的技术支持,针对不同细分用户梯度,进行阶梯电价计费。 1.3满足客户对优质服务的需求 基于供电公司构建的远程费控系统或者与供电公司合作的费控系统已经成为未来消费的必然趋势。远程费控系统能让用户及时查询到每月所用电度数、资讯标准等,真正实现了透明化管化管理,为人们提供了用户体验途径。因此,进行电力营销远程费控系统研究能为完善电费管理系统、降低电费回收风险、完善电力营销费控模式等提供理论依据。 2 智能电表远程费控系统设计模块 电力营销远程费控模块主要包含用户群账号管理单元模块、费控综合管理单元模块、费控策略平台管理单元模块、费控实时监控单元模块等。系统业务结构形式如图1所示。 图1业务架构示意图 2.1用户群账号管理

配电网自动化试题及答案

配电网自动化试题及答 案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

一、填空题(每空1分,共33分) 1.配电网按照电压等级分为:_______配电网,_______配电网,_______配电网。 2. 我国中压架空馈线的常见结构是___________、___________、______________。 3. 配电网的设计原则_____ __设计,__ ______运行。 4. 架空馈线终端单元FTU安装在户外,能经受恶劣环境,因此设计时,需要考虑 ________、_______、________等因素的影响,从而导致设备的制造难度加大, ______和造价的矛盾非常突出。 5. 馈线自动化系统中,和配电变压器配合的二次设备为________,一般具有 ______、_________、_________等功能。 6. 智能测控装置(IED)交流采样通道中,多路开关的作用是____________,采样保持器的作用是因A/D转换需要时间,将_________保持一段时间。采样保持器工作时,每一次采样保持分为跟踪和保持两个阶段。 7. 配电自动化系统在调度主站进行遥控操作时,操作和监护人员具备遥控权限 后,才能进行遥控操作,遥控过程分为,发送________和__________,在没有发送动令之前可以发送遥控_________命令。 8.常见的基带信号的编码波形有单极性________码、单极性________码、双极性 _________码、双极性________码、差_______码等。 9. 反馈重传差错控制,收端收到信息后,收端收到信息后,进行_________、并 将_______结果反送到发方,发方收到收方_______接收的报文后,这一次信息发送结束,否则,重新发送报文,直到接收到收方_________的报文。 10. RS232C为______异步通信接口,同步方式为________同步法,适用于_______ 通信。 二、多项选择题(每小题2分,共12分) 1.配电调度主站系统的典型的局域网络结构为__________。

智慧小区之智能水电气一卡通远程抄表整体解决方案

水电气一卡通预付费管理系统 方 案 书

第一章项目背景及意义 1、项目背景 水电气管理作为企事业单位、居民小区等各种办公、生产、生活环境下的一个重要环节,其管理的先进性、便捷性是不容忽视的问题。传统的水电管理方式落后、工作繁琐、成本高,对用水用电缺乏有效的控制。而且传统的计量产品落后、计量不准确、表计自身功耗大,导致偷水窃电、超负荷用电、收费难等诸多隐患困扰着管理部门。而且现有的人工抄表、收费、维护的模式,管理漏洞众多。 针对单位水电气管理现状,如果制定可行的解决方案来解决收费、漏水漏电、倡导节约等诸多问题,从而实现及时便利、智能化、科学的水电管理模式,成为急需解决的问题。 2、项目实施意义 引进本套水电气一卡通预付费管理系统,对管理部门至少有以下几方面的好处: 1)便捷收费、资金回笼快 以往管理部门通常采用后付费模式,每个月月末派专人到用户家中抄读水电表的读数,然后与上个月月末的读数相减,即为本月用水用电量。所有的用户用电量算完后,再去用户家中收费。这种模式抄表、收费难度都比较大,费时费力,而且干扰了用户的正常生活,且存在用电管理人员徇私舞弊的可能性。 引进水电一卡通预付费管理系统,收费采用预付费模式,用户先缴纳一定的预存水电费后方可用水用电,买多少用多少,用完后表计主动停水或停电,用户需再次购买后方可使用。 2)降低管理工作量 本系统不需要人工现场去抄表,表计自动计算用户水电使用量,并从用户剩余可用余量中扣除。避免了抄表、算费、收费等一系列的工作量,降低了人力成本。 3)安全便捷的财务管理 任何单位,资金适中起着血脉的作用,资金不能及时回收,财务管理出现差错,轻则导致利润损失,重则影响单位正常运转。引进该管理系统后,完全避免了各级人员的徇私舞弊,并能方便快捷地进行资金回收。不仅提高了水电管理的工作效率,而且为用户提供了方便的服务。 4)从用电安全上看 安全,是用电时需要考虑的第一因素。用户在用电的时候,难免有用电隐患,仅靠定期排查或用户的主动发现很难发现隐患,极易产生用电事故。本套系统带用电安全保护措施,

采用LM5017的智能电表设计方案

采用LM5017的智能电表设计方案 文章来源:半导体器件应用网https://www.wendangku.net/doc/856257139.html, 近年来,中国国家电网智能化改造非常迅猛。2013 年,中国国家电网公司推出新一代的智能电能表系列标准。在新标准中,对电源供电的规格提出新的要求。 1 总体需求 智能电表中的载波通信(PLC)模块供电规格,要求最为严格。新标准要求智能电表通信载波模块供电12V Vcc,在满载时的输出电压纹波要小于1‰(单相智能表的满载电流是125mA,三相智能表的满载电流是400mA)。 图 1 是常用的三相智能表电源架构。从电源架构上看,智能表通过线性交流变压器+整流桥的方式,将220Vac 降到较低的直流电压。由于智能表需要有抗接地故障抑制能力(按国网标准,要求在2 倍额定电压的情况下,电能表不能损坏),其输入电压范围通常较宽一般需要0.8 倍~2 倍的额定电压。

图 1. 常用国网 3 相电表电源架构 TI 的LM5017,是新一代高压同步变换器。其输入电压范围是7.5V~100V,输出电流可以达到600mA,非常适合在三相智能表中应用。 2 纹波注入原理 在新国网规范中,LM5017 需要面对的主要问题是:如何实现载波模块供电时的1‰纹波输出。LM5017 采用恒定导通时间控制(Constant On-time Control, COT),其内部框图如图2 所示。 LM5017 通过Ron 来设定固定的导通时间长度Ton。当FB 的电压低于1.225V 时,内部的快速比较器触发COT 控制逻辑模块输出固定的Ton(控制管,即上管)。Ton 时间结束后,关断控制管,直到FB 的电压再次低于 1.225V。 COT 控制的反馈是采用高速比较器来实现。为了保证高速比较器稳定工作,COT 对FB PIN 的纹波会有一定的要求,LM5017 要求FB PIN 的最小纹波是25mV。当LM5017 的输出纹波需要满足国网对载波模块输入纹波<1‰ 的要求时,其输出纹波经分压电阻分压后,在FB Pin 的纹波为<1.2mV,远低

智能配变终端说明书(必备 选配)

智能配变终端型号:IDTT-B-615JT 使 用 说 明 书 南京捷泰电力设备有限公司 2014年4月

目录 1.绪论 (3) 1.1概述 (3) 1.2功能简述 (3) 1.3产品特点 (4) 1.4能型配变终端功能配置表 (4) 1.5工作原理框图 (7) 2.主要功能 (7) 2.1电能量计量 (7) 2.2配电变压器监测功能 (7) 2.3配电变压器保护功能 (7) 2.4配变计量总表监测功能 (8) 2.5居民用户用电信息监测功能 (8) 2.6剩余电流动作保护器监控功能 (8) 2.7无功补偿控制功能 (8) 2.8遥信功能 (8) 2.9环境温度监测 (8) 2.10防盗报警功能 (8) 2.11防窃电报警功能 (8) 2.12数据抄读及存储功能 (9) 2.13用电异常检测及报警功能 (9) 2.14时钟管理 (9) 2.15现场维护 (9) 2.16现场和远程升级 (9) 3.技术指标 (9) 3.1电源指标 (9) 3.2计量指标 (10) 3.3失电数据和时钟保持 (10) 3.4输入回路 (10)

3.6RS-485接口 (11) 3.7RS232接口 (11) 3.8USB接口 (11) 3.9RJ45以太网口 (11) 3.10运行环境 (11) 3.11GPRS信号指示 (11) 3.12现场显示 (12) 4.安装说明 (12) 4.1终端外观 (12) 4.2安装尺寸 (12) 4.3开孔尺寸 (12) 4.4终端后面板端子 (13) 4.5终端端子功能说明 (14) 4.6接线注意事项 (18) 5.操作说明 (18) 5.1面板显示 (18) 5.2菜单显示参数设置 (19) 6.终端调试及故障 (28) 6.1调试步骤 (28) 6.2故障显示 (28) 7.装箱清单 (29)

配电网自动化技术课程设计

《配电网自动化技术》课程设计任务书

目录 一、意义及设计背景 (3) 二、设计目的 (3) 三、设计容和要求 (3) 四、设计容分析 (4)

五、设计原理 (4) 1、召唤式应答规约 (4) 2、越限 (4) 3、遥测 (5) 4、遥信 (5) 5、遥控 (5) 6、SOE (5) 7、通信帧的格式 (5) 8、循环码校验 (6) 六、详细设计 (7) 1、功能码 (7) 2、下行报文帧结构设计,即主站对子站的命令。 (8) 3、上行报文帧结构设计,即子站对主站的响应。 (9) 4、全报文数据结构的设计 (12) 5、信息的传送原则 (12) 6、查表法 (13) 7、CRC表的产生 (15) 8、IED通信传输和接受的流程图 (16) 七、设计总结 (17) 参考文献: (18) 一、设计背景 在配电网自动化系统中,数据通信是一个极为重要的环节。数据通信既可能是在一

个厂站进行,也可能是在厂站之间进行,还可以是在远达数千公里的厂站与调度中心之间进行。变电站自动化系统,普遍采用分布式的监视和控制系统,各类IED装置和通信管理机不断进行通信,使通信管理机实现现场信息的集结和控制命令的下达,使IED装置实现现场信息的上传。在数据通信系统中,为保证这种数据通信的正常有序进行,双方必须遵守一些共同的约定,这些约定就是通信规约。因此,通信规约是数据通信的基础。在我国配电网自动化系统中,通信规约一般可以分为循环传送式通信规约、召唤式应答通信规约、对等式通信规约。由于召唤式通信规约可节省信道,数据传输速度高,通道适应性强,因此得到了广泛的应用。 由于信息在传输过程中会受到不同程度的干扰,干扰将会使信息出错,出现信息的失真,接收端将收到错误的信息。因此,必须在传送的信号上加上抗干扰编码,即利用信道编码器实现差错控制。差错控制的目的是要发现传输过程中出现的错码,进而加以修正。循环冗余校验CRC(Cyclic Redundancy Check)是一种重要的校验方式,编码简单且误判概率很低,在电力自动化通信系统中得到了广泛的应用。 二、设计目的 配电网自动化技术是集计算机技术、现代数据通信技术和电力系统运行控制理论为一体的自动化系统,其中的数据通信技术是保证配电自动化系统实施的关键。配电网自动化系统一般分为三层:第一层为现场IED设备层,第二层为配电子站即通信管理机,第三层为主站层。本次课程设计为设计变电站自动化系统信管理机与现场各类IED设备

智能电表项目规划方案

智能电表项目 规划方案 规划设计/投资分析/实施方案

摘要 目前全球正在使用的电表,包括工、商、住电表用户数量庞大,全球共约有18亿台,若全面更换为智能电表,则市场规模将相当可观。以2012年来看,全球智能电表出货量达1亿台,较2011年成长31.6%。据市场研究机构IDC统计,2015年全球智能电表出货量达到1.63亿台,年复合平均增长率达15.4%。而In-Stat研究亦指出全球智能电表市场营收在2016年将超过120亿美元。市场研究机构PikeResearch亦预估,全球智能电表安装量将于2020年达到9.63亿只。 该智能电表项目计划总投资13596.00万元,其中:固定资产投资9857.49万元,占项目总投资的72.50%;流动资金3738.51万元,占项目总投资的27.50%。 本期项目达产年营业收入28209.00万元,总成本费用22142.56 万元,税金及附加234.98万元,利润总额6066.44万元,利税总额7138.17万元,税后净利润4549.83万元,达产年纳税总额2588.34万元;达产年投资利润率44.62%,投资利税率52.50%,投资回报率33.46%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位481个。

智能电表项目规划方案目录 第一章总论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

电子监控系统设计方案

电子监控系统设计 方案

治安监控等系统设计方案 一、整体架构 整个监控系统主要由前端摄像机部分、传输部分和各级监控中心等几部分组成。 前端设备:主要实现视频信号采集,每个派出所按治安环境的实际情况设有不同数量监控镜头。 传输部分:所有镜头经过光纤、光端机以模拟图像的方式分别接入到派出所监控室,所有监控图像不直接接入分局监控中心,而是经过现有公安的派出所至分局的千兆光纤网将数字化图像接入分局监控中心。具体实现上采用每台硬盘录像机直接以以太网方式连接到公安系统网上。 监控中心:监控分中心系统主要实现对来自前端的视频流进行实时显示、存储和回放,并提供系统管理功能,主监控中心完成图像的集中存储、显示和回放,主监控中心设置电视墙和矩阵设备以及操作终端;分监控中心从主监控中心调用图像在本次电视墙显示和控制。 系统说明: 1. 前端摄像设备:设计时充分考虑了室外摄像机的防灾措施,特别是设备的防雷接地处理。依靠先进的集成技术,各监控点全部采用快速球形一体机,内置变焦镜头、变速云台、防

护罩、解码器和相应的防护罩等,使结构更紧密、拍摄效果更好,更美观更具隐蔽性。 2. 数字传输方式:前端监控信号经过光端机、光纤传送到派出所监控室。 3. 图像存储在派出所监控室:派出所监控室进行实时监控并经过嵌入式NVR设备进行图像存储,系统图像压缩采用MPEG4/H.264标准:H.264是最新视频技术压缩标准。图像录像质量可达四路全实时1080P(1920*1080分辨率),或向下可设置兼容DCIF格式(528*384分辨率),解决了1080P在码流过大和CIF图像不够清晰的问题,每台录像主机配备所需容量的硬盘,可在1080P格式下提供30天的数据存储的要求,同时经过该联网设备将数字图像经网络传输到派出所监控中心。 4. 派出所监控中心图像实时清晰:派出所监控中心经过矩阵设备将图像上电视墙,通矩阵切换,操作界面简单易用具人性化。 5. 集中与分控管理:整个系统在控制中心实施对所有前端设备的操作及功能设置,保证系统高效、方便、可靠的运行;分局监控中心和派出所监控中心能够对管辖范围内多个本地和远程监控前端进行实时监控,不同的用户可根据预置或需求分配不同的控制权限。现场图像可根据需要分成若干个监控组,以4分屏、8分屏或者16分屏方式显示,组内图像可自动轮

配电网自动化技术课程设计

《配电网自动化技术》 课程设计任务书 题目站控通信规约和通信管理机通信程序设计 学号专业班级 设计内容与要求1.背景 变电站自动化系统,普遍采用分布式的监视和控制系统。各类IED装置和通信管理机进行通信。通信管理机实现IED信息集结和控制命令的下达。 环冗余校验CRC(Cyclic Redundancy Check)是一种重要的校验方式。编码简单且误判概率很低,在电力自动化通信系统中得到了广泛的应用。 2.设计内容和要求 设计用于实现IED和通信管理机的通信规约,规约采用召唤式应答规约,实现YC、YX、YK及SOE和越限信息的传送。用循环冗余校验码进行校验。每个IED YC量≤12个,YX量≤20。设计IED的通信程序 具体内容如下: 1)根据功能要求,确定传输的内容(命令)编码,在此基础上设计出 帧结构。 2)设计出每一类信息的传送帧格式。 3)根据信息的传送重要性确定信息的传送原则。, 4)校验方式选用CRC-16校验方式。生成多项式g(x)=x16+x15+x5+1 5)用查表法实现CRC-16校验码生成和校验。 6)设计主机规约传输和接收的程序流程,并画出流程图。 7)设计CRC校验子程序流程。 8)撰写设计报告。 起止时间2011 年12 月20 至2011 年12 月26日 指导教师签名年月日 系(教研室)主任签 名 年月日学生签名年月日

目录 一、意义及设计背景 (3) 二、设计目的 (3) 三、设计内容和要求 (3) 四、设计内容分析 (4) 五、设计原理 (4) 1、召唤式应答规约 (4) 2、越限 (4) 3、遥测 (5) 4、遥信 (5) 5、遥控 (5) 6、SOE (5) 7、通信帧的格式 (5) 8、循环码校验 (6) 六、详细设计 (7) 1、功能码 (7) 2、下行报文帧结构设计,即主站对子站的命令。 (8) 3、上行报文帧结构设计,即子站对主站的响应。 (9) 4、全报文数据结构的设计 (12) 5、信息的传送原则 (12) 6、查表法 (13) 7、CRC表的产生 (15) 8、IED通信传输和接受的流程图 (16) 七、设计总结 (17) 参考文献: (18)

基于单片机的智能电能表的设计

第一章智能电能表概述 1.1智能电能表的概念 智能电能表是以微处理器或微控制器芯片(如单片机)为核心的可以存储大量的测量信息并具有对测量结果进行实时分析、综合和做出各种判断能力的仪器。智能电能表一般具有自动测量功能,强大的数据处理能力,进行自动调零和单位换算功能,能进行简单的故障提示,具有操作面板和显示器,有简单的报警功能。 1.2智能电能表的典型结构 从结构上来说,智能电能表是一个专用的微型计算机系统,它主要由硬件和软件两部分组成。硬件部分主要包括信号的输入通道,微控制器或微控制器及其外围电路、标准通信接口、人机交换通道,输出通道。输入通道和输出通道用来输入输出模拟量信号和数字量信号,它们通常由传感器元件、信号调理电路、A/D转换器、D/A转换器等组成。微控制器及其外围电路用来存储程序、数据并进行一系列的运算和处理,通常包括程序存储器、数据存储器、输入输出接口电路等组成。人机交换通道是人与仪器相互沟通的主要渠道,它主要由键盘、数码拨盘、打印机、显示器等组成。标准通信接口电路用于实现仪器与计算机的联系,以使仪器可以接受计算机的程控指令,目前用于智能电能表的通信接口主要有GPIB、RS-232C等。智能电能表的软件部分主要包括监控程序和接口管理程序两部分。其中监控程序面向仪器面板键盘和显示器,通过键盘操作输入并存储所设置的功能、操作方式与工作参数;通过控制工/0接口电路进行数据采集,对数据进行预定的设置;对数据存储器所记录的数据和状态进行各种处理;以数字、字符、图形等形式显示各种状态信息以及测量数据的处理结果。接口管理程序主要面向通信接口,其内容是接受并分析来自通信接口总线的各种有关功能、操作方式与工作参数的程控操作码,并通过通信接口输出仪器的现行工作状态及测量数据的处理结果,以响应计算机的远控命令。 1.3智能电能表的主要特点 与传统电能表相比,智能电能表具有以下几个主要特点: ①测量精度高,可以利用微处理器执行指令的快速性和A/D转换的时间短等特点对被测量进行多次测量,然后求其平均值,就可以排除一些偶然的误差与干扰,还可以通过数字滤波,剔除粗大误差和随机误差的方法提高测量精度; ②能够进行间接测量,智能电能表可以利用内含的微处理器通过测量几种容易测量的参数,间接地求出某种难以测量的参数; ③能够自动校准,智能电能表在使用前进行自动校准,在测量过程中进行校准,从而减少误差; ④具有自动修正误差的能力; ⑤具有自诊断的能力,智能电能表若发生了故障,可以自检出来,仪器本身还能协助诊断发生故障的根源; ⑥能够实现复杂的控制功能; ⑦允许灵活地改变仪器的功能; ⑧智能电能表一般都配有GPIB或RS232等接口,使智能电能表具有可程控操作的能力。从而可以很方便地与计算机和其他仪器组成用户需要的多种功能的自动测量系统,来完成更复杂的测试任务。 第二章智能电能表的设计方法

移动智能终端视频监控系统设计与实现

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/856257139.html, 移动智能终端视频监控系统设计与实现 作者:张鑫晟陈娟孔尧孙海威高亚红汪羚 来源:《软件导刊》2017年第01期 摘要摘要:随着信息化进程不断加快,信息技术极大促进了视频监控技术的发展。可利用计算机视觉方法自动分析摄像机拍录的图像序列,从而有效跟踪、识别和检测动态场景中的目标。研究移动智能终端视频监控系统及其相关技术,提出一种适用于移动终端的智能视频监控系统,搭建视频监控服务器,设计快速行人检测算法。 关键词关键词:移动视频监控;跟踪识别;行人检测 DOIDOI:10.11907/rjdk.162189 中图分类号:TP319文献标识码:A文章编号文章编号:16727800(2017)001006004 针对上述传统监控系统中存在的各种缺陷,智能监控系统(Intelligent Video Surveillance,IVS)能够很好地解决这些问题。通过计算机对视频场景中的大量图像信息数据进行实时、快速处理,并滤除不需要的背景信息,抽取与监控场景相关的前景信息,进而对感兴趣的目标进行分析和描述。 1移动智能视频监控系统关键技术1.1智能视频监控算法框架 智能视频监控研究的主要内容就是如何从原始视频数据中提取出符合人类认知的语义理解[4],即希望计算机能和人一样自动分析理解视频数据。一般而言,智能视频监控对视频图像 的处理可以分为以下3个层次: (1)底层。从视频图像采集终端获取图像序列,对感兴趣目标进行检测和跟踪,以便对目标进行后续处理分析,主要解决目标在哪里的问题。 (2)中层。在底层的基础上提取运动目标的各种信息,并进行相关判断及目标识别。目标识别是为了对目标进行分类,进而识别目标的身份,可分为目标分类和个体识别。中层分析为底层处理到高层行为理解搭建了桥梁,填补了底层与高层之间的语义间隔,主要是为了解决目标是什么的问题。 (3)高层。高层处理完成对目标的行为进行分析和理解。高层的语义蕴含着特定的语义场景,往往和具体的应用紧密相关。行为分析可以分为姿态识别、行为识别和事件分析,主要是为了解决目标在干什么的问题。 总之智能视频监控研究的主要目的就是要让计算机回答感兴趣目标在哪里?是什么?在干什么?甚至预测感兴趣目标下一步的行为。