文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架施工方案(双立杆加部分悬挑)

脚手架施工方案(双立杆加部分悬挑)

脚手架施工方案(双立杆加部分悬挑)
脚手架施工方案(双立杆加部分悬挑)

徐虹花苑 1 #、2、3#楼

五洋建设徐虹花苑项目部二00 —年

八月十八日

-、工程概况:

上海徐虹花苑由上海市凯虹房地产开发有限公司开发,江西省设计研究总院上海分院设计,工程位于上海市徐虹北路、凯旋路路口,靠近轻轨宜山路站,小区占地23006平米,建筑面积共计65400平米,一期工程(1#、2#、3#、5#、7#房)由五洋建设总承包。其中5#、7#房考虑整体电动提升爬架(由专业施工单位单独出施工方案)。本组织设计针对1#、2、3#房考虑,建筑面积总计12866平米,分别为10、11层的剪力墙结构,其中1#房一层为商场,二层为物业办公用,

其余均作为住宅用房。

本工程设计0.00相当于绝对标高4.20米,室内外高差0.30 米,1#房一、二层;2、3#房一层,层高3.60米,其余层高为3.00米,建筑物屋面标高1#房为31.2米;2、3#房为36.60米(局部处加上机房设备、水箱层及顶部建筑物总高低分别为40.60、40.70米)。

二、一般说明:

根据施工现场平面布置及施工设计图纸,1 #房东侧、2#楼西侧立面因有二层高裙房,所以该处在三楼以上搭设外挑脚手架(遇裙房部位外挑脚手架采用槽钢作支架搭设,其搭设方法见附图。),其余部位采用落地式脚手架,因建筑物全高分别为31.50、36.90米,因此在12米以下采用双立杆,12米以上采用单立杆方式搭设。

三、脚手架的构造与搭设要求

1、基本要求

用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要在施工过程中

承受各种垂直和水平荷载,

2、脚手架搭设

1#房、2、3#房施工外脚手架采用落地满堂脚手架,采用48*3.5 钢管搭设,立杆间距1.5~1.8米,架宽1.0米由于屋面最高处标高为40.7 米,脚手架搭设最高处则为42.5米,12米以下采用双立管搭设,12米以上采用单立管搭设,能基本满足单管安装高度不超过30米的要求;电

梯井中隔二层搭设安全隔离,并设置安全挑网。

脚手架双排搭设,内排距墙0.40米,立杆纵距1.50~1.80米(见平面布置图),水平杆步距1.80米,立杆高出女儿墙1.20米,剪刀撑连续设置,脚手架底部设置扫地杆,基础由于处在回填土上,采用C20砼浇筑150mm厚,搭设时先在砼地坪上钢管脚手下统铺20#槽钢(详见附图)。

3、脚手架的构造与搭设要求

(1)、脚手架立杆采用对接扣件连接,相连两立杆接头应错开不小于50cm,且不在同一步距内,纵向水平杆接长用对接扣件连接。上下相邻两根纵向水平接头错开不小于50cm,同一步距内两根纵向水平杆接头也应错开,并不在同一跨内。

(2)、小横杆伸出立杆连接处15 20cm,离外墙面15cm。

(3)、脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧每隔9米(水

平距离、左右用斜杆搭成剪刀撑,自上而下循序连续设置。斜杆用长钢管与脚手架底部成45度到60度夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。

(4)、外立杆里侧设置1.2米高防护栏杆和0.40米高的挡脚杆,挡脚杆下面放置0.18米高的挡脚板,用18#铁丝捆绑在两道水平钢管上,在施工区域内外侧全部设置密目安全网。

(5)、脚手架每隔四步,应在里立杆与墙面之间设置四排一隔

离,

底笆下用一根搁栅与挑出横楞扣牢,底笆与隔栅绑牢,每块竹片笆绑

点不小于4点,用18#铁丝同钢管捆牢。

(6)、脚手架与主体结构必须采用刚性连接,钢管一端同主体结构预埋-40*4的扁铁用直径14螺杆固定连接,这样既有连接点的沉降余量,以能充分保证连接杆的拉结的刚性强度,连接杆应与墙面垂直,连墙杆与框架梁、柱中预埋件连接时,砼强度不宜低于15N/MM2才

能使用。

(7)、扣件同杆件连接时,紧固力在45 55N.M范围内,不得低于45N.M或高于60N.M。

(8)、脚手架上下设立50公分宽的楼梯作为登高设施,方便施工人员上下操作。

四、脚手架计算书

(一)落地脚手架荷载计算

1、施工荷载P1

P1 = (B/2+b) x 1X ql x nl

=(1.0/2+0.2)x 1.8X 3.0X 2=7.56Kn

排距B=1.0米纵距L=1.8米

小横杆挑出b=0.2米

施工荷载ql=3.0KN/m2

同时作业人数n 1=2.0

2、脚手板荷载P2

P2 = (B/2+b) x 1X q2x n2

=(1.0/2+0.2)X 1.8X 0.35X 4=1.76KN

脚手板荷载P2=0.35KN/M 2

脚手板铺设层数n=4.0

3、脚手架自重

P3=n3[q3 (h+1+B/2+b) ]+Q+ n4[q3 (2h+1+B/2+b) +2X Q]

=18 X [0.038 X( 1.8+1.8+1.0/2+0.2) +0.026]+6 X [0.038 X( 2 X

1.8+1.8+1.0/2+0.2) +2 X 0.026]

=3.41 + 1.70=5.11Kn

钢管自重q3=0.038Kn/m2

扣件重Q=0.026KN(按三个直角扣件计算)

单管立杆步数n4=18