文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷做法

避雷做法

避雷做法
避雷做法

在建筑电气安装分部工程中,避雷针 ( 网) 及接

地装置安装是重要的分项工程。而此分项工程主要

内容是明装避雷带 ( 网) 的安装。在现场施工中,明

装避雷带 ( 网) 安装存在诸多质量通病,严重影响此

分项工程的创优施工:

( 1 ) 女儿墙上避雷带支持卡子固定不牢或支持

卡子上螺丝松动。

( 2 ) 避雷带在屋面敷设时,转角部位为直角弯,

或拐角处栽有支持卡子。

( 3 ) 支持卡子距离不均匀,支持卡子距拐角中

心不一致。

( 4 ) 混凝土预制块底部不平整,与屋面未粘牢。

( 5) 避雷带 ( 网) 有高低起伏和弯曲现象,避雷

线不平直,超出允许偏差。

( 6 ) 避雷带 ( 网) 、引下线圆钢搭接时,单面焊接。

( 8 ) 变形缝处未做补偿处理。

为消除这些质量通病,保证明装避雷带 ( 网) 严

格按工艺标准、施工规范施工,争创优良分项工程,

必须做好支架的安装及避雷线的安装两项工作。

2 支架安装

明装避雷带( 网) 根据敷设部位不同,支持件一般可分为女儿墙上支架安装、屋面预制混凝土支座安装及屋脊上支架安装。

2 .1 女儿墙上支架安装

( 1 ) 现场施工中,一般支架形式有两种,如图 1 所示。

避雷带 ( 网) 为¢ l O镀锌圆钢,则支架采用 2 5×3镀锌扁钢支架;( 2) 避雷带沿女儿墙安装时,其支架应尽可能随结构施工预埋,亦可预埋铁件,把支架直接焊在铁件上。应依据设计要求及施工工艺标准,确定坐标轴线位置,弹线、定位。如图 2 ( a ) 所示。

( 3 ) 当施工条件受到限制或为施工方便时,亦

可采用后固定法,即用手锤、錾子进行剔洞,洞的大

小应不小于 1 0 0 mm ×1 0 0 m m ×1 0 0 mm。埋设支架

前,应先用水或素水泥砂浆湿润,再用配合比不低于

1: 2的水泥砂浆埋注到洞内,要求灰浆饱满,支持

卡子横平竖直。如图 2( b ) 所示。

( 4) 支架在合理位置敷设是明装避雷带 ( 网) 施工的关键工序,应严格按工序施工。注重把握“先定两端,后定中间”的要点。支架固定时,应首先沿女儿墙中心弹线,其交点即为直线段端点,则凡距端点 300 mm处为第一支架固定点,并做好标记。其次测量每一直线段第一支架固定点间的距离,并等分之,其工艺标准要求间距≤1000 mm( 在

实际施工中,有的工程做法是先保证支架间距 1000 mm,而后再定两端支架,从而造成两端支架距拐角中心不一致,这是不正确的 ) 。计算好等分段间距后,在墨线上做下标记。依照标记先埋注第一支架,其高度要求其顶端距女儿墙表面距离 100mm。第一支架间再拉直线埋设中间支架,并保证其垂直度和高度。

( 5 ) 支架固定的两种特殊情况:一是直线段两端点间距离≤600 mm时,仅在中间位置埋注 1个支架;二是直线段第一支架间距离≤1000 mm 时,则不设中间支架。

2 . 2 预制混凝土支座安装

( 1 ) 避雷带 ( 网 ) 沿屋面安装时,应沿混凝土支座固定。混凝土支座一般是在施工现场预制,施工人员应严格按工艺标准制作( 见图3 ) 。制作时,应保证支持卡子位于支座中心,且顶端距支座表面距离 100 mm。支座的尺寸应严格依据图示尺寸,除底面外另五面应用不低于 1- 2水泥砂浆找平抹光。

( 2 ) 在屋面防水工程结束后,依据设计图纸在屋面上确定出避雷线位置,将预制混凝土支座沿直线分档摆好。先摆拐角处支座,拐角处支座距转弯中点300 mm,然后均分直线段距离,保证各支座间距≤ 1500 mm 有的图集上要求预制混凝土支座间距 2000 mm,但在实际施工中, 2 0 0 0 mm 间距会导致避雷线中心下垂,不能保证避雷线水平,故此处要求≤ 1500mm。

( 3 ) 预制支座位置确定后,在支座位置浇好沥青或用砂浆将支座与屋面固定牢固。支座表面可涂上灰色涂料,以提高观感效果。

3 避雷线安装

( 1 ) 本工程施工中,明装避雷带 ( 网 ) 采用¢10镀锌圆钢。使用前在施工现场应对避雷线进行冷拉调直。安装时,应用大绳提升到建筑物顶部,特别注意防止避雷线在提升过程中的人为弯曲。

( 2) 避雷线固定于支架上应平直、牢固,其顶部距离建筑物应为 100 mm,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每 2 m检查段允许偏差不宜大于 3 /1000, 全长不宜超过 10 mm。

( 3) 明装避雷带 ( 网) 应随建筑物造型弯曲,弯曲处均应做成圆弧,其圆弧半径为 100 mm;严禁做成90°直角弯或小于90°死弯。

( 4 ) 避雷线搭接焊是其安装过程中的关键工序。首先焊接应依照如图5( a ) 所示进行,要求所有避雷线同心敷设,“ s ”弯方向一致。严禁用如图 5 ( b ) 所示的方式进行搭接。其次,在避雷线、防雷引下线焊接中应采用双面焊接,焊缝应饱满、平整、牢固、无虚焊,焊接后不应产生气孔、夹渣、咬肉、裂纹等现象,如发现应及时予以补焊,并将药皮敲净,刷上防锈漆及银粉。因避雷线搭接长度要求≥6 d,为统一尺寸、焊接方便、提高观感效果,对于避雷线为

¢10的镀锌圆钢,其搭接长度均定为100 mm,不应搭接过长或搭接长短不一致,严禁搭接长度 <6 d ( d为镀锌圆钢直径 ) 。

( 5) 引自圈梁内的防雷引下线镀锌圆钢与避雷线( 网) 焊接处,均应弯成R=100mm 的圆弧,搭接焊长度为 100m m,且与镀锌圆钢双面焊接。

( 6 ) 避雷网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体,诸如建筑物屋顶上的透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔等。这些部位的金属导体都必须与避雷带 ( 网 ) 焊接成一体,亦可采用抱卡形式,如图 7所示。

相关文档