文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 400GE2焊机性能规格

400GE2焊机性能规格

400GE2焊机性能规格
400GE2焊机性能规格

松下400GE2全数字脉冲MIG/MAG焊机性能特点

该焊机为脉冲MIG/脉冲MAG及无脉冲CO2/MAG/ MIG多用途熔化极气体保护焊机。

适用于多种焊接材料:碳钢、低合金钢、不锈钢实心焊丝;碳钢、不锈钢药芯焊丝;铝及铝合金(硬铝/软铝)、铜及铜合金、镍、钛等有色金属焊丝;镀锌钢板等的焊接工艺。

适用焊丝直径:0.8mm、0.9、1.0mm、1.2mm、1.6mm。

适用保护气体:Ar 、Ar+O2、Ar+CO2 、CO2 等其它气体。

主要性能特点:

1.控制电路采用了32位双CPU并行数据处理器,并配有两个控制器分别对应自动焊和半自动焊场合。六组中文菜单,能够方便调节出各种焊接特性。

2.在焊接性能方面,通过采用最先进的“脉冲编码涡轮送丝电机”,使送丝更加平稳有力,结合4轮送丝机构使送丝精度大幅提升,保证了焊接电弧的稳定性。

3.由于新型电机的采用,该焊机可以在送丝阻力变化时,例如在焊枪弯曲半径较小时,依然保持均匀的送丝速度,从而保证电弧极佳的稳定性和最小的飞溅量。同时带来的是具有突破性意义的高速焊接,焊接速度可达2.5米/分。

4.该焊机电流输出范围30A~350A,调整精度为电流1A,电压为0.2V。在高速CPU及焊接波形控制下具有极佳的小电流稳定输出能力,实现了同种焊丝焊接从厚板到薄板的广范围对应。5.该焊机焊接规范的调整、设定完全数字化,通过控制器面板上的“微动编码盘”和液晶显示屏实现。并具有焊接规范的存储和调用功能。

6.由于全数字化的控制,可直接与电脑或网络进行连接,进行数据的传输管理,焊机内部可记录电流、电压、焊丝使用量、易损件使用时间、工作时间、焊接费用等诸多参数,通过对焊接数据的分析,既可判断工程质量和进度,又可以进行有效的成本管理。

7.最突出的特点是采用了脉冲控制方式,松下精确、高速、先进的脉冲控制电路实现了焊接过程一脉一滴的理想过渡方式,从小电流到大电流,均可实现无飞溅的焊接。

8.焊机内置多达130多个条件的数据库,这些数据库构成了焊接各种材料的专家系统,使操作者能够轻松、容易地实现难熔材料的焊接。

9.除焊接碳钢外,采用脉冲焊接方式,对于不锈钢、铝合金优秀的焊接性能是GE焊机的耀眼之处。

10.采用高精度数字化控制送丝电机,配合可靠的4轮送丝机构,消除了外界变化对送丝的干扰,从而保证了焊接过程的稳定,同时配合松下独特的专家系统,使GE焊机在铝合金焊接领域独树一帜。

11.新CDM引弧方式和新FTT控制,可有效消除焊丝端头溶球,保证了每一次引弧的快速和稳定

12. 可设定三种脉冲模式:硬脉冲、中脉冲、软脉冲。硬脉冲的电弧窄、热能量集中,焊缝溶深大。中脉冲的电弧介于硬和软脉冲模式之间。软脉冲:电弧宽,十分柔和,试用于宽焊缝的焊接。

13、可予置设定三种焊接操作模式:“无自锁”无收弧操作,适合于短焊缝;“有自锁”有收弧电流操作,填满弧坑;“初期?有自锁”同时可设定三种焊接工艺规范参数:初期焊接电流、本焊接电流、收弧电流,圆满解决了铝焊接起弧处熔和不良和尾部弧坑填满的工艺问题。

14、高精度数字化控制可真实记录以下焊接参数:

〈1〉送丝电机转数

〈2〉送丝电机负荷电流值

〈3〉电弧短路次数

〈4〉焊接次数合计总数

〈5〉焊接作业时间的合计总数

〈6〉电流/送丝量等等。

15、为了获得各种电弧形态,满足焊接工艺技术要求,可及时调整各项脉冲参数:

〈1〉脉冲峰值电流

〈2〉脉冲基值电流

〈3〉脉冲上升时间

〈4〉脉冲下降时间

〈5〉脉冲频率

〈6〉低脉冲设定

〈7〉低脉冲等级

〈8〉低脉冲频率

〈9〉低脉冲A:B比率

16、焊机内置多种安全保护功能:过电流、过电压、超温及非正常停止等,保证焊机具有更高的可

靠性和实用性。

唐山松下产业机器有限公司

ZX5-630电焊机使用说明书

ZX5—630可控硅整流弧焊机使用说明书 一.用途 可控硅整流弧焊机是国家“八五”期间重点推广应用的新型节能焊接设备,也是国家指定用于取代旋转直流焊机的理想设备。该焊机可广泛用于汽车、造船、冶金、化工、建筑等行业,可使用所有牌号直径2.5—8mm的各种焊条,对低碳钢,中碳钢,低合金钢及不锈钢等进行全位置焊接,利用可控硅元件快速控制的特点,焊机动特性优良,性能柔和,电弧稳定,熔池平静,飞溅小,焊缝成型好,有利于克服碱性焊条在焊接中产生气孔的倾向。焊机具有引弧及推力电流装置,使引弧容易及焊条不易粘住,焊机对电网电压波动进行补偿并在焊机冷热时,都能保持焊接电流的稳定,焊机操作方便可远距离调节(暂定10米)焊接电流。二.技术数据 电源电压V380额定工作电压V44 相数3额定工作电流A630 频率HZ50额定负载持续率60% 输入容量KVA48电流调节范围A130—630 初级电流A74电网波 动补偿 度电网波动±10% 空载电压V70输出电流≤4% 频率75%冷热态电流稳定度≤2% 功率因数0.75冷却方式强迫风冷 绝缘等级B级外形尺寸mm900*660*770 质量 Kg230 三.结构概述 焊机由三相变压器,平衡电抗器,滤波电抗器,控制变压器,交流接触器,排风扇,控制线路板,可控硅元件等组成,主变压器及平衡电抗器绕组均采用盘式结构,绕制方便,风道畅通,有利于通风散热,滤波电抗器采用中间插入铁芯的条形结构,制作方便,振动极小。 焊机焊接电流可以远控,搬运远、近控开关,调节相应的电位器,既可达到焊接电流的调节,推力电流及引弧电流可在面板上任意调节。

四.电气原理 1.ZX5—630可控硅整流弧焊机,采用可控硅元件,在电源变压器的次级贿赂中,既起整流作用又利用触发相位角来改变输出直流电压大小,焊机从直流输出端的分流器上,取出电流信号,做为电流负反馈信号,随着直流输出电流的增加,负反馈亦增加,可控硅的导通角减小,输出直流电压下降,从而获得了下降的外特性。焊机电路方框图如图(一) 2.焊机电气原理概述如下:(附电气原理图) (1)焊机主要回路: 焊机主回路包括电源变压器B1,可控硅元件SCR1—6,平衡电抗器L1,滤波电抗器L2,分流器FL组成,变压器次级与可控硅元件接成带平衡电抗器双反星形整流电路形式,滤波电抗器既使焊接电流中脉冲分量减小,又使整流电路在可逆状态下运行,使触发电路以简化,由分流器上取出准确,及时的电流信号,通过负反馈,控制焊机的外特性和动特性。(2)同步线路: 触发脉冲的同步线路由三相控制变压器B2,电阻R1—R3,稳压管BW1—BW6取出三相正、负方波电压,由电容C1—C3和R4进行微分,取出电网三相正、负过零点的脉冲电压,由Z1—Z4分别取出三相电压正向过零点及反向过零点的信号分别使三极管T1T2饱和导通在T1、T2导通期间,使触发脉冲发生电路中电容器C20、C21放电,充电电流被三极管旁路,而形成同步点, (3)触发点路: 触发点路由双基极二极管,充放电电容器C20,C21,二极管T3、T4,脉冲变压器B3,B4等组成,由移相控制电路来的控制电压加到T3、T4的基极,控制充电电流的大小,从而改变了触发脉冲的移相角度,脉冲变压器输出的触发脉冲分别触发小功率可控硅SCR7、SCR8上,当小可控硅导通时即可强触发主可控硅导通。 (4)移相控制电路 移相反馈控制电路由运算放大器F,电流调节电位器,额定电流整定电位器,零点调整电位器等组成。分流器上的电压信号,供给电压比较器F作电流负反馈的电压来用,分流器输出的负电压,与电流调节电位器输出的给定正电压比较,通过F运算后,输出负电压作为移相控制电压。当焊接电流增大时,分流器两端的负电压增大,使F输出电压趋向于正,亦既T3、T4导通减弱,C20、C21充电电流减小,移相角增大焊接输出直流电压降低,获得下降外特性,调节电流调节电位器,既改变给定电压值,同样可改变F输出的控制电压,从而调节焊接电流。

电力电缆技术规格书正式

电力电缆技术规格书 编制: 目次 1.概述....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.标准....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.设计....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1使用环境 ................................................................ 错误!未指定书签。 3.2 导体.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3 绝缘.................................................................... 错误!未指定书签。 3.4 缆芯、填充及内衬层........................................... 错误!未指定书签。 3.5 铠装.................................................................... 错误!未指定书签。 3.5 外护套 ................................................................ 错误!未指定书签。 4.检查和试验........................................................................... 错误!未指定书签。 5.标记....................................................................................... 错误!未指定书签。 6.其它....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.供货方式............................................................................... 错误!未指定书签。……1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆(IEC60245) GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电IEC60502

电焊机安全使用管理办法详细版

文件编号:GD/FS-5810 (管理制度范本系列) 电焊机安全使用管理办法 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电焊机安全使用管理办法详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1总则 1.1为加强对公司电焊、气焊设备的使用、检查、试验、保管和维护的安全管理,保 证其安全可靠的使用,防止人身伤亡事故的发生,依据《电业安全工作规程》(热力和机械部分)等规定,结合我公司实际情况,特制定本规定。 1.2本规定适用于公司以及外来承包工程单位。 2职责 2.1设备部、安环后勤部是公司电焊机安全管理的监督机构,负责制定电焊机管理制度, 并焊接作业和电焊机管理进行安全监督。

2.2制造部是电焊机安全的责任主体,负责电焊机的日常维护和使用管理。制造部应制 定明确的、公开的、文件化的安全目标,为实现安全目标提供必需的资源保障,并对目标实 现情况进行考核。 2.3行政人事部负责贯彻落实国家关于电焊工持证上岗要求;定期组织作业人员参加政 府监督部门的培训、考试和年审。 2.4质量部负责焊接工作的技术管理,掌握焊接设备缺陷及处理情况。 2.5设备部按照国家、行业和公司焊接工作的有关规定,定期组织人员对电焊机进行检 查、试验工作。建立电焊机台帐,落实焊机的归口管理、维修管理、报废管理和采购计划。 2.6焊接作业人员职责:

电焊机的使用说明及注意事项

电焊机的使用说明及注意事项; 1使用前必须检查电焊机和导机绝缘是否良好,接地状况和电把是否合理。一次线严禁电线落水和平拉在地面上,将一次线用绝缘物悬挂起来,一次线不能超过2----3米。 2电焊机不准雨水浸湿,不准放在潮湿地方,离火近的地方。 3电焊机一次线和2次线严禁同气焊胶管混合交错在一起。一次线、焊把和导线必须绝缘好,禁止用属物当地线和电焊机相连接。一次线和2次线接头不准超过2个。 4电焊机导线严禁和氧气瓶,乙炔瓶接触,电焊机电表必须完整。禁止在危险区域工作,如化学品库,易燃物,瓦斯气体等允许距离要大于己于人10米。 5不准在储油器和变压器上焊接。焊接盛油脂,化学品的容器时,必须哟用火碱水洗涤后,才能使用,必要时通知安全技术人员检查后,方可工作,在密封容器中工作时,必须采取通风措施,照明灯不能大于己于人12伏,并有转人监护方可工作。 6合闸必须戴好绝缘手套,不准用电火花点烟和引火。 7两台电焊机之间距离为1,5米,使用电焊机空载电压直流焊机为100伏,交流焊机为80伏,焊机使用温度不能超过85度。 安全使用电器设备的安全使用注意事项 1各种电器设备必须按装接地线和漏电保护器。室外照明线必须用水线,起动开关必须要有绝缘措施,高低压开关前面要放绝缘板(木地板、绝缘胶板)高压起动开关要戴绝缘手套。严禁擅自拆动和修理一切电器设备。 2任何电器设备上的标牌,除原来使用放置人员或负责运行人员外其他任何人员不得移动。

3 不可靠近或接触任何有电设备的带电部门,湿手不可接触电器设备,电灯、电动开关等有破损不完整,或带电部分外露,应立即找电工修好,否则不准使用。 4、如发现有人触电,应立即切断有关电源,是触电人脱离电源,进行抢救。 5遇有电器设备着火时,应立即将有关电源开关关闭,然后进行灭火。对有可能带电电器设备以及发电机,电动机应使用干式灭火器、2氧化化碳或四氯化碳灭火器灭火,对油开关变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、四氯化碳等灭火器灭火,不能扑灭时再用泡沫灭顶之灾器灭火,不得已可用黄沙灭火,地面绝缘油着火应用黄沙灭火。 6电器设备检修时,必须挂停电牌。高低压电源开关因故障掉闸时,没有弄清原因排除事故前,不得合闸,防止意外事故发生。电器设备检修时,停电以后要加装地线或三项短路接地,检修完成以后,要拆除地线,在多处接地时,检修完成以后要检查地线组数后方可送电。 7对高大建筑物和使用机械运转设备、电器设备要有放雷措施,防触电的地线、电源保护接零设施。 天车工的操作规程 天车的十不吊 1超过额定负荷、歪拉斜挂不吊。 2指挥信号不明,重量不清、光线暗淡不吊。 3吊索和附件捆缚不牢、不符合安全要求的不吊。

变压器技术规格书

1 钢铁基地焦化工程 配电变压器 技术规格书 62001ED-03 室主任: 审定人: 编写人: 2013-1

用途 在10千伏三相交流50HZ输变电系统中用来分配电能,变换电压。 1、操作环境 安装场所:变压器室(户内无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所) 2、技术规格 2.1变压器类型:全密封节能电力变压器S10-M系列 2.2相数:三相 2.3频率:50HZ 2.4绝缘液体:矿物油 2.5安装场所:户内安装 2.6冷却方式:油浸自冷 2.7绕组导线材质:铜 2.8额定容量:见表 2.9额定电压:初级电压10kV;二次电压0.4kV。 2.10分接:无载调压,调压范围±5% 2.11系统的接地方式:高压侧中性点不接地,低压侧中性点直接接地。 2.12联结组标号:D,yn11 2.13 800KVA及以上变压器具有报警和跳闸端子的气体继电器 2.14阻抗电压:见表 2.15空载损耗:见表 2.16短路损耗:见表 2.17空载电流:见表 2.18外形尺寸:见表 2.19色标:卵石灰 RAL7032

2.20轨距:见表 2.22附图:共7张 2.23结构要求:本产品铁芯采用优质冷轧晶粒取向电工钢片,450全斜接缝无冲孔结构,芯柱与铁轭等截面。芯柱采用半干性玻璃粘带绑扎或刷固化漆,使片与片粘合在一起。铁轭用槽钢本身的钢性及旁轭螺栓同时夹紧。绕组采用高温度的缩醛漆包圆铜线或纸包扁铜线。高压绕组为层式,低压绕组为双半螺旋式双螺旋式。油箱结构合理杜绝渗漏油,散热器为片式散热器。 2.24 放油阀全铜产品 3、设备制造遵守有关规范及标准 制造设备遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 《电力变压器》 GB/T2461《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《交流电压电器在长期工作的发热》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 GB7354 《局部放电量测量》 10)GB7328 《6~220kV变压器和电抗器的声级测定》 12)DL/T586《电力设备用户监造技术导则》 13)GB/T16927.1~2-1997《高压试验技术》 4、偏差 由我公司在投标文件中提出,在签订合同时由买方(业主)确认。 5、供货范围:

电焊机使用安全管理规定(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电焊机使用安全管理规定(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电焊机使用安全管理规定(通用版) 一、电焊机的管理 1、电焊机应由材料员保管,建立台帐,统一编号。 2、电焊机应定期检查、试验,并有检查、试验记录和合格证。 3、电焊机使用完毕,工作人员应全面检查,发现问题应找专业人员处理。 4、现场的电焊机要排例整齐,各部件要完整,电焊机表面做到清洁干净。 二、电焊机的检查 1、电焊机应有合格证,不经检验或检验不合格的焊机不得投入使用。 2、电焊机的电源线、焊机的一、二次接线端子要安装有屏蔽罩,外壳要有可靠的保护接地线。接地线一定要有良好的导电性能,其截面积不得小于12平方毫米,接地线应用螺丝上紧,禁止用手进行

缠绕的方法。 3、电焊机的接地装置要求可靠,接地电阻不得超过4欧姆,严禁把氧气和乙炔等易爆、易燃的气体管道作为接地极。 4、电焊机的一、二次绕组之间,绕组与外壳之间绝缘应良好,绝缘电阻≥1MΩ并有检验记录,不得超期使用。 5、电焊机的带电部位要有良好隔离装置,防止与人体接触,焊机的电源线应设在不易接触的地方,其长度一般不超过2-3米,如需要较长的电源线时,应该设立离地面2.5米以上的固定电源线。 6、电焊机在使用前,应检查设备安全情况是否完善,焊机接线时,必须注意两者的电压等级是否相符。 7、安装在厂房外或其它室外的焊机,要做好防潮、防雨措施。 8、直流焊机的电刷和整流片应接触良好,当电刷磨损或损坏时,应及时的进行更换。 三、电焊机的使用 1、使用电焊机时要将电焊机放在通风、干燥的地方,要放置平稳。需露天作业的焊机要做好防雨、防雪的工作。

电力电缆技术规格书

电力电缆技术规格书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-003-2009/B 电力电缆技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实 施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 。

电焊机安全管理规定正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.电焊机安全管理规定正式 版

电焊机安全管理规定正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)电弧焊的一般规定 1、焊接设备上的电机、电器、空压机等应按有关规定执行,并有完整的防护外壳,一、二次接线柱处应有防护罩。 2、现场使用的电焊机应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并备有消防用品。 3、接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得在管道、机床设备和建筑物金属构架或轨道上,接地电阻不大于4欧姆。 4、雨天不得露天电焊,在潮湿地带作业时,操纵人员应站在铺有绝缘物品的地

方并穿好绝缘鞋。 5、长期停用的电焊机,使用时,序检查其绝缘电阻不得低于0.5MΩ,接线部分不得有腐蚀和受潮现象。 6、焊钳应与手把线连接牢固,不得用胳膊夹持焊钳。清除焊渣时,面部应避开被清的焊缝。 7、施焊现场的10m范围内,不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木料等易燃物。 8、作业后,清理场地、灭绝火种,切断电源,锁好电箱,消除焊料余热后,方可离开。 (二)交流电焊机 1、应注意初、次级线,不可接错,输入电压必须符合电焊机的铭牌规定。严禁

自动电焊机操作说明书

自动电焊机操作说明书 一、安全须知 1、本设备要求操作人员应有熟练的焊接操作技术及一定程度的电工安全知识,所有作业必须接受专业培训后进行。 2、必须熟悉设备的“操作”和“急停”按钮的位置,了解焊机的功能及相关的安全预防措施。 3、操作人员操作前必须认真阅读使用说明书,按程序操作,非操作人员不得擅自开机操作。 4、操作人员必须佩带人体安全预防用品,如安全帽、护目镜、防火衣,安全手套等。 5、不得穿戴宽松衣服操作,不得使用披肩、手镯等物品,以免带来隐患。 6、本机要有标准的安全接地,操作人员应与大地和工件绝缘。 7、保证焊接回路安全可靠。 8、本机焊接时有强光并伴有烟气出现,烟气有害健康,工作场地应有通风,排气设备。 9、焊接地的飞溅会引起火灾,因此工作场地不能有易燃物品。 10、设备运行时不能对设备加注润滑油和维护。 11、定期检查螺栓连接部位,防止松动,悬空部件下面严禁站人。 12、电气柜、焊接电源等带强电部位,通电工作时,不得违规操作和接触,以防止触电。 13、非具有专业资格的人员不得维修和改动本设备。 14、操作和维修时操作人员需要登高时,务必注意安全。登高作业时,必须登梯上下,并应检查及固定好梯子,严禁悬空攀爬跳跃,防止跌下摔伤。 二、操作和使用 1、根据焊接的材质,厚度,选用焊丝及保护气体来确定焊机的程序,在焊机电源上

设定。 2、根据工艺要求,接好混合气体并调整好气体流量。 3、开启空压机开关,使空压机工作。 4、将电器箱上的电源开关合上,电源接通,电源指示灯亮。 5、在操控盒上按对应的按钮,检测龙门架移动,行走台车左右移动,拖板升降、气缸伸缩等,注意限位开关是否正常工作,若发现有任何一路发生卡阻及异常情况,要立即使用急停按钮,切断电源,使所有的接触器都处于断路状态,然后维修,确保人身安全。 6、将操控箱面板上的状态开关至调试位,提升焊枪,跟踪器立柱和拖板至合适位置(以焊枪、跟踪器气缸下放时不碰到焊接工件稍高一些为准),选择好机头移动方向;根据工艺要求,使用速度调节旋钮,调整好机头移动速度,即焊接速度;根据工件位置,选择门架前或后移动,下放焊枪、跟踪器气缸,注意焊枪跟踪器不会碰工件。 7、将开关置焊接状态,焊枪前端焊缝跟踪器探头自动找焊缝,找到最合适的位置时,给出信号,由cpu控制plc发出焊接启动信号,气体保护焊机开始焊接,当焊机开始焊接的同时,横梁小车按照预设置的方向及速度开始行走,当焊接快到结束位置时,跟踪停止,继续自动焊接直到结束位置时,按停止键焊接结束,再逐一停止气保焊机,横梁小车行走电机。 8、断弧保护,在焊接过程中出现断弧(堵丝,缺丝,焊机故障等),控制系统会检测这些不良信息,可以使焊接自动中断由人工排除故障后重新启动。 9、焊机在作各种功能的运行时不得出现抖动,停顿或异常声响,如有应立即停车,检查排除故障。 10、设备使用完毕后,将焊接头移至合适位置,然后切断电影。 三、维护保养及注意事项 1、每台设备必须接地线,以保障安全。 2、当设备发生故障时,应立即切断电源,然后进行检查维修,方可继续使用。 3、定期检查各直线导轨、滑块。涡轮蜗杆减速机,齿轮减速机,齿轮、齿条等传动部件,并加注润滑油或润滑脂。 4、使用前对行走轮轴承,直线导轨滑块,升降及焊接机头移动部件的齿轮、齿条,焊接机头外的手动调节机构部件检查润滑情况。 5、发现传动机构有不正常现象,如振动、异常声响,卡阻等,应立即停止使用,检

柴油发电机组技术规格书

柴油发电机组技术规格书 5DK-20 Diesel Generator Set Technical specification 3×600KW/900r/min 文件编号:5DK20-002 FILE CODE:5DK20-002 甲方BUYER: 代表 REPRESENTATIVE: 乙方SELLER: 陕西柴油机重工有限公司SHAANXI DIESEL HEA VY INDUSTRY CO.,L TD 代表REPRESENTATIVE:

) 1.1内AIHA TSU 公司专利技术生产的5DK-20柴油发factured by SHAANXI Diesel Heavy Industry Cooperation, Ltd, selecting 1.2适5DK-20柴油发电机组(600KW/900r/min )的制red by SHAANXI Diesel Heavy Industry Cooperation, Ltd. It is the appendix of the order ) 2.1 ulations :see contract O standards ission requirements and provide EIAPP certificate for yard. TSU standards ents ) 3.1.1 1. 概要(General 容(Conten ) 本规格书规定了由陕西柴油机重工有限公司引进D 电机组的技术要求、质量保证要求和供货要求。 It specifies that the technical requirements,quality guarantee and supply requirements of 5DK-20 diesel generator manu DAIHA TSU licensee. 用范围(Scope of application ) 本规格书适用于陕西柴油机重工有限公司生产的造、试验和验收,是该设备订货合同的附件。 It is suitable for manufacturing, test and inspection of 5DK-20 diesel generator (600KW/900r/min )manufactu contract . 2. 船规和标准(Rule & standard 满足CCS 规范和规则:见合同 CCS Rules and reg 2.2 有关的ISO 标准 According to relative IS 2.3有关的中国国家标准 Relative China National standard 2.4 满足IMO 关于NO X 排放要求,并且提供EIAPP 证书 Fulfilled the IMO standard of NO X em 2.5 有关DAIHATSU 公司的技术标准 According to DAIHA 2.6 制造厂企业标准 According to maker’s standard 3. 要求(Requirem 3.1 概述(General ) 组成(Composition ) DK-20柴油发电机组由柴油机本体、附属设备和发电机组成。

电焊机安全管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电焊机安全管理制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2558-42 电焊机安全管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条为了规范电焊机管理,确保工作人员人身安全,依据《电阻焊机的安全要求》、《电业安全工作规程》等相关规定,结合分厂实际,特制定本管理制度。 第二条从事焊接的相关人员,应遵守本制度,同时应严格执行电焊机使用说明书等相关规定要求。 第二章电焊机管理责任制 第三条电焊机由分厂统一管理,派专人进行保存及管理。日常由各分厂电工组负责管理维修,其主要职责是: (一)建立分厂电焊机台帐; (二)定期对分厂所辖班组电焊机进行检查、试验,所有检查均要做好记录;

(三)定期检查各班组岗位电焊机保管、使用情况。 第四条电焊机使用岗位是电焊机的直接责任者,其主要职责是: (一)对电焊机妥善保管,禁止损坏、丢失电焊机; (二)定期对电焊机进行检查,确保电焊机完好; (三)严格执行操作规程,正确使用电焊机; (四)严禁非本岗位人员使用电焊机。 第三章电焊机的日常管理 第五条分厂要建立电焊机台帐,做到内容完整清晰,帐、物一致,编号统一。 第六条按照“谁使用,谁负责”原则,操作人员发现电焊机有异常情况,应及时报修,未经检验或检验不合格的电焊机不得投入使用。 第七条电焊机的存放要做到定置管理,表面清洁,温、湿度符合说明书要求。

电焊机的使用说明及注意事项

●电焊机的使用说明及注意事项; 1使用前必须检查电焊机和导机绝缘是否良好,接地状况和电把是否合理。一次线严禁电线落水和平拉在地面上,将一次线用绝缘物悬挂起来,一次线不能超过2----3米。 2电焊机不准雨水浸湿,不准放在潮湿地方,离火近的地方。 3电焊机一次线和2次线严禁同气焊胶管混合交错在一起。一次线、焊把和导线必须绝缘好,禁止用属物当地线和电焊机相连接。一次线和2次线接头不准超过2个。 4电焊机导线严禁和氧气瓶,乙炔瓶接触,电焊机电表必须完整。禁止在危险区域工作,如化学品库,易燃物,瓦斯气体等允许距离要大于己于人10米。 5不准在储油器和变压器上焊接。焊接盛油脂,化学品的容器时,必须哟用火碱水洗涤后,才能使用,必要时通知安全技术人员检查后,方可工作,在密封容器中工作时,必须采取通风措施,照明灯不能大于己于人12伏,并有转人监护方可工作。 6合闸必须戴好绝缘手套,不准用电火花点烟和引火。 7两台电焊机之间距离为1,5米,使用电焊机空载电压直流焊机为100伏,交流焊机为80伏,焊机使用温度不能超过85度。 ●安全使用电器设备的安全使用注意事项 1各种电器设备必须按装接地线和漏电保护器。室外照明线必须用水线,起动开关必须要有绝缘措施,高低压开关前面要放绝缘板(木地板、绝缘胶板)高压起动开关要戴绝缘手套。严禁擅自拆动和修理一切电器设备。 2任何电器设备上的标牌,除原来使用放置人员或负责运行人员外其他任何人员不得移动。 3 不可靠近或接触任何有电设备的带电部门,湿手不可接触电器设备,电灯、电动开关等有破损不完整,或带电部分外露,应立即找电工修好,否则不准使用。 4、如发现有人触电,应立即切断有关电源,是触电人脱离电源,进行抢救。 5遇有电器设备着火时,应立即将有关电源开关关闭,然后进行灭火。对有可能带电电器设备以及发电机,电动机应使用干式灭火器、2氧化化碳或四氯化碳灭火器灭火,对油开关变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、四氯化碳等灭火器灭火,不能扑灭时再用泡沫灭顶之灾器灭火,不得已可用黄沙灭火,地面绝缘油着火应用黄沙灭火。 6电器设备检修时,必须挂停电牌。高低压电源开关因故障掉闸时,没有弄清原因排除事故前,不得合闸,防止意外事故发生。电器设备检修时,停电以后要加装地线或三项短路接地,检修完成以后,要拆除地线,在多处接地时,检修完成以后要检查地线组数后方可送电。 7对高大建筑物和使用机械运转设备、电器设备要有放雷措施,防触电的地线、电源保护接零设施。 ●天车工的操作规程 天车的十不吊 1超过额定负荷、歪拉斜挂不吊。 2指挥信号不明,重量不清、光线暗淡不吊。 3吊索和附件捆缚不牢、不符合安全要求的不吊。 4行车吊挂重物直接进行加工的不吊。 5起重机械的安全装置失灵时不吊。 6工件上站人或有浮动物品不吊。

多功能电力监测表技术规格书

多功能电力监测表 技术规格书 Rev.1

目次 1 范围 (2) 2 责任 (2) 3 引用文件 (2) 4 使用条件 (2) 4.1 基本要求 (3) 4.2 功能要求 (3) 4.3 铭牌 (4) 5 技术规格 (5) 6 贮存、安装及运行维护 (5) 6.1 运输、贮存和安装过程中的必要条件 (6) 6.2 安装 (6) 6.3 维护 (6)

1 范围 1.1 智能运维户内多功能电能计量表的设计、选材、制造和检查,特制定本规格书 1.2 本规格书规定了智能运维户内多功能电能计量表的设计、选材、制造和检查的最基本要求。 2 责任 2.1 本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应由需方负责澄清。 2.2 不允许用假设来掩盖数据的不足,供方有责任由需方或其它渠道获取可靠信息。2.3 为确保设备的正确安装、操作及维修,供方应提供所有必须的或附加的工具,专用工具和附件的清单。即使这些设备在规格书或数据表中未列出。 2.4 供方应列出并全面描述本规格书与有关法规的不同点。 3 引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本规定。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 静电放电模拟器校准方法的变化IEC 61000-4-2 试验和测量技术.辐射、射频和电磁场抗干扰试验IEC 61000-4-3 试验和测量技术--电快速瞬变脉冲群抗扰度试验IEC 61000-4-4 试验和测量技术--冲击抗扰性试验IEC 61000-4-5 测试和测量技术--射频场感应的传导干扰抗扰性IEC 61000-4-6 试验和测量技术.工频磁场抗扰度试验IEC 61000-4-8 试验和测量技术.电压暂降、短时中断及电压变化抗扰度试验IEC 61000-4-11 智能电能表功能规范Q-GDW 1354-2013 智能电能表信息交换安全认证技术规范Q-GWD-1365-2013 4 使用条件 户内式:-10℃~45℃(极限-25℃~60℃) 户外式:-25℃~60℃(极限-40℃~70℃) 注:允许在-35℃时储运。 海拔高度:1000m及以下。

快速接头参数

快速接头选型图纸参数 快速接头,是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头。快速接头可分为:空气用快速接头、氧气燃料气体用快速接头、气体液体共用快速接头、油压用快速接头、惰性气体用快速接头、冷却水温油用快速接头、半导体快速接头。 一、快速接头分类 1、两端开闭式 不链接时:当母体的套圈移到另一端时,不锈钢珠自动向外滚动,子体因母 体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开,子体与母体的阀门各自 闭合,瞬间阻断流体流动。 链接时:当子体插入母体时,套圈在弹簧的作用下回到原来的位置,钢珠滚 动锁紧子体紧密连接,同时母体与子体的阀门互相推动而打开,流体流 通,O型圈能完全阻断流体的渗漏。 2、两端开放式 不链接:当母体的套圈被推到另一端时,钢珠自动向外滚动,因此,子体被 移出;由于子体与母体都没有阀门,流体向外流出。 链接时:当子体插入母体时,套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠 锁紧,流体流动,其中的O型圈以防止液漏 3、单路开闭式 不链接:当母体的套圈移到另一端时,不锈钢珠自动向外滚动,子体被阀门 弹簧的反作用力弹开,阀门就能自动关闭以阻断流体流动。 链接时:当子体插入有套圈的母体一侧时,阀门被打开导致流体流动,垫圈 被弹簧的力量推回原来的位置,不锈钢珠会锁住以确保子/母体连接,里面 的垫圈能完全阻断流体的渗漏。 三、快速接头的相关功能介绍 交换功能:气压、液压工具、气缸、液压缸、金属模具相关机械的附属装置。 保养功能:计算机的冷却装置、压铸机的油缸保养维护。 测试功能:真空、耐压、泄漏、运转等的测试。 输送功能:螺栓、螺母等固体的输送、搬运以及导电功能。 填充功能:惰性气体、氮气、LPG、碳酸。 连接功能:钓杆、袖珍激光唱片的固定件,移动作业的连接及流体输送以外的用途。 四、快速接头优点 1、省时省力:通过快速接头拆断和连接油路时,动作简单、节省时间和人力。 2、省油:折断油路时,快速接头上的单项阀可封闭油路,油不会流出,避免油 液油压损失 3、环保:快速接头折断和连接时,油不会洒漏,保护环境。 4、设备化整为零,方便运输:大型设备或是需要便于携带的液压工具,使用快 速接头分拆后运输,到达目的地后再组装使用。 5、经济:以上各种优点都为客户创造了经济价值。

110kV等级电力变压器技术规格书

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-004-2009/B 110kV等级的电力变压器 技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程110kV电力变压器采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人:柴芬义王磊杜庆山 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 电子邮箱。

电焊机操作安全管理规定通用范本

内部编号:AN-QP-HT222 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电焊机操作安全管理规定通用范本

电焊机操作安全管理规定通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 A、电弧焊 1、在焊接设备上的电机、电器、空压机等应按有关规定执行,并有完整的防护外壳, 一、二次接线处应有保护罩。 2、在现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚,并备有消防用品。 3、在焊接时,焊工和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、中毒和火灾等事故的安全措施。 4、严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。 5、在焊接铜、铝、锌、铅等有色金属时,

电焊机使用安全要求 ()

一、电焊机的安全要求: 1、电焊机必须符合现行有关焊机标准的安全要求。 2、电焊机的工作环境应与焊机技术上说明书的规定相符。特殊环境条件下,如在气温过低或过高、湿度过大、气压过低以及在腐蚀性或爆炸性等特殊环境中作业、应使用适合特殊环境条件性能的电焊机,或采取必要的防护措施。 3、防止电焊机受到碰撞或剧烈振动(特别是整流式焊机)。室外使用的电焊机必须有防雨雪的防护措施。 4、电焊机必须装有独立的专用电源开关,其容量应符合要求。当焊机超负荷时,应能自动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关。要求如下: (1)电源控制装置应装在电焊机附近人手便于操作的地方,周围留有安全通道; (2)采用启动器启动的焊机,必须先合上电源开关,再启动焊机; (3)焊机的一次电源线,长度一般不宜超过2m-3m,当有临时任务需要较长的电源线时,应沿墙或立柱用瓷瓶隔离布设,其高度必须距地面2.5m以上,不允许将电源线拖在地面上。 5、电焊机外露的带电部分应设有完好的防护(隔离)装置,电焊机裸露接线柱必须设有防护罩。 6、使用插头、插座连接的电焊机,插销孔的接线端应用绝缘板隔离,并装在绝缘板平面。 7、电焊机的安全使用和维护:

(1)焊接的安装与检修由电工负责;新电焊机或长期停用的电焊机在安装前要检查电焊机的绝缘电阻; (2)电网电压必须与电焊机输入电压相等; (3)必须将电焊机平稳地安放在通风良好、干燥的地方,不准靠近高热及易燃易爆危险的环境; (4)禁止在焊机上放置任何物件和工具;电焊钳不能放在焊件上,以防合闸时发生短路,烧坏焊机; (5)接入电源网路的电焊机不允许超负荷使用;焊机运行时的升温,不应超过标准规定的温升限值; (6)要特别注意对整流式弧焊机硅整流器的保护和冷却; (7)采用连接片改变焊接电流的焊机,调节焊接电流前应先切断电源; (8)焊机发生故障时,应立即切断焊机电源,报告有关部门,及时检查和修理; (9)工作完毕或临时离开工作场地时,必须及时切断焊机电源; (10)电焊机必须经常保持清洁;清扫尘埃时必须断电进行;焊接现场有腐蚀性、导电性气体或粉尘时,必须对电焊机进行隔离防护; (11)电焊机受潮,应当用人工方法进行干燥;受潮严重的,必须进行检修; (12)经常检查和保持焊机电源与电焊机的接线柱接触良好,保持螺帽紧固; (13)每半年应进行一次电焊机维修保养;当发生故障时,应立即切断焊机电源,及时进行检修。 9、电焊机的接地:

电力变压器技术规格书

电力变压器技术规格书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》 三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:≤1000m。 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃

6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数 1.技术规格 1.1型式:户外油浸自冷式 1.2 额定电压:10±5% /0.4 kV 1.3 额定容量: 30-500kVA 1.4 联结组标号:D,yn11 1.5 频率: 50Hz 1.6 阻抗电压:见下表 1.7 变压器噪音小于40分贝。 1.8 绝缘水平 1.8.1. 高压侧额定短时工频耐受电压有效值:35kV 1.8. 2. 高压侧额定雷电全波冲击耐受电压(峰值):75kV 1.8.3. 高压侧额定雷电截波冲击耐受电压(峰值):85kV 1.9 主要性能指标按下表所列数值

相关文档