【容弗知道】详谈220kV母线倒闸操作
作者:张永—国网浙江省电力公司检修分公司
母线的定义
母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。
母线的接线方式
母线的接线方式种类很多,应根据发电厂或变电站在电力系统中的地位、母线的工作电压、连接元件的数量及其它条件,选择最适宜的接线方式。
(1)单母线接线
(2)单母线分段接线
(3)双母线接线
(4)双母线分段接线
(5)单母线或双母线带旁路接线
(6)3/2接线
母线保护配置
(1)220kV母线保护功能一般包括母线差动保护(母差保护)、母联相关的保护(母联失灵保护、母联死区保护、母联过流保护、母联充电保护等)、断路器失灵保护。
(2)对重要的220kV及以上电压等级的母线都应当实现双重化,配置两套母线保护。某站220kV母线配置两套母差保护RCS-915和WMH-800A。
刀闸位置
根据系统运行方式的需要,双母线上各连接元件需要经常在两条母线上进行切换。母线运行方式发生变化时,对于大差没有影响,但对于小差会产生很大影响,决定了该支路电流计入哪段母线的小差电流计算。
在微机母差保护装置中,将隔离开关的辅助接点作为开入量接到保护装置,利用隔离开关的辅助接点来识别母线的运行方式。
故障母线选择元件
差动保护根据母线上所有连接元件电流采样值计算出大差电流,构成大差比率差动元件,作为差动保护的区内故障判断元件。
差动保护根据母线上各连接元件的刀闸位置开入计算出两条母线的小差电流,构成小差比率差动元件,作为故障母线选择元件。
当双母线按单母线方式运行,不需要进行故障母线的选择时可投入“母线互联”压板;当母线在倒闸操作过程中两条母线经刀闸跨接,则装置自动识别为单母线运行。这两种情况都不进行故障母线的选择,当母线发生故障时将所有母线同时切除。